2023年道路质量评估报告 道路质量评估报告怎么做(五篇)
“报告”使用范围很广,按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。怎样写报告才更能起到其作用呢?报告应该怎么制定呢?下面是小编给大家带来的报告的范文模板,希望能够帮到你哟!
道路质量评估报告 道路质量评估报告怎么做篇一
一、工程概况
1、工程基本情况(1)工程名称;萍乡 市广寒寨垦殖场龙家头—-小沙江水泥砼路面新建工程(2)工程地点: 萍乡 市湘东镇广寒寨乡(3)建设单位: 湘东镇广寒寨乡(4)设计单位: 赣州市恒兴路桥设计咨询有限公司(5)监理单位: 江西省恒信工程建设监理咨询有限公司(6)施工单位: 江西共青城建筑有限责任公司
2、工程设计概况
(1)道路等级: 城市主干路ⅱ 级。
(2)计算行车速度: 机动车道 40 公里/小时。(3)设计荷载: 城-a 级。
(4)设计年限: 道路交通量达到饱和状态设计年限 20 年;路面设计使用年限 12 年。
(5)抗震设防要求: 按地震基本烈度 6 度不设防。(6)规划道路红线宽度 40 米,道路横断面划分如下: 机动车道 宽 21 米,两侧人行道各宽 9.5 米。
3、道路结构: 结构组合如下: 细粒式沥青混凝土上面层 5cm ;粗粒式沥青混凝土下面层 7cm ;水泥稳定碎石基层; 30cm 级配碎石底基层; 20cm 结构层;总厚度 62cm ;人行道结构 6cm 青石人行道小板 2cm ;m10 水泥砂浆 10cm 水泥混凝土(c1 0)10cm 碎石垫层
4、施工过程中的几项大的设计变更
(1)应新区管委会的要求增加了 k1+120 处过路涵一道。(2)铜鼓岭两侧网格护坡取消。(3)取消道路右侧护脚墙
5、投资情况 合同工程中标暂定金额为: 2436666.00 元。
6、工程进度情况 工程于 2008 年 3 月 24 日开工,2008 年 12 月 20 日完工,总工期 266 天。由于施工环境及其他因素的影响,实际工期采取顺 延,未能满足合同工期要求。
二、工程施工监理依据
1、《建设工程监理规范》(gb50319—2000);
2、《城市道路设计规范》(gj37—90);
3、《市政工程设计技术管理标准》(2006)、4、《公路桥梁施工技术标准》
5、《公路工程质量检验评定标准》(jtg-f80/1-2004)
6、本工程勘察报告、设计图纸及变更设计文件;
7、本工程的《施工承包合同》 和《委托监理合同》;
8、其它与本工程相关的国家及地方的法律、法规、标准、规定等。
三、单位工程划分
按照市政工程质量评定标准中单位工程划分原则,结合本标段的具体情况,本标段划分为路基、排水、路面 3 个单位工程。
1、路基工程 道路起点桩号为 k1+100,终点桩号为 k1+380,全长 280 米,土质情况较差,有鱼塘、淤泥、人工填土等不良土质;线路经过一座铜鼓岭,土石方量大。工程共计完成: 土石方开挖约 52000m3;回填石方 17000m3;
2、排水工程: 排水采用雨污水分流制,排水管采用ⅱ 级钢筋混凝土排水管,最小管径 d300 管,最大管径 d600 管,排水坡度最大为 0.5%,最 小为 0.1%。管顶覆土不小于 0.7 米,管道基础采用 1200 混凝土管基,做法 04s516-17;管顶覆土不小于 5 米, 管道基础采用1800 混凝土管基,做法 04s516-19;接口: 采用钢丝网水泥砂浆抹带做法详见 04s516、28、29。检查井管径≥800,采用圆形排水检查井 φ 1000,按 02s515-11 执行;排水工程共完成钢筋混凝土排水管总长约 1292 米、检查井 31 座、暗井 14 座、单蓖雨水口 28 座、三蓖雨水口 2 座、过路管涵 1 处。
3、路面工程 : 水泥稳定碎石层设计指标为砂率: 28%;水泥掺量: 5%;七天无侧限抗压强度: 4mpa。按照设计要求施工完成 20cm 厚碎石级配层: 6574 ㎡;30cm 厚碎石稳定层: 6574 ㎡.路面道牙: 126m3。
四、质量控制情况
1、严格工序质量控制 根据工序的重要性设置质量控制点,对质量进行预控和重点控制,在施工过程中监理工程师进行质量监控,控制的重点包括:路基分层回填碾压,路床软基处理,路床与基层的密实度,隐蔽工程检查等。现场监理人员在施工现场实行旁站控制,随时监控施工单位在施工过程中可能存在的不合格的工序,预测施工过程中可能影响工序质量的因素,对各工序进行重点预控。严格按照工序报验程序进行验收,坚持在施工单位报验的基础上进行工序质量验收检查,经验收检查合格的工序方可进行下道工序的施工,对不合格部位严格要求返工处理、保证了工程质量目标的实 现。
2、用于工程之中的材料,我们坚持材料报审制度和质量检验制度,确实把好材料质量关。对于施工所用材料,坚持要求具备有出厂合格证,质量证明材料。并按照规范要求的试验项目和试验频率,现场见证取样,送试验检测中心进行检测。经检验产品合格方准是用于工程。
3、根据路基碾压密实度试验结果,确定挖方地段预留碾压高度,杜绝超挖回填现象。
4、采用检测的方法对路基进行回弹弯沉检测。
5、清淤地段采取旁站监督,对清理到原土即要求施工单位停止清淤工作,避免不必要的浪费。
6、对隐蔽工程和重要工序、重点部位,我们坚持监理旁站制度。不分时间早晚,不计较工作条件,只要施工需要,监理人员都到位旁站
五、工程质量检测情况
1、土样击实试验 1 组。
2、土样液塑限试验 1 组。
3、路床压实度共抽测 5 点,合格 5 点,合格率 100%。
4、路基填筑压实度共抽测 33 点,合格 33 点,合格率 100%。
5、级配碎石层压实度共抽测 5 点,合格 5 点,合格率 100%。
6、水泥稳定碎石基层压实度共抽测 12 点,合格 12 点,合格率100%。
7、路面混凝土抗折强度共抽测 39 组,合格 39 组,合格率 100%。
8、路基弯沉共检测 47 点,第一次有 5 个点不合格,要求施工方对不合格点进行了处理后经检验全部合格。
9、排水管道污水管闭水共试验 2 组,合格 2 组,合格率 100%。
六、工程质量评估意见
施工单位在施工过程中能按照设计图纸、施工验收规范及工程强制性标准进行施工,工程完工后我工程项目监理机构组织监理人员进行了竣工初步验收。初验检查工程质量符合设计图纸及工程质量强制性标准,满足现行有关法规、规范的要求。在施工单位自检的基础上,我监理组对文化路路基、排水、路面等单位工程的内业资料逐项进行检查,并实地对实物工程进行实测实量,按照《市政工程质量评定标准》 评述如下:
1、质量保证资料: 原材料试验资料、测量资料、质量评定等各项资料基本齐全。
2、实测实量情况: 各单位工程空间位置正确,标高、几何尺寸、平整度达标,工程主要功能试验符合设计要求。
3、工程外观质量情况: 道路线形顺畅。
4、各单位、分部工程评定情况(见附件评定表)综上所述,文化路三标(黄草段)道路工程在业主、质监、设计等各方面的关心指导下,经过施工单位的努力拼搏、精心施工以及监理的认真、有效的监控,工程质量目标得以实现,根据市政工程质量检验评定标准,结合本工程的外观质量,竣工资料和实测实量评定情况,我监理组对文化路三标(黄草段)道路工程评为:合格工程。
道路质量评估报告 道路质量评估报告怎么做篇二
西河汽贸新城片区基础设施一期工程
监理质量评估报告
工程名称:西河汽贸新城片区基础设施一期工程
监理单位: 四川铁兴建设监理有限公司
发出日期: 二0一三年三月六日
质量评估报告
一、工程概况
本工程包括三条道路,分别是清水河街、汽贸一线和汽贸二线。
清水河街概况:位于龙泉驿区西河镇近郊与中心城市结合部,紧邻成都市城市副中心十陵镇及成都大学,此道路设计内容主要为道路工程,排水工程,道路全长380.765m,红线宽度为16m,施工范围内为工程量的计算范围。
汽贸一线概况:位于龙泉西河片区西平镇,南北走向,起点与成洛路相交,终点与北二线下相交,共4个交叉口,全长2521.962m,路幅宽度30m,为城市次干道ⅱ级,此道路设计内容主要为道路工程,排水工程。
汽贸二线概况:位于龙泉西河片区西平镇,南北走向,起点与成洛路相交,终点与北二线下相交,共4个交叉口,全长2063.155m,路幅宽度20m,为城市次干道ⅱ级,此道路设计内容主要为道路工程,排水工程。
各参建单位为: 建设单位:成都经济技术开发区发展有限公司 监理单位:四川铁兴建设监理有限公司 设计单位:中国市政工程西南设计研究总院 施工单位:成都金梅建筑工程有限公司
二、评估依据 1.工程建设监理合同 2.工程施工合同 3.工程设计施工图
4.城镇道路工程施工与质量验收规范 5.砌体工程施工质量验收规范 6.混凝土结构工程施工质量验收规范 7.建筑电气工程施工质量验收规范 8.给水排水管道工程施工及验收规范
9.其他国家及地方现行有关质量验收规范、标准等法律、法规、规定
三、质保资料核查情况
1、路基、基层及面层分部工程已通过验收,质量符合设计要求和施工规范规定,资料齐全,核定等级为合格。
2、人行道所用的道板砖质量合格,铺装符合设计及规范要求,表面平整、稳固、线缝直顺、缝宽均匀、灌缝饱满。
3、给水、雨水、污水、交通设施与交通监控等管线工程的管材质量合格,安装符合设计及规范要求,并做好隐蔽记录及检验批质量验收记录。
4、混凝土为商品砼,所用的材料、砼的配合比、试块强度报告
符合设计要求,砼养护符合施工验收规范,标高、截面尺寸、表面平整度符合施工验收规范规定。
四、各分部工程质量评定验收 1)路基
1.本工程路基处理主要采用翻挖、分层回填碾压法与砂砾石换填回填碾压处理方法。后在施工过程中,局部地方由于现场地质条件与设计勘察结果不符,通过变更,对该地段采取了换填、分层碾压的方式进行处理。
2.在施工过程中,监理单位对分层回填段实行全过程旁站监理,每层回填都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程基本正常。
3.本工程使用的施工机械均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合相关规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和弯沉值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。2)基层
1.本基层分为两层,下基层级配连砂石、上基层为 5%水泥级配碎石,现场施工主要采用机械摊铺、机械碾压的方式进行。
2.在施工过程中,监理单位对拌合料的摊铺、碾压实行全过程旁站监理,每层施工都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家
施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
3.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合设计和规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和弯沉 值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。3)面层
5.本面层分为两层,下面层为 ac-20c、上面层为 ac-13c,其中,上面层为改性沥青混凝土,现场施工采用全机械操作。
6.在施工过程中,监理单位对拌合料的搅拌、摊铺、碾压实行全过程旁站监理,每层施工都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
7.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合相关规范要求。
8.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和厚度及弯沉值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
4)其他分部工程的质量状况
(1).人行道分部工程含分项工程 1 项,其中合格 1 项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(2)道路附属构筑物含分部工程分项工程 5 项,其中合格 5
项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(3)给排水工程含分项工程 19 项,其中合格 19 项,承包单位自评评定等级为: 合格,监理验收合格。
(4)交通设施与交通监控工程含分项工程 5 项,其中合格 5 项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
五、观感质量验收
通过对沥青面层、人行道、道路附属构筑物、交通设施、等各分部的外观检查验收,观感质量总体评价为一般。
六、施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果。
在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中时有发生,这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后才进行下道工序施工。整个施工过程中监理单位共发出监理备忘录12份,对施工单位落实整改也起到了一定的促进作用。
七、评估意见
综合以上所述,本监理部认为该工程质量基本符合设计和施工规范验收要求,质保资料基本齐全、真实、有效。工程质量等级评定为合格。请质监站给予审核和监督。
道路质量评估报告 道路质量评估报告怎么做篇三
****************工程(一标段)
监理质量评估报告
编制人: 批准人:
河北***********监理有限公司 年 月 日
目 录
一、工程概况
二、监理依据
三、工程监理情况
四、工程实施情况
五、质量评定情况
六、工程观感质量情况
七、质量保证资料核查情况
八、最终评估意见
一、工程概况:
1.1工程名称:***************工程(一标段)1.2工程地点:*******至********。
1.3工程范围:本工程内的路基路面及排水工程,交通设施工程,绿化工程等。
1.4参建单位:
建设单位:******住房和城乡建设局
设计单位:石家庄市政设计研究院有限责任公司 施工单位:***********有限公司
监理单位:河北**********监理有限公司 1.5本工程造价:约4108.91 万元 要求工期:4个月 工程质量标准:合格。
二、监理依据:
2.1依法签订的监理委托合同和工程建设承包合同及其有关附件。2.2业主、监理单位和承包商在工程实施过程中有关的会议记录,函件和其它文字记载。业主提供的正式施工图纸、文件报告及有关资料。
2.3政府批准的建设计划、规划等与工程建设有关的文件。
2.4国家和省、市有关工程建设和监理的政策、法规、规范、标准及省、市有关规定文件。
工程有关适用的施工及验收规范、标准、图集 1《城镇道路工程施工与质量验收规范》cjj1-2008 2《沥青路面施工及验收规范》gbj50092-96
3《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-2005 4《建筑机械使用安全技术规程》jgj33-2012 5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》gb50141-2008 6《给水排水管道工程施工及验收规范》gb50268-2008 7《城市园林绿化工程施工及验收规范》cjj82-2012
三、工程监理情况:
监理工作就是“四控两管一协调”,而质量控制是监理工作的核心,质量控制主要有:
3.1事前控制:熟悉掌握施工图纸和有关的技术规范和验评标准;审查施工单位资质、施工组织设计及施工方案;进场材料报验;施工现场检查验收及核查工程质量保证措施等。对重点工序质量控制关键点进行技术交底。
3.2事中控制:对施工过程进行全面控制,主要采用巡视、旁站、平等检验等方法。严格执行隐蔽工程验收和见证取样送检制度,强化验收,过程控制。
3.3事后控制:对已完成的单位、分部、分项、检验批工程及时组织验收;审核材料抽验试验结果;及时跟踪工程内业资料整理。
四、工程实施情况:
本工程项目主要有以下几个子单位工程: 4.1道路工程
道路工程共分以下几个分部工程:路基分部、基层分部、路面分部、人行道分部、非机动车道分部、道路附属分部;
4.2绿化工程
绿化工程共分以下几个分部工程:栽植基础分部、栽植工程分部、苗木养护分部;
4.3交通设施工程分1分部工程:标志标线分部。
五、质量评定情况 5.1道路工程
路基分部分为:水泥路面碎石化1个分项,共设10个检验批,全部合格,该分部评定为合格;
基层分部分为:水泥稳定碎石基层1个分项,共设10个检验批,全部合格,该分部评定为合格;
路面分部分为:透层、封层、粘层,热拌沥青混合料面层2个分项,共设50个检验批,全部合格,该分部评定为合格;
人行道分部分为:混凝土预制块铺砌人行道面层1个分项,共设10个检验批,全部合格,该分部评定为合格;
非机动车道分部分为:铣刨,粘层,沥青混凝土面层3个分项,共设30个检验批,全部合格,该分部评定为合格;
道路附属分部分为:桥头搭板,伸缩缝,路缘石,护栏4个分项,共设40个检验批,全部合格,该分部评定为合格;
5.2绿化工程
栽植基础分部分为:绿化场地清理,地形表层整地2个分项,共设14个检验批,全部合格,该分部评定为合格;
栽植工程分部分为:种植穴,种植槽,落叶乔木选备,常绿乔木、常绿大灌木选备,花灌木选备,绿篱、组团色块、小灌木、木本地被植物选备,花卉选备,铺植草坪材料选备,乔灌木、藤本植物种植,绿篱、组团色块、花坛花镜木本地被植物种植,草坪满铺、散铺工程,苗木种植工程新植养护,地被草坪工程新植养护,13个分项,共设57个检验批,全部合格,该分部评定为合格; 苗木养护分部分为:灌溉及排水,中耕除草,施肥,绿篱、组团色块及常绿造型植物整形修剪,病虫害防治,防寒保护等8个分项,共设54个检验批,因该分部工程未达到验收条件,所以该分部工程暂不做评定;
5.3交通设施工程
标志标线分部分为:标线1个分项,共设1个检验批,全部合格,该分部评定为合格。
六、工程观感质量情况
6.1道路工程检查了机动车道路面,非机动车道路面,人行道路面,路沿石,伸缩缝,护栏等内容,机动车道路面,伸缩缝,护栏等外观质量较好,非机动车道路面,人行道路面,路沿石等外观质量较差,本子单位工程观感质量评定为“一般”。
6.2绿化工程检查了乔灌木、花卉、草坪地被植物等内容,外观质量一般,本子单位工程观感质量评定为“一般”。
6.3交通设施工程检查了道路标线,外观质量较好,本子单位工程观感质量评定为“好”。
本项目工程综合观感质量评定为“一般”。
七、质量保证资料核查情况
根据施工单位提供的竣工资料及现场初验情况,总体该工程的施工质量达到设计要求,经核查,本工程项目质量保证资料齐全有效。
八、最终评估意见
经核定,本项目工程各子单位工程检验合格,资料齐全,该工程项目工程质量综合评定为合格。
道路质量评估报告 道路质量评估报告怎么做篇四
上海协同工程监理造价咨询有限公司 评估报告
单位工程质量评估报告 震川路(民丰路-新区路)
工程名称:震川路(民丰路-新区路)
建设单位:上海新申房地产有限公司 设计单位:上海江南建筑设计院有限公司 监理单位:上海协同工程监理造价咨询有限公司 施工单位:上海嘉弘建设工程发展有限公司
总监理工程师:
评估日期:
上海协同工程监理造价咨询有限公司 评估报告 工程概况
震川路位于安亭镇民丰路北侧地块内部,本工程北起新区路,南至民丰路,道路全长412.66m,起止里程桩号为:k0+0.000~k0+412.66,规划红线20m,横截面布置:3m人行道+14.0混合车行道+3m人行道。道路为黑色路面。道路沿途敷设雨污水管道。本工程设计标准:城市支路ii级,计算车速20公里/小时,路面结构设计荷载为bzz-100型标准车。
道路结构设计
1、混合车道路面结构
2、人行道
4cm细粒式沥青混凝土
6cm彩色人行道板 8cm粗粒式沥青混凝土
3cmm10水泥砂浆 乳化沥青透油层+35cm粉煤灰三渣
10cmc20水泥混凝土 15cm砾石砂
10cm碎石垫层 总厚度为62cm
总厚度为29cm 本工程按照上海市1996年颁发的《市政排水管道工程施工验收规程》有关规定施工并验收,frpp加筋管按照上海市工程建设规范《埋地塑料排水管道工程技术规程》,管径采用dn300,800型号,接口采用承插式,管道采用中粗砂坞膀。工程质量评估依据
1、业主提供的本工程设计图纸;
2、本标段工程监理合同;
3、经施工方技术主管和总监批准的施工组织设计;
4、国家地区及市政局颁发的法令、政策、规范、规程和标准;
上海协同工程监理造价咨询有限公司 评估报告
5、建设部颁发的《建设工程质量管理条例》;
6、上海市市政工程管理局颁布的《市政工程施工及验收技术规程》及《竣工验收接管规定》;
7、上海市档案局颁布的《基本建设项目档案材料归档范围》;
8、上海市市政工程管理局颁布的《硬聚氯乙烯(frpp)加筋管下水道施工及验收技术规程》;
9、市政工程质量保证资料“95”表式汇编及业主的有关规定;
10、《混凝土结构工程施工及验收规范》gb50204-2010;
11、《地基处理技术规范》dbj08-40-94;
12、《市政道路、排水管道成品与半成品施工及验收规程》dgj08-87-2000;
13、《市政排水管道工程施工及验收规程》dbj08-220-96;
14、上海市排水通用图。工程质量情况简述
质量管理工作
项目监理组以预控为主,认真进行施工方案与开工条件审批、严格把关隐蔽工序验收,对工程材料使用执行见证取样复试制度,对关键工序实行旁站控制,平时实行各种巡视制度及时发现、处理施工中各种问题。
测量放样
认真执行放样复核制度,测量成果经验收合格后方可使用; 排水管道
基坑槽开挖宽度、深度符合设计与施工技术操作规程要求,无超挖和扰动土,管道平基材料、厚度符合设计要求,管道规格符合设计,安装平顺、接口高差、接缝宽度等均符合合格工程质量要求;坞磅材料、高度等基本符合设计,但在分层厚度与回填机械压实方面施工存在一定问 上海协同工程监理造价咨询有限公司 评估报告
题经过区质检站及监理督促整改,密实度基本符合规范要求,在管道验收中未发现倒泛水,磅水试验合格,窨井尺寸符合设计与规范要求、内外壁抹灰平整密实,综合各工序施工质量,该部位工程质量评定合格。 土路基
填挖方机械施工,压实平整后环刀检测,对不合格点进行石灰桩改良土基处理,检测均合格,经过监理确认符合要求后进行砾石砂摊铺。该工序质量评定合格。 砾石砂、三渣层(1)主控项目
a 材料规格符合设计要求,具有产品合格证及相关检测报告。b 摊铺厚度符合设计。c 分层均匀、机械碾压密实;
d 表面平整、标高符合设计与验收规范优良质量要求。(2)一般项目
施工单位自检实测数据及监理抽检记录符合合格质量要求。 侧平石安装(1)主控项目
a 侧平石型号、尺寸符合设计要求,具有产品合格证。b 安装砂浆配比符合设计、座嵌密实稳定无晃动。c 无连续两块断裂;
d 接缝填筑砂浆饱满,外表无粘污;
e 边角无损坏、排列整齐、颜色均匀一致、边线顺直;
f 侧石标高吻合路幅标高,平石坡度符合雨水口挑落水点要求,路面无积水。(2)一般项目
上海协同工程监理造价咨询有限公司 评估报告
施工单位自检实测数据及监理抽检记录符合合格质量要求。
面层
沥青砼规格、摊铺厚度等符合设计要求,专业队伍施工,表面平整、密实,产品保护工作良好,该工序质量评为合格。4 质量保证资料检查情况
该单位工程各部位(工序)质量自评资料基本齐全、填写正确,各种材料、工艺检测数据可靠、符合设计,施工记录基本齐全,能够反映实际情况,该项经检查基本满足工程竣工验收需要。质量评估意见
根据有关施工、监理原始记录和材料、工艺质量保证资料及各部位(工序)工程验收评定合格率,及有关检测报告数据的统计分析结论;本项目监理组对“规划一路工程质量等级”评定为“合格”。
附件:三表一评
上海协同工程监理造价咨询有限公司 震川路(民丰路-新区路)工程监理机构
总监理工程师:
日期:
道路质量评估报告 道路质量评估报告怎么做篇五
阜阳市新星汽车驾驶培训学校道路工程
竣工验收质量评估报告
建设单位: 阜阳市新星汽车驾驶培训学校
设计单位: 阜阳市建筑勘察设计院 施工单位: 安徽万达建设工程有限公司 监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 预验收日期: 2009年6月13日
一、工程概况
本工程名称为阜阳市新星汽车驾驶培训学校道路工程,工程包括道路11000㎡,其中:环形车道道路路面5500㎡,电子桩场地道路面积5500㎡,φ600有筋混凝土涵管下水道200米。(1)、道路做法:原土整平碾压+3:7灰土基层300厚+160厚c30混凝土路面面层。
(2)、下水道做法:100厚c15混凝土垫层,φ600有筋混凝土涵管,涵管下面支护。
(3)、砖砌雨水检查井10座,上部安装防盗型铸铁雨水井篦子。
本工程工程自2009年04月15日开工至 2009年 6月 10日完工。
本工程设计:阜阳市建筑勘察设计院 本工程施工:安徽万达建设工程有限公司 本工程监理:阜阳市安信监理公司
本工程已具备下列验收条件:
1)单位工程所含分部工程的质量均验收合格; 2)质量控制资料基本齐全,并整理装订成册; 3)单位工程所含分部工程验收资料完整;
4)影响道路安全使用和周围环境的参数指标符合设计规定; 5)外观质量符合设计及规范要求;
6)施工单位在自检合格基础上将竣工资料与自检结果,报监理工程师,并申请验收。
二、竣工预验收经过
本工程由施工单位自检达到竣工验收条件后报驾校培训学校道路工程监理部,竣工预验收由阜阳市安信监理公司工程竣工预验收小组组织,邀请了建设单位、设计单位参加,施工单位项目经理(包括施工单位有关人员)及现场有关人员参与。
工程竣工预验收依据:设计文件、有关变更、施工合同、工程建设有关标准、工程质量验收规范等。
竣工预验收工作分为技术资料验收和工程实体验收两部分。技术资料验收主要审核施工单位报送的质量保证资料(如:质量验收、隐蔽验收、试验检验资料),分部分项工程情况表、观感项目、实测点记录、评分表等各类表格;经核查资料基本齐全、数据准确符合验收要求;工程实体预验收人员认真检查工程分项质量、使用功能,并对二个分部工程进行具体详细的验收检查。1)路基分部工程:已经分阶段进行验收,路基分项通过验收。2)路面分部工程:已经分阶段进行验收,水泥混凝土路面面层分项工程通过验收; 3)管道分部工程:
本工程沟槽、管道基础、管道铺设、雨水井分项工程通过验收;
三、竣工预验收结论
1.工程资料基本齐全;各分项工程的主控项目、一般项目均符合设计和工程建设标准强制性条文规定,和施工验收规范的规定;
2.根据现有情况,工程未发现质量问题, 各分部工程质量均已通过验收;水泥混凝土面层表面平整、坚实,接缝紧密,无明显轮迹;路面无积水现象等异常情况;遗留问题整改完成,工程具备竣工条件、可通过竣工验收;
3.阜阳市新星汽车驾驶培训学校道路工程质量预验收合格。
阜阳市安信建设工程监理有限公司
二〇〇九年六月十三日