机房安全管理制度国标篇一
一、管理人员应严格遵守操作规程,对各类设备、设施实行规范措施,并做好日常维护保养;定时做服务器等设备的巡检和运行状况记录工作,任何人不得删除记录文档,否则追究责任。
二、管理人员须经常注意机房内温度、湿度、电压等参数,并做好记录,发现异常即使采取相应措施。
三、机房内服务器、网络设备、ups电源、空调等重要设施由专人严格按照规定操作,严禁随意开关。管理员的操作须严格按照操作规程进行,任何人不得擅自更改系统设置。
四、机房内交换机、路由器的配置要有规划和记录,每次更改配置前要进行备份原配置文件,更改配置后必须确认无故障后再进行保存操作,以便故障出现时及时恢复。
五、严格执行机房人员进出登记制度。外来人员一律要进行登记,不得邀请无关人员进入屏蔽机房参观,外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提前与管理人员联系,批准后方可由管理人员陪同进入,并做好登记。
六、保持机房整洁、卫生。所有设备摆放整齐有序,不得将任何废弃物品留在机房内;不存放与工作无关的物品。机房内的物品不允许私自带出。
七、严格加强机房安全管理,采取防火防盗、防潮防雷等措施。管理人员能熟练操作消防器材,每周检查一次消防器材,发现问题及时处理。
八、做好信息数据的安全保密工作,数据资料和软件必须由专人负责保管,未经允许不得私自拷贝,严禁未经许可私自在服务器上安装软件。
九、做好电源及ups管理。机房内的电源开关、电源插座要明确标出控制的设备。不得随便更改线路和变动开关。熟悉ups的工作原理和操作规程。对ups的工作情况要做好记录,并及时联系有关单位进行处理。ups应妥善保养,每3个月放电一次。ups每天巡检一次,做好运行记录,发现故障及时上报。
十、做好空调管理。为保证设备良好的工作环境,应保持合适的机房温度和湿度,机房温度应保持在22℃--26℃,机房湿度应低于70%,夏季要提高巡检频率,每天两次
十一、如机房发现意外和紧急情况要及时报告上级领导,对重大事故要注意保护现场,并采取果断措施制止事态发展,同时向上级领导汇报。
十二、机房如有视频监控录像要保存至少半年以上,以便调用。
十三、本规定自公布之日起实施
机房安全管理制度国标篇二
学校机房管理制度
为规范机房管理,提高计算机使用效率,保证计算机设备安全和教学工作的正常运转,特制定本制度。
一、机房财产设备管理
1、机房财产设备由学院后勤或教务处集中统一管理,并建账登记。
2、教学使用者要爱护机房的各类设备,发现损坏和丢失要立即向学校报告,配合调查原因,并追查责任。
二、机房软硬件维护办法
1、机房当值教师为机房计算机软硬件管理的具体负责人。
2、设备出现故障较小时可由当值教师自行解决,较大故障要及时向相关人报告,争取在最短时间内对故障查明原因。如因当值教师疏忽发现问题而不及时上报的,对正常教学造成影响时要追究当值教师责任。
3、在计算机资源相对紧张的情况下,各机房软件安装首先满足各专业教学大纲规定的要求,在有余力的情况下,再考虑安装其他软件。对专业教师和学生提出的其他软件安装要求,在不影响正常教学的前提下,经有关部门批准,可由机房当值教师统一组织安装。未经许可私自从网上下载、安装任何软件的师生,如引起系统故障,视为严重违纪,一经查实,由当事人承担相关责任。
三、指导教师岗位职责
1、上机过程中要保证出口畅通,指挥学生打开门窗。
2、加强防火防漏电意识,发现异常情况要及时采取措施,并报知相关领导。
3、每天上机课前5分钟到达机房,开启服务器,作好上机准备,并查机房设备是否有损坏现象。
4、上课时间要在机房中巡查,认真负责地指导学生上机操作,不得中途离开机房。
5、教育、监督学生不得随意挪动机房设备,并督促学生安排班级打扫卫生保持机房清洁。
6、上机时如果学生做与学习无关的事情(如上网、聊天、玩游戏、讲话、看其他书籍),要及时制止,情节严重的必须做好记录并上交教务处。
7、发现微机故障应做好记录并及时通知机房管理人员,和管理员一道重新调整和安排上机。
8、上机结束后应全面检查一次机房设备,做到心中有数,关好服务器并组织学生关好门窗、风扇、电源等,待学生全部离开机房后教师方可离开。
四、学生上机守则
1、上机时要求带齐学习用具,在教师指导下安静、认真地上机,不得喧哗吵闹,更不准随意走动。
2、不得随意进出机房,预备铃响后(正式上课前2分钟)方可进入机房并严格按教师指定的机位就坐。
3、爱护机房卫生,雨具、仪器等不得带入机房,不得乱扔果皮、纸屑等,实习用纸学生要自行带走。
4、不得在机房的任何位置涂抹乱画,否则予以严惩。
5、开机时如发现微机故障,应立即报告指导教师,等待重新安排和调整机位;如果发现故障而未及时上报的,涉及到的一切责任由该生负责。
6、严禁修改客户机系统设置和入侵服务器,若练习需要,在教师的许可下修改必须改回,否则视作人为破坏,一经查实将给予严厉处分。
7、严禁擅动设施,即使是耳机等简单设备也必须在当值教师的授意与监督下方可拆卸与安装。
8、严禁随意安装、删除、卸载机器内已经安装的各种软件;严禁上机时间不按指导老师要求操作;严禁上机时打游戏、上网聊天、浏览有不健康内容的网站;
9、凡因操作不当或故意违规操作造成硬件损坏,除照价赔偿外,视情节轻重核收维修费用并给予相应处分。
10、违犯上述规定且不听教育劝导者,取消上机资格,并由学校按校规进行处理。
机房管理室:管理员2010年10月4日
机房安全管理制度国标篇三
机房安全管理制度
第一条 设施设备维护管理
1.定期按照ups和柴油发电机的维护、维修技术手册对其进行必要的保养、维修、维护。
2.定期测量机房配电系统的电压数值,确保零地电压小于1伏,接地电阻小于1欧姆。
3.定期测量机房配电线路,配电柜开关、仪表、防雷装置、消防报警、空调等系统,防止其老化或失灵。
第二条 机房安全管理
1.制定机房管理专管员,具体负责本单位机房的安全管理工作的执行和检查。
2.交换机、服务器、路由器、电脑及通信设备等是信息网络的关键设备,必须放置在机房内,未经许可不得自行配置、更换,更不能挪作他用。
3.计算机机房要保持整洁、卫生,并由专人负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)。
4.建立完整的机房日志,包括运行日志、操作记录、系统运行故障记录等,值班人员每日应认真、完整的填写。
5.建立进出机房登记制度,无关人员未经批准严禁进入机房。对本地局域网、互联网的运行建立档案,在机房内进行的设备更换、系统升级或更新、故障处理等所有操作和结果必须进行详细登记。6.网管人员统一管理计算机及相关设备、完整保存计算机及其相关设备的驱动程序,保养卡及重要随机文件。
7.严禁易燃、易爆、腐蚀性和强磁物品及其他与机房工作无关的物品进入机房。
8.制定数据管理制度,对数据实施严格的安全与保密管理,防止系统数据的非法生成、变更、泄露丢失及破坏。
第三条 值班管理
(一)当上级要求进行值班时执行双人值班制度,共同操作,互相监督。
(二)值班要求
1.机房值班人员必须保持个人仪表整洁,遵守员工行为规范。2.机房值班人员必须严格遵守工作纪律,不得擅自离岗,不得聊天、打游戏、上网浏览以及其他与值班工作无关的事项。
3.机房值班人员必须密切监控生产系统运行状况,按照规定实施例行检查,按照规定实施系统操作,按照规定实施故障处理。如遇到无法处理的问题或者异常情况,必须及时报告信息科主管领导。
4.机房值班人员必须根据监控、检查、操作的具体情况,认真、及时、按实填写运行日志。
5.机房值班人员必须妥善保存好机房各类业务往来的原始申请表单、机房维修维护记录等重要运行资料,并在规定时间提交给信息科。
第四条 门卡管理
本条所指的门卡是指用于开启中心计算机机房门禁的门卡。1.门卡申请人必须详细填写《门卡申请表》,经过主管领导签字同意后,方可办理开通手续。
2.门卡仅限持卡人本人使用,不得外借他人。
3.持卡人应妥善保管好门卡,避免人为损坏。如发生遗失或损坏,应及时到信息科办理相关手续。
4.如持卡人调离岗位,应办理门卡注销手续,并交回门卡。第五条 人员出入管理
本条所指的人员是指除主管领导、值班人员、信息系统管理人员之外的,因工作需要进入机房的我单位人员和外单位协作单位人员(以下简称为第三方人员)。
(一)出入申请
1.进入机房的人员提前提出申请,由申请人详细填写《机房访问申请表》,提交给信息科。
2.信息科信息负责人和机房管理员负责审批《机房访问申请表》。
(二)出入管理
1.第三方人员出入机房须由信息科专职信息人员全程陪同,并填写《中心机房出入登记表》,方可进入机房。
2.严禁携带饮料、食物、火种、各种易燃、易爆物品等物品进入机房。
3.进入机房人员仅允许通过或停留在获得批准的机房及其区域。4.在通过各机房及其各区域的大门后,必须确保大门处于关闭状态。
5.便携式计算机不得带入计算机机房,如有需要必须经过机房安保部主任单独审批,并事先在《中心机房出入登记表》上填写携带理由。严禁将便携式计算机直接联入生产网段。
6.涉及对系统进行维护操作的,操作人员中途离开或者操作结束,都必须注销用户、退出系统。
7.进入机房人员必须严格遵守机房的各项规章制度,并服从信息科专职信息人员的监督和管理。
8.信息科专职信息人员应提醒、督促、确认进入机房人员做好了系统运维报告。
9.离开机房时,申请人在《中心机房出入登记表》中填写上离开时间。
(三)文档管理
信息科应定期整理《中心机房出入登记表》,并进行存档。第六条 设备出入管理
本条所指的设备是投产系统使用到的计算机设备、网络通讯设备以及其他相关电子设备。
(一)进入机房的设备必须符合场地、电力、网络通讯、信息安全、监控管理、安全运行等要求。
(二)网络及硬件管理员必须对进入机房的设备确定设备编号、具体摆放位置、ip地址等内容。
(三)在设备出入机房前,网络及硬件管理员必须仔细核对具体设备,核验无误方可移动设备。
(四)仅可对获准出入机房的设备进行移动,不得碰撞、触摸和移动机房内的其他设施。
(五)设备出入机房时,网络及硬件管理员必须全程在场,落实设备移动、电源连接等工作;
(六)进入机房的设备必须在机房外拆除外包装并完成安装调试,严禁在机房内进行拆箱、设备安装调试等操作。
(七)搬出机房的设备必须事先经过网络及硬件管理员严格检查,销毁全部生产数据。搬出机房的设备必须在机房外装箱打包,严禁在机房内进行装箱等操作。
(八)所有参与设备出入机房的人员必须严格遵守机房有关规章制度,并服从机房值班人员的监督和管理。
(九)机房运行所涉及到所有纸质和电子文档等运行资料都必须定期收集、检查内容的清晰完整、分类妥善保管,并由信息科每季度归档。
机房安全管理制度国标篇四
星海音乐学院网络信息中心机房安全管理制度
网络信息中心机房安全管理制度
网络信息中心机房(以下简称机房)管理制度包含机房的设备及环境管理;机房安全管理;防病毒管理;日常维护、周维护、月维护、维护的安排和管理、服务器管理;机房数据备份等等
一、机房设备管理
1、路由器、防火墙、网关、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备,须放机房内,不得自行配置或更换,更不能挪作它用。
2、机房要保持清洁、卫生,无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。
3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。
4、建立机房登记制度,对本地局域网络、广域网的运行,建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试,对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。
5、做好操作系统的补丁修正工作。
6、网管人员统一管理计算机及其相关设备,完整保存服务器及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。
7、服务器及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定,确认不符合使用要求后方可申请报废。
二、服务器病毒防范制度
1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识,定期进行病毒检测(特别是oa服务器),发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。
2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。
3、未经上级管理人员许可,当班人员不得在服务器上安装新软件,若确为需要安装,安装前应进行病毒例行检测。
4、经远程通信传送的程序或数据,必须经过检测确认无病毒后方可使用。
三、机房安全保密制度
1.机房所有人员必须严格遵守学校各项安全保密制度,高度重视信息系统的安全保密工作,积极参加各种形式的安全保密工作的学习培训活动,接受安全检查。机房信息系统涉及全校的管理、业务等企业核心信息,维护人员不得窥探、抄录、复制;不得转告与工作无关的人员;不得随意向外界透露。操作人员未经财务审批不得私自动用、开设、查看、变更营业软件。
星海音乐学院网络信息中心机房安全管理制度
2.机房所有人员未经允许不得访问信息系统中用户信息、公文、报表、邮件等属于授权访问数据信息或私人信息。
3.机房所有人员未经授权,不得私自修改、查阅系统的有关信息。
4.严格遵守帐号口令管理制度和安全操作条例,根据访问数据级别使用相应权限的口令进入系统;不得窃取、破译他人权限密码。
5.机房所有人员未经允许不得擅自抄录、复制设备图纸、电路组织资料、内部文件、系统软件、技术档案、用户资料,也不得擅自带离机房,使用后归还原处。
6.各种涉及密级的图纸、资料、文件等应严格管理,认真履行使用登记手续。ip地址及密码等涉密信息不得让无关人员轻易获取。
7.机房内重要保密文件、数据的销毁,应使用碎纸机进行销毁,不得任意丢弃。
8.机房所有人员严格遵守通信纪律,增强保密意识和法制观念,不得随意监测用户通信。
9.机房内部所有维护和管理人员,均应熟悉并严格执行安全保密规定。
10出入机房应注意锁好门。有客人进出机房,要全程陪同,保证客人在机房的安全。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。
11工作人员离开工作区域前,应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护的状态。
12应主动拒绝陌生人进出机房,并禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。外来人员进入必须有专门的工作人员全面负责其行为安全。绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设
13未经主管领导批准,禁止将机房相关的钥匙、密码等物品和信息外借或透露给其它人员,同时有责任对信息保密。对于遗失钥匙、泄露信息的情况要及时上报,并积极主动采取措施保证机房安全。出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件时,工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场,协助处理相关的事件
四、定期常规维护
定期常规维护是为保证设备正常运行而定期进行的日常维修保养。
1、日常维护的主要工作是:
开机前检查机器运行的环境条件是否满足要求。电源电压是否正常。
机器设备的开关,连线,插头插座等是否正常,有无错位、松动。
星海音乐学院网络信息中心机房安全管理制度
开机后检查设备的各种指示和运行状况是否正常。作好设备清洁工作
2、周维护的主要工作是: 清除设备表面灰尘和机内卫生。
检查设备主要性能,发现问题及时解决或通知维修部门解决。清理磁盘空间,删除过期文件。
3、月维护的主要工作有:
对设备进行全面、认真检查,调整机器有关参数和指标。对电源,空调系统,接地系统等运行环境进行系统检修。
4、年维护的主要工作有:
检查线缆的完好性和隔离性,更换老化、变质和绝缘不好的线缆。检查机房内的防火,防水,防盗等设施和安全警报装置。全面检查电源、空调、接地等系统并进行全面检修。
对设备的软、硬件性能进行全面测试,调整有关参数,并按上级统一要求进行系统参数的调整。校正各种设备仪表等。
五、机房数据备份管理
根据公司的各种数据的重要性,各种数据的备份频率是:
1、日备份,每天进行的数据备份。
2、月备份,每月月初或月末进行的数据备份。
3、备份,每年年底进行的数据备份。
4、随时备份,根据实际情况随时进行的数据备份。
机房安全管理制度国标篇五
计算机机房安全管理制度
计算机机房管理制度包含机房的设备及环境管理;机房安全管理;防病毒管理;日常维护、周维护、月维护、维护的安排和管理、服务器管理;机房数据备份等等
一、计算机设备管理
1、路由器、防火墙、网关、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备,须放置计算机机房内,不得自行配置或更换,更不能挪作它用。
2、计算机房要保持清洁、卫生,无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。
3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。
4、建立机房登记制度,对本地局域网络、广域网的运行,建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试,对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。
5、做好操作系统的补丁修正工作。
6、网管人员统一管理计算机及其相关设备,完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。
7、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定,确认不符合使用要求后方可申请报废。
二、计算机病毒防范制度
1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识,定期进行病毒检测(特别是邮件服务器),发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。
2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。
3、未经上级管理人员许可,当班人员不得在服务器上安装新软件,若确为需要安装,安装前应进行病毒例行检测。
4、经远程通信传送的程序或数据,必须经过检测确认无病毒后方可使用。
三、机房安全保密制度
1.机房所有人员必须严格遵守公司各项安全保密制度,高度重视信息系统的安全保密工作,积极参加各种形式的安全保密工作的学习培训活动,接受安全检查。机房信息系统涉及全公司的管理、业务等企业核心信息,维护人员不得窥探、抄录、复制;不得转告与工作无关的人员;不得随意向外界透露。