1.(2分)下列关于电流变换的电抗变换器,以下说法有误的是()。
a.由于铁芯带气隙而不易饱和,线性范围大
b.有移相作用
c.会抑制直流分量,放大高频分量
d.在非周期分量的作用下容易饱和,线性度较差,动态范围大
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..2.(2分)流入差动继电器的不平衡电流与变压器外部故障时的穿越电流有关,穿越电流越大,不平衡电流()。
a.越大
b.越小
c.不变
d.无法确定
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..3.(2分)关于下列典型微机型母线保护的说法有误的是()。
a.主保护一般采用比率制动式差动保护
b.微机母线保护在硬件方面采用多cpu技术,使保护各主要功能分别由单个cpu独立完成,软件方面通过各软件功能相互闭锁制约,提高保护的可靠性。
c.软件算法的深入开发则使母线保护的灵敏度得到不断的提高但降低了选择性
d.若采用比率制动式差动保护,在区内故障时,若有电流流出母线,保护的灵敏度会下降
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..4.(2分)纵差保护特殊问题中不平衡电流增大原因不包括()。
a.变压器两侧绕组接线方式相同
b.变压器、电流互感器的计算变比与实际变比不同
c.变压器励磁电流产生的不平衡电流
d.变压器励磁涌流
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..5.(2分)以下不属于常规变电站的二次系统缺点的是()。
a.接线复杂,容易发生故障
b.设备占地面积大
c.安全性、可靠性高
d.运行值班人员多
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..6.(2分)电力系统是电能生产、变换、()、分配和使用的各种电力设备按照一定的技术与经济要求有机组成的一个联合系统。
a.检测
b.控制
c.输送
d.保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..7.(2分)下列关于低频自动减载基本基本级、特殊级的说法有误的是()。
a.基本级是不重要的负载
b.特殊级是较重要的负载
c.特殊级作用是根据系统频率下降的程序,依次切除不重要的负载
d.基本级全部或部分动作后,若系统频率长时间停留在较低水平上,则特殊级的频率测量元件启动
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..8.(2分)微机保护功能不包括()。
a.测量功能
b.控制功能
c.检测功能
d.自我修复功能
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..9.(2分)在典型微机母线保护程序逻辑—母线充电保护逻辑中说法有误的是()。
a.母线充电保护是临时性保护
b.在变电站母线安装后投运之前或母线检修后再投入之前,利用母联断路器对母线充电时投入充电保护
c.当一段母线经母联断路器对另一段母线充电时,若被充电母线存在故障,当母联电流的任一相大于充电保护的动作电流整定值时,充电保护动作将母联断路器跳开
d.母线充电保护是永久性保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..10.(2分)lan的主要特点不包括()。
a.安全性
b.开放性
c.标准性
d.规范性
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..11.(2分)大容量发电机中,由于额定电流很大,其每相都是由两个或多个并联的绕组组成,在正常运行的时候,各绕组中的电动势相等,流过相等的负荷电流。而当任一绕组发生匝间短路时,绕组中的电动势就不再相等,因而会出现因电动势差而在各绕组间产生均衡电流。利用这个环流,可以实现对发电机定子绕组匝间短路的保护,即()。
a.纵差动保护
b.横差动保护
c.半差动保护
d.全 差动保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..12.(2分)以下哪个选项与其他选项所属的分类方式不同()。
a.自耦变压器
b.仪用互感器
c.多绕组变压器
d.三绕变压器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..13.(2分)单侧电源供电线路三相一次重合闸主要由重合闸起动回路、重合闸时间元件、()及控制开关闭锁回路等组成。
a.回路脉冲元件
b.一次合闸脉冲元件
c.二次合闸脉冲元件
d.多次合闸脉冲元件
得分:
0 知识点: 电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..14.(2分)电力系统中的电量信号都是在时间和数值上连续变化的信号,因此,都属于__1__。而微机继电保护装置是对__2__进行处理,故必须把前者转变为计算机能够处理的信号。
a.1模拟信号 2 数字信号
b.1数字信号 2模拟信号
c.1脉冲信号 2 模拟信号
d.1模拟信号 2脉冲信号
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..15.(2分)自适应继电保护描述有误的是()。
a.仍使用化石能源
b.具有自适应的网络保护
c.综合自动化
d.员工值守变电站
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..16.(2分)微机保护算法中全周波傅氏算法的特点描述有误的是()。
a.傅氏算法原理简单、计算精度高
b.可求出正确的故障参数,不必用故障后的采样值
c.全周 波傅氏算法所需的为一个周波
d.为了提高微机保护的动作速度,还可以采用半周波傅氏算法。
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..17.(2分)比率制动原理的母线差动保护中,指的是将母线上的全部连接元件的电流按相均接入差动回路的是()。
a.动作电流
b.制动电流
c.完全电流差动
d.维稳电流
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..18.(2分)中低压线路微机保护包含内容描述有误的是()。
a.阶段式(三段式)电流保护
b.反时限过电流保护
c.电压闭锁的方向电流保护 d.电流闭锁的方向电压保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..19.(2分)重合闸的后加速保护不包括的优点是()。
a.第一次是有选择性的切除故障
b.保证了永久性故障能瞬时切除,并仍然是有选择的 c.使用中不受网络结构和负荷条件的限制
d.每个断路器上都需要装设一套重合闸
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..20.(2分)下列关于微机母线保护的路器失灵保护说法不正确的是()。
a.电力系统中不会出现继电保护动作而断路器拒绝动作的情况
b.实践表明,发生断路器失灵故障的原因很多,主要有断路器跳闸线圈断线、断路器操作机构出现故障、空气断路器的气压降低或液压式断路器的液压降低、直流电源消失或操作回路故障等
c.发生最多的是气压或液压降低、直流电源消失及操作回路出现问题。
d.断路器失灵保护又称后备接线,它是防止因断路器拒动而扩大事故的一项重要措施
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..二、多选题
1.(3分)属于微机继电保护装置硬件系统功能的有()。
a.数据采集系统(模拟量输入系统)
b.数字处理系统(cpu主系统)
c.触摸键盘
d.输出回路
e.人机接口
f.电源回路
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d,e,f.解析
..2.(3分)下列关于单cpu微机保护装置说法正确的有()。
a.指 一套微机保护装置中,按功能配置多个cpu模块,分别完成不同保护原理的多重主保护和后备保护及人机接口等功能。
b.指整套微机保护共用一个单片微机,无论是数据采集处理,还是开关量采集、出口信号及通信等均由同一个单片机控制。
c.其优点是结构简单
d.缺点是容错能力不高 得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d.解析
..3.(3分)下列电器的分类相同,都属于按照用途分类的是()。
a.手动电器
b.执行电器
c.控制电器
d.配电电器
e.主令电器
f.保护电器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d,e,f.解析
..4.(3分)一般将电能通过的设备称为电力系统一次设备,下列属于电力系统一次设备的有()。
a.发电机
b.变压器
c.断路器
d.继电保护
e.输电线路
f.补偿电容器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,e,f.解析
..5.(3分)低频减载的基本要求有误的是()。
a.在各种运行方式和功率缺额的情况下,有效地防止系统频率下降至危险点以下
b.切除的负载应尽可能多,允许超调和悬停现象
c.电力系统受谐波干扰时,不应误动
d.电力系统发生低频振荡时,不应误动
e.切除的负载应尽可能少,无超调和悬停现象
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,c,d,e.解析
..6.(3分)以下选项中属于电力系统故障类型中永久性故障的是()。
a.雷电引起的绝缘子表面闪络
b.大风引起的碰线
c.鸟类以及树枝等物掉落在导线上引起的短路
d.断线
e.绝缘子击穿
f.线路倒杆
得分: 0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d,e,f.解析
..7.(3分)电网的电流保护主要采用()三段式电流保护。
a.电流速断保护
b.过时限过电流保护
c.限时电流速断保护
d.定时限过电流保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,c,d.解析
..8.(3分)电磁型过电流继电器的参数包括()。
a.维持电流
b.动作电流
c.返回电流
d.返回系数
e.实验接线
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d,e.解析
..9.(3分)重合闸不应动作的情况有()。
a.由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时
b.手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时
c.因故障导致开闸
d.误操作导致开闸
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b.解析
..10.(3分)低压断路器的主要参数说法正确的有()。
a.额定电压是指断路器在长期工作时的允许电压。
b.额定电流指断路器在长期工作时的允许持续电流。
c.通断能力指断路器在规定的电压、频率以及规定的线路参数下,所能接通和分断的断路电流值
d.分断时间是指断路器切断故障电流并恢复正常工作后所需的时间。
e.分断时间是指断路器切断故障电流所需的时间。
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,e.解析
..三、判断题
1.(3分)动作电流的整定包括躲开变压器空载投入的励磁涌流。.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..2.(3分)核能发电需要注意防泄漏,核废料污染。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..3.(3分)由于母线保护所连接的电路数目多,外部故障时,故障电流倍数很大,超高压母线接近电源,直流分量衰减的时间常数大,但因保护作用电流互感器不会出现严重饱和现象。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..4.(3分)三相重合闸发生单相短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时断开。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..5.(3分)常规变电站的二次系统接线复杂,容易发生故障。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..6.(3分)一网三流为电网、功率流、信息流、电子货币流。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..7.(3分)重合闸的后加速保护使用中不受网络结构和负荷条件的限制。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..8.(3分)变压器是由铁心和绕组组成,它们是变压器中最主要的部件,构成了变压器的器身。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..9.(3分)正常运行的电力系统是三相对称的,其零序、负序电流和电压理论上为零。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..10.(3分)母线故障对电力系统稳定将造成严重威胁,必须以极快的速度切除。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..下一页..一、单选题
1.(2分)潜动是指在只加入()或只加入电压信号的情况下,继电器就能够动作的现象。
a.电流信号
b.电阻信号
c.跃动信号
d.受激信号
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..2.(2分)低频减载的基本要求有误的是()。
a.在各种运行方式和功率缺额的情况下,有效地防止系统频率下降至危险点以下
b.切除的负载应尽可能多,允许超调和悬停现象
c.电力系统受谐波干扰时,不应误动
d.电力系统发生低频振荡时,不应误动。
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..3.(2分)微机保护的算法选择不因下列那个选项而定()。
a.保护的功能
b.保护的性能指标
c.保护的硬件配置
d.算法依据同一信号模型设计 :不同的算法对信号数字滤波的要求相同
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..4.(2分)以下选项中不属于电力系统一次设备的是()。
a.发电机
b.变压器
c.输电电路
d.继电保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..5.(2分)微机保护的发展特点不包括()。
a.采用多cpu(单片机)结构
b.线路保护相对成熟
c.元件保护还未进入实用化阶段
d.硬件结构及制造水平大大提高
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..6.(2分)三相重合闸发生单相短路时,继电保护装置均将线路三相断路器()。
a.同时断开
b.依次断开
c.差时链接
d.同时连接
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..7.(2分)电力系统是电能生产、变换、()、分配和使用的各种电力设备按照一定的技术与经济要求有机组成的一个联合系统。
a.检测
b.控制
c.输送
d.保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..8.(2分)当线路上装设了电流速断和限时电流速断保护以后,它们的联合工作就可以保证全线路范围内的故障都能够在0.5s的时间以内予以切除,在一般情况下都能够满足速动性的要求,具有这种性能的保护称为该线路的()。
a.主保护
b.次保护
c.再次保护
d.二次保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..9.(2分)下列不是母线故障的原因是()。
a.母线绝缘子和断路器套管的闪络
b.母线电压互感器和电流互感器的故障
c.母线隔离开关和断路器的支持绝缘子损坏
d.运行人员的正确操作等 得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..10.(2分)()是指在只加入电流信号或只加入电压信号的情况下,继电器就能够动作的现象。
a.激发
b.潜动
c.跃动
d.受激
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..11.(2分)下列选项中属于分布式能源中太阳能的特点描述的是()。
a.随机性强,不能储存,时空分布不均匀,局部区域风能丰富
b.随机性强,日夜功率变化大,难于直接大量储存
c.能量密度小,难储运,适合近距离转化
d.污染环境
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..12.(2分)以下哪个选项与其他选项所属的分类方式不同()。
a.自耦变压器
b.仪用互感器
c.多绕组变压器
d.三绕变压器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..13.(2分)以下哪个选项与其他选项所属的分类方式不同()。
a.单相变压器
b.三相变压器
c.多相变压器
d.特种变压器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..14.(2分)对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为()
a.电力系统一次设备
b.电力系统二次设备
c.电力系统三次设备 d.电力系统监控设备
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..15.(2分)当系统受到大的扰动后,发电机或发电机群可能与系统不能保持同步运行,即发生不稳定振荡,称()。
a.失步
b.失衡
c.扰动
d.失颤
得分:
0 知识点:
..17.(2分)一网三流的概念描述有误的是()。
a.一网为电网
b.功率流
c.电压流
d.电子货币流
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..18.(2分)国内的微机保护的哪个阶段是第三阶段()。
a.微机保护装置是单cpu结构
b.微机保护装置是多个cpu结构
c.利用了单片机
广泛应用
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..19.(2分)关于三相电路自动重合闸的说法有误的是()。
a.重合于永久性故障时不会使电力系统又一次受到故障冲击 b.使断路器的工作条件变得更加严重,因为断路器要在短时间内连续两次切断故障电流
c.提高了供电的可靠性,减少了停电损失
d.提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量
得分:
0 知识点:
1.(3分)继电保护的基本要求有()。
a.可靠性
b.选择性
c.先进性
d.灵敏性
e.速动性
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d,e.解析
..3.(3分)不属于高频通道工作方式有()。
a.多次脉冲方式
b.故障起动发信方式
c.短期发信方式 d.移相工作方式
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,c,d.解析
..4.(3分)微机保护的发展特点不包括()。
a.采用多cpu(单片机)结构
b.线路保护相对成熟
c.元件保护还未进入实用化阶段
d.硬件结构及制造水平大大提高
e.元件保护进入实用化阶段
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d,e.解析
..5.(3分)在自动控制系统中,需要有瞬时动作的继电器,也需要延时动作的继电器。时间继电器就是利用某种原理实现触头延时动作的自动电器,经常用于时间原则进行控制的场合(反应迟钝型)。主要包括()等种类。
a.电子式
b.空气阻尼式
c.电磁阻尼式
d.电动机式
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d.解析
..6.(3分)电力系统在不同运行条件(例如)下系统与设备的工作状况称为电力系统运行状态。
a.负荷水平
b.出力配置
c.系统接线
d.正常运行
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c.解析
..7.(3分)低频减载的基本要求有误的是()。
..8.(3分)继电器按照工作原理分类可分为()。
a.电磁型继电器
b.感应型继电器
c.电动型继电器
d.整流型继电器
e.静态型继电器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d,e.解析
..9.(3分)发电机失步保护的要求有()。
a.失步保护装置应能鉴别短路故障和不稳定振荡,发生短路故障时,失步保护装置不应动作
b.失步保护装置应能尽快检出失步故障,通常要求失步保护装置在振荡的第一个振荡周期内能够检出失步故障
c.检出失步故障实行跳闸时,从断路器本身的性能出发,不应在发电机电动势与系统电动势夹角为180°时跳闸
d.失步保护装置应能鉴别不稳定振荡和稳定振荡(通常发电机电动势与系统电动势间相角摆开最大不超过120°时为稳定振荡,即是可恢复同步的振荡),在稳定振荡的情况下,失步保护不应误动作
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d.解析
..10.(3分)属于变压器内部故障的是()。
a.变压器绕组相间短路
b.变压器绕组匝间短路
c.酸雨腐蚀了外壳
d.变压器绕组接地短路
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d.解析
..三、判断题
1.(3分)正常运行时,励磁电流仅为变压器额定电流的3%~5%,所以对保护无影响。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..2.(3分)动作电流的整定包括躲开变压器空载投入的励磁涌流。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..3.(3分)未来的系统汇集多种能源产生的电能,由智能化电气设备互连支撑,具有柔性调控能力,满足市场化交易原则,全国联网的,功率流、信息流和货币流同时流动的、高度自动化了的人造非线性物理网络。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..4.(3分)在保护中增加一个可以判别功率流动方向的元件,并且当功率方向由母线流向线路(正方向)时才动作,并与电流保护共同工作,可快速、有选择性地切除故障,称为安全性电流保护。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..5.(3分)断路器失灵保护又称后备接线,它是防止因断路器拒动而扩大事故的一项重要措施。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..6.(3分)在逐次逼近原理a/d芯片的数据采集系统中,采样保持电路的作用是在一段时间内内测量模拟输入量的平均值,并在模/数转换器进行转换的期间内保持其输出不变。可方便对多个模拟量实现同时采样。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..7.(3分)电力系统是电能生产、变换、输送、分配和使用的各种电力设备按照一定的技术与经济要求有机组成的一个联合系统。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..8.(3分)对于汽轮发电机,当主汽门误关闭或机炉保护动作关闭主汽门而出口断路器未跳闸时,发电机转为电动机运行,由输出有功功率变为从系统吸取有功功率,即称正功率。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..9.(3分)利用线路保护切除故障是切除母线故障的一种方式。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..10.(3分)在不完全差动情况下的母线故障时:流过继电器的电流为各馈线负荷电流之和。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..下一页..一、单选题
1.(2分)下列选项中属于分布式能源中生物质能特点描述的是()。
..4.(2分)距离保护的动作时间与保护安装地点至短路点之间距离的关系t=f(l),称为距离保护的()。
a.电流特性
b.时限特性
c.阻抗特性
d.速度特性
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..5.(2分)三相重合闸发生单相短路时,继电保护装置均将线路三相断路器()。
a.同时断开
b.依次断开
c.差时链接
d.同时连接
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..6.(2分)下列关于低频自动减载基本基本级、特殊级的说法有误的是()。
a.基本级是不重要的负载
b.特殊级是较重要的负载
c.特殊级作用是根据系统频率下降的程序,依次切除不重要的负载
d.基本级全部或部分动作后,若系统频率长时间停留在较低水平上,则特殊级的频率测量元件启动
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..7.(2分)单相重合闸的缺点不包括()。
a.需要有按相操作的断路器
b.不需要专门的选相元件与继电保护相配合c.重合闸回路的接线比较复杂
d.需要根据实际情况采取措施予
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..8.(2分)距离保护是根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。反应了短路点到保护安装点之间()。
a.功率大小
b.电流大小
c.电压大小
d.阻抗大小
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..9.(2分)当线路第一次故障时,保护有选择性动作,然后进行重合。如果重合于永久性故障上,则在断路器合闸后,再加速使保护动作,瞬时切除故障,而与第一次动作是否带有时限无关。这种重合闸保护方式一般称为()。
a.重合闸前加速保护
b.重合闸中加速保护
c.重合闸后加速保护
d.重合闸全加速保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..10.(2分)电磁型过电流继电器的参数中,动作电流是使电流继电器动合触电()电流。
a.闭合的最小
b.打开的最小
c.打开的最大
d.闭合的最大
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..11.(2分)下列选项中哪项不是继电保护的基本要求()。
a.可靠性
b.选择性
c.先进性
d.灵敏性
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..12.(2分)电力系统中的电量信号都是在时间和数值上连续变化的信号,因此,都属于__1__。而微机继电保护装置是对__2__进行处理,故必须把前者转变为计算机能够处理的信号。
a.1模拟信号 2 数字信号
b.1数字信号 2模拟信号
c.1脉冲信号 2 模拟信号
d.1模拟信号 2脉冲信号
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..13.(2分)在不完全差动情况下,下列关于母线的说法正确的是()。
a.母线故障时: 流过继电器的电流为各馈线负荷电流之和
b.母线正常运行时:流过继电器的电流为短路点的总电流
c.在不完全差动情况下,馈线电抗器后短路,流过继电器的电流为短路点的总电流(但由于电抗器的限流作用,此电流较小)
d.在不完全差动情况下,馈线电抗器后短路,流过继电器的电流为短路点的总电流(但由于电抗器的限流作用,此电流较大)
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..14.(2分)当系统受到大的扰动后,发电机或发电机群可能与系统不能保持同步运行,即发生不稳定振荡,称()。
a.失步
b.失衡
c.扰动
d.失颤
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..15.(2分)不属于纵联保护的信号性质分类的是()。
a.闭锁式
b.允许式
c.间接跳闸式
d.解除闭锁式
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..16.(2分)中低压线路微机保护包含内容描述有误的是()。
a.阶段式(三段式)电流保护
b.反时限过电流保护
c.电压闭锁的方向电流保护
d.电流闭锁的方向电压保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..17.(2分)两个绕组中,电压较高的称为()。
a.低压绕组
b.中高压绕组
c.高压绕组
d.中压绕组
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..18.(2分)下列关于微机母线保护的路器失灵保护说法不正确的是()。
..19.(2分)以下选项中不属于电力系统故障类型中瞬时性故障的是()。
a.雷电引起的绝缘子表面闪络
b.大风引起的碰线
c.鸟类以及树枝等物掉落在导线上引起的短路
d.绝缘子击穿
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..20.(2分)重合闸的前加速保护不包括的优点是()。
a.能够快速地切除瞬时性故障
b.可能使瞬时性故障来不及发展成永久性故障,从而提高重合闸的成功率
c.断路器工作条件恶劣,动作次数较多
d.使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单,经济
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..二、多选题
1.(3分)电磁式继电器主要包括()。
a.速度继电器
b.电压继电器
c.中间继电器
d.电流继电器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d.解析
..2.(3分)微机继电保护的发展的说法正确的是()。
a.第一阶段理论探索
b.第二阶段实用化初期
c.第三阶段微机保护推广应用阶段
d.90年代中期以来进入成熟期
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d.解析
..3.(3分)下列电器的分类相同,都属于按照用途分类的是()。
a.手动电器
b.执行电器
c.控制电器
d.配电电器
e.主令电器
f.保护电器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d,e,f.解析
..4.(3分)母线保护的分类包括下列选项中的()。
a.低阻抗型
b.中阻抗型
c.高阻抗型
d.变阻抗型
e.超阻抗型
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b.解析
..5.(3分)功率方向判别元件的作用是比较加在元件上电压与电流的相位,并在满足一定关系时动作,实现方式有相位比较法和幅值比较法,实现手段有()等。
a.感应型
b.集成电路型
c.数字型
d.裕度型
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c.解析
..6.(3分)电流保护主要反映的相间短路故障包括()。
a.两相相间短路故障
b.两相接地短路故障
c.三相短路故障
d.异地不同名相两点接地故障
e.异地同名相两点接地故障
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d.解析
..7.(3分)机电式继电器相关说法正确的是()。
a.工作比较可靠
b.体积大、消耗功率大
c.动作速度慢,机械转动部分和触点容易磨损或粘连,维护比较复杂
d.不能满足超高压、大容量电力系统的要求 e.能很好满足超高压、大容量电力系统的要求
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d.解析
..8.(3分)重合闸不应动作的情况有()。
a.由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时
b.手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时
c.因故障导致开闸
d.误操作导致开闸
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b.解析
..9.(3分)一网三流的概念描述准确的是()。
a.一网为电网
b.功率流
c.电压流
d.电子货币流
e.商务流
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d.解析
..10.(3分)微机继电保护的普遍特点包括()。
a.维护调试方便,但不具有自动检测功能
b.保护装置自身经济性
c.可扩展性强,易于获得附加功能
d.保护装置本身的灵活性大,可灵活地适应于电力系统运行方式的变化
e.维护调试方便,具有自动检测功能
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d,e.解析
..三、判断题
1.(3分)正常运行时,励磁电流仅为变压器额定电流的3%~5%,所以对保护无影响。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..2.(3分)单相自动重合闸如果故障是永久的,而系统又不允许长期非全相运行,则重合后,保护动作,使三相断路器跳闸,不再进行重合。
.得分:
0 知识点: 电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..3.(3分)变压器中输入电能的绕组是二次绕组。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..4.(3分)电容器外部一般也装有熔断器,电容器内部元件严重损坏时,外部熔断器将电容器切除。不论内部或外部熔断器,它切除故障部分,保证无故障电容元件和电容器继续运行。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..5.(3分)电流速断保护只能保护线路终端的一部分。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..6.(3分)海洋能、风力能属于可再生能源。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..7.(3分)在保护中增加一个可以判别功率流动方向的元件,并且当功率方向由母线流向线路(正方向)时才动作,并与电流保护共同工作,可快速、有选择性地切除故障,称为安全性电流保护。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..8.(3分)将外部故障的短路电流作为制动电流。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..9.(3分)变压器中输出电能的绕组是一次绕组。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..10.(3分)电磁型过电流继电器的参数中返回电流是使电流继电器动合触电打开的最大电流。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.一、单选题
1.(2分)流入差动继电器的不平衡电流与变压器外部故障时的穿越电流有关,穿越电流越大,不平衡电流()。
a.越大
b.越小
c.不变
d.无法确定
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..2.(2分)三相重合闸发生单相短路时,继电保护装置均将线路三相断路器()。
a.同时断开
b.依次断开
c.差时链接
d.同时连接
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..3.(2分)装设母线保护的应注意的问题中,描述有误的是()。
a.母线故障对电力系统稳定将造成严重威胁,需小心而缓慢的速度切除
b.由于母线在电力系统中的地位极为重要,对其保护装置的安全性和可靠性,都要提出极高的要求
c.母线保护联系的电路数目很多,比较的电气量很多,各电路的工作状态不同,各被比较电气量变化范围可能相差很大
d.由于母线保护所连接的电路数目多,外部故障时,故障电流倍数很大,超高压母线接近电源,直流分量衰减的时间常数大,因而电流互感器可能出现严重饱和现象
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..4.(2分)下列不是母线故障的原因是()。
a.母线绝缘子和断路器套管的闪络
b.母线电压互感器和电流互感器的故障
c.母线隔离开关和断路器的支持绝缘子损坏
d.运行人员的正确操作等
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..5.(2分)距离保护是根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。反应了短路点到保护安装点之间()。
a.功率大小
b.电流大小
c.电压大小
d.阻抗大小
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..6.(2分)在中低压线路微机保护中阶段式电流保护电流保护的说法有误的是()。
a.电流保护主要反映相间短路故障
b.电流保护多采用三段式
c.i段动作电流整定值最小,动作时间最长。
d.三段电流保护的定值呈阶梯特性,故称为阶段式电流保护。
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..7.(2分)大容量发电机中,由于额定电流很大,其每相都是由两个或多个并联的绕组组成,在正常运行的时候,各绕组中的电动势相等,流过相等的负荷电流。而当任一绕组发生匝间短路时,绕组中的电动势就不再相等,因而会出现因电动势差而在各绕组间产生均衡电流。利用这个环流,可以实现对发电机定子绕组匝间短路的保护,即()。
a.纵差动保护
b.横差动保护
c.半差动保护
d.全 差动保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..8.(2分)下列不符合综合重合闸的是()。
a.单相接地短路时跳开单相,然后再三相重合,如果重合不成功则跳开三相而不再进行重合 b.各种相间短路时跳开三相,然后进行三相重合。如重合不成功,仍跳开三相而不再进行重合
c.当选相元件拒绝动作时,不能跳开三相并进行三相重合 d.当一相跳开后重合闸拒绝动作时,为防止线路长期出现非全相运行,应将其他两相自动断开
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..9.(2分)分布式能源发电的优点描述有误的是()。
a.燃煤发电: 环境污染,治理费用逐年降低 b.核能发电: 防泄漏,核废料污染
c.太阳能、风能:无污染、不枯竭
d.生物质能: 处理废物,保护环境,不枯竭
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..10.(2分)电磁型过电流继电器的参数中,返回电流是使电流继电器动合触电()电流。
a.闭合的最小
b.打开的最小
c.打开的最大
d.闭合的最大
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..11.(2分)下列不属于电容器外部故障保护的是()。
a.单相接地保护
b.串联电抗器的保护
c.过负载保护
d.电路速度保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..12.(2分)以下哪个选项与其他选项所属的分类方式不同()。
a.单相变压器
b.三相变压器
c.多相变压器
d.特种变压器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..13.(2分)微机保护算法中全周波傅氏算法的特点描述有误的是()。
a.傅氏算法原理简单、计算精度高
b.可求出正确的故障参数,不必用故障后的采样值
c.全周 波傅氏算法所需的为一个周波
d.为了提高微机保护的动作速度,还可以采用半周波傅氏算法。
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..14.(2分)比率制动原理的母线差动保护中,指的是将母线上的全部连接元件的电流按相均接入差动回路的是()。
a.动作电流
b.制动电流
c.完全电流差动
d.维稳电流
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..15.(2分)网络型微机保护装置的优点有很多,以下不属于其优点的是()。
a.模块之间的连接简单、方便
b.可靠性高、抗干扰能力强
c.升级繁琐不易
d.便于实现出口逻辑的灵活配置
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..16.(2分)一网三流的概念描述有误的是()。
a.一网为电网
b.功率流
c.电压流
d.电子货币流
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..17.(2分)变压器中输入电能的绕组是()。
a.一次绕组
b.二次绕组
c.三次绕组
d.多次绕组
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..18.(2分)关于三相电路自动重合闸的说法有误的是()。
a.重合于永久性故障时不会使电力系统又一次受到故障冲击
b.使断路器的工作条件变得更加严重,因为断路器要在短时间内连续两次切断故障电流
c.提高了供电的可靠性,减少了停电损失
d.提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..19.(2分)两个绕组中,电压较高的称为()。
a.低压绕组
b.中高压绕组
c.高压绕组
d.中压绕组
得分:
0 知识点:
1.(3分)微机保护算法有哪些()。
a.正弦函数的半周绝对值积分算法
b.周期函数的傅立叶级数算法
c.输电线路r-l模型算法
d.继电保护算法
e.突变量电流算法
f.选相元件算法
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,e,f.解析
..2.(3分)在典型微机母线保护程序逻辑—母线充电保护逻辑中说法正确的是()。
..3.(3分)采用重合闸的技术经济效果有()。
a.大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数,特别对单侧电源的单回路线路尤为显著 b.在高压输电线路上采用重合闸,却不能提高电力系统并列运行的稳定性
c.在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于考虑重合闸的作用,可以暂缓架设双回线路,以节约投资
d.对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正作用
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,c,d.解析
..4.(3分)功率方向判别元件的作用是比较加在元件上电压与电流的相位,并在满足一定关系时动作,实现方式有相位比较法和幅值比较法,实现手段有()等。
a.感应型
b.集成电路型
c.数字型
d.裕度型
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c.解析
..5.(3分)属于纵联保护的分类方式中,同属于一类有()。
a.闭锁式
b.允许式
c.间接跳闸式
d.解除闭锁式
e.直接跳闸式
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d,e.解析
..6.(3分)电网的电流保护主要采用()三段式电流保护。
a.电流速断保护
b.过时限过电流保护
c.限时电流速断保护
d.定时限过电流保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,c,d.解析
..7.(3分)属于纵联保护的分类中输电线两端或多端所用原理的是()。
a.闭锁式保护
b.纵联差动保护
c.方向比较式纵联保护
d.距离纵联保护
得分:
0 知识点: 电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d.解析
..8.(3分)下列继电器按照原理分类相同(都为同一工作原理)的是()。
a.直接型继电器
b.感应型继电器
c.过量继电器
d.整流型继电器
e.二次继电器
f.晶体管、集成电路、微机
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,d,f.解析
..9.(3分)一网三流的概念描述准确的是()。
a.一网为电网
b.功率流
c.电压流
d.电子货币流
e.商务流
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d.解析
..10.(3分)单相变压器励磁涌流的特征有()。
a.数值较小,一般为额定电流的6~8分之一,偏于时间轴一侧
b.含有较大的直流分量
c.励磁涌流中含有大量的谐波分量
d.励磁涌流的波形中有间断
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d.解析
..三、判断题
1.(3分)目前中低压微机保护装置都广泛应用反时限电流保护。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..2.(3分)公式∑qgi∑△qs=0中,△ qs为电力系统中各种有功功率损耗。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..3.(3分)中低压线路微机保护包括对中性点经小电阻接地的系统的零序电流保护。.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..4.(3分)反时限电流保护广泛用于前端馈线中。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..5.(3分)由于母线保护所连接的电路数目多,外部故障时,故障电流倍数很大,超高压母线接近电源,直流分量衰减的时间常数大,因而电流互感器可能出现严重饱和现象。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..6.(3分)变压器油箱内部故障产生较大的短路电流,不仅会烧坏变压器绕组和铁心,而且由于绝缘油汽化,可能引起变压器爆炸。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..7.(3分)发电机的纵差动保护的作用为:反应发电机定子绕组及其引出线的相间短路,是发电机的主要保护。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..8.(3分)单侧电源供电线路三相一次重合闸主要由重合闸起动回路、重合闸时间元件、一次合闸脉冲元件及控制开关闭锁回路等组成。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..9.(3分)发电机故障类型包括定子绕组相间短路,定子一相绕组内的匝间短路,定子绕组单相接地,转子绕组一点接地或两点接地。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..10.(3分)开放性是lan的主要特点之一。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业
一、单选题 1.(2分)在保护中增加一个可以判别功率流动方向的元件,并且当功率方向由母线流向线路(正方向)时才动作,并与电流保护共同工作,可快速、有选择性地切除故障,称为()电流保护。
a.选择性
b.快速性
c.安全性
d.方向性
得分:
0 知识点:
..4.(2分)低频减载的基本要求有误的是()。
a.在各种运行方式和功率缺额的情况下,有效地防止系统频率下降至危险点以下
b.切除的负载应尽可能多,允许超调和悬停现象
c.电力系统受谐波干扰时,不应误动
d.电力系统发生低频振荡时,不应误动。
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..5.(2分)距离保护的动作时间与保护安装地点至短路点之间距离的关系t=f(l),称为距离保护的()。
a.电流特性
b.时限特性
c.阻抗特性
d.速度特性
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..6.(2分)微机保护的发展特点不包括()。
..8.(2分)正常运行的电力系统是三相对称的,其零序、负序电流和电压理论上为()。
a.0
b.1000v
c.220v
d.1500v 得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..9.(2分)电力系统在不同运行条件(如负荷水平、出力配置、系统接线、故障等)下的系统与设备的工作状况称为()。
a.电力系统运行状态
b.电力系统维护状态
c.电力系统保护状态
d.电力系统调试状态
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..10.(2分)下列选项中属于分布式能源中风能的特点描述的是()。
a.随机性强,不能储存,时空分布不均匀,局部区域风能丰富
b.随机性强,日夜功率变化大,难于直接大量储存
c.能量密度小,难储运,适合近距离转化
d.污染环境
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..11.(2分)()是指在只加入电流信号或只加入电压信号的情况下,继电器就能够动作的现象。
a.激发
b.潜动
c.跃动
d.受激
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..12.(2分)下列选项中属于分布式能源中太阳能的特点描述的是()。
..14.(2分)下列不符合综合重合闸的是()。
..15.(2分)对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为()
a.电力系统一次设备
b.电力系统二次设备
c.电力系统三次设备
d.电力系统监控设备
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..16.(2分)自适应继电保护描述有误的是()。
a.仍使用化石能源
b.具有自适应的网络保护
c.综合自动化
d.员工值守变电站
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..17.(2分)微机保护算法中全周波傅氏算法的特点描述有误的是()。
a.傅氏算法原理简单、计算精度高
b.可求出正确的故障参数,不必用故障后的采样值
c.全周 波傅氏算法所需的为一个周波
d.为了提高微机保护的动作速度,还可以采用半周波傅氏算法。
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..18.(2分)输电电路纵联差动的基本要求是线路两侧的电流互感器型号、变比(),性能一致。
a.完全一致
b.部分一致
c.不能一致
d.只允许存在较小偏差
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护pdf 电力系统继电保护课程设计篇二
电力系统继电保护复习题
一、选择题
1、一般的快速保护的动作时间为(a)
a、0.04~0.08sb、0.01~0.02sc、0.02~0.06sd、0.03~0.05s2、(b)是补偿由于变压器两侧电流户感器计算变笔与实际变比不同所产生的不平衡电流。
a、差动线圈b、平衡线圈c、短路线圈d、二次线圈
3、动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求,以下选项中不
属于此四个基本要求的是(c)
a、选择性b、灵敏性c、准确性d、可靠性
4、对变压器油箱内的各种故障以及油面的降低,应装设(a)
a、瓦斯保护b、纵差保护c、电流速断保护d、阻抗保护
5、为了提高发电机差动保护的灵敏度,减小其死区,对(c)大容量发电机,一般采用具有制动特性的差动继电器。
a、100mwb、50mwc、100mw及以上d、100mw及以下
6、对于中性点直接接地电网的母线保护,应采用(c)
a、两相式接线b、多相式接线c、三相式接线d、单相式接线
7、对于发电机差动保护灵敏系数的要求一般(b)
a、不高于2b、不低于2c、不低于1d、不高于
18、微波通道为无线通信方式,设备昂贵,每隔(b)需加设微波中继站。
a、50~80kmb、40~60kmc、20~40km30~50km9、动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求,以下不属于此
四个基本要求中的是(c)
a、选择性b、灵敏性c、准确性d、可靠性
10、当高压侵入时,(d)击穿并限制了结合滤波器上的电压,起到过压保护的作用。
a、电缆b、阻波器c、耦合电容器d、保护间隙
二、填空题
1、根据阻抗继电器的比较原理,阻抗继电器可以分为幅值比较式和。
2、在高压电网中,由于电网接线复杂,系统运行方式变化较大,距离保护均要
考虑方向性,因此阻抗继电器(也称为阻抗元件)必须具有方向性,也就是要采用方向阻抗元件。
3、方向阻抗继电器死区的消除方法一般有两种,即记忆和
4、所谓比率制动特性就是指继电器的动作电流随的增大而自动增大,而且动作电流的增大比不平衡电流的增大还要快。
5、纵联方向保护的原理是通过通道判断两侧保护均启动且为正向故障是,判定故障为线路内部故障,立即动作于跳闸。
6、继电保护中常用的变换器有电压变换器、电流变换器和
7、阻抗继电器的原理实际上是比较两个电压量的和相位关系。
8、零序电流保护能区分正常运行和接地短路故障,并且能区分短路点的远近,以便在近处接地短路故障时以较短的时间切除故障,满足快速性和 选择性的要求。
9、微分方程算法仅用于中计算阻抗。
10、如果要使电流互感器的选择比较经济,最好的办法是:母线上所有引出线的电流互感器的变比根据各自所连接的负荷的功率不同,选择不同变比的电流互感器。
三、名词解释
1、载波通道
载波通道是利用电力线路,结合加工设备、收发信机构成的一种有线通信通道。
2、电流保护连接方式
电流保护连接方式,是指电流保护中电流继电器线圈与电流互感器二次绕组之间的连接方法。
3、单频制
单频制是指两侧发信机和收信机均使用同一个频率,收信机收到的信号为两侧发信机信号的叠加。
四、简答题
1、为防止距离保护误动,距离保护应当加装振荡闭锁,对距离保护振荡闭锁的要求有哪些?
答:要求如下:(1)系统发生短路故障是,应当快速开放保护(2)系统静稳定破坏引起的振荡时,应可靠闭锁保护(3)外部故障切除后紧跟着发生振荡,保护不应误动(4)振荡过程中发生故障,保护应当可靠动作。(5)振荡闭锁在振荡平息后应该自行复归,即振荡不平息振荡闭锁不复归。
2、发电机失磁的原因主要有哪些?
答:发电机失磁的原因为:(1)励磁回路开路,励磁绕组断线,灭磁开关误动作,励磁调节装置的自动开关误动,晶闸管励磁装置中部分元件损坏。(2)励磁绕组由于长期发热,绝缘老化或损坏引起短路。(3)运行人员的调整等。
五、计算题
某一电流互感器的变比为1200/5,其母线最大三相短路电流10800a,如测得该电流互感器某一点的伏安特性为ie =3a时,u2 =150v:试问二次接入3ω负载阻抗(包括电流互感器二次漏抗及电缆电阻)时,其变比误差能否超过10%?
解:某一点的的伏安特性为ie =3a时,u2 =150v,最大短路电流折算至二次为10800/240=45a,若忽略励磁电流则:45×3=135v﹤150v,因此励磁电流小于3a,若按3a计算,变比误差为3/45=0.067﹤10%所以其变比误差小于10%
电力系统继电保护pdf 电力系统继电保护课程设计篇三
思考题
1.2.论述对电力系统继电保护的基本要求 功率方向判别元件实质上是在判别什么,为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏?
3.简述下列电流保护的基本原理,并评述其优缺点:
(l)相间短路的三段式电流保护;
(2)零序电流保护;
(3)中性点非直接接地系统中的电流电压保护。
4.为什么阻抗继电器的动作特性必须是一个区域,画出常用动作区域的形状并陈述其优缺点。
5.什么是电力系统的振荡?振荡时电压、电流有什么特点?阻抗继电器的测量阻抗如何变化?
6.7.8.9.纵联保护与阶段式保护的根本差别是什么,陈述纵联保护的主要优、缺点。距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用 什么是重合闸前加速保护和后加速保护,有何优缺点?主要适用于什么场合? 变压器纵差动保护中消除励磁涌流影响的措施有哪些,它们利用了哪些特征?各自有何特点?
10.多台变压器并联运行时,全绝缘变压器和分级绝缘变压器对接地保护的要求有何区别?
11.利用三次谐波电压比值和基波零序电压的组合可以构成100%的定子绕组单相接地保护,说明其原理
12.高压输电线路相间短路的三段式电流保护整定计算
电力系统继电保护pdf 电力系统继电保护课程设计篇四
1.发动机应装设哪些保护,作用是什么?1纵差动保护:保护1mw以上发电机的定子绕组及其引出线的相间短路
2有选择性的接地保护装置:保护直接连于母线
8.中性点直接接地对零序电流保护的影响。经济、可靠,作为辅助保护和后备保护获得广泛应
2、电流继电器的继电特性 无论启动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,不可能停留在某一个中间位置,这种特性称之为“继电特性” 3、90o接线方式概念90o接线方式是只在三相对称情况下,当 cosφ=1 时,加入继电器的电流和电压相位相差 90o4、在各种相间短路故障下均能正确动作的条件30°
5、通过时间判断是否加装时间元件
6、相间短路阻抗继电器的 0°接线方式含义:当 cosψm=1 时,加入继电器的电压和电流夹角为 0o,用,)与相电流保护相比:1零序电流保护灵敏度9.前加速和后加速。高、动作时限短2零序电流保护相比相间短路的电重合闸前加速保护一般称为“前加速”。前加速:流速断保护和限时电流速断保护受系统运行方式的发电机定子绕组单相接地故障 当线路上发生故障时,靠近电源侧的保护先无选择变化影响小很多;零序ⅰ段保护的保护范围大且较
3横差动保护:保护发电机定子绕组的匝间短路 性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种稳定,零序ⅱ段保护灵敏系数易于满足要求3系统4多种过电流保护:保护发电机外部短路引起的非选择性动作,前加速一般用于具有几段串联的辐中发生如系统振荡、短时过负荷等不正常运行状态过电流
5负序过电流保护:保护钉子绕组电流不平衡而引起转子过热的一种保护
6失磁保护:保护发电机励磁消失故障。7逆功率保护:保护汽轮发电机主气门突然关闭而出现的发电机变电动机运行的异常运行方式,2.对零序电流保护的评价?
优点:
1、零序过电流保护整定值小,灵敏性高,动作时限较短
2、零序电流保护不受系统非正常运行状态的影响
3、零序电流保护受系统运行方式变化的影响较小
4、方向性零序电流保护没有电压死区问题。
不足:
1、对于运行方式变化很大或接地点变化很大的电网,不能满足系统运行的要求
2、单相重合闸过程中,系统又发生震荡,可能出现较大零序电流的情况,影响零序电流保护的正确工作
3、当采用自偶变压器联系两个不同电压等级的电网,任一侧发生接地短路都将在另一侧产生零序电流,使得零序电流保护整定计算复杂化
射线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。
所谓后加速就是当线路第一次故障时,保护有选择性的动作,然后自行重合。
时,三相对称,相间短路的电流保护均将受他们影响而可能误动作,需要采取必要的措施予以防止,而零序电流保护则不受其影响4方向性零序保护无电压死区,较距离保护实现简单可靠,零序保护
10.单相重合闸评价 为绝大部分故障情况提供了保护,具有显著优越性 称为 0o 接线方式。优点:绝大多数情况下保证对用户的连续供电,15.发电机的故障和异常运行状态
7、高频通道的构成:输电线路,阻波器,耦合电容器,提高供电可靠性,对保证不间断供电更有优越性。发电机的内部故障主要是由定子绕组及转子绕组连接滤波器,高频收发信机,接地开关 双侧电源的联络线上采用单相重合闸,在故障时大绝缘损坏引起的,常见故障有:(1)定子绕组相间大加强两个系统之间的联系,提高系统并列运行的短路(2)定子绕组单相匝间短路(3)定子绕组单动态稳定性。相接地(4)转子绕组一点接地或两点接地(5)转子缺点:需要有按相操作的断路器。需要专门的励磁回路电流消失 发电机的不正常运行状态(1)选相元件与继电器保护相配合,使重合闸回路接线外部短路引起的定子绕组过电流2)负荷超过发电复杂。使保护接线、整定计算和调试工作复杂化。机额定容量而引起的三相对称过负荷(3)外部不11.励磁涌流是在什么情况下产生的?有何特点?对称短路或不对称负荷(如单相负荷,非全相运行变压器差动保护中怎样克服励磁涌流的影响? 等)而引起的发电机负序过电流和过负荷答:当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复一般发电机应装设以下继电保护装置 时,可能出现很大的励磁电流(又称为励磁涌流)。(1)对1mw以上发电机的定子绕组及其引出线的特点:① 包含有大量的非周期分量,使涌流偏向相间短路,应装设纵差保护装置(2)对直接连于时间轴一侧;② 包含有大量的高次谐波,而且以母线的发电机定子绕组单相接地故障,当单相接地
故障电流(不考虑消弧线圈的补偿作用)大于规定
允许值时,应装设有选择性的接地保护装置;对于发电机——变压器组,对容量在100mw以下的发电机,应装设保护区不小于定子绕组串联匝数90%的定子接地保护;对容量在100mw及以上的发电机,应装设保护区为100%的定子接地保护,保护
8、和励磁涌流产生原因:铁芯中的磁通不能突变
9、涌流的大小的影响因素:合闸角、剩磁、铁芯饱和特性等
3.中性点不接地系统单相接地故障的特点 二次谐波为主;③ 波形之间出现间断——有间断a.零序网络由同级电压网络中元件对地的等值角。电容构成通路,与中性点直接接地系统由接地的中克服励磁涌流的影响:① 采用具有速饱和铁心的性点构成通路有极大的不同,网络的零序阻抗很大。
b.在发生单相接地时,相当于在故障点产生了
差动继电器;② 鉴别短路电流和励磁涌流波形的差别;③ 利用二次谐波制动等。
12.继电保护装置是什么?其基本任务是什么?
一个其值与故障相故障前相电压大小相等。方向相答:能反应电力系统中电气元件发生故障或者不正带时限动作于信号,必要时动作于切机(3)对于 反的零序电压。从而全系统都将出现零序电压。常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一发电机定子绕组的匝间短路,当定子绕组星形连c.在非故障元件中流过的零序电流,其数值等种自动装置。接、每相有并联分支且中性点侧有分支引出端时,于本身的对地电容电流,电容性无功功率的实际方向由母线流向线路。
d.在故障元件中流过的零序电流,其数值为全系统非故障元件对地电容电流之总和,电容性无功
基本任务是:自动、迅速、有选择性地将故障元件
从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。反应电气元件的不正常运行状态,而动作于发出信号、应装设横差保护;对200mw及以上的发电机,有条件时可装设双重化横差保护(4)对于发电机外部短路引起的过电流,可采用下列保护方式:① 负序过电流及单元件低电压启动的过电流保护,一般
功率的实际方向为由线路流向母线。减负荷或跳闸。用于50mw及以上的发电机② 复合电压(包括负序4.阻抗继电器的动作特性和动作方程? 13.什么是继电特性? 电压及线电压)启动的过电流保护,一般用于1mw阻抗继电器在阻抗复平面动作区域的形状,成为答:无论起动和返回,继电器的动作都是明确干脆及以上的发电机③ 过电流保护用于1mw以下的小动作特性。动作特性包括;偏移圆特性、方向圆特性、全阻抗圆特性。
5.引起差动保护不平衡电流原因?
1计算变比与实际变比不一致产生不平衡电流2变压器带负荷调节分接头„3电流互感器传变误差„4变压器励磁电流„
减小措施 1计算变比与实际变比不一致产生的不平衡电流的补偿2减少因电流互感器性能不同引起的稳态不平衡电流3减少电流互感器的暂态不的,它不可能停留在某一个中间位置,这种特性我型发电机保护 ④ 带电流记忆的低压过电流保护用们称之为“继电特性”。于自并励发电机 ⑤ 对于由不对称负荷或外部不对
6、继电保护按反应故障和按其功用的不同可分为称短路所引起的负序过电流,一般在50mw及以哪些类型?
答:(1)按反应故障可分为:相间短路保护,接地短路保护,匝间短路保护,失磁保护等。
上的发电机上装设负序过电流保护⑥ 对于由对称负荷引起的发电机定子绕组过电流,应装设接于一相电流的过负荷保护 ⑦ 对于水轮发电机定子绕组
(2)按其功用可分为:主保护、后备保护、辅助保护 过电压,应装设带延时的过电压保护⑧ 对于发电机
7、三段式电流保护的评价及应用 励磁回路的一点接地故障,对1mw及以下的小型a.选择性:通过动作电流、动作时间来保证选择性 发电机可装设定期检测装置;对1mw以上的发电
机应装设专用的励磁回路一点接地保护⑨ 对于发电机励磁消失故障,在发电机不允许失磁运行时,应在自动灭磁开关断开时连锁断开发电机的断路
平衡电流 单相电源辐射网络上可以保证获得选择性 b.速动6.振荡对距离保护的影响? 性:无时限速断和带时限速断保护动作是迅速的电力系统振荡时,阻抗继电器是否误动、误动的过电流保护则常常不能满足速动性的要求 c.灵敏
时间长短与保护安装位置、保护动作范围、动作特性:运行方式变化较大时,速断保护往往不能满足要器;对采用半导体励磁以及100mw及以上采用电性的形状和振荡周期长短等有关,安装位置离振荡求 被保护线路很短时,无限时电流速断保护长为零动机励磁的发电机,应增设直接反应发电机失磁时中心越近、整定值越大、动作特性曲线在与整定阻灵敏度差 是其主要缺点d.可靠性:继电器简单、数电气参数变化的专用失磁保护⑩ 对于转子回路的抗垂直方向的动作区域越大时,越容易受振荡的影量少、整定计算和校验容易 可靠性好是它的主要过负荷,在100mw及以上,并且采用半导体励磁响,振荡周期越长误动的时间越长。并不是安装在优点 系统的发电机上,应装设转子过负荷保护11对于系统中所有的阻抗继电器在振荡时都会误动,但
8、什么是主保护、后备保护?什么是近后备保护、汽轮发电机主汽门突然关闭而出现的发电机变电是,对阻抗继电器在出厂时都要求配备振荡闭锁,使之具有通用性。
7.中性点直接接地电网中接地短路的零序参数特点?
远后备保护?
在什么情况下依靠近后备保护切除故障?在什么情况下依靠远后备保护切除故障? 答:当本元件的主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护作为后
动机运行的异常运行方式,为防止损坏汽轮机,对200mw及以上的大容量汽轮发电机宜装设逆功率保护;对于燃气轮发电机,应装设逆功率保护12对于300mw及以上的发电机,应装设过励磁保护
答:①最高,距故障点越远处零序电压越低,取决于备保护,由于这种后备作 用是在主保护安装处实现,13其他保护:如当电力系统振荡影响机组安全运测量点到大地 间阻抗大小;电力系统运行方式变因此,称之为近后备保护。在远处实现对相邻元件的行时,在300mw机组上,宜装设失步保护;当汽化时,间接影响零序分量大小;②零序电流超前于零后备保护, 称为远后备保护。轮机低频运行会造成机械振动,叶片损伤,对汽轮序电压,零序电流由零序电压uk0产生,由故障点
9、简述继电保护的基本原理和构成方式。经线路流向大地,分布取决于线路的零序阻抗和中答:基本原理:
1、过电流保护
2、低电压保护
3、距性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位离保护
4、方向保护
5、差动原理 的保护
6、瓦
机危害极大时,可装设低频保护;当水冷发电机断
水时,可装设断水保护等。
置无关;③ 故障线路,两端零序功率的方向与正斯保护
7、过热保护等。序功率的相反;④ 由保护安装点到到零序网络中构成方式:
1、测量部分
2、逻辑部分
3、执行部分性点之间的零序阻抗决定,与被保护线路的零序阻
10、后备保护的作用是什么?抗及故障点的位置无关;⑤ 系统运行方式变化时,答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、只要送电线路和中性点接地变压器数目不变,零序保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不 阻抗和零序网络就不变。能快 速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障。
14.零序电流保护与相电流保护比较
1、对继电保护的基本要求:选择性、速动性、灵敏(中性点直接接地高压电网中,零序电流保护简单、性、可靠性。
电力系统继电保护pdf 电力系统继电保护课程设计篇五
2.5 说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证保护动作的选择性?依靠什么环节保证保护动作的灵敏度性和速动性?电流速断保护的动作电流必须按照躲开本线路末端的最大短路电流来整定,即靠电流整定值保证选择性。它不能保护线路全长,只能保护线路全长的一部分,灵敏度不够。限时电流速断的整定值低于电流速断保护的动作短路,按躲开下级线路电流速断保护的最大动作范围来整定,提高了保护动作的灵敏性,但是为保证下级线路短路时不误动,增加一个时限阶段的延时,在下级线路故障时由下级的电流速断保护切除故障,保证它的选择性。
电流速断和限时电流速断相配合保护线路全长,速断范围内的故障由速断保护快速切除,速断范围外的故障则必须由限时电流速断保护切除。速断和限时速断保护的配合,既保证了动作的灵敏性,也能够满足速动性的要求。
2.6为什么定时限过电流保护的灵敏度动作时间需要同时逐级配合,而电流速断的灵敏度不需要逐级配合?定时限过电流保护的整定值按照大于本线路流过的最大负荷电流整定,不但保护本线路全长且保护相邻线路全长,可以起远后备保护作用。当远处短路时,应保证离故障点最近的过电流保护最先动作,即要求保护在灵敏度和动作时间上逐级配合,最末端的过电流保护灵敏度最高、动作时间最短,每向上一级,动作时间增加一个时间级差,动作电流逐级增加。否则,会出现越级跳闸、非选择性动作现象。电流速断只保护本线路的一部分下一级线路故障时它不会动作因而灵敏度不需要逐级配合。
2.10 在中性点非直接接地系统中,当两条上下、级线路安装相间短路的电流保护时,上级线路装在a、c相上,而下级线路装在a、b 相上,有何优缺点?当两条线路并列时,这种安装方式有何优缺点?以上串、并两种线路,若采用三相星形接线,有何不足?在中性点非直接接地系统中,允许单相接地时继续短时运行,在不同线路不同相别的两点接地形成两相短路时,可以只切除一条故障线路,另一条线路继续运行。不考虑同相故障,两线路故障组合有:(1a、2b)、(1a、2c)、(1b、2a)、(1b、2c)、(1c、2a)、(1c、2b)。当两条上、下级线路安装相间短路电流保护时,上级线路装在a、c相上,而下级装在a、b相上时,在(1a、2b)(1b、2a)(1c、2a)和(1c、2b)情况下由下级线路保护切除故障,即下级线路切除故障的几率为2/3;当故障为(1a、2c)时,将会由上级线路保护切除故障;而当故障为(1b、2c)时,两条线路均不会切除故障,出现保护拒动。两条线路并列时,若两条线路保护动作的延时一样,则在(1a、2b)(1c、2a)和(1c、2b)三种情况下,两条线路被同时切除;而在(1a、2c)故障下,只能切除线路1;在(1b、2a)故障下,只能切除线路2;在(1b、2c)故障下,两条线路均不会切除,即保护拒动。若保护采用三相星形接线时,需要三个电流互感器和四根二次电缆,复杂不经济。两条线路并列时,若发生不同相别的接地短路,两套保护均启动,不必要切除两条线路的机会就比较多。
2.12功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏?实质是判别加入继电器的电压和电流之间的相位,并且根据一定关系判别初短路功率的方向。为了进行相位比较,需要加入继电器的电压电流信号有一定的幅值,且有最小的动作电压和电流要求。当短路点越靠近母线时电压越小,在电压小雨最小动作电压时,就出现了电压死区。在保护正方向发生最常见故障时,功率方向判别元件应该动作最灵敏。
2.14为了保证在正方向发生各种短路时功率判别元件都能动作,需要确定接线方式及内角,请给出90°接线方式正方向短路时内角的范围。(1)正方向发生三相短路时,有0°zs时,-30°
<90°时,使方向继电器在一切故障情况下都能动作的条件应为30°
3.1距离保护是利用正常运行与短路状态间的哪些电气量的差异构成的?电力系统正常运行时,保护安装处的电压接近额定电压,电流为正常负荷电流,电压与电流的比值为负荷阻抗,其值较大,阻抗角为功率因数角,数值较小;电力系统发生短路时,保护安装处的电压变为母线残余电压,电流变为短路电流,电压与电流的比值变为保护安装处与短路点之间一段线路的短路阻抗,其值较小,阻抗角为输电线路的阻抗角,数值较大,距离保护就是利用了正常运行与短路时电压和电流的比值,即测量阻抗之间的差异构成的。
3.4 构成距离保护为什么必须用故障环上的电流、电压作为测量电压和电流?在三相电力系统中,任何一项的测量电压与测量电流之比都能算出一个测量阻抗,但只有故障环上的测量电压、电流之间才能满足关系。。即由它们算的测量阻抗才等于短路阻抗,才能够正确反应故障点到保护安装处之间的距离。用非故障环上的测量电压与电流虽然也能算出一个测量阻抗,但它与故障距离之间没有直接的关系,不能正确的反应故障距离,所以不能构成距离保护。
3.6在本线路上发生金属性短路,测量阻抗为什么能够正确反应故障的距离?电力系统发生金属性短路时,在保护安装处所测量um降低,im增大,其比值zm变为短路点与保护安装处之间短路阻抗zk;对于具有均匀参数的输电线路来说,zk与短路距离lk成正比关系,所以能够正确反应故障的距离。
3.10解释什么是阻抗继电器的最大灵敏角,为什么通常选定线路阻抗角为最大灵敏角?当测量阻抗zm的阻抗角与正向整定阻抗zset1的阻抗角相等时,阻抗继电器的动作阻抗最大,正好等于zset1,即zop=zset1,此时继电器最为灵敏,所以zset1的阻抗角又称为最灵敏角。选定线路阻抗角为最大灵敏角,是为了保证在线路发生金属性短路的情况下,阻抗继电器动作最灵敏。3.21什么是电力系统的振荡?振荡时电压、电流有什么特点?阻抗继电器的测量阻抗如何变化?电力系统中发电机失去同步的现象,称为电力系统的振荡;电力系统振荡时,系统两侧等效电动势间的夹角δ在0°~360°范围内作周期性变化,从而使系统中各点的电压、线路电流、距离保护的测量阻抗也都呈现周期性变化。在系统两端电动势相等的条件下,测量阻抗按下式的规律变化
4.1纵联保护依据的最基本原理是什么?纵联保护包括纵联比较式保护和纵联差动保护两大类,它是利用线路两端电气量在故障与非故障时、区内故障与区外故障时的特征差异构成保护的。纵联保护的基本原理是通过通信设施将两侧的保护装置联系起来,使每一侧的保护装置不仅反应其安装点的电气量,而且还反应线路对侧另一保护安装处的电气量。通过对线路两侧电气量的比较和判断,可以快速、可靠地区分本线路内部任意点的短路与外部短路,达到有选择、快速切除全线路短路的目的。纵联比较式保护通过比较线路两端故障功率方向或故障距离来区分区内故障与区外故障,当线路两侧的正方向元件或距离元件都动作时,判断为区内故障,保护立即动作跳闸;当任意一侧的正方向元件或距离元件不动作时,就判断为区外故障,两侧的保护都不跳闸。纵联差动保护通过直接比较线路两端的电流或电流相位来判断是区内故障还是区外故障,在线路两侧均选定电流参考方向由母线指向被保护线路的情况下,区外故障时线路两侧电流大小相等,相位相反,其相量和或瞬时值之和都等于零;而在区内故障时,两侧电流相位基本一致,其相量和或瞬时值之和都等于故障点的故障电流,量值很大。所以通过检测两侧的电流的相量和或瞬时值之和,就可以区分区内故障与区外故障,区内故障时无需任何延时,立即跳闸;区外故障,可靠闭锁两侧保护,使之均不动作跳闸。
4.2纵联保护与阶段式保护的根本差别是什么?陈述纵联保护的主要优缺点?根本差别在于,阶段式保护仅检测、反应保护安装处一端的电气量,其无延时的速动段即第ⅰ段不能保护全长,只能保护线路的一部分,另一部分则需要依靠带有一定延时的第ⅱ段来保护;纵联保护通过通信联系,同时反应被保护线路两端的电气量,无需延时配合即可区分出区内故障与区外故障,因而可以实现线路全长范围内故障的无时限切除。纵联保护的优点:能可靠的区分本线路内部任意点短路与外部短路,达到有选择性快速地切除全线路任意点短路的目的。缺点:由于需要将线路一侧的电气量传送到另一端,需要信息传送通道及特殊的通信设备,构成较复杂,投资较大,在通信系统故障的情况下,还可能出现保护误动或拒动的情况。
4.9闭锁式纵联保护为什么需要高低定值的两个启动元件?闭锁式纵联保护一般都配置高低定值的两个启动元件,其中灵敏度较高的低定值元件用来启动发信机发信,灵敏度较低的高定值元件用来与方向元件相配合,启动停信及发放跳闸回路。设置两个启动元件的目的,是便于两端保护的配合,以确保外部短路时可靠闭锁。如果只有一个启动元件,两侧保护的灵敏度将难以配合,在外部故障时可能会出现近故障侧启动元件不动作因而不发信,而远故障端正向元件动作的情况,这将会导致远故障端的保护误动作。采用两个启动元件后,由于启动发信后的低定值元件的灵敏度总是高于启动停信及跳闸的高定值元件的灵敏度,因此外部故障时启信元件总是能够先于停信元件动作,可靠地将两侧保护闭锁。
4.13在依靠电力线路载波通道的线路上实现纵联电流差动保护较实现方向比较式纵联保护的主要困难是什么?前者保护原理的主要优点是什么?纵联电流差动保护需要交换被保护线路两端电流的采样值或向相量值信息,信息交互量较大,要求通信系统应具有较高的通信效率和较低的误码率,而电力线载波通道的带宽较窄 信噪较低,导致其通信速率较低 误码率较高,难以满足纵联电流差动保护对通信的要求。纵联比较式保护仅需要交互两侧保护装置动作的状态,可以简单地用高频信号的“有”和“无”来表示保护装置的“动作“和”不动作“两种状态,对通信通道的要求较低,电力线载波通道基本能够满足其要求。优点1.不反应系统振荡2.非全相运行时不误动3.基本上不受线路的影响4.测量元件仅反应电流量,不需要电压量,不受电压回路工作可靠性影响。
4.14为什么纵联电流差动保护要求两侧测量和计算的严格同步,而方向比较式纵联差动保护原理则无两侧同步的要求?线路纵联电流差动保护既比较线路两侧电流的大小又比较电流的相位,而电流的相位与采样的时刻密切相关,不同时刻的采样值将会计算出不同的相位,由于纵联电流差动保护在原理上要求比较“同一时刻“两侧的电流,故要求两侧测量和计算的严格同步,否则将会产生较大的不平衡电流可能导致差动保护误动作。对于50hz的电流量而言,1ms的时间误差相当18 的相位误差,为了精确反应两端电流的相位,一般要求采样的时间误差不大于10us。方向比较式纵联保护反应的是被保护线路两端的故障方向。由于每一端的测量元件通过比较本侧电压 电流之间的相位就能够确定故障方向,因此只要每一侧的电压 电流同时采样,就能够保证正确的方向判断,不需要与线路另一侧的保护装置同步采样。5.3在超高压电网中使用三相重合为什么要考虑两侧电源的同期问题,使用单相重合闸是否需要考虑同期问题?三相重合闸时,无论什么故障均要切除三相故障,当系统网架结构薄弱时,两侧电源在断路器跳闸以后可能失去同步,因此......;单相故障时只跳单相,使两侧电源之间仍然保持两相运行,一般是同步的;因此,单相重合闸一般不需要考虑同期问题。
5.4 在什么条件下重合闸可以不考虑两侧电源的同期问题?1.当被保护线路两侧的电源之间有多条线路相连,跳开一条电路不会使两侧的电源失去同步时2.被保护线路两端交换功率较小,即两端的的电源与负荷都比较平衡,跳开被保护线路后两侧系统都能够保持同步,且频率基本保持不变时3.非同期重合闸造成的冲击电流不会破坏系统稳定性和电气设备时4.一侧电源容量较小,非同期重合闸造成的冲击电流不会破坏电气设备,重合后很容易将其拉入同步时。5.5 如果必须考虑同期合闸,重合闸是否必须装检同期元件?如果必须考虑同期合闸,也不一定必须装检同期元件。当电力系统之间联系紧密(具有三个及以上回路),系统的结构保证线路两侧不会失步,或当两侧电源有双回路联系时,可以采用检查另一线路是否有电流来判断两侧电源是否失去同步。
6.1变压器可能发生那些故障和不正常运行状态?它们与线路相比有什么异同?变压器故障可以分为油箱外和油箱内两种故障,油箱外的故障主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。油箱内故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路引起的过电流、负荷长时间超过额定容量引起的过负荷、风扇故障或漏油等原因引起的冷却能力下降等。油箱外故障与线路的故障基本相同,都包括单相接地故障、两相接地故障、两相不接地故障和三相故障几种形式,故障时也都会出现电压降低、电流增大等现象。油箱内的故障要比线路故障复杂,除了包括相间故障和接地故障外,还包括匝间故障、铁芯故障等,电气量变化的特点也较为复杂。
6.3关于变压器纵差动保护中的不平衡电流1.差动电流指被保护设备内部故障时,构成差动保护的各电流互感器的二次电流之和。不平衡电流指在正常及外部故障情况下,由于测量误差或者变压器结构、参数引起的流过差动回路的电流。2..测量误差引起的不平衡电流主要包括:a.计算变比与实际变比不一致产生的不平衡电流。b.电流互感器传变误差产生的不平衡电流。变压器结构和参数引起的不平衡电流主要包括:a.变压器一、二次侧接线组别不同引起的不平衡电流。b.由变压器带负荷调节分接头产生的不平衡电流。c.变压器励磁电流产生的不平衡电流。3.稳态不平衡电流包括:a.变压器一、二次侧接线组别不同引起的不平衡电流。b.计算变比与实际变比不一致产生的不平衡电流。c/由变压器带负荷调节分接头产生的不平衡电流。暂态不平衡电流包括:a.电流互感器非线性传变误差产生的不平衡电流。b.变压器励磁电流产生的不平衡电流。4.暂态不平衡电流中存在大量的非周期分量,导致其偏于时间轴的一侧。5.减小不平衡电流的措施如下:a.用电流互感器不同的接线形式(变压器y侧电流互感器采用yd11接线,变压器d侧电流互感器采用yy12接线),或用软件的方法来克服变压器各侧接线组别不同造成的误差。b.用平衡系数或平衡绕组来补偿计算变比与实际变比不一致产生的不平衡电流。c.应尽可能使用型号、性能完全相同的d级电流互感器,使得两侧电流互感器的磁化曲线相同,以减小不平衡电流。此外,尽量减少电流互感器二次的负载,减轻其饱和的程度。d.励磁涌流中往往也存在大量的非周期分量,采用速饱和中间变流器也能减少励磁涌流产生的不平衡电流,但不能完全消除。
6.7 励磁涌流是怎么产生的?与哪些因素有关?励磁电流的大小取决于励磁电感lu的数值,也就是取决于变压器铁芯是否饱和,正常运行和外部故障时变压器不会饱和,励磁电流一般不会超过额定电流的2%-5%,对纵差动保护的影响常常略去不计。当变压器空载投入或外部故障均除后电压恢复时,变压器电压从零或很小的数值突然上升到运行电压,在这个电压上升的暂态过程中,变压器尽可能会严重饱和,产生很大的暂态励磁电流,这个暂态励磁电流称为励磁涌流。励磁涌流的最大值可达额定电流的四到八倍,并与变压器的额定容量,电压幅值,合闸角以及铁芯剩磁等有关。
6.10 变压器纵差动保护中消除励磁涌流影响的措施有哪些?它们利用了哪些特征?各自有何特点?1.采用速饱和中间变流器,励磁涌流中含有大量的非周期分量,所以采用速饱和中间变流器来防止差动保护的误动。2.二次谐波制动的方法,根据励磁涌流中含有大量二次谐波分量的特点,当检测到差电流中二次谐波含量大于整定值时就将差动继电器闭锁,以防止励磁涌流引起的误动。二次谐波制动差动保护原理简单、调试方便、灵敏度高,在变压器纵差动保护中获得了非常广泛的应用。3.间断角鉴别的方法。励磁涌流的波形中会出现间断角。而变压器内部故障时流入差动继电器的稳态差电流时正弦波,不会出现间断角。间断角鉴别的方法就是利用这个特征鉴别励磁涌流和故障电流,及通过检测差电流波形是否存在间断角,当间断角大于整定值时将差动保护闭锁。