时间就如同白驹过隙般的流逝,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,让我们一起来学习写计划吧。写计划的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编整理的个人今后的计划范文,欢迎阅读分享,希望对大家有所帮助。
转眼间,半年过去了,来到了激情无限的六月,这个月天气有点闷热,但丝毫没有降低我们**监理部对工作的热情。在此,总结过去一个月的工作情况如下:
我的主要工作是在总监代表的领导下,完成****花园项目一标的现场监理工作,同时,结合甲方制定的进度计划、质量要求,负责协调总包与各分包单位在人员、工作面、材料设备等方面的配合及沟通工作。工作情况主要从以下三个方面阐述:
进度方面:截止至6.20日,1#~6#、11#~16#楼交楼前整改接近完成,室外园建、围墙、装饰等工程完成95%;21#
3、4单元门窗安装完毕,现进行外墙淋水实验;22#~29#楼进行室外墙涂料施工;30#、63#和80#楼内外墙抹灰完成,门窗边框安装完成90%;31#~35#和39#~43#楼内外墙抹灰完成,门窗边框安装完成90%;112#楼地下室砌筑完成;1
13、1
14、1
16、117#楼
一、二层砌筑完成,三层砌砖完成50%,1
15、1
16、1
19、120#一层砌筑完成,二层完成80%;121#楼首层抹灰完成,一层砌筑准备;122~129#楼一层砌筑完成30%。
质量方面:通过现场验收和巡检发现质量存在以下问题:
1、22#~29#楼首层部分grc线条存在接缝过大、接缝错开、转角位缺角、表面凹凸不平等质量情况,影响外墙涂料施工质量;
2、21#楼
3、4单元外墙淋水实验渗漏点较多,主要集中在窗台的位置及外墙;
3、(1)31#~
35、39~43#楼三层内墙抹灰面空鼓裂缝比较严重;(2)部分门窗洞口尺寸错误、偏位,影响门窗边框安装进度;(3)烟道管接缝处无贴玻纤网,抹灰后该处容易开裂;
4、30、6
3、80#楼部分门窗洞口存在尺寸错误,上下口标高不对,造成门窗安装困难;
5、112#地下室砌筑观感质量差,砌块缺角,断砖现象比较多;
6、在113#~120#组团中,a、115#、116#、119#、120#楼首层构造柱上部板顶没有植钢筋,导致构造柱上部钢筋无法与板顶所植钢筋绑扎牢靠;b、门窗洞口两边预制块制作质量差,尺寸控制得不好(主要表现为与砌块厚度不一致),影响墙体的平整度和垂直度;c、现场砌筑砂浆放置时间过长,砂浆硬化,工人直接加清水搅拌使用,该做法违反施工规范的要求;d、115#楼首层卫生间反坎使用砂浆浇筑,违反设计图纸材料使用的要求;e、部
分砌体灰缝过大(20mm~30mm),个别位置有透明缝存在;f、115#、116#、119#、120#楼首层有部分窗台压顶板无按要求放坡;g、在实测实量中,118#楼外门洞尺寸合格率只有50%;
7、121#楼4单元首层线槽位置抹灰面开裂严重。对工程质量存在的问题,我都及时做好记录,向总监代表和甲方反应,通知施工单位整改,对发出的监理工程师通知单积极跟踪,查实施工单位是否按监理工程师通知回复单一一落实整改。最终处理结果是令人满意的。
安全文明方面:
1、一期楼层(如第二组团)、21#、30#c户型前、一期沙浆搅拌场主要施工现场道路泥土、垃圾没有及时清理;
2、一期30#楼现场锯木机无防护罩,存在较大安全隐患;
3、一期临电存在乱存在拉接情况;
4、路面泥土清理不及时,现场尘土飞扬;
5、112#临边防护没有做到位;122#~129组团临边防护没有做;
6、二期拆除物料没有及时归整;
7、二期塔吊基坑积水;
8、个别楼层存在生活垃圾,如饭盒、啤酒瓶、胶袋等。
过去两个月的时间,在陈总的领导下,我们麓湖监理部已经有很大的改进,也得到了甲方的认可。作为这个项目的一份子,我感到很欣慰,相信未来我们做得更好!
**项目监理部 :****
2011年6月20日
---方米、良繁基地灌溉沟渠xx米、改造良繁基地机耕路xx米、良繁基地土地改造xx亩;双高示范基地新建xx村1#灌溉沟渠xx米、2#灌溉沟渠xx米、。
二、监理概况
本监理公司于xxx年xx月xx,承接了xx县xx年xx生产基地建设项目,于xxx年xx月xx日开工建设,xxx年10月xx日全部建设完毕,工期历日xx天,在监理过程中,我们的主要工作是围绕质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调(简称三控两管一协调)等方面进行
1、质量控制
(1)对施工单位及施工人员的控制
工程质量控制是本次履行监理合同的核心内容,施工单位进场后,我们首先对施工单位的企业资质以及营业范围入手开始进行审查,同时重点审查其管理人员及特殊工种作业人员的上岗资质,对其上岗执业资格予以确认;对分
2---有针对性、可操作性和对现场施工的指导性,并根据设计文件,规范以及现场实际开发部提出相应的审查意见。在监理过程中,我们对现场施工单位各项技术措施及质量保证措施的落实情况进行检查。
2、进度控制:
工程进度的快慢直接关系到工程建设项目能否按期竣工和投入使用问题。我公司监理人员结合现场实际情况,对施工单位编制的施工进度计划进行提前审查,经与业主协商并征得同意,对施工单位不合理的工序安排提出意见,要求其合理调整,使进度计划满足实际工程需要,把许多存在的工程问题放在事前进行考虑解决。
3、投资控制:
项目监理部按照施工合同、工程施工实际进度、工程质量对所监理的各项目进行工程款支付控制。
4、合同管理:
现场监理过程中,受业主委托,项
4---议,专题讨论施工过程中出现的问题,通过各方的分析、协商调解。使出现问题得以解决。
建设单位驻场代表与驻场监理人员协同工作,共同处理施工过程中遇到的问题,严把安全关、质量关为业主负责,确保工程按质按量完成。
三、分部工程质量评定
1、(1)田间工程
①xx1#沟渠建设工程xxxm,三面支砌。
②xx2#沟渠建设工程xxxm,三面支砌。
③xx灌溉沟渠建设工程xxx m,三面支砌。
④蓄水池、管道、良繁基地灌溉渠。
篇2:现场监理月度工作报告
项目编号:tj - h02b10 文件编号:***ⅲ-月024 发布日期:2004年06月01日 项目名称:*****ⅲ期项目
现场监理月度工作报告
(第24期)
6---求,负责协调总包与各分包单位在人员、工作面、材料设
备等方面的配合及沟通工作。工作情况主要从以下三个方面阐述: 进度方面:截止至日,1#~6#、11#~16#楼交楼前整改接近完成,室外园建、围墙、装饰等工程完成95%;21#3、4单元门窗安装完毕,现进行外墙淋水实验;22#~29#楼进行室
外墙涂料施工;30#、63#和80#楼内外墙抹灰完成,门窗边框安装完成90%;31#~35#和39#~43#
楼内外墙抹灰完成,门窗边框安装完成90%;112#楼地下室砌筑完成;113、114、116、117#
楼一、二层砌筑完成,三层砌砖完成50%,115、116、119、120#一层砌筑完成,二层完成80%;
121#楼首层抹灰完成,一层砌筑准备;122~129#楼一层砌筑完成30%。质量方面:通过现场验收和巡检发现质量存在以下问题: 1、22#~29#楼首层部分
8---
b、门窗洞口两边预制块制作质量差,尺寸控制得不好(主要表现为与砌块厚度不一致),影
响墙体的平整度和垂直度;c、现场砌筑砂浆放置时间过长,砂浆硬化,工人直接加清水搅拌
使用,该做法违反施工规范的要求;d、115#楼首层卫生间反坎使用砂浆浇筑,违反设计图纸
材料使用的要求;e、部
分砌体灰缝过大(20mm~30mm),个别位置有透明缝存在;f、115#、116#、119#、120#
楼首层有部分窗台压顶板无按要求放坡;g、在实测实量中,118#楼外门洞尺寸合格率只有
50%;7、121#楼4单元首层线槽位置抹灰面开裂严重。对工程质量存在的问题,我都及时做
好记录,向总监代表和甲方反应,通知施工单位整改,对发出的监理工程师通知单积极跟踪,查实施工单位是否按监理工程师通
10---作总结富春江路南延一期工程(高架段)监理季
度
工作总结
上海华东铁路建设监理有限公司二0一二年七月
一、工程概况
富春江路南延一期工程北起现状富春江路,往南跨穿过厘安山后于古育王连接线相接。
富春江路南延为城市主干路,车行道采用高架桥型式,沿线跨越萧甬铁路北仑支线、轻轨1
号线延伸段(远期)和钱塘江南路(远期)。富春江路南延工程一期工程分为隧道段及高架
段两部分,本项目为高架段,工程实施范围如下:东半幅主线(高架桥起点~富春江路,桩号
yk11+480—yk12+790,路线全长1310m)。桥梁工程南起桩号k11+489,北至桩号k12+496全
长1007m,并预留钱塘江南路互
通立交匝道接口;预计工程投资:7728万元,计划工期:400
12---的专业水平和应知
应会能力,充分利用时间熟悉本桥工程图纸和有关文件。全组人员密切合作,坚持以巡视、跟踪、旁站、复测、抽检等方式全方位、全过程控制施工质量,按标准办事,凭数据说话,努力做好“三控制、两管理、一协调”保证了工程质量。
1、严把原材料和设备关:各种原材料必须经质检员自检合格,监理认可后方可进场使用。
钢筋、水泥、支座、粗细骨料以及砼外加剂等,除要求施工单位提供出厂质量证明文件外,还按规范规定进行抽检试验;要求各种原材料的品种、规格、标准符合工程要求。在下部工
程钻孔灌注桩施工期间,监理人员发现部分黄砂中含有人工砂,立即制止,并要求清除出场。
2、分项工程检验制度:每个分项工
14---
1、在对承台的钢筋、模板、外形、尺寸均按《市政桥梁工程质量检验评定标准》(cjj2-90)的允许误差范围进行严格控制。
2、桥梁的桩基均通过法定试验单位浙江省地球物理技术应用研究所进行检测,结果合格。
3、钢筋型号、规格、尺寸、数量及焊接情况、混凝土强度等符合实际要求。
五、工程进度情况
要求施工承包人根据合同要求提出工程总进度计划,年度和月度施工进度计划和月报,审查并督促其实施,及时进行计划进度与实施进度的比较,按月、周给业主通报工程情况,出现偏差时指令承包人进行调整,并督促承包人资金、机械、材料、人工等及时进场到位。
目前本工程完成基桩施工166根、开挖承台七个,通过业主、监理和施工单位三方面的共同
16---有半点马虎之意,加强业务学习,提高业务水平,加强监理力度,把监理工作、业务水平进一步提高。上海华东铁路建设监理有限公司2012年7月22日篇3:本月监理工作总结本月监理工作总结
篇4:5月份监理工作总结监理工作总结 监 理 工 作 总 结
编 制:
郭 东总 监:
戴 东平广东天衡工程建设咨询监理有限责任公司 恩 施 福 星 城 监理项目部 时 间: 2009年5月28日监理工作总结 监 理 工 作 总 结
一、工程概况 (一)工程建设概况
建设单位: 恩施福星惠誉房地产公司
勘察单位: 中南勘察设计院宜昌分院
设计单位: 湖北建科建筑设计院
监理单位: 广东天衡工程建设咨询监理有限公司
施工单位: 湖北京奥建设
工程有限公司
监督机构:恩施市质量监督管理站(二)工程设计概况
18---
1、由于天气严重影响,雨量较多;
2、原材料供应不足,主要是加气混凝土供不应求。恩施市只 有两家砖厂,且规模不大,产量有限。
3、项目部始终有资金不足的状况。其导致砌体分项工程严重滞后。4、商铺楼内外粉
刷完成,准备进入外墙装饰工程施工;商铺楼屋面防水保温分部工程1—6#楼建筑调坡及垫层已施工完成。但防水无法施工,还是因为天
气影响无法施工。
5、地下室砌体、消防通风、水电安装已完成。地面砼垫层调坡仅2#、3#楼完成。按业主要求进度已延迟。
6、新营销中心及污水净化排污分项工程已按业主提出的进度要求完 成。
综上所述,本月施工进度滞后,有待采取有效的措施予以改善、弥补前期不足。、施工质量
通过日常巡检和监理例会提出相关