一、工程概况

本工程为定海科技创业大楼工程人防地下室工程,抗力级别为常6级核6级,由舟山市定海区海洋科技创业中心有限责任工程投资开发,浙江昆仑建设集团股份有限公司设计,浙江山川有色勘察设计有限公司进行地质勘察,浙江工正建设监理咨询有限公司监理,由浙江恒昌建设有限公司总承包施工。

本工程地上一层为架空层,主要用于停放非机动车,其他楼层为办公用房,地下室平时使用功能为停车库,战时使用功能为二等人员掩蔽所。地下室设有两个防护单元,防护单元一的建筑面积为1559㎡,人防有效面积为1400㎡,抗爆单元4个;防护单元二的建筑面积为1880㎡,人防有效面积为1696㎡,抗爆单元4个。人防地下室每个单元设一个进风口、一个排风口。防护类别为甲类。建筑结构安全等级为二级,主体结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为丙类,抗震等级为二级,地下室防水等级为二级。

本工程桩基选用钻孔灌注桩,合计桩总数为 根;主楼及地下车库基础为筏板基础;地下室底板、基础梁、承台、外墙、与外墙连接的柱混凝土采用c35p6商品砼,地下室顶梁板采用c40p6商品砼,纯地下室(无上部结构部分)及裙楼范围内的柱墙采用c35商品砼;地下室墙体采用加气砌块,内墙采用20厚dpm10水泥砂浆找平;防水做法:地下室底板采用2.0mm厚聚氨酯防水涂料,剪力墙外墙采用2.0mm厚聚氨酯防水涂料,地梁、集水坑的底面和侧面采用1.5mm厚聚氨酯防水涂料,顶板采用4mm厚sbs防水卷材两道防水层(其中一道为耐根穿刺)。地下室墙面和顶棚采用防霉涂料涂刷,地面为30厚细石混凝土随捣随抹,地下室防火门采用木质甲级

-1管道安装完成后均进行了水压试验,均符合设计和规范的要求,每个集水井的排污泵安装完成后,经试运行后,满足设计要求;通风部分:风机由浙江双阳风机有限公司供应,风管安装后全部经风管漏光试验,符合设计及规范要求,设备安装完成后进过了风系统调试,满足设计要求;插板阀、过滤器、除尘设备满足设计要求。消防部分:自动喷淋系统的喷头、水流指示器、湿式报警阀、信号蝶阀等由浙江由浙江建安消防设备有限公司供应,管道是浙江金州管道科技有限公司生产的消防专用管;消火栓系统经过严格试验,满足设计要求,火灾自动报警系统经过系统调试,满足设计及规范要求。

四、安全和功能检测情况

2015年 月 日委托舟山鲁班尺建设工程检测有限公司对地下室的基础进行了钻芯检测,钻取10个芯样,抗压强度满足设计要求。

2015年 月 日对地下室结构部分混凝土强度、砌筑砂浆强度及钢筋保护层厚度实施原位抽样检测,检测结果如下:混凝土强度及砌筑砂浆强度,满足设计要求;墙、柱类受力钢筋合格率满足要求;梁类及板类受力钢筋合格率小于90%,已按处理方案意见进行处理。

人防地下室墙面、地面及天棚经观察检查,未发现裂缝和渗漏水现象。

五、工程所含的分部、分项及评定情况

人防地下室工程共8个分部,其中结构工程7个分项,防水工程2个分项,孔口防护工程4个分项,装饰装修工程3个分项,给水排水工程7个分项,建筑电气工程6个分项,通风与空调工程8个分项,防火设备安装工程4个分项,经检查评定均符合要求,经自验收为合格

综上所述:定海科技创业大楼工程地下室人防工程施工符合设计及施

人防竣工验收监理工作汇报篇二

经开2015-5号地块住宅项目人防工程

竣 工 验 收 监 理 汇 报 材 料

浙江工程建设监理公司

年 月 日

经开2015-5号地块住宅项目人防工程竣工验收监理汇报

材料

一、工程概况:

经开2015-5号地块住宅项目地下室面积为18640.77平方米。地下一层战时为二等人员掩蔽所,防护等级为核六级;防化等级为丙级,共设三个防护单元及一个移动电站。人防面积6236.98平方米,掩蔽人数3823人,人员出入口总宽度为11.50米。

本工程由嘉兴万宏房地产开发有限公司投资兴建,由上海中房建筑设计有限公司设计,巨匠建设集团股份有限公司承建。浙江工程建设监理公司担任该项目的人防施工监理工作。

二、施工质量控制:

本公司受业主委托,承担了本工程的施工监理工作,在对本工程施工监理过程中,我们坚持以质量控制为主要工作内容。首先针对本工程项目的特点认真编制了监理规划和监理细则,明确各分部、分项工程的控制点;同时对施工单位的质量保证体系、施工组织设计方案、进度计划进行审查,并督促实施;在原材料及半成品进场实行报验制度,材料及半成品只有在验收合格后才能用于工程。做好工程隐蔽验收,在砼浇筑时做好旁站监理,发现问题及时向施工单位提出并督促整改;对完成的分项、分部工程进行检查评定。

三、工程质量评价:

1、结构工程:

1)、钢材、水泥均进行了抽样检测,试值均符合设计要求和施工规范。2)、钢筋的绑扎、搭接、锚固长度、规格、数量均符合设计要求。3)、混凝土采用商品砼,并按规定取样制作试块,试块经检测均达到设计要求。

4)混凝土施工时,严格控制好坍落度,督促施工方及时进行浇水养护,拆模构件未出现空洞和蜂窝现象。

2、防水工程:

1)防水为结构自防水为主,砼抗渗等级符合设计要求;

2)地下室底板和侧板为卷材防水,防水卷材抽样检测符合要求,施工规 范,经检查人防区域无渗漏水现象。

3、孔口防护工程:

1)、防护门、防护密封门等由专业厂家生产制作,安装位置和方向正确; 2)临战封堵等均按要求做好预埋;

3)进出风口、各类管线的防护密闭均按要求施工。

4、建筑装饰工程:

1)涂料表面平整,颜色统一

2)、地坪表面平整无空鼓开裂、色泽一致。

3)、内墙粉刷平整无空鼓开裂,阴阳角顺直方正,柱脚、地面分割线清晰合理。

5、给排水工程、通风与空调工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程:

1)、工程设备、线管布局合理,吊杆支架安装牢固。

2)、室内灯具安装牢固、开关、插座、消防器材标识安装高度一致,标 识正确。

3)各类设备安装正确符合要求。

6、工程技术资料:

工程原材料、隐蔽工程记录、各类试块、分项、分部等质量控制资料完整并符合要求。

四、结论:

本工程施工单位均按施工图和联系单施工,监理过程也严格按设计、施工规范及有关强制性标准实施监理。我们认为本工程质量可靠,技术资料基本齐全,目前已具备竣工验收条件,同意工程质量核定为合格。

浙江工程建设监理公司

年 月 日

人防竣工验收监理工作汇报篇三

空港新天地二期

人防工程

竣工验收监理工作总结湖南建科工程管理有限公司