一、拆除施工工序主要流程 施工准备→确定拆除范围、设置监测点→原貌拍照存档→切断原有水电煤等→施工安全防护(保护部位封板保护)→保护性构配件编号拆除装箱、灯具拆除、卫生洁具拆除→室内门窗拆除、木地板拆除→吊顶拆除→电气管线等系统拆除→天井楼板、底层西厅夹层拆除→装饰面层→轻钢龙骨隔墙→砌块隔墙拆除→拆除地面→需加固梁、楼板粉层凿除拆除→外立面、屋面拆除。
二、拆除项目内容:详见工程概况。
三、拆除要求
1.所有建筑内外的拆除工作,必须经设计单位现场交底后进行。
2.本项目在全面拆除前需对重点部位保护先进行保护。保护区域及部位有:外立面、塔楼、主楼梯、底层东、南门厅、底层接待陈列室、原601房间、6层重点保护走道。保护内容为:各重点保护区域的天花、墙裙、踢脚、壁炉、楼梯铸铁栏杆、门以及固定家具等。保护措施为:细木工板包裹内填防火毯。具体参见保护修缮方案。
3.外墙景观灯暂不拆除,待脚手架搭设完毕后,与专业分包商协商后再定。
4.特色灯具、门窗、五金件在拆除前,先逐层清点统计,并拍照存档。指派专业人员进行拆除,并编号装箱,运至公司仓库存放。在拆除、运输等过程中应采取相应的措施,注意保持构配件的完整性
5.拆除过程中不得破坏原有结构;原有设备拆除要注意保护,对易损设备先将其卸下专门存放保存。
6.如遇到疑似历史上的原始痕迹的部位,马上暂停此处拆除工作,并及时通知监理、设计和业主方,经确认后方可继续拆除;现场拆除过程中如有不清楚是否拆除之处,先行与设计和业主方沟通后方可进行拆除。
7.拆除过程中,现场照明不得使用被拆除建筑物中的配电线,应另外设置配电线路。
8.拆除时间安排:本地段为商业办公区域,西邻半岛酒店。故中午午休时和晚上应尽可能停止拆除施工。在中午和晚上适当安排工人进行拆除物的清理工作。垃圾运输尽量安排在非工作时间进行。
9.即在不影响安全施工的前提下,针对拆除过程中的主要扬尘环节采取湿式作业法,采用喷雾方法来降低粉尘污染。
10.采取必要的施工临时防护或支撑,以保证保留构件的安全和稳定,不得损伤原结构,在正式加固之前对保留构件(梁、板等部位)采用型钢加以支撑。
四、拆除施工开工前准备
1.切断原电源、水源等管线,关闭外门窗。并利用外墙脚手架对建筑物进行封闭式围档,必要时设置防护隔离棚(详见脚手架施工方案)。在项目体建立应急救援组织,建立健全安全保障体系,并配备排险、救灾的设备及工具。
2.在大楼外轮廓转角处、边长超过15米每隔15米处设置监测点,在施工中对本大楼进行定期监测。具体设置详见平面布置图。
3.施工人员进入现场必须戴安全帽,扣紧帽带。高空作业,必须系安全带,安全带应高挂低用,挂点牢靠。施工现场危险区域设置醒目的警示标志,划定的警戒区域,采用标志带或其它材料隔离,并指派专人现场监护等措施。对气割等特殊工程持证上岗,并加强施工人员的安全意识。
4.四周门窗用隔音材料进行封闭。并派专人在出入口进行值班,严禁无关人员进入施工现场。5.室内拆除前必须进行核对确认,把施工方案中需拆除的部分,及需保留的部分分别予以标明。标明的部位对承重与非承重、饰面基层与结构等予以明确区别。
6.根据房屋的原始结构及历年来的变动情况,分阶段针对房屋特点对施工人员作安全、技术交底,明确施工的对象、方法、须保护的对象和安全标准,以加强对施工人员安全教育、提高安全生产自觉性。
五、拆除施工
1、灯具拆除:拆除流程:特殊灯具拍照编号→切断总电源→拆除→特殊灯具编号装箱→保管。
工具准备:电工钳、螺丝刀、木箱、填充废纸、手推车、活动脚手架。
拆除前,先派专人,会同监理等,对灯具进行清点,区分是否需要保存。对需要保存的灯具,拍照编号入册,然后拆除装箱保管,以便修缮时回装。其余灯具拆除后分类存放,及时联系专业单位回收,以免造成环境污染。
灯具拆除自7f开始向下,每层自西向东逐层拆除。
注意事项:
a、拆除前仔细确认电源已切断,并无漏电现象; b、检查脚手架是否安全牢固;
c、注意特殊灯具的保护,避免损坏;
d、灯具拆除必须轻拿轻放,严禁抛丢,以免灯管破裂,造成环境污染。
2、吊顶顶棚拆除
准备好拆除工作用的工具式脚手架。
准备拆除用小锤、錾子、扁铲、装有减震降噪装置的机具等施工工具。
顶棚拆除工作开始前,有关技术人员对操作工人进行必要的技术交底,使每一工人对施工中出现的问题和应注意的事项有一个充分的了解。施工人员在顶棚拆除中应遵循自下而上的原则,先拆除饰面板再拆除主次龙骨,最后拆出吊杆、吊件。拆除下来的物料应安全传送下来。严禁拉拽,并在拆除区设置警示标志防止伤人,并且不能猛砸,严禁野蛮施工。
拆除顶棚的设施要轻拿轻放,及时清运,妥善保存。拆除吊杆、龙骨时应特别注意保护好吊顶内的各种设备,如风扇,灯具,线路等。
拆除后要轻拿轻放,不得乱拆乱扔。如遇顶部设备不稳定或设备固定在龙骨上,应先将设备固定好后再进行拆除。拆除时不要用手中工具乱敲乱砸,以免碰坏设备。拆除时要注意人员安全,指派专业人员进行现场指导。
3、水电、消防等设备及管线的拆除
摸清原有管线布局、原有设备的性能和具体需要拆除的水电管线、设备及洁具等,作好书面交底记录。设备的拆除注意不要猛打猛敲,注意保护好原有的产品完好。
在此项工程拆除过程中,选派有丰富施工经验的技术人员和专业操作人员进行本次拆除工程的管理和施工,并安排专业安全员负责施工现场的安全管理工作。
在拆除工作开始前,先将设备、电气、水暖等与外界联系的地方和可能影响拆除工作安全的所有接口关闭或切断,搭设好拆除施工用的脚手架平台。再将各种设备、管线等接头和连接处用专业工具先拆开。
在对吊顶内的管线拆除时,待顶棚面层拆除后进行设备、管线拆除,最后进行墙面、门窗、地面的拆除。水电拆除工作要遵循自上而下和先外面后里面的拆除原则。拆除前,要由专业技术人员进行交底;拆除时,要派专业技术人员现场指导,专业技术工人进行操作,以免发生错拆和误拆,造成不必要的损失和麻烦,增加工程成本和工期。
给排水系统拆除时,暂时先保留一路主管线,作为施工临时用水。其余系统全部拆除。消防给水保留一路,至拆除工作全部结束,最后拆除。
4、卫生洁具、室内门窗及五金件拆除
卫生洁具拆除前先切断供水,排空管内蓄水,然后拆除。将卫生洁具用工具完整拆除,不能猛砸、敲碎洁具。拆下的卫生洁具人工及时搬运至底层,等待夜间外运出场。
室内木门窗及小五金件在拆除前,先拍照编号,造册登记并标明部位。选派责任心强的施工人员进行拆除。拆除时必须注意不得重力冲撞、野蛮拆除,造成损坏会变形。拆除下来的门窗用纸板包裹、小五金件装箱后运输封存。
5、墙面、墙体拆除:
1)利用顶棚拆除工程的脚手架并做好安全防护。
2)将墙面喷雾湿润,以减少扬尘。
3)采用自制凿具由上而下分段进行面层剔凿。
4)在每一段拆除面的操作平台架上沿墙周围满铺一层脚手板,使拆除的垃圾不落下伤人。由上而下拆除,不允许大块材料直接坠地。不管是小型粘土砖还是轻质砌块墙,必须按原块大小逐块拆除。对保留的墙体做好临时支撑。及时清理建筑垃圾,以防止集中荷载增加而出现危险现象。
局部墙体拆除要求:人工拆除部分隔墙时必须从上到下进行用榔头或撬杠从上向下逐步将砖头撬下,传递至室内地面。超过单人工作高度的位置必须搭设工作平台。
6、地板、地面、楼板及加固部位粉刷层的拆除
1)地面拆除前,对工人进行技术交底,准备好拆除用的施工工具。
2)木地板拆除:准备好拆除用的施工工具,由大楼东西两端向主楼梯推进,拆除后的木料用绑扎带或铁丝扎捆,随拆随运至底层堆场。拆除及运输过程中,注意人身安全,避免被铁钉扎伤。
3)地砖拆除时用切割机先沿每块砖的边缘轻轻的切割后,用扁錾和小手锤逐一拆除。4)○ 6-○
8、○c-○f轴内标高-2.438处楼板、次梁拆除。内天井1f原楼板拆除,新建5.175标高楼板。楼板、次梁拆除前用切割机开缝,切割时要边切割边浇水,保持切口湿润,严禁干割。用空压机打掉混凝土,割掉钢筋。
5)砂浆、混凝土用空压机打掉。使用空压机前,要调查相临部位情况,如果是保护部位,则禁止用空压机,采用人工的方法用小电钻凿除。5)拆除地面时禁止猛砸和不安全操作。
6)在地面拆除时要安排专职安全员和机械管理员进行跟班作业,并配备足够的照明设备,安排专门的电工进行跟班作业。
7、屋面原加建拆除及防水层拆除
临时防雨措施:
屋顶拆除施工前先搭设临时施工棚,侧面用pvc板基层、钢管进行遮蔽,以防在整个施工过程中的雨水渗漏。
局部屋顶拆除及屋面防水层拆除:
屋面拆除工作量较大,拆除内容包括屋面后期加建设备间、设备基础、工具间楼板、加建瓦屋顶、天井金属栅等。
局部屋面拆除后,改建加固及时跟上施工,减少屋面拆除后的“裸露”时间,防止建筑结构受雨天的影响。
局部屋面拆除前在屋顶四周搭建安全防护网,防止拆除时高空坠物对人员安全及周围建筑的损坏。
屋面防水层拆除全部采用人工拆除,拆除后及时进行清理。
8、外立面加建阳台及设备支座、附着物拆除 在外墙脚手架搭设完成后,开始拆除外墙加建阳台及设备支座、附着物。加建阳台混泥土用空压机配合电锤打碎后装袋,钢筋用乙炔切割。支座及附着物人工拆除。
拆除过程中应做好防护,注意落实好防尘、防火防烟、防噪,防止高空坠物等措施。
六、垃圾清理及运输
(1)拆除后的材料、设备、建筑垃圾应及时分别运至指定的堆放处,避免在1楼以上楼板集中堆放。利用晚上10时至次日早上5时的时间由有资质的回收单位进行回收清运,在晚上运输时车辆不能按喇叭,要将车辆的噪音控制到最小。
(2)清运垃圾时要进行洒水,人工搬运至指定的堆放地点,不能任意抛撒,减少扬尘。(3)拆除后的材料、设备通过室内楼梯,人工搬运到底层。
(4)根据现场情况,建筑垃圾外运通道有两种选择方案。
方案一:每层拆除一樘天井内窗做施工洞,在中间天井搭设施工井架(井架方案另祥),底层西侧大厅作为拆除阶段垃圾外运、后期材料进场场地。○7轴○h-○j段外墙拆除,作为外运出口,借用光大银行通道,从中山中一路外运。
此方案的缺点:1.需借用光大银行通道,通行时间仅为晚10:00至早5:00,白天材料无法进出场;2.而且该通道宽度仅为3m左右,大型车辆进出困难。3.通道窨井、地下管线较多,重车难以通行。仅在拆除阶段前期,作为应急方案,勉强满足垃圾外运需求。
方案二:根据投标文件和现场情况,考虑拆除西侧加建平房,在西侧搭设井架及垃圾井道,作为施工运输场地。拆除后,该通道宽度有4.6米,同时满足外墙脚手架、垃圾外运和材料进场的要求,可作为正式施工进出场通道。西侧电线杆需在拆除加建房屋时移位,同时就公用通道占用的事,需与半岛酒店协调。
我项目部认为,选择方案二,可以消除运输对施工进度的制约,提高施工效率。
(5)垃圾外运在夜间进行。将垃圾用小型装载机进车上,严禁抛起投入车内,产生噪音,垃圾清运人员不得大声呼喊和用铁锹直接将大块垃圾抛入车内,以免出现大的噪音影响周围。
(6)车辆开出后,要将堆放地点进行打扫和用水冲洗干净。保持现场整洁。车辆装运垃圾时最高处应低于车帮15㎝,清运的车辆要用篷布进行严密的覆盖,对进出场的车辆进行冲洗,不得拖泥带水离开施工现场等措施控制扬尘污染。次日凌晨外运结束前,通道需派人打扫和用水冲洗干净,保持通道整洁。
(7)拆除施工过程中,及时整理和清运多余的垃圾,保证通道畅通。
加气站拆除施工方案篇二
西安西高新地产建设公司锅炉拆除施工方案
一、拆除前的施工准备
1、对施工机械进行全面检查,发现问题及时消除,以免在施工中发生不安全现象。
2、将施工过程中所有材料、工具、机具等运入现场,由专人负责保管。
3、与贵单位联系,是否将有关汽、水管道隔离、电源切断。
4、对施工现场孔、洞、沟设置安全隔离带,并挂警告牌。
5、组织施工人员熟悉锅炉设备结构和施工现场,明确拆除任务和工作顺序。
二、安全措施
1、凡进入施工现场工作人员必须佩戴安全帽,对高空作业,应搭设脚手架,佩戴安全帽。
2、做好防火措施。设置必要防火设备,如灭火器、砂箱和其它消防工具,保证随时可用。
3、使用可燃物品(乙炔、氧气)的人员必须熟悉这此材料的特性及防火、防爆规则,并由专人负责更换气瓶、调节气压。
4、担任高空作业人员必须身体健康,患有心脏病、高血压等不宜从事高空作业。凡发现饮酒、精神不振时,禁止高空作业。
5、高空作业须先搭脚架或采取防止坠落措施,方可进行。
三、规范施工、安全施工:
1、遵守甲方厂规,认真执行本集团公司的“施工安全管理
规定”的有关内容确保安全施工。
2、建立和完善安全生产责任制,确保设备人员的安全生产。
3、对施工难度大,结构复杂的工作,应认真的和施工工作人员研究拆除作业,做到安全无误。
4、对高空作业,应搭设脚手架,佩戴安全带。
5、严格制止违章作业、服从甲方安全监督人员的指导。
四、炉墙拆除工作
1、炉墙拆除前准备工作
○1首先在炉前或炉后混凝土柱子上设置一根159的扒杆(高度根据现场层面情况而定),将卷扬机固定在合适位置,揽风绳、起吊绳、背部揽绳、钢丝绳、滑轮等准备齐全,安置正确。
○2特制一个吊装砖块、铁件、砼块的铁篮子,用来从高空、炉顶等吊装拆除的物件。
○3准备几辆运输物件手拉小车,放在锅炉运转层备用。○4用水皮管从炉顶往下冲洗所有灰尘,以防灰尘脚下打滑和创造相对清洁的施工环境。
2、炉墙拆除
○1炉墙拆除时,必须从上往下拆,从外向内拆,最好炉墙四面同时拆,以防止炉墙坍塌,炉顶砼可用机械拆除,拆除时施工人员必须戴好安全帽、安全带、口罩、手套等。
○2在炉顶和炉墙拆除时,炉膛中不能有人施工,拆除的砖场等需放在吊篮中运输,不能从高空往下乱扔,以免打伤其他人员
和损坏设备。
○3炉墙拆下的垃圾要及时往锅炉零米层地坪运,在垃圾往上倒时,下面要有人看管,并设置安全警戒线。
○4锅炉炉墙拆除时,将零星拉撑杆、炉门等金属件和砖块分开堆放。
○5炉墙拆除时,四面保持平衡,拆除时要拆除干净,检查有些隐蔽工程中的砖块、砼等是否拆除。
○6炉墙拆除干净后,再用自来水冲洗一遍,清除灰尘,便于氧炔焰割除工作。
○7炉墙拆除后,必须进行一次大清除,对锅炉运转层和锅炉零星层地坪进行清理、搬运,以便为下一步金属构件的拆除、堆放、运输创造条件。
五、汽包拆除
1、准备工作
○1汽包拆除前必须准备几只完好的5t手拉葫芦,5分钢丝绳、夹头、卸夹等。
○2汽包拆除前先将汽包上的保温材料拆除干净,以便系扣钢丝绳。
○3在上汽包两端柱头上(即炉前向炉后数第三和第四个柱头)分别焊接2个龙门架,龙门架由16号或14号方钢组成,长度由现场定,约长4米左右,以捆绑吊装上汽包长度为宜。
○4在下汽包下方,锅炉运转层上铺设汽包下落后的放置地
方,最好铺设成导轨式,以便用滚管将汽包拉出来。
2、拆除下汽包
○1将下汽包两端用5分钢丝绳子系在龙门架5t手拉葫芦上,钢丝绳收紧,用夹头固定牢。
○2割除下汽包上的对流管束及其它妨碍物,缓慢地将汽包吊放下。
○3汽包座落可靠后,测量2#炉与3#炉及4#炉之间距,如间距比汽包纵向长度大,则将汽包拉出炉子后,在运转层上割成数块,如间距比汽包纵向长度小,则在炉膛内将汽包割成一半,再由设在锅炉左右两端的5t手拉葫芦拉出。
3、上汽包拆除
○1将上汽包两端上用5分钢丝绳捆绑在2个龙门架的5t手拉葫芦上。
○2将钢丝绳收紧,夹头紧固。
○3拉紧上汽包两端钢丝绳,割除汽包两端汽包梁(该梁可捆绑或焊接在上汽包上,随上汽包一齐吊放下来,也可单独用钢丝绳守住,割除后用手拉葫芦或扒杆单独吊放下来)。
○4对流管束也要割除,割除后由施工人员小心谨慎地将其移出炉外,不要顶着人和其它锅炉的炉墙或设备。
○5和上汽包连接的其它水冷壁等均需割除,割除时需视现场实际情况而定,选择合适部位实施,未割除的管子一定要临时固定可靠,待汽包这个重大件割除后,再进行受热面管子系统拆除。
○6在一切准备工作就绪后,缓慢放下上汽包,如5t手拉葫芦长度足够吊放汽包到锅炉运转层,则用5t手拉葫芦缓慢吊放,汽包两头拉葫芦要平衡操作。如手拉葫芦长度不够吊放汽包到锅炉运转层,则另配2套钢丝绳系在上汽包上,另制2个龙门架或吊点,用2只5t手拉葫芦重新替代原先的吊点,缓慢将汽包落下,由于上汽包相对来说比较笨重,在汽包着落可靠后,用割炬将汽包割成数块,分别由炉两侧运出,再由吊装孔处的扒杆起吊,运至锅炉零米地坪,在集中堆放。
六、受热面管子及集箱拆除
1、受热面管子割除前先选好位置,最好选择上下均利于人站定的位置或上下均有平台处。
2、先将受热面管全部割除,再割除吊放集箱,受热面管子由上而下逐段割除后用绳子吊放下来。
3、集箱吊放时,可用手拉葫芦将其锁住,然后割除集箱拉杆,缓慢将集箱放在平台上。
4、利用炉前或炉后扒杆将其吊放下运走。
5、管子割除后,各施工人员一齐要注意安全,因为平台内侧已无可挡之处,不要以为还有管子,炉墙可挡,形成麻痹思想。
七、省煤器、过热器、空预器拆除
1、省煤器拆除
可利用炉后扒杆,将省煤器由上而下拆除,省煤器拆除前可先将省煤器集箱割除,然后将省煤器片用钢丝绳捆牢吊下,在
吊装时要防止省煤器片向炉外倾倒,所以每吊一组时,必须将其它管片临时固定一下,缓慢吊放,及时运走,堆放。
2、空预器拆除
1)、在省煤器拆除后,再拆除空预器,空预器有上下二个管箱,先割除上管箱与钢架、钢梁的联系,然后焊接牢固吊耳将其缓慢吊出。
2)、用同样的方法将下部管箱缓慢吊出,下部管箱处的烟风口需用钢板临时固定遮盖一下,防止安全事故发生。
3、过热器管拆除
1)、由于过热器管悬挂在炉膛上部,割除前可用比炉膛宽度稍长的跳板两端固定在7.6米平台上。
2)、在过热器顶部横梁上设置一滑轮,然后将过热器管一片一片用钢丝绳子系好收紧,然后割除与过热器集箱连接处的管子,缓慢放下,系钢丝绳时,施工人员要小心站在跳板上,系好安全带工作。
3)、将过热器管吊处在锅炉运转层上,割成一半,便于运输(省煤器管也可以这样做)。
八、平台扶梯及钢架拆除
1、平台扶梯及钢架拆除最好要四周同时进行,这样可保持钢架和平台的一体性,比较安全。
2、拆除原则为:1)自上而下;2)四周同时进行;3)、先拆横梁,立柱一段一段割除;4)、平台扶梯随着立柱割除一层一
层往下拆除。
3、平台扶梯及钢架拆除可用炉前或炉后扒杆缓慢吊下。
4、如扒杆不已吊装处的横梁或平台,则可采用在钢柱上焊接吊点,用手拉葫芦将横梁或平台两头系住,缓慢放下。
八、炉排拆除
1、炉排拆除前,先将炉前上煤机、上煤斗拆除,左右防集箱拆除、炉墙支承板拆除。
2、拆除炉排两侧进风管,拆除炉排前挡风板,老鹰铁等。
3、卸掉炉条及其夹板,然后用手拉葫芦抽出滚珠长销轴。
4、逐排卸掉滚珠,然后拉出炉链。
5、用手拉葫芦将主动轴、从动轴左右夹板墙中移出,然后用扒杆吊至锅炉零米地坪。
6、拆除风室,左右墙板及左右墙板座。
7、拆除下部导轨。
十、施工现场搬运工作及清理工作
1、拆除的物件要归类堆放,不要乱堆乱放,如型钢、管材、砖块、保温材料、集箱、空预器、汽包等,要分别堆放在甲方指定位置。
2、废物搬运中,不能碰坏甲方完好设备及锅炉房其他设施。
3、砖块、保温材料搬运和倾倒时最好用水浇湿,避免倾倒时灰尘四起。
4、物料临时堆放时,要注意保证道路畅通、清洁。
5、金属件及垃圾临时堆放时,要设置安全警戒线,防止晚上碰伤工人。
6、锅炉所有拆除物件要尽早处理掉,并及时进行清理。
7、将锅炉及拆除物堆放处用自来水冲洗干净。
8、施工现场清理干净后经甲方人员检查合格,方可移交。
十一、锅炉基础拆除
1、本拆除工程拟采用风镐及人工相配合进行。
2、若锅炉房附近有风管路,可将风管路延接至锅炉基础部位,如无风管路须备空压机一台至二台。
3、配备风镐2-3台同时进行作业。
4、首先在基础底板上扩凿两个落渣口然后开始上部凿除。
5、为防飞尘污染,在凿除作业中要适当喷水降尘。
6、当落渣口下部积渣较多时,要以小板车将积渣运至室外甲方指定堆放处堆放,以便汽车运弃。
7、在凿除作业的同时,须配备切割器具,由专人及时将漏筋切除,以利于拆除作业。
8、在梁板拆除完毕后,清除全部积渣,然后进行地坪上柱子拆除。
9、待地面上柱子拆除后,进行柱子周边地坪素砼凿除,并将废渣清理外运。
10、开挖地面下基础土方,边挖边外运至室外空旷处堆存,以便回填时利用。
11、最后进行地面下柱子和基础凿除,并将基坑内碎渣清理干净。
加气站拆除施工方案篇三
珍岗大厦屋面拆除、安装工程
施
工
方
案
国都建设(集团)有限公司
二〇一三年十月
一、拆除方法及措施
拆除施工应当采取的拆除方法和拆除顺序是“先上后下、先非承重结构后承重结构” 的基本原则。
1、人工与机械相结合的拆除方法。
拆除方法:人工与机械配合,人工用风镐将珍珠岩保温层按水泥砖的大小分割成块,然后撬开,再用手推车将整块的珍珠岩运至电梯口,然后从电梯运至一层广场。
2、拆除措施。
拆除屋面时,施工单位必须明确负责人在现场指挥,督促作业人员严格按方案规定施工。施工现场的所有作业人员必须戴好安全帽,严禁酒后上岗作业。不得任意向下抛掷拆除的物料。严禁违章指挥和违章作业。
拆除下来的废旧材料应及时清运至一层广场,严禁在施工现场焚烧废物。运输过程中严禁发生抛、洒、滴、漏等污染环境的行为。
为防止屋面下雨时漏水现象,特对屋面做以下处理:1)、对原做的sbs防水层暂时不破坏;2)、对已拆除的通风帽等洞口采取暂时覆盖措施。
二、屋面做法
1、原屋面做法:
2、重新施工的上人屋面做法:
加气站拆除施工方案篇四
施工前的准备工作:
1、进行详细的书面技术交底,提供原建筑物的图纸及地质资料,切断和封堵通往被拆除区域内的一切水、电、通风等线路及各种管道。
2、撤出所需要的设备及物资,施工开始后,非现场施工人员不得进入现场,以防安全事故发生。
3、组织施工有关人员商讨、研究,编制施工组织设计。
4、根据现场情况及工程安排,准备必要机械设备、材料、人员等进场,并提前做好关键路口的安全标记及指挥。
5、开工前,参加工程的施工人员认真接受对拆除区域内的技术交底,地上、地下障碍物的书面交底,双方做好记录。组织工长、安全员及施工人员要认真熟悉和掌握施工范围及结构特点,清楚地上、地下障碍物和制订安全措施,要有严格的安全和施工工艺的记录。
6、拆除施工中必须采取降尘措施,施工现场采取低噪音、低粉尘的施工方法。
施工工艺:
(一)、施工顺序
1、原则:“先上后下、先里后外、先墙顶后地面”的拆除方法。
2、施工顺序:门窗拆除→顶棚拆除→墙面拆除→地面拆除
3、统一管理,计划施工,责任落实到人,渣土外运。
(二)拆除施工方法拆除方法如下:
1墙体抹灰面拆除
1.1拆除墙体前确认墙内电线断电、附着的管道断水。
1.2墙体抹灰面拆除防止物体下落时楼板振动过大。
1.3墙体抹灰层拆除时,一边拆除一边将垃圾清运下楼,不得积压,清运时洒水降尘。
1.4拆除从上至下层,严禁破坏砖墙、梁、板等结构。
1.5拆除过程中如发现楼板、梁变形或出现裂纹,应立即停止,并增加支撑。与设计共同商讨出解决方案后才能进行施工。
1.6设专人负责安全。
2水电设备、管线的拆除
2.1首先与建设单位和监理单位进行现场仔细勘查,摸清原有管线布局,原有设备的性能和具体需要拆除的水电管线、设备等,作好书面交底记录,以便准确掌握哪些地方该拆,哪些地方不该拆,哪些地方先拆,哪些地方后拆。
2.2在对顶棚拆除后再进行设备、管线拆除,最后进行墙面、地面的拆除。拆除工作要遵循自上而下和先外面后里面的拆除原则。
2.3拆除前,要由专业技术人员进行交底;拆除时,要派专业技术人员现场指导,专业技术工人进行操作,以免发生错拆和误拆,造成不必要的损失和麻烦,增加工程成本和工期等的投入。
3吊顶拆除
3.1吊顶拆除前应搭好移动式脚手架。
3.2拆除吊顶面层的灯具及其他设施,轻拿轻放,及时运走。
3.3拆除面板,再拆除龙骨、电管及吊杆。
3.4在拆除吊杆、龙骨,拆除后要轻拿轻放,不得乱拆乱扔。
3.5甲方要求回收的材料,拆除后按业主指定地方,并分类码放。4屋面拆除
4.1防水层揭除时先用铲刀划口,后用平铲将防水层揭开。
4.2找平层剔除前应先检查基层情况,用笔标明空鼓或开裂的地方,用切割机将其切开,严禁用大锤剔凿。
5门窗拆除
5.1准备好施工用钳子、錾子、螺丝刀等必要的工具。
5.2门窗工作拆除开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底,使每一施工人员都能掌握门窗拆除施工中应注意的各种注意事项。
5.3门窗拆除施工中,应先用螺丝刀等工具将门窗扇先卸下来,再用螺丝刀和手锤等工具将门窗框卸下,门窗拆卸过程中,要一人拆卸,一人负责门窗的稳定。在门窗拆除过程中,要用錾子和手锤轻轻的将
门窗口四周的抹灰层剔凿干净,要特别注意不要用大锤猛砸,这样对墙和结构都会造成破坏,并且用力过大还容易将门窗砸掉砸伤人和对原有建筑物造成破坏,加大不必要的浪费,增加工程的成本。
5.4拆除门窗时,要设置专门的人员负责安全,并设安全指示标志,同时还要加强对原有成品的保护工作。在拆除门窗过程中施工人员不得大声喧哗,严禁用大锤敲打门窗或其他物件。
5.5门窗拆除后要轻放,严禁高空推倒。
6墙面装饰层拆除
6.1充分了解原有结构和原装饰层的做法,摸清原有墙体内水电管线的预埋情况。
6.2封堵外门窗口,防止粉尘到处飘洒和噪音的扩散,对周围环境造成污染。
6.3在每段作业墙面拆除时,首先由施工工人搭设好作业架子平台,由专业电工接好照明和施工用机具,一切施工前的准备工作完工后,由专职安全员检查合格厚,施工工人方能进行拆除工作。
6.4先将所有拆除的墙面用滚筒或刷子的沾水充分湿润后,再进行墙体面层的拆除工作。特别注意:润湿墙面的水不要过多,以免造成到处流水现象。
6.5墙面拆除的操作工人自上而下由人工使用扁铲、手锤、刮板等工具进行逐段拆除,部分采用机铲拆除。同时清除基层表面的松动面层,露出坚实基层分段验收合格后方能进入下一步施工工序,对墙体基层有缺陷的地方要进行及时修补。
7地面拆除
7.1地面拆除前,对工人进行技术交底,准备好拆除用的施工工具。
7.2用切割机切割时要边切割边浇水,保持切口湿润,严禁干割。拆除地面时禁止猛砸和不安全操作。
7.3在地面拆除时要安排专业安全员和机械管理员进行跟班作业,并配备足够的照明设备,安排专门的电工进行跟班作业。
7.4地面拆除要在顶棚和墙面、门窗工程拆除完后进行。
8拆除物的清理
8.1拆除后的材料、设备存放于现场设置的封闭垃圾站内,利用晚上11点至次日6点的时间由有资质的回收单位进行回收清运。在晚上运输时车辆不能按喇叭,要将车辆的噪音控制到最小。
8.2清运垃圾时进行洒水和袋装,进行人工搬运至指定的堆放地点,不能任意抛撒,减少扬尘。
8.3将袋装垃圾用人工抬运进车上,严禁抛起投入车内,产生噪音。垃圾清运人员不得大声呼喊和用铁锹直接将大块垃圾抛入车内。
8.4车辆开出后,要将拆除物堆放地点进行打扫和用水冲洗干净,保持现场整洁。车辆装运垃圾时最高处应低于车帮15㎝,清运的车辆要用苫布进行严密的覆盖,对进出场的车辆进行冲洗,不得带泥离开施工现场等措施控制扬尘污染。
(三)渣土的堆放与清运
建筑拆除后产生的渣土分区域集中堆放,集中堆放的渣土要覆盖绿网并洒水,防止产生扬尘。并及时清运出场。
为保证施工进度要求,开工后积极办理渣土消纳手续,按照市指定的渣土消纳场所进行消纳,拆除的同时将组织自卸汽车进行渣土清运作业。
渣土运输过程中,保证场地及道路的清洁,做到装车不外溢,运输无漏洒。在出入口地面铺草袋子,指派出专职清洁人员清刷干净车轮及车身上的尘渣每天作业完成前,对车辆所经出入口进行彻底清洁,达到施工现场地路面清洁要求。
拆除工程质量目标及质量保证措施
拆除工程质量目标及质量保证措施
1、质量保证体系
2、质保措施:
为确保拆除工程质量达优,针对工程制定具体质量保证措施,望全体在施人员严格遵照实施。
2.1施工前管理人员应认真学习施工规范,工艺标准,设计要求和施
工组织方案,做到心中有数。
2.2做好对施工人员的技术交底,并对参施人员进行质量及安全教育。
2.3改变施工工艺必须经双方协商同意,工程设计变更一律以书面通知为准。
2.4施工用材料与机械设备应经过验收合格方可进场。
2.5开工前制定技术质量岗位责任制,由总工程师专职负责质量监督、检查工作,对甲方及项目部负责,确保质量达标。
2.6施工中安排技术人员现场进行监督检查,并作好记录工作。
2.7拆除完工后组织相关技术及生产人员安排现场平整工作,做到现场平整,外部整洁,质量达标。
拆除工程进度计划
拆除工程进度计划
(一)拆除进度体系
经过对工程现场实际情况了解,针对本工程的施工难度特点,依据我公司机械设备和技术力量,拟投入了足够的人员和机械、设备来完成本次拆除任务。
本工程工期为 8日历天内完成所有拆除及相关工作任务。并承诺在计划工期内提前或按时完成本工程的所有施工环节,按照甲方的要求,按质、按量完成施工任务,保证达到竣工验收合格标准。
(二)进度控制措施:
1、编制切实可行的施工准备计划,科学、合理安排组织施工工序,对准备工作建立严格的责任制和检查制度,做到有计划、有分工、有布置、有检查、各分部分项工程必须按计划完成。
2、全力保证优先安排人力、物力,确保施工进度需求,使之能按计划完成。
3、严格各工序工程质量的监控,确保各工序一次成活,避免返工,从而保证施工进度。
4、推动全面计划管理、动态管理的方法,坚持日计平衡,定期召开生产计划调度会,以保证施工计划的实施。
5、精心组织、精心施工,加强施工现场的控制与协调工作,超前预测,并及时解决好施工过程中可能发生劳动力、机具、设备、工序交接、材料和资金等方面的矛盾,使施工过程紧张有序、有条不紊地均衡生产。
6、根据总施工进度计划的要求,制定详细的天计划。加强计划的科学性、严肃性,在编制天计划时要考虑各种不利因素的影响,以保证计划的有效性、可行性,一旦发现天计划与总进度计划相比有滞后现象时,要及时调整,采取相应的补救措施,制定可行的计划,以保证总进度计划的实现。
7、为保证计划目标的实现,各部门必须密切配合,协调一致,材料、设备的供应,劳动力的调配,专业队伍的配合等。
8、项目部施工班组必须严格按施工程序,施工规范的要求组织施工,各阶段施工过程中,合理划分施工流水段,形成流水施工,确保工程施工的连续性
主要目标承诺保证
1.为保证工程的安全顺利进行,我项目部配合先进的拆除技术及拆除机械,确保目标承诺兑现。
1.1质量:确保结构安全,做好隐蔽验收。
1.2安全:确保安全拆除无事故,创“安全生产优秀工程”。
1.3工期:按照进度计划完成。
2.1技术准备工作
2.1.1积极与设计单位、发包方、监理单位结合,给施工扫除障碍。
2.1.2进行详细的技术交底。
3.1建立完善的计划保证体系
3.2文明施工:以控制降低噪音,粉尘为主,重点解决扰民防尘问题,再创“文明样板工地”。
加气站拆除施工方案篇五
一、站房拆除施工方案
(一)、施工前准备及主要施工设备
一)、技术准备工作
(1)首先弄清楚拆除站房的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。
(2)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教育,组织工人学习安全操作规程。
(3)根据施工现场,对周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况熟悉后,进行有效的安全措施维护等。
二)、现场准备
(1)清理施工现场,保证运输道路畅通。
(2)施工前,先清除站房内及周围10米范围内的物资、设备;将电线、管道、水管等干线与该建筑物的支线切断或迁移;在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。
(3)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。
(4)在拆除危险区设置警戒区标志。
(5)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。
三)、施工方案
1、控制目标
(1)控制施工范围,确保周围建筑物及设施的安全。(2)控制施工时间,尽量不扰民、少扰民。(3)控制粉尘飞石,确保人员安全。(4)控制施工噪声,尽可能减少噪声。
2、施工流程:
周边维护→清拆管线→拆除门窗→拆除屋面→破碎拆除砖墙→破碎混凝土结构→回收有价废物
四)施工组织
(1)在甲方的支持下,做好群众工作,争取周边业主的配合,派专人做好周边警戒工作。
(2)按方案的程序安排,首先清拆原有管线。瓦屋面采用人工拆除,砖墙体采用机械配合人工拆除。划分区域,每排、每间、逐间进行拆除。
(3)拆除瓦屋屋面采用人工拆除。严格控制飞石、响声、冲击波。采用湿水除尘,减少声响及冲击波,确保不扰民。
五)、机械材料设备的准备(施工机械计划表)施工机械:风镐3台 氧割设备2套
挖掘机配带破碎锤1台
(二)、施工要求和施工方法
一)施工要求
(1)进入施工现场,首先拆除与建筑物相连得管道、设备、电气、照明设施。
(2)拆除建筑物内所有的门窗及其他附属结构,拆除建筑物全部腾空,拆除物及时外运,堆放在警戒线以外的安全区域。
(3)建筑物采用逐步拆除法,边拆边清理。二)工程施工方法 根据该工程具体情况,拟采用瓦屋面采用人工拆除,墙体采用破碎锤配合人工拆除的施工方案。
1、人工拆除
(1)在进行人工拆除作业时,先拆除斜屋面瓦,顺序从上而下,拆除屋面瓦,向下拆除梁、檩条、墙体等。
(2)拆除施工必须从上至下、逐间拆除分间进行。
(三)、安全保证措施
一)基本要求
(1)施工现场必须有技术人员统一指挥,严格遵循拆除方法和拆除程序。(2)拆除现场施工人员,必须经过行业主管部门指定的培训机构培训,并取得资格证书方可施工。
(3)施工人员进入施工现场必须带安全帽、扣紧帽带;高空作业必须系安全带,安全带应高挂低用,挂点牢靠。
(4)施工现场必须设置醒目的警示标志,采取警戒措施派专人负责。非工作人员不得随意进入施工现场。
(5)建筑物拆除时,应自上而下顺序进行。
(6)拆除项目竣工后,必须有验收手续,达到工完,料清、场地净,并且确保周围环境整洁和相邻建筑、管线的安全。
(7)拆除物受气候影响较大,密切注意,防患于未然。每个工作日结束后,工程技术人员必须去现场检查,确认拆除物是否用加固,做到安全无隐患。
二)拆除时安全事项
(1)工人从事拆除工作时,应该站在专门搭设的脚手架上或其他稳固的结构部分上操作。
(2)拆除区周围应设立围栏,挂警告牌,并派专人监护,严禁无关人员逗留。
(3)建筑物拆除时,应自上而下顺序进行。
(4)拆除过程中,现场照明不得使用被拆建筑物中的配电线路。三)安全管理
(1)施工人员进行拆除工作时,应该站在专门搭设的脚手架或者其它稳固的结构部分上进行操作。操作人员要带安全帽和其他防护用品。拆除过程多属高空作业,工具、设备、材料杂乱,粉尘日晒较多,作业人员应佩戴安全帽、手套、安全鞋等个人防护用品,为防止砖石、灰尘及切割螺钉等的操作,应佩戴护目镜。拆除瓦屋面时,严禁施工人员直接踩踏在瓦屋面上进行工作,必须使用移动板梯,板梯上端必须挂牢,防止高处坠落。拆除过程中,现场照明不得使用拆除建筑物中的配电线,应另外设置配电线路。
(2)拆除过程中,应有专业技术人员现场监督指导。为确保未拆除部分建筑的稳定,应根据结构特点,有的部位应先进行加固,再继续拆除。当拆除某一部分的时候应防止其他部分的倒塌,把有倒塌危险的构筑物,用支柱支撑,绳索等临时加固。
(3)拆下的废料不准在现场乱堆乱放。
四)监控措施 拆除施工作业全过程中,必须严格监控如下:
(1)坚持从上至下拆除,严禁立体交叉同时拆除。在无特殊情况和需要时,均不宜采用推(拉)的拆除方法;
(2)坚持先拆屋面结构,再拆除梁,严禁顺序颠倒;
(3)坚持慎重过细地拆除以上部墙体为压重悬臂部件(构件)和各类架空、竖向构件、管件;
(4)坚持墙、附墙柱的拆除,应从上至下基本同步进行,必须严格禁止拆除作业人员直接站立在柱、墙截面和梁上的作业,尤其在拆除外围柱墙,梁时更应特别注意落实好作业的安全防护;
(5)坚持检查落实拆除施工全过程中对周围环境的安全保护和文明拆除的措施,实现拆除施工单位对作业安全负责和业主单位安全监控管理双控制。外人和无关人员不得进入拆区的警戒范围,在被拆工程内和可能波及的危险区域内不得有人员居住和歇息;
(6)自始自终坚持管好用电用火、用电机具的安全,非持证电工不得从事装拆生产用电和生活用电;
(17)所有拆除人员和驻场管理人员必须落实使用安全帽、安全
带、口罩、防尘眼镜、工作鞋、手套等劳动安全防护用品,不准赤脚、光膀进行作业。
五)做好拆除作业后的安全工作
(1)拆卸下来的各种材料应及时清理,按品种、类别堆放在平整的地面上,高度应符合安全规定,并留有一定的间距,防止倒塌伤人。
(2)拆除堆放的材料场地,要专人看管,加强治安保卫,禁止外来人员特别是小孩子入内玩耍。严禁烟火,配有一定的消防器材,以防万一。
(3)对于拆除生产、使用、储存危险物品场所物料、器材、设备,不要混杂在与一般物料的存放,或放置到安全场所,或采取清洗措施,或安全销毁。
(4)拆除的区域,对电线、煤气通道、上下水管、供热设备管道等干线再进行一次检查,以防止留下隐患,并要设明标记。
(5)在保安安全的前提下,拆迁工程要和建筑工程的施工相互衔接好。
二、原油罐区拆除施工方案
1、拆除施工主要流程:
施工准备→按业主要求开具相关作业证(破土、动火、临时用电、受限空间等)→底油抽排→清洗油汽置换→消防测爆→外运处置→罐主体拆除→工艺管线拆除
2、施工准备
为了保证工程顺利按期进行,必须全面、细致做好施工准备工作,并且要落实到位。
(1)有针对性的做好相关技术准备工作,包括技术人员的选定、拆迁对象的性能特点、难点、危险点,技术措施(施工、安全、环保)的再分析等。(2)各种生产资源的调配,包括各工种工人的选定和调遣,措施手段用料的询价及备置,施工机械、机具的检验和配备。特别要做好安全消防物资、工具、器材等的准备工作。
(3)全面细致做好全体参加施工人员的安全教育、安全交底等工作。
3、通用消防安全措施及要求
(1)在施工前,制订详细的置换、清污、拆除、外运安全工作方案,包括置换、清污、拆除的项目内容、工期、安全防范措施、安全责任人和监护人,,统一协调、指挥施工全过程中的一切工作。
(2)进场前,对所有施工人员进行安全教育,包括有清洗、置换、拆除的内容、液化气及汽柴油等介质的性质特点、防火防爆十大禁令、施工安全管理制度、技术操作规程,消防知识及消防灭火器材的正确使用,以及事故应急处置措施等,做到人人共知,并经考核合格后方准上岗。
(3)清罐、拆除指挥人员,在清罐作业期间必须亲临现场,及时解决和处理所发现的问题。
(4)凡有作业人员进罐作业时,油罐人孔外均须设专职监护人员,且一名监护人员不得同时监护两个作业点。
(5)专职安全员应加强现场的安全巡回检查,并有权制止违章指挥和违章作业并及时报告有关领导。
(6)班组负责人和安全员、监护员应做好交接班的现场安全检查、清点人员及其工具器材等工作。
(7)进行置换的油罐半径40m内均视为火灾和爆炸危险场所,设置隔离带,并设专人进行监护,在该场所应严防铁器等相撞击。
(8)为了防止清罐作业人员中毒,必须做到:进罐前必须进行罐内油气浓度测试。当油气浓度为该油品爆炸下限的4-40%时,进入油罐的作业人员必须佩戴隔离式防毒面具。
(9)由于作业影响而使罐内油气浓度超过允许值时,作业人员应迅速撤离现场。重新通风,直到油气浓度降到规定值时,方可继续作业。
(10)当作业场所的油气浓度超过该油品爆炸下限的40%时,禁止入罐清洗作业。
(11)禁止在雷雨天(或气压低)或风力在五级以上的大风天进行油罐的通风或清洗作业。
(12)罐区作业人员严禁穿着化纤服装。不得使用化纤绳索及化纤抹布等。必须统一发放的穿戴防静电工作服和防静电鞋,佩戴安全帽等防护用品。
(13)入罐作业时,必须做到引入该场所的电气设备及其安装,应符合国家有关的安全用电规定。机械通风机应与油罐做电气连接并接地。(14)入罐作业时,检测人员应在进罐作业前三十分钟再进行一次油气浓度检测,确认油气浓度符合规定的允许值,并做好记录。清罐作业指挥人员会同安全检查人员进行一次现场检查。
(15)安全(监护)人员,进入作业岗位后,作业人员即可进罐作业。(16)作业人员在佩戴隔离式呼吸器具进罐作业时,一般以三十分钟左右轮换一次。
(17)作业人员腰部宜系有救生信号绳索,绳的末端留在罐外,以便随时抢救作业人员。
(18)罐区作业时的照明,采用防爆手电筒作局部照明。
(19)清罐过程中产生的废水、废渣等必须经过处理,达标后方可排出。
4、汽、柴油罐油污清理置换方案
(1)机械抽吸法排出底油
①拆除油罐人孔,切断与其它输油管线或油罐的通路。
②将胶管由进(出)油管线的另一端插入罐底,将手摇泵置于孔口三米以外抽吸底油,并放至油桶内。此间通过计量,若确认底油排空完毕三十分钟后,应通过量油孔、排油孔等处对罐内油气浓度进行测试并记录。
③通过排污阀自流排油,直至油不再排出时为止。
④采用防爆轴流风机强制通风48小时,排除油汽。用油气检测仪检测达到安全数值,入罐清除污杂以锯末撤入罐底后,人工用特制铜(铝)铲(撮子)或者钉有硬橡胶的木耙子,清除罐底和罐壁的污杂。用特制加盖铝桶盛装污杂,用手推车运出罐外。油罐污杂,在作业期间应淋水,以防自燃。人工下罐用高浓度洗衣粉水或火碱水进行清洗两遍,用纯棉拖布将罐内擦干。
5、拆除施工方案
储罐的拆除,主要以吊车配合挖掘机方式进行。
拆除油罐前,必须对施工人员进行安全教育,拆除时必须佩戴安全帽。拆除油罐时,施工机械必须由专人指挥,挖掘机先将罐区四周土清除后,为防止挖掘机碰触到罐体,采用人工清除罐体四周的土,清理结束后,再用吊车将油罐拆除。
6、外运处置
(1)被拆除的罐体暂时现场就近堆放。通知甲方罐体外运。
(2)如有的钢板局部有油污,必须现场清理干净,避免发生二次危害或污染。
(3)运输车辆必须遵守交通法的规定,不得有“三超”现象,并且捆扎结实。
三、罩棚拆除
1、拆除前准备工作
(1)、人员安全教育培训,包括机械司机培训(吊车司机、起重工、液压油锤司机)。(2)、机械准备:25t吊车1台,200履带式液压油锤,氧气乙炔割炬2套,手持角磨机4把,电镐2把。(3)、罩棚拆除施工区域,罩棚周围搭设彩钢板围挡高度2米。
2、罩棚檐口灯箱、檐板、吊顶等装饰拆除
搭设脚手架,搭设钢管满堂脚手架。檐口灯箱、檐板、吊顶按照顺序人工拆除。首先拆除檐口灯箱,檐口灯箱先安装吊卸用的穿孔螺丝,用钢丝绳和卡扣制作吊绳。吊车安装就位后,吊钩挂住灯箱吊绳。人工用气割或是手持角磨机,切断灯箱与罩棚连接的铁件。灯箱在下方时,灯箱上要系上缆风绳,控制灯箱的姿态。檐板的拆除与灯箱拆除方法相同。
吊顶拆除,人工拆除吊顶。拆除的装饰板,用绳索扎牢后,用滑轮放到地面上。
所有拆除下来的物品,合利摆放到甲方指定的位置。
2、罩棚顶板拆除
罩棚顶板为钢筋混凝土现浇板。人工配合液压油锤拆除。先拆除现浇板,液压油锤从罩棚一端开始拆除破碎现浇板混凝土,人工用氧气乙炔割炬割除现浇板钢筋。罩棚钢筋混凝土框架梁拆除,框架梁用钢丝绳捆扎牢固后,用汽车吊稳住,混凝土梁与罩棚柱连接处用液压油锤破碎混凝土,用氧气割炬断开钢筋。框架梁下方过程中,要用缆风绳控制框架梁的姿态。
3、罩棚立柱拆除
罩棚柱在拆除现浇板和框架梁后,就成了3根独立的罩棚立柱。拆除前,柱顶要栓牢钢丝绳,使用吊车将立柱牵引保护,避免拆除立柱过程中立柱没有方向的倾倒。汽车吊将立柱固定后,采用液压油锤将立柱根部混凝土凿断并将连接钢筋割断。立柱顶部设置缆风绳,吊车缓慢将立柱放倒,牵引缆风绳控制立柱倒伏方向。
钢筋混凝土罩棚柱、钢筋混凝土框架梁放到地面后,液压油锤破碎。