竣 工 验 收 报 告

工程名称:_________________

工程地点:_________________

建设单位:_________________

设计单位:_________________

施工单位:_________________

监理单位:_________________

工程竣工验收邀请函

某公司:

______年___月日

地点进行工程竣工验收,现将竣工验收资料报上,请核查,并请安排人员现场参加。 附:1、职场照片 2、竣工图纸 3、竣工报告 4、决算报告

5、变更签证单(如有)

施工单位(盖章) 年 月 日

工程设计单位质量检查意见

理情况、质量事故技术处理方案落实情况、设计功能、指标实现情况等进行检查评价。

某公司印制

建设单位使用

工程竣工验收邀请函回复:

已收到上报的竣工验收资料,经核查,符合竣工验收条件,同意于______年___月 日 地点进行工程竣工验收。

__公司(盖章)

年 月 日

工程竣工验收项目表

制性标准的情况;工程合同履约情况;规划、公安消防、环保、档案等规定落实情况;设计功能、指标实现情况等;对工程设计、施工、监理等方面的简单评价;工程质量情况;难以弥补的质量缺陷记录(不得影响安全使用)。验收组组长由建设单位派人担任。

装修验收工作报告篇二

委托人:___

被委托工程验收单位:北京金家园装饰工程监理有限公司

工程验收人员

委托人:___

监理人员:______

工程验收地址:北京市崇文区东二环护城河_______《______城3-3-2407》

验收时间:20__年7月8日

工程竣工验收依据:

一、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(gb50210-20__)

二、《建筑地面工程施工质量验收规范》(gb50209-20__)

三、《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-20__)

工程概述:

此工程二室二厅二卫,建筑面积108平方米,层高2.7米装修工程。

检测工具:靠尺、塞尺、插座检测仪、直角尺、盒尺、小锤、目测、手感

验收结论:

一、 铝扣板不平,有翘曲,板间缝隙大小不一;起居室吊顶的边缘平面不平不直,上下宽窄不一,风口篦子与顶面接触部分有间隙;该项验收不合格。

依据:标准6.3.7 饰面材料表面应洁净,色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺陷。饰面板与明龙骨的搭接应平整,吻合,压条应平直、宽窄一致。

建议:上述问题应修复。

二、 起居室、主卧、次卧、储藏室的墙面有裂缝、漏涂、透底、起皮等现象,同时修补后未刷涂料;该项验收不合格。 依据:标准10.2.4 水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘接牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

建议:上述问题应修复。

三、 踢脚线有接缝不严、裂缝、钉眼、修补痕迹明显;该项验收不合格。

依据:标准7.3.14 踢脚板表面光滑,接缝严密,高度一致。

建议:上述问题应更换。

四、 地板表面污染,表面有许多不宜去除的其它物质;该项验收不合格。

依据:标准7.3.13面层的接头应错开、缝隙严密、表面洁净。

建议:上述问题应修复。

五、 地板安装不牢固,脚下明显的空鼓感觉;该项验收不合格。

依据:标准7.3.11 面层铺设应牢固;粘贴无空鼓。

建议:上述问题应修复。

六、 窗户护栏在搬动试验时未做固定,安装不牢;该项验收不合格。

依据:标准12.5.6 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求,护栏安装必须牢固。

建议:上述问题应修复。

七、 厨房饰面砖墙面不平,最大处达到8mm;该项验收不合格。

依据:标准8.2.9 饰面板安装的表面平整度允许偏差为2mm。

建议:上述问题不做处理。

八、 墙地砖有空鼓现象(单砖空鼓在30%以上),厨房:5块、主卫:40%以上的砖空鼓、起居室:4块。该项验收不合格。 依据:标准 8.3.5 满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

建议:上述问题应修复或更换。

九、 厨房墙面砖有腻子,不洁净;该项验收不合格。

依据:标准8.3.6 饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂缝和缺陷。

建议:上述问题应修复。

十、 水龙头与墙面间隙过大,边缘不齐;该项验收不合格。

依据:标准 墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。

建议:上述问题应修复。

十一、 主卧和次卧门套上部割角有裂缝,户门扇侧面有裂缝;该

项验收不合格。

依据:标准 5.2.13 木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,刨面应平整。

建议:上述问题应修复。

十二、 厨房门套与墙面接缝未做处理,造成边缘不齐。次卧门翘曲,户门有磕碰现象;该项验收不合格。

依据:标准5.2.14 木门窗上的槽、孔应边缘整齐,无毛刺。

建议:上述问题应修复。

十三、 厨房门下固定点松动,次卧门翘曲。该项验收不合格。

依据:标准5.2.10 木门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。

建议:上述问题应修复。

十四、 门扇与上框间隙过大,厨房:10mm;次卧:6mm;主卧:5mm;户门:4mm。

门扇与侧框间隙过大,次卧:4.5mm;主卧:4mm。

门扇与地面间隙过大,厨房:15mm;次卧:10mm;主卧:11mm。

以上项目验收不合格。

依据:标准5.2.18 木门窗安装的留缝限值,门窗扇与上框间留缝1-2mm,门窗扇与侧框间留缝1-2.5mm,无下框时门扇与地面间留缝5-8mm。

建议:上述问题应修复或更换。

十五、 起居室电源插座与电视插座间距为230mm过小。该项验收不合格。

依据:标准 16.3.6电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。

建议:上述问题进行测试或更改。

十六、 卫生间地面流水不畅,有倒泛水;该项验收不合格。

依据:标准 6.2.13 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。 建议:上述问题应重做。

十七、 门及套油漆有透底现象,厨房推拉门框侧面和槽内油漆不均、不平、漏涂,有毛刺等。该项验收不合格。

依据:标准 10.3.4 溶剂型涂料工程应涂饰均匀、粘接牢固,不得漏涂、透底、起皮和反锈。

建议:上述问题应修复。

十八、 次卫淋浴房门与坐便器相碰;该项验收不合格。

建议:上述问题不做处理