电气火灾治理实施方案
文件夹
为了保障事情或工作顺利、圆满进行,就不得不需要事先制定方案,方案是在案前得出的方法计划。那么方案应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家收集的方案策划书范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。
一、强化组织领导,推动工作落实
集团公司及时成立“电气火灾综合治理”工作领导小组,由集团一把手担任组长,分管领导担任副组长,各部门、各子公司主要负责人担任成员,严格按照“谁主管,谁负责”和“党政同责、一岗双责”的原则,逐级量化工作目标和工作时限,全面落实主体责任。9月21日,召开安全生产工作会议,开展电气火灾综合治理工作动员,发布了《某某公司有限公司电气火灾综合治理工作方案》,进一步明确了工作内容和工作步骤,广泛发动干部职工参与电气火灾综合治理工作。各部门、各子公司在结合实际工作的基础上,分别制定电气火灾综合治理计划,组织专业人员,进行有针对性的安全用电用气检查等工作,某某公司上下形成了“横向到边、纵向到底”的全方位电气安全管理网络。
二、加强安全检查,排除电气隐患
1.严查建设工程违法行为。严查设计单位不按工程建设强制性标准设计的行为;严查施工单位不按设计图纸施工、偷工减料、使用劣质电线电缆及质量不合格电器产品等问题和隐患;严查监理单位不履行施工质量的监理责任等隐患。
2.加强电气安全隐患治理。严查各部门、各子公司用电安全管理制度是否完善、执行到位;是否存在电气线路敷设不规范、用电负荷超额、电源插座数量不足、私拉乱接电线、使用无证或“三无”电器产品等问题;严查未配备专业电工、未按规定定期检测电气线路和设备问题。
3.强化重大会议电气检查。党的十九大和第四届互联网大会前,开展了消防安全大检查,特别是针对电瓶车充电、施工作业用电等开展地毯式检查,落实各项风险应对措施,切实做好电气安全管理和保障安全供排水工作。
4.及时整改电气安全隐患。对集团公司及各子公司办公场所、厂区(所)、泵站、管网等重点部门、重点部位进行电气安全检查12次,发现个别食堂存在临时接线、部分在建工地灭火器压力不足、电源箱接线不规范等电气火灾隐患20处。现均已整改落实,并要求相关责任人加强巡查和维护,确保万无一失。
三、加大宣传教育,营造安全氛围
某某公司坚持教育先行,预防为主的原则,大力开展消防安全知识宣传活动。一是多样化开展电气安全宣传。悬挂 “消防安全”、“安全生产”等宣传横幅5条、宣传画报6幅、电子屏字幕3条,某某公司官网、微信公众号发布安全信息4条,认真组织各子公司开展《中华人民共和国消防法》等消防安全知识宣传,向全体员工重点宣传四个能力等消防安全知识,全面提升广大员工的消防安全意识。二是组织新增8名安全管理人员参加市安全协会主办的培训考试,获证后上岗。组织各部门、各子公司消防安全培训5次,不断提升员工安全意识和安全防护能力。三是加强对外部人员的消防安全教育,重点对管道施工单位人员的电气使用安全、动火作业安全等知识的宣传和监督检查,确保施工安全。
四、开展消防演练,筑牢安全防线
9月12日,集团公司进行了消防知识培训、火灾疏散急救演练、灭火器实射演练与室外消火栓操作演练活动。集团公司全员及相关子公司安全管理人员30余人参加了本次活动。同时,其它子公司也开展了施工消防演练、厂库消防演练等有针对性的消防演练活动6次,参与人数达160多人。通过亲身感受、亲自参与,职工们进一步掌握了正确使用消防器材、正确扑救电气火灾的方法和技能,以及在办公楼失火的情况下人员紧急疏散和救援的知识,真正意识到火灾防范的重要性,增强了火灾预防以及应变能力。
五、健全长效机制,实现长远目标
严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》,以及“安全生产标准化二级企业”相关标准,认真做好集团公司及各子公司各项安全工作,健全安全管理长效机制。贯彻落实安全生产主体责任,把安全生产的措施、制度贯穿于安全生产的每一个环节中,并将电气火灾治理等消防工作纳入公司综合考核,切实加强消防责任落实和监督。同时,不断完善电气管理等安全生产制度,不断完善从业人员安全培训、考核和管理办法,不断改进重要设备的操作规程,不断补充各项应急预案,杜绝消防隐患,确保公司消防安全。全面推进电气安全管理制度化、规范化,巩固加强综合治理成效,实现公司安全生产形势长期稳定,确保无消防安全事故发生。
某某公司 2018年1月3日
为促进我公司安全生产持续发展,避免和遏制电气火灾事故的发生,进一步提高用电安全管理水平和规范人员的用电安全行为,不断改善我公司安全生产条件,根据百联股份下发的文件精神,决定在本我公司全力开展用电气火灾综合治理工作,拟从根本上消除有可能发生电气火灾的安全隐患和杜绝人身触电伤亡事故的发生。
一、专项整治内容
在我公司班子的部署下,召开了以各部门负责人为主的用电专项整治工作专题会议,分析了目前在用电安全管理方面存在的问题,并传达了开展用电安全专项整治工作的精神和指导方针,使各部门负责人明确了此次专项整治工作的内容。
(一)、基础安全管理
1严格按照用电安全管理制度开展工作;定期组织用电安全检查和排查工作。
2通过对各部门、商场、班组的安全用电知识培训活动,加强全体从业人员用电的安全知识普及教育,提高我公司整体安全素质的安全生产意识。
(二)、现场用电安全管理措施
1、电气线路和电气设备
1)、电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或ccc证书的电器产品,并与人员密集场所的环境相适应。
2)、电表箱、配电盘(柜)设置的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效,应定期测试保护功能。
3)、配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固,接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象,金属裸露部分保护措施完好有效,箱内不堆放杂物。
4)、电气线路的敷设方式必须规范、保护措施完好,不得在导线上悬挂其他物品,导线绝缘层无破损、老化现象。多股铜芯线头必须拧紧、搪锡,铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡。
5)、敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路,应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。
6)、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。
7)、电热器具(设备)及大功率电器应与可燃物品保持安全距离,不应被可燃物覆盖。
8)、电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵应完好,电缆井防火门应锁闭并保持完好。
9)、更换或新增电气设备时,应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并设置保护措施。
10)、使用移动插座取电时,用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配,不应违规使用大功率电气设备,不应擅自拉接临时电线。
2、电气安全管理
1)、营业结束时,切断非必要电源。
2)、场所内严禁超负荷用电,不得擅自拉接临时电线。3)、禁止在场所内为电动车充电,禁止停放电动车。4)、电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。
5)、定期维护保养、检测电气线路和电器产品,并记录存档。6)、制定各类电气设备操作规程并组织员工培训,应制定电气火灾应急处置预案,并组织员工定期演练。
3、供应商柜台用电的安全管理
1)、严格执行审批、监管和验收手续,不符合要求的一律不送电。2)、联系供应商对所有使用三年以上的柜台电气线路进行复件。3)、对六楼特卖场电气线路进行规范清理,坚决杜绝乱接乱拉现象。
二、本次专项整治工作的成效
此次专项整治活动,共查出隐患3项,并全部整改,整改率达到100%。
通过用电安全知识培训和教室安全隐患排查,促使员工充分认识到在用电安全管理方面的薄弱环节,以及商场存在的安全隐患的危险性。在这次用电专项整治工作中,经过整改后的作业环境和安全技防措施有了明显的改善;员工的用电安全意识、用电安全管理水平也有了大幅提高,把人身触电伤亡事故和电气火灾事故的风险降到了最低。
三、后续要开展的工作
我公司将会一丝不苟地按照上级文件精神,以此次整改为契机加大培训力度,切实提高用电安全性操作。在硬件、软件上持续加大力度,从源头上杜绝用电安全事故。
永安百货有限公司 2018年1月9日
2017年第4期
一、专题综述
1、情况概况
据公安部消防局统计显示,2011-2016年,我国共发生电气火灾52.4万起,造成3261人死亡,两千余人受伤,直接经济损失达92亿余元。2017年4月26日,国务院安全生产委员会印发通知,部署在全国开展为期三年的电气火灾综合治理工作。5月3日,国务院安委会办公室召开视频会议,动员各地区、各部门、各有关单位全面开展电气火灾综合治理。电气火灾综合治理时间从2017年5月开始至2020年4月结束。目前,河南、陕西、浙江、湖南等地均已开展电气火灾综合治理工作。在电气设备使用越来越广泛的当下,研究电气火灾规律性特征很有必要。通过对2012年至今电气火灾事故进行梳理,分析了事故发生的特点、高发场所以及事故原因,以期能对电气火灾预防提供参考。
图1 电气火灾事故信息载体类型占比图
经监测,2012年至今,有关电气火灾事故相关信息共计16000余条。其中,网络媒体7900余篇,约占比49%;平面媒体2600余篇,约占比16%;微信2400余篇,约占比15%;新浪原创微博1300余篇,约占比8%;论坛900余篇,约占比6%;博客800余篇,约占比6%。
新华网、人民网等中央媒体,网易、腾讯、凤凰等大型门户网站均报道或转载了相关信息。重大火灾事故发生后,相关信息也得到广泛传播。从当前媒体曝光的事故时间及地点来看,电气火灾事故多发生在晚上;事故发生场所多为住宅区;重大事故一般发生在厂房。
2、事故高发省市
图2 事故高发省市
从媒体曝光的情况来看,2012年至今,河南、广东、吉林、山东为事故高发地,其中,河南尤为严重。河南共发生三起较大的电气火灾事故,分别为2014年长垣火灾事故、2015年河南鲁山养老院事故、2015年河南郑州关虎屯事故。其次是广东,发生两起火灾事故,分别为2013年广东深圳光明农贸市场事故和2013年广东电白电动车事故。再次是吉林,2013年吉林长春吉林宝源丰禽业公司火灾事故发生后,2016年长春发生金源大市场火灾。最后是山东,2014年山东寿光火灾事故引发广泛关注。
二、新闻传播解析
1、媒体关注度走势分析
图3 媒体关注度走势 注:关注度区间值为0-10。2012年至今,媒体对电气火灾事故关注度如图3所示。2012-2013年,由于电气火灾事故发生数量逐渐升高,媒体关注度也逐渐上升。2013-2017年,电气火灾安全隐患得到有效排查,事故发生数量也逐渐下降,媒体关注度也呈总体下降趋势。
2013年,据公安部消防局统计,共发生电气火灾11.6万起,是近五年来发生火灾数量最高的年份,占当年火灾总数量的29.7%,致媒体和网民关注度成为近五年来最大峰值。且2013年6月发生的吉林长春吉林宝源丰禽业公司火灾事故共造成121人死亡,直接经济损失高达1.82亿元,成为当时社会热点话题,关注热度曾长时间维持在高位,引发众多媒体报道。
2、媒体关注点分析
电气火灾事故发生后,媒体主要从以下几个方面进行报道。一是客观报道。如《浙江天台“2·5”火灾现场满屋狼藉》、《深圳一农贸市场大火 已致16死5伤》,此类报道重点报道事故发生的经过及伤亡情况。
二是跟进报道。如《最新深圳市“12·11”重大火灾事故调查报告》报道了事故发生的直接原因、间接原因以及事故处理情况。
三是政府响应。如《吉林省部署德惠宝源丰禽业公司火灾事故处理工作》、《吉林禽业公司火灾致120死 国务院成立特别调查组》报道了事故发生后,吉林省政府以及国务院采取的一系列举措。
四是评论文章。如《电气火灾猛于虎 安全防范需谨慎》、《重视安全细节 防范电气火灾》、《近六成火灾是电气惹的祸》。
五是电气安全知识普及。如《身边发生电气火灾怎么办?这个常识你必须知道!》、《电气火灾猛于虎 家庭防火勿忽视》、《如何防止电气火灾?发生火灾后怎么办?》。
三、事故统计分析
1、事故数量统计
据公安部消防局统计,2012年电气火灾发生4.9万起,占火灾总体比例的32.2%;2013年11.6万起,占比29.7%;2014年10.2万起,占比27.4%;2015年10.5万起,占比30.1%;2016年9.4万起,占比30.4%;2017年一季度2.4万起,占比29.8%。
2012年-2013年,随着社会经济的飞速发展,社会电气化程度不断提高,用电负荷过大等原因导致电气火灾发生越来越频繁,使得火灾数量呈上升趋势。2014-2017年一季度,人们用电安全意识逐渐增强,开始采取多种多样举措预防电气火灾,使得火灾数量总体呈不断下降趋势。
2013年,随着电气设备使用范围进一步扩大,电器应用范围越来越广,安全隐患也逐渐增多,使得2013年成为近五年来发生电气火灾数量最多的年份,全年电气火灾共发生11.6万起,重大电气火灾45起,共导致745人死亡,538人受伤。
2、重大事故概览
0-100。
2012年至今,媒体报道的重大电气火灾安全事故热度图如图5所示。以上十起事故中,2013年吉林长春吉林宝源丰禽业公司火灾事故造成121人死亡,得到媒体网民广泛关注。此外,2015年河南鲁山养老院火灾事故也颇受关注。以上事故据各地调查组调查结果显示,河南长垣火灾事故为电热器距可燃物过近导致;浙江天台火灾事故为线路故障导致;其它8起事故均为电线短路导致。
3、场所分布
图6 高发场所类型
从近五年电气火灾发生的主要场所来看,场所类型及其占比分别为:住宅,约51%;第三产业,约26%;厂房,约12%;库房,约7%;交通工具,约4%。其中,住宅发生电气火灾事故数量高居首位,电线短路及线路老化是诱发事故的主要原因。但重大事故一般发生在厂房,如吉林宝源丰禽业有限公司火灾和浙江台州市温岭火灾。
4、区域分布
图7 区域类型 通过对近五年电气事故发生区域研究来看,主要发生在城乡结合部、城市等区域,占比分别为:城乡结合部约43%;城市约35%;小城镇约12%;乡村约7%;其他约3%。其中,城乡结合部为事故多发区域,例如,北京市朝阳区小武基村京中发汽配城火灾、吉林宝源丰禽业有限公司火灾爆炸事故等都发生在城乡结合部。
5、事故原因
图8 事故原因
通过对近五年来电气火灾事故分析发现,主要有电线短路、过负荷用电、接触不良等几种原因导致事故发生,占比分别为:电线短路约48%;接触不良约15%;电气设备老化约12%;电气设备质量差约11%;违规操作约8%;超负荷用电约6%。其中,电线短路占比最大,如山东寿光火灾事故和湖北襄阳网络会所事故。
四、网络声音
1、媒体评论
电气安全事故引发热议,有媒体针对事故和相关安全问题发表评论。
人民网《电气火灾猛于虎 安全防范需谨慎》评论称,随着经济社会的不断发展,社会电气化程度不断提高,人们对于电的依赖越来越强,使用电器的范围的日益扩大,电气火灾发生越来越频繁。电气火灾多为不安全的用电行为引起,也有一些火灾是由于电线使用时间长久,发生老化短路引起。若无意识地关注这些问题的话将可能造成严重后果,火灾势猛,安全防范必不可缺。
亮报《重视安全细节 防范电气火灾》评论称,随着经济社会的发展,社会电气化程度不断提高,人们对电的依赖程度也越来越高,但近年来频发的电气火灾却表明不少人在用电过程中对电气安全没有足够的重视。用电客户也应提高安全意识,科学维护自有产权的电力线路和家电,例如定期检查屋内电力线路,家电关机时及时切断电源等。认识和重视火灾,才能更好地防患于未然。
苏州日报《近六成火灾是电气惹的祸》分析称,2016年苏州市共发生火灾5268起,从火灾原因来看,用火用电问题一直是火灾发生的主要原因。电气火灾居高不下。居民和单位使用电器设备或电气线路故障引起的火灾,占总数的59.1%。其中,电线短路、超负荷、接触不良以及电器设备故障是最常见的火灾原因。
中国消防在线《南京消防:莫让火灾再重演 安全警钟当长鸣》中南京市公安消防局防火处监督管理科科长薛雯表示,针对电气火灾的预防,企业应该加强用火、用电、用气、用油管理。组织检测电气和燃气线路设施,严禁私拉乱接电气线路和超负荷运行,及时关闭电器、燃气开关阀门。营业场所内严禁使用明火,不得生产、储存、使用、经营易燃易爆危险物品。
2、网民声音
图9 网民参与讨论高频词
图10 网民主要观点占比图
1.约34%的网民希望相关部门对电器市场加大监管力度。
网民“水槽”表示,一些家用电器产品质量根本不合格,却流入了市场,希望相关部门加大监管力度,全面整顿电器市场,严查不合格产品,确保民众使用的电器产品都符合行业标准。
2.约33%的网民认为要加大电气隐患排查力度。网民“杉树”表示,电气火灾多发有时候就在于没有及时发现安全隐患,倘若及早发现并解决,就不会发生这么多火灾事故了。加大电气隐患排查力度,防患于未然很有必要。
3.约13%的网民认为要普及用电安全知识。
网民“云彩”表示,有很多人由于疏忽大意忘了在不使用时关掉电器,还有人为了方便快捷,违规使用一些电器产品。人人都应该学会用电安全知识,这样才能减少事故发生。
4.约11%的网民认为要及时更换老化电气设备。
网民“水路”表示,有些场所的电线都掉皮了也没更换,看着都吓人,不要为了省钱不重视安全,老化的电气设备极易导致火灾,要经常检查,且对老旧设备及时更换。
5.约9%的网民持其他意见。
网民“大白鲨嗷”表示,愿少点事故,人人幸福。网民“飞翔表示”,电气火灾太可怕了。
五、分析研判
综合近年来电气火灾发生的原因,电气设备质量参差不齐、用户安全意识较低、电气设备安装使用不当、电气设备老化等因素是造成电气火灾的主要原因。正值夏季,居民用电量迅猛增长会增加电气安全隐患,根据监测情况综合分析,提示重点关注以下五方面内容: 一是电气火灾事故多发生在晚间,应在此期间加大安全监管力度。通过近五年来的电气火灾事故发生时间点进行整理发现,电气火灾多发于晚上20:00-0:00,晚间用电量增多是导致电气火灾多发的主要因素之一。因此,加强此时间段监管力度很有必要。
二是电气火灾多发于我国中部地区、东部地区以及南部地区。经济发达地区用电设施较多,线路布局广泛且复杂,用电量也较大。应重点加强这些区域电气火灾预防,制定有力安全举措。
三是电气火灾多发于城乡结合部。城乡结合部工厂和库房较多,安全管理强度相对于城市而言较弱,居民用电安全意识缺乏,导致电气火灾发生较为频繁,应重点关注城乡结合部电气安全问题。
四是加强用电安全知识和火灾逃生知识宣传。部分电气火灾发生和用户安全意识淡薄有很大关系,普及用电常识,增强用户安全意识可以有效降低电气火灾发生率。此外,普及火灾逃生知识可以在火灾发生时降低伤亡率。
五是全面排查电气安全隐患。全面排查整治电器产品市场,严查不合格产品;对建筑物内电气设计施工进行排查,确保规范建设工程电气设计;定期检查电气设备和用电线路,对老化设备及时更替。
为促进我项目安全生产持续发展,避免和遏制触电伤亡事故特别是重大电气火灾事故的发生,进一步提高我项目的用电安全管理水平和规范人员的用电安全行为,不断改善我项目安全生产条件,我项目根据总包部的文件精神,决定在本我项目全力开展用电气火灾综合治理工作,拟从根本上消除有可能发生电气火灾的安全隐患和杜绝人身触电伤亡事故的发生。
一、专项整治内容
在我项目经理的部署下,召开了以各部门负责人为主的用电专项整治工作动员大会,分析了目前在用电安全管理方面存在的问题,并传达了用电安全专项整治工作的精神和指导方针,使各部门负责人明确此次专项整治工作的内容。
1、基础安全管理
(1)严格按照用电安全管理制度开展工作;定期组织用电安全检查和排查工作。
(2)通过对员工的安全用电知识培训活动,加强全体师生用电的安全知识普及教育,提高我项目整体安全素质的安全生产意识。
2、用电安全管理
二、本次专项整治工作的成效
此次专项整治活动,共查出隐患3项,并全部整改,整改率达到100%。
通过用电安全知识培训和安全隐患排查,促使员工充分认识到在用电安全管理方面的薄弱环节,以及存在的安全隐患的危险性。在这次电气火灾专项整治工作中,经过整改后的作业环境和安全技防措施有了明显的改善;人员的用电安全意识、用电安全管理水平也有了大幅提高,把人身触电伤亡事故和电气火灾事故的风险降到了最低。
三、工作中存在的不足
在本次专项整治工作中,发现部分员工安全意识淡薄,没有充分认识到自己的工作方式中电气安全隐患的危险性,甚至有些心存侥幸,以为触电伤亡事故和电气火灾事故不可能在本我校发生。针对此种现象,我项目会以此次整改为契机,加大培训力度,切实改变这种错误的认识,切实提高用电安全性操作。
四、后续要开展的工作
我项目将会一丝不苟地按照总承包部精神,以此次整改为契机加大培训力度,切实改变这种错误的认识,切实提高员工用电安全性操作。在硬件、软件上持续加大力度,从源头上杜绝用电安全事故。
1.选用的电缆、绝缘导线的材质、标称截面积、绝缘性能、电阻值应符合规范及设计要求。
2.线缆应按《建筑电气工程施工质量验收规范》(gb50303)、《建筑节能工程施工质量验收规范》(gb50411)规定抽检并合格。3.实行生产许可或ccc认证的产品,应有生产许可证编号或ccc标志,重点检查低压配电柜、配电箱、控制箱(柜)、线缆、母线、开关、插座、照明灯具等产品的ccc标志。
2.电缆出入配电柜应采取保护措施。3.电缆出入梯架、托盘、槽盒应固定牢靠。
4.塑料护套线应明敷,不应直接敷设在顶棚内、保温层内或可燃装饰面内,配线回路的绝缘电阻测试应符合要求。
5.敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火分区的梯架、托盘和槽盒(含槽盒内)应有防火封堵措施。
6.灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火保护措施。
7.功率在100w及以上的非敞开式灯具引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料做隔热保护。
8.安装在软包、木质材料上的暗装插座盒或开关盒应与饰面平齐,安装应牢固,绝缘导线不应裸露在装饰层内。
9.安装在燃烧性能等级为b1级以下装修材料内的开关、插座等,必须采用防火封堵密封件或燃烧性能等级为a级的材料(例如石棉垫)隔绝。
1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或ccc证书的电气产品,并与生产场所的火灾危险性相适应。
2.生产场所的电气线路、配电柜(箱)、生产设备的电气箱应保持完整、干净和状态良好。
3.配电柜(箱)的选型、设置、安装应与使用场所的环境条件相适应,采用不燃材料制作。
4.配电柜(箱)内电源开关、断路器等应采取防止火花飞溅的防护措施并保持完好,箱内各接线端子导线压接应规范、牢固,出线端接线数量及连接方式应符合要求。
5.电气线路的敷设方式应规范、保护设施完好,导线绝缘层无破损、腐蚀、老化现象。
6.敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路,应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。
7.电气线路不能与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管沟内。8.电气线路不能穿越通风管道,并避开高温潮湿部位。穿越楼板、墙体时应进行防火封堵。9.灯具的选型应与使用场所的环境条件相适应。
10.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。
1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或ccc证书的电气产品,并与物流仓储场所的火灾危险性相适应。
2.库区的每个库房应当在库房外单独安装电气开关箱,工作人员离开库房应拉闸断电。
3.电表箱、配电盘(柜)应采用不燃材料制作,设置的短路、漏电等保护装置应完好有效,定期测试保护功能。4.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固,接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象,金属裸露部分保护设施完好有效,箱内不应堆放杂物。
5.电气线路的敷设方式应规范、保护设施完好,不应在导线上悬挂其他物品,导线绝缘层无破损、老化现象。
6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。7.库房内不应设置移动式照明灯具,灯具下方不应堆放物品,其垂直下方与储存物品的水平距离不应小于0.5米。
8.电动升降、卷扬设备及其操作开关、供电线路保护设施应完好。9.锂电池产品应存储在独立的防火分区库房内。
1.库房内不应使用电炉、电烙铁、电熨斗、电加热器等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。
2.库房内不应为以蓄电池为动力的作业设备、电动车、手机、充电宝等移动用电设备充电。
3.库房内不应擅自拉接临时电线,不应停放电动车。
1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或ccc证书的电气产品,并与经营、生产场所的火灾危险性相适应。
2.电缆、绝缘导线的材质、导体截面积应符合有关标准规范和场所用电需求。
3.电表箱、配电盘(柜)的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效,应定期测试保护功能。
4.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固,接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象,金属裸露部分保护设施完好有效,箱内不应堆放杂物。
5.电气线路的敷设方式应规范、保护设施保持完好,不应在导线上悬挂其他物品,导线绝缘层无破损、老化现象。敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路,应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。
6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。7.电热器具(设备)及大功率电器应与可燃物品保持安全距离,不应被可燃物覆盖。
8.更换或新增电气设备时,应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并有保护措施。
位于武汉市经济技术开发区的天长市恒瑞橡塑制品武汉分公司生产车间发生火灾,过火面积约3450平方米,造成15人死亡。起火原因为起火点上部照明灯导线短路,引燃下方聚苯板及纸箱等可燃物。加上消防通道堵塞、施救不力、报警不及时,酿成大祸。
2025年电气火灾治理实施方案(五篇)
文件夹