监理质量评估报告内容 基础工程监理质量评估报告(五篇)
随着个人素质的提升,报告使用的频率越来越高,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。写报告的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编为大家整理的报告范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
监理质量评估报告内容 基础工程监理质量评估报告篇一
改造装修工程
质 量 评 估 报 告
晋中市正元建设监理有限公司
2015年11月30日
一、工程概况
1、工程概况
灵石县农产品质量安全检验检测楼,原有建筑物结构形式 为三层砖混结构,本项目在该大楼的三层作为灵石县农产品质量安全检验检测站检测和办公场所,建筑面积约1581.3㎡,原有建筑物为内走廊式单面布置。走廊宽度2m.主要房间的开间为3.6米,进深为6.9m,层高3.3米。建筑物总长度为33.7米,总高度10.2米。
2、工程做法
屋面保温做法为矿渣保温,屋面防水为三毡四油防水,地面、楼面为水磨石,内墙面和顶棚为水泥石灰砂浆抹面,外墙面无保温,门为夹板门,窗为实腹钢窗。室为内重新装修、门窗需要更换,水暖电等安装。
3、参建单位概况
建设单位为灵石县农业委员会,项目负责人李贵仙;
监理单位为晋中市正元建设监理有限公司,项目总监杨雪峰; 施工单位为西安宝马装饰工程有限公司,项目经理夏诗亮; 施工单位为北京中建瑞斯防水施工中心有,项目经理范会斌;
二、本工程施工过程质量情况
本工程共涉及:
1.拆除原卫生间防水板隔断,拆除蹲便器、座便器、蹲台、地砖地面,墙面壁纸涂料,拆除上、下管道,新开门洞,垃圾外运等。
2.新做轻钢烤漆龙骨矿棉板吊顶,烤漆龙骨铝方板吊顶,轻钢水泥板隔墙,铺贴墙地砖,木龙骨基层面层铝塑板包暖气罩,中国黑过门石窗台板,顶墙面刮腻子刷乳胶漆,新做给排水管道、污水检查井,强弱电路改造,新安装成品套装门、防盗门,新做中空玻璃断桥铝窗,安装灯具、洁具、电热水器等。
按照相关规定,对用于工程的原材料、成品等进行了抽检和见证取样检测,全部合格。按照规定,对重点、关键部位进行了旁站监理,并按照现行建筑施工规范、监理规范、强制性标准、对工程所属检验批、分项和分部工程进行了验收和签认。
在对本工程监理过程中,我们采取了旁站、巡视、平行检验相结合的方法,按有关规定对工程必检项目进行了全数检查,一般项目进行了抽检。按照现行建筑施工规范、监理规范、强制性标准、设计施工图、工程承包合同等对工程所属检验批、分项工程和分部工程进行了验收和签认。检查中发现的问题已及时口头或书面通知施工单位整改,整改后验收合格。
三、工程资料:
监理部组织对施工单位各分部、子分部工程质量控制资料进行了检查,相关进场材料出厂证明文件、产品合格证齐全,原材料品种、规格等符合设计要求和技术质量标准。隐蔽工程验收记录内容均真实完整,各分项工程验收记录齐全,分部工程质量控制资料基本完整。
四、工程预验收情况:
2015年5月31日总监理工程师组织专业监理工程师对施工单位送报的竣工资料进行审查,并对工程质量进行竣工预验收,对预验收过程中发现的问题以会议纪要形式通知施工单位,要求逐项进行整改。2015年6月20日承包单位对预验收提出的问题整改完毕。
五、结论: 综上所述,该工程所有质量保证资料基本齐全,无影响结构安全和使用功能的质量问题,观感质量一般,工程实体质量符合有关规范和工程建设标准强制性条文的规定,工程质量等级达到合格标准。
·
晋中市正元建设监理有限公司灵石监理部
2015年11月30日
监理质量评估报告内容 基础工程监理质量评估报告篇二
五丰食品(深圳)有限公司龙岗肉类联合加工厂
监理总结
一、工程概况
五丰食品(深圳)有限公司龙岗肉类联合加工厂工程位于深圳市龙岗区横岗街道荷坳社 区,总用地面积80786平方米,被一条排污河分成南北两个地块,南区为b地块31968平方米,北区为a地块48818,两块用地的直线距离203余米,通过规划一路、规划二路、规划三路连接,道路路程500余米。总建筑面积为46104平方米。
包括土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、暖通空调工程、制冷工程等。a块用地在规划一路的北侧,位于横岗污水处理厂用地北侧,位于横岗污水处理厂用地北侧。规划有生猪、牛、羊待宰、屠宰、冷却、分割、冷藏配送等建筑。各个车间根据建设用地状况,从东北向至西南向布置,根据各个建筑物的不同使用功能和卫生标准,利用建筑物本身并结合厂区绿化,有机的分隔成为卫生要求较低的原料区(脏区)和卫生要求较高的成品区(净区)。工程监理情况:
本监理公司依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建 设单位对施工安全、质量、进度、合同等实施了监理,为了确保工程结构安全和使用功能,重点抓了以下工作:
1、认真审阅了施工单位编制的施工组织设计。
2、施工单位按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行了检验,监理工程师进行了审核签字。对工程中使用的钢材、水泥、沙、石料、防水材料、门窗等重要原材料、构配件均做到质量保证资料齐全,防止不合格材料用到工程上。对涉及结构安全的试块、试样以及有关材料,在监理工程师督促下现场取样制作,养护条件和强度符合施工技术标准和设计要求。
3、在监理过程中,监理工程师按照工程监理规定的要求,采取旁站、巡视,对发现的质量问题和缺陷要求及时整改,施工单位均进行了处理,并经监理工程师检查验收。施工中技术档案和施工管理资料基本完整。
4、在施工过程中,工程各阶段的施工验收工作均按照相关规范进行。对地基验槽、基础结构工程、主体结构工程组织了有建设、勘察、设计、施工和监理单位参加的验收,验收结论符合勘察、设计和施工技术标准的要求。
5、施工单位按照《建筑工程统一验收标准》,对分项、分部和单位工程的质量验收程序。经检查验收,单位工程质量合格,总监理工程师审核同意。
6、对屋面防水、深基坑支护、电气配线、水暖试压、电气穿管防水、冷库保温、高支模、护坡等重点分项工程,监理工程师在分项施工时做了重点检查,在施工单位自检合格后,由监理全数检查合格,经项目部抽检合格后,方进入下道工序的施工。
三、分部工程质量评价
本工程依据国家和地方法律法规、设计文件、建筑工程各专业工程施工质量验收规范进行验收。本工程分为八个分部工程:基础、主体、建筑装饰装修、屋面、给排水、建筑电气安装、通风与空调、智能(通讯网络)建筑工程。
经检查,施工中钢筋的绑扎、模板支设,结构标高轴线偏差的控制,均符合设计及规范要求,施工单位的自查、自检、隐蔽验收工作均能按照要求实施。施工单位按照施工方案施工。
监理工程师对混凝土施工进行旁站监理,并对配合比进行检查,工程所使用原材料的质量保证资料齐全,钢筋、水泥检验试验报告全部合格。电气穿管、防水等重点部位经监理
验收检查合格后,方进行下道工序。混凝土试块取样制作、养护符合规范要求,以上混凝土经试压检验,强度均达到设计要求。
外墙防水作为重点分项,由施工单位自检合格后,报监理验收,由监理全数检查合格。
1、主体工程
(1)主要原材料检验情况:
主体工程所用原材料如钢筋、水泥、砖、砌块、沙石材料等产品质量保证资料齐全、检验报告、钢筋接头实验报告齐全,保温材料合格证齐全,进场批次抽检合格。
(2)混凝土试块取样制作、养护符合要求。强度达到设计要求。
(3)砂浆的品种、试块取样和制作符合要求,强度均达到设计要求。
(4)主题工程施工过程中,施工单位对质量保证资料收集整理及时,基本齐全,各分项工程质量验收及时准确。主体工程的轴线、标高和垂直度控制较好,未发现超标其他异常情况。
(5)砌体施工过程中对拉墙筋施工单位自检合格后,报监理单位验收,认为主体工程符合设计和施工质量验收规范要求。
2、装饰装修工程
(1)内外墙抹灰总体质量较好,内墙表面光滑、洁净、阴阳角方正、线角顺直清晰,外墙分隔缝、滴水线通顺、宽深一致。
(2)刷浆及玻璃工程:刷浆无起皮、掉粉、漏刷现象,玻璃安装平整、牢固、无松动、玻璃打胶均匀,橡胶条紧密。
(3)塑钢门窗安装位置,开启方向正确,关闭严密,大面基本无刮伤和碰痕,部分窗的调角现象,经整改后验收合格。
(4)室内木门框安装位置准确,开启方向符合设计要求,木门框油漆涂刷均匀,无脱皮斑痕和漏刷,各类门表面较为光滑洁净。
(5)地面工程经检查,基本无空鼓现象,厨卫间防水坡度准确,地漏处处理符合规范及用户装修时贴砖的要求,蓄水试验全部无渗漏。
装修装饰分部工程经验收合格。
3、屋面工程
屋面找平层材料符合设计要求,表面无起砂,脱皮现象。
屋面工程验收合格。
4、给排水及采暖工程
材料的报验监理工程师都严把质量关,对不合格的钢管、法兰、阀门坚持退货,产 品的型号、规格均符合设计要求,采暖系统经试压由监理验收合格。严格按照程序施工,坚持试验合格后隐蔽,采暖卫生系统通过严密性、灌水、通水试验,检验结果符合要求。建筑给排水及采暖工程验收合格。
5、建筑电气安装工程
主要设备材料合格证、检验报告齐全,产品型号、规格符合设计要求,接地系统经 测试,接地电阻其数值为4ω,小于设计4ω的要求,绝缘电阻测试值符合要求。导线分支连接做搪锡处理,电气照明系统全负荷运行24小时试验无障碍。
6、通信、有线电视、宽带系统属智能建筑范畴,本工程只预埋该部分线管,经监理工
程师检查,预埋管材质符合设计要求,埋设位置准确、通顺。智能建筑分部监理工程师审核同意验收。
二、单位工程质量评价
在监理过程中,我们严格遵守国家和地方有关法律、法规,并按照国家和地方的有关文件及规定,对本工程的质量、安全、进度、投资进行控制;严格管理好本工程的合同及各项工程建设信息,做好有关方面的协调工作,确保本工程总承包合同目标的实现;我们对施工单位的施工组织设计方案进行审查及批复;对进场的原材料、构配件、设备按照有关规定认真进行检查、审批和见证取样;对各分部、分项工程及隐蔽工程进行了验收及签认。我们遵循科学规范、严格守法、诚信公正的原则对本工程的施工实施监理,经监理单位该项目总监理工程师组织监理工程师对工程进行验收和对工程质量控制资料审核,并进行观感检查。我们认为施工单位工程质量控制资料及工程安全和功能检验资料基本齐全。该工程符合《建筑工程质量验收统一标准》有关单位工程质量验收合格的规定,同意验收。
北京华商建设监理有限责任公司
五丰食品(深圳)有限公司龙岗肉类联合加工厂工程项目监理部
2012年4月27日
监理质量评估报告内容 基础工程监理质量评估报告篇三
依耐斯厨具(中国)有限公司工厂
厂房质量评估报告
一、工程概况
该工程建筑面积5163平方米,为钢结构,地上一层,基础为独立基础。基础、基础梁砼强度等级为c30。围护墙(1.7米以下)采用加气混凝土砌块,砂浆强度等级为m5.0,上部为彩板。
装饰、装修工程内外墙均为涂料,地面为钢筋混凝土地面,采用保温门,窗为塑钢窗。
二、工程实体质量评价
(一)主要建筑材料
该工程主体部位所用钢筋、水泥、砖、砂、石均按种类、批量进场时均有合格证,且在我公司监理人员的监理指导下进行现场取样,复试结果合格。
水暖、电气材料(各种管材、电线开关、插座等)均有合格证、准用证、检测报告等质量合格证明。
(二)基础工程
在进行基础施工过程中,重点控制了搅拌混凝土各种用料的计量,经常进行砂、石料的外观(粒径、含泥量、级配情况)混凝土的坍落度的检查保证了混凝土强度。混凝土蜂窝、麻面等程度不同的存在,但均在合格标准范围内。
钢筋的种类、直径、间距、排距、绑扎等均符合设计及施工规范要求。
(三)主体结构部分
由于结构为钢结构,重点对钢结构加工制作、安装进行严格控制。
1、钢结构加工制作:钢材到场后经试验室检测合格后方允许施工单位进行钢结构加工。对构件的加工尺寸进行严格检查,焊缝按规范要求进行检测,经检测合格后方可进行安装。
2、钢结构安装:钢结构安装时重点对柱的垂直度进行严格把关,及时进行抽测,经检查符合设计与规范要求。
3、砌体工程:砌体工程为加气混凝土砌块,外墙为300墙,在施工中为保证质量,重点控砌体的组砌方法,严禁红机砖与加气混凝土砌块混砌,严格控制砌体的灰缝,尤其是立缝的宽度及砂浆饱满度。为保证砌体观感质量要求,按皮数杆进行砌筑,保证了灰缝厚度的均匀。砌体质量检查垂直、平整均符合要求。
三、工程技术资料核查情况
工程质量控制资料:建筑与结构应5份,实际5份;给排水与采暖应5 份,实际5 份;建筑电气应3份,实际3份。
四、观感和使用功能质量评价
(一)观感质量
1、墙面板垂直度及平整度符合规范要求,观感尚可。涂料工程存在腻子打磨局部不平整、个别阴角不顺直等,观感尚可。
2、内装为内墙涂料,墙面顶棚平整,线角基本顺直方正,观感质量尚可。
3、地面为钢筋混凝土地面,地面平整度符合要求,无空鼓、开裂及起砂现象。
4、上、下水、暖气安装及管道转弯半径符合要求,细部质量一致。
(二)使用功能
1、门窗几何尺寸和外观检查符合要求,门窗开启灵活,不走扇。
2、厨、卫间地面砖:坡向地漏、泼水试验,地面不积水。
3、卫生洁具排水通畅,接口部位不渗水。
4、室内设备管道、电气开关位置安装合理,使用方便,符合设计要求。
五、工程质量问题的处理情况
在主体砌筑施工过程中个别砌体未按皮数杆进行控制,砂浆饱满不符合规范要求等,对此部位要求施工单位进行重新砌筑。在后期装饰装修阶段,主要存在个别阴阳角不顺直,外墙涂料有流坠、表面不平整等;管道立管垂直度差;个别电气面板不方正、松动等,目前已基本整改完毕。
六、质量综合评价意见
该工程在施工的各环节中,认真执行法律、法规和强制性标准的规定。地基与基础、主体结构、建筑屋面等其他部位达到了
设计要求。工程质量控制资料,工程安全和功能检验资料及主要
该工程质量等级达到了合格的标准。
总 监 理 工 程 师:监理单位技术负责人:廊坊市工程建设监理公司2004年4月19日
功能抽查资料真实、完整。
监理质量评估报告内容 基础工程监理质量评估报告篇四
固原市清水河二期景观绿化工程 质 量 评 估 报 告
编制人:批准人:银川夯实工程咨询有限公司2011年 11月
一、工程概况
工程名称::
工程地点;该工程位于清水河西侧
内容包括:绿化景观
占地面积:
设计单位:
建设单位:固原市城管局
监理单位:银川夯实工程咨询有限公司
施工单位:西安景林景观园林绿化有限公司
合同造价:合同工期:30天
二、监理质量评估依据:
1、本工程建设工程委托监理合同。
2、业主提交的本工程设计图及说明、相关设计变更联系单。
3、《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20014、《城市绿化工程施工及验收规范》cjj/t82-995、《园林绿化技术规程》db33/ti009-20016、《植物检疫条例》
三、监理工作中的目标控制:
根据工程的特点,依据监理合同,银川夯实工程咨询有限公司的监理任务。详细编制了《监理规范》、《监理实施细则》、依据监理合同和工程需要合理配置监理人员,并进行了任务和职能分工。
1、质量控制:
以施工图纸、施工及验收规范、工程质量验评标准、合同等为依据,督促承包单位建立国之本、健全质量保证体系,全面实现工程质量管理。从人员、材料、机械、方法及环境五个方面进行全面控制、督促承包单位的质保体系正常运行。
首先对承包单位的企业资质、人员资质、机构设置、人员和机械配备及质量管理体系进行全面核查;严把材料关,对进场材料使用;审查批准施工单位申报的施工组织设计或施工方案;严格工序报验制度,上道工序不合格,不得进行下道工序施工;对关键部位,关键环节进行旁站监理,并特别强调预控措施,针对隐蔽工程必须经过验收合格后方可进入下一道工序施工。结合有目的的巡视检查,确保分项工程施工质量,预防质量通病的存在。对施工存在的问题及时进行跟踪检查、落实,确保工程质量不留隐患。绿化养护,在完成任种植后,及时地督促施工方进行养护,合理安排人员清理杂草、灌水、加固扶树柱、修剪,病虫的防治。
园林绿化工程要求严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》(cjj/82-99)的规定操作。种植树穴的开挖,基肥的施放,种植土回填,土壤改良,苗木品种,规格等,我们都进行了跟踪监理。
2、进度控制:
根据工程合同工期,要求承包单位编制详细的施工总进度计划、月计划,对承包单位实际进度跟踪检查,及时收集实施情
况,解决施工是中遇到的问题,发现偏差及时采取纠偏措施。
3、投资控制:
以合同、招投标文件和国家有关规定为依据,及时审核工程量报表,及时拔付工程进度款,如实反映工程的实际投资情况。并认真审查技术联系单、设计变更和施工方案。
4、工程资料:
督促施工单位上报有关工程资料,确保资料及时、真实、完整。
5、安全文明施工:
文明施工进行检查、确保工程无安全隐患和现场文明施工。
6、合同管理:
依据监理合同、施工合同及国家有关法律、法规,充分发挥监理的管理职能,为确保合同中的质量、进度、投资目标提供了可靠保证。
四、工程质量控制资料
质量保证资料符合设计及规范要求,完整齐全,植物检疫证书及综合资料齐全。
六、评估结论
本景观绿化观感质量评定为:一般。绿化工程质量评定为合格。
银川夯实工程咨询有限公司
2011年11月
监理质量评估报告内容 基础工程监理质量评估报告篇五
监理质量评估报告模板_ 工程概况:
工程质量评估依据:
监理合同、施工承包合同、建筑工程质量验收统一标准
国家技术规范、标准及质量验收有关规定、勘察、设计文件。
该工程于——年——月——日动工,——年——月——日已按合同及设计图纸全部施工完毕。
在施工期间,为确保工程质量,我监理部采取了施工全过程的监理工作,从设备、原材料的进场、工艺的选择都经过严格的检查审核,与设计单位、市工程质量监督站、施工单位密切配合,及时处理施工中存在的问题,使工程进展顺利。
一、质量控制
1.进场后我监理部积极做好工程前期的准备工作
在熟悉图纸.有关设计文件和工程地质勘察报告的基础上。及时编制监理规划,细则。旁站方案等。同时对施工单位的施工织织设计和各专项施工方案及技术安全交底进行了认真审核.主动协调工程建设各方主体关系.保证了工程施工的正常进行。
2.原材料的控制:对进场的钢筋.水泥 商砼 砂 石 等认真审核相关资料 查看是否齐全 与投标书是相符;并对钢筋水泥钢筋焊接接头 砂浆商砼试块 等及时按规范要求见证取样 送检复试;装饰原材料的品种规格型号按标书或业主要术验收.对消防水电等原材料按规范及业主指定品牌验收.??窗按业主指定规格品牌验收.不合格材料禁止使用.把好使用材料质量关.3.施工过程控制:监理部对照各施工单位的施工组织设计专项施工方案.严格按照监理规划及细则对各施工工艺进行全过程控制.(1)桩基工程:桩基工程于???开工,???完工。桩基施工采用——????????成孔,采用商品砼,利用导管灌注桩孔砼,保证本工程用砼的需要。施工前,对建设单位提供的轴线基准点、高程测量控制点,进行复核签认,并在施工现场布置测量控制网。施工过程中按要求进行了原材料试验、配合比试验、桩位放线等,监理部采用现场巡视、平行检查、旁站等工作方法,发现问题及时处理,现场对每桩装泥浆比重、每车砼塌落度等进行监测,严格控制,保证施工质量;对进场钢筋、焊条等严格执行相关见证取样程序;按要求留置砼试块,并进行养护、送检。监理机构进行项目预控与过程控制相结合,保证工程质量,经现场检查,发现—— 桩位偏差超过规范要求,设计院对此做出了“扩大承台”等的变更处理,其余桩位均<100mm,满足设计及规范要求。
经检测单位的检测:该工程中钢筋砼灌注桩,桩身完整和单桩竖向承载力满足设计要求。(2)基础工程:土方开挖过程中及时检查平面位置,水平标高,边坡坡度等必须符合设计要求。土方开挖过程中检查基坑的排水必须符合设计要求,确保基坑在施工中良好的作业环境。基坑周围应设排水沟,避免地面水流入坑内,以免塌方或地基土破坏,挖方时不应碰撞或损伤支炉结构,降水设施。土方回填过程中检查排水措施,每层填筑厚度、含水率、压实程度必须符合设计要求。
我监理人员严格控制施工工序的质量,对钢筋、模板、轴线位置、标高预埋件位置、隐蔽施工等在施工方自检合格的基础上进行认真复检,验收合格并签字后方准许进入下道工序施工;对关键部位、工序进行旁站监理;对钢筋原材料焊接接头试件、试块等采用见证取样、保证试块的真实性。(3)主体结构工程: 1模板:经检查验收模板具有足够的强度、刚度、稳定性;模板接缝不大于1.5mm。模板每处粘浆和漏涂隔离剂累计面积不大于1000cm2符合要求。
2钢筋:钢筋的品种规格和质量符合设计要求和有关标准的规定,钢筋表面洁净,无损伤、油污、老锈,钢筋的规格、加工的形状、尺寸、数量、锚固长度和接头位置都符合设计要求和施工规范规定。钢筋焊接由合格上岗证焊工操作,焊接头机械性能试验合格。保证项目符合要求。钢筋绑扎缺扣,松扣的数量不超过应绑扎数量的10%钢筋绑扎、弯钩形状和朝向,接头部位和搭接长度符合规定,箍筋数量符合设计要求,弯钩角度和平直段的长度基本符合施工规范。
3混凝土:混凝土浇筑前对商品混凝土配合比进行审核,符合设计要求后方同意施工单位浇筑,混凝土浇筑实行全过程监理旁站监理,并对混凝土塌落度进行抽测,对混凝土试块制作进行见证;保证项目符合要求。
4砖墙:砌体砂浆密实饱满,抽查的水平灰缝砂浆饱满度均大于80%,灰缝横平竖直,砌筑方式正确,保证项目符合要求。经验收未发现3皮同缝留槎做法符合施工规范,拉结筋长度及数量基本符合设计规范规定,留置构造柱位置基本正确。基本项目符合要求。(4)装饰工程:
外墙—— 内墙——
我项目部在严把装饰材料施工工序关的基础上,严格控制装饰施工的工序关,并对隐蔽资料进行验收合格签字后方可进行饰面材料的安装施工;对商铺通道的地板砖、公共部位的地板砖的平整、空鼓等现象进行复查,对粉刷墙面进行平整度、垂直度、空鼓等现象进行复查,对不符合验收规范的部分施工工序,都要求施工方进行返工处理。
(5)屋面工程:认真对——防水卷材、——保温板等原材料验收,并经见证取样复试合格后方同意进场,严格把握工序施工的质量,防水工序施工时要求在天气晴好且通风良好的情况下开展施工,注意基层保持干燥并做好清理工作,卷材搭接宽度等。
(6)安装工程:要求安装工程与土建、装饰施工同步穿插进行,对电线电缆、灯具、排水管等原材料严格验收,检验合格后方可使用。对现场相关试验(如:电气安装工程接地电阻测试、导线绝缘测试、给水管道通水试验、通球试验、屋面卫生间蓄水试验、等)进行见证,严格按设计和施工规范进行复核,对施工现场管线、设备进行检查,检测,试验,并对隐蔽部分进行隐蔽工程验收,工程质量符合要求。
4、施工过程中现场一旦发现问题,监理方及时与施工方进行沟通,通过发口头指令,监理工程师通知单、停工通知单等方式及时处理,保证工程的施工质量达到设计及规范要求。
二、安全生产、文明施工监督管理
我项目监理部根据本工程的特点,相关验收规范的要求在开工前编制了《安全监理规划》,在关键工序施工前有针对性的编制了《安全监理实施细则》,并在工程监理过程中贯彻实施,对施工单位上报的《施工组织设计》、《安全施工方案》中,重点审查了安全生产、文明施工措施内容,并督促施工单位严格按批准的方案要求实施;在施工过程中我项目监理部建立了周、月安全检查制度,建立了施工机械进场报验制度,建立了施工机械进场报验制度,建立了安全建立台账等;施工中重点对外架的搭设、井架安装使用、承重支模架搭设、特种工种操作人员上岗证、施工临时用电等做重点检查验收,进场的钢管、扣件进行见证取样,复试合格后方同意施工方使用,发现安全隐患及时签发《监理通知》并督促施工单位整改完成后进行严格复查,安全隐患消除后方同意施工方进行后续工程作业,使本工程施工过程中无安全事故发生,完成预定安全监理目标。
三、资料信息管理及技术资料
1、项目监理部严格抓好资料,要求施工方做到与现场同步。项目监理部召开监理例会——次,形成监理例会纪要——份(含专题会——份);向施工单位发出各类通知共——份(其中质量通知单——份、安全通知单——份),地基验槽记录——份,基础、主体结构验收记录——份。
2、分部资料汇总情况
四、质量保证资料核查情况:
1、水泥:水泥采用——,共 —— 批,每批水泥进场后,我们都检查核对出厂合格证和物理检验报告,共核查——份。水泥现场见证取样 ——批次,见证取样率100%,见证送检 100 %,检验结果均符合要求。
2、钢筋:采用“—— 钢材” 合格证 ——份,现场见证取样—— 批次,见证送检——批次,见证取样率100%,见证送检率 100%,送检结果均符合要求。
3、钢筋焊接:本工程柱钢筋采用电渣压力焊,梁板钢筋采用单面焊及闪光对焊,分楼层进行取样,每楼层的各种钢筋不大于300个接头为一批,见证取样率100%,见证送检率 —— ;除d3栋b、c区底层框架柱φ22电渣压力焊接接头经双倍取样复试合格外,其余均符合要求。.4、商品砼:本工程采用商品砼,每次浇捣均具备砼配合比,砼开盘证明,水泥检验报告,水泥出厂合格证,粗细骨料检验报告,砼外加剂检验报告,资 料完整。
5、砼试块报告:
共有砼配合比报告—— 份,留设砼试块—— 组,其中见证送检—— 组,见证取样100%,见证送检——%;
④除地面c15砼强度试块报告未到期外,其余经评定均符合要求。
6、砌块:
①、粘土砖:共进场—— 批,代表数量 —— 万块,现场见证取样 —— 批次,见证送检 ——批次,见证取样100%,见证送检 ——,经检验合格。
②、多孔砖:共进场 ——批,具材料合格证 ——份,代表数量 ——万块,现场见证取样 —— 批次,见证送检—— 批次,见证取样100%,见证送检 ——,经检验合格。
7、砂浆试块的强度质量核定情况:
具砂浆配合比报告——份,留设砂浆试块——组,见证取样100%,见证送检——组,见证送检——;
8、管桩、铝合金门窗、地砖、油漆、隔热板、玻璃等构件均有合格证。
9、防水材料:屋面及卫生间防水材料均有合格证及试验报告。
10、土壤试验 ——份,基础结构验收及主体结构验收共 —— 份。
11、电气:进行导线间绝缘电阻测试、接地电阻测试、通电测试,并做好记录各一份。
12、水卫:排水系统灌水、通水试验各一份,给水管道、消防管道压力测试分别达到0.6 mpa,1.0 mpa测试记录各一份。
13、预应力管桩动测和静载试验:
1、按要求对桩基进行低应变动测,检测结果是:一类桩——根占检测桩的——,二类桩——根,无三类桩,桩身质量较好;
2、每栋取三根桩进行静载试验,试验结果均满足设计要求。
14、沉降观测情况:
1、最大沉降量不大于——毫米,沉降较为均匀;
五 结构实体检测情况:
六、结构验收:
预应力管桩、基础、主体验收时建设、地勘、设计和质监站均派人参加认可。
七、工程质量评定情况:
在施工过程中,我监理部对现场在质量管理方面做了大量工作,除了常规的查验外,还经常配合参与施工单位对各分期各工序进行严格的检查,发现问题坚决要求进行整改,决不让留有隐患于下道工序,经汇总、观感评定及质保资料情况如下附表:
1、质量保证资料核查表;
2、单位工程观感质量评定表。
八 分部核定、观感评定及综合核定:
本工程每栋单体均有基础、主体、装饰、门窗、地面、屋面、电气水卫8个分部,每个分部均核定为合格,合格率100%,其中楼地面分部中因地面基层分项砼28天强度待补,故暂核定为合格。
观感应得为 91 分,实得分为 66.8,得分率73.4 %,观感评定达到合格工程要求,综上所述,本栋工程综合核定为合格;