2023年学校工程设计说明 学校初步设计说明(五篇)
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
学校工程设计说明 学校初步设计说明篇一
(一)、项目概况:
大河镇裕民学校改扩建工程位于贵州省六盘水市钟山区所辖的一个镇,毗邻省道的一旁,用地面积为20008.34㎡,办学规模为24个班/1080人,总建筑面积为11616.69㎡,其中架空层723.00㎡,室内体育馆474.00㎡,主楼部分8685.65㎡,地下部分1734.04㎡。
(二)、总平面设计规划依据依据:
1、《中华人民共和国城乡规划法》;
2、《城市规划编制办法》;
3、《六盘水城市规划技术管理规定》;
4、甲方提供的1:1000地形图
5、国家相关法律法规。
(三)、总平面设计
1、教学区与运动场的布置:
本项目位于市政道路西南侧,不是主干道,车流量较少,对学校的影响不是太大,故沿道路这侧布置办公、专用教室及负债用房。普通教室呈板式布置,满足日照及25米的要求,背离主干道,起到隔音效果,普通教室面向广场,视野比较开阔。
2,学校出入口设置
主入口位于地块北侧中段位置,由于场地高差较大,地块采用退台处理来消化地块高差,人行主入口采用多部台阶进入学校,车行入口位于地块东北侧,学校前
面退台处理为绿化带,这样可以减少道路车辆对学校干扰。
(四)、建筑设计
1、建筑布局
沿市政道路这侧布置办公、专用教室及负债用房。普通教室呈板式布置,满足日照及25米的要求,背离主干道,起到隔音效果,普通教室面向广场,视野比较开阔。
2、功能分析
后勤、行政办公、教师宿舍布置在地块西北侧,毗邻运动场区域,室内体院馆也位于西北侧,有利于与运动场之间的联系,食堂位于后勤楼与教学楼之间的首层,与后勤服务联系,且又能避免对教学楼的干扰,建筑首层架空,作为交通、展示、活动、交流空间。
地下室布置在用地东南侧,利用地形的高差,形成一个部分架空的半地下室,来解决学校停车问题。
二至四层为教学空间,内院侧为普通教室,间距及日照满足相关要求,共24个班,教学辅助用房与普通教室之间采用连廊来贯穿。
3、建筑架空层、室外空间及屋顶利用
架空层首层空间设置学生等候区、校史展示区、科普区、趣味活动区、乒乓球台书吧等空间。
屋顶可以根据可以充分利用了为生物园、植物园、气象站等空间 色花木及景观小品。
4、功能配比
本次方案认真贯彻功能配比,大部分房间均满足相关规范涉要求及生均指标。
5、立面造型
立面采用堆积木的方式合理布置,造型简洁,富有童趣,并且充分考虑南方气候特点,建筑立面通透、遮阳。
(五)、经济技术指标
学校工程设计说明 学校初步设计说明篇二
学校绿化设计说明 红河州蒙自县
第一高级中学、初级中学及双河小学
绿化工程设计方案
人本:为学生量身打造
科学:以环境辅助教育
经济:以最小的投入,创造最大的环境效益
自然:校园?公园?还是……?
十年风雨路不变的追求 五百今业人共同的承诺
设计说明书
一、工程概况
1、社会经济情况
蒙自县位于云南省东南部,红河哈尼族彝族自治州东部。辖10镇4乡,总面积2228平方千米,总人口34万人,境内居住着汉、彝、苗、壮、回等民族,少数民族占总人口的57.89%。
蒙自建县始于元朝,迄今已有726年的历史。从古至今,因驻军多,素有滇南“军事重镇”和“兵城”之称。近代商贸繁盛,外贸总额曾占全省的80%以上,为“云南之代”,堪称“滇南商埠”。
改革开放以来,特别是进入九十年代后,蒙自迎来了得天独厚的历史性发展机遇。1992年,省政府批准蒙自为省级经济开发区,接着又被国家列为对外开放县。1999年,蒙自被确定为“个开蒙城市群”中心片区定位为红河州政治、经济、文化、科研、金融、商贸中心。2001年,州级行政机关搬迁蒙自奠基仪式在开发区举行。随即决定,2003年州级机关将正式到蒙自办公。蒙自迅速掀起了红河州行政中心转移和现代化园林城市建设的热潮,城区面积扩大到9平方千米,开发区建成道路67条(段),总长56.9千米。招商引资累计引进项目307个,计划投资23.52亿元,水、电、通信等基础设施进一步完善。一个生态质量优良的现代化园林城市正在滇南边陲崛起。
2、环境气候
蒙自县地处云南低纬度高原南亚热带季风气候区,北回归线从中穿过,干湿季分明,太阳辐射强,日照充足,多年平均日照数为2234小时。霜期41天,多年平均气温为18.6℃。常年为南风,平均风速为3.4m/s。多年平均降雨量为827.2㎜,多年平均蒸发量2346.0㎜(蒸发皿口径20㎝),干旱指数2.92,为云南省比较干旱地区之一。气候在总特征为冬无严寒、夏无酷暑、雨热同季、干湿分明,旱涝交替,以旱为主。
3、建设地段
①高级中学工程建设地点位于蒙自县新城区凤凰路西侧扁、红河大道以南;
②初级中学工程建设地点位于蒙自县经济开发区与县城北二环路交汇处,昆河公路南侧; ③双河小学建设地点位于双河小区内;
4、绿化目的:
目的在于营造一系列连续且变动学习环境,充分发挥其设计功能,以有助于学生明确学习目的、端正学习态度、培养学习兴趣、提高学习能力。
5、学校情况说明
双河小区小学学生按1800人规模的规划,位于双河小区内,州交通局旁,占地面积41.663亩,建筑面积13255平方米(教学楼6842平方米,综合楼3202平方米 ,办公楼1529平方米,阶梯教室410平方米,游泳用房、配电室、水泵房、厕所、自行车棚等1272平方米);建筑容积率0.477。运动场地16500平方米(含200米田径场、篮球场、游泳池、课间操场地等)。
新城区初中学生按2500人规模的规划,需占地面积130.9亩,总建筑面积55107平方米(教学楼8376平方米、综合教学楼2600平方米、试验楼2980平方米、电教图书综合楼7474平方米、学生公寓14742平方米、食堂5630平方米、厕所187平方米、自行车棚1080平方米、温室884平方米、配电室、泵房、锅炉房、值班室等424平方米、浴室、开水房658平方米、室内活动馆1470平方米、游泳馆2200平方米、生活服务中心1782平方米、办公楼2500平方米、青少年活动中心2120平方米);建筑容积率0.631。运动场地28500平方米(含400米田径场、篮球场、游泳池、课间操场地等)
蒙自县第一高级中学新校区学生按3000人的规模规划,需占地面积199亩。总建筑面积85714.19m2。其中:a教学楼6728.06m2,b教学楼7070.26m2,实验楼8214.42m2,图书馆4602.79m2,科学艺术楼5618.8m2,大阶梯教室兼礼堂2153.84m2,行政楼3097.36m2,游泳馆风雨操场1984.74m2,体育馆5905.08m2,食堂及学生活动中心4985m2,学生及教师宿舍37778.94m2;建筑容积率0.646;建筑密度15.8%。
6、现状分析:
设计地段地势平坦,为景观的建设提供了较为理想的条件,但是景观可借资源贫乏,景观敏感度底,四周为新建筑群,这为营造新校园提供了条件,在建筑主体工程完工之后可进行绿化景观工程施工。
二、设计依据
(一)规划依据
1、《中华人民共和国城市规划法》;
2、《城市规划编制办法》;
3、《居住区规划设计方法及规范》;
4、《城市道路交通规划设计规范》;
5、《城市道路照明设计标准》;
6、《建筑工程施工质量检验标准》;
7、《城市道路道路绿化规划与设计规范》;
8、《儿童心理学》;
9、《青少年心理学》
三、主要群体心理分析对校园绿化的指导
小学生:这一年龄段主要集中在5岁到12岁,他们活泼、淘气、好动、天真、联想力及潜能力丰富。但是自理能力差、依赖性强主观意识容易被改变,不愿意自身的活动被约束。因此创造一个儿童乐园式的学校最贴切孩子们的需要。同时,也能让他们体验人与人之间的相互关系,在相互间的游戏中学到更多的西。我们的绿化设计必须为孩子们营造这样一个环境。
初中生:这一年龄段主要集中在 11岁到是15岁,这个时间段是人生理和心理发育的高峰期,需要面对许多新问题,这也可以帮助提高学生不断正确认识自我,增强调控自我、承受挫折、适应环境的能力;培养学生健全的人格和良好的个性心理品质。对少数有心理困扰或心理障碍的学生,能给予一个科学有效的利于心理恢复的环境,使他们尽快摆脱障碍,调节自我。因而我们在初中的绿化设计中,致力于提高其心理健康水平,增强发展自我的能力,为学生打下良好的基础。
高中生:这一年龄段主要集中在14岁到是18岁,生理发育基本在这个阶段完成,心理活动也逐步成熟。大部分进入正式公民年龄,自主承担法律责任,享受和履行宪法和法律规定的权利和义务。由于考虑到自己毕业后的前途,比较远大而深刻的,青年已经能够自觉地追求知识,顽强地学习,并且这种自觉性已相当稳定。能够充分发挥其主观能动性和自觉能动性,这也使得学生学习的目标和内容逐步向多元化发展,注重培养学生专长和尊重学生的兴趣走向,已成为高中教育培养中的很大一块值得开发的领域。为此我们在蒙自县第一高级中学的绿化设计应该围绕学生这一心理特征来展开。
四.构思框架
1人本思想的导入:根据学生心理发展特点和身心发展的规律,有针对性地进行三个学校的设计定位。
2面向师生,通过景观组织、校园文化的表达来消除师生之间的隔膜,通过建立绿色的空间载体,为师生提供一个传播知识的和谐、互动空间。
3关注学生成长过程,根据学生在几个主要阶段的心理和生理特征来展开设计思路和表现形式,以满足不同年龄段的需求。通过不同的校园环境给学生带去不同的视觉冲击,使学生在变迁的环境中生活,并在思想和精神上得到提高和升华。
4以学生为主要服务对象,通过规整简洁的广场及行道绿化设计来端正学生的学习心态,通过后现代的设计手法、文化设计方案来充分启发和调动学生的学习积极性,通过自然、柔和、轻松的休闲设计来缓解和降低学生在长期的学习过程中累积起来的压力和学习恐惧症。要把教师在心理健康教育中的科学辅导与学生对心理健康教育的主动参与有机结合。
五、设计定位:
校园景观的特色、地域性、文脉感及现代化的有机融合是本次景观规划设计成功的关键。同时植物的合理搭配及其与建筑、学校特色的完美有机结合是本次设计的重点。营造各具特色、优美、和谐、恬静、清洁、舒适的良好校园生态环境是本次设计的目标定位。
六、规划设计原则
1、实用——充分考虑现状特征,所用材料及施工工艺等均采用实用的原则,满足其功能要求;
2、自然——贯彻“亲近自然,与之和谐”与“可持续发展”的思想,考虑周边生态环境及当地地质气候等相关资料,如光照、温度、降雨等,材料尽量采用自然材质,减少人工的痕迹,力求塑造一个具有景观环境优美、文化内涵丰富、生态效益显著环境景观;
3、文化——注重文化的主题特色,充分考虑图书馆的文化特色,以读书文化穿插于设计元素当中,具体表现为“学海”广场和“书山”林地休闲的设计,同时把一些座凳小品、花架等加入读书、知识的文化特色,营造图书馆与众不同的文化氛围;
4、特色——设计着重突出环境本身的地域和文化特色,通过景观的穿插、植物景观、灯光等的配置,形成独特的氛围,并加以强化,有助于增强道路及周边环境的特色和识别性;
5、经济——作为铺地、道路、绿化、等都应充分考虑现状因素,道路、铺地、游园步道等尽量减少混凝土的使用量,力求以最经济的投入达到最佳的绿化景观效果;
6、协调——讲求人与环境的融合,景观环境与整体规划布局的融合,道路环境与周边环境的融合,铺地与绿化环境的融合,创造一个和谐的景观空间。
七、规划总体布局
小学:
景观功能分区
分区原则
小学阶段是培养少年儿童优良品质的最佳时期,所以,在校园的环境分区布置上,一方面要服务于教学、生活,为学生提供赏心悦目、清新自然、健康和谐的物质空间,一方面还要发挥其开启智慧、陶冶情操、净化心灵的作用。
入口广场区:正门入口命名“开拓广场”,中心以“眼睛+翻开的书本”造型的花坛为主,寓意通过从小的学习让自己不断的开拓眼界、认识世界。选用冠幅大、树干高的董棕作为主要的乔木树种,给人挺拔向上的视觉感受;左右花坛分别散植乡土树种——蓝花楹和热带植物——大王椰子。通过这两种大乔木左右呼应,支撑整个入口立面景观效果。后门入口为时令草花花坛。
教学办公区:该区域绿化主要是行道树和沿路花灌木色带的选择。教学区的行道树主要为黄槐,配以流畅线条的色带,体现轻松活泼的气氛。
休闲娱乐区:本设计的重点就在于休闲区的人性化设计,充分体现“以人为本”的主旨。考虑到小孩子天性好动的性格,在休闲区空出适当的活动区域,包括内庭的“童贞游园”、教学楼后的“梦想广场”和校区南侧的“寸金池”、“健身广场”、“桃源”。尽可能的减少构件等硬质景观而更多的用植物造景来丰富校园景致。植物多选用开花、有季相变化的乡土树种和热带植物,包括:本地木棉(攀枝花)、红河榕、橡皮榕、花石榴、碧桃、黄槐等,以强化春暖花开、生机勃勃的感觉。
“童贞游园”主要是给小孩子提供在课间休息、游戏的空间,左侧为规则的银杏树阵,右侧为自然式的人造地形,推崇“参与式”园林,小孩子可以零距离的接触自然界万千植物,中间的小广场用彩色马赛克拼成大大小小的圆圈,以体现小孩子天真烂漫的性格。直线条也将内庭和入口广场区连成一体,形成一条主要景观轴线。
“梦想广场”:选用花石榴作为主景植物,强化硕果累累、充实丰盈的意境。地面铺装用象征“理想泡泡”的圆圈将内庭的铺装放大,象征着梦想会慢慢成真的过程。
“寸金池”:以桂花为此树阵的主要树种,“八月桂花飘香”时,满树金黄,桂香四溢,寓意“寸金难买寸光阴”。
“健身广场”:做小面积的活动广场,课余时间给小孩子带来无限的乐趣。游戏中取胜带来的成就感有助于培养孩子积极向上的性格。
“桃源”:以碧桃为主景植物,在色彩上区别于“寸金池”,这样的设计就是要让小孩子领略到大自然的无穷魅力和生命的神奇。
体育活动区:该区的绿化主要是行道树围合,选用的植物为红河榕。
初中:
高中:
景观功能分区
分区原则
充分尊重校园总体规划,沿续总规中的功能分区进行景观功能区的划分。功能分区明确、布置合理、联系方便、互不干扰,满足教学区与生活区的环境需求。
保证景观不影响基地与外界、基地内部的交通和运输联系,出入口和内部道路的景观设计符合人流与车流的要求。
景观功能分区
根据原有整体规划思想,结合景观绿地,将此小区分为六个功能区域:公共教学试验区、行政办公区、学术研究区、体育运动区、教师生活服务区、学生生活服务区。
公共教学试验区:该区域由三大部分组成:主入口广场区域、教学区外围的绿色公共空间和建筑围合内的绿色庭院。主入口广场区域是蒙自高级中学新校区的大门主入口,也是中心文化景观带的起点和中学对外形象宣传的重点表达区。本方案运用中轴拟对称的构图形式,使用轴线法与非规则对称法相结合的手段,将“世纪门广场”、“树人广场”和“烛火台”有机串接起来。“世纪门广场”采用敞开式的布局手法,寓意“海纳百川、兼容并蓄”的传统精神,三个逐渐敞开的大门象征蒙自高级中学走过了三个30年,象征求知、求学、求真是人类面向未来、走向世界的开始,象征学生走进知识的殿堂;“树人广场”上数十株大树分两侧对称栽植,象征学校“十年树木、百年树人”的办学精神,希望学生早日成才,同时形成的林荫大道则进一步增强轴线的纵深感和庄重的绿化景观氛围;“烛火台”景观主要为了表现教师的奉献精神,采用石雕景观灯柱形式,石雕形态由烛火台形态抽象而成,其表面可以篆刻学校的名人、名师事迹等,起到纪念和教育双重作用。a幢教学楼两侧“树阵林荫广场”采用对称规则铺地图案,采用大树和草地为主,形成林荫树阵,草地上可以休息,也可通行。
教学楼之间中庭以大面积铺地和低矮绿化为主,中间铺地图案从南到北形成一个序列和延续,景观铺地以对称方式设计,与建筑相互协调,串接形成类似整齐高飞的群鸟,两侧绿化也采用拟对称布局,种植彩色灌木球和低矮小乔木,在不影响交通人流的前提下适当增加绿量,同时也留有足够的让学生活动的空间。
c幢试验楼北侧铺地图案与南面主入口广场遥相呼应,均以发散图案为构思蓝图,似太阳光发散,体现学生的朝气蓬勃和奋发向上的精神。树阵下整齐排列休息石条凳供读书、休息。试验楼两侧绿化采用对称布局,平面设计线条自然
==========对设计说明的补充================== 我在复制时漏掉了初中的方案设计说明
现在这里补上---
初中:景观功能分区
分区原则
根据学校人群的综合特征及住校、通校、半通的比例以及学校的育人功能来组织分区,做到功能分区明确、布置合理、人口流动方便、满足教学区与生活区的环境需求。保证景观节点之间的联系性、校园内人流及车流之间的差异性,出入口和内部道路的景观设计符合人流与车流的要求。
主入口广场区:
(主入口)阶梯广场:通过通往知识殿堂的阶梯,攀登知识高峰,鼓励学生探索知识的奥秘。植物配置形式以大王椰树阵为主,入门就能感受到浓浓的热带风情。由于蒙自气温相对较高,日照充足,紫外线较强,故两边种植红花羊蹄甲,与建筑物相映生辉,开阔且大气,通透的空间同时满足了人流集散的需要,植株高大、冠幅良好的红花羊蹄甲为炎热的夏季带来一丝清凉,也遮挡强烈的日照,靠近绿地的红花羊蹄甲下合理摆置一些休闲座椅,满足了休息的功能也为学生学习提供良好的环境。
绿地休闲区:包括教学楼区、学生公寓区、生活服务区。
教学楼区:该区域绿化主要是行道树和沿路花灌木色带的选择。教学区的行道树主要为黄槐,配以流畅线条的色带,体现轻松活泼的气氛。
日月园:寓意科技“日新月异”的发展,激励学生努力学习。植物配置以桃树和李树为主,有浓郁的乡土气息和明显的季相变化,每年寒冬过后,“桃花依旧笑春风”,粉红的桃花和洁白的李花呈现一片生机勃勃的景像,令人心旷神怡,果树结果时给人带来一阵惊喜和欣慰,也借此引导学生热爱生活和培养学生的观察能力。从经济适用的角度出发,桃树、李树均可从当地取材,而且养护成本比较低。同时“桃李满天下”是每个老师辛勤工作的回报,体现教育事业的振兴任重而道远,从另一方面也营造尊师重教的良好风气。
学海印记:“学海无涯”,需要我们持之以恒努力学习,每一个小小的进步都是成长的足迹,以脚丫抽象构图的小广场为学生提供幽静学习、休闲的场所,寓意学习需要脚踏实地地打好基础才能跟上日新月异的科技发展,这个景观节点又与日月园相呼应,达到统一的绿化效果。
学生公寓区:
几何广场:数学几何、生活几何,都是人一生所必须学习的,几何图形的构图同时寓意“无规矩不成方圆”的先古真谛。激励学生学好文化知识的同时,还要注重德、智、体全面发展。植物配置选择上考虑不同季相变化的树种(银杏、紫叶李、柑橘、冬樱),不同的季节,变动的景观能让人感觉时光的流逝,才更懂得加珍惜眼前的时光。“春花(紫叶李)秋实(柑橘)”寓意辛勤的付出必有丰硕的回报。
温室区:
以植物营造浓郁的热带风情的景观,和温室的独特外观相协调,同时形成很好的过渡,形成温室的标志的景观,起到引导的作用。
运动区:
球场周边种植常绿乔木小叶榕,形成一个围合空间,小叶榕下摆置一些休闲座椅,以供学生运动之余休憩,同时树阵形式的围合空间可以起到阻隔噪音的功能。
学校工程设计说明 学校初步设计说明篇三
方案设计说明 工程设计概况
本项目中2层乒乓球训练基地、4层教学楼、2层食堂属于公共建筑,4层宿舍楼属于居住建筑。
设计思路
校园整体规划注重功能的分区,确保每个功能分区相互独立又互相联系,最大程度避免功能之间的相互干扰,为学生和
教师提供一个相对独立的学习和办公环境。同时又通过连廊和通道将各个部分联系起来,从而使各个空间融会贯通,使整个小区成为一个有机整体。
设计构思
校园的开放不仅应该体现在去除封闭的围墙,新世纪新型校园的开放会体现在课堂的开放,学生们的学习环境不会仅仅停留在教室当中,校园的走廊、过厅、草坪、大树下、各类开放空间,甚至每个角落都会成为学生们自由开放的课堂,以供学生之间、师生之间进行不同梯次的交流。一个校园室内外开放空间多少,以及这类空间的多样性和丰富性都会对学生的在校期间的学习、成长产生不可估量的影响。
设计方案
校园规划分按教学区,体育活动区及辅助生活区等不同功能分区进行合理布局,分区明确,联系方便,互不干扰。交通组织便捷合理,校内外空间联系安全舒畅。
学校由主入口引导主要人流。整体规划于用地中部以一条贯穿南北轴线形成主楼前广场和后广场,两个广场通过主楼的局部架空连接为一体。前广场采用开放形态,成为连接校园内外的纽带;后广场采用半封闭形态,成为教学区、生活区、及体育区的集散枢纽。用地东部为体育区,集中绿化成为开放式城市景观,同时阻断南东路噪声对于教学区的干扰。
校园内的交通组织旨在实现人车分流,互不干扰,同时兼顾校园景观。校内机动车沿主入口出入,车行流线沿用地外侧行驶,教学主楼及实验楼后侧分设出入口,尽量避免机动车进入校区内部;
人流集中用地中部,交通便捷。做到动静分离。后勤服务、接送学生、教工集中北侧辅助入口组织。
主体景观空间设计注重空间序列的体现。空间序列是人们穿过一组空间的整体感受与心理体验,要获得良好的整体感受,空间序列设计时要注意空间的大小高低、狭长与开阔的对比、以及空间中建筑界面的变化与联系。
项目地处获嘉县北干道,周边为优美的城市环境。为了与周边环境和建筑相协调,同时又体现出校园特有的育人环境,特选用与之相符的现代化气息建筑特色。
单体平面布局设计合理性
清晰的交通流线能够作为各班学生相互交流的动态道路。走廊是活动空间的延伸,结合时隐时现的吹拔空间和凹凸廊,极大的活跃了教学区的空间。设计打破长走廊串联教室的传统模式,在走廊两侧做了不同的空间变化,时凸时凹,也有的是两层的吹拔空间,时而室内时而半室外,并在局部墙体上提供悬挂、摆设的展示空间,形成一系列有趣的、充满变化的空间序列。这些变化着的空间为孩子们提供了休息玩耍的场所,活跃了学生们课余时间的交流交往。
结构设计说明
一、设计依据:
《建筑结构可靠度设计统一标准》(gb50068-2001)《建筑工程抗震设防分类标准》(gb50223-2008)《建筑结构荷载规范》(2006版)(gb50009-2001)《砌体结构设计规范》(gb50003-2001)《混凝土结构设计规范》(gb50010-2010)
《建筑地基基础设计规范》(gb50007-2002)《建筑抗震设计规范》(gb50011-2010)《建筑设计防火规范》(gb50016-2006)《地下工程防水技术规范》(gb50108-2008)《建筑地基处理技术规范》(jgj79-2002)《混凝土结构耐久性设计规范》(gb/t50476-2008)
二、结构方面:
本工程结构的设计使用年限为50年,结构的安全等级为二级,50年一遇基本风压为0.45kpa,50年一遇基本雪压均为0.40kpa,工程所在地属于建筑抗震设防7度区,设计基本地震加速度值为0.10g,建筑热工设计分区为寒冷地区,建筑物耐火等级为一级。主塔楼拟采用钢筋混凝土框架结构,抗震设防类别为标准设防(丙)类,框架与剪力墙抗震等级为二级,基础拟采用钢筋混凝土平板式筏形基础。公用工程设计与建筑符合性
给排水设计
设计依据
国家现行的有关规范、标准;
《建筑给水排水设计规范》gb50015-2003 ;
《高层民用建筑设计防火规范》gb50045-95(2005年版); 《自动喷水灭火系统设计规范》gb50084-2001(2005年版);
《建筑灭火器配置设计规范》gb50140-2005等规范; 建筑专业和有关专业提供的条件图和有关资料。
设计范围
建筑室内给水、排水(包括消防系统设计)及用地红线内的室外给排水设计(包括消防用水)。
给水设计
从市政引入两条dn150供水管沿场地布置成环状管网,保证两路供水,以满足本建筑生活和消防供水需要。市政供水压力不小于0.30mpa。生活、消防水池的进水管由环管上就近接出。室外消防栓就近从干管上接出,并且设置防倒流装置,保证生活用水不会受到污染。在综合办公楼楼地下二层车库内设置一座540m³消防水池,在屋顶设置一座18m³消防水箱,供给室内消防用水。整个办公楼高区的室内生活用水由生活水泵房加压泵分区供给到建筑内部的生活用水点。
暖通设计
空调冷热源采用水源热泵系统,热泵机组选用两台电离心热泵机组和一台螺杆热泵机组,夏天热泵机组制冷,冷媒供回水温度为12/7℃。冬季热泵机组制热,热媒供回水温度为45/40℃。
采用分体空调,各房间单独设置,提供各房间设备选型建议。
空调室内机的位置应妥善考虑,出风口不应直接对人;室外空调机位应在隐蔽位置考虑,避免影响建筑立面,与建筑专业核对室外空调机位是否便于散热,是否方便安装。
管道穿过楼板或墙体是,空洞周边应采取密闭隔声措施,并选用低噪声产品。
电气设计
本工程用电负荷主要为照明、空调、水泵、电梯等,变压器装置计算指标如下:
办公部分每平方米按80w估算,地下每平方米15w估算,供电系统采用低压电容器 集中补偿,补偿后高压侧功率因数大于等于0.9。
供配电系统:
根据总平面规划和负荷分布,在地下一层车库内规划设置一个变配电所,拟采用从邻近不同的市政区域变电站引来的二路独立的10kv高压电源为变配电所供电,电源进线采用电缆引入。电能计量采用高供高计方式,并在变压器低压侧设专用计量柜。变配电所内设置4台1250kva的干式变压器。
一级负荷分别由两个变压器低压母线段分别引出一条低压回路为其配电,采用末端自动切换。低压配电系统:
低压配电采用放射式和树干式相结合的配电方式。
照明系统分事故照明和一般照明两个系统,在门厅、电梯厅、疏散走道、出入口等处以及变电所、发电机房、消控中心、消防水泵房、电梯机房及其它重要设备用房及楼上走道均装设应急照明及疏散指示,由专用事故照明配电箱供电;一般照明由各楼层照明配电箱直接供电。
学校工程设计说明 学校初步设计说明篇四
设计说明
一、设计概要 1.设计背景
建设用地位于柳州市。2.设计概要
用地内预计将建设学校设计,教学楼、办公楼、宿舍楼等建筑的设计,道路景观规划设计等。
二、设计依据
1.民用建筑设计通则(gb50352-2005)
2.民用建筑设计防火规范(gb50045-95,2005版)3.汽车、修车库、停车场设计防火规范(gb50067-97)
4.城市道路和建筑物无障碍设计规范(jgj50-2001,j114-2001)5.公共建筑节能设计标准(gb50189-2005)6.日喀则市规划管理技术规定
7.建设方提供的方案投标文件以及其他设计要
三、设计理念
1.通过项目建设,提升钟山县教育办公形象及功能; 2.创造简洁、大方的现代风格建筑群,丰富地区空间形象。
3.学校进行合理的规划设计,配套部分公共服务设施、体育活动设施,形成有效的互动。
四、总体设计说明 1.视线分析 1.建筑布局
教学楼、办公楼和行政楼等主要建筑位于校园的主干道两侧,使校园内形成了浓厚的教育、学习氛围。各个设施的建筑布局的方式统一为一体,对道路景观加以规划,尤其考虑到人流车流的视觉效果.2.交通流线分析
用地的主要车辆出入口按照规划要求由南门和北门进入,在此设置了停车场。行人流线主要集中在南侧大门主入口。行人流线和车辆流线分别依附不同的道路,尽可能的减少交叉,形成圆滑通顺的道路交通系统。
3.绿化设计
以浓厚的教学氛围为背景,打造舒适安静的环境景观
积极利用校园的非建筑用地,将景观搭配引入场地的设计中,努力营造舒适、宜人、自由、开放、完整、美观的景观空间,为提升地域的景观品质做出贡献。
入口广场
充分考虑建筑物的主要朝向和入口位置,将基地的南侧作为人行的主要入口,与城市道路衔接,形成对外开放的学校广场,也提供面向市民的展示空间。开阔、敞亮是学校广场的主要特点和要素。各种景观设施灵动性和情趣感,是艺术文化内涵的体现。
内庭围合空间
利用建筑创造宁静的内庭围合空间,屏蔽外界的干扰,平静的水面、独立舒适的小空间,为在此工作学习的人们提供安静、祥和的室外空间。幽静、沉思、生活、安居成为内庭围合空间的主旋律。
片区绿化
作为基地室外活动重要组成部分,为人们提供更多的活动空间和活动类型,人们可以奔走嬉戏,可以静坐观赏,可以三五成群谈天说地,是室外活动放松之地。结构设计说明
一、设计依据
1、本工程采用的主要规范、规程
(1)国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》(gb 50068-2001)(2)国家标准《建筑结构荷载规范》(gb 50009-2001)(3)国家标准《建筑抗震设防分类标准》(gb 50223-95)(4)国家标准《建筑抗震设计规范》(gb 50011-2001)(5)国家标准《建筑地基基础设计规范》(gb 50007-2002)(6)国家标准《混凝土结构设计规范》(gb 50010-2002)(7)行业标准《建筑桩基技术规范》(jgj 94-94)
2、自然条件
(1)工程所在地区基本风压为wo=0.45kn/m2,地面粗糙度类别为c类。(2)工程所在地区基本雪压为so=0.35kn/m2,雪载准永久值系数分区为iii区。
(3)本工程建筑抗震设防类别为丙类,工程所在地区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组;建筑结构的阻尼比取0.05,设计特征周期为0.65s,场地类别iv类。
3、主要设计参数
(1)本工程建筑结构以及各类结构构件的安全等级均为二级,重要性系数均为1.0。
(2)本工程建筑结构以及各类结构构件的设计使用年限均为50年。(3)本工程地基基础设计等级为丙级,地下室防水等级为二级。
二、材料选用
1、各类结构构件所用混凝土等级及构件尺寸在后续设计阶段明确,地下室底板、外墙等有防水要求的混凝土抗渗等级为s6。
2、普通钢筋采用hpb235级和hrb335级钢筋,预埋件采用q235-a.f钢。
3、建筑填充隔墙采用轻质材料。
三、结构上的作用
1、永久荷载为结构及设备的自重。
2、可变荷载:
楼面及屋面活荷载标准值按《建筑结构荷载规范》(gb 50009-2001)取值。
3、其他作用:
(1)结构分析时不计温度应力的作用,通过在合适的位置设置后浇带及适当提高配筋率等措施,控制因温差产生的不利影响。
(2)结构分析时考虑地基、基础及上部结构的共同作用,基础设计时按规
范要求控制建筑的整体沉降及不均匀沉降,严格控制基础相对上部荷载的偏心。
四、上部结构设计
1、上部结构选型:
根据国家的技术经济政策,合理选用结构方案和建筑材料,做到技术先进、经济合理、安全适用。
高层建筑,采用剪力墙-框架柱结构,抗震等级为三级;一、二、三、四层公共建筑采用钢筋混凝土框架结构,抗震等级为三级;
为保证结构的整体受力性能,控制楼板裂缝,除特殊部位采用轻钢结构外,其余楼(屋)盖均采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖。
2、伸缩缝、沉降缝的设置:
对于地上部分平面尺寸超出规范要求结构伸缩缝最大间距的建筑物,应在合适的位置设置伸缩缝或后浇带等措施来控制建筑物因温差产生的不利影响。
地下室通过在合适的位置设置伸缩缝、后浇带、改善混凝土的性能及适当提高配筋率等措施,消除混凝土收缩及温度应力的影响。
五、基础设计 由于无地勘资料,本工程暂定建筑结构采用桩基、条形(独立)基础等,待岩土工程勘察完成后,在初步设计和施工图设计阶段,根据地质勘察资料及施工条件,确定合理基础形式及基础尺寸。
给水排水设计
一、设计依据:
建筑及有关工种提供的条件图及设计资料; 业主提供的有关资料和对本工程的设计要求; 国家现行有关设计规范;
二、工程概况和设计范围:
本工程设计范围包括规划红线内的给水系统、热水系统、消防系统、中水系统、排水系统。
三、设计内容:
1、给水系统(1)水源:
本工程水源为城市自来水,既有dn300给水管道一条,经一路规划dn500
给水管道一条;校区拟设置三根dn300引入管,将校区环状给水管网与城市环状管网连通。本工程离城市水厂较近,市政给水管道水压满足多层建筑的供水要求。
(2)、用水量: 用水量标准如下: 教学楼:50l/人·d;学生宿舍:150l/人·d;教工公寓:300l/人·d;食堂:25l/顾客·次; 公共浴室:100l/顾客·次; 未预见及管网漏损:15%的日用水量;
规划校区最高日生活用水量为5430 m3/d,最大时用水量720 m3/h。(3)系统形式:
高层建筑的下部(五层及五层以下)及所有多层建筑利用市政水压由室外给水管网直接供水;高层建筑的上部采用二次加压供水系统,二次加压设备采用无负压变频调速恒压供水设备。
(4)室外给水管道管径)100者采用球墨给水铸铁管,橡胶圈接口;管径<100者采用钢塑复合管,丝扣连接。室内给水管道干、立
管采用钢塑复合管,管径)100者卡箍连接,管径<100者丝扣连接;支管采用pp-r管道,热熔连接。
2、热水系统:(1)、设置范围:
公共浴室、学生宿舍考虑集中热水供应。教工公寓、教学楼、行政办公等用水分散建筑根据用水点灵活设置小型热水器,以满足用热需要。(2)用水量:
用水量标准如下(60 0c): 学生宿舍:60l/人·d;公共浴室:60l/顾客·次;
规划校区最高日热水量为1440 m3/d,最大时用水量480 m3/h。(3)系统形式:
集中热水系统采用机械循环系统,热交换站共设置两座,分别满足相对独立的用热区域(单身宿舍及公共浴室)的用热需要,热源为蒸汽。(4)室外热水管道采用铜管,焊接连接,保温处理后直埋铺设。室内热水管道采用pp-r热水管,热熔连接。
3、消防系统:(1)、设置范围:
消火栓给水系统:超过五层或体积超过10000m3的教学楼、学生宿舍等多层建筑及高层建筑等。
自动喷水灭火系统:餐厅、校行政中心、会议中心、文体活动中心等。(2)、消防用水量:
室内消火栓用水量30l/s,室外消火栓用水量30l/s。
自动喷水灭火系统用水量:28l/s;危险等级为中危险级i级,喷水强度6l/min “ m',保护面积160m'。(3)、系统形式:
消火栓给水系统和自动喷水灭火系统均采用区域临时高压给水系统,两系统相互独立,系统均由低位消防水池、消防给水泵、屋顶消防水箱及管网组成,消防水池和屋顶消防水箱共用,其余相互独立。室外区域临时高压管网和建筑室内消火栓管网均呈环状布置。
消防水池容积500m3左右;屋顶消防水箱18m3;消火栓给水泵共2台,一主一备;喷淋给水泵共2台,一主一备;上述设备均设于餐厅部分。(4)、室外消防管网: 室外消防管网为生活消防合用低压系统,管网呈环状布置。室外消火栓间距不大于120m,保护半径为150m.(5)、消防给水管道采用热镀锌钢管,管径)100者卡箍连接,管径<100者丝扣连接。
(6)、其它灭火系统:
计算机工程馆网络中心机房、主机房、电子阅览室、特藏室等设置气体灭火系统。
(7)、灭火器配置:
根据《建筑灭火器配置设计规范》,除计算机房等设置c02灭火器外,其余建筑均按规定设置磷酸按盐干粉灭火器。
4、中水系统:(1)、中水水源:
目前,本工程规划地界内贯穿有河流。河流水质达到日类地表水环境质量标准,水质较优;
河流没有通航要求,从社会效益、经济效益等多方面出发,本工程拟采用河水作为中水水源。(2)、中水供水范围:
冲厕(高层建筑除外)、浇洒道路绿地、消防用水。(3)、用水量: 用水量标准:
宿舍、教工公寓冲厕用水:21%日生活用水量; 教学楼冲厕用水:60%日生活用水量; 浇洒道路绿地:3l/m'·d;
未预见及管网漏损:15%的日用水量;
规划校区中水最高日用水量为3410 m3/d,最大时用水量300 m3/ho(4)、水质标准:
处理后中水应达到《生活杂用水水质》、《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准。
(5)、系统概述:
根据校区规划布局,共设置三套相对独立的中水系统;中水系统由取水构筑物、水处理系统和供水系统组成。水处理工艺根据河水水
质确定,拟采用一级处理+消毒的工艺流程。供水系统由中水蓄水池和变频调速恒压供水设备组成,蓄水池储存35%日中水用量。
(6)、室外中水管道管径)100者采用球墨给水铸铁管,橡胶圈接口;管径<100者采用钢塑复合管,丝扣连接。室内中水管道干、立
管采用钢塑复合管,管径)100者卡箍连接,管径<100者丝扣连接;支管采用pp-r管道,热熔连接。
5、排水系统:(1)、系统概述:
室内生活污水系统采用污废合流制;屋面雨水系统采用87式雨水斗重力式排水;室外排水系统为雨污分流制。
建筑物室内污水排出室外经化粪池处理后就近排入校内污水管道,经管道收集后根据自然地形及建筑物的建设周期分期分片就近排入 市政污水管网。
屋面雨水汇集至雨水口由屋面雨水斗收集后经雨水立管排入室外雨水检查井,地面雨水由道路雨水口汇集后经雨水检查井与屋面雨水 一道根据自然地形就近排入校区内的自然河流。(2)、排水量:
污水量标准:采用生活用水量的850%计,总排水量为6250m3/d,最大时排水量为830m3/ho 雨水量标准:扬州地区暴雨强度公式为:,降雨历时采用5分钟,设计重现
期1年,综合径流系0.55,总雨水量为18414l/so(3)局部污水处理:
生活污水经化粪池处理;食堂含油污水经小型隔油池处理。
(4)、室外污水管道采用upvc双壁波纹管,橡胶密封圈接口。管道连接采用管顶平接。管道基础采用砂石基础。
室外雨水管道管径5 600时采用upvc双壁波纹管,橡胶密封圈接口,管道基础采用砂石基础;管径>600时采用钢筋混凝土管,石棉水
泥砂浆接口,管道基础采用钢筋混凝土基础。管道接口采用管顶平接。
电气设计 一.设计依据:
1、相关部门提供的有关资料。
2、民用建筑电气设计规范。(jgj16-98)
3、低压配电电气设计规范。(gb-50054-95)
4、建筑设计防火规范。(gbj16-87)
5、建筑物防雷设计规范。(gb50057-2000)二.设计内容:
1、高压供电系统和变配电所。
2、低压配电系统。
3、电力及自动控制。
4、照明、应急照明。
5、防雷接地。
三、供电设计:
1、负荷等级:本工程消防负荷如消防水泵、消防电梯、排烟设施、事故应急照明、火灾自动报警及消防联动设备等按一级负荷要求供电,其中消防中心用电、应急照明以及管理用计算机电源为特别重要负荷一般客梯、生活水泵及重要照明等按二级负荷要求供电,一般照明.空调动力,景观照明等按三级负荷要求供电。
2、负荷计算:本工程用电指标(估算值):pe=40500kw kx=0.6, pj=24300kw;sj=30375kva.整个校区拟设4”'5个室内变电所,变压器装机容量为:20800kvao整个校区变压器总装机容量为:40000kva。其负荷率约为:76%。
3、功率因数补偿:本工程采用低压集中补偿方式,分别在各变电所内设置静电电容器自动补偿柜,功率因数归算至高压侧为0.9以上。
四、低压配电系统:
1、低压采用380/220伏供电,丁n-s及丁n-c-s制,设专用保护接地线(pe),随线路通配全楼。
2、所有一级负荷均采用双电源供电,二路电源分别独立。
3、低压系统采用放射式及树干式混合供电,对重要负荷或大容量电力负荷采用放射式供电,其余为树干式。
五、电力设计:
1、消防及其它重要负荷,均采用双电源供电,在末端自动切换,两路电源分别来自不同母线上的两台变压器。
2、对于一级负荷中的特别重要负荷同时增设ups不停电电源装置,以保证用电的可靠性。火灾报警主机自带备用电池电源。应急照明采用eps浮充电池应急电源。
六、自动控制:
1、消防用电设备,由控制中心火灾自动报警联动系统控制。
七、照明设计:
1、照明电源:
照明电源由变电所引来;应急照明及其它一级照明负荷电源采用双电源末端切换方式供电。照明电源为380/220伏,接地型式采用丁n-s和tn-c-s制,专设pe保护线。
2、灯具光源选择:
均匀布置,采用节能型日光灯。
3、应急照明:
(1)消防中心、,控制机房等处均为双电源供电、自动切换,按全部容量供电。并增设带镐镍电池应急灯。
(2)部分照明做应急照明,采用双电源供电,自动切换。
(3)门厅、楼梯间、走道等处设疏散指示和安全出口指示灯,由双电源供电,灯具自带镐镍电池,放电时间不小于1.5小时。
4、景观照明、:
景观照明包括建筑立面照明、喷泉照明、庭园照明等。
建筑立面照明:根据建筑立面造型以及艺术效果的需要,通过各种泛光灯、投光灯、激光灯对建筑物各个层面进行照射,还可用内透式照明以及用霓虹灯勾画建筑物轮廓等。
喷泉照明:灯光、音乐与喷泉造型配合,显示各种艺术效果。
庭园照明:采用各种艺术造型的庭园灯、草坪灯照射道路、小径、草坪等,并采用投光灯、低杆灯、矮灯等照射树木、花草、假山、凉亭、石景、碑牌等,烘托出优美、宁静或热闹的气氛。
八、防雷设计:
1、本工程各个建筑均按三类防雷设计。
2、防直击雷:沿屋顶四周用d12镀锌圆钢敷设避雷带,直接利用金属屋面作接闪器利用基础内钢筋作接地装置,将三者焊成电气通路,屋面所有突出金属体均与避雷带连接。
3、防雷电波入侵:进出建筑物的各种金属管道、电缆钢恺等均于入户处与防雷接地装置连接。重要设备电源箱处设spd防浪涌过电压保护器。
4、接地电阻应不大于1欧。
九、接地设计:
1、本工程采用共用接地系统,即变压器中性点接地、保护接地及弱电系统接地等共用防雷接地装置。
2、由室内变电所供电的电气线路采用tn-s接地系统。由室外变电所供电的电气线路采用tn-c-s接地系统。在变电所内设置总接地点。
3、pe线随线路配至各用电体,插座内pe线与n线应严格分开。
4、建筑物内所有设备外露可导电部分和装置外可导电部分均应可靠接地(pe),实施等电位联结。
十、强电防火措施
1、消防供电等级:消防控制中心、消防水泵、消防风机、火灾自动报警联控设备、火警通讯广播设备、火灾应急照明等消防用电为一级负荷。
2、消防供电系统:采用二路高压10千伏供电,两路高压分别引自亮个不同区域的变电所,高压电源相互独立、同时工作。消防系统用电从变压器低压出口处分开形成独立防灾供电系统,不与普通负荷混合供电,变电所消防出线配电柜抽屉作红色消防标记以方便识别。消防设备均采用双回路且在最末一级配电箱处自动切换,火灾报警控制系统及重应急照明系统设不停电电源。
3、火灾应急照明:于疏散楼梯及走道、消防中心、消防水泵房、变电所等处设应急照明,由专用双电源切换线路供电,容量供全部照明,重要用房及人员密集场所还设置有带镐镍电池应急灯。
4、安全出口及疏散指示:门厅、出人口、楼梯间、走道、公共场所等处设疏散指示和应急出口指示灯,疏散指示及出口指示灯带镐镍电池,放电时间不小于1.5小时。
5、电气线路敷设:建筑内的电力、照明、自控等主要线路采用阻燃型电线电缆,重要消防设备如消防水泵、报警主机等及应急照明的供电线路采用
耐火型电线电缆,均穿钢管暗敷,吊顶及网架内敷设时外涂防火漆。弱电(智能化)系统
设计依据
1)各专业所提条件及要求;
2)((智能建筑设计标准》(gb/t 50314-2000); 3)《民用建筑电气设计规范》(jgj/t16-92);
4)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(gb/t 50311-2000); 5)《有线电视系统工程技术规范》(gb 50200-94 6)((公共安全防范工程技术规范》(gb 50348-2004); 7)《会议电视系统工程设计规范》(yd 5032-97); 8)((火灾自动报警系统设计规范》(gb50116-98); 9)《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93); 10)((建筑物防雷设计规范》(gb50057-2000);
11)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(gb/50343-2004);
一、设计内容:
1、通信网络系统(cns); 2,综合布线系统(pds);
3、设备自动化系统(bas);
4、卫星及有线电视系统((catv);
5、公共安全系统(pss);
包括闭路监视系统、防盗报警系统。
6、公共广播系统(pas);
7、火灾自动报警控制系统(fas);
二、通信网络系统:
1、系统内容:
通信网络系统包括两大部分:一是电话通信网络,传输信息以语音为主兼有数据与传真等;二是联接各种高速数据处理设备(如网络交换机、服务器、工作站等)的计算机网络。网络布线采用结构化综合布线系统。
2、电话网络:
电话信息插座的设置:按每个工作区域设置一个电话信息插座;室、会议室、其它功能用房等处按需要设置。
3、计算机网络:
计算机信息插座的设置:按每个工作区域设置一个计算机网络信息插座,教室、会议室、其它功能用房等处按需要设置。信息插座均采用双口型,一个用于语音,一个用于数据。
三、综合布线系统: 系统构成:
结构化布线系统由工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统和设备间子系统构成。并分区域设分配线间,配线间内设置分配线架。
四、设备自动化系统:
本作节能的原则校区内可设bas,其系统监控可包括的子系统为:vrv系统、新风系统、电梯系统、给排水系统、变配电系统(高低压、变压器)、照明系统(公共区域照明、泛光照明、景观照明)。1.vrv系统:
如室内空气处理采用vrv系统,为保证室内环境的要求。ba系统可通过通讯网关读取其相关数据,而进行合理的控制。2.送排风系统:
根据建筑的暖通设计,监控送风系统,以保证建筑室内的新风量。保证室内空气的品质。监控车库的排风系统,根据车库内部的co浓度,排出停车库的污浊空气,提高室内空气品质。监控内容为风机的手/自动开关,运行状态,热故障报警状态,启停控制。
3.高低压变配电系统:
自动记录高低压、变压器设备的相关数据。对高压侧工作状态、故障报警进行监测;对低压侧各主干线的开关状态及电流、电压、频率、有功功率、要设置。
六、公共安全系统:
校区公共安全系统由闭路监视系统、防盗报警系统、楼宇对讲访客、停车功率因数、用电量进行监测和记录,对变压器的温度进行检测,高温报警。4.照明系统
分区域控制照明用电.按节假日及每天预定的时间程序对建筑内公共区域照明进行启停。根据室外的光照度对路灯、庭院灯、草坪灯等进行启停控制,按照模式(一般时间,节假日、重大节假日)对室外建筑物装饰照明、泛光照明等进行监控。5.电梯系统
通过通讯网关检测电梯的工作状态和故障报警,显示电梯所在楼层等信息。6.给排水系统
对生活水箱(池)、集水井的液位进行检测,并据此对相关水泵进行启停控制,五、卫星及有线电视系统:
校区内设置电视前端设备,可接收卫星电视、自办节目、教学及城市有线电视网节目。其终端插座按教室、办公室、会议室、其它功能用房等处需
场管理系统等子系统组成。
(1)保安闭路电视监控系统—在校区主要道路、路口及各重要建筑主要出入口处、重要通道、电梯和必须设防的场所设置各种前端摄像机,将图像传至监控中心,集中进行实时监控和记录,使保卫人员随时了解整个校区的动态。同时可采用多媒体图像处理技术进行图像的分析、检索和储存等处理。对于重点防范的部位安装超声、红外双鉴探头,并与闭路电视监控系统联锁。
(2)防盗报警系统—在相关重要的部门设置电子门锁(门禁)、红外探测器、玻破报警装置,如:重要办公室.重要的管理库房,财务中心等处。并与闭路电视监控系统联锁。
(3)停车场管理系统—在停车场各出入口设置停车场自动化管理系统。通过读卡机、车辆挡杆、指示灯牌等,对停车场出入口进行控制,实现对车辆进出及停车指示的有效管理。
通过布防,将非法侵入信号进行报警、记录、确认和及时处理。同时留有与公安11时及警中心联网的通讯接口。
七、火灾自动报警控制系统:
按国家规范需要设置火灾自动报警的建筑物内,设置火灾自动报警控制系统,校区内设一个总的中心控制室.并设诺干个分控室,一般场所设置点式感烟探测器.大型高空间场所设置红外对射感烟探测器。所有公共场所设置消防广播。
1、消防供电系统:消防电源采用双回路在最末一级配电箱处自动切换,火灾报警控制系统设ups不停电电源。
2、电气线路敷设:建筑内的电力、照明、自控等主要线路采用阻燃型电线电缆,重要消防设备如消防水泵、消防电梯、防排烟风机、防火卷帘门等的供电线路采用耐火型电线电缆,均穿钢管暗敷及在竖井内桥架敷设。
3、火灾自动报警及消防联动系统:
火灾报警乃消防联动系统根据消防规范要求,按不同环境设置智能烟感、温感检测探头,带电话插孔的手动报警按钮及消火栓按钮,监测防火阀、干(湿)式报警阀、检修阀及水流指示器的状态。并通过二总线的计算机网络传输方式传送到消防控制中心的火灾自动报警计算机控制主机上,对火灾发生区域进行定位显示和报警。在火灾确认后通过消防联动系统,控
制消防泵、喷琳泵等启动,关闭相应的防火阀并返回信号、启动排烟机和加压送风机并返回信号、控制防火卷帘和防火门并返回信号,控制非消防电梯停靠首层及消防电梯待命,切断非消防电源、启动应急照明系统和紧急广播系统。指挥人员疏散。在消防控制中心设消防报警电话总机和与当地消防部门联系的119火警专线电话。
动力设计
一、设计依据:
1.《锅炉房设计规范》(gb50041-92)
2.《城镇燃气设计规范》(gb50028-93)(2002年版)3.相关专业提供的资料;
二、设计范围:
1.锅炉房工艺设计2.锅炉房供热系统设计3.室外供热管网
三、锅炉房
本锅炉房主要供应校区生活及采暖用热.校区建筑规模和人数不断地扩大,锅炉产出的蒸汽经分汽缸汇合后,送至各用汽点。因此,根据本工程对供热特点及总供热量,拟在校区内设置两座锅炉房,锅炉房设食堂附近,锅炉房层高为6米。1.锅炉选择:
生活热水食堂蒸煮、洗衣机房及空调蒸汽用量估算值:e g-30丁//h:,考虑各用热单位交错使用和同时使用系数,拟在一期锅炉房内设置2台4t/h, 2台5t/h,燃气蒸汽锅炉,采暖季节同时运行4台锅炉,非采暖季节运行1至2台锅炉;在二期锅炉房内设置3台4丁/h燃气蒸汽锅炉,采暖季节同时运行3台锅炉,非采暖季节运行1至2台锅炉,、运行压力为0.8mpao 2.锅炉房工艺
(1).蒸汽锅炉汽水系统: a·汽水系统:
锅炉补给水经锅炉配套的全自动双筒软水器处理后送入二只锅炉给水箱;与蒸汽凝结水汇合,然后由除氧水泵(除氧水泵设置三台,二用一备)送至二台低位热力除氧器,除氧后的锅炉给水由锅炉配套的给水泵注入锅炉。
b.排污、排汽系统:
锅炉排污经快速排污阀由排污管接入室内排污降温罐.加水降温后再排至室外下水井内。
锅炉安全阀的放空管接至室外安全处,排入大气。(2).锅炉排烟系统:
锅炉产生的烟气经钢板烟道接入室外钢板烟囱.烟囱出主楼屋面高空排放。(3).计量
自来水进水总管,蒸汽及天然气管道上均安装计量表,以便成本核算。
四、燃气供应系统 1.中压b级燃气系统:
锅炉燃料采用中压b级城市天然气,天然气经减压至5000-30000pa中压b级天然气供锅炉使用.锅炉天然气最大用气量:-2260m3/h.天然气调压器拟用箱式调压器,设置于室外绿化地带内。2.低压级燃气系统:
低压天然气主要供给学生食堂、接待中心及教师住宅厨房烹饪用;学生食堂用气量:-680m3/h,教师住宅厨房用气量:-290m3/h.从城市中压天然气管网接来的燃气经设在基地内的箱式调压器(中压一低压)调压、计量后分别接至各厨房。
3.室、内外燃管道及调压站设计与安装由当地煤气公司负责。
五、管材
1.各类燃气管道尽量明设,中压b级燃气管道采用加厚无缝钢管,焊接或法兰连接;低压燃气管道采用热镀锌钢管丝扣连接。
2.室内蒸汽管、锅炉排污管采用无缝钢管;室外蒸汽管采用直埋式“钢套钢”蒸汽管,凝结水管采用不锈钢管,自来水管、盐液管、软化水管均采用ppr塑料管。
3.锅炉排烟管道采用3,钢板,锅炉烟囱采用6mm钢板钢烟囱焊接制作。
六、安全措施
i.蒸汽锅炉应选用优质产品,全自动运行,具有超压保护和低水位保护装置、点火程序控制和熄火保护装置及天然气燃烧系统自动检测等功能。2.锅炉房内设置符合要求的泄压窗。
3.锅炉间、学生食堂厨房内设置燃气泄漏报警装置。4.在每台锅炉分烟道上均设泄爆膜。
七、环保措施
1.锅炉燃料采用城市天然气,烟气高空排放以防污染。
2.锅炉房内采取建筑吸声措施,锅炉燃烧器进风口设置消声器,动力设备设置减振器,以减少对周围建筑环境的影响。1l、节能措施
1.尽量回收各用户蒸汽凝结水。
2.蒸汽管、凝结水管及各类热水管道采取保温措施。3.分汽缸、软水箱等设备采取保温措施。4.室内烟道采取隔热保温措施
学校工程设计说明 学校初步设计说明篇五
xxx学校工程设计方案说明
第一章 建筑设计
引言
当现代主义之风吹遍全球,世界变得日益趋同,民族主义,地方主义逐渐为人们所忽视。与此同时,在高速高压的知识经济时代,人们越来越渴求与自然的接触。返璞归真,重返自然,对生态环境的尊重、对传统文化的探寻以及对个性化的追求成为当今时代的大背景。
学校是时代文明的风向标,是将传统的中国文化传承的依托者。因此,我们的设计理念应运而生,“中轴对称、人文书院、风雨无阻、风景校园、成长校园”,这是对本案设计初衷的凝练。本案对传统院落空间通过现代手法演绎,生动的塑造了一种院落相通,自然与人工环境和谐共生的新型校园空间环境。
一、设计依据
1、xxx学校工程设计招标文件。
2、《xxx学校设计任务书》。
3、提供的规划设计红线图
4、xxx省工程建设标准的《九年制义务教育普通学校建设标准》最新规定要求。
5、gb 50099—2011《中小学校建筑设计规范》
6、国家有关规范、法规及xxx省和xxx市相关规划条例
二、概况
工程概况:该项目拟建地点为xxx区块。地块东面为水田,南面依山,西临xxx,北接下滩路。环境优美,景观良好。
项目用地面积约70亩。总建筑面积约30100平方米,绿化率为35%。建设内容包括教学及教学辅助用房、老师办公用房、生活服务用房等三大部分。体育活动设施包括田径场1座,篮球场及年排球场等相关活动设施。
三、设计目标
通过对学校功能分区的详细分析,发现目前大多学校是将教学、运动、行政三个区域紧密分布,而生活区却被孤立在外,使得学生上学、放学、吃饭形成庞大的集中人流,非常不方便。因此,我们提出新校园设计必须创新,将教学区、生活区、运动区三区均紧密联合,使得每个功能区既能相对独立,又能达到步行不超过3分钟的便捷程度。形成3分钟的生活、学习、交流圈,方便学生的学习与生活。
我们设计的初衷是:以传统书院为蓝本,将古典建筑中的中轴对称、递进庭院以及廊道有机地引入现代化校园之中。将山林绿地引入校园,带给师生清新宜人的治学环境;用连续的廊道贯穿校园,带给师生开放畅通的交流空间。
四、设计理念
1、中轴对称
“惟王建国,辨方正位,以为民极”的思想,是中国传统建筑群常用的思想,一般以中轴对称的院落、层层递进的空间来表达平稳大气、高贵雄壮的品质。新校区规划以中轴对称,院落递进的空间关系,体现校园的大气、庄重、宏伟与步步高升的寓意。
2、人文书院
“庭院深深深几许” 非常形象地形容了中国传统建筑的院落关系。江西的白鹿洞书院、鹅湖书院都以院落的形式布局。中国最尊贵的学府孔庙就是在中轴的两边设置了一系列的院落空间。本规划也以书院为主题,在中轴线两边围合成院落,形成了层层递进的院落空间。以传统古典书院的空间形式,塑造现代人文书院的建筑气质。
3、风雨无阻
江南多风雨,夏日又炎热,故在江南园林中,设计长廊以避暑避雨。我们校园的主要空间用廊连接,形成风雨走廊,整个校园雨雪天不用打伞;毒日之下不用戴帽。而风雨廊的围合,又使广场形成几个不同特色的开放院落。
4、风景校园
规划用地三面环山,一条小河穿过地块,我们将校园园林结合地块中的小河适当引入水系,同时将景观延伸到山体景观中,达到“围而不断,疏而不散”的现代山水学园林艺术境界。将校舍建造在公园里,让学生生活在美景中。
5、成长校园
考虑到项目的特殊性,将采取“统一规划、分期实施”的原则,同时维持学校的正常教学秩序,也本着节约土地的原则,故将一二期独立开来,一期初中部,位于地块核心位置,二期小学部位于地块两端,这样既方便一期建设及马上投入使用,也不影响二期建设及使用,建成后使两者成为有机整体。
五、总体布局
功能分区:根据规划要求,结合设计思路,基地划分为三大个功能区块。
地块北面为学校核心功能区---教学行政区,以中轴布置原则,中轴上为六层行政楼,行政楼西面为两幢小学教学楼,东面为一幢初中教学楼和一幢综合教学楼,以及一幢二层艺体楼。
地块中间段为运动区,北面设置五个篮球场和一个排球场,南面为一个300m环形跑道田径运动场。地块东面为生活区,从西到东依次为食堂及教师宿舍、初中部宿舍、小学部宿舍、一个篮球场,一个排球场。
六、交通组织
坚持“以人为本”的理念,规划设计充分考虑交通流线的组织,处理好人流车流之间的关系,实现人车分流。主入口设在xx公路,其余两个次入口分别沿城市公路设置。在主入口西面设置校外临时接送停车区,解决来访客人、家长以及学生的不同需求。在主入口东面设置校内机动车停车位,一进校园就停车,即减少车辆对校园的干扰,又实现人车分流。人流由基地的入口广场向四周发散进入到各个功能区块,人流系统、车流系统主次分明,等级明确。七.建筑意匠
在空间上,我们采用中国传统的院落围合空间,体现了中国文化的内涵。立面设计上,采取传统中式建筑元素与现代的立面形式相结合,做到与时代接轨。外立面我们采用竖向柱网,将所有建筑都统一在一种风格的整体里,大方、稳住、简洁。
步廊的运用一方面为师生提供交流的场所,也在形成校园的空间序列和人文景观特色中起到画龙点睛的作用,形成一幅“庭院深深”的动人画面。
八、单体设计
1、行政楼
行政楼位于北区中轴线上,总建筑面积3099.20平米,外观庄重大气。行政楼共6层。一层到五层主要为办公室,其中在二层设置5间科技活动室;六层为藏书室和学生图书室。
2、教学楼及综合教学楼
教学楼及综合教学楼是校园主体建筑,位于北区中轴线的东西两侧。西侧是小学教学楼,共4层,包含24个标准教室,总建筑面积2900.68平米。小学教学楼由2幢单体组成,通过连廊连接成整体,并通过连廊也与校园其他功能建筑连通。北区中轴线的东侧为初中教学楼和综合教学楼,均为5层。其中初中教学楼建筑面积:2658.10平方米,综合教学楼建筑面积:4267.88平方米。初中教学楼包含18个标准教室,其中在5层设置两个备用普通教室。综合教学楼包含1个4班合班教室,4个2班合班教室,及相配套的实验室、地理、美术、书法、计算机、语言等专用教室,数量满足学校的使用标准。
3、艺体楼
艺体楼位于初中教学楼和综合楼的东面,总建筑面积2469.60平米,共为2层。一层为音乐教室、音乐器材室、舞蹈室、乒乓球室等,二层为风雨操场。
4、食堂及教师宿舍
食堂及教师宿舍位于地块中央,总建筑面积为3937.83平方米,食堂面积2647.67平方米,教师宿舍面积1290.16平方米。食堂及教师宿舍共6层,一、二层为学生食堂部分,三层为教师食堂和教师宿舍,四、五、六层为教师宿舍部分。食堂与教师宿舍各自设置单独的入口,又有连通的快捷入口,教师在三层用餐后可直接通过三楼的次入口进入私密的生活空间,使私密的生活空间即独立又不失便捷。
5.、宿舍
宿舍位于地块东端,分别为一幢初中部宿舍和一幢小学部宿舍,建筑面积共10702.00平方米,其中初中部宿舍建筑面积:4770.50平方米,小学部宿舍建筑面积:5875.40平方米,均为6层,且满足使用要求。九.环境与人:“山水之间,人文书院”
常言“仁者乐山,智者乐水”中心区的轴线环境是全校的景观精华。由教学区和宿舍区有机组成的5个大小不同的庭院空间,因其功能不同而各显特色。教学区书院气息浓厚,景观布置采用小广场与绿化水体相结合的手法,使景观渗透到建筑中,创造出一个个会呼吸的房子。宿舍区引入“家”的概念,创造出一系列的小尺度庭院空间,传统的连廊,朦胧的景窗,婉约的门洞,这些都给学生们带来家一般的温暖体验。
xx学校生长于山水之间的校园,格调清雅,脉络清晰。镶嵌其间的建筑,形态各异而又和谐统一,他们构成了校园的不同片段。如同一幅名家笔下隽秀的水墨山水画,集写意、婉约、大气于一体,必将为庆元县城市人文建设添上美丽的一笔。
十、经济技术指标
总用地面积:
47726.84平方米 合约71.59亩 总建筑面积:
30051.35平方米
一期建筑面积:21139.19平方米 一期建设标准
18班
1.教学楼建筑面积:
2658.10平方米 2.综合教学楼建筑面积: 4067.88平方米 3.行政楼建筑面积:
3099.20平方米 4.艺体楼建筑面积:
2469.60平方米 5.食堂建筑面积:
2647.67平方米 6.教师宿舍建筑面积:
1290.16平方米 7.学生宿舍建筑面积:
4770.50平方米 8.连廊建筑面积:
136.08平方米 二期建筑面积:8912.16平方米 二期建设标准
24班
1.教学楼建筑面积:
2900.68平方米 2.学生宿舍建筑面积:
5875.40平方米
3.连廊建筑面积:
136.08平方米 建筑占地面积: 7552.06平方米 建筑密度:
15.82% 容积率:
0.63
绿地率:
35% 机动车停车位:
47辆 非机动车停车位:
660辆 运动场配置:300米标准环形跑道
6道100米直跑道
篮球场6个 排球场2个