电力安全生产管理知识题库(5篇)
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
电力安全生产管理知识题库篇一
1、处置突发事件的方针是预防为主,严密防守;统一指挥,各
负其责;快速反应,协同处置;科学决策,依法处置.(v2、上级部门和公安机关进行安全检查须两人以上陪同即可进
行检查.(x3、各县级联社可根据自身条件和需要,建立经济护卫队,并可
随时撤销(x4、农村信用社工作实行分级管理、省联社统一负责、层层落
实的管理办法.(x5、对持枪人员的审查,每3年不少于一次,严禁未经审查人员
持枪、管抢.(x6、安全防范设施的立项和施工,各县可根据自己的实际情况,决定工程资金和施工队伍(x7、各地发生刑事案件或灾害,应在24小时内报告省联社(x8、运钞车在押运的过程中,遇到公安、交警、路政等人员检查
室,要配合检查人员做好检查,确认是公安、交警人员时,可允
许上车检查押运物品(x9、当运钞车停靠营业网点装卸钱箱时,车上人员应立即下车观
察周围是否有可疑情况,看清无可疑情况时在装卸款箱(x10、押运员下车后应快速占领营业网点大门外侧,背靠墙(或
入营业室内)、便于观察车辆周围、便发挥火力、能够支援司
机和组长的有力位置,打开枪保险,双手持枪准备防卫姿势(v11、在运钞过程中遭到犯罪分子袭击时,押运员应按照先示警
后自卫的原则处置(v12、运钞车驾驶员在正常执行押运途中,应该做到“人不离车,车不熄火”(v13、营业期间出现无人临柜或一人临柜现象的,给予责任人及
单位负责人警告以上处分,并处以500元以上罚款(v14、营业期间在无联社领导或保卫人员陪同下敲门即开违规接
受检查的,给予单位负责人及责任人记过以上处分,并处以
1000元以上罚款(x15、营业期间,对重要空白凭证、印章、密押、有价单证等乱
扔乱放,未妥善保管的,对责任人处以100元以上罚款(v16、值班守库期间,聚众赌博、酗酒等,一律给予责任人警告以
上处分,并处以1000元以上罚款,同时追究有关单位负责人的责任(x17、金库、保险柜、枪柜、通勤门等钥匙未按规定保管存放的,对责任人或单位负责人处以200元以上罚款(x18、重要空白凭证、有价单证、印章(含个人业务印章)未按
规定存放保管的,对责任人每项处以罚款100-500元,柜员卡
未入库或未随身携带的,对责任人处以1000元以上罚款,造成遗失的,给予责任人警告或记过处分(v19、私自将枪支外借或带枪外出,一律开除公职(v20、由于思想麻痹大意、有章不循、隐患不整改、安全保卫制
度不落实、违规操作等给工作带来不良影响,不论造成后果与
否,分别给予责任人和主管领导经济处罚.(v21、信用社新建、改建项目,未按审批办法的要求报上级保卫
部门审核、批准的,对相关责任人处以500元以上罚款,并根据
造成的后果和资金损失程度给予责任人相应的行政处分(v22、对检查中发现的设施隐患应整改而未整改的,对营业单位
负责人处以1000元以上罚款(x23、在执行押运任务时不按规定着装,防护头盔、防弹衣配戴
不齐全,少一项,对责任人处以200元罚款.(v24、因违反安全保卫工作制度而导致发生涉枪案件(被盗、被
抢、损毁、丢失等),无论是否造成人员伤亡都要给予直接责
任人和直接领导警告以上处分(x25、因违反安全保卫工作制度而导致发生涉枪案件,造成一人
伤亡的,给予相关责任人行政留用察看处分(v26、因违反安全保卫工作制度而导致发生涉枪案件,造成三人
以上伤亡的,给予直接责人和营业点负责人行政开除处分(x)
27、临柜人员酒后上岗,形成重大安全隐患的,给予责任人警告以上处分,并处以500元以上罚款.(v 当日安全员分别处以()元以上罚款,同时分别给予()以上d、给予县级联社理事长降级以上处分
28、每年各县联社组织全辖枪管、保卫人员进行一次枪支培训,处分.(c)e、给予营业网点负责人行政开除处分 未落实的,对保卫科长、主管领导各处以1000元以上罚款(x a、200元,警告b、300,记过c、500元,警告d、1000,通报 24.因违反安全保卫工作制度而导致发生诈骗案件,造成10029、防盗安全门的安全级别就是防盗安全门最薄弱环节能够抵
9、临柜人员酒后上岗,形成重大安全隐患的,给予责任人()万元以上损失的(ace)抗非正常开启的净工作时间的长短.(x 以上处分,并处以()元以上罚款.(d)a、给予直接责任人行政开除处分 30、防盗安全门产品的标记fam.防盗安全门产品的安全级别a、记过1000b、记过500c、警告1000d、警告500 b、给予营业网点负责人行政开除处分 分别为a、b、c三级.(v
10、不认真执行值班守库制度,守库人员擅离守库室、随意脱c、给予县级联社主管领导撤职以上处分 31、97式防暴枪射击时,手柄距面部安全距离是10cm以上,防岗、空岗的,对责任人给予相应的行政处分,并处以()元以d、给予县级联社主任撤职以上处分 止枪后座撞伤脸部.(x 上罚款.(d)a、200b、300c、500d、1000 e、给予县级联社理事长降级以上处分
32、风险等级是银行工作人员、现金、有价证券、重要凭证及
11、枪柜钥匙必须专人保管随身携带,凡任意丢放、私自移交
25、因违反安全保卫工作制度而导致发生涉枪案件,造成两人相关设施等在营业场所环境中可能受到的危险程度(v 的,对责任人处以()元以上罚款.(c)伤亡的,对县级联社理事长、主任、主管领导,基层营业网点
33、防护级别是为保障银行工作人员、现金、有价证券、重要a、200b、300c、500d、1000 主要负责人和其他直接责任人员处理如下(abcde)凭证及相关设施等的安全,银行机构对不同风险等级营业场所
12、因不负责任造成枪支走火或枪支损坏的,给予责任人.a、给予直接责任人行政开除处分; 所采取的相应防范措施的程度.(v 以上处分,并处以()元以上罚款;造成严重后果的,追究刑b、给予营业网点负责人行政留用察看以上处分
34、安全保卫责任追究中纪律处分具体包括警告、记过、记大事责任.(a)c、给予县级联社主管领导撤职以上处分 过、降级、撤职、留用察看、开除.(v a、记过1000b、记大过2000c、记大过500d、记过2000 d、给予县级联社主任行政降级以上处分
35、提款箱的防护级别从高到低的顺序分为a、b、c三个级
13、私自将枪支外借或带枪外出,一律().不按规定管理使用e、给予县级联社理事长行政降级以上处分 别.(x 枪支,任意放枪、试枪的,发现一次,给予责任人()以上处分,26、因违反安全保卫工作制度而导致发生涉枪案件,造成三人
36、守库值班人员在守库值班期间发现异常情况,但最终未造并处以()元以上罚款,造成严重后果的追究刑事责任.(c)以上伤亡的(abd)成损失的,或歹徒最终未能有效实施犯罪的,不必报告单位领a、记大过以上处分记过1000b、记大过以上处分警告500 a、给予直接责任人和营业网点负责人行政开除处分; 导.(x c、开除公职记过1000d、开除公职记大过2000 b、给予县级联社主管领导察看留用以上处分;
二、不定项选择题
14、各营业网点每月对信用社员工防范教育不少于(b)次.c、给予县级联社主任察看留用以上处分
1、安全保卫工作的基本任务是(abcd).a、一次b、两次c、三次d、四次 d、给予县级联社理事长撤职以上处分 a、建立健全安全保卫工作制度
15、各营业网点结合临柜、守库、接送款等重要环节,每季对
27、c级防护的提款箱应具有以下功能(abcd)b、落实安全防范措施,防盗窃、防抢劫、防破坏、信用社、信用站人员组织()次有针对性的预案演练,少布置a、防砸、防冲击、防撬b、存储c、记录d、报警或定位 防高科技犯罪、防火灾、防洗钱,维护正常工作秩序 一次,对责任人处以()元以上罚款.(a)
28、根据《河北省农村信用社员工违规违纪行为暂行办法》,c、为业务经营创造良好环境 a、一次200b、两次100c、三次500d、两次200 对违纪违规人员的处理种类包括(abc)d、保障农村信用社员工人身、资金和营业场所安全
16、各县联社保卫部门,每月至少对所辖营业网点进行一次全a、批评教育b、纪律处分c、经济处罚d、留用察看
2、守卫、押运按照()标准配置枪支弹药.(d)面检查,少一个网点,对责任人处以(a)元以上罚款.29、营业期间,抽屉、保险柜内现金超限额或现金外置桌面,a、每库一支,每车两支,每支抢配子弹10发 a、100b、200c、300d、500 离开办公岗位,未锁闭现金抽屉、保险柜的,处以()元以上b、每库两支,每车一支,每支抢配配子弹20发
17、各县联社分管领导,每季对所辖营业网点进行一次全面检罚款,并按违规金额的()一并罚款.(c)c、每库每车配枪两支,每支抢配子弹10发 查(含枪支管理),少一个网点,处以(b)元以上罚款.a、503%b、1003%c、2005%d、5005% d、每库每车配枪两支,每支抢配子弹20发 a、100b、200c、300d、500 30、守库值班人员在守库值班岗位上应该做的事项有(ac).3、下列哪些情况,持枪人可以开枪制止.(abd)
18、在押运过程中,押运人员喝酒的,对责任人处以()元以a、检查和登记值班记录b、清点库内寄存钱箱数量、整理出a、守库、押运人员所保卫的目标受到暴力侵害时; 上罚款,情节严重的给予()以上处分.(b)库钱箱c、巡视保卫区域有无异常d、做好寄库钱箱入库交接b、执行任务人员所佩带的武器,遭到暴力抢夺时; a、200警告b、500记过c、1000警告d、2000记大过 登记工作 c、押运人员护送的现金、金银等财物的交通工具遭到不明身
19、在执行押运送款任务时,运钞车到达营业单位后,出现无
31、晚间值班期间库区防入侵报警系统被触发,守库人员不应份的人员拦截时;d、执行任务的人员,人身遭到暴力侵害时人或单人接送款的,发现一次,对单位责任人各处以(c)元以(b).a、拿起自卫武器b、立即出去巡视c、通过电视监控设
4、安全设施管理的主要内容包括(abc).上罚款.备观察d、守库人员互相联络 a、保卫部门负责安全设施工程图纸的审查和竣工验收,严禁部a、200b、300c、500d、1000
32、押运途中,押运用枪应(b).a、枪弹分离保管b、严禁上门之间互不通气,前建后拆、重复施工;新建、改建网点安全20、对押运事项泄密的,处以()元以上罚款,并给予责任人膛c、不得将子弹装入枪中d、枪口向下 设施一次达标;b、保卫部门组织、信息电脑部门配合培训兼()以上处分.(c)
33、守库值班人员在守库值班期间遇外来人员找人、打电话职技术人员,了解器材性能,学会使用、保养和简单维修;c、a、500警告b、500行政记过 时,应(ad).a、守库人员坚守岗位b、开启守库室通道门c、保卫部门组织制定安全设施使用管理制度办法,经常对安全设c、1000行政记过d、2000开除留用 按下110报警按扭d、严禁开启守库室通道门 施进行检查,对不达标或违反使用规定的要限期整改.d、根据
21、因违反安全保卫工作制度而导致发生盗窃、抢劫案件,造
34、押运途中运钞车出现故障时,处置不正确的是(a)a、除自身条件决定安防设施项目、费用及工期.成10万元(含10万元)以内经济损失的(acd)驾驶员外,押运人员不得下车b、及时报告单位领导c、无法修
5、对违反下列情况之一的,由上级主管部门、有关单位、或a、给予直接责任人行政记大过以上处分 复,请求公安或本系统其他单位或本单位援助d、除留一人在本单位根据有关规定给予行政处分和经济处罚.(bcd)b、给予营业网点负责人行政记大过以上处分 车上外,其他人员下车警戒 a、遇有犯罪分子盗窃、抢劫、行凶杀人等犯罪活动和重大灾c、给予县级联社主管领导警告以上处分
35、晚上守库值班期间,发现电线、电话线、报警线路遭破坏,害事故时,消极逃避的;b、存在重大安全隐患,d、给予营业网点负责人行政记过以上处分 又无移动电话向外报警的情况下,守库值班人员不应(a).a、有关部门已提出限期整改意见,逾期未达到整改要求而导致案
22、因违反安全保卫工作制度而导致发生盗窃、抢劫案件,造开门外出求援b、大声对外呼救c、敲打响器d、高度警惕 件或事故发生的c、对发生案件及重大事故不及时报告、隐瞒成50万元至100万元(含100万元)以内损失或伤亡两人的.不报,或对有关责任人员进行包庇、袒护、不追究或减轻责任(abcd)的;d、对不安定因素或内部矛盾化解不及时,处理不力,以致a、给予直接责任人行政留用察看以上处分 发生集体上访、聚众闹事、开枪等造成严重后果、影响恶劣的b、给予营业网点负责人行政撤职以上处分
6、持枪、管枪人员审查程序.(abc)c、给予县级联社主管领导降级以上处分 a、用枪单位填写持枪、管枪人员审查登记表,并签署意见 d、给予县级联社主任记大过以上处分 b、县级联社人事、保卫部门负责审查
23、因违反安全保卫工作制度而导致发生盗窃、抢劫案件,造c、县级联社主管领导审查批准d、报省联社审查 成100万元以上经济损失或伤亡三人以上的(abcd)
7、持枪人员培训时间,不得少于(c).a、给予直接责任人行政开除处分 a、20小时b、30小时c、40小时d、50小时 b、给予县级联社主管领导撤职以上处分
8、营业时间,凡外部人员进入营业室、守库室的,对责任人及c、给予县级联社主任撤职以上处分1
三、简答题 案件、事故的发生;
(六)落实安全防范责任,加强安全设施建具遭到暴力劫持时;
4、执行任务的人员,人身遭到暴力侵害时
29、《河北省农村信用社安全保卫责任制》规定,各级联社(含(规章制度部分)设;
(七)定期或不定期地检查本单位和辖内营业网点安全保
19、《河北省农村信用社安全保卫工作暂行规定》,对枪支、办事处)对农村信用社系统安全保卫工作负有哪些责任?
1、河北省农村信用社突发事件及重大事项包括的主要内容是卫工作情况,检查本单位职工在营业期间和值班守库、押运期弹药的检查是如何规定的? 答:
(一)统一领导、协调、规划本系统、所属单位安全保卫什么? 间执行安全保卫制度情况.答:农村信用社和用枪单位,要每周不少于一次对所使用的枪工作,认真贯彻落实上级和公安部门有关文件和会议精神,制答:
1、聚众恶意挤兑存款事件;
2、聚众围堵、冲击办公和营
14、基层农村信用社及营业网点负责人履行安全保卫工作的支、弹药进行自查;县(市、区)联社的保卫部门要每月不少定规章制度,检查执行情况,组织有关部门落实整改隐患措施;业场所事件;
3、集会、游行、示威和集体上访人员滋事闹事具体职责是什么? 于一次对辖内枪支、弹药进行检查;各市办事处和省联社安全
(二)加强保卫队伍的思想建设、组织建设和业务建设、定期事件;
4、打、砸、抢、盗营业场所及银行自助设备事件;5答:
(一)及时贯彻落实上级关于安全保卫工作的部署和安排,保卫部门要定期或不定期对所辖农村信用社的枪支、弹药进行听取保卫部门的工作汇报,认真分析本系统安全保卫工作现状,办公和营业场所发生火灾、地震等自然灾害事件;
6、其他破经常对职工进行安全防洪意识和防范教育,组织防暴、防抢、检查或抽查.各级检查应在《安全保卫工作检查登记簿》上及解决保卫工作中存在的问题;
(三)督促有关部门对信用社员坏金融秩序,危害安全生产事件 防火等各种预案演练,提高职工防范和预防暴力犯罪能力;时登记检查的情况和时间,检查人员应当签名.工进行安全保卫、职业道德和法制教育,加强要害岗位人员的2、河北省农村信用社所指的六类案件包括哪些?
(二)根据上级要求,结合本单位实际和当地治安状况,建立健20、经警护卫队员的条件是什么? 管理,决定安全保卫工作的奖惩事项.答:诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、爆炸、绑架 全防范规章制度,与当地派出所、邻近单位和居民签定治安联答:条件是:农村信用社的职工(不含临时工)政治素质高,30、《河北省农村信用社安全保卫责任制》规定,农村信用社
3、挤提事件报告的标准是什么? 防协议书;
(三)随时检查本单位职工在营业、守库、押运期热爱本职工作,具有高中以上文化程度,身体健康,年龄一般不主任对本单位及辖内各营业网点安全保卫工作负责.主要责答:1.存款大幅非正常下降,众多客户同时要求提款,头寸不间执行规章制度情况,发现问题及时整改;
(四)掌握本单位职超过45岁.警员实行岗位轮换制.农村信用社符合条件的每个任有哪些?
能满足客户正常取款的要求;2.客户聚众示威、拦截火车、工的思想动态,对职工的反常表现,要做到早发现、早解决,并职工都有义务承担此项工作.答:
(一)及时贯彻落实上级关于安全保卫工作的部署,经常对堵塞交通、围攻政府机关和被挤提机构的营业网点.及时向上级单位报告;
(五)本单位发生案件应及时报案,组织
21、经警护卫队管理工作的指导思想是什么? 职工进行安全防范意识和防范技能教育,组织防暴预案演练,5、农村信用社系统内群体性事件报告标准是什么? 保护现场,积极提供线索,协助有关部门做好调查处理工作;答:坚持从严治警,培养一支思想作风好、专业技术精、纪律提高职工防范犯罪侵害的能力;
(二)根据上级要求,结合本单答:农村信用社系统内10人以上集体上访、聚众静坐、堵塞
(六)配枪的单位,按照枪支、弹药管理的有关规定严格管理,严明、正规化、有战斗力的守卫、押运队伍.位实际和当地治安状况建立健全安全防范规章制度,与当地派交通、围堵机关或领导等重大情况.防止涉枪案件、事故的发生.22、经警护卫队的主要任务是什么? 出所或邻近单位签定治安联防协议书;
(三)随时检查本单位
6、重大自然灾害报告标准是什么?
15、《河北省农村信用社安全保卫工作暂行规定》对金库、运答:负责本单位金库等主要目标的守卫;现金、金银、有价证职工在营业、守库、押运期间执行规章制度的有关情况,定期答:各种自然灾害对农村信用社的账册、财产、人员造成了较钞车配备枪支、弹药的标准是如何规定的? 查库;
(四)掌握本单位职工的思想动态,对异常现象,要做到大损害和伤害.答:按照每库、每车配2支枪、20发子弹的标准,收配枪单位防破坏;维护内部正常工作秩序,保护农村信用社财产和职工早发现,早解决,并及时向县联社报告;
(五)按有关规定严格
7、农村信用社发生符合报告标准的突发事件及重大事项后,提出申请,经县(市、区)联社领导审查同意和当地公安机关人身安全.管理枪支、弹药;
(六)及时整改检查后发现的问题;
(七)按对报告时间有哪些具体规定? 核准后逐级申报,由省联社审核、批准,统一向省公安厅申请价
23、经警护卫队日常管理的内容是什么? 规定标准搞好安全设施建设.答:(1):挤提事件、六类案件等突发事项应在4小时内报告拨.答:政治学习、政策和纪律教育、勤务管理、内务管理、装备
31、《河北省农村信用社安全保卫责任制》,对各市联社(办
(2)高级管理人员任职期间发生重大事项,应在1个工作日内
16、《河北省农村信用社安全保卫工作暂行规定》规定,农村器材管理、警容风纪、专业技术训练、制定紧急情况处置预案事处)及县(市、区)信用联社保卫部门的工作职责是如何报告(3)经济案件、资金风险案件、重大自然灾害应在1个信用社用枪单位对枪支、弹药的保管必须符合哪些要求? 并组织演练、创建文明活动等.规定的?
工作日内报告 答:
(一)必须使用专用枪支保险柜保管枪支、弹药,24、持枪、管枪人员培训的主要内容是什么? 答:
(一)定期向同级联社(含各办事处)领导请示、汇报工
8、安全保卫工作的方针是什么? 弹分存,指定专人分别保管,严禁交叉或形成单人管理枪、弹的答:包括
1、枪支佩带的正确方法;
2、持枪、装退子弹、瞄作,按要求向上级联社保卫部门报告工作,对本单位所辖网点答;安全保卫工作必须坚持预防为主,确保重点,打击罪犯,保事实;保管人、使用人接交时要分别办理交接登记,记录移交准、击发要领;
3、验枪的正确方法;
4、枪支保养;
5、实弹安全保卫工作提出改进意见和建议;
(二)指导和监督检查所障安全的方针.人、接管人、监交人交接时间等事项.射击内容;
6、一般故障的排除;
7、枪支的保管要求;
8、其辖营业网点的安全保卫工作:
(三)组织实施上级主管部门、9、农村信用社安全保卫工作应坚持的原则是什么? 的管理办法,领用、归还必须逐次登记,如实填写统一格式的他有关枪支的技能要求.本单位和当地公安部门布置的安全保卫工作;
(四)协助侦察答;农村信用社安全保卫工作坚持“谁主管、谁负责”和“综《枪支弹药领用登记薄》,并建立严格的登记手续.(三)存放
25、农村信用社安全设施主要包括哪些项目? 和处理刑事案件、治安案件及灾害事故,组织专职守押人员、合治理”的原则.枪支、弹药的保险柜,必须存放在全时有人员监管的地点,符合答:农村信用社的安全设施是保证职工人身、财产不受侵害的经济民警完成金库守卫和运钞押运工作;
(五)负责经济民警
10、对安全保卫工作第一责任人及负责的工作是如何规定使用方便和安全的要求,做到防潮、防锈蚀、防火、防盗窃.物质技术条件.主要包括:
(一)金库、守库室、营业部、围墙管理、培训,枪弹管理,安全设施建设;
(六)依据有关规定,的?
17、《河北省农村信用社安全保卫工作暂行规定》要求,农村等建筑防范设施;
(二)闭路电视监控系统、无线通讯及gps对违反规章制度的单位和个人进行经济处罚及提出行政处分答;各市、县、区联社(含县的农村合作银行、信用社的持枪、管枪人员必须具备哪些条件? 卫星定位系统和防卫器材等技术防范设施;
(三)具有防弹、建议;
(七)组织对所辖部门,单位安全保卫责任制的考核;
(八)法定代表人是安全保卫工作第一责任人,负责领导、部署本单答:
(一)联破坏功能的专用运钞车辆及护卫车.协助人事部门定期对要害岗位人员进行审查,发现不称职人员,位和所辖营业机构的安全保卫工作;主管领导负责组织安全保专职押运员、守库员和经领导批准的信用社兼职持枪人员.除
26、保卫部门对安全设施管理的主要内容是什么? 及时向领导提出调整建议;
(九)全同本单位有关部门共同对卫工作;安全保卫部门及责任人负责具体的安全保卫工作.值班期间外,其他人员不得以任何理由佩带和使用枪支.答:
(一)保卫部门负责安全设施工程图纸的审查和竣工验收,全体职工进行安全防范教育,开展防暴预案演练,增强防范意
11、安全保卫工作的基本任务是什么? 政治可靠、作风正派、遵守纪律、有事业心和责任感的人员.严禁部门之间互不通气,前建后拆、重复施工;新建、改建网识,提高防范技能;
(十)按照金融系统《要情快报及重大事故答:基本任务是:建立健全安全保卫工作制度,落实安全防范
(三)熟悉国家枪支管理法规,遵守使用、管理枪支的规定,点安全设施一次达标;
(二)保卫部门组织、信息电脑部门配报告制度》的要求,负责刑事案件、治安灾害事故的统计和上措施,经过使用枪支的专职训练,熟悉枪支的性能.(四)对持枪、管合培训兼职技术人员,了解器材性能,学会使用、保养和简单维报工作,以及保卫档案管理工作;
(十一)完成单位领导和上级防火灾、防洗钱,维护正常工作秩序,为营创造良好环境,保障枪人员的审查,每年不少于一次,严禁未经审查的人员持枪、管修;
(三)保卫部门组织制定安全设施使用管理制度办法,经常保卫部门交办的其他工作任务.农村信用社员工人身、资金和营业场所安全.枪.(五)抓好持枪、管枪人员的培训.包括枪支保养、射击技对安全设施进行检查,对不达标或违反使用规定的要限期整
32、安全保卫责任制考核的内容主要包括哪些?
12、对农村信用社安全保卫工作应实行的管理办法是什么? 能、持枪纪律以及使用枪支的政策规定等内容.经考核成绩合改.答:责任性刑事案件发案率,职工犯罪率,治安灾害事故发生率,答:农村信用社安全保卫工作组织管理体系实行分级管理,逐格方能持枪上岗.27、保卫部门对安全保卫工作检查的主要内容是什么? 财产损失率,安全防范设施达标率及单位保卫工作组织领导、级负责,层层落实,责任到人管理办法.18、《河北省农村信用社安全保卫工作暂行规定》对枪支、弹答:
(一)对上级有关会议和文件精神贯彻落实情况;
(二)岗防范措施、管理制度、安全教育、政策执行、各项责任人履行
13、各市、县、区联社法定代表人履行安全保卫工作的具体药的使用是如何规定的? 位工作人员的防范意识、突发事件的应对能力和执行规章制情况等.职责是什么?.答:联社保卫干部、守库、押运人员在执行任务时必须使用武度、操作规程情况;
(三)经济民警管理情况;
(四)安全设施
33、《河北省农村信用社安全保卫责任制》,对未完成安全保答:
(一)抓好保卫队伍的建设,器和防护装备器械.(一)领取枪支、弹药必须逐日、逐次填建设和枪支、弹药管理情况;
(五)各类刑事案件和治安灾害卫责任制规定的各项指标是如何处罚的?
(二)结合本单位工作特点,抓好职工防范意识教育,建立健全写《枪支弹药领用登记薄》;枪、弹结合,子弹不上膛;做到枪事故查处情况;
(六)其他需要检查的项目.答:凡未完成安全保卫责任制规定的各项指标,发生责任性刑安全保卫工作责任制,落实好各项规章制度;
(三)建立健全内不离身,人不离枪;
(二)持枪人在执行守库,押运现金、有价
28、安全保卫责任制的基本形式有哪些? 事案件、治安灾害事故,造成重大损失的单位,实行一票否决权部监督制约机制,掌握本单位及所辖机构职工的思想动态,及证券任务中,为保卫农村信用社的财产,遇有下列情形之一,非答:承包责任制,目标管理责任,安全保卫岗位责任制,记分考制,责任人取消评选先进、晋职、晋级资格,责任单位取消当年时发现违章违纪苗头,并采取有效措施妥善解决;
(四)本单位开枪不能制止时,可以使用武器:
1、守库、押运人员所保卫的核制.评比先进单位、文明单位和企业达标、升级资格.发生案件应及时报案,组织保护现场,积极提供线索,协助有关目标受到暴力侵害时;
2、执行任务人员所佩带的武器,遭到暴
部门做好调查处理工作;
(五)严格枪支、弹药管理,防止涉枪力抢夺时;
3、押运人员在护送的现金、金银等财物的交通工
34、《河北省农村信用社枪支弹药管理暂行办法》,要求持枪生异常情况,判明确系发生守卫目标及自身安全等紧急情况,境及室内有无不安全迹象,检查各类自卫武器是否有效到位,59、购置专用防弹运钞车,县联社需要做哪些工作?
管枪人员必须具备哪些条件? 要迅速报警,并按中华人民共和国国务院令(第356)号第六灭火器材是否在柜台的合适位置,报警器、闭路监控设备是否答:县级联社、信用社需购置专用防弹运钞车时,首先,由县联答:
(一)年满20周岁的中国公民,身心健康,身体无残疾,品条正确处置,事后及时报告;
(六)下岗时,按程序退出枪内所开启.营业厅大门开启后,要将营业室大门反锁固定.社保卫部门对其需求进行准定,确定需要购置后,应按有关规行良好;
(二)有子弹,按验枪要领验枪,进行擦拭,办理交接手续后,方可下
49、营业期间,对收取的大量现金如何处理? 定与使用单位协商,选择适用的专用防弹运钞车辆的车型、品
(三)无行政拘留、收容教育、强制戒毒、收容教养、劳动教岗.答:营业期间收取大量现金后要及时入库(保险柜)或上解中牌.其次,县联社召开主任办公会议,由保卫、财务部门汇报购养和刑事处罚记录;
(四))经过专业培训,熟悉枪支使用、管
42、对枪支档案实行什么管理办法,枪支档案的内容有哪些?心库,不得放在办公桌上、柜面上或其他显眼且不安全的位置置理由和资金安排情况,会议决定购置与否.最后,如需购置,理的法律法规和有关规定;
(五)熟练掌握枪支使用、保养技答:建枪支档案,实行“一枪一档”的管理办法.内容包括:50、营业期间进出二道门和后门时应注意什么? 由县联社保卫部门填制《专用防弹运钞车购置审批表》(表一)、能;
(六)思想稳定,有道德法制观念,有良好的组织纪律性有枪支所在单位名称;
(二)枪支购入或调入时间
(三)枪支型答:营业期间进出二道门和后门时,应先观察外围有无可疑人《专用防弹运钞车购置情况调查表》(表二),由财务部门审核责任感;
(七)热爱信用全作事业,愿意从事守卫押运工作.号、枪号;
(四)枪支完好状况;
(五)随枪子弹数量等.员或异常情况,进出时不论时间长短都要随手关门.不得以任签章并附报“上月(季)业务状况表、资产负债表和损益表”
35、《河北省农村信用社枪支弹药管理暂行办法》,对持枪、43、《河北省农村信用社枪支弹药管理暂行办法》,以枪支的何理由放外人进入营业柜台内,并严防外人尾随进入营业室.以县联社正式报告,连同上述资料一并报市联社(办事处)安管枪人员的审查是怎样规定的? 擦拭保养有何具体要求? 接待外来业务人员应在与营业区域相隔离的会客厅或其他室全保卫部.答:每年不少于一次.使用统一格式的《持枪、管枪人员审查答:枪支的擦拭保养,使用统一规格的《枪支、弹药保养登记内进行.60、农村信用社需购置、安装技术防护设施时,县联社需要完登记表》,由县级联社审查,表》并装订成册,采用一枪一表(册)的登记方法,51、营业期间怎样接待上级和公安部门检查? 成哪些工作?
公安局备案.已成立市联社的报市联社备案.定时保养、换季保养都要及时登记,登记表册的保存期为最后答:营业期间遇到上级和公安部门检查安全保卫工作时,必须答:农村信用社需购置、安装技术防护设施(电视监控、报警
36、《河北省农村信用社枪支弹药管理暂行办法》,对持枪、一次保养日至两年以上,以备查考.(一)日擦拭.由持枪人进有单位现职领导陪同或县联社保卫部门人员(应确认在非狭持设备、防弹玻璃)时,首先,由县联社保卫部门认定需要购置安管枪人员审查的程序是怎样规定的? 行,擦拭枪的外表.(二)周擦拭.由持枪人进行,擦拭枪膛、弹并验明“三证”齐全的情况下)陪同、检查人员也必须同时出装后,按省联社有关文件规定,与上级保卫部门协商,选择适用答:
(一)用枪单位填写持枪、管枪人员审查登记表,并签署意膛、活动机件、导气筒、沟、槽、孔、缝、附件工具及外表.示“三证”或“进入营业区域许可证”后,才予接待,否则不管的设备器材型号、品牌.其次,县联社召开主任办公会议,决定见;
(二)县级联社人事、保卫部门负责审查;
(三)县级联社
(三)擦拭干净、涂油均匀,木质部分用布擦拭不涂油.对方出示任何证件或提出任何理由,都不准开门受检,同时做购置安装与否.当决定购置安装后,由县联社保卫部门填制《河主管领导审查批准.携行枪支要做到随用随擦.(五)实弹射击后的枪支保养,由持好情况记录并及时上报.52、农村信用社安全防护设施主要包北省农村信用社安全防护设施购置计划申报表》,并附各类设
37、《河北省农村信用社枪支弹药管理暂行办法》,对持枪人枪人和管枪人共同进行,应用浸透油或碱水(肥皂水)的布擦括哪些项目? 备器材型号、规格清单,以县联社正式文件,连同上述资料一并员培训时间是如何规定的? 拭干净,并用干布擦干后再上油,在以后的三五天内再擦拭一答:
(一)金库、守库室、营业部、围墙等建筑防范设施;报市联社(办事处)安全保卫部.答:持枪人员培训时间,不得少于40小时.次;训练值勤或被雨、雪、雾、露或风沙污垢后,应及时用干闭路电视监控系统、无线通讯及gps卫星定位系统和防卫器材61、安全防护设施建设标准对营业场所的外围围墙有何要
38、《河北省农村信用社枪支弹药管理暂行办法》,对持枪人布或油布进行擦拭;不经常使用时,每周至少擦拭一次;严寒等技术防范设施;
(三)具有防弹、联破坏功能的专用运钞车求?
员培训的内容是怎样要求的? 季节,枪支由室外携进室内,金属表面凝结水珠时,及时分解擦辆及护卫车.答:营业场所的外围围墙围墙高度要在250厘墙体厚度不少于答:
(一)枪支佩带的正确方法;
(二)持枪、装退子弹、拭.53、农村信用社安全防护设施建设主要依据什么实施? 24厘米.墙面要光滑,顶部要设置防攀越障碍物或周界报警装击发要领;
(三)验枪的正确方法;
(四)枪支保养;
(五)实
44、《河北省农村信用社枪支弹药管理暂行办法》,对枪支非答:安全防护设施的建造、装修、更新、升级和购置,应依照置.弹射击内容;
(六)一般故障的排除;使用时的保管有哪些要求? 国家公安部《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(中62、营业室现金业务区对安装的紧急报警装置有何规定?
(八)其他有关枪支的技能要求.答:可戴上枪口帽,严禁用布或纸堵塞枪口,枪的标尺面朝外,华人民共和国公共安全行业标准ga38-2004)和中国人民银答:
1、营业室现金业务区应安装不少于2路独立防区的紧急
39、《河北省农村信用社枪支弹药管理暂行办法》,对持枪人放回击锤,关保险,稳固地放置在枪柜固定位置上.附件工具、行《农村信用社安全设施标准及管理办法》(银农发[1997]27报警装置.紧急报警装置应能立即向公安“110”报警服务台报有哪些具体要求? 枪证随枪保管.空弹匣装在枪上,枪仓内不装实弹,装有实弹的号)要求实施.54、基础防护设施的建购原则是什么? 警,同时应启动现场声、光报警装置.紧急报警装置应安装在隐答:
(一)持枪人员在执行押运、守库任务时必须佩带枪支;弹夹、匣,不得装在枪上.答:在保证所建购的基础防护设施安全的前提下,节约建购资蔽位置,且便于操作和维修.(二)持枪人员必须有公安部门办理的个人或集体持枪证,未
45、《河北省农村信用社枪支弹药管理暂行办法》,对枪支的金,降低建购成本,做到“少花钱、多办事”
2、紧急报警线路上一般不应挂接电话机、传真机或其他通讯办持枪证者,不得持枪;
(三)严禁将枪支、弹药借给其他单位封存有哪些规定?
55、金库建设必须具备哪些功能? 设备.3、营业柜台应装有足量的应急报警按钮,报警按钮数量或个人;严禁将枪支携带回家;严禁非执行任务时持枪;严禁答:
(一)单位暂时多余的枪支,由县级联社集中封存,专柜妥答:金库建设必须具备防抢、防盗、防潮、防火功能,安全牢可根据柜台长度、临柜人数确定,要既隐蔽又方便使用.营业厅无帮鸣枪;严禁枪口对人开玩笑;严禁携带枪支到禁止携带枪善保管,并报市联社(办事处)保卫部门备案.(二)封存的枪固、库容适中.大门内外要各安装一个大功率的报警喇叭.4、报警系统应有声支的区域、场所;严禁持枪进入公共场所;
(四)使用枪支必支要涂黄油保管,每年检查一次.(三)封存枪支的启用,须经
56、各级对农村信用社安全检查的时间有何要求? 光显示、现场监听复核功能,并能准确指示发出报警位置、时须进行严格登记.执行任务领用枪支时,要检查枪支、清理子弹市联社(办事处)保卫部门批准.答:各营业单位负责人,每周至少对本单位的安全设施、制度间,自动启动与有关部门通讯联络或报警传输装置,有防止误并履行登记手续;执行任务完毕后,要向管枪员交验枪、弹并
46、《河北省农村信用社枪支弹药管理暂行办法》要求,枪支执行、枪支管理等方面进行一次全面检查,每月至少对现金库动报警及防破坏功能.5、报警系统应配有不间断电源和保持连及时入库.弹药检查的内容有哪些? 进行三次全面检查;各县联社保卫部门,每月至少对所辖营业续工作的备用电源.6、报警系统的中心控制室,应设在守库室.40、《河北省农村信用社枪支弹药管理暂行办法》,对押运人答:
(一)对持枪人的检查:持枪人员是否进行过审查,手续是网点进行一次全面检查;各县联社分管领导,每季对所辖营业63、对闭路电视电源有何要求?
员持枪有哪些具体要求? 否完备,持枪人员是否熟悉有关政策规定,应变能力如何,是否网点进行一次全面检查(含枪支管理).57、各营业网点每月答:应配有不间断电源和保持连续工作24小时以上的备用电答:
(一)在规定时间内进入岗位;
(二)办理枪支领用手续(每达到合格的持枪用枪用枪技术水平;
(二)枪支、弹药保管条对信用社员工防范教育不少于几次?各营业网点多长时间组源.执行一次任务,办理一次交接手续),枪出库,枪证同时出库,件是否合乎标准;
(三)制度是滞健全及执行情况.包括枪支登织员工进行一次有针对性的预案演练?各县联社多长时间组64、县级联社中心库专职守押人员配备数量是怎样规定的? 按验枪要领验枪;
(三)将子弹装入弹夹,子弹不上膛,关上保记、领用、归还、保管、保养等各项制度;
(四)检查情况要织对所辖员工进行一次安全防范教育测试? 答:县级联社中心库专职守押人员配备不得少于8人.险;
(四)押运时枪不离身,并携带持枪证;
(五)折叠式枪托详细记录,在《枪支弹药检查登记表》上对检查中发现的问题答:各营业网点每月对信用社员工防范教育不少于(两)次.65、《河北省农村信用社员工违规违纪行为暂行办法》对违者的枪支,必须打开枪托;
(六)发生紧急情况,立即进入临战状要提出书面整改意见,并限期整改.不具备配枪条件的,可将枪各营业网点(每季)组织员工进行一次有针对性的预案演练.违规人员的处理种类是怎样规定的?
态,判明事件性质,按中华人民共和国国务院令(第356号)第支暂时收回联社保管.各县联社(一年)组织对所辖员工进行一次安全防范教育测试答:
1、批评教育,通报批评:
2、经济处罚,包括罪款、扣罚奖六条正确处置,事后及时报告;
(七)押运结束,立即将枪入柜
47、《河北省农村信用社枪支弹药管理暂行办法》,对枪支弹
58、对金库管理有哪些要求? 金等:
3、纪律处分,包括警告、记过、降级、撤职、留用察看、保管.按程序退出枪内子弹,按验枪要领验枪,进行擦拭,办理药检查的时间是怎样规定的? 答:金库必须有两名正式职工同时管理,同进、同出、开除:
4、其它处理,包括解聘专业技术职务、免职、离岗清收、枪支交接手续后,方可下岗.答:
(一)用枪单位的自查,每周不少于一次,并及时登记自查金库钥匙执行垂直交接制度;金库钥匙在工作期间由两人分别解除劳动合同、除名等.41、《河北省农村信用社枪支弹药管理暂行办法》,对守库员情况及时间,检查人签名:
(二)县级联社的检查,每月不少于随身携带,非工作期间要分别存入专用保险柜,66、纪律处分包括哪几种?
持枪有哪些具体要求? 一次,检查面100%,并登记;
(三)省、市联社(办事处)保金库门要随开随锁,金库内严禁放置杂物.答:包括警告、记过、降级、撤职、留用察看、开除.答:
(一)在规定时间内进入岗位;
(二)办理枪支领用手续,卫部门要定期或不定期对管辖农村信用社有枪单位的枪支弹67、《河北省农村信用社员工违规违纪行为暂行办法》规定,枪出库,枪证同时出库,按验枪要领验枪;
(三)将子弹压入枪药进行检查或抽查.因违规行为给农村信用社造成经济损失的,应当怎样处理? 仓或将子弹夹装入枪仓,子弹不上膛,关保险,折叠枪托的枪支
48、营业期间,营业员每天首先要做的安全保卫工作有哪些?答;因违规行为给农村信用社造成经济损失的,应承担相应的打开枪托;
(四)人不离岗,枪不离人;
(五)守库值班期间发答:营业员必须按时到达工作岗位,首先检查营业场所周围环赔偿责任;非法所得,全部没收.68、《河北省农村信用社员工违规违纪行为暂行办法》规定,库相连,库存现金余额不足80万元人民币的营业场所;
3、现防监控装置,应对复点、打捆等操作的全过程进行实时监视记靠发热体或空调出风口,防止骤热或骤冷,以免引起爆裂或加因违规受到纪律处分的,对经济、职务及工资有何要求? 金出纳柜台不超过5个(含5个)的营业场所.录,回放图像应能清晰显示工作人员的操作情况.c)业务库守速老化.答:因违规受到纪律处分的,应同时给予经济处罚;受到记大
12、一级风险单位的营业场所是怎样确定的? 库室出入口应安装防盗安全门和可视/对讲装置.守库室内应
23、什么是防盗安全门的安全级别?
过处分以上纪律处分的,同时解聘专业技术职务;受到降级、答:具备下列条件之一的营业场所定为一级风险单位:
1、与安装视频安防监控装置,对守库人员的活动情况时行记录.d)答:在规定的破坏工具作用下,防盗安全门最薄弱环节能够抵撤职处分的,其工资标准按人事部门有关规定重新确定;受到业务库相连,库存现金余额80万元(含80万元)人民币以上无人值守的业务库应全方位防护.报警系统应具有红外报警、抗非正常开启的净工作时间的长短.留用察看处分的,留用期间停发工资,按照人事部门规定的标的营业场所;
2、现金出纳柜台6个(含6个)以上的营业场振动感应报警、视频移动侦测报警等多种功能的报警设备,并
24、对防盗安全门产品的标记及安全级别是怎样规定的? 准发给生活费.所.应有声音复核装置.安防系统应能实现远程报警、图像、声音答:防盗安全门产品的标记为fam.防盗安全门产品的安全级
69、《河北省农村信用社员工违规违纪行为暂行办法》,对各
13、银行营业场所安全防护划分为哪几个级别? 等信息的传输监控.别分为a、b、c三级.级负责人领导责任的区分是怎样规定的? 答:银行营业场所安全防护的级别分为三级,由低到高为三级
17、一级防护有哪些要求?
25、防盗安全门产品按其结构型式(门型)是怎样分类的? 答:
1、主要领导责任者,是指在法定职责范围内,对其直接主防护、二级防护、一级防护.答:
1、营业场所与外界相通的出入口应安装入侵报警设施,答:
(一)全封闭平开门,用p表示;
(二)栅栏式平开门,用s管的工作不负责任,不履行或不正确履行自己的职责,对造成14、银行营业场所安全防护级别是怎样确定的? 并应能与照明、视频安防监控及声音复核等设备联动.入侵报表示;
(三)栅栏式折叠门,用z表示.的损失负主要领导责任的负责人;
2、重要领导责任者,是指在答:
(一)原则上应与风险等级相对应.即三级风险单位应达到警设施应能准确、及时报告入侵异常事件,即应在向安防监控
26、防盗安全门门扇关闭方向代号是怎样规定的?
法定职责范围内,对自己应管的工作或应由其参与决定的工作三级防护要求;二级风险单位应达到二级防护要求;一级风险中心值班人员发出声光报警信号的同时,清楚显示事件发生的答:
(一)5.0门扇顺时针方向由内向外关;
(二)5.1门扇顺不履行或不正确履行自己的职责,对造成的损失负次要领导责单位应达到一级防护要求.(二)银行机构也可根据安全防护部位、性质(抢劫、盗窃、故障等),准确记录报警时间、位时针方向由外向内关;
(三)6.0门扇逆时针方向由内向外关;任的负责人;3一般领导责任者,是指对下属单位存在的重大的需要,结合营业场所的营业规模、现金收付时、周边治安环置等信息,并能够详细查询、打印以上内容.2、代保管箱库的(四)6.1门扇逆时针方向由外向内关.问题失察或发现后纠正不力,以致发生重大损失或事故,对造境、公安机关应急能力等因素对防护级别进行分配,即对风险防护可参照二级防护执行.但安装的摄像机不应看到用户密
27、各种结构形式的防盗安全门在规定的破坏工具作用下,按成的损失负有一定领导责任的负责人.等级低的营业场所配备高于其对应防护级别的防护设施.码.3、现金业务区应安装出入口控制装置,只允许授权人员在其最薄弱环节能够抵抗非正常开启的净工作时间的长短分级(标准部分)
15、三级防护有哪些要求? 规定时间内进出并记录所有出入人员、出入时间等信息.4、现是怎样规定的?
1、什么叫银行营业场所? 答:
1、银行营业场所与外界相通的出入口应安装坚固的金属金业务柜台应安装声音复核装置,并能连续记录交易过程的对答:平开全封闭式防盗安全门、平开栅栏式、折叠栅栏式防盗答:各银行机构办理现金出纳、有价证券业务、会计结算业务防护门或防盗安全门.2、银行业营业所二层(含二层)以下窗话内容.5、监控中心内应安装安全管理子系统,并应设有线和安全门a级:15mina级:10minb级:30minb级:20minc级:的物理区域.包括营业厅(室)户应安装金属防护栏等防护设施.3、银行营业场所外围有围墙无线两种通讯联络方式.6、安全管理子系统应采用计算机网络45minc级:30min
通道、办公室及相关设施.的,应设置防止爬越障碍物或周界报警装置.4、现金出纳柜台技术,以实现对安全防护其他子系统的控制与管理.28、对防弹复合玻璃的产品分类及防弹级别是怎样规定的?
2、什么叫风险等级? 应采用砖石或钢筋混凝土结构.5、现金出纳柜台上方应安装透
18、离行式atm、cdm、crs等的防护应满足哪些要求? 答:
(一)防弹复合玻璃产品按照抵抗不同枪支射击的情况进答:银行工作人员、现金、有价证券、重要凭证及相关设施等明防护板.6、现金业务柜台的台面应设置答:(一)应安装报警装置,对撬窃事件进行探测报警,并应具备行产品分类:
1、f64型,能抵抗64式7.62mm手枪,使用64式在场所环境中可能受到的危害程度.300mm*200mm*150mm(长*宽*高,以槽底计算)底部为弧形的收报警联动及报警联网功能;
(二)应安装视频安防监控装置,7.62mm手枪弹(铅芯)的射击.2、f54型,能抵抗54式7.62mm3、什么叫防护级别? 银槽.7、现金业务区的出入口应安装防尾随用缓冲式电控联动对操作人员进行监视、记录,回放图像应能清晰显示操作人员手枪,使用51-1式7.62mm手枪弹(钢芯)的射击.3、f79型,答:为保障银行工作人员、现金、有价证券、重要凭证及相关门.8、现金业务区应安装不少于2路独立防区的紧急报警装的面貌特征.能抵抗79式7.62mm轻型冲锋枪,使用51-1式7.62mm手枪弹设施等的安全,银行机构对不同风险等级营业场所采取的相应置.9、紧急报警线路上一般不应挂接电话机、传真机或其他通
19、离行式自助银行的防护应满足哪些要求?(钢芯)的射击.4、f56型,能抵抗56式7.62mm手枪,使用56安全防范措施的程度.讯设备.10、实行安全柜员制的营业场所应安装视频安防监控答:
(一)应安装入侵报警装置,对装填现金区发生的入侵事件式7.62mm手枪弹(钢芯)的射击.(二)防弹级别:防弹复合4、什么叫业务库? 装置.安防系统记录资料的保存期不应少于30天.11、银行营进行探测,并应具备入侵报警联动功能;
(二)应安装视频安防玻璃进行射击试验后,在没有弹头或弹片穿透试验榈的前提下,答:指银行机构为办理日常现金收付业务而设立的现金保管库业场所应设卫生设施,配置自卫器材、消防器材和自动应急照监控装置,对进入自助银行的人员进行监视、记录,回放图像应根据玻璃飞溅物的不同情况,对防弹级别作出规定.1、a级防房.其保管的现金是为保证正常营业的准备金,是银行营运资明设备.能清晰显示进出人员的体貌特征,但不应看到客户密码;弹:测试卡上有飞溅物,飞溅物没有穿透测试卡,飞溅物最大尺金的组成部分.它经常处于有收有付的周转状态,属于流通中
16、二级防护有哪些要求? 应安装出入口控制设备,对装填现金操作区出入口实施控制;寸不大于2mm,飞溅物颗粒不超过8粒,飞溅物溅射范围不大于货币的一部分.答:
1、营业场所与外界相通的出入口应安装视频安防监控装
(四)应能实现远程报警、图像、声音等信息的传输监控.300m㎡.2、b级防弹:防弹复合玻璃背部有飞溅物溅射,但测
5、什么叫自动柜员机(atm)置,能够监视营业场所大门外人员往来情况及出入营业场所人20、在安装透明防护屏障时,对横梁安装有何要求? 试卡上没有飞溅物.3、c级防弹:防弹复合玻璃北部没有飞溅答:银行提供给客户用于自行完成存款、取款和转帐业务的设员情况.回放图像应能清晰分辩出入人员的体貌特征.2、运钞答:
(一)横梁必须与所在营业场所的建筑墙体、墙柱或墙顶物溅射,背部玻璃表面光滑,基本平常,弹伤深度不大于5mm.备 交接区应安装视频安防监控装置,对运钞交接全过程进行实时牢靠固定.焊接固定横梁时,其质量与工艺要求应符合jgj1829、防弹复合玻璃的透光度应不小于多少?
6、什么叫自动存款机(cdm)? 监视、记录,回放图像应能清晰显示整个区域内人员的活动情中的规定;用膨胀螺丝固定横梁时,螺丝直径不小于12mm,两答:应不小于75%.答:银行提供给客户自行完成存款业务的设备.况.3、现金业务区应安装视频安防监控装置,应能实时监视、相邻螺丝间隔应小于0.5m.(二)钢结构横梁应符合gbj17要30、机械防盗锁产品代号标记是如何规定的?
7、什么叫自动存取款机(crs)? 记录现金支付交易全过程,回放图像应能清晰显示柜员操作及求,采用规格不小于63mm*63mm*5mm的角钢用扁铁焊接成基材答:fds-a或b-****fds――防盗锁b――高防护级别a――普答:银行提供给客户自行完成存、取款业务的设备.客户脸部特征.4、非现金业务区应安装视频安防监控装置,应焊接质量与工艺要求应符合jgj18中的规定.不采用钢结构的通防护级别****――制造厂产品型号
8、什么是安全柜员系统? 能够实时监视营业室内人员的活动情况,回放图像应能清晰辨横梁,其采用的材料和固定工艺应保证其强度与采用角钢的横
31、安全防范系统对接地的电阻值及接地导线有什么要求? 答:柜员和客户间采用音视频技术和安全传递装置,完成银行别人员的体貌特征.5、银行营业场所内设置的自动机具(指梁相当.答:
(一)独立接地电阻值不大于4欧姆,、cdm、crs等)应安装摄像机,在客户交易时进行监视、21、在安装透明防护屏障时,对立柱安装有何要求? 大于1欧姆.(二)专用接地干线所用铜芯绝缘导线或电缆,9、营业场所风险等级是怎样划分的? 录像,回放图像应能清晰辨别客户面部特征,但不应看到客户答:
(一)立柱的下端应嵌入柜台(基座),基嵌入深度应不小其线芯截面积应不小于16m㎡
答:营业场所风险等级分为三个级别,由低到高为:密码.对装填现金的操作区应安装摄像机进行实时监视、记于300mm;立柱的上端应与横梁或与屋顶牢靠固定(可采用嵌
32、专用运钞车的防护级别是怎样划分的?
二级风险、一级风险.录.6入或预埋的方法).(二)钢结构立柱应符合gbj17要求,采用答:以其防弹、防暴能力的高低,由低至高分为a、b、c三个
10、三级风险单位的营业场所是怎样确定的? 与110报警服务台相连的紧急报警装置及入侵报警装置,能准规格不小于63mm*63mm*5mm角钢用扁铁焊接成基材,焊接质量级别.答:具备下列条件之一的营业场所定为三级风险单位:
1、设确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位的入侵事件.7监与工艺要求应符合jgj18中的规定.不采用钢结构的立柱,其
33、运钞车产品是怎样分类的?
在乡、镇(村庄)、农牧区、山区或机关、院校、部队、工厂控室应具备有线、无线通讯方式向110报警服务台紧急报采用的材料和固定工艺应保证其强度与采用角钢的立柱相当.答:按照运钞舱可用空间和最大承载质量分为三种类型:大型等企事业单位内部的营业场所;
2、现金出纳柜台不超过2个警.8、视频监控系统应采用视频安防监控数字录像设备.9、业
(三)立柱与墙体的结合部应无缝隙.专用运钞车、中型专用运钞车、小型专用运钞车.(含2个)的营业场所;
3、设有现金保管点,存放现金5万元务库防护除应符合jr/0003-2000的要求外,还应符合以下要
22、在安装透明防护屏障时,对透明防护板安装有何要求?
34、专用运钞车整车运行安全技术要求主要包括哪些项目?(含5万元)人民币以下的营业场所.求:a)区应安装2种以上探测原理的入侵探测器,应能准确探答:
(一)透明防护板通过凹槽被柜台、横梁、立柱所固定,答:整车制动性能,整车操纵稳定性,整车噪音限值,整车污染
11、二级风险单位的营业场所是怎样确定的? 测报警区域内门、窗、通道等重点部位的入侵事件.应安装与透明防护板嵌入凹槽的深度应不少于40mm.(二)透明防护板排放、整车防雨、防尘密封性,汽车油漆涂层,整车燃油、液压、答:具备下列条件之一的营业场所定为二级风险单位:
1、设110报警服务台相连的紧急报警装置.启动紧急报警装置时应的单块尺寸和错位交接应符合ga38的相关要求.(三)对透明电器、仪表系统的技术要求.在县(含县)以上城市、城乡结合部的营业场所;
2、与业务同时启动现场声、光报警装置.b)业务库清点室应安装视频安防护板四棱应进行磨光和倒角处理.(四)透明防护板不宜紧
35、从运钞安全角度说,专用运钞车应具备哪些功能?
47、什么是地音振动入侵探测器?
2、有一名犯罪嫌疑人办理业务之机突然拨出手枪对准出纳员值班期间,如守库值班人员发现守卫区域防入侵报警系统被触答:专用运钞车应具有防破坏功能,包括防弹、防撬、防砸、答:在探测范围内,能探测行人或车辆运动引起对地面的机械大喊把钱扔出来,不然就开枪打死你.同时又大喊谁也不准动发或其它异常情况时,应如何应对?
防火焰切割、防炸药爆炸、防抢劫的能力.冲击而产生报警信号的探测装置.谁动打死他.该网点柜台防护屏障为防弹玻璃,此种情况应如答:晚间值班期间发生报警或其它异常可疑情况时,守库人员
36、运钞车驾驶舱、押运舱舱门开启后,对门体下垂有何要
48、什么是建筑物振动入侵探测器? 何处置? 应立即拿起自卫武器,互相联络,不要开灯,在安全范围内通过?求? 答:在探测范围内,能响应对建筑物进行打击引起的机械冲击答:营业人员必须保持冷静,望孔、电视监控设备或其他方法小心观察情况,严禁擅自开启答:门体下垂不得大于2mm,自然平推应可正常关门.而产生报警信号的探测装置.的程序处置.全体人员要巧妙地与持枪犯罪嫌疑人进行周旋,守库室门外出巡视.如较长时间未发现其它异常情况,可打开
37、专用运钞车对设置通气天窗有何要求?
49、什么是保险柜振动入侵探测器? 如:以钱不够,我给你找等理由,分散罪犯的注意力,处于有利照明设备,通过猫眼、?望孔或电视监控设备观察情况.答:a级、b级专用运钞车应在押运舱车顶上配通气天窗,c级答:当保险柜受到打击或非正常开启时能响应其引起的冲击并位置的人员应先隐蔽后按动“110”报警开关.此时,禁止使用
8、晚上守库值班期间,如守库值班人员发现库区电线、电话专用运钞车应在驾驶舱的顶部配通气天窗,通气天窗应作为逃产生报警信号的探测装置.应急报警器.负责周旋的人员要密切注意歹徒的动向,趁犯罪线、报警器线路遭到人为破坏应如何应对?
生窗口使用,窗口应满足体重90kg、身高1.80m人员爬出.50、振动传感器的种类有哪些?各有何特点? 分子不备时迅速藏于柜台之下,及时按响应急报警器,取出自答:守库值班期间如发现电线、电话线、报警器线路遭到破坏,38、对专用运钞车运钞舱舱门配置的锁具有何要求? 答:用于振动入侵探测器的传感器主要有位移传感器、速度传卫武器,做好防范准备.如犯罪嫌疑人逃跑,记着他们的相貌特原因、情况不明时,守库人员应坚守岗位,不得开门外出,并用答:应配置两套机械密码锁或电子锁,锁具应符合感器、加速度传感器等.征,迅速报告当地公安机关和联社保卫部门.其他方式立即报警,或对外大声呼喊,/t73-1994或ga374-2001的有关要求 位移式传感器因其灵敏度低,控制范围小,只适合于小范围控
3、晚间守库值班期间,如守库值班人员发现有犯罪分子正在9、执行运钞任务的押运小组,在营业网点进行装卸钱箱作业
39、a级专用运钞车的防护功能包括哪些内容? 制,如门窗和保险柜、局部墙面等.速度传感器一般选用电动式撬守卫区域的门窗或已闯入守卫区域内时,应如何应对? 时,如遭遇犯罪分子抢夺,押运小组应如何应对?
答:
(一)驾驶舱、押运舱防弹功能
(二)玻璃防弹、防砸功传感器,它是由永久磁铁、线圈、弹簧、阻尼器和壳体等组成,答:值班期间发生犯罪分子正在撬门或破窗时,守库员要相互答:运钞车在营业网点进行装卸钱箱作业时,如遭到犯罪分子能;
(三)运钞舱防破坏开启功能.灵敏度高,控制范围大,稳定性较好.加工工艺比较严,因此价联络,作好防范准备,迅速启动报警系统,并电话报告有关部门抢夺,押运人员必须相互配合,立即报警并奋力还击,尽力阻止
40、a级专用运钞车防弹功能的具体要求是什么? 格比较高.它适合地音振动入侵探测器和建筑物振动探测器.如犯罪分子已经破门或破窗进入守卫区域时
电力安全生产管理知识题库篇二
附件4 《火电企业安全基础知识题库》(案例)
案例1 某电厂#6机#8炉小修第一天。8时该电厂电力检修分公司电气队召开班长会,电气队队长李某某布臵#6机组小修工作,同时安排临时工邓某到电气队变压器班参加#6机组小修工作。8时30分变压器班班长周某某回班安排本班组#6机组小修工作,提出了安全要求和注意事项。8时45分班组各工作负责人到三单元办理工作票手续,陆续开始工作。9时50分班长周某某让本班检修工钟某某到网络值班室询问“#8炉电除尘变压器检修”工作票措施是否完成,是否可以办理工作票许可手续。此时,变压器班专责工王某某对马某说:“我去取螺丝平垫,你们先去,在#8炉电除尘变压器门外等我,我随后就到”。9时58分王某某来到#8电除尘变压器门外,发现马某没在,问邓某:“马某去哪了”,邓某说:“他去拿钥匙了”,随后看到马某从三单元电除尘器控制室楼梯下来。10时马某拿钥匙打开#8炉电除尘变压器间小门。马某、邓某先后进入,两人将大门打开,王某某随后进入变压器间。此时,马某说去还钥匙,王某某说一会儿再还,话音刚落马某发现临时工邓某右手触及#8炉电除尘变压器高压侧a相引线,发生触电(时间是10时01分),王某立刻跑到近前,将邓某脱离电源,并马上进行心肺复苏抢救,同时用手机拨打120急救中心和厂职工医院电话。10时15分厂职工医院医护人员和120救护人员先后赶到,立即进行全力抢救,经抢救无效,11时30分宣布死亡。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.检修工马某违反《电力安全工作规程》有关工作票和高压室钥匙规定,在工作票正在办理、安全措施尚未到位及工作未取得许可的情况下,从三单元电除尘器控制室取得钥匙,违章打开#8炉电除尘变压器间大门。
2.专责工王某某对马某违章行为未进行制止。
3.在打开变压器大门后马某、王某某未对临时工邓某进行有效的监护。
4.#8炉电除尘变压器门钥匙管理不善,保管、使用制度未落实,钥匙管理失控。5.邓某在未经许可的情况下,触及#8炉电除尘变压器高压侧a相引线。
—1—
案例2 某日,变压器班班长李某某(死者)安排完班组工作后,直接带检修工李某对8号励磁变压器进行例行巡查,李某某用手持式红外测温仪测温,李某做记录。李某某打开柜门(低压侧c相),右手持测温仪器,左手扶柜门,将上半身探入柜内,在完成两个点温度测量后,右手碰触到励磁变测温线的航空插头,触电倒下。
李某立即将李某某拉到励磁变和整流室之间的过道,同时发现励磁变温控器二次线有火苗,在用手机向8号机控制室打电话报告“励磁变有人触电”的同时,随手拿起测温仪,将脚迈进励磁变柜内扑打火苗,触电倒在励磁变柜门外。此次事故造成1人死亡、1人轻伤。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.检修人员违章进入高压带电设备间隔巡视测温。
2.李某将触电人员脱离电源后,没有立即进行急救,而采用错误的方法去试图扑灭设备上的火苗,使其也发生人身触电。
3.检修人员巡视测温工作未办理相关手续,未经运行人员许可。
—2—
案例3 某日,某电厂电气某班工作负责人麻某在办理了1号机6kv1b段母线清扫许可开工手续后,到1号机6kv配电室通知作业组成员王某、万某、蔡某、刘某等人员可以开工。
下午,电气专业负责人高某安排当日380v段检修(因故未开工)工作负责人张某(死者)到6kv1b段帮忙。15时许,张某进入1号机6kv配电室,作业组成员王某、万某带人正在盘前对开关进行检修。高某对张某说:“我们已经确认过了,6kv1b段北边4个柜子有电,其余的可以工作”。张某说:“就一块柜子有电,其他没电”。高某说:“你不要讲了,这四个柜子有电,我们不清扫了,一定要保证安全”。高某对张某进行安全措施交待后离去。张某带领蔡某、刘某等四人在盘后清扫。稍后,张某要求将备用电源开关柜、备用电源pt柜、工作电源开关柜和工作电源pt柜的后柜门拆除进行清扫,蔡某提醒张某这四个开关柜内带电(实际带电运行),后柜门不能打开。张某说:“只有最北面一柜子有电,其他没电,可以拆除”。
15时55分,张某进入备用电源pt柜内作业,在场人员听到“啊”的一声,发现张某已经昏迷在柜内。立即电话通知电气专业负责人高某和偃师市120救护中心。16时12分,备用电源解列,在场人员立即对张某进行现场紧急抢救。16时20分,张某送至偃师人民医院进行抢救。19时30分,张某因抢救无效死亡。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.6kv开关柜“五防”功能不全,后柜门能轻易打开。
2.安全措施交底及危险点分析预控工作不符合要求。电气专业负责人高某对张某进行安全措施交待而不是由工作负责人对其进行安全措施交底。
3.张某加入到该工作组后,未学习危险点及控制措施,并签字,对存在的危险点掌握不清。
4.随意加入作业人员。高某安排当日380v段检修得工作负责人张某到6kv1b段帮忙,未经过6kv1b段母线清扫工作组工作负责人麻某的许可确认。
5.蔡某已经发现张某对现场的安全措施及危险点掌握不清,而没有进行坚决制止或汇报给工作负责人。
—3—
案例4 某电厂10号机组转入停备状态。某日,电气工程部早碰头会,安排10号机组6kv母线a段检修,因配电班检修人员力量不足,安排低压班支援配电班工作。
10号机组6kv母线a段检修工作内容为:工作电源10bba03、备用电源10bba06开关、工作电源pt 10bba01、母线pt 10bba15、所有负荷开关、间隔小修,母线清扫,继保、高压、仪表试验,电缆检查。工作负责人为配电班专责工。
10时,工作许可人与工作负责人共同到现场检查安全措施,向工作班成员交待现场工作地点、安全措施后许可开工。检修工作开始后,配电班班长带领啜某某(男,43岁,低压班班长)来到6kv配电室作业现场,安排配电班人员崔某某带领啜某某进行工作电源电压互感器10bba01、工作电源开关10bba03两个间隔打后盖、吹扫母线、紧固螺丝的工作。
11时57分,现场作业人员休息、准备在高压室吃午饭。啜某某独自进入了b段母线(a、b段在同一母线室,两段之间无隔离措施),在b段工作电源开关10bbb03处打开开关柜后门,进行清扫时触电,现场人员对其实施心肺复苏法施救,并送医院抢救无效死亡。
试分析该起案例中存在的违章行为。答案要点:
1.作业现场安全措施落实不到位,未按安规和反措要求对在同一室内的带电和停电设备实施有效隔离,工作人员轻易进入了带电间隔。
2.工作负责人(监护人)未能认真履行监护职责,未能及时发现并纠正危险行为。3.啜某某(低压班)临时参加高压班作业,没有接受必要的培训,不了解和掌握设备系统。
4.危险点分析与控制工作、“三讲一落实”活动流于形式,未能准确辨识并有效控制现场作业风险。
5.啜某某走错间隔,未核对设备名称和编号。
6.安全交底不到位。啜某某在检修工作开始后,由配电班班长带领来到6kv配电室作业现场,未经工作负责人同意,未履行加入工作组的相关手续,未学习危险点及控制措施。
—4—
案例5 某月23日10时25分,某公司电气检修人员开出电气一种工作票,工作内容为“#4发电机本体及其附属设备、340开关检修”,发电部运行值班人员于14时55分许可开工。
24日10时,#4汽轮机盘车运行,氢侧密封油压0.35mpa,空侧密封油压0.33mpa,压缩空气压力0.12mpa。
24日10时19分,电气检修人员带领一名劳务派遣人员开始拆#4发电机出线箱人孔门(∮610mm),当端盖剩下四颗螺栓时,端盖被压缩空气冲开,将拆螺栓的劳务派遣人员打伤。
试分析该起案例中存在的违章行为。答案要点:
1.运行人员把关不严。在不具备发电机本体检修开工条件(发电机内存在0.12mpa的压缩空气)的情况下,办理了工作票的许可手续。
2.检修人员在作业前,未能认真开展“三讲一落实”活动,对危险点分析不够深入,未能有效辨识作业安全风险(发电机内存在0.12mpa的压缩空气)。
3.检修人员盲目施工。在不具备作业条件(发电机内存在0.12mpa的压缩空气)的情况下带压检修作业。
4.检修作业人员对拆卸人孔门螺栓的工艺不熟悉,方法不当。
—5—
案例6 某日,某公司高试班在220kv变电站进行某线断路器均压电容电容量试验,工作负责人为高试班班长郑××。现场分工为王××负责加压测试,周××负责记录数据;郑××负责拆、接高压侧试验引线。8时55分,从b相开始试验,9时30分左右,做a相断路器线路侧第二只均压电容试验,王××加压记录下数据后,未呼唱试验结束,也未告知其他人员想再复测一下数据,又按下了仪器上的自动加压按钮,而此时郑××自认为试验已完成,就擅自去拆试验引线,导致触电。郑××随后瘫倒,17时35分经抢救无效死亡。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.工作负责人参与工作,造成试验工作无人指挥、无人进行安全监护。
2.郑××在试验操作人员“未断开试验电源、放电,并将升压设备的高压部分放电、短路接地”的情况下,进入试验区域变更试验接线。
3.试验操作不规范。试验操作人在再次加压时未通知所有人员离开被试设备,未得到试验负责人许可;加压过程中未按规定高声呼唱。
—6—
案例7 某110kv变电站微机五防系统检查消缺及35kv川x联线56间隔、110kv川y线89间隔线路带电显示装臵检查工作。某月9日,工作负责人曹×持变电站第二种工作票,带领工作班成员赵××到达变电站。10时10分,工作许可人张××向曹×交代安全措施及注意事项后,曹×与赵××开始工作。因川x联线线路带电显示装臵插件损坏,缺陷未能消除。13时15分,检查工作结束,工作负责人曹×离开工作现场,准备办理工作终结手续。13时30分,尚留在高压设备区的赵××怀疑是感应棒的原因造成带电显示装臵异常,于是擅自登上35kv川x联线562隔离开关构架。赵××因与带电的562隔离开关线路侧触头安全距离不够,发生触电。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.赵××超出第二种工作票的工作范围,登上带电的35kv川x联线562隔离开关构架,与带电部位没有保持足够安全距离。
2.工作负责人在工作完成后,在离开现场办理工作终结手续前,没有要求工作班成员离开高压设备区。
3.工作无人监护。赵××在工作负责人宣告工作结束后,滞留高压设备区,并且在无人监护情况下进行检查路带电显示装臵感应棒的工作。
—7—
案例8
某公司 x号机组脱硝项目。施工方安排某月3日进行脱硝38米a侧平台喷氨管道向下延伸的作业。2日15时,该项作业人员雷某某和候某某,在脱硝38米a侧喷氨管道阀门下部格栅平台两侧加装临时隔离遮栏,以备第二天进行管道向下延伸的安装作业。3日9时左右,雷某某、候某某将该处管道阀门下方格栅(长1500mm×宽770mm)拆除,2人同时离开现场取手拉葫芦等工具,准备进行喷氨管道吊装工作。随后,该作业施工方监护人员张某某擅自离开作业点。
9时19分,该公司某部脱硝高管王某某(死者)携带相关资料独自进入38米4号炉脱硝改造现场。9时30分左右,王某某越过38米a侧喷氨管道阀门处设臵的临时遮栏,从拆除格栅后遗留的孔洞处不慎坠落,穿破设在28米和16.4米两层安全防护网后,坠落至零米地面。经抢救无效死亡。
事发后,施工方作业人员雷某某、候某某私自将拆除的格栅重新盖好并点焊,并且在两侧临时遮拦上各增加一根斜向栏杆,破坏了事故现场。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.王某某自我保护意识不强,风险辨识不充分,违章越过作业点设臵的临时遮栏。2.施工人员没有在临时隔离遮栏设臵明显的警告标志,未能有效提示作业现场存在的安全风险。
3.没有在拆除格栅留下孔洞上加装盖板,现场留下安全隐患。4.监护人员擅自离开作业点,没有履行监护责任。5.施工方作业人员雷某某、候某某破坏了事故现场。
—8—
案例9 某公司试验班在220kv变电站进行出线电缆耐压试验。本次的工作负责人为李××,工作人员为张××、王××。在试验过程中,试验人员张××在未将被试验的电缆进行充分放电、未戴绝缘手套的情况下,更换试验引线,造成人身触电。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.工作班成员张××在更换试验引线时未戴绝缘手套、未对试验电缆进行充分放电、短路接地。违反《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)14.1.7“变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源,并将升压设备的高压部分放电、短路接地”、15.3.4“电缆试验更换试验引线时,应先对试验设备和被试电缆充分放电,作业人员应戴好绝缘手套”的规定。
2.工作负责人李××监护不到位,未及时发现、制止张××的违章作业,违反《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)6.1.10.2(e)“督促、监护工作班成员遵守本标准,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施”的工作负责人职责规定。
3.工作班成员王××未严格履行自身职责,违反《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)4.3.1“任何人发现有违反本标准的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”、6.1.10.5(c)“互相关心工作安全,并监督本标准的执行和现场安全措施的实施”的规定。
—9—
案例10 某日运行值班人员发现1号炉乙侧捞渣机电机销子断裂,随即通知检修人员来厂处理,检修人员来厂后将该捞渣机销子更换,重新启用后销子又断,分析估计捞渣机内有杂物,遂用消防水将捞渣机内渣水冲尽,发现内有一块铁板(150×70×6mm)卡住螺旋捞渣机,将该铁板取出后恢复捞渣机运行正常。
打开炉底弧门时,运行人员检查发现,灰斗内积灰下灰不畅,有搭桥现象,需检修人员处理。14时45分检修人员重新开工作票,经许可后进入现场工作,先用长铁棍(6-7米)通过灰斗南面人孔门(标高约3米)进行捣灰作业。上部积灰清完后,又开启炉底捞渣机人孔门(西侧)对捞渣机内的积灰进行清理,15时左右,捞渣机内灰渣基本清除,形成正常负压。检修人员认为清灰工作已经结束,为了防止锅炉正常燃烧受到影响,检修人员即去关闭炉底捞渣机人孔门,准备恢复锅炉正常运行。就在关门的一瞬间,突然,灰斗上部积灰大量下落、外溢,将正在炉底捞渣机处关闭人孔门的赵某、杨某、解某和正在4.5米层看火孔处监视的任某四人烫伤。在场人员立即将伤者送往医院救治。经诊断,此次事故造成2人重伤、2人轻伤的后果。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.检修人员违反《电业安全工作规程》热机部分第7.5.7条:“放灰时,除灰设备和排灰沟附近应无人工作或逗留”之规定
2.现场工作人员均未能及时制止违章行为。
3.检修人员在做接触高温热体检修工作时,防护用品使用不当。
—10—
案例11 某公司一期输煤系统的运行工作由甲项目部承担,一期输煤系统维护的工作由乙项目部承担。某日,乙项目部工作负责人侯某某办理了热力机械第一种工作票,票号为sm1r10603020;工作内容为:a斗轮机斗轮轴承更换(一、二期输煤);在采取了a斗轮机停电等安全措施后,工作许可人许可开始工作。
9日上午10时35分,侯某某口头通知甲项目部运行班长闫某“a斗轮机试转”。10时50分,闫某口头通知斗轮机司机王某,a斗轮机送电试运行。10时55分,在a斗轮机的检修安全措施拆除后,司机王某点动试转;11时30分,闫某通知王某起动a斗轮机空转。11时55分闫某通知另一斗轮机司机崇某某吃午饭,然后接王某操作a轮机,崇某某12时30分左右接王某,王某在交接班时交待崇某某“斗轮机要一直试转”。
12时38分,乙项目部侯某某领贺某(死者,非本工作班成员)到a斗轮机检查螺栓紧固情况。二人到a斗轮机后从左侧登上斗轮机悬臂,打手势示意崇某某停止a斗轮,未向其作任何交待。司机崇某某将a斗轮机停止运转。此时侯、贺二人进入该斗轮机的斗轮中紧固螺栓。
13时左右,崇某某想到接班时王某曾交待斗轮机要一直试转,欲重新起动斗轮机,便走出驾驶室,站在斗轮机过道处(离斗轮约15米左右)看是否有人,当看到斗轮机附近没有人时,回到驾驶室,先按了起动警铃(约10秒左右),随后便起动a斗轮。这时突然发现一个人从斗轮上跳下来,便立即停止斗轮机,此时贺某已经被旋转的斗轮带起甩到倒流板的篦子上。贺某经抢救无效死亡。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.在工作过程中随意更换工作班成员。2.检修设备传动不押工作票。
3.已经传动的设备再次检修,不办理任何手续,靠手势联系停电。4.检修人员在无任何安全措施的情况下作业。
5.检修人员要求停电的设备,再次运行前检查不认真,虽然按了警告铃,但没有时间间隔,没有起到警示作用。
—11—
案例12 某日,10号机组停运,进行b级检修。某月19日下午15时10分,设备维修部副部长张某某(死者)、脱硫点检员曹某某、除灰脱硫班副班长陈某某、除灰脱硫班技术员张某、工作成员沈某及2名生产用工共7人到达脱硫吸收塔内部防腐检查工作现场。其中,2名生产用工在脱硫吸收塔人孔门外等候,其余五人攀到约17.5米高的作业平台进行检查。曹某某、张某、沈某三人分散站在作业平台上,张某某、陈某某站在作业平台上方1.5米处的横梁上。
15时40分,张某某从横梁下到作业平台,瞬间,脚手架平台东南侧一架板支撑横杆突然断裂,张某某、曹某某、张某和沈某先后坠落至脱硫吸收塔底部。16时02分,120急救车到达现场接走曹某某、张某,张某某、沈某由单位车辆送医院急救。16时40分,张某某因伤势过重,经抢救无效死亡。此次事故造成1人死亡,3人重伤。
事后调查得知:折断的脚手杆断裂处存在一深3.5cm、长5cm(沿横杆外周边测量)、宽约0.2cm左右的旧伤,强度不够,载荷超过了其承受能力。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.安全意识淡薄,现场作业人员均未制止违章行为。2.作业人员高处作业未使用安全带。
3.脚手架的管理存在漏洞。脚手架杆使用前没有检查、验收或检查、验收流于形式,未发现脚手存在的安全隐患。
—12—
案例13 某日,分包队伍技术人员安排该公司王某某(死者)、周某等施工人员安装空气预热器底部风道,开工前进行了技术和安全交底,并履行了签字手续,同时检查作业人员安全帽、安全带均佩戴齐全。11时左右,王某某和周某在6号炉南侧空气预热器上部钢结构大梁上作业时,不慎坠落。由于周某拴挂了安全带,坠落后被悬挂在半空,而王某某身配安全带但未将安全带拴挂在安全绳上,从标高24米的大梁上坠落至标高10.7米的空气预热器上,再弹落到5米高的吹灰管道处。附近作业人员发现后救下周某。王某某送至医院后抢救无效死亡。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.王某某高处作业未拴挂安全带。
2.周某对王某某未拴挂安全带的违章行为进行制止。
3.施工人员违反《电业安全工作规程》(热力和机械部分)第15.1.7条“在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5米时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施”的相关规定。
—13—
案例14 某日,汽机运行值班员李某端着茶杯从汽机0米上到3.5米,再由3.5米上6米运转平台时,未手扶栏杆(楼梯护栏高度0.86米,竖杆间距0.74米,无横杆),且精力不集中,单脚踏空,前额碰在楼梯踏步上,暂时昏厥后失去平衡,从4.06米高处的的楼梯扶手护栏处跌落,头部着地。李某跌落后,被1名正在巡检的电气值班员发现后汇报值长,将李某送往医院治疗。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.李某上楼梯时精神不集中,行为不规范(上楼梯时一手端着茶杯,另一手未扶护栏)。
2.李某进入工作现场未按规定戴安全帽。
3.楼梯护栏高度0.86米,竖杆间距0.74米,无横杆,不符合《电业安全工作规程》要求。
—14—
案例15 某年07月04日,某电厂c8a皮带电机上方喷淋消防水管焊口断裂,此处由φ219mm变为φ159mm,中间有一奥氏体不锈钢大小头过渡。检修人员办理工作票,处理焊口断裂缺陷,工作负责人为蔡某某,工作班成员为黄某某、钟某某(死者,实习生)以及三名脚手架工。值长批准工作结束时间为07月06日20时。07月06日17时30分,因工作未完成,办理延期到7月8日18时。
07月07日21时25分,焊接工作结束。黄某某和三名脚手架工清理现场,收拾工具,返回工具房,现场只留下蔡某某和钟某某。21时30分,蔡某某用对讲机与运行班长周某某联系,喷淋消防水管检修工作结束,要求进行充水试验工作,周某某要求先将工作票押回。蔡某某在工作现场交代钟某某待喷淋消防水管充水20分钟后,如果水管没有漏点,再上脚手架进行管道刷漆工作,然后在未将工作票押回到运行岗位的情况下,自行进行喷淋消防水管充水试验。21时42分,蔡某某到锅炉零米开启c8a皮带喷淋消防水手动总门向管道内注水。此时,钟某某擅自爬上脚手架准备给管道刷油漆,由于管道充水,系统压力由正常的0.8mpa下降到0.57mpa,自动联启电动喷淋泵(系统压力低于0.6mpa连锁动作),压力升高到1.35mpa管道发生水锤,导致喷淋消防水接头焊缝断裂,管道焊口断裂后甩头,击中钟某某腹部。22时25分,钟某某送到县人民医院抢救。
07月08日03时50分在某市中心医院经抢救无效死亡,诊断为腹内内脏损坏出血。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.蔡某某私自打开阀门,而且水流量控制不当,造成喷淋消防水主泵联启,产生水锤,导致喷淋消防水管道崩断。
2.钟某某擅自提前上脚手架检修平台冒险作业。
3.蔡某某违反规定,在工作现场其他人员离开的情况下,留下钟某某单独进行现场的刷漆作业,导致钟某某的工作失去监护。
—15—
案例16 某日,某电厂外委单位的检修人员陈某某巡视检查时发现1号斗轮机改向滚筒北侧轴承温度高,汇报班长胡某某。13点40分,胡某某电话通知陈某某(工作负责人)进行1号斗轮机改向滚筒北侧轴承加油工作。陈某某向胡某某提出不办理工作票不能进入现场工作,但胡某某未予理睬。陈某某在未坚持办理工作票的情况下,带领工作人员梁某(死者)、邵某进行轴承加油工作。
14时05分,外委单位保洁人员王某某因清理241皮带尾部现场撒煤的需要,联系燃料运行人员徐某瞬间启动241号皮带。徐某接到联系电话,通过煤场监控系统查看无异常,经过铃声预警后,启动241号皮带约3秒钟后停下。在241号皮带瞬间运行过程中,正在进行加油工作的梁某,顺着改向滚筒与斗轮机高低压配电室外墙空隙坠落至241回程皮带上,人体随运行中的回程皮带移动,在移动至241回程皮带调心托滚支架与回程皮带间隙处时受到强烈挤压。14时30分,陈某某、邵某将梁某送至当地人民医院检查,16点30分,梁某伤势急剧恶化,骨髂血管破裂失血性休克,抢救无效死亡。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.工作人员在听到警铃声仍然冒险作业。2.工作负责人陈某某无票作业。
3.检修班长胡某某违章指挥,发出违反《电业安全工作规程》的命令。
4.工作负责人陈某某违反了《电业安全工作规程》中“工作人员接到违反本规程的命令应拒绝执行”的规定。
—16—
案例17 某日,某电厂烟囱防腐施工单位申请对吊篮进行检验,9时许,技术监督局专业检验人员到达现场,施工单位现场负责人杨某某答复尚不具备检验条件。已经进入到施工现场烟道内部的检验人员收集了有关吊篮的技术资料准备次日进行检验。10时10分,公司现场监护人、项目负责人、施工方项目负责人等准备开会讨论研究正式施工前的安全措施。公司现场监护人在离开现场前将现场的监护人职责书面移交给了施工单位现场负责人杨某某。10时40分,杨某某违章指挥徐某某(死者)、陈某(死者)、王某(死者)、蔡某某、柏某乘坐未经验收、没有限位保护的小吊篮到烟囱顶部。在此过程中,由于违章操作小吊篮,小吊篮冒顶对顶部承重钢梁产生强大的侧向力,承重钢梁由于没有固定而倾倒,倾倒后的承重工字梁强度急剧下降而发生弯曲。5名作业人员立即紧急采取措施,制止小吊篮下坠。蔡某某、柏某爬出吊篮使用绳索进行自救。留在小吊篮上的徐某某、陈某、王某解下自己所系的安全带,将安全带一端系在小吊篮围栏上,另一端系在保险绳上,也未能阻止小吊篮下坠,坠落地面后3人死亡。工字梁上的蔡某某、柏某通过安全带、安全绳和钢丝绳爬上钢梁,经过烟囱爬梯成功脱险。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.升降吊篮承重工字钢梁未采取固定措施。
2.施工单位现场负责人违章指挥,允许使用未经检验合格的小吊篮。
3.施工单位5名作业人员违反了《电业安全工作规程》中“工作人员接到违反本规程的命令应拒绝执行”的规定,违章使用未经检验合格的小吊篮。
4.违章操作吊篮超过限位使小吊篮冒顶。
5.小吊篮没有投入限位保护(限位保护未接线),致使小吊篮冒顶时无保护。6.现场作业人员均未对违章行为进行制止。
—17—
案例18 某公司 x号机组脱硝项目。施工方安排9月3日进行脱硝38米a侧平台喷氨管道向下延伸的作业。9月2日15时,该项作业人员雷某某和候某某,在脱硝38米a侧喷氨管道阀门下部格栅平台两侧加装临时隔离遮栏,以备第二天进行管道向下延伸的安装作业。9月3日9时左右,雷某某、候某某将该处管道阀门下方格栅(长1500mm×宽770mm)拆除,2人同时离开现场取手拉葫芦等工具,准备进行喷氨管道吊装工作。随后,该作业施工方监护人员张某某擅自离开作业点。
9月3日9时19分,某公司某部脱硝高管王某某(死者)携带相关资料独自进入38米4号炉脱硝改造现场。9时30分左右,王某某越过38米a侧喷氨管道阀门处设臵的临时遮栏,从拆除格栅后遗留的孔洞处不慎坠落,穿破设在28米和16.4米两层安全防护网后,坠落至零米地面。经抢救无效死亡。
事发后,施工方作业人员雷某某、候某某私自将拆除的格栅重新盖好并点焊,并且在两侧临时遮拦上各增加一根斜向栏杆,破坏了事故现场。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.王某某自我保护意识不强,风险辨识不充分,违章越过作业点设臵的临时遮栏。2.施工人员没有在临时隔离遮栏设臵明显的警告标志,未能有效提示作业现场存在的安全风险。
3.没有在拆除格栅留下孔洞上加装盖板,现场留下安全隐患。4.监护人员擅自离开作业点,没有履行监护责任。5.施工方作业人员雷某某、候某某破坏了事故现场。
—18—
案例19 某电厂某日前夜班,燃运某班正常组织上煤。由于煤湿,使15段甲头部经常发生堵煤,致使大量湿煤外流到皮带两侧地面。22时20分左右,班长王×安排集控值班员郭××、牟××各带一组人员去清理地面积煤。郭带领6人在15段头部清煤,牟带领3人在尾部清煤。22时37分,郭××发现15轴滚轴筛有3根轴不转,而后去14段打电话(15段值班地点电话不好用)找班长,途中碰上了牟××,郭告诉牟,15轴滚轴筛有3根轴不转,叫牟去看看。在郭××刚离开后,碎煤机值班员于××(男,32岁,临时工)也发现了15轴滚轴筛3根轴不转,为处理堵塞的滚轴筛,于××将滚轴筛操作把手臵于就地位臵后(集控室不能再起动),将其停止,然后进到15轴滚轴筛内处理。郭、牟分手后,牟××下到15轴滚轴筛操作箱处,就将15轴滚轴筛起动,使在15轴滚轴筛内处理堵煤的于×被卷入到碎煤机中致死。
试分析该起案例中的违章行为。答案要点:
1.盲目作业。集控值班员牟××在没有同任何人联系,也不到待起动设备处检查有无人员就盲目起动15轴滚轴筛。
2.措施不到位。于××在未拉开15轴滚轴筛电源,也未在操作箱起动按钮上挂“有人工作,禁止合闸”警告牌或设专人看护。
3.无监护作业。于××在无人监护的情况下,擅自到15轴滚轴筛内处理堵煤。4.擅自扩大作业范围。本次作业为清理地面积煤。而牟××擅自处理滚轴筛。
—19—
电力安全生产管理知识题库篇三
《火电企业安全基础知识题库》(公用)
1.集团公司《安全生产工作规定》中规定,“四级控制”有哪些内容? 答:1)企业控制重伤和内部统计事故,不发生一般及以上事故;
2)部门(车间、区队)控制轻伤和障碍,不发生人身重伤和内部统计及以上设备(设施)事故;
3)班组控制未遂和异常,不发生人身轻伤和障碍; 4)个人控制失误和差错,不发生人身未遂和异常。
2.集团公司《安全生产工作规定》中规定,班前会有哪些内容?
答:班前会结合当班运行方式和工作任务,作好危险点分析,布臵安全措施,交代注意事项。
3.集团公司《安全生产工作规定》中规定,班后会有哪些内容? 答:班后会总结讲评当班工作和安全情况,表扬好人好事,批评忽视安全、违章作业等不良现象,并做好记录。
4.集团公司《安全生产工作规定》中规定,班组安全日活动有哪些内容? 答:班(组)每周或每个轮值进行一次安全日活动,活动以学习有关上级文件和会议精神、学习事故通报、分析本企业、车间和班组发生的不安全事件以及典型的违章现象、分析作业环境可能存在的危险因素、岗位应急预案、岗位应急设施的使用等为主要内容。
5.集团公司《安全生产工作奖惩办法》中规定“对员工进行哪些处理或处分?同时给予经济处罚”的标准?
答:1)通报批评,5000元;2)警告,10000元;3)记过,20000元;4)降级,30000元; 5)撤职,40000元。
6.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中对有限空间的定义是什么?
答:是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,自然通风不良,易发生中毒、窒息、淹溺、灼烫伤、触电、坍塌、火灾、爆炸等事故的空间。
7.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中对生产现场的有限空间一般分为哪几类?
答:分为容器类、管道类、建(构)筑物类和仓(罐)类等四类
《热力企业安全基础知识题库》(公用)
1.集团公司《安全生产工作规定》中规定的“四级控制”的内容有哪些? 答:1)企业控制重伤和内部统计事故,不发生一般及以上事故;
2)部门(车间、区队)控制轻伤和障碍,不发生人身重伤和内部统计及以上设备(设施)事故;
3)班组控制未遂和异常,不发生人身轻伤和障碍; 4)个人控制失误和差错,不发生人身未遂和异常。
2.集团公司《安全生产工作规定》中规定,班前会有哪些内容?
—1— 答:班前会结合当班运行方式和工作任务,作好危险点分析,布臵安全措施,交代注意事项。
3.集团公司《安全生产工作规定》中规定,班后会有哪些内容?
答:班后会总结讲评当班工作和安全情况,表扬好人好事,批评忽视安全、违章作业等不良现象,并做好记录。
4.集团公司《安全生产工作规定》中规定,班组安全日活动有哪些内容? 答:班(组)每周或每个轮值进行一次安全日活动,活动以学习有关上级文件和会议精神、学习事故通报、分析本企业、车间和班组发生的不安全事件以及典型的违章现象、分析作业环境可能存在的危险因素、岗位应急预案、岗位应急设施的使用等为主要内容。
5.集团公司《安全生产工作奖惩办法》中规定“对员工进行哪些处理或处分?同时给予经济处罚”的标准?
答:1)通报批评,5000元;2)警告,10000元;3)记过,20000元;4)降级,30000元; 5)撤职,40000元。
6.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中对有限空间的定义是什么?
答:是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,自然通风不良,易发生中毒、窒息、淹溺、灼烫伤、触电、坍塌、火灾、爆炸等事故的空间。
7.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中对生产现场的有限空间一般分为哪几类?
答:分为容器类、管道类、建(构)筑物类和仓(罐)类等四类。
8.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中规定,容器类的有限空间包括哪些?
答:容器类的有限空间包括热交换器,凝结水箱,疏水扩容器等。
9.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中规定,管道类的有限空间包括哪些?
答:管道类循环水管、热网管、源水管等各种管路等。10.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中规定,建(构)筑物类的有限空间包括哪些?
答:建(构)筑物类包括集水(油)池、阀门井、沟道,电缆隧道等。11.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中规定,在什么情况下禁止有限空间作业? 答:1)未办理工作票。
2)工作票与有限空间作业内容不一致。3)作业人员身体状况不满足工作要求。
4)无监护人员或监护人员能力不满足工作要求。
5)未进行危害识别,作业环境检测结果不合格、或存在违反《电业安全工
—2— 作规程》要求,未采取有针对性的安全组织和技术措施现象落实不到位等违反《电业安全工作规程》现象。
6)无防护用具或防护用具不满足有限空间作业要求。
12.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中规定,对有限空间作业进行哪些危害识别?
答:1)识别易燃易爆、有毒有害、缺氧、富氧状况;2)空间上部及周边附着物有脱落可能;3)判定是否有突然出现介质淹没、埋没的可能;4)查明是否存在电击,高、低温,火灾,烫伤、辐射,噪声等严重危害的。13.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中规定,有限空间作业前,应开展哪些安全教育?
答:作业前,必须对工作负责人、现场监护人和作业人员进行有针对性的安全教育和交底,内容包括:有限空间内存在介质的物理、化学特性;存在的环境危险特性和安全作业要求;出入有限空间的程序和注意事项,内外联络方式和工具使用方法;危害因素的检测方法,检测仪器、个人防护用品的使用方法;应急救援措施与应急救援预案;防护、自救以及急救常识等。
14.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中对长期不通风,且可能存在有机物的有限空间作业,必须检测哪些气体的浓度? 答:硫化氢、甲烷、一氧化碳、二氧化碳气体等浓度。
15.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中规定,有限空间作业停工期间,应采取哪些防止人员误入措施?
答:在有限空间的入口处设臵“危险!严禁入内”警告牌或采取其它封闭措施,防止人员误进入。
16.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中规定,有限空间作业应急预案应明确并落实哪些内容?
答:明确救援人员及职责,落实救援设备和器材,明确紧急情况下作业人员的逃生、自救、互救方法和逃生路线。出入口内外不得有障碍物,保证其确保畅通无阻。
17.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中规定有限空间作业发生事故时,救援人员应如何做好自身防护?
答:有限空间作业发生事故时,应立即启动应急救援预案。救援人员应做好自身防护,配备必要的救援器材、器具,不具备救援条件,或不能保证施救人员的生命安全时,禁止盲目施救。
18.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中规定当有限空间作业环境条件可能发生变化时,应如何做?
答:在作业环境条件可能发生变化时,应对作业场所中危害因素进行连续或定时检测,如氧浓度、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度、—3— 有毒有害气体浓度等,检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。严禁使用通氧气的方法解决缺氧问题。
19.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中规定作业人员应注意哪些事项?
答:1)接受有限空间作业安全生产知识培训。
2)作业前应了解作业内容、地点和工作要求,熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。3)确认安全防护措施落实情况,经监护人同意后方可进入有限空间内作业。4)遵守有限空间作业要求,正确使用安全设施和佩戴劳动防护用品,如安全帽、工作服、防毒面具或空气呼吸器等。
5)遇有违规强令作业、安全措施不落实、作业监护人不在场等情况有权停止或拒绝作业,并向上级报告。
6)作业中如出现异常情况或感到身体不适时,应立即向工作负责人报告,并迅速撤离现场。20.集团公司《“三讲一落实”活动管理办法》中“三讲一落实”内容是什么? 答:“三讲一落实”活动,是指班组在组织生产工作过程中,讲工作任务的同时,讲作业过程的安全风险、工期和质量风险,讲安全风险的控制措施,并抓好安全风险控制措施在现场的落实。归纳为“讲任务、讲风险、讲措施、抓落实”,简称“三讲一落实”。21.集团公司《“三讲一落实”活动管理办法》中规定“三讲一落实”活动的基本程序有哪些?
答:1)班前准备;2)班前会;3)讲解前学习;4)作业准备;5)过程控制;6)作业后总结;7)班后会;8)安全日活动。22.集团公司《“三讲一落实”活动管理办法》中“三讲一落实”活动必须抓好的5个环节?
答:1)抓好“人人讲”环节;2)抓好“点评”环节;3)抓好“互相比”环节;4)抓好“学习”环节;5)抓好对措施落实的“指导”环节。23.集团公司《电力生产安全事故调查规程》中规定事故发生后,如何进行事故现场保护?
答:1)事故发生后,事故发生单位必须迅速抢救伤员并派专人严格保护事故现场。未经调查和记录的事故现场,不得任意变动。2)事故发生后,发生单位应立即对事故现场和损坏的设备进行照相,录像,绘制草图,收集资料。
3)因紧急抢修、防止事故扩大以及疏导交通等原因,需要变动现场,必须经企业有关领导和安监部门同意,并做出标志、绘制现场简图、写出书面记录,保存必要的痕迹、物证。
4)任何单位和个人不得故意破坏事故现场,不得伪造、隐匿或者毁灭相关
—4— 证据。
24.集团公司《电力生产安全事故调查规程》发生事故,对那些情况从严处理?
答:1)违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成的事故;
2)事故发生后隐瞒不报、谎报或在调查中弄虚作假、隐瞒真相的;
3)阻挠或无正当理由拒绝事故调查;拒绝或阻挠提供有关情况和资料的。25.集团公司《电力生产安全事故调查规程》中“四不放过”的原则是什么? 答:事故原因不清楚不放过;事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过;事故责任人没有处理不放过;没有采取防范措施不放过。
26.集团公司《危险点分析与控制工作管理办法》中对“工作场地”的危险点分析及控制措施要重点考虑哪些因素?
答:工作场地的危险点分析及控制措施要重点考虑高空、立体交叉作业、容器内、井下、邻近高压管道、邻近带电设备等可能给作业人员带来的危险因素。
27.集团公司《危险点分析与控制工作管理办法》中对“工作环境”的危险点分析及控制措施要重点考虑哪些因素?
答:工作环境的危险点分析及控制措施要重点考虑高温环境、大风、邻近易燃、易爆、有毒物品或相关班组作业、照明等可能给作业人员带来的危险因素。
28.集团公司《危险点分析与控制工作管理办法》中对“工具、设备”的危险点分析及控制措施要重点考虑哪些因素?
答:工具、设备危险点分析及控制措施要重点考虑电动工具、起重设备、安全工器具等可能给工作人员带来的危险或设备异常。
29.集团公司《危险点分析与控制工作管理办法》中对“操作程序及工艺流程”的危险点分析及控制措施要重点考虑哪些因素?
答:操作程序及工艺流程危险点分析及控制措施要重点考虑操作程序及工艺流程的颠倒、操作方法的失误可能给作业人员带来的危害或设备异常。30.集团公司《危险点分析与控制工作管理办法》中对“作业人员”的危险点分析及控制措施要重点考虑哪些因素?
答:作业人员的危险点分析及控制措施要重点考虑作业人员的身体状况不适、思想情绪波动,不安全行为,技术水平及能力不能满足作业要求等可能带来的危险因素等。
31.集团公司《危险点分析与控制工作管理办法》中要求工作负责人在组织作业时,对哪些内容作为首要的危险因素加以控制?
答:工作负责人在组织作业时,要特别重视工作人员的身体健康情况、思想情绪的异常波动,并作为首要的危险因素加以控制。
32.集团公司《危险点分析与控制工作管理办法》中危险点控制措施重点防范的内容是什么?
—5— 答:应重点防范:高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害等发生频率较高的人身伤害事故。
33.集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》中对工作票的工作许可是如何规定的?
答:检修工作开始前,工作许可人会同工作负责人共同到现场对照工作票逐项检查,确认所列安全措施完善和正确执行。工作许可人向工作负责人详细说明哪些设备带电、有压力、高温、爆炸和触电危险等,双方共同签字完成工作票许可手续。工作负责人和工作许可人不允许在工作许可开工后,单方面变动安全措施。
34.集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》中针对工作票,工作负责人在开始工作前都做哪些工作?
答:工作开始前,工作负责人应针对危险点分析落实相应的控制措施,并将工作地点和工作任务、危险点分析与控制措施以及注意事项向全体工作班成员交代清楚,确认熟知、掌握,并分别在《危险点控制措施票》“声明栏”上或在热力机械第二种工作票(热控第二种工作票)的“声明栏”中签字承诺后,方可下达开工命令。
35.集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》在工作票执行中,对监护工作是如何规定的?
答:1)开工后,工作负责人应在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程。
2)工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替并将工作票交其执有,交待注意事项并告知全体工作班人员,原工作负责人返回工作地点时也应履行同样交接手续;离开工作地点超过两小时者,必须办理工作负责人变更手续。
36.集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》中对工作期间的工班成员的变更是如何规定的?
答:工作期间,如果需要增加(变更)工作班成员,新加入人员必须进行工作地点和工作任务、危险点分析和控制措施学习、接受安全措施交底并在《危险点控制措施票》上签名后,方能加入工作。由工作负责人在两张工作票的“备注”栏分别注明增加(变更)原因、增加(变更)人员姓名、增加(变更)时间并签名;
37.集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》中规定,工作期间如何进行工作负责人的变更?
答:工作负责人变动时,应经工作票签发人同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。工作负责人的变更情况应记入运行值班日志; 38.集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》中规定,在工作票执行过程中,当发生工作间断时,应怎么做?
答:工作间断时,工作班人员应从现场撤出,所有安全措施保持不动,工
—6— 作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无须通过工作许可人,但开工前,工作负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,针对危险点分析落实相应的控制措施,并将危险点分析与控制措施以及注意事项向全体工作班成员交代清楚,确认熟知、掌握后,方可工作。若无工作负责人带领,工作人员不得进入工作地点。
39.集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》中对工作票的延期工作是如何规定的?
答:工作票的有效期,以值长批准的工作期限为准。工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前两小时向工作许可人(班长、单元长或值长)申明理由,办理申请延期手续。延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发新的工作票,并注明原因。
40.集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》中规定,在不变动其它工作组安全措施时,设备试运工作履行的程序是什么?
答:检修设备试运工作由工作负责人提出申请,经工作许可人同意并收回工作票,在不变动其它工作组安全措施时,进行试运工作。在试运前,工作负责人负责将全体工作班成员撤离工作地点,履行试运许可手续后,方可试运;
41.集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》中规定,在需要变动其它工作组安全措施时,设备试运工作履行的程序是什么?
答:检修设备试运工作由工作负责人提出申请,经工作许可人同意并收回工作票,如果需要变动其他工作组的安全措施,工作许可人应同时将相关工作票全部收回,经其他工作组的工作负责人同意,并且工作成员全部撤离后,方可变动安全措施,履行试运许可手续,开始试运。试运后,应及时恢复变动安全措施;
42.集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》中规定,设备试运结束后尚需工作时都做哪些工作?
答:1)试运结束后尚需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。如需要改变原工作票安全措施,应重新签发工作票;
2)运行值班人员应将拆除安全措施的原因以及相关工作票的收回、试运情况和重新布臵安措、许可继续工作等内容详细记录在运行日志内。
43.集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》中对检修工作的终结是如何规定的?
答:工作结束后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理工作现场,确认无问题后,带领工作人员撤离现场,在检修交待本上详细记录检修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题以及有无设备变动等,工作许可人和工作负责人共同到现场验收,检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填写工作结束时间,双方签名,工作方告终结。
—7— 44.集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》动火工作票办理的原则是什么?
答:动火工作票应一事、一地办理,不得兼办。
45.集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》中工作票静态检查的“不合格”的项目有哪些?
答:1)未按规定签名或代签名;
2)工作内容(任务)和工作地点填写不清楚;
3)应采取的安全措施不齐全、不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符;
4)同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票; 5)工作票签发人、工作负责人和工作许可人不符合规定要求; 6)使用术语不规范且含义不清楚; 7)未按规定盖章;
8)已终结的工作票,所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目不同,而又未注明原因;
9)安全措施栏中,装设的接地线未注明编号; 10)安全措施栏中,不按规定填写,而有“同左”“同上”“上述”等字样; 11)用票种类不当; 12)未按规定使用附页; 13)无编号或编号错误;
14)未按规定对应填写编号或未打“√”或未写“检修自理”; 15)应填写的项目而未填写(如时间、地点、设备名称等); 16)字迹不清或任意涂改;
17)在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画;
18)已执行安全措施与必须采取的安全措施序号不对应; 19)“运行值班人员补充的安全措施”栏、“补充措施执行情况”栏内空白; 20)重要安全措施遗漏; 21)《危险点控制措施票》中人员签名与工作班成员不符; 22)签发方和许可方任一方修改超过2处者;
23)其它违反《电业安全工作规程》有关规定和本标准。46.集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》中工作票的动态检查的“不合格”的项目有哪些?
答:1)动态检查所规定的内容;
2)开工时工作许可人、工作负责人是否持票共同到现场检查安全措施; 3)工作负责人是否随身携带工作票,是否附有《危险点控制措施票》(热机,热控和水力机械二种票除外),其中危险点分析是否准确,控制措施是否有针对性;
4)开始作业前,工作负责人是否组织全体作业人员学习危险点控制措施并
—8— 进行安全技术交底,《危险点控制措施票》中是否有全部工作班成员的签名; 5)票面安全措施和《危险点控制措施票》中的控制措施是否100%落实; 6)所做的安全措施和控制措施是否符合要求,接地线编号、位臵是否记录齐全完整等;
7)动火工作是否认真填写“动火工作票”,是否按规定测量可燃气体(粉尘)浓度;
8)是否存在无票工作或先工作后补票的现象; 9)是否存在未经运行人员允许,检修人员改变工作票所列安全措施的现象; 10)工作负责人是否始终在现场执行监护职责; 11)检修设备是否按规定履行押票试运手续; 12)不按规定办理和填写工作负责人变更、工作票延期和检修设备试运行; 13)工作终结时工作许可人、工作负责人是否持票共同到现场检查确认; 14)每次作业后,是否对本次作业过程开展危险点分析与控制措施的落实进行总结;对于没有标准票的作业是否按规定审批手续转入标准库管理; 15)其它违反《电业安全工作规程》有关规定和本标准。
47.集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》中操作票静态检查的“不合格”的项目有哪些?
答:1)无编号或编号错误;
2)未写或写错操作开始和终结时间; 3)操作任务不明确或与操作项目不符;
4)操作中未按规定打“√”或未按规定填写重要操作时间; 5)操作内容、顺序违反规程规定; 6)操作票漏项、并项、跳项; 7)字迹不清或任意涂改; 8)未按规定签名或代签名; 9)未按规定格式填写;
10)使用术语不合规范且含义不清楚; 11)未按规定盖章;
12)空余部分未按规定注明“以下空白”; 13)在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画; 14)页脚填写错误;
15)每页修改超过2处者;
16)其它违反《电业安全工作规程》有关规定和本标准。
48.集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》中操作票动态检查的“不合格”的项目有哪些?
1)需要填写操作票的操作,是否按规定填写,是否使用正规的操作术语,操作人和监护人是否核对模拟图; 2)实际操作前是否进行模拟操作;
—9— 3)监护人是否按所填写的操作票内容逐项发布操作命令,操作人员复诵操作命令是否严肃认真,声音是否宏亮清晰。每一项操作是否分步打“√”,全部操作完毕后是否进行复查;
4)特别重要和复杂的倒闸操作是否由熟练的值班员操作;监护人是否落实责任; 5)操作中发生疑问时,是否立即停止操作并向运行值班负责人和值长报告,是否擅自更改操作票或随意解除闭锁装臵;
6)非集控运行单元控制机组的停、送电操作是否填写“设备停电联系单”、“设备送电联系单”,是否持停、送电联系单到现场进行核对; 7)是否存在无票操作或先操作后补票的现象;
8)每次操作后,是否对本次操作过程开展危险点分析与控制措施的落实进行总结;对于没有标准票的操作是否按规定审批手续转入标准票库管理; 9)其它违反《电业安全工作规程》有关规定和本标准。49.《电力典型消防规程》中规定的消防设施有哪些?
答:消防设施,是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。50.《电力典型消防规程》中规定,火灾报警的要点是什么?
答:1)火灾地点;2)火势情况;3)燃烧物和大约数量;4)报警人姓名及电话号码。
51.《电力典型消防规程》中对动火作业是如何定义的?
答:能直接或间接产生明火的作业,应包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。52.《电力典型消防规程》中规定,动火作业安全技术措施应包括哪些内容? 答:动火安全技术措施应包括对管道、设备、容器等的隔离、封堵、阀门上锁、挂牌、清洗、臵换、通风、停电及检测可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度等措施。
53.省公司《关于深入开展反违章工作的通知》中规定,对作业组人员违章都连带哪些人?
答:作业组人员违章,作业组其他成员及其所在班组(单元)的班组长(单元长)负有连带责任。
54.省公司《关于深入开展反违章工作的通知》中规定,对3人及以上群体性违章都连带哪些人?
答:对3人及以上群体性违章,其所在车间、部门的主任、副主任及所在运行值的值长负有连带责任; 55.省公司《关于深入开展反违章工作的通知》中规定,对班组长(单元长)、管理人员违章都连带哪些人? 答:对班组长(单元长)、管理人员违章,其所在车间、部门的主任、副主任及所在运行值的值长负有连带责任;
—10— 56.集团公司《消防安全管理标准》中规定各级员工岗位防火安全职责有哪些?
答:1)学习消防法律、法规,提高消防安全意识,严格遵守消防安全管理规定和安全操作规程。
2)发生火险时,及时报警和参与扑救。
3)维护好工作范围内的消防器材、消防设备,若发现失窃、损坏、失效等情况时应及时向专职消防队报告。57.集团公司《消防安全管理标准》中要求全体员工都应做到哪“四懂”、“四会”?
答:四懂是指懂本岗位产生火灾的危险性;懂本岗位预防火灾的措施;懂本岗位火灾扑救;懂疏散逃生方法;
四会是指会报火警;会使用本岗位消防器材;会扑救初起火灾;会组织疏散逃生。
58.安全带在不使用时应如何进行保管?
答:1)不用时应卷成螺旋状存放在架子上或吊挂起来,但不得接触潮湿的墙。
2)安全带可放入低温水内用肥皂轻轻擦洗,再用清水漂干净,然后晾干,不允许浸入热水中以及在日光下曝晒或用火烤。59.如何对骨折伤员进行搬运急救? 答: 1)搬运前应尽可能做好伤者的初步急救处理,如止血、包扎、固定,然后再搬运。
2)应根据伤情、地形等情况,选用合适的搬运工具,确保伤者安全。3)搬运动作要轻巧、迅速,避免不必要的振动。
4)搬运过程中应随时注意伤者变化,发现异常时应及时处理。
5)用担架搬运时,伤者头在后,便于搬运者随时观察、了解伤者情况。60.工作人员应学会哪些急救常识? 答: 应学会触电急救法,人工呼吸,并熟悉烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。
61.安全工器具存放时应注意哪些事项? 答: 安全工器具应按规定分类存放,防止受潮、霉烂、变形、受热、机械损伤,不可接触各种油类、酸碱物质,以防腐蚀。62.电焊机在使用时应注意哪些事项? 答: 1)外壳体完整无损坏,外壳接地应良好,绝缘部分无损伤,无漏电情况;
2)调节电流大小和改变极性时,应在空载下进行;
3)合上刀闸开关时一只手不得接触焊机,且背对电源箱,以免弧光引起烧伤;
4)焊接工件时,必须戴好面罩,绝缘防护手套,穿着绝缘靴和防护服;
—11— 5)工作结束,必须切断电焊机电源。63.如何使用干粉灭火器?
答:1)扯去铅封,拔出保险销,立于离着火点的有效距离上风处。
2)手握胶管,将喷嘴对准火焰根部,按压使干粉喷出,适当摆动喷嘴,使喷雾横扫整个火焰根部并逐渐向上推移。64.“两票”、“三制”的基本内容是什么? 答:两票:工作票、操作票。三制:巡回检查制、交接班制、设备的定期试验轮换制。
65.“四不伤害”的内容是什么?
答:不伤害自己。不伤害他人。不被他人伤害,不让他人受伤害。66.工作票签发人的安全责任? 答:1)确认工作必要性和安全性;
2)确认工作票上所填安全措施正确完备;
3)确认所派工作负责人和工作班人员适当和充足。67.工作负责人(监护人)的安全责任? 答:1)正确安全地组织工作;
2)确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场实际条件,必要时予以补充;
3)工作前向工作班全体成员告知危险点,交待安全措施和技术措施,并予以确认;
4)严格执行工作票所列安全措施;
5)督促、监护工作班成员遵守本标准,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;
6)确认工作班成员精神状态良好,变动合适。68.工作许可人的安全责任?
答:1)确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场条件; 2)确认工作现场布臵的安全措施完善,必要时予以补充; 3)确认检修设备有无突然来电的危险;
4)对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。69.工作班成员的安全责任?
答:1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;
2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律;
3)互相关心工作安全,并监督本标准的执行和现场安全措施的实施; 4)正确使用安全工器具和劳动防护用品。
70.发现有人违反安全工作规程,应如何处理?
各级领导人员不应发出违反安全工作规程的命令。工作人员接到违反安全
—12— 工作规程的命令,应拒绝执行。任何工作人员除自己严格执行安全工作规程外,有责任督促周围的人员遵守安全工作规程。如发现有违反安全工作规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。
71.在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,应如何处理? 在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告;设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行,在停止运行前除必要的运行、维护人员外,其他人员不准接近该设备或在该设备附近逗留。
8.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中规定,容器类的有限空间包括哪些?
答:容器类的有限空间包括凝汽器,热交换器,凝结水箱,主辅机油箱及事故油箱,疏水扩容器,汽包,储油罐,储气罐,化学储罐(水箱),酸碱罐,液氨储罐,蒸发器,脱硫吸收塔,事故浆液箱等。
9.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中规定,管道类的有限空间包括哪些?
答:管道类循环水管、热网管、源水管等各种管路,封闭母线,锅炉炉膛、空气预热器、除尘器,煤粉分离器,落煤管,烟风道等。10.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中规定,建(构)筑物类的有限空间包括哪些?
答:建(构)筑物类包括集水(油)池、阀门井、沟道,电缆隧道,烟囱、水电厂引水洞、调压井、风机塔筒(机舱),化粪池等地下设施。11.集团公司《有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》中规定,仓(罐)类的有限空间包括哪些?
答:仓(罐)类包括球磨机,筒仓(灰库),煤粉仓,原煤斗、灰斗、渣仓等。
《火电企业安全基础知识题库》(热力和机械)
1.在检修期间需将栏杆临时拆除时应采取哪些措施? 答:如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时遮栏,并设有明显警告标志。并在检修结束时将栏杆立即装回。
2.工作场所井、坑、孔、洞或沟道的盖板有哪些规定?
答:工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的临时围栏,并设有明显的警告标志。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。3.高温管道、容器等设备的保温有哪些规定?
答:所有高温的管道、容器等设备上都应有保温,保温层应保证完整。当环境温度在25℃时,保温层表面的温度不宜超过50℃。热管道或其他热体保温层必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应更换保温。4.禁止利用哪些设备设施作为起吊点进行悬吊重物和起吊设备?
—13— 答:禁止利用任何管道、栏杆、脚手架悬吊重物和起吊设备。5.作业人员着装有哪些要求?
答:作业人员的着装不应有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分,进入生产现场必须穿着材质合格的工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围巾,穿着长衣服、裙子。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制作,以防遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场,禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋;辫子、长发必须盘在工作帽内。作业接触高温物体,从事酸、碱作业,在易爆场所作业,必须穿着专用的手套、防护工作服。接触带电设备工作,必须穿绝缘鞋。6.对机器的转动部分有哪些防护要求?
答:机器的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的轴端必须设有护盖。在机器设备断电隔离之前或在机器转动时,禁止从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。
7.对维修中的机器防止转动的安全措施是如何规定的?
答:在机器完全停止以前,不准进行维修工作。维修中的机器应做好防止转动的安全措施,如:切断电源(电动机的开关、刀闸或熔丝应拉开;开关操作电源的熔丝也应取下;dcs系统操作画面也应设臵“禁止操作”),切断风源、水源、气源、汽源、油源;与系统隔离的有关闸板、阀门等应关闭,必要时,应加装堵板,并上锁;上述闸板、阀门上挂“禁止操作 有人工作”警告牌。必要时还应采取可靠的制动措施。检修工作负责人在工作前,必须对上述安全措施进行检查,确认措施到位无误后,方可开始工作。8.在生产现场禁止行走和坐立的地方有哪些?
答:禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐、立,如必需在管道上坐、立才能工作时,必须做好安全措施。9.在生产现场应尽可能避免靠近和长时间停留的地方有哪些?
答:应避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方,例如:汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门附近;煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门附近;除氧器、热交换器、汽包的水位计以及捞渣机等处。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安全措施。10.发现有人触电应如何处理?
答:发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。11.遇有电气设备着火时应如何处理? 答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或六氟丙烷灭火器灭火;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、六氟丙烷灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。扑救
—14— 可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式空气呼吸器。
12.对砂轮片的规定有哪些内容?
答:使用前必须检查砂轮片,应无裂纹等缺陷。首次使用的砂轮片应检查其额定转速与砂轮机转速相匹配,且在有效期内使用。树脂和橡胶结合剂砂轮片存贮一年后必须经回转试验,合格者方可使用。砂轮片磨损到原半径的三分之一时必须更换。砂轮片在运输和使用过程中不应碰撞坚硬的物体。砂轮片应远离油脂、水或其他溶剂。13.使用砂轮机时应注意哪些事项?
答:使用砂轮机时,禁止撞击,禁止用砂轮的侧面磨削,严禁站在砂轮机的正面操作,严禁两人同时使用一个砂轮机。操作人员应戴合格的防护眼镜。
14.使用无齿锯时应注意哪些事项?
答:使用无齿锯时,操作人员应站在锯片的侧面,锯片应缓慢地靠近被锯物件,不准用力过猛。火花飞溅方向不准有人停留或通过,并应预防火花点燃周围物品。
15.使用手持切割机时,应注意哪些事项?
答:使用手持切割机时,操作人员必须戴好头盔或防护面罩,现场应设臵围栏或设臵警告标志,禁止无关人员逗留。
16.使用电气工具工作中,当离开工作场所、暂停作业或遇到临时停电应怎么办?
答:工作中离开工作场所、暂停作业或遇到临时停电应立即切断电气工具的电源。
17.在金属容器内工作使用电气工具时应注意哪些事项?
答:在金属容器内和狭窄场所工作时,必须使用24v以下的电气工具,或选用ⅱ类手持式电动工具。必须设专人不间断地监护,监护人可以随时切断电动工具的电源。电源联接器和控制箱等应放在容器外面、宽敞、干燥场所。
18.行灯电压不准超过多少伏?在什么地方工作行灯电压不超过24伏和12伏?
答:行灯电压不应超过36v,在周围均是金属导体的场所和容器内工作时,不应超过24v,在潮湿的金属容器内、有爆炸危险的场所(如煤粉仓、沟道内)、脱硫烟道系统等处工作时,不应超过12v。
19.在可燃气(油)管道上进行检修工作时应注意哪些事项?
答:在可燃气(油)管道上进行检修工作(如更换阀门、垫,焊接支管等),应将检修的一段管道与运行中的可燃气(油)管道可靠地隔断(关闭阀门并加堵板),然后用压缩空气或蒸汽通入管道进行吹洗,将残留的可燃气(油)完全排出,并用小动物或仪器试验,证明管道内确无可燃气(油)存在,—15— 方可开始工作。
20.转动机械试运行起动时应注意哪些事项?
答:在转动机械试运行起动时所有人员应先远离,站在转动机械的轴向位臵,并有一人站在事故按钮位臵,以防止转动部分飞出伤人。21.在可能发生有害气体的地下维护室或沟道内进行工作时,工作人员应注意哪些事项?
答:在可能发生有害气体的地下维护室或沟道内进行工作的人员,除必须戴防毒面具外,还必须使用安全带,安全带绳子的一端应紧握在上面监护人手中。如果监护人必须进入维护室作救护,应先戴上防毒面具和系上安全带,防止不当施救。并应另有其他人员在上面作监护。预防一氧化碳及煤气中毒,应戴上有氧气囊(罐)的防毒面具。
22.在容器内衬胶、涂漆、刷环氧玻璃钢时应注意哪些事项?
答:在容器内衬胶、涂漆、刷环氧玻璃钢时,应打开人孔门及管道阀门,并进行强力通风。工作场所应备有泡沫灭火器和干砂等消防工具,严禁明火。对这项工作有过敏性的人员不准参加。23.高处作业是如何界定的,并有何要求?
答:凡在离坠落基准面2m及以上地点进行的工作,都应视作高处作业。凡能在地面上预先作好的工作,必须在地面上作好,尽量减少高处作业。24.高处作业防止工作人员发生坠落的措施有哪些?
答:高处作业应采取搭设脚手架、使用高空作业车、梯子、移动平台等措施,防止工作人员发生坠落。25.安全带的使用是如何规定? 答:1)在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5m时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施;
2)安全带在使用前应进行检查,发现异常时应立即更换新绳;
3)安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。26.应如何进行高处作业的工具及材料的传递?
答:高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故;不准将工具及材料上下投掷,要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。27.在什么情况下禁止露天高空作业?
答:在6级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。
28.使用外壳为金属材料的电动工具时有何要求? 答:使用外壳为金属材料的电动工具时,应戴绝缘手套。使用电动工具时,必须同时使用漏电保安器。漏电保安器应进行定期试验检查。29.使用塑料外壳的电气工器具时有何要求?
—16— 答:使用塑料外壳的电气工器具应防止碰、磕以免损坏外壳,且严禁与汽油及其他有机溶剂接触。
30.电气工器具的电线有何规定?
答:手持式电动工具的负荷线必须采用橡皮护套铜芯软电缆,并不应有接头。电气工器具的电线不应接触热体,不应放在潮湿的地上,经过通道时必须采取架空或套管等其他保护措施,严禁重载车辆或重物压在电线上。31.电气设备金属外壳的接地是如何要求的?
答:所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装臵。使用中不应将接地装臵拆除或对其进行任何工作。
32.对电气设备上放臵的标示牌是如何要求的? 答:任何电气设备上的标示牌,除原来放臵人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。
33.对高处作业地点的下方采取什么措施?
答:高处作业地点的下方应设臵隔离区,并设臵明显的警告标志;防止落物伤人。隔离区域为r与起吊工件最大长度之和。隔离区应按以下原则划分:
h为作业位臵至其底部的垂直距离,r为半径。当2 m≤h≤5 m时,r=2m; 当5 m