在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
临时用电安全保证书篇一
1. 临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。
2. 工地所有临时用电由专业电工(持证上岗)负责,其他人员禁止接驳电源 。
3. 施工现场每个层面必须配备具有安全性的.各式配电箱。
4. 严禁用花线、铜芯线乱拉乱接,违者将被严厉处罚。
5. 所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一擎多用。
6. 所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。
7. 施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。
它符合必须按规定装设漏电保护器。
9. 对现场临时用电配电盘、配电箱要有编号和防雨措施,配电盘箱门必须能牢靠关闭。
0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。
11. 所有临时线路必须使用护套线或海底线。必须架设牢固,一般要架空,不得绑在管道或金属物上。架空时,不能采用裸线,架空高度在装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路。
12. 用电单位在签订此保证书后,缴纳一定的治安、消防、电费保证金(1000—5000元),有酒店财务收取。
13. 用电单位如违反上述条例中的任何一项,视用电单位违约,并扣除一定的违约金,如造成重大损失的,酒店追求其法律责任。
安全部各一份备案。
xx酒店工程部
1.工地临时用电保证书
2.临时用电保证书
3.安全用电保证书
4.临时用电安全承诺书
5.用电安全保证书怎么写
6.宿舍用电安全保证书
7.单位用电安全保证书
8.安全生产用电保证书
临时用电安全保证书篇二
客天下旅游产业园一期会所,工程建筑呈人字型。建筑天面标高为27.385米,总层数为4层,局部5层。建筑面积约10300.65平方米,总造价约447万元,工程基础定于xx年1月10日开工。
总电源由甲方提供引至西桥侧面附近。线路沿别墅道路架空,离地高度约5米。布设一组电缆blv3×50mm2+1×50mm2到一级开关箱前。设一级开关箱至现场,埋设一组电缆约180m,blv3×50mm2+1×50mm2约180m,二级开关箱采用电缆埋地。
1、工地配电必须按tn-s系统设置保护接零系统,实行三相五线制,杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线pe必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。
2、设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求:
(1)配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于操作。
(2)由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路,采用bv铜芯导线架空或套钢管埋地敷设。
(3)引至施工楼用电,架空通过,不准沿脚手架敷设。
3、用电设备与开关箱间距不大于3m,与配电箱间距不大于30m,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应选用30ma,额定漏电动作时间应小于0.1秒,水泵及特别潮湿场所,漏电动作电流应选用15ma。
4、配电箱、开关箱应统一编号,喷上危险标志和施工单位名称。
5、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地网,所有接地电阻值≤4ω。
6、保护零线未装设开关或熔断器。
7、保护零线的截面应不小于工作零线的截面。同时必须满足机械强度要(1)配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于操作。
8、正常情况时,下列电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护接零:
电机、局部照明变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。
电气设备的传动装置的金属部件。
配电箱(屏)与控制屏的金属框架。
电力线路的金属保护管、物料提升机,均设接地装置。
9、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处再做重复接地。
10、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏”制(含插座)。
11、配电箱、开关箱的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡胶套绝缘电缆。
12、所有配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应由现场电工专人管理。
13、所有配电箱、开关箱应每天检查一次,维修人员必须是专业电工,检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。
14、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线,插头开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。
15、潜水泵的负荷线必须采用yhs型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。
16、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24伏,在特别潮湿的场所,导电良好的地面工作的电源电压不得大于12伏。
17、使用行灯的电源电压不超过36伏,灯体与手柄应坚固,,灯头无开关,灯泡外部有保护网。
18、产生振动的机械设备的pe线的重复接地不少于两处。
19、现场的物料提升机及外排架均应做防雷接地装置,接地电阻值≤4ω。
1、电流通过人体的方式不同所造成的伤害也不同:
(1)、电流伤:电流通过心脏引起严重的心律失常,心室颤动,从而导致心脏无法排出血液,血循环中断,心跳停止;电流对延髓中枢的损害可造成呼吸中枢的抑制,麻痹,导致呼吸衰竭,呼吸停止。
(2)、电烧伤:烧伤程度根据电压及接触部位不同,轻者仅为局部皮肤烧伤,严重者伤害面积大,可深达肌肉、骨骼。
2、症状
轻者有惊吓、发麻、心悸、头晕、乏力,一般可自行恢复。重者出现强起码性骨肉收缩、昏迷、休克,心室颤动为主,低压电流造成持续数分钟后心跳骤停;高压电流主要伤害呼吸中枢,呼吸麻痹而死亡。局部烧伤,低压电流所致伤口小,伤口焦黄,较干燥(似烤糊状),高压电流或闪电烧伤,表面可有烧伤及肌肉、肌腱、血管、神经和骨骼。
3、现场救护原则
(1)、迅速切断电源,关闭电闸,或用干木棍、竹竿等不导电物体将电线挑开。电源不明时,切忌不要直接接触触电者。
(2)、在浴室或潮湿地方,救护人要穿绝缘胶鞋戴胶皮手套或站在干燥木板上以保护自身安全。
(3)、呼吸停止者,立即进行心脏除颤、心肺复苏。不要轻易放弃,一般应进行半小时以上。有条件者尽早在现场使用自动体外除颤器(aed)。
(4)、紧急呼救,启动专业急救机构(ems)系统。
(5)、持续在现场进行心肺复苏(cpr)救护,直到专业医务人员到达现场。
(6)、烧伤病人局部应就地取材进行创面的简易包扎,在送医院抢救。
1、照明灯具的金属外壳必须保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。
2、室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。
3、钠灯、金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线不得靠近灯具表面。
4、投光灯的底座应安装牢固,按需要光轴方向将框轴拧紧固定。
5、灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。
1、电气防火技术措施
合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。
在电气装置和线路周围不堆放易燃易爆和强腐蚀介质,不使用火源。
在总配电房配置干粉灭火器材,并禁止烟火。
加强电气设备相间和相——地间绝缘,防止闪烁。
合理设置防雷装置。
2、电气防火组织措施
建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。
建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管理制度,并设置禁止烟火标志。
建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。
1、对施工现场供电系统安全运行负全责。
2、负责现场用电设备的安装拆除及维修工作。
3、对现场用电负责分配、供给及使用的交底。
4、对分包单位的用电、负责建档、指导、监督,对违反电气操作,使用有权制止和停止供电。
5、对违反电气规定乱接电器的行为进行制止并及时向现场主管领导汇报。
6、对现场所有电气按时进行巡视检查、维修、登记工作。
7、负责宣传安全用电和触电急救工作。
临时用电安全保证书篇三
一、施工前认真组织所有电气工作人员及带电作业人员学习《电业安全工作规程》和有关安全生产的规定及安全管理制度,并严格遵守;电气工作人员具备专业电气知识,有操作证和电工进网证。
二、施工中应接受机场集团有限公司的临时用电安全管理和指导,对机场集团有限公司现场负责人提出的.不安全用电问题和不安全用电隐患,要认真积极组织整改或及时消除。遇到任何关于人身和运行的不安全用电隐患情况,及时汇报。
三、因违章用电造成设备损害影响周边单位正常工作,由我公司承担责任,并赔偿因此造成的经济损失。施工人员违章操作造成人身伤害事故由我公司承担责任。
四、根据施工需要配备的机械设备、安全用具、及个人防护用品必须符合国家相关规程的安全要求,并按规定使用;随时接受检查。
五、电气工作人员及带电作业人员必须服从机场集团有限公司现场负责人的管理。施工人员相对稳定,严禁进入与工作无关的区域。
六、不得将易燃、易爆、危险物品存放在施工现场。
七、需要动用电气焊时,应办理动火许可证。并保证施工周围环境无易燃物,完工后检查现场有无火种。
八、严禁接触变电站运行系统的电源开关、插座、通讯柜和二次线等。带电作业首先检查工具是否安全,带电距离是否符合要求,是否有安全防护措施,并要有专人监护。
九、加强自我保护意识,自觉遵守供电、安全、维修规程,发现违反安全用电规定的行为时应立即制止。
十、项目负责人是安全生产第一责任者,安全管理部门派专人监督检查。