案例11 施土留下隐患,值班员误碰电缆断面线路跳闸

事故简况:1989年2月16日,绥化电业局220kv绥化一次变电所值班员清扫卫生中,见习值班员齐××在清擦1号主变压器保护屏屏后地面时,拖布碰到该屏后地面上电缆断面,警报铃响,220kv分段兼旁路绿灯闪光,“掉牌未复归”光字牌亮,经检查直流接地信号继电器掉牌,无其他信号,一次设备无异常,汇报调度,按调度令拉开220kv绥海线断路器,合上220kv分段兼旁路断路器正常,随后,合上220kv绥海线断路器正常。

事故原因及暴露问题:按扩建工程二次图纸设计要求,主变压器直接接地零序保护接地后,先跳220kv分段兼旁路断路器,220kv分段兼旁路综合重合闸屏至1号主变压器保护屏控制电缆分段屏侧的正电“1”与手动跳闸起动回路“r33”两芯均已接线带电。1号主变压器保护屏侧电缆芯中的正电“1”与跳闸回路“r33”之间需串入直接接地零序保护2段时间继电器的滑动触点。因当时1号主变压器在运行中,所以未施工安装,该电缆盘卷在屏后地面上,1号主变压器保护屏电缆断面的“1”与“r33”线芯裸露在外。违反《继电保护和安全自动装置检验保安规程》检验工作中对下列各点应特别注意安全谨慎从事之5“拆下的带电线头,必须包扎稳固,做好记录,恢复时逐项核对”的规定,没有对裸露在外的带电电缆芯“1”与“r33”进行包扎,是发生事故的主要原因。

值班员对回路和施工情况不清楚,致使拖布碰擦电缆断面,造成“1”与“r33”两芯短路,是发生事故的直接原因。

事故暴露出继电人员工作责任心不强,裸露的电未包扎,也未向运行人员交待。

运行单位验收不细,把关不好。

防范措施:

(1)运行单位一定要加强验收把关工作,验收时一定要严、细。

(2)对运行设备的二次电缆,投运要制定详细的施工方案和安全措施。

(3)继电人员在工程完工后,要与运行单位进行认真、详细的交待,特别是遗留下来的未完工程,更应仔细交待,应告诫运行人员要注意的地方。

案例12 触碰跳闸回路,造成母差保护误动

事故简况:1986年7月3日16时16分吉林电业局铁东变电所倒闸操作,恢复220kv母线固定连接。运行人员在拉开220kv母差保护三极隔离开关时,因带有正电源的固定三极隔离开关的螺丝窜出,误碰到220kv母差保护跳闸回路,造成220kv母联断路器跳闸。

事故原因及暴露问题:

(1)该220kv母差保护是1986年5月10~20日检定的,试验人员对盘内线头及螺丝都进行了检查和加紧,但由于对三极隔离开关固定螺丝的管辖分工概念不清,故对三级隔离开关检查不细,三极隔离开关固定螺丝早已窜出的隐患没有及早查出,是发生事故的主要原因。

(2)运行人员在拉三极隔离开关前,没有对三极隔离开关进行检查,早已窜出的带正电的螺丝误碰起动220kv母联断路器跳闸继电器mlj回路,造成220kv母线差动保护动作,跳开220kv母联断路器,是发生事故的直接原因。

防范措施:

(1)继电人员与运行人员对设备的维护分工要有明确的划分,消灭管辖分工概念不清的死角,防止因设备分工不明造成事故。

(2)应对端子排20cm以内进行全部细致的检查,对经常操作的连接片、隔离开关、重合闸试验按钮应加强检查维护,加强复查,将隔离开关固定螺丝焊死,运行人员操作时,应先检查后操作。案例13 保护装置元件绝缘老化、脏污,造成线路跳闸

事故简况:1990年2月10日,营口电业局盘山一次变电所1号所用变屏弧光短路,引起直流正极接地,致

使220kv阜盘线c相继电器动作,断路器跳闸重合成功。

事故原因及暴露问题:

盘山一次变电所控制室内与1号所用变压器交流屏并排按放的直流屏,在弧光作用下,发生直流系统正极弧光接地,是发生事故的直接原因。

继电人员对所维护的保护装置未能按《继自装置运管规程》4.2.4条“设备专责岗位责任:掌握装置缺陷情况,及时消除并贯彻和执行本专责设备反事故措施计划,搞好设备升级、定级工作”的规定执行,其中接地综合重合闸屏选相元件c相插件绝缘老化、脏污,未能及时发现和消除,在当时特定的潮湿空气中,使插件座上18端子与地之间绝缘电阻急剧变小,这样使继电器动作跳闸经试验k点绝绝缘电阻在较干燥的天气下,可达2mω,而当时只有0.6mω;是发生220kv阜盘线c相跳闸的主要原因。事故暴露出:

(1)直流屏与交流屏之间未加隔板,所以造成相互影响。

(2)盘山地区盐碱大,空气较潮湿,门窗密封不好,造成设备脏污。

防范措施:

(1)交、直流屏间应立即加上绝缘隔板,以减少其相互间影响。

(2)要把控制室门窗密封完好,防止尘土过多积存在屏内各端子上,特别要注意和防止室内 装置受潮。

(3)继电专责岗位责任制要加强,一定要严格执行《继自装置运管规程》的各项规定,维护好设备,加强设备的巡视、检查,及时消除设备的隐患,防止保护装置误动作。

案例14 气体继电器误动作,主变压器两侧断路器跳闸

事故简况:1990年5月18日,吉林通化电业局水洞一次变电所直流接地,2号主变压器轻、重瓦斯保护动作,两侧断路器跳闸,2号主变压器停电,次日,经检查后2号主变压器恢复运行。

事故原因及暴露问题:气体继电器接线柱槽盖,在制造结构上存在易脱落的缺点,当大风雨时,槽盖脱落后,槽内进入雨水,是气体继电器误动作的直接原因。

继电人员未按《继自装置运管规程》4.2.4条“设备专责岗位责任:掌握装置缺陷情况,及时消除并贯彻执行本专责设备反事故措施计划,搞好设备升级、定级工作”的规定执行,对气体继电器接线柱槽盖易脱落的缺陷掌握不够,不能及时消除、处理,是发生事故的主要原因。

变电运行人员在巡视检查工作中,没有发现气体继电器无防雨措施和及时处理,是发生事故的重要原因。

事故暴露出继电人员、变电运行人员等责任心不强,没能严格按“规程”规定做好本职工作。防范措施

(1)针对此次事故的教训,应认真对全局各主变压器的气体保护接线柱槽盖进行一次全面检查,防止同类性质事故再次发生。

(2)气体继电器安装、调试后,应在记录簿中记录防雨措施是否完善、好用。

(3)对气体继电器接地柱槽盖易脱落缺点,应列入技改项目,发动科技人员、广大变电、继电人员,提出改进意见。

(4)继电专责人和变电运行人员,要提高责任感,认真检查、巡视设备,发现问题要及时处理。

案例15 送电线路故障,保护误动导致一次变电所全停

事故简况:1990年12月22日,吉林延边电业局图门一次变电所,因下雨雪,造成送电线路覆冰,超过设计标准,220kv图延甲线导线覆冰40mm,覆冰和粘雪使导线不均匀下落,上下跳动,造成线路混线、短路。当天2时10分,图门一次变电所全停,检查时,发现220kv珲图乙线相差高频动作,断路器跳闸不重合;220kv图延甲线两侧高频方向和距离保护一段动作,断路器三相跳闸不重合(均在单相重合闸位置);66kv图纸线低频动作,断路器跳闸。经省调指挥于3时13分图门一次变电所恢复正常。

事故原因及暴露问题:这次事故的起因是220kv图延甲线覆冰灾害所致。

220kv珲图乙线珲春电厂侧保护误动造成图门一次变电所全停的事故,主要是因为珲春电厂侧保护装置中有一寄生回路存在,这是珲春电厂继电人员违反《继自现场保安规定》3.14条“保护装置二次线变动或改进时,严防寄生回路存在,没用的线应拆除”的规定,在保护装置二次回路线变动和改动时,没有把没有用的线拆掉所致,是珲图乙线保护误动的主要原因。

电力载波中断,原因是载波机电源中断,这主要是所用电源不可靠,通信联系不通,延误了变电所恢复送电时间,是事故延长的主要原因。

事故暴露出:

1事故发生后,电厂、变电所等沟通信息时,情况不准确,给判断事故、恢复送电造成一定的困难。2图一次变电所所用电源不可靠,地调处理时不果断,应通过韦子沟变电所送电到图一次变电所。3图纸线是供造纸厂,而该厂有自备发电机在运行中,没有低频减载装置,故这次低频动作,说明该局对用户自备电源管理不善。

防范措施:

1要对一次变电所和重要的变电所所用电必须做到有外电源并有自动切换装置,确保所用电不间断。2要加强对继电、通信和变电运行人员的技术业务培训,运行人员的重点是事故处理和各种保护连接片的使用,保护动作信号的分析和故障录波器的使用;继电人员的重点是严格执行各种检验规程、保护和自动装置的检验,最终以整体试验和模拟运行状态下检验为准;通信人员的重点是熟悉设备和系统,会紧急排除故障。

3通过这次事故,要尽快完善事故时暴露的问题,如用户自备电源的管理等。

案例16 振动过大,造成保护误动线路单相跳闸

事故简况:1992年10月13日,齐齐哈尔电业局继电人员,在北郊变电所处理220kv二郊甲线重合闸灯不亮的缺陷,因继电人员不小心,使保护盘受力振动,将b相防跳继电器触点闭合,造成b相断路器跳闸的事故。

事故原因及暴露问题:继电保护工作人员在处理220kv二郊甲线重合闸灯不亮的缺陷时,违反《安规》(变电)第217条“在保护盘上或附近打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用”,也违反《继自现场保安规定》第3.6条“尽量避免在运行的保护屏附近进行钻孔或进行任何有振动的工作,如要进行,则必须采取妥善措施,以防止运行的保护误动作”等规定,继电人员在拔重合闸继电器时,由于用力过猛,致使保护屏(盘)受力振动过大,将b相防跳继电器的触点闭合,造成b相断路器跳闸,是发生事故的直接原因。

运行人员在线路跳闸事故处理时,违反《齐齐哈尔电力系统调度规程》以下简称《调度规程》第169条之四“装有同期装置的线路断路器跳闸,在确认线路有电压且符合并列条件时,可不待调度命令,自行同期并列或环并”的规定,当220kv二郊甲线b相保护误动造成断路器跳闸后,运行人员没有合同期把手,就进行强送,造成强送不成功,经调度同意切开其他两相后,再次三相合闸成功。运行人员技术素质低,没按《调度规程》执行,是事故延长时间的主要原因。事故暴露出继电人员对运行的保护盘上的工作,安全重视不够、麻痹大意,工作负责人监护指导不利。

防范措施:

(1)在运行的保护盘上工作,对有可能发生较大的振动时,应派有经验的人员去进行工作,并在工作前详细研究,制定减轻振动的方法和注意事项。

(2)在运行的控制和保护盘上工作前,要做好危险点的分析,对在盘上工作的继电人员要详细交待,使每位继电工作人员都能提高警惕,并指派有经验的继电人员做监护人,监护人要认真负责,不间断地监护,随时指导和纠正不安全的动作。

(3)运行人员要加强对技术、业务学习,熟悉有关规程,遇事有章可循,确保设备安全运行,尽力减少事故处理时间。

电力系统继电保护原理及仿真篇二

河 南 理 工 大 学 万 方 科 技 学 院

毕业设计(论文)任务书

专业班级 学生姓名

一、题目

二、主要任务与要求

三、起止日期 年 月 日至 年 月 日

指导教师 签字(盖章)系 主 任 签字(盖章)

年 月 日

—1—

河 南 理 工 大 学 万 方 科 技 学 院

毕业设计(论文)评阅人评语

专业班级 学生姓名 题目

评阅人 签字(盖章)职 称

工作单位

年 月 日

—2—

河 南 理 工 大 学 万 方 科 技 学 院

毕业设计(论文)评定书

专业班级 学生姓名 题目

指导教师 签字(盖章)

职称 年 月 日

—3—

河 南 理 工 大 学 万 方 科 技 学 院

毕业设计(论文)答辩许可证

经审查,专业 班 同学所提交的毕业设计(论文),符合学校本科生毕业设计(论文)的相关规定,达到毕业设计(论文)任务书的要求,根据学校教学管理的有关规定,同意参加毕业设计(论文)答辩。

指导教师 签字(盖章)

年 月 日

根据审查,准予参加答辩。

答辩委员会主席(组长)签字(盖章)

年 月 日

—4—

河 南 理 工 大 学 万 方 科 技 学 院 毕业设计(论文)答辩委员会(小组)决议

院(系)专业 班 同学的毕业设计(论文)于 年 月 日进行了答辩。题目 答辩委员会成员 主 席(组长)委 员(成员)委 员(成员)委 员(成员)委 员(成员)委 员(成员)委 员(成员)

答辩前向毕业设计答辩委员会(小组)提交了如下资料:

1、设计(论文)说明 共 页

2、图纸 共 张

3、评阅人意见 共 页

4、指导教师意见 共 页

—5—

根据学生所提供的毕业设计(论文)材料、评阅人和指导教师意见以及在答辩过程中学生回答问题的情况,毕业设计(论文)答辩委员会(小组)做出如下决议。

一、毕业设计(论文)的总评语

二、毕业设计(论文)的总评成绩

毕业设计答辩委员会主席(组长)签名

委员(组员)签名

年 月

—6— 河南理工大学万方科技学院本科毕业论文

摘要

电网继电保护及故障信息处理系统由主站系统、通信网络和子站系统3 部分组成。该系统的应用价值和作用主要体现在主站系统的功能设计上。在综合分析国内各种继电保护及故障信息处理系统的基础上, 着重论述了主站系统的硬件、软件平台构架及功能模块的设计。硬件平台构架的设计充分考虑了系统的独立性、安全性和可靠性;软件平台的设计对两种可行的方案进行了比较, 分析其合理性;功能模块的设计基于故障信息的合理分类从故障分析的各个角度对功能模块进行合理划分。最后简要地展望了主站系统未来的发展趋势。

关键词:继电保护;故障录波;故障信息处理;管理信息系统;系统设计。

河南理工大学万方科技学院本科毕业论文

目 录

1.绪论.........................................................10 1.1 继电保护研究现状...........................................11 1.2 系统保护..................................................11 1.3 继电保护发展趋势..........................................12 1.4 常用保护..................................................15 1.5 基本任务及要求............................................15 1.6基本原理....................................................18 1.7继电保护组成................................................19 1.8 系统概述..................................................19 2.硬件平台设计................................................21 2.1 主站系统的独立性...........................................21 2.2 主站系统的可靠性..........................................21 2.3 主站系统的安全性..........................................21 2.4 主站系统的硬件平台........................................22 3.软件平台设计................................................22 4.应用功能设计................................................25 4.1 主站系统的信息划分.........................................25 4.2 主站系统的应用功能划分.....................................25 5.结语.........................................................30

河南理工大学万方科技学院本科毕业论文

1.1 继电保护研究现状

随着电网规模的扩大和全国联网的发展,电力系统中投入电网的各种保护、自动装置、故障录波器等设备越来越多。在出现故障时,这些设备记录了大量的数据和信息,如何综合利用这些信息来判断故障的元件和性质、故障重演、保护动作分析和录波分析,已成为分析电力系统事故和辅助调度员进行故障处理的重要课题。目前,网络通信技术得到了快速的发展,变电站已经具备了以数据方式向电网调度中心传输各种信息的能力,如何有效地综合运用这些信息从而提高整体调度智能信息化水平成为推动电网故障信息系统研制开发的主要动力。

1.2 系统保护

实现继电保护功能的设备称为继电保护装置。虽然继电保护有多种类型,其装置也各不相同,但都包含着下列主要的环节:①信号的采集,即测量环节;②信号的分析和处理环节;③判断环节;④作用信号的输出环节。以上所述仅限于组成电力系统的各元件(发电机、变压器、母线、输电线等)的继电保护问题,而各国电力系统的运行实践已经证明,仅仅配置电力系统各元件的继电保护装置,还远不能防止发生全电力系统长期大面积停电的严重事故。为此必须从电力系统的全局和整体出发,研究故障元件被相应继电保护装置动作而切除后,系统将呈现何种工况,系统失去稳定时将出现何种特征,如何尽快恢复系统的正常运行。这些正是系统保护所需研究的内容。系统保护的任务就是当大电力系统正常运行被破坏时,尽可能将其影响范围限制到最小,负荷停电时间减小到最短。

大电力系统的安全稳定运行,首先必须建立在电力系统的合理结构

1河南理工大学万方科技学院本科毕业论文

1计算机化

随着计算机硬件的迅猛发展,微机保护硬件也在不断发展。电力系统对微机保护的要求不断提高,除了保护的基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间,快速的数据处理功能,强大的通信能力,与其它保护、控制装置和调度联网以共享全系统数据、信息和网络资源的能力,高级语言编程等。这就要求微机保护装置具有相当于一台pc机的功能。继电保护装置的微机化、计算机化是不可逆转的发展趋势。但对如何更好地满足电力系统要求,如何进一步提高继电保护的可靠性,如何取得更大的经济效益和社会效益,尚需进行具体深入的研究。

2网络化

计算机网络作为信息和数据通信工具已成为信息时代的技术支柱,它深刻影响着各个工业领域,也为各个工业领域提供了强有力的通信手段。到目前为止,除了差动保护和纵联保护外,所有继电保护装置都只能反应保护安装处的电气量。继电保护的作用主要是切除故障元件,缩小事故影响范围。因继电保护的作用不只限于切除故障元件和限制事故影响范围,还要保证全系统的安全稳定运行。这就要求每个保护单元都能共享全系统的运行和故障信息的数据,各个保护单元与重合闸装置在分析这些信息和数据的基础上协调动作,确保系统的安全稳定运行。显然,实现这种系统保护的基本条件是将全系统各主要设备的保护装置用计算机网络联接起来,亦即实现微机保护装置的网络化。

3河南理工大学万方科技学院本科毕业论文

1.4 常用保护

传统保护

1、电流保护。多用于配电网中,分为:电流速断保护、限时电流速断保护和定时限过电流保护。

2、距离保护。

3、差动保护。新兴保护

基于暂态的保护,如行波保护等。

1.5 基本任务及要求

电力系统继电保护的基本任务是:

(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。

(2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(如有无经常值班人员)而动作于信号,以便值班员及时处理,或由装置自动进行调整,或将那些继续运行就会引起损坏或发展成为事故的电气设备予以切除。此时一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免暂短地运行波动造成不必要的动作和干扰而引起的误动。

(3)继电保护装置还可以与电力系统中的其他自动化装置配合,在条件允许时,采取预定措施,缩短事故停电时间,尽快恢复供电,从而提高电力系统运行的可靠性。

电力系统继电保护的基本要求是:

继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。对于作用于继电器跳闸的继电保护,5河南理工大学万方科技学院本科毕业论文

能满足灵敏性要求的继电保护,在规定的范围内故障时,不论短路点的位置和短路的类型如何,以及短路点是否有过渡电阻,都能正确反应动作,即要求不但在系统最大运行方式下三相短路时能可靠动作,而且在系统最小运行方式下经过较大的过渡电阻两相或单相短路故障时也能可靠动作。

系统最大运行方式:被保护线路末端短路时,系统等效阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大运行方式;

系统最小运行方式:在同样短路故障情况下,系统等效阻抗为最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。

保护装置的灵敏性是用灵敏系数来衡量。4)可靠性

可靠性包括安全性和信赖性,是对继电保护最根本的要求。安全性:要求继电保护在不需要它动作时可靠不动作,即不发生误动。

信赖性:要求继电保护在规定的保护范围内发生了应该动作的故障时可靠动作,即不拒动。

继电保护的误动作和拒动作都会给电力系统带来严重危害。即使对于相同的电力元件,随着电网的发展,保护不误动和不拒动对系统的影响也会发生变化。

以上四个基本要求是设计、配置和维护继电保护的依据,又是分析评价继电保护的基础。这四个基本要求之间是相互联系的,但往往又存在着矛盾。因此,在实际工作中,要根据电网的结构和用户的性质,辩证地进行统一。

7河南理工大学万方科技学院本科毕业论文

1.7 继电保护组成

一般情况而言,整套继电保护装置由测量元件、逻辑环节和执行输出三部分组成。

测量比较部分

测量比较部分是测量通过被保护的电气元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”“非”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应该启动。

逻辑部分

逻辑部分使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是应该使断路器跳闸、发出信号或是否动作及是否延时等,并将对应的指令传给执行输出部分。

执行输出部分

执行输出部分根据逻辑传过来的指令,最后完成保护装置所承担的任务。如在故障时动作于跳闸,不正常运行时发出信号,而在正常运行时不动作等。

1.8 系统概述

电网继电保护及故障信息处理系统是由子站系统、主站系统和连接二者的通信网络构成。系统的总体结构如图1 所示。子站系统的主要任务是负责采集变电站内的微机保护装置、故障录波器及各种电子智能设备的信息, 并负责把这些信息规范化后上传至主站系统。子站系统安装于厂站现场, 采用分布式结构, 一般包含多个子站, 每个子站一般由一台保护管理机或集控中心来完成站内装置信息的采集和通信。

9河南理工大学万方科技学院本科毕业论文

2.硬件平台设计

2.1 主站系统的独立性

主站系统侧重于在电网发生故障后实时地进行故障处理和故障分析,e m s 等侧重于电网正常运行时的实时监视和控制。因此, 主站系统与e ms 等现有系统应该是相互独立的, 所以宜采用相对独立的硬件平台, 以避免不同系统之间的干扰。

2.2 主站系统的可靠性

电网故障的突发性决定了主站系统必须具有很高的可靠性, 以保证故障时故障信息的可靠上传。为此, 采用冗余设计, 设置两台服务器作为主/ 备用通信服务器, 且每台通信服务器均可通过拨号网络或电力专线数据网络与子站系统通信。同时, 通信服务器最好采用u n ix 操作系统和基于u n ix 的底层通信服务, 因为u n ix 具有w in do w s 无可比拟的安全可靠性和灵活开放性。

2.3 主站系统的安全性

根据我国电力二次系统安全防护的总体要求,电网继电保护及故障信息处理主站系统的大多应用属于二级安全区的非控制生产区, 而w e b 信息发布的应用应属于三级安全区的生产管理区。根据安全等级和防护水平的要求, 主站系统的二级安全区与三级安全区之间应该设置安全隔离的硬件防火墙,并采取签名认证和数据过滤等措施。此外, 为了防止主站系统的数据遭到网络黑客或病毒的侵扰, 主站系统与外部系

1河南理工大学万方科技学院本科毕业论文

有如下两种设计方案:方案1 : 采用通信服务层和应用服务层2 层软件体系结构, 直接操作数据库。如图3 所示, 该方案结构简单, 易于实现。

方案2 : 采用3 层软件体系结构, 即在方案1 的基础上, 把通信服务层和应用服务层中的数据访问逻辑独立出来构成数据访问服务层。如图4 所示。

3河南理工大学万方科技学院本科毕业论文

数据的一致性。

4.应用功能设计

4.1 主站系统的信息划分

主站系统所处理的信息都来源于各个子站, 从时间上可以划分为电网正常时的信息和电网故障时的信息。此外, 还可以按照不同的角度对这些信息进行划分。

a.按照信息的来源不同, 分为: 来自录波器的录波文件列表和录波文件, 来自微机保护装置的开关变位信息、保护动作信息、故障简报等, 来自其他采集装置的状态信息等。

b.按照信息的类型不同, 分为开关量信息(开关信息、保护动作信息等)和模拟量信息(电压、电流等)。

c.按照信息的意义不同, 分为动作类、状态类、自检类等。d.按照故障时信息到达主站时间的优先不同,依次分为: 故障简报, 保护动作信息、开关变位信息、保护的录波数据等, 故障录波器的录波信息等。

e.按照获得信息的方式不同, 分为主站召唤的信息和子站上传的信息。另外, 主站系统还可以允许用户对到达主站的信息自定义分类, 例如分为重点信息、一般信息和次要信息等, 以方便用户识别重要信息。主站系统的应用都是基于以上信息进行信息管理和故障分析的, 不同的信息分类方式直接关系到应用功能模块的设计。

4.2 主站系统的应用功能划分

主站系统的作用主要定位于电网发生故障后实时/ 准实时的故障

5河南理工大学万方科技学院本科毕业论文

息过滤配置、信息规范化、对信息加以分类从而识别和剔除误传信息等, 以方便后续的故障诊断和故障分析基于有效信息进行。

c.故障发生后, 主站系统必须提供各种完整分析模块, 最大化地利用所有的信息帮助用户全面分析故障。波形分析模块能分析录波文件, 显示各个通道数据的波形, 并可进行谐波、相量图、序分量、功率以及高频信号、开关信号等的分析。故障诊断专家系统模块帮助用户定位故障元件, 并分析哪些保护误动、拒动或是正确动作。故障测距模块提供多种单端和双端测距算法, 精确定位线路故障地点, 针对线路两端录波数据不完全同步的情况, 系统提供了基于电压模值稳定和基于不同步角计算的非同步双端测距算法进行测距, 还可以辅助以过零点、突变量、人工调节等多种原理性和可视化的同步手段, 使同步误差限制在一个采样点以内, 进而利用同步测距算法, 提高双端测距的准确性。动作行为分析模块通过分析保护的动作原理并用实际测量值验算动作方程来分析保护动作的行为, 可以帮助用户找到保护误动/ 拒动是否是整定值不适合所引起, 或者是保护本身原理的缺陷所引起。

d.故障开始后, 子站系统按照信息的优先权来分批传送各类故障信息。主站系统对故障的处理过程是按照信息到达主站的时间先后进行逐级分析,并最终形成完整的故障分析报告。整个过程是分时间、分层次的, 这样处理将方便调度分析人员逐步认清故障的性质和原因, 分析故障过程兼顾了快速判断和全面分析的效果。其关系如图5 所示。

7河南理工大学万方科技学院本科毕业论文

9河南理工大学万方科技学院本科毕业论文

c.主站系统应进一步提高故障智能诊断水平,增加故障辅助决策等功能, 例如可以提供网络等值计算、继电保护整定计算、故障状况评估和故障恢复辅助系统等模块, 使该系统真正发展成为一个全方位的故障处理系统。

1河南理工大学万方科技学院本科毕业论文

o t e e tiv e r e la y irlg a n df a u lt r e e o r d e r).电力系统自动化(卢l u to m a t io n o f e le e t r ie po w e rs ys t e m s), 2 0 0 3 , 2 7(1): 7 2 一7 5 5.张超, 房若季(z h a n g c ha o , f a n g r u o ji).改进的1 2 5 5 压缩算法在故障信息文件远传中的应用(a pp lie a tio n o f r e m o v o d l z ssa lg o r it h m in r e m o te t r a n s m zs s 一o n o f f a u lt in fo r m a t io n file s).电网技术(po w e r s y s t e m f e e hn o lo g y), 2 0 0 3 , 27(6): 4 2 一4 4

电力系统继电保护原理及仿真篇三

学习中心编号:

学习中心名称:

西南大学网络与继续教育学院

毕 业 论 文

电力系统继电保护故障信息采集及处理系统

学生姓名

网络教育

电气工程及其自动化

指导教师

论文题目:

目录

一、绪论.............................................................4

(一)研究目的与意义............................................4

(二)继电保护研究现状..........................................4

(三)继电保护发展趋势..........................................5

二、继电保护装置的原理与构成.........................................7

(一)继电保护装置的种类........................................7

(二)继电保护的基本任务及要求.................................11

(三)继电保护基本原理.........................................13

(四)继电保护系统的组成.......................................14

三、故障采集及信息处理系统及硬件平台设计............................16

(一)故障采集及信息处理系统构成...............................16

(二)硬件平台设计.............................................17

(三)主站系统的硬件平台.......................................18

四、软件平台设计....................................................19

五、应用功能设计....................................................21

(一)主站系统的信息划分.......................................21

(二)主站系统的应用功能划分...................................21

六、结语............................................................25

电力系统继电保护故障信息采集及处理系统

摘要

本文提出一种电力系统继电保护故障信息采集及处理系统的设计方案,主要由主站系统、通信网络和子站系统三部分组成。该系统的应用价值和作用主要体现在主站系统的功能设计上。在综合分析国内外主要继电保护故障信息采集及处理系统研究的基础上, 着重论述了主站系统的硬件、软件平台构架及功能模块的设计。

其中硬件平台由相互独立的主站系统与ems等现有系统构成,构架的设计充分考虑了系统的独立性、安全性和可靠性;软件平台的设计分别对两层软件架构与三层软件架构两种可行的方案进行了比较, 并分析其合理性与适用性;功能模块的设计基于故障信息的合理分类,从故障分析的各个角度对功能模块进行合理划分。最后简要地展望了主站系统的现存问题以及未来的发展趋势。

关键词:继电保护;故障录波;故障信息处理;管理信息系统;系统设计

西南大学网络教育学院本科毕业论文

一、绪论

(一)研究目的与意义

近年来, 继电保护及故障信息处理系统受到电网调度运行管理部门越来越多的重视。在故障时,该系统由子站负责搜集保护装置的保护动作信息和故障录波器的录波信息, 通过网络实时传送到主站端, 供调度和保护人员及时分析和处理, 从而大大提高了电网故障的分析水平、事故处理效率以及故障信息的管理水平①。尤其是2003年美加“ 8·14”大停电事故发生后, 该系统的作用得到了广泛的关注, 它在电网多点故障和连锁误跳闸的情况下, 优先时地上传重要的异常信息到达省网调度端, 从而为调度人员统一调度并对事故进行统一指挥提供了有效的依据。目前, 国内对该系统的作用和定位已基本达成一致, 但对系统的通信协议、硬件/ 软件平台结构布局、功能界定等方面有不同的理解。

研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以也称继电保护。基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。

(二)继电保护研究现状

随着电网规模的扩大和全国联网的发展,电力系统中投入电网的各种保护、自动装置、故障录波器等设备越来越多。在出现故障时,这些设备记录了大量的数据和信息,如何综合利用这些信息来判断故障的元件和性质、故障重演、保护动作分析和录波分析,已成为分析电力系统事故和辅助调度员进行故障处理的重要课题。目前,西南大学网络教育学院本科毕业论文

个保护单元都能共享全系统的运行和故障信息的数据,各个保护单元与重合闸装置在分析这些信息和数据的基础上协调动作,确保系统的安全稳定运行。显然,实现这种系统保护的基本条件是将全系统各主要设备的保护装置用计算机网络联接起来,亦即实现微机保护装置的网络化。

3智能化

随着智能电网的发展,分布式发电、交互式供电模式对继电保护提出了更高要求,另一方面通信和信息技术的长足发展,数字化技术及应用在各行各业的日益普及也为探索新的保护原理提供了条件,智能电网中可利用传感器对发电、输电、配电、供电等关键设备的运行状况进行实时监控,然后把获得的数据通过网络系统进行收集、整合,最后对数据进行分析。利用这些信息可对运行状况进行监测,实现对保护功能和保护定值的远程动态监控和修正。另外,对保护装置而言,保护功能除了需要本保护对象的运行信息外,还需要相关联的其它设备的运行信息。一方面保证故障的准确实时识别,另一方面保证在没有或少量人工干预下,能够快速隔离故障、自我恢复,避免大面积停电的发生。

保护、控制、测量、数据通信一体化在实现继电保护的计算机化和网络化的条件下,保护装置实际上就是一台高性能、多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可将它所获得的被保护元件的任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。因此,每个微机保护装置不但可完成继电保护功能,而且在无故障正常运行隋况下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信-体化。

西南大学网络教育学院本科毕业论文

广故障预测技术,以期实现防患于未然,进一步提高大机组的安全可靠性。

继电保护装置的种类主要有以下几种:

1.电流保护:(按照保护的整定原则,保护范围及原理特点)

a、过电流保护---是按照躲过被保护设备或线路中可能出现的最大负荷电流来整定的。如大电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非故障性电流,以确保设备和线路的正常运行。为使上、下级过电流保护能获得选择性,在时限上设有一个相应的级差。

b、电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或变压器二次侧发生三相短路电流而整定的。速断保护动作,理论上电流速断保护没有时限。即以零秒及以下时限动作来切断断路器的。

过电流保护和电流速断保护常配合使用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。

c、定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过最大负荷电流时,电流继电器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流互感器二次侧的电流继电器测量电流大小→时间继电器设定动作时间→信号继电器发出动作信号);定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定)

d、反时限过电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10kv系统中常用感应型过电流继电器。(gl-型)

e、无时限电流速断---不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对

西南大学网络教育学院本科毕业论文

变压器初次投入、长途运输、加油、换油等原因,油中可能混入气体,积聚在气体继电器的上部(玻璃窗口能看到油位下降,说明有气体),遇到此类情况可利用瓦斯继电器顶部的放气阀(螺丝拧开)放气,直至瓦斯继电器内充满油。考虑安全,最好在变压器停电时进行放气。容量在800kva及以上的变压器应装设瓦斯保护。

4.差动保护:这是一种按照电力系统中,被保护设备发生短路故障,在保护中产生的差电流而动作的一种保护装置。常用做主变压器、发电机和并联电容器的保护装置,按其装置方式的不同可分为:

a、横联差动保护---常用作发电机的短路保护和并联电容器的保护,一般设备的每相均为双绕组或双母线时,采用这种差动保护。

b、纵联差动保护---一般常用作主变压器的保护,是专门保护变压器内部和外部故障的主保护。

5.高频保护:这是一种作为主系统、高压长线路的高可靠性的继电保护装置。目前我国已建成的多条500kv的超高压输电线路就要求使用这种可行性、选择性、灵敏性和动作迅速的保护装置。高频保护分为相差高频保护;方向高频保护。相差高频保护的基本原理是比较两端电流的相位的保护。规定电流方向由母线流向线路为正,从线路流向母线为负。就是说,当线路内部故障时,两侧电流同相位而外部故障时,两侧电流相位差180度。方向高频保护的基本工作原理是,以比较被保护线路两端的功率方向,来判别输电线路的内部或外部故障的一种保护装置。

6.距离保护:这种继电保护也是主系统的高可靠性、高灵敏度的继电保护,又称为阻抗保护,这种保护是按照长线路 故障点不同的阻抗值而整定的。

7.平衡保护:这是一种作为高压并联电容器的保护装置。继电保护有较高的灵敏度,对于采用双星形接线的并联电容器组,采用这种保护较为适宜。它是根据并联电容器发生故障时产生的不平衡电流而动作的一种保护装置。

0

西南大学网络教育学院本科毕业论文

设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护将故障切除。

2)速动性

速动性是指继电保护装置应能尽快地切除故障,以减少设备及用户在大电流、低电压运行的时间,降低设备的损坏程度,提高系统并列运行的稳定性。

3.一般必须快速切除的故障有:

(1)使发电厂或重要用户的母线电压低于有效值(一般为0.7倍额定电压)。(2)大容量的发电机、变压器和电动机内部故障。

(3)中、低压线路导线截面过小,为避免过热不允许延时切除的故障。(4)可能危及人身安全、对通信系统造成强烈干扰的故障。

故障切除时间包括保护装置和断路器动作时间,一般快速保护的动作时间为0.04s~0.08s,最快的可达0.01s~0.04s,一般断路器的跳闸时间为0.06s~0.15s,最快的可达0.02s~0.06s。

对于反应不正常运行情况的继电保护装置,一般不要求快速动作,而应按照选择性的条件,带延时地发出信号。

3)灵敏性

灵敏性是指电气设备或线路在被保护范围内发生短路故障或不正常运行情况时,保护装置的反应能力。

能满足灵敏性要求的继电保护,在规定的范围内故障时,不论短路点的位置和短路的类型如何,以及短路点是否有过渡电阻,都能正确反应动作,即要求不但在系统最大运行方式下三相短路时能可靠动作,而且在系统最小运行方式下经过较大的过渡电阻两相或单相短路故障时也能可靠动作。

系统最大运行方式:被保护线路末端短路时,系统等效阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大运行方式;

西南大学网络教育学院本科毕业论文 的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。

4)测量阻抗发生变化。测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。

不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。这些分量在正常运行时是不出现的。

利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。

此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护。

(四)继电保护系统的组成

三、故障采集及信息处理系统及硬件平台设计

(一)故障采集及信息处理系统构成

电网继电保护及故障信息处理系统是由子站系统、主站系统和连接二者的通信网络构成。系统的总体结构如图1所示。子站系统的主要任务是负责采集变电站内的微机保护装置、故障录波器及各种电子智能设备的信息, 并负责把这些信息规范化后上传至主站系统。子站系统安装于厂站现场, 采用分布式结构, 一般包含多个子站, 每个子站一般由一台保护管理机或集控中心来完成站内装置信息的采集和通信。

主站系统的主要任务是基于子站上传的信息进行故障告警、故障分析、故障处理、信息的归档和统计等。主站系统采用分布式的c/s结构, 主要应用于地调或省调。通信网络负责信息的远程传输。一般采用以电力数据专线网(spdnet)为主, 公众电话交换网(pstn)为辅的广域网通信方式。从整个系统看, 子站系统侧重于信息的采集和通信, 而主站系统侧重于信息的分析、处理和管理。目前, 由于高压电网的厂站内各种智能装置新旧不一, 类型多样, 装置的通信协议往往各自独立, 子

西南大学网络教育学院本科毕业论文

来保证数据安全。

(三)主站系统的硬件平台

考虑到主站系统的以上特点, 主站系统的局域网硬件平台构架如图2所示。

西南大学网络教育学院本科毕业论文

方案2有以下特点: 主站软件系统的可移植性大大增强。目前不同地区的主站系统往往采用不同类型的数据库, 针对不同的数据库环境, 方案2只需对数据访间控制层进行修改, 而方案1中的通信服务层和应用服务层的所有模块都需要更改, 维护量很大。主站系统的用户级别访问控制更灵活。主站系统的用户包括保护、调度、安检和系统管理员等, 不同用户具有不同的权限, 这些权限在数据访问层更容易实现跟踪和控制。而且, 该层也便于维护不同用户对公共数据的一致性。大大简化了主站用户的计算机系统对数据库客户端环境的依赖。当然, 这一方案必须保证数据访问服务层具有足够高的可靠性和稳定性。

综上分析, 方案2比方案1更加合理, 也体现了软件设计的可复用性。两种方案均适用于主站系统二级安全区和三级安全区, 但考虑到二级安全区集中了主站系统的大多数应用, 宜采用方案2 , 而三级安全区主要是web应用, 可以采用方案1。二级安全区和三级安全区通过各自的通信服务层来通信,以保持两个区的公共数据的一致性。

0

西南大学网络教育学院本科毕业论文

广和发展阶段, 对于主站系统的应用功能划分还没有形成统一的看法。在对江苏和福建两省的主站系统实施过程中, 在充分了解用户需求的基础上, 结合对系统的理解, 我们对主站系统的应用功能按以下方法进行划分, 并已在实际系统中实现和应用。

1)电网正常时, 主站系统允许用户将定值库中的定值与主站召唤得到的现场保护装置的实际运行定值进行核对;系统提供了与继电保护整定计算系统的接口, 允许保护人员根据整定计算生成的定值单按照用户定制的流程, 确认后在用户权限许可下,可远程下发修改运行定值命令给子站, 达到修改定值的目的, 及早消除潜在的隐患;允许用户对厂站内装置的历史信息和运行信息进行查询和统计, 包括装置的运行定值、模拟量测量值、开关量状态等, 而且可以按地区、变电站、线路和保护装置来分级索引;主站系统还可以通过采用特定算法来分析、比较各套保护的模拟量测量值和监视装置的自检信息、录波器的运行状态信息等, 达到监视电网二次设备运行状态的目的。

2)故障时, 主站系统实时收到子站自动上传的故障信息后立即告警。告警方式可以有图形告警、列表告警和多媒体告警等。图形告警会在电网地理接线图或站内主接线图的相关故障设备上闪烁告警;列表告警会以列表方式突出提示故障简要信息。

实际系统中, 考虑到子站上传的信息由于录波通道配置信息不规范化和冗余信息“ 膨胀” , 告警的同时还进行了信息预处理, 包括信息过滤配置、信息规范化、对信息加以分类从而识别和剔除误传信息等, 以方便后续的故障诊断和故障分析基于有效信息进行。

3)故障发生后, 主站系统必须提供各种完整分析模块, 最大化地利用所有的信息帮助用户全面分析故障。波形分析模块能分析录波文件, 显示各个通道数据的波形, 并可进行谐波、相量图、序分量、功率以及高频信号、开关信号等的分析。故

西南大学网络教育学院本科毕业论文

生成检修报告等工具, 并可以通过web发布故障信息、提供录波数据文件供下载等。

综上分析, 应用功能模块划分如图6所示。

西南大学网络教育学院本科毕业论文

参考文献

[1] 袁宇波,丁俊健,陆于平,唐国庆,郭家银,浦南祯;基于internet/intranet的电网继电保护及故障信息管理系统[j];电力系统自动化;2001年17期

[2] 贾筱莹;田力;陈忠伟;程延远;;继电保护与故障信息管理系统在500kv电网区域控制模式下的应用[j];南方电网技术;2008年02期

[3] 鲍现松;谢红福;谢民;王成进;余娟;黄礼文;;电网继电保护故障信息管理系统组网运行实践[j];水电自动化与大坝监测;2011年06期

[4] 顾坚;徐剑;张国秦;;继电保护及故障信息管理系统子站的应用[j];电工技术;2006年01期 [5] 陈剑锋,郑敏,黄华林;电网继电保护及故障信息处理系统关键技术的探讨[j];电工技术杂志;2003年05期

[6] 顾坚,徐剑,张国秦;继电保护及故障信息管理系统子站的应用探讨[j];电气应用;2005年07期 [7] 王苏,林风,张长银;一种网络化保护故障信息管理子站系统的设计思想[j];电力系统自动化;2002年22期

[8] 刘志超,黄俊,承文新;电网继电保护及故障信息管理系统的实现[j];电力系统自动化;2003年01期

[9] 倪益民,丁杰,赵金荣,王阳,夏士兵,张小军;电网继电保护及故障信息管理系统的设计与实现[j];电力系统自动化;2003年17期

电力系统继电保护原理及仿真篇四

一、单选题

1.(2分)下列关于电流变换的电抗变换器,以下说法有误的是()。

a.由于铁芯带气隙而不易饱和,线性范围大

b.有移相作用

c.会抑制直流分量,放大高频分量

d.在非周期分量的作用下容易饱和,线性度较差,动态范围大

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..2.(2分)流入差动继电器的不平衡电流与变压器外部故障时的穿越电流有关,穿越电流越大,不平衡电流()。

a.越大

b.越小

c.不变

d.无法确定

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..3.(2分)关于下列典型微机型母线保护的说法有误的是()。

a.主保护一般采用比率制动式差动保护

b.微机母线保护在硬件方面采用多cpu技术,使保护各主要功能分别由单个cpu独立完成,软件方面通过各软件功能相互闭锁制约,提高保护的可靠性。

c.软件算法的深入开发则使母线保护的灵敏度得到不断的提高但降低了选择性

d.若采用比率制动式差动保护,在区内故障时,若有电流流出母线,保护的灵敏度会下降

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..4.(2分)纵差保护特殊问题中不平衡电流增大原因不包括()。

a.变压器两侧绕组接线方式相同

b.变压器、电流互感器的计算变比与实际变比不同

c.变压器励磁电流产生的不平衡电流

d.变压器励磁涌流

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..5.(2分)以下不属于常规变电站的二次系统缺点的是()。

a.接线复杂,容易发生故障

b.设备占地面积大

c.安全性、可靠性高

d.运行值班人员多

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..6.(2分)电力系统是电能生产、变换、()、分配和使用的各种电力设备按照一定的技术与经济要求有机组成的一个联合系统。

a.检测

b.控制

c.输送

d.保护

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..7.(2分)下列关于低频自动减载基本基本级、特殊级的说法有误的是()。

a.基本级是不重要的负载

b.特殊级是较重要的负载

c.特殊级作用是根据系统频率下降的程序,依次切除不重要的负载

d.基本级全部或部分动作后,若系统频率长时间停留在较低水平上,则特殊级的频率测量元件启动

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..8.(2分)微机保护功能不包括()。

a.测量功能

b.控制功能

c.检测功能

d.自我修复功能

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..9.(2分)在典型微机母线保护程序逻辑—母线充电保护逻辑中说法有误的是()。

a.母线充电保护是临时性保护

b.在变电站母线安装后投运之前或母线检修后再投入之前,利用母联断路器对母线充电时投入充电保护

c.当一段母线经母联断路器对另一段母线充电时,若被充电母线存在故障,当母联电流的任一相大于充电保护的动作电流整定值时,充电保护动作将母联断路器跳开

d.母线充电保护是永久性保护

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..10.(2分)lan的主要特点不包括()。

a.安全性

b.开放性

c.标准性

d.规范性

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..11.(2分)大容量发电机中,由于额定电流很大,其每相都是由两个或多个并联的绕组组成,在正常运行的时候,各绕组中的电动势相等,流过相等的负荷电流。而当任一绕组发生匝间短路时,绕组中的电动势就不再相等,因而会出现因电动势差而在各绕组间产生均衡电流。利用这个环流,可以实现对发电机定子绕组匝间短路的保护,即()。

a.纵差动保护

b.横差动保护

c.半差动保护

d.全 差动保护

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..12.(2分)以下哪个选项与其他选项所属的分类方式不同()。

a.自耦变压器

b.仪用互感器

c.多绕组变压器

d.三绕变压器

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..13.(2分)单侧电源供电线路三相一次重合闸主要由重合闸起动回路、重合闸时间元件、()及控制开关闭锁回路等组成。

a.回路脉冲元件

b.一次合闸脉冲元件

c.二次合闸脉冲元件

d.多次合闸脉冲元件

得分:

0 知识点: 电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..14.(2分)电力系统中的电量信号都是在时间和数值上连续变化的信号,因此,都属于__1__。而微机继电保护装置是对__2__进行处理,故必须把前者转变为计算机能够处理的信号。

a.1模拟信号 2 数字信号

b.1数字信号 2模拟信号

c.1脉冲信号 2 模拟信号

d.1模拟信号 2脉冲信号

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..15.(2分)自适应继电保护描述有误的是()。

a.仍使用化石能源

b.具有自适应的网络保护

c.综合自动化

d.员工值守变电站

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..16.(2分)微机保护算法中全周波傅氏算法的特点描述有误的是()。

a.傅氏算法原理简单、计算精度高

b.可求出正确的故障参数,不必用故障后的采样值

c.全周 波傅氏算法所需的为一个周波

d.为了提高微机保护的动作速度,还可以采用半周波傅氏算法。

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..17.(2分)比率制动原理的母线差动保护中,指的是将母线上的全部连接元件的电流按相均接入差动回路的是()。

a.动作电流

b.制动电流

c.完全电流差动

d.维稳电流

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..18.(2分)中低压线路微机保护包含内容描述有误的是()。

a.阶段式(三段式)电流保护

b.反时限过电流保护

c.电压闭锁的方向电流保护 d.电流闭锁的方向电压保护

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..19.(2分)重合闸的后加速保护不包括的优点是()。

a.第一次是有选择性的切除故障

b.保证了永久性故障能瞬时切除,并仍然是有选择的 c.使用中不受网络结构和负荷条件的限制

d.每个断路器上都需要装设一套重合闸

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..20.(2分)下列关于微机母线保护的路器失灵保护说法不正确的是()。

a.电力系统中不会出现继电保护动作而断路器拒绝动作的情况

b.实践表明,发生断路器失灵故障的原因很多,主要有断路器跳闸线圈断线、断路器操作机构出现故障、空气断路器的气压降低或液压式断路器的液压降低、直流电源消失或操作回路故障等

c.发生最多的是气压或液压降低、直流电源消失及操作回路出现问题。

d.断路器失灵保护又称后备接线,它是防止因断路器拒动而扩大事故的一项重要措施

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..二、多选题

1.(3分)属于微机继电保护装置硬件系统功能的有()。

a.数据采集系统(模拟量输入系统)

b.数字处理系统(cpu主系统)

c.触摸键盘

d.输出回路

e.人机接口

f.电源回路

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d,e,f.解析

..2.(3分)下列关于单cpu微机保护装置说法正确的有()。

a.指 一套微机保护装置中,按功能配置多个cpu模块,分别完成不同保护原理的多重主保护和后备保护及人机接口等功能。

b.指整套微机保护共用一个单片微机,无论是数据采集处理,还是开关量采集、出口信号及通信等均由同一个单片机控制。

c.其优点是结构简单

d.缺点是容错能力不高 得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d.解析

..3.(3分)下列电器的分类相同,都属于按照用途分类的是()。

a.手动电器

b.执行电器

c.控制电器

d.配电电器

e.主令电器

f.保护电器

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d,e,f.解析

..4.(3分)一般将电能通过的设备称为电力系统一次设备,下列属于电力系统一次设备的有()。

a.发电机

b.变压器

c.断路器

d.继电保护

e.输电线路

f.补偿电容器

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,e,f.解析

..5.(3分)低频减载的基本要求有误的是()。

a.在各种运行方式和功率缺额的情况下,有效地防止系统频率下降至危险点以下

b.切除的负载应尽可能多,允许超调和悬停现象

c.电力系统受谐波干扰时,不应误动

d.电力系统发生低频振荡时,不应误动

e.切除的负载应尽可能少,无超调和悬停现象

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,c,d,e.解析

..6.(3分)以下选项中属于电力系统故障类型中永久性故障的是()。

a.雷电引起的绝缘子表面闪络

b.大风引起的碰线

c.鸟类以及树枝等物掉落在导线上引起的短路

d.断线

e.绝缘子击穿

f.线路倒杆

得分: 0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d,e,f.解析

..7.(3分)电网的电流保护主要采用()三段式电流保护。

a.电流速断保护

b.过时限过电流保护

c.限时电流速断保护

d.定时限过电流保护

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,c,d.解析

..8.(3分)电磁型过电流继电器的参数包括()。

a.维持电流

b.动作电流

c.返回电流

d.返回系数

e.实验接线

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d,e.解析

..9.(3分)重合闸不应动作的情况有()。

a.由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时

b.手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时

c.因故障导致开闸

d.误操作导致开闸

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b.解析

..10.(3分)低压断路器的主要参数说法正确的有()。

a.额定电压是指断路器在长期工作时的允许电压。

b.额定电流指断路器在长期工作时的允许持续电流。

c.通断能力指断路器在规定的电压、频率以及规定的线路参数下,所能接通和分断的断路电流值

d.分断时间是指断路器切断故障电流并恢复正常工作后所需的时间。

e.分断时间是指断路器切断故障电流所需的时间。

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,e.解析

..三、判断题

1.(3分)动作电流的整定包括躲开变压器空载投入的励磁涌流。.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..2.(3分)核能发电需要注意防泄漏,核废料污染。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..3.(3分)由于母线保护所连接的电路数目多,外部故障时,故障电流倍数很大,超高压母线接近电源,直流分量衰减的时间常数大,但因保护作用电流互感器不会出现严重饱和现象。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析

..4.(3分)三相重合闸发生单相短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时断开。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..5.(3分)常规变电站的二次系统接线复杂,容易发生故障。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..6.(3分)一网三流为电网、功率流、信息流、电子货币流。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..7.(3分)重合闸的后加速保护使用中不受网络结构和负荷条件的限制。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..8.(3分)变压器是由铁心和绕组组成,它们是变压器中最主要的部件,构成了变压器的器身。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..9.(3分)正常运行的电力系统是三相对称的,其零序、负序电流和电压理论上为零。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..10.(3分)母线故障对电力系统稳定将造成严重威胁,必须以极快的速度切除。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..下一页..一、单选题

1.(2分)潜动是指在只加入()或只加入电压信号的情况下,继电器就能够动作的现象。

a.电流信号

b.电阻信号

c.跃动信号

d.受激信号

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..2.(2分)低频减载的基本要求有误的是()。

a.在各种运行方式和功率缺额的情况下,有效地防止系统频率下降至危险点以下

b.切除的负载应尽可能多,允许超调和悬停现象

c.电力系统受谐波干扰时,不应误动

d.电力系统发生低频振荡时,不应误动。

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..3.(2分)微机保护的算法选择不因下列那个选项而定()。

a.保护的功能

b.保护的性能指标

c.保护的硬件配置

d.算法依据同一信号模型设计 :不同的算法对信号数字滤波的要求相同

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..4.(2分)以下选项中不属于电力系统一次设备的是()。

a.发电机

b.变压器

c.输电电路

d.继电保护

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..5.(2分)微机保护的发展特点不包括()。

a.采用多cpu(单片机)结构

b.线路保护相对成熟

c.元件保护还未进入实用化阶段

d.硬件结构及制造水平大大提高

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..6.(2分)三相重合闸发生单相短路时,继电保护装置均将线路三相断路器()。

a.同时断开

b.依次断开

c.差时链接

d.同时连接

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..7.(2分)电力系统是电能生产、变换、()、分配和使用的各种电力设备按照一定的技术与经济要求有机组成的一个联合系统。

a.检测

b.控制

c.输送

d.保护

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..8.(2分)当线路上装设了电流速断和限时电流速断保护以后,它们的联合工作就可以保证全线路范围内的故障都能够在0.5s的时间以内予以切除,在一般情况下都能够满足速动性的要求,具有这种性能的保护称为该线路的()。

a.主保护

b.次保护

c.再次保护

d.二次保护

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..9.(2分)下列不是母线故障的原因是()。

a.母线绝缘子和断路器套管的闪络

b.母线电压互感器和电流互感器的故障

c.母线隔离开关和断路器的支持绝缘子损坏

d.运行人员的正确操作等 得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..10.(2分)()是指在只加入电流信号或只加入电压信号的情况下,继电器就能够动作的现象。

a.激发

b.潜动

c.跃动

d.受激

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..11.(2分)下列选项中属于分布式能源中太阳能的特点描述的是()。

a.随机性强,不能储存,时空分布不均匀,局部区域风能丰富

b.随机性强,日夜功率变化大,难于直接大量储存

c.能量密度小,难储运,适合近距离转化

d.污染环境

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..12.(2分)以下哪个选项与其他选项所属的分类方式不同()。

a.自耦变压器

b.仪用互感器

c.多绕组变压器

d.三绕变压器

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..13.(2分)以下哪个选项与其他选项所属的分类方式不同()。

a.单相变压器

b.三相变压器

c.多相变压器

d.特种变压器

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..14.(2分)对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为()

a.电力系统一次设备

b.电力系统二次设备

c.电力系统三次设备 d.电力系统监控设备

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..15.(2分)当系统受到大的扰动后,发电机或发电机群可能与系统不能保持同步运行,即发生不稳定振荡,称()。

a.失步

b.失衡

c.扰动

d.失颤

得分:

0 知识点:

..17.(2分)一网三流的概念描述有误的是()。

a.一网为电网

b.功率流

c.电压流

d.电子货币流

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..18.(2分)国内的微机保护的哪个阶段是第三阶段()。

a.微机保护装置是单cpu结构

b.微机保护装置是多个cpu结构

c.利用了单片机

广泛应用

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..19.(2分)关于三相电路自动重合闸的说法有误的是()。

a.重合于永久性故障时不会使电力系统又一次受到故障冲击 b.使断路器的工作条件变得更加严重,因为断路器要在短时间内连续两次切断故障电流

c.提高了供电的可靠性,减少了停电损失

d.提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量

得分:

0 知识点:

1.(3分)继电保护的基本要求有()。

a.可靠性

b.选择性

c.先进性

d.灵敏性

e.速动性

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d,e.解析

..3.(3分)不属于高频通道工作方式有()。

a.多次脉冲方式

b.故障起动发信方式

c.短期发信方式 d.移相工作方式

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,c,d.解析

..4.(3分)微机保护的发展特点不包括()。

a.采用多cpu(单片机)结构

b.线路保护相对成熟

c.元件保护还未进入实用化阶段

d.硬件结构及制造水平大大提高

e.元件保护进入实用化阶段

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d,e.解析

..5.(3分)在自动控制系统中,需要有瞬时动作的继电器,也需要延时动作的继电器。时间继电器就是利用某种原理实现触头延时动作的自动电器,经常用于时间原则进行控制的场合(反应迟钝型)。主要包括()等种类。

a.电子式

b.空气阻尼式

c.电磁阻尼式

d.电动机式

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d.解析

..6.(3分)电力系统在不同运行条件(例如)下系统与设备的工作状况称为电力系统运行状态。

a.负荷水平

b.出力配置

c.系统接线

d.正常运行

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c.解析

..7.(3分)低频减载的基本要求有误的是()。

..8.(3分)继电器按照工作原理分类可分为()。

a.电磁型继电器

b.感应型继电器

c.电动型继电器

d.整流型继电器

e.静态型继电器

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d,e.解析

..9.(3分)发电机失步保护的要求有()。

a.失步保护装置应能鉴别短路故障和不稳定振荡,发生短路故障时,失步保护装置不应动作

b.失步保护装置应能尽快检出失步故障,通常要求失步保护装置在振荡的第一个振荡周期内能够检出失步故障

c.检出失步故障实行跳闸时,从断路器本身的性能出发,不应在发电机电动势与系统电动势夹角为180°时跳闸

d.失步保护装置应能鉴别不稳定振荡和稳定振荡(通常发电机电动势与系统电动势间相角摆开最大不超过120°时为稳定振荡,即是可恢复同步的振荡),在稳定振荡的情况下,失步保护不应误动作

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d.解析

..10.(3分)属于变压器内部故障的是()。

a.变压器绕组相间短路

b.变压器绕组匝间短路

c.酸雨腐蚀了外壳

d.变压器绕组接地短路

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d.解析

..三、判断题

1.(3分)正常运行时,励磁电流仅为变压器额定电流的3%~5%,所以对保护无影响。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..2.(3分)动作电流的整定包括躲开变压器空载投入的励磁涌流。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..3.(3分)未来的系统汇集多种能源产生的电能,由智能化电气设备互连支撑,具有柔性调控能力,满足市场化交易原则,全国联网的,功率流、信息流和货币流同时流动的、高度自动化了的人造非线性物理网络。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..4.(3分)在保护中增加一个可以判别功率流动方向的元件,并且当功率方向由母线流向线路(正方向)时才动作,并与电流保护共同工作,可快速、有选择性地切除故障,称为安全性电流保护。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析

..5.(3分)断路器失灵保护又称后备接线,它是防止因断路器拒动而扩大事故的一项重要措施。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..6.(3分)在逐次逼近原理a/d芯片的数据采集系统中,采样保持电路的作用是在一段时间内内测量模拟输入量的平均值,并在模/数转换器进行转换的期间内保持其输出不变。可方便对多个模拟量实现同时采样。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析

..7.(3分)电力系统是电能生产、变换、输送、分配和使用的各种电力设备按照一定的技术与经济要求有机组成的一个联合系统。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..8.(3分)对于汽轮发电机,当主汽门误关闭或机炉保护动作关闭主汽门而出口断路器未跳闸时,发电机转为电动机运行,由输出有功功率变为从系统吸取有功功率,即称正功率。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析

..9.(3分)利用线路保护切除故障是切除母线故障的一种方式。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..10.(3分)在不完全差动情况下的母线故障时:流过继电器的电流为各馈线负荷电流之和。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析

..下一页..一、单选题

1.(2分)下列选项中属于分布式能源中生物质能特点描述的是()。

..4.(2分)距离保护的动作时间与保护安装地点至短路点之间距离的关系t=f(l),称为距离保护的()。

a.电流特性

b.时限特性

c.阻抗特性

d.速度特性

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..5.(2分)三相重合闸发生单相短路时,继电保护装置均将线路三相断路器()。

a.同时断开

b.依次断开

c.差时链接

d.同时连接

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..6.(2分)下列关于低频自动减载基本基本级、特殊级的说法有误的是()。

a.基本级是不重要的负载

b.特殊级是较重要的负载

c.特殊级作用是根据系统频率下降的程序,依次切除不重要的负载

d.基本级全部或部分动作后,若系统频率长时间停留在较低水平上,则特殊级的频率测量元件启动

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..7.(2分)单相重合闸的缺点不包括()。

a.需要有按相操作的断路器

b.不需要专门的选相元件与继电保护相配合c.重合闸回路的接线比较复杂

d.需要根据实际情况采取措施予

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..8.(2分)距离保护是根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。反应了短路点到保护安装点之间()。

a.功率大小

b.电流大小

c.电压大小

d.阻抗大小

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..9.(2分)当线路第一次故障时,保护有选择性动作,然后进行重合。如果重合于永久性故障上,则在断路器合闸后,再加速使保护动作,瞬时切除故障,而与第一次动作是否带有时限无关。这种重合闸保护方式一般称为()。

a.重合闸前加速保护

b.重合闸中加速保护

c.重合闸后加速保护

d.重合闸全加速保护

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..10.(2分)电磁型过电流继电器的参数中,动作电流是使电流继电器动合触电()电流。

a.闭合的最小

b.打开的最小

c.打开的最大

d.闭合的最大

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..11.(2分)下列选项中哪项不是继电保护的基本要求()。

a.可靠性

b.选择性

c.先进性

d.灵敏性

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..12.(2分)电力系统中的电量信号都是在时间和数值上连续变化的信号,因此,都属于__1__。而微机继电保护装置是对__2__进行处理,故必须把前者转变为计算机能够处理的信号。

a.1模拟信号 2 数字信号

b.1数字信号 2模拟信号

c.1脉冲信号 2 模拟信号

d.1模拟信号 2脉冲信号

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..13.(2分)在不完全差动情况下,下列关于母线的说法正确的是()。

a.母线故障时: 流过继电器的电流为各馈线负荷电流之和

b.母线正常运行时:流过继电器的电流为短路点的总电流

c.在不完全差动情况下,馈线电抗器后短路,流过继电器的电流为短路点的总电流(但由于电抗器的限流作用,此电流较小)

d.在不完全差动情况下,馈线电抗器后短路,流过继电器的电流为短路点的总电流(但由于电抗器的限流作用,此电流较大)

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..14.(2分)当系统受到大的扰动后,发电机或发电机群可能与系统不能保持同步运行,即发生不稳定振荡,称()。

a.失步

b.失衡

c.扰动

d.失颤

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..15.(2分)不属于纵联保护的信号性质分类的是()。

a.闭锁式

b.允许式

c.间接跳闸式

d.解除闭锁式

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..16.(2分)中低压线路微机保护包含内容描述有误的是()。

a.阶段式(三段式)电流保护

b.反时限过电流保护

c.电压闭锁的方向电流保护

d.电流闭锁的方向电压保护

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..17.(2分)两个绕组中,电压较高的称为()。

a.低压绕组

b.中高压绕组

c.高压绕组

d.中压绕组

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..18.(2分)下列关于微机母线保护的路器失灵保护说法不正确的是()。

..19.(2分)以下选项中不属于电力系统故障类型中瞬时性故障的是()。

a.雷电引起的绝缘子表面闪络

b.大风引起的碰线

c.鸟类以及树枝等物掉落在导线上引起的短路

d.绝缘子击穿

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..20.(2分)重合闸的前加速保护不包括的优点是()。

a.能够快速地切除瞬时性故障

b.可能使瞬时性故障来不及发展成永久性故障,从而提高重合闸的成功率

c.断路器工作条件恶劣,动作次数较多

d.使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单,经济

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..二、多选题

1.(3分)电磁式继电器主要包括()。

a.速度继电器

b.电压继电器

c.中间继电器

d.电流继电器

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d.解析

..2.(3分)微机继电保护的发展的说法正确的是()。

a.第一阶段理论探索

b.第二阶段实用化初期

c.第三阶段微机保护推广应用阶段

d.90年代中期以来进入成熟期

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d.解析

..3.(3分)下列电器的分类相同,都属于按照用途分类的是()。

a.手动电器

b.执行电器

c.控制电器

d.配电电器

e.主令电器

f.保护电器

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d,e,f.解析

..4.(3分)母线保护的分类包括下列选项中的()。

a.低阻抗型

b.中阻抗型

c.高阻抗型

d.变阻抗型

e.超阻抗型

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b.解析

..5.(3分)功率方向判别元件的作用是比较加在元件上电压与电流的相位,并在满足一定关系时动作,实现方式有相位比较法和幅值比较法,实现手段有()等。

a.感应型

b.集成电路型

c.数字型

d.裕度型

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c.解析

..6.(3分)电流保护主要反映的相间短路故障包括()。

a.两相相间短路故障

b.两相接地短路故障

c.三相短路故障

d.异地不同名相两点接地故障

e.异地同名相两点接地故障

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d.解析

..7.(3分)机电式继电器相关说法正确的是()。

a.工作比较可靠

b.体积大、消耗功率大

c.动作速度慢,机械转动部分和触点容易磨损或粘连,维护比较复杂

d.不能满足超高压、大容量电力系统的要求 e.能很好满足超高压、大容量电力系统的要求

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d.解析

..8.(3分)重合闸不应动作的情况有()。

a.由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时

b.手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时

c.因故障导致开闸

d.误操作导致开闸

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b.解析

..9.(3分)一网三流的概念描述准确的是()。

a.一网为电网

b.功率流

c.电压流

d.电子货币流

e.商务流

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d.解析

..10.(3分)微机继电保护的普遍特点包括()。

a.维护调试方便,但不具有自动检测功能

b.保护装置自身经济性

c.可扩展性强,易于获得附加功能

d.保护装置本身的灵活性大,可灵活地适应于电力系统运行方式的变化

e.维护调试方便,具有自动检测功能

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d,e.解析

..三、判断题

1.(3分)正常运行时,励磁电流仅为变压器额定电流的3%~5%,所以对保护无影响。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..2.(3分)单相自动重合闸如果故障是永久的,而系统又不允许长期非全相运行,则重合后,保护动作,使三相断路器跳闸,不再进行重合。

.得分:

0 知识点: 电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..3.(3分)变压器中输入电能的绕组是二次绕组。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析

..4.(3分)电容器外部一般也装有熔断器,电容器内部元件严重损坏时,外部熔断器将电容器切除。不论内部或外部熔断器,它切除故障部分,保证无故障电容元件和电容器继续运行。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..5.(3分)电流速断保护只能保护线路终端的一部分。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析

..6.(3分)海洋能、风力能属于可再生能源。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..7.(3分)在保护中增加一个可以判别功率流动方向的元件,并且当功率方向由母线流向线路(正方向)时才动作,并与电流保护共同工作,可快速、有选择性地切除故障,称为安全性电流保护。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析

..8.(3分)将外部故障的短路电流作为制动电流。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..9.(3分)变压器中输出电能的绕组是一次绕组。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析

..10.(3分)电磁型过电流继电器的参数中返回电流是使电流继电器动合触电打开的最大电流。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.一、单选题

1.(2分)流入差动继电器的不平衡电流与变压器外部故障时的穿越电流有关,穿越电流越大,不平衡电流()。

a.越大

b.越小

c.不变

d.无法确定

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..2.(2分)三相重合闸发生单相短路时,继电保护装置均将线路三相断路器()。

a.同时断开

b.依次断开

c.差时链接

d.同时连接

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..3.(2分)装设母线保护的应注意的问题中,描述有误的是()。

a.母线故障对电力系统稳定将造成严重威胁,需小心而缓慢的速度切除

b.由于母线在电力系统中的地位极为重要,对其保护装置的安全性和可靠性,都要提出极高的要求

c.母线保护联系的电路数目很多,比较的电气量很多,各电路的工作状态不同,各被比较电气量变化范围可能相差很大

d.由于母线保护所连接的电路数目多,外部故障时,故障电流倍数很大,超高压母线接近电源,直流分量衰减的时间常数大,因而电流互感器可能出现严重饱和现象

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..4.(2分)下列不是母线故障的原因是()。

a.母线绝缘子和断路器套管的闪络

b.母线电压互感器和电流互感器的故障

c.母线隔离开关和断路器的支持绝缘子损坏

d.运行人员的正确操作等

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..5.(2分)距离保护是根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。反应了短路点到保护安装点之间()。

a.功率大小

b.电流大小

c.电压大小

d.阻抗大小

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..6.(2分)在中低压线路微机保护中阶段式电流保护电流保护的说法有误的是()。

a.电流保护主要反映相间短路故障

b.电流保护多采用三段式

c.i段动作电流整定值最小,动作时间最长。

d.三段电流保护的定值呈阶梯特性,故称为阶段式电流保护。

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..7.(2分)大容量发电机中,由于额定电流很大,其每相都是由两个或多个并联的绕组组成,在正常运行的时候,各绕组中的电动势相等,流过相等的负荷电流。而当任一绕组发生匝间短路时,绕组中的电动势就不再相等,因而会出现因电动势差而在各绕组间产生均衡电流。利用这个环流,可以实现对发电机定子绕组匝间短路的保护,即()。

a.纵差动保护

b.横差动保护

c.半差动保护

d.全 差动保护

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..8.(2分)下列不符合综合重合闸的是()。

a.单相接地短路时跳开单相,然后再三相重合,如果重合不成功则跳开三相而不再进行重合 b.各种相间短路时跳开三相,然后进行三相重合。如重合不成功,仍跳开三相而不再进行重合

c.当选相元件拒绝动作时,不能跳开三相并进行三相重合 d.当一相跳开后重合闸拒绝动作时,为防止线路长期出现非全相运行,应将其他两相自动断开

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..9.(2分)分布式能源发电的优点描述有误的是()。

a.燃煤发电: 环境污染,治理费用逐年降低 b.核能发电: 防泄漏,核废料污染

c.太阳能、风能:无污染、不枯竭

d.生物质能: 处理废物,保护环境,不枯竭

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..10.(2分)电磁型过电流继电器的参数中,返回电流是使电流继电器动合触电()电流。

a.闭合的最小

b.打开的最小

c.打开的最大

d.闭合的最大

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..11.(2分)下列不属于电容器外部故障保护的是()。

a.单相接地保护

b.串联电抗器的保护

c.过负载保护

d.电路速度保护

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..12.(2分)以下哪个选项与其他选项所属的分类方式不同()。

a.单相变压器

b.三相变压器

c.多相变压器

d.特种变压器

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..13.(2分)微机保护算法中全周波傅氏算法的特点描述有误的是()。

a.傅氏算法原理简单、计算精度高

b.可求出正确的故障参数,不必用故障后的采样值

c.全周 波傅氏算法所需的为一个周波

d.为了提高微机保护的动作速度,还可以采用半周波傅氏算法。

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..14.(2分)比率制动原理的母线差动保护中,指的是将母线上的全部连接元件的电流按相均接入差动回路的是()。

a.动作电流

b.制动电流

c.完全电流差动

d.维稳电流

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..15.(2分)网络型微机保护装置的优点有很多,以下不属于其优点的是()。

a.模块之间的连接简单、方便

b.可靠性高、抗干扰能力强

c.升级繁琐不易

d.便于实现出口逻辑的灵活配置

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..16.(2分)一网三流的概念描述有误的是()。

a.一网为电网

b.功率流

c.电压流

d.电子货币流

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析

..17.(2分)变压器中输入电能的绕组是()。

a.一次绕组

b.二次绕组

c.三次绕组

d.多次绕组

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..18.(2分)关于三相电路自动重合闸的说法有误的是()。

a.重合于永久性故障时不会使电力系统又一次受到故障冲击

b.使断路器的工作条件变得更加严重,因为断路器要在短时间内连续两次切断故障电流

c.提高了供电的可靠性,减少了停电损失

d.提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..19.(2分)两个绕组中,电压较高的称为()。

a.低压绕组

b.中高压绕组

c.高压绕组

d.中压绕组

得分:

0 知识点:

1.(3分)微机保护算法有哪些()。

a.正弦函数的半周绝对值积分算法

b.周期函数的傅立叶级数算法

c.输电线路r-l模型算法

d.继电保护算法

e.突变量电流算法

f.选相元件算法

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,e,f.解析

..2.(3分)在典型微机母线保护程序逻辑—母线充电保护逻辑中说法正确的是()。

..3.(3分)采用重合闸的技术经济效果有()。

a.大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数,特别对单侧电源的单回路线路尤为显著 b.在高压输电线路上采用重合闸,却不能提高电力系统并列运行的稳定性

c.在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于考虑重合闸的作用,可以暂缓架设双回线路,以节约投资

d.对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正作用

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,c,d.解析

..4.(3分)功率方向判别元件的作用是比较加在元件上电压与电流的相位,并在满足一定关系时动作,实现方式有相位比较法和幅值比较法,实现手段有()等。

a.感应型

b.集成电路型

c.数字型

d.裕度型

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c.解析

..5.(3分)属于纵联保护的分类方式中,同属于一类有()。

a.闭锁式

b.允许式

c.间接跳闸式

d.解除闭锁式

e.直接跳闸式

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d,e.解析

..6.(3分)电网的电流保护主要采用()三段式电流保护。

a.电流速断保护

b.过时限过电流保护

c.限时电流速断保护

d.定时限过电流保护

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,c,d.解析

..7.(3分)属于纵联保护的分类中输电线两端或多端所用原理的是()。

a.闭锁式保护

b.纵联差动保护

c.方向比较式纵联保护

d.距离纵联保护

得分:

0 知识点: 电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d.解析

..8.(3分)下列继电器按照原理分类相同(都为同一工作原理)的是()。

a.直接型继电器

b.感应型继电器

c.过量继电器

d.整流型继电器

e.二次继电器

f.晶体管、集成电路、微机

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,d,f.解析

..9.(3分)一网三流的概念描述准确的是()。

a.一网为电网

b.功率流

c.电压流

d.电子货币流

e.商务流

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d.解析

..10.(3分)单相变压器励磁涌流的特征有()。

a.数值较小,一般为额定电流的6~8分之一,偏于时间轴一侧

b.含有较大的直流分量

c.励磁涌流中含有大量的谐波分量

d.励磁涌流的波形中有间断

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d.解析

..三、判断题

1.(3分)目前中低压微机保护装置都广泛应用反时限电流保护。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..2.(3分)公式∑qgi∑△qs=0中,△ qs为电力系统中各种有功功率损耗。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析

..3.(3分)中低压线路微机保护包括对中性点经小电阻接地的系统的零序电流保护。.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..4.(3分)反时限电流保护广泛用于前端馈线中。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析

..5.(3分)由于母线保护所连接的电路数目多,外部故障时,故障电流倍数很大,超高压母线接近电源,直流分量衰减的时间常数大,因而电流互感器可能出现严重饱和现象。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..6.(3分)变压器油箱内部故障产生较大的短路电流,不仅会烧坏变压器绕组和铁心,而且由于绝缘油汽化,可能引起变压器爆炸。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..7.(3分)发电机的纵差动保护的作用为:反应发电机定子绕组及其引出线的相间短路,是发电机的主要保护。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..8.(3分)单侧电源供电线路三相一次重合闸主要由重合闸起动回路、重合闸时间元件、一次合闸脉冲元件及控制开关闭锁回路等组成。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..9.(3分)发电机故障类型包括定子绕组相间短路,定子一相绕组内的匝间短路,定子绕组单相接地,转子绕组一点接地或两点接地。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析

..10.(3分)开放性是lan的主要特点之一。

.得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业

一、单选题 1.(2分)在保护中增加一个可以判别功率流动方向的元件,并且当功率方向由母线流向线路(正方向)时才动作,并与电流保护共同工作,可快速、有选择性地切除故障,称为()电流保护。

a.选择性

b.快速性

c.安全性

d.方向性

得分:

0 知识点:

..4.(2分)低频减载的基本要求有误的是()。

a.在各种运行方式和功率缺额的情况下,有效地防止系统频率下降至危险点以下

b.切除的负载应尽可能多,允许超调和悬停现象

c.电力系统受谐波干扰时,不应误动

d.电力系统发生低频振荡时,不应误动。

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..5.(2分)距离保护的动作时间与保护安装地点至短路点之间距离的关系t=f(l),称为距离保护的()。

a.电流特性

b.时限特性

c.阻抗特性

d.速度特性

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..6.(2分)微机保护的发展特点不包括()。

..8.(2分)正常运行的电力系统是三相对称的,其零序、负序电流和电压理论上为()。

a.0

b.1000v

c.220v

d.1500v 得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..9.(2分)电力系统在不同运行条件(如负荷水平、出力配置、系统接线、故障等)下的系统与设备的工作状况称为()。

a.电力系统运行状态

b.电力系统维护状态

c.电力系统保护状态

d.电力系统调试状态

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..10.(2分)下列选项中属于分布式能源中风能的特点描述的是()。

a.随机性强,不能储存,时空分布不均匀,局部区域风能丰富

b.随机性强,日夜功率变化大,难于直接大量储存

c.能量密度小,难储运,适合近距离转化

d.污染环境

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析

..11.(2分)()是指在只加入电流信号或只加入电压信号的情况下,继电器就能够动作的现象。

a.激发

b.潜动

c.跃动

d.受激

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..12.(2分)下列选项中属于分布式能源中太阳能的特点描述的是()。

..14.(2分)下列不符合综合重合闸的是()。

..15.(2分)对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为()

a.电力系统一次设备

b.电力系统二次设备

c.电力系统三次设备

d.电力系统监控设备

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..16.(2分)自适应继电保护描述有误的是()。

a.仍使用化石能源

b.具有自适应的网络保护

c.综合自动化

d.员工值守变电站

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析

..17.(2分)微机保护算法中全周波傅氏算法的特点描述有误的是()。

a.傅氏算法原理简单、计算精度高

b.可求出正确的故障参数,不必用故障后的采样值

c.全周 波傅氏算法所需的为一个周波

d.为了提高微机保护的动作速度,还可以采用半周波傅氏算法。

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析

..18.(2分)输电电路纵联差动的基本要求是线路两侧的电流互感器型号、变比(),性能一致。

a.完全一致

b.部分一致

c.不能一致

d.只允许存在较小偏差

得分:

0 知识点:

电力系统继电保护原理及仿真篇五

电力系统继电保护故障分析与处理措施探讨

摘要:在整个电力系统之中,要实现对其整体结构的有效保护,往往都会使用继电保护装置。该装置关系着整个系统运行的安全性,与此同时还可以有效防范各类故障。从当前的发展情况来看,电力系统规模日渐扩大,这就给电力设备以及电力负荷都带来了极大的压力,从而给继电保护装置提出了一定要求。对此,这就必须在日常运行过程中加大继电保护监管,根据存在的问题优化处理措施,从而保证系统运行安全和效率。

关键词:电力系统;继电保护故障;处理措施

一、继电保护的常见故障分析

1.1开关设备的故障

继电保护开关设备故障,主要是继电保护装置和电力系统之间的不配套所致,这就要求,在继电保护设备选用过程中,应该确定电力系统的工作强度,进而选择与工作负荷相匹配的继电保护设备。可是随着经济的迅速发展,许多地区的电力系统都大大增加了用电负荷,继电保护设备并没有由于工作强度的增加而进行对应的处理,最终导致故障发生。在工作中,由于继电保护设备有超负荷运转、老化以及开关设备负荷密集的情况发生,从而使开关设备不能适应继电保护工作的需求,进而对继电保护设备的精准度产生影响。当继电保护设备对电力系统不能进行准确检测时,就会对电力系统的正常工作产生影响。

1.2电流互感饱和问题

不断加大继电保护设备终端负荷,会在电力系统运行过程中有短路情况发生,使电力系统中的电流负荷加大,导致一系列状况发生。比如,在短路过程中所产生的电流经常超出电流互感器额定电流上百倍,可是由于电流互感器的误差和短路电流的倍数之间呈现正比关系,继电保护设备对短路故障发出的指令会由于电流过大而导致灵敏度下降的情况。

1.3继电保护设备的问题

在继电保护故障中经常有设备故障的问题发生。继电保护设备的工作原理和理论都很成熟,在工作中故障检测办法大致一样,其不同主要表现在不同电力系统中工作负荷不同,对继电保护设备的要求也会不同。所以在对继电保护设备进行安装时,要与电力系统工作负荷相结合选择适当的设施。可是在实际工作中,经常有设备不达标的情况,从而使整个继电保护设备不能正常运行,对继电保护系统的工作效果造成影响。

二、电力系统继电保护处理措施

2.1常用电力系统继电保护故障排查措施

现阶段在电力系统中继电保护装置故障排除措施主要包括电位测量、负荷检查、直接观测、故障排查等方面。其中故障排除法主要是通过对电力系统继电保护装置内部故障位置与非故障位置的对比分析,结合电位测量措施对故障位置进行全面勘测。如在倒闸操作控制回路、断路器辅助节点及其串联节点故障排除时,可利用万用表电阻挡分区排除措施,根据万用表保护屏预警信号的出现情况确定具体的故障方式位置;而直接观察法要求线路巡查工作人员对整体继电保护装置进行全面核查,通过对继电器内部零件运行情况及接线头运行情况进行综合分析,确定线路故障位置,并采取适当的继电保护装置内部零件更换措施。必要情况下可结合其他设备进行测量判定工作,如针对高频通信异常情况,可根据滤波设备上桩头运行数据,结合滤波设备测量下桩头的措施,确定相应的电缆线路故障位置。

电位测量法主要通过二次回路各节点直流电压、电流检测的方式确定相应的继电保护故障发生方位,同时在实际应用中电位测量法还可以对开关控制回路导致的继电保护装置故障进行有效的分析,如开关回路断线、保护开关拒合、位置指示装置不明等;在电力系统继电保护故障排除过程中若出现交流回路故障,可利用负荷检测法进行处理,其主要通过合理的装置电气量选择,在参考电压或者参考电流一定的基础上确定相应的参考节点,可选择控制开关对侧或者本侧断路器潮流之和作为参考节点,通过对二次电流电压回路及其相位等电气量参数的控制,可获得相应的故障发生数据。

2.2电力系统继电保护故障分析系统

故障分析系统在电力系统继电保护装置故障处理方面具有重要作用,其主要通过对继电保护故障的仿真分析,确定相关继电保护装置数据信息,从而进行相关继电保护装置设备参数的设置。在电力系统继电保护故障分析系统运行过程中,其可根据实际设备运行情况,如保护动作跳闸等,进行具体数据参数的显示,然后通过仿真数据与实际运行数据的对比分析,确定相关的继电保护故障处理方案。在实际运行过程中,电力系统继电保护故障处理系统可根据相应的故障发生情况进行仿真数据模拟,便于各种保护动作的合理配置。在继电保护装置硬件设计过程中需要依据电网硬件平台进行网络层拓扑架构的设置,依照相应的电力系统运行特点逐步开展继电保护装置故障信息的采集、分析、处理,便于整体继电保护系统智能一体化效用的有效发挥。

2.3电力系统继电日常保护措施

在电力系统继电保护装置实际运行中,会受到多种因素的影响,而对电力系统继电保护装置进行适当的维护措施对于继电保护装置使用性能的提升非常必要。首先相关电力系统运行维护人员可结合继电保护装置运行情况,制定继电保护装置清洁工作规范,确定相关的继电保护装置清洁位置及标准,并控制其他电气设备与继电保护设备维持一定的距离,降低短路对继电保护装置的影响;其次在电气保护装置运行的相关阶段,电力系统继电保护装置工作人员可组织内部人员进行定期故障核查,利用电位测量、负荷检测等方法进行全面分析,及时发现继电维护设备运行故障,及时采取控制措施,并对继电保护装置检测维护工作进行记录管理,保证整体继电保护体系的完整。

2.4微机故障处理技术

微机保护装置的设置主要通过电子电路的合理配置对内部机电保护装置故障进行有效处理。在微机故障处理技术实际运行中经常会发生电场强磁场干扰的情况,因此在微机保护技术实际运行中需配合相关抗干扰措施同步运行。微机故障处理技术主要通过容错设计实现继电保护装置自我维护管理,通过冗余的设备在线运行可保证整体装置的持续运行,有效避免常规继电保护装置设计导致的装置运行障碍。在进行具体参数设置过程中,可采取定值设定、参数优化更新的方法进行权限设置,便于继电保护措施的有效实施。在我国电力系统的继电保护设备故障处理过程中,为了保证微机故障处理技术的有效实施可采取继电保护装置接地模式。促使整体装置外部与地面具有一定的接触面积,提高整体设备运行过程中微机设备的抗干扰能力,结合电磁干扰防护装置的应用,可对继电保护装置连接电缆进行屏蔽防护层的加设,保证整体微机故障处理装置的稳定运行。

三、结语

综上所述,致使电力系统继电保护装置产生故障的因素有很多,但不管是哪一种方面的原因,都将阻碍着我国电力行业的可持续发。所以为了将故障有效的处理解决掉,我们还应当提高各级工作人员的安全意识,并运用参照法、处理法、对比法、置换法、分段法对故障进行检测,并制定可行的故障处理对策,进而实现电力系统可持续发展的目标,且为人们生活提供有力的保障,最重要的是能够确保机组的可靠性与安全性。

参考文献:

[1]陈必云,陈凯.电力系统继电保护故障分析与处理[j].科学技术创新,2020(07):174-175.[2]刘畅.电力系统继电保护故障分析与处理[j].通信电源技术,2019,36(10):134-135.[3]刘宏强.电力系统继电保护装置故障分析与处理研究[j].科学技术创新,2019(27):168-169.

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
精选文章
基于你的浏览为你整理资料合集
最新电力系统继电保护原理及仿真(5篇) 文件夹
复制