一级注册消防工程师人数篇一

1.有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角≥45°,以有效利用穿堂风吹散爆炸性气体,2.探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角≤45° 3.室外楼梯作为疏散楼梯时倾斜度≤45°

4.用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但净宽度≥0.90m,倾斜角度≤45°

5.二氧化碳局部应用系统的架空型喷头的布置宜垂直于保护对象的表面,其瞄准点应是喷头保护面积的中心。当确需非垂直布置时,喷头的安装角不应小于45°

0.10mpa;1.当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,应符合下列规定:5.1.14

①每一路消防供水应满足消防给水设计流量和火灾时必须保证的其他用水;

②火灾时室外给水管网的压力从地面算起不≥0.10mpa;

③消防水泵扬程应按室外给水管网的最低水压计算,并应以室外给水的最高水压校核消防水泵的工况 2.当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14mpa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15l/s,且供水压力从地面算起≥0.10mpa

7.2.8

3.火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30l/s,且供水压力从地面算起≥0.10mpa

7.2.10 600mm 1.通风空调系统安装时将排风支管顺气流方向插入竖风道,且支管到支管出口的高度不小于600mm;2.气体灭火系统输送气体水平管道应采用管卡固定;管卡的间距不宜大于600mm;转弯处应增设1个管卡。3.钢质防火窗窗框内填充水泥砂浆,窗框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距≤600mm。

4.风机外壳至墙壁或其他设备的距离应≥600mm。

5.在梁凸出200-600mm时,在感温:a1a2≤275mm,b≤225mm,c-g≤200mm,感烟≤375mm范围可不计梁的影响

6.消防水泵吸水口(高位消防水箱、水池、减压水箱出水口)的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但≥600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度≥200mm;

7.消防水箱采用钢筋混凝土时,在消防水箱的内部应贴白瓷砖或喷涂瓷釉涂料。采用其他材料时,消防水箱宜设置支墩,支墩的高度≥600mm 0.8 1.人员密度办公建筑包括办公室用房、公共用房、服务用房和设备用房等部分;有会议桌的不应小于1.80m2,无会议桌的不应小于0.80㎡。

2.排烟窗有效面积计算时当采用百叶窗时,窗的有效面积为窗的净面积乘以遮挡系数。根据工程实际经验,当采用防雨百叶时,系数取0.6;当采用一般百叶时,系数取0.8。3.建筑外墙上在上下层开口之间如果采用实体墙分隔,实体墙高度应≥1.2m,当室内设置自动喷水灭火系统时,墙体的高度不小于0.8m

4.剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅内疏散走道的净宽度不小于1.00m,边走道的净宽度不小于0.80m。

5.细水雾灭火系统分区控制阀的安装高度宜为1.2-1.6m,操作面与墙或其他设备的距离不应小于0.8m,并应满足操作要求。

6.尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度>1/ 3 时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/ 3 时,不应大0.6 7.净空高度大于0.8m 的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置火灾自动报警系统和喷头,吊顶内高度超过0.8m时应在上下分别设置喷头

8.消防水池及消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,无管道的侧面,净距≥0.7m且管道外壁墙≥0.6m;有管道的侧面,净距≥1.0m,;人孔净空高度≥0.8m。

10米高差

1.消防水泵房不得设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差>10m的地下楼层内

2.埋深>10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)应设置消防电梯

3.地下三层及以上以及地下室室内地面与室外出入口地坪高差>10m的地下半地下建筑(室)应设置防烟楼梯间

4.人防工程中医院病房以及歌舞娱乐放映游艺场所,不应设置在人防工程内地下二层及以下层;当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差≤10m(建规中医院病房是不可以设置在地下的)

5.建筑面积≤500㎡,其室内地坪与室外出入口地面高差≤10m,容纳人数≤30人的防火分区,当有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可设一个安全出口或一个相邻防火分区相通的防火门;~40m 1.距建筑外缘5m-150m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量 gb50974 6.1.5

3.人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置的市政消火栓距出入口的距离5~40m 7.3.4 4.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池15-40米。5.4.7 5.登高操作场地:应与消防车道连通,场地边缘距离建筑外墙5m~10m;7.2.2 6.临时消防车通道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离宜5~40m

7.甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。7.3.6 8.储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水应设置取水口,且吸水高度≤6.0m;与建筑物(水泵房除外)的距离≥15m;与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离≥40m;与液化石油气储罐的距离≥60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m 4.3.7 30米

1.每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。

2.消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大30.0m;

3.—、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口≥2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离≤30m(行走距离≤45m)

4..敞开式汽车库以及建筑面积<1000㎡的地下一层汽车库和修车库,其汽车进出口可直接排烟,且面积≤一个防烟分区,可以不设排烟系统,但内最不利点至汽车坡道口≤30m。

5.对于建筑高度≤50m的建筑,消防车登高面可间隔布置,间隔的距离≤30m,但总长度任需满足高层建筑 7.2 6.排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内,每个防烟分区应分别设置排烟口,排烟口应尽量设置在防烟分区的中心部位,且排烟口至该防烟分区最远点的水平距≤30m;室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离≤30m,当公共建筑室内高度超过6.00m且具有自然对流条件时,其水平距离可增加25%。(机械不放宽)工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离≤建筑内空间净高的2.8倍。(书本)7.步行街商铺外应每隔30m设置dn65 的消火栓,并应配备软管卷盘或水龙,商铺内应设置自喷和自动报警系统;每层回廊均应设置自喷。步行街内宜设置自动跟踪定位射流灭火系统。

8.除中庭外当防火分隔部位的宽度≤30m时,防火卷帘的宽度≤10m;当>30m时,防火卷帘的宽度≤该部位宽度的1/3,且≤20m;

10.消防电梯前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m 的通道通向室外;11.甲(乙)类厂房与重要公共建筑的防火间距不应(宜)小于50m;与明火或散发火花地点,不应(宜)小于30m

50米

1.每个报警阔组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m 6.2.4 2.第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度应≤50m,两个避难层(间)之闻的高度宜>50m。3.高度超过100m 的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层(50m)。

4.建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅排烟系统应竖向分段独立设置,且每段高度,公共建筑不宜超过50m,住宅不宜超过100m。一台排烟风机最多可以担负竖向高度不大于50m 内的防烟分区,当确需担负超过50m的防烟分区时,系统应设备用风机

5.高层建筑外墙的装饰层采用燃烧性能为a级的材料,但建筑高度≤50m时,可采用 b1级材料。

6.登高操作场地的长度和宽度分别≥15m和10m;对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别≥20m和10m;

7.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量>20l/s 或建筑高度>50m时应设消防水池

8.当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种及以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m 且室内消火栓设计流量超过20l / s 时,其室内消火栓设计流量可按本规范表 3.5.2减少5l / s;

9.建筑高度≤50m 的建筑,连续布置消防登高场地确有困难,可间歇布置,但间隔距离≤30m 10.建筑高度>50m的每个垂直疏散通道及扩展区宜单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置。11.隧道内消火栓的间距不应大于50m,车行隧道内一般每隔50m设置手动报警按钮 60m 1.防烟分区的长边一般≤60m;当室内高度>6m且具有自然对流条件时长边可≤75m 2.任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离≤60m 3.步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离≤60m。

4.储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水应设置取水口与液化石油气储罐的距离≥60m 5.市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度>60m时,应在道路的两侧交叉错落设置

6.除长度<60m两端直通室外的避难走道外,避难走道的前室应设置机械加压送风系统。

7.采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距≤60m。8.线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60m。

9.除长度小于60m两端直通室外的避难走道外,避难走道的前室应设置机械加压送风系统

10.地铁同一个防火分区内的连续长度大于60m的地下通道和出入口通道应设置机械排烟设施和设置火灾探测器

11.汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离≤45m,当设置自动灭火系统时,其距离≤60 12工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m,当工艺装置区宽度大于120m时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。

100m 1.建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000m的公共建筑,在屋顶宜设置直升机停机坪或供直升机救助的设施

2.建筑髙度大于100m的民用建筑应设避难层 3.对装修材料的要求,对重要的建筑比一般建筑物要求严;对地下建筑比地上建筑要求严;对100m以上的建筑比对一般高层建筑要求严,100m以上的民用建筑不允许放宽,外墙保温材料应采a级用

4.对于建筑高度超过100m的在建工程,还需在楼层上增设楼层中转水池和加压水泵,进行分段加压,分段给水。要求上、下两个中转水池的高差不宜超过l00m。

5.建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(gb 50016—2014)允许减小的条件时,仍不应减小

6.应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间,对于高度超过100m的民用建筑≥ 1.5h

27.人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m的商业服务网点内应设置 消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙

8.红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感 温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过100m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20〜100mo

9.管路采样式吸气感烟火灾探测器—个探测单元的采样管总长≤200m,单管长度≤100m,10.具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m 11.建筑高度大于100m的高层建筑,其送风系统应竖向分段设计,且每段高度不应超过100m。

225% 1.室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离≤30m,当公共建筑室内高度超过6.00m且具有自然对流条件时,其水平距离可增加25%。

2.当排烟阀(口)设在吊顶内,并通过吊顶上部空间进行排烟时,封闭式吊顶的烟气流入口的颈部烟气速度≤1.50m/s;非封闭吊顶的开孔率≥吊顶净面积的25%,且应均匀布置。

3.步行街顶棚应设置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟口,且开口的有效面积≥步行街地面面积的25% 4.下沉式广场确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积≥该空间地面面积的25%,开口高度≥1.0m ;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积=60%百叶通风口面积 5.两座丙、丁、戊类厂房(单多层民用建筑)相邻两面外墙均为不燃墙体,无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口不正对开设且面积之和各≤该外墙面积的5%,其防火间距减少25%

6.采用无线通信方式时,通信模块的间距≤额定通信距离的75%,模块应设置在明显部位且有明显标志 7.民用建筑内疏散距离当该场所全部设置自喷系统时,可增加25%

8.甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%

9.甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距,应按本表的规定增加25%,且与甲类厂房(仓库)、裙房、单、多层民用建筑的防火间距不应小于25m,与明火或散发火花地点的防火间距应按本表有关四级耐火等级建筑物的规定增加25%。30% 1.商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按规定值的30%确定。5.5.21 2.在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按表的1.3倍确定5.0.3(增加30%)3.干式系统的作用面积按表的1.3倍确定;每个雨淋阀控制的喷水面积≤表的作用面积(增加30%)4.歌舞娱乐、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的灭火器计算单元的最小需配灭火级别应在计算结果的基础上增加30%

5.人防工程中,在一个防火分区内,设置通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口宽度之和,不小于规范规定的安全出口总宽度的70%(减少30%)

6.一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室处确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但不能大于本防火分区总宽度的30%

7.模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30% 8.对墙面保温泡沫塑料,应同时满足以下要求:b1级氧指数值oi≥30%;b2级氧指数值oi≥26%。

50% 1.柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按 1.5l/kw 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。

2.当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统,水池储存室内消防给水一起火灾灭火用水量确有困难,且火灾时补水可靠时,其总有效容积≥室内消防水量的50%; 3.补风系统应直接从室外引入空气,补风量≥排烟量的 50%

4.建筑面积≤5000㎡的人防工程,其消防备用照明的照度值不宜低于正常照明照度值的50%

5.步行街的端部在各层均不宜封闭,确需封闭时,应在井墙上设置可开启的门窗,且可开启门窗的面积不应小于该部位外墙面积的50%

6.消防给水管网防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的自重+50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。

7.自动喷水灭火系统货架储物仓库应采用钢制货架并用通透性层板,层板中通部分的面积不应小于层板总面积的50%;当采用木制货架及采用封闭层板货架的仓库,应按堆垛储物仓库设计。

8.建筑内设有自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,多层建筑室内消火栓系统设计流量可按3.5.2减少50%,但≥10l/s

9.建筑高度大于32m 的高层建筑,直灌式加压送风系统应采用楼梯间多点部位送风的方式,送风口之间距离不宜小于建筑高度的50%。

倒流防止器

消防水泵从市政管网直接柚水时,应在出水管上设置有空气隔断的倒流防止器 5.1.12 8.3.5当市政供水管网的供水能力在满足生产生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,可由市政给水系统直接供水,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用空气隔断倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。6.2.3当水泵直接串联时应采取确保供水可靠性的措施,且水泵从低区到高区依次启动,并校核系统供水压力,在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器

7.3.10 室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第7.2.8 条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。

室内外供水管道网小总结:

1)市政给水管网:宜为环状管网且管径应≥dn150,但当城镇人口<2.5 万人时,可为枝状管网且管径宜≥dn200。当城镇人口<2.5 万人时,管径可适当减少,环状管网时应≥dn100,枝状管网时宜≥dn150 8.1.1

2)室外消防供水管网:采用两路市政消防供水时应布置成环状,但当采用一路消防供水时可采用枝状;管道径≥dn100 ;应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量≤5个 8.1.4 3)室内消防供水管网:满足8.1.2规定的建筑应布置成环状(立体成环),当室外消火栓设计流量≤20l/s且室内消火栓≤10个时可布置成枝状。管道径≥dn100 8.1.5

附❶8.1.2:向两栋或两座及以上建筑供水;向两种及以上水灭火系统供水;向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水;采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统;

附❷一路消防供水:建筑高度≤54m的住宅、室外设计流量≤20l的建筑时可采用由市政给水管网直接供水的一路消防供水6.1.3 关于耐火极限相似的描述

1.当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限﹤1.00h,其他建筑﹤0.50h 时,防火墙应高出屋面≥0.5m

2.建筑外(幕)墙上下层开口之间采用防火玻璃墙:高层建筑耐火完整性≥1h,多层建筑≥0.50h。建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限≥1.00h 时,保温材料≥b2 级;当屋面板的耐火极限低于1.00h 时,≥b1 级

3.钢结构防火检查:对于室内裸露、轻型屋盖及有装饰要求的,当规定其耐火极限在≤1.50h时,宜选用薄涂型防火涂料。对于室内隐蔽、高层全钢及多层厂房,当规定其耐火极限>1.50h时,应选用厚涂型防火涂料。

电阻

1.控制柜中带电端子与机壳之间的绝缘电阻应大于20mω,电源接线端子与地之间的对地绝缘电阻应大于50mω,导线对地的绝缘电阻≥20mω。

液体储罐及其附属设备,应设接地装置,接地电阻不应大于10ω 12.2.7 2.火灾报警系统导线敷设后,应用500v绝缘电阻表测量每个回路导线对地的绝缘电阻≥20mω;接地电阻:设备单独接地电阻≤4ω,共用接地电阻≤1ω

3.变压器接地电阻:防雷防静电共用接地电阻≤10 ω 单独防静电接地线电阻≤100ω

4.建筑物内景观照明灯具的导电部分对地电阻应大于2mω。低压配电和控制电器相间绝缘电阻≥5mω 5.地上油品、液化石油气和天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于30ω

变、配电站的布置

1.不得设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不得设置在爆炸性的危险区域内;

2.供甲、乙类厂房专用的10kv 及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可与厂房一面贴邻建造。乙类厂房的配电站必须在防火墙上开窗时,需设置密封固定的甲级防火窗。

3.室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房应≥25m;距其他建筑物≥10m;距液化石油气罐应≥35m;石油化工装置的变、配电室应位于爆炸危险区范围以外

4.户内电压为10kv以上、总油量为60kg以下的充油设备,可安装在两侧有隔板的间隔内;总油60~600kg者,应安装在有防爆隔墙的间隔内;总油量为600kg以上者,应安装在单独的防爆间隔内。10kv及以下的变、配电室不应设在爆炸危险环境的正上方或正下方。变电室与各级爆炸危险环境舭连,最多只能有两面相连的墙与危险环境共用。

甲、乙、丙

1.楼梯间内不应设烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道,不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物,不应设甲、乙、丙类液体管道;封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室不应设置卷帘

2.变形缝内不得设置电缆、电线、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道。确需穿过时,在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并采用防火封堵材料封堵。

3.电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔外,不应设置其他开口 4.防火墙不应开设设门、窗和洞口,必须开设时,须设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。防火墙内不应设置排气道,可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。不跨越防火分区 1.消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电线路和控制线路路宜按防火分区划分,不能跨越防火分区 2.火灾自动报警系统采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的不应穿入同一根管内。从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属保护管保护。

3.管路采样吸气式感烟探测器—个探测单元的采样管总长≤200m,同一根采样管不应穿越防火分区。4.应急照明供电回路不宜跨越防火分区 5.防烟分区不应跨越防火分区

6.灭火器同一计算单元不得跨越防火分区和楼层

7.消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电水平分支线路不宜穿越防火分区

隔热保护层厚度

1.线路暗敷设时,宜采用金属管、可挠(金属)电气导管或b1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度≥30mm;11.2 2.排除和输送>80℃的空气或其他气体以及易燃碎屑的管道,与可燃或难燃物体之间的间隙≥150mm,或采用厚度≥50mm的不燃材料隔热 9.3 3.当吊顶内有可燃物时,排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物间距≥150mm 4.排烟风管的隔热层应采用厚度≥40mm的不燃绝热材料(如矿棉、岩棉、硅酸铝等)防排烟管道

1.排烟管道井应采用耐火极限≥1.00h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门;排烟管道的耐火极限≥0.50h,当水平穿越两个及两个以上防火分区或在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限≥1.50h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,如果确有困难必须穿越,则其耐火极限≥2.00h,且不得影响人员疏散。

2.送风管道 应采用不燃材料制作,应采用光滑的金属和非金属管道,不宜采用土建井道;应独立设置在管道井内,必须与排烟管道在同一井道时,排烟管道的耐火极≥2.00;管道井应采用耐火极限≥1.00h的隔墙与相邻部位分隔,检修门应采用乙级防火门;未设置在管道井内的加压送风管,其耐火极限≥1.50h

对人数类似的限制

1.除人员密集场所外,建筑面积不大于500m、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯(用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但净宽度≥0.90m,倾斜角度≤45°)2.建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房应设置防烟楼梯间

3.除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限

4.丁、戊类高层厂房,当每层工作平台上的人数≤2人且各层工作平台上同时工作的人数总和≤10人时,可采用敞开楼梯或利用净宽度≤0.90m倾斜角度≤60º的金属梯 6.4.6 5.厂房内的操作、检修平台,当使用人数﹤10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的面积

6.建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架可不设置消防电梯 7.一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数≤2人时,其层数不限。8.一、二级耐火等级公共建筑,当设置不少于2部疏散楼梯且顶层局部升高层数≤2层、人数之和≤50人、每层建筑面积≤200㎡时,该局部高出部位可设置一部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯,但至少应另设置一个直通主体建筑上人平屋面的安全出口,该上人屋面应符合人员安全疏散要求

2相关频率 3 4 5 6 8 12 15 1..当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的两倍数值计算,且≥102000m3/h(换气次数见案例)

2.燃油锅炉房的正常通风量应接换气次数≥3次/h,事故排风量≥6次/h ;燃气锅炉房≥6次/h,事故排风≥12次/h。

3.气体灭火系统灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风,通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应≥5次/h(防护区);co2专用的储存容器间不具备自然通风条件的应设机械排风装置,排风口距地面高度≤0.5m应直通室外,换气次数4次和8次/h(事故)(储存间)

4.消防水泵房的通风宜按6次/h 设计;

5.气压罐应配合稳压泵工作,减少稳压泵频繁启动,保证稳压泵启泵次数≤15次/h且有效储水容积≥150l。

类似知识点1 1.当顶棚或墙面局部采用多孔或泡沫状塑料时,厚度应≤15mm面积应≤该房间顶棚或墙面面积的10%, 2.房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。6.2.7 3.消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24v,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。线路压降超过5%时由现场提供

4.感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规

1)镂空面积与总面积的比例≤15%时,探测器应设置在吊顶下方。2)镂空面积与总面积的比例>30%时,探测器应设置在吊顶上方。

3)镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,设置部位应根据实际试验结果确定。

4)探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶下方设置火警确认灯5)地铁站台等有活塞风影响的场所,比例为30%-70%时,宜同时设置在吊顶上方和下方 5.货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,机械式汽车库内分层布置的载车板,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积≥0.12㎡,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。6.当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头;通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。

7.钢结构防火涂料土层厚度检查:厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度≥设计要求的85%且厚度不足部位的连续面积的长度≤1m,并在范围5m内不再出现类似情况。

8.当消防给水与生活、生产给水合用时,合用系统的给水设计流量应为二者最大小时流量之和。计算生活用水最大小时流量时,淋浴用水量宜按15%计,浇洒及洗刷等用水量可不计

类似知识点2 1.消防水泵当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;

2.轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m;3.水泵出水管超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%.5.1.16 4.消防设备应急电源输出功率宜大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率120% 10.1.5 5.水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%·

6.减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%;6.2.4 类似知识点3 1.除高层厂房和甲类厂房外,其他类别的数座厂房占地面积之和小于规范规定的防火分区最大允许建筑面积(按其中较小者确定,但防火分区的最大允许建筑面积不限者,不应大于10000㎡)时,可成组布置。当厂房建筑高度不大于7m时,组内厂房之间的防火间距不应小于4m;当厂房建筑高度大于7m时,组内厂房之间的防火间距不应小于6m。

2.一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定: 设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡; 设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;5.3.4 3.超过2层或建筑面积大于10000㎡的地下建筑(室)的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器

4.高层民用建筑、总建筑面积大于 10000㎡ 且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;

建筑高度>15m或体积>10000㎥的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑应设置室内消火栓系统 4.总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域5.3.5 5.丙类;单罐<10000㎥甲、乙类固定顶与内浮顶油罐当选用中倍数泡沫灭火系统时,宜为固定式,应选用液上喷射系统。

类似知识点4 1.水泵机组基础的平面尺寸,无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽100-150mm,有隔振安装应比水泵隔振台座四周各宽150mm。水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面100mm,有隔振安装时可高出泵房地面≥50mm。

2.消防水箱进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,应在100~150mm 5.2.6 3.甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施(门槛漫坡150-300mm)

4.消防水池水位低于正常水位50-100mm时,应向消防控制中心或值班室报警4.3.9 5.干式报警阀组安装在不发生冰冻场所,安装完成后,向气室注入50-100mm的清水 6.边墙型标准喷头溅水盘与顶板的距离应符合直立:100-150mm 水平(背墙):150-300mm ;早期抑制快速响应喷头的布置要求,直立:100-150mm 下垂:150-360mm 7.1.4 7.泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面的1m,泡沫液管道吸液口距泡沫液储罐底面不小于150mm,且最好做成喇叭口形。

1.消防水池给水管管径和流量应根据水力计算确定,一般平均流速≤1.5m/s。消防给水管道设计流速≤2.5m/s,任何管道≤7m/s。流量开关应能在管道流速为0.1m/s~10m/s 时可靠启动

4.防排烟系统:送风、排烟管道风速:金属≤20m/s;非金属≤15m/s;送风口的风速≤7m/s。排烟口的风速≤10m/s;当排烟阀(口)设在吊顶内,并通过吊顶上部空间进行排烟时,封闭式吊顶的烟气流入口的颈部烟气速度≤1.50m/s;机械补风口的风速≤10m/s;人员密集场所≤5m/s;自然补风口≤3m/s,检测时测各门洞风速≥0.7m/s;

5.局部应用系统保护对象周围空气流速,细水雾、二氧化碳≤3m/s,干粉≤2m/s 6.泡沫管道冲洗水流速度不低于1.5m/s,以排出水色和透明度与入口水目测一致为合格 7.细水雾和气体管道吹扫时出口气体流速≥20m/s。

8.垂直卷帘的电动启闭运行速度在2~7.5m/min;其自重下降速度≤9.5m/min。与地面接触时,座板与地面平行,接触均勻且不倾斜缝隙≤20mm 9.卷帘式挡烟垂壁的运行速度应≥0.07m/s;翻板式挡烟垂壁的运行时间应﹤7s。挡烟垂壁必须设置限位装置,当其运行至上、下限位时,能自动停止。

10.高、中倍数泡沫灭火全淹没系统利用防护区外部空气发泡的封闭空间,应设置排气口,其排气速度≤5m/s.水池水箱容积

1.减压水箱有效容积不应小于18m3,且宜分为两格

2.高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m3时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;当建筑高度>100m时应设置独立的两座,且每座应有一条独立的出水管向系统供水; 3.消防水池总蓄水有效容积>500m3 时,宜设两格,能独立使用;但当>1000m3 时,应设置能独立使用的两座;每格(座)应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。4.3.6;

4.当采用消防水泵转输水箱串联减压时时有效储水容积≥60㎥可作为高位消防水箱。5.临建工程中转水箱≥10㎥

6.超过100米的建筑设置的常高压给水系统,当高位消防水池无法满足上部楼层所需的压力和流量时,上部楼层应采用临时高压消防给水系统,该系统的高位消防水箱的有效容积应按本规范第 5.2.1 条的规定根据该系统供水高度(最高和最低消火栓高差)确定,且不应小于 18m3

7.对于旧城区改造,供水不足的区域增加给水管道管径和市政消火栓,或修建容量为100-200㎥的蓄水池

持续时间

1.建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应:10.1.5

22.建筑高度大于100m的民用建筑,≥1.5h;医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m的公共2建筑和总建筑面积大于20000m的地下、半地下建筑≥1.0h;其他建筑≥0.5h。3.蓄电池组初装容量:100m及以下建筑的初始放电时间≥90min;100m以上建筑的初始放电时间≥180min;避难层的初始放电时间≥540min

4.风机持续运行时间: 建筑高度大于100m的民用建筑>1.5h;医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大2于100000m的公共建筑>1.0h;其他建筑>0.5h。

5.一、二类隧道内疏散照明和疏散指示标志的连续供电时间不应小于1.5h,其他隧道不应小于 1.0h 6.应急照明控制器备电工作时间≥应急照明持续时间的3倍,且不小于3h

7..系统备用电源使各备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主用电源,备用电源至少应保证设备工作8h,且应满足相应的标准及设计要求。

8..防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%,蓄电地组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系筑在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h 以上。

类似时间

1.干式灭火系统的管道充水时间≤1min,预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间≤2min;湿式系统开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动

2.严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道及其他构筑物的消火栓系统,应采取防冻措施,并宜采用干式消火栓系统和干式室外消火栓。干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,7.1.6 3.消防水泵应能手动启停和自动启动,不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间应≤2min 11.0.2-3 4.控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证控制线路发生故障时由具有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵,机械应急启动应确保水泵在报警后5.0min内正常工作。11.0.12 5.低、中倍数,当为自动灭火系统时,要以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间≥1min;实测泡沫混合液的混合比(同时调试泡沫比例混合器)和发泡倍数,以及到达最不利点防护区或储罐的时间(5min)和联用系统水与泡沫的转换时间(3min)

6.高倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕,将水放空后,以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验,喷射泡沫时间不少于30s,7.隧道内宜设置独立的消防给水系统。严寒和寒冷地区的消防给水管道及室外消火栓应采取防冻措施;当采用干式给水系统时,应在管网的最高部位设置自动排气阀,管道的充水时间不宜大于1.5min。

8.电动驱动消防水泵自动巡检时,以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于 2min;补水补气

1.高位消防水箱进水管管径应满足水箱8h充满水的要求,但管径≥dn32,宜设置液位阀或浮球阀; 2.消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间≤48h,但当消防水池有效总容积>2000㎥ 时≤96h。

3.二氧化碳当组合分配系统保护≥5个防护区或保护对象,或者在48h内不能恢复时,二氧化碳应有备用量≥系统设计的储存量;其他气体储存装置72h内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量

4.干粉组合分配系统保护的防护区与保护对象之和≤8个。当之和>5个时,或者在喷放后48h内不能恢复到正常工作状态时,灭火剂应有备用量

5.系统备用电源:使各备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主用电源,备用电源至少应保证设备工作8h,且应满足相应的标准及设计要求 类似安装高度

1.灭火器:灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度≤1.50m;底部离地面高度≥0.08m。灭火器箱不应上锁。

2.推车式:推车式灭火器的行驶机构完好,有足够的通过性能,推行时无卡阻;经直尺实际测量,灭火器 整体(轮子除外)最低位置与地面之间的间距≥100mm。3.配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面0.05m以上

4.各控制器类:墙上安装,高度1.3~1.5m,正面操作距离≥1.2m;落地安装:高出地面0.1-0.2m 5.集中电源:落地安装宜高出地面0.15m

楼板2h 1.建筑高度大于100米的超高层楼板的耐火极限≥2.00h

2.住宅部分与其他使用功能组合当为高层建筑时,采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限≥2.00h的不燃性楼板完全分隔

3.地下建筑建筑面积大于20000㎡的楼板的耐火极限≥2.00h

4.汽车库与托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼等组合时,应设置在建筑的地下部分,并采用耐火极限≥2.00h的楼不燃性板与其他部位完全分隔:安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。

类似调试

1.水流指示器灵敏度调试:试验压力为0.14-1.2mpa,流量≤15.0l/min时,水流指示器不报警;流量15.0-37.5l/min任一数值上报警,且到达37.5l/min—定报警;

2.线型光束感烟火灾探测器调试: 使探测器处于正常监视状态,用减光率为0.9db的减光片遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号;使用企业设定减光率(1.0~10.0db)的减光片遮挡光路,探测器应发出火灾报警信号;用减光率为11.5db的减光片遮挡光路,探测器应发出故障信号或火灾报警信号。3.室内消火栓调试:实测最不利消火栓栓口动压力应为①0.25~0.50mpa(10米水柱),②0.35~0.50mpa(13米水柱);当动压在0.5-0.7mpa时应设减压,当栓口动压大于0.70mpa时,必须设置减压装置。

控制阀门高度

1.泡沫消防泵的出液管上设置的带控制阀的回流管,控制阀的安装高度一般在0.6-1.2m之间 2.泡沫沫液储罐上的控制阀距地面高度大于1.8m时,需要在操作面处设置操作平台或操作凳 3.细水雾分区控制阀的安装高度宜为1.2-1.6m 4.气体干粉选择阀操作手柄安装在操作面一侧,当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施

燃料储量

1.厂房中中间储罐:厂房内的丙类液体中间储罐,需设置在单独房间内,且每个房间内储罐的容量≤5㎥。设置中间储罐的房间,采用3+1.5+甲级防火门。

2.柴油发电机储油间的设置:柴油发电机房内设置储油间的总储存量≤1㎥+甲级防火门。

3.工业:总容量≤15㎥的丙类液体储罐,当直埋于厂房外墙外,且面向储罐一面4.0m范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限 3.4.6

34.供民用建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在建筑外,当总容量不大于15m,且直埋于建筑附

3近、面向油罐一面4.0m范围内的建筑外墙为防火墙时,储罐与建筑的防火间距不限;当总容量大于15m

3时,储罐的布置应符合本规范第4.2节的规定;当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m,并应设置在一、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门。5.4.14 牛顿

1.防火卷帘拉动手动速放装置,应具有自重恒速下降功能,操作臂力≤70n 2.甲、乙、丙级防火门、防火窗应符合现行国标gb12955;门扇开启力≤80n 3.灭火器箱箱门、箱盖开启操作轻便灵活,无卡阻,开启力≤50n 4.泡沬一水喷淋系统应同时具备自动、手动功能和应急机械手动启动功能;机械手动启动力≤180n

声强

1.使用声级计在距卷帘表面的水平距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启闭运行的平均噪声≤85db 2.报警阀动作后,在距离水力警铃3m处测量水力警铃声强,不得低于70db。

3.每个报警区域内应均勻设置,其声压级≥60db;环境噪声大于60db时声压级应>背景噪声15db; 4.非住宅内使用声警报器的声信号至少在一个向3m处的声压级≥75db,且任意方向3m处≤120db 5.检查防火门监控器的故障状态总指示灯,使防火门处于半开闭状态时,该指示灯应点亮并发出声 光报警信号,采用仪表测量声信号的声压级(正前方1m处),应在65~85db之间 门、窗、洞口要求

1.临建工程施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限≥3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。2.(丙)、丁、戊类(厂房)仓库与民用建筑均为一、二级,当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高≤15m范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时防火间距不限

3.住宅部分与其他使用功能组合:两者之间采用耐火极限≥2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和耐火极限≥1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限≥2.00h的不燃性楼板完全分隔5.4.10 4.设置商业服务网点的住宅:采用耐火极限≥2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板完全分隔;5.4.11 5仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;丙、丁、戊类确需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施进行分隔,如甲级防火门、防火卷帘,开口部位的宽度≤6.0m,高度≤4.0m。3.3.2 6.室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,当停车数量>100辆时,应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为多个停车数量≤100辆的区域,7.供甲、乙类厂房专用的10kv及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准gb 50058等标准的规定。乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。3.3.8

8.歌舞娱乐游艺场所厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h无门、窗、洞口的的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。

9.对于以仓储为主或分拣加工作业与仓储难以分清哪个功能为主的物流建筑,则可以将加工作业部分采用无门、窗、洞口的防火墙分隔后分别按照加工和仓储的要求确定

10.附设在木结构住宅建筑内的机动车库、发电机、配电、锅炉间等场所,应采用2+1.0与其他部位分隔,不宜开设与室内相通的门、窗、洞口;两座木结构建筑之间或木结构建筑与其他民用建筑之间,外墙均无任何门、窗、洞口时,防火间距可为4m

211.总建筑面积大于20000m的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h

2的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m的区域。

12.步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限≥2.00h的无门、窗、洞口的防火隔墙,每间建筑面积≤300m2

13.消防电梯除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和满足条件的住宅户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;

14.防爆墙上不得设置通风孔,不宜开门、窗、洞口,必须开设时,应加装防爆门窗

15.除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下、半地下室与地上层不应共用楼梯间,必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限≥2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应有明显标志。.除通向避难层外,建筑中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。6.4.4强条

人防与建规之不同

1.人防工程内不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气设备,建规里可设置在地下一层

2.医院病房不应设置在人防工程内地下二层及以下层;当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差≤10m;建规规定不可设置在地下

3.人防里消防控制室设置常闭的甲级防火门,建规是乙级防火门

4.歌舞娱乐放映游艺场所,一个厅、室的之间应采用耐火极限≥2h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,建规为1.0h楼板(建规里歌舞娱乐要是在地下也必须一级,一级楼板≥1.5h)5.人防工程中的避难走道前室的门应为甲级防火门。建规为一甲一乙

6.设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统的商业营业厅、展览厅等,当采用a级装修材料装修时,防火分区允许最大建筑面积≤2000㎡。建规为a b1级

7.人防工程内不应设哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和残障人活动场所,建规规定托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所不得设置地下、半地下。(找区别)基础时间

1.消防电梯行驶速度从首层至顶层≤60s

2.活动式防火窗应装配在火灾时能控制窗扇自动关闭的温控释放装置,温控释放装置动作后60s内应能自动关闭;使火灾报警控制器发出火灾报警信号,防火门监控器应能接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号,并在30s内向释放器发出启动信号,点亮启动总指示灯,接收释放器(或门磁开关)的反馈信号。3.水喷雾用于灭火目的时,系统的响应时间不应大于60s;用于液化气生产、储存装置或装卸设施的防护冷却目的时,系统的响应时间≤60s;用于其他设施的防护冷却目时,系统的响应时间≤120s;甲、乙、丙液体储罐300s 4.细水雾开式系统的设计响应时间≤30s。采用全淹没应用方式的瓶组式系统,当同一防护区内采用多组瓶组时各瓶组必须能同时启动,其动作响应时差≤2s 5.当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间≤5s;人员密集场所的应急转换时间≤1.5s;高危险区域使用系统的应急转换时间≤0.25s

6.声警报器单次发出火灾警报时间宜为8~20s,同时设有消防应急广播时,广播单次语音播放时间宜为10~30s

声警报应与应急广播交替循环播放。

7.气体灭火系统在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间≤8s;,其他防护区≤10s;一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过10套(干粉4套),并应同时启动,其动作响应时间差≤2s;防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员能在30s内撤离完毕(30秒延迟)

8.全淹没灭火系统的干粉喷射时间≤30s;室内局部应用灭火系统的喷射时间≥30s;室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统 的干粉喷射时间≥60s。

9.消防控制室图形显示装置应在3s内显示输人的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内显示其他输入信号;在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号;对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气时,探测器应在30s内响应;撤去可燃气体,探测器应在60s内恢复到正常监视状态区域显示器(火灾显示盘)应在3s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号

10.防排烟系统当火灾被确认后,应能开启排烟区域的排烟口和排烟风机,15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,并在15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统;

11.从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间≤10s;监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间≤3s;远程监控系统具有统一的时钟管理,累计误差≤5s;用户信息传输装置应能接收来自联网用户火灾探测报警系统的火灾报警信息、建筑消防设施的运行状态信息,并在10s内将信息传输至监控中心;传输期间,应发出手动报警状态光信号,该光信号应在信息传输成功后至少保持5min

12.水基型水雾灭火器是一种高科技环保型灭火器,它能在3s内将一般火势熄灭,不复燃

13.当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,消防用电负荷为一级或二级的要设置自动和手动启动装置,并在30s内供电;当采用中压柴油发电机组时,火灾确认后要在60s内供电。允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组;消防水泵的双电源切换双路电源自动切换时间不应大于2s;当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s

14.湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水,当湿式报警阀进水压力>0.14mpa、放水流量>1l/s时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在5-90s内发出报警铃声,不带延迟器的应在15s内发出报警铃声;具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2-90s范围内,且不可调节

15.雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水。自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后15s内启动;公称直径>200mm的雨淋报警阀,在60s之内启动。当报警水压为0.05mpa,水力警铃报警铃

16.干式消火栓系统在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置;当采用电动阀时开启时间不应超过30s,当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮;

17.气体(泡沫)灭火控制器调试应满足:输入启动模拟反馈信号,控制器应在10s内接收并显示。分隔细节:附设在民用建筑内的特殊场所的分隔

1.歌舞娱乐:与其他部分分隔2+1.0+乙级防火门,内部分隔2+1.0+乙级防火门,独立安全出口

2.剧场、电影院:与其他部分分隔,2+1.0+甲门,内部分隔和建筑耐火等级相适应,独立安全出口 3.儿童、老年人活动场所:与其他部分分隔2+1.0+乙级防火门,内部分隔和建筑耐火等级相适应 4.其他特殊场所除特殊需求外,内外部分隔均与建筑耐火等级相适应

一级注册消防工程师人数篇二

消防考试数字整理

一、1.4m(1)技术实务

厂房疏散宽度:

厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于1.4m。人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应于1.4m,室外疏散小巷的净宽度不应小于3.0m。公共建筑内安全出口的门应设罝在火灾时能从内部易于开启门的装罝;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设罝门槛,从门扇开启90°的门边处向外1.4m范围内不应设置踏步,疏散门应为推闩式外开门。

②二级充压(20.0mpa)系统,应为27.6mpa±1.4mpa(表压)。

水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形.当按矩形布罝时,水霉喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。(2)综合能力

人防工程中商场、公共娱乐、场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m。

二、300mmor0.3m(1)技术实务

防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。

(3)出水管上应设置闸阀和止回阀。dn≥300mm时,宜采用电动或水力闸阀。当在梁或其他障碍物的下方布罝喷头时,喷头与顶板之间的距离不得大于300mm。电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m。

当泡沫喷射口设置在罐壁顶部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于0.3m,且应高出密封圈0.1m;软密封方式储罐的泡沬堰板高度不应小于0.9m.当泡沬喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沬堰板高度不应小于0.3m。

据实验测暈,火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为0.3m/s。

电动机应安装在不燃材料制成的机座上,电动机机座的基础与建筑物或其他设备之间应留出距离不小于1m的通道.电动机与墒壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。

喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3m。

探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过20m。(2)综合能力

当外墙体采用用b2级保温材料时,检查是否每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于300mm。

消防水带内口径:内径25mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、300mm。(3)同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm。

密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm,封堵完成后,在封堵层两侧电缆上,涂刷防火涂料,长度300mm。

光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求,光奸光栅感温段的弯曲半径应大于300mm。

7.普通灯具与易燃物距离不宜于300mm。

超声波流最计的传感器一般采用v方式和z方式安装,通常情况下,管径小于300mm时,采用v方式安装。

为了便于观察和准确测里压力值,压力表与平衡式比例混合装置的进口处的距离不大于0.3m。一般情況下,要保证距高倍数泡沬产生器的进气端小于或等于0.3m处没有遮挡物。

储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离一般为0.3m~0.5m。

泡沫喷淋管道支、吊架与泡沬喷头之间的距离不能小于0.3m。车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m。

照明灯具与可燃物之间的安全距离普通灯具不应小于0.3m 低于3kw以下可移动式电热器应放在不燃材料制作的工作台上,与周围可燃物应保持0.3m以上的距离。

空调器具不应安装在可燃结构上,其设备与周围可燃物的距离不应小于0.3m。

三、600mm或0.6m(1)技术实务

(3)将排风支管顺气流方向插入竖风道,且支管到支管出口的高度不小于600mm。当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。3.排烟风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。风机两侧应有600mm以上的空间。

5.自控仪表室、变配电室不应与有可能泄漏液化石油气及散发相对密度大于0.7的可燃气体甲类生产设备、建筑物相邻布置;如必需相邻布置时,应用密封的不燃性实体墙或走廊相隔,必要时宜采取室内正压通风设施,其地面标高要高出装置地面0.6m以上。

观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于0.6m的净宽度计算,且不应小于1.0m;边走道的净宽度不宜小于0.8m。

室外消防梯不应面对老虎窗,宽度不应小于0.6m,且宜从离地面3.0m高处设置。当泡沫喷射口设置在罐壁顶部时,泡沫堰板与罐壁的间距不应小于0.6m.当泡沫喷射口设置在浮顶上时,泡沫堰板与罐壁的间距不宜小于0.6m。

高倍数泡沫淹没深度的确定应符合下列规定:(1)当用于扑救a类火灾时,泡沬淹没深度不应小于最高保护对象高度的1.1倍,且应高于最高保护对象最高点以上0.6m。

局部应用系统2)淹没或覆盖a类火灾保护对象虽高点的厚度不应小于0.6m。(2)综合能力

钢质防火门门框内充填水泥沙浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm。

(3)将排风支管顺气流方向插入竖风道,且支管到支管出口的高度不小于600mm。水平管道应采用管卡固定;管卡的间距不宜大于600mm。

(2)风机外壳至墙壁或其它设备的距离不应小于600mm:(3)当变、配电所为正压室且布罝在1区、2区内时,室内地面宜高出室外地面0.6m左右.有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体増面之间的通道宽度不宜小于0.6m。

消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m。

(3)水平管道采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m,转弯处应增设1个管卡。泡沬堰板和罐壁之间的距离要大于0.6m。

维修合格证外围边框为红色实线,宽0.6mm,内框线为黑色实线,用于疏散的爬梯及设首在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应小于0.6m。

四、1倍(1)技术实务

当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部没置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。

当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计筲。

架空通信线和通信发射塔架空电力线路1倍杆(塔)高,无绝缘层1倍杆(塔)高,有绝缘层1倍杆(塔)高。

五、2倍(1)技术实务

3.当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算。

(2)燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于6次/h确定,事故通风量为正常通风量的2倍。

注:对于瓶组式系统,系统的设计持续喷雾时间可按其实体火灾模拟试验灭火时间的2倍确定,且不宜小于10min。(2)综合能力

测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗漏。

2.准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2倍。

6.报警阀应进行渗漏试验,试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于5min。阀瓣处应无渗漏。

2)在压力调节阀的两侧、供水设备的压力侧、自动控水阀门的压力侧应安装压力表。压力表的测量范围应为1.5~2倍的系统工作压力。

六、3倍(1)技术实务

采用feps作为备用电源时,电池初装容量应为使用容量的3倍。

三、贮存物品多、火灾荷载大,发生火灾在得不到充足的空气情况下,燃烧时间将会持续6~18h,是地面同样火灾荷载燃烧时间的3倍。(2)综合能力

应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响,备电工作时间不小于应急照明持续时间的3倍,且不小于2h。

在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力不应小于水带工作压力的3倍。

七、4倍(1)技术实务

耐火等级应根据一旦火灾时可能达到的火焰温度确定。火灾时,由于环境温度剧烈升高,导致线芯电阻的增大,当火焰温度为800~1000℃时,导体电阻约增大3~4倍,此时仍应保证系统正常工作,需按此条件校验电压损失。

应急发电机组所以,燃气轮机组的空气使用量比柴油机组大2.5倍~4倍。

由于泡沫是从液面下施加到储罐内,高背压泡沫产生器产生的泡沫黑要控制在2~4倍。

八、5倍

(1)技术实务:信息机房的用电量为普通办公室的4-5倍。

(2)综合能力:挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质置小于45kg时,按45kg计)的静载荷。

九、6倍 技术实务

七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体,其密度大约是空气密度的6倍,在一定压力下呈液态贮存。

十、1.3倍

七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,情化设计浓度不应小鱼于情化浓度的1.1倍。

混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍。热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。

十一、1.5倍技术实务

储存装置应符合下列规定:操作面距墙面或两操作面之间距离,不宜小于1.0m,且不应小于储存容器外径1.5倍。

二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。

起降区面积的大小。当采用圆形与方形平面的停机坪时,其直径或边长尺寸应等于直升机机翼直径的1.5倍。

当加油加气站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于表4-5-

5、4-5-6中防火间距的1.5倍,且大于25m时,可设置非实体围墙。

丙类生产的电于工业洁净厂房,在关键生产设备自带火灾报瞥和灭火装置以及回风气流中设有灵敏度严于0.01%obs/m的高灵敏度早期火灾报瞥探测系统后,安全疏散距离可按工艺需要确定,但不得大于以上规定的安全疏散距离的1.5倍。

综合能力

十二、50% 耐火电缆按绝缘材质可分为有机型和无机型两种。有机型主要是采用耐高温800℃的云母带以50%重叠搭盖率包覆两层作为耐火层。

补风系统应直接从室外引入空气,补风量不应小于排烟量的50%。

2)汽车库内无直接通向室外的汽车疏敗出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量50%。

(3)在人防工程中,当补风通路的空气阻力不大于50pa时,可自然补风;当补风通路的空气阻力大于50pa时,应设置火灾时可转换成补风的机械送风系统或单独的机械补风系统,补风量不应小于排烟风量的50%。

2.非气体保护房间,根据相关规范,当达一定规模时,火灾时需排烟,并补充50%的新风。

液化石油气罐与站外一、二、三类保护物地下室的出入口、门窗的距离,应按本表一、二、三类保护物的安全间距增加50%。

2.在无阻平面空间内,火焰平均高度l高于顶棚高度zh的50%,而且(或者)火源、直径d大于火源最小宽度的10%。

十三、80% 液化气体和易燃液体应按设备容积的80%装料,过量则有发生设备或容器爆裂的危险。厚涂型防火涂料的涂层厚度,80%及以上面积符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不低于设计要求的85%。

十四、30s(1)消火检给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供两支水枪工作30s的消防用水量要求,即vx=2×5×30=300(l)

自动喷水灭火系统的储存水容积应满足火灾初期提供5个喷头工作30s的消防用水量要求,即vx=5×1×30=150(l)开式系统的设计响应时间不应大于30s。

全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间,延时时间为30s。

设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员在30s内撤离完毕。

采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。

(2)干粉储存容器设计压力可取1.6mpa或2.5mpa压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85;其增压时间不应大于30s。

④启动气体(泡沫)灭火装置,气体(泡沫)灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间;消防应急广播的单次语音播放时间宜为l0s~30s 排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。系统持续主电工作48h后每隔(30±2)d自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续30s~180s。

十五、日检

(二)月检査内容 1.检査项目及周期

下列项目至少每日检査1次:(1)干粉储存装置部件。(2)驱动气体储瓶充装量; 2.检査内容

检査干粉储存装置部件是否有碰撞或机械性损伤,防护涂层是否完好;铭牌、标志、铅封应完好。

对二氧化碳驱动气体储瓶逐个进行称重检査。日检査内容 检查项目及周期

下列项目至少每日检查1次。干粉储存装置外观。灭火控制器运行悄况。

启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力。

检査内容

干粉储存装置是否固定牢固,标志牌是否清晰等。启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力是否符合设计要求。

十六、月检

干粉灭火系统(二)月检査内容 1.检査项目及周期

下列项目至少每月检查1次。干粉储存装置部件。驱动气体储瓶充装量。2.检査内容

检查干粉储存装置部件是否有碰撞或机械性损伤,防护涂层是否完好;铭牌、标志、铅封应完好。

对二氧化碳驱动气体储瓶逐个进行称重检査。

十七、季检、年检

(1)季检的内容和要求

通过试验阀对泵组式系统进行1次放水试验,检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常。

检査瓶组式系统的控制阀动作是否正常。

检查管道和支、吊架是否松动,管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象。(2)年检的内容和要求

定期测定1次系统水源的供水能力。

对系统组件、管道及管件进行1次全面检查,清洗储水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫。

储水箱每半年换水一次,储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换。

进行系统模拟联动功能试验,试验内容与要求详见第四节第三部分。标准要求二氧化碳灭火器每年至少检查一次,低于额定充装量的95%就应进行检修。

由于石油化工设备及受压容器,在温度应力、交变应力、介质强烈腐蚀等恶劣条件的作用下,容易出现泄漏,造成火灾和中毒事故。所以,每年都要作抽样探伤,必要时,还要做100%的检查。

在不影响古建筑外部结构的前提下,高大的古建筑物上应视地形地物需要,安装避雷设施,并在每年雷雨季之前进行测试维修,保证完好有效。

干粉灭火系统

下列项目每年检査1次: 防护区及干粉储存装置间。管网,支架及喷放组件。(3)模拟启动检査。2.检査内容

防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置、防护区内和入口处的声光报警装置、入口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯、无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置和门窗设有密封条的防护区的泄压装置。储存装装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置及地下储存装置间机械排风装置。

管网,支架及喷放组件

干粉储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,干粉充装量,以及干粉储存容器的安装质量。

集流管、驱动气体管道和减压阀的规格、连接方式、布置及其安全防护装置的泄压方向。选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位罝、标志及其安装质量。

阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位罝,气动阀驱动装置中启动气体储瓶的介质名称和充装压力,以及启动气体管道的规格、布置和连接方式。

管道的布罝与连接方式、支架和支吊架的位罝及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和油漆颜色;

喷头的数量、型号、规格、安装位置和方向。

灭火控制器及手动、自动转换开关,手动启动、停止按钮,喷放指示灯、声光报警装置等联动设备的设置。

十八、系统年度检测

年度检测是建筑使用、管理单位按照相关法律法规和国家消防技术标准,每年度开展的定期功能性检查和测试;建筑使用、管理单位的年度检测可以委托具有资质的消防技术服务单位实施。

(一)喷头 检测内容及要求

喷头数量、型号、规格、安装位置和方向符合设计文件要求,组件无碰撞变形或其它机械性损伤,有型号、规格的永久性标志。

检测步骤:

对照设计文件查看喷头外观。(二)储存装置 检测内容及要求

驱动气瓶压力和干粉充装量符合设计要求。检测步骤

(1)对照设计文件查看干粉储存容器外观。(2)査看驱动气瓶压力表状况,并记录其压力值。(三)功能性检测 1.检测内容及要求(1)模拟干粉喷放功能检测(2)模拟自动启动功能检测

(3)模拟手动启动/紧急停止功能检测 备用瓶组切换功能检测

十九、6m 11

采用公称直径为100mm的小鹤管时,一般不大于6m卸车线中心线至零位罐的距离一般不小于6m。

室内地面至顶棚或顶板的高度小于等于6m的场所应划分为防烟分区,并符合下列规定: 单车道或单车停车位宽度不应小于4m,双车道或双车停车位不应小于6m。

火灾实例表明,一、二级耐火等级的低层建筑,保持6m~10m的防火间距根据建筑的实际情形,将一、二级耐火等级多层建筑之间的防火间距定为6m。

丙、丁、戊类厂房服务而单独设罝的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于6m。

两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类,不应小于6m。两座一、二级耐火等级的厂房,,或相邻较高一面外墙的□、窗等开口部位设置甲级防火□、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m。

常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m时,可设置在屋顶上。

防火分隔水幕宜采用雨淋式水幕喷头,水幕喷头的排列不少于3排,水幕宽度不宜小于6m。

当室内高度超过6m,且具有对流条件时,长边不应大于75m。

(1)防爆砖墙:只用于爆炸物质较少的厂房和仓库。构造要求:柱间距不宜大于6m,大于6m需增加构造柱。

烟道不得从油库房及有易燃气体的房量中穿过,排气口水平距离6m以内,不允许堆放易燃品。燃煤锅炉房与煤堆场之间应保持6m~8m的防火间距。

规模较大的封闭式商业街、购物中心、游乐场等,逬入院内的消防车道的出口不应少于2个,且院内道路宽度不应小于6m。

消防登高场地应结合消防车道设置。考虑到举高车的支腿横向跨距不超过6m。

凡在保护半径范围的建筑物的消防用水都可储存在该水池内。其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6m。

二十、2m 2.疏散通道出口处的疏散指示标志应采用电光源型,并应设置在门洞边缘或门洞的上部,其上边缘距吊顶不应小于0.5m,下边缘距地面不应小于2m。

7.地下区间之间的联络通道洞口,应垂直于门洞设置具有双面标识的电光源型疏散指示标志。

其下边缘距疏散平台不应小于2m。

采用局部应用灭火系统的保护对象,应符合下列规定:(1)保护对象周围的空气动速度不应大于2m/s;必要时,应采取挡风措施。

消防控制室内设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。

(2)当用于扑救b类火灾时,汽油、煤油、柴油或苯类火灾的泡沫淹没深度应高于起火部位2m;其他b类火灾的泡沫淹没深度应由试验确定。

(3)对于汽油、煤油、柴油或苯,覆盖起火部位的厚度不应小于2m。

放空管一般应设在设备或容器的顶部,室内设备安设的放空管应引出室外,其管口要高于附近有人操作的最高设备2m以上。装卸找桥边缘与油品装卸中心线的距离,自轨面算起,高度3m以下的一般不小于2m。

放散管管口应高出设备平台2m及以上,且应高出所在地面5m及以上。

设置自然排烟设施的场所,自然排烟口底部距室内地面不应小于2m,应常开或发生火灾时能自动开启,中庭的自然排烟口净面积不应小于中庭地面面积的5%;(1)区间防排烟。区间隧道排烟系统宜采用纵向通风控制方式,有效控制烟气流动方向,保证火灾点疏散侧处于无烟区,为乘客创造不受烟气污染的疏散环境。通常通风气流流速应高于2m/s,但不得高于11m/s。

锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上,且应采取防止火星外逸的有效措施。当采用燃气热水器采暖时,热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。

1.加油站地上罐应集中单排布置,罐与罐之间的净距离不应小于相邻较大罐的直径,地上罐组四周应设置高度为1m的防火堤,防火堤内堤脚线至罐壁净距不应小于2m。埋地罐之间距离不应小于2m,罐与罐之间应采用防渗混凝土墙隔开。

地上储罐放散管管口应高出储罐操作平台2m及以上,且应高出地面5m及以上。地下储罐的放散管管口应高出地面2.5m及以上,放散管管口应设有防雨罩。在储罐外的排污管上应设两道切断阀,阀间宜设排污。

沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m。

建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面40cm,或防火墙带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。

5.建筑物内的防火埔不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4m。紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近的水平距离不应小于2m。

在防火墙两侧各2m范围内的风管保温材料应采用不燃材料。

为保证防火阀能在火灾条件下发挥作用,穿过防火墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料且具备足够的刚性和抗变形能力,穿越处的空隙应用不燃材料或防火封堵材料严密填实。

风管的保温材料应采用不燃或难燃材料;穿过防火墦的风管,其位于防火墙两侧各2m范围内的保温材料应为不燃材料。

消防车道边缘距离取水点不宜大于2m,消火栓距路边不应大于2m,距房量外墙不宜小于5m。

消防电梯应选用较大的载重量,一般不应小于800kg,且轿厢尺寸不宜小于1.5m×2m。边墙型喷头的两侧1m和前方2m范围内,以及顶板或吊顶下不得有阻挡喷水的陣碍物。

一级注册消防工程师人数篇三

1.引起爆炸的引火源主要有机械火源、热火源、电火源和化学火源,其中,发生自燃属于()。

a 化学火源

b 机械火源

c 热火源

d 电火源

2.下列燃烧现象中,不属于固体燃烧形式的是()。

a 动力燃烧

b 表面燃烧

c 分解燃烧

d 预混燃烧

3.2015年1月2日,哈尔滨市某市场仓库发生火灾事故,造成30人重伤,直接经济损失达到4000万元,该火灾属于()。

a 重大火灾

b 较大火灾

c 一般火灾

d 特别重大火灾

4.影响粉尘爆炸的因素不包括()。

a 粉尘的浓度

b 粉尘的范围

c 空气的含水量

d 可燃气体的含量

解析

1.【a】明火、化学反应热、发热自燃属于化学火源。2.【d】固体燃烧又分为蒸发燃烧(蒸汽与氧)、表面燃烧(无火焰 燃烧)、分解燃烧、熏烟燃烧(只冒烟而无火焰)和动力燃烧(爆炸)。

气体燃烧: 燃烧所需热量低+容易+快速;可以分为(扩散燃烧)和(预混燃烧)。扩散燃烧过程:(可燃气体)+蒸汽分子+气体氧化剂+边混合边燃烧,特点是稳定+火焰温度 低+不运动+喷口进行+不回火。预混燃烧过程: 可燃气体+蒸汽+空气混合+引火源+有冲击力燃烧。特点是反应快+温度高+快速传播+混合气体不扩散+两种结果(稳定燃烧气流速度大于燃烧速度以及回火气流速度小于燃烧速度)。

3.【b】死亡人数≥30人或重伤≥100人,或经济损失大于等于1亿元为特大; 10人≤死亡人数<30人或50≤重伤<100人或5000万≤经济损失<1亿为重大; 3人≤死亡人数<10人或10≤重伤<50人或1000万≤经济损失<5000万为较大; 死亡人数<3人或重伤小于10人或经济损失<1000万为一般。

4.【b】影响因素包括本身理化性质、粉尘浓度、环境条件、可燃气体和惰性气体含量、其他。

实务

1、题干:地铁车站相邻防烟分区之间应设置挡烟垂壁作为防烟分隔设施,挡烟垂壁应符合()的规定。

a、挡烟垂壁下缘至楼地面、踏步面的垂直距离不应小于2.5m b、从顶棚下凸出不应小于500mm,镂空吊顶应伸至结构板面 c、顶板下凸出不小于500mm的结构梁,可作为挡烟垂壁

d、活动挡烟垂壁应能在火灾时与火灾探测器联动,并自动下垂至设计位

e、车站公共区吊顶与其他场所相连通部位的顶棚或吊顶面高差大于500mm时,该部位可不设置挡烟垂壁

2、题干:地上车站公共区防火分区的最大允许建筑面积不应大于()m²。a、1500 b、2000 c、4000 d、5000

1.答案:bcde 解析:相邻防烟分区之间应设置挡烟垂壁。挡烟垂壁应符合下列规定,①从顶棚下凸出不应小于500mm,镂空吊顶应伸至结构板面。②顶板下凸出不小于500mm的结构梁,可作为挡烟垂壁。③挡烟垂壁下缘至楼地面、踏步面的垂直距离不应小于2.3m。④活动挡烟垂壁应能在火灾时与火灾探测器联动,并自动下垂至设计位置。⑤车站公共区吊顶与其他场所相连通部位的顶棚或吊顶面高差大于500mm时,该部位可不设置挡烟垂壁。2.答案:d 解析:地上车站公共区防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000m²。设备管理区的防火分区位于建筑高度小于等于24m的建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m² ;位于建筑高度大于24m的建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m²。所以,根据题意,正确答案为d。

综合能力

1、题干:消防性能化设计以消防安全工程学为基础,采用的防火设计方法区别于传统的按照建筑规范标准进行设计,但其防火设计目标具有一致性。必须确保采用消防性能化设计的建筑的消防安全水平不能()按照现行国家标准规范进行防火设计的消防安全水平。a、低于 b、等于 c、高于 d、违背

2、题干:某商业综合体建筑,在进行性能化评估时疏散场景的设计应考虑的内容包括()。a、疏散时间 b、人员数量

c、楼梯的宽度是否满足规范要求 d、防排烟系统是否有效 e、自动喷水灭火系统是否有效

1.答案:a 解析:采用消防性能化设计的建筑的消防安全水平不能低于按照现行国家标准规范进行防火设计的消防安全水平。2.答案:abc 解析:疏散时间、人员数量和疏散楼梯的宽度等是进行建筑性能化设计疏散场景需要考虑的内容。

案例分析

某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装机容量为1000kw。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置,并进行2次转换试验。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。

火灾自动报警系统接地,利用大楼综合接地装置作为接地极,设专用接地干线,引线采用bv-1×25-fpc40,其综合接地电阻不大于1ω。火灾自动报警系统采用二总线制,系统由光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器组成。

感烟火灾探测器投入运行2年后,每隔4年全部清洗一遍。消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位信息,显示消防水泵的电源状态及运行状况,并可以联动控制所有与消防有关的设备。

根据以上材料,回答下列问题

1、题干:沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于()。

a、5m b、10m c、15m d、20m e、30m

1.答案:d 解析:沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:①灯光疏散指示标志应设在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。②应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m。对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1m。1.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统混合液供给强度为12.5l/(min?㎡),连续供给时间不应小于()min。a.25 b.30 c.40 d.45 2.某建筑面积为2000㎡的展厅,层高为7m,设置了格珊吊顶,吊顶距离楼地面6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。a.吊顶上方

b.吊顶上方和下方 c.吊顶下方

d.根据实际试验结果确定

3.有一民用建筑,地上4层,地下1层,地下1层净高为5m且室内外地坪高差为3m,该建筑地下1层的耐火等级不低于()级。a.一 b.二 c.三 d.四

4.下列关于火灾自动报警系统和消防应急广播系统的联动控制设计的说法,错误的是()。a.设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器只能由消防联动控制器控制 b.同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作

c.消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出,当确认火灾后,应同时向全楼进行广播

d.集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播

5.下列关于防排烟系统的联动控制设计,不符合要求的是()。

a.防烟系统应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号 b.防烟系统应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号

c.排烟系统应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号

d.排烟系统应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟风机启动的联动触发信号

6.对某建筑内安装的火灾探测器进行检查,下列检查结果中,不符合相关施工验收规范要求的是()。

a.点型感温火灾探测距梁边的水平距离为0.6m b.点型感烟火灾探测器距空调送风口最近的水平距离为1.6m c.宽度为2.7m的内走道顶棚上的点型感烟火灾探测器的间距为16m d.两组相邻线型红外光束感烟火灾探测器的水平距离为15m e.梁凸出顶棚高度为650mm,被梁隔断的梁间区域没装设探测器

7、对某场所安装的湿式自动喷水灭火系统进行检测,手动开启测试阀,消防水泵不能正常启动,对出现这种情况的原因进行分析,正确的有()。a.水力警铃安装调试不符合要求 b.压力开关的设定值不正确

c.水泵控制柜的控制模式未设定在“手动”状态 d.压力开关的控制线路出现断路 e.水流指示器未发出报警信号

8.公安机关消防机构在对某建筑高度为56m的多种功能组合建筑进行防火检查时,下列关于该建筑平面布局和平面布置的信息中,不符合规范要求的是()。a.该建筑沿两个长边设置净宽度和净空高度均不小于4m的消防车道

b.该建筑沿两个长边间隔布置多个长度和宽度分别为20m和10m的消防车登高操作场地 c.该建筑地上四层设有儿童游乐厅、培训班、服装店等场所 d.该建筑地上六层设有商店营业厅、电影院、游艺厅等场所

e.该建筑地下二层设有消防水泵房、消防控制室、变配电室等设备用房 9.消防产品的合法性检查中,属于市场准入文件的有()。

a、纳入强制性产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书 b、消防产品的型式检验报告,其他相关产品的法定检验报告

c、新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品,查验其依法获得的技术鉴定证书 d、非消防产品类的管材管件、电缆电线以及其他设备、材料查验其法定质量保证文件 e、消防产品管材管件以及其他设备的出厂检验报告或者出厂合格证 10.下列属于消防设施动态管理情况的有()。a、消防设施的验收意见 b、人员的培训记录 c、系统调试记录

d、消防设施检测记录 e、消防设施维护保养记录

11.防烟排烟系统的安装主要包括风管、阀门组件和风机等主要设备的安装检测与调试。下列关于风管的安装与检测中,错误的是()。a、现场风管的安装,不得缩小接口的有效截面

b、风管接口的连接应严密、年固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外 c、风管与砖、混凝士风道的连接接口,应逆着气流方向插入,并应采取密封措施

d、风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞 e、风管连接时,其螺栓孔的间距不得大于100mm

1.答案:b 解析:钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐,非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5l/(min·m2),泡沫混合液连续供给时间不应小于30min。《消防安全技术实务》教材p254。2.答案:c 解析:火灾探测器的设置:

1)镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。2)镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。

3)镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。《消防安全技术实务》教材p290-291。3.答案:a 解析:该建筑地下 1层室内外地坪高差为房间净高的 3/5,大于 1/2,属于地下建筑,其耐火等级不低于一级。4.答案:a 解析:选项a错误,未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制;设置消防联动控制器的火灾自动报警系統,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。5.答案:d 解析:选项d错误,排烟系统应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号。6.答案:ad 解析:根据《重大火灾隐患判定方法》ga653-2006第五章,符合下列情况之一的,可以直接判定重大火灾隐患。

1)生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。

2)甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室。

3)甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内。

4)公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定。

5)旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。

6)易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按规定设置固定灭火、冷却设施。本题答案为ad。7.答案:bd 解析:水力警铃安装调试不符合要求可能会导致水力警铃无法报警,或报警不正常,与消防水泵的启动无关,a选项错误; 如果压力开关的设定值过高,当达到启泵的压力时压力开关是无法动作的,压力开关不动作则无法启动消防水泵,b选项正确;

水泵控制柜的控制模式如果设定在“手动”状态,开启测试阀,压力开关的动作信号到达水泵控制柜处就相当于停止了,无法启动消防水泵,c选项错误;

压力开关的控制线路出现断路,会导致压力开关无法动作,d选项正确; 水流指示器的动作信号只能作为一个报警信号,可以报告发生火灾的部位,但不能启动消防水泵,e选项错误。本题答案为bd。8.答案:bce 解析:[根据《建筑设计防火规范》gb50016-2014 7.1.2,高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道,a选项正确;

根据7.2.1,建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定,该建筑高度大于50m,不应间隔布置,b选项错误;

根据5.1.3,该建筑的耐火等级不应低于一级;根据5.4.4-1,托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层,c选项错误;

当商店营业厅、电影院和游艺厅设置在一级耐火等级建筑内时,无楼层位置的限制,d选项正确;

根据8.1.7-2,附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位,e选项错误。本题答案为bce。9.答案:acd 解析:市场准入文件包括:①纳入强制性产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书;②新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品,查验其依法获得的技术鉴定证书;③目前尚未纳入强制性产品认证的非新产品类的消防产品,查验其经国家法定消防产品检验机构检验合格的型式检验报告;④非消防产品类的管材管件、电缆电线以及其他设备、材料查验其法定质量保证文件。be两项属于产品质量检验文件 10.答案:bde 解析:建筑消防设施档案至少包含下列内容:①消防设施基本情况。主要包括消防设施的验收意见和产品、系统使用说明书、系统调试记录、消防设施平面布置图、系统图等原始技术资料。②消防设施动态管理情况。主要包括消防设施的值班记录、巡查记录、检测记录、故障维修记录以及维护保养计划表、维护保养记录、消防控制室值班人员基本情况档案及培训记录等。

11.【答案】ce 【解析】风管的安装与检测内容:1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,现场风管的安装,不得缩小接口的有效截面。故a正确:2)风管接口的连接应严密、牢国,垫片厚度应不小于3mm,不应凸入管内和法兰外:排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。故b正确:4)风管与砖。混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。故c错误: 7)风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞。故d正确:8)吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。故e错误:

一级注册消防工程师人数篇四

消防安全技术工作年限证明

兹有

同志,性别:

,身份证号码:

,参加工作满

年,其中从事消防安全技术工作满

年。

经查,该同志在我单位工作期间,能够遵守国家和地方的法律、法规,无违反职业道德的行为。

特此证明。

单位(公章)

****年**月**日

一级注册消防工程师人数篇五

防火间距

1.生活用房与厂房的防火间距6m 2.较高的是防火墙,除甲类厂房、民用都可以不限,甲类厂房之间不应小于4m 3.丙丁戊类或单多层民用之间开口不大于5%不正对防火间距减少25% 4.较低的墙设防火墙甲乙类厂房6m丙丁戊类4m民用建筑高层4m单多3.5m 5.厂房外附设化学易燃品设备之间10m 与厂房甲类12m乙类10m 6.厂房与围墙5m 7.甲类长裤与高层仓库13m 8.单多层戊类减少2m 9.两仓库外墙为防火墙丙类6m,丁戊类4m 10.较高的是防火墙或高度相同屋顶1h且面积小防火间距不限 11.乙类仓库与民用建筑25m重要公共50m 12.民用建筑防火间距 13、9、11、14、6、7、8、9、10、12 13.>100m防火间距不应减少

14.1、改变生产和使用性质,改变房屋部分结构的耐火等级

2、调整厂房的部分生产工艺,提高部分构件的耐火极限

3、改造外墙为防火墙或减少相邻建筑的开口面积

4、拆除陈旧的建筑物

5、设立独立的室外防火墙 15.油浸变压器630kva、1260kva 16.会议厅、多功能厅、观众厅布置在其他楼层2个门<400m2 17.娱乐场所布置在其他楼层<200m2不能增加分隔2h+1h乙级

18.商店、展览、住院、教学、食堂、菜场3级2层4级单层,老幼场所1、2级3层3级2层4级单层 19.护理单元40~60床1200~1500m2 20.防火玻璃墙耐火完整性高层1h多层0.5h 21.住宅相邻户开口距离1m,小于1m加0.6m隔板 22.商业服务网点<300m2 2h+1.5h >200设2个出口 疏散距离一二级22三级20四级15 23.中间储罐5m3 防火分区

24.厂房4332 542 6层4315 25.少于10人不计,自灭火增1倍,丁戊类地上自灭火不限 26.仓库开口甲级6m*4m 27.民用15251265地下设备用房1000 28.自灭火增1倍

29.一二级展览厅、营业厅自灭火+ab1级材料 高4000多首层10000地下2000 30.20000地下分隔下沉式广场、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间

31.厂房仓库屋面板低于0.5h防火墙高出0.5m 32.防火墙距离天窗小于4m 高出0.5m或改乙级防火窗 33.外墙为可燃或难燃防火墙凸出0.4m 两侧2m为不燃,不凸出两侧2m不开口或为乙级窗 34.防火墙转角内角4m或乙级窗

35.甲乙类厂房甲乙丙类仓库防火墙4h 36.水幕3排6m强度2l 37.穿越防火分区、重要场所、通风空调机房、变形缝,交接处水平管段 38.防火阀两侧2m绝热

39.防烟分区2000高层、地下500汽车地铁公共2000地铁设备750 40.防烟分区长边60,高6m不大于75 41.储烟仓10%净高500mm 安全疏散

42.人员密度 办公普

4、研

5、设

6、会议 桌1.8/0.8(m2/人)

43.人员密度 商场b2 0.56、b1 0.6、f12 0.43~0.6 建材、家具、灯饰30%计算 44.人员密度 娱乐录像厅1人/m2 其他0.5,展览厅0.75 固定座位1.1倍 45.人员密度 >100座餐饮餐厨比餐厅1:1.1食堂1:1 46.百人宽度=单股人流宽度(0.55)*100/(疏散时间*每分钟每股通过人数(平

43、梯37))47.厂房门0.9走道1.4楼梯1.1首层外门1.2 48.公共建筑门口0.9走道楼梯1.1 49.高层公共首层1.2走道单1.3双1.4楼梯1.2,高层医疗首层1.3走道单1.4双1.5楼梯1.3 50.电影院观众厅走道0.6m/100人 不小于1m边走道0.8 20排22列 前后0.9 22排44列,体育馆26列(50列)边减少一半

51.公共建筑建筑层数>=4层地下高差10m取1,3层或地下<10m取0.75,1~2层0.65 52.地下人密场所取1 53.高度<18m的住宅设栏杆宽1m 54.人密场所疏散门1.4且周围1.4不设踏步,室外3m 55.公共建筑疏散距离老幼25(20)娱乐25(9)医疗单多35(20)高病房24(12)教学单多35(22)教学高旅馆高30(15)其他单多40(22)其他高40(20)56.自灭火疏散距离增加25% 57.敞开式外廊增加5m,两个楼梯间之间减少5m,袋行走道减少2m 58.一二级观众、展览、多功能、餐厅、营业厅室内至门最大30m疏散走道不大于10m分别可增加25% 59.丁戊类木结构厂房任一点至安全出口50、60 60.疏散门开启方向不限小于 60人每扇门小于30人

61.厂房一个出口 甲100平5人乙150平10人丙250平20人丁戊类400平30人地下50平15人 62.住宅一个出口 小于27m小于650平且小于13m 27~54 650平且小于10m 63.公共建筑一个口 <1000平的防火分区

64.娱乐场所场所除外,除幼儿园、托儿所<200平且50人单多首层可设一个出口

65.除医疗、老幼、娱乐一二级3层最大200平23层人数之和小于50,三级3层200平23层之和25人,四级2层200平2层15人

66.高出部分层数不超过2层人数之和不超过50人每层200平可设一个

67.一个疏散门a、老幼50平医疗教学75平b、50平净宽0.9m或疏散距离不大于15m面积200平净宽1.4mc、娱乐50平15人d、地下200平设备间e、地下50平15人

68.疏散出口计算2000人每口250人超过2000人每口400人

69.任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道直通地面的出口距离不大于60m 70.避难走道设置防烟前室面积6 开向前室甲级开向避难走道乙级 71.楼梯间开口间距不小于1m 72.防烟楼梯间 32 33 10人 地下10m前室4.5 6 6 10 73.室外疏散楼梯扶手1.1宽0.9角度45平台1h梯段0.25h 周围2m不开口 74.室外消防梯0.6m宽离地3m 75.应急照明走道1lx人密场所避难间3lx病房10lx楼梯间前室避难走道5lx 76.指示标志20m袋行10转角1高1 77.消防给水

78.备用泵<54m住<25l/s室外<10l/s室内 79.零流量压力1.2~1.4 流量1.5压力0.65 80.轴流深井泵最低水位线3.2m,海拔每加300加0.3 81.自灌式吸水0.6旋流防止器200mm 82.吸水管1~1.2 1.2~1.6 出水管1.5~2 2~2.5 83.出水管压力表1.6设计压力2倍 84.试水管dn65 85.消防水泵启动时间2min控制柜ip55与水泵一起,机械启动5min 86.双电源切换时间不大于2s,内燃机15s 87.给水管道分5段 dn100最小

88.室内竖管关1根,大于4根不相邻2根 89.给水设计流速2.5m/s 不应大于7m/s 90.水泵结合器10~15l/s 15~40m 离地0.7m地下0.4m周围2m止回阀安全阀 91.稳压泵流量1%~3%不小于1l/s 保证最不利点静水压力0.15 92.气压罐15次 150l 93.消防水池补水48h>2000m3时96h>500m3两格>1000m3两座

94.消防水池取水口吸水高度6m,与建筑物距离15m与储罐40m液化石油气罐60m有措施40m 95.商业、展览、综合、金融、图书、书库、档案、科研、宾馆3h,其他2h自喷水1h 96.高位消防水箱 100、50、36、18、12、6高一公共36m,住宅降一级,公共至少18 25l/s工业12、18,商店30000 36、50 97.高位水箱保证最不利点静水压力 高一公共0.1 大于100m0.15其他民用0.07工业0.1体积20000降0.07自喷水喷头0.1 98.高位水箱旋流防止器150mm 99.消火栓60m交错布置半径150间距120 路边0.5~2墙5 10~15l/s 100.市政给水官网0.14mpa 101.室内消火栓分区 静水压力1工作压力2.4自喷水报警阀压力1.6喷头1.2 102.室内消火栓65 25m 19mm 1.1m 103.充实水柱380 90% 104.减压 0.5 0.7设 0.35mpa13m 0.2mpa10m 防排烟

105.自然通风50m公共100m住宅前室面积>2合用前室3 106.自然通风每5层2m外窗避难层1%每朝向2m 107.自然通风可开启外窗1.3~1.5开启装置

108.厂房仓库屋面倾斜12,200m2 4000m2顶窗 109.自然排烟厂房自2手3仓库翻倍自灭火减半 110.自然排烟固定采光带厂房5%仓库10% 111.机械排序直灌式加压送风送风量加20% 112.前室走道25~30楼梯间走道40~50 余压阀50 113.排烟量60m3/(h.m2),=走道回廊面积的2%,长*宽*2% 114.排烟风机 280℃ 30min 115.送风机进风口与排烟风机出风口 水平10米垂直3米 116.风机两侧600mm空间

117.风速 金属20非金属15土建10送风7排烟10吊顶烟气流1.5机械补风10人员密集补风5自然补风3 118.排烟口与防火分区最远点不超过30m 119.排烟口 1/2,与吊顶不大于0.5m 120.排烟口与安全出口不应小于1.5m 121.吊顶内排烟管道与可燃物150mm 122.排烟管道耐火0.5h 穿越1.5h 2h 123.补风口在储烟仓下沿下与排烟口5m 124.补风管道0.5h 穿越1.5h 125.长度20m的疏散走道 其他2 126.红、绿单色 50~300cd/m2,白红、白绿 5~300cd/m2 127.光通量50lm色温2500~2700k 128.应急灯具ip54地面ip67 129.转换时间5s,高危场所0.25s 2灭火器95%系统90%检修,每年一次 131.灭火器0.08~1.5m 132.u=3a 50m2/a 2a 75m2/a 1a 100m2/a 15m20m25m 133.u=89b 0.5m2/b 55b 1m2/b 21b 1.5m2/b 9m12m15m 134.q=ks/u k系数

1、(消火栓)0.9、(自灭火)0.7、(都有)0.5、(堆场、储罐)0.3(娱 乐、网吧、商场、地下)1.3倍

135.备用电源持续运行时间 高层商、展、综及高一类的金、图、档、科、宾馆3h其他2h 136.>100m 1.5h,医院、老年人、>10000m2 1h 其他0.5h 137.主备电源切换30s 石油

138.放空管高出2m,连续排放半径20m 高出3.5m 间歇排放半径10m 高出3.5m 139.火炬周围30m严禁放空管,火炬1/5音速

140.常压6低压103.4压力>103.4 141.罐区围堰1m 3h 142.防雷接地30m厚度4mm设避雷针 143.装卸后静置2min流速4.5m/s 144.装卸车鹤管4m与缓存5m 流速4.5静置3~5m 145.锚地 甲乙1000m丙150m河港中150m陆地罐区50m明火40m无关40m 地铁

146.地下车站设备区防火分区1500m2,公共区5000m2,采用机械排烟其他最大2500m2 147.防烟分区 公共区2000设备区750 148.6min撤离,安全出口距离10m一般5m,任一点与安全出口50m 149.设备管理区疏散通道单面1.2双面1.5疏散门到安全出口40m,袋行走道22m地下通道100m消防楼梯1.2m消防轨道1.1m 150.其他建筑单多层40m22m设自灭火加25% 151.疏散指示标志20m袋行、地铁10m转角1m高1m 152.室内消火栓超过10个环状 枝状4个

153.站厅到站台1.5m/s向下气流 列车2~11m/s 隧道

154.分类 500-1000-3000m 30-50-100m2 155.防火分区1500m2,156.车行横道4m*4.5m,人行通道250~300m 1.2m*4.1m 上下层100m间隔

157.管道充水90s,充实水柱10m,0.5mpa减压,消火栓间距50,普通120m30m50m 类最少4具间距100m 159.警报隧道外100~150m 1000m消防控制室 电话、广播100~150m 160.超过3000m纵向重点 单洞双向 重点排烟 风速2m/s 161.排烟风机250℃ 1h 管道1h 162.疏散标志1.5m高,一般1m 163.消火栓流量 短10/内20/外30 加油站

164.汽油加油站 90,150,210m3 柴油折半单罐汽油<30 柴油50 165.液化石油气lpg 30,45,60 166.液化石油气lpg汽油合建 lpg 单罐<=20,30,45 总60,120,180 加气母站车道单车道4.5 双9,其他单4双6,半径9,8%,非沥青 168.柴油罐隔离汽油或加气罐 169.爆炸危险区域边缘3m 170.罩棚顶棚0.25h高度4m边缘2m 管子高出罩棚1.5 171.工艺区与站外建筑2.2m高墙 172.锅炉140kw 173.加气机2个干粉4kg,加油1 4kg 1个6l泡沫 储罐35kg推车 2个4kg干粉/50m2 174.一二级5毯子2沙三级2毯子2沙

175.液化石油气消防给水系统 地上20l 50m3增设冷却 埋地一级15二三级10l 1h 176.室外消火栓30~50m距离

发电厂

177.丁级、二级 建筑构件0.75 178.点火油罐区200m3移动式、固定式低中倍数泡沫面或系统

179.变压器火灾危险性 电力变压器火灾、油断路器、电缆火灾、其他原因

180.变压器室100kg单独,设储油或档油设施,室外1000kg,外扩1m 卵石厚200mm 181.地下变电站防火分区1000m2自灭火增1倍 电缆夹层c类电缆 182.变电站应急照明0.5lx 20min 飞机库

183.分类 3级~3000~2级~5000~1级~50000防火分区同此 184.防火间距13米 防火墙7.5m 185.消防车道6m宽4.5m高,进出飞机库4.5*4.5m 186.疏散距离75m 187.疏散照明1lx30min 汽车库

188.分类 汽车50~150~300,2000~5000~10000 189.分类 修车2~5~15,500~1000~3000 190.分类 停车100~250~400

一、1.4m 191.厂房疏散宽度:厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于1.4m。192.人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应于1.4m,室外疏散小巷的净宽度不应小于3m。193.公共建筑内安全出口的门应设置在火灾时能从内部易于开启门的装置;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛,从门扇开启90°。的门边处向外1.4m范围内不应设置踏步,疏散门应为推闩式外开门。194.二级充压20mpa系统,应为27.5±1.4表压。水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形,当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。

195.人防工程中商场、公共娱乐、场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m。

二、300mm 0.3m 技术实务

196.防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150~300二是在仓库门口砌筑高度为150~300的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。

197.出水管上应设置闸阀和止回阀。当布置喷头时,喷头与顶板之间的距离不应大于300mm。电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m。

198.当泡沫喷射口设置在罐壁项部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于0.3,且应高出密封圈0.1m,软密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于0.9m,当泡沫喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沫堰板高度不应小于0.3m。

199.烟气在初期水平速度为0.1~0.3m/s,垂直0.5~0.8m/s,中期垂直1~5,烟囱6~8 200.喷头的保护高度0.3~6.5m。201.探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1m,距墙0.5~7 距地高度不宜超过20m。

综合能力

202.当外墙体采用用b2级保温材料时,隔离带的设置高度不得小于300mm。

203.密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm,在封堵层两侧电缆上涂刷防火涂料长度300mm。204.光栅感温段的弯曲半径应大于300mm。205.普通灯具与易燃物距离不宜于300mm。

206.储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离一般为0.3~0.5m。207.泡沫喷淋管道支、吊架与泡沫喷头之间的距离不能小于0.3m。208.车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m。209.照明灯具与可燃物之间的安全距离普通灯具不应小于0.3m 210.低干3kw以下可移动式电热器应放在不燃材料制作的工作台上,与周围可燃物应保持0.3m以上的距离。211.空调器具不应安装在可燃结构上,其设备与周围可燃物的距离不应小于0.3m。

三、600mm 0.6m 技术实务

212.当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。

213.排烟风机机房采用2h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门。风机两侧应有600mm以上的空间。

214.自控仪表室、变配电室不应与有可能泄漏液化石油气及散发相对密度大于0.7的可燃气体甲类生产设备、建筑物相邻布置;如必需相邻布置时,应用密封的不燃性实体墙或走廊相隔,必要时宜采取室内正压通风设施,其地面标高要高出装置地面0.6m以上。215.观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于0.6m的净宽度计算,且不应小于1m边走道的净宽度不宜小于0.8m,20排22列(44)20排26列(50)。

216.当泡沫喷射口设置在罐壁项部时,泡沫堰板与罐壁的间距不应小于0.6m 当泡沫喷射口设置在浮顶上时,泡沫堰板与罐壁的间距不宜小于0.6m。

217.高倍数泡沫淹没深度的确定应符合下列规定:当用于扑救类火灾时,泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度的倍,且应高于最高保护对象最高点以上0.6m。

218.局部应用系统淹没或覆盖a类火灾保护对象虽高点的厚度不应小于0.6m。综合能力

219.钢质防火门门框内充填水泥沙浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm。

220.将排风支管顺气流方向插入竖风道,且支管到支管出口的长度不小于600mm。221.水平管道应采用管卡固定;管卡的间距不宜大于600mm。222.风机外壳至墙壁或其它设备的距离不应小于600mm 223.当变、配电所为正压室且布置在 区、区内时,室内地面宜高出室外地面0.6m左右.有管道的侧面,净距不宜小于1m,224.且管道外壁与建筑本体增面之间的通道宽度不宜小于0.6m。225.消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m。

226.水平管道采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m,转弯处应增设1个管卡。227.泡沫堰板和罐壁之间的距离要大于0.6m。

228.维修合格证外围边框为红色实线,宽0.6m,内框线为黑色实线,用于疏散的爬梯及设首在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应小于0.6m。

四、1倍 技术实务

229.当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部没置时,增加的面积可按该局部

面积的1倍计算。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。

230.架空通信线和通信发射塔架空电力线路1倍杆(塔)高,无绝缘层1倍杆(塔)高,有绝缘层1倍杆(塔)高。

五、2倍

技术实务 231.232.中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算。

233.燃气(油)锅炉房的正常通风量按换气次数不少于6(3)次/确定,事故通风量为正常通风量的2倍。2储存容器间的正常通风量按换气次数不少于4次/确定,事故通风量为正常通风量的2倍。235.瓶组式系统设计持续喷雾时间按其实体火灾模拟试验灭火时间的2倍确定,且不宜小于10min。综合能力

236.测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗漏。237.准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2倍。

238.报警阀应进行渗漏试验,试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于5min。阀瓣处应无渗漏。239.在压力调节阀的两侧、供水设备的压力侧、自动控水阀门的压力侧应安装压力表。压力表的测量范围应为1.5~2倍的系统工作压力。

六、3倍 技术实务

240.采用作为备用电源时,电池初装容量应为使用容量的3倍。

241.贮存物品多、火灾荷载大,发生火灾在得不到充足的空气情况下,燃烧时间将会持续6~18h,是地面同样火灾荷载燃烧时间的3倍。综合能力 242.243.应急照明控制器在各电工作时各种控制功能应不受影响,各电工作时间不小于应急照明持续时间的3倍,且不小于2h。

244.在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力不应小于水带工作压力的3倍。

七、4倍 技术实务

245.耐火等级应根据一旦火灾时可能达到的火焰温度确定。火灾时,由于环境温度剧烈升高,导致线芯电阻的增大,当火焰温度为800~1000℃时,导体电阻约增大3~4倍,此时仍应保证系统正常工作,需按此条件校验电压损失。246.应急发电机组燃气轮机组的空气使用量比柴油机组大约2.5~4倍。

247.由于泡沫是从液面下施加到储罐内,高背压泡沫产生器产生的泡沫黑要控制在2~4倍。

八、5倍 技术实务

248.信息机房的用电量为普通办公室的4~5倍。

综合能力

249.挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当倍的手提式灭火器质置小于45kg时,按45kg计)的静载荷。

九、6倍 技术实务

250.七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体,其密度大约是空气密度的6倍,在一定压力下呈液态贮存。

十、1.3倍

251.七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。252.干式1.3倍保护面积160、260 253.建材、家具、灯饰30%人员密度;0.56、0.6 254.网格、栅格1.3倍喷水强度轻/

4、中1/

6、中2/

8、严1/

12、严2/16 255.混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍。256.热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。

十一、1.5倍 技术实务

257.储存装置操作面距墙面或两操作面之间距离,不宜小于1m,且不应小于储存容器外径5倍。258.停机圩直径或边长尺寸应等于直升机机翼直径的1.5倍。

259.当加油加气站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于1.5倍大于25m时设置非实体围墙。

十二、50% 260.汽车库送风量不宣小于排烟量50%。

261.在人防工程中,当补风通路的空气阻力不大于50pa时可自然补风,大于50pa时,应设置机械补风系统补风量不应小于排烟风量的50%。

262.非气体保护房间,根据相关规范,当达一定规模时,火灾时需排烟,并补充50%新风。263.液化石油气罐与站外一、二、三类保护物地下室的出入口、门窗的安全间距增加50%。

十三、80% 264.液化气体和易燃液体应按设备容积的80%装料,过量则有发生设备或容器爆裂的危险。

十四、30s 265.消火检给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供两支水枪工作30s的消防用水量要求 266.开式系统的设计响应时间不应大于30s。

267.全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间,延时时间为30s。

268.设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员在内30s撤离完毕。269.采用自动控制启动方式时,根据人员安仝撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射; 全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。270.干粉储存容器设计压力可取1.6或2.5压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85其增压时间不应大于30s。271.启动气体(泡沫)灭火装置,气体(泡沫)灭火控制器可设定不大于的延迟喷射时间30s; 272.消防应急广播的单次语音播放时间宜为10~30s 273.排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。系统持续主电工作48h后每隔30±2d自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续30s—180s。

十九、6m 274.采用公称直径为的小鹤管时,一般不大于6m卸车线中心线至零位罐的距离一般不小于6m。275.室内地面至顶棚或顶板的高度小于等于6m的场所应划分为防烟分区,并符合下列规定: 276.汽油加油站单车道4m双车道6m,cng加气母站单4.5双9 277.常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m时,可设置在量顶上。

278.防火分隔水幕宜采用雨淋式水幕喷头,水幕喷头的排列不少于3排,水幕宽度不宣小于6m。2l/s 279.当室内高度超过6m,且具有对流条件时,长边不应大于75m。

二十、2m.

280.疏散通道出口处设置在门洞边缘或门洞的上部,距吊顶不应小于0.5m,距地面不应小于2m。

281.地下区间之间的联络通道洞口,应垂直于门洞设置具有双面标识的电光源型疏散指示标志。其下边缘距疏散平台不应小于2m。

282.采用局部应用灭火系统的保护对象,保护对象周围的空气动速度不应大于2m/s挡风措施。283.消防控制室内设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m双列布置时不应小于2m。284.当用于扑救b类火灾时,汽油、煤油、柴油或苯类火灾的泡沫淹没深度应高于起火部位2m 285.放空管一般应设在设备或容器的项部,其管口要高于附近有人操作的最高设备2m以上。286.放空管管口应高出设备平台2m及以上,且应高出所在地面5m及以上。

287.自然排烟口底部距室内地面不应小于2m,中庭的自然排烟口净面积不应小于中庭地面面积的5%; 288.区间隧道排烟系统宜采用纵向通风控制方式,通风气流流速应高于2m/s,但不得高于11m/s。289.地上储罐放散管高出2m及以上,高出5m及以上。地下储罐 2.5m及以上在储罐外的排污管上应设两道切断阀,阀间宜设排污。

290.沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m。291.建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙突出40cm,防火墙中心线起每侧不应小于2m。292.防火埔 转角两侧上的门窗洞口之间4m。紧靠防火墙两侧最近的水平距离2m。293.在防火墙两侧各2m范围内的风管保温材料应采用不燃材料。

294.消防车道边缘距离取水点2m,消火栓距路边2m,距房量外墙5m。295.消防电梯800kg,轿厢尺寸1.5m×2m。

296.边墙型喷头的两侧1m和前方2m范围内,以及顶板或吊顶下不得有阻挡喷水的障碍物

十五、日检

月检查内容 检查项目及周期

1下列项目至少每日检查1次: 干粉储存装置部件 驱动气体储瓶充装量; 2检查内容

检查干粉储存装置部件是否有碰撞或机械性损伤,防护涂层是否完好;铭牌、标志、铅封应完好。对二氧化碳驱动气体储瓶逐个进行称重检查。日检查内容 检查项目及周期

下列项目至少每日检查1次。干粉储存装置外观。灭火控制器运行情况。启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力。检查内容

干粉储存装置是否固定牢固,标志牌是否清晰等。启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力是否符合设计要求。

十六、月检

干粉灭火系统 月检查内容 1检查项目及周期

下列项目至少每月检查1次。干粉储存装置部件。驱动气体储瓶充装量。2检查内容

检查干粉储存装置部件是否有碰撞或机械性损伤,防护涂层是否完好; 铭牌、标志、铅封应完好。对二氧化碳驱动气体储瓶逐个进行称重检查。

十七、季检、年检 季检的内容和要求

通过试验阀对泵组式系统进行1次放水试验,检查泵组启动、主各泵切换及报警联动功能是否正常。检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常。

捡查管道和支、吊架是否松动,管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象。年检的内容和要求 定期测定次系统水源的供水能力。

对系统组件、管道及管件进行次全面检查,清洗储水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫。储水箱每半年换水一次,储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换。进行系统模拟联动功能试验,试验内容与要求详见第四节第三部分。

标准要求二氧化碳灭火器每年至少检查一次,低于额定充装量的95%就应进行检修。

由于石油化工设备及受压容器,在温度应力、交变应力、介质强烈腐蚀等恶劣条件的作用下,容易出现泄漏,造成火灾和中毒事故。所以,每年都要作抽样探伤,必要时,还要做的100%检查。在不影响古建筑外部结构的前提下,高大的古建筑物上应视地形地物需要,安装避雷设施,并在每年雷雨季之前进行测试维修,保证完好有效。干粉灭火系统

下列项目每年检查1次: 防护区及干粉储存装置间。管网,支架及喷放组件。模拟启动检查 检查内容

防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置、防护区内和入口处的声光报警装置、入口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯、无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置和门窗设有密封条的防护区的泄压装置。储存装装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置及地下储存装置间机械排风装置。管网,支架及喷放组件

干粉储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,干粉充装量,以及干粉储存容器的安装质量。集流管、驱动气体管道和减压阀的规格、连接方式、布置及其安全防护装置的泄压方向。选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量。

阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置,气动阀驱动装置中启动气体储瓶的介质名称和充装压力,以及启动气体管道的规格、布置和连接方式。

管道的布置与连接方式、支架和支吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和油漆颜色; 喷头的数量、型号、规格、安装位置和方向。

灭火控制器及手动、自动转换开关,手动启动、停止按钮,喷放指示灯、声光报警装置等联动设备的设置。

十八、系统检测

检测是建筑使用、管理单位按照相关法律法规和国家消防技术标准,每开展的定期功能性检查和测试;建筑使用、管理单位的检测可以委托具有资质的消防披术服务单位实施。

(一)喷头 检测内容及要求 1.喷头数量、型号、规格、安装位置和方向符合设计文件要求,组件无碰撞变形或其它机械性损 伤,有型号、规格的永久性标志。检测步骤:

2.对照设计文件查看喷头外观。

(二)储存装置 检测内容及要求

1.干粉储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志符合设计要求。2.驱动气瓶压力和干粉充装量符合设计要求。检测步骤

1.对照设计文件查看干粉储存容器外观。2.查看驱动气瓶压力表状况,并记录其压力值。

(三)功能性检测. 检测内容及要求

1.模拟干粉喷放功能检测 2.模拟自动启动功能检测 3.模拟手动启动/紧急停止功能检测 4.备用瓶组切换功能检测

红军不怕远征难,25000算一半,车站码头转一转,顺便看看展览博物馆,花了234元钱。358旅来休闲,商店图书档案馆。旅馆1万至2万5千,一宿234元钱。

地下建筑同旅馆,5000以下算一算剧场影院800以下咱不算,1200开始算,五千太少要一万,枪支总数423,总结就是室内栓。(单多层)