电工安全技术交底内容篇一

1.电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持《北京市特种作业操作证》(外埠来京从事电工作业的人员,必须持原所在地地(市)级以上劳动保护安全监察机关核发的特种作业证明,并申请换领《北京市特种作业临时操作证》)方准上岗独立操作。非电工严禁进行电气作业。

2.电工接受施工现场暂设电气安装任务后,必须认真领会落实临时用电安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的内容,施工用电线路架设必须按施工图规定进行,凡临时用电使用超过六个月(含六个月)以上的,应按正式线路架设。改变安全施工组织设计规定,必须经原审批单位领导同意签字,未经同意不得改变。

3.电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。

4.所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保护线pe必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,不得混用。

5.电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj 46—88)(以下简称《规范》)的要求。

6.在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用tn-s接零保护。

7.电气设备不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等,均应做保护接零。

8.定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修,发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。

9.建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。

电工安全技术交底内容篇二

现场电工安全技术交底

1、进入施工现场必须戴安全帽。并扣好帽带,严禁穿拖鞋,打赤脚上班,高空作业必须栓安全带。

2、所有绝缘检查工具,应当妥善保管,严禁他用,并定期检查。

3、现场施工用的高低压线路及设备,应按施工设计及有关电器安全技术操作规程安装和架设。

4、线路上禁止带负荷接线和断电。并禁止带电操作。

5、有人触电,立即切断电源,并进行急救。电器着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干粉灭火。

6、电器制备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地或接零。同一供电网不允许有接地,有的接零。电气设备所用的保险丝(片)以额定电器应与其负荷量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。

7、夜间施工临时照明、电线及灯具,高度应不低于2.5米,易燃易爆场所,应用防爆灯具。照明开关、灯头及插座等,应正确插入及零线。

8、接地保护:中性点不接地系统中的电器设备应采用接地保护。接地保护应接至网上,接地网的接地电阻不宜超过4欧姆。

接零保护:中性点直接接地系统中的电器设备区应采用接零保护。在同一供电系统中,不得将一部分电器设备接地,而将另一部分电气设备接零。

9、电器设备每个接地点应以单独的接地线与接地干线相连接。严禁在一个接地线中串联几个接地点,在低压线路装置中,严禁用大地作零供电,不得借用机械本身金属结构做工作零线,保护零线上不得串接(串联)熔断电器或断路设备。

10、电器装置遇到跳闸时,不得强行合闸,应查明原因,排除故障后再合闸。各种电闸箱内,应保持清洁,不得存放任何东西,并配备安全员。非本岗位工作人员不得擅自合闸,工作完毕后,应切断电源,锁好电闸箱。

交底人:接受交底人:

电工安全技术交底内容篇三

电工安全技术操作规程

1.电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作。

2.在安装、架设电气设备、线路时,应自觉遵守jgj46-2005施工现场临时用电安全技术规范的规程及施工现场临时用电方案的要求进行作业。

3.建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220v/380v三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

1)采用三级配电系统;

2)采用tn-s接零保护系统;

3)采用二 漏电保护系统。

4.安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有专人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

6.配电箱的电器安装板上必须分设n线端子板和pe线端子板。n线端子板必须与金属电器安装板绝缘;pe线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的n线必须通过n线端子板连接;pe线必须通过pe线端子板连接。

7.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30ma,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30ma*s。

8.对配电箱、开关箱进行定期维护、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

9.如因为避免影响夜间车辆通行而设置醒目红色信号灯的,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。

10.施工现场电缆必须埋设或架空,埋设电缆处,应有“下有电缆”指示牌。

11.电工作业中,应注意对工作周边环境的保护,不要扔各种垃圾,不要对公共植物等造成损害,禁止任何对附近水源可能造成污染的行为。

上海市第七建筑有限公司项目部 交底人

受交底单位受交底人

日期:年月日

电工安全技术交底内容篇四

安全技术交底表

表aq-c1-5

编号

工程名称

2020年中国联通海淀区北蜂窝1号办公楼改造工程

施工单位

北京经开亦成建设工程有限公司

交底部位

临时用电安全技术交底

工种

电工

安 全 技 术 交 底 内 容

交底内容:

1、进入施工现场必须戴好安全帽,并扣好帽带,不准穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋和光脚,不准穿喇叭裤、裙子等有碍安全操作的服装。

2、作业时间内应遵守劳动纪律,精力集中,听从指挥,不要嬉闹,严禁酒后上岗,不准带小孩进入施工现场。

3、施工现场的所有安全设施,安全警标等,不得擅自拆除或移动。非现场专业电工,严格按规范操作。

4、电工必须参加学习考试合格由有关部门颁发的操作证书,方可上岗作业,所有绝缘、检查工具应妥善保管定期检查、核验,严禁他用。线路上禁止带复荷接电或断电,并禁止带电作业,有人触电,立即切断电源进行急救。电器着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。5、电器设备所用保险丝的额定电源应与其复荷容量相适应,禁止其他金属线代替保险丝。