三、施工测量的准备工作...................................................................................1 1.应具备的条件..............................................................................................1 2.建筑物的定位依据......................................................................................1 3.平面定位测量..............................................................................................2 4.基础施工放线..............................................................................................2 5.平面施工放线..............................................................................................4 6.标高测量......................................................................................................5 7.注意事项......................................................................................................7

一、编制依据

北京测量规程dbj01-21-95标准;gb50026-93国家测量规范。

二、工程概况:

工程名称:昌平东小口镇陈营村住宅及配套设施、商业金融项目公交首末站

工程地址:北京昌平区东小口镇陈营村cy–05地块 建设单位:招商嘉铭(北京)房地产开发有限公司 设计单位:惟邦环球建筑设计(北京)事务所 北京中建恒基工程设计有限公司

勘察单位:北京城建勘测设计研究院有限责任公司

cy–05地块公交首末站(公交场站)工程为公交内部办公楼及工具间项目

本项目总建筑面积:1746.27㎡。其中:05–1#办公楼建筑面积为1602.97㎡;05–2#工具间1建筑面积为:116.8㎡;05–3#工具间2建筑面积为:26.5㎡。

三、施工测量的准备工作

1、应具备的条件:

1.1、了解工程的总体布局,定位及标高情况。1.2、.对图纸进行审核。1.3、确定放线精度。

1.4、测量设备、仪器确定在有效期内,测量工具为:钢尺1把、j2光学对中经纬仪或激光对中j2经纬仪1台、水准仪1台ds3。

2、建筑物的定位依据:

根据甲方给定的北京昌平工程测绘技术有限公司的测量成果表的坐标1r1、1r2数据和施工图纸。

3、平面定位测量

3.1、根据测量成果表提供的坐标点,以先整体后局部的方针,采用直角坐标法定出建筑物的主点、主轴线(1#办公楼控制①、⑧、○d、2/a轴;工具间

1、工具间2控制○a、②轴),经闭合后定出现场的平面控制网。根据主轴线的平面控制网,在地质坚固、便于通视、能长期保存的地方设置轴线控制桩点或墨线,做红三角标志,根据控制桩点和红三角标志,投测地下结构及首层轴线。并在基坑护壁压边上弹出控制线。

3.2、根据测绘队所给的1r1、1r2水准点进行符合校测引入现场两个水准点控制标高。因本工程正负零靠上,也就是室内外高差大,现场引入控制标高可以为负1.00m(即35.70m)。

3.3、距离丈量采用钢尺、丈量结果中应加入尺长、温度、拉力、倾斜等改正数△l=a(t-t0)l a:0.000012 t:丈量时的温度 t0:检测时的温度, 尺长修正数:钢尺检测时的修正数。

3.4、建筑平面控制网的技术指标:测角中误差为±12″,边长相对误差为1/10000。

3.5、高程测量精度要求:层间竖向测量偏差小于±2mm,全高偏差不超过5mm。

4、基础施工放线:

4.1、做完防水后,做灰饼浇筑细石混凝土,检查防水保护层的标高。4.2、防水保护层浇筑完毕,砌筑周边350mm+50mm高240mm宽基础底板砖模。

4.3、根据建筑物的轴线控制网用经纬仪向基底防水保护层上投测建筑物的几条主控轴线,进行定位放线,本工程需要在⑧、1/

8、2/a三轴的交点(此交点为总平面图坐标x=319230.529,y=504073.439)上架设经纬,前视⑧轴顺时针旋转111.06度,测设出1/8轴。投射下的几条轴线经闭合校正后,按设计图纸进行其余轴线及墙、柱、门窗洞口位置的放线,经技术人员及监理检查验收合格后进入下道工序。

4.4、底板浇筑完毕,重新投测并校证闭合。

4.5、根据轴线弹出模板位置线和模板的外控制线即500mm线。4.6、模板上口轴线位移不得超过±3mm ,内墙用线坠检查垂直度,外墙用 经纬仪检查。

工艺流程:

校核控制桩--投控制轴线--放细部轴线、墙边线、柱位线、洞口边线等。

操作工艺:

1)利用经纬仪分别依次架设在早已控制好的各条轴线桩点上,先后视远处控制桩点,再后视近处桩点,校核所控制桩点无位移后,向防水保护层面分别投测各条轴线控制点(采用正倒镜方法投测)利用墨线将各条控制点弹好,再将经纬仪架设在所控制轴线的十字交点上,对中定平后,再前视长边方向,把角度置零后,转角90°误差≤10〃方可利用钢卷尺排测各细部轴线、梁柱边线、墙边线、洞口边线等。

2)放样排尺寸,应先将同方向所控制的两条控制线,安排两人利用钢卷尺将两端的刻度对准,第三人(放线员)利用红蓝铅笔根据图纸将各轴线的间距画出做好标记点,每条轴线如果与量尺垂直方向尺寸短,可直接利用钢尺排尺画点弹墨线;如与轴线量尺垂直方向尺寸长,可采用此方法排三点,再利用经

纬仪正倒镜挑直线方法打点弹墨线;如控制线一侧有几条轴线,放线员要将利用钢尺先将远处轴线点排出,再找配合人员将此点与控制线对准刻度,放线员再去划分中间细部轴线点,再弹线。放线时要遵循先整体后局部;先轴线后细部;先远后近;先大后小,排尺要排通尺的原则。将各主轴线施测完毕后,再施测细部轴线 ,都放完后,要先自检各轴线间尺寸,误差≤2mm,再放各墙边线、柱位线、梁边线,洞口边线等细部线。都放完后,要自检,自检合格后再将柱角利用红油漆做好三角标记,将各柱编号相应标识在本柱位上。利用线坠将各轴线引测到挡墙立面与平面,以便校正钢筋、模板。

5、平面施工测量: 5.1、楼层放线 工艺流程:

校核控制桩点 — 向楼层投测轴线控制桩点 — 校核已投测到楼层的控制点 — 弹控制线 — 排测主轴线 — 分细部轴线,墙边线、墙边50cm控制线,柱、梁边线,洞口边线等 — 自检、互检交接检。

操作工艺:(本工程采用外控加内控方法作为楼层的竖向控制)。外控法:

1)首层墙体混凝土浇筑完后,要提前校核所控的轴线控制桩,利用经纬仪分别依次架设在早已控制好的各条轴线桩点上,先前视远处控制桩点,再前视近处桩点,校核所控制桩点无位移后,向首层外墙面投测各条轴线控制点(采用正倒镜方法投测)利用墨线将各条控制线弹好,作红油漆三角标记,作为每层向上投测控制轴线的后视点,外控时每层均要后视此墨线向上投测。每一层墙柱混凝土浇筑完拆模后,均要将主控制桩校核无误后将主控制轴线投测到外墙立面,将控制立线弹出。楼层板面混凝土浇筑完后,可根据现场轴线控制桩

将经纬仪架设在此桩点上前视首层墙面立线,盘左盘右正倒镜向施工层挑直线,如出现两个点要取中。以减小误差(同一控制轴线每侧至少有两个控制桩点,再加上首层的立线,保证有三点一线的校核。)每条控制线的每侧均要投测到施工层外沿,将几条控制轴线均投测到外沿后,再将经纬仪架设在施工层板面上,利用渐近法将第三点找到,再加辅点。用墨线将辅点弹出,即为此条控制线。几条控制线均弹出后利用经纬仪架设所控制轴线的十字交点上,对中定平后,再后视长边方向,把角度置零后,转角90°误差≤10〃方可利用钢卷尺排测各主轴线、细部轴线、再施测墙柱边线、墙柱边50cm控制线及柱、梁边线、洞口边线等。

2)放样排尺寸,应先将同方向所控制的两条控制线,安排两人利用钢卷尺将两端的刻度对准,第三人(放线员)利用红蓝铅笔根据图纸将各轴线的间距画出做好标记点,每条轴线如果与量尺垂直方向尺寸短,可直接利用钢尺排尺画点弹墨线;如与轴线量尺垂直方向尺寸长,可采用此方法排三点,再利用经纬仪正倒镜挑直线方法打点弹墨线;如控制线一侧有几条轴线,放线员要将利用钢尺先将远处轴线点排出,再找配合人员将此点与控制线对准刻度,放线员再去画分中间细部轴线。

5.2、各细部放线允许偏差为:主轴线为±5mm,细部放线为±2mm,墙柱边线为±3mm,门窗洞口线为+3mm。

6、标高测量 工艺流程:

6.1、测量人员首先要认真熟悉图纸,找出图纸间的关系,根据甲方给定的测量成果表给定的水准点标高的数值,进行两点间的附合校测,误差≤6√n视为所给定的水准点数据合格可以使用。

6.2、校测水准点合格后,根据总平面图所给定的正负零相当绝对标高36.70m,计算俩水准点之间的高差,利用以检测的水准仪架设在与水准点通视的地方,向现场引测正负零标高或控制标高点,选标高点位置时,要选在固定永久的地方,如没有合适固定的地方控制标高,将用25的钢筋钉在不容易碰动的地方,并且周围砌砖用混凝土筑好,将钢筋头表面抄好控制标高,作好记录,引控到现场后要进行往返测,误差≤3mm,方可利用。

6.3、基槽开挖,测量人员要先根据基槽底的绝对标高32.30m(相对标高-4.40m),预留出人工清土量300mm,即下挖绝对标高为32.60m(相对标高-4.10m)。再依据所控标高计算出基坑(槽)底下挖高度与所控标高之间的高差,利用架好的水准仪,后视控制点,塔尺所读的数,加上先算出的高差,即为下挖的深度。下挖的深度要计算到提高300mm人工清土量上平,以免扰动基底土层。基坑(槽)开挖时要仪器跟踪测量。挖到基底标高后,要及时撒白灰点,给出准备的下挖深度,机挖出符合人下去的工作面后,人工下去把标高控制在槽底或槽壁,打木桩钉小钉,以钉上平标高为准,作为槽底的控制标高,工作面大些后,再将仪器架设在槽底,跟踪抄测槽底标高,人工清槽底标高时,要钉小木橛,拉小线用平锹找平,土层清土误差控制在±10mm。基槽挖完,土层清完后,将各轴线布置好后,布置钎探点,验完槽后,根据图纸计算出垫层上平标高,要抄测垫层上平的控制标高,为支垫层边模及浇筑混凝土使用。砌筑防水挡墙时,要抄测筏板上平减挡墙上平防水压砖的厚度,基础筏板、地梁、墙柱钢筋绑扎完后,在柱筋牢固的情况下再根据控制标高抄测距建筑面的50cm标高控制点,(抄测时要尽量前后视线等长)。柱主筋上用红蓝铅笔画点,用红油漆以铅笔点向下做标记,以油漆上平为准,油漆高度以25-30mm为宜。筏板,梁柱混凝土浇筑完后,要进行标高复测。防止钢筋下沉,绑扎完后,要

在二层墙柱筋上抄测距二层建筑面的50cm标高控制点(即+0.50m),同同时用以上方法做红油漆标记,首层墙柱浇筑完混凝土后,柱及墙体拆完模后,要将墙体上抄测出建筑50cm标高点,弹墨线。

6.4、首层顶板浇筑完二层柱钢筋绑完后,要在三层柱主筋上抄测出50cm

标高控制点(即3.80m),做红油漆标记,二层柱浇筑完混凝土后,拆模后在混凝土柱上抄测二层的建筑50cm标高点(即+0.50m),弹墨线,要在首层抄测浇筑50cm标高(即+0.50m)且要与一层标高联测并在首层外墙抄测三处控制标高,此三处控制标高必须沿外墙向上通视可以垂直向上拉钢尺引测标高,此标高要控制成建筑50cm标高,抄测楼层的建筑50cm标高时(包括钢筋上及墙体上),均要从此三点50cm线向上拉测钢尺且均要拉相应的层高,即为上层的建筑50cm标高点拉测到楼层,要架设仪器校测所拉上去的三点,误差小于2mm,取平均值再抄测楼层建筑50cm标高点,再弹墨线。(每层都是先在钢筋上抄测50cm标高,再在混凝土墙体上抄测50cm标高)

7、注意事项

测量要三固定(人员固定、水准仪固定、采用水准点要固定,);抄测完标高后要再后视到后视点上,看读数是否改变。仪器用完要及时收好装箱,放到不易碰到的地方。

施工测量心得体会600 建筑工程施工测量心得篇二

首都国际机场新航站楼工程施工组织设计汇编

测量施工方案

一、工程概况

本工程平面超长、超宽,南北长747米,东西长343米。结构为预应力钢筋混凝土框架结构,柱子直径1米,柱网间距9×9米,建筑高度28米。由于本工程建筑安装质量要求高,钢屋架安装精度要求高,因此必须采取可靠的测量方案和先进的测量仪器才能确保工程质量。

二、测量控制网的建立

(一)、控制网建立的依据:

根据建设单位提供的新航站楼附近的一级导线坐标点:坐

11、坐

12、坐13(见图1),二等水准点bm11、bm13(见图2)为依据建立控制网。

(二)、控制网的建立原则

根据工程占地面积大,控制点通视困难,仪器受限制的特点,确定以下原则:

1、控制点位置不与现场临时设施发生矛盾,合理选择布设点位。

2、控制点位远离基坑挖土,降水沉降区域(距开挖边3米)。

3、为便于通视,控制点设在轴线一侧1米的位置上。

4、控制点均采用混凝土桩,埋深1.2米。

5、根据现场大、施工人员及机械设备多的特点,采取在控制点周围800mm砌筑120砖墙防护,然后架设1.5米高的红色三角架

进行标识。

(三)、控制网的建立

1、平面控制网的建立

(1)、以1级导线为依据,依据《城市测量规范》cjj8-85中的有关 1

规定进行八条主要控制轴线测设,其中,建筑物南北两端各设两条东西向控制轴线,南北设四条控制轴线,共16个轴线控制点。如图3。

(2)、为施工方便,消除主要轴线距离过大引起的不良影响,在主要控制轴线中间增设一般轴线控制点,如图4,形成封闭的平面控制网。

(3)、由于本工程平面控制要求精度高,在施工中又在原加密矩形网中,每隔40—50米加设控制点,形成小平面矩形控制网,在施工中采用左右的关系,以角度、距离随时校核点的正确性。

(4)、控制网测量方法

主要控制轴线测量采用se2c全站型电子速测仪及光学对中战板,其标称精度为3mm+2ppm,测量时,采取一次性平差校正的方法,逐步校核距离和角度,待其满足精度后,进行桩位镀铜心。

2、高程控制网的建立

(1)、依据水准点bm11、bm13为起算点,根据平面矩形控制网的 点位用钢板在平面内布设20个闭合水准点,水准路线长设为3.4米。

(2)、测量方法为符合测设,施工中采取na28自动安平水准仪,黑 红面水准尺,按三等水准测量的技术要求施测。

三、测设方法

(一)、正倒镜延长直线

采用正倒镜投点法进行放线,有效地减少一次性误差,满足精度要求。具体做法如下图所示:

a1、a2为长轴线基坑两侧控制点,在a1和a2之间的楼层上a’点安置经纬仪,后视a1点采用正倒镜盘左、盘右取中的方法定出a2’,量出a2a2’距离b’,并按比例从a1’点向直线a1a2方向、移动经纬仪a’直到a1aa2三点成为一条直线为止。然后根据a1aa2三个点在各单位的施工段上加设

控制点。为提高精度,在s轴、x轴南北两端砌3m高的砖墙,370厚、一米长,上部抹光。在风力不大、天气晴朗的时候用经纬仪将边轴线引到墙上,这样减少每次对点的误差,减少人员往返于700多米,在墙上我们根据测量的两点放一条上下600的细线,两面用红白相间的大三角标注,在很远的地方都能看得清楚,在引测时,把经纬仪加设在控制点上,后视a点,用正倒镜的方法引测墙上的点位,通过a1aa2检测墙上的点符合,在a1aa2一条直线上。

a2’1

2(二)误差修正:

1、平面距离修正:

由于本工程结构施工工期在一年内完成,各季节施工中存在着如温度 变化、尺长制造误差等原因,施工中,存在一定的距离误差,为克服上述误差,采取以下办法:

(1)、尺长修正:

所用钢尺使用前进行尺长检定,求得尺长修正数并定期进行钢尺的复 检。

(2)、温度修正:

由于钢尺的长度随着温度变化而变化,按如下计算公式进行温度修正:

δlt = λ(t —t0)

δlt— 温度修正值(每一整尺)

λ— 钢的膨胀系数0.0000116—0.0000125

t— 当时温度

t0— 标准温度(一般取20摄氏度)

l— 每一整尺长度

(3)、控制线内修正

施工测量中,不可避免对产生施工误差值,解决的办法是把整个超长、超宽距离分成控制网若干段,使平面形成重复井字型,这样每层放线把误差值在两条控制线内平均分配,以免距离过长,误差集中。

(三)、高温天气劲性柱的测量控制

本工程主体结构各区段周边设计为劲性柱,施工季节都在七八月份,白天温度高达37—39摄氏度,夜间平均23—25摄氏度。按设计要求劲性柱固定是与底板钢筋连接在一起,而底板钢筋用冷挤压连接方法连接,按施工单元平均长l=170m,在高温条件下,昼夜胀缩值很大,在施工中采取早中晚各测量一次的温度,确定出胀缩值,采取地面辅助测量定位,约定混凝土的浇筑时间。浇筑前再次精确测量当时的温度,及时算出其膨胀值,调整劲性柱钢管的位置,确保工程质量。

(四)、高程测量控制

1、高程竖向传递时,采用钢尺下端悬挂5kg重物,用水准仪读数,确定高层传递数值。见图5。

2、高程点测量时,采取符合测量法。设置标高点位时,考虑本工 程板内设无粘结预应力钢绞线,板跨较大,预应力张拉,会产生挠度,为避免隐性误差,在平面四周、柱子或柱子附近200—500处设标高点,并形成符合水准线路,来控制标高的准确性。每测量一次,就要闭合一次,误差不在允许范围内,重新复测,直到达到精度为止。见图6。

五、质量控制措施

1、严格遵守先整体后局部、高精度控制低精度的工作程序,对控制整体的控制点位设专人进行重点保护,在控制点3米以内严禁车辆通行,做好维护,定期对点位进行检测。

3、在长距离轴线引测中,严格按照盘左盘右取中法,在施工测量 放线中做到步步有校核,及时发现点位变化的数值,及时调整控制点位。在楼层高层测量中,把高程引测在不易受温度影响的柱子和柱边板上。

六、桩位管理

红线基桩交接工作由建设单位主持,总指挥部组织有关人员参加,在现场由勘测设计单位直接进行交接桩工作。总指挥部测量队向分包单位测量班提交首级控制网桩位,分包单位测量班向专业队测量组提交二级控制网桩位。

1、接桩测量资料必须齐全,并应附标桩示意图,标明各种标桩平面位置和标高,必要时并应附文字说明。依照资料,现场核对,进行检查清点标桩。

2、交接桩时,各主要标桩应确属完整稳固。交桩后,接桩单位及时组织测量人员复测,如发现问题及时向交桩单位提出以便尽快研究解决。

3、接桩工作办理完毕后必须履行手续,填写交接桩记录,一式三份,并签字盖章,纳入技术档案。

4、在工程施工前各级测量人员必须对有关设计图纸上的测量点定位成果表进行核算,如发现问题及时向上一级技术部门汇报以便与建设单位及设计单位协商。

5、对于控制测量的复核,首级控制网(点)由总指挥部测量队负责建立和向监理报请验收;二级控制网(点)由分包单位测量班负责建立和向

总承包测量队报请复核;其它点位测放由作业队测量组负责实施和向专业分部测量班报请复核。

6、复核验线前,申请复核单位应提交有关报验资料,包括:坐标依据、高程依据、施测方案、待复核点与所用依据点的位置关系。只有内业资料正确后,才能进行外业实测。

7、多个专业施工队作业区段的交界处测量标桩,应由专业分部组织相关单位互相延长复测2~3个标桩,以利正确衔接,避免发生错误。

8、复测标准应按北京市《建筑工程施工测量规程》(dbj 01-21-95)中的有关规定执行。

9、为避免测量差错,所有测量内业和计算资料必须两人复核,测量内容、成果等要详细填入测量簿内,并签好姓名及日期,并记好工作日记。复测监控过程记录应作为技术资料入档。

10、各级施工单位管辖范围内的重要控制桩点定期进行复测并做好记录,如果经过施工扰动、雨雪后应及时复测、调整。

11、为确保测量工作顺利进行和方便施工,各级测量人员必须对标桩妥善保护,派专人看管。

12、加强对施工人员教育,保护好测量标桩,测量人员应经常定期巡视标桩情况,所有测量标桩未经工程负责人同意,不得拆除、磕动或破坏。

13、在施工范围内,需搭设临时建筑物或堆放材料时必须先与各级测人员取得联系,同意后方可实施。

施工测量心得体会600 建筑工程施工测量心得篇三

测量心得

“北风卷地白草折,胡天八月即飞雪”这是唐代诗人岑参所描写的诗句,南汇的天气虽不及胡地来得如此恶劣,但也是八九不离十,在这样的环境下,我们开始了我们小组的测量实习。

首先是场地的选取,按要求我们要选择一个100*100的场地,通过对控制点的选取、测量以及碎部点的计算来完成地形图的绘制。虽说区区10000平方米的大小对南汇校区而言是绰绰有余,但是“小组之间不可重叠”这一要求却让我们犯了难。由于2班的选址局限于北校区,所以从崇德楼出发,我们一组七人一路向南,眼看就要到以南二教为界的“三八线”,可却连场地的边都没摸到,无奈之下,我们只得从南二教做水平线,在视线的最东边选择了最后的成型地--知行楼及其周遭。

第一天的下午,我们正式开始了测量工作。按平均分布原则,我们在知行楼附近分别定下了a、b、c、d、e五个点作为控制点,随后我们用卷尺直接丈量每两点之间的距离,由于距离较长,所以在丈量中存在最大的问题在于两点间的卷尺是否始终在一直线上,为了避免这一问题我们采用了往返测量法,力使误差降低减小。如此这般后,在全组成员不懈努力下,一个多小时,两个小时不到的时间前提下,我们完成了从选点到测量距离这两项工作。当我们开始拿出水准仪,安放整平准备开始测两点间高差时,突然,一阵冬风吹过,一阵冬雪飘过,望着天空黑云压顶,为保护仪器不受潮,无奈之下,只得将“万事俱备只欠测量”的仪器重新打包回箱。在感叹天公不给力的同时,组员又不甘心放弃计划,一组七人只能傻傻的仰望天空,期待放晴。庆幸的是雪只是飘了一会后就停了,七人激动之余赶紧拿出仪器,将仪器下方摆放的垂球顶点对准事先确定的两控制点连线的中点上,同时将标杆分别置于两控制点上,先读取后视读数,再读取一个前视读数,为了避免因人为原因而造成的读数误差,每一个数我们都会有两个人进行读数,前者读数,后者检核,再三确保后才将读数记录下来,随后我们采用变动仪器高法来减免误差,基于变动数要大于10cm的前提条件,我们选择变动11cm,再次观察前后读数,在确保两次高差不超过6mm的前提条件下进行下两个点的高差观测。大概在4点30分左右我们按计划完成了第一天的测量工作。

第二天早上9点整,7人准时在知行楼前集合,队长布置了一天的任务,上午水平角度测量和视距间隔的测量,下午碎部点的确定。任务确定后我们便开始了角度测量,正所谓“醉过才知酒”书上看似简单的“对中”、“整平”在实际操作中却给我们带来了极大的麻烦。铅球尖点对准控制点后,既要调管水准器也要调圆水准器,同时在转动角度后两水准器的气泡仍需居中,就像传说中的鱼和熊掌一样,对于我们这些测量工作中的小平民而言太难同时兼得,这一问题直接导致了后的数据有些偏差,但还是符合要求的,这是后话了,不过,我们组员仍努力将其二者对中整平。为了减小误差,我们采用了盘左盘右分中法,将经纬仪对准起点仪器置零后,将仪器转动一定角度瞄准第二点的花杆,锁定仪器,将仪器水平上的视数记录下来,将望远镜转动180°重新对准起点再转动一定角度再次对准第二点,将数据记录,如此周而往复后,记录下所有水平角度。在测水平角度的同时我们通过读取下丝和上丝的读数以及控制点到目标点的角度,大致确定了建筑物的主要轮廓点。12点左右我们完成了上午的测量工作,期间汪老师和王老师在巡视途中对我们的错误及时指出纠正,使我们避免了可能导致的更大误差。

下午,由于已知高差、水平角度以及视距间隔,主要任务是对碎部点的控制,因而我们兵分两路,一路测量碎部点,而另一路则在图书馆内进行内业计算,主要是为了一旦在计算闭合导线时发现问题可以及时重新测量,避免不必要的误差。

第三天,于我们而言是相对比较轻松的一天,不需要在寒风中测量,将昨天下午剩余的数据进行整合,同时根据由测量推导出的坐标在a3网格纸上确定每个点的位置,这样大致就可画出地形图了。

如果说此次

施工测量心得体会600 建筑工程施工测量心得篇四

水利工程测量心得

常言道:测量是工程施工的眼睛。说的好,确实每个工程都离不开测量人员,无论工程大小,水利枢纽工程也不例外,测量人员都必须到位,本人从事水利工程测量十几年,在此浅谈一下自己工作体会。

水利工程开工初期跟其他工程一样,测量人员首先要清楚了解工程布局,熟悉图纸后根据工程技术部的施工方案(包括邻舍布置)作出测量施工方案,并利用业主提供的控制点进行控制点布设和测量、报验。

施工平面控制网的测设至关重要,它贯穿整个工程,直至工程完工后的沉降位移观测。平面施工控制网的布设:

首先是实地选点,选点应注意一下几点:1.相邻点间通视要良好,地势较平坦,便于测量人员施测。2.点位应选取在土质坚实的地方,便于保存和安置仪器。3.视野要开阔,便于测图。4.控制点应有足够的密度,分布要均匀,便于控制整个测区,同时要根据工程的施工要求尽可能布设在施工开挖范围外,以利于长期保留使用,避免在施工过程中造成破坏。

其次,根据测量施工方案进行控制网外业测量,外业测量时应根据需要测设控制点之间的夹角和距离,(应选取符合精度要求的仪器,并在检测合格时间段使用)测量数据应用规定的表格记录清楚,不得涂改,测量完成后应检查测量数据是否合格,数据合格后转为内业,否则进行重测。(水准测量工作也可以同时

进行)。

其三,控制网内业整理,根据控制网点的布设形状及工程施工要求选取合适的平差方法进行平差计算,平差合格后根据工程概况和施工特点编写测量平差报告并报验请求上级检查批复。

施工控制网批复后我们进行下一步工作,进行整个工程范围内的原地形测量并上报业主,再进行开挖放样等其他工作。

测量工作是连续性和整体性都很强的一种工序,每一个细小的错误都可能引起工程返工甚至带来不小的经济损失和工期延误,所以测量人员必须一丝不苟读懂图纸,精益求精的进行放样工作,并现场交底,做好现场记录。

工程施工过程中,测量工作能否顺利进行,能否走在各个施工工序的前面而不影响其他工序,测量人员的工作态度、技术水平及测量班组的凝聚力至关重要,因为测量工作不是个人就能完成的工作,而是一个测量组合的体现。各个工作人员要互相配合相互合作才能快速正确的完成放样工作,每个工作人员都会影响测量精度和进度(例如,仪器观测者的操作水平和熟练程度,前视人员对图纸的熟练程度及现场移位的距离感都会影响放样的速度)。现场放样应该做到一步到位,所谓“一步到位”,就是要熟读图纸,对放样部位的结构了然于胸,一次性完整的提供其他工种(钢筋或者木工)所需的结构线点位及相关高程,否则不但耽误其他工序施工,也给自己带来不必要的重复工作,从而影响进度。测量负责人应多留意工程进度及各施工部位的浇筑情况,以便于及早安排仪器及其他人员到位(否则仪器不通视要转站或者前视人员到了仓面又无法放样就耽误工作又消耗工作人员体能)。

特别注意的是,测量内业或者测量负责人要重复认真读图,对放样草图应多复核检查,多巡视现场,检查现场放样是否与图纸结构相符,做到测量工作万无一失,为工程顺利进行保驾护航。随着工程的进展,建筑物不断增多增高,相对而言视线越来越差,测量负责人应多考虑现场放样所需增设测量控制点,不断改善测量施工方案,从而减轻测量工作人员的负担,应多跟本班组成员谈心,多跟其他部门沟通,融洽的工作环境有利于开展工作和缓解工作压力,一句话总结:工作靠大家。