一级建造师建筑工程考试内容实用篇一

2017年一级建造师报名时间

2017年一级建造师考试时间

取消企业资质对建造师需求有什么好处


一级建造师建筑工程考试内容实用篇二

1.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上的,应编制用电组织设计。

2.临时用电组织设计及变更必须由电气工程技术人员编制,相关部门审核,并经具有法人资格企业的技术负责人批准,现场监理签认后实施。

3.临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。

《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46—2005的强制性条文

1.施工现场临时用电工程电源中性点直接接地的220/380v三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统;采用tn-s接零保护系统;采用二级漏电保护系统。

2.配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。电源隔离开关分断时,应有明显可见的分断点。

3.配电箱的电器安装板上必须分设n线端子板和pe线端子板。n线端子板必须与金属电器安装板绝缘;pe线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

4.配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。

5.下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:

(2)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24v;

(3)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12v。

6.照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。

7.对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。

8.施工现场架空线必须采用绝缘导线。

9.电缆中必须包含全部工作芯线和作保护零线的芯线,即五芯电缆。

10.配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式

2)柱钢筋的绑扎应在柱模板安装前进行;每层柱第一个钢筋接头位置距楼地面高度不宜小于500mm、柱高的1/6及柱截面长边中的较大值。

5)墙钢筋绑扎,墙(包括水塔壁、烟囱筒身等)的垂直钢筋每段长度不宜超过 4m(钢筋直径=12mm)或 6m(直径12mm)或层高加搭接长度,水平钢筋每段长度不宜超过 8m,以利绑 扎。钢筋的弯钩应朝向混泥土内。

6)梁、板钢筋绑扎,梁纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应垫以直径=25mmd 短钢筋,以保持其设计距离。箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在两根架立 钢筋上,其余同柱;应注意板上部与主梁上部的负筋,要防止被踩下;特别是雨篷、挑檐、 阳台等悬臂板,要严格控制负筋的位置,以免拆模后断裂;有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。

7)框架节点处钢筋穿插十分稠密时,应特别注意梁顶面主筋间的净距离要有30mm,以利浇筑混凝土,梁板钢筋绑扎时,应防止水电管线影响钢筋位置。

一级建造师建筑工程考试内容实用篇三

a.普通水泥

b.硅酸盐水泥

c.矿渣水泥

d.粉煤灰水泥

【答案】b

【解析】普通水泥的水化热较大,硅酸盐水泥的水化热大,矿渣水泥、粉煤灰水泥的水化热都较小。

【例题·单选】代号为p·o的通用硅酸盐水泥是()。【2015】

a.硅酸盐水泥

b.普通硅酸盐水泥

c.粉煤灰硅酸盐水泥

d.复合硅酸盐水泥

【答案】b

【解析】代号为p·o的通用硅酸盐水泥是普通硅酸盐水泥。

a.矿渣水泥

b.硅酸盐水泥

c.火山水泥

d.复合水泥

【答案】b

【解析】本题考查常用水泥的选用,注意和水泥的特性结合起来学习。高强(大于c50级)混凝土宜优先选用硅酸盐水泥,不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。

a.水化热较小

b.抗冻性好

c.干缩性较大

d.早期强度高

【答案】a

【解析】粉煤灰水泥凝结硬化慢,早期强度低,后期强度增长较快;水化热较低;抗冻性差;耐热性较差;耐蚀性较好;干缩性较小,抗裂性较高。

a.柱的震害重于梁

b.角柱的震害重于内柱

c.短柱的震害重于一般柱

d.柱底的震害重于柱顶

【答案】d

【解析】震害调查表明,框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。

【例题·多选】以下关于框架结构抗震构造措施的说法,正确的有()。

a.限制配筋最小直径

b.强节点

c.弱角柱

d.多短柱

e.强柱

【答案】abe

【解析】延伸理解题。框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。为此采取了一系列措施,把框架设计成延性框架,遵守强柱、强节点、强锚固,避免短柱、加强角柱,框架沿高度不宜突变,避免出现薄弱层,控制最小配筋率,限制配筋最小直径等原则。构造上采取受力筋锚固适当加长,节点处箍筋适当加密等措施。

一级建造师建筑工程考试内容实用篇四

某办公楼工程,建筑面积 82000 ㎡,地下 3 层地上 22 层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,距临近六层住宅楼 7m。地基土 层为粉质粘土和粉细砂,地下水位潜水,地下水位-9.5m,自然地面-0.5m。基础为筏板基础,埋深 14.5m,基础底板混 凝土厚 1500m,水泥采用普通硅酸盐水泥,采用整体连续分层浇筑方式施工。基坑支护工程委托有资质的专业单位施工, 降排的地下水用于现场机具、设备清洗。主体结构选择有相应资质的 a 劳务公司作为劳务分包,并签订劳务分包合同。合同履行过程中,发生下列事件: 事件一:基础支持工程专业施工单位提出基坑支护降水采用“排桩+锚杆+降水井”的方案,施工总承包单位要求多提 出几种方案进行比选。 事件二:地板混凝土施工中,混凝土浇筑从高处开始,沿短边方向自一端向另一端进行。在混凝土浇筑完 12h 内对混 凝土表面进行保温保湿养护,养护持续 7d。养护至 72h 时,测温显示混凝土内部温度 70℃,混凝土表面温度 35℃。

(1)此槽段施工方案制定时要保证哪个关键点?

(2)槽段土方开挖施工方案应选择什么形式?

(3)槽段施工过程中最需防范的'是什么?

(4)确保槽段施工时不出现管涌的措施包括哪些?

(1)保证紧邻道路槽段基坑边坡稳定。槽段紧邻正在使用的城市主干道,且挨近基坑一侧埋有军用电缆。所以, 制定槽段施工方案时最重要的是保证槽段施工中基坑边坡的稳定,以确保紧邻槽段城市道路与军用电缆不会产生沉降, 造成不可挽回的重大后果。

(2)由于钢筋笼还在槽段内,不适宜机械开挖,采用人工分层开挖,边挖边护壁。

(3)应防范管涌。地下水位在基坑深度 10m 处,11#槽段施工方案选择在保证基坑边坡稳定的同时,须保证地下水不倒灌入基坑,以免造成基坑边坡的不均匀沉降。

1)紧贴槽段施工一排钢筋混凝土灌注桩,深度同地下连续墙。

2)紧贴钢筋混凝土灌注桩外侧做两排旋喷桩,两侧须与已建好槽段结构相连。深度进入不透水层下 2m 处。

3)在槽段里侧一个挨一个密打一排工法桩工法桩深度宜超过基坑作业层深度 4m。

4)土方开挖时,须在工法桩和护坡桩之间水平每隔 1.5m,竖向每隔 1.5m 进行可靠水平支撑。

5)工法桩外侧做一排旋喷桩,旋喷桩高度在底下水位以上 2m 处,深度进入不透水层下 2m 处。

一级建造师建筑工程考试内容实用篇五

1)应先测量定位,抄平放线,定出开挖长度,按放线分块(段)分层挖土。

2)当土体含水量大而不稳定,或基坑较深,或受到周围场地限制而需要较陡的边坡或直立开挖而土质较差时,应采用临时性支撑加固。挖好一层,支撑一层。

3)相邻基坑开挖,应遵循先深后浅或同时进行的施工程序,自上而下水平分段分层进行,边挖边修边坡。

4)基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。人工开挖时,不能立即进行下道工序的,应留150-300mm一层土不挖,待下道工序开始时再挖至设计标高,机械开挖的则预留200-300mm。

5)在地下水位以下挖土,应在基坑四周挖好临时排水沟和集水井,或采用井点降水,将水位降至坑底以下 500mm,以利于挖方进行。降水工作应持续到基础(包括地下水位下回填土) 施工完成。

6)雨期施工时,基坑应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层,并应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施;同时,应经常检查边坡和支撑情况,以防止坑壁受水浸泡,造成塌方。

7)应对平面控制水桩、水准点、平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系统等经常复测检查。

8)基坑挖完后应进行验槽,做好记录。发现与勘察报告不符,应与有关人员研究及时处理。

基坑施工的安全应急措施

1)在基坑开挖过程中,一旦出现了渗水或漏水,应根据水量大小,采用坑底设沟排水、引流修补、密实混凝土封堵、压密注浆、高压喷射注浆等方法及时进行处理。

2)如果水泥土墙等重力式支护结构位移超过设计估值时,应做好位移监测,撑握发展趋势。如果位移持续发展,超过设计值较多时,则应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及加大垫层厚度和加设支撑等方法及时处理。

3)如果悬臂式支护结构位移超过设计值时,应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时进行处理。如果悬臂式支护结构发生深层滑移时,应及时浇筑垫层。

4)如果支撑式支护结构发生墙背土体沉陷,应采取增设坑外回灌井、进行坑底加固、垫层随挖随浇、加厚垫层或采用配筋垫层、设置坑底支撑等方法及时进行处理。

5)对于轻微的流沙现象,在基坑开挖后可采用加快垫层浇筑或加厚垫层的方法“压住”流砂。对于较严重的流沙,应增加坑内降水措施进行处理。

6)如果发生管涌,可以在支护墙前再打设一排钢板桩,在钢板桩与支护墙间进行注浆。

7)对邻近建筑物沉降的控制一般可以采用回灌井、跟踪注浆等方法。对于沉降很大,而压密注浆又不能控制的建筑,如果基础是钢筋混凝土的,则可以考虑采用静力锚杆压桩的方法进行处理。

8)对于基坑周围管线保护的应急措施一般包括增设回灌井、打设封闭桩或管线架空等方法。

一级建造师建筑工程考试内容实用篇六

一级建造师的实务这门课总分160分,单选题和多选题分别是20分,案例题就占了120分,实务课96分及格,从此可以看出案例题在这一门课中占了多大的分量。小编整理了《建筑工程》案例题专练,欢迎欣赏与借鉴。

事件一:李某要求装饰装修企业增加工作内容:(1)自行设计将承重墙上原有的门窗尺寸减小;(2)经燃气管理单位批准将没有防水要求的房间改为厨房i(3)拆除连接阳台的混凝土墙体;(4)去掉房屋原有节能保温层,扩大使用面积;(5)拆改燃气管道和设施。

事件二:李某在住宅室内装饰装修工程开工前,向小区物业管理企业申报登记,物业管理企业要求其提供的资料有装饰装修方案、装饰装修企业的资质证书、李某同意进行装饰装修工作的证明、房屋买卖合同及付款凭证等。

事件三:物业管理单位要求李某如欲拆改暖气管道,必须统一使用该物业单位确定的改造单位。

(1)事件一中,装饰装修企业是否均应遵照执行?并分别说明理由。

(2)事件二中,物业管理企业的要求是否恰当?并说明理由。

(4)三中,物业管理单位的'做法是否妥当?说明理由。

(1)否。

理由:1)应由天润设计公司设计将承重墙上原有的门窗尺寸减小;

5)在取得燃气管理单位批准后方可拆改燃气管道和设施。

(2)不恰当。

理由:物业管理企业无权要求李某提供房屋买卖合同及付款凭证,其他三项资料应提供。

因房屋的产权人是王某,故虽然房屋是由李某实际出资购买,但在装修时应由实际产权人出具同意进行装饰装修工作的证明。

(3)应同时告知李某和装饰装修企业。

(4)不符合。

如李某如欲拆改暖气管道,应当经供暖管理单位批准后实施,可以自行选择有相应资质的装饰装修企业,禁止物业管理单位向装修人指派装饰装修企业。