配电房安全管理制度配电房安全管理制度的牌子篇一
1.1为确保我公司变、配电室的用电安全,保障我公司生产用电需要,制定本制度。
1.2本制度包括变配电室岗位制度,操作规程,交接班制度,工作票制度,高低压配电室安全管理及维修保养制度,电气组日常报修管理制度,电气组巡回检查制度,安全保卫制度等8项制度。
2.1变、配电室值班电工应遵守公司规章制度及有关工作制度。严格按停送电操作规程进行操作。
2.2 变、配电室值班电工应熟悉变、配电系统及各供电回路的载荷情况,确保变、配电系统安全、经济运行。
2.3 认真进行巡回检查工作,做好运行日志的记录。遇雷雨、大风等气候突变及其它异常情况时应加强巡视。
2.4 进入变、配电室须随手关门,防止闲人和小动物入内。
2.5 在巡视、检修、安装时发现的各类设备缺陷,应作记录并尽可能立即组织处理,对非紧急和不危及安全运行的问题可列入检修计划进行处理。
2.6 非电工人员一律不得进入配电室,检查人员进入配电室时,主管或值班电工应陪同进入,并实行登记制度。
2.7 值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。
2.8 配合维修、测试人员完成修试任务,并对修试情况做好记录
2.9 妥善保管各种安全用具,保养好各种仪器设施。
2.10 定期停电清扫电气设备,检查电气设备连接点和保护接地情况。
2.11 维护变、配电室的整洁,保持安全通道的畅通。
2.12 做好交接班记录。
3.1 交接班双方应认真填写交接班记录。
3.2 交班人在交班前应做好交班准备工作,并对接班人进行“四交接”:到位交接,现场交接,图纸交接,实物交接。
3.3 接班人接班前应认真巡查变、配电设备,查阅前一班工作记录,了解运行情况,做到“五清”:看清、问清、查清、点清、记清。
3.4 交接班内容:
3.4.1 “两票”执行情况.
3.4.2 上级命令和有关通知、操作指令的落实情况。
3.4.3 系统及回路的负载变化情况;
3.4.4 设备运行情况以及发现的.设备缺陷;
3.4.5 各种记录、图纸资料、安全用具的使用及保管情况;
3.5 遇下列情况不得进行交班:
3.5.1 事故处理或正进行重要操作;
3.5.2 接班人酒后上班或精神状态不良;
3.5.3 交班人未进入岗位,特别是值班负责人未到时。
4.1 值班电工应熟悉电气设备,并应有实际工作经验。
4.2 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。维修工作人员应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
4.3 不论高压设备带点与否,值班人员不得单独入内进行工作。
4.4 在变配电设备上工作应填写工作票或按命令执行,并应有工作许可人,工作监护人及工作间断和工作终结安全措施。
4.5 倒闸操作:
4.5.1 倒闸操作必须根据值班负责人命令,受令人复诵无误后执行
4.5.2 停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸,母线侧刀闸的顺序依次操作,送点合闸的顺序与此相反。严禁带负荷拉闸。
4.5.3 刀闸操作由操作人填写操作票,发令人应在“监护人”一栏中签名并对操作过程进行监护,每张操作票只能填写一个操作任务。
4.5.4 操作票应填写以下内容:
① 所操作设备的名称和编号;
② 应拉合的开关和刀闸;
③ 开关和刀闸的位置情况;
④ 负荷分配情况;
⑤ 接地线拆装情况;
⑥ 控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况;
⑦ 切换保护回路和检验是否确无电压。
4.5.5 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得随意涂改,操作人和监护人应核对所填项目并签名,然后有值班负责人审核签名。
4.5.6操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按照操作票填写的顺序逐项操作并做好完成记录,全部操作完毕后应进行复查。
4.5.7 倒闸操作必须由两人以上执行,其中技术等级较高并对设备较为熟悉者作监护人,电气负责人也必须在场监护。
4.5.8 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班负责人报告,弄清楚后再进行操作,不得擅自更改操作票和随意接触闭锁装置。
4.5.9 经传动机构拉合刀闸和开关时,均应戴绝缘手套,雷电时,禁止进行倒闸操作。
4.5.10 高压配电室停电倒闸操作程序:
① 断开所停回路380v侧全部断路器;
② 戴上高压绝缘手套并确认其完好;
③ 用程序锁断开各真空断路器和刀闸;
④ 断开进线柜真空断路器和刀闸;
⑥在进线柜刀闸操作柄上挂上“禁止合闸、有人工作”的警示牌后,才可开始工作。
4.6 送电操作规程。
4.6.1 工作负责人应核查设备检修情况,现场是否有遗漏工具等物。
4.6.2 拆除接地线,先拆停电端,后拆接地端,取下警示牌,确认所有人员已退出工作地点后,准备送点。
4.6.3 送电程序与停电倒闸程序相反。
4.6.4 若有线路改动,送电后要与使用部门联系确认相序。
① 填用第一种工作票(主要适用于高压变电设备);
② 填用第二种工作票(只要适用于低压配电设备);
③ 口头或电话命令。
5.2 工作票要用碳素笔填写,一式两份,应正确清楚。不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份有工作负责人收执在工作地点,另一份有值班员收执,按执移交。值班电工应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录薄中。
5.3 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列工作地点以一个电气连接部分为限。开工前工作票的全部安全措施应一次做完。
5.4 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给第二张工作票。
5.5 一个电气连接部分停电时,不同的工作地点可以发给一张工作票,几个班同时工作时,工作票可以发给一个总的负责人,在工作成员栏中只需要填明各班负责人。
5.6 事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录薄内,在开始工作时,必须按规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。
5.7 第一种工作票应在工作前一天交给值班电工,第二种工作票应在工作当天预先交给值班电工。工作票的有效时间以批准的检修期为限。第一种工作票在限定时间后尚未完成工作的,应由工作负责人办理延期手续。
5.8 工作票签发人不得兼任该项工作的负责人,工作负责人可以填写工作票,工作许可人不得签发工作票。
5.9 工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程的领导或技术人员担任。工作票签发人员名单应书面公布。工作负责人和工作许可人应由电气组领导书面批准。
5.10 已完成的工作票应保存三个月以上。
6.1.1 应经常组织电工学习≤电工安全工作规程≥。每年进行一次考试,并将其列入职工安全“三级”教育计划内容,考试成绩记入特殊工种人员复训记录存档。
6.1.2进入变、配电室须随手关门以防止闲人或小动物入内。
6.1.3 在变、配电设备上工作应保证以下安全组织措施的按章执行:
① 工作票制度
② 工作许可制度棿硕项制度可参阅电业行业标准
③ 工作监护制度。
④ 工作间断、转移和终结制度。
6.1.4 管好门窗以防雨、雪打入,并配备足够、有效的电气灭火器材。
6.1.5 高压配电室钥匙至少应有三把,有配电室值班电工负责保管,按值移交。一把专供紧急是使用,一把专供值班电工使用,还有一把供许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用,但必须登记签名,当日交回。
6.1.6 保持变配电室的整洁和安全通道的畅通。
6.2 维修保养制度。
6.2.1 在变配电室设备上工作应保证以下安全技术措施:
① 停电。
② 验电。
③ 保持接地的有效。
④ 悬挂警示、标示牌。
6.2.2 值班电工必须每班巡查变配电室1~2次,发现设备缺陷应及时填入交接班记录,并通知电气负责人,以适时安排检修。
6.2.3 每季度须对变配电室所有设备进行清扫,检查变压器接线头与电缆连接情况,检查电容器密封是否完好,外观有无变形或渗油、腐蚀现象。
6.2.4 管好、用好各绝缘工具。
6.2.5 根据供、配电管理规定,协助设备部门做电气设备预防性试验工作。
7.1 各部门将需要报修的电气、网络等故障情况记录并填好报修单交到电气组。
7.2 值班室人员24小时值班,值班期间不得擅自离开岗位。
7.3 值班人员对接到的报修任务应咨询清楚需修理的电气、网络的维修内容、损坏情况等,对报修人无法确定的应由维修人员到现场确认清楚并做好记录。
7.4 对于维修任务维修人员可以单独处理的,经批准人批准后尽快安排维修人员及时进行处理。
7.5 对于接到的报修任务不能处理后不在职责范围内或需要更换材料的,应及时报电气组领导,以便及时安排处理。
7.6 维修人员到现场维修时,应带好需要的材料及报修单,维修完毕后填好报修单,并且请报修人确认维修情况并签字,将处理结果报值班人员做好记录。
8.1 值班人员必须认真的按时巡回检查,对设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好巡检记录,并向上级汇报。
8.2 巡检每班不低于两次,遇特殊情况应增加巡检次数:设备过负荷或负荷明显增加时、设备经过检修时、改造或长期停用重新运作时或新安装设备、设备有缺陷或缺陷有发展时;恶劣气候、事故跳闸或设备运行中发现可疑现象;其他特殊情况等。
8.3 巡回检查应遵循望、闻、摸、听。即观察设备运行情况,电流电压有无异常;闻有无异味或焦糊味的异常;有无异常震动;发热超温现象;听有无异常噪音。
8.5 望各值班人员认真、工整填好巡检记录,对异常情况即时汇报,并采取相关措施,同时对各施工情况认真观察。
9.1 严禁工作时间内喝酒或酒后上班。
9.2 严禁没有操作票进行倒闸操作。
9.3 严禁没有操作票(或口头命令)在电气设备上操作。
9.4 严禁不验电接地在停电设备上工作。
9.5 严禁没有监护人时在电气设备上单独操作。
9.6 严禁在变配电室内堆放易燃易爆物品。
9.7 非电工人员及外来人员一律不得进入变、配电室,如因工作需要进入,须经有关部门及电气负责人同意,由值班电工陪同进入。
9.9 变、配电室应配备足够合格的绝缘垫、绝缘手套、绝缘鞋并按规定进行保存和定期试验。
9.10 保持变配电室安全通道的畅通。
配电房安全管理制度配电房安全管理制度的牌子篇二
1.变配电房必须做好“四防”〔防雷电、放火、防小动物〕,保持通风良好。
2.配电柜前的操作通道上应敷设橡胶高压绝缘垫。
3.按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验,变配电装置应保护清洁,漆色鲜明。4.变配电房的防雷设施及接地应保持有效完好,接地电阻值要定期测定,应符合标准。5.消防器材必须配全,挂放整齐,定期进行检查,保持有效完好。
6.变配电房的室内,严禁堆放杂物,通道必须保持畅通。
7.非工作人员未经许可一律不得入内。
8.检修人员进入配电房检修设备,必须由管理人员同意后,才可以进入进行检修。9.凡按手续进配电房的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不动设备或进行任何操作。
10.配电房禁止堆放易燃物和金属物品。
11.供电系统配电房应安装过流、漏电、接地三大保护。
12.配电房应加锁,非电工人员严禁入内。
13.配电房的配电箱,配电柜必须绝缘,无漏电现象。
14.隔离开关与主开关之间应有可靠的机械或电气闭锁。
15.按时参加技术培训和安全教育活动。
16.配电房工作人员必须持证上岗,严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好巡查记录。
17.严格操作规程和生产规程,杜绝违章操作和不安全行为。
18.对设备和安全设施要勘查,发现隐患及时报告,精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。
19.做好配电房的防水防潮工作。
20.严格禁火制度,严禁将易燃易爆危险物品带进配电房,配电房内严禁吸烟,工作人员须熟练使用消防器材。
21.管理人员应经常检查设施设备运作情况,发现隐患及时处理。
22.做好对电器设备的日常维护工作,注意电压表电流表功率因数表的指示情况,禁止让设备超负荷和带病运转。
23.经常保持配电房地面及设备外表清洁,配电设备的倒闸操作时有值班人员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手,严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。24.坚持谁主管谁负责的原则,严格落实配电房制度,配电房工作人员为配电房安全责任人。
配电房安全管理制度配电房安全管理制度的牌子篇三
一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。
二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。
三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。
四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。
五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。
六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。
七、管理员应经常检查设施、设备动作情况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。
八、没有经过领导批准,非工作人员不得擅自进入配电房。
九、抄表员来抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。
十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大 。
十一、每天做好清洁卫生工作。
十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门,突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。
十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。
配电房安全管理制度配电房安全管理制度的牌子篇四
一.总则
1.1为确保我公司变、配电室的用电安全,保障我公司生产用电需要,制定本制度。
1.2本制度包括变配电室岗位制度,操作规程,交接-班制度,工作票制度,高低压配电室安全管理及维修保养制度,电气组日常报修管理制度,电气组巡回检查制度,安全保卫制度等8项制度。
二.岗位责任制。
2.12 做好交接-班记录。
三.交接-班制度。
3.1 交接-班双方应认真填写交接-班记录。
3.2 交-班人在交-班前应做好交-班准备工作,并对接-班人进行“四交接”:到位交接,现场交接,图纸交接,实物交接。
3.3 接-班人接-班前应认真巡查变、配电设备,查阅前一班工作记录,了解运行情况,做到“五清”:看清、问清、查清、点清、记清。
3.4 交接-班内容:
3.4.1 “两票”执行情况.
3.4.2 上级命令和有关通知、操作指令的落实情况。
3.4.3 系统及回路的负载变化情况;
3.4.4 设备运行情况以及发现的设备缺陷;
3.4.5 各种记录、图纸资料、安全用具的使用及保管情况;
3.5 遇下列情况不得进行交-班:
3.5.1 事故处理或正进行重要操作;
3.5.2 接-班人酒后上班或精神状态不良;
3.5.3 交-班人未进入岗位,特别是值班负责人未到时。
四.操作规程。
5.9 工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程的'领导或技术人员担任。工作票签发人员名单应书面公布。工作负责人和工作许可人应由电气组领导书面批准。
5.10 已完成的工作票应保存三个月以上。
六.安全管理及维修保养制度。
6.1.1 应经常组织电工学习≤电工安全工作规程≥。每年进行一次考试,并将其列入职工安全“三级”教育计划内容,考试成绩记入特殊工种人员复训记录存档。
6.1.2进入变、配电室须随手关门以防止闲人或小动物入内。
6.1.3 在变、配电设备上工作应保证以下安全组织措施的按章执行:
① 工作票制度
② 工作许可制度棿硕?钪贫瓤刹卧牡缫敌幸当曜肌?
③ 工作监护制度。
6.2.2 值班电工必须每班巡查变配电室1~2次,发现设备缺陷应及时填入交接-班记录,并通知电气负责人,以适时安排检修。
6.2.3 每季度须对变配电室所有设备进行清扫,检查变压器接线头与电缆连接情况,检查电容器密封是否完好,外观有无变形或渗油、腐蚀现象。
6.2.4 管好、用好各绝缘工具。
6.2.5 根据供、配电管理规定,协助设备部门做电气设备预防性试验工作。
七.电气组日常报修管理制度。
八. 电气组巡回检查制度。
一、变电所系青岛大学东校区的要害部位,工作人员要有高度的责任和警惕性,与变电所无关的人员,未经批准一律不准入内。
二、因工作需要或经领导批准允许进入变电所或配电室的人员,可在值班人员带领下进入高低压室。但必须填写出入登记,听从值班人员的指挥。
三、变电所和配电室要保持清洁卫生和干燥,禁止存放易燃易爆及与配电室要求不符的杂物,不能做与工作无关的事。
四、变电所和配电室应有必要的安全工具和设施(绝缘鞋、绝缘手套、验电器、绝缘棒等),并定期进行耐压试验。未经电气安全运行负责人批准不得借出变电所所有的安全工具和设施。
配电房安全管理制度配电房安全管理制度的牌子篇五
一、维修管理员和维修电工应予以高度重视,定期对配电室(箱)进行检查和维修保养并做好维修保养记录。
二、配电室(箱)门应加锁,并设置警示标志。对设在建筑物首层配电室的外窗应加装防护栏(网)。
三、对存在安全隐患的设施设备,维修管理员要及时将隐患情况和整改方案上报中心主管领导,待整改方案批准后立即实施整改,消除安全隐患。
四、电工维修人员须有专业资格证书方可上岗。对配电室(箱)进行维修保养作业时应按规定穿戴好防护用品做好安全防护,严格遵守行业操作规范安全操作,防止发生安全事故。
五、安装、维修配电设施设备时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,严格执行安全操作规程并有应急照明装置。
六、配电室应配备适用电器灭火的消防器材并存放在便于取用的位置,维修人员应熟知使用方法,严禁将消防器材挪作他用。
七、配电室内不得堆放杂物或与工作无关的物品,坚决禁止存放和堆积易燃易爆物品。
八、禁止在配电室内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,不得干与配电工作无关事情。
九、定期清扫配电室,做到配电柜无积尘。经常检查配电室是否严密,做好防鼠防水工作,防止因鼠、水或其它异物造成短路,引起事故。
配电房安全管理制度配电房安全管理制度的牌子篇六
为规范配电系统管理,保障医院临床一线工作及设备安全可靠运行,特制定本制度。
第一条 一般规定
1、配电室为配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。
2、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。
3.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)
3.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)
3.3电工专用工具及备件
3.4消防器材
4、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。
5、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。
6、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。
7、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。
第二条 配电室的日常巡视检查
1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。
2、巡视检查的主要内容如下:
2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。
2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。
2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。
2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。
2.5按规定做好相关记录。
第三条 配电系统的定期检查及维护
1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况,必要时修复或更换。
2、检查配电室紧固接线端子与导线接头,如过热氧化严重时应修复。
4、检查配电接地装置是否良好。
5、其它配电线路和设备的检查。
1、电缆沟进户保护管的密封情况。
2、门窗密封情况,做好防雨、防风、防尘工作。
3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。
4、地势较低的配电室,室外雨水或雪水有无倒灌的可能。
5、配电室有无漏水的可能。
第五条 如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导和综合管理部报告。
第六条 消防安全管理
1、定期对配电室设备进行检查维修、保养,做好相关记录。
2、电工要加强巡视,注意观察电压负荷情况,发现问题及时处理解决。
3、配电室内严禁吸烟。
4、配电室必须配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。
5、配电室内应保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。
6、主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。
配电房安全管理制度配电房安全管理制度的牌子篇七
14、配电房应作防火分隔处理,其耐火极限不能低于2小时;
17、未经有关领导批准,外来人员(包括、参观、施工人员等)禁止进入变、配电房、发电机房等重要部位。经批准进入的人员,必须办好登记手续,由值班人员负责陪同。
保安部制
配电房安全管理制度配电房安全管理制度的牌子篇八
2.3电气设备的'工作噪音有无明显增加和有无异常声音。
配电房安全管理制度配电房安全管理制度的牌子篇九
第一条为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特制定本制度。
第二条综合管理部为公司配电室和配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。
第三条 一般规定
1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。
2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)
2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)
2.3电工专用工具及备件
2.4消防器材
3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。
4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。
5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。
6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。
第四条 配电室的日常巡视检查
第五条 配电系统的定期检查及维护
1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况,必要时修复或更换。
2、检查配电室紧固接线端子与导线接头,如过热氧化严重时应修复。
3、检查配电室导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。
4、检查配电接地装置是否良好。
5、其它配电线路和设备的检查。
1、电缆沟进户保护管的密封情况。
2、门窗密封情况,做好防雨、防风、防尘工作。
3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。
4、地势较低的配电室,室外雨水或雪水有无倒灌的可能。
5、配电室有无漏水的可能。
第七条 如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导和综合管理部报告。
第八条 消防安全管理
第九条本制度从二o**年十月一日起执行。