最新电气工程师岗位工作内容
文件夹
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
4、负责本专业技术难题的解决和工程问题的处理;
5、积极推广采用先进技术和标准设计,努力提高设计质量和工效;
6、主动深入施工现场,负责本专业的工程服务工作。
我95年毕业后一直在北京建工集团从事施工管理工作,第一次转行应聘甲方代表的时候,甲方的一个经理问我:“你知道做甲方管理与乙方管理工作有什么不同吗”?当时没有准备,弄得我张口结舌,冷汗直冒。现在竟忘了当时是怎样敷衍过去的。
后来做了甲方,慢慢开始有了一些自己的感悟。在工程中甲方是投资方,是花钱的。这跟你在日常生活中花钱没什么两样,希望的就是少花钱,多办事。施工商是承包方,是赚钱的。就如同我们生活中的商家一样,希望的是多赚钱少办事。这就是一对矛盾体。
也许,你会说,你的观点不对,现在都讲双赢啊,怎么非要搞成对立关系呢。所以,我要解释一下,我上面所说的矛盾是事物的本质,双赢则是借助某种方法达成的一种结果,不可混淆。譬如以矛刺盾,矛和盾就是对立的。如果右手矛,左手盾,披坚执锐,所向披靡。此时,矛和盾只是互补,还会在哪里对立呢? 司马迁说:“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”。搞清楚你所在行业及公司的利益取向是非常重要的。搞清了,你就不会去做无用功,就不会好心办坏事,就知道你应该把工作的着眼点放在哪里。所谓:在其位,谋其政。那么,甲方究竟应该把工作的着眼点放在哪里呢?我的看法是:“成本”和“方案”。
先说“成本”。工程中任何项目都涉及造价成本问题,在保证既定方案目标得以实施的前提下,你必须把成本降到最低。你心里要清楚,降低成本可不仅仅是预算部门的事情。再说“方案”。工程中任何项目的实施都涉及“方案”,图纸其实就是“方案”表现形式的一种。在相关资金预算不增加的前提下,你必须尽可能的把方案考虑周全。当然,这也不仅仅是设计和承包厂商的事情。
下面我们就以电气项目为例,说说做为甲方,在实际工程中,从哪里入手可以最直接的降低成本,完善方案。从哪里呢?结论就是:图纸。
(一)设备材料规格选型 首先你要注意的是,设计对某些材料的规格选型是否存在过大的现象。之所以出现这种状况可能源于三点原因。
1、设计出于对安全性的过分考虑。
因为工程出现问题通常会先从设计图纸进行倒查,有的设计人员为保证设计安全,盲目超越规范要求提升安全系数,却忽略了造价成本。这类问题通常表现在对线缆、母线和开关的选型上。
2、设计人员工程经验不足。
设计人员因工程经验不足,为避免失误,常常会增大材料设备的规格和数量,以期满足施工及使用要求。这类问题通常表现在对桥架、线管及灯具的选型上。
3、设计院实际利益需要。因为设计取费以图纸造价为取费基数,图纸造价高,取费基数就大,设计费也就越高。这自然就会给设计院一种增大图纸造价的动机。这类问题则可能表现在材料设备选型、数量的各个方面上。
有鉴于此,甲方工程人员在对图纸审核时,务必要去除设计冗余。当然,这一切的实施应该是在满足现行规范的前提条件下。任何不考虑造价成本,无原则的加大材料设备规格、数量的行为都是必须予以制止的。在这一点上,甲方如发现问题,应与设计据理力争才行。
(二)洽商
每个工程都无法避免洽商的出现。设计考虑不周,甲方需求改变都是产生洽商的根本原因。洽商不但造成工程量和造价的增加,还是造成工期延期扯皮的的原因。而且,许多承包商也是本着“低价中标,洽商索赔”的原则来运作工程的。虽然许多开发商也采取某些策略来抑制洽商对造价成本的增加,诸如:一定额度内的变更洽商由承包商自行消化。但由于后期工程工期的压力,多数开发商还是会对洽商问题有所妥协的。所以,应通过图纸审核尽可能在图纸设计阶段进行完善方案,才是减少洽商量的根本办法。一般来说,强弱电专业的接口工作通常是最模糊,最容易产生洽商和扯皮的地方。对此,应该在合同中以明确的文字描述,来划分接口工作的施工分界面。
下面我们就来谈谈图纸哪些地方最容易产生洽商,仍以电气工程为例。
1、配电箱数量平面图与系统图不符。
由于配电箱采购时只提供给厂商系统图,当系统图上出现数量遗漏时,自然会在后期产生洽商增量。所以在图纸审核阶段必须将系统图与平面图做详细对照。
2、消防电源的强切未按防火分区设计
发生火灾后,非消防电源都要进行强制性切断,同时应急照明强制点亮,但切断及点亮区域应位于本防火分区内。而许多设计会忽略防火分区的考虑,以致后期不能通过消防验收,发生洽商修改。
3、设备无电源
发生这种情况的原因通常是设计院设备专业设计修改图纸后未能及时反馈给电气设计,以致出现有设备而无电源的情况。这种情况在图纸中非常常见。如果后期发现往往给工程带来许多麻烦,所以在图纸审核阶段必须结合通风,水暖设备图纸与电气图纸做详细对照。
4、弱电消防配管遗漏或错误
一般来说,设计通常对强电了解较多,但往往对弱电线径、数量、配线方式了解不够充分,以致产生设计遗漏。遗漏发生最多的是消防部分,包括:设备的强起线、信号线、联动线的配管。另外,设计对其它弱电部分考虑不周的问题例如:某些图纸可能会把网络线管做串联设计,给网线敷设造成很大麻烦;楼内未做相应的监控线路由考虑,公共部分精装后无法增加线路等等。所以甲方工程师在对图纸弱电部分的审核要仔细,必要时要求弱电厂商共同参与图纸审核。
5、结构外墙穿墙套管遗漏
一些图纸可能会遗漏强弱电入楼套管(包括预留给室外的电源套管)。由于结构套管是要加止水钢板预埋于外墙的,后期开洞不但成本高,破坏结构,还会破坏外墙防水,造成渗漏现象。所以审图时务必注意此项问题。
以上是我们列举的几个电气工程图纸中比较容易出现设计失误的地方,但远远不能涵盖全部。要想发现更多问题,就要练就一双火眼金睛,这是需要你经验的累积和用心揣摩的。我们可以总结一下上面的分析。我们通过把设备材料选型控制在合理的范围内,以达到降低成本的目的;然后,我们又通过完善图纸,避免了后期洽商的出现。既完善了方案也使成本得以降低。工作的着眼点找到了,但做为甲方代表,究竟还有哪些工作是你必须做的呢?我们下面接着说。
第二节 甲方代表的工作范围
做为甲方代表(以电气为例),你的主要工作职责包括:
1、供电手续报批(临电方案、高压方案、低压方案)
2、弱电手续办理(电视、电话)
3、设计条件制定
4、图纸审核
5、工程技术、质量、进度、安全管控
6、审核签署现场洽商变更
7、协调现场各方关系
8、配合甲供设备招标,并负责提出设备材料技术条件
3)设备材料进场计划 4)甲供设备材料招标计划 5)资金计划
1、首先,甲方要求总包对施工进度计划进行整体倒排。在此强调一点,倒排计划的关门时间点应以取得建委的竣工验收备案表之日为准。因为总包的竣工概念往往同甲方不同,许多总包会把自己承揽的工程完工时间做为竣工来理解。如果按总包的理解去编排计划,你会发现,原来你要求的真正竣工时间依然遥遥无期。编排计划务必详细,尽可能多地考虑一切关联因素,包括各种手续办理、工种配合、资料填写以及行政主管部门的验收周期等等。计划通常还要考虑的是,春节、雨施、冬施、麦收、两会、高考对施工的影响(包括人力与天气)。夜施证及车辆行驶通行证也是考虑范围之内。
2、列出施工进度计划后,分发给各承包厂商,由其根据关键时间节点完善自己的施工进度计划。
3、总包施工进度计划确定后,应马上编排劳动力计划与设备材料进场计划。各分包亦如是。
4、依据施工进度计划及设备材料进场计划,甲方才可着手拟定自己的招投标计划及资金使用计划。
以上五个计划同时完成后,就可按计划监控各项工作的进度情况,并随时做出动态修订。发现问题,应立即查明原因,及时解决。
另外,我要提醒各位的是,由于消防验收是质检站验收的必要条件,处理不好,可能影响整个工程进度。消防验收涉及多个专业的配合,包括消防水、消防电、风机、照明、电梯、防火卷帘等。这项工作按常理应由消防公司牵头协调,但由于消防单位通常为甲指分包,在协调中不具备权威性,所发指令常常不能奏效。所以甲方必须提早介入协调工作,否则可能造成工期延误。
市政部分的管线综合也是一大重点,涉及单位非常多,包括:电力、电信、燃气、热力、自来水、中水、雨污水等。需要甲方认真计划,高度协调,切不可等闲视之。
技术问答500题(电气知识)第一篇 基础知识部分
1.500kv系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压? 答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。
注:如当时潮流方向是500kv流向220kv,则调分接头对500kv系统电压影响不大。
如当时潮流方向是220kv流向500kv,则调分接头对500kv系统电压影响较大。
2.雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针?
答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。
3.什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害? 答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。
内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。
4.变电站接地网接地电阻应是多少?
答:大电流接地系统的接地电阻应符合r≤2000 / i ω,当i4000a时可取r≤0.5ω。
小电流接地系统当用于1000v以下设备时,接地电阻应符合r≤125 / i ω,当用于1000v以上设备时,接地电阻r≤250 / i ω电阻,任何情况下不应大于10欧。
5.避雷针接地电阻应是多少?
7.工作票许可人的职责?
3.负责检查停电设备有无突然来电的危险;
4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
4.工作间断.转移和终结制度。
9.哪些工作需要填写第一种工作?
答:1. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;
3.和工作负责人在工作票上分别签名。
12.在工作票终结验收时,应注意什么?
答:1.停电
2.验电
3.装设接地线
4.悬挂标示牌和装设遮栏
14.工作票上工作负责人变动需有什么手续?
答:第一、二种工作票的有效时间以调度批准的检修期为限。
2)防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电公司)
3)全国防止电气误操作专业工作会议纪要(电力部安生安96.49号)4)防止电气误操作装置管理规定(能源部90.1110号)
5)华东电网防止电气误操作工作互查总结会会议纪要(华东电生处96.036号)6)变电运行管理工作若干规定(省公司企业标准q/zdl24107001-2000a)
7)99年局防误工作会议纪要(杭电生99.067)
8)本所防误操作装置使用管理制度
18.倒闸操作票的考核规定是什么?
答:本所按国电华东公司劳动竞赛的要求进行。
19.对变电所设备标志有什么要求?
答:1)变电所现场一、二、三次设备均必须有规范、完整、清晰、准确的命名标志,包括端子箱、控制箱、电源箱等。
2)二次压板、端子、小开关、小闸刀、按钮等元件的命名必须字迹清晰,严格做到与典票、现场运行规程相一致。
3)多单元的控制屏、保护屏后应有明显的分割线,并表明单元名称。
4)控制屏、保护屏后每一单元的端子排上部,应表明单元名称。
5)在跳闸出口继电器的外壳上,应标有禁止触动的明显标志。
6)设备的命名标志安装时应严格与设备相符,且无时限阻碍。运行中严禁拆动,如因设备油漆等工作需要暂时拆除的,重新安装时务必严格核对位置的准确性。
20.倒闸操作任务执行过程如何管理?
答:1)倒闸操作应严格按照局“倒闸操作八步骤执行规范”(杭电生98.0234号)要求执行。
2)倒闸操作应严格执行调度命令。对于一组包含多个操作任务的命令,严禁擅自改变任务间的顺序;对于一个操作任务,严禁擅自改变操作票上各操作步骤间的顺序。
3)操作中发生疑问、遇到障碍(如闸刀因机构缺陷而不能操动等),应立即停止操作,汇报调度及所领导,查明原因,严禁随意修改操作票、随意解除闭锁装置。
4)如因故中断操作(如回主控室取解锁钥匙等),在重新恢复操作时,务必重新核对当前操作步骤的内容,务必重新核对设备标志。
5)变电所自行掌握的操作(如所用电系统等),必须有当值负责人发布操作命令,其余均与调度正式操作相同。
答:1)检修单位在工作中对防误装置及其回路有拆动或影响,则检修单位应在工作结束前负责恢复,运行单位负责验收。
2)检修单位在进行开关的大、小修,闸刀的大、小修后,应保证有关辅助接点动作情况良好,有关防误回路完整,由运行单位负责验收。
3)新、扩、改建工程,防误装置应与主设备同时设计、同时施工、同时验收。
22.防误装置的安装率应达到多少? 答:100%。
23.防误装置消缺率应达到多少? 答:30天内消缺率应达100%。
24.在紧急情况下可以解锁吗?
答:在紧急情况下(对人身、系统、设备有直接威胁时),在确认操作步骤正确,当前操作设备正确的情况下,可经当班负责人同意后,先行解锁操作,事后补办解锁手续。
25.简述220kv线路保护的配置原则。
答:对于220kv线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。
26.简述500kv线保护的配置原则。
答:对于500kv线路,应装设两套完整、独立的全线速动主保护。接地短路后备保护可装设阶段式或反时限零序电流保护。亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护可装设阶段式距离保护。
27.什么是“远后备”?
答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置式开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开。
28.什么是“近后备”?
答:“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关。
29.线路纵联保护及特点是什么?
答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。它以线路两侧判别量的特定关系作为判据,即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。
因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。
b)必须采用双频制收发信机。
(2)
a)能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单;
c)不受电压回路断线的影响;
d)当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护。
(3)
a)能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;
b)仍保持后备保护的功能;
c)电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。
30.纵联保护在电网中的重要作用是什么?
(1)闭锁信号。它是阻止保护动作于跳闸的信号。换言之,无闭锁信号是保护作用于跳闸必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸。(2)允许信号。它是允许保护动作于跳闸的信号。换言之,有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。
(3)跳闸信号。它是直接引起跳闸的信号。此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号。33.简述方向比较式高频保护的基本工作原理。
(1)串补电容可使高频距离保护误动或拒动。
(1)当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。
(2)当电力系统出现不对称运行时,也会出现零序电流,例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相开关不同期,母线倒闸操作时开关与闸刀并联过程或开关正常环并运行情况下,由于闸刀或开关接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器在运行中的情况下,可出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。
(3)地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误动判断。
答:在使用单相重合闸的线路上,当非全相运行时,相差高频启动元件均可能不返回,此时若两侧单跳停信,由于停信时间不可能一致,停信慢的一侧将会在单相故障跳闸后由于非全相运行时发出的仍是间断波而误跳三相。因此单相故障跳闸后不能将相差高频保护停信。而在三相跳闸后,相差高频保护失去操作电源而发连续波,会将对侧相差高频保护闭锁,所以必须实行三跳停信,使对侧相差高频保护加速跳闸切除故障。另外,当母线保护动作时,如果开关失灵,三跳停信能使对侧高频保护动作,快速切除。高频闭锁保护必须实行单跳停信,因为当线路单相故障一侧先单跳后保护将返回,而高频闭锁保护启动元件不复归,收发信机启动发信,会将对侧高频闭锁保护闭锁。所以,单相跳闸后必须停信,加速对侧高频闭锁保护跳闸。
(1)包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。(2)包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。(3)励磁涌流波形之间出现间断。
(1)高阻抗差动保护。保护电抗器绕组和套管的相间和接地故障。(2)匝间保护。保护电抗器的匝间短路故障。
(3)瓦斯保护和温度保护。保护电抗器内部各种故障、油面降低和温度升高。(4)过流保护。电抗器和引线的相间或接地故障引起的过电流。(5)过负荷保护。保护电抗器绕组过负荷。
(6)中性点过流保护。保护电抗器外部接地故障引起中性点小电抗过电流。(7)中性点小电抗瓦斯保护和温度保护。保护小电抗内部各种故障、油面降低和温度升高。
42.试述中阻抗型快速母线保护的特点。
(1)双母线并列运行,一条母线发生故障,在任何情况下保护装置均具有高度的选择性。(2)双母线并列运行,两条母线相继故障,保护装置能相继跳开两条母线上所有连接元件。
(3)母线内部故障,保护装置整组动作时间不大于10ms。(4)双母线运行正常倒闸操作,保护装置可靠运行。
(5)双母线倒闸操作过程中母线发生内部故障;若一条线路两组闸刀同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置能快速切除两组母线上所有连接元件,若一条线路两组闸刀非同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置仍具有高度的选择性。
(6)母线外部故障,不管线路电流互感器饱和与否,保护装置均可靠不误动作。(7)正常运行或倒闸操作时,若母线保护交流电流回路发生断线,保护装置经整定延时闭锁整套保护,并发出交流电流回路断线告警信号。
(8)在采用同类开关或开关跳闸时间差异不大的变电所,保护装置能保证母线故障时母联开关先跳开。
(9)母联开关的电流互感器与母联开关之间的故障,由母线保护与开关失灵保护相继跳开两组母线所有连接元件。
(10)在500kv母线上,使用暂态型电流互感器,当双母线接线闸刀双跨时,启动元件可不带制动特性。在220kv母线上,为防止双母线接线闸刀双跨时保护误动,因此启动元件和选择元件一样均有比率制动特性。
43.在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?
答:为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件。
44.电压闭锁元件如何实现?
答:母线差动保护应保证在一组母线或某一段母线合闸充电时,快速而有选择地断开有故障的母线。为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置电流或零序电流保护,作为母线充电保护。
母线充电保护接线简单,在定值上可保证高的灵敏度。在有条件的地方,该保护可以作为专用母线单独带新建线路充电的临时保护。
答:(1)相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化,必须经测定证明合环点两侧相位一致。
(2)如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不地载,允许变压器接线差30度进行合环操作。(3)合环后环网内各元件不致过载。(4)各母线电压不应超过规定值。
(5)继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式。(6)稳定符合规定的要求。
51.事故单位可不待调度指令自行先处理后报告事故有哪些? 答:遇到下列事故情况时事故单位可不待调度指令自行先处理后再报告:(1)对人身和设备有威胁时,根据现场规程采取措施。
(2)发电厂、变电站的自用电全部或部分停电时,用其他电源恢复自用电。
系统
(4)系统频率低至按频率减负荷、低频率解列装置应动作值,而该装置未动作时,在确认无误后立即手动切除该装置应动作切开的开关。
(5)调度规程及现场规程中明确规定可不待值班调度员指令自行处理的事故。52.多电源的变电站全停电时,变电站应采取哪些基本方法以便尽快恢复送电? 答:多电源联系的变电站全停电时,变电站运行值班人员应按规程规定立即将多电源间可能联系的开关断开,若双母线母联开关没断开应首先拉开母联开关,防止突然来电造成非同期合闸。但每条母线上应保留一个主要电源线路开关在投运状态,或检查有电压测量装置的电源线路,以便及早判明来电时间。
53.当母线由于差动保护动作而停电时,应如何处理?
答:(1)双母线接线当单母线运行时母差保护动作使母线停电,值班调度员可选择电源线路开关强送一次。如不成功则切换至备用母线。
(2)双母线运行而又因母差保护动作同时停电时,现场值班人员不待调度指令,立即拉开关强送一次,选取哪个开关强送,由值班调度员决定。
(3)双母线之一停电时(母差保护选择性切除),经检查设备未发现故障点后,应立即请示值班调度员,用线路开关强送一次,必要时可使用母联开关强送,但母联开关必须具有完善的充电保护(包括相间、接地保护)。强送不成功则拉开故障母线闸刀,将线路切换至运行母线。
注:发电厂、变电站母线故障的处理方法目前主要有两种:一种方法是先给故障停电母线试送电,充电成功后立即恢复母线正常方式;另一种方法是先将故障母线上已断开的开关倒至运行母线上,再给故障母线试送电,试送成功后再将母线倒为正常方式。两种方法各有优缺点,各网应根据母线故障类型和母线接线以及停供负荷性质等具体情况,制定有关规程规定。
(1)首先要考虑可能有永久性故障存在而稳定。(2)正确选择线路强送端,一般应远离稳定的线路厂、站母线,必要时可改变接线方式后再强送电,要考虑对电网稳定的影响等因素。(3)强送端母线上必须有中性点直接接地的变压器。
(4)强送时要注意对邻近线路暂态稳定的影响,必要时可先降低其输送电力后再进行强送电。
(5)线路跳闸或重合不成功的同时,伴有明显系统振荡时,不应马上强送,需检查并消除振荡后再考虑是否强送电。
55.变压器事故跳闸的处理原则是什么? 答:变压器事故跳闸的处理原则是:(1)检查相关设备有无过负荷问题。
(2)若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电。(3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变压器无问题可以送电。(4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电。
(5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器。
(6)如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行。
56.闸刀在运行中出现异常怎样处理? 答:应分别进行如下处理:
(1)对于闸刀过热,应立即设法减少负荷。
(2)闸刀发热严重时,应以适当的开关倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式转移负荷,使其退出运行。
(3)如停用发热闸刀,可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将闸刀短接。
(4)绝缘子不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理。
57.操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理?
答:(1)带负荷合闸刀的,即使发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相弧光短路事故。
答:当发生变电站全停事故,变电站与调度间能保持通信联系时,则由值班调度员下令处理事故恢复供电。变电站在全站停电后运行值班人员按照规程规定可自行将高压母线母联开关断开并操作至每一条高压母线上保留一电源线路开关。其他电源线路开关全部切断。当变电站全停而又与调度失去联系时,现场运行值班人员应将各电源线路轮流接入有电压互感器的母线上,检测是否来电。调度员在判明该变电站处于全停状态时,可分别用一个或几个电源向该变电站送电。变电站发现来电后即可按规程规定送出负荷。59.二次设备常见的异常和事故有哪些? 答:二次设备常见异常和事故主要有:(1)直流系统异常、故障。
(2)继电保护及安全自动装置异常、故障。
答:凡是接入交流回路的保护均受影响,主要有:距离保护,相差高频保护,方向高频保护,高频闭锁保护,母差保护,变压器低阻抗保护,失磁保护,失灵保护,零序保护,电流速断,过流保护,发电机、变压器纵差保护,零序横差保护等。61.遇有哪几种情况应同时退出线路两例的高频保护? 答:遇有下列情况时应立即停用线路两侧高频保护: 高频保护装置故障; 通道检修或故障。
62.哪几种情况应停用线路重合闸装置?
b.不能满足重合闸要求的检查测量条件时; c.可能造成非同期合闸时; d.长期对线路充电时; e.开关遮断容量不允许重合时; f.线路上有带电作业要求时; g.系统有稳定要求时; h.超过开关跳合闸次数时。
(1)人身死亡事故一次达到3人及以上,或人身伤亡事故一次死亡与重伤达10人及以上者。
减供负荷 10000mw及以上
10% 5000~10000mw以下
15%或1000mw 1000~5000mw以下
20%或750mw 1000mw以下
答:(1)正常运行方式:包括检修方式和按负荷曲线及季节变化的水电大发,火电大发,最大最小负荷和最大最小开机方式下较长期出现的运行方式。
(2)事故后运行方式:电力系统事故消除后,在恢复到正常方式前所出现的短期稳定运行方式。
(3)特殊运行方式:主干线路、大联络变压器等设备检修及其对系统稳定运行影响较为严重的运行方式。
65.保证安全的组织措施是什么?
(4)工作间断、转移和终结制度。66.保证安全的技术措施是什么?
(4)悬挂标示牌和装设遮栏。67.什么是“三不放过”
答:发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。
68.在电气设备操作中发生什么情况则构成事故?
答:发生下列情况则构成事故:带负荷拉、合闸刀;带电挂接地线(合接地开关);带接地线(接地开关)合开关(闸刀)。
答:采用三相重合闸或综合重合闸的线路,为防止在三相合闸过程中三相触头不同期或单相重合过程的非全相运行状态中又产生振荡时零序电流保护误动作,常采用两个第一段成的四段式保护。
答:距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式。第一、二段带方向性,作为本线段的主保护,其中第一段保护线路的80%~90%。第二段保护余下的10%~20%并作相邻母线的后备保护。第三段带方向或不带方向,有的还没有不带方向的第四段,作本线及相邻线段的后备保护。
整套距离保护包括故障启动、故障距离测量、相应的时间逻辑回路与电压回路断线闭锁,有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连续监视等装置。有的接地距离保护还配备单独的选相元件。
75.微机故障录波器在电力系统中的主要作用是什么?
(1)通过对故障录波图的分析,找出事故原因,分析继电保护装置的动作作为,对故障性质及概率进行科学的统计分析,统计分析系统振荡时有关参数。
(2)为查找故障点提供依据,并通过对已查证落实的故障点的录波,可核对系统参数的准确性,改进计算工作或修正系统计算使用参数。
(2)使开关的工作条件变得更加严重,因为在很短时间内,开关要连续两次切断电弧。
(1)使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。
(2)使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于开关。使用单相重合闸时,除了本身有选相能力的保护外,所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作开关。
80.运行中的变压器瓦斯保护,当现场进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行? 答:当现场在变压器不停电情况下乾地下述工作时重瓦斯保护应由“跳闸”位置改变为“信号”位置运行。
(1)进行注油和滤油时;
(2)进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时;
答:(1)各级调度中心控制室(有调度操作指挥关系时)和直接调度的主要发电厂与重要变电站间至少应有两个独立的通信通道。
(2)所有新建的发、送、变电工程的规划与设计,必须包括相应的通信通道部分,并与有关工程配套投入运行。通信通道不健全的新建发电厂和变电站不具备投入运行的条件。(3)通信网规划建设应综合考虑作为通信、调度自动化、远动、计算信息、继电保护及安全自动装置的通道。
(4)如某些特定通道中断会影响电网的可靠运行,则必须从规划设计与运行上及早安排事故备用的通道或其他措施。
(5)通信设备应有可靠的电源以及自动投入的事故备用电源,其容量应满足电源中断时间的要求。
答:当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开开关,这种方式称为重合部加速。
84.为什么采用检定同期重合闸时不用后加速?
答:检定同期重合闸是当线路一侧无压重合后,另一侧在两端的频率不超过一定允许值的情况下才进行重合的,若线路属于永久性故障,无压侧重合后再次断开,此时检定同期重合闸不重合,因此采用检定同期重合闸再装后加速也就没有意义了。若属于瞬时性故障,无压重合后,即线路已重合成功,不存在故障,故同期重合闸时不采用后加速,以免合闸冲击电流引起误动。
85.什么样的操作可用单项指令?
答:逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达指令,受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令,一般适用于涉及两个及以上单位的操作,如线路停送电等。调度员必须事先按操作原则编写操作票。操作时由值班调度员逐项下达操作指令,现场值班人员按指令顺序逐项操作。
87.什么样的操作可用综合指令?
答:对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检修时改动过,也须核对相位、相序。
a)输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;
a)发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。
b)连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电压的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较大的。
c)失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。
93.相差高频保护为什么设置定值不同的两个启动元件?
答:启动元件是在电力系统发生故障时启动发信机而实现比相的。为了防止外部故障时由于两侧保护装置的启动元件可能不同时动作,先启动一侧的比相元件,然后动作一侧的发信机还未发信就开放比相将造成保护误动作,因而必须投置定值不同的两个启动元件。高定值启动元件启动比相元件,低定值的启动发信机。由于低定值启动元件先于高定值启动元件动作,这样就可能保证在外部短路时,高定值启动元件启动比相元件时,保护一定能收到闭锁信号,不会发生误动作。
94.线路跳闸,哪些情况不宜强送?哪些情况可以强送? 答:下列情况线路跳闸后,不宜经送电。(1)空充电线路。(2)试运行线路。
(3)线路跳闸后,经备用电源自动投入已将负荷转移到其他线路上,不影响供电(4)电缆线路。
(5)有带电作业工作并申明不能强送电的线路。(6)线路变压器组开关跳闸,重合不成功。(7)运行人员已发现明显故障现象。(8)线路开关有缺陷或遮断容量不足的线路。
(9)已掌握有严重缺陷的线路(水淹、杆塔严重倾斜、导线严重断股等)。除上述情况外,线路跳闸,重合动作重合不成功,按规程规定或请示总工程师批准可进行强送电一次,必要时经总工程师批准可多于一次。强送电不成功,有条件的可以对线路零起升压。
95.开关在运行中出现闭锁分合闸时应立即采取什么措施?
答:应尽快将闭锁开关从运行中隔离出来,可根据以下不同情况采取措施:
(1)凡有专用旁路开关或母联兼旁路开关的变电站,需采用代路方式使故障开关脱离电网(注意停用并联开关的直流操作电源)。(2)用母联开关串带故障开关,然后拉开对侧电源开关,使故障开关停电(需转移负荷后)。
(3)对“ⅱ”型接线,合上线路外桥闸刀“ⅱ”接改成“t”接,停用故障开关。(4)对于母联开关可将某一元件两条母线闸刀同时合上,再断开母联开关的两侧闸刀。
答:根据开关发生不同的非全相运行情况,分别采取以下措施;
(1)开关单相自动掉闸,造成两相运行时,如断相保护启动的重合闸没动作,可立即指令现场手动合闸一次,合闸不成功则应切开其余二相开关。(2)如果开关是两相断开,应立即将开关拉开。
(3)如果非全相开关采取以上措施无法拉开或合入时,则马上将线路对侧开关拉开,然后到开关机构箱就地断开开关。
(4)也可以用旁路开关与非全相开关并联,用闸刀解开非全相开关或用母联开关串联非全相开关切断非全相电流。
(5)如果发电机出口开关非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,然后进行处理。
(6)母联开关非全相运行时,应立即调整降低母联开关电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。
答:(1)开关与非全相开关并联,将旁路开关操作直流停用后,用闸刀解环,使非全相开关停电。
(2)用母联开关与非全相开关串联,对侧拉开线路开关,用母联开关断开负荷电流,线路及非全相开关停用,再拉开非全相开关的两侧闸刀,使非全相运行开关停电。
(3)如果非全相开关所带元件(线路、变压器等)有条件停电,则可先将对端开关拉开,再按上述方法将非全相运行开关停电。
(4)非全相开关所带元件为发电机时,应迅速降低该发电机有功和无功出力至零,再按本条“1”、“2”项处理。
98.运行中的电流互感器二次侧为什么不允许开路?
答:电流互感器二次侧开路将造成二次侧感应出过电压(峰值几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使电流互感器磁路过饱和,铁芯发热,烧坏电流互感器。处理时,可将二次负荷减小为零,停用有关保护和自动装置。
答:电力生产与电网运行应当遵
2、负责电气元件选型bom;;
3、负责电气原理图设计;
4、负责接线布局图设计;
5、负责plc和hmi(上位机)程序开发;
6、负责接口通讯组态及调试;
7、负责调试阶段的技术支持和服务;
8、完成领导交办的其它任务。
2.负责编制微网、储能、分布式电站电气系统技术方案;
4.负责微网、储能、分布式电站现场踏勘,编制考察报告;
7.组织确定电气专业工程设计的统一规定和重大设计原则;
10、协助相关部门开展招投标和竣工结算工作;
11、完成领导交办的其他事宜。
3、参与产品市场调研、技术研究、项目论证支持及研发计划制定;
4、参与完成相关技术文件的编制;
5、参与完成相关专利的申请;
6、协助相关部门解决相关的技术问题;
7、协助完成上级交办的其它临时性工作。
6.说明书制作,制作设备使用说明书及维修线路图;
7.资料及程序归档,有关电气、图文资料的收集、整理、归档。
8.为客户做售后服务等
1、本科以上学历,机电一体化或电气类等相关专业毕业。
2、受过电气技术、行业标准、计算机技术等方面的知识培训。
3、从事电气控制系统设计工作至少3-5年,有工业自动化及相关领域工作经验。
4、具备非标自动化设备设计的丰富知识和经验,熟悉电气元器件的选型以及特性,熟练使用各类应用软件。
5、负责新产品电气研究与设计,完成电器设计过程中的图纸与技术文件。
6、负责制定产品电气方案、编制电气文件的技术标准。
7、指导生产部门电气技术操作,保证生产制造过程中出现的电气技术、质量问题得到及时解决。
8、根据用户或其他部门的要求进行电气部分的设计修改和设计改进,为公司销售与售后服务提供必要的技术支持。
9、完成上级领导交办的其它工作。
1、 负责施工前施工现场的准备工作。
3、 负责本专业设计任务书编制。
4、 负责电气工程的现场管理,对电气工程的质量、工期、文明、安全直接负责。
5、 负责审查电气设计图纸,对图纸中存在的问题提出解决问题的办法,并负责与设计单位的技术沟通工作。
6、 审查施工组织设计及电气工程进度报表,并检查落实。
7、 督促设计、施工及监理单位严格执行合同并协调各方之间的工作关系,发现问题应及时汇报。
8、 负责本专业设计变更、洽商及现场签证的初级审核工作。
9、 协助项目前期部供电等相关手续。
10、 检查电气工程进度、质量,监控工程的投资,负责工程部管理目标、创优目标的完成落实。
11、 负责电气工程建设各阶段施工资料的收集,文字记录的汇总。
12、 负责提出本专业施工问题的处理意见,并及时向上级领导汇报。
13、 参与本专业隐蔽工程及分部、分项的验收。
14、 负责编制电气材料设备使用计划及工程进度计划,负责完成本专业统计工作。
15、 负责电气工程类合同技术部分的草拟、洽商、会签及监控工作。
17、 负责安排施工现场对公司的电气物资、设备的管理。
18、 协助项目前期部办理规划、环保、质监等竣工验收手续。
19、 参加本专业项目的竣工验收。
20、 负责本专业竣工资料的审核、接受及归档移交工作。
21、 参与电气工程保修内的维护和管理,并参与电气工程保修合同的编制与签订。
22、 配合预算工程师完成本专业工程结算工作。
23、 做好竣工电气工程与物业管理部门的交接工作。
24、 完成公司领导交办的其它工作。
1、参与工程的初步设计的审定及施工图纸的会审,主要审查电气设计是否符合该项工程的要求及电气设计是否合理。
2、参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案,主要审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量,能否满足该项工程的技术及进度要求。
3、施工过程中抓好质量及工程进度。
a、管理好施工用料的质量,不符合设计及劣质产品,要坚决杜绝。
b、电气敷管要重点检查管子的弯曲半径及管口是否进盒,保证穿线、换线通畅。
c、线络绝缘一定要满足规范要求。
d、接地防雷装置安装时,引下线及接地线的搭接一定要满足规范规定,接地电阻一定要满足设计要求。
e、做好隐蔽工程的检查及认证。
f、与有关专业工程师做好配合。
g、认真做好现场签证工作。
h、抓好电气施工的进度。
4、做好交工验收工作
a、一定要按图纸及规范验收,保证工程质量。
b、电气装置一定要符合设计要求。
d、接地防雷装置安装时,引下线及接地线的搭接一定要满足规范规定,接地电阻一定要满足设计要求。
e、做好隐蔽工程的检查及认证。
f、与有关专业工程师做好配合。
g、认真做好现场签证工作。
h、抓好电气施工的进度。
5、做好交工验收工作
a、一定要按图纸及规范验收,保证工程质量。
b、电气装置一定要符合设计要求。
6、做好售后服务,认真及时解决客户提出的问题。
7、负责组织指导各管理处完善房屋、市政给排水图纸资料及维修档案供归档。
8、负责给排水设施正常使用的技术监督和指导。
9、制定给排水设施大中修计划,报经批准后组织实施。
10、负责给排水设施维修保养的技术指导。
11、负责制定和完善公司内部与给排水设施安全使用、工程管理、维修管理及技术资料归档有关的管理制度。
12、负责由工程部主责的本专业改造工程的组织施工、安全监督、验收及结算。
13、负责指导供水计量、节约用水的技术管理,努力降低供水损耗
14、负责本专业相关项目的费用控制、审核和经济分析。
15、配合人力资源部组织本专业相关技能培训工作。
16、兼管管道煤气工程跟踪、资料完善工作。
17、负责相关专业对外的业务联系,协调与相关主管部门的关系。
18、在必要时协助做好相近专业的工程管理及费用控制。
19、完成公司领导及部门经理交办的其它任务。
20、负责新接楼盘(宇)本专业的前期介入、图纸会审、质量监督、验收接管的技术工作。
3、负责施工队伍的管理,施工任务的安排,协调;
4、负责施工过程中项目变更的申报、管理、跟踪等工作;
5、负责施工过程中电气专业技术方案制定,技术交底、跟踪落实;
6、负责施工现场中涉及电气专业工作的质量监督、检查、整改跟踪工作;
7、负责施工现场与业主、管理公司、监理公司的沟通、协调工作。
8、上级领导安排的其他工作。
最新电气工程师岗位工作内容(9篇)
文件夹