2025年仓库消防灭火的应急预案 仓库灭火和应急疏散预案实用(六篇)
文件格式:DOCX
时间:2023-04-01 00:00:00    小编:一颗冰栗子

2025年仓库消防灭火的应急预案 仓库灭火和应急疏散预案实用(六篇)

小编:一颗冰栗子

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

仓库消防灭火的应急预案仓库灭火和应急疏散预案实用篇一

根据《中华人民共和国消防法》及我公司《消防安全管理制度》的规定,因仓库是储存各类物资的场所,属公司重点防火部门,为切实加强消防管理,防止和减少突发火灾危害,确保人身、公司物资和财产安全,结合公司实际,故特制定本消防应急预案。

各仓库认真贯彻执行“预防为主,防消结合”的方针做好本部的防火工作。一旦发生火灾等事故时,各部门要在应急领导小组的统一指挥下,各司其职、各负其责、协调一致,共同努力将突发事件妥善处理。

1、总指挥:组长

2、副总指挥:副组长

3、应急救护组:应急救援小组组员及其他相关人员

4、应急消防组:应急救援小组组员及其他相关人员

5、现场警戒组:门卫

6、后勤保障组:采购及其他相关人员

注:

1、所有人员接到报警后,第一时间赶赴现场,准备灭火器材,展开灭火战斗。

2、副总指挥负责防火报警及呼叫救护中心,观察记录现场情况并及时向总指挥报告,做好善后工作。

1、库存物品应当分类、分垛储存,物品入库前应当有专人负责检查,确定无火种等隐患后,方准入库。

2、仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。库区的每个库房应单独安装电闸箱,保管人员离库时,必须拉闸断电。

3、库区应当设置醒目的禁火标志。库房内严禁使用明火。

4、仓库应当按照国家有关消防技术规范,设置、配备消防设施和器材。

5、库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等处严禁堆放物品。

火警电话:119医院救护:120

任何员工一旦发现火情,视火情的严重情况进行以下操作:

1、局部轻微冒烟、着火,不危机人身安全、可以马上扑灭的立即进行扑灭。

2、局部着火,可以扑灭但有可能蔓延扩大的,在不危及人身安全的情况下,一方面立即通知周围人员参与灭火,防止火势蔓延扩大,另一方面向仓库负责人及现场联络员报告。

3、火势大,不可能马上扑灭的,按照以下情况处理:

①立即拨打119火警电话,同时通知现场联络员和仓库负责人;

③若有人员受伤,立即送往医院并拨打救护电话“120”与医院联系。

火灾发生地附近工作人员在保证个人人身安全的前提下,有义务对受火势威胁并有可能导致火势进一步扩大或爆炸的物品、重要的文件档案、受困人员,进行紧急疏散。

仓库消防灭火的应急预案仓库灭火和应急疏散预案实用篇二

(一)预防措施:

1、库区内任何人员严禁吸烟和使用明火。

2、严禁在库区内使用易燃易爆等危险品。

3、对库区内的电器设备要按规定使用,禁止超负荷用电,严防电路起火。

4、电源线禁止私拉硬接,如有必要必须由专业人员操作。

5、严禁用酒精等易燃溶剂作为清洁液擦拭物品。

6、灭火器要按规定摆放在相应位置,消防设施前严禁堆放任何物品,保持消防通道畅通。

(二)应急预案:

发生火灾时,首先根据起火地点、周边地形及火势大小来判定,假如火势小周边地形又便于灭火,可打电话报告部门领导,同时根据起火原因和起火物资的特性确定灭火方法。如是电器、电源线路起火,首先切断电源再根据其货物的特性进行灭火;假如是火势已经超出一米范围,必须马上打119报警,告知起火地点、起火性质、燃烧物特性、起火地点高度等情况,以便消防队及时做出灭火安排。

(一)预防措施:

1、物资平面堆放高度不能超过2、5米,以防物资倾倒伤人。

2、货架上的物品要经常检查稳定性,以防高空落物伤人。

3、叉车装卸过程中要根据货物特性平稳操作,以防倾斜滑落伤人。

(二)应急预案:

发生事故后首先报告部门领导,根据事故伤害程度确定处理办法。如轻微伤送医务室进行一般处理,如伤势较重,马上拨打120急救中心、同时医务室作相应的处理等待救护车的到来。

(一)预防措施:

1、采购部门在选购化学品时,应根据使用生产工艺要求。在满足相同使用效果的前提下,尽可能选择毒害性,危险性较小的环保产品。

2、对于新购买的化学品应要求供应商提供化学品物质安全资料表(msds)或从有关资料获取(msds)。

3、仓储、运输及装卸过程中要防止泄漏、碰撞、倾倒等潜在事故的发生。

4、仓储时防止暴晒、雨淋和废液的流出,并按要求放到库房内规定的位置。

5、严禁私自打开包装完好的化危品。

(二)应急预案:

1、化危品如发生少量泄漏,首先报告技术安全部及运营分公司主管领导。因为每种危化品的处理方法不同,应根据相应的msds进行处理。

2、化危品如发生大量泄漏,应根据泄露品的化学特性和msds采取挖坑收集、用水稀释或燃烧等方法处理;处理人员必须根据泄漏化学品的特性作相应的防范措施(如戴防毒面具、防酸碱服装及手套、鞋等)。

(一)预防措施:

1、日常工作应严格按照安全用电守则;如带电操作必须采取相应的防护措施,如带绝缘手套等。

2、如工作场所无人时最后离开的工作人员必须关掉电源。

3、严禁非专业人员处理各类电器故障。

(二)应急预案:

1、如有人员发生触电事故时,首先要切断电源,然后再采取施救措施;严禁在未切断电源的情况下去施救,以防连环触电。

2、查明触电原因,报上级领导。

仓库的机械伤害主要有叉车伤害、天车伤害和立库堆垛机伤害。

(一)叉车事故预防措施:

1、叉车严禁超速行驶,限速在6公里/小时以下。

2、行驶中的叉车除驾驶人员外不允许任何人在叉车上。

3、严禁叉车装卸物品时在货叉下站人。

4.叉车行驶中转弯必须鸣号。

5、叉车需要在坡道上行驶时,严格按照叉车说明书上要求的坡道倾斜度执行。

6、严禁酒后驾驶叉车。

7、严禁叉车在行驶中司机接打电话。

(二)天车事故预防措施:

1、操作人员班前、班中严禁饮酒;操作时必须精神饱满,精力集中。

2、操作人员在使用行车前,应进行例行检查、发现装置和零件不正常时,必须在使用前排除。

3、开车前,必须鸣铃或报警。操作中行车接近人时,亦应给以断续铃声。

4、非行车操作人员不准随便进入行车驾驶室。

5、行车上有两人工作时,事先没有互相联系和通知,不得擅自开动行车。

6、工作中遇到突然停电,应将所有控制器手柄板回零位;在重新工作前应检查行车是否完好后方可使用。因停电重物悬挂半空时,操作人员应使地面人员紧急避让。

7、在任何情况下,吊运重物不准从人的'上方通过,吊臂下方不得有人。

8、操作人员进行行车维护保养时,应切断主电源并挂上标志牌。

9、严禁大小车及上下车三线同时使用。

10、控制器应逐步开动,不得将控制器手柄从顺转位置直接猛转到反转位置,应先将控制器转到零位,再换反方向。

11、坚持做到“十个不准吊”。

(三)堆垛机操作时必须全神贯注,严禁思想不集中,以防操作不协调造成机械伤人。

应急预案:同第二条高空坠物。

(一)预防措施:

1、定期检查库房门窗的牢固性,发现问题立即联系相关部门进行维修加固或更换。

2、严禁闲杂人员进入仓库和在库区附近逗留。

3、库房无管理人员时必须将窗关好、门锁好。

(二)应急预案:

1、发现失窃后第一时间应报告部门领导。

2、查明失窃原因。

3、查清被窃物资品种、型号、规格、数量,整理失窃清单上报运营分公司相关部门。

仓库消防灭火的应急预案仓库灭火和应急疏散预案实用篇三

我公司是入驻开发区的中法合资企业,自企业入驻以来,得到了开发区领导和贵单位的大力支持和扶助,生产经营工作顺利,企业发展势头良好。在企业发展的过程中,公司领导高度重视消防安全工作,定期组织人员参加消防安全培训,设置专门的安全主任和安全管理员,制定完善各项消防安全制度,保障消防经费投入,对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬,又组织了一次消防器材的专学题习培网训。

尽管如此,我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。20xx年7月23日,在贵单位来我公司例行消防检查的过程中,发现存在消防安全隐患6处。

一、检查中发现的安全隐患

1.二车间某消防箱玻璃门盖缺失;

2.三车间北侧楼道有杂物堆放;

3.三车间某消防箱中消防水带缺失;

4.三车间某应急灯不能正常点亮;

5.配件仓库东出口有杂物堆放,挡住通道;

6.消防水管路总阀被关闭。

二、安全隐患的整改情况

1.立即派专人订购二车间某消防箱缺失的玻璃门盖;

2.立即派专人清理三车间北侧楼道堆放的杂物,确保楼梯口畅通;

3.立即派专人订购三车间某消防箱中缺失的消防水带;

4.立即派专人更换三车间实效的应急灯;

5.立即派专人清理配件仓库东出口堆放的杂物,确保通道畅通;

6.抓紧研究方案,争取在8月底前完成原有消防管路的改造,解决地下漏水的情况。

另外,针对以上安全隐患出现的根本原因,“消防安全专项整治领导小组”要求各部门、各工段必须在第一时间上报有关问题,并决定由安全员每周巡查公司固定的消防器材和楼梯通道,确保及时发现解决可能出现的安全隐患。

三、消防水管路阀门被关闭的具体说明

1.关闭消防水管路总阀的原因

20xx年5月,公司财务发现水费异常超高,经仔细排查,确定因开发区土地形成时间较短,地面沉降引起地下消防管路破裂所致。因为考虑到消防管路流量大,并且大量流水冲击可能导致地下水土流失,存在大面积沉降安全事故隐患,故公司决定临时关闭消防水管路总阀,待检查出破漏管路并修复后再常开消防水管路总阀。

2.地下消防水管路破裂的整改过程

发现地下消防管路破裂问题后,公司领导高度重视,5月份安排施工队伍进场,并在5至7月份多次进行地面开挖,以期寻找到地下消防管路的具体破裂地点,但因地下管路情况不明,虽经多次努力,仍然不能找到具体漏点。考虑到情况特殊,公司领导决定采取地面明管重新布线的方案,彻底解决问题。

3.目前存在的困难和进展情况

决定采取地面明管重新布线的方案后,如何布线成了一个大问题,因为公司车间分布较广,各车间相对独立,车辆进出频繁。加上施工队不熟悉具体的消防水管路安装要求,所以尚不能确定具体的改造方案。

尽管困难重重,但是公司领导坚定改造消防水管路的决心毫不动摇。目前,正在考虑请专业设计人员和消防部门会商,共同确定合理可行的改造方案并尽快实施,争取在8月底前完成改造工作。

四、对消防隐患整改后的思考

1.通过这次对消防隐患的及时整改,坚定了隐患可改、隐患必改的信心。事非经过不知难,只有咬牙坚持之后才能获得成功。在本次消防检查发现隐患之前,公司领导就已经将消防隐患的排查整改工作列入了计划,但由于涉及面广,对某些消防理论知识的学习领会还总觉得不够扎实,导致计划没有及时付诸实施。消防隐患被发现后,公司全体员工迅速统一思想,树立信心,痛下决心,保障投入,确保彻底将隐患整改到位。通过这次隐患整改工作,不仅排除火险,更为我们公司加强消防意识,认真落实各项消防措施营造了良好的氛围。

2.消防隐患暴露出我们在消防知识普及和日常检查方面的工作还有待加强,公司决定定期对所有消防栓和灭火器材认真检查,缺损的及时配置和更换,每周五由安全员检查、每月由“消防安全专项整治领导小组”检查,互签责任状,并建有检查台帐,层层落实,做到道口通畅,警示牌醒目,消防安全人人有责。公司决定进一步补充和完善消防预案、三级消防预警及年度消防演练计划,提高全体员工的消防安全意识和灭火技能,确保消防安全意识贯彻到人,提高公司综合消防防范能力。

3.隐患整改给长效管理打下了良好基础。通过具体消防隐患的整改,公司全体员工抓好消防安全的责任感和成就感也随之高涨,有信心、有决心将我公司的安全管理工作推上新台阶,开创新局面。今后,我们将进一步健全完善各项消防安全制度,全面落实消防安全责任制,整改各类“习惯性”消防违章,确保长效管理,确保“硬件过硬,软件不软”,两者互为推动、互为促进,形成良性循环。

总之,通过这次对消防隐患的整改,暴露了我们管理中存在的问题,也为我们今后的消防安全管理工作进一步指明了方向,我们决定加快进度,早日完成消防水地下管路改造,并从各个具体方面深入、持久地开展消防安全工作。

特此说明。

再次对贵单位的长期支持和扶助表示衷心的感谢!

仓库消防灭火的应急预案仓库灭火和应急疏散预案实用篇四

仓库发生安全事故,为确保人财物得到及时救治,防止和控制事故蔓延,使事故损失降到最低,制定本应急预案。

组织机构

总指挥:副总指挥:

灭火组:通信联络组:安全防护组:救护组:成员:

1、无论任何部门(人员)发现火灾应立即向公司保卫部联系(xxxxxxxx)和向公安消防队报警(119)。

(1)报警人的姓名、住址、工作单位、联系电话;

(2)失火的准确地理位置;

(4)耐心回答"119"接警人员的询问;

(5)打完电话,应组织人员到各个路口等待消防车的到来,以便引导消防车和消防队员快速进入火灾现场。同时报告相关部门负责人,做好灭火前的必要准备工作,及时记录火灾情况。

(6)安全防护组及时切断着火部位的电源;

(7)门卫值班人员在火灾事故期间,严格控制出入车辆和人员。

疏散引导组在发生火灾时,先疏散被火势围困的人员,其次在进行火势周围的物资疏散,同时要注意疏散人员自己的安全,疏散后的物资要放在不影响消防车通道和利于火灾扑救的安全地点,物资的放置点要留有1至2名人员看守,防止疏散后有物资形成新的火点。

1、在疏散时,要先疏散容易起火物资和贵重物资。

1、报警后,灭火组应迅速赶往失火地点,听从总指挥的统一指挥实施灭火。在总指挥未到达的情况下,就近利用消防水源和灭火器材迅速扑救火灾,防止火势蔓延。

2、灭火组人员到达火灾现场时,如发现有人员被火势周围,应先救人,后救火,如发现有易燃易爆危险物品受到火势威胁时,应迅速组织人员将易燃易爆危险物品转移到安全地点。

3、如起火物为化学药品或易燃易爆危险物品时,应在确定无爆炸危险的情况下,用干粉灭火器、沙子等物品进行扑救,用水将周围的可燃物品淋湿,但严禁用水扑救化学药品或易燃易爆危险物品火灾;如不能确定有无爆炸危险的,应在安全地点做好准备。

4、在公安消防队到达火场后,应听从公安消防部门指挥人员的指挥,配合灭火工作。

1、通信联络组

(3)将火场的进展情况及时反馈给消防队,保障火灾现场与外界的信息畅通。

2、安全防护组

(1)安全防护组接到火警后,应首先控制车辆和无关人员厂区,

同时迅速通知有关人员清理火灾区周围停放的车辆开出厂区;

(2)派一名人员到路口引导消防车和消防队员快速进入火灾现场;

(3)火灾扑灭后,要全面检查现场,消灭阴然火种,并派人保护好火灾现场,等待公安消防部门的监督检查,协助对火场进行现场调查。

3、救护组

(2)如有人受伤或中毒,应根据伤势情况处理,必要时拨打120救护。

仓库消防灭火的应急预案仓库灭火和应急疏散预案实用篇五

1、指挥部:郝建兵、王春亮

现场灭火指挥员由当天值班领导负责指挥。负责组织人员抢险扑救,调动一切急需物资,灭火设备,积极配合公安消防部门灭火扑救工作。

2、报警组:

组长:x威

组员:孙世川

一旦发生火灾负责及时报警,火警电话:119,详细说明报警人单位、姓名、地点、火情等情况,疏通消防通道并到路口迎接带路。然后根据现场人员受伤情况,拨打就近0316-7457222,救援车辆:冀rb223,信安医院:0316-7451085,医院电话急救中心电话120 ,有必要时请求救援。

3、抢险组:

组长:x志

组员:x威、韩泽文

一旦发生火灾负责切断电源,抢运周边易燃易爆物资,并转移到安全地方,同时抢救受伤人员,转移贵重物品,控制火势蔓延。

4、灭火组:

组长: 崔世忠

组员: 辛国、齐歌

一旦发生火灾,立即投入灭火扑救工作,针对起火燃烧不同性质情况,使用相应的灭火器材。

5、警卫组:

组长: 史超

组员: c山、曹雷

发生火灾后负责输导火灾现场道路及消防通道畅通,配合火警人员,并保护好现场。

6、调查组:

张健、郝建兵

发生火灾后负责调查处理火灾事故。

1、建立健全防火组织机构。

2、对重点部位的管理,专人负责,配备适宜的灭火器。

3、做好平时备战工作,按规定配备足够的灭火设备及器材。

4、经常对义务消防队员进行各种消防器材的使用的训练,有条件进行现场灭火训练演习,提高队员的业务水平和战斗力。

5、经常对库房人员进行防火安全教育,消防法规的学习宣传,提高人员的防火意识。

6、成立义务消防员小组

张玉带、王超、焦志阳

1、立即离开危险地区。遇险时应尽量观察,判明火势情况,明确自己所处环境的危险程度,以便采取相应的措施和方法。

2、选用简便、安全的通道和疏散设施。逃生路线和选择,应根据火势情况,优先选用最简便,最安全的通道和疏散设施。

3、使用简易防护器材,当被困人员通过浓烟区时,可用温毛巾捂住口鼻(毛巾等物品应多叠几层使用,实践和试验都已证明湿毛巾和干毛巾除烟效果都较好)。在穿行烟雾区时,即便感到呼吸困难,也不能将毛巾从口鼻上拿开,因为移开后就有立即中毒的危险。穿行烟雾区时,除用毛巾、口罩捂住口鼻外,还应将身体尽量贴近地面行走或爬行穿过危险区。

4、假如门窗、通道等出口已被烟火封住,被困人员可向头部、身上浇水或用湿毛巾湿被单将头部包好,用湿棉被将身体包好或穿上阻燃的衣物,再冲出危险区。

1、向外高声呼救。

2、夜间可用手电筒等发出求救信号。

干粉灭火器可用来扑灭固体类物质的初期火灾,也可扑灭可燃液体、气体或带电设备的火灾,以及可燃固体、液体、气体和带电设备的混合火灾。

灭火时,应手提灭火器快速奔赴火场,在离燃烧区5米左右时放下灭火器;使用前,先将灭火器上下颠倒几次,使干粉预先松动,喷射时,要将喷射嘴对准火焰根部左右摆动,由近及远,快速推进,不流残火,以防复燃。在扑救油类等液体火灾时,不要直接冲击液面,防止液体溅出,若在室外应从上风处向下风方向喷射。

仓库消防灭火的应急预案仓库灭火和应急疏散预案实用篇六

1、火警电话:119。报警内容:单位名称、路名、交叉路口路牌、起火部位、燃烧物品、燃烧情况、报警人姓名、联系电话、并派人在交叉路口等候。

2、灭火器使用方法:

1)右手拔去保险销。

2)左手拿住喷头。

3)左手按下手柄,对准火焰根部频频扫射。

1、当出现火警时,各岗位员工应立即放下手中的工作,关闭自己管辖区内的电源。

2、按照消防应急预案的疏散指示图进行紧急疏散,在规定的区域内从最近的安全通道迅速撤离,在疏散过程中不要奔跑。由于烟雾中存在大量一氧化碳、二氧化碳,对人体毒性较大。因此,在撤离时一般不要逆烟撤退,用湿毛巾等物品捂住口、鼻、弯腰、压低重心,低头快速前进,烟雾大时,应贴着墙壁,摸着通道、管道等快速撤退。

1、双休日、节假日及员工下班后遇警,由值班保安队长迅速判断报警,同时尽快通知各部门主要负责人,安保负责整个仓库的财产安全、防止失窃。

2、各部门主要负责人接通知后因迅速赶到事故现场,配合安保部经理、仓库安全主管组织义务消防队员与安保进行灭火。

3、安保应及时开启火灾现场的消防安全门,并协助仓库主要负责人进行人员疏散。

4、安保队长负责在火灾区外进行搜索,直至确认在灭火区内没有人员留下。

5、维修部应立即切断库区内所有非消防电源,并保证各类消防电源正常供应。

6、单证部或财务部等重要部门员工应在确保自身安全的前提下,将自己负责的重要文件及帐目等凭证带出火灾区。

7、仓库经理应在确保自身安全的前提下,指挥叉车司机将库区内所有叉车开出仓库,并停放到远离火灾现场不影响消防车辆进出的通道上。

8、办公室负责人,内勤,汽车司机应及时备好急救药品和车辆,随时准备急救和运送伤员到医院抢救。

9、各部门经理必须承担起管理和保护自己区域内员工的责任,并帮助他们安全而迅速撤离火灾区。法人汇报。

1、当仓库遇火灾时,安保或仓库人员向仓库主要负责人报告仓库火灾情况,有仓库主要负责人及时将情况报告给公司法人代表,并立即拨打“119”报警,由公司法人代表、主要负责人根据情况立即组织实施消防应急预案和应急抢救。

2、仓库主要负责人在等待救援时,应根据情况立即组织义务消防人员进行灭火和人员疏散。

3、仓库安全主管,物业安保部经理等主要负责人,在接到报警通知后,在短时间内立即赶到现场,根据应急预案流程进行实施。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
精选文章
基于你的浏览为你整理资料合集
复制