低压临时用电规范篇一

用电方:

因用电方 原因, 需临时搭线用电, 为明确供用电双方的权利和义务,根据《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等电力法规,经协商一致,签订本协议。

一、用电方临时搭线用电地址

用电方临时搭线用电地点:

供电方向用电方供电变压器台区为:

二、临时用电期限:自 年 月 日 时至 年 月 日 时止;

三、用电性质: ,执行电价为: 元/度;

四、用电方用电负荷: ;电能表计为:

1实际使用电表计量的电量×协议规定电价;

2、用电方用电功率(kw)×实际使用小时数×协议规定电价;

六、用电方用电前须向供电方预交电费 元,用电结束时多退少补;

七、产权分界点

产权分界点为用电方临时搭线与供电方低压线路临时搭接点处,搭接点至用电方电力线路及设施属用电方资产;搭接点以上至变压器线路及设施属供电方资产。

甲方:

乙方:

年月日

低压临时用电规范篇二

1.1为规范****有限公司(简称公司)各类临时用电安全管理,减少和杜绝电气安全事故发生,保障员工安全与健康,制订本规定。

1.2本规定适用于公司内装设、拆除临时用电设施及相关作业。

2.1各单位负责定期对本单位电气作业人员进行业务培训,组织员工学习本岗位安全知识,提高操作技能。

2.2各单位负责对本单位临时用电的专业检查和临时用电设施的日常管理,发现安全隐患及时整改,确保安全用电。

2.3各单位应确保现场临时用电设施与办理的《临时电源申请审批登记表》内容相符。

2.4安保部负责对各单位临时用电安全管理进行检查、考核。

3.1各单位应做好安全用电管理和宣传工作,安装、维修或拆除临时用电设施,必须由电工完成。

3.2严禁在有爆炸和火灾危险的场所架设临时线。

3.3临时用电线路使用期限一般不得超过三个月,并有登记、使用台帐记录。使用期满,应由安装人负责立即拆除,做到装得规范、用得安全、拆得彻底。

3.4临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上者,需编制临时用电组织设计,并绘制临时用电线路图。

3.5各单位(包括协力单位)或其他使用方(以下简称乙方)申请临时施工用电,必须到设备所在单位(以下简称甲方)申请填写《临时电源申请审批表》;经甲方批准后,乙方按规范敷设,同时落实专业电气作业人员做好巡视、检查、维护等日常管理工作,保证临时用电设施良好,否则甲方不予供电。

3.6临时施工用电责任划分:甲方负责提供总电源及总电源箱,乙方负责各级分电源箱,甲、乙双方责任分界点是总供电箱的出线开关下桩头。

3.7甲方总电源箱安装完毕合格后,交付乙方验电并书面签收;总供电箱的开关由乙方负责闭合;甲方总电源位置一旦确定,乙方不得擅自移动。

3.8开关箱、配电箱必须分级设置,即甲方总电源箱为第一级,其余依次为第二级、第三级;所有配电箱必须设置隔离开关,作为维修时可靠的电源隔离措施;实行“一级一闸”制,避免可能发生的误操作。

3.9配电箱进出线要敷设合理、位置规范,以免受机械损伤;有防止雨水沿导线流入配电箱内的措施,移动配电箱的进出线必须采用橡皮绝缘软电缆(线)。

3.10施工用电的配电箱、开关箱及其它电气设备必须有可靠的保护接地(接零),其保护接地(零)线须为绿/黄双色线;产生振动的设备,其保护接地(零)的连接点应不少于两处(点)。

3.11动力用电与照明用电须分开,并根据负荷容量单独配置;开关箱须按“一机一闸一漏(漏电保护器)”配置,严禁“一闸多机”。

3.12现场各施工区域的临时照明,由所在区域的施工单位解决;各种临时室外照明灯具,距地面不低于3米,室内不低于2.5米;特殊场合必须使用安全电压;安全电压由安全隔离变压器提供。

3.13工程供电为单独变压器供电且中心点直接接地的供电系统,必须采用三相五线制,即tn—s制;其保护零线须为绿/黄双色线;所有供电电缆(线)须架空设置。

3.14发现全部或局部停电,乙方应与甲方负责供电专业人员联系,查明原因后方可送电。搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

3.15甲、乙双方安全及电气专业人员,必须对自己所负责的临时用电设施每月巡视、检查二次,并记录在《临时电源申请审批表》上;发现安全隐患或不符合安全用电规定的,必须及时处理、解决。

3.16甲、乙双方有责任互相督促、检查,如乙方有严重违章或严重安全隐患或整改不力的,甲方的安全或电气管理人员有权制止作业,责令整改,直至切断电源。

3.17如遇特殊情况,临时用电需超过三个月,应在期满前10天重新按3.5条款要求再次登记申请;使用要求按3.1~3.16条款执行。

3.18《临时电源申请审批表》一式二份,甲、乙双方各保留一份备查;乙方应在临时用电使用完毕、拆除后,将《临时电源申请审批表》归还甲方保存。

《安全用电控制程序》

nbz03045—01a临时电源申请审批表,保存期二年

低压临时用电规范篇三

xxx工程

一、工程概况: 依据设计编写

二、安全监理依据:

1、工程监理合同

2、监理规划

三、安全监理工作目标

通过安全监理,督促施工单位以安全方式安全用电,确保安全防护措施到位。追求最大限度不发生安全事故,确保安全生产。

四、监理工作控制要点

1、督促施工单位建立安全责任制并落实执行,制定安全用电技术操作规程,按规定配置专职电工,电工作业人员应持有相关部门培训合格,特种作业人员持证上岗。

2、审查施工单位编制的临时用电方案,临时用电方案必须经施工单位技术负责人批准后实施,发生变更时,必须履行‘编制、审核、审批’的程序,并补充有关图纸资料。

3、施工方案应包括:(1)基础阶段;

○1施工现场三通一平,架空线与主电缆的设置方案;

山西立创建设工程项目管理有限公司

○1楼梯内施工用电与防火工作配合的方案;

○2手持电动工具和移动照明灯具使用过程的安全措施与技术要求;

○3对用电进行技术交底,并履行签字手续;

○4定期检查安全用电,对存在事故隐患的整改做到定人、定时间、定措施。

五、监理工作流程

(一)施工前准备工作

查核涉及施工用电安全方面施工组织设计中的施工总平面布置图、安全保证体系、技术方案及保证措施等工作与监理规划相同,另须查验电工作业证,检查施工单位的临时用电是否按所申报的施工组织设计布置、安全保证体系是否已正常开展工作,操作电工是否为所申所的电工,其操作是否遵行施工组织设计及操作规程,检查施工单位安全交底涉及施工用电安全部分。

(二)巡视检查及专项检查

采用巡视检查及专项检查的方法,对施工过程中的临时用电监督管理:是否存在私拉乱接现象,电杆是否出现歪斜现象,导线、电缆是否有破损现象,配电箱是否上锁并专人看管,漏电开关是否灵敏等用电隐患问题。

山西立创建设工程项目管理有限公司

(三)审核施工单位变更申报的用电方案。

(四)处理涉及施工用电安全的隐患及事故。

(五)编(填)写及收集涉及施工用电安全方面的管理资料。

(六)整理涉及施工用电安全方面的管理资料,并存档。

六、监理工作控制要点及目标值

施工用电安全管理的监理目标为‚监督施工单位排除用电安全隐患,杜绝电气火灾及触电人身伤亡事故‛。

控制要点不尽全面,具体控制方面严格按《施工现场临时用电安全技术规范》及施工组织设计中的施工总平面布置图、安全保证体系、技术方案及保证措施等要求进行监督管理。

控制要点及目标值如下:

(一)用电管理

1.变更临时用电方案、专业电工

(1)操作电工:操作电工必须按监理批准的的人员持证上岗;安全、维修或拆除临时用电工程,必须由专业电工完成。

(2)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

(3)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转。

(4)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;

(5)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决。

(6)搬迁或移动用电设备,发现经电工切断电源并作妥善处理后进行。

3.安全技术档案

山西立创建设工程项目管理有限公司

(1)施工现场临时用电安全技术档案包括:

临时用电施工组织设计的全部资料,修改临时用电施工组织设计的资料,技术交底资料,临时用电工程检查验收表,电气设备的试、检验凭单和调试记录,接地电阻测定记录表,定期检查(复)查表,电工维修工作记录等。

(2)安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理,其中《电工维修工作记录》可指定电工保管,并于临时用电工程拆除后统一归档。

(3)临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月一次,基层公司每季一次。基层公司检查时,应复查接地电阻值。

(4)检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。

(二)施工现场与周围环境 1.在建工程与外电线路的安全距离

(1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施。或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。

(2)在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

(3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路的最小垂直距离必须满足安全需要。

山西立创建设工程项目管理有限公司

(1)对外电线路达不到有效安全距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的的警告标志牌。在架设防护设施时,应有电气工程技术人员或专职安全人员监护。

(2)上述防护措施无法实现时,必须与有关部门协调,采取停电、迁移外电线路的电路或改变工程位置等措施,否则不得施工。

(3)在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须防止外电架空线路的电杆倾斜、悬倒。或会同有关部门采取加固措施。

(4)在有静电的施工现场时,集聚在机械设备上的静电,应采取接地泄漏措施。

(三)接地与防雷 1.一般规定

(1)施工现场必须采用tn-s接地系统,即三相五线制,零线与地线不得混用。

(2)设备及配电箱外壳必须与地线可靠连接,不得直接与零线相接。

(3)施工现场严禁利用大地作工作零线。

(4)接地线不得装设开关或熔断器。

(5)接地线线径不得小于工作零线,架空间距大于12m时,应采用不小于10mm2的绝缘铜线。设备外壳地线,采用不小于2.5mm2的铜芯软线。

山西立创建设工程项目管理有限公司

下列电气设备应做保护接地:

(1)配电总箱处必须设重复接地装置,大型固定机械设备必须单独设置重复接地装置。

(2)接地装置的电阻值不得大于10ω。

(3)每一接地装置必须采用两根以上的导线,在不同点与电气装置连接。

(4)手持电动工具的接地线,应采用绝缘良好的电缆。

(5)电动工具所使用的插座必须有地极插空。

(6)每一用电设备的开关处,均须安装漏电开关。4.防雷

(1)塔吊、井字架应设置防雷装置,其接地冲击电阻不大于30ω。

(2)安装避雷装置的机械设备,其用电线路应采用钢管,钢管须与接地装置相连。

(四)配电线路 1.架空线路

山西立创建设工程项目管理有限公司

(1)架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。

(2)架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。

(3)架空线导线截面的选择应满足下列要求:

导线中的负荷电流不大于其允许载流量。

线路末端电压偏移不大于额定电压的5%。

单相线路的零线截面与相线相同,三相线路的零线和地线截面不小于相线的50%。

为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小于16mm2,绝缘铜线不小于10mm2。

跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于25mm2,绝缘铜线不断小于16mm2。

(4)在每一个档距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一根导线只允许有一个接头,线路在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内不得有接头。

(5)架空线路的档距不得大于35m,线间距离不得小于0.3m。(6)架空线路宜采用混凝土杆或木杆,混凝土杆不得有露筋,环向裂纹和扭曲,木杆不得腐朽,其梢径应不小于130mm。

(7)电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m。但在松软土质处应适当加大埋设深度或采用卡盘等加固。(14)配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。

(8)配电线路采用自动开关作断路保护时,其过电流脱扣器脱电流整定值,应小于线路末端单相短路电流,并应能承受短时过负荷电流。

(9)经常过负荷的线路,必须有过负荷保护。

山西立创建设工程项目管理有限公司

(1)电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤。

(2)电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细纱,然后覆盖砖等硬质保护层。

(3)电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面众2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。

(4)埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接地盒内,接地盒应能防水、防尘、防机械损伤。

(5)橡皮电缆架空敷设时,应沿墙或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

(6)电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。

(1)室内配线必须采用绝缘导线。采用瓷瓶、瓷(塑料)夹等敷设,距地面高度不得小于2.5m。

(2)进户线过墙应穿管保护,距地面不得小于2.5m,并应采取防雨措施。

(3)进户线的室外端应采用绝缘子固定。

山西立创建设工程项目管理有限公司

(4)室内配线所用截面应根据用电设备的计算负荷确定,但铝线截面应不小于2.5mm2,铜线截面应不小于1.5mm2。

(五)配电箱及开关箱 1.配电箱及开关箱的设置

(1)配电系统应设置总配电箱及分配电箱,实行分级配电。

(2)开关箱应由末级分配电箱配电。

(3)开关箱与控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(4)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

(5)配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱下底大于1.3m,小于1.5m。

(6)配电箱内的的开关电器、插座应坚固,不松动、歪斜。

(7)配电箱、开关箱内的工作零线与保护地线不得混接。

(8)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘线,接头不得松动,不得有外露带电部分。

(9)配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接地。保护零线应通过接线端子连接。

(10)配电箱、开关箱必须防雨、防尘、防砸。2.电器装置的选择

(1)配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。

(2)总配电箱应装设总自动开关和分路自动开关、总熔断器和分路熔断器,以及漏电保护器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器相适应。

山西立创建设工程项目管理有限公司

(3)总配电箱应装设电压表、总电流表,总电度表及其它仪表。

(4)分配电箱应装设总自动开关和分路自动开关、总熔断器和分路熔断器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器相适应。

(5)每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行‚一机一闸‛制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备。

(6)开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

(7)开关箱中必须装设漏电保护器。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

(8)漏电保护器的选择应符合国标gb6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30ma,额定漏电动作时间应小于0.1s。

(9)总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。

(10)漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。

(11)手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路。容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。

(12)各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。

动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。

(14)进入开关箱的电源线严禁用插座连接。3.使用与维护

(1)所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。

(2)所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应专人负责。

(3)所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

(4)对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

(5)所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序: 送电操作顺序:总配电箱——分配电箱——开关箱,停电操作顺序:开关箱——分配电箱——总配电箱 出现电气故障的紧急措施情况除外。

(6)施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

(六)电动建筑机械和手持电动工具 1.一般规定

选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置,符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,并且有产品合格证和使用说明书。建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。机械设备必须接地,振动机械设备必须不少于两处接地。在做好接地的同时,必须按要求设漏电保护器。

(2)塔吊、施工电梯、井字架等,除应做保护接地外,还必须做重复接地。

山西立创建设工程项目管理有限公司

(3)电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股铜线软线。

(1)塔吊的重复接地,应在轨道的两端各设一组接地装置,两条轨道间应作电气连接。道轨的接头处,应做电气连接。对较长的轨道,每隔30m应加一组接地装置。

(2)塔吊应按要求设防雷装置。

(3)需要夜间工作的塔吊,应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30m时,应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。

(4)在强电磁波源附近工作的塔吊,应在吊钩与机体间采取隔离措施。

(5)外用电梯轿厢内、外均应安装紧急停止开关。

(6)外用电梯轿厢与楼层间应安装双向通讯系统。

(7)外用电梯轿厢所经过的楼层,应设置有机械或电气联锁装置的防护门或栅栏。

(8)每日工作前必须对外用电梯的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查,正常后方可使用。检查时必须有防坠落的措施。

(9)升降机的上下极限位置应设置限位开关。3.桩工机械

(2)潜水电机的负荷线应采用yhs型潜水电机用防水橡皮护套电缆,长度应不小于1.5m,不得承受外力。

山西立创建设工程项目管理有限公司

(3)潜水式钻孔机所装设的漏电保护器应符合潮湿场所使用的要求。

4.夯土机械

(1)夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定动作电流不应大于15ma,额定漏电动作时间应小于0.1s。

(2)夯土机械的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆。

(3)使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,应有专人调整电缆。电缆线长度应不大于50m。严禁电缆缠绕、扭结和被夯土机械跨越。多台夯土机械并列工作时,其间距不得小于5m,串列工作时,不得小于10m。

(4)夯土机械的操作扶手必须采取绝缘措施。5.焊接机械

(1)焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m,进线处必须设置防护罩。

(2)使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,对发电机式直流弧焊机的换向器,应经常检查和维修。

(1)一般场所应选用ⅱ类手持式电动工具,并应装设额定动作电流不大于15ma,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。若选用ⅰ类手持式电动工具,必须作保护接地。

(2)露天、潮湿场所或在金属构架上操作时,必须选用ⅱ类手持式电动工具,并装设防溅漏电保护器。严禁采用ⅰ类手持式电动工具。

隔离变压器的ⅲ类手持式电动工具;若选用ⅱ类手持式电动工具,必须装设防溅的漏电保护器。把隔离变压器或漏电保护器装设在狭窄场所外面,工作时并应有人监护。

(4)手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。

(1)平板振动器、地面抹光机、水磨石机、水泵等设备的漏电保护器应为额定动作电流不大于15ma,额定漏电动作时间小于0.1s,且防溅。

(2)平板振动器、地面抹光机、水磨石机的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆。水泵的负荷线必须采用yhs型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。

(七)照明 1.一般规定

(1)在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所,作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等,应设一般照明、局部照明或混合照明。

在一个工作场所内,不得只装局部照明。

停电后,操作人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须装设自备电源的应急照明。

(2)现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需要大面积照明的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混合光用的卤钨灯。

(3)照明器的选择应按下列环境条件确定:

(1)在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12v。

(2)照明系统中的每一个单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,并应装设熔断电流为15a及15a以下的熔断器保护。

(1)照明灯具的金属外壳必须作保护接地。单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器。

(2)室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.5m。

(3)路灯的每个灯具必须单独装设熔断器,灯头线应做防水弯。

(4)荧光灯管应用管座固定。

(5)钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线应在接线柱上固定,不得靠近灯具表面。

(6)投光灯的底座应安装牢固,按需要的光轴方向将枢轴拧紧固定。

纹口相连的一端;灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

(8)灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。

(9)暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关。开关安装位置应符合下列规定,拉线开关的高度为2~3m,与出、入口的水平距离为0.15~0.2m。拉线的出口向下。其它开关的高度为1.3m。严禁将插座与搬把开关靠近装设,严禁在床上装设开关。

(10)电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。

(11)对于夜间影响飞机或车辆通行的在建工程或机械设备,必须安装设置醒目的红色信号灯。其电源应设在施工现场电源总开关的前侧。

七、监理工作方法及措施

(一)专业监理的设置

根据专业特点,施工用电安全监理由本监理项目部电气监理工程师负责。

(二)审查变更用电方案及监督施工组织设计(或施工方案)实施

工程开工前已审核施工组织设计,施工过程中,如情况变化,施工单位提出变更临时用电方案,仍须报审施工方案。重点审查施工方案的规范性、安全性、可操作性,并报总监批准。涉及到重大技术方面的问题,或对工程造价、工期的影响较大,须协调建设单位召开专题会议进行论证,并经会签后,方可作为施工依据。

(三)充分发挥监理的协调职能

因、对工程安全、质量、工期影响的程度、拟采取的方案或措施,并提议或要求相应单位在一定时间内答复以及时解决问题。

对工程质量、造价、工期有重大影响的问题,向建设单位发出监理联系单,建议组织召开专题会议,以便及时地共同解决问题。

(四)监督管理工作方法

日常施工过程中,监督施工企业所报的安全管理体系中的人员是否在岗,电工作业人员是否持证上岗;安全管理制度是否运行有效;是否按所批复的施工组织设计施工。

山西立创建设工程项目管理有限公司

山西立创建设工程项目管理有限公司

xxx监理项目部

20xx年xx月

山西立创建设工程项目管理有限公司

低压临时用电规范篇四

摘要:新农村建设是我国目前的重要任务之一,加快农村电力发展、推动新农村建设对县级供电企业提出了更高的要求。目前农村临时用电存在较多较复杂的问题,有的甚至会引起投诉,对供电企业造成很大的负面影响,就如何规范管理农村地区低压临时用电进行探讨。

关键词:农村地区;低压;临时用电

作者简介:胡水根(1975-),男,江西新建人,国网江西新建县供电有限责任公司,工程师,技师。(江西 新建 330100)

随着经济建设的发展及国家新农村建设的大规划目标实现,农村低压临时用电的影响范围越来越大,所涉及的人员将越来越广,供电企业面临的管理问题将越来越复杂,所以规范农村低压临时用电迫在眉睫,各供电企业务必高度重视,提高认识,以高度的责任感和主人翁的态度管理好、做好农村低压临时用电工作,建设安全、高效、规范的用电环境。

一、临时用电的基本情况

农村低压临时用电主要包括基建工地、农田基本建设、农村养殖业和非正常年景的新增抗旱、排涝等非永久性用电,但不包括农业周期性、季节性已由电力部门装设固定接电装置的用电,如脱粒机、小电泵等电力设备,且一般不得超过6个月。

目前农村临时用电存在的主要问题有:无表计量、违规收费、无漏保装置、私拉乱接严重;临时用电管理薄弱,不安法律法规条文严格执行,致使管理规定形同虚设;业扩报装流程不畅通,用电档案混乱;计量装置不规范,甚至无表用电;收费不规范,收费无标准,存在乱收费现象;安全意识淡薄,低压触电事件时有发生等。

根据相关法律法规规定,结合所属县供电营业区域实际情况制定临时用电管理办法,加强临时用电管理,规范临时用电行为,主要内容应涵盖临时用电的安全要求、对临时用电的检查规定、对临时用电客户的管理规定、临时用电考核管理规定。

临时用电期限除经供电企业准许外一般不得超过6个月,逾期不办理延期或永久性正式用电手续的,供电企业应终止供电。

坚持三不指定的原则,严格执行统一的技术标准、工作标准、服务标准;尊重客户对业扩报装相关政策、信息的知情权,对设计、施工、设备供应单位的自主选择权,对服务质量、工程质量的评价权;杜绝直接、间接或者变相指定设计、施工或设备供应单位。

低压用户因生产、抗旱、排涝、建房、修路等需临时用电时,需提供相关资料向当地供电所用电营业窗口提出临时用电报装申请。建房临时用电,要严格执行“××县农村村民建房规划管理领导小组办公室《关于停止对违法建设供电的紧急通知》”,对未取得两证用户(《乡村建设规划许可证》、《建设用地批准书》)不予受理接电业务。各营业窗口受理用户临时用电申请后,供电所应派相应人员进行勘察并做记录,按勘察结果填写《临时用电申请表》并收取相应费用,经供电所负责人批准装表接线并签订临时供用电合同后方可送电。

临时用电均按新装用户办理上户,使用临时电源的用户不得对外转供电,也不得转让给其他用户,供电所也不受理其变更用电事宜。低压临时用电的收费标准按实际勘查结果收费,严禁乱收费。收受用户费用后需向用户提供有效凭证。临时用电一律装表计量,电价分类按××省发展和改革委员会文件《关于印发〈电价分类说明〉的通知》执行。

三、规范报装流程,完善档案资料

针对农村临时用电主要由居民户个人办理的特点,本着方便办理及安全、高效的原则科学设置农村低压临时用电申请报装流程,仅设置用电申请、勘察设计、收费施工、验收送电、归档五个环节,同时在送电前签订《供用电合同》。

四、加大宣传力度,规范业扩收费

根据《电力法》《供电营业规则》相关规定,用户使用临时用电,供电部门应安装计量装置,电费执行国家电价标准,然而有的地方存在除收取电费外变相收取业扩费用,有的甚至采用协议临时用电费用的现象,势必造成“搭车收费”、变相收费等现象蔓延,所以非常有必要加大对农村临时用电的宣传力度,使临时用电合理化、程序化、透明化。对于业扩收费必须规范、合理,供电公司应明确出具农村低压临时用电业扩收费规范或收费指导意见。

1.新装低压(含临时)、居民用电业扩收费标准的指导意见

说明:此意见根据赣发改商价字[2008]357号《江西省供电劳务服务收费项目和标准》及2004年《江西省安装工程消耗量定额》设置预算模板计算。

(1)居民收费标准××元,主要材料包括单相智能载波表、智能电表箱及漏保,仅提供10米2×6铜护套线,超出10米按实际另加材料费用。如果就近无电源,则根据现场实际需要增加接火电缆费用。

(2)非居民收费标准××元,主要材料包括单相智能载波表、智能电表箱及漏保,仅提供10米2×6铜护套线,超出10米按实际另加材料费用。如果就近无电源,则根据现场实际需要增加接火电缆费用。

(3)三相用电(380v)本条仅包括用电负荷小于50kw的用户申请低压用电,如果用户用电负荷≥50kw则必须申请专变用电,涉及的费用按申请专变用电办理。

(4)直入式(用电负荷≤26kw),收费标准××元,主要材料包括直入式三相智能载波表、智能电表箱、漏保或空开,仅提供10米4×16低压铜芯电缆。超出10米和需增加低压分接箱的按实际另算材料费用。

(5)互感器式(用电负荷在26~50kw之间),收费标准××元,主要材料包括三相智能载波表、互感器、智能电表箱、漏保或空开,仅提供10米4×25低压铜芯电缆。超出10米和需增加低压分接箱的按实际另算材料费用。

(6)临时动力用电(380v,用电负荷≤26kw),收费标准2000元,此项收费仅用于居民自建房、脱粒、临时排涝抗旱等临时用电,用电期限不得超过6个月,否则按上述三相用电第1、2条补收费用。主要材料包括三相直入式智能载波表、普通电表箱、漏保或空开及刀闸,仅提供10米4×35低压铝芯电缆,超出10米按实际另算材料费用。

2.农村临时用电业扩收费标准指导意见的计算依据

本文只给出低压临时用电业扩收费计算表作为参考,分别如表1低压动力设备材料清单、表20.4kv低压动力工程安装定额清单表、表3(临时用电)工程费率换算表。

参考文献:

[1]国家能源局发布.电网工程建设预算编制与计算规定[m].北京:中国电力出版社,2013.[2]江西省建设工程造价管理站.江西省安装工程消耗量定额及单位估价表[m].电气设备安装工程第2册.长沙:湖南科学技术出版社,2004.(责任编辑:王祝萍)

低压临时用电规范篇五

用电方:

因用电方 原因, 需临时搭线用电, 为明确供用电双方的权利和义务,根据《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等电力法规,经协商一致,签订本协议。

一、用电方临时搭线用电地址

用电方临时搭线用电地点:

供电方向用电方供电变压器台区为:

三、用电性质: ,执行电价为: 元/度;

四、用电方用电负荷: ;电能表计为:

1实际使用电表计量的电量×协议规定电价;

2、用电方用电功率(kw)×实际使用小时数×协议规定电价;

六、用电方用电前须向供电方预交电费 元,用电结束时多退少补;

七、产权分界点

产权分界点为用电方临时搭线与供电方低压线路临时搭接点处,搭接点至用电方电力线路及设施属用电方资产;搭接点以上至变压器线路及设施属供电方资产。

低压临时用电规范篇六

一总则

第一条为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,特制定本办法。

第二条本办法适用于项目施工现场用电管理。

第三条 本办法参照《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-2005)、《建设工程施工现场供电安全规程》(gb50194-93)、《漏电电流动作保护器》(gb6829-86)、《安全电压》(gb3805-83)等标准制定。

二现场用电系统的设计与使用管理

第四条临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kw及50kw以上者,应编制临时用电施工方案。

第五条临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。

第六条临时用电工程图必须单独绘制,并作为用电作业的依据。

第七条临时用电施工方案必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。

第八条变更临时用电施工组织设计时必须履行第7条规定手续,并补充有关图纸资料。

第九条安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工必

须持有效证件上岗。

第十条电工操作人员应做到:

1)、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

3)、用的设备必须拉闸断电、锁好开关箱;

1)、临时用电施工方案;

2)、临时用电工程检查验收表;

3)、电气设备的试、检验凭单和调试记录;

4)、接地电阻、绝缘电阻测定记录表;

5)、电工检查、维修工作记录。

第十二条施工现场临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月至少一次。

三配电箱及开关箱的设置要求

第十三条动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

第十六条每台电器设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一

闸”制,严禁用同一个电器开关直接控制两台或两台以上的用电设备(含插座)。

第十七条总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。第十八条配电箱、开关箱油脂装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体浸溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。

第十九条配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。第二十条配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式分配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

第二十一条配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

第二十二条配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

第二十三条配电箱、开关箱内的连接线接头不得松动,不得有外露带电部分。

配电箱、开关箱中导线的进线扣和出线口应设在箱体下底面,严禁设

在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

第二十四条配电箱和开关箱的金属体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

第二十五条配电箱、开关箱必须防雨、防尘,遇到配电箱内存在灰尘、混凝土等杂物,电工必须及时清理。

第二十六条严禁使用容易引发触电事故的木质配电箱。

第二十七条遇到雷电、暴雨、台风等恶劣天气,施工现场作业区域应关闭总供电源。

四供、配电线路的设置要求

第二十八条施工现场宜按照“三相五线制”要求设置供电线路,遇到外接电源技术条件不具备的,可以按照“三相四线制”布置施工用电系统。

第二十九条当施工现场与外电共用同一个供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。

第三十条线路与构筑物、道路的水平距离、垂直距离必须满足规范要求架设。

第三十一条现场线路、电气设备必须根据现场条件做好防雷击保护。

第三十二条现场使用的线路必须通过马路或在场内有可能被施工机械碾压的,必须对线路进行埋设或者作穿管保护。

第三十三条施工现场的施工用电与办公、生活用电应分开设置线路。

五开关(闸刀、空气开关)的设置要求

第三十四条选择开关必须注意开关的容量和电压级别。

第三十五条选择闸刀式开关,不能将接线的地方裸露,不能用铜丝、铝丝代替保险丝(熔断丝),不能使用超过额定熔断能力的大容量保险丝,不能随意挂线在闸刀的操作手柄上。

第三十六条选择空气自动跳闸开关

1)、按照额定电压选择时,空气开关的额定电压要大于或等于线路的额定电压。

2)、按照额定电流选择时,空气开关的额定电流要大于或等于线路的计算电流或实际电流。

3)、按照瞬时或短时电流脱扣器的整定电流选择时,瞬时或短时电流脱扣器的整定电流应能躲开线路的颠峰电流。

第三十七条为更好地保护线路和电气设备,在确定本级空气开关短延时脱扣器的整定值时,必须考虑上下级开关整定电流值选择性的配合。一般情况下,本级动作电流整定值应大于或等于下一级空气自动开关短延时或瞬时动作整定值的1.2倍。

六漏电保护器的设置要求

第三十八条施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级保护的功能。

第三十九条开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有的用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。第四十条漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

第四十一条开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30ma,额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15ma,额定漏电动作时间应小于0.1s。

七对下列特殊场所,应使用安全电压照明器

第四十二条隧道、有高温、导电灰尘或灯具离电面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压应不大于36v。

第四十三条在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24v。

第四十四条在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12v。

低压临时用电规范篇七

本着“安全第一、预防为主”的宗旨,为了规范装修施工队伍临时用电的使用行为,提高商场装修质量,保证安全施工,特制定本规范。

一、装修队进场施工前

1、填写《临时用电申请表》向商场物业部书面申报施工所需临时用电总负荷及所需使用设备的详细情况及要求。

2、物业部接报后完成临时用电设备的检验及总负荷确认工作。符合公司要求签字确认,并完成临时用电的安装、通电工作。

3、物业部负责装修队所有临时电气线路的材料查验及各项安全规范落实的监督工作。

4、电瓶车电池不准带入商场。

5、禁止将食品、盒饭带入场内,一旦发现从重处罚。

二、装修施工过程中

1、装修队如需调整的临时用电总负荷超过进场前申报的数值时,则必须向商场物业部再次申报,确认后方可进行调整。

2、物业部负责装修队所有临时电气线路各项安全规范落实的巡查工作。

3、物业安保部负责装修现场使用电炉、热得快等危险电器的巡查和监督工作。

4、物业安保部负责装修队当日装修结束后现场临时电源关闭情况的巡查和监督工作。

5、任何时间严禁使用消防水。

三、装修施工结束后

由物业部负责监督装修队所有临时电源的拆除工作。

1、由商场专职电工负责监督安装临时用电电源,严禁私拉乱接,违者停止供电。

2、各装修队自配临时用电箱,箱中必须配备匹配的漏电保护装置,总开关应使用带有漏电保护装置的空气开关、小于16a。临时用电设备应性能可靠、绝缘良好、配套齐全。严禁电气设备带病工作,一经发现立即停用。手持移动式工具的金属外壳必须做好可靠接地、接零保护,用电设备的安全防护罩要齐全有效。搬运移动式电气设备时,必须先切断电源。电源线不准在地上随意拖动。

3、装修现场绝对禁止使用电炉、热得快等大功率电器;装修现场电线、灯具不能紧靠围挡,距离在50公分以上。

4、所有临时用电接线板电源线应采用绝缘良好的多股铜芯橡胶绝缘护套线(三芯)不得有破损和接头。严禁使用麻花线、电话线、音响线等违规电源线。各种用电线路需架空处理,高度不低于1.8米,不得在地上乱拉乱拖。各类临时用电插头应完好、无破损,应采用单相三眼或三相四眼标准插头。严禁引线不用插头,直接将线头插入插座孔内使用。禁止在装修现场各种用电器具充电;临时用电接线板应与可燃、易燃物品(木屑、包装纸盒、汽油、酒精、松香水、油漆等)至少保持2米以上的安全距离。

5、临时用电照明灯具应采用节能灯、100w以下灯泡,带防护罩瓷质灯座白炽灯等小功率灯具,且灯泡不应超过灯罩。电源连接线应采用软芯橡胶护套电缆。严禁采用碘钨灯、金属卤化灯、太阳灯、钠灯等大功率、高热量灯具。照明线路悬挂不得低于1.8米现场临时用电电气设备插头、插座应完好、无破损。电器设备金属外壳必须做好可靠保护接地(具体参照“临时用电规范”)。

6、设备开关与设备水平距离不能大于3米,分配电箱至开关箱相距不能大于30米,临时用电总功率不得超过3kw,如不能满足时,必须增加转接箱。

7、各装修队应使用各自独立电源,严禁各队互借电源,现场严禁跨工种作业。

8、当日施工完毕后必须关闭所有电源方可离场。

9、必须服从商场人员有关临时用电的安全、规范管理,违者当即请出场外,不得参与工程施工。

10、商场营业时间内不应动用电刨、电锯、电锤等高噪音设备、不得赤裸施工、不得使用刺激性气味较大的材料。

11、在结束当日施工前必须清理现场垃圾(特别是易燃垃圾),做到日产日清,并且要袋装化处理。关闭总电源。

五、罚则

工管理处罚标准》予以处理。

1.工程管理处罚规定:

 发现电焊(气割)工没有上岗证,罚施工单位10000元,施工方各级管理人员处罚10000元;没有动火监护员各级管理人员共罚10000元;地面有洞还在电焊,施工单位罚10000元;监护员及相关管理人员共罚3000元;高空焊接违规施工单位罚10000元,监护员及相关管理人员共罚3000元。

 电焊地点离易燃物品距离小于5米,违规每米按1000元罚款。

 汽油超过规定量一两罚款1000元;香蕉水超过一两罚200元;油漆超过一斤罚1000元,多超多罚,累计计算并立即清理。

 私自封堵、拆改破坏商场消防设施(防火卷帘门、消火栓等消防报警按钮、警铃、感烟探测器、喷淋等),违反规定对装修队处罚500—10000元并限期整改。

 使用危险大功率电器每次对装修队处罚金500元—2000元,并于没收相关物品。 不用阻燃线,每米按1000元罚款并限期整改。

 材料达不到标准,按采购金额的1-2倍处罚并立即整改。

 装修应按相关规定配备灭火器材,违反规定处罚200—500元并立即整改。

 乱拉电线一次罚款500元,情节严重罚款2000元并限期整改。

 装修现场如果易燃垃圾厚度达2公分,面积超过3平米,罚款500元。每增加1平米,加罚200元;如果留在现场过夜的易燃垃圾超过1公分(厚)×1平米,罚款200元,每增加1平米加罚200元并限期整改。

 在禁烟范围内抽烟,每次罚500元;发现不戴安全帽,每次每人罚款50元。

 施工安全监督值班人员离岗一次罚200元;超过两次劝退。

 施工过程偷工减料,管理执行不到位,根据情节处理。

 实行交叉检查,公司内部举报、发现违规者,奖励罚款的80%;公司外的人举报、发现违规的,奖励罚款的100%。

 及时检查,有责任发现隐患。发现一个安全隐患,根据大小奖励1000—5000元。

2.消防、安全处罚规定:

 装修展位应按相关规定配备灭火器材,违反规定处罚200—500元,配备完毕后方可施工。 在商场内禁止吸烟、使用蜡烛、蚊香及其他明火等一经发现,根据情节轻重对违规方处罚200—1000元不等(有遗留烟头每只扣除违约金50元,以此类推)。

 装修展位使用防火阻燃系列环保材料偷工减料弄虚作假、装修中使用的防火阻燃板、木条等防火涂料涂刷不到位,不合格每处罚款100—500元,并限期整改。

 展位之间未按规定建防火墙,每处对装修队处罚1000元,并限期整改。

 装修展位未按规定下移喷淋烟感,对装修队处罚200—500元,并限期整改。

 私自封堵、拆改破坏商场消防设施(防火卷帘门、消火栓等消防报警按钮、警铃、感烟探测器、喷淋等),违反规定对装修队处罚500—10000元,并限期整改,严重的追究法律和民事责任。

 消防、通风管道使用铁丝、吊筋悬挂吊顶灯具一经发现违反规定对装修队处罚100—500元,并自行拆除。

 如未经允许私自动火施工,一经发现对装修队处罚10000—20000元。违反动火管理规定、动火现场无监护人、动火现场有洞、无防火措施,一经发现对装修队处罚10000元。 影响卷帘门正常启闭(卷帘门下摆放物品、两侧启闭空间不够或有其他遮挡物以及卷帘门开关遮挡无法操作等)一经发现对装修队处罚200—1000元,由于装修展位过失造成商场设施损坏需照价赔偿并接受处罚。

 装修施工现场所使用的油漆、稀释剂、香蕉水等易燃品存放超过规定每两罚款200—500元,并予以没收。每天施工结束将所有易燃易爆物品清理出商场,绝对禁止易燃易爆物品在商场内存放。

 使用危险大功率电器每次对装修队处罚金500元—2000元,并没收相关物品。

 营业时间内动用高噪音电动设备,影响商场正常营业秩序,对施工方每次处罚200—500元并限期整改。

 利用观光电梯、扶梯上、下货物,货梯运货物时若厂商或个人强行超载运货一经发现处以1000元—5000元罚款,造成货梯故障损坏经维修单位鉴定,按实际发生费用计算照价赔偿。

 装修工人严禁乘坐观光梯、扶梯,必须走消防疏散走道,违反罚款200元。商场各电梯在非运营时间处于停运状态下,任何人不得攀爬扶梯,翻越各通道护栏违反规定罚款500元。 装修人员留宿商场、酒后施工、打架滋事、无事到其他无人展位走动罚款200—2000元,并对情节严重者驱逐出场,禁止当事人再参加装修。造成严重后果的追究法律和民事责任,移送公安部门处理。

 装修现场易燃垃圾厚度达2公分,面积超过3平方米,罚款200元,每增加1平方米,加罚200元。如留在现场过夜的易燃垃圾厚度超过1公分*1平方米,罚款200元。每增加1平方米,加罚200元。未使用蛇皮袋将垃圾运送到甲方指定地点处罚1000—2000元并限期整改。

3.电器安全施工管理处罚规定:

 未办理任何装修审批及手续、图纸不全私自进行施工将对装修队处罚2000—5000元,停止施工或者清场处理。

 未经商场电工同意私接临时电,未经商场装修验收,私自拆除临时用电、私自接通展位正式电源;未经商场电工允许,私自开启商场原有电气设备箱,每次对装修队处罚5000元并停止施工或者清场处理。

 装修期间临时电源线、各种电动工具不得使用麻花线,平行线,独心线、音响线等违规线材。违反规定对装修队处以200—500元罚款并立即停工整改。

 临时用电无有效漏电总开关或不符合规定,电源线未按规定悬挂、随意拖拉线路混乱、有明显接头破损以及临时电源超负荷使用的每次对装修队处罚200元—500元并立即停工整改。

 电源线不采用插头,直接将线头插入插座孔内使用、一插多用,每次处扣除违约金200元—500元并立即停工整改。

 装修展位未按规定使用临时照明灯具或照明灯具超出60w灯具不使用瓷质灯口;插头、插座、灯口损坏不及时拆换(12小时内)每次、每处对装修队处罚100—200元并立即停工整改。

 装修现场电线、照明灯具紧靠围挡,距离在小于50公分插座及大功率灯具,与可燃物距离小于1米的对装修队处以500元罚款并立即停工整改。

 装修队未使用各自独立电源,相互借用电源,跨工种作业对装修队处以500—1000元罚款并立即停工整改。

 在乙方装修施工期间,因违反规定操作而引起展位线路短路、停电等事故;引起附近的展位停电、通讯故障的;未经允许私自拆除原有电气设备箱、线路、管路、通讯等商场设备,每次对装修队处罚1000元,并限期恢复。

 当日施工或营业完毕后未关闭总电源离开展位一经发现对其展位处罚1000元。

 未申报私自改动原有线路,无正式有效电工操作证施工,每次扣除违约金500元,不听警告仍然继续施工的做清场处理。

 电路施工未按商场规定使用指定合格材料,一经发现处以200—500元处罚,并限期整改。 未按商场规范进行电路施工,经楼层电工提醒无效的将对装修队处以200—500元处罚,并限期整改。

 电路设施弄虚作假,一旦发现除返工外视情况对装修队处以200—500元处罚,特别严重清除出场。

 现场装修施工灯箱未使用成套灯具、未按规定安装、未作防火处理、未经电工验收私自封闭,对装修队处罚1000—5000元,并全部拆除重新验收。

 私自拆启电表铅封对相关人员处罚1000元,有窃电行为根据实际情况进行追加处罚或者清场处理。

低压临时用电规范篇八

用电方:

因用电方 原因, 需临时搭线用电, 为明确供用电双方的权利和义务,根据《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等电力法规,经协商一致,签订本协议。

一、用电方临时搭线用电地址

用电方临时搭线用电地点:

供电方向用电方供电变压器台区为:

三、用电性质: ,执行电价为: 元/度;

四、用电方用电负荷: ;电能表计为:

1实际使用电表计量的电量×协议规定电价;

2、用电方用电功率(kw)×实际使用小时数×协议规定电价;

六、用电方用电前须向供电方预交电费 元,用电结束时多退少补;

七、产权分界点

注:

八、安全责任

九,本协议一式两份,自签订之日起生效,有效期至拆除临时用电设施止。

供电方: 用电方:

年 月 日

猜你喜欢 网友关注 本周热点 软件