换热站设备维护方案 各站设备经过上一个采暖期的运行,针对运行中存在的问题和各项设备配件磨损老化的问题,编制本维护方案。
编制依据:sb1612锅炉水质规程技术条件,gb50273—98热力工业炉设备安装规划,ej/t81—98《供热管道工程技订规程》l03s001《给水与排水设备安装》dbjt14—7《采暖设备安装》以及其它参考资以及工艺要求。
主要编定以下几个方面维护方案:—、用电设备线路的维护,二、水泵的维护,三.伐门仪表的维护,四.水系统管路系统的维护。五其它设备的维护。
一、为保证安全可靠、优质和经济合理的用电,做好用电设备的维护,故障处理及检修是十分重要的。着重介绍电动机和配电线路的检修与维护。
另一种是绕线异步电动机。二者之间主要区别是转子构造不同。
然后将测方式端断开,再摇动手柄,盾指针是否指在“∞”位置上,测方式是,要把兆欧表平置放稳,摇动手柄时能产生很高的电压,在兆欧表尚未停转或绕组尚未放电时,不可用手触摸设备的被测方试部分或进行拆线,以防触。〈2〉检查电动机轴承是否有油。如轴承缺油,应及用补足。一般(鼠)笼型电动机滚动轴承可采用钙钠基润滑脂,温热地带电动机滚动轴承可采用复合钙基润滑脂。〈3〉一台电动机的连续启动次数一般不宜超过3—5次,以防止启动设备电动机过热。〈4〉合闸后如果电动机不转或转速很慢,声音不正常时,应速拉闸查明原因,如检查电源电压是否正常。熔丝是否熔断,电动机引线是否松脱或断线,负载是否过重,被带动的机械是否有故障,电动机绕组是否断路或短路等。
a2、电动机维护的主要内容:
① 应经常保持清洁,不允许有水滴,油滴或杂物落入电动机内部。
② 注意电动机的运行电流(负载电流)不得超过铭牌上规定的额定电流。
③ 注意电源、电压是否正常,一般电动机要求电源电压的变化不得超过额定电压的±7%,三相电压的差别不得大于5%。
④ 注意监视电动机的温升。监视温升是监视电动机运行状况的直接可靠的办法,当电动机的电压过低,电动机过载运行,电动机两相绕线(缺相)运行,定子绕线短路时,都会使电动机的温度不正常地升高。
⑤ 电动机运行时不应有磨擦声,尖叫或其他杂声,如发现有不正常声音,应及时停车检查,消除故障后才可继续运行。
⑥ 当闻到电动机烧焦的气味或发现电动机内部冒烟时,说明电动机绕组绝缘已遭受破坏,应立即停机检查和修理。
⑦ 检查电动机及开关外壳是否漏电和接地,用验电笔检查电动机及开关外壳时,如发现外壳带电,说明设备已漏电应立即停机处理。
a3、电动机的保养和维护。
电动机保养检修内容 保养检修等级 内 容 一级保养 电动机一级保养要完成本节第一部分中,运行监视和维护中所列各项内容,并认真填写电动机运行记录 二级保养 1.完成一级保养的全部内容。
2.更换润滑油 转子轴承是滚动轴承或滑动轴承的电动机,可根据容量和转速,选用润滑油脂润滑,运行期间如采用滚动轴承的电机,轴承工作温度正常,平时不需要添脂,运转1500~2000h后,拆开清洗晾干,装入新脂,装脂量约为轴承腔容积的l/3。如果轴承工作温度超过允许温升,则应及时拆开检查,必要时添加或清洗更换,采用滑动轴承的电机,运行中要经常检查油位,不足时添加,每季度都要检查清洗、换油。
2.测量绕组的绝缘电阻;
3.检查轴承磨损情况并清洗修理或更换轴承;
4.添加润滑脂;
6.检查接线盒的接线螺钉有无松动或烧伤,接地线有无断裂或开断,有条件最好测量接地电阻,所有小修都应详细记入设备档案,发现重要缺陷应有计划地安排大修时间。
大 修 1.完成小修的全部内容;
2.定子的修理包括吹风清扫;
3.更换定子线圈或转子断条;
4.轴承的修理或更换;
5.大修时,对电动机的附属设备也应做一次全面检查和试验,大修后经验收合格方能投入生产,大修工作应在有经验的专业人员指导下进行。
a4、电动机完好标准:
① 运行正常,电流在允许范围内,功能还到铬牌要求,定子,转子的温升或轴承温度在允许范围内,各种振动和轴向窜动不大于规定值。
② 结构完整无损,绝缘性能良好,绕组铁芯和槽楔无老化,松动各项试验合格,绝缘电阻在热状态下每千伏电压不小于1兆偶,电机封闭良好。
③ 外观整洁,零附件齐备,性能良好,外壳铬牌完整,字迹清晣,电机内无其他积灰或油泥,启动和保护设备均齐全完好,合乎要求,轴承不漏油接地线完整。
b1、检查电器元件:对所使用的电器元件逐个进行检查,避免电器元件故障与线路错接,漏接造成故障混在一起。对电器元件和检查主要包括以下几个方面。
① 电器元件外观是否清洁完整,外壳有无碎裂,零部件是否齐全有效,各接电端子及紧固件有无缺失,生锈等现象。
② 电器元件的触点有无熔焊粘连,变形,严重氧化锈蚀等现象;
③ 电器的电磁机构和传部件的作是否灵活;
有无街铁卡阻,吸合位置不正等现象,新产品使用前应拆开清除铁芯,端面的防锈涌,检查衔铁复位弹簧是否正常。
④ 用万用表或电桥检查元器件有电磁线圈(包括继电器,接触器及电机)的通断情况,测量它们的直流电阻值并做好记录,以备检查线咱和排除故障时作为参考。
⑤ 检查延时作用的电器元件功能,如时间继电器的延时动作,延时范围及整定机构的作用,检查热继电器的热元件和触的动作情况。
⑥ 核对各电器元件的规格是否与设计要求一致。如电器的电压等级,电流容量,触点的数量,开闭状况,时间继电器的延时类型等。不符合要求的应更换或调整。
b2、检查线路:对控制线路必须经过认真检查,以防止错接,漏接及电器故障引起线路动作不正常,甚至造成短路事故。检查线路应按以下步骤进行。
①核对接线 对照原理图、接线图,从电源端开始逐段核对端子接线的线号,排除漏接、错接现象。重点检查辅助电路中易错接处的线号,还应核对同一根导线的两端是否错号。
②检查端子接线是否牢固 检查所有端子上接线的接触情况,用手一一摇动、拉拔端子上的接线,不允许有松脱现象。避免通电试车时因虚接造成麻烦,将故障排除在通电之前。
(1)主电路不带负荷(电动机)时相间绝缘情况;
接触器主触点接触的可靠性;
(2)辅助电路的各个控制环节及自保、联锁装置的动作情况及可靠性;
保护电器(如热继电器触点)动作的准确性等情况。
b3星形--三角形〈y-△〉降压启动控制线路的检查步骤:
1.对照接线圈仔细核对接线;
2.认真检查各端子接线是否牢固,排除虚接故障;
(1)检查主电路;
(2)检查辅助电路拆下电动机接线,万用表笔接l11、l31端子,做如下几项测量。
同时按下km1与km2的触头架,也应测得上述三只线圈的并联电阻值。
如果在按下sb2的同时轻按km3触头架,使其常闭触点分断,则应测得 线路由通而断。
③检查kt的控制作用:按下sb2测得kt与km2两只线圈的并联电阻值,再按住kt电磁机构的衔铁不放,约5s后,kt的延时触点分断切除km2的线圈,测得的电阻值应增大。
4.常见故障及处理方法;
线路经万用表检测动作无误,进行空操作试车时,操作sb2后kt及km2、km1得电动作,但延时过5s而线路无转换动作。
分析:故障是因时间继电器的延时触点未动作引起的。由于按sb2时kt已得电动作,所以怀疑kt电磁铁位置不正确,造成延时器工作不正常。
检查:用手按压kt的衔铁,约经过5s,延时器的顶杆已放松,顶住了衔铁,而未听到延时触点切换的声音。因电磁机构与延时器距离太近,使气囊动作不到位。
处理:调整电磁机构位置,使衔铁动作后,气囊顶杆可以完全复位。重新试车,故障排除。
5.电缆线路的运行维护与检修;
室内电缆终端头应每月巡视检查一次;
(7)检查电缆路径地面有无酸碱腐蚀性排泄物及堆放的石灰等。
②电缆线路的常见故障及检修方法(1)常见故障主要有短路、受潮和断线三种。造成的原因主要有电缆受外界机械损伤,严重的过载及过电压使绝缘击穿,中间接头或终端盒不密封等。
用同样方法还可测出相间短路、断线和受潮等故障。同时也能从绝缘电阻的下降程度,大致上分析出故障部分接近哪个终端。
l——所测电缆芯线长度,m;
x——故障点离测试点的距离,m。
c用智能电缆故障测试仪测量电缆线路的所有类型故障。
1.检查水泵各处螺栓是否连接完好,有无松动或脱落现象;
3.检查电动机的转动方向是否与水泵的转向一致;
4.检查轴承润滑情况,润滑油应充足和干净,油量应在规定位置:
5.检查填料的松紧情况及填料涵、水封、冷却水阀是否打开;
6.清除水泵进水池的杂物和堵塞物,检查进水池水位是否正常;
7.检查水泵进水管上阀门是否开启,出水管阀门是否关闭;
8.检查管道及压力表、真空表、闸阀等管路附件安装是否合理。
检查完毕,则可向泵内灌水或启动真空泵。灌水同时打开泵体顶部的排气阀。抽真空时,应先打开泵体顶部的抽气阀。当排气管中有大量水涌出时,表示进水管和泵内已充满水,可以启动水泵投入运行。
(二)水泵的启动 当进水管和泵内全部充满水后,停止灌水或关闭抽气管上阀门。然后启动动力机。离心泵应关闭出水管上阀门进行启动,当机组达到额定转速时,应立即把闸阀打开出水,否则泵内水流就会因不断地在泵内循环流动发热,介质温度升高,当泵内液体温度达到其饱和温度以上时,液体蒸发,就会造成事故。
(三)水泵运行中的注意事项 1.注意水泵机组有无不正常的响声和振动。
2.检查各种仪表工作是否正常、稳定。
3.检查机组有无超温现象。一般滑动轴承最大容许温度为70℃;
滚动轴承最大容许温度75℃。无温度计时,以手触轴承座,感到烫手不能停留,说明温度过高,应马上停机检查。
过紧时,消耗过多动力,易使轴承烧坏。合适的松紧度以每分钟滴水10滴左右为宜。
5.注意皮带松紧是否适当。过松过紧均会降低传动效率、缩短使用寿命。
压力表读数上升,可能是出水管口被堵塞;
真空表读数上升,可能是进水管口被堵塞或水源水位下降。
3.使用冷却水的泵,停车时不要忘记关闭冷却水阀;
5.在寒冷地区,如水泵停机长时间不运行,应及时放出泵内的积水,防止水泵及附(五)水泵的日常保养 为使水泵经常处于良好状态下运行,必须对它定期进行维护。对新泵机来说一般正常运行100h后,应更换机油,以后每工作500h换一次机油。采用固体润滑脂的水泵,应1500h换一次。发现有问题的零部件应及时更换,特别要利用水泵不运行期间(比如非采暖季节等)及时检查保养或更新。对管道系统及各附件阀门应经常除锈上油,使它们始终处于良好状态,以备随时启用。
二、水泵故障分析及处理 水泵的故障通常是由于产品质量较差,动力机和管道不配套,安装不正确,操作维修不当以及机件使用多年磨损老化所引起。由于引起故障的因素比较多,发生故障后应仔细分析研究,判断引起故障的原因,然后采取措施。
在无法降低总扬程情况下.可采取多泵接力压力;
适当降低泵吸水高度.使之小于允许真空高度;
降低进水扬程的消耗 三、伐门、仪表的维护(故障及排除方法)。
1、阀门的故障及排除。
2.阀芯与阀座接触面有污垢 1.检修或研磨接触面;
2.消除污垢 阀芯不能开启 1.阀座阀芯接触面粘住;
2.阀芯转轴被锈住 1.消除水垢.防止粘住;
2.阀座接触面磨损;
3.弹簧失效或折损;
4.通道堵塞;
5.薄膜片疲劳或损坏;
6.活塞、汽缸磨损或腐蚀;
7.活塞环与槽卡住;
8.闽体内充满冷凝水 1.清除污物;
2.研磨接触面;
3.更换弹簧;
4.清除污物;
5.更换薄膜片;
6.检修汽缸;
7.更换活塞环,清洗环槽;
2.接触面有污物或磨损;
3.垫片损坏 1.均匀紧固连接螺钉;
2.清除污物;
3.修整接触面更换垫片 阀后压力不能调节 1.冷凝水充满阀体;
2.活塞、汽缸被磨损.蚀坏;
3.调节弹簧失灵 1.打开阁下的丝堵放水;
2.修理或更换;
3.更换弹簧或减压阀 盘根处渗漏 1.盘根压盖未压紧;
2.盘根不实或过硬失效 1.紧固压盖;
2.增添、更换盘根 阀体与阀盖的接触面渗漏 1.阀盖未压紧;
2.接触面有污物或垫圈损坏 1.旋紧阀盏;
2.阀杆或阀盖上的螺钉损坏;
3.阀杆弯曲,生锈;
4.阀杆丝扣缺油或被污垢卡住 1.减少或放松盘根;
2.检修阀杆或阀盖的螺钉;
3.检修、更换阀门;
2.盘根过硬失效 1.压紧盘根压盖;
2.更换盘根 阀芯与阀座接触面渗漏 1.接触面夹有污垢;
2.接触面磨损 1.清除污垢;
2.研磨接触面 手轮转动不灵活 1.盘根压得过多、过紧;
2.阀杆表面生锈,闽杆上端的方头磨损 1.当减少放松盘根;
2.法兰间垫片损坏;
3.法兰间夹有污垢 1.匀紧固法兰螺钉;
2.换法兰垫片;
3.清除污垢 闸门不能开启 1.闸门片磨蚀损坏;
2.杆螺母丝扣损坏 1.修更换闸门片;
1.压力表指示不准 1)温度的影响。没有装设表弯管,高温流体(蒸汽或高温水)直接进入弹簧管,除受压力外,还因温度产生伸长,致使弹簧动作加大,误差变大。
2)振动的影响。一种是被测流体或被测机构的振动,一种是压力表舟部机构的振动的结果会使压力表齿轮磨损变形、游丝紊乱、指针松动、轴承损坏等,以致压力表失去准确性,甚至损坏。
3)超负荷的影响。压力表经常指示范围在刻度盘213以上位置,长期使用后造成了弹簧弹性不足或产生永久变形,以致影响准确性。
4)其他影响。压力表内进入污物和杂质;
未作调整和校验;
管理不善或碰坏。
2.指针不指在零位 1)弹簧弯管失去弹性(伸值);
2)游丝失去弹性或脱落。
3)三通旋塞的通道、压力表连管或表弯管堵塞。
4)指针弯曲或卡住。
3.压力表指针抖动 1)游丝损坏、连杆和扇形齿轮的结合螺栓不活动。
2)中心轴两端弯曲,转动时轴的两端作不同心的转动。
3)压力表三通旋塞或表弯管的通道局部被垫衬所堵塞或遮盖。
4.压力表指针不动 1)三通旋塞未打开或位置不正确。
2)三通旋塞、压力表或表弯管通道堵塞。
3)指针与中心轴的结合部位可能松动或指针卡住。
4)弹簧管与表座的焊日渗漏。
5)扇形齿轮的轴可能松动、脱开、传动不到小齿轮。
5.压力表表盘模糊不清或出现水珠 1)压力表弹簧弯管有泄漏的地方。
2)表壳与玻璃板结合面没有橡皮垫圈或橡皮垫老化,使表壳和玻璃板密封性差。
3)弹簧弯管与支座焊接不良,有泄漏现象。
遇有以上事项,应及时检修或更换压力表、表弯管、三通旋塞等附件。
压力表使用时的更换操作步骤是:
1)更换的压力表必须是经过计量部门校验合格的、有铅封的、在校验有效期的压力表或有出厂合格证明的新表。
2)换表之前,将三通旋塞旋至冲洗压力表的位置,将表弯管内的污物冲洗干净。
3)将三通旋塞旋至使表弯管关闭位置,用扳手卸下旧表,换上新的压力表。
4)将三通旋塞旋至正常工作时的位置。
压力表的维护保养分一级保养和二级保养。一级保养的要求为:
1)检查三通旋塞及表弯管接头,消除泄漏。
2)检查压力表能否回零。
3)检查并冲洗表弯管,确保畅通。
压力表运行三个月进行一次一级保养。
二级保养的要求为:
1)将压力表拆卸下来,送计量部门校验并铅封。
2)拆卸检查表弯管,螺纹口应完好。
3)拆卸检查三通旋塞,研磨密封面,保证严密不泄漏,其连 接螺纹应完好无损。
〈二〉温度计的使用及维护 热电偶温度计是根据两种不同导体的热、电效应不同的原理制成。把两根不同金属导的一端焊在一起,另一端分别接两根相同的导线(补偿导线)与测量仪表相连,组成一闭回路。由于两接点温度不同,使回路中产生电动势(这种现象称热电效应)。这种不同导组合成的热电偶,两接点的温度高低可通过测量仪表显示出来。常用的有铬--镍铝镍铬一考铜两种热电偶温度计。
1)热电偶的安装地点应便于工作,避免碰撞和振动等的影响。
2)热电偶应置于被测介质的中闯,尽可能与被测介质的流向成逆流布置。一般与,流动方向成450。测炉膛温度时最好将热电偶悬空,使之不与炉膛及耐火砖接触。
3)选择热电偶补偿导线时要考虑到消除热电偶冷端温度的影响误差。
4)热电偶使用一段时间后,热电机材料将发生变化,应进行校验。
〈三〉、流量仪表 常用的流量仪表有转子式流量计、叶轮式流量计和差压式流量计。
转子式流量计主要由锥形管和转子两部分组成,转子在上粗下细的锥形管内可以量的大小沿轴线方向上下移动。转子的位置高度即可作为介质通过测量管的流量量变。
转子流量计常用在水处理设备上,测量软水、盐水的流量。
安装时,转子流量计应垂直,流体流动方向为下进上出。安装在便于观察和使用上,防振动防冲击。一旦转子在玻璃管内有堵塞或玻璃管内被污染而看不清,应进行叶轮式流量计主要由叶轮和外壳两部分组成,当流体流过时推动叶轮旋转,因为转速与水流速度成正比,所以测出叶轮的转数,就可知道流量的大小。
日常使用的自来水水表,就属于叶轮式水表。它必须水平安装,刻度盘向上不并使表壳上的箭头方向与水流方向一致。在锅炉上,常用水表测量常温水的流量,水量、冷却水消耗量以及软化水量等。差压式流量计是根据流体流动的节流原理制成。所谓节流,是指流体通过缩孔现的流速收缩、速度增加、静压力下降的现象。若在管道上安装节流装置,当流体装置时,由于节流而在其前后产生压差(此压差与流量的平方成正比),流量大的 流量小的压差小。用压差计测出这一压差的大小,就可以间接得到流量的数值。
差压式流量计由节流装置、连接管道及差压计组成。节流装置安装在被测流体的管道内孽,用来产生压差,常用标准孔板和标准喷嘴。连接管道用来连接节流装置和差压计。差压计用来测量节流装置前后的压差,它是差压式流量计的显示仪表。
差压式流量计可显瞬时流量和累计流量,也可以自动记录瞬时流量,适宜于测量液体、气体和蒸汽的流量。通常锅炉上用差压式流量计来测量蒸汽的流量。
四、水管系统及蒸汽管路系统的维护;
〈一〉给水管路经常维护的工作包括:
1.检漏 检查给水管道是否漏渗水。管道漏渗水既浪费水,也消耗软化剂,而且增加电耗。加强检查和维护是防止给水管道漏水的有效措施。
2.防腐 采用除锈刷油是管道防腐的主要方法,经常进行管道外表面的防腐能延长管道的使用寿命。
3.防露 采用绝热防护能防止管道表面结露。管道结露使地面潮湿,滴水于电器设备上,使设备损坏且会造成人身安全事故。
4.阀门保护 阀门能有效地控制给水量和水压。锅炉给水阀门常见故障是锈蚀、漏水和阀杆转动不灵,防护的措施是刷油防腐、更换填料压紧阀盖和向阀杆内定期浇点润滑油。
〈二〉蒸汽凝结水排水管路的维护 排除蒸汽凝结水,能保证蒸汽的质量,防止蒸汽管道内水击的发生。蒸汽凝结水温度高,水质好,应及时收集和回用。
为了收集凝结水,在蒸汽管道末端、最低处安装疏水阀,疏水阀能及时排除蒸汽管道内竺凝结水,然后把凝结水输送到疏水箱内。其管路的维护内容有疏水阀的维护和管道的维护。
蒸汽凝结水排水管路常见故障及处理方法是:
(1)疏水阀不排水其原因是疏水阀内部损坏,堵塞。处理方法是进行检修、清除污物。
〈三〉蒸汽管焊接修理 蒸汽管出现破损、漏汽,应采取焊接修理。焊接时,应先关好蒸汽阀门,排除管内蒸汽和凝结水后,再与油管路进行隔火,最后实行焊接。焊接时,一定要不用焊火烤油管,以免损坏油管或使油管内壁附着油烧焦。
焊接完蒸汽管后,应进行气密性试验,试验合格盾再行防腐绝热。一般局部的焊修,在确认焊接质量不成问题的情况下,也可不进行气密性试验。
蒸汽管道的绝热层修补方法与要求是:因锅炉房蒸汽管道直径一般都比较小,故不用焊抓钉,修补绝热层应根据损坏情况而定,如绝热层使用时间长或施工质量不佳而脱落,只需拆除损坏部分并刷净管道外壁,涂刷防腐漆后,再依次包扎绝热层和涂面层。如绝热层未损坏而涂面层脱落,可清除残留的涂面层,用新铁丝网扎紧后,褥涂敷新的涂面层并抹干,待干燥后涂刷油漆。
一般蒸汽管道安装高度比较高,修补绝热层必须备人字梯,如用竹梯,其底部必须有防滑设施,并且在下面有监护人员,以防竹梯滑下。禁止一人登高工作。
检查孔、法兰附近的绝热层,应留有足够的拆卸螺栓的间。
五、〈一〉换热器检查及维护:
换热器是换热站中最重要的热力设备,其运行状态的好坏,直接影响着供热系统的供热质量,在运行完一个采暖期后,要对换热器进行必要的维护,保养。
1、检查换热器,汽水两例受压部位是否有漏水、漏气的现象发生,如有缺陷时要做水压试验,查明,排除。
2、打开端盖检查水侧、受热面管子水垢,沉积物,油污情况,进行高压水冲洗,人工清理,严重时应进行化学清洗,检查管板焊缝是否有开焊、裂纹的缺现,发现缺现及时排除。
3、检查设备绝热防腐情况,必要的更新绝热材料,重新防腐。
4、及进时检查维护换热设备使其处于良好的工作状态,不会因为设备故障而影响未来采暖期正常供热。
〈二〉除污器:
除污器是供热系统中用来澄清和优化水质的重要设备,对于运行期限较长的设备应检查以下几方面的问题。
1、检查是否法兰端盖,有漏水的现象,必要的要更换其法兰垫片,拧紧、法兰盖罗栓。
2、检查除污器内水垢,沉淀物及杂物状况进行清理水垢,严重的要进行化学清洗。
3、检查设备内过滤网及附件是否良好,必要进要进行更换或更新。
仅供参考 2006年x月x日
设备维护工作总结
设备维护工作计划
设备维护规定
设备维护先进事迹
设备维修维护合同范本