2025年桩基检测工作总结6篇(大全)
文件格式:DOCX
时间:2023-04-08 00:00:00    小编:-咖啡少年不加糖-

2025年桩基检测工作总结6篇(大全)

小编:-咖啡少年不加糖-

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它有助于我们寻找工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,是时候写一份总结了。那关于总结格式是怎样的呢?而个人总结又该怎么写呢?下面是小编整理的个人今后的总结范文,欢迎阅读分享,希望对大家有所帮助。

桩基检测工作总结篇一

桩基施工由成孔、成桩两组分组成,相应的桩基检测也要分两步进行-成孔质量检测和成桩质量检测。成孔施工是灌注桩施工的第一步,施工难度大,一般是水下和地下作业,常常会因地质复杂不明、人员失误等造成沉渣过厚、桩孔偏斜、塌孔等问题,因此,成孔质量检测难度也随之增大。成桩质量检测是在桩基完成之后的检测工作,需要检测桩基承载力和完整性。在桩基施工完成后,需要结合施工现场情况灵活运用多种检测手段,确保桩基施工质量。

(一)桩基承载力检测中的常用技术

1、静荷载试验检测技术

国外建筑桩基施工检测都将静荷载检测结果作为最佳检测标准,这是因为与其他动荷载试验方法相比,静荷载检测法施加荷载的速率最低,其受力状态更加接近于桩基的实际受力状况。静荷载检测方法主要是检测桩基竖向承载力和水平承载力,最大优势是检测结果误差小,可确保相对误差小于10%,从而满足高要求桩基施工检测要求。

2、高应变动检测技术

高应变动检测是借助重锤瞬间冲击桩定造成的巨大冲击力,使桩基产生自上而下的高能量应力波,促使桩身移动激发周围土体阻力来实现检测目的的,桩身周围土体受到阻力后形成压缩波和拉伸波,产生塑性变形,检测人员可在桩头处测量相应过程曲线,并根据应力波原理计算出相关桩土体系参数,分析桩土体系在接近极限阶段时的工作性能。

(二)桩身完整性检测中的常用技术

1、声波透射检测技术

声波透射检测技术根据超声波传播原理,收集超声波在混凝土传播范围内的声学参数,包括传播频率、振幅等,一般来讲,超声波在混凝土中的传播速度是一定的,但是如果混凝土桩身中存在气孔、裂缝、断裂等缺陷,超声波的传播路径就会改变,经过不同介质时,传播速度也会改变,传播时间就会相继改变。因此,声波透射检测正是根据超声波传播波形来判断桩身缺陷的,这种检测方法还可提供缺陷位置和大小,其检测出存在缺陷的桩基必然是不完整的。

2、低应变反射波检测技术

低应变反射波技术即低应变动测法,其理论依据是一维杆件波动原理,检测时,需要借助小锤敲打桩顶,使其震动变形,引发周围土体产生轻微颤动,安装在桩顶的检测器可接受到应力波信号,反应桩顶震动的加速度,检测人员通过分析应力波信号就可以确定桩的质量,进而确定桩身是否存在缺陷。

3、钻芯检测技术

钻芯法检测技术需要用到专用的混凝土钻芯机,并用钻芯机在待检测的桩身上取混凝土作为检测芯样,对芯样加压后,根据芯样的抗压表现就可以预估出桩身混凝土整体的抗压强度和完整性。芯样加压过程中一般是使用液压钻机和金刚石双管钻机抽取芯样并在高转速下以中等泵量钻进,加压之前需要对芯样进行预处理,记录其各项标准并标号,由于钻芯检测技术实施方便,结果直观可靠,因此被广泛应用于桩基完整性检测中。

为更加详细直观的阐述桩基检测在当前建筑桩基施工中的具体应用情况,本文将某高层建筑作为研究对象,分析静荷载试验检测技术和低应变反射波技术的实际应用情况。

(一)工程概况

某高层建筑建筑高度为84m,建筑面积达67542m2,桩基础施工初步采用钻孔灌注方法,钻孔灌注桩数量有286根,桩顶至地面距离为,桩顶以下地层分别为:粉质粘土、细砂、粉土、中细砂、粗砂、卵石。

根据该高层建筑的施工要求,采用静荷载试验检测技术检测单桩竖向承载力特征值,采用低应变反射波技术检测桩身缺陷及完整度。

1、桩基承载力检测结果在286根桩基中随机抽取5根采用静荷载试验检测技术进行竖向抗压承载力检测,搭载的混凝土试块重量达920t,并联设置两台千斤顶,检测仪器为jyc型静载检测仪,可自动加荷、记录沉降情况。检测结果显示最终沉降值为,承载力特征值大于3800kn。23桩身完整性检测结果抽取60根桩基采用低应变反射波技术进行桩身完整性检测,在选取的60根桩基中,i类桩有54根,占全部受检桩的,ii类桩有6根,占全部受检桩的。

(一)构建完善的监管体系

建设管理部门应当加强质量检测监督,监督施工企业对强制性标准的执行情况,制定更加完善的质量管理体系,完善检测方法,严格按照国家现行规范制度进行工程质量检测,对验收不合格的施工项目予以撤销或责令整改。

(二)提升检测人员业务素养

桩基检测工作总结篇二

一、单位工程概况及专业工程特点:

1、单位工程概况:

1)本单位工程由1#-7#单体及8#地下室工程组成,总建筑面积为。建筑结构安全等级为二级,抗震等级分别为二级和三级,抗震设防烈度为七度。建筑合理使用年限为50年。其中:1#-7#各单体工程均为框架结构、8#地下室工程为框剪结构。

1)本单位工程均采用桩基础,建筑桩基安全等级为二级,1#-6#单体及地下室桩基设计等级为丙级,7#单体桩基设计等级为乙级。

2)本单位工程基础桩型均采用phc-400(95)ab-c80型,单桩竖向抗压承载力特征值均为1030kn。

二、工期要求:

1、本单位工程桩基施工计划工期为:讫2012年4月30日开工、至2012年7月30日止竣工,计92个日历天。

2、本单位工程桩基实际施工日期从2012年4月29日起、至7月26日完成,其 中扣除雨天二日,提前工期6日完成计划工期目标。

三、监理合同履行情况:

1、受建设单位委托,我监理单位于4月25日成立现场项目监理部,并及时进驻施工现场。

2、我项目监理部依据本单位工程委托监理合同及施工合同等文件,按照国家施工规范、规程及设计图纸等要求,对桩基子分部工程实施全方位、全过程的工程监理。并通过各种管理措施,实现了各项目标控制、达到了预期效果,圆满完成桩基子分 部工程的监理任务。

四、监理工作成效:

1)在设计交底前,由总监理工程师组织监理人员认真熟悉图纸,熟悉不同部位的布桩特点、型号、长度、数量,做到心中有数,并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。

2)桩基子分部工程施工前,参加建设单位组织的设计技术交底会,解决图纸中存在的有关问题,总监理工程师对技术交底会议纪要进行签认。

3)桩基施工前,由总监理工程师组织土建专业监理工程师及相关人员审查施工单位报送的施工组织设计并提出审查意见,经总监审核签认后报建设单位。4)桩基施工前,施工前由总监理工程师组织审查施工单位的现场管理机构的质量管理体系、技术管理体系,并予以确认。5)土建专业监理工程师做好定位放线复核工作。

6)施工前由土建专业监理工程师检查进场打桩机械性能以及设备完好情况,施工前进行试打,保证打击能量满足施工要求。

量,构件的出厂合格证以及各类原材料的试验报告是否齐全。

1)桩基子分部工程是保证建筑结构安全的基础,因而对打桩的整个过程由土建专业监理工程师组织现场监理员对每一根都实行跟班旁站,加强现场监控以保证桩基的施工质量。

2)多节管桩施工时着重控制第一节桩(导向桩)的垂直度,采用经纬仪双向控制,垂直度偏差不得大于(规范为),如果超差应进行调整。

3)一根桩一次打入,中途不得人为停锤,确需停锤,也应尽量缩短停锤时间,最迟也应在下班前完成。

4)根据施工前图纸交底,明确最后三阵贯入度应小于10mm为停锤标准,对最后的贯入度逐一进行检查记录,总锤击数作为参考。

5)对进场管桩外观质量、质保资料及生产日期等进行逐一检查,确保进场管桩混凝土强度和龄期。经现场监理人员检查,因桩身接缝漏浆、法兰盘锈蚀严重及管桩的生产厂家不符等原因,累计退场四次,共计五根。

6)对于每根桩接头焊缝,由专业监理工程师或监理员都进行旁站检查,检查合格后,方可施打。并要求施工单位拍照存档。

7)严格根据施工组织设计控制施工顺序,做到流向合理,先深后浅。对于桩位较密集部位(如主楼部分)采取跳打施工,跳打周期一般不少于14天。

8)对现场设置观测桩的上浮情况进行每天跟踪监测,发现异常现象,及时要求施工单位对施打方案进行调整。

9)对场地轴线、桩位及桩顶标高进行定期观测。并要求每次在施打前对桩位进行复测,以减少由于土体上隆对桩位的影响。

1)桩基子分部工程施工完成后,及时对现场设置观测桩进行高应变检测,检测结果均满足设计要求。

1、督促施工单位贯彻执行国家安全生产管理方面的有关方针、政策、规章、条例。特别是_第393号令,《建设工程安全生产管理条例》。2、审核施工单位的安全技术措施、方案,必须符合安全施工要求。

3、在现场旁站监理中,发现隐患立即督促施工单位限期整改,对违章指挥作业进行坚决制止。对于无电工上岗证的人员私拉乱接电线、施工人员不戴安全帽等问题,监理要求施工单位及时整改。

4、在整个桩基工程监理过程中,得到了建设单位单位领导和同志们的大力支持以及施工单位的密切配合,顺利完成了本阶段合同约定的任务,我们将一如既往实现下一阶段各项预定目标。

桩基检测工作总结篇三

注意尽量保证试桩的状态与工程桩相似, 要综合考虑试桩时

地下室土方未开挖等因素;

注意对于上述须做静载试验直径大于等于 800mm的端

条规定,

下面补充一点说明,单桩承载力静载试验,检测的是桩的端阻力和侧阻力

之和,检测的是桩端和桩侧土的承载力,因为试桩时压桩荷载时特征值的两倍, 受力状态与普通工程桩不同,所以一定要单独验算试桩的桩身承载力。

桩基检测工作总结篇四

1.挖掘机把系梁位置的基坑挖出来。

2.进行桩头的凿除:凿桩头主要是电钻进行机械凿除,凿到距离系梁底10cm采用人工凿除(该灌注桩桩头位于系梁顶,浇筑系梁时,应凿除至系梁以下20cm处。但是,实际施工的时候施工人员仅仅凿除到系梁底)

3.系梁垫层的浇筑:在进行系梁的浇筑之前,要进行系梁垫层的浇筑,可做系梁的底模。(要求浇筑20cm,但施工单位仅浇筑了5cm)

4.墩柱钢筋的焊接:系梁浇筑之前要进行墩柱钢筋的焊接,浇筑系梁时,和系梁处于同一高度范围内的墩柱连接处与系梁共同浇筑。

5.桩头和垫层清理淤泥:为了保证混凝土浇筑的质量,在进行混凝土的浇筑之前要多次进行清洗(主要是用水管把系梁和桩头上边的淤泥清洗干净)

6.系梁钢筋的绑扎:系梁主筋由16根22号筋(上下各八根)和12根20号筋(左右两侧各6根)组成,两种钢筋。两墩柱中心间距,箍筋每隔20cm设一道,共29个间隔,30道,每道两个箍筋,共60个。

7.保护层垫块的安放:钢筋绑扎完成后进行垫块的绑扎,用以保证保护层的厚度。

8.模板的支护;模板由六块拼接在一起,拼接接缝中间用专用双面胶做垫层,防止漏浆。模板支护完成后测量进行复测,定模板标高。

9.混凝土的浇筑:拌合站拌好混凝土之后罐车把混凝土运到现场由挖机把混凝土一斗一斗的倒入模板,用振捣棒振捣密实。

10.这之间,第2、3、4、6、7、8道工序完成之后均需报监理进行检查。施工照片见ppt。

桩基检测工作总结篇五

桩基检测是使用工程物探方法对桩基础完整性,混凝土强度的检测判定,做好相关总结更好的完成工作,今天本站小编给大家整理了桩基检测工作总结,谢谢大家对小编的支持。

注意尽量保证试桩的状态与工程桩相似, 要综合考虑试桩时

地下室土方未开挖等因素;

注意对于上述须做静载试验直径大于等于 800mm的端

条规定,

下面补充一点说明,单桩承载力静载试验,检测的是桩的端阻力和侧阻力

之和,检测的是桩端和桩侧土的承载力,因为试桩时压桩荷载时特征值的两倍, 受力状态与普通工程桩不同,所以一定要单独验算试桩的桩身承载力。

桩基作为目前工程建设中大量采用的深基础形式,是涉及结构安全的重要组成部分。桩基是隐蔽工程,它是建筑物的基础,其质量优劣直接影响到这些建筑物的平安。在桩基础的施工过程中,桩基检测是一个不可短少的环节。近年来桩基础在高层建筑和铁·建设中普遍运用,随着建设单λ对工程质量要求的提高,基桩检测技术将发挥越来越重要的作用。桩基质量检测技术,特别是桩基动力试验,涉及到岩土力学、振动学、桩基施工技术和计算机技术等诸多学科知识,它既不同于常规的建筑材料试验,又不同于普通的建筑结构测试。不断提高桩基检测的质量水平,不断强化对桩基检测队伍的管理,对工程的质量建设具有重要意义。

桩基质量标准

根据现行的国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》和行业标准《建筑基桩检测技术规范》①的相关规定,桩基工程承载力和完整性需遵循一定的质量标准。

我国桩基造价高,约占整个建筑工程总价的25%以上,面临较大的经费投入,桩基质量问题仍是层出不穷。因此,桩基施工中质量问题控制更加严峻,只有遵循行业规范才能保证桩基材料、载荷、桩基深度、径宽、桩型规格等各项指标合格,从而保护人民群众的财产和安全利益。一般来讲,桩基质量的好坏直接关系到使用寿命问题,桩基完整性检测耗时较少、话费也较低,多次的抽样检查可确保桩基完整性,避免施工意外,桩基的完整性和载荷可直接作为判断其使用寿命的参考指标。特别地,考虑到建筑施工的具体情况,施工者应综合考虑各种影响因素,结合本工程的特殊要求、地质条件、施工场所、检测领域合理利用桩基检测技术,适时地综合利用合理采纳检测结果。

1、成孔质量控制

在灌注桩的施工中,成孔质量的好坏直接影响到混凝土浇注后的成桩质量:桩孔的孔径偏小则使得成桩的侧摩阻力、桩尖端承载力减少,整桩的承载能力降低;桩孔上部扩径将导致成桩上部侧阻力增大,而下部侧阻力不能完全发挥,同时单桩的混凝土浇注量增加;桩孔偏斜在一定程度上改变了桩竖向承载受力特性,削弱了基桩承载力的有效发挥;桩底沉渣过厚使得桩长减少,对于端承桩则直接影响桩尖的端承能力。

2、桩身完整性检测质量控制

(1)对桩基工程质量进行检测,必须检测桩身完整性。工程实践证明,常用的低应变动测方法对桩身完整性的检测,能较为可靠地发现一定深度范χ内基桩的质量问题(如裂缝,夹泥、收缩等)及其严重程度。

(2)钻芯法可对桩身质量进行直观定性分析,能检测桩身混凝土强度、混凝土离析和胶结、混凝土级配搅拌情况、桩底沉渣(桩身夹渣)或桩底持力层情况、基岩的承载力和完整性情况,检测结果准确率高。对钻孔灌注桩、人工挖孔桩而言,其直径一般较大,当对其桩身质量进行低应变动测后有质量问题需进一步确认时,可采用钻芯法检测桩身质量。钻芯法与超声波透射法相结合,可用于重要工程的大直径灌注桩。

(3)基桩低应变法动测的关键是要取得准确、可靠的测试信号,所以现场检测人员应操作熟练,有丰富的动测信号分析经验,现场应及时排除干扰信号。遇到异常信号时,应分析原因,多换几个检测点,ÿ个检测点的采集信号不宜少于3个。

(4)桩头处理好坏直接影响测试信号的质量。因此,要求受检桩桩顶的混凝土质量、截面尺寸应与桩身设计条件基本等同。

3、承载力检测质量控制

(1)桩基是埋入地下的隐蔽工程,其质量较难控制,特别是就地灌注桩,更易出现影响桩基安全使用的各种质量问题。单桩的极限承载力,迄今也还不能象结构工程那样,单纯通过理论计算予以确定,因为桩的承载力与桩型、桩材、成桩工艺以及地层土特性等众多复杂的因素有关。因此在较重大的工程,要求通过一定数量的静荷载压桩试验来确定桩的承载力,作为设计的依据。

(2)现在对桩基承载力的检测,常用的方法有静载荷试验、高应变法检测。高应变法属于动测法的一种,其适用范χ受一定的限制,在进行灌注桩的竖向抗压承载力检测时,应具有现场实测经验和本地区相近条件下的可靠对比验证资料:对于大直径扩底桩和q-s曲线具有缓变形特征的大直径灌注桩,不宜采用本方法进行竖向抗压承载力检测。虽然静载荷试验比高应变法费用高、所耗实验时间长,有时受场地限制等原因,但是静载荷试验仍然是检测基桩承载力最直接、最准确、最可靠的方法。

(3)为保证静载试验结果的准确性,所有试验仪器仪表必须经过计量部门检定合格,并在有效期内使用。当采用压力表测定油压时,为保证测量精度,其精度等级应优于或等于0.4级,不得使用1.5级压力表控制加载。当油·工作压力较高时,有时出现油管爆裂、接头©油、油泵加压不足造成千斤顶出力受限、压力表线性度变差等情况,所以应选用耐压高、工作压力大和量程大的油管、油泵和压力表。

(4)静载试验在所有试验设备安装完毕之后,应进行一次系统检查。其方法是对试桩加一较小的荷载进行预压,其目的是消除整个量测系统和被检桩本身由于安装、桩头处理等人为因素造成的问隙而引起的非桩身沉降:排除千斤顶和管·中之空气:检查管·接头、阀门等是否©油等。如一切正常,卸载至零,待百分表显示的读数稳定后,并记¼百分表初始读数,即可开始进行正式加载。

4、对桩基检测质量控制的建议对策

(1)检测机构遵循必要的检测工作程序,不但符合我国质量保证体系的基本要求,而且有利于检测工作开展的有序性和严谨性,使检测工作真正做到管理第一、技术第一和服务第一的最高宗旨。

(2)桩基检测看似简单,但是对人员素质要求较高,

特别是低应变法和静载现场试验,要求检测人员必须具有一定的经验,检测人员应对岩土工程、桩基工程、波动理论等相关知识有所了解,还必须要有一定的工程实际经验。

(3)对于大吨λ桩的静载试验,宜制定完善的试验方案,特别要验算设备的安全性能和支墩处地基土的地耐力,以保证试验顺利进行。

结束语

总而言之,提高桩基工程质量检测的可靠性是关系建筑物安全的重要问题, 又是一项复杂细致且涉及环节多的工作, 须合理确定检测方案、提高检测精确度和正确分析及处理出现的质量问题, 只有各个环节都做好了, 才能真正提高桩基工程质量检测的可靠性, 从而尽可能地消除桩基工程质量隐患, 确保建筑物安全。

下面笔者为大家带来基桩检测的总结:

(2)墩底持力层承载力及变形性状的检测;

(3)各类桩、墩及桩墙结构完整性检测;

(5)施工中对环境影响(如震动、噪音、土体变形)的检测;

(6)特殊条件下或事故处理中的其它检测。

桩的测试方法分为静载荷试验和动力测桩两大类,还有抽芯法和静力、动力触探以及埋设传感器法等辅助类方法。

桩的动测技术在武汉起步于20世纪70年代。目前武汉地区已拥有rs、rsm系列、ce系列、pda、efi系列动力设备,用低应变法检测桩的完整性,用高应变法检测桩的承载力和桩的完整性。高应变法试桩一般用case法、capwap法。低应变检测常用应力波反射法(锤击波动法)、声波透射法。

(1)为设计提供依据的先期检测;

(4)施工阶段或使用阶段的鉴定检测。

复合地基中,桩、土荷载分担比的检测一般采用钢弦或压力盒通过静载荷试验进行测定。也可采用特制的应力传感器测试。

施工中由于震动对环境的影响,一般采用质点速度监测系统或加速度监测系统进行测试,也可用地震仪检测。

施工中由于挤土效应对环境的影响,用变形传感器(测斜仪)进行监测,也可用沉降变形标配合水平仪,经纬仪检测。

施工中噪音的测试可以采用分贝计加以判定。

使用阶段桩体应力-应变的测试,使用钢筋应力计,混凝土应力计或特制的传感器。

各类桩、墩及桩墙结构完整性检测,一般采用低应变或高应变动力试桩法检测。大直径桩宜采用声波透射法或钻芯法检测。

由散体材料桩或低粘结强度桩和土组成的复合地基(碎石桩、石灰桩等),采用静载荷试验也可采用静力触探分别对桩和土进行检测,确定复合地基承载力。

由高粘结强度桩和土组成的复合地基(水泥土桩、cfg桩、低标号混凝土桩等),采用静载荷试验检测竖向承载力。单桩承载力的检测同其它刚性桩。

当桩长大于30m,用其它检测手段难以准确判定桩完整性时,可采用抽芯的方法,抽芯还可以较准确地判断桩体混凝土的强度。也可采用声波透射法进行检测。

感谢你对本文的欣赏,嘎嘎嘎嘎

桩基检测工作总结篇六

1、桩头处理

对每一根需要检测的桩头在检测前都要予先作好桩头处理工作,要求达到:

(1)挖出桩头;

(2)凿去桩头超灌的浮浆部分;

(3)按设计要求切除桩头外露过长的钢筋笼;

(4)清理桩头,洗去粉碴,使这露出新鲜混凝土面。

2、检波器的安放

(1)安放检波器时,激震员应向操作员报告桩号;

(2)检波器的安放个数和安放位置的选择直径≤500mm的桩,通常安放在一个检波器;其位置应可在1/2桩桩径范围内选取。直径500mm的桩,一般需安放二个以上的检波器,其位置可在1/3桩径范围内选取。

(3)对有异常波动形曲线的桩,应改变检波器的安放位置进行重复观测,确保检测质量。

其一:将检波器用熟石膏粉浆直接与桩头平面胶固。

其二:将直径稍大于检波器的铁片用熟石膏粘胶在桩头上,然后用磁性座垫将检波器与事先固定在桩头上的铁片板连续。

其三:将检波器与铁片通过黄油粘合。

(5)检波器必须垂直(平行桩轴)安放,其轴线与桩轴线偏离角不能大于3度。

(6)用熟石膏粉浆进行粘胶时,石膏粉浆应随调。最好将熟石膏粉在安族检波器的位置加水调匀并立即使之与铁片或检波器粘固,否则不能达到粘固的目的。石膏层不宜过厚以免产生随机谐振。

(7)用屏蔽线将检波器与主机连接。连接线应平衡在铺在地面,不能悬空和折曲。

3、激震

(1)桩身完整性检测的小应变激震

a.激震员应根据不同的激震要求,在操作员的指导下选用不同重量、不同材质的激震锤。

b.激震前应在桩头部选好激震点,一般锤击点应选在桩心附近的坚实部位。

c.用小锤敲击时落锤线要与桩轴平行,并随反弹力弹起,不得斜击或在桩顶平面上拖动,以减少杂波。

d.对于养护期内的桩,应在桩头垫上一块胶皮,以免将桩头敲碎。

e.锤击前必须清除激震点附近的粉碴。

f.对出现异常波形的桩,应改变锤击点位置,重复激发进行核实。

(2)桩基承载力测试的激震

a.根据《动态无损检测规程》的要求选择捶重和落锤高度。

b.采用的穿心导杆应刻有规范规定的高度标记和刻度,导杆应光滑平直,直径大于12mm。

c.垂锤时应将导杆穿入垂锤孔内,导杆底端压紧在激震点上并使导杆在铅垂线内。将重垂抬升到要求高度,在操作员的指令下作自由落体方式激震。

d.激震时必须保证能获得清晰的回弹波形和相仿的重复观测波形。

e.锤击激震时要将导杆持稳,防止重锤滚动,碰动、撞坏检波器或砸伤现场人员。

f.对于养护期内的桩,应在桩头垫上一块胶皮或金属垫板环,以免将桩头敲碎。

4、仪器的安装

(1)严格按仪器操作说明书中的规定安装仪器。

(2)主机及计算机应安置在相对干燥而安全的地方,防止强烈阳光直射计算机显示液晶板。

(3)为了防止灰尘进入仪器及计算机,应用透明薄膜盖好仪器及计算机。

(4)要使用外接源(220v)电作仪器工作电源时,应将仪器外壳接地。

5、工作参数设置

(1)仪器连接安置妥当后,操作员应根据实地收集的资料(如桩长、桩径、地质情况等)和仪器情况确定信号接收道、选取合适的放大倍数,依仪器的操作菜单设定采校频率、采样长度、采样预置点、触发道和触发电平等参数,等待采样。

(3)仪器的操作应严格按其说明书中所规定的操作步骤进行。

6、予处理

操作员应对激震后仪器采集到的动测波形作预处理,以便初步判断激震能量是否达到检测要求,记录波形是否正确,从而得到报测波形是否能用于结果分析以及是否需要进行重复观测。

对于能用于结果分析的实测波形应存入计算机磁盘或磁带。

存盘文件名也应填入《实施细则》附件二所示的表中。

每个桩基检测完毕,激震人员要向操作员再次核对桩号。然后细心安全的卸下检波器和铁片,清理工具,整理导线转移到下一个待测桩。一个工地测试完毕操作员应指挥其他人员收拾仪器设备并清点工具,将所有设备安全地搬回住地。

一、当前桩基检测工作中存在的问题

当前我区的桩基检测的工作,总体情况良好,但由于各检测单位、各地区的情况存在差异,因而在不同程度上仍存在以下几个方面的问题。

1.检测单位的硬件设备参差不齐

有少数单位的办公场所较拥剂破旧,无专门的档案存放地点。在技术装备上,有的单位静载试验的装备能力已达3000多吨,低应变和高应变均采用进口先进设备;而有些较差的单位,甚至连计量器都不能进行定期标定。

2.检测单位的内部管理较为混乱

一些单位缺乏法律意识和责任意识,内部没有建立相互制约的监督机制。即使有了相关的制度,但缺乏制约力度,也是形同虚设。

岗位管理上存在着持证人员变动大,岗位人员不到位,有无证人员在场开展检测工作等问题。

档案管理上,一些单位没有档案存放设施、地点和管理人员;资料杂乱、混装,没有按照“一个工程一份档案”的要求装订成册。

3.检测的市场行为不规范

由于检测市场不规范、片面压价,一些单位在检测工程中,现场数据采集不认真,数据资料处理草率,甚至冒用检测人员或技术负责人签名;有个别单位还出现出卖资质或与不具备检测能力的单位、个人联营,或将盖好章的空白检测报告交给无资质方使用的现象;一些地区搞地方保护主义,垄断经营,阻止外地检测队伍的进入,妨碍了技术进步和检测质量。

(1)应反映或引用的资料不全,数据不准,结论简单或结论含糊。

(2)静载试验的内容与执行的规范不符,原始记录潦草且涂改严重,观测时间不充分,基准梁安置不标准,长度不够,q-s曲线、s-lgt曲线采用手工绘制,误差大,极限承载力标准值、基本值判断不准。

(3)低应变检测采集的曲线一致性差、有的注意锤重、落距的选择,锤击力不够,分析时选用的参数不合理或过于简单、不全。

(4)一些单位没有编制相关的检测方案或检测方案过于简单、不能对整个检测过程起到指导作用。

当然,也可能同一个业主同时属于几类不同类型的业主,这时可以根据具体情况进行分析。

二、采取有力措施,促进桩基检测工作健康发展

1、要根据《建设工程管理条例》的有关精神,结合我省桩基检测行业情况和时代发展的新要求,完善各项规章制度,强化对桩基检测单位和桩基检测工作的管理。加快下发《江苏省桩基检测单位资质管理暂行办法》,尽快修改完善《江苏省桩基检测质量管理规定》。

2、各级政府建设行政主管部门要依法行政,切实加强质量监督,特别是加强对强制性标准执行情况的检查,落实到具体的管理部门,明确专人负责,结合各地的实际情况,制定切实有效的管理办法,认真实施。要严格执行国家及省的有关规定,所有的桩基工程均必须按国家现行规范规程进行检测,否则不予验收;桩基工程未经验收或验收不合格的,严禁进行上部结构施工。广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司开展学习相关的.强制性技术标准活动,要求桩基检测的技术骨干熟练掌握技术标准的规定,并在工作中坚决执行。加强对从业人员的职业道德教育,结合《建设工程质量管理条例》的学习,牢固树立建筑工程质量终身负责 的观念。

3、开展专业技术学习研讨活动,结合各地区地质、环境条件的特点及桩基工程建设中成功、失败的经验教训,开展有针对性的学术研讨;同时组织落实编制适合我省建设发展的技术标准(地方性法规)工作,以弥补国家行业技术规程的不足。广东、上海等地都已出台了地方性的桩基检测技术规程,在实际工作中起了很大的作用。在开展桩基检测技术研讨工作的同时,继续做好新技术、新方法的推广应用工作。开展科技攻关活动,鼓励全体检测人员多实践、多总结、多写论文。每两年举行一次全区桩基检测技术学术交流会,探讨、切有磋技艺,促进我省检测技术整体水平的提高。

4、提高从业人员整体技术素质和政治素质。根据全省实际情况,为进一步提高从业人员的技术水平,将经常进行桩基检测上岗人员技术培训,并进一步对技术负责人及上岗人员就有关的法律法规、省级建设行政主管部门有关桩基管理方面的文件及行业规范、规程进行培训,实行强化教育,进一步提高他们的质量意识、责任意识。

5、加强检测单位的内部管理工作。积极鼓励桩基检测单位进行计量认证和iso质量体系的贯标工作,建立健全行之有效的检测质量保证体系。各项管理工作要落实到检测工作的各个环节。从人员配备、设备(硬件)更新、规章制度建立与实施、分析技术(软件)标准化等方面进行强化;从现场检测、数据分析整理、直到出具检测报告,都应有专人负责,哪一个环节出问题,就追究谁的责任,确保检测报告客观、真实、科学、可靠。

6、加强管理工作的规范化建设。《桩基检测工作手册》它既是桩基检测单位开展业务工作和现场测量情况的起初记录,又反映桩基检测单位的工作实绩,也是对桩基检测单位工作情况进行考核过程中,作为实行动态管理的重要依据。要求各桩基检测单位像执行“桩基检测报告统一格式”一样,重视“手册”的填写,确保原始数据的真实性、准确性和完整性。

7、加大市场行为的管理力度,重点推行桩基检测合同审查备案制度和制定,实行季度报告制。在查有实据的情况下,吊销一批严重扰乱市场秩序且自身技术水平低的检测单位,查处一批利用不正当手段进行恶性竞争的单位和个人。会同物价局对桩基检测的收费标准进行调整,这样可以使检测单位责任、利益一致,在开展检测业务的同时,可以积累资金,加大投入,引进人才,更新设备,以促进和提高我省桩基检测的技术水平。要进一步打破垄断经营,建立一个开放、公平、公正、自律的市场,确保我省桩基检测行业有序竞争、健康发展。

8、利用网络高科技成果,逐步对全省桩基工程进行网络化管理,使桩基检测质量、检测单位的行为处于受控状态。一方面可通过网络系统进行桩基检测信息的发布,使检测市场更加公开,引导检测单位有序竞争。另一方面可以及时发布桩基工程质量信息,让社会对工程质量有一个更为直接的了解,增强社会舆-论对桩基工程检测单位的监督约束,以增强检测单位及检测人员质量意识、法律责任意识。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 软件
musicolet
2025-08-21
BBC英语
2025-08-21
百度汉语词典
2025-08-21
精选文章
基于你的浏览为你整理资料合集
复制