电气安装专业技术总结
文件夹
总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,因此,让我们写一份总结吧。总结书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇总结呢?这里给大家分享一些最新的总结书范文,方便大家学习。
单
位
姓
名
现任专业
技术职务
助理工程师
拟任专业
技术职务
工程师
本人2012年6月毕业于xx大学xx系。2012年8月进xxx公司任电气工程设计人员。参加工作至今,已经5年,通过自己的不断努力和刻苦学习,我的专业技术有了长足的进步,在这5年中,我从同行工程师、施工师傅们那里学到了丰富的电气设计知识和施工经验,他们对工作的敬业精神鼓励和感染着我。下面是我从事专业技术工作后的总结,以便评审组织审查。
一、政治思想品德
参加工作以来,为了进上步提高自身政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性。我坚持用邓小平理论和“三个代表”重要思想武装头脑,认真学习党的十八大精神。通过加强理论学习,夯实自身的思想政治基础,牢固树立为人民服务的工作宗旨,筑牢反腐拒变的防线,增强抵御各种腐朽思想侵蚀的免疫力。
二、认真学习专业技能,不断提高技术水平。
来xx公司之初,我进入市政设备所,主要从事电气工程设计工作,应单位业务的发展需要,开始学习电气设计。从简单的、小面积的办公用房、厂房着手,到能够独自完成大面积公建、厂房的电气设计。领导给与我了很大的鼓励和技术指导,让我有信心能在这个陌生的领域继续前行。让我在设计过程中养成分析与逻辑思考的习惯,让我能从实际的实用需求中去挖掘设计要素,让我懂得电气设计中应充分考虑实用性及安全性。
在业务能力方面,经过5年的实践与磨练,我已由一个初出象牙塔的青涩学子成长为一名具备专业素养的电气设计师。电气专业是一个不可或缺的专业,因此设计师应具有良好的协调能力、组织能力与控制能力,同时这些能力应有深厚的专业功底作基础。
进入设计院后,我在领导的带领之下设计了xx项目,这些项目已先后建成并投入使用。我在完成工作的同时不断学习,我经常加班、不畏辛苦、走在项目前面,做好方案,为以后施工图阶段打好基础。
三、继续教育
现代社会的发展日新月异,知识更新十分迅速,如果不及时补充新知识,不经常进行学习和交流,就不能适应企业技术管理工作的需要,就要被淘汰。作为一个技术人员,知识更应该不断更新,时时为自己充电。对新的规范条文认真研究,不懂的地方虚心向专家请教,以求在最短的时间内对规范、条文有更深刻的理解,更快更准确地应用在设计工作中。为此,我经常在网上与同行进行交流,对于不同地域的设计要求有了深入的了解。对于设计工作中出现的问题基本都能独立解决。同时利用一切机会参加各种培训班、技术交流活动。
5年的实践工作,还培养了我严谨认真、吃苦耐劳、不畏艰难的职业精神与职业责任感,设计院的工作作风也培养了我良好的服务精神与团队协作精神,这些都是成为一名合格的电气设计师所不能缺乏的品质。在理论方面,我利用业余时间阅读了一些电气专业和其它相关专业的书籍,由此对实践工作进行指导与反思。
报评人:xx
xxx公司
20__年期间:第一次跟随师傅参加现场实践工作,参加了110kv高崖变电站、110kv新添变电站春季检验工作;参加了新建110kv__变电站的安装调试工作,安定变电站110kv部分采用先进gis室内一次设备,全站实现无人值班站;参加了110kv新添变电站技改工程工作,实现保护微机化改造;参加了35kv内官变电站、宁远变电站、阳坡变电站实行无人值班站的改造工作;期间,一直参加其他各变电站的消缺工作。在期间工作中逐步熟悉设备和工作程序,熟悉电业安全工作规程中有关条文;在这一年工作中,对变电站、继电保护工作有了系统地初步熟悉,会公道使用常用工具和专业工具,并做好维护保养工作,正确选用丈量仪表、仪器,做好维护保养工作,能正确执行电力安全工作规程及继电保护有关规程,会按整定值通知单整定各种继电器,能正确执行继电保护与自动装置整定通知单中的跨线连接和连片投切等各项要求措施。
20__年期间:参加了__330kv变电站的验收工作,__330kv变电站是我公司首座330kv电压等级的变电站,使我有机会熟悉学习,对高电压等级更深进学习电气知识;参加了110kv高崖变电站gis室内一次设备及其二次设备的安装调试工作;在这一年中,对继电保护工作已很大程度上把握了技术。
20__年期间:参加了110kv__崖变电站、__变电站的旧直流系统的电池更换工作;参加了110kv渭源变电站、高崖变电站的低周减载安装调试工作;参加了110kv洮阳变电站110kv线路新增、母联保护装置安装调试及投运工作,在这工作中,我在师傅的指导下,学习独立完成工程负责人应该把握的。在这一年当中,有了独立负责一项普通工程的能力。
在这工作的几年中,我对继电保护工作应知应会、应把握的基础知识已把握,对继电保护工作中碰到的诸多题目,有了一定的经验知识,在以后的工作任务中,还是继续向师傅们虚心请教、刻苦钻研继电保护知识,使自己在继电保护工作岗位上发挥得更出色。
在这几年来的专业技术工作中,自己利用所学的专业技术知识在生产实践中做了一些实际工作,具备了一定的技术工作能力。但是仍存在着一些不足,在今后的工作中,自己要加强学习、克服缺点,力争自己专业技术水平能够不断进步。
各位领导:
一、电气工作自10月20日开工至今已过去一个多月,为了使10kv、400v配电能够成功送电,我公司人员按照国家有关规范、规程和制造厂的规定,逐次对10kv母线、10kv电流互感器、10kv电压互感器、10kv电力电缆、干式变压器、真空断路器、过电压保护器、高压电机进行电气交接试验、10kv开关柜进行了二次传动试验。
二、主要做了如下工作:
1.10kvi段ii段母线绝缘电阻及交流耐压试验合格,完成共两段。
2.10kv电流互感器变比、极性、励磁特性、绝缘电阻及交流耐压试验合格,完成共66台。
3.10kv电压互感器变比、极性、励磁特性、绝缘电阻及交流耐压试验合格,完成共6台。
4.10kv电力电缆绝缘电阻及交流耐压试验合格,完成共25根。
5.10kv干式变压器极性及接线组别、直流电阻测量、变比测定、绝缘及耐压试验合格,完成共4台。
6.10kv真空断路器绝缘电阻、交流耐压试验、机械特性测试、导电回路接触电阻测试合格,完成共23台。
7.三相组合式过电压保护绝缘电阻及工频放电电压试验合格,完成共66台。 8.10kv电动机绝缘电阻、线圈直流电阻及交流耐压试验合格,完成共13台。9.继电综合保护按设计院整定值完成整定工作合格,完成共23台。10.10kv高压柜远方就地传动试验合格,完成共20台。11.10kvi段ii段pt柜电压并列试验合格,完成共2台。12.400vi段ii段进线开关远方就地传动试验合格,完成共2台。13.400vi段ii段备用电源进线开关就地传动试验合格,完成共2台。14.400vi段ii段备自投静态试验合格,完成共2台。
三、试验过程中发现了一系列的问题,并逐次进行了处理
2.做继电保护校验时发现控制电缆有接错线及没有接线等问题并进行了处理。
3.原设计电度表屏有4台厂变的电度表,因高压柜没有设计去电度表的电流信号,现设计院把4台厂变的电度表取消。
4.10kv一段二段母线pt柜发现设计n相没有经过击穿保险接地,现击穿保险已安装完毕。
5.10kv一段二段母线电压设计有电压并列装置,但安装单位没有接线,现已解决并调试完毕。
6.10kv 4台厂变开关柜在传动试验时发现合不上闸,经厂家处理,现开关柜都能正常分合闸。
7.400v配电调试过程中,1号2号400v进线开关二次原理图与设计图纸不符,设计院设计分合闸线圈是直流,而开关柜的开关上的线圈是交流的,后经过现场处理也能达到运行操作条件。
到目前来说10kv临时送电是没有问题的。
四、目前400v还有一些问题没有解决
1.炉后低压厂变400v电压互感器没有设计,分合闸回路二次线没有引到端子排,还有一部分线没有接。
2.4台厂变没有低压零序互感器,低压连续互感器线也没接,400v一段二段备用进线开关柜只能在就地分合闸。