***水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。
工程于20xx年5月31日开工建设,20xx年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1.27公里的公路护坡及3.2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。
该工程共完成投资额915.24万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖8.39万m3,土石方回填2.02万m3,浆砌石1.16万m3,砼0.15万m3,耗用水泥1782t,钢筋(钢材)40.54t,木材11.26m3,沥青93.70m3,劳动工日5.69个工日。
依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了**市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。
***水库除险加固工程项目法人已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责***水库除险加固工程的竣工验收工作。
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,***水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于**年**月**日进行,验收地点在***,参加单位有省水利厅、**市水电局、财政局、计划局、**河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。
综上所述,***水库除险加固工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。
1、盘点各种项目用户与装修公司共同按装修工程合同及工程变更签证单上所列的装修项目进行逐项逐件清点,看所列项目内容是否全部完工,没有彻底完工的项目则不予验收。主要装修项目,如墙面、地面、门窗等未彻底完工者,则应延期进行竣工验收。
2、 检查装修质量先检查材料品种、规格等,再仔细察看外观质量,然后用检验工具量测偏差值。对照相应装修项目的质量标准,判定该项目是否达到要求,合格者方能验收。各项目所用材料品种、规格等必须符合设计要求,不符合设计要求者必须返工重做。外观质量达不到质量标准的,双方可商议进行修整或局部返工。检查中凡超过规定偏差值的检查点数不超过总检查点数项目的30%,应判定为合格,可以验收;若超过30%者,则判该项目为不合格,应加以修整或局部返工,然后验收。
3、 签署竣工验收单双方根据各装修项目的检查结果,逐项填写竣工验收单。其内容包括装修项目名称、工程量及质量评定。在竣工验收单中“评定为不合格项目的处理办法”一栏应由双方商议决定,注明装修公司应负责修整或返工重做;对于难以修整或返工而造成永久缺陷者,装修公司应负责赔偿。
二、审阅施工、设计、监理单位提交的“工程质量合格证明”
三、确定验收组成员名单,并召开会议制定验收方案。竣工验收内容:
三、对工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查;
四、验收组对检查结果进行汇总、讲评,并最后达成竣工验收意见,符合国家标准。
建设单位组织的工程验收组,当形成统一验收意见后,在认为工程合格的基础上,综合各参建方的档案和报告内容按工程验收规定文件的提纲写出“工程竣工验收报告”作为工程竣工验收备案的主要文件。
1、结构型式:同工程竣工报告解释;
4、工程简要内容:对整个工程有一个较完整的概括性说明,如基础、主体结构构造、采暖卫生、燃气、通风空调、电梯、通讯、玻璃幕墙等。
2、在每一程序中是否执行了具体的承办程序事项,如开工前办理工程用地批件,计划任务书批件、工程规划许可证、环保批件;设计、监理、施工招标合同;设计文件审查、委托质量监督以及办理施工许可证等。
3在执行上述基建程序中,尚存在哪些问题。
1、对设计、勘察方质量评价(按条例第三章相关条文内容);
2、对施工方质量行为评价(按条例第四章相关条文内容);
4、对工程检测方质量行为评价(按双方合同职责分工);
6、上述单位履行自身应负质量行为做得怎样?在履行合同中执行的怎样?在接受建设主管部门或质量监督机构整改令中做的如何?受过那些奖励和惩处。
1、依据施工单位竣工报告、监理单位质量评估报告和勘察设计单位质量检查报告中的相关部分内容,并按单位工程质量综合评定表中的结论数据,及通过主体工程检测结果,确认本单位工程的质量等级和质量缺陷。
3、单位工程使用功能相关部分质量认定结果。
1、是指有特殊使用功能的工程和工程特殊重要部位必须提供的相关资料。
3、用文字说出测试单位、资料名称、测试结论、测试报告作为本报告附件列后。
2、验收会议中有哪些不同意见的争议?怎样统一的;
3、质量监督机构对验收组织全过程有否不同意见。
2、工程竣工期主体结构的变异情况等。
每条内容填写不下时均可加附页。
1、建筑概况:
____x工程位于______x。是由________公司开发,________设计,____监理公司监理,西安市建设工程质量安全监督站质监,由(分支机构名称)承建。
__________工程属二类建筑,耐火等级为二类,抗震设防等级8度,地下室按6级人防设计,战时为物资库,平时为库房:建筑面积为18000平方米,长度66.99米,宽度32.2米,高度25.7米,室内外高差为1.2米,室内±0.000标高相等于绝对标高418.65米:建筑层数地下—层,地上十一层,墙体±0.000以下为标准砖,±0.000以上为加气砼砌块和标准砖。整栋楼分三单元,一梯4户共132户;内装饰墙面顶棚为凯丽雅白色内环保乳胶漆;外墙挤塑板内保温外墙装饰为丙烯酸酯哑光乳胶漆;厨房、卫生间墙面、地面均为瓷砖铺贴,卫生间吊顶pvc板;外门窗为塑钢门窗;进户门为防盗门,室内门为木门,楼梯间及地下室均设置防火门;屋面采用倒置式挤塑板保温、聚氨酯橡胶共混卷材双层防水屋面。
2、结构概况:
本工程为短肢剪力墙结构。地基为桩基,基础为c35p6混凝土筏板基础;地下室墙体混凝土标号c35p6;其余四层以下混凝土标号为c35,五层——八层混凝土标号c30,八层以上混凝土标号为c25。
3、安装概况:
本工程水、暖、电、消防设施齐全,设三台电梯。
二、施工进度情况介绍
开工时间:20__年x月x日
基础完成时间:20__年x月x日
主体完成时间:20__年x月x日
竣工时间:20__年x月x日
三、工程管理情况
1、项目管理体系及技术管理
针对本工程的规模、特点,我公司一开始就从抓好施工现场管理入手,组织强有力的施工班子,从进场直至竣工的整个施工过程中认真执行已通过论证的is09001质量管理体系、is014001环境管理体系、gb/t28001职业安全健康管理体系三大体系形成的《综合管理体系程序文件》标准,严格按照施工图纸、国家建筑设计、施工验收规范和质量验收标准进行施工,对工程质量实行三级制的管理程序,集中公司的管理精英力量,积极贯彻执行建设部推广应用的十项新技术,争取在较短工时间内完成施工任务,工程质量确保优质,将本工程建设为一流精品工程。项目部设立技术负责人来加强技术管理,负责单位工程、分部、分项编制施工组织设计和施工方案、计划,保证技术措施的完善,并在施工前对施工班组进行质量、安全技术交底,以落实各项技术要求。
2、原材料管理
混凝土:均为__商品混凝土厂供应:
钢筋:为安钢、邯钢、首钢等八大钢厂的一级、二级钢筋;
水泥:均为32.5r秦岭水泥和42.5r秦岭水泥;
砌块:加气砼块及标准砖:
①水泥:试验4组,合格4组
②钢筋:试验53组,合格53组
③石子:试验2组,合格2组;砂子试验5组,合格5组
④钢筋接头:电渣焊试验97组,合格97组;闪光对焊试验50组,合格50组:电弧焊试验4组,合格4组。
⑤防水材料:聚氨酯防水涂料试验一组,合格一组;sbs卷材试验一组,合格一组:橡胶共混防水卷材试验一组,合格一组:天衣sbc多分子复合防水卷材试验一组,合格一组。
⑥砌块:标准砖试验一组,合格一组:加气砼块试验一组,合格一组。
⑦油漆涂料;c03-1奶油醇酸调合漆试验一组,合格一组;分装的adk—200聚王亚光清漆一组,合格一组;内墙凯丽雅乳胶漆试验一组.合格一组;外墙丙烯酸酯哑光彩色乳胶漆试验一组,合格一组。
⑧地砖、墙面砖;试验3组,合格3组。
⑨外墙内保温挤塑板:试验一组,合格一组。
⑩对强制性条文规定要求试验以外的其他材料也同时进行现场检查,以保证材料的合格。其中:塑钢推拉窗检查十种规格型号,计546樘,外观质量及出厂性能检测合格546樘;防盗门检查66樘,外观质量及出厂性能检测合格66樘;防火门检查75樘,外观质量及出厂性能检测合格75樘;木门检查406樘,外观质量、出厂性能检测及人造木板甲栓含量检查合格406樘。
3、施工过程控制
①工程测量控制:
施工测量放线,由专职施工员严格按照规划坐标定位图和设计施工图纸进行翻样。自检合格后,由技术负责人组织质量员、施工员等进行定位轴线复核并填写施工放线验收记录,经复核无误后再报监理工程师复检,复检合格后方可进行下道工序施工。
本工程的沉降观测,直接由甲方委托甲级资质的中国有色金属工业西安勘察设计研究院勘察测绘一公司进行观测工作。从20__年x月x日开始对本工程进行沉降观测。20__年x月x日封顶,至20__年x月x日共观测了11次。10个沉降观测点平均沉降量为-4.35mm,沉降量最小的为7号点,累计沉降量是-3.43mm;沉降量最大的为4号点,累计沉降量是=6.59mm。结果表明本工程未发现不均匀沉降,符合《建筑变形测量规程》(jgj/t8)要求。
②工序质量控制
建立控制点:按工序的工艺流程,在各点按施工技术标准进行质量控制,使工艺流程中每个能检查的点在操作中都能达到质量要求。
停止点:重要的控制点和检查点进行全面检查,凡是能反映该工序质量指标都可以检查和检验,检查时停止生产,并填写规定的表格。各工序完成之后或各工种之间进行交接检验,为了给后道工序提供良好的作业条件,使后道工序质量得到保证经后道工序确认,这样能分清质量责任,促使后道工序保护前道工序质量,工序交接形成质量记录。项目部在施工中,严格按照“过程控制”来控制,保证每一过程都要达到精品要求。项目部在施工过程中,认真学习、落实各项规范标准要求,熟悉施工图纸,严格按图纸设计要求及施工标准施工。对各工序进行了事前交底,事中检查,事后验收,并进行自检、互检、交接检等工作,使施工质量按预期目标进行。项目部配合建设单位、监理单位做好隐蔽工程验收和技术复核工作,确保工序质量。
③工程检测控制
a、岩土检测:本工程的岩土检测由中国有色金属工业勘察设计研究院进行勘察检测。报告结论显示本工程场地属自重湿陷性场地,地基湿陷等级为iii级,稳定水位深度9.9—10.4米,标高416.1—415.88米。
c、结构检测:由随施工进度留置的同条件混凝土、砂浆试块进行取样试验检测。商品砼抽查试块试验:c35p6试验10组,合格10组;c35试验14组,合格14组;c30试验12组,合格12组;c25试验11组,合格11组;c20试验6组,合格6组;c10试验3组,合格3组。砌体砂浆抽查试块试验:m10水泥砂浆试验一组,合格一组:m5混合砂浆试验11组,合格ll组。
d、安全功能检测:屋面淋水、畜水试验结果为合格;厨房、卫生间泼水、蓄水试验结果为合格;涂料等有害成份含量检测为合格;外墙塑钢门窗三性试验结果为合格:给水管道通水试验结果为合格:暖气管道、散热器压力试验结果为合格:卫生器具满水试验结果为合格;消防管道压力试验结果为合格;排水干管道通球试验结果为合格;照明全负荷试验结果为合格;防雷接地检测结果为合格:线路、插座、开关接地检验结果为合格。
e、节能检测:外墙保温材料试验2组,合格2组;抗拔试验4组,合格4组。
4、质量验收控制
在对建筑工程施工质量进行验收时,达到三个符合,“符合设计,符合标准,符合合同要求”。凡是自检不合格的项目,根据情况采取返工或更换设备器具,经验收合格为止。各分项工程中自检、互检、交接检后由技术负责人、质量员会同监理公司专业监理人员对各分项进行验收,验收合格后才进入下一道工序和分项工程。
四、安全文明管理
项目部为了保证安全生产,严格按照jgj59-99《建筑施工安全检查标准》要求开展安全管理,建立健全各级安全管理责任制度,编制各项专项施工方案,落实各项安全技术措施。针对工程场地较小的特点,在施工中从抓现场管理入手,认真贯彻执行本公司的精细化管理,同时建立文明生产生活设施,积极创建文明工地,为职工的工作、生活提供较良好的环境,促进安全生产、文明施工。
五、环境管理
由于本工程处在______x,对于环保的要求较高,我们积极运行公司环境管理体系要求,树立全员环保意识,合理安排施工时间,采取有效预防措施,最大限度减少对环境的污染,自觉保护市政设施,保障周围的环境卫生和正常生产生活秩序。
六、资料整编
项目部设立专职资料员,负责本工程技术资料管理。资料整编由各部门分工收集,资料员整理,做到数据真实、内容完整、时间准确。
七、企业自评
通过落实质量控制措施,地基基础分部工程质量评为合格,主体分部工程质量评为合格,装饰装修分部工程质量评为合格,屋面分部工程质量评为合格,建筑给排水及采暖分部工程质量评为合格,建筑电气工程分部工程质量评为合格。通风与空调分部工程质量评为合格,电梯分部工程为合格;智能建筑分部工程为合格;有关安全和使用功能满足设计及规范要求;观感质量好。最后单位工程质量自评为合格。
综合以上各项,____x工程自工程开工就执行严格认真、精细化、管理措施,各项管理目标均能达到预控目标,使____x工程在确保工程质量的情况下按时竣工。但施工过程中仍存有不足之处,敬请各位领导、专家及时指正。以后我们(分支机构名称)更要以质量第一,用户满意的方针为指导,加强管理,细化管理,争创更加优质的工程奉献给社会。
委托人联系电话:
被委托工程验收单位:
工程验收参验人员:
监理人员:
工程验收地址:
工程概述:
此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。
验收结论:
一、该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。
依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。
二、一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。
依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。
三、一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。
依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。
四、墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。
依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。
五、给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。
依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。
六、卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)。
报告人:xxxx