16:00 左右,环控设施再次报警,发现情况相同,立即启用备用大金空调,并对室外机散热器进行清洗处理,15 分钟后开启精密空调并设置大金空调处于应急状态。待环控设施报警消除后离开。
17:30 进行下班前检查时,发现精密空调又出现报警情况,而室内温度未达到报警状态,当即联系空调维保人员,要求上门检修。在联系过程中发现空调内有一开关跳闸,在维保人员电话指导下检测,一直无法复位,从而判断是室外机故障。同时电话告知主管院长空调故障及维修进度。18:30 待维保人员到达现场后检测,室外机电源短路,确定是室外机风扇电源内部短路,需更换室外机风扇电机。与主管院长请示后,予以立即更换,价格经电话议价后为 2500 元。因当时已是下班时间,经多方联系,在大兴库房调拨找到一台相同室外电机,于 20:30 左右送达医院并立即更换。完成后启动空调,观察运转情况正常后维修人员离开,21:30 信息处人员离院。
机房空调使用近九年的时间,接近使用寿命,所以近期故障频发,同时进入盛夏高温季节,机房空调保障尤为重要,为避免发生安全事故,建议医院尽快商量在机房承重的前提下尽快更新机房空调。