2023年一级注册消防工程师案例分析历年真题 一级消防工程师案例分析题实用
文件格式:DOCX
时间:2023-04-19 00:00:00    小编:QC大宝哥

2023年一级注册消防工程师案例分析历年真题 一级消防工程师案例分析题实用

小编:QC大宝哥

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

一级注册消防工程师案例分析历年真题篇一

1、一栋综合楼,高60m,设有集中空调系统,地下一层为设备层,地下二层为汽车库,地上一至三层为商场,地上四层及以上是写字间。在计算消防用水量时,该建筑的火灾延续时间应按( ) h计算。

a.1

b.2

c.2.5

d.3

2、排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。当管道内排出的烟气温度达到( )℃时,阀门自动关闭。

a.100

b.200

c.180

d.280

1、某商场地上四层,地下两层,建筑高度20m,总建筑面积36000┫。每层建筑面积6000┫,地下二层商场室内地面与室外出入口地坪高差为11m。该商场地下部分应满足( )要求。

a.设置防烟楼梯间

b.设置带乙级防火门的封闭楼梯间

c.货运电梯按照消防电梯设置

d.设置开敞楼梯间

e.设置防、排烟设施

2、自动喷水灭火系统中,下列系统 属于闭式自动喷水灭火系统。

a.湿式自动喷水灭火系统

b.干式自动喷水灭火系统

c.雨淋系统

d.水幕系统

e.预作用自动喷水灭火系统

1、火灾的概念是什么?

1、该建筑主要执行哪部消防规范?

2、应设置哪些固定消防设施?

3、楼梯间应采用何种型式?

(二)某电信楼,共34层,建筑高度106米,集中设置了一个消防控制室,控制室内设置了一台集中火灾报警控制器(联动型)。火灾自动报警系统采用总线制方式布线,其传输线路采用铜芯绝缘导线沿桥架明敷。

问题:

1、该建筑火灾自动报警系统为何种火灾自动报警系统形式?

2、线路敷设方式是否恰当?为什么?

3、设置了火灾自动警报装置后是否还应设置火灾应急广播装置?

一、1 d 2 d

二、1 ae 2 abe

三、1、火灾是指在时间和空间失去控制的燃烧所造成的灾害。

2、(1)管网可能有堵塞 ;

(3)显示启泵按钮的位置;显示消防泵启动工作或故障状态。

四、答题要点:

(一)1、该建筑应主要执行《建筑设计防火规范》;

3、应设置封闭式楼梯间或室外楼梯;当封闭式楼梯间不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。

(二)1、集中报警系统。2、不恰当。火灾自动报警系统采用总线制方式布线时,控制、通信、警报信号与报警信号在同一总线回路上传输,当线路明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;当采用经阻燃处理的电缆,可不穿金属管,敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。3、应设置火灾应急广播装置。

3.二级注册消防工程师考试条件

4.二级注册消防工程师考试大纲

5.注册二级消防工程师考试大纲

6.二级消防工程师考试消防案例检测题

8.2015二级注册消防工程师考试大纲

一级注册消防工程师案例分析历年真题篇二

某市一栋综合楼,地下共4层,地上共20层,采用框架剪力墙结构,总建筑面积30万m2,主楼与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施,主楼各层建筑面积均大于1 000m2。该综合楼总平面布局及周边民用建筑等相关信息如图1所示。该综合楼地下3、4层均为人防层,其主要使用功能均为普通汽车库、复式汽车库和储存可燃固体的库房;地下2层主要使用功能为展览厅、管理用房及燃气锅炉房、柴油发电机房、变压器室、配电室、消防泵房等设备用房;地下1层主要使用功能为消防控制室、管理用房及商场营业厅。主楼首层主要使用功能为门厅、咖啡厅、自助餐厅、商场营业厅,地上2、3层主要使用功能为儿童游乐厅、展览厅、商场营业厅,地上4~19层主要使用功能为办公室,地上20层主要使用功能为会议厅、多功能厅。裙房1~6层主要使用功能为商场营业厅。该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。

3.消防水泵的启动方式分为哪几种?

4.设置在该综合楼内的柴油发电机,其燃料供给管道应符合哪些规定?

1.1)建筑材料及制品燃烧性能等级附加信息包括产烟特性、燃烧滴落物、微粒等级和烟气毒性等级。

2)在火灾中,建筑耐火构配件起着阻止火势蔓延扩大、延长支撑时间的作用,它们的耐火性能直接决定着建筑物在火灾中的失稳和倒塌的时间。

3)影响建筑构配件耐火性能的因素较多,主要有材料本身的属性、建筑构配件结构特性、材料与结构间的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境要求等。

2.对防火间距实地进行测量时,应沿建筑周围选择相对较近处测量间距,测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%;建筑与堆场之间的防火间距为建筑外墙至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。

3.消防水泵的启动方式分为:自动启动和手动启动。

4.设置在该综合楼内的柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:

1)应在进入建筑物前和设备间内设置自动和手动切断阀。

2)储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施。

3)燃料供给管道的敷设应符合现行国家标准的有关规定。

4)供柴油发电机使用的丙类液体燃料储罐,其布置应符合《建筑设计防火规范》(gb 50016--2014)的有关规定。

1)将与单层商店相邻的综合楼主楼外墙设置为防火墙或将与单层商店相邻的比单层商店屋面高15m及以下范围内的综合楼主楼外墙设置为不开设门、窗、洞口的防火墙后,其防火间距可不限。

2)将单层商店改造为屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且相邻综合楼主楼的一面外墙为防火墙后,其防火间距可适当减小,但不宜小于4m。

3)将与单层商店相邻的综合楼主楼外墙设置为耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设置为甲级防火门、窗或防火卷帘后,其防火间距可适当减小,但不宜小于4m。

4)拆除防火间距内的原建筑。

3.一级消防工程师《案例分析》考试试题

5.一级消防工程师考试《案例分析》习题

6.一级消防工程师考试案例分析习题

7.消防工程师考试《案例分析》测试题

一级注册消防工程师案例分析历年真题篇三

1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下出具了合格的“建筑消防设施检测报告》,针对这种行为·根据《中华人民共和国消防法》,应对该消防设施检测机构进行处罚下列罚款处罚中正确的是( )。

a.五万元以上十万元以下

b.十万元以上二十万元以下

c.五千元以上五万元以下

d.一万元以上五万元以下

2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务·造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定.可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是( )

a.五千元以上五万元以下罚款 b.五日以上十日以下拘留

c.十日以上十五日以下拘留 d三万元以上三十万元以下罚款

3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()

a.重大劳动安全事故罪 b.重大责任事故罪

c.消防责任事故罪 d.工程重大安全事故罪

4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地市公安消防支队出具的消防设计审核合格意见书,建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是()

a.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核

b.将设计变更告知当地县公安消防大队

c.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核

d.将设计变更告知当地市公安消防支队

5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()

a.在规定范围内从事消防安全技术执业活动

b.履行岗位职责

c.不得允许他人以本人名义执业

d.不断更新知识,提高消防安全技术能力

a.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设立独立出口。

b.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5b的防火隔墙与生产车间分隔。

c.厂房内设置办公室,连通生产车间的门采用乙级防火门。

d.靠外墙设置存放油漆的中间仓库,采用防火墙与生产区分隔,且设置直通室外的出口。

7.关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的`设置要求,下列说法中,错误的是( )。

a.排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器。

b.防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式。

c.安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,应直接联动控制排烟风机停止运转。

d.当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处应设置防火阀。

8.某建筑物内的火灾自动报警系统施工结束后,调试人员对通过管路采样的吸气式火灾探测器进行调试,以下调试方法和结果中,不符合现行国家消防技术标注要求的是( )。

a.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入实验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号。

b.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号。

c.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号。

d.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入实验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号。

9.某油库采用低倍数泡沫灭火系统,根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》gb 50281有关维护管理规定,下列检查项目中,属于每两年检查一次的项目是( )。

a.储罐立管除锈

b.喷泡沫试验

c.冲洗管道

d.自动控制设施功能测试

10.对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收,外观质量检查,系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,不属于资料验收内容的是()

a.施工图等设计文件

b.立项批准文件

c.联动调试记录表

d.风管系统安装及检验记录

3.一级消防工程师《综合能力》训练题

4.一级消防工程师综合能力训练题

5.一级消防工程师《综合能力》基础题

6.一级消防工程师《综合能力》检测题

7.一级消防工程师《综合能力》提升题

8.一级消防工程师《综合能力》巩固题

一级注册消防工程师案例分析历年真题篇四

2016年一级消防工程师考试将于11月中旬进行,考生们在备考时必须了解科目的考点,才能有针对性地制定备考计划,下面百分网小编为大家搜索整理了关于一级消防工程师《案例分析》高频考点,欢迎参考阅读,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!

(1)用火、用电有无违章情况

(3)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整

2.消防检查:

(1)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况

(2)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况

(3)消防车道、消防水源情况

(4)灭火器材配置及有效情况

(5)用火、用电有无违章情况

(6)重点工种人员以及其他员工对消防知识的掌握情况

(7)消防安全重点部位的管理情况

(9)消防(控制室)值班情况和设施运行的情况记录

(10)防火巡查情况

3.安全职责:

(1)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作

(3)实行每日防火巡查,并建立巡查记录

(9)组织防火检查,及时消除火灾隐患

(10)组织进行有针对性的消防演练

一级注册消防工程师案例分析历年真题篇五

(一)加油站是指具有储油设施,使用加油机为机动车加注汽油、柴油等车用燃油并可提供其他便利性服务的场所。

(二)埋地油罐是指罐顶低于周围4m范围内的地面,并采用直接覆土或罐池充沙方式埋设在地下的卧式油品储罐。

(三)卸油油气回收系统是指将油罐车向汽油罐卸油时产生的油气密闭回收至油罐车内的系统。

(四)加油油气回收系统是指将给汽油车辆加油时产生的油气密闭回收至埋地汽油罐的系统。

(五)使用人数超过200人的幼儿园的保护类别应划分为重要公共建筑物,总建筑面积超过10000的居住建筑的保护类别应划分为一类保护物,总建筑面积超过5000且不超过10000的办公楼的保护类别应划分为二类保护物,总建筑面积不超过3000的商场的保护类别应划分为三类保护物。

1.自动灭火系统的设备室、消防水泵房应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h不燃烧体楼板与相邻部位分隔。

2.防火墙或防火隔墙上不宜开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘。

3.电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分开设置。管道井、电缆井的井壁应采用耐火极限不低于1h的不燃烧体。电梯井的井壁应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体。电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处采用相当于楼板耐火极限的'不燃烧体作防火分隔,井壁上的检查门应采用丙级防火门。

4.该地下汽车库内的汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开。当汽车库和汽车坡道上均设有自动灭火系统时,可不受此限。

某甲醇(闪点12.22℃)合成厂房,地上1层,建筑高度6m,总建筑面积4000平米,划分为一个防火分区,建筑平面几何外形为长方形(长边100m,短边40m),按一个空间设计,承重结构采用钢框架结构,耐火等级一级,屋顶形式为平屋顶并全部采用单位质量不超过60kg/平米的不燃轻质屋面板作为泄压设施。该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。

情景描述中该厂房生产时产生甲醇,其火灾危险性特征为闪点小于28℃的液体,根据《建筑设计防火规范》的规定,该厂房生产的火灾危险性类别应为甲类。甲类厂房的耐火等级不应低于二级,最多允许层数除生产必须采用多层者外,宜采用单层。情景描述中该厂房生产时产生甲醇,其火灾危险性特征为闪点小于28℃的液体,根据《建筑设计防火规范》的规定,该厂房生产的火灾危险性类别应为甲类。甲类厂房的耐火等级不应低于二级,最多允许层数除生产必须采用多层者外,宜采用单层。

一级注册消防工程师案例分析历年真题篇六

a.

b.3

c.4

d.5

答案:c

2.某16层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为3000㎡:四至十六层为单元式住宅,每层建筑面积为100㎡;建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪高为-0.300m,商场平层面面层标高为14.6m,住宅平屋面面层标高为49.7m,女儿墙顶部标高为50.9m。根据《建筑设计防火规范》gb50016—014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为()

a.二类高层公共建筑

b.一类高层公共建筑

c.一了哦高层住宅建筑

d.二类高层住宅建筑

答案:b

3、某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统,该系统应有()种启动方式

a.1 b. c.3 d.4

答案:b

4.对建筑进行性能化防火设计时,火灾数值模拟软件fds采用的火灾模型是()

a.场模型

b.局部模型

c.区域模型

d.混合模型

答案:a

5、某建筑高度为98、9m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和办公室:地下一层夜总会疏散走到两侧和尽端设有5个卡拉ok小包间:营业厅的个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的'设计中,错误的是()。

d、裙房内营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m

答案: c

6、新建一个内浮顶原油储罐,容量为6000m3,采用中倍数泡沫灭火系统时,宜选用( )泡沫灭火系统。

a、固定

b、移动

c、半固定

d、半移动

答案:a

7、油品装卸码头设置的装卸甲、乙类油品的泊位,与明火或散发火花地点的放火间距不应小于( )m。

a、30

b、40

c、50

d、100

答案:b

8、新建一座地下汽车库,建筑面积为15000㎡,停车300辆,汽车车库按规定设置了消防设施。该汽车库室内任一点至最最近人员安全出口的疏散距离不应大于( )。

a、45

b、50

c、60

d、80

答案:c

9、泡沫灭火系统按系统结构可分为固定泡沫灭火系统、半固定泡半古董沫灭火系统、移动泡沫灭火系统。半固定灭火系统是指( )。

a、采用泡沫枪、固定泡沫设置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

d、采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭火系统

答案:b

10.某白酒灌装车间设置推车式灭火器,应优先选择的是()

a.抗溶性泡沫灭火器

b.清水灭火器

c.水雾灭火器

d.碳酸氢钠干粉灭火器

答案:d

一级注册消防工程师案例分析历年真题篇七

情景描述

某储存毛皮制品仓库,框架结构,地上3层,地下1层,占地面积9600m2,总建筑面积30000m2。

该仓库总平面布局及周边厂房、仓库等的相关信息如图1.2—1所示。地上建筑每层均划分四个防火分区,每个防火分区的建筑面积均为2400m2。其地下一层划分为两个防火分区,每个防火分区的建筑面积均为600m2;首层西北侧设有独立的办公、休息区,建筑面积为300m2,采用耐火极限2.50h的不燃烧体防火隔墙、耐火极限1.00h的不燃烧体楼板和乙级防火门与库房隔开,并设有1个独立的安全出口。该仓库按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。

分析题

某单层堆垛储物仓库,二级耐火等级,占地面积为2500m2,储存物质为成品罐装饮料,储物高度为3m,其可燃包装质量超过物品本身质量1/4。仓库内设有自动喷水灭火系统,划分成一个防火分区。

问:(1)该仓库储存物品的火灾危险性类别为哪一类?

(2)该仓库防火分区划分是否恰当?为什么?

答题要点:

(1)该仓库储存物品的火灾危险性类别为丙类2项。

(2)恰当。该仓库为二级耐火等级的丙类2项单层仓库,其防火分区最大允许建筑面积为1500m2;设有自动喷水灭火系统后,其防火分区最大允许建筑面积为3000m2。因此,可以划分为一个防火分区。

某多层丙类仓库地上3层,建筑高度为20m,建筑面积为12000m2,占地面积为4000m2,建筑体积为72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防水泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。

分析题

答题要点:

自动喷水灭火系统主要有湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统和水幕系统。

预作用自动喷水灭火系统适用于不允许有水渍损失的建筑物、构筑物(如不允许出现误喷的重要建筑物内的重要档案、资料、图书,以及珍贵文物储藏室等)。

情景描述

m2,地下建筑面积32745m2;高架候车大厅(图3-44-2)建筑面积35000m2;地下换乘大厅建筑面积32969m2;地下汽车库和设备用房建筑面积90273m2;地下地铁付费区建筑面积5791m2。本案例中,除高大空间防火分区划分、人员疏散设计难以按照现行规范执行而采用消防性能化设计评估解决之外,其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的`规定。在消防性能化设计评估中,通过隔离火灾危险源、降低高大空间起火可能性、提高烟控系统设计水平、设置大空间探测灭火设备等,将高大空间设计为低火灾风险的区域,从而解决防火分区面积扩大、人员疏散距离超长的问题。

分析题

答题要点:

1)大空间内的办公用房、设备用房、既有商业设施等应设置为防火单元。采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体屋顶与其他空间进行防火分隔。在隔墙上开设门、窗时,应采用甲级防火门、窗。

2)商铺、餐厅、商务候车厅等应设置为防火舱。围护结构耐火极限不小于1.00h。

3)对于小型零售柜台、咨询台等,当其面积在6~20m2之内时,可设置为燃料岛,与周围可燃物之间应当保持不小于9m的防火问距。

一级注册消防工程师案例分析历年真题篇八

某商业建筑,建筑总高度26m,总建筑面积137519m2。其地下一层为地下汽车库、人防、设备用房和建筑面积为10000m2的地下商业。地下汽车库停车数为499辆,建筑层高3、70m,净高2、30m,主梁高0、90m,车库防火分区面积均小于4000m2,防烟分区面积不大于2000m2,机械排烟系统按防火分区设置,并按排风与排烟兼容的模式工作,且排风口与排烟口分开设置,系统排烟量按每小时换气6次计算,其中最大的一个机械排烟系统为py(f)—b1—3系统,为防烟分区ⅰ(面积为1426m2),防烟分区ⅱ(面积为1726m2)和防烟分区ⅲ(面积为2000m2)服务,其排烟风机的排烟量为53280m3/h,系统构成。

该系统的主排烟风管上壁贴主梁底敷设,每个防烟分区接出一排烟支管,支管从主管接出处设有排烟防火阀。在每条支管的适当位置上设有两个排烟口,均设在风管下壁,每个百叶排烟口均带排烟阀,具有手柄启动和电信号自动控制功能,平时常闭,每个排烟口距防烟分区最远距离不大于30m。另外在每条支管的适当位置上接出两条排风竖管,在接出处设70℃防火阀,平时常开,在温度达到70℃时,能自动关闭,在竖管上还设有上下两个常开百叶风口,上部和下部排风口各按比例排除汽车尾气。主排烟风管进入风机房后与正压送风机保持3m远距离,并在接人排烟风机前设置280℃自动关闭的总防火阀,该阀动作后能联动排烟风机停运。该系统所服务的区域设有机械补风系统,补风量按风机排烟量的50%确定。

该地下汽车库设有与地上商业共用的防烟楼梯间并设有正压送风系统,采用楼梯间竖向井道加压送风、前室不送风方式,风口为常开百叶风口,风口按“每隔二到三层设一个风口的原则”布置在地上一、三、五层,加压送风量按规范选用,能满足门洞风速的要求。由于地下商业区有餐饮场所,厨房油烟管道采用不锈钢板制作,并沿防烟楼梯间敷设至屋面。

发生火灾时建筑内所有通风空调系统的电源自动切断,火灾确认信号自动启动排烟风机运行并联动打开起火防烟分区的排烟口,当排烟风机前的总防火阀280℃自动关闭时排烟风机联动停运。火灾时,当进入排风支管的烟温达70℃时支管上的防火阀自动关闭,并联动排烟风机停运。

该系统在消防验收时,采用在现场向感温探测器加温的方法使其动作,并手动按下手动报警按钮,系统上的排烟风机转入排烟工况,并联动系统上的6个排烟口自动开启,随后验收人员用柔软纸条贴在排烟口处,只见软纸条未被风口吸引,因此该系统验收不合格。

1。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(gb 50067——1997)规定,汽车库设有排烟系统时,其排烟支管上应设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,排烟风机应能保证280℃时连续工作(  )h。

a、0、3

b、0、5

c、0、6

d、0、9

中,当机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置(  )。

a、防止回流装置

b、减压装置

c、压差自动调节装置

d、防火阀

3、疏散楼梯和消防电梯前室出口经过专用走道、门厅通向室外时,应单独设(  )系统。

a、通风

b、排烟

c、机械排烟

d、正压送风

1、《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(gb 50045——1995)规定,下列符合防烟楼梯间要求的是(  )。

a、楼梯间及前室内不应附设烧水间

b、楼梯间前室应设置防排烟设施

c、楼梯间严禁敷设可燃气体管道

d、楼梯间的疏散门应朝疏散方向开启

e、楼梯间前室应设置消火栓

2、排烟风机可采用(  )。

a、离心风机

b、排烟轴流风机

c、普通轴流风机

d、自带电源的专用排烟风机

e、排烟离心风机

3、高层建筑通风、空调系统管道和设备的(  )应为不燃烧材料或难燃烧材料。

a、保温材料

b、固定件

c、消声材料

d、黏结剂

e、阀门

4、高层建筑采用机械加压送风防烟设施的'部位有(  )。

a、不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室‘

b、采用自然排烟措施的防烟楼梯问,其不具备自然排烟条件的前室

c、可燃物较多的地下室

d、封闭避难层(间)

e、人员较多的房间

5、下列场所中,(  )的垂直排风管道,应采用防止回流的措施或在支管上设置防火阀。

a、厨房

b、浴室

c、厕所

d、排风主管道

e、排烟主管道

3、为什么高层建筑防烟楼梯间及其前室不能设机械排烟系统?

(一)1、b 2、c 3、c

(二)1、abcd 2、abd 3、acd 4、abd 5、abc

(三)答题要点:

1、1)不能把排烟口的排烟阀手柄误认为是排烟口的手动开启装置。

2)图2—31—1中排烟口不能朝下,而应在风管的上部,否则排烟口就低于主梁(看做挡烟垂壁)

而不在储烟仓内。

3)排烟支管上的排烟防火阀应具有280℃自动关闭的功能。

4)排风支管上的70℃防火阀应具有在火灾报警信号打开排烟口时联动关闭的功能。

5)排风支管上的70℃防火阀,在感温关闭后不应联动关闭排烟口。

动,规范规定的是“自动开启装置”而不是“自动控制装置”。

7)应当明确以下联动控制关系:当起火防烟分区的任一排烟口打开时,应联动打开该防烟分区内所有排烟口,并联动排烟风机转入排烟工况,同时联动关闭系统中所有防火阀的所有动作信号反馈至消防中心。本案例采用“控制信号首先使排烟风机转入排烟工况,然后联动系统上所有排烟口打开”的控制方式是错误的。

8)对排烟系统的启动应采用“火灾报警信号”而不应采用“火灾确认信号”。

9)地下汽车库的防烟楼梯问应设送风口,因为在楼梯间首层设有隔断设施将地下和地上楼梯隔断。

10)“发生火灾时建筑内所有通风空调系统的电源自动切断”应为“当火灾确认后,切断起火防火分区的非消防电源”可以自动也可以手动切断。

11)“火灾确认后启动排烟风机运行”应改为“火灾报警后排烟风机转入排烟工况”。

12)消防验收时,风口对软纸条没有吸力的原因如下:

①原设计采用火灾确认信号打开排烟风机,并联动打开排烟口,所以施工单位联动编程时,采用“温探信号+手报信号”的“与”信号来连锁整个系统的6个排烟口,在3个防烟分区内同时排烟。而计算排烟量是按2000m2的换气次数确定的,但排烟却在3个防烟分区同时进行,所以排烟量不够。

②由于70℃防火阀不具有随排烟口打开而联动关闭的功能,因此系统中12个排风口敞开并排风,从而降低了排烟口的效率,造成排烟口对纸没有吸力。

2、当本案例采用排风口与排烟口合并设置的兼用系统时,由于各防烟分区上的排烟防火阀、排风排烟口的状态要从同一状态转换为不同状态,并与现场手动配合实现,是很困难的,所以建议机械排烟系统按防烟分区设3套兼用系统,每套系统为一个防烟分区服务,每套系统设一个手动按钮,其动作信号用于使风机由排风工况转变为排烟工况,并停止非起火防烟分区的排烟系统运行,联动防火分区的补风机运行。这样做既能实现仅在起火的防烟分区排烟,而且能实现以排烟口为中心的联动控制,使系统简化。

3、1)高层建筑楼梯间是高层建筑中由楼底通向楼顶的典型的竖井,高层建筑内发生火灾时,由于建筑物内所产生的“烟囱效应”,起火房间燃烧生成的高温烟气,沿着疏散通道,直奔楼梯间,于是有可能把楼梯间变成大楼的烟囱。

2)如果在防烟楼梯间及其前室再设机械排烟系统,无异于进一步强化了楼梯间的“烟囱效应”,为保证疏散通道的安全,人们向楼梯间及其前室或与电梯间的合用前室采用机械送风。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 软件
musicolet
2025-08-21
BBC英语
2025-08-21
百度汉语词典
2025-08-21
精选文章
基于你的浏览为你整理资料合集
2023年一级注册消防工程师案例分析历年真题 一级消防工程师案例分析题实用 文件夹