为大家提供电气工程师基础知识点的电气基础知识相关内容的文章,以帮助大家更快的找到所需内容。以下是小编整理的电气工程师基础知识点:电缆敷设方式,希望有所帮助。

电缆线路的敷设一般有四种方式:直埋电缆敷设、排管电缆敷设、电缆沟或隧道内电缆敷设、桥架电缆敷设。电气工程考试在即,针对这四种敷设方式的相关知识点总结如下,一起来复习下吧:

(1)开挖的沟底必须是松软的土层,如果是石块或硬质杂物要铺100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土如含有腐蚀电缆金属包皮,应清除和换土,埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施,电缆应埋于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损伤的措施。

(2)电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm,或用砖代替混凝土保护板。

(3)中间接头盒外面要有铸铁或混凝土保护盒。

(4)接头下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端600700mm,电缆自土沟引进隧道、人孔和建筑物时,要穿在管中,并将管口堵塞,防止渗水。

(5)电缆互相交叉,与非热力管和管道交叉,穿越公路和墙壁时,都要穿在保护管中,保护管长度超出交叉点1m,交叉净距不应小于250mm,保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

(6)直埋电缆一般使用铠装电缆。在铠装电缆的金属外皮两端要可靠接地,接地电阻不得大于10ω。

(7)直埋电缆在直线段每隔50100m处,电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。

(8)电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合规范规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。

(1)电缆排管敷设

1)电缆排管可用钢管、塑料管、陶瓷管、石棉水泥管或混凝土管,但管内必须光滑;

6)敷设在排管内的电缆,应采用铠装电缆。

(2)电缆保护管敷设

在电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处,从地面引至电杆、设备、墙外表面或行人容易接近处,距地面高度2m以下的.一段,其他可能受到机械损伤的地方应有一定机械强度的保护管或加装保护罩。保护管埋人非混凝土地面的深度不应小于100mm,伸出建筑物散水坡的长度不应小于250mm,保护罩根部不应高出地面。

(1)电缆的排列

1)电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上;

2)高低压电力电缆、强电与弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置;但35kv以上电压电缆引人柜盘时,为满足弯曲半径要求,可由下而上配置。

(2)电缆在支架上敷设

1)控制电缆在普通支架上,不宜超过1层;桥架上不宜超过3层。

2)交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过一层,桥架上不宜超过2层。

3)交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,当按紧贴的正三角形排列时,应每隔lm用绑带扎牢。

4)并列敷设的电缆,其相互间的净距应符合设计要求。

5)电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。

6)电缆敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板。必要时还应将盖板缝隙密封。

(1)对桥架要进行防腐处理,一般应在桥架表面镀锌、镀塑、涂氧化树脂、刷漆。在腐蚀性强的环境中,可采用铝合金、塑料、低标准不锈钢等耐腐蚀材料制作桥架。

(2)电缆在托盘上可进行单层敷设,小型电缆用塑料带固定在托盘上,大型电缆可用金属卡子固定。

(3)桥架在水平段每隔1.53m设置一个支、吊架;垂直段每隔11.5m设置一个支架;距三通、四通、弯头处,两端1m处应设置支、吊架。

(4)桥架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100150mm间距,间距两端应进行接地跨接。

(5)桥架安装应有利于穿放电缆,桥架安装后应进行调直,桥架应用压片固定在支架上。

(6)支持桥架的支、吊架长度应与桥架宽度一致,不应有长短。

(一)配电线路的敷设应符合下列条件:

1、符合场所环境的特征;

2、符合建筑物和构筑物的特征;

3、人与布线之间可接近的程度;

4、由于短路可能出现的机电应力;

5、在安装期间或运行中布线可能遭受的其它应力和导线的自重.

(二)配电线路的敷设,应避免下列外部环境的影响:

1、应避免由外部热源产生热效应的影响;

2、应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物而带来的损害;

3、应防止外部的机械性损害而带来的影响;

4、在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响;

5、应避免由于强烈日光辐射而带来的损害.

电气工程师知识点通用篇二

下面内容是百分网小编为大家带来的电气工程师考试供配电知识点:消防专用设备的供电,希望对大家有所帮助!

1.消防联动控制设备的直流电源电压,应采用24v。

2.建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列要求:

(1)消防用电负荷等级为一级时,应由主电源和自备电源或城市电网中独立于主电源的专用回路的双电源供电。

(2)消防用电负荷等级为二级时,应由主电源和与主电源不同变电系统,提供应急电源的`双回路电源供电。

(3)为消防用电设备提供的两路电源同时供电时,可由任一回路作主电源,当主电源断电时,另一路电源应自动投入。

(4)消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置。当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。配电装置应有明显标志。

3.消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。

4.当消防应急电源由自备发电机组提供备用电源时,应符合相关要求。

5.消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。

6.公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。

7.12~18层普通住宅的消防电梯和普通客梯,当消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。

8.应急照明电源,应符合下列规定:

(1)当建筑物消防用电负荷为一级,采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,以树干式或放射式供电。

(2)当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。

(3)高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。

(4)备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。

9.各类消防用电设备在火灾发生期间,最少持续供电时间应符相关的规定。

电气工程师知识点通用篇三

2016年注册电气工程师考试将于9月份进行,考生们在复习的时候,要着重复习各科目的知识点,下面百分网小编为大家搜索整理了关于注册电气工程师《发输变电专业》知识点,欢迎阅读积累,希望对大家备考有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!

1、配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其它部分不应低于三级。

2、配电室长度超过7m时,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。

3、配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修应少积灰和不起灰;顶棚不应抹灰。

4、配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。

5、当严寒地区冬季室温影响设备的正常工作时,配电室应采暖。炎热地区的配电室应采取隔热、通风或空调等措施。有人值班的配电室,宜采用自然采光。在值班人休息间内宜设给水、排水设施。附近无厕所时宜设厕所。

6、位于地下室和楼层内的配电室,应设设备运输的通道,并应设良好的通风和可靠的照明系统。

7、配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(gb4208-84)的ip3x级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。

1)在有人的一般场所,有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围以外。

2)标称电压超过交流25v(均方根值)容易被触及的裸带电体必须设置遮护物或外罩,其防护等级不应低于《外壳防护等级分类》(gb4208-84)的ip2x级。

3)当需要移动遮护物、打开或拆卸外罩时,必须采取下列的措施之一:

1、使用钥匙或其它工具;

2、切断裸带电体的电源,且只有将遮护物或外罩重新放回原位或装好后才能恢复供电。

4)当裸带电体用遮护物遮护时,裸带电体与遮护物之间的净距应满足下列要求:

一、当采用防护等级不低于ip2x级的网状遮护物时,不应小于100mm;

二当采用板状遮护物时,不应小于50mm。

6)在有人的一般场所,人距裸带电体的伸臂范围应符合下列规定:

3、当裸带电体具有防护等级低于ip2x级的遮护物时,伸臂范围应从遮护物算起。

4、在正常的人工操作时手中需执有导电物件的场所,计算伸臂范围时应计入这些物件的尺寸。

7)配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应小于下列数值:

二、屏后通道为2.3m,当低于2.3m时应加遮护,遮护后的护网高度不应低于1.9m。

第3.2.1条 安装在生产车间和有人场所的开敞式配电设备,其未遮护的裸带电体距地面高度不应小于2.5m;当低于2.5m时应设置遮护物或阻挡物,阻挡物与裸带电体的水平净距不应小于0.8m,阻挡物的高度不应小于1.4m;阻挡物内屏前、屏后的通道宽度应符合规范的规定。

1)低压配电设计所选用的电器应符合下列要求:

1、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;

2、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;

3、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;

4、电器应适应所在场所的环境条件;

5、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。

2)验算电器在短路条 件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。

3)隔离电器的安装

1、当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器

2、隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。

3、隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。

4、隔离电器可采用下列电器:单极或多极隔离开关、隔离插头;插头与插座;连接片;不需要拆除导线的特殊端子;熔断器。半导体电器严禁作隔离电器。

4)通断电流的操作电器可采用下列电器:

1、负荷开关及断路器;

2、继电器、接触器;

3、半导体电器;

4、10a及以下的插头与插座。

电气工程师知识点通用篇四

在安装工程开始以前应对交接间、设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:

1.交接间间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运、门锁和钥匙齐全。

2.房屋预留地槽、暗孔、孔洞的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。

3.对设备间铺设活动地板应专门检查,地板板块铺设严密坚固,每平方米水平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明书要求。

4.交接间、设备间应提供可靠的施工电源和接地装置。

5.交接间、设备间的面积,环境温、湿度均应符合设计要求和相关规定。

1.器材检验一般要求

(1)施工前,施工单位应对工程所用线缆器材规格、程式、数量、质量进行检查,无出厂检验证明材料者或与设计不符不得在工程中使用。

(2)经检验的器材应做好记录,对不合格证的器件应单独存放,以备核查与处理。

2.型材、管材与铁件的检验要求:

(1)各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整、不得变形、断裂。

(2)管材采用钢管、硬聚氯乙烯管、玻璃钢管时,其管身就光滑无伤痕、管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。

(4)各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。

(5)铁件的表面处理和镀层均应完整、表面光洁、无脱落、气泡等缺陷。

3.线缆的检验要求:

(1)工程使用的对绞电缆和光缆规格、程式、形式应符合设计的规定和合同要求。

(2)电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。

(3)电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的电气性能检验报告。

(4)电缆的电气性能应从本批量电缆的任意三盘中截出100m长度进行抽样测试。

(5)剥开缆线头,有a、b端要求的`要识别端别,在缆线外端应标出类别和序号。

(6)光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。

(7)综合布线系统工程采用62.5/125μm或50/125μm多模渐变折射率光纤光缆和单模光纤光缆时,现场检验应测试光纤衰减常数和光纤长度。

1)衰减测试:宜采用光时域反射仪(otdr)进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值差异太大,应用光功率测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。

2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致。如果在同一盘光缆中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查,以判定是否有断纤现象存在。

(8)光纤调度软线(光跳线)检验应符合下列规定:

2)每根光纤调度软线中光纤的类型 应有明显的标记,选用应符合设计要求。

4.接插件的检验要求:

(1)接线排和信息插座及其他接插件的塑料材质应具有阻燃性。

(2)保安接线排的保安单元过压、过流保护各项指标应符合邮电部有关规定。

(3)光纤插座的连接器使用型号和数量、位置与设计相符。

(4)光纤插座面板应有发射(tx)和接收(rx)明显标志。

5.配线设备的使用应符合下列规定:

(1)电缆交接设备的型号、规格应符合设计要求:

(2)光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置正确,清晰。

6.有关对绞电缆电气性能、机械特性、光缆传输性能及接插件的具体技术指标和要求,应符合设计规范。

电气工程师知识点通用篇五

大家掌握了管线疏水原理这个知识点了吗?下面是小编为大家整理的2017年电气工程师发输变电知识点:管线疏水,希望能帮到您!

管线疏水是针对蒸汽传输过程中由于热量的不断损失在某些部位产生凝结水的疏水问题,特别是蒸汽流动缓慢甚至完全停止流动的部位(管线盲端或处于关闭状态的热后备设备供汽管线等),管线凝结水积存是水锤的成因,会给管道及设备带来危害。国外有关规程规定:任何蒸汽管线沿管长平均每隔30~50米应设置疏水点,在设计中管线形成的自然谷点、盲端及有可能关闭的设备进出口处也应设置疏水点。由此可见管线疏水的重要性。

常见的典型应用部位如:垂直管线下方、管线自然低点、盲端,截止阀前后,伴热管线等等。

根据“道尔顿分压定律”,如果蒸汽中混有冷凝水或空气,不同相的介质的分压作用会使蒸汽的压力降低,导致机组的效率变差。因此在蒸汽管线及设备上合理的设计、安装具有自动“阻汽、排水、排空气”的疏水器是非常必要的,这不仅是蒸汽管线及设备的安全要求,也是蒸汽系统节能增效的需要。

蒸汽疏水包含“启动性疏水”和“经常性疏水”两部分,启动性疏水是在机组点火启动阶段的疏水,因为“暖管”凝水量较大,同时“汽水两相流”的冲刷也很严重,一般采用内口大且耐冲刷的y型截止阀。因为机组进入稳定状态后这些疏水阀必须关闭,所以采用远方操作即可。经常性疏水包括“管线疏水”和“过程疏水”两种不同的工况。

阅读延伸:

这一方法是统揽单项选择题答题技巧的最核心、最要紧方法。它是主要内容是:按照“由易到难的答题顺序,依据与难易程度相宜的答题技巧”解答单项选择题。

对于进行了较为全面认真复习的同志而言,许多考题属“容易题”,你可以直接从四至五个备选答案中一眼找准那个唯一正确的.答案。为了节约时间、提高效率,其它的备选答案就不用再看了。

对于那些没有绝对把握,不能“一举中的”的题,要根据自己掌握知识的深度和复习经验,对错误的备选答案进行逐个排除。也许对最后剩下的那个答案你拿不准,但是,只要你真正找出了那几个为什么错误的理由,那么最后剩下的那个——你“没有选择的选择”就是正确的。这类题,我们把它叫做“次容易题”。

我们在作单项选择题中经常会遇到这样的情况:运用逐个排除法,排除到最后,还是剩下了两个备选答案,拿不准哪个对。不要急,你先以简单明了的方式,把它在草稿纸上记录清楚,把容易题和次容易题两类题做完后,再回过头来办它;或者把多项选择题做完,最后办它。在做其它类题(包括多选题)中,你很有可能通过瞻前顾后、回忆联想等方法而受到启发、获得灵感,找到解决办法。如果到最后仍然没招儿,再运用对比判断法也不迟。所谓对比判断法,就是将最后剩下的两个备选答案做反复对比衡量,比较那一个更有道理或者正确的可能性更大,选哪个。

在三个或三个以上备选答案中,通过运用前面的任何办法都很难推断哪一个更合理,遇到此情况,可暂时搁置一边,先做下面的题(包括多项选择题),有可能在做下面的题中发现与此题相关的信息,对解答此题也许会有启发和帮助。

在瞻前顾后法也不能解决问题的情况下,你只能进行回忆和联想,这基本上是最后一招儿,如果想不起来任何蛛丝马迹的信号,最后只能“蒙”一个。

此法在多项选择题中更为适用,因为给分方法的变革,逼得你不得不采取新的办法来应承。没有百分之百的把握的备选答案,一定不要选。在4-5个备选答案里,你认为有一个是百分之百正确的,那么你就选这一个;有两个,选两个,依次类推。要记住:莫存奢望,得半分是半分;只要有一个选错了,半分也得不到了。

多项选择题最重要的是审题。第一,要审清括号里边的答题和得分说明。第二,要审查清楚题干问的是什么?是需要肯定式回答,还是否定式回答,有人常常由此丢分,出题人往往运用《孙子兵法》中的“趁火打劫”之计,抓住你脑子乱的弱点,在肯定、否定上做文章,让你上当。

电气工程师知识点通用篇六

小编为各位考生整理了部分考前练习题,希望对大家的复习能够有所帮助,更多试题请继续关注应届毕业生培训网哦。

答:与单母线接线相比,双母线接线的优点是供电可靠性大,可以轮流检修母线而不使供电中断,当一组母线故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅速恢复供电,另外还具有调度、扩建、检修方便等优点。双母线加旁路母线主要解决了断路器和保护装置检修不停电问题,但旁路母线也带来了投资费用较大,占用设备间隔较多等诸多不利因素。随着近年来供配电系统可靠性的不断提高,继电保护装置实现微机自动化,特别是双重化配置的保护的施行,旁路母线的作用已经逐渐减弱,作为电气主接线的一个重要方案,带旁路母线的接线已经完成了它的历史作用,新建工程中基本上不再采用带旁路母线的接线方式。

2.10kv/0.4kv变电所的电气主接线有哪些形式?各适用于什么场合?

答:10kv/0.4kv变电所中只装有一台主变压器的小型变电所,其高压侧一般采用无母线的接线,根据其高压侧采用的开关电器不同,有采用户外高压跌落式熔断器、采用隔离开关和户内式高压熔断器、选用负荷开关和高压熔断器以及选用隔离开关和高压断路器的接线方案,用它们接通和断开变压器空载电流。这类电气主接线方案通常只适合于小容量的三级负荷。装有两台主变压器的变电所,分有高压无母线、低压单母线分段,高压采用单母线、低压单母线分段和高低压侧均为单母线分段三种电气主接线方案,适用于一、二级负荷。

3.内桥式接线和外桥式接线各适用于哪些电压等级及场合?

答:当线路只有两台变压器和两回输电线路时可采用桥式接线。其中内桥式接线适用于电压为35kv及以上、电源线路较长、变压器不需要经常操作的配电系统中;外桥式接线则一般应用于电压为35kv及以上、在运行中变压器经常切换,输电线路比较短的系统中。

4.比较放射式与树干式供配电接线的优缺点,并说明其适用范围。

答:放射式接线的特点是每个负荷由一单独线路供电,因此发生故障时影响范围小,可靠性高,控制灵活,易于实现集中控制,缺点是线路多,所用开关设备多,投资大,因此这种接线多用于供电可靠性要求较高的设备。树干式接线的特点是多个负荷由一条干线供电,采用的开关设备较少,但干线发生故障时,影响范围较大,所以供电可靠性较低,且在实现自动化方面适应性较差。这种接线方式比较适用于供电容量较小,而分布较均匀的用电设备组。

答:车间的低压电力线路主要有放射式接线、树干式接线、变压器干线式接线、环形接线和链式接线等方式。通常变压器-干线式接线方式主要应用于设备位置经常调整的机械加工车间。因为这种接线方式在变压器低压侧不设低压配电屏,只在车间墙上装设低压断路器。总干线采用载流量很大的母线,贯穿整个车间,再从干线经熔断器引至各分支线,这样大容量的设备可直接在总干线上,而小容量设备则接在分干线上,因此,非常灵活的适应设备位置的调整。

答:工厂变电所中,用来汇集和分配电流的汇流排被称之为硬母线。三相交流硬母线按黄、绿、红标示,接地的中性线用紫色,不接地的中性线用蓝色,十分方便识别各相的母线。软母线即架空导线,是构成工厂供配电网络的主要元件,软母线通常选用裸导线。

答:架空导线通常选用裸导线,按其结构不同可分为单股线和多股绞线。绞线又有铜绞线、铝绞线和钢芯铝绞线之分。在工厂中最常用的是铝绞线;在机械强度要求较高的35kv及以上架空线路多采用钢芯铝绞线。

电气工程师知识点通用篇七

不知道大家已经开始复习电气工程师的考试了吗?为了帮助大家更好地掌握教材上的内容,百分网小编为大整理了了供配电部分的重要知识点,欢迎大家阅读参考,更多内容请关注应届毕业生网!

如果导电连接(软联结),脱扣器与动、静触头,灭弧室,出弧口等不在一个平面,如dz5—20、tl一100c、tl—225b以及dwl5—1600、2500、4000和dw45等型号的断路器,它们既可上进线(断路器的“on’’上端接电源线,“off"下端接负载),也可下进线(“on"上端接负载,“off"下端接电源)。但是大多数塑壳式断路器(如hsml、dz20、to、tg、h系列等)只能上进线而不能下进线,dwl5—630也是仅能上进线。其原因是:在短路电流被分断时,上进线的动触头上没有暂态恢复电压的作用,分断的条件较好。下接线时,因动触杆的前面(上进线时是后面)有软联结、双金属、发热元件等,动触头上有恢复电压,分断条件就严酷,燃弧时间要长,有可能导致相间击穿短路。由于动触头多半是利用一公共轴联动,其后紧连接着软联结和脱扣器,如果它们之间由于短路断开产生电离气体或导电尘埃而使其绝缘下降,就容易造成相间短路。只能上进线的断路器,倘因安装条件限制。

 

断路器被安装于成套装置,如配电柜、分电屏等,当这些柜、屏通电后,其内的各种电器产品(如刀开关、接触器、断路器等)和接线铜排都要发热,以致柜体内的环境温度可达50—60℃。断路器的动作特性、温升试验和环境温度都有关系,例如hsm1、to、tc.、cml系列整定温度都是+40。c,环境温度高于+40。c,断路器要早动作,而环境温度低于+40。c,过载电流下也可能不会动作,因此,断路器制造厂的样本和说明书都提供了温度补偿曲线(或不同温度下的整定电流值)。不采用热动式过载长延时的脱扣器(如电子脱扣器或智能化脱扣器),则电子元件的工作点会随着温度的升高发生飘移。据此,提出降容系数的问题。我们查阅了国内外资料和对hsml塑壳式断路器的试验(将断路器置于50—60。c的烘箱中),各种壳架等级电流和额定电流在高温下的动作值表明,它们的额定工作电流值的降容系数在0.8—0.9之间。我们又对一种电子脱扣元件进行了测试(在+60。c下),其额定电流在1600a及以上的降容系数在0.8—0.95左右。

 

一、防止锅炉承压部件的超压

锅炉事故的`很多原因是由于承压部件超压引起的,故运行中要防止锅炉承压部件的超压。锅炉超压运行时将引起承压部件的许用应力减弱,超压不严重时将影响到承压部件的使用寿命,当发生严重超压或瞬间压力突变时,则会引起承压部件爆破事故而损坏设备。

为此,锅炉所属设备的各承压部件,正常运行中均应保持在额定压力或低于额定压力下运行,绝对禁止超压运行。

1、防止锅炉超压的保安装置

(1)锅炉安全门

安全门是防止锅炉和承压部件超压、保证锅炉机组和压力容器安全运行的一种极为重要的保安装置。安全门的布置位置及排汽量,在《电力工业锅炉监察规程》中有明确的规定;即过热器出口、再热器进、出口及直流锅炉过热器截止阀前和启动分离器等部位都必须装设安全门。锅炉一次汽部分的所有安全门,其排放量的总和必须大于锅炉的最大连续蒸发量;二次汽部分的所有安全门,其总排放量必须大于再热器最大设计流量的100%;直流锅炉启动分离器安全门的总排放量应大于锅炉启动时的产汽量。并规定了当所有安全门开启后,锅炉蒸汽压力上升的幅度不得超过安全门起座压力的3%和不得使锅炉各部分压力超过计算工作压力的8%。

锅炉安全门的起座压力,除制造厂有特殊规定外一般应按如下原则进行调整和校验:即汽包和过热器出口的控制安全门起座压力为工作压力的1.05倍,工作安全门起座压力为工作压力的1.08倍,再热器出口的安全门起座压力为工作压力的1.10倍,工作安全门起座压力为工作压力的1.04倍。安全门的回座压差,一般应为起座压力的4%一7%,但最大应不超过起座压力的look。

当锅炉一次汽系统在不同部位装设有安全门时,过热器出口安全门的起座压力,应保证在锅炉压力异常升高时,在该锅炉一次汽水系统所有安全门中过热器出口安全门最先动作。对于脉冲式安全门,工作压力是指在冲量接出地点的压力,对于其他安全门,是指安全门安装地点的的工作压力。

为了使安全门在锅炉各种情况下均能起到保护设备防止超压的作用,除锅炉进行超压试验外,从锅炉开始进水到停炉去压结束整个阶段,各安全门均应按正常方式投入运行。锅炉正常运行时应定期检查安全门、排汽管以及消音器等设备完整并固定牢固。安全门在运行压力下应具有良好的密封性能。

(2)向空排汽阀

向空排汽阀一般是作为防止锅炉超压的一种辅助手段,通常具有压力超过定值时能自动打开将蒸汽排出,从而避免锅炉发生超压。因而除进行超压试验或锅炉安全门校验外,从锅炉开始进水到停炉去压结束的整个阶段,向空排汽阀均应放自动位置,以便发生压力异常时能及时打开防止锅炉发生超压。向空排汽阀的自动开启定值一般应稍低于相应部位安全门的起座压力定值,以符合锅炉压力高时先打开排汽后动作安全门的原则。对于汽机旁路采用高压旁路双级并联布置型式的锅炉,再热器出口向空排汽阀在锅炉正常运行时通常还与高压旁路具有联动开启的功能,以便在高压旁路打开时,再热器内的蒸汽能通过向空排汽阀排走,以防止再热器的超压和受热面的超温。锅炉正常运行时应做好向空排汽阀定期放汽试验工作,以确保向空排汽阀在需要时能正常动作。

(3)汽机旁路阀

美国hanover阀门集团hnvdbs系列高压加热器旁边路阀包括入口(三)四通阀与(三)四通阀,分别装在高压加热器给水主管道的主给水与气锅炉出口处.高压加热器正常运行时,进出口旁路阀旁路通道关闭,高压加热器通道开启,给水经过高压加热器进入锅炉;其中任何一级高压加热器事故时,dcs系统均会将信号反馈给进,出口旁路阀,进,出口旁路阀同时开启旁路通道,关闭高压加热器通道,高压加热器解裂,给水经过旁路进入锅炉,从而起到保护高压加热器的作用。

智能型电液控制(18秒内紧急切断)

智能型电动控制(30秒内紧急切断)

具体切断时间可根据用户工况需要设计生产

 

适用温度:280度

适用工作压力:34.5mpa

最大规格:dn450,18"

适用机组:1000mw,600mw,300mw以及300mw以下机组

电气工程师知识点通用篇八

引导语:知识点掌握的好不好,一考便知,以下是小编整理的2017年电气工程师专业知识点盘点,欢迎参考!

1.复归音响信号、记录好保护的动作情况,并立即报告有关调度和工区;

2.投入备用主变;

3.检查是否有人误动;

4.迅速检查瓦斯继电器是否有气体,主变油色、油温、油位有无异常;

5.从速对主变差动保护范围内及站内一次系统设备进行详细检查;

6.检查继电保护及二次回路是否正常,直流是否有两点接地;

7.向调度了解跳闸的同时,系统是否有短路故障而引起差动保护误动;

8.拉开主变各侧刀闸,做好安全措施后测量主变的绝缘电阻;

答:变压器套管的作用是,将变压器内部高、低压引线弓到油箱外部,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用,变压器套管是变压器载流元件之一,在变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。因此,对变压器套管有以下要求:

必须具有规定的电气强度和足够的机械强度。

必须具有良好的热稳定性,并能承受短路时的瞬间过热。

外形小、质量小、密封性能好、通用性强和便于维修。

(1)镉镍蓄电池型式。碱性镉镍蓄电池目前有高倍率gng(gnc)和中倍率gnz两种(低倍率国内较少使用)。当冲击合闸电流是决定因素时,选用高倍率gng(或gnc)电池是合理的。当事故持续电流大于30a,或者计算选用高倍率蓄电池大于等于60ah时,选用高倍率蓄电池应作经济技术比较,以选用更大容量的中倍电池为宜。60ah以上的高倍率蓄电池只有在特殊场合下选用。

高倍率碱性镉镍蓄电池又分为全烧结和半烧结两种。有试验证明,在各种恒流放电倍率下,半烧结电池的放电容量及放电电压均优于全烧结电池。所以采用半烧结电池是经济合理的。

gng系列烧结(半烧结)式镉镍蓄电池具有充放电电压平稳、高倍率放电能维持高的端电压、承受过放电能力强、自放电小及使用寿命长等特点。

(2)镉镍蓄电池容量的选择:

2)电压控制计算法。电压控制计算法是先根据事故放电容量进行初步容量选择,再根据初选的蓄电池容量,查相应的蓄电池一小时事故放电后冲击放电(合闸电流)曲线,得蓄电池冲击放电电压。

3)简化计算法。

电气工程师知识点通用篇九

2016年电气工程师考试时间越来越近了,不知道大家都复习得怎么样呢?以下是百分网小编搜索整理的关于2016电气工程师考试《专业基础》知识点汇总,供参考阅读,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!

答:(1)所谓配电装置就是变电站电气主接线中的开关电器、保护电器、测量电器、母线装置和必要的辅助设备按主接线的要求建造而成的建筑物的总体。其作用是:在正常情况下用来交换功率和接受、分配电能;发生事故时迅速切除故障部分,恢复正常运行;在个别设备检修时隔离检修设备,不影响其它设备的运行。(2)配电装置按其电气设备设置的地点,分为屋内和屋外配电装置。

答:(1)倒闸操作必须严格按规范化倒闸操作的要求进行。

(2)操作中不得造成事故。万一发生事故,影响的范围应尽量小。若发生触电事故,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。

(3)尽量不影响或少影响对用户的供电和系统的正常运行。

(4)交接班时,应避免进行操作。雷电时,一般不进行操作,禁止在就地进行操作。

(5)操作中一定要按规定使用合格的安全用具(验电器、绝缘棒、绝缘夹钳),应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴,绝缘棒应有防雨罩),戴安全帽、绝缘手套或使用安全防护用品(护目镜)。

(6)操作时操作人员一定要集中精力,严禁闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。操作中,遇有特殊情况,应经值班调度员或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。

1、 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:

a、线路长度不超过3m;

b、采取将短路危险减至最小的措施;

c、不靠近可燃物

2、当将从高处的干线向下引接分支线路的保护电器装设在距连接点的线路长度大于3m的地方时,应满足下列要求:

a、该段分支线应敷设于不燃或难燃材料的管、槽内。

b、在分支线装设保护电器前的那一段线路发生短路或故障时,离短路点最近的上一级保护电器应能保证符合规范规定的要求。

3、短路保护电器应装设在低压配电线路不接地的各相(或极)上,但对于中性点不接地且n线不引出的三三线配电系统,可只在二相(或极)上装设保护电器。

5、在tt或tn-s系统中,n线上不宜装设电器将n线断开,当需要断开n线时,应装设相线和n线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。

6、在tn系统中,当能可靠地保持n线为地电位时,n线可不需断开。

7、在tn-c系统中,严禁断开pen线,不得装设断开pen线的任何电器。当需要在pen线装设电器时,只能相应断开相线回路。

1)配电线路的敷设应符合下列条件:

1、符合场所环境的特征;

2、符合建筑物和构筑物的特征;

3、人与布线之间可接近的程度;

4、由于短路可能出现的机电应力;

5、在安装期间或运行中布线可能遭受的其它应力和导线的自重。

2)配电线路的敷设,应避免下列外部环境的影响:

1、应避免由外部热源产生热效应的影响;

2、应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物而带来的损害;

3、应防止外部的机械性损害而带来的影响;

4、在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响;

5、应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。

1、金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。

2、明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的`金属管布线,应采用水煤气钢管。

3、电线管与热水管、蒸汽管同侧敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下面。当有困难时,可敷设在其上面。其相互间的净距不宜小于下列数值:

4、当电线管敷设在热水管下面时为0.2m,在上面时为0.3m。

5、当电线管敷设在蒸汽管下面时为0.5m,在上面时为1m。当不能符合上述要求时,应采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管,上下净距均可减至0.2m。

6、电线管与其它管道(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)的平行净距不应小于0.1m。当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。管线互相交叉时的距离,不宜小于相应上述情况的平行净距。

7、塑料管和塑料线槽布线宜用于屋内场所和有酸碱腐蚀介质的场所,但在易受机械操作的场所不宜采用明敷。

(1)凡变压器的主保护(瓦斯、差动)动作,或虽主保护未动作,但跳闸时变压器有明显的事故象征(爆炸、火花、烟等),在未查明原因消除故障前,不得送电。

(2)两台变压器运行,一台故障,值班人员应注意监视另一台变压器过负荷情况。若有备用变压器应先投入备用变压器。

(3)瓦斯保护动作跳闸后,应停止冷却器运行,避免把故障部位产生的碳粒和金属微粒扩散到各处。检查变压器油位,油色,油温有无变化;油枕及变压器压力释放器是否动作,喷油或大量漏油;瓦斯继电器中有无气体,瓦斯保护的二次回路;其它保护动作情况。

(4)差动保护动作跳闸后,检查变压器差动保护范围内的瓷绝缘是否闪络,损坏,引线是否有短路、接地,保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。

(5)变压器后备保护动作,三侧开关跳闸后,检查保护动作情况及主保护有无异常信号、变压器及各侧设备是否有故障点。若未发现问题,经调度同意可对变压器从高压侧向低压侧试送电。

(6)中、低压侧总开关跳闸后,应首先检查确认变压器或中、低压侧母线无故障,然后根据变压器保护及其它保护(线路、母差、失灵)和自动装置动作情况判明是误动还是越级。若经检查确认是越级时,应拉开保护拒动的开关或隔离拒动的开关,拉开该母线上其它所有馈路开关,并根据调度命令用总开关向母线试充电,正常后逐次试送馈路。若检查无明显故障和其它保护动作,应拉开母线上所有开关,根据调度命令逐条试送。若检查发现有明显故障时,应排除故障或将其隔离后,变压器再送电。

电气工程师知识点通用篇十

复习不怕早,尤其是基础知识点需要不断地加强记忆,下面百分网小编为大家整理了电气工程师考试中,关于配电室对建筑的要求的知识点,希望能对大家有帮助,更多内容欢迎关注应届毕业生网!

1)配电室的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。

2)配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的'管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道。

3)落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面50mm以上,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。

4)同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。

5)当高压及低压配电设备设在同一室内时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m。

6)成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。

二、当采用板状遮护物时,不应小于50mm。

6)在有人的一般场所,人距裸带电体的伸臂范围应符合下列规定:

3、当裸带电体具有防护等级低于ip2x级的遮护物时,伸臂范围应从遮护物算起。

电气工程师知识点通用篇十一

发输变电是电气工程师考试科目之一,为了帮助大家提高备考效率,应届毕业生小编为大家精心准备了电气工程师《发输变电》备考知识点,更多相关内容请关注应届毕业生考试网。

1.照明配电宜采用放射式和树干式结合的系统。

2.三相配电干线的各相负荷宜分配平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。

3.配电箱宜设置在靠近照明负荷中心便于操作维护的位置。

4.每一单相分支回流的电流不宜超过16a,所接光源数不宜超过25个;连接组合灯具时,回路电流不宜超过25a,光源数不宜超过60个;供hid灯的单相分支回路的电流不应超过30a。

5.单相分支回路宜单独装设保护电器,不宜采用三相断路器对三个单相分支回路进行保护和控制。

6.插座不宜和照明灯接在同一分支回路。

7.道路照明除配电回路设保护电器外,每个灯具应设单独的保护电器。

8.观众厅、比赛场地等的照明,当顶棚内有人行检修通道,单灯功率为250w及以上时,每个灯具宜装设单独保护电器。

9.供气体放电灯的配电线路,宜在线路或灯具内设置电容补偿,使功率因数不低于0.9。

10.气体放电灯的频闪效应对视觉有影响的场所,采用电感镇流器时,相邻灯具应分接在不同相序,以降低频闪深度。

11.居住建筑应按住户设置电能表;工厂宜按车间、办公楼宜按住户或单位设置计量表。

电气传动控制系统的性能指标主要包括动态和静态性能指标。动态性能指标主要是指在给定信号或扰动信号作用下,系统输出的动态响应中的各项指标。静态性能指标主要指在控制信号和扰动信号作用结束后3~4倍动态调节时间后的系统输出的实际值各项性能指标。

如果没有特别规定,测量电气传动控制系统的性能指标可以在以下条件下进行:

(1)基本速度(或额定频率);

(2)电动机额定电压;

(3)空载(一般应将电动机与负载机械的联轴器、齿轮箱等脱开,否则应相应降低系统的性能指标,并注意阶跃给定下机械实际承受的能力)。

 

(l)减少给水中的杂质,保证给水品质良好。

(2)合理地进行锅炉排污。连续排污可降低锅水的含盐量、含硅量;定期排污可排除锅水中的水渣。

(3)汽包中装设蒸汽净化设备,包括汽水分离装置,蒸汽清洗装置。

(4)严格监督汽、水品质,调整锅炉运行工况。各台锅炉汽、水监督指标是根据每台锅炉热化学试验确定的,运行中应保持汽、水品质合格。锅炉运行负荷的大小、水位的高低都应符合热化学试验所规定的'标准。

 

提高给水温度无论是蒸发量保持不变还是燃料量不变,都不能提高锅炉效率。但提高给水温度可以提高发电厂的循环热效率,从而降低发电煤耗。

发电厂热效率等于锅炉效率、汽轮机效率。管道效率及发电机效率四者之积。汽轮机的热效率很低,一般为30%~40%,这是因为汽轮机将蒸汽的热能转变为机械能时不可避免地要产生冷源损失。温度和压力很高的蒸汽在汽轮机内膨胀做功后,从未级叶片出来的蒸汽温度和压力都很低,为了使蒸汽能充分膨胀,凝汽器内应维持很高的真空度,同时为了使膨胀做功后的蒸汽回到锅炉中去,必须将汽轮机的排汽凝结成水,用水泵打入锅炉形成热力循环。汽轮机的排汽进入凝汽器,由冷却水将排汽凝结成水,并将排汽的潜热带走,这部分热量约占主蒸汽含热量的50%以上。这部分热量对凝汽式电厂来说不但不可避免,而且也无法利用。这就使得发电厂循环热效率只有30%左右,采用单一介质循环的世界上效率最高的机组也仅略超过40%。

如果将在汽轮机中膨胀做了一部分功的蒸汽抽出来加热给水,蒸汽的潜热得到完全利用。由于这部分蒸汽既发了电,又避免了冷源损失,发电厂循环热效率显着提高,所以几乎所有的发电机组都有利用汽轮机抽汽加热的给水加热器用来提高水温。当给水温度较低时,提高给水温度,发电机组的效率提高较多,当给水温度较高时,再提高给水温度,发电机组效率提高不多,而设备投资和检修费用却大大增加。根据计算,不同参数机组最经济合理的给水温度是不同的。

电气工程师知识点通用篇十二

2017年电气工程师考试时间为9月23、24日,整理好重要知识点,有助于我们提高复习效率。应届毕业生考试网为大家编辑整理了2017注册电气工程师考试专业基础知识点,仅供大家备考复习。

1.2电阻星形连接与三角形连接等效变换公式:

1.3电路分析的基本方法

(1)克希荷夫第一定律(克希荷夫电流定律kcl):

在电路任何时刻,对任一结点,所有支路电流的代数和恒等于零,即

流出结点的取+号,流入结点的取-号.n为支路数.

(2)克希荷夫第二定律(克希荷夫电压定律kvl):

在电路任何时刻,沿任一回路,所有支路电压的代数和恒等于零,即

电压的参考方向与指定的绕行方向一致的取+号,相反的取-号.n为支路数.

(3)支路电流法:应用kcl、kvl列出与支路电流数目相等的方程,求解支路电流的方法.

(4)回路电流法.

(5)结点电压法:对于有几个结点的电路,任选一个结点作为参考点,其余点相对于参考点的之间的电压为结点电压,以结点电压 为未知量,应用kvl列出(民n-1)个独立结点电压方程.

(6)叠加定理:在线性电路中,任一支路的电压 或电流都是各个独立源单独作用于电路时,在该支路产生的电压或电流的代数和.

(7)戴维南定理:任何有源二端线性网络,可用一个电压 源和一个电阻的串联组合等效替代.其中电动势等于有源二端网络的开路电压u0,电阻为端口内部电源为0零 时的开端电阻.

(8)诺顿定理:任何有源二端线性网络,可用一个电流 源和一个电阻的并联组合等效替代.其中电流源等于有源端口的短路电流i0,电阻为端口内部电源为0零 时的开端电阻.

1.4运算电路的输入输出电压关系

1.5调制:在发送端利用低频信号去控制高频信号的某一个参数,使高频信号的该参数按照低频信号的变化规律而变化的'过程.调幅、调频、调 相.调制信号有模拟和数字信号.

解调:将低频信号从调制信号中分离的过程.

1.6电力变压器的额定容量:变压器二次侧额定输出功率,或称视在功率新系列r10系列为30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,.额定电压指相线电压.额定电流:二次侧额定输出时,一次或二次侧流过的电流称为一次或二侧的额定电流.

1.7计算机中使用二进制:可行、可靠、简易.计算机病毒:传染、隐藏、破坏、可激发.

8.1等电位联结:在电气装置或某一空间内,将所有金属可导电部分,以恰当的方式互相联结,使其电位相等或接近,消除或减小各部分之间的电位差,有效防止人身遭受电击、电气火灾等事故的发生,此类连接叫等电位联结.总等电位联结meb,辅助等电位联结seb,局部等电位联结leb.

8.2等电位联结和接地的关系:接地是指把电气系统、电气设备外露金属外壳和金属构件通过导体与大地联结,使其被连接部分与地电位相等或接近.等电位连接应当接地.但由于对象不同,等电位连接不接地也是安全的.如飞机、车载发电机等.

8.3接地故障:相线对装置的外露金属外壳和金属构件、非电气装置人外露可导电部分、大地之间的电气短路.危害极大,造成火灾及人身电击.电气线路设置接地保护的措施是必要的.

8.4人身电击安全电压:干燥或湿润的区域,干燥的皮肤、高电阻地面,交流50v;、潮湿的区域,潮湿的皮肤、低电阻地面,交流24v;浸入水中,我国暂无规定,一般6v;与iec略有不同.以上安全电压包括接地系统的相对地或极对地,在不接地系统中的相间电压或极间电压.

8.5交流系统中,中性点接地的作用:

在实际运行中,为了特殊需要,也有中性点不接地系统,it系统,在上述的 一些电气危险,不可避免的存在,故it系统复杂且投资大.

8.6供电系统的接地形式:工作接地,中性点的接地;保护接地,负载侧设备外露金属外壳和金属构件把通过导体与大地相接.保护接地对安全的贡献巨大,设备外露金属外壳和金属构件不能作为保护导体,必须有专用的保护线.

8.7两个公式:

8.8隔离变压器供电:配出pe线作用,是设备间等电位,pe线绝不能同地连接,二次回路导线和设备外壳不接地,碰壳故障时,外壳与地不存在电位.

电气工程师知识点通用篇十三

掌握基础知识点是复习备考工作的第一步,为了帮助大家更好地进行备考,百分网小编为大整理了电气工程师考试供配电部分,关于电梯的知识点,欢迎大家阅读参考,更多内容请关注应届毕业生网!

在建筑物开始规划时期,就应明确该建筑物的用途,因为按宾馆饭店、办公楼、医院、住宅或工矿企业不同用途的建筑物,其使用电梯的类型往往差异很大,而且一经确定,再变更就十分麻烦。建筑物用途确定后,根据其建筑面积、层楼(高度)、进出人员流量、电梯所在楼中的位置等因素作出客流分析,以便确定电梯速度(最低速度要满足消防迫降要求)、载重量(电梯轿厢内满载时的载荷)、所需电梯台数、机房类型(大机房、小机房、无机房)、曳引机型式(传统涡轮涡杆和新型永磁同步)。

在电梯的类型、速度、载重量、台数、停层站数、总行程高度等确定后,便可以委托建筑设计部门设计蓝图了,有关电梯土建(主要是电梯井道)部分,通常设计部门以专业电梯生产厂家提供同类型的标准土建图纸,并结合建筑物电梯梯井不同结构如砖结构、混凝土结构、砖混结构或钢骨结构等绘制电梯土建图纸。这种尺寸考虑通用,能够满足一般厂家需要。但是不同电梯厂家的井道设计尺寸、机房和底坑的要求还是有差异的,如果提前确定厂家,根据选定厂家的图纸进行设计,可以减少使用空间的浪费,也减少日后施工的麻烦。如果井道大,浪费面积;如果井道小,有的厂家根本满足不了,就要按非标生产,增加很多造价。

国内电梯企业也很多。电梯也是一分钱一分货。根据自己的预算和项目定位选择基本同一个档次的单位投标。也可大面积选择,最终根据差异程度再确定哪个档次。电梯也有经销商和代理商,他们价格会高,但实力强的可以垫资。通常选择厂家,这样质量有保障,服务可以找到根,但是付款条件比较苛刻。行业惯例是要求有预付款,发货前发全款或基本发全款。电梯厂应必备营业执照、电梯生产许可证,其所属施工部门建筑业企业等级资质,安装安全认可证等证明文件。目前世界八大品牌(奥的斯、三菱、蒂森、迅达、通力、广州日立、东芝、富士达,排名不分先后)在天津都有了分公司,可以选择与他们直接联系。

每一家电梯厂都有电梯功能表,几十项,采购人员对其功能要了解。有的功能是必选的,就不能落下。有的功能是电梯必备的,不选也会有。有的功能是辅助的,不是必须的`,你可以自行选择。根据项目定位选用功能。功能越多,价格越高,其实不一定实用。特别是无障碍电梯功能,住宅项目,在竣工验收时没有强制性要求,通常做法是不予以考虑,对于担架电梯,设计规范已经有强制性要求。对于公建项目,无障碍功能要考虑齐全。电梯按钮排布,要考虑方便、美观,还要考虑国人和外国人对一些数字的敏感,13、14等多用字母代替。招标时要求电梯厂家对各种选配进行报价,供定标选型时参考。

电梯工程全部价格应包括:全部设备价格、运输费用、关税(进中梯)、保险费、安装费、调试费及生产厂家对业主承诺售前、售后保修等相关费用,但这里需要说明,在厂家施工部门向物业主交付已安装验收完毕,且合格的电梯时,有些后期费用是应由业主负担的,如电梯注册费、安装验收检验费、消防(器材)检验费、电梯每年年检费等。上述有关费用、供需双方都应尽可能落实在合同上,以文字形式明确双方责任是避免纠纷最佳方式。招标时要求电梯厂家报易损件价格和维修保养费用,此部门费用涉及将来使用运行的费用问题,物业公司是比较关心的。

业主针对自己楼宇建筑土建进展情况,可要求生产电梯厂家明确供货日期,现在一般厂家供货期需要2个半月至4个月时间,而一般建筑物的电梯设备进场最好在楼宇已封顶,即将拆撤户外塔吊前为宜,如果在这之前到货,势必会发生仓储保管问题,而在这之后又会出现二次吊运、搬运等费用。通常电梯厂会有一定时间的免费保管期,超过这个时间不发货,厂里会收一定费用。

界面划分电梯安装与总包施工单位(土建和安装)、消防单位、弱电单位都有密切关系,相互间的界面要约定清楚,施工过程中做好交接。

一部好的电梯,要控制好下面3个主要环节(也称3个阶段),首先电梯设备产品质量,这要求电梯生产厂家对其产品生产质量的保障;由于电梯属于特种设备,具备生产合格证的企业生产质量通常不会有大的问题,只是耐久性、稳定性一定会有差别。第二要讲究安装调试工艺水平,安装质量非常重要,每个电梯厂的安装队基本都是自己的或长期合作的,也有考核,调试一般都是由电梯厂安排专人负责。第三,售后服务,现在电梯售出后都有专业维保队伍负责,电梯厂会和物业公司签定维保合同,这保证了电梯厂工作的连续性。维护保养管理的合理与及时性,保证了电梯的使用质量。因此国家早在90年代初就由建设部下达了红头文件,明确规定:电梯产品采用由生产厂家“一条龙”服务方式,即电梯生产厂家对自己生产的电梯设备进行保修、安装调试、维修保养等负责。

电梯是特种设备,国家技术监督局有验收程序,但是他们通常是对安全性负责,验收时也是走马观花。所以业主和监理单位,要严格进行开箱验收,过程监控,隐蔽验收,功能验收等。一定要按电梯验收标准和合同中确定的功能逐项验收,一部电梯一部电梯的验收。

按规定,电梯未经技术监督局验收不允许使用,但是通常这时外电梯已经拆除,总包单位其他工作未完成,需要使用室内电梯。电梯单位和总包单位签定协议,电梯单位安排专人开电梯,总包单位按电梯单位的要求使用电梯并承担费用。在工程全部完工后,再做一次全面检查和保养。工程整体竣工验收后,电梯公司移交给维保单位,总包移交给物业公司管理。

电气工程师知识点通用篇十四

下面内容是小编为大家带来的2017电气工程师考试供配电知识点:消防专用设备的供电,希望对大家有所帮助!

1.消防联动控制设备的直流电源电压,应采用24v。

2.建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列要求:

(1)消防用电负荷等级为一级时,应由主电源和自备电源或城市电网中独立于主电源的专用回路的双电源供电。

(2)消防用电负荷等级为二级时,应由主电源和与主电源不同变电系统,提供应急电源的双回路电源供电。

(3)为消防用电设备提供的'两路电源同时供电时,可由任一回路作主电源,当主电源断电时,另一路电源应自动投入。

(4)消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置。当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断电气工程师考试供配电知识点电气工程师考试供配电知识点。配电装置应有明显标志。

(1)当建筑物消防用电负荷为一级,采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,以树干式或放射式供电电气工程师考试供配电知识点电子商务师。

电气工程师知识点通用篇十五

教材是复习的基础,掌握教材上的重要知识点十分重要,下面百分网小编为大整理了电气工程师考试供配电,关于配电室的知识点,有需要的考生可以看一看,更多内容欢迎关注应届毕业生网!

7、配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的.洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(gb4208-84)的ip3x级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。

1)配电室的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。

2)配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。电气工程师知识点通用篇十六

引导语:造价工程师中电气工程的安装包含哪些方面呢?以下是小编整理的电气工程安装知识点,欢迎参考!

电气工程安装内容主要包括:变压器安装、配电装置安装、母线绝缘子安装、控制设备和低压电器安装、蓄电池安装、传动电气设备安装、起重设备和电梯的电气装置安装、防雷和接地装置安装、架空配电线敷设、电缆敷设、照明器具安装及配管配线安装。

(2)把设备元件或材料按图纸和规范要求安装在规定的位置;

(3)按规范和图纸要求接线;

(5)送电试运行。

主要是10kv及以下的变配电安装工程。

变配电工程主要是指变电所工程。变电所工程包括高压配电室、低压配电室、控制室、变压器器等四个部分的电气设备安装工程。高压配电室的作用是接受电力;低压配电室的作用是分配电力;控制室的作用是预告信号;变压器的作用是把高压电转换成低压电。

1.变压器安装之前的外观检查

除建筑条件应满足安装需要外,重点应检查变压器的混凝土基础,轨距是否与变压器的轨距相一致。要求场地平整干净,道路通畅,为变压器搬运创造条件。安装前的外观检查如下:

(1)检查变压器与图纸上的型号、规格是否相符。

(2)变压器油箱及所有附件应齐全,无锈蚀或机械损伤。

(3)油箱箱盖或钟罩法兰连接螺栓齐全,密封良好,无渗漏油现象;浸入油中运输的附件,其油箱应无渗漏。

(4)充油套管的油位应正常,无渗油;充气运输的变压器、电抗器,油箱内应为正压,其压力为0.01~0.03pa.

(5)充氮运输的变压器器身内应为正压,压力不应低于0.98×10 4pa,装有冲击记录仪的设备应检查并记录设备在运输和装卸中的受冲击情况。

(6)滚轮轮距是否与基础铁轨轨距相吻合。

2.器身检查

变压器到达现场后应进行器身检查。器身检查可以吊罩或吊器身,或者不吊罩直接进入油箱内进行。当满足下列条件之一时,可不进行器身检查:

(1)制造厂规定可不进行器身检查者;

(2)容量为1000kva及以下,运输过程中无异常情况者;

(3)就地生产、仅作短途运输的变压器,如果事先参加了制造厂的器身总装而质量符合要求,且在运输过程中进行了有效的监督,无紧急制动、剧烈振动、冲击、严重颠簸等异常情况者。

3.变压器干燥

4.变压器安装

变压器安装分室外、柱上、室内等三种场所。

(1)室外安装。变压器、电压互感器、电流互感器、避雷器、隔离开关、断路器一般都装在室外。只有测量系统及保护系统开关柜、盘、屏等安装在室内。

(2)柱上安装。变压器容量一般都在320kva以下,变压器台可根据容量大小选用杆型,有单杆台、双杆台和三杆台等。变压器安装在离地面高度为2.5m以上的变压器台上,台架采用槽钢制作,变压器外壳、中性点和避雷器三者合用一组接地引下线接地装置。接地极根数和土壤的电阻率有关,每组一般2~3根。要求变压器台及所有金属构件均做防腐处理。

(3)室内安装。室内变压器安装在混凝土的变压器基础上时,基础上的构件和预埋件由土建施工用扁钢与钢筋焊接,这种安装方式适合于小容量变压器的安装。变压器安装在双层空心楼板上,这种结构使变压器室内空气流通,有助于变压器散热。变压器安装时,要求变压器中性点、外壳及金属支架必须可靠接地。

油断路器在运输吊装过程中不得倒置、碰撞或受到剧烈振动。多油断路器在运输时应处于合闸状态。运到现场后,应按规范要求进行全面检查,包括基础的中心距离及高度的误差、预埋螺栓中心的误差。断路器应垂直安装并固定牢靠,底座或支架与基础的垫片按规定要求,各片问应焊接牢固。

隔离开关安装方法:安装在墙上的支架上,应先把支架预埋在墙上,待土建专业的装饰工程完毕后,再安装隔离开关,操作机构与隔离开关应同时安装,拉杆的内径与操作机构轴的直径相配合,两者的间隙不大于1mm,连接部分的销子不应松动。隔离开关合闸后,触头间的相对位置、备用行程以及分闸状态时触头间的净距离或拉开角度,应符合产品的技术规定,操作机构手柄要求距地面1.2m.隔离开关也可直接安装在墙上。需要增加延长轴时,两个轴承问的距离不应小于1000mm.额定电流在600a以下的隔离开关装在支架上,在600a以上的隔离开关装在墙上。

负荷开关安装与隔离开关相同,可直接安装在墙上,也可安装在墙的支架上。

避雷器设备的好坏关系到防雷效果,因此必须认真仔细,保证安装质量。安装应严格按照规范的要求:

(1)避雷器不得任意拆开,以免破坏密封和损坏元件;

(2)普通阀型避雷器安装时,同相组合单元之间的非线性系数的差值应符合规范要求;

(3)避雷器各连接处的金属接触表面,应除去氧化膜和油漆,并涂一层凡士林或复合酯。

安装方法:阀型避雷器应垂直安装。根据不同的形式采用不同的安装方法,有支架上安装、墙上安装和混凝土基础上安装,以及电杆横担上安装等。管型避雷器可倾斜安装,在多污秽地区安装时,还应增大倾斜角度。磁吹阀型避雷器组装时,其上下节位置应符合产品出厂的编号,切不可互换。

(1)漏电保护器应安装在进户线小配电盘上或照明配电箱内。安装在电度表之后,熔断器之前。对电磁式漏电保护器,也可装在熔断器之后。

(2)所有照明线路导线,包括中性线在内,均需通过漏电保护器,且中性线必须与地绝缘。

(3)电源进线必须接在漏电保护器的正上方,即外壳上标有“电源”或“进线”端;出线均接在下方,即标有“负载”或“出线”端。若把进线、出线接反了,将会导致保护器动作后烧毁线圈或影响保护器的接通、分断能力。

(4)安装漏电保护器后,不能拆除单相闸刀开关或瓷插、熔丝盒等。

(5)漏电保护器安装后若是始终合不上闸,应将保护器的.“负载”端下的电线拆开(即将照明线拆下来),说明用户线路对地漏电超过了额定漏电动作电流值,应该对线路进行整修,合格后才能送电。如果保护器“负载”端线路断开后仍不能合闸,则说明保护器有故障,应送有关部门进行修理。

(6)漏电保护器在安装后选带负荷分、合开关三次,不得出现误动作;再用试验按钮试验三次,应能正确动作(即自动跳闸,负载断电)按动试验按钮,时间不要太长,以免烧坏保护器;然后用试验电阻接地试验一次,应能正确动作,自动切断负载端的电源。

(7)运行中的漏电保护器,每月至少用试验按钮试验一次,以检查保护器的动作性能是否正常。

1.裸母线

裸母线分硬母线和软母线两种。硬母线又称汇流排,软母线包括组合软母线。按材质母线可分为铝母线、铜母线和钢母线等三种;按形状可分为带形、槽形、管形和组合软母线等四种;按安装方式,带形母线有每相1片、2片、3片和4片,组合软母线有2根、3根、10根、14根、18根和36根等。

母线安装,其支持点的距离要求如下:低压母线不得大于900mm,高压母线不得大于700mm.低压母线垂直安装,且支持点间距无法满足要求时,应加装母线绝缘夹板。

母线的安装不包括支持绝缘子安装和母线伸缩接头的制作、安装。封闭母线的搬运考虑用汽车吊车及桥式起重机,室内安装段使用链式起重机,室外安装使用汽车吊车,焊接采用氩弧焊。

注意:由于变压器低压套管引出的低压母线支架上的距离大都在1m以上,超过了规范规定的900mm的距离,故应在母线中间加中间绝缘板。

2.低压封闭式插接母线

封闭式母线配线适用于干燥和无腐蚀气体的室内,负载大的场所。

封闭式母线都由制造厂成套供应,出厂时各段外壳上都标有分段单元及相别编号。

封闭式母线配线施工中,应注意以下事项:

(1)支架必须安装牢固。支持点的间距,做水平敷设时,不应大于2m;做垂直敷设时,应在通过楼板处采用专用附件支承。当进线盒及末端悬空时,应采用支架固定。

(2)封闭式母线配线,做水平敷设时,离地距离不得小于2.2m;做垂直敷设时,离地距离不得小于1.8m.但敷设在电气专用房间内,可不受此限制。

(3)母线安装时,必须按分段图、相序、编号、方向和标志予以正确放置,不得随意互换。每项外壳的纵向间隙,应分配均匀。

(4)母线与外壳间必须同心,其误差不得超过5mm.段与段连接时,两相邻段母线及外壳应对准。连接后不得使母线及外壳受到机械应力。

(5)封闭式母线不得用钢丝绳起吊和绑扎,母线不得任意堆物,不得在地面上拖拉,不得在外壳上进行其他任何作业,外壳内不得有遗留物,外壳内及绝缘子必须擦拭干净。

因为封闭式母线的外壳是由铝板焊接而成的,在运行中有电流通过,因此决不允许将外壳损伤或变形。

(6)封闭式母线的终端,当无引出、引入线时,端头应封闭。

(7)封闭式母线,当直接辐射长度超过制造厂给定的数值时,宜设置伸缩节。当它水平跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝时,也应采取适当的措施。橡胶伸缩套的连接头、穿墙处的连接法兰、外壳与底座之间、外壳各连接部位的螺栓应采用力矩拔手紧固,各接合面应密封良好。

(8)封闭式母线的插接分支点,应设在安全及安装维护方便的地方。封闭式母线的连接,不应在穿过楼板或墙壁处进行。当其穿越防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。

(9)外壳的相间短路板应位置正确,连接良好,否则将改变封闭母线的原来磁路而引起封闭式母线外壳的严重发热。相间支撑板应安装牢固,分段绝缘的外壳应做好绝缘。

(10)母线焊接,必须在封闭式母线各段全部就位,并经调整合格,绝缘子、盘形绝缘子和电流互感器经试验合格后才进行。