最新导体和电气设备选择 导体与电器选择设计技术规程大全
文件格式:DOCX
时间:2023-04-23 00:00:00    小编:大谦聊职场

最新导体和电气设备选择 导体与电器选择设计技术规程大全

小编:大谦聊职场

无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

导体和电气设备选择 导体与电器选择设计技术规程篇一

[6-10][2008多选(下)]按回路正常工作电流选择裸导体截面时,导体长期允许载流量,应根据所在地区的下列哪些条件进行修正?()

a.海拔高度

b.环境温度

c.日温差

d.环境湿度

答案:a、b

解析:4a.8按回路正常工作电流选择裸导体截面时,导体的长期允许载流量,应按所在地区的海拔高度及环境温度进行修正。

导体采用多导体结构时,应计及邻近效应和热屏蔽对载流量的影响。

[6-11][2009单选(下)]在选择导体和电器设备时,下面关于确定短路电流热效应计算时间的原则哪一项是错误的?()

a.对导体(不包括电缆),宜采用主保护动作时间加相应断路器开断时间

b.对电器,宜采用主保护动作时间加相应断路器开断时间

c.对导体(不包括电缆),主保护有死区,可采用能对该死区起作用的后备保护动作时间

d.对电器,宜采用后备保护动作时间加相应断路器开断时间

答案:b

解析:4.1.4验算导体短路电流热效应的计算时间,宜采用主保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。当主保护有死区时,应采用对该死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的.短路电流值。

验算电器短路热效应的计算时间,宜采用后备保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。

[6-12][2011单选(上)]校验3~110kv高压配电装置中的导体和电器的动稳定、热稳定以及电器的短路开断电流时,应按下列哪项短路电流验算?()

a.按单相接地短路电流验算

b.按两相接地短路电流验算

c.按三相短路电流验算

d.按三相短路电流验算,但当单相、两相接地短路较三相短路严重时,应按严重情况验算

答案:d

解析:4.1.3验算导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应按系统10~15年规划容量计算。

确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式计算。可按三相短路验算,当单相或两相接地短路电流大于三相短路电流时,应按严重情况验算。