1、自动喷水灭火系统应在(abcd)的性质重要或火灾危险性大的场所中设置。
a、人员密集
b、不易疏散
c、外部增援灭火较困难
d、救生较困难
2、设置自动喷水灭火系统的堆垛储物仓库的设计,以下哪些设计参数是正确的:(bd)。
a、仓库危险级i 级,储物高度3m,喷水强度6l/min ㎡,作用面积160 ㎡,持续喷水时间1h
b、仓库危险级i 级,储物高度4m,喷水强度8l/min ㎡,作用面积200 ㎡,持续喷水时间1.5h
c、仓库危险级i 级,储物高度6m,喷水强度12l/min ㎡,作用面积200 ㎡,持续喷水时间1.5h
d、仓库危险级ii 级,储物高度4m,喷水强度12l/min ㎡,作用面积200 ㎡,持续喷水时间2h
3、自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级划分中,仓库危险级划分为(abc)。
a、ⅰ级
b、ⅱ级
c、ⅲ级
d、ⅳ级
4、具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:(abc)。
a、系统处于准工作状态时,严禁管道漏水
b、严禁系统误喷
c、替代干式系统
d、替代湿式系统
5、自动喷水灭火系统安装工程完工后,施工单位应按相关专业调试规定进行调试,调试完工后,施工单位应向建设单位提供(ab)。
a、质量控制资料
b、各类施工过程质量检查记录
c、施工图纸
d、施工纪录
6、自动喷水灭火系统使用的镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管,进行现场外观检查不得有(abc)等现象。
a、钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象
b、钢管的内外径应符合现行国家标准的规定
c、钢管表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮
d、钢管长度应当一致
7、自动喷水灭火系统工程的.施工,应按照批准的(ab)进行施工。
a、工程设计文件
b、施工技术标准
c、建设工程合同
d、甲方的要求
8、闭式自动喷水--泡沫联用系统的设计基本参数,除执行《自动喷水灭火系统设计规范》的规定外,尚应符合下列规定:(ac)。
a、湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按4l/s 流量计算,不应大于3min
b、湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按4l/s 流量计算,不应大于4min
c、泡沫比例混合器应在流量等于和大于4l/s 时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定
d、泡沫比例混合器应在流量等于和大于6l/s 时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定
9、对报警阀进行渗漏试验的主要测试设备有(bcd)。
a、流量计
b、压力表
c、试压泵
d、秒表
10、对闭式喷头应进行密封性能试验,常采用的设备有(abc)。
a、试压泵
b、压力表
c、秒表
d、游标卡尺
11、自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有(ac)。
a、出厂合格证
b、检测报告
c、质量认证书
d、说明书
12、自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级应根据(abcd)等因素确定。
a、设置场所的用途
b、容纳物品的火灾荷载
c、室内空间条件
d、火灾特点和热气流驱动喷头开放及喷水到位的难易程度
13、自动喷水灭火系统施工前应具备下列(abcd)条件。
a、平面图、系统图、施工详图等图纸及说明书、设备表、材料表等技术文件应齐全
b、设计单位应向施工、建设、监理单位进行技术交底
c、系统组件、管件及其他设备、材料,应能保证正常施工
d、施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求,并应保证连续施工
14、自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的场所:(abc)。
a、遇水发生爆炸或加速燃烧的物品;
b、遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品;
c、洒水将导致喷溅或沸溢的液体。
d、易造成水渍损坏的物品
15、自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定:(abcd)。
a、闭式喷头或启动系统的火灾探测器,应能有效探测初期火灾;
b、湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动;
c、作用面积内开放的喷头,应在规定时间内按设计选定的强度持续喷水;
d、喷头洒水时,应均匀分布,且不应受阻挡
16、分部工程质量验收应由建设单位项目负责人组织(abc)等进行,并按要求填写自动喷水灭火系统工程验收记录。
a、施工单位项目负责人
b、监理工程师
c、设计单位项目负责人
d、公安消防监督部门
17、具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:(abc)。
a、火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域
b、室内净空高度超过规范的规定,且必须迅速扑救初期火灾
c、严重危险级ⅱ级
d、轻危险级ⅱ级
18、自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:(abcd)。
a、应设有洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施
b、控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管
c、应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口
d、干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀
19、消防水泵吸水管上的控制阀采用蝶阀时,应采用(ab)。
a、沟槽式蝶阀
b、法兰式蝶阀
c、信号蝶阀
d、电磁阀
20、报警阀应有下列哪些标志(abcd)。
a、商标
b、型号
c、规格
d、水流方向
s("content_relate");【2017年一级消防工程师《综合能力》练习题】相关文章: