2012年05月03日,在窑街煤电集团公司四楼会议室,对甘肃宏伟电力工程设计咨询有限公司关于《低浓度瓦斯和油页岩炼化尾气混合发电项目35kv升压站施工图设计》图纸进行了技术交底,会议由煤电集团公司总经理助理张增胜主持,公司有关部门及单位参加。会议听取 设计单位的汇报,与会专家经过认真讨论达成一致意见。

现将会议主要内容纪要如下:

1 35kv上广场、二平台变电所3503、3506、3523、3526间隔线路侧电压互感器,施工前应核对导线高度、相序是否与设计图纸相符,如不相符,以现场实际为准。

2 窑街燃气电厂35kv升压站35kv高压配电室地面不平,二次设备间静电地板还没安装,由发电厂总包方及时解决。

3 35kv上广场、二平台变电所、劣质煤电厂二次安装、接线应详细核对原有接线,做好安全措施,保证供电的安全、可靠。

4 35kv上广场变电所原有主控制室新增3503、3506、3511间隔的操作回路,由设计方综合考虑。

5 35kv上广场、二平台变电所电缆清册中所有编号为161回路的电缆型号均变更为zr-kvvp22-4x4.

6施工图第二卷 第四册《电缆清册》中所设计控制电缆均较短,会议决定以现场实际为准,所增加电缆由施工单位统计并签证。

7窑街燃气电厂35kv升压站至35kv上广场变电所线路2#塔基础存在安全隐患,由设计方尽快提出解决方案。

8 调度通讯系统按照省电力公司及兰州供电公司批复文件对主要加按n+1及相关要求补充。

9 二平台、上广场、海石湾变电所及窑街电厂变更由机动部相关人员签字确认,油页岩公司认可。

附:会议签到表。

二零一二年五月三日

施工交底会议纪要 [篇2]一、时间:2011年09月23日