专业燃气安全检查工作总结大全(21篇)
文件格式:DOCX
时间:2023-10-29 06:55:26    小编:灵魂曲

专业燃气安全检查工作总结大全(21篇)

小编:灵魂曲

总结是对所学知识和经验进行梳理和总结的重要途径。总结的内容应该紧密围绕自己的工作、学习或生活经历展开,具体而详尽。这里有一些总结的样本供大家参考,希望能对大家有所帮助。

燃气安全检查工作总结篇一

按照xx实业有限责任公司《关于进一步加强天然气使用安全有关工作的通知》要求,切实抓好xx海油大厦安全管理工作,有效预防和杜绝天然气安全事故发生,xx海油大厦管理分公司紧紧围绕“万无一失、一失万无”的安全理念,并结合分公司自身实际,组织开展了一系列安全检查、安全理念宣贯、应急演练活动。

开展消防安全自查自检工作

按照xx实业有限责任公司《关于进一步加强天然气使用安全有关工作的通知》要求,xx海油大厦管理分公司根据具体要求制定自查自检工作方案并积极落实。按照检查要求于20xx年2月14日—2月15日对xx海油大厦管理分公司进行了全面的安全检查。

检查内容包括

对厨房设施、危险易燃品、应急管理等进行检查,并将发现的问题及时处理

加强安全知识宣传教育,提升应急处置能力

为了有效应对天然气、设备突发安全生产事故,坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针,提高应急队伍的快速反应能力,2月15日xx海油大厦管理分公司组织开展天然气泄漏应急预案演练。

天然气设备设施检查

针对天燃气的相关设备进行了全方位、无死角检查。从制度建设到日常巡视,从应急预案流程到日常维护保养等进行了三百六十度的检查。同时对班组人员进行了考核,从基础理论到实际操作。

对燃气表间的燃气泄漏装置进行测试。空调班组在检查过程中,以结果为导向,以问题为源头开展检查。检查阀门70个,管线50米。燃气表1块,自动切断阀1块,排风扇1个。班组对厨房燃气设备进行检查,并作详细的记录。

常楹项目

对空房间燃气保证阀门关闭,标示粘贴明显,有清晰的管线标示;同时检查所有房间燃气使用情况,灶具管路正常,无出现泄漏等情况,燃气报警器功能正常。

设备检查

为保障公寓安全,提升项目员工应急处置能力,落实《关于进一步加强天然气使用安全有关工作的通知》,加强燃气安全管理,常楹项目开展燃气泄露应急演练,全员掌握应急处置流程。

接下来,xx海油大厦管理分公司认真做好天燃气设备设施使用管理,切实做好大厦的安全保卫工作,牢固树立“万无一失、一失万无”的安全理念,积极开展各项工作确保大厦安全。

燃气安全检查工作总结篇二

根据昭阳区教育局68号文件的通知,我园对园内环境,消防、食品、卫生防疫、自然灾害的防范等,结合我园各方面的实际情况进行了全面的排查,现将我园自查自纠情况汇报如下:

装有灭火器,应急照明灯和疏散指示标识等配备,符合规定标准,灭火器全体教职工会操作使用。

加强幼儿园食堂、食品卫生的管理,坚持食品采购制度,禁止无关人员进入厨房,把好进货关,杜绝三无食品进入,严防食品中毒事故的发生,做好留样等记录。

坚持以防为主,注意为幼儿创设洁净、卫生的生活环境,培养幼儿良好的生活,卫生习惯做到幼儿每人每日一巾一杯一消毒,餐具一用一消毒,注重每日晨午检及全日幼儿健康观察制度,认真做好一摸二看三问四查,发现幼儿有异常情况的及时处理,严把新生入园健康体检关。

我园每学期带领幼儿进行地震及消防演练,对幼儿讲解怎样防灾减灾的知识和技能教育。

我园有兼职保安,对外来人员详细询问并作好门卫登记记录,坚持以防为主,加强值班巡查,做到安全不留隐患。

安全工作是幼儿园的重中之重,是社会稳定和家庭幸福的重要工作,任何事情都在保证安全的情况下,才能正常的开展下面的工作。

安全工作责任重于泰山,在今后的工作中我园将坚持努力的把幼儿园各方面的安全工作作好,定期的对园内环境、消防、水电、食堂等进行检查,如发现安全隐患及时处理,让安全隐患消灭在萌芽之中,让幼儿在安全、健康、快乐中成长。

幼儿园存在的问题:没有专职保安,尽快完善门卫专职保安。

燃气安全检查工作总结篇三

为进一步加强学校燃气使用的消防安全管理,坚决预防和遏制校园安全事故发生,6月22日上午,扬州大学教科院附属竹西小学邀请信达能源有限公司专业检修人员,会同副校长杜国余、总务处负责人和食堂负责人,对校区内燃气管道及设备展开拉网式隐患排查。

检查期间,检查组重点针对食堂后厨区域,从用气场所安全情况、燃气使用管理情况、安防设施设置情况等多个方面逐条逐项进行检查。切实做到隐患摸排到边,风险彻查到底。同时要求各岗位负责人员要高度重视燃气安全工作,增加检查、巡查频次,发现隐患及时消除,坚决避免燃气事故的发生。

同时,杜国余副校长提出应加强针对可燃气体泄漏、爆炸事故等专项应急演练,开展相关培训,增强运行人员的应急处置能力,并及时对应急演练进行总结评估,提高安全事故防范意识。

竹西小学历来重视校园安全,更是将隐患排查常态化、制度化。此次燃气专项排查提高了学校燃气使用相关人员的消防安全意识,进一步加强了学校安全隐患排查力度,切实将燃气隐患消除在萌芽中,为校园安全工作打下了坚实的.基础,保障了全体师生员工的生命财产安全。

燃气安全检查工作总结篇四

一、安全检查是建立良好的安全环境和生产秩序,做好安全

工作的重要手段之一,要坚持领导与群众相结合、普查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则,做到制度化、经常化。

二、开展安全检查,必须有明确的目的、要求和具体计划,建立各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织。

三、安全检查的内容是查思想、查纪律(包括劳动纪律、工

艺纪律、操作纪律、工作纪律)、查制度、查违章、查事故隐患。

四、安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查方式,专业检查时,以各主管部门为主,组织有关单位参加。

五、日常检查按如下方式进行:

1、各级领导和安全管理人员应在业务范围内,经常深

入现场,进行安全检查,发现不安全问题,及时督

促解决。

2、生产岗位的班组长和工人应严格履行交接班检查和

巡回检查。

六、定期检查包括季节性检查和节日前检查。

1、季节性检查。

1)春季安全大检查以防雷、防静电、防冻、防漏为重

点。

2)夏季安全大检查以防暑降温为重点。

3)秋季安全大检查以防火、防冻、防漏保温为重点。

4)冬季安全大检查以防火、防爆、防冻、防凝为重点。

2、节日检查。

节日前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备

等进行检查。

七、企业每年对压力容器、电气设备、安全装备、监测仪器、消防设施管道系统分别进行专业检查。

八、企业应在装置开、停工前、新装置竣工试运转时进行不

定期安全检查。

九、对于入户安全检查要要个按照规定,对用户设施有无人

为损坏、有无私自改动、锈蚀,胶管有无老化,有无燃气泄漏,燃气计量仪表是否正常等进行检查。发现隐患要及时告知用户并维修整改。

十、各种形式安全检查都应认真填写检查记录。

十一、各级检查组织,对查出的隐患要逐项研究,制定整

改方案,对暂时不能整改的项目,除采取有效防范措施,应分别纳入技改或检修计划,限期整改。

燃气安全检查工作总结篇五

稽查大队的安全工作在上一任领导班子及全体队员的共同努力下,以深入开展安全工程、强化安全管理为目标,针对稽查工作中出现的新情况、新问题,大队积极调整内部管理,与各科队签订《关栓、摘表安全责任状》,加大监管力度,通过巡检投牌、清理占压、值班待警等一系列行之有效的工作措施,为总公司安全稳定供气提供了保障,并超额完成了全年工作指标,为大队进一步开展安全越冬工作打下了稳固的基础。

二、20____年—20____年安全越冬工作安排

根据总公司安全越冬工作目标,为了全面落实安全第一,预防为主的方针和谁主管、谁负责的原则,针对大队的工作实际,制定了《稽查大队安全越冬工作方案》,明确了今冬明春安全工作任务,并结合安全越冬期间对科级干部的考察工作,经大队领导班子认真研究,我们必须做好以下几方面工作:

(一)加强责任制落实,严格工作程序

刚才,大队领导班子与各科队签订了安全越冬责任状。今年总公司安全越冬方案和实施办法都突出强调了责任制的落实,今年的安全工作大队也将安全责任层层落实到人,本着谁主管、谁负责的原则,加强稽查工作的安全管理,严格履行关栓、摘表工作程序。并且大队将不断加强对稽查工作的监督检查力度,各级领导干部不仅要按规定落实好安全责任,更要起到模范带头作用,要求中层干部做到的我们领导班子首先做到;要求职工做到的中层干部首先要做到,大队将把中层干部在安全越冬期间的工作表现列入干部考察范围,作为今后干部聘用的重要依据。

(二)加强制度建设,完善管理机制

首先,进一步完善阳光稽查制度,为稽查工作的顺利实施提供制度保障。科学、合理的燃气稽查制度是做好稽查工作的规范和准则。为此,本着实用性、可操作性强的原则,健全一系列行之有效的稽查工作制度,为规范执法行为,确保稽查工作安全有序进行,提供强有力的组织保证和制度保证。

其次,针对食堂、锅炉等重点防范部位,制定安全管理制度,采取专人专管的工作机制,层层落实责任制,做到一级抓一级,使加强重点部位的管理工作落到实处,杜绝重点部位安全事故的发生。

第三,加强调度室的管理与值班值宿安全管理工作,确保报警电话24小时畅通,制定值班值宿制度,从提高稽查人员的安全管理素质和应急处理能力入手,通过安全培训和演练,努力提高全体职工的安全意识、技能及职业道德水平,做到处理紧急措施及时到位。

第四,制定事故处理预案,并有计划的进行事故处理演练,做到防患于未然,为安全越冬工作的有序开展打下坚实的预防基础。

(三)采取有效措施,加强稽查管理

今冬明春的安全越冬工作,首先,大队将继续加强进户栓、调压箱背部、阀门井、三沟等燃气设施的投牌抽查工作,增强巡检人员的监管意识;第二,加大清理占压工作力度,确保燃气管线安全输气;第三,加强同各供气管理部门沟通与协作配合,做好对加装防盗封用户的抽查工作,主动经常的深入各供气管理部门调查了解用户窃气的案情,主动帮助各单位解决刁蛮用户造成的工程、收费等各种疑难问题,用真诚的服务增强联合打击窃气和违章用气的力度。

(四)加强职工安全教育,提高职工防范意识

在开展安全越冬期间,加强职工的安全教育,开展安全培训,强化安全意识,利用参观安全展览和安全教育等工作方法和措施,结合企业改革改制,从提高职工工作热情,强化职工安全意识入手,积极开展安全培训工作,为确保安全越冬工作的顺利完成打下坚实的教育基础。

(五)安全越冬工作与中层干部考核相结合,为干部聘用提供依据为了优化中层干部队伍结构,加强对中层干部的管理与监督、激励与约束,不断提高中层干部队伍的整体素质,从而适应企业改革发展的需要,大队领导班子将采取述职、民主测评、综合评议等形式,按德才兼备标准、群众公认程度、工作实绩选人用人,通过考核评出政治可靠、求真务实、有本事、肯干事、能干事的中层干部,为下一步的干部聘用提供科学合理的依据。

(六)加强领导、分兵把口,确保安全越冬工作有序进为了使安全越冬工作扎实有序的开展起来,领导班子采取分兵把口的工作方式,定期对各部门进行岗位轮换,通过岗位轮换,使稽查员不断地超越自我,增强沟通,提高业务及执法水平,为竞争上岗的推进做好铺垫。

(七)加强纪律建设,塑造大队形象俗话说没有规矩,不成方圆。要想打赢安全越冬这一仗,就必须有铁的纪律做保障,特别是中层干部,要起到表率作用,严格遵守大队的各项规章制度,廉洁自律、遵章守纪、克己奉公、以身作则,带动大队职工,全面完成今冬明春的安全越冬工作。要注意树立大队的良好形象,鉴于现有工作环境的制约,大队职工要注意扰民矛盾的发生,注重保持办公环境及周边环境的卫生,为大队各项工作的有序开展做好铺垫。同志们,安全越冬工作序幕已经拉开,能否打赢、打胜安全越冬这一仗,关键在于在座各位干部职工的努力和拚搏,让我们积极行动起来,振奋精神,扎实工作,以优异的成绩,为确保越冬期间安全稳定供气保驾护航。

燃气安全检查工作总结篇六

为进一步加强燃气安全管理,规范燃气市场秩序,消除安全隐患,深刻吸取燃气安全事故教训,根据县政府办《xxx县人民政府办公室关于印发燃气安全专项整治工作方案的通知》文件精神,强化燃气安全工作,有效遏制各类燃气安全事故的发生,保障人民生命和财产安全,在全镇范围内开展了燃气安全专项整治行动,现将专项整治行动情况总结如下:

一、提高思想认识,认真谋划安排

为做好此次燃气安全专项整治工作,我镇领导高度重视,召开专门动员会议,结合我镇实际,认真研究讨论,制订了切实可行的整治方案,强调了整治工作的重点、任务、目标、范围,明确了镇长负责,分管领导带头,专人进行检查,形成一层抓一层,层层抓落实的工作机制,为做好燃气安全整治行动奠定了坚实的基础。

二、扎实开展燃气安全专项整治工作

根据制定的方案,我镇对全镇范围内的燃气经营场所进行了安全排查。实地查看了各供应点的销售、安全、存储和营业证等设施设备落实情况。此次检查共检查燃气经营企业(场所)家,气瓶共只,检查时发现大部分燃气经营企业都配置了灭火器,个别门市有超量存放换装后液化气瓶的现象,在检查时有个别门市无人员值守,安全警示标志不全,非危化品运输车装运液化气瓶,液化气经营企业将液化气和其他商品混合存放经营,居民在使用液化气时,存在厨房煤气炉与液化气罐间距不够,个别餐饮企业存有两瓶以上液化气瓶,没有专门的气瓶存放间,无安全警示标志。我镇针对存在的问题,采取的措施是要求限时整改,复查时基本整改完毕。

三、认真开展安全生产知识宣传

我镇在对燃安全气结合安全生产大检查一并进行,结合典型事故,对违反使用燃气安全操作规程的危害进行了详细介绍。

镇党委、政府要高度重视,根据此次瓶装液化气安全专项整治活动,与镇农村思想政治教育宣传工作有机结合起来,对各供应点、周边群众、商户、餐饮、娱乐等密集场所,宣传正确使用液化气的安全知识及防范液化气安全隐患的相关常识,进一步增强群众的自我保护意识,提高安全防范能力。

四、下一步工作打算

镇党委、政府将进一步加强瓶装液化气的安全监管、规范市场经营行为,以预防、整治相结合,对检查中发现的灭火器过期、超量存放储气瓶等安全隐患,要责令整改,督促整改到位,并强化教育,各供应点负责人要提高思想安全意识,认真履行消防安全职责,严格落实安全措施,不断强化安全意识,严防液化气安全事故。

(一)进一步加强对民用燃气安全的监管力度,使监管工作常态化,日常化,切实提高燃气经营单位及使用者的安全意识。

(二)进一步做好与上级安全监管部门的联系,将排查出的燃气安全隐患及时整改,对不能整改的做到及时上报,将事故隐患消除在萌芽状态。

燃气安全检查工作总结篇七

一、安全工作回顾

二、20xx年—20xx年安全越冬工作安排 根据总公司安全越冬工作目标,为了全面落实“安全第一,预防为主”的方针和“谁主管、谁负责”的原则,针对大队的工作实际,制定了《稽查大队安全越冬工作方案》,明确了今冬明春安全工作任务,并结合安全越冬期间对科级干部的考察工作,经大队领导班子认真研究,我们必须做好以下几方面工作:

(一)加强责任制落实,严格工作程序 刚才,大队领导班子与各科队签订了安全越冬责任状。今年总公司安全越冬方案和实施办法都突出强调了责任制的落实,今年的安全工作大队也将安全责任层层落实到人,本着“谁主管、谁负责”的原则,加强稽查工作的安全管理,严格履行关栓、摘表工作程序。并且大队将不断加强对稽查工作的监督检查力度,各级领导干部不仅要按规定落实好安全责任,更要起到模范带头作用,要求中层干部做到的我们领导班子首先做到;要求职工做到的中层干部首先要做到,大队将把中层干部在安全越冬期间的工作表现列入干部考察范围,作为今后干部聘用的重要依据。

(五)安全越冬工作与中层干部考核相结合 ,为干部聘用提供依据 为了优化中层干部队伍结构,加强对中层干部的管理与监督、激励与约束,不断提高中层干部队伍的整体素质,从而适应企业改革发展的需要,大队领导班子将采取述职、民-主测评、综合评议等形式,按德才兼备标准、群众公认程度、工作实绩选人用人,通过考核评出政治可靠、求真务实、有本事、肯干事、能干事的中层干部,为下一步的干部聘用提供科学合理的依据。

(六)加强领导、分兵把口,确保安全越冬工作有序进行 为了使安全越冬工作扎实有序的开展起来,领导班子采取分兵把口的工作方式,定期对各部门进行岗位轮换,通过岗位轮换,使稽查员不断地超越自我,增强沟通,提高业务及执法水平,为竞争上岗的推进做好铺垫。(七)加强纪律建设,塑造大队形象 俗话说“没有规矩,不成方圆”。要想打赢安全越冬这一仗,就必须有铁的纪律做保障,特别是中层干部,要起到表率作用,严格遵守大队的各项规章制度,廉洁自律、遵章守纪、克己奉公、以身作则,带动大队职工,全面完成今冬明春的安全越冬工作。要注意树立大队的良好形象,鉴于现有工作环境的制约,大队职工要注意扰民矛盾的发生,注重保持办公环境及周边环境的卫生,为大队各项工作的有序开展做好铺垫。同志们,安全越冬工作序幕已经拉开,能否打赢、打胜安全越冬这一仗,关键在于在座各位干部职工的努力和拚搏,让我们积极行动起来,振奋精神,扎实工作,以优异的成绩,为确保越冬期间安全稳定供气保驾护航。

燃气安全检查工作总结篇八

我幼儿园按照建设主管部门安排部署,认真贯彻落实《河南省住房和城乡建设厅关于开展城镇燃气安全生产专项排查的通知》(豫新建【20xx】10号)精神,深入开展隐患排查治理,及时发现并处理了一批安全隐患,

燃气运行情况较

为稳定。

一是加强组织领导,强化安全工作领导责任,贯彻落实安全工作精神。

接到通知后,公司召开安全生产会议,传达学习《通知》精神,研究部署当前安

全生产工作,

成立了由主要负责人为组长的安全生产专项检查领导小组,

按照

“一

岗双责”

要求,

全面落实安全主体责任,

要求班子成员及各部门负责人按照责任

分工抓好相关部门安全生产工作,

大力实施安全发展战略,

立即深入开展隐患排

查治理,全面强化安全生产基础,确保安全生产不出问题。

二是增强责任意识,

深入开展隐患排查治理。

各部门按照责任分工,

进一步细化分解任务,

与各岗位

签订了安全责任书。

利用便携式检漏仪等设施设备每天对所有燃气管道、

设施进

行拉网式排查,对调压站进行检查、维护,认真检查机器设备运行情况,认真做

好检查记录。加大检查力度,对私改、私接等违章行为下达限期整改通知单,逾

期不整改的'停止供气。重点加强对道路施工路段及安装时间较长的管道的巡护,

4

处交叉施工现场安排人员重点监护,主动与施工单位沟通,做好技术交底,

对管道位置进行标注,

避免管道损毁。

对排查出的隐患坚持随发现随整改,

维修

地上设施

34

处,处理违章占压

1

处,维修室内设施

51

处,有效避免了事故发

生。

抓落实。成立了燃气工程质量验收小组,加强工程检查、督导、验收,发现问题

及时处理,确保每一项工程都成为合格工程、放心工程。

四是完善应急预案、组

织演练,

提高突发事件处置能力。

修订完善

《燃气安全事故应急抢险救援预案》

对抢险车辆、

设备进行维护保养,

确保应急所需。

坚持班子成员带班和抢修人员

24

小时值班制度,坚决执行重大事项报告制度,遇有抢修停气,及时向有关部

门汇报,

并通过张贴通知、

手机短信、

电视公告等告知用户,

确保用户用气安全。

五是加大宣传力度,

努力营造安全用气环境。

向用户介绍如何识别劣质燃气灶具

和胶管,利用音箱播放燃气安全常识和法律法规,现场解答消费者咨询

50

余人

次,发放宣传材料

1000

余份。

用户在开通燃气时,我幼儿园工作人员均会向用

户发放《燃气安全使用手册》,下一步,我幼儿园将不断总结经验,改进不足,

进一步强化安全意识,责任意识,加强值班备勤,严肃工作纪律,切实抓好隐患

治理和安全运行工作。

对管道占压进行清理,

坚决遏制事故发生,

确保全市燃气

安全运行。

燃气安全检查工作总结篇九

一、 安全工作回顾

稽查大队的安全工作在上一任领导班子及全体队员的共同努力下,以深入开展“安全工程”、强化安全管理为目标,针对稽查工作中出现的新情况、新问题,大队积极调整内部管理,与各科队签订《关栓、摘表安全责任状》,加大监管力度,通过巡检投牌、清理占压、值班待警等一系列行之有效的工作措施,为总公司安全稳定供气提供了保障,并超额完成了全年工作指标,为大队进一步开展安全越冬工作打下了稳固的基础。

二、xx年—xx年安全越冬工作安排 根据总公司安全越冬工作目标,为了全面落实“安全第一,预防为主”的方针和“谁主管、谁负责”的原则,针对大队的工作实际,制定了《稽查大队安全越冬工作方案》,明确了今冬明春安全工作任务,并结合安全越冬期间对科级干部的考察工作,经大队领导班子认真研究,我们必须做好以下几方面工作:

(一) 加强责任制落实,严格工作程序 刚才,大队领导班子与各科队签订了安全越冬责任状。今年总公司安全越冬方案和实施办法都突出强调了责任制的落实,今年的安全工作大队也将安全责任层层落实到人,本着“谁主管、谁负责”的原则,加强稽查工作的安全管理,严格履行关栓、摘表工作程序。并且大队将不断加强对稽查工作的监督检查力度,各级领导干部不仅要按规定落实好安全责任,更要起到模范带头作用,要求中层干部做到的.我们领导班子首先做到;要求职工做到的中层干部首先要做到,大队将把中层干部在安全越冬期间的工作表现列入干部考察范围,作为今后干部聘用的重要依据。

(二)加强制度建设,完善管理机制 首先,进一步完善“阳光稽查”制度,为稽查工作的顺利实施提供制度保障。科学、合理的燃气稽查制度是做好稽查工作的规范和准则。为此,本着实用性、可操作性强的原则,健全一系列行之有效的稽查工作制度,为规范执法行为,确保稽查工作安全有序进行,提供强有力的组织保证和制度保证。 其次,针对食堂、锅炉等重点防范部位,制定安全管理制度,采取专人专管的工作机制,层层落实责任制,做到一级抓一级,使加强重点部位的管理工作落到实处,杜绝重点部位安全事故的发生。 第三,加强调度室的管理与值班值宿安全管理工作,确保报警电话24小时畅通,制定值班值宿制度,从提高稽查人员的安全管理素质和应急处理能力入手,通过安全培训和演练,努力提高全体职工的安全意识、技能及职业道德水平,做到处理紧急措施及时到位。 第四,制定事故处理预案,并有计划的进行事故处理演练,做到防患于未然,为安全越冬工作的有序开展打下坚实的预防基础。

(三)采取有效措施,加强稽查管理 今冬明春的安全越冬工作,首先,大队将继续加强进户栓、调压箱背部、阀门井、“三沟”等燃气设施的投牌抽查工作,增强巡检人员的监管意识;第二,加大清理占压工作力度,确保燃气管线安全输气;第三,加强同各供气管理部门沟通与协作配合,做好对加装防盗封用户的抽查工作,主动经常的深入各供气管理部门调查了解用户窃气的案情,主动帮助各单位解决刁蛮用户造成的工程、收费等各种疑难问题,用真诚的服务增强联合打击窃气和违章用气的力度。

(四)加强职工安全教育,提高职工防范意识 在开展安全越冬期间,加强职工的安全教育,开展安全培训,强化安全意识,利用参观安全展览和安全教育等工作方法和措施,结合企业改革改制,从提高职工工作热情,强化职工安全意识入手,积极开展安全培训工作,为确保安全越冬工作的顺利完成打下坚实的教育基础。

(五)安全越冬工作与中层干部考核相结合 ,为干部聘用提供依据 为了优化中层干部队伍结构,加强对中层干部的管理与监督、激励与约束,不断提高中层干部队伍的整体素质,从而适应企业改革发展的需要,大队领导班子将采取述职、民主测评、综合评议等形式,按德才兼备标准、群众公认程度、工作实绩选人用人,通过考核评出政治可靠、求真务实、有本事、肯干事、能干事的中层干部,为下一步的干部聘用提供科学合理的依据。

(六)加强领导、分兵把口,确保安全越冬工作有序进行 为了使安全越冬工作扎实有序的开展起来,领导班子采取分兵把口的工作方式,定期对各部门进行岗位轮换,通过岗位轮换,使稽查员不断地超越自我,增强沟通,提高业务及执法水平,为竞争上岗的推进做好铺垫。 (七)加强纪律建设,塑造大队形象 俗话说“没有规矩,不成方圆”。要想打赢安全越冬这一仗,就必须有铁的纪律做保障,特别是中层干部,要起到表率作用,严格遵守大队的各项规章制度,廉洁自律、遵章守纪、克己奉公、以身作则,带动大队职工,全面完成今冬明春的安全越冬工作。 要注意树立大队的良好形象,鉴于现有工作环境的制约,大队职工要注意扰民矛盾的发生,注重保持办公环境及周边环境的卫生,为大队各项工作的有序开展做好铺垫。 同志们,安全越冬工作序幕已经拉开,能否打赢、打胜安全越冬这一仗,关键在于在座各位干部职工的努力和拚搏,让我们积极行动起来,振奋精神,扎实工作,以优异的成绩,为确保越冬期间安全稳定供气保驾护航。

燃气安全检查工作总结篇十

一是及时传达布置。于6月初进行传达部署开展机关单位及学校食堂燃气安全专项检查工作,并制定城厢区机关单位及学校食堂燃气安全专项检查工作方案。

二是开展自查自纠。6月中旬,由各镇(街道)组织人员对辖区内的机关单位及学校进行检查,发现安全隐患的,立即责令整改,并填写检查情况一览表;区直各有关单位、教育部门应对单位食堂使用燃气进行自查自纠;各供应站点按照要求配合各燃气企业对机关单位、学校食堂的用气安全情况进行一次拉网式检查。

三是组织抽查复检。6月底,区住建局组织相关人员,对自查自纠中发现安全隐患的学校食堂用气进行重点复查,对发现安全隐患或问题,逐条登记并督促整改落实。

四是及时总结上报。7月初,总结开展机关单位及学校食堂燃气安全专项检查工作开展情况,以及发现问题和经验教训,并及时上报市城镇燃气安全监管联席会议办公室。

同时,加强城镇燃气安全生产宣传力度。区住建局向社会公示合法燃气供应企业、供应站点名录,引导广大群众使用正规企业提供的.燃气,发放多份宣传单;各燃气供应站点向用户发放安全用气管理手册,宣传安全用气常识,指导用户安全用气;并要求各燃气供应站点要加强液化气瓶管理,确保出站钢瓶全部具备清晰的塑封、企业标志、安全警示标签及气瓶数字化标签,严禁向用户供应不合格、超期未检钢瓶。

燃气安全检查工作总结篇十一

为认真贯彻落实省市关于燃气行业安全工作的统一部署,近日,射洪县安全监管局会同县住房城乡建设局对宏源cng公司、射洪县东升燃具燃气有限公司落实企业主体责任情况进行检查。

检查组一行通过查阅资料及与业主座谈的方式,对企业安全生产的机构设置、人员配备、管理制度、操作规程建立和执行、费用提取和使用、宣传教育培训、隐患排查治理、应急救援等方面进行了检查。针对检查中发现的问题,执法人员现场下发责令限期整改指令书,要求企业限期整改。

最后,县安全监管局副局长张彬强调,要切实落实安全生产主体责任,认真开展隐患排查治理工作,及时消除安全隐患;要加强对员工安全教育培训,进一步增强员工风险防范意识及应急处置能力,确保射洪县燃气安全。

燃气安全检查工作总结篇十二

又到一年开学季。为全力保障城区学校燃气设施运行安全,内乡县城市管理局联合南阳豫能中原石油天然气有限公司开展“护航开学季”专项燃气安全检查活动。针对复学复课时间较为集中的情况,提前梳理检查清单,并与各学校食堂负责人预约具体安检时间,制订详细的安检计划,深入各学校开展校园用气安全检查,为师生返校用气安全保驾护航。

检查过程中,安全技术人员对各个学校燃气调压箱、燃气表具以及食堂燃气报警装置、燃气灶具、燃气管道、灶具连接管等进行全面“体检”。此次检查,覆盖每一段管道、每一个燃具,做到隐患排查不留死角,对发现的问题,第一时间与学校食堂负责人进行沟通并协助校方进行整改。与此同时,安检小组向学校食堂工作人员发放安全用气手册,讲解日常自查重点,告知燃气使用注意事项,普及突发燃气事故的应急处置常识,做到燃气安全检查与安全用气教育有机结合,让食堂工作人员将安全用气理念根植于心,有效提高安全用气意识。安全检查期间,共发现使用不合格软管2例,燃气灶具漏气2例,燃气管道锈蚀1例,燃气报警器故障1例。针对发现的'问题隐患燃气公司工程部门配合学校进行了积极整改和维修,保障各学校用上“放心气”。

“学校食堂燃气设施停用了一个暑假,我们很担心再启用燃气设备会出现用气安全问题。今天你们到校安检,真是给我们吃了一颗‘定心丸’,你们的服务很给力!”郦都学校食堂负责人对内乡县城管局及燃气公司安检人员上门服务禁不住连连称赞。

燃气安全检查工作总结篇十三

燃气使用场所符合安全使用条件吗?燃气用具安装和管线设计符合标准吗?经营场所的气瓶供应站是合法的吗……连日来,江苏路街道开展了燃气安全专项整治,通过深入宣传、成立燃气检查组拉网排查及引进第三方开展安全评估等举措对辖区涉燃单位进行检查,防患于未然。

为此,街道召集驻管区市场监管所、食药监所、城管中队等职能部门召开了燃气安全专项治理工作部署会。紧跟部署,街道在伏龙路32号文体广场开展了正确使用燃气的.宣传活动,向居民发放宣传材料,并为辖区餐饮场所印制发放了燃气使用明白纸,深入餐饮服务经营单位现场解读《液化石油气使用安全检查指导标准》,指导、督促其按照餐饮场所燃气使用安全要求开展用火、用电、用气的消防安全自查自改。

此外,街道还成立了燃气检查组,采取明查和暗访相结合的方式,对照检查指导标准对使用液化石油气的餐饮场所、商铺等进行拉网式排查。重点检查经营场所是否合法经营,是否取得相关证件,是否具有燃气安全管理制度和应急处置措施;是否定期定时检查燃气使用情况等。

为了确保检查的专业性和整改的针对性,江苏路街道还建立了安全评估,引入具有安全生产监管资质的服务公司全程参与涉燃经营业户安全生产监督检查,由公司的专家对管区87家涉燃单位安全情况和燃气使用进行评估,排查燃气使用风险点,对排查的问题责令或限期整改。

江苏路街道办事处副主任孙开刚介绍,下一步,街道还将为辖区100余家涉燃单位配备燃气报警器。同时,服务公司还将对管区40家托管班及较大宾馆开展用电消防安全大检查,确保管区经营业户和居民安全生产生活。

燃气安全检查工作总结篇十四

安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。

安全生产规章制度:

1、无安全生产规章制度文件;

2、未制定年度安全技术措施计划。

安全教育培训:

1、对新上岗人员未进行三级安全教育,无培训记录;

2、在岗的从业人员未进行定期的安全生产教育培训,无培训记录。

安全生产投入:无安全生产投入台帐。

隐患排查与整改:

1、无日常安全检查记录;

2、无隐患整改记录;

3、一年内事故隐患排查情况未上报。

事故应急救援和调查处理:

1、无应急救援设施和工具的配备台帐;

2、应急预案不规范,无演练和记录;

3、无安全事故台帐。

总体布置:

1、未见安全评估报告;

2、生产区内存在构筑物和种植树木;

3、道路路基不稳固。

液化石油气输送设备:

1、压缩机房与充装台应为实体墙;

2、烃泵转动部件无防护罩。

液化石油气的储存:

1、储罐气相管无紧急切断阀;

2、储罐区水封井不符合要求;

3、无钢瓶检查记录台帐;

4、灌装秤无维护记录;

5、钢瓶灌装后未塑封。

管道及附件:

1、设备排污管、室外供水管和消防栓无保温措施;

2、无阀门维护记录台帐。

仪表及安全阀:

1、压力表未定期检测、表壳上未贴检定标签;

2、安全阀未在校验周期内。

安全设施:

1、站内未按规定地点摆放灭火器材;

2、可燃气体检测装置损坏;

3、配电房门未按规定向外开且外侧未设有“高压、危险、止步”的警示标志。

运行与维护:

1、未建立设备和岗位的定时巡查制度及台帐;

2、未建立设备档案台帐;

3、无门卫登记记录和巡逻检查记录。

安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。

安全生产规章制度:

1、无安全生产规章制度文件;

2、未制定年度安全技术措施计划。

安全教育培训:

1、主要负责人未取得安全管理岗位证书;

2、新入职员上岗前未进行三级安全生产教育培训。

安全生产投入:无安全生产投入台帐。

隐患排查与整改:

1、无日常安全检查记录;

2、无隐患整改记录;

3、一年内事故隐患排查情况未上报。

事故应急救援和调查处理:

1、无应急救援设施配备台帐;

2、应急预案不规范,无演练和记录;

3、无事故台帐。

总体布置:

1、未见安全评估报告;

2、生产区脏、乱、差。

液化石油气输送设备:

1、压缩机房与充装台应为实体墙;

2、烃泵转动部件无防护罩。

液化石油气装卸:装卸柱无防静电接地线。

液化石油气的储存:

1、储罐气相管无紧急切断阀;

2、储罐区水封井不符合要求。

液化石油气灌装:

1、储罐气相管无紧急切断阀;

2、灌装秤无维护记录;

3、钢瓶灌装后未塑封。

管道及附件:

1、管道未用色标和流向标识;

2、可燃气体检测装置损坏且未定期检测;

3、无防雷、防静电检测报告;

4、无应急救援器材配备台帐和维护记录。

公用辅助设施:

1、自备发电系统不能及时启动、机房内堆有杂物;

2、配电房入口处未设“配电重地、闲人免进”警示标志。

运行与维护:

1、未建立设备和岗位的定时巡查制度及台帐;

2、未建立设备档案台帐;

3、无门卫登记记录和巡逻检查记录;

4、未建立设备档案台帐;

5、重要部位未设置有照明设施。

安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。安全生产规章制度:

1、未建立安全生产责任制和规章制度文件;

2、未制定年度安全技术措施计划;

3、主要负责人未经培训;

4、新入职员在上岗前未进行三级安全生产教育培训;

5、在岗人员未进行定期安全生产培训。

安全生产投入:

1、未建立企业安全生产投入台帐;

2、未建立日常安全检查记录台帐。

隐患排查与整改:

1、无日常安全检查记录;

2、未建立隐患整改记录;

3、一年内的事故隐患排查情况未上报。

事故应急救援和调查处理:

1、应急预案不规范,无演练记录;

2、未建立应急救援设施配备台帐;

3、未建立事故台帐。

总体布置:

1、未见安全评估报告;

2、生产区种植高杆作物。

液化石油气输送设备:

1、压缩机房与充装台应为实体墙;

2、烃泵转动部件无防护罩。

液化石油气的储存:

1、储罐气相管无紧急切断阀;

2、防液堤破损存在杂物;

3、储罐区水封井不符合要求。

液化石油气灌装:

1、未建立气瓶检查台帐;

2、未建立钢瓶检查记录;

3、灌装秤未在检定有效期内;

4、钢瓶灌装后未进行检漏、塑封、粘贴安全警示标志。

管道及附件:

1、管道未用色标和流向标识;

2、未建立阀门维护记录。

仪表及安全阀:

1、压力表未在检定周期内,最高允许工作压力位置未用红线标记;

2、未见安全阀检验报告。

安全设施:

1、出入口醒目位置处未设“严禁烟火”标志和安全警示告知牌;

2、消防水池内有漂浮物;

3、灭火器材无维护记录;

4、可燃气体检测装置损坏;

5、防雷、防静电设施无检测报告;

6、未建立应急救援器材配备台帐。

公用辅助设施:

1、自备发电室堆放杂物;

2、配电室入口处未设有“配电重地?闲人免进”的警示标志,且配电室门应为外开式。

运行与维护:

1、未建立设备和岗位的安全操作规程;

2、未建立设备和岗位的定时巡检制度;

3、现场操作人员未穿戴劳动防护用品;

4、未建立设备档案;

5、未建立门卫登记记录和巡逻检查记录;

6、重要部位未设有照明设施。

安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。

安全生产规章制度:

1、无安全生产责任制文件;

2、无安全生产规章制度;

3、无安全操作规程;

4、未制定年度安全技术措施计划。

安全教育培训:

1、主要负责人未经培训;2新入职员工未进行三级安全生产教育培训;

3、在岗从业人员未进行定期安全生产教育培训。

劳动保护:未建立劳动防护用品发放记录。

事故应急救援和调查处理:

1、未建立应急救援设施和工具的配备台帐;

2、未建立事故台帐和事故调查报告。

总体布置:未见安全评估报告。

液化石油气输送设备:

1、无压缩机和烃泵维护记录;

2、压缩机室内堆放杂物;

3、烃泵转动部件外部未安装防护罩;

4、未建立压力容器检测报告。

液化石油气的储存:

1、储罐气相管无紧急切断装置;

2、储罐区水封井不符合要求。

液化石油气灌装:

1、未建立气瓶检验台帐;

2、未建立灌装秤维护记录;

3、钢瓶充装后未检漏、塑封。

管道及附件:

1、管道未用色标和流向标识;

2、压力表的最高允许工作压力位置未用红线标记且表壳上无检定标签。

仪表及安全阀:安全阀外观锈蚀且与管道丝扣连接不牢固。安全设施:

1、出入口醒目位置处未设有“严禁烟火”等防火警示标志;

2、消防水池水位不足;

3、可燃气体探头锈蚀;

4、防雷、防静电未见检测报告;

5、未建立应急救援器材配备台帐;

6、未见安全评估报告。

公用辅助设施:配电室堆放杂物且门应为外开式。

运行与维护:

1、未建立设备和岗位安全操作规程;

2、未建立设备和岗位巡检制度;

3、现场操作人员未穿戴劳动防护用品;

4、设备、管道及相关附件未建立技术资料档案台帐;

5、重要部位未设照明设施。

泗洪县

安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。

安全生产规章制度:

1、无安全生产责任制文件;

2、无安全生产规章制度;

3、未制定年度安全技术措施计划。

安全教育培训:

1、主要负责人未经培训;

2、新入职员工上岗前未进行三级教育培训;

3、在岗的从业人员未进行定期的安全生产培训。

安全生产投入:未建立安全生产投入台帐。

隐患排查与整改:

1、未建立日常安全检查记录;

2、未建立隐患整改记录。

事故应急救援和调查处理:

1、未建立应急救援设施和工具的配备台帐;

2、未对应急救援预案进行演练和记录。

总体布置:未见安全评估报告。

液化石油气输送设备:

1、烃泵转动部件外部未安装无防护罩。

液化石油气的储存:

1、储罐气相管无紧急切断阀;

2、储罐堤内存有杂物;

3、储罐内水封井不符合要求。

液化石油气灌装:

1、未建立气瓶检验台帐;

2、未建立钢瓶检查记录;

3、灌装秤未检测;

4、钢瓶灌装后未塑封。

管道及附件:管道未用色标和流向标识。

仪表及安全阀:

1、压力表未见检定证书;

2、未见安全阀校验报告。

安全设施:

1、出入口醒目位置处未设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事故告知牌;

2、消防水污染较重;

3、擅自改动储罐喷淋装置;

4、未建立灭火器材维护记录;

5、无可燃气体检测报告;

6、未见防雷防静电检测报告;

7、未建立应急救援器材配备台帐。

公用辅助设施:

1、配电室入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志。

运行与维护:

1、未建立设备和岗位的定时巡检制度;

2、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;

3、未建立设备档案;

4、未建立门卫记录和巡逻检查记录。

安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。

安全生产规章制度:

1、无安全生产规章制度;

2、未制定年度安全技术措施计划。

安全教育培训:新入职员工上岗前未按规定进行三级教育培训。

安全生产投入:安全生产投入未建台帐。

隐患排查与整改:

1、未建立日常安全检查记录;

2、未建立隐患整改记录。

事故应急救援和调查处理:

1、未建立应急救援设施配备台帐;

2、应急救援预案未开展演练。

总体布置:生产区有违章搭建现象。

液化石油气的储存:储罐区内水封井不符合要求。

液化石油气灌装:

1、未建立灌装称维护记录;

2、钢瓶灌装后未塑封。

管道及附件:

1、管道未设有色标和流向的标识;

2、压力表最高允许工作压力位置未用红线标记,检定标签应帖在表壳上。

公用辅助设施:

1、配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志;

2、配电室门未按规定向外开。

运行与维护:

1、未建立设备和岗位的定时巡检制度;

2、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;

3、未建立设备档案;

4、未建立门卫登记记录和巡逻检查记录。

安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。

安全生产规章制度:

1、无安全生产责任制文件;

2、无安全生产规章制度;

3、未制定年度安全技术措施计划。

安全教育培训:

1、未进行三级教育培训无记录;

2、无安全教育培训记录。

隐患排查与整改:

1、未建立日常安全检查记录;

2、未建立隐患整改记录。

事故应急救援和调查处理:

1、无应急预案,未进开展应急救援预案演练;

2、未建立应急救援、设施和工具的配备台帐。

总体布置:

1、未见安全评估报告;

2、生产区内存在乱搭建现象;

3、消防通道路基不稳固。

液化石油气输送设备:烃泵转动部件外部未安装防护罩。

流化石油气的储存:

1、储罐气相管无紧急切断阀;

2、储罐区内水封井不符合要求。

液化石油气灌装:

1、未建立钢瓶检查记录;

2、未建立灌装秤维护记录;

3、钢瓶充装后未塑封。

管道及附件:管道未用色标和流向标识。

仪表及安全阀:

1、无安全阀检验报告;

2、无压力表检定证书、最高允许工作压力位置未用红线标识。

安全设施:

1、无安全评估报告;

2、可燃气体检测装置未检测;

3、防雷防静电装置未检测;

4、未建立应急救援器材配备台帐。

公用辅助设施:配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志。

运行与维护:

1、未建立设备和岗位的安全操作规程;

2、未建立巡检记录和操作记录;

3、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;

4、未建立设备档案;

5、未建立门卫登记记录和巡逻检查记录。

安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。

安全生产规章制度:

1、无安全生产规章制度文件;

2、未制定年度安全技术措施计划。

安全教育培训:在岗从业人员未进行定期安全生产教育培训。

安全生产投入:未建立安全生产投入台帐。

隐患排查与整改:无隐患整改记录。

事故应急救援和调查处理:

1、未制定应急救援预案;

2、未建立应急救援设施配备台帐;

3、应急预案未演练。

总体布置:无安全评估报告。

液化石油气输送设备:压缩机房堆放杂物

液化石油气的储存:

1、储罐气相管无安全切断阀;

2、储罐区水封井不符合要求。

液化石油气灌装:

1、无钢瓶检查记录;

2、未建立灌装秤维护记录;

3、钢瓶灌装后未塑封。

管道及附件:管道未用色标和流向标识。

仪表及安全阀:压力表最高允许工作压力位置未用红线标记且检定上标签贴在表壳上。

安全设施:

1、出入口醒目位置处未设有“严禁烟火”的防火警示标志和安全事项告知牌;

2、可燃气体未定期检测;

3、防雷防静电未检测。

4、未建立应急救援器材配备台帐和维护记录。 公用辅助设施:

1、自备发电机不能正常启动;

2、配电房门应为外开式。

运行与维护:未建立设备和岗位的安全操作规程;

2、未建立门卫登记记录和巡逻检查记录。

安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。

安全生产规章制度:

1、无安全生产规章制度文件;2未制定年度安全技术措施计划。

安全教育培训:在岗从业人员未进行定期的安全生产教育培训。

事故应急救援和调查处理:

1、未编制应急救援预案;

2、未建立应急救援设施和工具的配备台帐;

3、应急预案未进行演练。

液化石油气的储存:罐区水封井不符合要求。

液化石油气灌装:

1、灌装秤应定期检定;

2、钢瓶灌装后应塑封。

仪表及安全阀:压力表最高允许工作压力位置未用红线标记,检定标签应贴在表壳上。

安全设施:

1、出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌;

2、未建立灭火器材维护记录;

3、无可燃气体检测报告;

4、防雷防静电未检测;

5、未建立应急救援器材配备台帐和维护记录。

公用辅助设施:

1、配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志;

3、配电室门必须向外开。

运行与维护:

1、未建立设备和岗位的安全操作规程;

2、现场操作人员未安规定穿戴劳动防护用品;

3、未建立设备档案。

宿豫区 永强液化配套有限公司 安全管理机构与人员:专职安全管理人员无任命文件。

安全生产规章制度:

1、无安全生产责任制文件;

2、无安全生产规章制度;

3、无安全操作规程。

安全教育培训:

1、主要负责人安全管理岗位无证书;

2、无三级安全教育培训记录。

隐患排查与整改:

1、无日常安全检查记录;

2、无隐患整改记录。

事故应急救援和调查处理:

1、无应急救援设施配备台帐;

2、无应急救援预案演练和记录;

3、无事故台帐。

总体布置:周边围墙有破损。

液化石油气的储存:

1、储罐气相管无紧急切断阀;

2、防液堤有洞口;

3、无气瓶检验台帐。

液化石油气灌装:

1、无钢瓶检查记录;

2、无灌装秤维护记录;

3、钢瓶灌装后来塑封。

管道及附件:

1、管道无色标和流向标识;

2、无阀门维护记录。

仪表及安全阀:

1、最高允许工作压力位置未用红线标记、检定标签贴在表壳上;

2、部分安全阀未检。

安全设施:

1、出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”及防火警示标志和安全事项告知牌;

2、无可燃气体检测装置检定报告;

3、无防雷防静电检测报告;

4、无应急救援器材配备台帐和维护记录。

公用辅助设施:配电房门破损。

运行与维护:

1、未建立巡检记录台帐;

2、现场操作人员未按规定劳动防护用品;

3、未建立设备台帐。

宿豫区

安全教育培训:无三级安全教育培训记录。

隐患排查与整改:

1、无日常安全检查记录;

2、无隐患整改记录。

事故应急救援和调查处理:

1、无应急救援设施配备台帐;

2、应急救援预案未演练;

3、无事故台帐。 液化石油气的储存:

1、储罐气相管无紧急切断阀;

2、罐区内无水封井。

液化石油气灌装:

1、无气瓶检验台帐;

2、无钢瓶检查记录;

3、灌装秤无维护记录;

4、钢瓶灌装后未塑封。

管道及附件:管道未用色标和流向标识。

仪表及安全阀:最高允许工作压力位置未用红线标记。

安全设施:

1、出入口醒目处应设有“严禁烟火”及防火警示标志和安全事项告知牌;

2、消防水池水位不足;

3、无灭火器材维护记录;

4、无可燃气体检测报告;

5、无防雷防静电检测报告;

6、无应急救援器材配备台帐。

公用辅助设施:配电房入口处应设有“配电重地,闲人免进”的警示标志,且门必须向外开。

运行与维护:

1、无巡查记录;

2、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;

3、无设备台帐。

安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。

安全生产规章制度:

1、无安全生产规章制度;

2、无安全生产责任制文件。

安全教育培训:未对在岗从业人员进行定期安全教育培训。

安全生产投入:未建立安全生产投入台帐。

隐患排查与整改:

1、未建立日常安全检查记录;

2、未建立隐患整改记录。

事故应急救援和调查处理:

1、未建立应急救援设施工具的配备台帐;

2、应急预案未演练。

总体布置:

1、未见安全评估报告;

2、消防通道不畅通。

液化石油气输送设备:无压缩机和烃泵维护记录。

液化石油气的储存:

1、储灌气相管无紧急切断阀;

2、储罐区水封井不符合要求。

液化石油气灌装:

1、无气瓶检查台帐;

2、无钢瓶检查记录;

3、无灌装秤维护记录;

4、钢瓶灌装后未塑封。

管道及附件:管道应有色标和流向标识。

仪表及安全阀:

1、压力表最高允许工作压力位置用红线标记;

2、检定标签应贴在表壳上;

3、未见安全阀校验报告。

安全设施:

1、出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌;

2、未见安全评估报告;

3、消防泵设备不符合要求;

4、无灭火器材维护记录;

5、无电气安全检测报告;

6、可燃气体未定期检定。

公用辅助设施:

1、无自备发电设备;

2、配电室的门必须向外开。

运行与维护:

1、未建立设备和岗位的安全操作规程;

2、未建立巡检记录;

3、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;

4、未建立设备档案;

5、门卫未有登记记录和巡逻检查记录。

安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。

安全生产规章制度:

1、无安全生产规章制度;

2、未制定年度安全措施计划;

3、在岗从业人员未进行定期安全生产教育培训。

安全生产投入:未建立安全生产投入台帐。

隐患检查与整改:

1、未建立日常安全检查台帐;

2、事故隐患应及时制定整改措施和记录。

事故应急救援和调查处理:

1、未制定应急救援预案;

2、未建立应急救援设施配备台帐;

3、未建立事故台帐。

总体布置:

1、未见安全评估报告;

2、围墙破损;

3、生产区存有违章搭建构筑物。

液化石油气储存:储罐区水封井不符合要求。

液化石油气灌装:

1、未建立气瓶检验台帐;

2、灌装秤未按规定检验;

3、钢瓶灌装后未塑封。

管道及附件:管道应有色标和流向标识。

仪表及安全阀:

1、压力表最高允许工作压力位置用红线标记且检定标签应贴在表壳上;

2、安全阀未检。

安全设施:

1、出入口醒目处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌;

2、消防泵房应清洁干燥;

3、未建立应急救援器材配备台帐。

公用辅助设施:配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志且门必须向外开。

运行与维护:

1、未建立设备和岗位的安全操作规程;

2、未建立巡查记录;

3、现场操作人员未按规定穿戴劳动保护用品;

4、未建立设备档案。

安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。

安全生产规章制度:无安全生产规章制度。

安全教育培训:未进行三级安全教育培训。

隐患检查与整改:未建立日常安全检查记录。

事故应急救援和调查处理:

1、未建立应急救援设施配备台帐;

2、应急预案不规范且未演练。

液化石油气灌装:

1、未建立气瓶检验台帐;

2、灌装秤无维护记录;

3、钢瓶充装后未塑封。

仪表及安全阀:压力表最高允许工作压力位置用红线标记且检定标签应贴在表壳上。

安全设施:出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌。

公用辅助设施:配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志,且门必须向外开。

运行与维护:

1、应建立设备和岗位的安全操作规程;

2、未建立巡检记录;

3、现场操作人员应按规定穿戴劳动防护用品;

4、未建立设备台帐。

安全管理机构与人员:专职安全生产管理人员无任命文件。

安全生产规章制度:

1、无安全生产责任制文件;

2、无安全生产规章制度;

3、未制定年度安全措施计划。

安全教育培训:

1、新入职员工未进行岗前三级安全教育培训;

2、安全教育培训无记录。

安全生产投入:无安全生产投入台帐。

事故应急救援和调查处理:

1、未建立应急救援设施配备台帐;

2、应急救援预案未演练且无记录。

总体布置:

1、未见安全评估报告;

2、生产区有违章搭建现象。

液化石油气的储存:

1、储罐气相管无紧急切断阀;

2、储罐钢梯未固定。

管道及附件:管道应有色标和流向标识。

仪表及安全阀:

1、压力表最高允许工作压力位置用红线标记,检定标签应贴在表壳上;

2、安全阀过期未检。

安全设施:

1、出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌;

2、未见安全评估报告;

3、可燃气体未按规定检定;

4、未建立应急救援器材配备台帐。

公用辅助设施:

1、配电房入口处应设有“配电重地?闲人免进”的警示标志,门必须向外开。

运行与维护:

1、应建立设备和岗位的安全操作规程;

2、未建立巡检记录;

3、现场操作人员未按规定穿戴劳动防护用品;

4、设备、管道及相关附件未完善技术资料档案台帐;

5、未建立门卫登记记录;

6、重要部位应设有照明设施。

市区 宿迁中石油昆仑燃气有限公司 安全生产规章制度:无安全生产规章制度

燃气安全检查工作总结篇十五

按照区政府、区安委会、区燃气安全排查专项工作会议及市民政局相关文件要求,近期以来,区民政局对辖区养老机构安全特别是燃气安全隐患进行排查工作。

截至目前,红岗区养老机构8家(公办养老机构1家,民办养老机构7家),其中,使用天然气养老机构1家诚信养老院,使用液化气罐养老机构3家,分别是善导养老院,福寿安康养老院、善爱仁养老院。

采取民政、城管联合检查和机构自查等方式,全面开展养老机构燃气安全大检查,截至目前,使用燃气的4家养老机构各机构均按要求签订了供气协议,使用扫码认证的燃气罐,安装有报警、阻断功能的'安全装置,定期更换了燃气连接软管,落实了安全管理责任人,日常使用符合燃气安全规定。

燃气安全检查工作总结篇十六

近日,为了提高行业自律能力,加强全区行业管理水平,秀洲区住建局城市建设管理处、嘉兴市园林市政局、秀洲区煤气协会联合成立检查小组,对秀洲区5家燃气企业进行了2016年国庆节前燃气安全专项检查。

本次检查以主管部门行业检查及协会对口检查的形式开展,检查小组针对实名制销售情况、安全管理情况、钢瓶管理情况、人员管理情况、车辆管理情况及环境管理情况等进行了专项检查。从检查情况来看,秀洲区各企业对燃气安全工作都十分重视,安全管理制度基本健全,监控设施良好,安全管理措施基本到位。

检查中,检查小组要求各燃气企业进一步加强燃气事故隐患排查工作,杜绝一切违法违规行为。

安全专项检查工作简报

燃气安全检查工作总结篇十七

6月8日上午,清江浦区区长张笑带队前往使用液化气的餐饮场所、建筑工地等重点场所检查燃气安全工作,区委常委陶效春,副区长朱卫东,区政协副主席张增元等参加活动。

针对旺旺食品安全生产意识强、措施实,企业食堂的燃气设备做到了定期检测、检验及安全使用等情况,张笑对此给予肯定,指出抓安全生产就是抓经济效益、抓企业形象,企业要进一步增强安全责任意识,完善安全生产管理制度,确保生产安全不动摇。在清城亿园建筑工地现场,张笑一行仔细察看了现场是否有项目管理标牌、安全警示标志和项目责任人,施工现场防护设施是否完好等,他要求,安全生产要警钟长鸣,施工单位在抓工程项目进度的同时,要保障工程质量安全、工程管理安全,确保责任到位、措施到位。

在四季坊和万达金街八钱餐厅检查时,发现有使用私自灌装液化气和钢瓶储存、使用不符合规范要求的情况,张笑要求店家立即整改,安监、消防等相关部门要对全区餐饮企业进行进一步全面排查,对违规使用液化气罐的行为进行取缔,同时要加强向上对接,开展综合执法,从源头上关闭非法充气点。

燃气安全检查工作总结篇十八

为深刻吸取近年来燃气爆炸爆燃事故教训,着力提升燃气安全保障水平,坚决防范各类燃气事故,确保全市养老机构安全生产形势持续稳定。市民政局联合市住建局对全市养老机构燃气安全进行了排查,工作总结情况如下:

全市养老机构24家,截至目前使用燃气的养老机构有9家。

市民政局及时制定了《乳山市养老机构燃气安全排查整治工作方案》,于20xx年1月7日召开了全市养老机构燃气安全排查整治部署会议;20xx年1月11日至1月13日,乳山市民政局联合市住建局对全市11家使用燃气的养老机构进行了燃气安全排查,其中6家养老机构使用灌装液化气(现2家停止使用),由汇通能源(威海)燃气发展有限公司供气,并签订了《瓶装液化气供气协议》;5家养老机构使用天然气,由北京燃气供气,并签订了《工商用户天然气供用气合同》。排查过程中7家养老机构发现问题13条,现整改完成13条;其余4家未发现问题。

3-4月份,民政局组成工作组,不间断对全市养老机构进行燃气安全行业排查,暂未发现问题。

无。

下一步,乳山市民政局将联合住建局加大养老机构的燃气使用检查力度,提高养老机构对燃气安全的`重视程度,确保全市养老机构用气安全。

燃气安全检查工作总结篇十九

23日检查聊城新奥燃气有限公司及下属厂站、在建工程,并不定期抽查入户安检情况、燃气工程安全管理情况和燃气设备设施维修保养情况;24日检查天天、孟达液化气站,并不定期抽查;25日检查燃气燃烧器具安装维修企业。每周安排一天对城区燃气供应市场进行执法检查,具体执法检查时间根据工作安排随时确定。为防止和减少燃气安全事故,提高燃气行业和广大用户的安全防范意识,我办于20xx年4月18日会同市质监局、市消防大队,并邀电视台、新闻中心的有关人员就我市燃气安全防范、燃气安全宣传工作,对恩施中石油昆仑燃气有限公司、恩施民生天然气有限公司以及五家石油液化气充装站的安全工作进行了安全的检查,现就有关情况汇报如下:

1、对长输管线的巡查及记录落实情况;

2、抽查实施《城镇燃气技术规范》的现状;

3、检验城市燃气维修、抢险组织、人员的应变能力及维修、抢险设施装备情况;

4、超期钢瓶的送验状况;

5、天然气门站、石油液化气充装站的安全管理问题;

6、对已销售的石油液化气的安全管理情况。

(二)消防器材、设施较为完备,均处于正常使用范围;消防巡查记录坚持良好;

(四)按照我办要求各石油液化气站已开始了对已销售液化气实瓶实行角阀封口管理,此举,既维护了经销单位和用户双方的合法权益,又能防止缺斤短两现象发生,同时有效防止超期未检钢瓶和报废钢瓶的使用。

这次检查工作,采取了边检查、边整改的方法,查改结合,能够现场解决的就现场解决,一时难以解决的,提出整改方案,尽早落实到位,并由相关部门监督执行。具体情况如下:

(一)五家石油液化气站存在台称、压力表过期使用,现场已下达了送检通知书。

(二)液化气运送环节混乱。绝大部分的运输车辆未取得合法的危化品营运证件手续,加之参检单位职能职责的限制,难以实施有效的管理,这就存在着极大的安全隐患。建议,市安委会报州运管处,加强对危化品运输环节加以监管,妥善解决。

(三)燃气抢险工作有待于加强。这次检查中,分别对昆仑、民生两个公司的燃气抢险工作进行了抽查,两公司均建立了抢险机构,配备了抢险车辆及附属设施,总的来讲昆仑公司落实较好,队伍快速反应能力强,民生公司则有所迟缓,两公司均存在抢险设施准备不全的问题。因而,在今后的工作中,要加强针对性的演练,注重实际,提高现场抢险综合能力。

(四)位于学院路205号和马鞍山路的中王气站、永鑫气站均存在安全隐患,主要是与单位办公楼、私人住宅楼等建筑的间距不符合《城镇燃气设计规范》(gb50028—20xx)第8.3.7条款规定。两座液化气站当时的选址和建设,周边无建筑物,符合建站标准,并取得了“城市燃气经营资质证书”,由于城市建设发展迅速,现两站与周边建筑间距严重不足,存在重大隐患,建议政府组织规划、国土、燃气办等相关职能部门,召开专题会,重新选择两站建设位置。

(五)少数天然气用户管线安装不规范,本次检查要求各燃气公司对所有安装人员必须经过《城镇燃气技术规范》培训,并经考试合格,取得相关资质后方能上岗。

燃气安全检查工作总结篇二十

为实现东大街道辖区高校食堂液化气的安全使用,确保广大师生过一个平安、祥和的中秋佳节。9月8日,东大街道安监办、综合执法办共20余名工作人员深入西安城建学院、西安工程技师学院、西北工业大学等辖区高校对学校食堂的液化气安全使用情况进行专项检查。

此次检查重点针对辖区高校食堂以液化气为燃料的餐厅窗口进行检查,着重对液化气罐储存、使用场所是否存在人员违章使用明火,违章进入后厨烹饪区域、储存易燃易爆危险物品场所,有无在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令情况,并查看了安全出口、电气线路、消防设施、疏散指示标志、应急照明灯、灭火器配置等情况。督促其加强钢瓶体、减压阀、软管等关键部位的日常检查,及时排查和消除安全隐患。同时宣传安全用气的知识,使广大食堂工作人员提高警惕,安全使用。

通过检查共发现隐患4处,当场整改3处。西安城建学院3号餐厅存在因堆放大量杂物导致消防通道不畅通,且消防灭火器大部分过期,存在安全隐患。检查人员对负责人进行了教育、警告,并下发整改通知书,责令其2日内整改完毕,彻底消除安全隐患,筑牢液化气使用场所的安全屏障。

燃气安全检查工作总结篇二十一

为扎实做好燃气安全管理工作,确保端午节期间全县燃气安全无事故,5月22日至24日,由县市政管理局城管队队长李金权率燃气安全检查工作小组执法人员,对全县18个燃气经营站点、供应仓库安全生产情况进行全面检查。检查中,执法人员对燃气设备运转情况、燃气应急预案制度、燃气运送台账记录、供应仓库的安全情况等进行了详细检查,确保无违规使用液化气,无安全事故发生。

据悉,此次检查中,各燃气经营站点及供应仓库总体情况较好,暂未发现重大安全隐患。但是,部分餐饮经营站点未按规定配备灭火器、液化气瓶下未垫地胶及燃气运送台账记录不规范等,该局执法人员立即责令其限期整改,并向相关负责人进行积极宣传教育,要求一定要按要求配备灭火装置、记录好燃气运送台账,时刻强化安全意识,长鸣安全警钟。

猜你喜欢 网友关注 本周热点
精选文章
基于你的浏览为你整理资料合集
复制