据统计,截止2014年6月全国长期存在的8600多处重大火灾隐患未得到有效整改。这些重大隐患,有的是区域性的连片“三合一”、“多合一”场所,有的是大型批发市场,有的是易燃易爆单位,有的是高层、地下建筑,这些场所极易酿成大火,对消防安全形势构成极大的现实威胁。面对这些问题,监管部门整治措施针对性不强,往往头痛医头、脚痛医脚。有的只把注意力集中在自己确定的重点单位上,而对当地存在的带有区域性特点的隐患不予重视,明知存在严重隐患,但因整治难度大,而避重就轻,甚至视而不见,致使一些突出问题长期得不到解决。为了有效探究重大火灾隐患整改难的问题,笔者结合所在地区天水市武山县城关幼儿园整改重大火灾隐患的实际,浅谈重大火灾隐患整改的难点和策略。
基本情况。
武山县城关幼儿园位于武山县城关镇南滨河路,修建于1999年,在校师生870余人,其中小班4个、中班5个、大班6个,建有两栋。
教学。
楼,呈东西两侧布置。其中东侧教学楼建筑面积720平方米,建筑高度7米,二层砖混结构。西侧教学楼呈e字型布置,建筑面积1530平方米,建筑高度10.5米,三层砖砌体承重结构,预制空心板楼屋盖。2015年5月26日,武山县城关幼儿园被确定为重大火灾隐患,历经六个月整改完毕,得到了当地党委政府和广大人民群众的充分肯定,也为今后重大火灾隐患的整治工作积累了经验。
主要问题。
该园建成投入使用后,消防部门先后多次检查、督促整改火灾隐患,主要存在如下??题:
东、西教学楼各缺少一部疏散楼梯和安全出口,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项之规定。
东、西教学楼无应急照明和疏散指示标志,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。
根据公安部《重大火灾隐患判定方法》(ga653-2006)6.1.3.2、6.1.3.9、6.1.3.5条之规定,直接判定武山县城关幼儿园为重大火灾隐患。
整改难点。
该园作为公共建筑,对当地幼儿教育和人民群众生活具有重要意义,致使隐患整改工作难度重重。
三是整改先天性火灾隐患,需花费大量的人力、财力、物力,政府不愿意投入,整改不积极;仅新建加装修需投入资金近800万,面对如此巨大的投入,一旦拆除单位损失大,存在等、靠、推不愿整改的想法。
整改策略。
一是依托政府,加强督办整改力度。对于严重影响公共安全、整改难度大的重大火灾隐患,要提请政府挂牌督办,明确整改责任、整改措施和整改时限,责任要明确到行业、到单位、到个人。对行业系统的重大火灾隐患单位,要落实主管部门的行业监管责任。责任不落实的,要提请政府追责,按照整改承诺,谁的责任谁承担,谁的问题谁负责。该单位被确定为重大火灾隐患后,消防部门充分发挥党委、政府参谋助手作用。如该幼儿园在整改期间多次对火灾隐患开展专项调研,并向政府专题报告。县委、县政府主要领导亲自组织召开专题会议研究部署,明确整改要求、责任、资金、措施的落实,定期组织有关部门和隐患单位负责人召开协调会,通报工作情况,跟进隐患整改。
二是部门联动,集中攻坚整治。要加大联合执法力度,凡涉及违法建筑、非法经营的。要及时通报规划、国土、住建、工商、安监、城管等部门,进行综合治理。对一时难以彻底解决的重大隐患,要切实落实隐患单位整改的主体责任和行业部门的监管责任,制定并落实防范措施,紧盯不放,防止发生问题。该园整改期间,公安、消防、教育、城建、质监等部门成立联合执法服务组,进驻幼儿园进行现场办公。消防部门成立技术帮扶小组,坚持“火灾隐患整改到哪,技术支持到哪”的服务举措。质监部门充分实地调研论证幼儿园拆除的可行性。教育部门多方联系幼儿的择校工作,最大限度的减轻幼儿的分流负担,提高隐患整改效率。住建、规划、消防部门压缩工作时限,开辟绿色通道,帮助隐患单位解决新建幼儿园行政审批。
三是舆论监督引导。营造良好氛围。要把媒体曝光、舆论监督作为一项重要措施。要协调当地主流媒体、门户网站,对影响大、整改难度大的隐患单位集中曝光,不仅要曝光单位名称、具体隐患,而且要曝光单位负责人和主管部门的信息,让隐患单位和相关部门“红红脸、出出汗”。对曝光后仍然没有取得明显整改成效并久拖不改的隐患单位,要采取果断措施,依法实施查封直至报请政府关停、拆除。监管部门要主动上门服务指导、开展“面对面”的宣传教育和说服解释工作,引导单位落实主体责任,为隐患整改顺利进行提供了保障;邀请主流媒体以多种形式对火灾隐患进行曝光,有效维护了广大群众的知情权,形成了良好的舆论监督氛围,促进了隐患的有效整改。
经验。
总结。
重大火灾隐患整改,是一项长期且复杂的系统性工作,在消防监督执法过程中,执法干部严格按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》(gb50016-2006)、《重大火灾隐患的判断方法》(ga653-2006)等消防法律法规。顶住各方面的压力,坚持原则依法办理,以实际行动树立消防法律法规的威信。但火灾隐患整改要牵扯到人力、物力、资金等方方面面,对于这项工作我们也不能一撮而就,在坚持铁腕执法的同时,也要很好地实施人性执法,认真倾听执法对象的意见和心声。执法对象往往因对消防法律法规及标准规范不熟悉,认识不足,且整改复杂,投入大,内心十分抵触,容易激化双方矛盾。因此要坚持监督执法与指导服务相结合,耐心向执法对象讲解消防法律法规和火灾的危险危害性,提出有效地合理化建议,协助解决技术难题,赢得监督服务对象的理解,才能顺利推动了重大火灾隐患整改工作的开展。
根据左政森防〖xxxx〗9号文件《左权县人民政府森林防火指挥部关于抽调县直单位工作人员驻村督促管理森林防火工作的通知》:由于近期气温回升较快,大风天气增多,防火形势严峻。为彻底杜绝野外用火,确保特险期万无一失,经县委组织部审核同意,从县直单位抽调106名工作人员于xxxx年3月15日驻村协助督促管理森林防火工作。
我行被调派至左权县羊角乡羊角村及南峪沟村,羊角村距离我行约90多里车程,位于县城的最东南角,东与河北省武安市接壤,南与涉县相邻,山路居多,道路崎岖,加上属于三县交叉口,为各地货车运煤必经之路,交通时常堵塞。全村现有415户1332口人,1920亩耕地。该村主要农作物种植有谷子、玉米、大豆、土豆,少量种有油料等农作物。森林除有松、柏、杨、柳、榆、槐等木材树外,山上还有黄芪、柴胡、青九等中药材100余种;南峪沟村毗邻羊角村,去年经县里整体规划之后也播种了大片的杨树松树等护山林以及核桃树等经济林,是左权县的重要林区之一,所以防火责任重大。
由于森林火灾突发性强、危害性大,扑救困难,县政府要求各单位在3月至5月底重点防火期间必须严格看守,检查巡逻,做好预防措施。为了将上级的文件精神和领导的指示落到实处,左权县政府要求各单位,把森林防火工作列入当前的重要日程来抓,左权县政府特别成立了以县长为组长,主管和分管林业的'领导为副组长,其他相关部门为成员的领导小组,同时规定各驻村领导和村干部是本村森林防火工作的第一责任人,为了层层落实,还特别制定了《左权县森林防火驻村队员工作制度》,严格规定驻村领导包村、村干部包组、村小组包片、护林员负责包山头,细化了激励机制和处罚措施,严格兑现奖惩。
防火期间要求我行森林防火驻村队员不参与单位工作,24小时驻村,县纪检委、县委组织部、县监察局将不定期对驻村队员工作情况进行检查,如发现驻村队员有离岗、脱岗、失职行为,将视情节轻重,严格追究、严肃查处。今年是我行头一年接到协助森林防火的通知,而目前正处于首季开门红的收官阶段,加上实地考察之后发现路途遥远,抽调员工24小时值守驻村实际执行起来相对困难,且大多没有防火经验,就如何协助县政府开展森林防火工作,请领导指示。
为了进一步改善我校消防安全条件,预防和遏制群死群伤恶性火灾事故发生,根据上级文件的有关要求,我校深入开展了消防安全专项治理工作,现将开展情况总结如下:
一、加强领导,落实责任。
为了加强对消防安全专项治理工作的领导,中心校成立了专项治理工作领导小组,将消防安全专项治理工作作为当前安全工作的一项重要工作来抓,针对消防安全现状制定了切实可行的治理工作方案,确保了治理工作有计划、有组织、有步骤地开展。
组长:焦洪森。
副组长:张洪营。
成员:赵延升卞德领康子青李春健董克松张立谦王桃生崔培桥。
二、开展消防宣传,营造了良好的治理工作环境。
认真摸底调查,准确掌握学校消防安全现状。认真研究,确定专项治理工作重点。我校专项治理的重点主要有五个方面:
1、宿舍楼消防栓未接上水;
2、疏散指示标志缺少、损坏,现正在进行补修;
3、应急照明灯损坏、丢失,现正在进行补修;
4、集体宿舍、疏散通道、疏散楼梯、安全出口锁闭、封堵,已经打开疏通。
5、极个别灭火器已过年检期限,已经检修完毕;
6、生物实验室、宿舍楼等处缺少灭火器15个;
四、建立消防安全长效机制。
为了把消防安全专项治理工作落到实处,取得实效,巩固治理成果。学校建立了《消防安全工作预案》、《消防安全责任制》、《消防安全报告制》、《消防安全管理奖惩方案》等制度,逐步建立起了消防安全工作长效机制,确保安全工作万无一失。
总之,安全责任重于泰山,消防安全工作专项治理,查找出了存在的问题,加强了师生消防安全教育,拟定了整改措施,排除了火灾隐患,建立了消防安全长效机制,从源头上杜绝了新的火灾隐患的产生。保证了广大师生生命财产安全。我们决心在今后的工作中进一步创新工作思路,加大工作力度,开创工作深度,把学校消防安全工作做得更扎实,更有成效,为保障广大师生员工生命财产安全和社会稳定做出更大的贡献。
曹寺中学。
根据《中华人民共和国消防法》,我__________于____年月日对你单位进。
行了安全检查,发现存在下列重大火灾隐患:
依据《中华人民共和国消防法》第二十五条的规定,现责令你单位在____年月日前整改完毕,并将整改情况函告我单位。逾期不改正的,将依法受到严厉处罚。
在此期间,你单位必须加强防火安全措施,严防发生火灾。
(________公安消防大队公章)。
被检查单位主管人员(签名):
一式两份(一份交被检查单位,一份由公安消防机构存档)。
26、27日开展了一次防火安全大检查,现将检查活动汇报如下:
对于此次防火安全检查,公司领导高度重视,为确保检查活动全面到位,公司成立了防火安全检查领导小组,由三位领导亲自带队,并将具体检查内容、检查范围和责任落实到组、落实到人,要求检查人员从“讲政治”的高度,切实增强做好安全生产工作的责任感和使命感,扎扎实实开展好这次防火安全检查工作,认真落实各项整改措施,确保职工群众生命财产安全。
根据通知文件精神,我们有针对性地对人员密集的办工场所进行了重点检查,特别是供电大楼属高层建筑,防火安全工作更加需要落到实处。在对各营业所办工场地检查中,发现各营业所都配备充足消防器材,并且有定期检查保养,所内整洁、无易燃杂物,安全状况良好。对于供电大楼的消防安全,公司已交由东莞市顺安电力消防工程公司进行维修保养,每月对大楼的消防栓及报警系统进行维护,保证消防系统的正常运转。我们通过这次对大楼消防系统检查,确定其运转良好:消防栓系统手动、自动正常,报警自动起泵;消防水带试验完好、不漏水,储水池水位正常。同时在对各楼层的安全出口标示、火灾应急照明灯、消防器材配备和保养各方面的检查中,都能达到规定要求,未存在消防隐患。
当前风高物燥,是火灾多发时期,为及早杜绝火灾隐患,防止重大火灾事故发生,我们加强对消防器材和易燃、易爆品进行清理。在消防器材检查方面,发现需配置消防器材的,都按有关规定配置好,以应急时之需。各办公楼的每楼层都配备了4个灭火器、2个防毒面具,物资仓库配备了4个灭火器,车库配备了2个灭火器,各电房都配备了2个灭火器,每个办工室都配备了2个防毒面具。并且所有灭火器都装箱并挂有检查卡,消防栓及器材附近无堆放设备或其它杂物,有专人每月对消防器材进行擦拭保养,填写消防检查卡。汽车库和仓库按规定悬挂了禁火标志,严禁烟火。对配电房侧、高压线下的储油罐,一律进行迁移。同时安排人员定期检查配电线路的发热情况,加强清除配电房内外的杂物,真正做到彻底清除、不留死角。
通过这次防火检查,我公司在设备上补充和更换了部分失效的灭火器,在人员思想上提高了大家的消防安全意识,这对提高我公司的消防安全起到积极作用。
xx供电公司。
2004年10月29日。
加强校园及周边的消防安全是我校。
教学。
管理中的一项重要工作,按照镇党委和政府关于《镇农村火灾隐患专项整治活动实施方案》的通知精神,为彻底消除学校及周边火灾隐患、集中整治学校周边乱堆乱放、改变周边环境卫生面貌、美化校园周边环境,预防火灾事故的发生,给学校创造良好的教育教学环境,我校专项行动领导小组积极出动,在校园及周边开展了一系列的火灾隐患排查整治工作,现将近期内火灾隐患排查整治情况汇报如下。
一、领导高度重视,周密部署。
首先组织全校师生利用校园板报橱窗、校园广播、国旗下讲话、发放火灾安全隐患预防与整治宣传材料、动员学生采用“小手拉大手”增强家长的火灾防患意识,使全社会、学生家长,广大师生高度重视,深入掌握和认识彻底整治火灾隐患的重要性,达到“教育一个学生、影响一个家庭、带动整个社会”的目的。然后组织召开全体教职工会议,认真部署安排了我校及周边火灾安全隐患排查整治的具体工作及要求。
二、认真排查整治,消除隐患。
5月5日至6日在学校校长带领下,学校火灾安全隐患排查整治专项行动领导小组对校园内和教学楼各室、各项设施、设备的安全情况;教学楼灭火器的维修保养情况;疏散通道及安全出口的管理情况;教学楼内外部电器线路敷设及老化情况进行了仔细的排查,并对发现的室内外个别地段老化的电线和不合格插座进行了及时的更新更换。最后到学校校门口以西至镇政府马路段南北两侧的住户、店铺门前及左右,学校校门口以东至加油站马路段南北两侧的住户、店铺门前及左右进行了认真细致的排查,没有发现乱堆乱放的各种生活垃圾、秸秆柴草等导致火灾发生的易燃物品。
三、
加强宣传力度,增强素质。
学校将消防安全知识纳入学生课堂教学内容和学校管理人员及教师在职培训内容,切实提高教职工和学生的消防安全意识和素质。一是开展“消防宣传进校园”活动。通过消防知识讲座、每月一次的灭火逃生演练等活动,增强师生的消防安全意识,提高自防自救能力,初步达到“教育一个学生、带动一个家庭、辐射整个社会”的目的。二是严格落实消防安全责任制。学校与各领导、教师、处室、学生及家长层层签定了消防安全责任书,真正落实“安全自查、隐患自改、责任自负”的消防安全责任管理,营造了校内良好的消防宣传环境。
昌平消防支队:在企业发展的过程中,公司领导高度重视消防安全工作,定期组织人员参加消防安全培训,设置专门的、安全管理员,制定完善各项消防安全制度,保障消防经费投入,对消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬,又组织了一次消防器材的专题培训。
尽管如此,我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。20xx年7月23日,在贵单位来我公司例行消防检查的过程中,发现存在消防安全隐患4处。
针对存在的消防隐患,公司领导高度重视,紧急召开了“消防隐患排查及.改落实”会议,公司经理提出要确保“消防安全检查不留死角”,大会人员一致认为,消防安全隐患.改工作不仅关系到建筑物的生死存亡,更事关全体员工的生命和公司财产安全,责任重于泰山,必须同心协力,全力以赴,不惜代价,彻底.改到位。任组长,、安全主任xxx任副组长,安全员xxx、各部门经.、各工段工段长为成员的“消防安全专项.治领导小组”,针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作,提出了具体要求,明确责任到人。布置了各部门自查.改的时间和任务,要求一级抓一级、层层抓落实,部门经.负责制,要一手抓生产、一手抓安全,充分认识到消防安全责任重大,不能存有丝毫的松懈和侥幸心.,安全检查不留死角,切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查,并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩,对检查不达标的,坚决停职.改,确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及.改计划说明如下:
3.三车间某消防箱中消防水带缺失;
4.三车间某应急灯不能正常点亮;5.配件仓.东出口有杂物堆放,挡住通道;
6.消防水管路总阀被关闭。
二、安全隐患的.改情况.,.....-../。
5.立即派专人清.配件仓.东出口堆放的杂物,确保通道畅通;
6.抓紧研究方案,争取在8月底前完成原有消防管路的改造,解决地下漏水的情况;。
另外,针对以上安全隐患出现的根本原因,“消防安全专项.治领导小组”要求各部门、各工段必须在第一时间上报有关问题,并决定由安全员每周巡查公司固定的消防器材和楼梯通道,确保及时发现解决可能出现的安全隐患。
三、消防水管路阀门被关闭的具体说明1.关闭消防水管路总阀的原因。
发现地下消防管路破裂问题后,公司领导高度重视,5月份安排施工队伍进场,并在5至7月份多次进行地面开挖,以期寻找到地下消防管路的具体破裂地点,但因地下管路情况不明,虽经多次努力,仍然不能找到具体漏点。考虑到情况特殊,公司领导决定.取地面明管重新布线的方案,彻底解决问题。
3.目前存在的困难和进展情况决定.取地面明管重新布线的方案后,如何布线成了一个大问题,因为公司车间分布较广,各车间相对独立,车辆进出频繁。加上施工队不熟悉具体的消防水管路安装要求,所以尚不能确定具体的改造方案。尽管困难重重,但是公司领导坚定改造消防水管路的决心毫不动摇。目前,正在考虑请专业设计人员和消防部门会商,共同确定合.可行的改造方案并尽快实施,争取在8月底前完成改造工作。
四、对消防隐患.改后的思考。
安全专项.治领导小组”检查,互签责任状,并建有检查台帐,层层落实,做到道口通畅,警示牌醒目,消防安全人人有责。公司决定进一步补充和完善消防预案、三级消防预警及年度消防演练计划,提高全体员工的消防安全意识和灭火技能,确保消防安全意识贯彻到人,提高公司综合消防防范能力。
3.隐患.改给长效管.打下了良好基础。通过具体消防隐患的.改,公司全体员工抓好消防安全的责任感和成就感也随之高涨,有信心、有决心将我公司的安全管.工作推上新台阶,开创新局面。今后,我们将进一步健全完善各项消防安全制度,全面落实消防安全责任制,.改各类“习惯性”消防违章,确保长效管.,确保“硬件过硬,软件不软”,两者互为推动、互为促进,形成良性循环。
总之,通过这次对消防隐患的.改,暴露了我们管.中存在的问题,也为我们今后的消防安全管.工作进一步指明了方向!我们决定加快进度,早日完成消防水地下管路改造,并从各个具体方面深入、持久地开展消防安全工作。
特此说明。
再次对贵单位的长期支持和扶助表示衷心的感谢!
电仪公司今冬明春火灾隐患自查整改情况汇报“火灾一瞬,防在平时”。由于入冬季以来,天干物燥、天气寒冷职工取暖用电器的增加,加上有些职工消防防范意识薄弱等因素,是发生火灾的高峰期,今冬明春消防安全工作隐患显现。在这时候保卫处及时下发了《关于认真做好今冬明春消防工作的通知》,非常及时的,为认真贯彻落实保卫处的通知精神,预防火灾事故的发生。我们分公司高度重视消防安全工作,积极做好消防安全宣传工作,并制订了《xx公司今冬明春消防工作方案》,提升职工的消防安全意识,强化落实消防安全主体责任,营造良好的消防安全环境,并积极组织开展施工项目消防安全检查,提升监管力度,加大隐患排查治理深度,确保今冬明春消防工作的安全无事故。现就我们公司开展今冬明春火灾隐患自查自改情况汇报如下:
(一)加强领导,落实责任。
今冬明春消防工作事关职工生命和公司财产安全,关系到稳定和谐,责任重于泰山。我们公司成了以经理xxx为组长,书记、副经理为副组长,各项目负责人为组员的领导小组。把消防安全作为一项长期的工作来抓,切实做到领导、责任、措施三到位。并要求各项目高度重视消防安全工作,层层落实消防安全工作责任制,负责到班组,做到责任到人。充分发挥领导小组作用,严密部署工作,明确划分责任区域,落实加强消防事故隐患排查治理工作,确保消防安全管理工作有序推进。
(二)广泛宣传,提升意识。
广泛宣传“预防为主、防消结合”方针。xx公司的消防安全工作重点在施工项目,我们针对容易发生火灾危险的xx、x等项目分别都搞了一次消防灭火实战演练,提高了一线职工的灭火技能。通过下发文件,把公司保卫处《关于认真做好今冬明春消防工作的通知》要求,传达贯彻到各项目的每个职工,同时制作有关消防知识的ppt下发到qq群让职工学习,提高广大职工今冬明春期间消防安全责任意识。结合各项目实际,完善消防应急逃生预案,积极组织职工参加消防知识培训和应急演练,提高职工消防知识水平和应急处理能力。
(三)强化自查,确保平安。
要求各项目消防安全隐患进行地毯式排查,做到横向到边、纵向到底、杜绝隐患、不留死。
角。一是要求个项目开展自查,特别是对在建重点的:xx、xx、xx、xxx施工现场及职工宿舍所进行重点检查,总体情况是好的,但也有职工宿舍在人员离开时,没有关闭充电器电源,要求立即进行整改。二是对基地库房进行检查,危险物品能统一存放,标识清楚,灭火器能按照标准配置,做的较好。
各位领导、同志们:
我们眉县公路管理段在职职工38人,担负眉县境内干线公路89公里的公路日常养护管理任务,作为宝鸡公路局派出机构主要负责公路日常维修、保养和日常管理工作,负责公路技术状况评定、桥隧涵经常性检查、危桥险路的检测和资料的收集工作。
一、每年成立隐患排查整改领导小组。
我段,及时成立隐患排查整改领导小组,以高度的政治责任感和紧迫感,从大局出发,认真负责地抓好安全隐患排查治理各项工作的落实。结合每月工作检查对危桥险路进行一次排查,对存在的问题结合统计报表向主管部门反映,由上级主管部门核实制定实施计划组织实施。
二、具体做法。
1、每年年底召开隐患排查整治会议,从思想上提高认识,使每个道工清楚的认识到隐患排查整治的重要性,增强防范意识和自觉性,真正形成全面开展安全隐患整治的热潮。组织一次安全隐患排查,对存在隐患路段、桥梁,安排专人24小时监控。对桥梁管理落实六级责监督管理。
2、切实强化一把手的安全生产责任,确立股室、道班、标段责任人的具体责任,真正做到横向到边、纵向到底,形成严密的安全责任链条,把安全责任真正落到实处,每月召开安全例会,通报从在问题,解决存在问题,对于解决不了的问题及时上报上级主管部门落实。
3、明确隐患排查整治重点,以桥梁、高边坡、地质灾害路段为重点展开普查。认真落实“三个一”制度(即:一名责任领导、一名技术人员、一名养护人员),对问题路段、桥梁按照制度要求明确监管责任人。
4、每年初在全段逐桥、逐线路、逐养护标段开展道路安全生产隐患专项排查整治工作切实做到隐患排查无遗漏、无死角。
5、完善安全生产举报制度,公布举报电话,加强社会监督,对群众反映的道路安全生产隐患和问题迅速处理和整改。同时加强信息反馈,各养护路段负责人发现不安全隐患应第一时间上报县段,从而有效的提高了信息的传输速度。
6、隐患整治需要落实资金,我段近三年来通过争取项目、计划实施安保设施430万元,每年补打标线1次,重点路口补打指示标线、警告标线。安装钢板波形护栏9700米,有效防止安全事故发生,确保行人、行车安全。增设警示、警告标志标志牌64块,标线一般隐患32处,现场整改31处,未整改的1处已备案上报市局。
2、查出重大安全隐患10处,等级造册10处,因县段无法整改,已登记备案,设立专人观察,上报市局等待处理意见。
四、存在问题。
1、连天线k1241+690-k1242+250烟囱沟路段为高危边坡,大修后未卸载,直立边坡,塌方频繁发生,建议刷坡处理。我段于该段设置警告标志两块,安排班长、标段人每天交替巡查。
2、连天线k1259+600-k1259+700清秋村为高边坡路段,边坡上土质松散,易塌方,建议刷坡、浆砌挡墙。县段安排班长、标段人每天交替巡查。
3、汤峪河桥、霸王河桥河床冲刷严重,建议河床铺砌。按照桥梁管理六级责任管理,县段桥梁工程师每天现场检查,班长、标段人每天交替巡查。
4、眉太线k16+500-k17+100上、下边坡垮塌严重。
我村度森林防火工作,在办事处的正确领导下,贯彻落实森林防火责任状、文件、会议的有关要求,做到早动员、早安排、早部署,在全村范围内广泛宣传森林防火重要性,认真落实森林防火责任制,做好各项措施保障工作,实现了无火警火灾和无人员伤亡事故的奋斗目标,确保了森林资源和人民生命财产的安全,取得了一定的成绩。现将度森林防火工作总结如下:
1、加强领导,健全组织机构。为有效预防和扑救森林火灾,保护本村森林资源和人民生命财产安全,根据上级森林防火工作要求,结合本村实际,村成立了党总支书记为组长,村两委全体同志为成员的`森林防火工作领导小组,制定了可行的森林防火扑救预案,调整充实了森林防火指挥部成员,并建立了一支30人的专业扑火队。
2、强化宣传,营造良好氛围。我村充分利用广播、电视、黑板报等宣传媒体,广泛宣传森林防火的重要性、必要性、紧迫性、森林火灾的危害性等,加强森林防火的法律法规宣传,提高全民的森林防火意识。并督促辖区内学校、企业等单位结合自身实际,开展形式多样的宣传教育,确保森林资源和人民生命财产安全,维护社会和谐稳定。
3、细化目标,层层落实责任。与学校、村内厂矿企业、驻村企业单位签定了责任书和林火防范协议书,进一步明确了责任单位、责任人和工作任务;把领导责任、地块责任和包片责任层层落实到村书记、村民小组长、林权所有者身上,把防火措施落实到山头地块和防火一线,建立了林有人护、火有人管、责有人担的机制,有效地预防了森林火灾的发生。
4、加强监管,做好痕迹管理。森林防火工作是一项经常性的工作,任何时候不能松懈麻皮大意。要对辖区内的情况要做到底数清、情况明,经常检查监管,排除安全隐患,杜绝一切野外用火行为。为切实做到防患于未然,按照“两监管三检查”的总体要求,严格监管野外用火,严格监管特殊人员,认真开展按月例行检查、重点时段专项检查,关键部位反复检查,确保人民群众及森林资源安全。
我村森林防火工作虽然取得一些成绩,但仍然存在着许多不足,主要表现在:一是境内流动人口频繁,厂矿建设、公路施工等都在林区内或林区边沿作业,造成火源管理极度困难。二是部分少数村组干部对森林防火责任制的落实不到位,工作抓得不够全面,“两监管、三检查”开展的不够深入扎实。三是经费投入不足,基础设施薄弱,不同程度地影响了森林火灾的预防和扑救工作顺利进行。在今后的工作中,我们将查缺补漏,进一步提高责任意识和安全意识,切实保障好森林资源和人民生命财产的安全。
大沙镇位于肇庆四会市的东面,紧靠珠三角核心区域,是省的中心镇之一,总面积80平方公里,下辖13个村民委员会和2个居民委员会,总人口约8.5万人。随着经济设和的快速发展,改革开放的日渐深化,目前,我镇正利用比邻珠三角核心区和交通便捷的优势奋力打造“肇庆经济繁荣第一镇”。全镇经济社会建设连续多年取得突破性的发展,成果喜人。要巩固和发展改革开放成果,消防安全管理工作的重要性也愈加突显。今年4月,省政府将我镇列入全省第三批火灾隐患重点地区后。我镇党委、政府更是高度认识做好消防安全管理工作的重要性和紧迫性,坚持“严”字当头,“实”字贯穿,全面加强消防安全管理建设。成立了大沙镇火灾隐患整治工作领导小组,全面负责火灾隐患整治工作,形成了由镇委、政府统一领导,安监、派出所等单位,各村(居)委会、工厂企业等共同组成的多层次的消防安全立体防范网络,消防安全管理工作做到规范化、制度化,为保证广大人民群众的生命财产安全和社会和谐与稳定,提供了坚实的消防安全保障。
二、主要做法。
(一)加强领导,精心组织专项行动。
为彻底扭转消防安全的被动局面,尽早摘掉火灾隐患重点地区这顶帽子,我镇统一思想、提高认识,下足决心、周密组织,切实加强对火灾隐患排查整治专项行动的领导,具体做到“五个到位”:一是责任落实到位。专门成立了以镇长为组长的火灾隐患排查整治专项行动工作领导小组,副组长由分管维稳的党委副书记、分管市政建设的副镇长、分管宣传的党委委员以及分管安全生产的党委委员,成员由各村(居)委会书记主任和各相关单位负责人组成,并与各村(居)委、企(事)单位、“三小”场所负责人签订了《火灾隐患重点地区整治工作目标管理》,明确了督办责任人、行业负责人和隐患单位整改联系人。由于高度重视,责任明确,形成了整治工作上下联动、层层落实的良好格局。
二是任务落实到位。结合大沙镇实际,研究制定了《大沙镇火灾隐患排查整治工作方案》,明确了整治目标、任务和要求,建立了整治工作任务分工表、进度表等,对每阶段整治工作都作了详细安排。同时,召开动员会、工作会、推进会、小结会、汇报会、协调会等各类大小会议多次,从而确保整治任务真正落实到位。
三是保障落实到位。为确保火灾隐患整治工作顺利开展并取得实效,我镇在人力、物力、财力等方面都给予了大力支持,专门安排了一间办公室作为整治办公场所,配备了电脑、打印机、复印机等一批办公设备,从而保证了整治工作的正常有序开展。
四是制度落实到位。建立了(1)消防安全管理规定;(2)消防安全教育工作制度;(3)火灾隐患举报及公示制度;(4)部门依法监管制度、重大火灾隐患挂牌督办制度;(5)火灾隐患整改责任制度;(6)消防安全巡查工作制度;(7)日常火灾排查整治制度。等“七项制度”,确保了火灾隐患整治工作向纵深开展。五是培训落实到位。通过组织室内上课、消防演练、现场讲解等形式,对整治工作人员、义务消防员、各类型业主、有关从业人员、操作人员和企业员工进行了培训。
(二)扩大宣传,营造良好整治氛围。
整治行动期间,我镇利用多种形式开展宣传教育活动。针对厂矿企业员工流动性大消防意识淡薄的现状,我镇投入32万元用于消防知识宣传教育,共印发了《安全知识员工读本》、《用电用气安全常识》3000多份。为加大对辖区民众的宣传教育力度,向广大人民群众宣传火灾预防和事故逃生常识,共发放《“四个能力”消防知识宣传》、《给广大市民的安全提示》、《社区居家安全常识》、《公共安全常识》等宣传资料18000多份。为加大对“三小”场所人员的宣传力度,共向相关人群发放《“三小”场所消防宣传安全管理标准》1500多份,签订《“三小”场所防火自律公约》800多份。同时,注重宣传教育形式的多样性,印发消防安全系列宣传画600多套,拉挂宣传横幅80多条,发送宣传短信20000多条,制作各种宣传灯箱、宣传栏、宣传广告牌20个,形成了立体化的消防安全宣教格局。我镇还建立了一支由镇安监所成员和志愿人员组成的宣传队伍,采取群众喜闻乐见的宣传形式,扎实推进消防知识进社区、进学校、进企业、进家庭,使人民群众消防安全意识得到提高,社会抗御火灾能力得到增强。消防安全宣传工作体现以下三个方面:
1、消防宣传标语覆盖辖区。我镇充分利用社区、学校、企业有效空间,建立消防知识宣传区,悬挂消防警示标语、居民防火公约标牌等,并在公共娱乐场所、市场、饭店以及进出路口等人员来往密集的显眼位置设置消防宣传图片展板,方便群众学习消防安全常识。
2、消防知识传单入家入户。为让群众更直接、更方便地学习消防安全知识,我镇根据实际情况,结合宣传新《消防法》,印制了各类家庭防火消防安全知识传单和消防宣传手册,结合现场咨询活动发放给社区居民。
3、媒体消防宣传力度加大。充分利用新闻媒体辐射面广、传播速度快的特点,积极在报纸、广播、电视等媒体上刊登消防工作动态,播放消防专题,宣传火场自救常识,并根据不同时期的不同工作重点,公布当前正在开展的专项治理工作的进度,增强消防工作的透明度。
(三)多策并举,全面排查整治隐患。
“高标准、严要求”是我镇开展火灾隐患整治的方针。工作中,我镇运用各种手段,采取强有力措施,通过“三个抓”来确保火灾隐患得到及时整改。
1、抓隐患排查。为全面掌握辖区火灾隐患的基本情况,我镇加大了防火检查、巡查的密度,采取定期与不定期、普查与抽查、明查与暗访、白天与错时检查相结合的方式,开展了地毯式消防安全大检查。检查时,不放过每一个死角,不忽视每一个细节,疏而不漏,慎之又慎。
2、抓分类推进。根据排查出来的火灾隐患,我镇采取分类推进的方法进行整治。具体分为“三小”场所、公众聚集场所、工厂企业、学校、医院、村(居)委会等4个专项整治小组。整治小组各司其职,大力整治,做到了“不漏单位、不漏部位、不漏死角”,取得了良好整治效果。
3、抓重点整治。在火灾隐患整治过程中,我镇以“三小”场所、公众聚集场所为重点,会同消防、治安、派出所、工商等有关部门组成联合消防检查小组,弥补人员不足。对排查出的火灾隐患,敢于动真格、敢于碰硬,不搞“下不为例”,做到发现一处、查处一处、消除一处,从而杜绝了重特大火灾尤其是群死群伤火灾事故的发生。整治中先后共开展集中整治行动239次,出动人员2560人次,进行“地毯式”排查摸底,基本摸清辖区内各类场所数量和场所的火灾隐患,已完成所有“三小”场所的排查登记建档工作,排查出火灾隐患3700多处。针对专项行动中排查出来的各类火灾隐患,镇班子及镇干部分片包干、责任到人。对较为严重和复杂的消防隐患,则协调规划、文化、安监、综治、市场物管及公安消防等拥有行业执法权的单位、部门,开展联合执法行动。目前,已发现的各类火灾隐患均得到有效整治。
(四)增强防御,完善设施队伍建设。
为确保各类事故化解得了、控制得住、处置得好,我镇非常重视抓好消防安全的基础设施建设和队伍建设。
1、扎实推进公共消防基础设施建设。将设施建设置于基础性、先导性、战略性、长期性的重要位置来抓,大力加强消防安全布局、消防装备、消防供水、消防通道、消防通信等公共消防设施建设,提高公共消防安全水平,随时接受群众的求助。当前抓住我镇创建卫生镇的良好契机,按标准完善镇街消防栓建设,其中新建消防栓18个,翻新修复11个。
2、稳步推进多种形式消防队伍建设。一方面,在辖区组建的大沙消防站。另一方面,各村(居)两委组建一支由村(居)委主任为队长各支委人员为成员组成的兼职消防队,并落实基本的器材装备和执勤备战装备。结合岗美工业小区的实际情况,确定岗美村委会为新农村义务消防队建设示范村,制定建设方案,落实具体消防硬件设施。其他各村委会已建立由村委主任为队长,村委自保主任为副队长,村委干部、村小组长及青壮年为成员的义务消防队,消防队伍建设经费纳入村级财政预算,按要求落实人员、营房、器材装备等,提高全镇火灾自救能力。
(五)健全机制,确保消防长治久安。
为确保消防长治久安,我镇在抓好火灾隐患整治的同时,注重加强制度建设,不断完善消防安全长效机制。
1、建立健全责任落实机制。一是明晰消防安全责任主体。首先是明确生产经营单位这一最根本、最主要的责任主体;其次是明确负有安全监管职责的部门责任,做到各司其职,各负其责,协调配合。二是开展考评指标工作。由镇政府与成员单位签定责任状,做到责任落实不留死角,不留盲区。年终按其责任目标进行考核,实行量化评分,硬帐硬结。三是监督检查日常化。针对以往消防安全工作中存在政府紧企业松、安排紧落实松等弊病,对症下药,制定详尽的监督检查制度,认真做好每月单位自查、每季度系统排查、每季度全面大检查,同时定期不定期开展督查和突击抽查活动,监督检查工作步入了日常化、经常化、规范化的轨道。
2、建立健全运行保障机制。在各规模企业、高危企业,配齐了安管人员,做到机构、人员、装备、经费“四到位”,并按照“谁主管、谁负责”和“管生产必须管安全”的原则,切实将消防安全监管工作延伸到社区,形成了横向到底,纵向到边的监管网络,确保组织保障到位,监管得力。同时,要求各生产经营单位加大对设备及消防安全条件的改善投入,有效提高生产经营单位整体抗风险能力。
3、建立健全应急救援机制。一方面,针对大沙镇实际情况,制定了一套完善、可行的应急救援预案。另一方面,健全了应急救援队伍,成立以镇长为组长的应急救援的指挥系统、信息系统、救援组织系统、后勤保障系统,组建了一支专业队伍与社会力量联动互补、密切配合的精干队伍。同时,开展有针对性的预案演练,对己形成的预案及救援队伍,开展有目的、有针对性的实践演练,完善预案中存在的问题,提高各救援队伍的配合能力。
三、主要成效。
1、消防安全责任得到进一步落实。专项行动期间,各单位按照“一岗双责”制度和“管生产必须管安全”、“谁主管,谁负责”的要求,认真履行责任,加强对本单位火灾隐患的自查自纠,形成了分兵把口、各尽其责、齐抓共管消防安全的良好局面。
2、消防安全条件得到进一步改善。专项行动的开展,极大的推动了隐患排查整治工作的落实,共排查辖区内所有工厂企业90多家、公共场所20家、各类“三小”场所1000多家,排查出的火灾隐患4000多处,目前各社会单位已发现的火灾隐患均得到有效整治。促进了消防安全条件的进一步改善。
3、消防安全意识得到进一步加强。专项行动期间,我镇通过板报、图片展览、发放宣传资料、举办培训讲座等多种形式,大力宣传《消防法》和消防安全知识,有效调动了广大群众参与、监督消防安全的积极性,群众防火、灭火、逃生等技能也得到了进一步提高。
0人。
四会市大沙镇人民政府二〇一一年十月十八日。
一、到目前为止已开展的工作。
为认真贯彻落实省政府(粤办函[2010]77号)《关于督促整治第二批火灾隐患重点地区的通知》精神,在市、区二级政府的正确领导和大力支持下,在上级消防部门的指导下,我镇的火灾隐患排查整治工作已经有了初步的成效,各项工作正在按制定的《犁市镇火灾隐患排查整治专项行动实施方案》的计划步骤开展工作。到目前为止,主要进行了如下几项工作:
1、明确责任,自觉加压。镇政府同各村(居)委、机关单位签订消防安全目标责任书,实行一把手负责制,将消防安全责任制和隐患整治目标细化,营造出了“人人关注消防,事事确保安全”的良好氛围。
2、大力宣传犁市镇开展火灾隐患排查整治专项行动,已在街上出了宣传栏一期,悬挂横幅五条,张贴标语二期共100多张,在犁市街上悬挂了二十块户外火灾隐患排查整治宣传牌。
3、部门联动,分类治理,确保火灾隐患排查整治工作取得实效。由分管消防工作的领导组织派出所、安监站、兼职消防队和及相关部门对街上的消防责任单位和“四小”场所进行逐家排查登记和分类。先后组织开展了对学校、幼儿园、敬老院以及饭店、超市、商铺、旅店、公共娱乐场所等“四小”场所进行统一的火灾隐患排查行动。
4、给“四小”场所发放了各种防火知识宣传和消防安全要求的资料1200多份,签订了浈江区“四小”场所消防安全管理自律公约。
5、张贴了犁市镇开展火灾隐患排查整治专项行动的通告。
6、给每个生产经营场所挂了消防警示牌。
7、利用街日在犁市街开展了一次火灾隐患整治咨询活动和一次消防知识咨询及有奖问答活动,发放各种宣传资料500多份。还出动一次消防宣传车进行了火灾隐患整治的宣传。
8、组成了由镇长任组长,分管消防安全的副镇长任副组长,派出所、安监站、工商所、国税和地税分局等部门和单位派人组成的火灾隐患排查整治督办组,在区消防大队裴大队长亲自带人来协助下,对街上所有生产经营场所进行了检查和督办,对不符合消防安全要求的场所发出整改通知限期整治,到目前已由区消防大队向48家有人住的场所发出限期整改通知,其他无人住的场所由派出所发出整改通知书。
9、在区的大力支持下,已联系好市规划局做消防规划。
10、利用区政府的补助资金已在犁市街铺设好了消防管网,并按要求设置了11个消防栓。
二、生产经营场所的整改情况。
联合行动发出整改通知书后,镇安监站进行了二次复查和督促,到目前,整改情况如下:
(一)48家有人住的经营场所的情况:
1、已有13家搬走,仍有35家在场所内居住;
2、购置了灭火器的有26家,仍有22家没有灭火器;
3、已开逃生门的有17家;
4、已整改线路的5家;
(二)对公众聚集场所的住人、灭火器、电线路、逃生门、易燃材料、应急灯、报警器等八个项目的整改核查情况如下:所有场所的大部分项目基本都能按要求整改,仍存在的问题有:
1、老地方网吧的吊顶未拆除;
2、永祥旅店无应急灯、安全出口指示牌和报警器;
3、秀美发廊有人住,楼上的木隔板未拆除,没有应急灯、逃生窗口指示。
牌和报警器;
4、海萍机室有人住,无安全出口指示牌和报警器;
5、卫东机室有人住,安全出口门上锁,没有报警器;
6、宇文网吧安全出口指示不清;7华记美食无应急灯和安全出口指示牌;
8、河滨餐厅无应急灯;
9、综合饭店一至四楼经营餐饮,五至六楼住宿,主要的问题是无法解决安全出口。
10、明乐超市未开安全门,停电时并在里面发电;
11、友朋饭店无灭火器和应急灯;
12、飞达机室未整改,自称本月底要搬走;
13、老利华饭店停业未能检查到。
(三)其他无人住的“四小”场所大部分都没能按要求整改线路和购置灭火器。
三、分析原因,研究对策。
查找存在以上问题的原因,主要有如下三点:
1、“四小”场所业主消防安全意识不强,思想麻痹,整改积极性不高,整改工作不落实,相当部分都还在观望。
2、店家的防火意识淡薄,只顾赚钱不舍得花钱,要求设置逃生窗时,推诿店铺产权不归自己或没钱等等。
3、我们镇安监站的检查督促没有震慑力度。工商和公安消防部门要加大力度,不符合消防安全要求的要坚决责令整改或停业,相关部门要各司其职共同做好消防隐患整治工作。
浈江区犁市镇人民政府。
二〇一〇年七月十七日。
根据学校家庭作业的要求,带领孩子在家中检查火灾隐患。发现问题如下:
7.楼梯、走道、阳台是否存放易燃、可燃物 8.火柴、打火机等物品是否放在儿童不易拿到的地方 9.家中是否配置了简易灭火器具,是否制定了火灾逃生预案 鉴于以上安全隐患采取整改措施如下:
1.家用电线、电器、插头、插座必须做到无破损、不超负荷使用。
2.厨房天然气软管做到2年一换,杜绝老化。 3.经常清理房间,清除易燃品。
4.向孩子讲解安全用电,安全用火的知识。严禁玩火!5.在家中配置灭火器,并按规定进行检验。制定火灾逃生预案,向孩子详细讲解遇到火险时该如何逃生。
一、对存在的火灾隐患,应当及时予以消除。
二、对以下违反消防安全规定的行为,防火检查人员应当责成各部门责任人当场整改并督促落实。
(一)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的
(二)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的;
(三)将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放特品影响疏散通道畅通的;
(四)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪用他用的.;
(五)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品,影响使用的。
(六)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的;
(七)违章关闭消防设施、切断消防电源的;
(八)其它可以当场改正的行为;
三、不能当场改正的火灾隐患由保安部及时将存在的火灾隐患向饭店单位消防安全责任人和管理人报告,提出整改方案。
四、消防安全责任人或管理人应当确定整改措施、期限以及负责整改部门人员并落实整改资金。
五、在火灾隐患未消除之前,应当落实防范措施,保障安全。
六、不能确保消防安全、随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危机人身安全的,应当将危险部位停产停业。
七、火灾隐患整改完毕,负责整改部门或者人员应当整改情况记录报送消防安全责任人或者管理人签字确认存档。
八、对公安消防部门责令限期改正的火灾隐患,应当在规定期限内改正并写出火灾整改复函,报送公交消防机构。
根据区卫生计委《关于开展电气火灾综合治理工作检查的通知》文件精神,按照区局的要求,我社区中心对全社区消防安全隐患进行自查,现将我社区的`电气火灾综合治理自查情况汇报如下:
成立以中心主任为组长,各科室负责人为成员的电气火灾安全领导小组,小组成员全面负责日常的电气火灾安全工作。建立健全包括消防安全教育、培训、检查,安全疏散设施管理,用火、用电安全管理。采取有效措施,明确责任人。
(1)社区内电气线路、电气设备都选用具有生产许可证或ccc证书的电器产品。
(2)消防器材配备情况,我社区现有灭火器均已验收合格。
(3)场所内严禁超负荷用电,无擅自拉接临时电线现象,无在单位场所内为电动车充电现象,电动车停放在安全区域。
(4)对各科室电线线路进行统一排查,无擅自拉接临时电线现象,现在未有老化线路。
通过这次检查发现,社区电气火灾安全工作总体上较好,无消防安全隐患。消防安全防范制度全、工作人员消防安全常识注充足。
今后我社区更要把电气火灾安全工作工作做为一项重要工作来抓,主任亲自布署,重点部位责任到人。门诊由门诊医生负责;病房由护办室负责。不定期在全社区进行电气火灾安全工作检查活动,发现安全隐患及时处理,捕灭安全隐患苗头。在全院开展不定期的以消防法律法规和消防安全常识为主要内容的宣传教育活动,加强对医院消防责任人的教育培训,增强消防意识,强化消防能力,提高自我保护能力。
近年来,随着社会经济的快速发展和城市化进程的不断加快,建筑工地上新材料、新技术的不断出现并被广泛应用,施工现场出现了大量的火灾隐患,如不及时整改,一旦发生火灾,后果将不堪设想,不仅会烧毁未建成建筑物和其周围建筑物,而且会造成重大人员伤亡,给社会和人民生命财产安全带来极大的危害。为了有效防范火灾事故的发生,公司组织开展对施工现场火灾隐患逐项自查,现对可能发生火灾隐患的逐项整改落实情况汇报如下:
建筑施工现场的火灾隐患、隐患种类:
1. 施工现场总体布局不合理。在工地周围随意搭建工棚,堆放建筑材料,现场虽然作业分区,但对易燃易爆物品的存放和作业分区不明确。部分施工现场没有进行易燃易爆物品存放区与动火作业区(电气焊割区)的划分,施工现场虽然进行了区域划分,但未进行有效分隔。
2. 对施工现场产生的可燃废弃物没有进行统一处理。施工现场产生的刨花、锯沫、油漆下脚料等易燃、可燃材料,没有专职人员进行及时清理,也没有设置集中场地临时存放,更有甚者会对这些废物进行焚烧处理,这些都是极其危险的火灾隐患。
3. 施工中承包单位较多,人员流动性较大,给现场消防安全管理带来了很大难度,火灾隐患不易被及时发现。随处搭建工棚,如办公室、库房、厨房、人员宿舍等连成一片。防火间距不足,消防设施配备不齐全,人员受教育程度较低,消防安全意见淡薄。一旦发生火灾,极易造成火烧连营和群死群伤的不良局面。
4. 电气线路私拉乱接现象严重。临时线路价低质劣,电气线路不穿管
敷设,线路负荷小,长时间超负荷运行,极易引发火灾。现场施工人员较多,可燃、易燃物多,流动吸烟得不到有效控制,缺乏对烟头等火源的有效管理,极易造成火灾。
5.建筑工地消防器材配备严重不足,消防通道不畅。一些施工人员为了图方便,将一些易燃、可燃材料及杂物随处堆放,造成消防通道不畅。一旦发生火灾,极易造成严重后果。
施工现场火灾隐患的处理和管理措施:
1.建立健全消防安全管理责任制,严格按照“谁主管、谁负责”的原则层层落实消防安全管理责任制。施工现场的消防安全由项目经理负责,逐级落实消防安全责任制,签订责任状。
2.加强施工现场平面规划布局,曾强消防安全意识。根据施工现场平面布置的实际情况,合理划分各作业区,特别是明火作业区,易燃、可燃材料堆放场地,易燃易爆危险物品库房等区域,设立明显的警示标志。加强储存氧气、乙炔等易燃易爆物品管理。储存设立专用仓库,要求与其它建筑物保持至少15米的间距,不得超量储存,同时派专人负责收发登记。严禁堆放建筑材料堵塞消防车道,确保现场的消防车道不得少于两处,且宽度不小于4米。
消防安全、消防器材配备情况等。
4.加强施工现场的用电管理。确定一名经过安全培训合格的电工正确合理地安装及维修电气设备,经常检查电气线路、电气设备的运行情况,重点检查线路接头是否良好、有无保险装置、是否存在短路发热、绝缘损坏等现象;电气设备周围是否有可燃物,尤其是危险物品库房内电气设备、灯具是否符合防爆要求。另外对以下重点场所更要加强管理:(1)电气焊割场所。施工现场必须建立使用明火及电、气焊作业审批制度,并严格履行施工现场动火申请审批手续,各动火作业经项目经理和项目总监理工程师审批同意后方可进行。进行电、气焊作业的人员应经建设主管部门考核合格,取得建筑施工特种作业人员操作资格证书后,方可上岗从事作业。焊割作业现场配备足够的灭火器材;对装过易燃、可燃液体和气体及化学危险品的容器,焊割前应彻底清除。(2)用电场所。建立施工现场临时用电安全管理制度,加强临时用电安全管理。电工应经建设主管部门考核合格,取得建筑施工特种作业人员操作资格证书后,方可上岗从事作业。临时用电必须安装过载保护装置,施工现场动力线路与照明线路必须分开设置,并分别安装相应功率的保险装置。库房内严禁使用明火或高热强光源灯具,临时用电应符合防火规定。
(3)宿舍。宿舍不准存放易燃易爆物品;施工现场临时宿舍和办公用房必须在空旷地带独立设置;临时宿舍和办公用房每幢建筑应有一定的防火间距;临时宿舍和办公用房内电气必须按有关规定进行安装,严禁乱拉接电线和使用碘钨灯、电炉等大功率电器;施工现场选择安全地点集中设置食堂和吸烟室,食堂严禁设置在建建筑物内,不得与临时宿舍、办公用房合建。
物,防止焊珠四处喷溅;其次对施工现场产生的刨花、锯沫、油漆下脚料等易燃、可燃材料,派专职安全员督促作业人员及时进行清理,集中场地临时存放、统一处理,严禁焚烧,临时堆场需设立防火标识,配置防火设施。最后要在工人宿舍、员工休息室、危险物品库房等火灾危险处设立醒目的严禁吸烟等消防安全标志,设置吸烟室或指定安全的吸烟地点。
6.实行严格消防安全管理制度,加强消防安全宣传,对工人进行消防安全培训。要认真学习贯彻落实新《消防法》,一要明确消防安全负责人,对施工现场的消防安全工作全面负责,成立义务消防安全组织,负责日常防火巡查工作和对突发事件的处理,同时指定专人负责停工前后的安全巡视检查,重点巡查有无遗留烟头、电火源、明火等安全隐患;二要对雇佣的临时工人必须经过消防安全培训,使其熟知基本的消防常识,会报火警、会使用灭火器材、会扑救初期火灾,特别是要加强对电焊、气焊作业人员的消防安全培训,使之持证上岗。三要层层落实消防安全责任制,形成纵向到底,横向到边的严密消防工作网络。四要配备消防器材,为防患于未然。
总之,施工现场消防安全管理是一项系统工程,它不仅需要管理层的高度重视、项目部的认真检查,及时消除消防安全隐患,还需要每个施工人员防火意识的增强。只有这样,才能减少火灾隐患的产生,确保施工现场的消防安全。
为响应建设局转发《全省“守护全运平安” 火灾隐患排查大整治专项行动方案》的通知,我单位深刻吸取火灾教训,防患于未然,从源头上治理,坚决预防和遏制火灾事故发生,要把火灾隐患查深、查细、查实,整治工作要彻底。项目部在安全管理机构领导下,立即组织技术、安全、办公室、施工班组相关人员及专业电工进行施工现场火灾隐患排查大整治专项行动方案研究会,以“明确责任、强化责任、追究责任”为核心,通过研究确定排查整治工作。
一、排查整治工作的主要内容有:
1、检查项目部消防制度、消防措施和落实专人负责情况。
2、检查项目部消防设施布置平面图,施工现场显要位置张挂防火警示标志;施工现场是否设有足够的消防水源、消防器材;消防器材是否布置合理,方便使用。
3、检查项目部施工现场作业人员是否持有效特种作业资格证上岗,并按照相关操作规程进行施工。
4、检查现场生活区、办公区和作业区是否按有关规定严格分开;工地食堂的防火措施是否符合要求;工人宿舍是否存在私拉乱接电线,使用大功率电器,安装影响逃生的铁窗、铁栅栏问题;生活照明是否采用安全电压。
5、检查工人宿舍、仓库等重点防火部位是否配置合格、有效、数量充足的灭火器材,并专人负责定期检查、维护、保养,保证正常使用。
二、存在的问题:
1、生活区食堂有的地方未配置灭火器材,安全出口、消防通道无醒
目标志。
2、消防分隔不符合规定。
三、处理情况
1、施工人员生活区按要求配置灭火器,安全出口、消防通道已挂醒目标志,落实消防责任人。
2、液化气灌、炉灶5米分开隔离放置。
3、对操作及责任人进行了消防安全教育。
四、总结:
针对上述检查出的问题,我项目已按要求整改。在以后的安全工作以预防为主、消防结合的方针,采取有效措施,消除火灾隐患。建立健全内部消防安全管理机制,加强消防宣传工作,把消防安全工作的宣传活动融入到具体的工作当中,开展多种形式的消防安全教育,切实提高火灾隐患消除的能力,增强法律意识,树立防范观念,达到人人关心防火、人人重视防火,全面提高施工作业人员的消防安全素质。
阜盘高速公路绿化第六合同段项目经理部
2015年6月1日
根据县人民政府相关要求,我镇强化各村、单位主要负责人防火工作职责,做到思想认识到位、时间精力到位、组织部署到位、工作措施到位,齐心协力、密切配合共同做好当前防火工作,并落实了应急消防小分队。坚持“严”字当头,“实”字贯穿,全面加强消防安全管理建设。成立了xx镇火灾隐患整治工作领导小组,全面负责火灾隐患整治工作,形成了由镇党委、政府统一领导,安监、派出所等单位,各村委会、工厂企业等共同组成的多层次的消防安全立体防范网络,消防安全管理工作做到规范化、制度化,为保证广大人民群众的生命财产安全和社会和谐与稳定,提供了坚实的消防安全保障。
一、加强领导、任务落实到位
一是加强领导。专门成立了以镇长xx为组长的重大火灾隐患集中整治专项行动工作领导小组,副组长由副镇长xx、派出所所长xx担任,成员由各村委会和各相关单位负责人组成。高度重视,责任明确,形成了整治工作上下联动、层层落实的良好格局。
二是任务落实到位。结合我镇镇实际,研究制定了《xx镇镇重大火灾隐患集中整治工作方案》,明确了目标、任务和要求,建立了整治工作任务分工,从而确保整治任务真正落实到位。
三是扩大宣传,营造良好整治氛围。整治行动期间,我镇利用多种形式开展宣传教育活动。针对我镇酒厂企业员工流动性大消防意识淡薄的现状,对企业的员工进行防火宣传教育。
二、多策并举,全面排查整治隐患
“高标准、严要求”是我镇开展火灾隐患整治的方针。工作中,我镇运用各种手段,采取强有力措施,确保火灾隐患得到及时整改。
1、抓隐患排查。为全面掌握辖区火灾隐患的基本情况,我镇加大了抓隐患排查。防火检查、巡查的密度,开展了地毯式消防安全大检查。检查时,不放过每一个死角,不忽视每一个细节,疏而不漏,慎之又慎。
2、抓分类推进。根据排查出来的火灾隐患,我镇采取分类推进的方抓分类推进。对公众聚集场所、工厂企业、学校、卫生院等进行了分类整治,做到了“不漏单位、不漏部位、不漏死角”,取得了良好整治效果。
3、抓重点整治。在火灾隐患整治过程中,我镇以公众聚集场所为重点,镇安监所会同xx派出所、xx工商所等有关部门组成联合消防检查小组,弥补人员不足。经过细致排查,我镇未发现重大火灾隐患。对排查出的火灾隐患,不搞“下不为例”,做到发现一处、查处一处、消除一处,针对专项行动中排查出来的各类火灾隐患,都一一进行了整改。
三、健全机制,确保消防长治久安
为确保消防长治久安,我镇在抓好火灾隐患整治的同时,注重加强制度建设,不断完善消防安全长效机制。
1、建立健全责任落实机制。一是明晰消防安全责任主体。首先建立健全责任落实机制,生产经营单位这一最根本、最主要的责任主体;其次是明确负有安全职责的部门责任,做到各司其职,各负其责,协调配合。
2、开展考评指标工作。由镇政府与成员单位签定消防安全责任状,做到责任落实不留死角,不留盲区。年终按其责任目标进行考核,实行量化评分。
3、监督检查日常化。制定详尽的消防监督检查制度,认真做好单位自查,进行定期不定期开展督查和突击抽查活动,今后消防监督检查工作将步入了日常化、经常化、规范化的轨道。
4、建立健全应急救援机制。一方面,针对我镇实际情况,制定了建立健全应急救援机制。另一方面,健全了应急救援队伍,成立以镇长为组长的应急救援的指挥系统、信息系统、救援组织系统,组建了各部门组成,联动互补、密切配合的精干队伍。
四、主要成效
1、消防安全责任得到进一步落实。专项行动期间,各单位进一步落实消防安全责任制。加强了对本单位火灾隐患的自查自纠,形成了分兵把口、各尽其责、齐抓共管消防安全的良好局面。
2、消防安全条件得到进一步改善。专项行动的开展,极大的推动了消防安全条件得到进一步改善,促进了隐患排查整治工作的落实。元旦及春节期间,由镇安监所牵头,组织xx派出所、工商所、卫生院等部门人员对我镇辖区内的xx酒厂、加油站、ktv等消防重点区域进行了检查,排除不安全隐患。
目前我镇发现的火灾隐患均得到有效整治,消防安全形势得到进一步好转。通过专项行动,一大批火灾隐患消防安全形势得到进一步好转,得到了整治,稳定了消防安全形势,至今年3月19日底,我镇镇辖区内没有发生重大火灾事故,火灾死亡、受伤人数均为0人。
通过这次火灾隐患排查转型整治行动,发现了一些消防安全隐
患,排除了一些自身能够整治的安全隐患。在今后的工作中,我们还将一如既往地认真贯彻执行国家消防法规和消防部门的工作要求,始终坚持安全发展观念,始终坚持把安全生产工作放在突出位置,进一步深化推进消防安全“四个能力”建设,增强法律意识,树立防范观念,全面提高全镇人民的消防安全素质,进一步完善建立重大火灾隐患集中整治的常规机制,及时排查安全隐患,切实进行整改,确保我镇全年无安全责任事故发生。
xx镇人民政府
2015年9月29日
9.3.1原则
火灾隐患整改是消防安全管理体系的一个重要组成部分,是保障组织消防安全的基础。组织应高度重视火灾隐患整改工作,确定隐患的重大危害程度和可能影响的最大范围,采取有效整改措施,确保火灾隐患得到控制,以防止隐患继续存在。
组织应提供辨识、评估火灾隐患的性质和程度的方法。
组织应明确火灾隐患辨识、评估人员的职责及其权限。
组织的消防安全责任人为火灾隐患整改责任人,消防安全管理者代表具体负责火灾隐患的整改。
9.3.2火灾隐患辨识
组织应采用下列方法对火灾隐患进行辨识;
b)防火巡查、定期防火检查中发现的不符合消防法规要求的行为,应定为火灾隐患;
c)公安消防机构下发的消防法律文书中指出的不符合消防法规的行为。
9.3.3火灾隐患整改程序
a)火灾隐患评估人员对火灾隐患进行评估,判定其严重程度;
d)对整改后的火灾隐患进行验证;
f)整改后的隐患应建立完整齐全的档案资料,其内容为:
1)火灾隐患基本情况;
2)评估、认定结论;
3)火灾隐患整改方案;
4)整改进度和责任人;
5)资金情况等;
6)整改结果。
9.3.4火灾隐患整改措施
9.3.4.1当场改正
发现下列火灾隐患,应责成有关人员立即改正,并做好记录:
a)违章使用、存放易燃易爆物品的;
b)违章使用甲、乙类可燃液体、气体做燃料的明火取暖炉具的;
c)违反规定吸烟、乱扔烟头、火柴的;
d)违章动用明火、进行电(气)焊的;
e)不按照设施设备的安全操作规程、违章操作的;
f)安全出口、疏散通道上锁、遮挡、占用,影响疏散的;
g)消火栓、灭火器材被遮挡或挪作他用的;
h)常闭式防火门关闭不严的;
i)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的;
j)违章关闭消防设施、切断消防电源的;
k)防火卷帘下堆放物品,影响卷帘正常运行的;
l)存在乱接乱拉电线等不规范用电行为,可能引发火灾的;
m)其它可以立即改正的行为。
9.3.4.2限期改正
对不能立即改正的火灾隐患,应按9.3.3条的要求执行。对随时可能引发火灾的隐患或重大火灾隐患,应将危险部位停止生产、经营或工作,立即进行整改。
9.3.5火灾隐患整改完毕,负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或消防安全管理者代表签字确认后存档备查。
9.3.6对公安消防机构责令限期整改的火灾隐患,应在规定的期限内改正,并写出火灾隐患整改复函,向当地公安消防机构申请复查、验收。
根据公安厅川公发[20xx]82号《四川省社会单位消防安全“四个能力”建设及验收标准》要求,按照成都市的整体工作部署,我单位立足本单位实际,认真开展了消防安全专项检查工作,现将工作情况报告如下:
我们结合人事变动情况,调整了本单位安全工作领导小组,认真部署了消防工作,明确了工作责任,靠实了消防安全制度。同时,我们成立了以公司老总带头,以单位的领导小组为骨干各部门主要负责人组成的“长城宏业酒店火灾隐患普查小组”,并与各单位签订消防安全责任状,为消防安全工作提供了制度保障和组织保障。
我们本着为人民生命财产安全高度负责的精神,从9月底开始,“长城宏业酒店火灾隐患普查小组”对全酒店客房部、食堂等公众聚集场所的消防安全工作进行了认真检查,并努力做到:
(一)突出重点,明确火灾普查的内容
根据厅火灾普查整治工作实施方案的要求,我们重点普查了:
1、设施方面:
重点普查我公司自动灭火和防排烟系统等自动消防设施和室内消火栓、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施器材是否缺少、损坏、停用以及安装、使用假冒伪劣消防产品的问题。
2、建筑方面:
普查整治我公司经营场所安全出口、疏散通道、防火防烟分区、内部装修、耐火等级、场所设置是否符合国家建筑消防技术标准的问题。
3、规划方面:
主要针对我公司改改建规划中2-3楼消防安全布局是否合理,公共消防设施是否适应实际需要的问题。
4、区域方面:
主要普查了我公司是否存在储存、居住为一体的“多合一”建筑群及耐火等级低、安全出口和疏散通道堵塞或不足、防火间距不足、消防车通道不畅、消防水源等问题。
(二)严格检查,确保火灾普查不留死角
1.做到了“四个结合”。一是结合今年已出现的问题进行检查;二是结合辖区消防部门检查要求整改的问题进行检查;三是结合我公司重大节日安全巡检中发现的问题进行检查;四是结合各部门平时报修的安全隐患进行检查。
2.做到了目标明确。我们重点检查了消防安全责任落实情况、防火巡查制度的落实情况,建筑消防设施、安全出口、安全疏散设施完好情况,火灾电源管理、员工消防培训情况。针对资产财务,我们重点检查了库存物资存放的消防重点管理。针对值班室、员工宿舍重点检查用火用电的安全情况。同时检查了消防器材的添置和更新,以及消防预案的制定和落实情况。
(三)强化教育,加大了消防安全工作的宣传力度
在普查过程中,我们坚持标本兼治的原则,在普查、整改治标的基础上,突出治本,充分利用板报、标语等有效载体,加大了消防安全宣传教育力度,边检查、边宣传、边教育,使单位员工的消防安全意识提高到一个新高度,并且请专业人员到公司为员工讲解防火安全知识,使每个员工都具备了火灾防范和处置的基本常识。
检查过程中,我们以预防和遏制重特大火灾为中心,以火灾事故多发、人民群众关注的场所为重点,认真找查问题和隐患,狠抓整改。
1.进一步改善单位的防火条件。投入资金1.5万元,新增灭火器153只。鉴于宾馆厨房因杂乱而可能导致的火灾隐患,因宾馆财力有限,争取厅投资5千元进行改造。通过这些举措,有力的改善了安全环境,同时规划操作规程,督促落实火灾防范措施,实行群防群治,预防火灾事故的发生。
2.督促各部门开展自检自查,落实整改措施,落实整改人员,落实整改期限。按要求,各部门建立健全了各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程,各项管理走上了规范化道路。
通过检查,全公司上下的消防意识明显的提高,各部门的安全责任得到了进一步落实,安全隐患,进一步排除。在今后的工作中,我们要以这次普查为契机,建立健全更加完善的消防安全长效机制,认真分析工作中的薄弱环节,查清工作疏漏,继续深入开展好火灾隐患排查工作,使长城宏业酒店的消防安全工作再上新台阶。
为进一步加强学校消防安全工作,严防学校火灾事故的发生,保障青奥会期间学校社会安全稳定,根据省市县、教育局有关文件精神,本校决定从即日起至8月26日,在全校开展学校火灾隐患排查整治专项行动,结合我校实际,制定下列方案:
一、指导思想
全面排查治理学校内的火灾隐患,进一步落实火灾隐患治理的工作责任和整改措施,建立健全火灾隐患排查治理的长效机制,切实改善学校的消防安全环境,有效预防重特大火灾的发生,确保学校的安全稳定。
三、排查治理内容
4、学校将消防知识纳入教学内容,是否坚持开展消防安全教育,是否制定消防应急预案并按有关规定开展应急疏散演练。
四、工作步骤
1、自查自纠阶段(7月13日-15日)
学校高度重视火灾隐患排查治理工作,结合本校实际制定实施方案,召开会议,全面进行动员部署。
2、检查督查阶段(7 月16 日一8月15日)。一是由县局在各单位消防安全自查自纠的基础上,组织对各单位专项行动开展情况进行全面检查,确保专项行动全覆盖、无遗漏,确保全员参与,全面排查安全隐患,及时整改安全隐患。二是做好县消委会组织的对各单位专项行动开展情况的专项督查。
(三)严防严控阶段(8 月16 日一8 月31 日)。青奥会举办期间(8 月16 日一8 月28 日),是专项行动的关键阶段。我校集中精力,落实责任,看紧盯实消防安全重点部位和关键环节,始终保持严防、严查、严管、严控的高压态势,确保火灾隐患整改到位。并对学校火灾隐患排查整治工作中一系列的活动举措进行全面总结,形成文字材料存档。
五、工作要求
1、加强组织领导。学校充分认识开展这次专项行动的重要性和必要性,加强组织领导,主要领导要亲自安排,亲自部署,确保专项行动取得实效,保障学校及教育系统的安全稳定。
2、加大宣传教育力度。一是学校积极做好消防宣传教育活动,进一步提高全体师生的消防安全知识,强化消防安全意识,提高自防自救的能力,减少火灾隐患,保证学校安全与稳定。二是学校要充分利用校园媒体,发布学校消防安全隐患专项整治行动信息,开办消防安全知识栏目,开展应急疏散演练等活动,提高师生的消防安全知识水平和自防自救能力。三是加强夏季高温安全防范。
3、强化责任落实。学校将消防安全专项整治工作落实到具体责任人员,做到责任明确,要发动全体教职工参与到专项行动中来,做到消防安全责任到人、人人有责、人人负责,提高教职工的消防安全意识,全面提高学校消防安全管理工作水平。
4、信息上报。设立火灾隐患排查信息员,负责定期报送火灾隐患排查整治工作的情况。
2015.7.13
自接到通知后,我院立即按照上级要求组织人员对医院用电场所进行认真排查,做到有备无患,防患于未然。坚决落实文件指示精神,按照工作方案在全院深入扎实开展了火灾隐患大排查,对排查出的安全隐患及时整改,保证医院安全稳定。
这次火灾隐患大排查结合医院实际,紧紧围绕、门诊楼、病房楼、车、气、电、火、放射源、锅炉房、配电室等重点部位和薄弱环节进行排查治理,对出现的问题,立即更换或加以维修,明确用电安全的责任人,由具备职业资格的电工操作。
定期对医护人员及全体员工进行消防安全教育,使医护人员了解本部门、本科室的火灾危险性和防为措施,做到会报警、会使用灭火器材、掌握扑灭初起火灾和疏散病人的方法。病房内禁止烟火,除医疗用品外不得使用易燃易爆的化学物品,严禁在疏散通道使用电炉、液化气炉、酒精炉等。疏散通道不堆放可燃物品和其他杂物,需要氧气时,由医护人员操作。
《火灾隐患整改方案》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。