电气工程基础心得(热门16篇)
文件格式:DOCX
时间:2023-11-07 22:35:53    小编:温柔雨

电气工程基础心得(热门16篇)

小编:温柔雨

总结是我们对自己工作成果的一种检验和评价,可以帮助我们更好地追求卓越。一个完美的总结应该简洁明了,重点突出,着重强调关键的成果和收获。"以下是一些总结的参考文献,可以为你的写作提供一些建议和指导。"

电气工程基础心得篇一

电气工程是一门实践性很强的学科,设计是电气工程学习的重要环节。在电气工程基础设计过程中,我积累了许多宝贵的经验和心得,这些心得不仅有助于提高技术水平,还能培养专业素养。下面,我将就电气工程基础设计的过程中积累的心得体会进行分享。

首先,设计前的准备工作是至关重要的。在进行电气工程设计之前,我们必须明确设计目标和要求,并对所涉及的技术知识进行全面了解。例如,在设计电气线路时,我们需要了解被设计电路的用途和负载情况,以及所使用的设备的功率和电流要求等。只有在充分了解设计要求的基础上,我们才能做出合理的设计方案,并为项目的顺利进行奠定基础。此外,我们还需要掌握一些常用的设计工具,如CAD软件和电路仿真工具,以提高设计效率和准确性。

其次,设计中的团队合作和沟通能力不可忽视。在电气工程基础设计中,往往需要多个人共同合作完成。良好的团队合作和沟通能力可以提高设计效率,减少出错概率。在与团队成员交流时,我们应该清晰明了地表达自己的想法和观点,同时积极倾听他人的建议。此外,及时的沟通和协商可以帮助我们解决设计过程中的问题,确保项目能够按计划进行。

第三,注重细节和精确度是设计过程中的关键。电气工程设计是一项复杂的任务,一个小错误可能导致整个设计无法实施。在设计过程中,我们应该仔细排查设计中的各个环节,对每个细节加以重视,确保设计的准确性和可行性。同时,我们也应该保持严谨的态度,通过不断地反复检查和验证,确保设计结果的正确性。

第四,理论知识与实践经验并重。电气工程设计既需要扎实的理论知识,也需要丰富的实践经验。在我自己的设计实践中,我发现理论知识对于解决问题的思路和方法具有重要的指导意义,但仅有理论知识并不足以应对设计中的各种复杂情况。只有通过实践经验,我们才能更好地理解理论知识,并能够根据实际情况进行灵活的设计。因此,我们需要不断地积累实践经验,通过实践不断深化对理论知识的理解。

最后,持续学习和不断提高是电气工程基础设计的核心要素。电气工程是一个发展迅速的领域,新技术和新理论层出不穷。只有不断学习和跟进最新的技术动态,我们才能保持竞争力,并能够应对电气工程设计中的各种挑战。同时,我们还应该积极参与各种学术交流和研讨活动,与同行交流经验,拓宽自己的视野。

总之,电气工程基础设计是一项需要认真对待和不断努力的任务。通过我的学习和实践,我深知设计前的准备工作、团队合作和沟通、注重细节和精确度、理论知识和实践经验并重以及持续学习和不断提高对于成功完成设计任务的重要性。我相信,只要我们不断总结经验,坚持学习进步,我们的电气工程设计能力必将不断提升,为电气工程的发展做出更大的贡献。

电气工程基础心得篇二

(一)取得本专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满5年;或取得相近专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年。

(二)取得本专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满7年。

(三)取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满7年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满8年。

(四)取得本专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满8年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满9年。

(五)取得本专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满9年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满10年。

(六)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满12年。

(七)取得其他工科专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满15年。

(八)取得本专业中专学历后,累计从事电气专业工程设计工作满25年。或取得相近专业中专学历后,累计从事电气专业工程设计工作满30年。

注册电气工程师资格考试分为基础考试和专业考试。基础考试包括基础上和基础下两部分内容;专业考试包括专业知识和专业案例两个科目,专业知识分为专业知识上和专业知识下两部分内容,专业案例分为专业案例上和专业案例下两部分内容。

具有下列条件之一者,可申请参加基础考试:

1、取得本专业或相近专业大学本科及以上学历或学位。

2、取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事电气专业工程设计工作满1年。

3、取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位,累计从事电气专业工程设计工作满1年。

注册电气工程师专业对照表152 赞同 · 56 评论文章

以上摘自百度,如果懒得看,可以直接看这里特别注意事项,关系着你的专业考试成绩是否有效。(现在一般报名不审核,只对考后合格人员审查)

1、特别特别注意,电气专业没有评估过,所以专业考试本科毕业至少五年,研究生毕业至少三年。

2、一定要用最高学历报名,最近很多地方考后审核,都会查你的最高学历,目前已知未通过审核的都是因为毕业年限不够的注册岩土专业考试,一考生因最高学历不符合年限,被取消考试成绩。

江苏勘察设计审核完成,因毕业年限问题考友被拒,以及一级结构基础的独树一帜。

3、最近很多人私信问我,如果公司没有设计资质怎么办?

目前注册电气考试,都是考后审核(只有专业考试成绩合格者才会审核)。

不审查公司设计资质,只审核毕业年限,严格的地方会审查社保年限,所以不要担心公司无资质的问题。

而且,从19年开始,开始推行承诺制,部分省开始试点承诺制。承诺制的意思是,考试中心不审核考生的考试资格,一切信息考生须如实填写,且自行负责。

直白一点就是,如果没有人举报,那么考后审核也是没有的,成绩通过就发合格证。

更要注意的是,这里最好不要找中介报名,不然后果可能很严重,千万不要因小失大

这里有个消防考试的案例供参考。勘察设计还没有类似案例,但也要引起警戒。

根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案的通知》(人社厅发〔2019〕71号)及《人力资源社会保障部人事考试中心关于印发专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制试点工作实施方案)的通知》(人考中心函〔2019〕26号)的规定和要求,以及考生本人考试报名时签署的《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》等内容,我院确认杨珂等186名2019年度一级注册消防工程师资格考试工作单位造假考生考试报名无效、考试成绩无效。

4、考试报名地点问题:

最近有不少人考试报名地点的选择问题,这里统一回复下,不管你的籍贯和工作地点,全国各地均可报名。

自己找一个最方便自己考试的地方报名即可,一般每个省的大部分城市都有自己的考试地点,想提前规划考试行程的,可以百度下以往的考试地点做参考。

电气工程基础心得篇三

电气工程师应对所负责的电气工程质量具有高度负责的责任心,充分应用自己的专业水平深入、细致的搞好电气工程的技术、质量、进度、签证、安全等管理工作。今天,小编为您带来的是电气工程基础知识记忆方法。欢迎阅读!

在决定进行电气工程师考试后,考试科目的选择是最先考虑的问题,根据自身情况(有无基础、有无复习时间)来决定报考的科目。决定了考试科目后,就可以发现很多知识既是考试的重要内容,也是在以后的工作中要用到的。在学习当中,广大考生侧重从实用的角度出发,进行选择性的学习,尤其是实际工作中就能接触到的东西,是很容易理解和记忆的,注重实用性知识,即符合考试有大量实物内容的特点,又能帮助考生紧密联系实际工作,一举两得。

进行电气工程师考试的考生中,有学生,也有参加工作的社会人员,专门用于学习考证的时间比较少,大量的知识点要学习,记忆量是相当大的,所需要的时间也是成倍的。一般考生想到还有几本书没背,都会有畏难情绪。但其实,电气工程师考试并不是传统的需要"死记硬背"的考试方法,排除了简答题、论述题、填空题等题型,考试的目的是了解考生掌握知识面的情况。如果理解了课程内容,再应付考试就已经有一定的把握了。须知,理解是记忆的最好前提。

对于参加考试的科目,必须全面系统地学习。对于科目的所有要点,必须全面掌握。很难说什么是重点,什么不是重点。全面学习并掌握了考试科目,应付考试可以说是游刃有余,胸有成竹。任何投机取巧的.方法,猜题、押题的方法,对付这样的考试,只能适得其反。

根据人类大脑特点,人类的知识储存习惯条理化的方式,在学习过程中,考生应注意以知识树的方式进行储存,让课程要点可以非常清晰地保留在考生的记忆里。

电气工程基础心得篇四

钢管(环球网校电气工程师频道提供基础知识钢管复习资料)质量应符合要求,有出厂合格证。管箍、铁制灯头盒、开关盒、接线盒,其金属厚应不小于1.2mm,面板安装孔与地线焊接脚齐全。按图纸要求暗敷设钢管(环球网校电气工程师频道提供基础知识钢管复习资料),其路线宜选最近,并应减少弯曲。线管敷设采用丝扣连接时,管箍两端必须焊接跨接地线,每端焊接长度应不小于圆钢直径的6倍,并两面施焊。钢管(环球网校电气工程师频道提供基础知识钢管复习资料)内外应刷防腐漆。

钢管(环球网校电气工程师频道提供基础知识钢管复习资料)暗敷设的工艺流程为:钢管(环球网校电气工程师频道提供基础知识钢管复习资料)预制加工(包括冷、热煨管等)、稳住盒箱、管路连接、暗管敷设方式、地线焊接和防腐处理。施工前应检查钢管防腐漆刷涂是否符合要求。基础钢管(环球网校电气工程师频道提供基础知识钢管复习资料)敷设施工:基础管路敷设时按计划管路施工。如果设计进线为导线或电缆穿钢管保护进配电箱柜,则应做好钢管穿墙处的预留工作。

根据穿墙管穿过墙的数量、标高情况、钢管的管径在基础墙预留出300×300mm的洞口,基础回填时及时将做好防腐的钢管埋入土层中分层夯实。这样做的.目的是为了防备基础不均匀沉降时管子不致受到破坏,同时也可避免交叉施工时相互影响。埋入土层中钢管必须刷两遍沥青,镀锌钢管时应在焊接处做好防腐。建筑物电源由低压电缆进户的做法见有关要求。当管路敷设在地面时,也应在管路穿墙部分做好预留或及时敷管工作,不能在墙上乱剔洞,避免剔洞过大过多对工程结构造成缺陷。

钢管在砖墙、加气混凝土砌块墙、空心砖墙等砌体内施工:钢管在砌体内施工时应随主体砌筑在墙的中心。为使盒子平整、标高准确,可采取先敷管路后稳箱盒的做法。具体为,在土建工程主体各层水平线弹好后,配合土建工程进度,将设计图纸的配电箱、开关、插座等各种盒的位置在工程实际中做好预检,待主体砌筑到这些位置时预留出比盒箱略大的孔洞,并距这些位置的底标高30cm左右敷好管,待稳箱盒时再接短管,这样可以保证箱盒的标高准确,盒口与饰面平齐。

1)金属线管敷设在钢筋混凝土结构中,线管应与钢筋绑扎固定,严禁线管与钢筋主筋焊接固定。

2)敷设在钢筋混凝土中的金属管路为了不影响混凝土浇筑质量,钢管外部可不刷防锈漆,但必须除锈后方可敷管。钢管内部仍应做好防腐。

电气工程基础心得篇五

电气工程作为现代社会中不可或缺的重要领域,其基础设计是电气工程师必备的核心素养。在学习和实践中,我逐渐领悟到了一些设计心得和体会。下面,我将结合自己的经验,以五段式的方式分享我对电气工程基础设计的心得体会。

首先,电气工程基础设计需要系统思维。电气工程基础设计是一个动态系统,需要从整体上把握设计的思路和目标。在设计过程中,我们需要考虑电气元器件之间的相互影响和配合关系,以及整个电气系统与其他系统的协调性。只有全面理解和掌握系统中各个元素的特点和功能,才能进行合理的设计和调试,确保系统的可靠运行。

其次,电气工程基础设计需要具备扎实的理论基础。电气工程是一门基础学科,其核心知识包括电路理论、电磁学、电机与变压器等。在进行基础设计时,我们需要灵活运用这些理论知识,结合实际问题进行分析和解决,以达到设计的目的。扎实的理论基础能够帮助我们更好地理解和把握电气系统的工作原理,提高设计的准确性和可行性。

再次,电气工程基础设计需要注重细节和精确性。电气工程中的元器件众多,复杂度较高,所以在设计过程中,我们需要注意细节和精确性。例如,在电路设计中,电源的合理选择和电线的合理布局等细节决定了电路的工作状态和传输效果。因此,我们在设计中要严谨细致,确保元器件的正确连接、参数的准确选择和布线的合理安排,以保证整个电气系统的稳定性和可靠性。

另外,电气工程基础设计需要实践和创新意识。理论知识只是实践的基础,只有通过不断的实践和摸索,才能将理论知识转化为实际应用的能力。在设计过程中,我们需要不断尝试和创新,探索新的解决方案和方法,以适应不同的设计需求。同时,我们还需要注重实践经验的积累,通过实践不断提高自己的设计水平和技术能力。

最后,电气工程基础设计需要注意安全和可持续发展。电气工程设计涉及到电气设备的运行和维护,因此安全风险的预防是至关重要的。在设计过程中,我们需要考虑电气设备的安全可靠性,合理选择和配置安全措施,确保电气设备在长期运行中不发生故障和事故。同时,我们还要树立可持续发展的意识,注重电气系统的能源效率和环境保护,以减少对资源的浪费和对环境的污染。

综上所述,电气工程基础设计需要系统思维、扎实的理论基础、注重细节和精确性、实践和创新意识,以及关注安全和可持续发展。通过不断的学习和实践,我们能够提高自己的设计水平和技术能力,为电气工程的发展做出更大的贡献。

电气工程基础心得篇六

在决定进行电气工程师考试后,考试科目的选择是最先考虑的问题,根据自身情况(有无基础、有无复习时间)来决定报考的科目。 决定了考试科目后,就可以发现很多知识既是考试的重要内容,也是在以后的工作中要用到的。 在学习当中,广大考生侧重从实用的角度出发,进行选择性的学习,尤其是实际工作中就能接触到的东西,是很容易理解和记忆的,注重实用性知识,即符合考试有大量实物内容的'特点,又能帮助考生紧密联系实际工作,一举两得。

任何投机取巧的方法,猜题、押题的方法,对付这样的考试,只能适得其反。

在很短的时间内,考生要学习大量的内容和法律法规,学习任务很重,内容很多。面对繁杂的内容,学习的最佳方式是要抓住要点。想完全记住所有内容是不可能的,也是不现实的,所以知识都有一个主次轻重.

根据人类大脑特点,人类的知识储存习惯条理化的方式,在学习过程中,考生应注意以知识树的方式进行储存,让课程要点可以非常清晰地保留在考生的记忆里。

电气工程基础心得篇七

各位正在备考2017年注册电气工程师考试的考生们,备考复习阶段结合试题效果会更好,下面小编为大家带来一份公共基础知识练习题,希望能对大家有帮助!

1. 《中华人民共和国环境保护法》适用于中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的(  )。

a. 其他领空

b. 其他岛屿

c. 其他海域

d. 其他大陆架

2. 国家鼓励环境保护科学教育事业的发展,加强环境保护科学技术的研究和开发,提高环境保护科学技术水平,普及环境保护的(  )。

a. 教育网络

b. 科学知识

c. 行政法规

d. 技术措施

3. 国务院环境保护行政主管部门根据国家环境质量标准和国家经济、技术条件,制定国家(  )。

a. 大气质量

b. 水环境质量标准

c. 污染物处理标准

d. 污染物排放标准

4. 国务院环境保护行政主管部门建立监测制度,制定监测规范,会同有关部门(  ),加强对环境监测和管理。

a. 建立监测机构

b. 组织监测网络

c. 建立管理机构

d. 制定监测程序和标准

5. 建设项目的(  ),必须对建设项目产生的污染和对环境影响作出评价,规定防治措施,报各有关主管部门审批。

a. 可行性研究报告文件

b. 环境质量报告书

c. 环境影响报告书

d. 污染防治报告书

6. 已经建成的`设施,其污染物排放超过规定的排放标准的,应(  )。

a. 限期治理

b. 限期拆除

c. 停产治理

d. 上报处罚

7. 制定城市规划,应当(  )的目标和任务。

a. 制定大气防污染及治理

b. 确定江河流域的环境保护

c. 制定交通改善

d. 确定保护和改善环境

8. 建设项目中防治污染的措施,必须与(  )同时设计,同时施工、同时投产使用。

a. 关键工程

b. 主体工程

c. 被警告

d. 防污工程

9. 排放污染超过国家或者地方规定的污染物排放标准的企业、事业单位,依照国家规定缴纳超标准排污费,并(  )。

a. 被罚款

b. 被通报批评

c. 被警告

d. 负责治理

10. 违反国家环境保护法,造成重大环境污染事故,导致公私财产重大损失或者人身伤亡的严重后果的,对直接责任人员(  )。

a. 开除公职

b. 进行重罚

c. 依法追究刑事责任

d. 依法行政拘留处罚

电气工程基础心得篇八

1、无齿锯主要是切断阻拦物。()。

a木质。

b金属。

c塑料。

d竹质。

2、燃烧面积计算的方法不包括。()。

a公式法。

b估算法。

c统计法。

d询问知情人。

3、罐体及阀门堵漏工具用于罐体的安全阀和回转阀的堵漏。()。

a氨气。

b液化气。

c氯气。

d二氧化碳。

4、在高倍数泡沫应用计算公式n=v/5q中,n指的是。()。

a高倍数泡沫产生器的数量;。

b保护空间需用高倍数泡沫混合液量;。

c需要保护的空间体积;。

d每只高倍数泡沫产生器的泡沫产生量。

5、下列哪项设备不属于洗消设备()。

a消防部队装备的专用洗消车、洗消帐篷。

b军队防化部门装备的供人员洗消用的洗消车和供地面洗消用的喷洒车。

c消防水罐车、环卫洒水车。

d防爆水泵。

电气工程基础心得篇九

引导语:电气工程师主要负责制定电气设备及计量仪器的各项规章制度及操作sop,维修计划及周期检查计划,并协调日常的维修、保养及计量检查等工作;以下是小编整理的电气工程师《基础知识》训练题2017,欢迎参考!

1、线路或用户检修班或基建施工单位到变电站工作应怎样办理许可手续?

答: 线路、用户检修班或基建施工单位在变电站进行工作时办理许可手续的方法为:

(1)必须由所在单位(变电站或工区)签发工作票。

(2)履行工作许可手续。

2、母线及线路出口外侧作业怎样装设地线?

答: 装设地线的方法是:

(1)检修母线时:应根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修10米及以下的母线,可以只装设一组接地线。

(2)在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10米,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

3、对变压器有载装置的调压次数是如何规定的?

答: 具体规定是:

4、为什么110kv及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?

答:因为110kv及以上电压互感器的结构采用单相串级式,绝缘强度大,还因为110kv系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受线电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。

5、电压互感器故障对继电保护有什么影响?

答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的'电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。

6、如何切换无载调压变压器的分接开关?

答: 切换无载调压变压器的分接开关应将变压器停电后进行,并在各侧装设接地线后,方可切换分接开关。切换前先拧下分接开关的两个定位螺丝,再扳动分接开关的把手,将分接开关旋转到所需的分接头位置,然后拧紧定位螺丝,测试三相直流电阻合格后,方可将变压器投入运行。

7、线路停电的操作顺序是怎样规定的?为什么?

答: 线路停电的操作顺序应是:拉开断路器后,先拉开线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关。如果断路器尚未断开电源,发生了误拉隔离开关的情况,按先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关的顺序,断路器可在保护装置的配合下,迅速切除故障,避免人为扩大事故。

8、停用电压互感器时应注意哪些问题?

答: 应注意的问题是:

(1)不使保护自动装置失去电压。

(2)必须进行电压切换

(3)防止反充电,取下二次熔断器(包括电容器)

(4)二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。

9、当运行中变压器发出过负荷信号是,应如何检查处理?

答:运行中的变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压器的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中规定的执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡。

10、断路器在运行中液压降到零如何处理?

答: 断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。

(2)若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下,带电处理

电气工程基础心得篇十

答:当直流接地发生在充电设备、蓄电池本身和直流母线上时,用拉路方法是找不到接地点的。当直流采取环路供电方式时,如不首先断开环路也是不能找到接地点的。除上述情况外,还有直流串电(寄生回路)、同极两点接地、直流系统绝缘不良,多处出现虚接地点,形成很高的接地电压,在表计上出现接地指示。所以在拉路查找时,往往不能一下全部拉掉接地点,因而仍然有接地现象的存在。

答:快速切除故障的好处有:

(1)提高电力系统的稳定性。

(2)电压恢复快,电动机容易自启动并迅速恢复正常,而减少对用户的影响。

(3)减轻电气设备的损坏程度,防止故障进一步扩大。

(4)短路点易于去游离,提高重合闸的成功率。

答:在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。

最小的运行方式是指在上述同样的短路情况下,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。

答:按躲过被保护元件外部短路时流过本保护的最大短路电流进行整定,以保证它有选择性地动作的无时限电流保护,称为电流速断保护。

它的特点是:接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长。保护范围受系统运行方式变化的影响较大。

答:继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求

答:电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。

答:按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。

答(1)将电池正极接电流互感器的l1,负极接l2。

(2)将直流毫安表的正极接电流互感器的k1,负极与k2

连接。

(3)在电池开关合上或直接接通瞬间,直流毫安表正指示;电池开关断开的瞬间,毫安表应反指示,则电流互感器极性正确。

答:应满足三个基本要求:

(1)故障点电流不应超过安全电流。.

(2)有100%的保护区。

(3)保护区内任一点发生接地故障时,保护应有足够高的`灵敏度。

答:微机线路保护装置对直流电源的基本要求是:

(1)额定电压220、110v。

(2)允许偏差-20%~十10%。

(3)纹波系数不大于5%。

解:电流互感器的同极性端子,是指在一次绕组通人交流电流,二次绕组接人负载,在同一瞬间,一次电流流人的端子和二次电流流出的端子。

答:直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件,如仪表、继电器、指示类等容易因过热而损坏;而电压过低时容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为i10%。

答:(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置或跳合闸回路完整性,故障时造成误判断。

(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,造成事故扩大。

(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后自投失效或不能自动重合。

(4)跳、合闸回路故障均影响正常操作。

答:(1)先交流电路后直流电路;(2)从左至右,即从正电源到负电源;(3)元件动作顺序是:从上到下,从左至右。

答:是反映一次回路系统的工作状态;控制一次系统,当一次系统发生事故时,能使电气故障部分退出工作。

电气工程基础心得篇十一

考试的时候,监考的学生说对我印象特别深刻,我问他为什么?他的回答是:你是最年轻的一个。所以,从侧面就可以知道,会遇到很多叔叔阿姨辈的考生。

报名的相关事情,严同说的很到位,不再赘述。就直奔主题吧。因为基础的复习很基础,而且网上有很多高分经验,建议自行搜索,重点说说专业考试的备考策略。

1、我是把个人时间的90%都用来翻阅标准、做题以及总结了,不用多说,熟练才是第一要素,很难想象3个小时时间自己还不知道到哪里去找答案的情景。一些用的多的标准和条目,必须要达到自己不用现翻手册,就知道它大致在什么方位。因为案例不仅要选答案,还要写引用条目的,虽然第一天的选择题不用写引用条目,但也要根据现有标准作答,手册和标准,该翻还是要翻的。

2、先定好要考什么专业,然后早点把需要的所有标准和手册都备齐,到时候如果差一道题没及格,绝对是肠子都悔青的节奏。注意,是所有!还不算报名费,光资料需要一大笔银子,而且还得想想怎么弄到考场里面去。而且,这两天时间,拎着一大包书到处跑的日子,还是比较熬人的。

3、查缺补漏,我以为这才是核心要素,这才是真正耗费时间的地方。不知道别人怎么样,而我属于那种比较擅长笨学的那种。所以,光错题笔记和总结,我就记了有三个大本,而且,这还是因为单位各种安排,导致自己的时间紧缺没看完十七章的结果。我估计,如果我有时间全看完,记上五大本都是少的。

4、这个很有用,非常有用,有用到到了考场就知道了。所以,在最后的时间,一定要给做真题留一些足够熟练的时间。

以上这四点,个人认为算作是基础中的基础。在决定考的时候,可参考对照这四个方面,看看自己的决心是否真的有那么大,再说考的事吧。

文档为doc格式。

电气工程基础心得篇十二

考生一定要多做注册电气工程师考试试题,下面是小编分享的注册电气工程师基础知识问答题,欢迎大家练习!

答:具体办法有:

(1)如有个别错字,漏字需要修改补填时,必须保持清晰。

(2)在错字上以一横线"-"划掉,并在旁边写上正确的字。

(3)漏字以"v"符号填写(签名不允许修改)。

(4)由工作票签发人,工作负责人和工作许可人等分别在各自修改处盖章。

答:具体填写要求有:

(1)本栏目由工作票签发人填写。

(2)可按工作任务、项目提出规程中的重点规定或专人监护。

例:保持安全距离(要写出各电压等级的`具体数值);取油样用梯子时,要填"要平抬梯子,不准超过头部";高频保护定检时,要填"退出高频保护"等等。

答:修改后的工作票在以下情况下不合格:

(1)一种工作票一张修改超过4个字,二种工作票修改超过2个字。

(2)一组数字定义为一个字。

(3)修改处字迹潦草,任意涂改及刀刮贴补者。

答:具体填写方法有:

(1)应填写带电部分和电压等级。

(2)人身对带电体的安全距离、绝缘杆的有效长度,必须填写具体数据。

(3)专业监护时要写姓名,并提出不得干其他工作。

(4)结合作业特点填写重点安全措施等。

答:事故抢修工作可不用工作票但应:

(1)即可如操作记录簿内;

(2)在开始工作前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施;并应指定专人负责监护。

电气工程基础心得篇十三

2、线路停电的操作顺序是怎样规定的?为什么?

答: 线路停电的操作顺序应是:拉开断路器后,先拉开线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关。如果断路器尚未断开电源,发生了误拉隔离开关的情况,按先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关的顺序,断路器可在保护装置的配合下,迅速切除故障,避免人为扩大事故。

3、停用电压互感器时应注意哪些问题?

答: 应注意的问题是:

(1)不使保护自动装置失去电压。

(2)必须进行电压切换

(3)防止反充电,取下二次熔断器(包括电容器)

(4)二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。

4、当运行中变压器发出过负荷信号是,应如何检查处理?

答:运行中的变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压器的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中规定的执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡。

5、断路器在运行中液压降到零如何处理?

答: 断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。

(2)若无旁路断路器,又不允许停电的',可在开关机械闭锁的情况下,带电处理

电气工程基础心得篇十五

电子工业生产场所,照度为500lx,选用三基色直管荧光灯适宜的相关色温为().

a.3000k;b4000k;c.4500k;d.6500k.

正确答案:b,c,。

第2题。

办公室选用直管形荧光灯时,应配用()镇流器.

a.电感镇流器;b电子镇流器;。

c.节能型电感镇流器;d.双功率电感镇流器.

正确答案:b,c,。

第3题。

某普通大型办公室确定照度标准为3001x,以下设计照度值符合标准规定要求的有().

a.275lx;b.295lx;c.315lx;d.3401x.

正确答案:a,b,c,。

第4题。

按gb50034-《建筑照明设计标准》规定:长期工作或停留的房间或场所,照明光源的显色指数(ra)可以小于80的场所有().

a.无人值班的泵房、风机房;。

b灯具安装很高(6m)的工业场所;。

c.没有精细作业的场所(如剧场观众厅、休息厅、旅馆门厅等);。

d.工业生产大件仓库(如大件成品库、钢材库等).

正确答案:a,b,d,。

第5题。

优良的建筑内照明质量应包含的要素有().

第6题。

从宏观上确定照度水平,应考虑的主要因素有().

a.视觉工效,即人们进行工作、生产的效能;。

b.视觉满意程度;。

c.国家的经济水平;。

d.能源供应状态.

正确答案:a,b,c,d,。

第7题。

工业生产场所的照度水平,主要根据()等条件确定.

a.所观察的细节或目标的尺寸;b.观察的目标和所在背景的亮度对比;。

c.观察者(或操作者)离目标的距离;d.观察者(或操作者)体力疲劳程度.

正确答案:a,b,c,。

第8题。

计箅照度时使用的室形指数(ri),由()等因素决定.

a.灯具离工作面高度;b.房间的长度和宽度;。

c.房间顶棚、墙面的反射比;d.房间内灯具布置的距离.

正确答案:a,b,。

第9题。

为了照明节能,设计中降低房间照明功率密度值(lpd)的主要措施有().

a.选用高效光源;b.选用高效镇流器;。

c.选用高效灯具;d.每个照明开关所控光源数不宜太多.

正确答案:a,b,c,。

第10题。

统一眩光值(ugr)的应用条件是().

a.室内和室外场所;。

b.任何大小、任何形状的室内房间;。

c.使用同一类型且为双对称配光的灯具的房间;。

d.均匀等距离布灯的房间.

正确答案:c,d,。

电气工程基础心得篇十六

答:(1)对于故障时反应数值上升的继电器(如过流继电器等),若定值由大改小则在运行方式变更后进行;定值由小改大则在运行方式变前进行.

(2)对于故障时反应数值下降的继电器(如低电压继电器.阻抗继电器)若定值由大改小则在运行方式变更前进行,定值由小改大则在运行方式变更后进行。

(3)需改变继电器线圈串并联时严防流就二次回路开路,应先将电流回路可靠短接.

答:它们的`作用如下:

1)可以表示断路器的跳、合闸位置如果是分相操作的,还可以表示分相的跳、合闸信号。

2)可以表示断路器位置的不对应或表示该断路器是否在非全相运行壮态。

3)可以由跳闸位置继电器的某相的触点去启动重合闸回路。

4)在三相跳闸时去高频保护停信。

5)在单相重合闸方式时,闭锁三相重合闸。

6)发出控制回路断线信号和事故音响信号。

答:检验数据采集系统应在“不对应状态”下进行。其原因是,在此状态下无论交流电流如何变化,微机保护不会跳闸,且数据采样系统能正常工作。

答:对ram的自检,通常用写入一个数,然后再读出并比较其是否相等来检验ram是否完好。一般可分别写入ssh和aah来进行检验。

答:一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次回路或一次接线系统。

二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。