改造工程监理评估
文件夹
报告不仅仅是一种表达方式,更是一种重要的沟通工具,能够促进团队合作和决策制定。在写报告之前,要进行充分的调研和收集相关数据,确保信息准确和充分。以下是小编为大家收集的报告范文,仅供参考,希望对大家的写作有所启发。
设计单位:浙江省工业研究设计院。
勘察单位:化工部马鞍山地质工程勘察院。
监理单位:天长市建设监理有限责任公司。
施工单位:浙江三荣建设工程有限公司。
二、工程概况。
本工程结构类型为框剪结构,建筑层数为十五层、十八层及1#地下车库,抗震设防裂度六度,耐火等级二级。本工程采用筏板基础,垫层采用c15砼,基础梁及承台采用c30商品砼。
三、质量评估依据。
1)图纸及有关变更联系单;。
2)建筑地基基础工程施工质量验收规范(gb50202–20xx);。
4)工程质量验收有关规范规定;。
5)工程建设强制性标准要求;。
6)有关法律、法规规定。
四、检验批、分项工程的质量验收情况。
该工程的地基与基础分部共分边坡支护土方、砼基础分部(含土建及人防基础);砼基础有模板、钢筋、砼分项,所有资料均齐全、完整,验收合格。
五、工程观感验收情况。
现场全面检查基础的外观质量一般,符合设计及验收规范要求。
六、隐蔽工程验收情况。
钢筋隐蔽前施工项目通知我监理项目部进行了验收,验收后均形成隐蔽验收记录,经查验,符合设计图纸及有关规范要求。
七、现场质量实测情况。
1.基础部分分别共制作标准养护、同条件养护、抗渗试块93组,其中除了15#楼以外,其他4#、8#、12#、16#均有砼试块龄期均未达到,待测。配合比报告五组:c35、c35p6、c30、c15、c25。砂、石复试报告共:5组。轴线位移、标高、截面尺寸、表面平整度等基本符合质量验收规范。砼试块留置组数、见证取样符合规范要求。
2.基础部分共进行钢筋复试:35组;。
3.钢筋螺丝套杆对接共:10组。
八、资料检查情况。
经对施工方提供的有关技术文件和记录进行审查,施工记录及质保资料基本齐全,隐蔽记录已签证。原材料进场有出厂合格证,钢筋、水泥经见证取样符合要求。
九、质量验收综合评价。
本工程基础分部工程有关分项工程、检验批质量经验收达到设计及质量验收规范要求,质量检测资料基本齐全,但由于部分砼试块龄期未到,混凝土质量暂时无法评定,基础分部工程暂定为“合格”。
一,工程概况:。
建设单位:xx县城市发展有限公司。
施工单位:xx电梯安装公司。
设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院。
监理单位:xxxx项目管理有限公司。
工程地点:xx县xx大道西段。
地下一层面积:平方米地上十一层面积:平方米建筑高度米。
二,监理工作依据。
1.建设项目有关施工、监理委托合同施工图变更单。
2.((建筑工程施工质量验收统一标准))gb50100-xx。
3.((建筑电气工程施工质量验收规范))gb50303-xx。
4.((建筑智能工程施工质量验收规范))gb50339-xx。
5.((建设工程监理规范))gb50319-xx。
6((建筑空调与通风工程施工质量验收规范))gb50243-xx。
7.((建筑给排水工程施工质量验收规范))gb503242-xx。
8.((建筑工程强制条文))消防部分。
三、监理工作情况。
1.进场设备及取样检测情况。
1).本工程所有材料、构配件及设备进场时均按建设程序及时进行了报验,首先我监理部对施工单位所提供的厂家资质、质量保证书、合格证及检测报告等相关质量证明文件进行了审核,在能满足本工程需要时,组织业主、施工单位技术负责人及材料员进行现场验收。
经专业监理工程师检查验收生产规格、生产日期、批号、品牌、数量等与报验资料相一致,进场设备及配件外观质量,经现场验收苻合设计规范、生产厂家资质报告齐全、施工人员齐全、同意进场安装。
(1).电梯采用的`是xx电梯有限公司生产的型微机控制调频调速乘客电梯,进场后,经各单位共同开箱验收箱设计及规范要求。
1.技术复核情况:。
在每道工序施工完成后,经施工单位自检、自检后报验,由监理组织施工技术人员对电梯轨道、预埋件及机座的标高、设计位置等进行了技术复核,经复检合格后才进入下道工序.
2.隐蔽验收情况:。
所有电线、电缆及各种预埋件在预埋隐蔽之前,经施工单位自检合格后,将各项隐蔽验收资料报监理部.经监理工程师核查资料齐全、完整,再甴监理工程师组织业主、施工单位技术负责人、施工员及相关技术人员进行现场验收,依椐施工图及工程变更联系单,对现场预埋件、线及埋设器材进行验收,经验合格,同意隐蔽;如验收不合格,则书面通知施工单位,并现场监督整改,经整改后复验合格,同意隐蔽,签署相关资料。
3.现场见证测试情况。
名称。
(1)实体检测情况。
1,现场实体情况:。
xx年6月2日---xx年7月20日在电梯施工完成后.对各部位如:电梯层门安全装制、轿厢、平层准确庋、电梯噪音、照明、电梯验收整体进行了现场测试及试运行验收其结果均满足安全使用要求.
(2)分部分项工程评定。
(3)资料核查情况。
电梯工程完成后,在监理督促下,施工单位将电梯资料进行了全面整理及汇总,经核查各项施工技术资料齐全、完整.
工程名称:________________________建设单位:_________________________施工单位:_________________________设计单位:________________________监理单位:________________________总监理工程师:企业技术负责人:
一、工程概况:
工程名称:____________幼儿园。
1、工程地点:_________号。
2、工程特点:本工程建筑面积4122.10㎡,层高3层。建筑总高度为12.45m.外墙节能设计措施1(由外至内):面砖10mm+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆20mm+三排孔混凝土小砌块190厚+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆8mm.外墙节能设计措施2(由外至内):水泥砂浆8mm+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆20mm+三排孔混凝土小砌块190厚+聚合物保温砂浆30mm+水泥砂浆8mm.外窗使用塑钢普通中空玻璃,5+6a+5,自身遮阳系数0.84,传热系数3.0w/m2k。
屋面类型1(由上至下):细石混凝土(配筋)40mm+挤塑聚本板35mm+水泥砂浆20mm+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)30mm+钢筋混凝土120mm+石灰水泥砂浆15mm.屋面类型2(由上至下):地砖10mm+水泥砂浆20mm+细石混凝土(配筋)40mm+挤塑聚本板40mm+水泥砂浆20mm+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)30mm+钢筋混凝土120mm+石灰水泥砂浆15mm.
3、工程参建单位名称:
二、监理工作过程和成效的汇报:
1、本监理项目部建立以总监为中心的质量保证体系,各专业监理人员配备齐全,制定岗位责任制;对隐蔽工程、分项、分部工程(工序)及时进行验收签证:
2、项目监理机构在施工过程中,执行国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文、设计文件、严格执行承包合同、工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等。
3、项目监理单位严格按工程监理规范执行,对每一项隐蔽工程,均严格按设计及规范要求进行检查,合格后方可允许其进入下道工序施工,在此基础上,认真做好隐蔽检查验收纪录。
4、项目监理机构在施工过程中,严把原材料质量关。对节能工程中所使用的进场原材料,均有产品合格证及出厂检验报告的基础上进行见证取样并送检,复试合格后才允许其在节能工程中使用。
5、在施工过程中,监理公司口头提出整改意见,施工单位能按时限落实整改并经监理单位验收。
6.工程相关的合同文件、设计图纸,施工合同、监理合同。7.建设工程相关的法律、法规及规范性文件:国家和上海市现行的相关文件。
1、监理对使用的材料进行验收检查,并与施工单位现场见证取样送往检测中心材料复试,使材料达到合格后,准许现场施工。在对现场使用的粘接材料监理进行巡视、检查和验收,使每个节点达到图纸施工要求。
2、对预埋在外墙外保温和外墙内保温网格布过程质量控制,监理对网格施工进行旁站、检查、验收,对发现的不符合要求的施工部位,及时提出整改,必要时并发出工作联系单,使施工部位达到合格要求后,再进行砂浆隐蔽。
3、同时对节能墙体的锚栓施工监理也认真的进行了检查和验收,要求施工单位在锚固过程中,锚栓间距分布要均匀,锚栓牢固,符合设计要求。按照要求并对锚栓现场进行拉拨试验,全部合格。4.使用的门窗材料进场后,监理对其外观、品种规格及配件进行检查验收,并送检到检测单位对门窗的性能做了复试,检测合格;在对门窗施工过程中质量控制,监理对门窗对角线和平面弯曲做了检查,有个别窗安装后对角线不等,经监理提出整改要求,施工配合整改均到位。另外有部分框与墙之间塞缝处施工较薄弱,发泡剂与胶打不到位,现场监理指导,施工方整改后质量均达到要求。并做好收记录和必要的图像资料。
5.屋面保温隔热层施工,经监理在基层验收合格后进行,同时到场的esp板经监理方和施工方按要求送检,检验结果符合要求。用于屋面的节能工程保温隔热材料esp板、陶粒砼、防水卷材等传热系数、密度抗压强度、燃烧性能均符合设计要求。
五质量控制资料。
质量控制资料。
施工单位对节能工程质量自评,监理复核质保资料、分项工程合格项数。
本工程共5分项,质量控制资料共核查9项,经核查符合要求9项。安全和主要功能共核查2项,符合要求2项,共抽查2项,符合要求2项。观感质量共抽查6项,符合要求6项,不符合要求0项。质量控制资料完整并符合要求,见附表。
根据我项目部现场监理人员对节能工程的施工过程进行监理及跟踪检测,经预验、整改,本工程达到设计图纸要求的预定目标。综上述分部工程的评定结果,对节能工程评定结果如下:
____________项目部。
赖总:
从10月初起应黄工要求,给我公司的9-9工区编写监理报告,以下为全文。本报告编写过程匆忙且不专业,存在着不全面、不规范,甚至错误的地方,所以本报告可采纳也可不采纳。但本着节约公司成本考虑,建议将本报告交给一位矿山专业的监理工程师,请他过目改正,再根据工程师的意见修改补充或不采纳。
本报告本来在后页还要附上每个分部工程的质量评定标准表和验收表,因有70多个分项工程,达140多页纸,故不再列上。
燕子冲锰矿9-9工区。
××××工程。
总监理工程师:
一、工程概况。
工程项目名称:燕子冲锰矿9-9工区(改扩建/技改扩能/井巷基建,根据需要选一)。
工程项目地址:珠山镇夏阳村。
建设单位:零陵区锰资源综合开发有限公司。
勘探单位:地矿局409队。
设计单位:衡阳蓝天设计有限公司。
施工承包单位:福建军鼎辉建筑有限公司驻永州项目部监理单位:
工程组成:工程组成主要有土建、矿建、安装三个部分。其细分为:主斜井、运输巷道、回风上山、总回风井、车场、水泵房与水仓、地面生产、机电安装等。
工程建设时间:(开工日期)(竣工日期)
国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章;建设单位委托监理合同及施工合同;
工程地质勘探报告,工程设计图纸、图纸会审、答疑记录、设计变更及联系单;
一、工程概况:
工程名程:xx小区一期住宅楼工程1—2—3—4—5—7—8。
层数:6+1;11+1层。
建设单位:xx县城市发展有限公司。
施工单位:xx建总三、四公司、xx大秦公司。
设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院。
监理单位:xxxx监理公司。
工程地点:xx县xx大道西段。
地下一层面积:xx平方米。
地上十一层面积:xx平方米。
建筑高度:xx米。
二、评价的主要内容及范围。
1.室内消火栓系统。
2.消火栓及消防水泵接合系统。
3.自动喷水灭火栓系统。
4.火灾自动报警及联动系统。
5.防排烟系统。
6.消防应急照明系统和应急广播系统。
7.前室防火门。
8.消防电梯。
9.灭火器。
10.消防电源。
11.防雷接地。
三、评估依据。
1.建设项目有关合同。
2.《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50100—xx。
3.消防设计施工图及变更、技术核定单。
4.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303—xx。
5.《建筑智能工程施工质量验收规范》gb50339—xx。
6.《建筑空调与通风工程施工质量验收规范》gb50243—xx。
7.《建筑给排水工程施工质量验收规范》gb503242—xx。
8.《建筑工程强制条文》消防部分。
四、施工单位的质量行为。
五、材料、构配件及设备质量的控制情况:
本工程所有材料、构配件及设备进场时均按视规定及时报验检查,经专业监理工程师检查验收。苻合设计。规范及主要部门批准后投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时做退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的.(国家强制性产品认证证书)还有公安部消防产品合格评定中心颁发的(消防产品型式认可证书)。消防产品的生产厂家确定报告齐全。
安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定。排烟阀丶防火阀、送风阀、脱扣器(用于非消防电源强切)水流指示器、温度喷头、烟感、溫感和手动报警箱按钮(消防栓内的直接起泵按钮)都经过严格质量检验。施工单位提供质量合格证明文件齐全、完整,有专业检测机构的检测证明。
六、安全生产和文明施工。
施工单位在工程开工前制定了有关安全施工专项方安,在施工中,基本能够按专组织施工并能够对施工现场保持经常性的安全检查:工地现场配有专职安全员。安全员具有省建设厅颁发的安全员上岗证,在工作中能够认真工作并能接受监理人员的管理和督促:
本工程在施工期间的安全管理符合(建设工程安全生产管理条例)的规定。本项目建设安装工程已于xx年3月2日开工。本项目监理部于xx年月?日牵头组织了由建设、物业公司、设计、施工单位及施工单位公司消防部门组织的验收小组。对该工程进行了竣工予验收。
七、工程综合评价。
施工单位能够按照施工图和现行规范及施工组织设计组织施工,有不符合施工验收规范的部位和工序在监理工程师们监督下进行了整改,gb50300—xx(建筑工程施工质量验收统一标准)和相关专业验收规范的规定:各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经有关单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能符合设计要求;工程的观感质量符合要求。参加验收的各方人员的资格符合耍求;监理单位的验收方法符合规范要求。
编制人:
项目总监:
(公司名称)。
20xx年1月20日。
xxxxx(监理单位)受xxxx(建设单位)的委托x对某某工程实施工程施工阶段监理x并于20xx年7月1日派驻项目监理部开始对某某工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力x于.年.月.日某某工程达到竣工条件x经施工单位申请x我项目监理部于.年.月.日牵头组织了由建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组x对该工程进行了竣工预验收。我项目监理部将该工程的质量评估报告出具如下:
本工程参建各方:
卡设单位:
勘察单位:
设计单位:
施工单位:
距理单位:
(一)工程概况。
酷构x建筑面积建筑总高度;5#厂房为一层框架结构x建筑面积建筑总高度;6#、7#、8#厂房为一层框架结构x建筑面积建筑总高度;9#厂房为一层框架结构x建筑面积建筑总高度;10#厂房为一层框架结构x建筑面积建筑总高度均为独立基础;1#食堂基础采用大开挖形式。基础酷构形式为独立基础居地梁形式。1#食堂主体工程为框架结构。建筑面积为平方米。地上4层x建筑总高度为米。系框架结构x7度抗震设防。基础采用独立柱基础。设计年限50年x建筑耐火等级x二级;1#宿舍基础采用大开挖形式。基础酷构形式为条形基础。1#宿舍主体工程为砖混结构。建筑面积为。地上6层x建筑总高度为米。系框架结构x7度抗震设防。基础采用条形基础。设计年限50年x建筑耐火等级x二级;比亚迪商洛工业园3#、4#、5#厂房厂房基础采用大开挖形式x基础酷构形式为独立基础居地梁形式。3#厂房建筑面积地上五层x4#厂房建筑面积为地上四层x建筑总高度为厂房基础卡筑面积为地上五层x建筑总高度为;均为框架结构x7度抗震设防x基础采用独立柱基础x设计年限50年x建筑耐火等级x二级。
(二)承包单位基本情况。
承包单位:
承包范围:土建、建筑电气、给排水现场项目经理部全面负责气囊厂1#~10#x3#厂房工程的施工任务x各管理人员配备基本齐全x资格符合要求x各施工专业人员持证上岗x符合要求x人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求x工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位x施工过程中组织有序x与项目监理部的配合也比较好。
(三)主要采取的施工方法。
1、现浇砼全部采用商品砼x基础、现浇梁板砼采用泵输送砼。
2、框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。
3、钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。
4、其它分部工程及各工序为常规施工做法。
1、抓好事前控制x严把开工关。
在整个监理过程中x我们坚持以事前控制和主动控制为主x依据合同和设计文件编制了监理规划x制订了具体的监理工作程序x明确了工作内容x行为主体x验收标准及工作要求。本工程开工前x依据监理规范要求x我们审查了施工单位的资质x现场质量管理、技术管理组织机构、人员、制度及特殊工种操作人员的资格、上岗证等。依据承包单位报送的施工组织设计方案报审表x对施工组织设计进行了审查x并相应编制了《监理规划》对工程的测量、定位放线x包括轴线尺寸、水平标高进行了现场复核进一步明确了监理目标和要求x为监理工作的顺利开展创造了条件。
2、严把原材料、半成品进场关。
凡是进场原材料、半成品首先要进行书面检查x即查验合格证、准用证、质保单等x符合要求后进行外观检查x没有异常情况后监理见证取样送市检测中心复检x做到材料进场先复检后使用x不合格的材料拒绝用于工程上本工程建筑材料合格证、质保单齐全x其中我们共查验钢材合格证、质保单、复检报告共17份x对钢材、水泥、石子、黄沙等主要建筑结构性材料都进行了进场后的抽检复验x全部达到合格要求。
3、严格工序检查x强化过程控制。
在施工监督过程中x强化了施工工序报验手段x做到先报验后施工x上道工序未经验收不得进入下道工序的施工x对隐蔽工程的验收我们项目监理部尤其重视x现场距理人员对重点、关键部位进行了旁站监督x如现浇钢筋砼、梁、板、梯、屋面等。施工中x我们对钢筋砼工程x特别是楼面工程的施工质量给予了高度的重视和严格的控制x在整个施工过程中x我们把钢筋的绑扎制作质量x板的浇筑厚度、商品砼的配合比、坍落度和养护等方面作为重点来控制x以确保砼的施工质量。在墙体施工中x我们抓了以下关键:一是砖的湿水;二是砂浆的正确拌制;三是砌筑的质量x其中砂浆的饱满度、粘结度、垂直平整度及拉结筋的设置作为关键来监督。在现场旁站监理中x抽查送检c10砼标养试块26组x同条件养护试块26组xc15砼标养试块17组x同条件养护试块17组xc25砼标养试块90组x同条件养护试块90组xc30砼标养试块403组x同条件养护试块403组x砂浆试块42组x抽查柱钢筋电渣压力焊试件、闪光对焊试件221组x普烧砖抽查12组x评定结果均达到合格要求。在监理工作过程中x共发出联系单24份x整改通知单20份x由于工程小我们实行每两周一次的由三方参加的监理例会x及时处理解决施工中的有关问题。
4、加强事后控制x确保施工质量符合合同要求。
(1)本工程在施工全过程中没有发生质量事故x作为一般性质量问题x施工单位通过自查、自检后内部整改;另一方面x通过监理检查发现后通知施工单位整改。
20xx年9月,李克强主持召开《国务院常务会议部署精准施策加大力度做好“六稳”工作确定加快地方政府专项债券发行使用的措施带动有效投资支持补短板扩内需》:李克强指出要在基础设施领域,特别是人均基础设施补短板。根据地方重大项目建设需要,按规定提前下达明年专项债部分新增额度,确保明年初即可使用见效,扩大使用范围,重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施,城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目,农林水利,城镇污水垃圾处理等生态环保项目,职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务,冷链物流设施,水电气热等市政和产业园区基础设施。
本项目属于国家政策重点支持专项债券发展领域,是具有一定收益的市政基础设施项目。
集中供热是县城基础设施中必不可少的一项,但是县城市集中供热建设速度落后于城市现代化建设的步伐,城镇集中供热程度不高,现有供热设备建设年限较久、老化严重、热效率低等原因,造成了整个热力系统效率低下,供热管网覆盖率低,影响城市基础设施建设发展进程,城市现状供热方式的不合理及集中供热能力与城市总采暖面积供需矛盾等问题日益突出。
为顺应国家宏观政策和节能政策,拟对县城现有集中供热设施实施热源整合,拆除6家供热设备,另行选址在城新建一座大型集中供热站,彻底改善现状供热不足问题和大气污染问题。
根据本项目可行性研究报告,本项目建设重大经济和社会效益分别如下所示:
(一)经济效益分析。
本项目的建设不仅使供热能力得到进一步提高,还为的城市建设发展奠定坚实的基础,从而带动的社会经济又好又快发展。本项目的'建设将合理促进的招商引资,通过本项目的建设,从而改变经济结构和财政来源,可以从经济上解决加强各项社会事业的投入,完善社会保障制度,加快城市建设等事业的发展。本工程实施后将改善广大群众目前的生活环境,促进当地经济的发展,同时也为各族人民群众的生活带来更大的便利,必将推动社会经济的发展。
因此,本项目产生了较好的经济效益。
(二)社会效益分析。
1.集中供热工程项目是一项改善能源利用效率,提高大气环境质量的环保项目。工程实施后,可提高大气环境质量,符合可持续发展的方针。
2.本项目建设期有短时期、轻微的环境污染;本项目建成运行时,偶然会有少量基本无污染的管网水排放。这些污染不仅量小,而且经过本项目的环保措施的预防和无害化处理,对项目周围区域不会带来有害环境污染。
3.本项目中燃煤锅炉也采用除尘、脱硫的改造满足排放标准,环境污染较小。由于实施集中供热,减少烟尘、so2、灰渣排放量,有很明显的环保效益,另外实施集中供热后将大量节约分散锅炉房汽车运煤量及汽、柴油消耗量。可进一步改善城市目前的大气污染状况,提高市民的生活质量及生存环境质量。
1月自调入后,参加了液空长输管线工程的监理工作,并担任专业监理师工作。此类工程对于本人是一个全新工程,通过数月的监理工作,我对该类工程的监理工作开展有如下感受:
一、工程特点:通过分析工程特点才能采取相应的监理对策。
3、由于施工的作业面呈长输形式,给监理人员的日常检查、认证工作造成了很大困难;。
4、最终所有施工作业均为隐蔽工程,重复检查几乎不可能。
二、监理对策:
1、由于施工战线长,监理人员不可能100%进行检查,就要对已经进行检查的项目认真做好记录,必要时几方进行会签,并做到可追溯,待日后出现问题可作为监理人员规避风险的依据;(如单根管的酸洗、钝化、脱脂的日常检查,管段编号。焊接检查,做好焊缝编号记录,对酸洗液浓度进行监控,防止浓度不足,影响酸洗效果)。
2、不轻易承诺对某些工序100%进行检查,否则监理将没有退路;。
3、项目监理组要独立开展监理工作,不为业主盲目指挥乱了方寸;。
三、加强监理行业规避风险的意识。
由于我国的监理行业存在着诸多不规范,所以导致监理人员在实际操作中有着这样和那样的困难。
2、业主甚至高层领导对监理的概念模糊,认为监理就是质量检查员,忽略了施工单位质量体系、技术管理体系所起的作用,一股脑的将施工过程的管理工作都推给了监理,包括目前所谓的安全管理,而监理的手段无外乎下整改通知单,最后的杀手锏是越级向建设主管部门报告,但报告的后果有可能牵扯到业主的利益,因为业主与承包商、设备材料供货商有着千丝万缕的联系,作为监理人员不好把握。
(一)工程名称:
(二)建设单位:
(三)设计单位:
(四)监理单位:河南诚信工程监理咨询有限公司。
(五)施工单位:
(六)工程内容:工程为原路面上加铺水泥混凝土路面。总长1503米。1#路长325米,2#路长261米,3#路长295米,4#路长376.5米,5#路长246.17米。路面宽4米,厚18cm。
(七)计划工期:20天。
(八)质量目标:合格。
(九)工程投资:约20万元。
根据本工程特点,为了便于更好地完成监理工作,特自备电脑一套,手机三部,电瓶车两部及其他检测工具等,从开展监理工作中已证实可以满足需要。
监理项目部在合同和信息管理方面主要注重以下几方面工作:
首先,进行与项目有关的各类合同的跟踪管理,包括对合同各方执行情况进行检查;负责项目实施过程中各类信息的收集、分类存档和整理。其次,随时向业主提供工程投资、质量、进度、安全及合同等方面的信息情况,并定期提供月报和报告;建立工地会议制度,整理各类会议纪录;督促承包商及时整理工程技术资料档案等,这些工作的开展为工程的顺利进行起到了积极作用。
本工程是道排工程,道路为水泥砼路面。施工方对工程质量较为重视,建立了完备的质量保障体系和质检制度,内业资料及时跟进,对监理工程师指出的问题能及时采取措施进行整改,有力地保障了工程质量。
(一)施工准备阶段的质量控制。
首先,监理方认真熟悉了解合同文件、设计图纸及技术文件,对承包商提交的施工组织设计及施工计划、施工方案进行了审查,参加了设计交底及有关技术会审。参加了对工程基准线、控制桩和水准点的现场交底,并对水准点、控制点进行了复核。检查了开工条件,如承包商工、料、机落实、进场情况;水泥、钢筋、砂、石料及预制管构件、主要外购件的质量及有关复试资料,对部分供应厂家进行了考察,见证了复试试验。召开首次工地会议,明确了施工过程中业主、承包商、监理方三方各自的职责和监理工作管理办法。编制了详细的《监理规划》、《监理细则》,为我们开展监理工作打下了基础。
(二)施工阶段质量控制。
在施工中要求承包商必须在自检合格的基础上通知监理验收,经监理签认后,才能进入下道工序施工。
督促承包商做好施工水准点、控制点、基准线的测量、复核管道中心定位、复核工作,并检查其有关记录,在承包商上报复测资料的基础上,对临时水准点等进行了复核,其结果均在误差范围内。
检查原路面清理情况,有坑槽部位有碎石找平,并用小型挖掘机碾压。抽查放线情况,认真核对图纸。督促施工人员振捣情况,防止漏振和过振。从模板拆除后混凝土成型质量来看,混凝土外观质量较好。模板拆除后马上进行浇水保湿保养工作。督促施工方严格按照图纸施工。保证工程质量。严格执行隐蔽工程验收程序,督促施工方完善和落实质量保障体系,严格按照图纸,从规格、数量、尺寸、间距等方面进行检查,发现问题后坚决要求施工方整改,施工方整改后监理人员进行检查验收,符合要求后方可进行下道工序施工,并在施工方施工资料上签字确认。
进度控制的总任务就是在满足工程建设总进度计划要求的基础上,编制或审核施工进度计划,并对其执行情况加以动态控制,跟踪检查施工项目按期竣工并交付使用。我方工作重点是审核承包商提交的施工进度计划。要求施工总进度计划应确定分期分批完成的项目组成,各工程项目的开工、竣工顺序及时间安排,全场性准备工作,特别是首批准备工作的内容与进度安排等。随时了解进度计划执行过程中所存在的问题,并帮助承包商给予解决,特别是承包商无力解决的内外关系协调问题。及时检查承包商报送的施工进度计划报表和分析资料,同时进行现场实地考察,核实所报送的已完项目的时间及工程量,在对工程实际进度资料进行整理的基础上,我方将其与计划进度对比,以判定实际进度是否出现偏差。如果出现偏差,我方进一步分析此偏差对进度控制目标的影响程度及产生的原因,以便研究对策,提出纠偏措施,对承包商申请的已完工程分项工程量进行核实,在监理工程师通过检查验收后签发工程进度款支付凭证。
首先,我方熟悉图纸、设计要求、标底标书,分析合同价构成因素,明确工程费用最易突破的部分和环节,从而明确投资控制的重点。并审查承包商提交的工程预算,定期、不定期进行工程费用超支分析,并提出控制工程费用突破的方案和措施。认真、慎重对待工程变更、设计修改,及时对完工工程量进行计量,及时签证支付进度款。
安全、文明施工是保证工程能否顺利地在额定工期内按时、保质完成的重要条件。我方对此常抓不懈,督促承包商在施工中认真贯彻“安全第一,预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则。我方督促参加施工的人员必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,并要求定期进行安全技术考核,对特殊工种操作人员,我方检查其特殊工种合格证后,才能上岗作业。操作人员上岗前,要求必须按照规定穿戴防护用品,督促施工负责人和安全检查员随时检查劳动防护用品的穿戴情况,并组织人员定期检查和验收施工所用的各种机具设备、劳动保护用品和电器设备等,保证其处于完好状态。
该工程已按设计文件及合同约定的内容完成,根据以上情况,能够满足结构安全和使用功能,工程质量符合《《市政工程质量检验评定标准》(cjj3-90)的规定。工程有关的质量文件经审查符合要求,结构无安全隐患,该工程评定为合格工程。
口上村道路修建工程现已完工,在此工程的监理过程中,监理项目部成员增长了不少经验,几点体会如下:
1、业主的支持是保证工程顺利完成的基础:在整个施工过程中业主领导对监理方在各方面都给予了大力的支持和协助,积极支持监理方的各项管理措施和监理手段,为工程的顺利完成提供了保证。
2、协调、沟通的重要性:在项目实施过程中,有很多的协调沟通工作要做,一个成功的监理项目部既要严格监理工程,也要同承包商建立良好的监理和被监理的合作关系,站在不同的角度为了一个共同目的,做好各自工作,只有这样才能出色地控制好质量、进度、投资等各项指标。
3、监理项目部自身建设:监理工作需要丰富的现场管理经验和扎实的理论水平,综合素质要求很高,要做一个优秀的监理工作者,只有取彼之长,补己之短,在工作中不断提高自身素质,更好地把监理工作做好。
为进一步规范和加强项目专项资金的管理和监督,提高专项资金的使用效益,根据奉化区财政局财政支出绩效评价工作方案要求,对该专项资金的`运行情况进行了绩效自评,现将自评结果汇报如下:
本项目位于奉化区萧王庙街道,东临泉溪江、西至桃庄、北至弥勒大道,绿化面积约20019平方米,平均宽度16m,主要建设内容包括桃庄东侧3m宽园路867m,围墙830m,汀步72m及排水、给水、路灯电气、绿化等改造提升工程。工程总投资约622.63万元,本项目于20xx年7月3日开工,于20xx年11月18完成竣工验收。
该专项经费支出严格按照协议约定,按照资金支付审批流程支出。本项目20xx年由区住建局申报区财政预算资金130万元,20xx年度实际到位财政资金130万元,累计到位财政预算资金650万元。
该项目建成后优化了生态格局,提升了景观品质,为附近市民的散步休闲、锻炼游憩提供了一个整净、美丽的环境。
(一)项目概况。
1.立项背景及目的。
富民县城市管理局20xx年园林绿化养护经费项目主要用于保障全县范围内绿植新建及管养,按照“世界春城花都”品牌打造的总体要求,结合党史教育、“美丽县城”建设项目及公园绿地的建设,提升富民县人居环境。
2.项目实施情况。
该项目用于推进建成区15条市政道路和4个主题公园提升改造工程项目,筑牢城市硬件基础,20xx年新增绿地建设面积2公顷,其中:公园绿地1公顷,其他绿地1公顷。进一步提升我县人居环境。该项目由园林绿化中心负责。
3.资金来源及使用情况。
20xx年园林绿化养护经费项目来源为县级财政拨款,上年结余26.42万元,20xx年收入183.4万元,支出197.2万元,本年结余12.7万元。
(1)20xx年绿化节点打造工程经费收入27.32万元,支出27.32万元,结余0万元。
(2)20xx年富民县绿化管养经费收入41.7万元,支出41.7万元,结余0万元。
(3)20xx年玉屏公园水体保洁经费收入14.38万元,支出14.38万元,结余0万元。
(4)园林绿化以奖代补经费上年结余19.92万元,支出13.8万元,结余6.12万元。
(5)第一批园林绿化以奖代补经费上年结余6.5万元,支出0万元,结余6.5万元。
(6)公共绿地养护经费收入100.00万元,支出100.00万元,结余0万元。
4.组织及管理情况。
园林绿化养护经费按照每半年支付一次的方式,按照工程进度支付。
(二)绩效目标。
1.总目标。
部门绩效目标一:养护全县范围内绿地,覆盖率90%以上。
部门绩效目标二:公园及水体保洁管养维护率90%以上。
2.年度目标。
(1)产出目标。
该项目的实施确保全县范围内绿植及公园水体维护管养,进一步加强美丽县城的建设。
(2)效果目标。
(一)阐述的主要内容:严格项目管理,确保项目实施过程是否规范、年度目标已全部完成,并且效果明显,在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求,做到专款专用,严格按照合同条款付款,付款凭证材料完善。
(二)绩效评价原则、评价方法。
1.绩效评价原则。根据预算法的相关规定,在预算编制时,我局已建立事前绩效目标编制工作,构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现,我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的`原则做好评价工作。
2.绩效评价方法。积极组织力量,项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况,财务处协助;单位整体绩效由财务处填报,办公室及相关部门提供佐证材料和依据。
(一)评价结果。
根据项目支出绩效指标要求,我单位分析评价自评分为99分,自评等级为优秀。
(二)主要绩效。
截止目前,建成区绿地面积223.14公顷,公园绿地面积69.73公顷,公园15个(含在建1个),建成区绿地率达36.4%,绿化覆盖率达40.39%,人均公园绿地面积13.61平方米/人,完成园林县城复查台账前期工作,节点项目建设正持续推进。
该项目资金的使用采用实报实销,有效的节约资金,并保障资金落实到实处。
(一)主要经验及做法;
(1)要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备,立项依据要充分。
(2)设定合理的项目绩效目标,保证相关性、完整性、与预算匹配性。
(3)财务制度健全,资金拨付到位。
(二)存在的问题;
无。
(三)建议和改进措施。
在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标,保证项目按时按量完成。
七里安置小区三期工程总投资为亿元,总用地面积138608公顷,总建筑面积20xx02平方米。其中多层建筑面积117096平方米,共50栋;高层建筑面积76998平方米,共11栋;商业建筑面积8800平方米;幼儿园建筑面积1168平方米;社区中心建筑面积1028平方米;地下车库建筑面积9000平方米,4个地下车库。容积率为,绿地率%,总户数20xx户。
二、质量控制。
1、严把材料质量关。
对于进场的材料,要求材质证明齐全,并经监理人员见证取样材料检验合格后方可投入使用。坚决杜绝不合格的材料进入现场。如:结构施工前,我们及时督促施工单位将钢筋、水泥、砂、石等材料送检,将钢筋焊接接头送检,并强调焊接等特殊工种人员持证上岗。对于施工单位未经监理见证取样的材料检验结果,我们宣布无效,要求重新取样送检。
2、自始至终强调质量意识,从严要求,不行的坚决整改。
在主体工程开工后的一个月里,我们对施工单位进行了多次整顿。要求施工单位在浇捣砼前,拿出砼浇捣方案、组织措施、人员安排、施工现场总平面布置,并作好技术交底,保证一次浇捣砼材料到位80%。以免在浇捣过程中因发生材料无法及时供应而导致不能连续浇捣的现象。什么时候整改到位,什么时候方可浇捣第二次砼。施工单位经历了近一个星期的整顿,分别开了多次管理人员会和班组会,并加强了现场砼的搅拌强度。从而保证了工程的质量和进度。
在粉刷装修安装工程中,我们同样严格要求,各工序均以优良为标准来进行检查控制。不符合设计及施工规范的,我们以监理通知和工程质量整改通知单等书面形式坚决要求施工单位按设计和规范要求进行了处理或返工,同时我们也及时鼓励与支持他们。随后,在与监理配合方面,施工单位也表现出了很高的积极性;在质量方面,也主动自我从严要求。
3、强调自检,同时坚持跟踪检查和抽检工作。
每道工序我们均要求施工单位先做好“三自检”工作,然后报验,上道工序未经检验通过,施工单位不得进行下道工序施工。
工程开工的初期,尽管施工单位照样报验,但问题成堆,甚至包括一些常识性的问题;有时,工序工作未完成就请监理验收,这显然表现他们省去了自检这一环节。对于这种情况,我们拒绝验收。
当然,我们等待报验也不忘跟踪检查。及时发现施工过程中存在的问题,及时为其指出,可以避免施工单位出现大面积的返工,加快工程进程。例如,在钢筋绑扎过程中,经常发现施工单位将悬挑鸭筋遗漏,柱子加密箍筋范围扎错,都及时进行了纠正。
抽检工作是我们控制工程质量的重要环节。说是抽检,其实,更多的分项工程或工序我们进行的是全面检查。关键点,我们更是进行了数次复核。例如,在砼浇捣时,我们随时抽查砼的坍落度及配合比,以确保砼的质量。对钢筋绑扎、模板支设分项工程,我们一般均进行了全面的检查。梁柱拆模后,我们进行了再次复检,以防意外因素造成偏差。通过跟踪检查和抽检工作,我们及时发现了施工中存在的很多问题,并及时为施工单位出意见,想办法解决问题,以此还树立起了我们监理人员的威性,让施工单位感觉到我们不仅是在监督他们,更是协助他们工作。
三、进度控制。
2018年街头绿地小游园绿化美化提升改造项目(峰岚园)位于环湖路龙王庙旁,建设用地6945㎡,于8月27日正式投入开工建设,2018年11月1日完成建设,11月2日通过验收。主要内容有:园路透水铺装、木桩驳岸、公共服务设施景观、自然景石等。
三、绩效评价工作情况。
(一)绩效评价目的。
本次绩效评价目的是考察项目实施的真实性,财政资金的到位率,以及项目实施的'综合效益。
(二)项目资金情况。
昆明市呈贡区2018街头绿地(峰岚园)景观提升改造项目,项目投资93.042万元。为区财政全额拨款项目,目前资金已按照合同约定及财务管理相关规定拨付给项目实施方。根据合同约定,已支付该项目经费90%(83.737841万元),剩余10%待一年管养期满后支付。
(三)绩效评价工作过程。
1.前期准备:为保证项目有效实施,呈贡区园林绿化局编制了相关工作方案,成立了相关工作领导小组,按照工作方案要求组织实施相关项目,并配合中介机构制定评价方案,制定评价指标体系。
2.招标工作:有关项目的招投标工作按区财政局规定进行,于2018年8月进行了公开招标,中标单位为昆明一家人园林绿化有限公司。
3.竣工验收:相关项目的竣工验收工作在各分项工作完成后均予以验收,验收合格后5个工作日内予以付款。
4.项目管理情况分析:相关项目由呈贡区园林绿化局负责投资实施,由通过招投标确定的项目供货商负责具体实施,呈贡区园林绿化局负责对项目实施进度、质量进行管理,并负责相关项目日常管理、验收及按照合同约定付款。
四、绩效评价指标分析情况。
街头绿地小游园绿化美化提升项目,预算资金87.554982万元,中标价为:87.042046万元,按照合同约定,项目完成后,初验结束一次性支付合同总价的90%给中标人,2018年11月2日,初验合格后,支付合同总价的90%给施工方,即837378.41万元。因一年管养期还未到期,剩余10%即还未支付。项目节约资金0.512936万元,节约率为0.0059%。项目于2018年8月27日开工,2018年11月1日完工。项目完成后,2018年11月2日组织了初验,验收为合格。项目建成后,该地段原本比较脏乱差的景观面貌得到有效提升改善,不仅有效的改善城市环境,还进一步增加我区建成区范围内的绿化覆盖率、绿地率和人均公共绿地面积,让市民出门就能看到风景。”
五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。
六、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
通过在街头绿地小游园绿化美化提升改造项目,使该地段原本比较脏乱差的景观面貌得到有效提升改善,不仅有效的改善城市环境,还进一步增加我区建成区范围内的绿化覆盖率、绿地率和人均公共绿地面积。但因人为损坏以及自然因素导致的植物损失数量超过预期,后续补栽、管养成本较大,造成了较大的资金压力。
1、基本设计本项目基本设计内容为土地平整工程、田间道路工程、农田水利工程和其他工程。
1)土地平整工程:根据项目区地形、地貌,进行土地平整,本项目计划完成土地平整工程亩,挖填土石方万立方米;客土万立方米,修筑石坎1855米。
2)田间道路工程:推平压实生产路6条,共1602米。
3)农田水利工程:新打机井4眼,配变压器5台,架设高压线750米,架设低压线750米,修建水池2座,铺设钢管300米,购置水龙带2000米。
4)其他工程:项目区每片立标志牌1块,共5块。
2、工程建设截止目前,xxxx补充耕地储备项目共完成以下工程项目:
1)、土地平整工程亩,挖填土石方万立方米,客土万立方米,修筑石坎1941立方米,水泥护坡立方米。推平压实生产路米。
2)农田水利工程新打机井3眼,配变压器s11-m-50kva3台,变压器房3座,架设低压线1061米,修建水池2座,铺设钢管263米,水龙带2000米。
3)其他工程标志牌5块。
4)取消机井1眼,道路2条。变压器房原设计4*4*变为5*5*5。
20xx年x月xx日,xx县xxxx年度第一批补充耕地储备项目正式开工建设,20xx年x月xx日工程竣工。
按照监理合同(合同编号:xxxxxxx-2016-jl-01)的要求,监理工程师受发包人委托,履行了本监理合同要求,为发包人提供了监理服务。配备了与监理任务完全适应的各专业监理工程师,主持监理合同授权范围内工程建设各方协调工作,检查施工安全措施、劳动防护和环境保护设施,做好了施工现场信息反馈工作。施工期间,及时并有成效的组织设计部门向承包人提交测量基准点、基准线和水准点,并对承包人的测量资料进行复测。督促、检查承包人严格执行工程承建合同,按国家和水利水电行业技术标准和批准的设计文件施工;督促检查承包人的文明施工及完工清场工作;监理人员实行全过程、全方位监理,发现问题及时解决,将进度控制、质量控制,投资控制落到实处。在整个工程的施工监理过程中,落实了监理规划所涉及到的内容。
(1)为保证工程质量,监理工程师首先审查了设计文件和设计图纸;共审查施工图纸1套。施工准备阶段主要审查配备的人力、机械设备是否到位,资源配置是否合理。
(2)对施工中使用的原材料检验及砼强度进行检查,完成砼配合比试验资料2份,c15砼取样实验41组,c20砼共取样9组,m10砂浆取样26组,砼强度均满足设计要求;原材料检验资料中,水泥检验报告单22份,水泥、砂石料试验报告单3份,钢材质量证明书8份,砂石料含泥量测定96次,经检查符合规范及合同的要求。
(3)审查单位工程开工条件,规范开工程序等一系列事前控制措施。同时采取了在施工中检查施工工艺是否符合规范要求及已批准的方案。
(4)为了确保措施的实施,监理工程师采用了对重点项目和部位实施跟踪检查。同时监理工程师对完成工程的几何尺寸进行实测实量验收,有效地控制了工程质量。
(5)合同管理在执行本合同过程中,未发生较大合同量变更。
(6)协调,由于施工阶段存在暴露问题多、施工持续时间长等特点,监理工程师主动参加发包人与承包人之间的协调工作。监理工程师做好施工图纸供应的协调工作,当实际供图时间与施工进度计划发生矛盾时,监理工程师积极与设计单位协商并得到解决。监理工程师做好了本监理标段内各承包人之间的关系协调工作,使其合理使用共用的施工场地、交通等资源,确保工程建设的顺利进行。另外,生产会议、安全会议是监理工程师进一步了解现场施工情况,协调生产,检查施工进度计划的落实情况的又一有力手段。为下一步确保工程质量和施工进度的目标、措施创造了良好基础。
在多方面的配合、支持下,本工程的工程进度、工程投资基本满足了发包人对工程施工的要求;从总体投资控制来说,本标段投资控制依据合同给予监理工程师的权力,公正、合理地进行了工程投资控制,达到了预期的效果;由于工程在施工过程中,监理工程师进行了全方位质量控制,各项施工程序和施工措施符合《建设工程质量管理条例》、xxx工程建设标准强制性条文《水利工程施工部分》的要求,因此,质量控制达到了监理大纲所要求的工程质量目标。
综上所述,本工程监理工作基本达到了监理工作的总目标,即:监理总目标为合格工程、安全工程、环保工程。监理工程师以合同管理为基础,对工程质量、进度和投资实施了全面控制,加强了信息管理和内外协调工作。通过各种技术措施和监测手段使工程质量达到标准;依据工程施工合同和施工组织设计,抓好进度计划落实,确保合同工期的实现;有效地控制工程投资,实现本合同工程的总目标。