用电协议书内容篇一

为了确保国家游泳中心工程施工现场生产及生活区施工用电的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》国务院颁布的《建设工程施工现场安全生产管理条例》《施工现场临时用电安全技术规范》即jgj46—88和建设部《建筑施工安全检查标准》即jgj59—99及北京市地方性标准dbj01—83—20xx、j10337—20xx(建设工程施工现场安全防护场容卫生、环境保护及保卫消防标准)结合本公司有关施工现场临时用电的安全管理和本项目经理部根据本工程的施工特点,经甲乙双方同意确定特制定如下(施工现场临时用电安全生产管理协议书)。

1、触电伤亡事故为零。

2、杜绝电器火灾事故的发生。

3、施工用电安全防护达到北京市文明安全样板工地标准。

1、分包单位在本施工现场必须要用一名专职的临时用电管理人员。

2、根据施工现场的实际情况配备合格人数的(持有关部门颁发的特种作业人员操作证件)的临电电工维护人员。

分包单位必须按照建筑施工现场临时用电安全技术规范《jgj46—88》和建设部颁布的建筑施工安全检查平分标准〈jgj59—99〉标准执行,并确保达到北京市文明安全样板工地标准。

3、分包单位所使用的临时用电的电器材料必须是中建一局集团认定厂家生产的合格的,并符合中建一局定型电器图册以及符合ci要求。

4、分包单位在进场前对所使用的临电器材必须经过总包的检验,合格后方可进入施工现场。

5、分包单位必须按照我项目经理部所提供的配电箱、电缆、电线、用电标识等,分包单位未经我司同意严禁损坏、更换、拆除。

6、分包单位进入施工现场后许用电时,应以书面向总包提出用电申请,批准后到指定的电箱开关上接线。

7、各分包单位必须本着节约用电的原则力争节约用电,严禁长明灯,所有用电设备停用电必须拉闸断电。

8、各分包单位的维护,电工必须持有效证件并经项目安全监督部门审核,对临电电工维修人员培训考核合格后方可上岗,上岗操作时不少于俩人,一人操作,一人监护。

9、分包单位的配电箱及配电箱内的电器装置,开关、接零、接地必须完好无损、装备端正,牢固可靠。

10、配电箱应放置牢固,严禁倒放置,配电箱的周围应有两人同时操作的空间,严禁在配电箱旁1m内对放材料及杂物,室外配电箱必须做到防雨、防碰、防砸。

11、所有配电箱必须达到三级配电箱二级保护,各内机械设备必须做到一机、一闸、一箱、一漏,严禁一闸多用,符合jgj59—99标准。

12、三级配电箱的动力和照明设施必须分开设置,严禁混用。

13、配电箱内的各种电器开关上的额定电流与被接的电器设备及照明设施的额定电流箱。

14、施工现场二级配电箱与三级配电箱的距离不得超过30m,中间不允许有接头,未经电箱与手持电动工具的距离不得大于50m。

用电协议书内容篇二

乙方:

为确保租赁电井在使用期间安全,维护双方权益。甲乙双方本着平等、自愿的原则,签订本协议。甲乙双方应严格遵守本协议规定的权利和义务,保障施工现场的施工安全。

一、甲方的权利和义务

1、甲方负责通电。

2、甲方有责任对乙方进行定期或不定期检查,发现隐患及违章操作必须责成乙方予以整改,并监督整改落实情况。

3、使用期间发生违章操作,人为安全事故,甲方概不负责。

二、乙方的权利和义务

1、乙方对使用机井的安全生产负有管理职责,承担日常维修、维护费用,乙方须派专人到机井使用现场,监督使用。

2、乙方使用机井,对现场安全负有责任,任何第三人在使用机井操作发生伤亡事故的,除依法由第三责任人承担责任外,均由乙方承担。

3、因工伤亡事件发生的索赔问题,乙方应尽力自行调处及时上报甲方,相关赔偿的费用由乙方承担。

4、乙方在使用期间应保障水质安全,严防水源污染。

本协议自签字盖章之日起生效,协议一式两份。

甲方签字:

乙方签字:

年月日:

用电协议书内容篇三

北京诚通新新建设有限公司

工程地点:北京市通州区梨园镇

起止时间:从乙方进场至分包工程结束。

为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针和国家的有关政策、法规,保障施工现场的用电安全,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj59-99)的要求,以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定,结合施工现场的实际情况,甲乙双方经协商达成一致,订立本协议。协议双方须共同信守,严格履行。

1、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育,若发现违章、隐患作业及时责令乙方停止作业并及时整改。

2、遇到需要停电的紧急情况,甲方应在停电之前及时通知乙方。

3、制定现场施工用电管理制度,进行施工用电安全技术交底。

1、各配电箱位置设立合理便于使用,各开关插座安全可靠,并按标准配备持有上岗证的专业电工。

2、乙方需严格遵守国家及北京市的安全用电技术规范及相关用电标准。

3、乙方须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度、规定及施工用电安全技术交底。

4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及其它不安全的电气设备,如需用电必须由专业电工进行操作。

5、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提箱,禁止使用不符合要求的其它小插板。电源线必须选用无接头、无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。

6、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯,严禁使用开口式碘钨灯;在特殊场所需使用手把灯,必须采用36v以下的安全电压。

7、在使用电焊机等电气设备时必须穿戴好防触电防护用品,电焊机要接专用的漏电保护器,要有可靠的接地保护,一次电源线不要超过5米,二次电源线不要超过30米,接线牢固,并安装防护罩,同时要有防雨、防砸、防火措施。所有用电设备都必须接保护线并安装插头,严禁用电线直接插入插座使用。以上各电(气)动设备出现故障,非专业维修人员不得拆卸,经专业人员检测无误后,方可使用。

8、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电源部大于30ma,额定漏电动作时间应不大于0.1s。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于15 ma。配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有系统图,箱门应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。

9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。

10、发生有碍整体系统安全的隐患或问题后,乙方应立即向甲方报告,需要甲方提 供电源停电配合的,提前向甲方申请,经甲方同意由甲方人员完成(因触电事故急救需要除外)。

11、因乙方违反有关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故,造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方承担。

12、工人宿舍区每间宿舍设宿长,检查自己房间内灯具照明及电源使用情况,如出现问题及时报告给项目部管理人员。甲方组织人员定期检查。

13、食堂、生活区内严禁私拉乱接电源线,严禁长明灯现象,食堂专用配电箱内要保持清洁,禁止放其他杂物,蒸箱、热水器的金属外壳必须要有可靠接零接地保护措施。

14、补充条款: 以上条款望双方共同遵守,如另有未尽事宜按北京市有关用电规范、规定执行。本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自签字之日起生效。

乙方:负责b级箱以下电力配电系统的布置及维修工作。

甲方名称:北京市诚通新新建设有限公司

乙方名称:梨园项目部

负 责人: 负 责人:

用电协议书内容篇四

乙方:

为了保证污水深度处理厂项目施工现场、办公区域、生活区域安全用电,避免用电安全事故的发生,甲方特制定如下安全用电条例,以供乙方用电时遵守执行。

施工现场安全用电条例

严格执行"三级配电二级保护"的用电安全规范。施工现场必须采用tn-s接零系统"即三相五线制"一定要落实到位。严格执行(一机、一闸、一漏、一箱)"四个一"规定。不符合用电安全规范、规定时,乙方不得擅自用电。

发现电线断落在地上,不能直接用手去拣。派人看守,不让人、车靠近,特别是高压导线断落在地上时,应远离其米范围以外。通知电工或供电部门处理。

对规定使用接地的用电机具的金属外壳要做好接地保护,不要忘记给三眼插座、插座盒安装接地线;不要随意将三眼插头改为两眼插头。

不要乱拉乱接电线,不私自或让无资质的人员铺设电线和接装用电设备,安装、电动工具。

在更换熔断丝、拆修用电设备、用电机具、电动工具或移动用电机具设备时必须切断电源,不要冒险带电操作。

雷雨天在施工作业区人行走,不要用手触电杆及电杆拉线,以防触电。

发现用电设备、用电机具、电动工具冒烟或闻到异味时,要迅速切断电源进行检查。

漏电保护开关应安装在无腐蚀性气体、无爆炸危险品的场所,要定期对漏电保护开关进行灵敏性检验。

生活区安全用电条例

1超负荷用电,如用电负荷超过规定容量,应到用电管理部门申请增容;空调、烤箱等大容量用电设备应使用专用线路。

2要选用合格的电器,不要贪便宜购买使用假冒伪劣电器、电线、线槽(管)、开关、插头、插座等。

不准靠近或接触任何有电家电的带电部分,特别是黑白、彩色电视机的高压行输出部分,以免被电击伤。

要选用与电线负荷相适应的熔断丝,不要任意加粗熔断丝,严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替熔断丝。

不用湿手、湿布擦带电的灯头、开关和插座等。

要将电视机室外天线安装得牢固可靠,不要高出附近的避雷针或靠近高压线。

电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电工修好,否则不准使用。

临时安全用电条例

1临时用电的施工组织设计

1临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kw及50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计。

临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。

临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括:

临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据。

临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。

变更临时用电施工组织设计时必须履行第条规定手续,并补充有关图纸资料。

1安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

2各类用电人员应做到:

1掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,封挂标志牌。

搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月一次;检查时,应复查接地电阻值。

检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。

1焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m,进线处必须设置防护罩。

2使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,对发电机式直流弧焊机的换向器,应经常检查和维护。

3焊接机械的二次线宜采用yhs型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆的长度应不大于30m。

手持式电动工具

1一般场所使用手持式电动工具时,应装设额定动作电流不大于15ma,额定漏电动作时间小于0s的漏电保护器。

2露天、潮湿场所或在金属构架上操作时,使用手持式电动工具,必须装设防溅的漏电保护器。

3手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。

4手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。

3临时照明器的选择应按下列环境条件确定:

1正常湿度时,选用开启式照明器;

3含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,采用防尘型照明器;

4对有爆炸和火灾危险的场所,必须按危险场所等级选择相应的照明器;

5在振动较大的场所,选用防振型照明器;

对有酸碱等强腐蚀的场所,采用耐酸碱型照明器。

1在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24v。

2在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12v。

使用行灯应符合下列要求:

1电源电压不超过36v;

2灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿;

3灯头与灯体结合牢固,灯头无开关;

4灯泡外部有金属保护网;

5金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。

应急处置触电事故

电流对人体的损伤主要是电热所致的灼伤和强烈的肌肉痉挛,这会影响到呼吸中枢及心脏,引起呼吸抑制或心跳骤停,严重电击伤可致残,甚至直接危及生命。

1要使触电者迅速脱离电源,应立即拉下电源开关或拔掉电源插头,若无法及时找到或断开电源时,可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线。

2将脱离电源的触电者迅速移至通风干燥处仰卧,将其上衣和裤带放松,观察触电者有无呼吸,摸一摸颈动脉有无搏动。

3施行急救。若触电者呼吸及心跳均停止时,应在做人工呼吸的同时实施心肺复苏抢救,另要及时打电话呼叫救护车。

4尽快送往医院,途中应继续施救。

1甲方职权范围

1甲方只负责施工现场西北侧总控制配电箱安全供电管理工作。

2乙方职权范围

1乙方负责施工现场东侧电线杆电能控制范围内的用电安全管理工作。

3安全事故责任

2由于乙方用电技术、安全管理不到位、用电安全自我防范意识薄弱而导致人员触电伤亡、电气设备损坏等安全事故。由乙方负责。

由于乙方违反本协议《施工现场安全用电条例、生活区安全用电条例、临时安全用电条例》而导致人员触电伤亡、电气设备损坏等安全事故。由乙方负责。

甲方单位负责人: 乙方单位负责人:

甲方安全管理员: 乙方安全管理员:

签订时间: 签订时间:

用电协议书内容篇五

为进一步推动学院学风建设,促进学生身心健康,培养学生健康成长成才,营造浓厚的学习氛围,养成良好的学习习惯,不要沉迷网络而导致成绩下降,使学生更好地完成作业,现将学生申请使用电脑进行明确规定,请严格遵守。

1、 学生在公寓使用计算机,必须向学院提出申请并填写《学生公寓计算机使用协议书》,交学院辅导员处签字并加盖公章方可使用。

2、 学生在公寓使用计算机,必须遵守国家和学校对计算机信息管理的有关规定,以学习、科研为主,上课时间严禁玩游戏、看碟片及与学习科研无关的活动。

3、 严禁私拉电线、网线,特别是私自跨寝室、跨公寓对网线、电线私拉乱接;严禁使用计算机玩不健康电子游戏、上不健康网站,影响身心健康;严禁在网络上随意发表言论,遵守网络道德,粘贴、复制、下载、跟帖积极健康向上的内容。

4、 在正常课堂学习、早晚自习、晚休息就寝时间,禁止在寝室内或到网吧上网,因上网而上课迟到、早退、旷课,甚至影响正常学业出现一学期挂科两门者,学院将给予全院通报批评,由学院办公室书面下发预警通知到本人,并给予批评教育。同时,接下来一学期要求学生本人将电脑带回家并通知其家长来校配合学院做好教育工作。对于受到学院批评者,在本学年度不得参加当年评奖评优,也不得被列为党员发展对象。

5、 在正常使用电脑时,尽量不能影响他人学习和休息,注意控制计算机使用音量,维护好寝室同学内部的学习生活。

6、 沉迷网络较严重或情况比较突出的,经同学反映与学院老师查实事实确实如此,学院多次教育仍屡教不改的,学院将给予通报批评,情节特别严重的,上报学院给予相应处分。

7、 够买、申请使用电脑须经家长同意,不得擅自将学杂费或生活费购买电脑以致于影响正常的学习生活。

8、 本协议一式三份,学生本人、学生家长及学院各一份.

申 请 人(签字):联系方式:

学生家长(签字):联系方式:

用电协议书内容篇六

施工队:重庆圣华劳务有限公司

一、乙方进场后,甲方对乙方工人进行入场教育的同时,进行安全用电教育。

二、甲方根据施工任务,对乙方进行分项工程安全用电交底,在施工中,乙方必须按安全操作规程和安全用电交底进行操作,乙方必须接受甲方监督检查。乙方必须给用电人员配备相应的劳保用品,并督促用电人员正确使用。

三、乙方用电人员不得擅自动用和私拉乱接电气设备,搬迁和移动用电设备,必须经甲方电工认可后方可进行。

四、乙方工人必须遵守项目部的一切安全用电管理制度和操作规程,不得违章指挥和违章作业。

五、伤亡事故处理执行甲乙双方签订的安全协议书。

六、补充协议

本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自签字之日起生效至协议期满,工人全部退场后止。

用电协议书内容篇七

随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,有哪些常识需要掌握的'?供参考!

1。认识了解电源总开关,学会在紧急情况下切断寝室电源。

2。不用手或导电物(如铁丝,钉子,别针等金属制品)去接触,试探电源插座内部;不用湿手去触摸电器,不用湿布擦拭电器。

3。电脑,充电器等使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘皮层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。发现线路故障必须及时报有关维修部门更换或维修,严禁私自更换或维修。

4。发现有人触电要设法及时关闭电源;或者用不导电物(如干燥的木棍)将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人,以防触电。

5。不要随意在寝室内更改,拆卸,安装电源线路,插座,插头等,也不要把铁钉等硬物凿入墙面,以防发生电线短路,触电等意外事故。

6。寝室无人情况下必须切断所有电源,做到“人走断电”,防止发生火灾。

7。严禁私自跨寝室进行计算机联网或在公共网络线上私拉乱接。

1。在使用过程中如发现充电器,台灯等有冒烟,冒火花,发出焦糊的异味等情况,应立即关闭电源开关,停止使用。

2。有些充电设备使用时间过长会造成险情,出门时,请同学们自觉检查一下充电器是否处于安全状态。外出前务必拔掉所有的充电器,以避免火灾事故的发生。

3。要避免在雷天气的环境下使用带电物品,易使充电器等遭受雷击,这样不仅会损坏电器,还会发生触电危险。要拔下电源插座。

4。充电器等长期搁置不用,容易受潮,受腐蚀而损坏,重新使用前需要认真检查。

5。手机,充电宝在充电过程中会散发出热量,应注意保持电器所处工作环境的良好通风,不过过高的环境温度下启用,将它们远离纸张,棉布等易燃物品,防止发生火灾。

6。手机充电时间过长,边充电边打电话而导致电话机身发热,都属于高危易爆状况物品。

7。严禁在宿舍里使用插排及大功率电器,如电炉,电锅,电热杯,热得快,电热毯,取暖器,电熨斗等。