高压配电室工作总结篇一

1,混料间搅拌电机轴承加油;中控修灯,更换灯管4支;混料间一热水泵电机进水烧坏,送修,修好后安装到位;中控换18瓦灯管4支。

2,袋酸2楼通风间配电盘更换接触器,风机声音异常,绕组坏,送修。袋酸配料配电盘更换接触器。

3,锅炉除氧间更换节能灯65瓦一个13瓦一个。

4,检查两冷库制冷机,西库1号压机时常跳闸,油压继电器同时出现保护,但电流正常,应属制冷机系统问题,待查;东库1号机组1风机过流保护停机,经测量阻值不平衡,属匝间短路,待修。

5,瓶酸发酵间配电盘空气开关缺相,已更换;对两个热库发酵间6台加热器更换主线完成温度探头坏,也做了更换。

6,制水站瓶酸纯水泵电机轴承坏,更换62062z轴承一对。

7,全厂停电检修,对配电室设备进行检修,更换30kvar电容器2个;两台变压器更换呼吸器硅胶,紧固变压器油箱。

8,改北井电源至冷库配电柜。

9,食堂北井电缆故障,原因是制冷站装设避雷接地体时损坏电缆造成线路接地短路,重新包扎做防水处理,掩埋电缆沟。

10,食堂压面机装开关,和面机配盘装行程保护;和面机轴承坏,更换。

11,利乐后包19,22线封箱机跳闸,更换插头;更换灯管6支。

12,落实安全整改,对各部门线路设施检查整改。

13,维修两台电焊机做简易防护,安装2个空气开关。

14,车间大厅电动门故障,经查,控制板坏,外修,已恢复使用。

15,抄送全厂水电汽能耗表。

高压配电室工作总结篇二

可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门:

(1)变压器室位于高层主体建筑物内。

(2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。

(3)变压器位于建筑物的二层或更高层。

(4)变压器位于地下室或下面有地下室。

(5)变压器室通向配电装置室的门。

(6)变压器室之间的门。

窗,应采用非燃烧材料。变压器室的通风配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加,高度宜按不可拆卸部件最大高度加。有下列情况之一时,油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置能将油排到安全处所的设施:

(1)变压器室附近有易燃物品堆积的场所。

(2)变压器室下面有地下室。

(3)变压器室位于民用主体建筑物内。

配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台。吊装平台、门或吊装孔的尺寸,应能满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。

高压配电室和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于。临街的一面不宜开窗。

变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并装有弹簧锁。装有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应能双向开启或向低压方向开启。配变电所各房间经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。当变压器室、电容器室采用机械通风且周围环境污秽时,宜加空气过滤器。

变压器室、配电装置室、电容器室等应有防止雨、雪和小。

动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入屋内的措施。配电装置室、电容器室和各辅助房间的内墙表面均应抹灰刷白。配电装置室、变压器室、电容器室的顶棚及变压器室的内墙面应刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光或用水磨石地面。长度大于8m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的.两端。若两个出口之间的距离超过60m时,尚应增加出口。楼上、楼下均为配电装置室时,位于楼上的配电装置室至少应设一个出口通向室外的平台或通道。配变电所的电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。当配变电所设置在地下室时,其进出地下室的电缆口必须采取有效的防水措施。变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。

电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据电容器温度类别按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气温度计算。当自然通风不满足排热要求时,可采用自然进风和机械排风方式。电容器室内应有反映室内温度的指示装置。变压器室、电容器室当采用机械通风或配变电所位于地下室时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。如周围环境污秽时,宜加空气过滤器(进风口处)。

纹接头和阀门等。位于炎热地区的配变电所,屋面应有隔热措施。控制室(值班室)宜考虑通风,有条件时可接人空调系统。

位于地下室的配变电所,其控制室(值班室)应保证运行和卫生条件,当不能满足要求时,宜装设通风系统或空调装置。

变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道、明敷线路通过。装有六氟化硫的配电装置、变压器的房间其排风系统要考虑有底部排风口。有人值班的配变电所,宜设有上、下水设施。

在配电装置室内裸导体上空布置灯具时,灯具的水平投影与裸导体的净距应大于1m。灯具不应采用软线吊装或链吊装。干式变压器室、配电装置室、控制室、电容器室当设置在地下层时,在高潮湿场所,宜设置吸湿机或在装置内加装去湿电加热器,在地下室内并应有排水设施。

高压配电室工作总结篇三

我从事配电线路运行、检修、故障抢修工作十五年有余,参加过农网10千伏35千伏线路改造,电气自动化管理,配电运行专业增加了变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备而送电线路专业则接触不到。要想把这些设备管理好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能。所以,我是一边工作,一边学习、实践,又借助高级工、技师培训的机会,来不断充实自己的配电运行专业知识,经过几年的刻苦学习和实践,现在工作起来还算是得心应手。

几年来,我一直利用书本、向老师傅请教、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的管理、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前我对新型变压器、柱上开关、电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的管理和运行经验。对供电事故的分析和判断相对比较果断、准确,有效地减少了事故处理的时间,无论是公司领导或客户都能给予充分的肯定。

第一,针对配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案:

(1),改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的'接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。

(2)、经测试,公用变压器的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,接地电阻值很多不符合规程要求,就将变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康运行提供了保障。

(3)、在的城网、农网改造中,根据供用电特点,我积极为生技科提供配电供电网络设想图,为城网、农网改造的合理性、经济性提供了依据。其次是严把工程质量验收关,根据验收技术规程要求,对农网改造、业扩增容、用户工程等的中间及终结验收严格把关,确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优。为新设备安全、可靠的运行奠定了基础。

第二,认真做好所属设备的巡视和消缺工作,结合配电设备早、晚峰负荷测量和电压测量,及时调整公变容量,使公变在额定输出电流的左右运行,在我所管辖内没有发生一起因过负荷而烧坏变压器的事故,同时结合一年中夏冬季节的高峰用电期,制定迎峰渡夏和迎峰渡冬的相应措施,增加夜巡和特巡次数,发现异常情况,及时处理,确保供电设备安全可靠运行。

第三,积极组织开展各季安全大检查,结合安全性评价工作,对所辖配电线路及设备认真巡视消缺,做到了充油设备无渗漏、一类设备完好率100%。

第四,加强配网结构的研究,制定并落实了每年各节假日、政府重要会议、各企事业单位重要活动等的紧急救援预案,确保了供电区域各种活动的正常开展。

第五、为防止三相四线制用户因零线线径偏小,三相负荷不对称而造成烧断零线,即而烧坏电器设备的故障,根据巡视中发现的薄弱环节、接头、接点缺陷,及时进行整改,增加重复接地、更换大规格零线,铜铝接头处严格采用过渡措施等,从精细处入手开展配网供电设备的运行维护和故障抢修工作。

第六,严格遵守安全生产纪律,加大配电抢修和日常维护中现场的安全工作,杜绝违章行为,积极开展创建“无违章班组”、“无违章个人”活动,把安全措施落实到了实处。

近年来,人为破坏配电箱等而引发的停电事故,因此我们配电运行人员利用一切机会,向社会、向用户宣传电力设施保护的重要意义,配合公安部门开展打击破坏电力设施的专项整治活动,不断完善了电力设施保护的组织措施和技术防范措施,规范了各类安全标示,警示标志,特别是对施工工地附近、交通道口和居民区等处的电力杆塔、拉线、配电箱等设施采取积极保护措施,一定程度上保证了我公司配电网的安全运行。

本着“人民电业为人民”的服务宗旨,认真贯彻“优质、方便、规范、真诚”的供电服务方针开展了优质服务工作。优质服务工作在配网专业占了很大比重,需要更多时间用在优质服务工作上,搞好这项工作也是企业经济效益、企业形象之所在。

高压配电室工作总结篇四

4.10.1可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。4.10.2有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门:

(1)变压器室位于高层主体建筑物内。

(2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。

(3)变压器位于建筑物的二层或更高层。

(4)变压器位于地下室或下面有地下室。

(5)变压器室通向配电装置室的门。

(6)变压器室之间的门。

窗,应采用非燃烧材料。4.10.3变压器室的通风4.10.4配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。4.10.5有下列情况之一时,油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置能将油排到安全处所的设施:

(1)变压器室附近有易燃物品堆积的.场所。

(2)变压器室下面有地下室。

(3)变压器室位于民用主体建筑物内。

4.10.6配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。4.10.7当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台。吊装平台、门或吊装孔的尺寸,应能满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。

4.10.8高压配电室和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m。临街的一面不宜开窗。

4.10.9变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并装有弹簧锁。装有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应能双向开启或向低压方向开启。4.10.10配变电所各房间经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。4.10.11当变压器室、电容器室采用机械通风且周围环境污秽时,宜加空气过滤器。

4.10.12变压器室、配电装置室、电容器室等应有防止雨、雪和小。

动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入屋内的措施。4.10.13配电装置室、电容器室和各辅助房间的内墙表面均应抹灰刷白。配电装置室、变压器室、电容器室的顶棚及变压器室的内墙面应刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光或用水磨石地面。4.10.14长度大于8m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。若两个出口之间的距离超过60m时,尚应增加出口。楼上、楼下均为配电装置室时,位于楼上的配电装置室至少应设一个出口通向室外的平台或通道。4.10.15配变电所的电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。当配变电所设置在地下室时,其进出地下室的电缆口必须采取有效的防水措施。4.10.16变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。

4.10.17电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据电容器温度类别按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气温度计算。当自然通风不满足排热要求时,可采用自然进风和机械排风方式。电容器室内应有反映室内温度的指示装置。4.10.18变压器室、电容器室当采用机械通风或配变电所位于地下室时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。如周围环境污秽时,宜加空气过滤器(进风口处)。

纹接头和阀门等。4.10.21位于炎热地区的配变电所,屋面应有隔热措施。控制室(值班室)宜考虑通风,有条件时可接人空调系统。

4.10.22位于地下室的配变电所,其控制室(值班室)应保证运行和卫生条件,当不能满足要求时,宜装设通风系统或空调装置。

4.10.23变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道、明敷线路通过。4.10.24装有六氟化硫的配电装置、变压器的房间其排风系统要考虑有底部排风口。4.10.25有人值班的配变电所,宜设有上、下水设施。

4.10.26在配电装置室内裸导体上空布置灯具时,灯具的水平投影与裸导体的净距应大于1m。灯具不应采用软线吊装或链吊装。4.10.27干式变压器室、配电装置室、控制室、电容器室当设置在地下层时,在高潮湿场所,宜设置吸湿机或在装置内加装去湿电加热器,在地下室内并应有排水设施。

高压配电室工作总结篇五

7月21日中午,公司收到xx供电局准备出发支援海南抗灾复电抢修的通知后,随即通知现场施工的各施工班组妥善处理现场的工作后回公司集结,经过紧张的准备,我公司抢修队伍56人、13辆抢修车于16时15分出发奔赴海南。在海南抢修的12天,我公司抢修人员一直保较高的精神斗志,克服天气炎热和水土不服的困扰,共完成新立电杆182基,扶正电杆202基,更换台架6套,修复低压台区8个,架设导线52、3km,清理树障8400棵米,出色完成指挥部下达的抢修任务。

1、分工明确,通力合作。

抵达海南后,公司抢修队根据现场实际情况重新进行明确的分工,分别设有抢修作业指挥协调小组、现场安全管控小组、抢修作业组、材料小组、后勤小组等,通过各小组的相互配合,抢修工作安全顺利完成。

2、结合现场实际,采取有效措施防范不安全因素发生。

抢修作业是一项比较艰巨的任务,往往需要抢修人员高强度、长时间作业,因此维持抢修人员情绪稳定、保证人员精神状态良好是确保抢修作业安全的前提条件。正所谓“三军未动,粮草先行”,出发前,公司领导就已交待带队的管理人员一定要妥善安排好抢修人员的食宿,尽量减少水土不服造成的影响。针对海南炎热的天气,在开始抢修的第一天,公司抢修队就选择一合适地方搭建一顶凉棚,配备饮用水、防暑清热饮品、急救药箱等,为抢修人员紧张作业之余提供较舒适的休息场所。同时,后勤小组也结合当地的气候环境和抢修人员的饮食习惯,及时提供汤水凉茶,有效防止中暑现象发生。

3、抢修人员急灾区民众所急,克服困难连续作战。

面对急盼复电的'灾区民众,公司的抢修队员不畏炎热天气,发挥连续作战精神,甚至有的还带病坚持参加作业,目的是让灾区民众早日恢复用电。

4、举手之劳,完民众之愿。

受强台风吹袭,田头村有一棵超过百年树龄、国家三级保护的大树被连根拔起,横卧在道路上,阻碍抢修车辆通行,当地村干部允许我们将这棵大树清理掉,打通抢修通道。但我们的抢修人员考虑到这是当地一棵具有历史价值的树,就这样消毁太可惜,于是他们找来挖掘机和吊车,小心翼翼地把大树扶起,栽回原位,此做法得到当地民众的赞赏。

1、出发前的准备工作比较仓促、混乱。

由于参加海南抢修的信息来得比较突然,使到准备工作有些混乱,个别施工机具准备数量不足,人员集结未够迅速。

2、对当地的气候环境和补给条件考虑不够做全。

出发前没有考虑到当地的太阳是那么猛烈,没有预先准备草帽等遮阳物品,未考虑到抢修现场是那么偏僻,车辆加油、维护不方便,以致没有携带应急加油桶和充气设备。

3、部分人员有重进度、轻安全的麻痹思想。

在抢修现场,部分抢修人员受抢时间、赶进度的氛围影响,出现重进度、轻安全的麻痹思想,在一些自认为安全风险不大的作业现场,他们会为了加快抢修进度而省略一些常规的安全措施。

4、抢修现场工具准备不充分。

现场工作任务改变后,抢修小组未及时根据工作任务调配现场所需的工器具,导致出现作业过程中来回传送工具的现象,影响了抢修进度。

5、此次海南抢修负责报告工程进度的人员都是第一次参与抢修工作,所以对相关规矩和要求不清晰,以致报送的资料不较准确。

1、制定公司配合外出抢修应急预案,并组织学习演练,明确相关准备工作的责任人,以提升准备工作效率。

2、加强学习市局《抗风抢修复电工作指引》,使相关人员清楚各项工作的具体要求。

3、出发前通过网络了解当地气候情况和补给条件,以便做好相应的应急准备。

xxx公司。

20xx年xx月xx日。

高压配电室工作总结篇六

高压氧科工作在院领导的高度重视下,在门诊支部、门诊办及各相关科室的大力支持下,在全科医务人员的共同努力下,以全面加强细节管理、全方位提升医院品质、全心全意为病人服务为宗旨,抓好医疗质量,改善服务态度、强化细节管理,各方面工作取得了较好成绩。现将全年工作总结如下:

全年计划数为687578元,今年完成经济收入总数为846784元,完成医院计划数123%;今年共治疗11898人次,其中成人舱11765人次,婴儿舱133人次。(随着设备的老化检修及各种意外情况的`发生,今年大大小小共停舱7次,耽误治疗时间近一个月,现有病人排队,因设备情况暂不允许超负荷运转,在大修等待中)。

1、提高服务质量,改善服务态度。

全科医务人员坚持以病人为中心,病人的利益高于一切,时时处处为病人着想。我科医务人员本着全心全意为病人服务的思想,进舱陪病人做治疗,以便发生意外及时处理。我科目前大部分病人来自神经外科和神经内科,基本都是手术后康复期病人,与病人沟通需要热心和耐心,科室人员不厌其烦地给病人解释或用手势比划,使其尽量理解配合。同时,科室特建立了治疗病人登记本,详细纪录每位前来预约新病人个人信息,并对治疗前后疗效进行认真对比、分析、总结。每月底对当月病人情况进行电话回访,遇特殊情况上门进行讲解和指导。

2、强化规章制度,杜绝安全隐患。

根据卫生部及省质控中心的要求,除医院原有的规章制度外,又新增了气源伤人应急处理制度、心理护理制度、陪舱人员制度等等,并已上墙。对于新制度的出台,组织科室人员进行集中学习,并要求人人熟悉掌握。科室每月底召开一次科室例会,主要是对各自职责履行情况进行一次回顾总结,好的方面进行表扬,不足之处进行批评指正,重点强调安全隐患问题,时刻敲警钟。对每一进舱病陪人严把安全关,要求着全棉衣服,并逐个病陪人检查是否携带电子类及易燃易爆物品;人人掌握防火技能,按上级部门要求每半年进行一次紧急情况处理演练,做到了人人参与,人人掌握;设备维护保养制度坚持较好,每次开舱治疗前,工程师者必须对设备供氧、照明等系统进行仔细检查,确认一切正常后方可使用,年底省技术监督部门来院查验,一举通过。今年已申请设备大修。

3、提高医疗质量,不断开拓创新。

高压氧治疗领域已越来越宽广,涉及临床各个学科,适应症已有147种。为了不断开拓创新,提高医疗质量,今年我科分别四次派人到合肥市、长沙等上级医院参观学习,引进、开展了新技术、新项目,并对某些疾病制订了新的治疗方案。同时积极开拓市场,争取更多病源。

4、加强专业学习,增强学术氛围。

为进一步加强专业理论知识学习,首先在科室例会上每月进行一次小讲课,主要讲高压氧相关专业知识,由科室医护人员轮流讲解,其次积极参加医院组织的各类学术活动;再次就是外出学习人员,每次学习回来都必须将所学知识整理成文后,组织全科人员共同学习,共同提高,科室学术氛围日渐浓厚。

回首20xx年,我们虽然取得了一些成绩,但也还存在不少问题,如:

1、专科知识对外宣传力度不够;

2、病历书写不够规范等等。

20xx年是我院高压氧科发展史上关键的一年,是机遇与挑战并存的一年,今后我们将齐心协力,同心同德,把科室各项工作推向一个新的台阶。

高压配电室工作总结篇七

高压配电质量是指电力系统过程中,电压、电流的波动、谐波、闪烁以及电力质量的稳定性等因素。在长期从事高压配电工作中,我对于高压配电质量有了一些心得体会。以下是我个人对高压配电质量的认识和体会。

首先,高压配电质量的稳定性至关重要。在高压配电过程中,稳定性是保障电压和电流波动的重要因素。如果电压和电流波动过大,不仅会影响用户正常使用电力设备,还可能导致设备损坏。因此,为了保障电力系统的稳定,我需要定期进行设备检测和维护保养,及时排除故障,确保高压配电质量的稳定性。

其次,处理高压配电质量问题需要有系统的方法。在实际工作中,我发现高压配电质量问题不仅仅是单一因素造成的,经常是多个因素的综合作用。因此,我需要运用系统的方法对问题进行分析和处理。首先要从设备本身入手,检查设备是否正常运行,然后再考虑是否受到外界因素的影响,如天气、环境等。只有全面分析问题的原因,才能找到合适的解决方法,确保高压配电质量。

此外,高压配电质量的提升需要持续的努力。电力系统是一个复杂的系统,高压配电质量的提升不可能一蹴而就。只有经过长期不断的努力,将电力系统设备和运行方式不断优化,才能逐步提高高压配电质量。我在工作中注重不断学习最新的高压配电技术和理论知识,时刻关注行业的发展动态,以便及时应对各种问题,并尽可能提升高压配电质量。

此外,高压配电质量问题需要多方合作解决。高压配电系统是一个复杂的工程,涉及到许多领域的专业知识。我发现单打独斗不可能解决所有问题,需要与相关专业人员进行紧密合作,共同解决问题。与电力公司、电力部门、设备制造商等进行密切沟通,共同探讨和解决高压配电质量问题,能够更好地保障电力系统的稳定运行。

最后,高压配电质量问题的解决需要时刻保持警惕。在高压配电系统运行过程中,随时会出现各种质量问题,例如电压急剧下降、闪烁等。作为工作人员,我应时刻保持警惕,及时发现问题并进行处理,以免造成更大的损失。只有保持警惕和及时处理问题,才能提高高压配电质量,保障用户的用电正常运行。

总之,高压配电质量是电力系统运行中非常重要的一环,关乎到正常用电和设备的安全稳定。通过长期的工作实践,我认识到高压配电质量的稳定性至关重要,处理问题需要系统的方法,提升质量需要持续的努力,解决问题需要多方合作,而我作为一名工作人员需要时刻保持警惕。只有在这些方面不断努力,才能保障高压配电质量的稳定和提升。

高压配电室工作总结篇八

3. 值班人员必须密切关注高低压配电柜电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、开关超负载运行。

4. 对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。

5. 配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。

7. 高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和绝缘分析鉴定书等。

8. 保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。

10. 做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高低压配电室。

11. 保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。

12. 值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接-班制度。

13. 操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 

14. 增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。

15. 以上制度,配电房工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。

一、值班人员必须牢记自己的职责,有高度的责任心;

二、值班人员按时对变压器、高低压配电设备、线路进行巡视,加强设备保养维护;

三、值班人员要定时、认真填写《变电室运行记录表》;

四、严格执行《电气安全操作规程》,做好各种电气设备检修维护工作;

五、变电室执行24小时值班制度,每2小时进行一次巡检。

七、交接-班时须检查安全用具,工具仪表、环境卫生,并在值班日记上体现;

八、无关人员不得进入配电室。

一、 值班人员必须定期参加有关部门的培训,考试合格后方可上岗; 

二、 值班员巡回检查必须2小时一次,交接-班时会同检查一次;

三、 巡视检查工作必须由二人同时进行,其中一人担任监护; 

七、 每次巡视情况和发现问题,应及时记入运行,缺陷记录本;

八、 以下情况,应相应增加巡察次数:

1、 带过负荷设备,每小时巡察一次,严重过负荷不间断监控; 

2、 对故障处理后的设备,投入运行后4小时内要1小时一次;

3、 对危及安全运行的重大设备缺陷每隔半小时巡察一次; 

4、 在汛期、雷雨时,相应增加巡察次数;

5、 新建、大修或改建后投运的设备,增加巡察次数;

6、 若运行方式变更,接-班者必须做一次复核校对性检查;

九、保持高压设备干净整洁,通风良好,物品摆放整齐。

高压配电设备是企业动力心脏,高配操作人员必须具有高度的工作责任心、精神集中、严格执行变配电的操作规程和各项制度,听从主管和领导的指挥,,确保用电设备安全 可靠运行.

一、 岗位责任范围

1、 虎牌电务高配操作巡视人员遵守中华人民共和国电力法、电力供应与使用、电力监督管理、和电业安全工作规程、经军事化训练、素质、技能等级高。是一支专业化的精英队伍。

2、 全面了解各配电线路、电器设备的`安全、合理运行和正确操作,使整个配(用)电系统在最经济的运行方式下工作,必须认真执行以下工作登记制度.

(一)运行日志(包括运行方式及其停电、送电记录,);

(二) 设备运行故障记录(包括检修记录);

(三) 工作票、倒闸操作票记录;

(四) 配电箱(柜)钥匙记录;

(五)工作前必须穿戴好保护用品,应穿绝缘胶鞋和手套,严禁穿戴其它各类鞋、手套.

(六) 巡视检查设备运行情况.必须注意安全,触及带电导体只允许在遮拦之外安全区进行,禁止用手或其它非良好绝缘物,发现隐患、不安全因素立即作处理或向主管部门汇报.

(七) 监视各种设备的运行情况,定期巡视检查,按照规定抄报各种运行数据.发现设备缺陷和运行不正常时及时处理,并做好有关记录,以备查考.

三、设备定期试验和缺陷管理

1、为加强怡莱酒店运行管理、虎牌电务对设备除按规定进行预防性试验和检修外,还进行定期试验及切换和运行维护工作,使设备经常处于完好状态。

3、定期检查风扇绝缘电阻及熔丝完好,开关储能电机熔丝完好,闪光信号监视熔丝完好,检查充电装置,事故照明,备用电等 的切换试运行。

4、每月定期检查电缆盖板,检查所有孔、洞、缝密封良好,安放鼠夹、鼠笼等,严防小动物事故发生。

1、交接-班时,交-班人员将班中设备运行情况、卫生情况、班中出现的问题、上级有何工作安排等认真、逐一交接。

2、接-班人员对交-班遗留的任何问题未处理或处理不彻底,接-班人员有权不接-班,不签字。

3、当接-班签字后,检查或出现的任何问题,由接-班人员承担、负责。

4、接-班人员接-班3小时内必须进行设备点巡检并签字确认,保证及时掌握本班设备运行情况。

5、接-班15分钟内将各种接-班记录填写好。

6、值班人员随时保持值班室内桌椅、电脑、电话、饮水机、地面、门窗卫生清洁达标,室内及工具箱内物品按规定摆放。

7、值班期间,除留1人值守外,其他人员负责设备点巡检、室内外区域卫生等,严禁单人进行任何倒闸操作及故障处理。单一的二次回路控制操作除外。

8、任何物品使用完后,及时放回原处,严禁乱扔乱放。

9、任何记录填写必须及时、准确,字迹必须工整、清晰,严禁打省略号。

10、 点巡检发现的问题要记录清楚,并及时向班组反映,点检记录同时交值班长或班长签字确认。

以上规定自下发之日起执行,如有违反,每项考核相关责任人50元,值班长连带考核50元。对值班长布置的任务,值班员拒绝执行或执行不彻底的(违章指挥除外),按相关规定严加考核。

高压配电室工作总结篇九

1、严格遵守值班纪律,按时下班接班,工作时不得擅离岗位。值班员要认真填写工作记录,保持对外联系电话的畅通,发现问题及时解决。

2、严格交接班手续,交接时,必须把电器设备运行等情况的记录向接班员交代清楚。

3、严格执行操作规程,值班员必须熟悉电气设备情况,按章巡视检查,发现电器设备不正常及出现不安全因素时耍立即报告,操作时一人操作,专人监护。

4,除值班人员和直属专职技术人员外,其他人员一律不准进入高低压配电室,经批准须进配电室的',必须办理出入登记手续。

5、在维修和事故处理等情况下,除检修员、操作者、监护人和电气负责人外,其他人员严禁入内。事毕后,在场人员必须做好登记。

6、要认真落实防止小动物进入配电室的安全措施,值班员出入各工作室要随手关好门窗,以防小动物入室发生事故。

7、高配间负责人为安全责任人,要经常进行安全教育,发现问题,做好记录,及时向主管部门和保卫部门报告。

l、高配间严禁非工作人员入内及工作人员非工作时间入内。

2、高低压配电间的门窗应装设铁皮和铁丝网,防止小动物进入。人员出入要随手关门。

3、电器设备禁止超负荷使用和带病运转。

4,保证变压内和油开关处油质良好,油位适宜。

5、实行二十四小时值班,详细记录发现的问题并及时解决。

6、严格执行操作规程,严禁违章操作。搞好环境卫生,严禁在配电间和值班室吸烟。

7、保持室内整洁,禁止堆放易燃物晶和杂物。严禁使用电热器取暖和烧物。

8、配置灭火器材,置于合适方便的位置。掌握“三懂三会”(即懂本岗位火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用灭火器材和扑教起初火灾,会报火警)。

9、高配间负责人要定期进行安全检查,作好记录,并将检查结果报告负责人。

l、持证上岗,严格执行操作规程,禁止违章作业。

2、定期对各单位的一切电器设施进行检查、维修、保养。发现隐患及不安全因素及时排除并报告。

3、禁止线路及设备超负荷或带病运转。装接的电器设备应符合防火规范要求。

4、对于其他单位的不符合安全要求的电器线路,应予以拆除。

5、发现线路老化及不良时,应及时更换。

6、掌握“三懂三会”的消防知识(即懂本岗位的火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用消防器材和扑教初起火灾,会报火警)。

高压配电室工作总结篇十

近年来,随着我国经济的快速发展,电力供应的需求也不断增加。为满足工业、商业和民用的用电需求,高压供配电技术得到了广泛应用。在实际工作中,我深切感受到了高压供配电的重要性和复杂性,并从中获得了一些心得体会。

首先,高压供配电确保了电力的稳定供应。高压供配电是大规模电力用户的首要选择,如工业园区、商业中心、大型工厂等。通过将电力从发电厂传输至用户,高压供配电能够有效减少能量损耗,提高整个电力系统的效率。我曾参与过一次大型工业区的供电工程,只有通过高压供配电技术,才能满足工业区众多用户的需求,确保电力的稳定供应。

其次,高压供配电要求维护人员的高水平技术和安全意识。高压电器的特点是电压高、电流大,存在一定的危险性。因此,在高压供配电系统的维护和管理中,必须要求维护人员具备高水平的技术和安全意识。维护人员必须熟悉高压电器的工作原理和操作规程,能够正确判断和处理各种电气故障。同时,维护人员必须时刻保持警觉,严格遵守操作规程,防止因不慎而造成的电触电事故。只有通过不断学习和培训,提高自身的技术水平和安全意识,才能够胜任高压供配电工作。

再次,高压供配电需要强化预防和维护工作。在实际工作中,我深刻认识到预防和维护工作的重要性。高压供配电系统是一个复杂的电力网络,存在各种潜在的故障隐患。通过定期的巡检和检修,可以及时发现和排除存在的故障隐患,防止故障的扩大和事故的发生。此外,对系统中的电缆、绝缘子等绝缘材料进行定期的测试和检测,能够保障系统的绝缘性能,提高系统的安全可靠性。

最后,高压供配电需要加强与其他部门的协作。高压供配电属于综合性的工程,需要与发电厂、输电部门、用户等多个部门进行紧密的协作。只有通过各个部门之间的有效沟通和协调,才能够实现电力的安全供应。我参与过一次大型工业园区的高压供配电工程,正是通过与发电厂、输电部门和用户的广泛合作,才能够成功实施整个工程。

综上所述,高压供配电是电力系统中至关重要的一环。它确保了电力的稳定供应,要求维护人员具备高水平的技术和安全意识,需要强化预防和维护工作,以及加强与其他部门的协作。在今后的工作中,我将继续努力学习和提高,为高压供配电工作做出更大的贡献。

高压配电室工作总结篇十一

随着社会的不断发展,电力成为现代工业和生活中不可或缺的一部分,高压配电则成为电力传输的重要方式。高压配电是将发电厂产生的高压交流电转换为适合供应大型电力负载的低电压,为城市和工业生产提供了良好的电力保障。在高压配电中,压力、安全和稳定性是至关重要的,因此同行业中的工程师都必须精通其知识。

精通高压配电的知识和技能是高压配电工程师必须的基础。高压配电的工作涉及到高压变压器、断路器、电流互感器、电容器等、这些都是配电系统中不可缺少的部分。要掌握这些知识,我们必须学习基本的电学原理和相关的电气设备的性质和特点。这些知识有时需要我们阅读手册和操作手册以更好地了解和掌握。

第三段:对于高压配电过程中的常见问题的解决:

在实践中,我们可能遇到断路器烧坏的问题,或者电容器的端子烧坏的问题。针对这些问题,我们必须能够通过我们学到的知识和技能,快速地定位到问题所在并及时加以解决。我们必须先了解设备的故障和可能引起这些故障的原因,然后再采取适当的措施,如更换损坏的配件或重新封闭系统等。

第四段:安全措施的重要性:

考虑到配电工程的高压环境,安全措施尤其重要。如果没有足够的安全措施,可能会带来非常严重的后果,甚至会对人的生命造成威胁。因此,我们必须熟悉与安全相关的规范、制度和操作规程。这些规程可能包括对设备和电线的标记、地线的接地、服用防护装备等等。只有深刻理解安全措施的重要性和采取相应的措施,才能为配电工程提供安全保障。

第五段:对于未来的发展的建议:

随着社会和技术的进步,高压配电的技术也在不断地发展。解决网络和电源的稳定性、提高配电设备的性能和智能化程度,以及优化传输线的结构和功能将是未来发展的重点。因此,要不断学习新技术和发展趋势,并提出创新的想法,才能为配电行业的进步和改善做出贡献。

综上所述,精通高压配电的知识和技能至关重要,掌握安全措施才能为配电工程提供安全保障。我们需要不断进步和学习,以适应未来行业发展的趋势和变化,不断为高压配电行业的进步和改善做出积极贡献。

高压配电室工作总结篇十二

高压配电是电力系统的重要环节,也是电力系统中最危险的环节之一。在履行工作职责时,我深刻认识到了高压配电工作的危险性,同时得出了一些重要的体会和经验。在这篇文章中,我将就高压配电工作的相关知识进行探讨,分享我在高压配电工作实践中的所见所闻、所思所悟和所体会。

第二段:风险与安全。

高压配电工作危险性真切体现在其自身的工作环境和工作过程中。高压配电的工作环境一般都是在电气设备房,因为高压电气设备的工作环境一般是在闭合的设备房内。另外,由于高压电气设备具有极大的电气能量,高压电气设备的事故往往会导致极其严重的后果,这也是高压配电工作需要高度重视安全的根本原因。在高压配电实践中,我意识到自我保护是最基本的安全意识,更是高压配电工作中最重要的一环。

第三段:工作规范与操作技巧。

高压配电工作中,首先要遵守的是工作规范,也就是安全标准和工艺标准。高压电气设备的安全工作是从实际工程过程中、结合现有工艺技术和经验结果总结出来的,完全依照规范操作,遵守规范要求进行工作,是保障安全的有效措施。其次,合理使用工具,并且定期进行检查维护,以确保人工操作不会对工具本身造成损坏或影响安全。另外,在具体的实施工作时还需要掌握较高的操作技巧,这是为了解决高压电气工作中出现的技术难题和降低事故风险所必须的。

第四段:管理和人际交往。

高压配电工作除了上述两点以外,还需要在管理和人际交往上保持高超的技能。一方面,配电班组要遵守严格的工作时间表,并定期进行设备检查和维护,以保障机器设备的正常运转;另一方面,配电班组还需要在处理工作中与其他职能部门保持良好的沟通及时解决困难和问题,从而保证了全部设备的协调运作,使其不受到其他部门因素的干扰或影响。

综上所述,高压配电工作一定要高度重视安全,严格遵循规范及操作要求,合理使用工具,并且掌握好相关技能。同时,管理和人际交往也是极其重要的技能,它们直接关系着配电工作的顺利进行。对此,个人认为进行好高压配电工作需要准备充分,针对实际情况做好安全的措施,以确保高压配电工作的顺利进行及相关工作人员的安全。最后,对于想要从事这方面工作的人员,更需要注重个人综合素质的提高,加强安全理念的培养和安全意识的加强,强化安全知识和技能的提升,积极适应新的技术要求,做好本职工作,为能源事业的发展做出贡献。

高压配电室工作总结篇十三

随着现代社会对电能的需求不断增长,高压配电系统在各行各业中扮演着至关重要的角色。然而,由于种种原因,高压配电质量问题在工作中时常出现,给企业的正常运营带来了很多困扰和损失。通过长期的实践和总结,我从中获得了宝贵的经验和体会,下面将与大家分享我的心得体会。

首先,高压配电质量问题大多源自于设备老化和缺乏维护。在实践中,我发现很多问题都与设备老化以及缺乏定期维护有关。高压配电设备经过长时间运行后,往往会出现磨损和老化的现象,这就使得电气配线产生了阻力,进而影响了电压的稳定性。因此,定期对设备进行维护和检修是确保高压配电质量的关键。及时更换老化设备和及时排除故障,能够有效地提高电能的质量并确保其可靠性。

其次,高压配电质量问题还需要加强对操作人员的培训和管理。实践中,我发现不少电工缺乏对高压配电系统工作原理的理解,对于系统故障的判断能力也较差,从而给故障排查和处理带来了困难。因此,对于从事高压配电工作的人员来说,不仅需要具备一定的专业知识和技能,还需要加强培训和管理,提高其工作的准确性和效率。只有这样,才能够确保高压配电系统的安全运行和电能的高质量供应。

再次,合理的规划和设计是确保高压配电质量的基础。在我实际工作中,我发现有些问题是由于系统规划和设计不合理导致的。比如,一些线路布置不当、负载不均衡等问题都可能会导致电压波动、电能损耗等质量问题。因此,在规划和设计高压配电系统时,应根据实际情况合理安排线路和负载,确保系统的稳定性和高质量供电。

最后,高压配电质量问题的解决还需要加强监督和维护。只有不断加强对高压配电系统的监督和维护,才能及时发现和处理质量问题,确保系统的正常运行。这既需要配电系统管理者的重视和关注,也需要具备相应技术和经验的专业人员的支持。通过建立健全的监督和维护体系,能够有效保障高压配电系统的质量和稳定性。

综上所述,高压配电质量问题是各行各业面临的共同难题。通过长期的实践和总结,我深刻认识到设备老化和缺乏维护、操作人员不足、规划设计不合理以及监督维护不到位是导致高压配电质量问题的主要原因。因此,要解决这些问题,需要进行定期的设备维护和检修,加强对操作人员的培训和管理,合理规划和设计配电系统,以及加强对系统的监督和维护。只有这样,才能够提高高压配电系统的质量水平,确保企业的正常运营和电能的高质量供应。

高压配电室工作总结篇十四

5、当值人员应穿、戴统一的工作服、鞋、帽,衣着整洁,并佩戴值班标志。

一、值班人员要有高度的工作责任心,工作积极负责,自觉遵守劳动纪律,坚守工作岗位,确保安全运行。

二、值班人员按规定穿戴工作服、工作帽、佩戴工作牌,衣着整齐。

三、值班人员在当班时间内,不许做与工作无关的事情,不准会客。

四、配电运行人员必须经过岗位培训考核,《安规》考试合格后,方可正式担任相应职位的值班工作。

五、值班人员应按时抄表,及时汇报。还应完成组织安排的运行设备维护、技术管理、清洁卫生、安全活动等工作。

六、配电室应建立年、月、日固定工作周期表。

七、严格按照《电工安全工作规程》进行高低压设备的操作维护,实行“一人操作,一人监护”制度,严禁违章操作。

八、确保正常供电,一旦跳闸,需查明原因,10分钟内恢复供电。如不能供电,向上级领导汇报并及时贴出通知。因楼外原因停电,20分钟内利用双回路供电。非正常停电率小于3%(供电部门及施工停电、不可抗力因素除外)。

九、值班期间接到维修电话后立即派人检修,服务热线做好维修回访工作,坚持每周巡回检查制度,分片包干,责任到人。

目的:为了明确电气操作规程,杜绝安全事故,确保电气工作的有序进行,特制订本规程。

适用范围:本制度适用于公司内部所有电气作业人员。

责任:本制度由101车间起草,101车间主任审核,主管装备动力副总批准。101车间负责实施。

1、电气操作规程

1.1值班员凭“停送电指示”和工作票操作。

1.2操作前必须检查操作保护装置,严禁以推、顶和垫的方法强行闭合。 1.3合闸前必须检查受电设备,正常时方可送电。 1.4电器操作须有二人执行,其中一人操作,一人监护。 1.5双路电源须执行双倒闸操作顺序,先停后送。

1.6隔离开关,断路器动、静触头应接触良好,温度不超过65℃。 1.7高压断路器各部位应清洁、无损、运行声音应正常。

2、值班电工岗位责任制

2.1严格执行《电业安全规程》,保证安全无事故。 2.2认真执行交接-班制度。

2.3值班电工应两小时巡视一次电气设备运行情况,发现异常及时汇报上级主管部门。

2.4值班电工应经常监视微机所显示出的各项指示及高低压柜各种仪表指示范围,并及时打印和填好各种表格记录。

2.5 应做到及时汇报并配合维修电工处理配电室内的电气事故。

2.6必须熟悉配电室内的电气设备一、二次接线和运行方式、负荷侧配套电器设备的运行方式也应熟悉。

2.7值班时应严格遵守单位的劳动纪律和规章制度。

3 电气安全工作规程

3.1必须穿戴好全部安全保护用具,否则不准上岗工作。

3.2电气设备绝缘必须良好。

3.3高压工作应具备下列用具:绝缘鞋、绝缘垫、绝缘拉杆、接地线、标示牌、验电器、护目镜等。

3.4送电操作必须戴绝缘手套,由二人(持有有效电工证且安全考试合格者)操作(一人操作,一人监护)。

3.5送电凭工作票(电话通知必须做好记录)。

3.6非值班者严禁操作,其他人员不得随意进出配电室,来者必须登记,由值班者带领进出。

3.7在电容器、电缆和控制柜上检修时必须执行工作票制,停电后除自行放电外,需逐项人工放电数次。

3.8严格遵守劳动纪律,工作中禁止打闹取笑。

3.9电气室内必须有必备的灭火器材,发生电气火灾时应先切断电源,再根据灭火常识进行灭火。

4、交接-班制度

4.1接-班者必须提前十五分钟到岗,检查、了解设备运行情况和运行记录。、

4.2交-班者须交接清设备运行情况和工具、仪表、材料、各种运行记录和上 级批示。

4.3处理事故未完,不应交-班。若需维修时间较长,接-班者要求接-班时,交 班者方可交-班。

4.4接-班者未到,交-班者不得离开岗位,必须连续值班,事后及时向主管部

sy/zb/13.156 3/3

门汇报并记录在日志上。

4.5交-班者在交-班前三十分钟将室内卫生搞好后方可交接-班。

4.6交接不清的后果由接-班者负责。

4.7不符合安全规程规定的不能办理交接。

5、 检查与考核

生产安全部、装备动力部负责对本制度的执行情况进行检查,发现问题及时提出整改和处理意见,报考核部门。

6、 罚则

电工值班违反本值班制度,造成不良后果的',扣罚直接责任人100元,发生事故的按《安全事故管理制度》(sygf/gb/13.016)进行处罚。

7、 本制度由101车间负责解释。

1、变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。

2、定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。

3、特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显著变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时巡视。

4、夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在高峰负荷期。

5、巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。

6、巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。

7、建立设备运行记录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。

8、供电器线路和操作开关部位设明标示。停电拉闸,检修停电,挂标示牌。

9、巡视配电室装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。

10、配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。

高压配电室工作总结篇十五

高压室是安装高压设备的重要场所,为确保人身安全和设备安全,必须严格管理。

3.1工作负责人:工程主管。

3.2值班人员负责日常巡查工作.

4.1未经工程部相关主管人员批准,任何人不得进入高压配电室,特殊情况需进入时,应由值班电工或工程部相关专业人员陪同,并在《特殊设备房来访出入登记表》上作好相关记录。平时机房门应加锁,钥匙由值班人员保管。

4.2值班电工巡视高压设备时,不得进入遮栏以内,特殊情况需进入时,须有专业人员监护,且不得擅自进行任何操作。

4.3进入高压室维修、保养、操作必须主管部门经理批准,并使用绝缘工具,穿绝缘鞋,戴绝缘手套;一人监护,一人操作,严格按高压配电柜操作程序及保养规程进行。任何人酒后,或不清醒时禁止进入高压室。

4.5高压室禁止气焊、电焊;当必须使用喷灯等进行作业时,必须设专人监护并配置灭火器,且应遵守相关安全距离的规定。

4.6保持室内通风良好。

4.7高压室遮栏,标示牌,高压柜资料卡等设施禁止任何人移动、改动。高压室每月清洁一次,室内照明应正常。