最新通风空调施工合同(优秀8篇)
文件格式:DOCX
时间:2023-12-12 08:07:22    小编:影墨

最新通风空调施工合同(优秀8篇)

小编:影墨

合同是商业交易的基础,促进了经济的发展和稳定。要书写一份完美的合同,首先需要明确双方的意图和目的。以下是一些实际应用中的常见合同规范。

通风空调施工合同篇一

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条承包工程范围。

一、工程名称:盐亭·恒都商业广场。

二、工程地点:四川省绵阳市盐亭县云溪镇石岭村三、工作内容:乙方承揽图纸(1#a、1#b、3#a、3#b、15#、11#楼)范围内所有通风管道设备制作安装,支撑吊架制作安装以及通风设备(包括风口、风阀、防火阀、消音器、出风口、风机等设备安装,报验,检测,资料,至验收合格),甲方提出的设计变更及追加工作内容均在承包范围内。

第二条承包方式。

一、乙方承包范围:通风工程所有人工、材料、机械、运输、水电费、安全技术措施、安全文明施工、税收、施工人员的劳动保护及意外保险、至验收合格并出具合格证、等全部内容。

二、乙方负责详图转化,经甲方认可后方可施工。

第三条合同价款。

一、本工程按照综合优惠报价的总价计算,工程款总价为元总价包干。

二、乙方必须根据甲方要求进行工程的调试配合工作,费用包括在综合单价中。

第四条工程期限。

第五条工程质量。

一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。

二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定:

1、隐蔽工程必须经现场监理检查、验收合格后,方可进行下一道工序。

2、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和现场监理。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案,重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究,并经设计建设单位签证同意后实施。

3、工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修两年,保修时间自通过竣工验收之日算起,在包修期内因乙方施工质量问题,所涉及到的费用均由乙方承担。

4、乙方所有施工项目必须保证通过消防验收,如果通不过消防验收责任由乙方承担。

第六条工程价款的支付与结算。

一、进度款支付。

1、乙方安装完成经监理甲方初步验收后,支付总工程款的60%。

2、竣工验收合格后付到总款的95%。

3、其余5%作质保金(质保金为两年)。

二、支付方式:银行转账或现金。

三、所有进度付款在甲方收到总包方进度款15个工作日内支付。

四、乙方办理进度款支付手续时,必须提交本工程人工工资清册,甲方有权监督乙方工资发放。

第七条工程验收。

一、竣工工程验收参照gbj242-82(采暖与卫生工程施工及验收规范)、gb50243-20xx(通风与空调工程施工及验收规范),gb50243-20xx(通风与空调工程质量检验评定标准)及施工图纸和施工技术文件为依据。

二、工程施工中必须具有隐蔽验收签证。工程竣工质量检验合格后,甲方须及时办理验收签证手续。

三、工程完工后,乙方用书面形式办理相关手续交给甲方,作现场实物验收。

第八条文明施工与安全。

一、乙方无条件服从甲方现场施工安全及文明施工管理,并配备专职安全员。

二、乙方应按甲方要求穿戴统一工作服、安全帽和劳保鞋。

三、乙方应为现场施工人员购买意外保险,工伤事故由乙方自行承担损失。

第九条违约责任。

任何一方违反合同规定,双方协商不成,可向经济合同仲裁机关申请仲裁或向当地人民法院起诉。

第十一条附则。

一、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。

二、本合同签订后,甲、乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

三、补充合同和本合同享有同等的法律效力。

甲方(盖章):乙方(签章):

法定代表人(签章):法定代表人(签章):

委托代表人(签章):委托代表人(签章):

单位地址:单位地址:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

电话:电话:

签约日期:年月日

通风空调施工合同篇二

2.阀门安装方向应正确,便于操作,启闭灵活。斜插板风阀的阀板向上为拉启,水平安装时,阀板应顺气流方向插入。手动密闭阀安装时,阀门上标志的箭头方向应与受冲击波方向一致。

4.电动、气动调节阀的安装应保证执行机构动作的空间。

通风空调施工合同篇三

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》,就本项中央空调通排风工程有关事宜,经双方协商达成如下协议:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、开工及竣工日期

1.开工日期:*年7月1日

2.竣工日期:*年7月31日(合同工期总日历天数30天)

四、合同价款。

按建筑面积计算、建筑面积平米,总价,单方造价按建筑面积计算每平米:空调水系统*元,通排风系统*元,空调电系统*元。

五、付款方式。

1.签订本合同后进场开工之日付款百分之三十。

2.工程完成百分之五十付款总价的百分之六十。

3.工程维修费百分之五。

4.工程完工七日内扣除工程维修费后付清全部工程款。

六、质量要求。

保证质量、验收合格,保修期一年,在接到甲方通知需要维修时乙方必须在八小时内到达现场,随时保证通讯畅通。

七、双方的权利义务。

1.甲方的权利和义务。

甲方对施工过程中的质量有监督权。必须配合乙方正常施工。

2.乙方的权利和义务。

服从甲方的统一管理、保质保量提前完成。

八、违约责任。

1.甲方不按时支付工程款、给乙方造成损失误工费由甲方承担,乙方有权停工,工期相应顺延。

2.乙方不按时完工每超过一天罚款贰仟元,从工程款中扣除,接到甲方维修通知后及时到达现场进行维修,如有延误每次扣除维修费壹万元。

九、以上协议一式两份,双方各持一份、签字盖章生效,如有未尽事宜双方以书面协商解决。

甲方:法定代表人:

乙方:法定代表人:

通风空调施工合同篇四

1.风管宜采用直桂不小于8mm的镀锌螺杆做内支撑加固,内支撑件穿管壁处应密封处理,内支撑的横向加固点数和纵向加固间距应符合表.5.2.5的规定。

表5.2.2聚氨酸铝箔复合风管与酚醛铝箔复合风管内支撑横向加固点数及纵向加固间距。

2.风管采用外套角钢法竺或c形插接法兰连接时,

法兰处可作为一加固点;风管采用其他连接形式,其边长大于1200mm时,应在连接后的风管一侧距连接件250mm内设横向加固。

3.矩形弯头导流叶片宜采用同材质的风管板材或镀锌钢板制作,其设置应按矩形风管弯头的导流叶片设置规定执行,并应安装牢固。

通风空调施工合同篇五

一、合同期内,甲方根据合同的约定将空调安装等服务工作交由乙方完成。

二、合同期自________年____月____日至________年____月____日止。甲方可根据乙方履行本合同的情况,决定合同期满是否续签。

三、甲方的责任和义务:_________________。

1.甲方委托乙方安装甲方的空调品牌有:_________________。

2.甲方委托乙方安装的具体品牌、时间、数量,甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。乙方确保安装能力最低为每日---台。

3.甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。

4.甲方所售空调必须在货到用户家后及时通知乙方上门服务。

四、乙方的责任和义务:_________________。

1、合同时,需向甲方出示安装工的身份证,上岗证复印件等材料。

2、乙方必须安排技术合格及其他方面适合安装空调的人员来履行本合同,必须严格执行国家《空调机安装技术规范》,各类空调品牌的《安全操作规范条例》,以及甲方的《安维人员上门服务规范》,以及其他相关规定,保证安装的技术和服务质量、维护甲方的企业形象和信誉。

3、乙方必须对其安装工履行本合同的所有行为负责。乙方工人如造成甲方、用户及他其他人员的经济和其他损失,须由乙方自行承担。

4、乙方原则上只在市区区域安装,若超出区域安装的相关费用(交通费)由甲方承担。

5、乙方在安装过程中可能出现的退换机事宜由甲方负责协调解决,因安装出现的质量问题除外。

6、乙方工人在安装过程中,必须注意安全问题,如工人发生人身安全问题,由乙方自行承担。

五、费用结算(有安装卡结算):_________________。

1、甲方必须在乙方交回安装卡的同时直接给乙方结算安装费。

2、甲方与乙方结算安装承包费标准:_________________。

1.5p以下(含1.5p)------------元、等等。

3、安装工程机由甲乙双方协商解决。

六、违约责任:_________________。

1、乙方如服务不规范面引起用户投诉,经甲方查证属实,乙方按每起50元的标准向甲方支付违约金。

2、甲方在合同期内,所售产品不得再向其他单位或个人承包,如被乙方发现,甲方须向乙方支付100元、台的违约金。

七、甲乙双方协商解决履行本合同的所有事宜。

八、本协议一式两份,自双方签字盖章后生效。

甲方:_________________(公章)乙方(公章)。

代表人:_________________。

电话:_________________。

日期:_________________

通风空调施工合同篇六

2.支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm。

3.圆形风管u形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致。

4.支、吊架距风管末端不应大于1000mm,距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm。设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm。

6.边长(直径)大于或等于630mm的防火阀宜设独立的支、吊架;水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架。

7.水平安装的复合风管与支、吊架接触面的两端,应设置厚度大于或等于1.0mm宽度宜为60mm~80mm,长度宜为100mm~120mm的镀锌角形垫片。

8.垂直安装的非金属与复合风管,可采用角钢或槽钢加工成“井”字形抱箍作为支架。支架安装时。风管内壁应衬镀锌金属内套,并应采用镀锌螺栓穿过管壁将抱箍与内套固定。螺孔间距不应大于120mm,螺母应位于风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。

9.消声弯头或边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等应设置独立的支、吊架。

10.长度超过20m的水平悬吊风管,应设置至少1个防晃支架。

11.不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防电化学腐蚀措施。

通风空调施工合同篇七

2.支、吊架安装应平整、牢固,与管道接触紧密。支、吊架与管道焊缝的距离应大于100mm。

3.管道与设备连接处,应设独立的支、吊架,并应有减振措施,

4.水平管道采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、弯头、三通部位及长度在15m内的直管段上设置防晃支、吊架。

5.无热位移的管道吊架,其吊杆应垂直安装;有热位移的管道吊架,其吊架应向热膨胀或冷收缩的反方向偏移安装,偏移量为1/2的膨胀值或收缩值。

6.塑料管道与金属支、吊架之间应有柔性垫料。

7.沟槽连接的管道,水平管道接头和管件两侧应设置支吊架,支、吊架与接头的间距不宜小于15mm,且不宜大于300mm。

通风空调施工合同篇八

3.设备安装就位后,应采取防止设备损坏、污染、丢失等措施。

4.设备接口、仪表、操作盘等应采取封闭、包扎等保护措施。

5.安装后的设备不应作为脚手架等受力的支点。

6.传动装置的外露部分应有防护罩;进风口或进风管道直通大气时,应采取加保护网或其他安全措施。

7.过滤器的过滤网、过滤纸等过滤材料应单独储存,系统除尘清理后,调试时安装。