配电室管理制度牌篇一

a.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。

b.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。

c.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显着变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。

d.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在高峰负荷期。

e.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。

f.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。

g.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,::记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。

h.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标示牌。

i.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。

j.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。

1.工作票。

工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。

1.1第一种工作票的工作为:。

1.1.1高压设备上工作需要全部停电或部分停电。

1.1.2高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电或做安全措施。

1.1.3配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设绝缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。

1.2第二种工作票的工作为:。

1.2.1带电作业和在带电设备外壳上的工作。

1.2.2控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

1.2.3不需要高压设备停电的二次线路上的工作。

1.2.4用绝缘棒或核相器等高压回路上和带电设备外壳上工作。

1.2.5已投运的变配扩充工作,只需做简单的安全措施,向绝无触电危险的邻近有电处的工作。

1.3紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修设备上停电作业时,仍执行安全措施和工作许可。

1.4工作票一式两份,书写正确清楚,不得任意涂改,若有更改由签发人盖章。

1.5一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气连接部分为限。

1.6一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以发一张工作票。

执行工作许可任务,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做到:。

2.1工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电。

2.2对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。

2.3和工作负责人在工作票上分别签名。

2.4必须完成上述工作许可手续后,工作班方可开始工作。

3.2所有工作人员(包括监护人)不许单独留在高压区内,若工作需要现场条件许可的情况下,可准许一名具有实际经验或几人同时工作,监护人须将有关安全注意事项详尽指示。

3.3监护人在全部停电时可以参加工作班工作。部分停电时,安全措施绝对可靠时,方能参加工作班。监护人可根据现场安全条件,施工范围等情况,增设专人监护,专职监护人不得兼做其他工作。

3.4。

监护人因故离开现场,应指定能胜任者临时代替。若监护人长时间离开现场应由原工作票签发人更换新监护人,两监护人做好必要的交接。

3.5任何人发现有违反安全规程和危及人身安全时,应向监护人提出整改意见,必要时可暂停工作,并立即报告上级。

4.1工作间断时,工作班人员应从现场撤出,安全措施保持不动,工作票仍由负责人执存。

4.2间断后继续工作,不需通过工作许可人。每日工作完毕应清扫并开放已封闭的道路,并将工作票交回值班人,次日复工应得到值班人许可,取回工作票。工作负责人必须重新检查安全措施后,才能工作。若无负责人和监护人带领,工作人员不得进入现场。

4.3在未办理工作票终结手续以前,不准将施工设备合闸送电。

4.4工作间断期间,若紧急需要,可将工作班全体人员已经离开的工作地点的确切情况通知工作负责人,在得到明确可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施:。

(a)拆除临时遮拦,接地线和标示牌,恢复常设遮拦,摘掉'止步、高压危险'的'标示。

(b)所有通路必须有专人守候,::以告诉工作班人员'设备已经合闸送电,不得继续工作'。守候人员在工作票未收回以前,不得离开守候地点。

4.5检修工作结束,若需将设备试加工作电压,应按下列条件进行:。

(a)全体工作人员撤离工作地点。

(b)收回所有工作票,拆除临时遮拦,接地线和标志牌,恢复常设遮拦。

(c)工作负责人和操作人员全面检查无误后,才可进行加压试验。

(d)工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可。

4.6同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施开工前一次做完,不需再办转移手续,但负责人在转移工作地点时应清楚交代带电范围,安全措施和注意事项。

4.7全部工作完毕,应清扫、整理现场,负责人应先周密检查,然后交待发现的问题、试验结果和存在问题,并与值班员共同检查设备状况,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方答复后,工作票方告终结。

4.8结束的工作票,保存三个月。

倒闸操作是项技术性较强的重要工作,操作人员必须充分了解有关电气设备相互之间的连接,运行情况以及保护整定值等情况,集中精力,谨慎操作。

5.1倒闸操作必须按照运行领导人的命令或同意后才能进行。紧急情况下(火灾、自然灾害、人身事故等)才允许不经同意,先行操作,但事后尽速汇报。

5.2倒闸操作设备必须获得各位运行现场领导人同意后进行,并应规定事故时和失去通讯联系时的操作约定。

5.3倒闸操作不得在交接班时进行,尽可能在负荷最小时进行,紧急情况例外。

5.4倒闸操作须在模拟盘上除表示闸刀,开关分合闸位置外,还应表示出接地线的位置和临时编号,操作完毕后在模拟盘上标明清楚。

5.5必须遵照倒闸操作票的顺序进行,严禁凭想象、凭记忆。

5.6变配电所内的操作范围包括下列各项。

5.6.1开关、闸刀、熔丝的合上或拉开。

5.6.2交直流操作回路的合上或拉开。

5.6.3继电保护、自动装置的启用或停用。

5.6.4临时接地线的拆除和撤出(包括验、放电)。

5.6.5有变压器分接头的调整。

5.6.6核相、核相序及用摇表测绝缘。

5.6.7保险管的挂上或取下。

5.7操作人员应严格遵守下列步骤:。

6.电气运行倒闸操作规程。

6.1变电室的值班员,必须熟悉本大厦电气设备的运行状况,必须熟悉变电室设备的操作方法。

6.2电气设备倒闸操作的技术要求规定如下:。

6.2.1送电时,先合隔离开关,后合负荷开关;。

停电时,先拉负荷开关,后拉隔离开关;。

严禁带负荷拉、合隔离开关;。

6.2.2开关两侧的隔离开关操作顺序如下:。

&nbs。

p;送电时,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关;。

停电时,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关;。

6.2.3变压器两侧开关的操作顺序如下:。

停电时,先停负荷侧开关,后停电源侧开关;。

送电时,先合电源侧开关,后合负荷侧开关;。

6.3倒闸操作中,应该注意防止通过电压互感器二次返回高压;。

6.4当采用电动操作合高压开关时,应观察直流电流表的变化;合闸后电流应返回,连续操作高压开关时,应观察直流母线电压的变化。

7.1在变电室的高压配电装置,每班巡视两次。

7.2电器设备发生重大事故又恢复送电后,对事故范围内的设备,应进行特殊巡视,每班不少于四次。

7.3电器设备存在缺陷或过负荷时,应适当增加巡视次数,每班不少于四次。

7.4巡视检查时,通过人的感觉器官仔细分析,发现异常现象时,要及时处理,并作好记录。对于重大异常现象要及时报告。

配电室管理制度牌篇二

1、供电运作和维修的人员必须持证上岗,配电室的值班员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。

2.配送电建立24小时运行值班制度,对高压配电装置进行巡查,做好每日巡视记录,发现问题及时上报部门领导。

3.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。

4.供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。

5.停电时,应提前向部门领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备完好后方可送电。

6.配电室内消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经部门领导同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。

7.加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。

8.市电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门取得联系。

9.运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。

10.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。

11.保持配电室的清洁卫生和干燥。

12.值班时间内严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。

13.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。

14.负责领导交办的有关工作

配电室管理制度牌篇三

一变配电室属设备动力部下设机构,由主管厂长(经理)负责全部技术业务工作,贯彻执行有关电力法规,不断规范用电行为,落实安全第一的方针,接受供电部门的专业监督检查。

二变配电室的电力设备调度号应按照地区电力系统统一的调度编号原则编写,室内应设有模拟盘与实际接线相符,电源情况及设备编号标注齐全正确。

三定期进行(可委托进行)电气设备的预防性试验和继电保护的年度校验,并将试验、校验记录存档备查。

四在进行电气设备维护工作时,认真执行工作监督和工作许可制度,落实各项确保人身和设备安全的技术措施和组织措施,不得从事在自己不能控制范围内的电气施工作业,应具备安全绝缘工具及工作必备的仪表。

五高压变电室运行值班人员,原则上不少于2人,并明确各班值班长,值班工作中严格执行安全工作规程和设备运行规程。

六值班员必须做到持证上岗,有电监局颁发的《电工进网作业许可证》,并按时进行年审复试。

七变配电室应建立并按时进行以下各项记录:

1、日、月负荷报表;

2、值班(交接班)记录;

3、设备巡视检查记录;

4、设备调试及缺陷记录;

5、停送电倒闸操作票;

6、现场安全工作票和事故记录;

配电室管理制度牌篇四

规范设备房管理,为设备提供良好的运行环境。

2.0适用范围

低压配电室及水泵房。

3.0管理职责

3.1工作责任人:工程主管

3.2值班人员负责低压室及水泵水箱的日常巡查工作.

4.0内容

4.1低压配电室设专人24小时值班,每两小时巡视各配电柜一次。

4.2值班人员负责对水泵房及水箱水位的巡视检查,每班不少于两次,并做好相应的记录。

4.3非工作人员进入配电室,须经相关主管人员同意,且有工程部专业人员陪同,并在《特殊设备房来访进出登记表》上作好相关记录。

4.4低压配电室内停送电操作必须由持证值班电工按操作规程操作,操作完毕应在值班记录上作详细记录并向接班人交待清楚。

4.5值班电工应按规定对配电室设备进行巡查,做好巡视记录,用电高峰期、风、雷、雨天气时应加强巡视,发现问题及时处理;不能解决的问题应及时报告主管。

4.6配电柜开关供电线路应设有明显标识,如分合闸指示卡、资料卡等;检修停电,必须悬挂标示牌。任何人不得随意移位或破坏标示牌。

4.7配电室内禁止乱拉、乱接线路,供电线路严禁超载运行,如确有特殊原因,应由工程主管或工程部领导同意后方可根据实际情况短时供电,并应增加巡视的频率。

4.8严禁违章违规操作,操作及检修时必须按规定使用电工绝缘工具,绝缘鞋,绝缘手套等。

4.9在配电室内进行任何整改或变动必须经工程部领导签字同意方可进行,进行较大的变动时还须报告中心领导批准后进行。

4.10照明和通风设施良好,温度保持在40℃以下。

4.11配电室气体灭火系统必须保持随时有效,并应配置手持气体灭火器放置于明显且易于取用的地方。

配电室管理制度牌篇五

为规范配电系统管理,保障医院临床一线工作及设备安全可靠运行,特制定本制度。

第一条 一般规定

1、配电室为配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。

2、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。

3、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外:

3.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)

3.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)

3.3电工专用工具及备件

3.4消防器材

4、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。

5、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。

6、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

7、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。

第二条 配电室的日常巡视检查

1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。

2、巡视检查的主要内容如下:

2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。

2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。

2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。

2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。

2.5按规定做好相关记录。

第三条 配电系统的定期检查及维护

电工应按月或季度对配电系统进行检修,时间应安排在不影响办公及生产的情况下,并应提前向主管领导或主管部门提出申请,主要内容如下:

1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况,必要时修复或更换。

2、检查配电室紧固接线端子与导线接头,如过热氧化严重时应修复。

3、检查配电室导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

4、检查配电接地装置是否良好。

5、其它配电线路和设备的检查。

第四条 每年汛期和冬季来临之前,对配电室进行一次全面检查,主要内容为:

1、电缆沟进户保护管的密封情况。

2、门窗密封情况,做好防雨、防风、防尘工作。

3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

4、地势较低的配电室,室外雨水或雪水有无倒灌的可能。

5、配电室有无漏水的可能。

第五条 如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导和综合管理部报告。

第六条 消防安全管理

1、定期对配电室设备进行检查维修、保养,做好相关记录。

2、电工要加强巡视,注意观察电压负荷情况,发现问题及时处理解决。

3、配电室内严禁吸烟。

4、配电室必须配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。

5、配电室内应保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。

6、主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

配电室管理制度牌篇六

1、操作人员必须熟悉所管的电气设备规格、型号、工作性能和用途。操作时精神要集中,态度要认真,必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作者必须穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,脚踩绝缘胶垫。

2、操作时必须做好如下检查:

3、电容补偿器进行停电检修必须首先断开电源,电容器放电并进行验电,证明确无电压后,立即挂好短路接地线,悬挂标示牌等安全措施,严禁在没有断开电源的情况下进行一切工作(断开电源必须要有明显的断开点)。

4、配电室进行全部停电检修时的操作顺序:

1)拉掉低压线全部空气开关;2)分闸各变压器低压侧断路器并摇至断开位置;3)分闸高压配电室各变压器出线柜柜断路器并摇至断开位置;4)分闸10kv总进线断路器并摇至断开位置;5)分闸低压配电室变压器进线中置柜断路器并摇出断路器;6)对各变压器高压进线接线柱验电,经验电确无电后,立即装好短路接地线,才准许进行工作;7)设备检修完毕需要恢复供电时,首先拆除短路接地线,经检查无其它问题后,再按送电操作步骤恢复供电。

二、配电室安全值班制度

1、值班人员必须坚守工作岗位,不得擅离职守。因故不能上班者,必须事先办理请假手续,待班长安排好顶替人员后方可离去。配电室不准发生无人值班现象。

2、值班人员必须思想集中,认真负责,熟悉高低压设备的技术数据和工作性能,确保输配电安全运行,努力配合各车间安全生产工作的运行。

3、值班人员不得将食物带入值班配电室内用餐,不准在变电所值班室内干私活,聚众游戏,下棋打牌,不准把无关人员带入变电所值班室聊天。

4、值班员每小时正确无误地对仪表的指示值抄表一次。每周打扫一次室内外清洁卫生,中、保持室内外环境卫生。

5、值班人员必须随时注意变电所门窗关闭,以防小动物进入配电室内。

6、配电室发生电网网路停电,高低压设备线路出现事故时,值班人员首先进行应急处理,并立即报告设备动力部经理及电工班长,事后将详细情况记入工作日志。

三、配电室设备安全检修制度

1、为了保证安全供用电,输配电设备应定期进行检修和预防性试验,坚决保证安全运行;

5、配电室专用高低压安全工具(绝缘鞋、绝缘手套、验电器、令克棒、接地线、脚板、安全带、合梯、单梯、应急灯、手电筒、仪器仪表)只供配电室内部人员操作使用,并严加保管,不准外借或挪作他用。

四、配电室巡回检查制度

1、为确保配电设备的安全、可靠运行,参照《变电所运行管理制度》,特制定本制度。

2、值班人员必须认真地按时巡视设备,对设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好记录,并向有关上级汇报。

4、值班人员进行巡视后,应将巡视情况、巡视时间及时记入配电室运行记录表。

5、遇有以下情况时,要增加巡视次数:

a、设备过负荷,或负荷有明显增加时;

b、设备经过检修、改造或长期停用后从新投入运行;心安装的设备假如系统运行

c、设备缺陷近期有发展时;

d、恶劣天气、事故跳闸和设备运行中有可以的现象时;

6、单人进行设备巡视时,要遵守《电业安全工作规程》,保持与带电设备足够的安全距离,防止触电事故的发生。

7、巡视过程中,应仔细、认真。

8、在变电室的高压配电装置,每班巡视两次。

五、配电室交接班制度

1、为确保配电设备的安全、可靠运行,参照《变电所运行管理制度》,特制定本制度。

2、值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接。在未到交接班时间、未办完全部交接手续前,不得擅离职守。

3、在以下情况下,不得进行交接班:

a.当班期间发生配电线路或设备事故;

b交接时发生配电线路和或设备事故;

c.正进行配电线路或设备的处理;

d.正在进行停送电操作;

e.交接时发生影响设备安全运行的其它异常情况,需要原当班人员协助处理;

4、交接班内容

a、本配电室设备运行方式

b、设备运行情况、缺陷处理情况

c、事故处理情况

d、交接时,要严肃认真,不得轻率。

e、交接内容要全面,不得遗漏。

f、交接双方对现场设备状况进行检查,核对交接内容与现场实际是否相符。

g、交接完毕后,交班人员应尽早离开值班现场。

配电室管理制度牌篇七

1、变配电室值班人员须全面把握设备正常运行状况,准时发觉设备缺陷,仔细分析缺陷产生缘由,实行乐观措施尽快消退设备隐患。

2、发觉缺陷,应依据详细状况,推断缺陷类型。

2.1严峻缺陷:将可能导致人身死亡、设备损坏及停电事故。因状况危险,须马上处理。

2.2重要缺陷:已影响设备效率,不能满意系统正常运行的需要,或短期内将会发生事故威逼平安运行。因状况紧急,必需准时处理。

2.3一般缺陷:对平安运行造成局部影响,使设备带病工作,将会导致故障发生,必需尽快处理。

3、发觉缺陷后的汇报和处理要求。

3.1严峻缺陷:值班人员发觉严峻缺陷后,应马上报告电气主管和工程部经理,并由工程部经理马上组织抢修。

3.2重要缺陷:值班人员发觉重要缺陷后,应马上向电气主管和工程部经理汇报,并在强电主管组织下准时抢修。

3.3一般缺陷:值班人员准时向电气主管汇报,并在电气主管主持下尽快解决。

4、严峻和重要缺陷在未修复前,应加强监视并实行乐观有效措施,掌握事态的`进展。全部缺陷均由电气主管负责记入缺陷记录薄,作为重要技术资料存档。

配电室管理制度牌篇八

第一条为规范配电系统管理,保障公司办公与动力设备安全可靠运行,特制定本制度。

第二条综合管理部为公司配电室和配电系统的.日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。

第三条一般规定。

1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。

2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外:

2.1必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)。

2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)。

2.3电工专用工具及备件。

2.4消防器材。

3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。

4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。

5、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

6、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。

第四条配电室的日常巡视检查。

第五条配电系统的定期检查及维护。

第六条每年汛期和冬季来临之前,对配电室进行一次全面检查,主要内容为:

1、电缆沟进户保护管的密封情况。

2、门窗密封情况,做好防雨、防风、防尘工作。

3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

4、地势较低的配电室,室外雨水或雪水有无倒灌的可能。

5、配电室有无漏水的可能。

第七条如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导和综合管理部报告。

第八条消防安全管理。

第九条本制度从二oxx年十月一日起执行。

配电室管理制度牌篇九

二、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,字迹应正确清楚,不得注意涂改,第一联留给用电监察值班室,另一联有用户带至现场作为进行工作凭据。

三、开始工作前必须得到供电局停电负责人的.许可,开始工作的命令,并完成工作票上所填写的“安全技术措施”与“补充辅助措施”。

四、用户工作负责人应由电工组长或三年以上高压设备工作经验,技术熟练的电工担任。在工作中,工作负责人应对工作人员之安全不断的加以监护,工作期间,工作负责人不得更换或擅离工作岗位。

五、检修工作任务应于送电前一小时结束。检修工作完毕后,应对电气设备进行仔细检查,确无问题后拆除接地线。然后,用户工作负责人向供电局用电监察值班室停电负责人汇报,汇报内容:工作已结束,地线已经拆除,可以送电,汇报后既认为设备有电不允许靠近,更不得在进行工作。

六、如因特殊情况须延长停电时间,则必须于送电前两个小时向供电局监察值班室停电负责人申请,得到同意后,方可延长工作时间。