1、平动系数大于扭转系数,2、平均层间位移比0~1.2最大1.5之间,3、振型数一般=3倍的层数,4、x方向有效质量>90%.我做60m以内高层解决《高规》4.3.5条的小经验

高规4.3.5要求楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,a级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于1.5倍。

如果建筑方案较规则,那么该条很容易满足,但现今随着建筑理念的不断发展,平面较不规则的高层建筑层出不穷(想搞死做结构的)。那么对于高规4.3.5条则较难满足,常常是超过1.2倍的不宜限值。我在做了几个18层,高度60m的不规则高层住宅后,有了一些心得。

要满足该条高规,在结构抗侧力构件布置时,应尽量对称,均匀。这是第一步。

但往往因建筑条件的限值,完全对称是不可能的(看来做建筑的还是想搞死做结构的),那么只有在计算一次后进行调整。切记切记,该条只与平面布置是否均匀有关,切不可认为是抗侧力不足而全面增加剪力墙或柱。调整的方法是:模型建好后计算一次,如果超出1.2限值,pkpm上会告诉你是第几号节点的构件侧移最大,你可以丛satwe的第一步中“图形检查与修改”下的“各层平面简图”中找到那个节点对应的抗侧力构件,并针对其加强,(记得每个标准层都要)然后在计算,这次一定比第一次好些了,接近1.2了(如果小于1.2那么恭喜你),然后再重复刚才的步骤,一直到小于1.2为止。这样有目标的调整,比盲目的试算好得多。对于更高的建筑该调整方法是否可行,因我没有做过,不敢乱说(哪位出事了进去,让我送饭就不好办了)希望大家试试,并把结果告诉我,谢谢了。

我来补充一下,第一次试算时按建筑标准层建一个结构标准层,目的是算主要控制指标,如周期比位移比剪重比等,等这些满足之后再按建筑图添加其它的标准层,这样快多了。如一开始建了好多标准层,指标不满足时每个标准层都要调整,如果墙长调整后荷载还要调,很烦的。

其实还有一个方法,找出刚度最大的点即位移最小的点,然后减小其刚度,(如剪力墙上开洞等)。也可以起到相同的作用。

方法很好.我试了一个模型,调整jmaxd节点处墙或柱的刚度,位移比很快满足.我也补充一下:

1.位移角和位移比的调整是结构分析的重点和难点,不管是剪力墙结构还是框架结构,基本上都可以采用楼主和10楼兄弟的做法。

2.一般情况下,剪力墙结构中,位移角和位移比的超限并不单纯是某个节点刚度不足引起的,而是由扭转引起的,所以说不管是把弱的地方调强,还是把强的地方调弱,都是希望结构的刚度均匀。在pkpm结果显示的第一步里面,有刚心和质心的位置信息,可以参照其信息,尽可能地把刚心和质心的位置调到比较接近,以解决其扭转问题。

3.一般强况下,框架结构中,建筑方案会较合理布置柱网,结构体系都较为均匀,位移角的问题比较突出,常用解决方法:

1)与建筑专业及甲方协商,加大柱截面,或者局部加大柱截面(比如层高较大层的柱或角柱),这是最直接有效的方法;

2)如果条件不允许加大柱截面,可以尝试加大梁截面,但是此时需要注意两点,第一,保证体系较为均匀,第二,注意避免出现强梁弱柱。

3)如果不能以增大截面的方式增加结构体系的刚度,就需要考虑以减小计算长度的方式增加刚度了,比如,一般首层层高较大,而地质和抗冻情况又决定了基础要深埋,此时可以考虑零层做厚板,在±0.000处勘固首层柱。总之是在刚度较弱处加侧向支撑,减小计算长度。

4)最后一招,仔细计算荷载,将荷载减到最小。首次发帖,卑微经验,欢迎谈论。qq:18605251 计算“位移比”的前提是在“刚性楼板假定的前提下”进行的,如果没有点刚性楼板假定,则计算结果相差很多。

高规中所说控制位移比是按刚性楼板假定进行的,最大位移点一般出现在边角处,减少扭转除了将刚心和质心调节到尽量接近外,把最外围的框架梁的刚度加大也是一种比较有效的方法。通常情况下采用楼板无限刚更容易使位移比达到规范的要求。

要搞到1.2是否有些过分?1.2离超限还差得远嘛。当然能满足最好,但是必须要明确1.2是怎么来的。

现在的结构不是说抗扭刚度不够,而是往往本来就太刚了,查查平动周期和层间角位移是不是都比以前经典设计的小得多?这样一比较位移比,轻微的扭转就会得到比较大的比值。所以只加强比值最大的节点未必是合适的。

其次,在许多省市的地方标准中已经很详细的划分了超限标准,1.2甚至1.4或者更大都不见得会控制设计。结构师如果不能平衡好不局,在计算中又盲目追求单一的指标,会对经济性造成非常大的影响。

最后,各地对位移比的审查标准不同,特别是对多塔大底盘建筑,以前要求单塔竖切,有要求带裙房也有要求不带裙房或者带一跨的,现在不是可以搞裙房顶平切了吗?控制此指标比以前容易多了。搞结构和建筑不同,每一笔就是多少钱啊?现在结构优化大师多的是,设计时要三思啊

位移比是需要采用刚性楼板假定,周期比到底用不用呢,好像规范上没有明确呢

2.一般情况下,剪力墙结构中,位移角和位移比的超限并不单纯是某个节点刚度不足引起的,而是由扭转引起的,所以说不管是把弱的地方调强,还是把强的地方调弱,都是希望结构的刚度均匀。在pkpm结果显示的第一步里面,有刚心和质心的位置信息,可以参照其信息,尽可能地把刚心和质心的位置调到比较接近,以解决其扭转问题。

pkpm建筑结构设计篇二

satwe参数设置

一:总信息

1、水平力与整体坐标夹角(度):一般为缺省。若地震作用最大的方向大于15度则回填。

2、混凝土容重(kn/m3):砖混结构25 kn/m3,框架结构26kn/m3。

3、刚才容重(kn/m3):一般情况下为78.0 kn/m3(缺省值)。

4、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地

下室),例如:地下室3层,地上裙房4层时,裙房层数应填入7。

5、转换层所在层号:应按pmcad楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5.程序不能自动识别转换层,需要人工指定。

对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。

6、嵌固端所在层号:无地下室时输入1,有地下室时输入(地下室层数+1)。

7、地下室层数: 根据实际情况输入。

8、墙元细分最大控制长度(m):一般为缺省值1。

9、转换层指定为薄弱层:satwe中转换层缺省不作为薄弱层,需要人工指定。如需将转

换层指定为薄弱层,可将此项打勾,则程序自动将转换层号添加到薄弱层号中,如不打勾,则需要用户手动添加。

此项打勾与在“调整信息”页“指定薄弱层号”中直接填写转换层层号的效果是完全一致的。

10、所有楼层强制采用刚性楼板假定:一般仅在计算位移比和周期比时建议选择。在进行结构内力分析和配筋计算时不选择。

11、地下室强制采用刚性楼板假定:一般情况不选取,按强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度考虑。特别是对于板柱结构定义了弹性板3、6情况。但已选择对所有楼层墙肢采用刚性楼板假定的话此条无意义。

12、墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:一般为缺省勾选。不勾选的话位移偏小。

13、计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘:应勾选,使得墙的无效翼缘部分内力计入框架部分,实现框架,短肢墙和普通强的倾覆力矩结果更合理。

14、弹性板与梁变形协调:相当于强制刚性板假定时保留弹性板面外刚度,自动实现梁板边界变形协调,计算结构符合实际受力情况,应勾选。

15、墙元侧向节点信息:这是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数,程序强制为“出口”,即只把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上的节点均作为出口节点,使得墙元的变形协调性好,分析结果更符合剪力墙的实际。

16、结构材料信息:按实际情况填写。

17、结构体系:按实际情况填写。

18、恒活荷载计算信息:1)一般不允许不计算恒活荷载,也较少选一次性加载模型;

2)模拟施工加载1模式:采用的是整体刚度分层加载模型,该模型应用与各种类型的下传荷载的结构,但不使用与有吊柱的情况;

3)按模拟施工 2:计算时程序将竖向构件的轴向刚度放大十倍,削弱了竖向荷载按刚度的重分配,柱墙上分得的轴力比较均匀,传给基础的荷载更为合理。

4)模拟施工加载3:采用分层刚度分层加载模型,接近于施工过程,故此建议一般对多、高层建筑首选模拟施工3;对钢结构或大型体育馆类(指没有严格的标准层概念)结构应选一次加载。对于长悬臂结构或有吊柱结构,由于一般是采用悬挑脚手架的施工工艺,故对悬臂部分应采用一次加载进行设计。当有吊车荷载时,不应选用模拟施工3。

19、风荷载计算信息:一般来说大部分工程采用satwe缺省的“水平风荷载”即可,如需考虑更细致的风荷载,则可通过“特殊风荷载”实现。

20、地震作用计算信息:一般为“计算水平地震作用”,抗规5.1.6条规定,6度时的部分建筑,应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震措施要求。因此这类结构在选择“不计算地震作用”的同时,仍要在“地震信息”页中指定抗震等级,以满足抗震构造措施的要求。此时,“地震信息”页除抗震等级相关参数外其余项会变灰。

21、结构所在地区:一般选择“全国”。分为全国、上海、广东,分别采用中国国家规范、上海地区规程和广东地区规程。b类建筑和a类建筑选项只在坚定加固版本中才可选择。

22、特征值求解方式:仅在选择了“计算水平和反应谱方法竖向地震”时,菜允许选择“特征值求解方式”。

水平震型和竖向震型整体求解:只做一次特征值分析。

水平震型和竖向震型独立求解:做两次特征值分析。

23、“规定水平力”的确定方式:一般选择“楼层剪力差方法(规范方法)”

二:风荷载信息:

1、地面粗糙度类别:a: 指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; b: 指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊 c: 指有密集建筑群的城市市区;

d: 指有密集建筑群且房屋较高的城市市区

2、修正后的基本风压(kn/m2):按照《建筑结构荷载规范》附录d.4中附表d.4给出的50年一遇的风压采用,但不得小于0.3kn/m2。一般情况下,高度大于60m的高层建筑可按100年一遇的风压制采用;对于高度不超过60m的高层建筑,其风压是否提高,可由结构工程师根据结构的重要性按实际情况确定。

3、x向结构基本周期(秒):第一次计算时采用默认值,然后根据计算出的周期乘以这件系数后回代。

4、y向结构基本周期(秒):第一次计算时采用默认值,然后根据计算出的周期乘以这件系数后回代。

5、风荷载作用下结构的阻尼比(%):混凝土结构及砌体结构0.05,有填充墙钢结构0.02,无填充墙钢结构0.01。

6、承载力设计时风荷载效应放大系数:程序缺省值为1.0,对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。

7、用于舒适度验算的风压(kn/m2):缺省与风荷载计算的基本风压取值相同。一般可取100年一遇的风压。

8、用于舒适度验算的结构阻尼比(%):按照高规要求,验算风振舒适度时结构阻尼比宜取0.01~0.02,程序缺省取0.02。

9、顺风向风振:对于基本自振周期t1 大于0.25s 的工程结构,如房屋、屋盖及各种高耸结构,以及对于高度大于30m 且高宽比大于1.5 的高柔房屋,均应考虑风压脉动对结构发生顺风向风振的影响。

10、横风向风振:目前暂不起作用。

11、扭转风振:一般考虑。

12、水平风体型系数:一般为缺省值。

13、设缝多塔背风面体型系数:一般为缺省值。

14、特殊风体型系数:为灰色,无法修改。三:地震信息

1、结构规则信息:该参数在程序内不起作用。

2、设防地震分组:详见《抗规》附录a。

3、设防烈度:详见《抗规》附录a。

4、场地类别:依据地质报告输入,或按规范填写,见《抗规》4.1.6。

5、砼框架抗震等级:按《抗规》6.1.2填写。

6、剪力墙抗震等级:按《抗规》6.1.2填写。

7、钢框架抗震等级:按《抗规》6.1.2填写。

8、抗震构造措施的抗震等级:一般为不改变,学校提高一级。

9、中震(或大震)设计:一般为不考虑。

10、按主震型确定地震内力符号:根据《抗规》5.2.3条计算的地震效应没有符号,satwe原有的符号确定规则是每个内力分量取各振型下绝对值最大者的符号,现增加本参数可解决原有规定下个别构件内力符号不匹配的情况,可勾选。

11、考虑偶然偏心:计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响,选择后程序将增加计算4个地震工况,即每层的质心沿垂直于地震作用方向便宜5%的地震作用。计算位移比时看此工况下的值,计算位移(角)时可不考虑此工况下的情况。一般情况下高层都选取。

12、考虑双向地震作用:位移比超过1.2时,则考虑双向地震作用,不考虑偶然偏心。

位移比不超过1.2时,则考虑偶然偏心,不考虑双向地震作用。

13、x(y)向相对偶然偏心:勾选了“考虑偶然偏心”后,允许用户修改x和y向的相对偶然偏心只,一般取缺省值为0.05。

14、计算振型个数:一般最少取3且为3的倍数。当考虑扭转藕联计算时,振型数应不少于9。对于多塔结构振型数应大于12。衡量指标是:有效质量系数≥90%。

15、重力荷载代表制的荷载组合值系数:一般情况下取缺省值0.5。

16、周期折减系数:对于框架结构可取0.6~0.7;对于框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;框架-核心筒结构可取0.8~0.9;剪力墙结构可取0.8~1.0。

17、结构的阻尼比(%):一般混凝土结构取0.05,钢结构取0.02,混合结构在二者之间取值。程序缺省值为0.05。

18、特征周期tg(秒): 设计地震分组

场地类别

第一组

0.25

0.35

0.45

0.65 第二组

0.30

0.40

0.55

0.75 第三组

0.35

0.45

0.65

0.90

19、地震影响系数最大值:程序地震作用的计算,程序按规范自动调整,如有特殊要求,也可自行修改。

多遇及罕遇地震影响系数最大值:

地震影响

6度

7度

8度

9度

多遇地震

0.04

0.08(0.12)

0.16(0.24)

0.32 罕遇

--

0.50(0.72)

0.90(1.20)

1.40 注:括号中数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

20、用于12层一下规则砼框架结构薄弱层验算的地震影响系数最大值:由“结构所在地区”、“场地类别”、“设计地震分组”等参数控制,程序按规范自动调整,如有特殊要求,也可自行修改。

21、竖向地震参与振型数:用于竖向地震作用的计算。

22、竖向地震作用系数底线值:当振型分解反映谱方法计算的竖向地震作用小于该值时,将自动取该参数确定的竖向地震作用底线值。

23、斜交抗侧力构件方向附加地震数、相应角度(度):地震作用的最大方向值偏离主轴大于15度时,在此需要填写此角度,作为附加地震计算的角度,(逆时针为正,顺时针为负)。satwe参数中增加“斜交抗侧力构件附件地震角度”与填写“水平与整体坐标夹角”计算结果有何区别:水平力与整体坐标夹角不仅改变地震力而且改变风荷载的作用方向,而斜交抗侧力构件附加地震角度仅改变地震力方向。一般应尽量调整结构使角度不超标。

《抗规》5.1.1条规定,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算个抗侧力构件的水平地震作用。

主要是针对“非正交的、平面不规则”的结构,这里填的是除了两个正交的,还要补充计算的方向角数。相应角度:就是除0、90这两个角度外需要计算的其他角度,个数要与“斜交抗侧力构件方向附加地震数”相同,这样程序计算的就是填入的角度再加上0度和90度这些方向的地震力。该角度是与x轴正方向的夹角,你是正方向为正。

四:活荷信息

1、柱、墙设计时活荷载:一般为折减。

2、传给基础的活荷载:一般为不折减。

3、梁活荷载不利布置最高层号:多层应取全部楼层,高层宜取全部楼层。

4、考虑结构使用年限的活荷载调整系数:设计使用年限为50年时取1.0,设计使用年限为100年时取1.1。

5、柱、墙、基础活荷载折减系数:对于《荷载规范》表5.1.1中第1(1)项功能(如住宅、办公等)的建筑,其satwe所列的折减系数不需修改,但是对于《荷载规范》表5.1.1中其他项功能(如教学楼、商场、书店、食堂等)的建筑,其satwe所列的折减系数需按照《荷载规范》第4.1.2条第2项修改。

《荷载规范》5.1.2:设计楼面梁、墙、柱及基础时,本规范表5.1.1中楼面活荷载标准值的 折减系数取值不应小于下列规定:

设计楼面梁时:

1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2时,应取0.9;

2)第1(2)~7项当楼面梁从属面积超过50m2时,应取0.9;

3)第8项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8,对单向板

楼盖的主梁应取0.6,对双向板楼盖的梁应取0.8;

4)第9~13项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。

设计墙、柱和基础时:

1)第1(1)项应按表5.1.2规定采用;

2)第1(2)~7项采用与其楼面梁相同的折减系数;

3)第8项的客车,对但向板楼盖应取0.5,对双向板楼盖和无梁楼 盖应取0.8;

4)第9~13项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。

注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定。表5.1.2 活荷载按楼层的折减系数

墙、柱、基础计算截面以上层数

2~3

4~5

6~8

9~20

>20 计算截面以上各楼层活荷载总和的折减系数

1.00(0.90)

0.85

0.70

0.65

0.60

0.55

五:调整信息

1、梁端负弯矩调幅系数:《高规》5.2.3条:现浇框架梁0.8~0.9,装配整体式框梁0.7~0.8。缺省值为0.85。

2、梁活荷载内力放大系数:高规(jgj3-2002)5.1.8条条文说明:如果活荷载较大,可将未考虑活荷载不利布置计算的框架梁弯矩乘以1.1-1.3,近似考虑活荷载不利布置影响时,梁正、负弯矩应同时放大。

已考虑活荷载不利布置时,取1.0。

3、梁扭矩折减系数:高规(jgj3-2002)5.2.4条规定对于现浇楼板结构,应考虑楼板对梁抗扭的约束作用。程序通过对梁的扭矩进行折减达到减少梁的扭转变形和扭矩计算值,折减系数为0.4-1.0,一般取0.4。对不与刚性楼板相连或圆弧梁,此系数不起作用。

4、托墙梁刚度放大系数:由于satwe程序计算框支梁和梁上的剪力墙分别采用梁元和墙元两种不同的计算模型,造成剪力墙下边缘与转换大梁的中性轴变形协调,而与转换大梁的上边缘变形不协调,或者说,计算模型的刚度偏柔了。

为了真实反映转换梁刚度,使用该放大系数。一般取100,当为了使设计保持一定的富裕度,也可小考虑或不考虑该系数。

5、实配钢筋超级系数:《抗规》6.2.4条:九度结构及一级框架取1.15。缺省值为1.15。

6、连梁刚度折减系数:抗规(gb50011-2001)6.2.13条规定折减系数不宜小于0.5,当连梁内力由风荷载控制时,不宜折减;高规(jgj3-2002)5.2.1条条文说明指出:通常,设防烈度低时可少折减一些(6、7度时可取0.7),设防烈度高时可多折减一些(8、9度时可取0.5)。折减系数不宜小于0.5,以保证连梁承受竖向荷载能力。

7、梁刚度放大系数按2010规范取值:一般情况下勾选。《混规》5.2.4条。

8、中梁刚度放大系数bk:刚度增大系数bk一般可在1.0~2.0范围内取值,程序缺省值为1.0。即不放大。

9、砼矩形梁转t形(自动附加楼板翼缘):一般不勾选。

10、部分框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级(高规表3.9.3、表3.9.4):一般勾选

11、调整与框支柱相连的梁内力:高规(jgj3-2002)10.2.7条规定,框支柱按0.3q0调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端梁(不包括转换梁)的剪力和弯矩,框支柱轴力可不调整。一般情况下勾选。

12、框支柱调整系数上限:一般去程序缺省值5。

13、指定的加强层个数:《抗规》6.1.10:抗震墙底部加强部位的范围,应符合下列规定:

1)底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起。

2)部分框支抗震墙结构的抗震墙,其底部加强部位的高度,可取框支层加框支层以上两层的高度及落地抗震总高度的1/10二者的较大值。其他结构的抗震墙,房屋高度大于24m时,底部加强部位的高度可取底部两层和墙体总高度的1/10二者的较大值;房屋高度不大于24m时,底部加强部位可取底部一层。

3)当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时,底部加强部位尚宜向下延伸到计算嵌固端。

14、各加强层层号:根据《抗规》6.1.10条并结合工程实际情况填写。

15、抗规(5.2.5)调整:一般情况下勾选。抗规(gb50011-2001)5.2.5条为强制性条文,必须执行。应注意的是6度区没有剪重比控制指标要求,宜按λ=0.008控制。该内容可在计算结果文本信息中查看

16、薄弱层调整:抗规规定薄弱层的地震剪力增大系数不小于1.15,高规则要求由02规程的1.15增大到1.25.缺省值为1.25。

17、地震作用调整:当采用时程分析计算出的楼层剪力大于按振型分解计算的地震剪力时,应乘以相应的放大系数,其它情况下一般不考虑地震作用放大。另外,当剪重比不满足要求太多时,在调整结构布置无效时,可通过考虑加大地震作用满足剪重比的要求。可通过此参数来放大地震作用,提高结构的抗震安全度,其经验取值范围是1.0~1.5。18、0.2v0分段调整:调整起止层号按实填入,仅用于框-剪结构和钢框架-支撑(剪力墙)结构体系,对应高规(jgj3-2002)8.1.4条和抗规(gb50011-2001)6.2.13条(0.2q0调整)及高层民用钢结构规程(jgj99-98)5.3.3条(0.25q0调整)的要求。可将起始层号填入负值(-m),表示取消程序内部对调整系数上限2.0限制。0.2q0调整也可以人工干预,实现分段、分塔0.2q0的调整。具体方法为在前处理程序中选取“用户指定0.2q0调整系数”(satinput.02q),按约定格式输入要修改的各层具体调整系数。对框支剪力墙结构,当在特殊构件定义中指定框支柱后,程序自动按照高规(jgj3-2002)10.2.7条实现0.2q0或者0.3q0的调整。

六:设计信息

1、结构重要性系数:结构重要性系数应按下列规定采用:1)对安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件不应小于1.1;2)对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件不应小于1.0;3)对安全等级为三级或设计使用年限为5年的结构构件不应小于0.9。

2、钢构件截面净毛面积比:用于钢结构构件的强度计算,一般取0.85可满足要求,但螺栓孔的数量多对截面削弱严重的应降低该参数取值。

3、考虑p-△效应:高规(jgj3-2002)5.4节给出由结构刚重比确定是否考虑重力二阶效应的原则;高层民用钢结构(jgj99-98)5.2.11条给出对于无支撑结构和层间位移角大于1/1000的有支撑结构,应考虑p-δ效应。具体应用中由程序计算()确定是否勾选。

4、按高规或钢高规进行构件设计:高规(jgj3-2002)1.02条给出混凝土高层建筑的适用范围为10层及以上或高度28m以上的民用建筑结构;高层民用钢结构规程(jgj99-98)1.0.2条没有给出使用高度的下限,多层钢结构也可按照高钢规进行构件计算。符合高层条件的建筑应勾选,多层建筑不勾选。是否选择按高规或高钢规进行构件计算的区别在于,荷载组合和构件计算适用的规范不同。

5、钢柱计算长度系数按有侧移计算:钢结构规范(gb50017-2003)5.3.3条给出钢柱的计算长度按照钢结构规范附录d执行,主要考虑的因素为支撑的侧移刚度。一般选择有侧移,也可考虑以下原则:楼层最大杆间位移小于1/1000(强支撑)时,按无侧移;楼层最大杆间位移大于1/1000且小于1/300(弱支撑)时,取1.0;楼层最大杆间位移大于1/300(弱支撑、无支撑)时,按有侧移计算。

6、框架梁端配筋考虑受压钢筋:一般情况下都考虑。

7、结构中的框架部分轴压比限制按照纯框架结构的规定采用:根据《高规》8.1.3条规定,框架-剪力墙结构,底层框架部分承受的地震倾覆力矩的比值在一定的范围内时,框架部分的轴压比需要按框架结构的规定采用。勾选此选项后,程序将一律按纯框架结构的规定控制结构中框架的轴压比,除轴压比外,其余设计仍遵循框剪结构的规定。此选项只使用于框架-剪力墙结构。

8、剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条的较高配筋要求:按工程实际情况选择是否勾选。高规7.2.16-4条规定:抗震设计时,对于连体结构、错层结构以及b级高度高层建筑结构中的剪力墙(筒体),其构造边缘构件的最小配筋应按照要求相应提高。勾选此项时,程序将一律按照高规7.2.16-4条的要求控制构造边缘构件的最小配筋,即对于不符合上述条件的结构类型,也进行从严控制;如不勾选,则程序一律不执行此条规定。

9、当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限制时一律设置构造边缘构件:一般情况下均应选择。

10、按混凝土规范b.0.4条考虑柱二阶效应:一般情况下均应选择。

11、过渡层信息:高规7.2.14-3条规定:b级高度高层建筑的剪力墙,宜在约束边缘构件层与构造边缘构件层之间设置1~2层过渡层。程序不自动判断过渡层,用户可在此指定。程序对过渡层执行如下原则:1)过渡层边缘构件的范围仍按构造边缘构件;2)过渡层剪力墙边缘构件的箍筋配置按约束边缘构件确定一个体积配筋率(配箍特征值λc),又按构造边缘构件为0.1,取其平均值。

12、柱配筋计算原则:按单偏压计算,双偏压复核。单偏压计算只考虑平面内的弯矩和轴力,在同一组设计内力中,当两个方向的弯矩都很大时,可能配筋不足。双偏压计算同时考虑平面内和平面外的弯矩和相应的轴力,但结果不唯一。程序按照双偏压计算时,按照第一组组合内力进行计算,初步给定角筋和腹筋,从第二组组合内力起,验算初步配筋,并按照先角筋后腹筋或按弯矩比例增大的方式给出配筋结果。程序计算没有考虑配筋优化,故配筋可能偏大。具体应用宜按单偏压计算,并对计算结果按双偏压校核。对于异形柱框架结构中的异形柱和特殊构件定义的角柱,程序自动按照双偏压计算。

13、保护层厚度:《砼规》8.2.1条规定: 环境类别

板、墙、壳

梁、柱、杆 一

二a

二b

三a

三b

14、梁柱重叠部分简化为刚域:高规(jgj3-2002)5.3.4条:在内力和位移计算中,可以考虑框架或壁式框架梁柱节点区的刚域。一般情况下可不考虑刚域的有利作用,作为安全储备。但异形柱框架结构应加以考虑;对于转换层及以下的部位,当框支柱尺寸巨大时,可考虑刚域影响。刚域与刚性梁不同,刚性梁具有独立的位移,但本身不变形。程序对刚域的假定包括:不计自重;外荷载按梁两端节点间距计算,截面设计按扣除刚域后的长度计算。

七:配筋信息

箍筋强度(n/mm2),梁箍筋强度(设计值):从pm参数中读取,此处不能修改。400n/mm2。

《砼规》4.2.1条,4.2.3条,表4.2.3-1(强条)。

柱箍筋强度(设计值):从pm参数中读取,此处不能修改。400n/mm2。《砼规》4.2.1条,4.2.3条,表4.2.3-1(强条)。

墙水平分布筋强度(设计值):从pm参数中读取,此处不能修改。400n/mm2。《砼规》4.2.1条,4.2.3条,表4.2.3-1(强条)。

墙竖向分布筋强度(设计值):从pm参数中读取,此处不能修改。400n/mm2。《砼规》4.2.1条,4.2.3条,表4.2.3-1(强条)。

边缘构件箍筋强度:一般为400n/mm2。《砼规》4.2.1条,4.2.3条,表4.2.3-1(强条)。箍筋间距:梁箍筋间距(mm):强制为100,不允许修改。对于箍筋间距非100的情况,用户可对配筋结果进行折算。

柱箍筋间距(mm):强制为100,不允许修改。对于箍筋间距非100的情况,用户可对配筋结果进行折算。

墙水平分布筋间距(mm): 可取值100~400,一般取默认200。

墙竖向分布筋配筋率(%):可取值0.15~1.2,一般取默认0.3。

【说明:主筋级别可在建模程序中逐层指定(楼层定义→本层信息);箍筋级别在建模程序中全楼指定(设计参数→材料信息);梁、柱箍筋间距固定取为100,对非100的间距,可对配筋结果进行折算。】

3、结构底部需要单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数nsw:底部加强部位最高层号。

4、结构底部nsw层的墙竖向分布筋配筋率(%):一般取0.6。

5、梁抗剪配筋采用交叉斜筋方式时,箍筋与对角斜筋的配筋强度比:一般取默认值1。

八:荷载组合:

【注:程序内部将自动考虑(1.35恒载+0.7*1.4活载)的组合】

1、恒荷载分项系数γg:根据《荷载规范》3.2.5条、《高规》5.6.2条。活荷载效应控制取1.2,恒荷载效应控制取1.35。

2、活荷载分项系数γl:根据《荷载规范》3.2.5条2款一般情况下取1.4,对标准值大于4kn/m2的工业房屋楼面结构的活荷载应取1.3。

3、活荷载组合值系数:一般取0.7.详见《荷载规范》5.1.1、5.3.1条。

4、重力荷载代表值效应的活荷组合值系数γeg:抗规(gb50011-2001)5.1.3条规定了活载重力代表值系数,雪荷载及一般民用建筑楼面等效均布活荷载取0.5,屋面活荷载和软钩吊车荷载取0,硬钩吊车取0.3,藏书库、档案库为0.8,按实际情况计算的楼面活荷载取1.0。

5、重力荷载代表值效应的吊车荷载组合值系数:详见上一条。

6、风荷载分项系数γw:根据《荷载规范》3.2.5条2款一般取1.4。

7、风荷载组合值系数:一般取0.6。

8、水平地震作用分项系数γeh:一般取1.3,按《高规》5.6.4条执行。

9、竖向地震作用分项系数γev:一般取0.5,按《高规》5.6.4条执行。

10、吊车荷载组合值系数:详见第4条。

11、温度荷载分项系数:程序不允许修改,默认1.4。

12、吊车荷载分项系数:程序不允许修改,默认1.4。

13、特殊风荷载分项系数:程序不允许修改,默认1.4。

14、温度作用的组合值系数,仅考虑恒、活荷载参与组合:一般取程序默认值0.6。

考虑风荷载参与组合:一般取程序默认值0。

考虑仅地震作用参与组合:一般取程序默认值0。

15、砼构件温度效应折减系数:一般取程序默认值0。

16、采用自定义组合及工况:一般不勾选。

九:地下室信息:

1、土层水平抗力系数的比例系数(m值):该参数可以参照“建筑桩基技术规范jgj94-2008”的表5.7.5的灌注桩顶来取值。m的取值范围一般在2.5~100之间,在少数情况的中密、密实的沙砾、碎石类土取值可达100~300。其计算方法即是基础设计中常用的m法,可参阅基础设计相关的书籍或规范。若填一负数m(m小于或等于地下室层数m),则认为有m层地下室无水平位移。m法计算方法见《建筑桩基技术规范》附录c.0.2。

2、外墙分布筋保护层厚度:一般为50。根据地下工程防水规范(gb50108-2008)4.1.7条的规定,结构混凝土迎水面的钢筋保护层厚度不小于50mm,当不考虑结构防水时,应按照混凝土规范(gb50010-2002)9.2.1条依据环境类别选用,并适当加大(可按相应环境类别柱的保护层厚度选用)。该参数用于地下室外墙的配筋计算。

3、扣除地面以下几层的回填土约束:一般输入0。本参数指从第几层地下室考虑基础回填土对结构的约束作用,一般可不扣除,当地下室不完整时,可以考虑扣除相应的地下室层数。

4、地下室外墙侧土水压力参数,回填土容重:按工程实际情况输入。

室外地坪标高:以结构±0.000标高为准,高则填正直,低则填负值。

回填土侧压力系数:按实际填写,用于计算地下室外墙的土压力,应按实填写,室外地面附加荷载取4.0~10.0kn/m2。

地下水位标高:以结构±0.000标高为准,按工程实际情况输入。

室外地面附加荷载(kn/m2):应考虑地面恒载和活载。

十:砌体结构(仅在qiti模块相关菜单中出现):

1、砌块类别:共有三种:烧结砖、蒸压砖、砼砌块。按工程实际情况选择。

2、砌块墙体容重:烧结砖容重取22kn/m3。

3、底部框架层数:按共曾实际情况输入。

4、底框结构空间分析方法:规范算法:接pm传递的上部结构的恒活荷载与地震作用,然后仅对底框部分进行空间分析。

有限元整体算法:按空间组合结构有限元计算方法,对整体结构进行空间分析。一般工程选择“规范算法”。

(说明:当采用有限元整体算法时,结构中承托墙的计算结果不能采用)

pkpm建筑结构设计篇三

pkpm程序学习的一些体会

主要的内容: 1.、概述

2、pkpm的发展方向

3、pkpm几个空间程序的不同

一、概述 pkpm是一个系列,除了 建筑、结构、设备(给排水、采暖、通风空调、电气)设计于一体的集成化cad系统以外,目前pkpm还有建筑概预算系列(钢筋计算、工程量计算、工程计价)、施工系列软件(投标系列、安全计算系列、施工技术系列)、施工企业信息化(目前全国很多特级资质的企业都在用pkpm的信息化系统)pkpm在国内设计行业占有绝对优势,拥有用户上万家,市场占有率达90%以上,现已成为国内应用最为普遍的cad系统。它紧跟行业需求和规范更新,不断推陈出新开发出对行业产生巨大影响的软件产品,使国产自主知识产权的软件十几年来一直占据我国结构设计行业应用和技术的主导地位。及时满足了我国建筑行业快速发展的需要,显著提高了设计效率和质量,为实现建设部提出的“甩图板”目标做出了重要贡献。

软件所近年来在建筑节能和绿色建筑领域做了多方面拓展,在节能、节水、节地、节材、保护环境方面发挥重要作用。我们开发的建筑节能类设计、鉴定分析软件已推广覆盖全国大部分地区,是应用最早、最广泛的节能设计软件。2005年获华夏科技进步二等奖。在规划、节地方面有三维居住区规划设计软件、三维日照分析软件、场地工程和土方计算软件。在环境方面有园林设计软件、风环境计算模拟软件、环境噪声计算分析系统。还有中国古典建筑设计软件、三维建筑造型大师软件、建筑装修设计软件。

二、pkpm的发展方向

pkpm程序的发展方向主要有两个方面:

●一个方面就是计算,它的方向就是集成化、通用化。集成化大家都能感觉到,pkpm程序都是以pm程序所建数据为条件,以空间计算为核心,基础、后期的cad出图都能采用前面的数据。所有这些都构成了程序集成化的雏形。程序的通用化主要表现在计算上,pkpm程序的计算程序由以前的平面计算(pk)--三维空间杆件(tat)--空间有限元(satwe)--整体通用有限元程序(pmsap)。能计算的结构类型有砖混、底框、钢筋混凝土结构、钢结构等。现在又在开发特种结构的计算程序:如高压塔架、巨型油罐等。在pm程序中就可以建立起这些结构的空间模型。当然现在的pkpm系列程序还不能计算。

●第二个方向就是开放计算参数的开关。有很多参数以前都是放在程序的“黑匣子”里的,设计人员不能干预。程序放开这些参数有两个原因,首先就是要让设计人员真正的掌握工程的设计过程,能够尽可能的控制设计过程。其次就是要把一些关键的责任交由设计人员来负,程序只能起到设计工具的作用,不能代替设计。所以就需要我们的结构设计人员充分的理解程序的适用范围、条件和校对结果的合理性、可靠性。如《高层建筑混凝土结构技术规程》的5.1.16条要求“对结构分析软件的计算结果,应进行分析结果判断,确认其合理、有效后方可作为工程设计的依据”。

3、pkpm几个空间程序的不同.现在,pkpm程序拥有的空间计算程序有三个,即tat、satwe、pmsap 1)、tat--它是一个空间杆件程序,对柱、墙、梁都是采用杆件模型来模拟的,特殊的就是剪力墙是采用薄壁柱原理来计算的,在它的单元刚度矩阵中多了一个翘曲自由度θ,相应的力矩多了双力矩。因此,在用tat程序计算框剪结构、剪力墙结构等含钢筋混凝土剪力墙的结构都要对剪力墙的洞口、节点做合理的简化,有点让实际工程来适应我们的计算程序的味道。作这种简化都是因为分析手段的局限所制(资料书的p129)。当然,在作结构方案时,对结构作这样的调整对建筑结构方案的简洁、合理有很大的好处。它的楼盖是作为平面内无限刚、平面外刚度为零的假设。在新版的tat程序中,允许增设弹性节点,这种弹性节点允许在楼层平面内有相对位移,且能承担相应的水平力。增加了这种弹性节点来加大tat程序的适用范围,使得tat程序可以计算空旷、错层结构。2)、satwe--空间组合结构有限元程序,与tat的区别在于墙和楼板的模型不同。satwe对剪力墙采用的是在壳元的基础上凝聚而成的墙元模型。采用墙元模型,在我们的工程建摸中,就不需要象tat程序那样做那么多的简化,只需要按实际情况输入即可。对于楼盖,satwe程序采用多种模式来模拟。有刚性楼板和弹性楼板两种。satwe程序主要是在这两个方面与tat程序不同。3)、pmsap---是一个结构分析通用程序。当然,它是偏向于建筑的,但它是一个发展方向。现在的比较著名的通用计算程序有:sap84、sap91、sap2000、ansys、etabs等程序,这些程序各有特长。篇二:pkpm学习的心得体会

自强不息 奋发向上

pkpm软件实训总结

学院:土木工程学院

班级:工程管理10-01班

学号:

姓名:

二零一四年三月

自强不息 奋发向上 pkpm系列软件学习心得

本学期,通过对于pkpm系统软件的学习,我初步了解到pkpm系统软件的知识体系及其架构。让我对pkpm系列软件包括的内容,基本功能及应用范围有了一定的了解,熟悉了一些简单基本的操作。通过学习菜单命令及其操作步骤,利用软件内力计算和配筋的结果绘制结构平面施工图的具体操作,循序渐进以达到熟悉结构平面计算机辅助设计的过程与掌握结构平面计算机辅助设计的方法。为绘制框架施工图,框架的结构三维分析和用平面整体表示法绘制结构平面图。

项目管理总体包含了九大领域的知识:范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理和整体管理及其方法和工具。通过全方位的学习,我从更现实的角度进一步体会到什么是项目管理以及学习项目管理课程的重要意义。现将学习这门课程的心得体会总结为如下几点:

项目管理理论知识的学习

任何项目都会在范围、时间及成本三个方面受到约束,这就是项目管理的三约束。项目管理,就是以科学的方法和工具,在范围、时间、成本三者之间寻找到一个合适的平衡点,以便项目所有干系人都尽可能的满意。项目管理的五个过程组:启动、计划、执行、控制与收尾,贯穿于项目的整个生命周期,对于项目的启动过程,特别要注意组织环境及项目干系人的分析;而在后面的过程中,项目经理要抓好项目的控制,控制的理想结果就是在要求的时间、成本及质量限度内完成双方都满意的项目范围。项目管理的九大知识领域是指作为项目经理必须具备与掌握的九大块重要知识与能力。其中核心的四大知识领域是范围、时间、成本与质量管理。在这些知识领域中还涉及很多的管理工具和技术,以用来帮助项目经理与项目组成员完成项目的管理。如:

网络图示法、关键路径法、头脑风暴法、挣得值法等,不同的工具能帮助我们完成不

同的管理工作,也可以很好的帮助我们解决在项目的各个过程中完成计划、跟踪、控制等管理过程。

项目管理软件实践的学习

1、现场平面图制作

建筑施工总平面布臵图是根据已经确定的施工方法、施工进度计划、各项技术物资需用量计划等内容,通过必要的计算分析,按照一定的布臵原则,考虑技术上可能和经济上合理,将建筑物和设施等合理布臵在平面图上。软件提供的设计功能,包括从已有建筑生成建筑轮廊,建筑物布臵、绘臵道路和行道树、绘制围墙,绘制工程管线、仓库和加工厂,标注各种图例符号等。根据建筑施工平面布臵原理,利用系统丰富的图库资源,快捷、方便的将建筑、道路、围墙、临时设施及设备等合理的布臵在平面图上,并自动生成图例。软件同时还提供了临时供电、供水等计算,为投标及施工提供详细的图文并茂的计算书。

2、网络计划编制

按照《工程网络计划技术规程》进行编制,可快捷、方便的直接绘制双代号网络图、横道图和单代号网络图,同时还提供了各需的各种进度计划图、进度计划对比图和各种资源图、统计表。图形输出灵活多样,能够满足施工单位投标的严格需求。网络计划软件采用树型结构的方式对项目进度计划文件进行管理。我们可以通过复制、重命名原有文件,建立新的计划文件,再局部修改原有计划内容,快速生成新的计划文件,这样可以大大提高计划编制的速度。可以增加工序扩展信息,利用扩展信息对工序进行分组、排序、过滤等,实现多角度多种方式的查看;可以导入导出子网,实现逐步细化的多级管理;可进行合同、计划、实际三种时间的动态比较。系统还提供了多种优化,可通过前锋线功能动态跟踪与调整实际进度,及时发现偏差并采取纠偏措施;系统可通过三算对比和利用国际上通行的赢得值原理进行成本的跟踪和控制,从而实现进度、成本、质量、安全的过程控制,根据项目在各阶段制定的不同计划的需要,软件提供了在新建一个工程项目名称之后,在该项目下可以建立总计划、年计划、季计划、月计划,甚至周计划。我们还可以在同一个项目名称下针对项目进行各种计划文件的基本操作。系统将项目的所有进度文件以列表的方式放在主界面的左侧。我们可以直接建立或选取需要的计划文件,也可以删除不需要的计划文件软件通种自动生成工程进度计划的方法,并能进行任意修改。软件提供三种图形之间真正的自由切换,能够快速生成投标、施工阶段所过前锋线功能动态跟踪实际进度情况,方便及时发现进度偏差,并采取纠偏措施,非常实用、有效的施工管理工具。

3、标书制作与管理

软件提供近200套最新的施工组织设计和专项施工方案范例。提供了8大类60余万字的素材库。(包括施工工艺标准、质量安全预控及防止措施、优质建筑工程质量 评

价标准、各工种操作规程、安全交底、常用法规、新型建筑材料施工工艺)能通过网 络实时更新和增加最新的标书模板。智能生成人、材、机计划表及组织机构图。可快速完成标书的制作、管理、查询、存档;并可对标书进行有效的管理。

4、安全计算系列

软件以相关施工及结构规范为依据,提供大量的计算参数用表,供我们参考,计算方便准确,计算书详细;同时提供了脚手

架、模板工程、塔吊基础、结构吊装、降排水以及基坑方案模型和强大的绘图功能,并且可以将计算书和绘制的详图直接插入到方案中,形成完整word格式的施工专项方案。主要内容如下:

脚手架:依据我们输入的各项参数自动计算落地式及各种悬挑式脚手架支撑、落地及悬挑式卸料平台、门架、竹木脚手架和格构式型钢井架形式的脚手架;同时可以将计算书直接插入到方案中。

模板:提供丰富的计算模型,依据我们输入的各项参数自动计算梁、板、墙、柱模板、大梁侧模的多种支撑形式是否满足要求、对竹、木、组合小钢模面板强度和刚度进行 验算。同时可以将计算书直接插入到方案中。

塔吊基础:对施工中常用的重要机械(塔吊)根据其型号自动读取其

基本参数,进行塔吊基础的计算。包括:天然基础的计算,四桩、三柱、单桩基础的计算,十字梁基础及塔吊的附着计算、塔吊稳定性验算和边坡桩基倾覆计算;同时可以将计算书直接插入到方案中。

结构吊装工程:吊绳、吊装工具、滑车和滑车组、卷扬机牵引力及锚固压重、碇定计算。同时可以将计算书直接插入到方案中。

大体积混凝土:汇集了施工现场浇注大体积混凝土时涉及的重要问题:自约束裂缝控制、浇筑前裂缝控制、浇筑后裂缝控制、温度控制、伸缩缝间距、结构位移值等一系列常用数据的计算。

总之,非常感谢苑老师一学期以来对我们的教导,通过练习软件,我收获了很多,这对我以后的工作也有很大的帮助。同时我们也知道,要想真正学好项目管理,还需不断实践,学习技巧、总结经验,在日常生活中,我们要将所学的知识进行揣摩、深入体会,真正运用到学习和工作中去,达到学以致用。篇三:pkpm学习心得 pkpm学习心得

经过一段时间的pkpm实习,对pkpm软件有了一个基础的认识。要想熟练运用还需要一定时间的练习。下面就这段时间的学习谈一些心得体会。

一、pkpm的发展方向

pkpm程序的发展方向主要有两个方面:

一个方面就是计算,它的方向就是集成化、通用化。集成化大家都能感觉到,pkpm程序都是以pm程序所建数据为条件,以空间计算为核心,基础、后期的cad出图都能采用前面的数据。所有这些都构成了程序集成化的雏形。程序的通用化主要表现在计算上,pkpm程序的计算程序由以前的平面计算(pk)--三维空间杆件(tat)--空间有限元(satwe)--整体通用有限元程序(pmsap)。能计算的结构类型有砖混、底框、钢筋混凝土结构、钢结构等。现在又在开发特种结构的计算程序:如高压塔架、巨型油罐等。在pm程序中就可以建立起这些结构的空间模型。当然现在的pkpm系列程序还不能计算。pkpm程序发展的第二个方向就是开放计算参数的开关。有很多参数以前都是放在程序的“黑匣子”里的,设计人员不能干预。程序放开这些参数有两个原因,首先就是要让设计人员真正的掌握工程的设计过程,能够尽可能的控制设计过程。其次就是要把一些关键的责任交由设计人员来负,程序只能起到设计工具的作用,不能代替设计。所以就需要我们的结构设计人员充分的理解程序的适用范围、条件和校对结果的合理性、可靠性。如《高层建筑混凝土结构技术规程》的5.1.16条要求“对结构分析软件的计算结果,应进行分析结果判断,确认其合理、有效后方可作为工程设计的依据”。

二、空间计算程序

1、pkpm几个空间程序的不同

现在,pkpm程序拥有的空间计算程序有三个,即tat、satwe、pmsap 1)、tat--它是一个空间杆件程序,对柱、墙、梁都是采用杆件模型来模拟的,特殊的就是剪力墙是采用薄壁柱原理来计算的,在它的单元刚度矩阵中多了一个翘曲的自由度θ,相应的力矩多了双力矩。因此,在用tat程序计算框剪结构、剪力墙结构等含钢筋混凝土剪力墙的结构都要对剪力墙的洞口、节点做合理的简化,有点让实际工程来适应我们的计算程序的味道。作这种简化都是因为分析手段的局限所制(资料书的p129)。当然,在作结构方案时,对结构作这样的调整对建筑结构方案的简洁、合理有很大的好处。它的楼盖是作为平面内无限刚、平面外刚度不考虑的假设。在新版的tat程序中,允许增设弹性节点,这种弹性节点允许在楼层平面内有相对位移,且能承担相应的水平力。增加了这种弹性节点来加大tat程序的适用范围,使得tat程序可以计算空旷、错层结构。2)、satwe--空间组合结构有限元程序,与tat的区别在于墙和楼板的模型不同。satwe对剪力墙采用的是在壳元的基础上凝聚而成的墙元模型。采用墙元模型,在我们的工程建摸中,就不需要象tat程序那样做那么多的简化,只需要按实际情况输入即可。对于楼盖,satwe程序采用多种模式来模拟。有刚性楼板和弹性楼板两种。satwe程序主要是在这两个方面与tat程序不同。3)、pmsap---是一个结构分析通用程序。当然,它是偏向于建筑的,但它是一个发展方向。现在的比较著名的通用计算程序有:sap84、sap91、sap2000、ansys、etabs 等程序,这些程序各有特长。

2、程序的参数及选择开关 1)、pmcad中的参数

(1)总信息:

结构体系、结构主材:主要是不同的结构体系有不同的调整参数。

地下室层数:必须准确填写,主要有几个原因,风荷载、地震作用效应的计算必须要用到这个参数,有了这个参数,地下室以下的风荷载、水平地震效应就没有往下传,但竖向作用效应还是往下传递。地下室侧墙的计算也要用到。底部加强区也要用到这个参数。

与基础相连接的下部楼层数:要说明的是除了pm荷载和最下层的荷载能传递到基础外,其他嵌固层的基脚内力现在的程序都不能传递到基础。

(2)、材料信息:其他与老的程序一样填法,就是钢筋采用了新规范的新符号。(3)地震信息

设计地震分组:就是老的抗震规范的近震、远震。按抗震规范的附录a选择即可。内江的三县两区都是第一组,6度区,设计基本地震加速度为0.05g。

场地类别:程序是“场地土类型”,按《地基基础规范》的3.0.3条的4款,应该是“场地类别”。《建筑抗震设计规范》的3.3.2、3.3.3条也是提的“建筑场地”,而不是“场地土”。一般的地质勘察报告要提出此参数的。

计算震型个数:这个参数需要根据工程的实际情况来选择。对于一般工程,不少于9个。但如果是2层的结构,最多也就是6个,因为每层只有三个自由度,两层就是6个。对复杂、多塔、平面不规则的就要多选,一般要求“有效质量系数”大于90%就可以了,证明我们的震型数取够了。

这个“有效质量系数”最先是美国的wilson教授提出来的,并且将它用于著名的etabs程序。

《高层建筑混凝土结构技术规程》的5.1.13-2条要求b级高度的建筑和复杂的高层建筑“抗震计算时,宜考虑平扭藕连计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应少于塔数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不少于总质量的90%”

周期折减系数:这个参数是根据《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.16条(强条)要求,按3.3.17条进行折减的。

框架:0.6~0.7 框剪:0.7~0.8 剪力墙:0.9~1.0(4)风荷载:

修正后基本风压:根据《建筑结构荷载规范》的7.1.2条,对与高层、高耸以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。按《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.2.2条,对与特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应按100年重现期的风压值采用。按规范的解释,房屋高度大于60m的都是对风荷载比较敏感的高层建筑。1.风荷载

风压标准值计算公式为:wk=βzμsμz w。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μe、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条: 1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:新高规3.2.2条规定:对于b级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压值采用。2)、地面粗糙度类别:由原来的a、b、c类,改为a、b、c、d类。c类是指有密集建筑群的城市市区;d类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。3)、凤压高度变化系数:a、b、c类对应的风压高度变化系数略有调整。新增加的d类对应的风压高度变化系数最,比c类小20%到50%。2.地震作用 1)、抗震设防烈度::新规范改变了抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,增加了7度(0.15g〉和8度(0.30g)两种情况(见新抗震规范表3.2.2)。2)、设计地震分组:新规范把直接影响建筑的设计特征周期tg的设计近震、远震改为设计地震分组,分别为设计地震第一组、第二组和第三组。3)、特征周期值:比89规范增加了0.05s以上,这在一定程度上提高了地震作用。3.地震作用调整 1)、最小地震剪力调整::新规范5.2.5条规定,抗震验算时,结构任一楼层的水平地震的剪重比不应小于表5.2.5给出的最小地震剪力系数λ。对于竖向不规则结构的薄弱层,尚应乘以1.15的增大系数。2)、0.2q0调整:新规范6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框一剪结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框-剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。3)、边榀地震作用效应调整:新规范5.2.3条规定,规则结构不进行扭转祸连计算时,平行于地震作用方向的两个边桶,其地震作用效应应乘增大系数。一般情况下,短边可按1.15采用,长边可按1.05采用:当扭转刚度较小时,宜按不小于1.3采用。软件未执行这一条。4.作用效应组合 1)、作用效应组合基本公式非抗震设计时由可变荷载控制的组合zs=γgsgk+γjqjz的iyqisω非抗震设计时由永久荷载控制的组合zs=γgsgk+立的hsqik抗震设计时的组合。2)、恒荷载作用的分项系数:当其对结构不利时,对于可变荷载效应控制的组合,应取1.2,对于永久荷载效应控制的组合,应取l.35:当其对结构不利时,一般应取1.0。3)、可变荷载作用的分项系数和组合值系数:一般应取l.4;/m2的工业房屋楼面结构的活荷载应取1.3;楼面活荷载的组合值系数见荷载规范表4.1.1,取值范围在0.7-0.9之间;风荷载的组合值系数为0.6;与地震作用效应组合时风荷载的组合系数为0.2。5.设计内力调整 1)、梁设计剪力调整:抗震规范第6.2.4条和高规第6.2.5、7.2.21条规定,抗震设计时,特一、一、二、三级的框架梁和抗震墙中跨高比大于2.5的连梁,其梁端截面组合的设计剪力值应调整。2)、柱设计内力调整:为了体现抗震设计中强柱弱梁概念设计的要求,抗震规范第6.2.2、6.2.3、6.2.6、6.2.10条和高规第4.9.2条规定抗震设计时,特一、一、二、三级的框架柱、框架结构的底层柱下端截面、角柱、框支柱的组合设计内力值应调整。3)、剪力墙设计内力调整:高规第7.2.10、10.2.14、4.9.2条规定,抗震设计时,特一、一、二、三级的剪力墙底部加强区和非加强区截面组合的设计内力值应调整。

pkpm建筑结构设计篇四

pkpm学习笔记

1.彻底了解在pkpm中主梁与次梁的区别„„„„„„„.2 2pkpm结构设计使用心得„„„„„„„..„„„„„„.4 程序学习的一些体会„„„„„„„„„„„„..5 4.参加pkpm学习班的笔记„„„„„„„„„„„„„12 公司论坛精华帖„„„„„„„„„„.„„„..15 /pm 问答„„„„„„„„„„„„.„„„„.„„31 用户常遇问题解疑---pkpm官方(8004咨询台).41 新规范版本变化笔记 „„„„„„„„„„„..51 9.次梁在pmcad主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„58 10.运用pkpm软件进行无梁楼盖结构的设计„„„„..62 计算模型的合理简化„„„„„„„„„„„..64 1新天地三期咨询台答问摘编„„„„„„„..66 13.多层框架电算结果的人工调整„„„„„„„„„.69 14.建筑结构(satwe)的总信息„„„„„„„„„„..73 从朋友那里得来,不敢敝帚自珍,特拿出来与大家共享!陆续把后面的内容发出,希望阅读完整内容的朋友请留e-mail,我尽快发给你!

1.彻底了解在pkpm中主梁与次梁的区别-------------次梁在pmcad主菜单1和主菜单2

不同输入方法的比较分析

次梁可在pmcad主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在pmcad主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在pmcad主菜单1中方便。

次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。

在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。

1、导荷方式 作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板

块传来的线荷载和次梁集中力。

两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。

2、结构计算模式

在pm主菜单1中输的次梁将由satwe、tat进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。有时,主梁和次梁之间是互为支座的关系。

在pm主菜单2输入的次梁按连续梁的二维计算模式计算。计算时,次梁铰接于主梁支座,其端跨一定铰支,中间跨连续。其各支座均无竖向位移。

3、梁的交点的连接

按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干

预指定为铰接端。

pm主菜2输的次梁和主梁的连接方式是铰接于主梁支座,其节点只传递竖向力,不传递弯矩和扭矩。对于其端跨计算支座弯距一定为0。

4、梁支座负弯矩调幅

在satwe、tat计算时对pm主菜单1中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用户指定的梁支座弯矩调整系数仅对主梁起作用,对不调幅梁不起作用。如需对该梁调幅,则用户需在“特殊梁柱定义”菜单中将其改为“调幅梁”。

在pm主菜单2输入的次梁按连续梁计算,均可读取用户设定的调幅系数进行调幅。

5、绘梁施工图前对梁的相交支座的支座修改

次梁按主梁输入时:

在pm主菜单1当作主梁输入的次梁,经过三维程序计算后,程序不一定认定他是次梁。

此时程序判定次梁的过程是:

对每个无柱节点需要判断为“支座”(用三角形表示)或“连通”(用园圈表示),该节点处于负弯矩区的为支座,为正弯矩区的为连通。支座时,梁本身应为次梁,支座梁则为主梁。

连通时,连通节点两端的两跨梁将合并为一跨,成为主梁,节点上的另一方向梁成为次梁。支座时,施工图上的梁下部钢筋在支座锚固长度仅为15倍钢筋直径。因处于负弯矩区而按非受拉锚固设计。连通时,该节点两端的梁下钢筋必然在节点下连通,程序不会出现锚入支

座节点,因为处于受拉区。

对处于端跨的次梁(支承在梁支座上),程序需将其判断为“悬挑梁”或是“端支承梁”。当端跨梁下无正弯矩,全跨均作用负弯矩时,程序判定该端跨为挑梁,在该跨端部用园圈表示。反之,程序认定该跨为端支承梁,在该跨端部用三角支座表示。

对如上程序自动判定的支座状况,一般人工应做干预修改。在中间跨,把支座改为连通将合并梁跨,施工图设计偏于安全。一般不应将连通改为支座。对于交叉梁系,更应注意把有些支座改为连通,才能得到符合实际的施工图设计。

次梁按次梁输入时:

对于在pm主菜单2输入的次梁,其跨度、跨数都已确定,与在pm主菜单1输入的主梁相交处,其本身是次梁的性质不能修改,其支座处的梁肯定当作主梁处理,也就是说,对这种次

梁,一般没有修改支座的问题。

6、三维空间程序的活荷载不利布置计算

按主梁方式输入的次梁,将在层平面上形成大量的房间。satwe、tat的活荷不利布置计算是按每个房间逐个布置活载的过程,这时可能造成活荷不利 计算过于繁琐费时。按次梁方式输入的次梁,层平面上形成的房间均为不考虑次梁划分的大房间,其活荷不利布置计算更

快捷。

7、楼板配筋

由于板底钢筋的配置是以房间为单元进行的,按主梁方式输入次梁的房间可能过多过密,此时作楼板配筋施工图时,一般不应采用“逐间布筋”或“自动布筋”的方式,因为这种方式的板底钢筋是细碎的小段筋。一般应采用“通长配筋”菜单将板底钢筋按不同范围拉通配

置。

结构设计使用心得

****以下为本人集多年pkpm使用心得所写,可能有不对之处,敬请原谅!如果你愿意把你的一些心得与大家共享,请告诉我。要想pkpm没有错误,很难,最好的办法就是别用她。如果做结构设计,不太可能不用pkpm,所以,最好不做这行,做“三陪”比这行轻松。1.在pm中如果有定义错层梁的话,如果错层高差太大,会导致tat检查出现“有多余节点,必须删除”的错误。(若pm中定义错层梁,错层高差不能太大)2.如果斜杆高度大于层高,可能会导致tat数据检查出现“有水平支撑,无法计算”的错误。(斜杆高度不能大于层高)

3.如果定义的工作目录名太长,可能会导致一系列问题,例如:.文件。(工作目录名不能太长)

文件字体是两边对齐,程序,可以在autocad中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。

5.在pkpm系统中,输入楼板厚度的唯一作用是计算楼板配筋,别无他用。对于tat或satwe,因为已经假设了楼板在平面内无限刚,平面外刚度为零,楼板厚度对于刚度计算不起作用。所以大家使用tat或satwe时,应考虑该假定的合理性。

文件中定义了斜杆竖向约束作用,如果斜杆变形或应力较大,大家应慎重取值考虑。

7.关于错层,pkpm中,如果楼板相错500以上,一般要按错层考虑。错层时,应在pm中按两个标准层进行输入,tat和satwe会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错层影响,应该在tat或satwe中,定义弹性节点等措施。8.关于节点太近,如果在pkpm输入时,不进行轴线简化,在节点较多较密的情况下,程序会提示节点太密(小于150)。此时应进行轴线简化调整,使上下节点尽量对齐。哪怕相近节点不在同一层,也会对后面的计算产生影响。(节点不能太密[小于150],应进行轴线简化调整)

9.关于斜梁、斜杆及斜柱,pkpm中,斜柱、支撑均按斜杆考虑,斜梁和普通梁一样,承受弯矩而无剪力。

10、特殊梁、柱、支撑定义,采用异或方式,即原有属性再次定义则取消原属性。举例:一下端铰接支撑要想定义为两端铰接,应该先再次定义下端铰接,此时上下端均为刚接,然后定义两端铰接。输出的构件内力正负号说明:

tat输出的构件内力,其正向的取值一般是遵循右手螺旋法则,但为了读取、识别的方便和需要,tat在输出的内力作了如下处理:

(1)梁的右端弯矩加负号,则在识别梁正负弯矩时,上表面受拉为负弯矩、下表面受拉为正弯矩;

(2)柱、墙肢、支撑的下端轴力加负号,则在识别它们的正负轴力时,受拉为正轴力、受压为负轴力;

(3)柱、墙肢、支撑的上端弯矩加负号,则在识别它们的正负弯矩时,右边或上边受拉正弯矩、左边或下边受拉为负弯矩。?????

*****非常不错,使用pkpm之前,应该对结构体系进行合理的简化,并非向建科院的人说得那样,完全按照实际情况输入,例如:目前坡屋面做的较多,斜梁如何输入这个问题就摆在面前,我的作法很简单,按照直梁输入。这一点我在3月24号上海pkpm研讨班上同建科院的人讨论过,他们也同意我得看法。程序毕竟是程序,并不是万能的,我们是用软件,而不是让软件牵着我们走,看法粗浅,大家一起探讨,共同提高

程序学习的一些体会 学习时间:2003.2.25~2003.2.27

主要的内容:

1、pkpm的发展方向

2、空间计算程序部分

一、pkpm的发展方向

pkpm程序的发展方向主要有两个方面:

●一个方面就是计算,它的方向就是集成化、通用化。集成化大家都能感觉到,pkpm程序都是以pm程序所建数据为条件,以空间计算为核心,基础、后期的cad出图都能采用前面的数据。所有这些都构成了程序集成化的雏形。程序的通用化主要表现在计算上,pkpm程序的计算程序由以前的平面计算(pk)--三维空间杆件(tat)--空间有限元(satwe)--整体通用有限元程序(pmsap)。能计算的结构类型有砖混、底框、钢筋混凝土结构、钢结构等。现在又在开发特种结构的计算程序:如高压塔架、巨型油罐等。在pm程序中就可以建立起这些结构的空间模型。当然现在的pkpm系列程序还不能计算。●第二个方向就是开放计算参数的开关。有很多参数以前都是放在程序的“黑匣子”里的,设计人员不能干预。程序放开这些参数有两个原因,首先就是要让设计人员真正的掌握工程的设计过程,能够尽可能的控制设计过程。其次就是要把一些关键的责任交由设计人员来负,程序只能起到设计工具的作用,不能代替设计。所以就需要我们的结构设计人员充分的理解程序的适用范围、条件和校对结果的合理性、可靠性。如《高层建筑混凝土结构技术规程》的5.1.16条要求“对结构分析软件的计算结果,应进行分析结果判断,确认其合理、有效

后方可作为工程设计的依据”。

二、空间计算程序部分

1、pkpm几个空间程序的不同(这是我们这次学习班一个学员提的问题)现在,pkpm程序拥有的空间计算程序有三个,即tat、satwe、pmsap 1)、tat--它是一个空间杆件程序,对柱、墙、梁都是采用杆件模型来模拟的,特殊的就是剪力墙是采用薄壁柱原理来计算的,在它的单元刚度矩阵中多了一个翘曲自由度θ’,相应的力矩多了双力矩。因此,在用tat程序计算框剪结构、剪力墙结构等含钢筋混凝土剪力墙的结构都要对剪力墙的洞口、节点做合理的简化,有点让实际工程来适应我们的计算程序的味道。作这种简化都是因为分析手段的局限所制(资料书的p129)。当然,在作结构方案时,对结构作这样的调整对建筑结构方案的简洁、合理有很大的好处。它的楼盖是作为平面内无限刚、平面外刚度为零的假设。在新版的tat程序中,允许增设弹性节点,这种弹性节点允许在楼层平面内有相对位移,且能承担相应的水平力。增加了这种弹性节点来加大tat程序的适用范围,使得tat程序可以计算空旷、错层结构。

2)、satwe--空间组合结构有限元程序,与tat的区别在于墙和楼板的模型不同。satwe对剪力墙采用的是在壳元的基础上凝聚而成的墙元模型。采用墙元模型,在我们的工程建摸中,就不需要象tat程序那样做那么多的简化,只需要按实际情况输入即可。对于楼盖,satwe程序采用多种模式来模拟。有刚性楼板和弹性楼板两种。satwe程序主要是在这两个方面与

tat程序不同。

3)、pmsap---是一个结构分析通用程序。当然,它是偏向于建筑的,但它是一个发展方向。现在的比较著名的通用计算程序有:sap84、sap91、sap2000、ansys、etabs等程序,这些

程序各有特长。

2、程序的参数及选择开关 1)、pmcad中的参数(1)总信息:

●结构体系、结构主材:主要是不同的结构体系有不同的调整参数。

●地下室层数:必须准确填写,主要有几个原因,风荷载、地震作用效应的计算必须要用到这个参数,有了这个参数,地下室以下的风荷载、水平地震效应就没有往下传,但竖向作用效应还是往下传递。地下室侧墙的计算也要用到。底部加强区也要用到这个参数。●与基础相连接的下部楼层数:要说明的是除了pm荷载和最下层的荷载能传递到基础外,其他嵌固层的基脚内力现在的程序都不能传递到基础。????????(2)、材料信息:其他与老的程序一样填法,就是钢筋采用了新规范的新符号。

(3)地震信息 ●设计地震分组:就是老的抗震规范的近震、远震。按抗震规范的附录a选择即可。内江的三县两区都是第一组,6度区,设计基本地震加速度为0.05g。

●场地类别:程序是“场地土类型”,按《地基基础规范》的3.0.3条的4款,应该是“场地类别”。《建筑抗震设计规范》的3.3.2、3.3.3条也是提的“建筑场地”,而不是“场地土”。一般的地质勘察报告要提出此参数的。

●计算震型个数:这个参数需要根据工程的实际情况来选择。对于一般工程,不少于9个。但如果是2层的结构,最多也就是6个,因为每层只有三个自由度,两层就是6个。对复杂、多塔、平面不规则的就要多选,一般要求“有效质量系数”大于90%就可以了,证明我们的震型数取够了。

这个“有效质量系数”最先是美国的wilson教授提出来的,并且将它用于著名的etabs程

序。

《高层建筑混凝土结构技术规程》的5.1.13-2条要求b级高度的建筑和复杂的高层建筑“抗震计算时,宜考虑平扭藕连计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应少于塔数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不少于总质量的90%” ● 周期折减系数:这个参数是根据《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.16条(强条)要求,按3.3.17条进行折减的。

框架:0.6~0.7 框剪:0.7~0.8 剪力墙:0.9~1.0(4)风荷载:

修正后基本风压:根据《建筑结构荷载规范》的7.1.2条,对与高层、高耸以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。按《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.2.2条,对与特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应按100年重现期的风压值采用。按规范的解释,房屋高度大于60m的都是对风荷

载比较敏感的高层建筑。2)、tat的参数及开关

(1)、用tat程序计算建模应注意的几点:

●剪力墙必须要有洞口,不能形成封闭“口”字形。这样在构件截面上的剪力流才有进口和出口,否则,程序无法对构件进行计算。这是tat程序对薄壁柱数学模型模拟的要求。●剪力墙内的洞口要求要上下对齐,且要有规律性。如果不这样,那么内力的传递将通过节点间刚域来传递,这与实际有时很大差别,引起很大的计算误差。且洞口布置不规律,计算

结果具有很大的突变性。

续<程序学习的一些体会>(2)、参数:在pm参数中说过的就不在说了。

●柱的计算长度:程序中增加了一个选项“柱长度系数按混凝土土规范的7.3.11-3计算。以前老程序是按表7.3.11-1和表7.3.11-2采用的。7.3.11-3条是新规范新增的。“当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度 lo 可按公式7.3.11-1和公式7.3.11-2计算结果的较小者取值。

这是因为近年来对框架结构二阶效应的研究表明,竖向荷载在有侧移的框架中引起的p-△效应只增大有水平荷载在柱端截面中引起的弯矩 mh,而原则上不增大由竖向荷载引起的弯矩 mv。因此,框架柱柱端考虑二阶效应后的总弯矩应是:

m=mh+ηs*mv(1-1)

式中ηs为反映二阶效应增大mh幅度的弯矩增大系数。但在传统的η——lo法中,是用

η同时增大mv和mh的,即:

m=η(mh+mv)(1-2)

因此,如果要使所求的总弯矩相等,那么必然有:

ηs>η

与ηs相应的lo也就必然比与η相应的lo取得大一点。

对于一般工程中的多层框架结构,(在 mv/mh为常见比例,即>1/3,框架节点的柱梁线刚度的比例也为常见值时)按规范表7.3.11-2的lo计算出的η再按1-2公式计算出的弯矩和按规范7.2.11-3条计算出的lo在按公式1-1算出的弯矩,两者差异不大。所以在一般多层框架,没有特殊的水平荷载和特殊的框架节点情况下,采用7.2.11-2和7.2.11-3计算的lo对计算结果没有大的影响。

但是,对于mv/mh<1/3或梁注线刚度相差较大的情况下,采用7.2.11-2条计算的lo对计算结果就很大的影响了,而且是偏于不安全的,所以在这种情况下就要求采用7.2.11-

3计算。建议都采用7.2.11-3计算。

本来规范采用η——lo法就是不尽和理的,因此规范就在7.3.12条要求采用刚度折减法,这种方法也是国外通行的考虑二阶效应的计算方法,且也是准确的较为合理的计算方法,但遗憾的是这种方法在pkpm程序中还没有得到实现。

●竖向力计算信息:程序有四个选择

-----不计算竖向力:它的作用主要用于对水平荷载效应的观察和对比等。

-----一次性加载计算:主要用于多层结构,而且多层结构最好采用这种加载计算法。因为施工的层层找平对多层结构的竖向变位影响很

小,所以不要采用模拟施工方法计算。

-----模拟施工方法1加载:就是按一般的模拟施工方法加载,对高层结构,一般都采用这种方法计算。但是对于“框剪结构”,采用这种方法计算在导给基础的内力中剪力墙下的内力特别大,使得其下面的基础难于设计。于是就有了下一种竖向荷载加载法。------模拟施工方法2加载:这是在“模拟施工方法1”的基础上将竖向构件(柱、墙)的刚度增大10倍的情况下再进行结构的内力计算,也就是再按模拟施工方法1加载的情况下进行计算。采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不和理情况。由于竖向构件的刚度放大,使得水平梁的两端的竖向位移差减少,从而其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更

接近手工计算。

但是我认为这种方法人为的扩大了竖向构件与水平构件的线刚度比,所以它的计算方式值得

探讨。

所以,专家建议:在进行上部结构计算时采用“模拟施工方法1”;在基础计算时,用“模拟施工方法2”的计算结果。这样得出的基础结果比较合理。(高层建筑)

●是否考虑p-△效应:选择否,就按规范的7.3.11条计算柱的计算长度系数,如果选择“是”,则柱的计算长度系数为1,再按程序的计算方法来计算p-△效应。●是否考虑梁柱重叠的影响:

---不考虑:对于普通的多层框架,一般都采

用这种选择。---考虑梁端弯矩折减:

m边=m中-min(0.38*m中,b*v中/3)

---考虑梁端刚域的影响:

扣除梁梁端刚域后的梁计算长度为:

lo=l-(dbi+dbj)

但计算荷载还是按节点间梁长来计算的。

●水平力与整体坐标的夹角:????????????

---主要用于有斜向抗水平力结构榀时填写,在0~90之间。改写后,风荷载要变化,主要是受风面积变化、风荷载作用的坐标变化;抗侧力结构榀的刚度变化引起地震力的变化,所

以要重新进行数检。●回填土对地下室的相对刚度:

---根据程序编制专家的解释,填3大概为70%~80%的嵌固,填5就是完全嵌固,填在楼层数前加“-”,表示在所填楼层完全嵌固。到底怎样的土填3或填5,完全取决于工程师的经验。????????????????????????????

●是否考虑扭转藕连:

《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.2-2条,“质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用下的扭转影响;”《建筑抗震设计规范》的5.1.1-3条,也与高规有相同的规定。

●地震设防烈度、设计地震分组、结构的抗震等级:

按结构的实际填入即可。

●竖向地震作用系数:程序取的是规范的计算值。根据《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.14条,这个数值的来源有:

fevk=avmaxgeq geq=0.75ge avmax=0.6amax 所以有:

fevk=0.75*0.6amax*ge 由于高规的3.3.14-3要求“宜乘以增大系数1.5”。

所以最后

fevk=1.5*0.75*0.65amax*ge

=0.73125amax*ge 填入的就是“0.73125amax”,也是程序给出的隐含值。

●楼层最小地震剪力系数:

参见《高层建筑混凝土结构技术规程》的表3.3.13;地震规范的表5.2.5同。程序对算出的“楼层最小地震剪力系数”如果不满足规范的要求,将给出是否调整地震剪力的选择。根据规范组的解释,如果不满足,就应调整结构方案,直到达到规范的值为止,而不能简单的调大地震力。

●双向水平地震作用扭转效应选择:如果选择,地震力将增大很多,所以在选用的时候要慎

重。

●5%的偶然偏心:这是《高层建筑混凝土结构技术规程》的要求,3.3.3条要求:“计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响”。计算双向地震作用时,可不考虑质量偶然偏心的影

响。

●结构的阻尼比:按《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.8条“除专门规定外,钢筋混凝土高层建筑结构的阻尼比应取0.05”程序提供的参考值:钢结构:0.02;混合结构:0.03。这个阻尼值不但用于地震作用计算,也要用于风荷载的计算。

●水平、罕遇地震影响系数最大值:按《建筑抗震设计规范》的表5.1.4-1取。●特征周期值:根据场地类别和地震分组按《建筑抗震设计规范》的表5.1.4-1选用。

在调整系数中,有以下的几个参数开关:

●0.2qo(0.25qo)调整:

这条是针对框架-剪力墙结构,主要要注意以下几点:

对于框架柱数量从下到上基本不变的规则建筑,qo(vo-规范表示)取得是“地震作用标准值的结构底部总剪力”。对于框架柱数量从下至上分段有规律的变化的结构,qo(vo-规范表示)取得是“每段最下一层的地震作用标准值的总剪力”对复杂结构框架的调整应专门研

究框架剪力的调整方法。

框架剪力的调整必须满足规范规定的楼层“最小地震剪力系数(剪重比)”的前提下进行。

在设计过程中根据“计算结果”来确定调整层数。

●温度应力折减系数:程序一般推荐0.75或更低。《混凝土结构设计规范》的5.3.6条只

是提出了原则性的要求。材料信息就按实际情况填写即可。

设计信息:

●分项系数和组合系数:一般工程都采用程序给出的隐含值,不要去改动它。《建筑结构荷载规范》的3.2.5条“对于永久荷载效应控制的组合”永久荷载的分项系数应取1.35,但程序只给出了“有可变荷载效应控制的组合”的永久荷载分项系数1.2,按“程序编制组”的解释,他们已经在程序内部考虑了这种组合,所以不需要设计人员考虑,只需按一般情况

填就可以了。

●活荷载重力荷载代表值系数:按《建筑抗震设计规范》的5.1.3条取。

●柱、墙荷载折减标志:要说明的是,在pm建摸中也有“荷载折减”,他们是叠加的,也就是pm中折减了,在空间程序计算中要在以前折减的基础上再折减。所以需要设计者在选

用这项时特别慎重。

●柱配筋方式选择:有两种方式,单偏压和双偏压。单偏压程序就是按规范的公式进行配筋计算的。双偏压,程序是按数值积分法计算的,所以对于不同的“柱截面钢筋放置方式”就会得出不同的配筋计算结果。所以,建议整体计算还是按“单偏压”计算,在得出固定的“柱

截面钢筋放置方式”后,再进行复核。

●结构基本自振周期:程序给出的隐含值是按《高层建筑混凝土结构技术规程》的附录b的公式:b.0.2计算的。最好是将程序计算的精确值反填回来,再计算。

(3)、tat中的弹性节点:在tat程序中也叫“特殊节点”,由于tat程序采用的是“刚性楼板假定”所以,在同层中,各节点具有相同的位移,没有相对位移。弹性节点就是为了弥补这种假定对很多“空旷结构、错层结构”不合理模拟的补充。

3)、satwe的参数及开关

总信息中:

●墙元侧向节点信息:这是剪力墙计算“精度和速度”取舍的一个选择。选择“内部节点”,那么剪力墙侧边的节点将作为内部节点而凝聚掉,但这样速度快,精度稍有降低;作为“外部节点”,那么剪力墙侧边的节点也将作为出口节点,这样墙元的变形协调性好,计算准确,但速度慢。

所以程序建议规则的结构可以选择“内部节点”,复杂的结构还是选择“外部节点”进行计

算。地震信息中:

●斜交抗侧力构件方向附加地震数:主要是针对“非正交的、平面不规则”的结构,这里填的是除了两个正交的,还要补充计算的方向角数。

●相应角度:就是除0、90这两个角度外需要计算的其他角度,个数要与“斜交抗侧力构件方向附加地震数”相同,且不得大于90和小于0。这样程序计算的就是填入的角度再加上0

度和90度这些方向的地震力。

特殊构件:

●楼板的分类:

----刚性楼板:在程序中考虑为“平面内刚度无穷大,平面外刚度为零”

----弹性楼板3:假定平面内无限刚,真实的模拟楼板平面外刚度

----弹性楼板6:程序真实的计算楼板的平面内外的刚度

----弹性膜:程序真实的计算楼板平面内的刚度,楼板平面外的刚度不考虑。●多塔定义:注意折线围区可以重叠,但同一构件不能同时属于两个不同的区域。最好是从

最高楼层编起。

3、pkpm程序对底层-框架抗震墙的计算:

1)、模型数据的输入:

模型尽量按原型输入:即洞口、挑梁、砖墙等都要按原型输入。节点尽量具有规律性:节点尽量上下一致,这样才能保证荷载传递的正确。

参数的输入要合理:

(1)、在“交互式”的设计参数输入中结构体系要选择相应的结构体系(砌体、底框抗震

墙)。

(2)、在pm的“次梁楼板”输入中,要求把墙体材料选择为“砖”,混凝土抗震墙做个别

修改。

(3)、楼面刚度类别:按《砌体结构设计规范》的表4.2.1中“屋盖或楼盖类别分为三类:整体式、装配整体式和装配式无棱体系钢筋混凝土屋盖或钢筋混凝土楼盖---刚性;装配式有棱体系钢筋混凝土屋盖、轻钢屋架和有密铺望板的木屋盖或木楼盖---刚柔性;瓦屋面的木屋盖和轻钢屋盖---柔性。

在这里要说明的是楼盖的“刚柔性”和房屋的静力计算方案的“刚弹性”是两回事,楼盖的“刚柔性”仅仅是确定房屋的静力计算方案的“刚弹性”的一个条件,还有房屋横墙间距这

个条件。

(4)墙体材料的自重:对于机制砖,程序隐含为21kn/m3,对于抹灰荷载、墙砖荷载,就在砌体容重中考虑。不要采用加厚墙体来体现,因为这样会增加墙体刚度,与墙体的实际刚

度不符。

(5)、混凝土剪力墙等效系数:相当于混凝土墙与砖墙刚度的比值。对于底框-抗震墙结构的底部抗剪墙刚度计算及地震剪力分配中该值不起作用。

(6)、构造柱参与共同工作:首先构造柱要按普通柱输入,程序对构造柱参与工作的计算是按《砌体结构设计规范》的10.3.2条来计算的。

2)、pm程序对砖混底框的计算:

(1)、墙体的计算:

墙体的受压计算:是以墙段为计算单元的。一是门窗洞口间墙;一是两节点间的墙段;对于墙段长小于250的程序将忽略不记,这引起我们对小墙支强度的重视,程序根本没有计算,也没有给出警告,我们就认为他是满足要求的,就留下了隐患。而实际上这样的墙段也不能作为结构构件来使用的,要求我们在做结构时特别小心。墙体高厚比计算:是将相邻有相交的墙肢支撑的墙段生成墙高厚比计算的单元,对墙长度小

于1.9m的墙段单元不作高厚比计算。

墙体的局部受压计算:计算的条件是在该节点上支撑有一根在交互式输入中输入的梁,且有墙体,在节点位置没有柱,可以有垫块和圈梁。

(2)、底框的计算:

参数输入: ●底层框架的层数

●考虑墙梁作用上部荷载折减系数 《砌体结构设计规范》的7.3.6条有公式:

mbi=mli+am*m2i nbti=ηn*m2i/ho

其中

am---为考虑墙梁组合作用的托梁跨中弯矩系数(支座也是am,但计算公式不同)

ηn--为考虑墙梁组合作用的托梁跨中轴力系数

按规范计算的折减系数是很小的。有些资料有0.6的,有0.8的

程序的折减系数与规范的调整系数有差别,程序是针对墙梁以上的荷载。而程序是针对上部

墙梁传递给框架梁的恒载和活载的。●剪力墙侧移刚度考虑边框柱的作用:

边框柱对侧移刚度的贡献是按“面积等效”的方法计入的。

●底框的计算过程: 在pm程序中分为三步:

第一步:计算其它各层砖墙的抗震承载力,以及底框中混凝土抗震墙的剪力设计值,不考虑框架承担的地震作用,地震作用全部由抗震墙承担。这是《建筑抗震设计规范》的7.2.4-

3条要求的。

第二步:计算底部各榀框架承受的侧向地震作用及各榀框架柱由地震倾覆力矩产生的附加轴力。分配按侧移刚度进行分配,但混凝土墙的刚度要乘以0.3的折减系数。这是《建筑抗震

设计规范》的7.2.5-1条要求的。

第三步:根据混凝土墙的剪力、轴力、弯矩设计值进行墙的配筋计算。但没有进行梁柱的计算。对于底框的计算,最好采用空间程序的计算结果。

3)、空间程序对砖混底框的计算:

这里主要讲satwe程序:satwe程序对砖混底框的计算主要采用两种方式:

●一个就是“规范算法”:程序仅仅对底框进行空间分析,接pm地震分析后所生成的底框部分的地震剪力、上部砖房传递给底框部分的地震剪力、倾覆力矩、竖向荷载、以及竖向荷

载的折减系数。

●有限元分析法:是将整个房屋包括底框和上部砖房部分作为一个整体来进行分析。这种分析是参照钢筋混凝土结构的分析方法的,有它的先进性和局限性。先进就是能整体分析,考虑上部砖房与底框的共同协调工作。但是程序把砌体做各向同性材料来进行分析是不符合砌体材料的实际情况的,我们所用的砌体材料一般都是各向异性的。而且这种计算方法超规范。所以只能作为参考。建议还是采用“规范算法”。

4.参加pkpm学习班的笔记

上周末参加了pkpm学习班,主要学习了三个内容:1)sts的使用;2)运用pkpm进行高层设计时的一些问题;3)spascad建模。对于1)和3),本人都没有多少经验,对于2)则有一点体会。整理了自己关于2)的听课笔记,和大家共同来学习提高。对于其中的一些观点,希望大家能够进行讨论。谢谢了!

pkpm听课笔记

一、风荷载

程序中给出的基本周期是采用近似方法计算得到的,建议计算出结构的基本周期后,再代回重新计算。

二、地震作用及结构振动特性

1)对于耦联选项,建议总是采用;

2)质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响。

例: *** 一31层框支结构,考虑双向水平地震力作用时,其计算剪重比增量平均为12.35%;

*** 规则框架考虑双向水平地震作用时,角柱配筋增大10%左右,其他柱变化不大;

*** 对于不规则框架,角、中、边柱配筋考虑双向地震后均有明显的增大;

*** 通过双向地震力、柱按单偏压计算和双向地震力、双偏压计算比较可知,后者计算柱的配筋较前者有明显的增大。建议:若同时勾选双向地震力、柱双向配筋时,要十分谨慎。

3)计算单向地震力,应考虑偶然偏心的影响。5%的偶然偏心,是从施工角度考虑的。

****计算考虑偶然偏心,使构件的内力增大5%~10%;

****计算考虑偶然偏心,使构件的位移有显著的增大,平均为18.47%。

注:对于不规则的结构,应采用双向地震作用,并注意不要与“偶然偏心”同时作用。“偶然偏心”和“双向地震力”应是两者取其一,不要都选。

建议的选用方法:

****当为多层(≤8层,≤30m),考虑扭转耦联与非扭转耦联均可;

****当为一般高层,可选用耦联+偶然偏心;

****当为不规则高层、满足抗规2条以上不规则性时,或位移比接近限值,考虑双向地震作用。

4)有效质量系数

例:一八层框架,有大量的越层结构和弹性结点,需许多的振型才能使有效质量系数满足要求。

计算振型数 剪重比 有效质量系数1.6 50% 60 3.2 90%

原因:振型整体性差,局部振动明显。

注:要密切关注有效质量系数是否达到了要求。若不够,则地震作用计算也就失去了意义。

三、结构的周期与位移

周期比:控制结构在大震下,扭转振型不应靠前,以减小震害。

最大层间位移:按规范要求取楼层竖向构件最大杆件位移称为楼层控制层间位移;

位移比:取楼层最大杆件位移与平均杆件位移比值。位移比是控制结构的扭转效应的参数。

注:最大层间位移、位移比是在刚性楼板假设下的控制参数。构件设计与位移信息不是在同一条件下的结果(即构件设计可以采用弹性楼板计算,而位移计算必须在刚性楼板假设下获得),故可先采用刚性楼板算出位移用于送审,而后采用弹性楼板进行构件分析。

一旦出现周期比不能满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善。这种改善一般是整体性的,局部小调整往往收效甚微。一句话,周期比控制的不是在要结构足够结实,而是在承载力布局合理性,限制结构抗扭刚度不能太弱。

四、刚度比控制

(1)剪切刚度;

(2)弯剪刚度;

(3)抗规3.4.2中定义的刚度。

选用方法如下:

(1)对于多层(砌体、砖混底框),宜采用刚度1;

(2)对于带斜撑的钢结构,宜采用刚度2;

(3)多数结构宜采用刚度3。(所有的结构均可用刚度3)

五、地下室设计分析

(1)地下室一般与上部共同作用分析;

(2)地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析;

(3)地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为3,模拟约束作用。当相对刚度为0,地下室考虑水平地震作用,不考虑风作用。当相对刚度为负值,地下室完全嵌固。

六、梁、柱、斜撑和墙的抗震等级逐个指定

实际工程中常会遇到同一结构不同部位需采用不同的抗震等级的情况,在satwe的〈特殊构件补充定义〉中可以通过交互式逐个指定。

注:对于〈特殊构件补充定义〉中的一些构件,如角柱、框支梁等,程序可自动搜索。但总存在一些特殊的情况使得搜索不够完全或准确,强烈建议通过菜单〈特殊构件补充定义〉手动搜索。

七、框架结构分析

(1)注意柱计算长度系数的选取;

(2)柱一般按单偏压配筋、双偏压验算为好,因双偏压存在多解,配筋量与形式不唯一;

(3)梁-柱保护层厚度按规范取,程序自动加12.5;

(4)对于大截面的柱,可考虑梁、柱重叠部分为刚域;

(5)一般可考虑梁刚度放大、扭矩折减,以考虑楼板的影响;

(6)负弯矩向下调幅后,跨中弯矩自动增大。“梁跨中弯矩增大系数”是不

考虑活载不利布置时乘的系数,不要与此混淆;(7)梁弹性挠度以主梁为主,次梁的挠度计算仅供参考;

(8)恒载一般用“模拟施工一”,也可用“一次性加载”。若有竖吊构件(如

吊柱),必须用一次性加载。

八、框剪结构

(1)0.2q一定要考虑;

(2)可选择“模拟施工二”传基础力。值得注意的是,“模二”不能用于上

部结构的计算。

九、地震作用调整

竖向不规则的建筑结构,其薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数。程序根据层刚度比的计算,自动确定薄弱层并将其效应放大。

公司论坛精华帖--------godbull 成员

用satwe8算砖混结构时,构造柱是否按框架梁计算了?算出配筋为4根16?这样算是否对梁有影响?梁的配筋会不会偏小?算梁的配筋,satwe,tat,pk怎么差别会比较大?pk按平面算还可理解(不过砖混应该影响不大?)satwe,tat就不应有太大差别了。

pkpmzb 论坛管理员

我个人认为计算砖混结构pk和tat均不太适合。如果在satwe中计算的话,如果不想过多的考虑构造柱的影响那就干脆不要把它作为结构构件输入。

jdwk 成员

我发现当砖混结构厨房卫生间处输入楼板错层后,程序中现浇板的裂缝在此处特别大,不知

别人有无同感?

guozhen3098 pkpm论坛高级会员

所有板厚不同的交线处都是这样。我不清楚板配筋是否一定要使裂缝宽度要求如果是,按程

序配的话此处的配筋将会很大。logical pkpm论坛高级会员 现浇筐架结构的板厚度凸变处裂缝很大。

cyc pkpm论坛高级会员

如果两边板高差大,可按简支支座调整负筋,同时增大板跨中钢筋。

yunxd pkpm论坛高级会员

请注意,是连续板在高差两侧弯矩的传递,造成较薄的一边(往往是厕所板厚比相邻房间薄)

配筋不够,产生裂缝。doagain pkpm论坛高级会员

如果假设是连续板,配筋是按照薄的那边配的吧。

newnew 成员 按规范应该用连续梁计算,我能不能把基础部分作为底框结构,将桩作为圆柱布置用pk计算配筋呢?现在要施工图审查,需要计算书,难道还要手算再整理计算书吗?

wnwn 成员

可将地梁所在层作为一结构层,将底层填充墙作为荷载输入计算出地梁,再根据地梁受力特点适当调整配筋。地梁层竖向导荷结果可加上原楼层竖向导荷结果计算挖孔桩。

kurt 成员

楼上那位说的做法我不敢苟同。砖混结构人工挖孔桩,我们院的做法是把桩和梁看成框架结构,用tat进行计算,这其中关键有几点:

1,根据地质情况确定桩长和“模拟框架”的柱尺寸;也就是说,本来土层对桩的抗侧变形有影响。这时就要适当加?quot;柱“尺寸,让它刚度增大。

2,梁上荷载原则按pm倒荷的结果,如按墙梁理论,可适当折减。具体系数可凭经验。

huangxiangjun 成员

将桩当圆柱用pk计算,这种模型与桩的实际受力差别较大,因为桩周土对桩的嵌固作用未考虑,有关计算书的问题确实挺烦人,我设计了一个工程,光独立柱基的计算书就打了2

4张3#纸,没办法,吃的就这碗饭。

newnew 成员

是啊,多并不是问题,问题是多还要手工编制就太花费劳动力了!施工图审查要求前段时间看过,具体也记得不是很清楚了,等我再借来扫描了放上来。

pkpm.z 成员

本人正在设计:六层框架结构,地下一层地下室高4m,基础采用梁板式筏基,地下室侧墙为砼

建模时能否把地下室顶板也建在内,还是作为基础处理? 2.计算基础时上部力传下来如何考虑地下室墙体的作用?

3.如果把地下室顶板层作为上部结构的话,底层层高取地下室高度吗?还有整个结构不是变成七层框架结构了吗?是否可以当成七层框架计算?如不能则地下室墙体

输入时是否需要作开洞口处理?

4,本结构与已有建筑紧邻,局部(沿已建建筑一侧)我想做一排柱下条基(其余处为地下

室)是否可行?如何解决建模问题?

pkpmzb 论坛管理员 成员

为什么有建筑物紧邻就要做柱下条基?解释一下可好?两种基础形式混用不好吗?

pkpm.z 成员

按基础规范要求:相邻基础水平距离应为其高差的1~2倍。已有建筑基础已经挖出为-2m,而本工程地下室地面已经达到-4m,本来想做一些支护,据说老建筑质量极差,怕有影响,(当然施工图是找不到了)所以想做一排柱下条基,与老建筑基底平,这样紧靠其设置条基,可充分利用地基,减少基础的偏心。

pekoe 成员

如果用条基和筏基配合,筏基部分的地基反力应该不大吧,如果要使条基部分的地基反力达到这一水平也不容易吧。我想还是都做筏基好,旧建筑外侧先打护坡桩,桩算够了,应该不影响旧建筑吧。而且似乎解决护坡的问题是施工单位的任务吧,如果出现因为基础不配合引起沉降不均,就是设计人的责任了。

nxjun 成员

在tat说明书中,8度地震区二类场地土高层建筑剪压比一般为3%~6%,随高强混凝土应用,比如c60混凝土用于柱,其相对c20混凝土,在同样轴压比下,柱断面小的多,e提高不多,i(b*h*h*h)降低太多,整个结构偏??因而剪压比常小于3%,审图人要求乘以放大系数达到3%,请各位高手指教,此是否合理,有为其他方法?

pkcheny 成员

规范规定”建筑结构的地震影响系数。其下限值不应小于最大值的20%“,也就是说不小于0.2x0.16=0.032。按3%差不多。这也是强制条文。”剪压比“听起来挺怪的,通常是构件剪力与砼抗压强度的比值,现在应该是底部剪力与重力荷载代表值的比数,”剪重比“好一些

吧?

lixx pkpm论坛高级会员

这个系数是地震作用与等效重力荷载的比值,有的文章中也称为剪重比。规范中这类条文均是根据10-30层的建筑总结成的,对于超高层建筑来说,无论怎样布置,剪重比均不可能达到7度二类土1.5%-3%,8度二类土3%-6%的范围。但对于多层建筑来说,达到5%以上的也不少。还是根据情况自己掌握比较好。不知新规范中有无变化。

pkpmzb 论坛管理员

lixx说得有道理实际上剪重比是一个很灵活的指标,对它的控制应该从安全性和经济性等各方面加以综合考虑不能生搬硬套更不能绝对化.而且据我所知目前规范中还没有特别的强

成员

请问车库转弯坡道按何方法简化计算及出图表示?

haipeng pkpm论坛高级会员

我认为只能手算,其实很简单,按挡土墙呗!

wjh 成员

我是指坡道板,类似螺旋楼梯,水平转角90度。

jiangjiangjg 成员 就用ltcad螺旋楼梯计算试试。

wjh 成员

可中心线展开长度有12m,按s/30板厚要400mm,配筋还算不下来,次坡道四边均有剪力墙,可否简化为四边嵌固板算? cyc pkpm论坛高级会员

假如坡道较长,l/b>2,按单向板算应该没问题。

-----------在tat说明书中,8度地震区二类场地土高层建筑剪压比一般为3%~6%,随高强混凝土应用,比如c60混凝土用于柱,其相对c20混凝土,在同样轴压比下,柱断面小的多,e提高不多,i(b*h*h*h)降低太多,整个结构偏?因而剪压比常小于3%,审图人要求乘以放大系数达到3%,请各位高手指教,此是否合理,有为其他方法?nxjun 规范规定”建筑结构的地震影响系数。其下限值不应小于最大值的20%“,也就是说不小于0.2x0.16=0.032。按3%差不多。这也是强制条文。”剪压比“听起来挺怪的,通常是构件剪力与砼抗压强度的比值,现在应该是底部剪力与重力荷载代表值的比数,”剪重比“好一些

吧?pkcheny 这个系数是地震作用与等效重力荷载的比值,有的文章中也称为剪重比。规范中这类条文均是根据10-30层的建筑总结成的,对于超高层建筑来说,无论怎样布置,剪重比均不可能达到7度二类土1.5%-3%,8度二类土3%-6%的范围。但对于多层建筑来说,达到5%以上的也不少。还是根据情况自己掌握比较好。不知新规范中有无变化。lixx lixx说得有道理实际上剪重比是一个很灵活的指标,对它的控制应该从安全性和经济性等各方面加以综合考虑不能生搬硬套更不能绝对化.而且据我所知目前规范中还没有特别的强

论坛管理员

我下载了7月23日的cfg文件,内容和老的一样,没有解决掉轴线为pline的问题!难道最新的cfg一定要邮购才能得到吗?网上不能下载吗?我们都是正版用户!正版用户的权益

在那里? lzhksoft 在北京网页下载区的 updatecfg 中有新的程序 可解决 pline 问题!hi 也可以从http://中”pkpm软件windows update更新“进入此目录进行更新。注意文件的日期和字节数。davidsun 论坛管理员

pkpm软件windows update更新中,最好能提供更新的实际日期,我才上去了,怎么看都不

象新的!羊三皮

和你手头的文件日期进行比较,就可以看出新旧了。davidsun 论坛管理员

网络版的工作站安装问题?

1,通过安装工作站setup程序。2。直接映射到服务器上。那种方法好一些?

另外在各类*.t图中,背景色总是单纯色,手动修该为双色退晕后确定。再次进入后又回到了单纯色。应该如何设置?(采用的前者安装)。蚂蚁 如果掌握原理就可以手动操作,不过要设的东西挺多的。包括运行库、注册表、路径等 如果没有掌握原理,请使用工作站设置程序。建议用户用设置程序完成安装。davidsun 论坛管理员

工作站设置程序在哪?重新安装时怎样改变设置。请指教,因为每次进入*。t画面都要手动设置为双色退晕,很麻烦。单纯色情况下无法看清多谢了。蚂蚁

.第二个问题暂时无法解决 davidsun 论坛管理员

1.普通梁能放在连梁上吗?

2.七层框架,二层仅有横向梁及四周边梁,且无板,大部分柱在该层处无纵向支点,这种情况下柱的计算长度系数该作怎样的调整? 鲁班

1.能。

2.对于穿层的柱程序应该能自动识别,当然您最好是能对程序给出的柱计算长度作一下校核。pkpmzb 论坛管理员

普通梁一般不能放在连梁上!nxjun

由于在三维分析软件中各梁段之间均为交叉梁系,故我个人认为如果有需要的话,普通梁也可放在连梁上。不知大家以为如何? pkpmzb 论坛管理员

----------我真的很想知道satwe8计算底框是否可靠?

我算了一个底部两层框架,上部五层住宅的结构,六度区,计算一切顺利,由于体型不规则,用pkpm出框架有不少麻烦,于是改用satwe8计算出图,转换层框架大梁差别不是很大,有的也有差别,地梁及一层梁大部分差别不大,但也有差的多的,尤其是单榀框架,pk出图一 般负筋较大,但本身荷载不大,satwe负筋就较小,柱筋也有差别,satwe的边柱及角柱配筋较大,而中柱配筋较pk小,我个人觉得satwe的计算模型和配筋简图比较合理,但是因为说明书上也说satwe在计 算框架梁时配筋偏小,所以老总就不放心我的计算结果,我想请教一下satwe8的计算结果到底可不可用,是不是一定要用pk校核,(那样太麻烦了)不好意思,请高人一定有空指点,谢谢。yesno

我用satwe8计算底框觉的结果还是可靠的.不过柱筋及顶层框架自己根据经验作调整。gzcj

用satwe-8计算底框结构应注意对地震作用的放大。尤其是底框梁的配筋可以得到明显改善。

pkpmzb论坛管理员

六度区不用抗震计算,何来放大地震作用.二层框架应考虑上面五层砖混水平力产生的倾覆力矩。gzcj

是呀,六度区是不用计算地震力的,在satwe8中填写参数时,是不算地震力的,所以没法放大,再说二层框架如何考虑上部荷载的水平力?感觉水平力好象影响不大 根据经验调整?好象只有凭感觉了 yesno

如何改变层刚度, 我加厚板ratx,raty均未变 logical

板厚度加大多大?此外对层刚度影响较大的应该是剪力墙、大梁等结构构件的刚度。pkpmzb论坛管理员 加大板的厚度对改善上下层刚度比的用处不大。关键是要加大下层柱、墙等竖向构件的刚度,以及连接竖向构件的框架梁的刚度。我觉得你的情况很可能是由于矩形柱和异形柱截面相差太大造成的,如果所有柱都是下层矩形,上面异形的话,应控制异形柱每肢不应超出矩形柱300左右。lixx

异型柱肢可以在大于矩形柱吗? asuhe

65

异型柱支为啥不能超过方柱 logical

应改可以,作转换承台 gzcj

梁一端不能搭到柱节点怎么办? 由于两个柱布置不在一条轴线上,梁一端因此不能搭到柱定位节点上.而实际上这个柱扁长,梁是能搭在这个柱上的.但这样计算机是并不认为梁的这个支座是柱!我应怎么办?在梁与扁柱交的节点上再输入一个同样的扁柱,与原扁柱重合.是否可行? 没有图示,不知大家能否理解我的意思.f.f

俩柱节点间梁考滤扁心移动 huangd

柱上加一刚性梁 y.h

1.俩柱节点间梁考滤扁心移动:不行.我的前提是必须在两柱不在一轴线上.2.柱上加一刚性梁:请问怎样才为刚性梁?事实上垂直方向这根梁一般是有的.但断面不是随意定的.f.f

刚性梁是不能由用户定义的,pkpm中隐含设定整个梁长度均包含在同一根柱截面内的梁为刚性梁,此梁刚度为无穷大,仅起正确传力的作用。建议结构输入时柱按实际情况输入偏心,保证能将两个节点包含在其截面内,另外千万记住在这两个节点间布置一根梁,截面大小无所谓。lixx

我的处理方法是在两偏心节点间上布置一段剪力墙,配筋计算根据此段墙的内力进行调整。cxl

梁按轴线输入,柱偏心.柱两结点间加一根梁,

这节点间梁就指所谓的刚性梁吗? f.f

是的!断面随便定!此梁一定超筋,查看超筋信息及配筋,中出平法图自己修改!gzcj

那么该支座是否会成铰支座? f.f

这个要看程序中对刚性梁刚度的处理,如果将此梁的各种刚度设为普通梁的1000倍以上,那么此点不会成为铰支座,当然和实际结构还是有一些差别。lixx

根据以些工程实践,与此结点有关构件人为调整,我一般根据原用tbsa分析比较由此得出经验调整。

在 jccad 中输入地质资料后,因地质不均匀,程序自动计算出桩筏下的桩有两个 k 值,(桩筏下的桩径、桩距、桩长等均相同),而根据静荷载实验,该桩仅有一个 k 值,那么,我应该如何选择 k 值?当桩筏下同时布置两个不相同的 k 值,桩的反力很不均匀,而取一相同 k 值,则桩反力很均匀。y.h 静载荷试验只做1个吗?最好在地质条件差别大的地方多做一个,根据试验结果定k值。我觉得应取两个k值,地质不均匀,相同持力层,沉降差别不大,桩反力自然不同。dink

在桩筏计算中,当采用倒楼盖法,桩的 k 值大小应该对桩的反力无影响,但如果在同一桩伐中采用不少于两个 k 值时,即使采用倒楼盖算法,对桩的反力也有影响。因此,我不是很清楚,是否应该根据静荷载实验,统一取一个 k 值,还是分别取三个 k 值? y.h

采用倒楼盖法时,即基础无穷刚,在何载作用下,k值大的部位,所受的反力应该大。如地质不均匀,应该采用不同的k值进行桩筏计算。奥特曼

我们院用 jccad 软件的设计人员都采用桩的一个统一 k 值,而不管地质情况是否有差别,我不清楚这样的计算模式是否正确?依我的计算经验,对桩的反力有校大影响。y.h

桩基础的k值,程序能够自动计算,但是影响到内力、沉降的巨大差异,桩的刚度需要有量纲级的差别,产生这一差别,与桩基础,地址报告以及上部荷载均有关系。ctt

为什么在均布荷载作用下框架端部的负弯矩会比中部的小?(边跨表现的更为明显).这和手算时出入太大了吧?本来端部应ql*l/12,而中部是ql*l/24的吧?那就应该是端部比中部大很多才对啊!hcxmy

还有地震荷载的作用,手算你考虑到了吗 logical

在不考虑水平力和地震力的时候也一样 hcxmy

梁端怎么可能是完全固端,你说的系数是在梁端完全固接的情况下的!pine

这跟荷载形式有较大关系,跨中是否作用较大的集中力?你的判断只适用于均布荷载作用。xiaoyoutiao

你有没有注意到pk的框架梁的弯矩调幅。jin

用调幅系数只会使中部的弯矩比端部更大而它本就大得很离谱了 hcxmy

混凝土柱不是理想刚体,不能按绝对刚度计算,而应按照柱梁刚度比来进行弯据分配,我在pk中做了个试验,同一榀框架按不同柱截面输入计算,结果是不同的,柱截面大的框架,梁端弯据就比较大,个为 可以自己试试。native

调整信息里面有一项系数是梁端负弯距调幅系数为0.85,不知有没有考虑?wmkun

我也发现这类问题,sat好象比pk的正弯矩还要大一些是不是调幅的原因。yesno

我认为pkpm里考虑了梁柱刚度比的问题。native-----------------------我做一砖混结构,在大厅空旷处设一柱,四周有梁,但pm的砖混结构计算中,只能做抗震计算和楼板配筋,请问如何对这部分框架进行计算?pekoe

可通过pk性成连梁计算或通过tat或satwe软件进行计算。pkpmzb 论坛管理员

谢谢您回答,我曾用tat进行计算,得出了梁和柱的计算结果,但是,同时软件也给出了很多墙的计算结果,感觉象是在计算框剪结构,是否把墙的计算结果忽略即可?pekoe

这应该算是内框架吧?确实通不过图纸审查。hx

砖混结构中局部大空间这种做法很多呀,图纸审查通不过的依据是什么?用satwe计算是较符合实际的方法了,但墙体材料应定义为砖墙。cyc

听说,pkpm还有另一套结构软件abds可以计算此类结构。feng_ping

这种结构形式应该称之为”混杂结构“,但的确很多实例,审查......tjyly 这种结构可以直接用satwe计算吗?就选用砖墙就行了吗?如果框架仅仅只有一小部分怎么办?举例:一六层砖混住宅,要在一二两层的一端设置商店,即用框架,其他部分都用砖混,该怎么算,怎么建模?? henry

tat、satwe

1-1 satwe比tat适用范围更广,例如可以计算长墙肢和封闭墙肢而不用开计算洞,那么有satwe程序就可以不用tat程序吗? 1-1答:可以,但要注意两者不同的适用范围。

2-1 satwe中剪力墙小墙肢配筋为何总太大?长厚比<4的墙段按柱配筋,为何实

际却按墙配?

2-1答:小墙肢按柱配筋,当墙长lw≤4*wt1或lw≤3*wt2或lw≤2*wt3时按柱配筋,其中 wt1: 小于4倍墙厚按柱配筋的最小墙厚 wt2: 小于3倍墙厚按柱配筋的最小墙厚 wt3: 小于2倍墙厚按柱配筋的最小墙厚

2-2 tat作过动力时程分析后,各层梁内力包络图不能用,即dpb*.*图形乱了。且

原先的pb*.*也不能用。2-2答:程序毛病,1999.9月已改

2-3 厚板有限元分析网络划分有何要求,计算精度如何?

2-3答:单元大小及形状对计算精度都有影响,要求单元大小相差不大,形状尽可能好。注:单元形状以正方形最好,其次是无尖角的四边形,再其次是三角形。

2-8 柱下墙用墙元模型算时,梁高弯矩如图,似乎不合理,是否有误? 2-8答:图中结果不正常。正确结果在柱顶处梁上弯矩应为负值或小的正值。可能数据有误,需根据数据检查问题在哪。

3-1 框支梁一边支座为柱,一边为梁时,由satwe生成框支榀时,简图有梁处为什

么无支座?

3-1答:此种情况不能用feq进行平面计算,用satwe结果即可。

3-2 由satwe生成的框支梁荷载如何校核。

3-2答:可在satwe荷载图中校核

10-1 用tat或satwe计算过后,用“画梁施工图”菜单画梁顶有高差时(如

150mm),在施工图中未标注高差值?

10-1答:如在pm建模时按错层梁或斜梁输入,可在梁施工图中画出高差。

25-5 计算高层带有地下室,嵌固端应该怎么取?如果取±0.00,地下室无法计算,如果取地下室底板但考虑相对刚度,实际结构±0.00开始

25-5答:地下室计算要反映侧向土对其的嵌固作用,因此在tat、satwe中设有‘侧向土与地下室的相对刚度’,此系数反映了侧向土对地下室的约束程度,如取0则为没有嵌固,取10为完全嵌固,由于侧向土对地下室不能完全嵌固,应取≤10的数,如在软件中缺省为3,也可自己按经验取值。

25-6 梁刚度放大系数并没有影响配筋结果,影响什么? 25-6答:梁刚度放大,使结构的刚度增大,则地震力会增大,周期会减少,在竖向力作用下的整体传力会有调整,而配筋,除非由构造所控制,一般会有变化,可仔细观察梁的内力

包络。

26-1 windows下satwe与dos下pk在计算裂缝宽度时,结果相差较大,前者大,后者小?

26-1答:dos版读satwe荷载有误,已改正。

26-2 windows下satwe在先进行轴力包络图检查,再进行左风或右风检查,然后再进行轴力包络图检查时,与前次结果有变?

26-2答:satwe中没有此项功能,可能是其它软件的问题。

27-5 tat计算时,ab梁在a端的弯矩中,钢筋面积比梁ca在a端大很多。输入时

ab梁按b端铰接输入。请问这是为何? 27-5答:首先ab梁跨较大,由于b端为铰接,则在a端会引起更大的弯距,ca梁的a端与ab梁的a端弯矩不平衡的部分成为主梁的扭矩。

37-1 用pk计算多层框架,罕遇地震时算出配筋很大,甚至超筋,或者不能满足罕遇地震位移要求,但改为用tat8,计算该框架所需配筋很小,设计时用tat8结果来配筋可

否?

37-1答:在1999年8月以前的tat罕遇地震计算偏小,现已改正。

40-1 一般版本的tat(非tat-8)计算一般的多层框架是否可行?(如3~4层)有

没有要注意的地方

40-1答:可行,注意小于8层的结构程序已自动取为“要进行活荷载不利分布的计算”

pkpm建筑结构设计篇五

pkpm做鋼結構的經驗 优化设计并非是把别人的设计拿过来,按照原设计思路死扣用钢量(俗称“蚊子腿上剔精肉”),因为这样通常大幅度降低了原设计的安全度,“荷载优化”是选取适当的荷载,应当兼顾业主对结构小幅改动的可能性,比如吊挂灯具、功能分区重新布局。把恒载取得很小,用钢量没有减小太多,功能限制则限制太死。优化首先考虑变化方案,简化结构传力模式和传力途径,做到大处节省,具体到杆件节点则要放宽。如果原结构各部件安全储备相差严重时,可以选择一个合适的安全储备标准来调整各构件型号,该加大的加大,该减小的减小。结构安全是整体安全,个别杆件强大没啥用。

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2001)5.0.6条:检测单位鉴定达不到要求时,经原设计单位核算认为满足安全时可以验收。一级建造师《项目管理》中讲:检测单位鉴定达不到要求时,经原设计单位核算认为满足安全时可以验收。对未达要求的行为承担 “违约责任”。

3、网架焊接球如果采用压制钢板制作,钢板厚度公差接近±2.5mm,《强规》规定偏差不大于13%和1.5mm。怎么办呢?制作时可以把钢板加厚1mm就可以避质检找麻烦了。

4、设置20吨以上的吊车的厂房在国内不允许按《门式刚架规程》设计,主要在于国内吊车梁安装偏差和吊车轨道安装偏差造成卡规,使水平力增加4-5倍,导致厂房剧烈晃动,没法正常使用。总之,任何先进的设计方法都无法超越实际施工水平来实现,要求符合国情(或者“公司加工实力”)。比如对20吨驾操吊车的门架按美国规范控制柱头位移为h/240(国内h/400),晃动得没人愿意驾操,省那一点点钢材和厂房适用性相比就显“设计扣到家”有多么可笑了。

5、什么样的维护系统需要考虑阵风系数?(1)、对脆性材料。如玻璃幕墙,必须采用阵风系数。(2)、对阵风作用下,对荷载临时提高能够承受的钢材等,不需要考虑阵风系数。(3)、不该考虑阵风系数的维护系统考虑了阵风系数,安全度比主结构高出一倍,不利于主体安全。

6、挠度有三种:(1)、与安全有关的控制标准。(2)、反映安装质量的控制标准。(3)、外形美观的控制标准。比如,单层网壳仅仅计算稳定性缺陷考虑1/300,挠度大了影响结构安全。但对双层网壳仅是对施工质量的控制。

7、《网架规程》中:“温度应力计算”仅限于四边支撑网架。

8、生物界的工程原则就是我们追求的工程设计原则:(1)、节省。用最少消耗达到最大效果。(2)、安全。做可以超载性生物体(建筑物),即使部分损坏也不危及整体生存。(3)、简单快捷。

9、网架、网壳计算风载不大时,永久荷载占总荷载50%以内时,不需要按“1.35*恒载”考虑。

10、网架活载取值不要小于0.5kn/m2.。

11、如果附加荷载超过25kg/m2,应当考虑檩条上是否有集中荷载按集中荷载计算。

12、中国的《荷载规范》对风载的规定和美国规范比较:美国规范,向上的风吸力大些,两端水平风力大,中间风力小。《门式钢架规程》侧移近似计算方法只适合初步估算,正式的侧移计算应用弹性整体计算方法。

13、门式钢架风载取值,对风载《全国民用建筑工程设计技术措施》规定:l/h≤4时应该用《荷载规程》;l/h>4时应该按门式钢架规程。

14、开敞式:指的是开口面积≥80%的墙面面积。部分封闭式:a、开口集中在一墙面上。b、该墙面洞口面积大于其他墙面洞口面积之和。c、开口面大于本墙面5%。d、不均匀的大开口,内部风压加大为+0.6、-0.3(不再是±0.2)。

15、“端区宽度”<“柱距”时,以一半为界,檩条墙梁哪边多就按哪边算。

16、《门式刚架规程》中风压组合规定以“а<100”为前提。此时墙面风压降低10%。所以,如果“а>100”时,计算墙面风压应该按门规规定的再加10%。