电子围栏施工方案 电子围栏施工图篇一

安装方案

锦丰广电站

根据学校的具体要求以及实际情况,我们采用广拓电子围栏系统,是通过中国公安部第三研究所检测的智能型周边安防阻挡报警系统。

广拓系统是由控制器和电子围栏两大局部组成,在系统布访状态下,其周而复始发射和接收高压脉冲〔每秒一次〕的工作行程,直观地显示出系统平安,为安防管理带来极大的便利。

电子围栏原理示意图

一、墙式电子围栏安装方法

墙顶式电子围栏,直接安装在围墙顶部上方。

中间杆的安装,可以有焊接,卡箍或预埋三种方式,视围墙结构状况而选择较适宜的方式。例如,在铁栅栏围墙上,可采用焊接法;在混凝土围墙上,可采用预埋方式;

在砖墙上可采用卡箍方式。只要到达稳固、美观,也可以用别的方式。对于¢9.5mm玻璃纤维杆,可在其下端先安装内径不小于10mm的不锈钢圆管,在管内注入硅胶,然后将其下端插入圆管上半部。墙顶式电子围栏,架设在现有围墙的顶部上方。围墙的高度最好在2m以上,电子围栏的高度为0.75m左右。

l

导线数:4根

l

线距:

220mm±20mm

l

线张力:30-50kg

l

线径:¢1.8mm高强度、低电阻、抗腐蚀合金导线

l

中间杆:玻璃纤维杆¢9.5mm

l

中间杆的间距一般为3m,最大为5m

l

终端杆:¢38mm烤漆杆,壁厚2.0mm

l

终端杆一般在电子围栏始末端、围墙上下不平处和间距50m左右的地方使用

l

电子围栏的其他配件,包括终端杆绝缘子,中间杆绝缘子,承力杆绝缘子,终端杆绝缘子固定夹,螺纹式线-线连接器,警示牌,避雷器,合金线,耐高压绝缘导线等材料。

电子围栏配件图

二、避雷器的安装

在空旷或有一定高度的地方,在雷电发生地区架设的电子围栏上,必须安装避雷器。避雷器应安装在电子围栏的始端,即靠近控制器的一端。应按照避雷器的使用说明正确安装。

三、使用与维护

1检查

当系统的中间杆、绝缘子、合金线、耐高压绝缘导线、避雷器、控制器等全部安装完成后,应进行一次全面检查。检查杆子是否装牢,位置是否正常,绝缘子的位置是否正确,导线架设是否正常,如果导线拉得不够紧,那么易摆动、晃荡,如果拉得过紧,可能会拉断导线,也可能把终端杆拉斜了。检查跨接线是否良好,跨接线应能相对稳定,保持足够的放电间隙,与主导线的连接应紧密,接触良好。检查接地装置是否良好,接地电阻是否满足要求。检查引向控制器的耐高压绝缘导线的信号线和回路线是否已分管穿线,始端和终端的连接是否正确。检查系统的绝缘电阻是否满足要求。

2通电

电子围栏控制器接通dc24v电源,指示灯随脉冲节拍的频率闪亮,伴随着“噗嗤〞声,说明系统已正常运行。

报警试验

开路试验

解除控制器上一根高压绝缘导线,约过4秒,启动内部蜂鸣器,发出报警声。

解除控制器上其他中的一根高压绝缘线,出现与上述相同的情况。然后再复原。

上述开路试验说明,系统功能一切正常。

短路试验

用一根两端为裸线的绝缘导线使电子围栏的任意相邻的两根导线短路,右边面板上5个脉冲节拍灯熄灭,约过4秒,启动内部蜂鸣器,发出报警声。解除短路线后,系统恢复正常。

上述试验应对每对正负导线分别进行。

考前须知

系统带有近5000v的脉冲电压,做试验时,切勿直接触摸带电局部,以免电击。

外部报警功能试验

主机内部有dc12v和no/nc开关两种报警输出接点。假设在dc12v输出接点上接声光报警器,系统报警时,会启动声光报警器。

四、管线敷设及抗干扰措施

1、电缆的敷设应符合以下要求:

电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍,终端长度须留有余地。本工程前端留1—1.5米,终端控制室留10米左右。电源线与信号线、控制线分开敷设。信号电缆线在接线箱内的转接要牢固,使损耗减至最小。

2、敷设管道电缆,应符合以下要求:预先清刷管孔,并去掉管口毛刺。管内预设一根镀锌铁丝。穿设电缆时应涂滑石粉。管口设扩套,并须有效防止鼠害。铁管联接用束节或接线盒时,须焊牢。管道弯头宜用月牙弯。对使用各类型线材,安装前必须进行通断测试。穿线时不应损伤线缆护套,并随时检验线缆的施工质量情况。

3、供电及抗干扰

系统供电采用12伏直流电源,并接入为平安工程特设的专门配电系统。当电压波动超出+5%——10%范围时,配装可变稳压电源装置,稳压电源的标称功率不得小于系统使用功率的1.5倍。管线敷设时应防止附近强电场等干扰源,前端探测器集中供电。

系统采用一点接地方式,接地电阻应不大于4ω。前端设备安装时,接线箱转换信号插头座在安装时须采用绝缘措施,防止多点接地。接线插头制作时应符合标准。布线上须采用各种方式防止交流杂波干扰而影响信号质量。布线时须随时监察周围线管情况,以便作必要的现场调整。系统布线须用扎带捆扎,并系有系统识别标志。

2021年9月

电子围栏施工方案 电子围栏施工图篇二

脉冲电子围栏报警系统

随着科学技术的不断发展,安全防范技术的应用已深入到各个领域,过去采用单一的防范手段已经不能满足现代化管理的要求。

当今世界安全防范技术现代化发展的方向是将周界报警、图像监控等经电脑管理中心综合在一起,形成一个现代化、多功能、全天候的动态管理系统。

脉冲电子围栏是周界安防系统的一种,具有威慑、阻挡、报警三重功能,安装在变电站、工厂、仓库、军事设施、机场、学校、别墅区等处周围,用以防范入侵。

电子围栏的阻挡作用首先体现在威慑功能上,金属线上悬挂警示牌,一看到便产生心理压力,且触碰围栏时会有触电的感觉,足以令入侵者望而却步;其次电子围栏本身又是有形的屏障,安装适当的高度和角度,很难攀越;如果强行突破,主机会发出报警信号。脉冲电子围栏主机有两组信号:一组现场的报警声会使入侵者更加惊恐,另一组信号传送到监控中心。

电子围栏,有别与传统的红外对射、高压电网等周界报警系统,本产品具有安全、可靠、使用美观、维护方便、操作简单等众多优点。从安装调试、维护、使用寿命等综合因素来考虑显然比现有的周界安防产品是一个更好的选择。系统概述

电子围栏周界防范系统由脉冲电子围栏主机(也叫围栏控制器或脉冲发生器)、前端(带脉冲高压的围栏)与报警信号的传输三部分组成。主机产生脉冲高压供给电子围栏以探测入侵者,并能发出报警信号;电子围栏前端包括终端杆、承力杆、合金线、紧线器、线线连接器、绝缘子、警示牌、固定件等。技术性能

产品功能特点:

● >1s 周期性脉冲形式高压输出以保证安全。

● bl-polar双极性技术:每条线上有电压,相临两线之间有压差。● 高/低压输出脉冲手动切换、远程设备控制切换功能。

● rs485总线控制、键盘、计算机、网络等多种远程集中管理方案。● 具有可输出dc12v警号及常开/常闭的短路、断线、防拆报警功能。● 1-5级可用户设定的报警灵敏度,且1级灵敏度时误报警率<1%。● 可选4ah 续航电池保证市电停电后持续工作8小时。工作环境指标:

● 工作电源:50hz ac180v ~ 240v ● 工作温度:-40 ~ +50℃ ● 存储温度:-50 ~ +120℃ ● 工作湿度:≤95% 输出脉冲指标:

● 输出高压脉冲峰值:5kv~10kv ● 输出低压脉冲峰值:700~1000v ● 脉冲电流峰值:≤10a ● 脉冲持续时间:≤0.1s ● 脉冲间隔时间:>1s ● 单个脉冲输出最大电量:2.5mc ● 单个脉冲输出最大能量:≤5.0j ● 系统功耗:<15w

四、主机结构说明

1.高压脉冲输出分为正负两路脉冲,正脉冲从“一路高压输出端”接到围栏上,然后接回“一路高压输入端”;负脉冲从“二路高压输出端 ”接到围栏上,然后接回“二路高压输入端”,从而在前端围栏上形成正、负两个脉冲回路。高压接地输出:可与避雷器接地共用接地输出,与保护接地分开接地。3 电压切换开关:用来切换主机工作在高低模式或者是自动工作模式。键盘输出:可直接接入键盘或经rs485转rs232转换后接入计算机进行远程控制。每台主机间rs485连接需采用总线式连接方式,不允许星型连接方式。5 开关量输出:输出常开/常闭两组信号,接需要接入其它需联动设备。6 警号输出:报警时输出dc12v电压,可接入功率不大于10w dc12v报警设备。7 电源开关:控制主机市电的接入与断开。8 电源输入:接入ac220v电源。led指示灯状态说明: ac220v或dc12v电源正常时绿色“电源”指示灯常亮。2 布防时绿色“布防”指示灯亮,撤防时为熄灭状态。3 打开机盖时红色“防拆”指示灯亮 4 断线报警时红色“断线”指示灯亮 5 短路报警时红色“短路”指示灯亮 五.

围栏的安装与施工

考察电子围栏装设地点的设置:要求电子围栏与地下、空中等方位的电线、管道无冲突;围栏附近的范围内无杂物;围栏装置装设地点附近是否存在强干扰源(如发射台等高频设备),若有,则在施工图中标明信号线必须采用屏蔽双绞线。

1. 确定周界围栏安装角度:(与墙顶面的夹角)

1)根据现场的情况及甲方要求确定周界围栏角度(0°、22.5°、45°、67.5°、90°、112.5°、135°、157.5°、180°)和倾斜方向(内倾式、外倾式、垂直式或水平式安装)。

2)根据周界环境:居民区、学校附近建议为内倾或垂直安装,空旷地带建议为外倾,围墙高于2.5米时可以采用水平安装。

3)根据保护对象:防止外界入侵时建议为外倾式安装,防止内部翻越时建议为内倾式。

2. 组装承力杆及承力杆绝缘子:

1)将承力杆绝缘子用m5×40螺栓固定在承力杆上。注意方向一致。

2)如图:用承力杆固定件、m5×12螺栓将中间杆固定在万向底座上万向底座分为16个孔可根据孔位调整安装角度。(注意:围栏合金线方向与万向固定座两固定孔的连线相互垂直,安装倾角符合1项要求)。3. 组装终端杆及终端杆绝缘子 1)

将终端杆绝缘子用终端绝缘子固定夹固定在终端杆上。注意方向一致。

2)用m5×55螺栓将终端杆固定在两个万向底座之间。

3)

有围栏控制器的地方应在终端杆顶部加入一条或两条(相互垂直)避雷器固定件。

中间收紧器的使用说明

中间收紧器是一直挂在前端围栏上的,安装合金丝时,把合金丝从中间紧线器侧面的圆孔穿入,再对准并穿过其中间的中缝,最后通过另一侧面的圆孔穿出。

4. 围栏终端杆的安装:

1)确定围栏撑杆的具体位置:在围墙顶部用冲击钻打孔,用m10×100(中间杆可用m8×80)强力膨胀螺栓将撑杆固定在合适的位置。2)3)每隔5米放置一根中间承力杆,或其它有必要的位置加装中间承力杆。每个拐角处以及防区的两端,不大于100米时或者其他拉力比较大而有必要的位置装置终端杆,分区处应从两个方向安装绝缘子。

终端杆组装安装示意图

5.避雷器的安装

避雷器应先通过自身的螺母固定在避雷器安装支架上面,避雷器通常安装在脉冲主机的上方,每一个防区安装一对避雷器。

6.围栏线安装: 原则: 1)2)一个防区为一个串联回路,自主机到电子围栏必须串联,不得并联。

导线跨接处,必须使用耐高压导线连接,以免造成间隙不够大或短路等现象。因此在以下四种情况下:

① 主机高压输出端到电子围栏始端的连接线; ② 电子围栏的上层导线转接到下层导线的跨接线; ③ 电子围栏的末端回到主机的连接线;

④ 相邻两段电子围栏之间的连接线均必须使用额定耐压不低于20kv的耐高压绝缘导线。3)接地的原则,接地点一般选择在电子围栏的末端,但是,当防区加入避雷器时,避雷器的接地点应在电子围栏的始端。4)5)强电及避雷器必须有良好接地,接地电阻<10ω。强电与弱电接地必须分开并≥4m。安装要点:

1)围栏线应采用分段安装的方式固定,同一条直线或同一防区建议分为一段。不在同一条直线上的网线分几次安装。

2)展放合金线:采用放线架或适当方式放线,切莫任意放,以免出现打结和不平整现象。可以四根同时展放,但注意不要交叉。

3)紧线:将合金线的一端用线线连接器(或自我缠绕)固定在一端终端杆绝缘子上,然后将4根合金线对应放入中间杆绝缘子或承力杆绝缘子的线槽内,最后穿入紧线器,用力将合金线拉紧并用线线连接器(或自我缠绕)固定在另一端的终端杆绝缘子上。然后调整紧线器使4条线同时绷紧并相互平行。平行的多条线应同时拉紧。

7.接地体制作:

每个主机下必须打入一个接地体,每隔100m设置一接地体,接地体标准:大于40×40×4×1500mm(有m10以上的接地螺栓或孔)标准镀锌接地角铁,垂直打入地下,接地体与避雷器支架、升压器接地端可靠连接,接地电阻<10ω。不够时可加入降阻剂。强电接地与弱电接地必须相互隔离,并且必须有>4m的距离。485信号控制线、围栏控制器电源线的铺设: 若有预埋管道则可直接利用,否则利用pvc管进行穿管敷设,敷设要求符合管道配线要求,管道中主要有:rs485信号控制线rvsp2×0.75mm²圆形双绞线、围栏控制器电源线rvv2×1.5 mm的护套线(从主机并接到每个围栏控制器上,距离超过600m需加大线径)。9.警示牌的安装: