水电站电气专业技术总结 水电站电气设备专业通用
工作学习中一定要善始善终,只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析,从中找出经验和教训,引出规律性认识,以指导今后工作和实践活动。优秀的总结都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编整理的个人今后的总结范文,欢迎阅读分享,希望对大家有所帮助。
水电站电气专业技术总结水电站电气设备专业篇一
本人,男,x年毕业于,从事工作以来,努力习本专业的理论知识和专业专业技能,重视不断提高自己的业务水平和教育能力。并根据机组运行与维护管理工作的实际需要,通过业余时间以不同形式学习,努力提高自己的专业技术能力和水平。为了更好地适应当前的工作,努力做好本职工作的同时,我十分注重继续教育学习。于x年xx月,在x大学函授站(x省水利水电学校)《供用电技术》专科学习,x年xx月顺利毕业。现将专业资格期间的工作总结向上级各位领导和专家汇报,申请评定员级工程师(电气技术员)专业技术资格。
本人于x年xx月正式参加工作,从事机组运行与维护管理工作。工作伊始,我发现学校里学到的专业知识同实际工作有很大的不同和差距,为了尽快转变角色,适应工作的要求,在此期间,一方面放弃休息实际为专业学习,有针对性的使自己“强化训练”;另一方面对自己提出问题向师傅求教,勤思,多做,苦学,牢记。
1、 x年xx月份毕业后,x年xx月至x年xx月期间在水电开发有限公司一、二级水电站工作,由于是两个梯级电站,要经常轮换工作,在加上一级站站内电缆发热着火焚烧过,二级站在工程后期阶段前池至厂房中间的引水隧洞发生泥石流将二级站厂房掩埋。一、二级站在重新重新施工布线恢复后,图纸也实际变动过大。通过一段时时间熟悉和了解现场情况,学习和理解规范,熟悉和掌握图纸,并接合现场具体情况和同事师傅们重新绘制电气二次图等工作。在每年一次的机组大修过程中,从x年开始的xx人检修队伍到x年的xx人的检修队伍我都参与到其中,参与发电机转子的吊装清扫到轴承瓦的修复。
1、x年xx月~x年xx月,我进入了十一冶建设有限公司电气分公司,参与了x有限公司一期电气工程工作,x有限公司氧化铝一期工程,是我国一次性投资最大、一次性建设规模最大的铝工业项目,项目规模为年产氧化铝160万吨,总投资约90。86亿元人民币。工作中,我勤奋好学,勤动手,勤于思考,勤去施工现场,虚心向电气工程师以及老师傅请教,并根据现场的施工与图纸中系统图,平面图作对比。这样,我很快就能看懂了电气图纸,并且能够按图施工。在项目经理的领导下和电气工程师指导下,我先后完成了1#蒸发站,1#蒸发原液储槽及水洗,2#高压泵房,4#溶出,氧化铝包装堆栈,石灰仓及石灰消化的防雷接地系统,动力系统,照明系统,变配电系统的电气安装及调试。
在学识水平、专业能力方面,从参加工作开始,我发现在学校学到的专业理论知识与生产实际有很大的不同和差距。为此,我始终坚持理论与实践相结的方法,努力提高自己的岗位劳动技能,主动吸收老师傅们的工作经验,虚心向他们请教工作中的技术问题,并通过自己的努力,掌握了丰富的实践经验。从开始的电工实习生,知之甚少;到一名普通电工,再到后来的电工班长,我参与了公司建设大小工程施工,完成了数百项电气工程安装、调试、系统启动和维护等工作,个人动手能力和专业技术水平都有了长足的进步。
3、x年xx月~至今,我进入了工程建设咨询有限公司担任电气施工员,主要负责二期建设电气工程安装及弱电工程施工管理。从拿到图纸到图纸会审,我认真的查看每一个部位细节,核对数据,思考施工步骤方案。做到脑中有图,并组织图纸会审。协调交换与业主、设计、监理各方意见。进入工程开工,认真了解每一个部位施工细节,按设计图纸要求,严格编制本专业施工方案,对关键点编制作业指导书,监理单位确认后执行。同时在施工准备过程中对班组进行技术、安全交底,班组对所施工内容做到心中有数,按施工规范严格要求。施工过程中,做好班组自检、复检、专职检“三检”工作,同时做好分部分项质量检验评定记录、隐蔽记录及相关质保资料。严格控制原材料、半成品、成品材料应用于工程。在确保完全施工前提下,严格控制施工质量,控制施工成本,加快施工进度,创造优良工程。
x年,我在公司任维修安装电工。时公司新厂房正在兴建当中,公司是用电大户,由两路10kv电网输送供电,电力系统是整个公司运转的动力,所以供电质量和可靠性要保证。如何合理分配负荷,使电压变化速率控在允许范围内,是供电系统重中之重。在供电系统建设期间,我参与了发电系统、变配电系统、地网建设、照明系统、机台安装与调试等实际工作,让我真正对电气有了深刻的认识,也初步具备了独立地组织和实施并最终完成施工的能力,为日后的工厂供电维护奠下坚实的基础。
工作以来,我也积极参与各种大小的设备电气改造,和一些非标电气设计工作。在技术管理中,协同公司电气工程师主管组织编制了多项工程设计及技术方案,参与施工调试,使工作有序地进行。在公司自主开发的铜蚊香盘管生产线项目设计制造和建设中,我主要负责全部电气系统安装调试工作,在工程师的设计过程中也提出很多积极的技术建议,项目最终获得x年xx市科学技术进步一等奖。在公司铜管直拉机改造中独立完成电气设计并负责实施,最终实现生产过程全自动化控制,提高了生产效率,降低工人劳动强度,并获得年度公司科技进步一等奖。在公司的合理化建设中,我提出并实施的“2#、3#连拉机15kw电机合理使用”合理化建议,帮助公司节约用电成本,并获得公司x年度合理化建议一等奖,同时也获得x市节能减排劳动竞赛优秀合理化建议优胜奖。通过各种技术改造,我逐渐熟悉并掌握多种控制技术运用,如变频技术、plc程序设计、人机界面技术、交直流调速、步进伺服系统控制、电磁干扰、编制调试方案等,个人专业综合能力有也有了更进一步的提升。
多年一线的电气技术工作中,自己利用所学专业知识运用到生产实际中去,取得了一定的成效;通过不断地积累和学习,已经具备了一定的专业技术能力。在今后的工作中,我将更加严格要求自己,更努力地学习各种专业技术知识,提高专业技能水平,提升个人综合素质,更好地在工作中发挥自己的技术专长,为企业、为国家作出更大的贡献。
水电站电气专业技术总结水电站电气设备专业篇二
20xx-20xx学年第2学期,自动化技术实验室认真落实了学校和学院的要求,结合我系实际工作情况,努力改善了实验教学环境与条件,并且进一步加强了实验教学过程管理,增强了大学生实践动手能力和创新意识,取得了一定的成绩。
一、实验室为学生实验教学、课程设计、毕业设计以及竞赛辅导等第二课堂提供了教学平台。该学期实验室完成了17000多人学时的工作量,圆满完成了各项实验教学任务;指导了课程设计和毕业设计;辅导了计算机仿真竞赛、嵌入式芯片应用竞赛以及全国大学生电子设计大赛的参赛学生。
二、在实验教学规范方面,以过程控制综合实验教学平台的'验收为契机,结合实验室评估工作中的相关指标要求建立和完善了专业课实验教学大纲和专业课实验项目,专业课实验报告的规范和批改也得到较大程度的落实,实验教学日志、实验室工作日志、仪器设备使用记录的填写进一步加强。
三、配合设备处验收过程控制综合实验教学平台建设项目,对验收过程存在的问题进行了认真研究,有针对性的进行了整改。
四、组织召开多次会议修订大纲,包括面向全校开课的电工实习、电子实习教学大纲和计算机控制技术实验教学大纲等。
五、配合工程基础实验教学中心申报广东省实验教学示范中心,自动化技术实验室规范了实验教学内容,丰富了实验教学方法,提炼了实验教学理念。
六、组织教师到华南理工大学、南京航空航天大学、合肥工业大学、南京工学院、集美大学等多所高校调研,研究电气工程与自动化专业发展思路和新增测控专业的可行性。
七、经过多次研讨和修改,制定了自动化技术实验室三年发展规划,并成功申报了微机原理实验室建设项目和电气控制综合实验室建设项目。
总的来说,在校院领导和设备处的指导下,本期自动化技术实验室工作各方面都有长足的进步,对实验室还存在的不足我们也已有了较好的解决方案,相信下学期实验室工作还能取得更大的进展。
自动化技术实验室20xx-9-11
水电站电气专业技术总结水电站电气设备专业篇三
我于20xx年进驻工地,此季节正是项目组任务大、楼号多、时间紧迫和大战100天的施工高潮,作为一名工程师,在李志总监和二组秋组长的直接领导下,克服人员缺、替换多的困难,结合工程实际开展工作,本着守法、公正、科学和诚信的原则,对施工单位严格遵循“三控两管一协调”的监理方针,监帮结合,对建设单位热情服务的宗旨,严细认真地开展项目专业监理工作,学习李总和秋组长工作的敬业精神,严于要求自己,至今历时多月的工作,取得了较好的效果。面临年终,现将个人具体工作情况总结如下。
西安住宅区三期c区工程,位于陕西省西安市高陵县崇皇乡下徐吴村及井王村,占地面积505亩,将新建72栋8种户型2724户民用住宅楼及幼儿园、综合会馆等公用设施,建筑面积29万平方米。其与之配套的室外给水、排水、热力、小区道路、天然气、强弱电、消防等配套设施。本工程是于20xx年4月1日开工,将于xxxx年6月全部完工,交付使用。
该项目由西安xx科技工程有限责任公司(勘察设计研究院)及西北勘测设计院共同设计,住宅楼地上6层(带地下室)均为大开挖灰土地基,钢筋砼条形基础,主体砖混结构,砼现浇楼面和屋面,抗震设防烈度为7度。
c区监理二组的楼号有:14、15、16、17、19、20、21、24、25、26、27、29、47、48、49、50、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、69、70、71、72、73、76、77#和幼儿园、活动中心共35栋。建筑面积约14万平方米。
建设工程是一种特殊的产品,价值大、使用寿命长、而且还关系到人民的生命财产安全、健康和环境。因此,保证建设工程质量和使用安全就成为一项非常重要的问题,由于我们监理人员是有技术、会管理、懂经济、通法律的专门人才,我们监理人员对承包施工的单位进行优良监督与管理,就会对建设工作质量和使用安全起到重要的保证作用。所以,我们监理人员在工作中,认为工程施工不符合工程设计、不符合工程质量标准和质量要求的,应及时报告组长、行业主管监理及必要时报告于李总监。并及时给施工方发出整改通知,确保工程质量,我们要严格遵守执行gb50319-xxxx工程监理的国家标准;从监理自进驻工地现场至工程竣工验收,都要做到遵循“守法、诚信、公正、科学”的职业准则开展工作;认真学习gb50303―xxxx《建筑电气工程施工质量验收规范》、gb50168-92 、gb50169-xxxx的国家标准规范和有关更多的规范。工作中,本人能够认真学习相关规范,对开展专业监理工作起到了积极的作用。
认真熟悉图纸、审核施工图纸设计,做好监理前期的准备工作,时近3个月多,在施工过程中能从质量、进度、安全各方面进行控制,在工作过程中遵守公司制定的各项规章制度,听从李总监的直接领导和秋组长的.正常工作安排;遇到工程施工中与图纸发生的矛盾和新问题,做到仔细查阅历史更改等文件;能与施工单位进行良好的沟通与协调,相互配合、相互协作。
1.三期c区电气施工监理交底尚不完善。图纸不全和多处细部、节点有疏漏,加之单体和平面图由两院共同设计,产生了图纸出现了多处矛盾,图与表不符;例c-70#楼的配电箱接线图是xxxx.09.15日设计,电表计量箱是放在地下室集中管理,对讲门铃安装系统图是xxxx.09.22日设计,门铃解码器是单户放置,须东西两户两条走线。而c-48#楼的配电箱接线图是xxxx.10月设计,各分户的电表计量箱是分层分户独立管理;对讲门铃安装系统图是xxxx.09.24日设计,门铃解码器是两户一个,只走一条线路。同是一家设计,同在一起建楼,两栋楼设计时间只差几天,可功能和施工方法截然两样。(以上问题在a区已作变更说明)本人没有查到给c区变更通知,只找到部分楼号同类图纸之后,对其认真进行了核对,查阅了20xx年来的所有电气变更补充通知单并做了登记,并和在a区监理过的工程师们进行了沟通,对图纸存在的问题逐一纪录,把三期c区遗漏的问题及时在各楼栋一一对照,能改的立即对施工单位提出纠正措施。同时,对施工方提出的问题进行了确定的回复。收到了不少效果。
2.三期c区的电气工程的特点是:群体楼的建造和群体人的居住。某一个图纸户型建造多栋楼群,各楼栋所居住的都是几十年在一个单位工作的老同事,老熟人,在居住时都是窜门相通,你我对比,所以在电气施工中,对有一个统一的尺寸和规格就要求很严格。
3.分项工程较多,施工难度较大。该建筑电气安装工程主要是强、弱电和防雷接地系统安装。强电又分为多路空调、多路热水器、普通插座和照明。照明又分为公用楼道照明、地下室照明、室内照明等。
4.工序较多、工期长,电气施工人员换替较多。工程项目从开工即开始接地网、各种预埋线管、埋件、接地引线、基础埋件等随土建一起施工,然后按照电气工程施工规范的要求进行电缆、电线敷设,设备、器具安装、检测、试验、调试、整定,最后是各系统联合测试,合格后进行质量评定和竣工验收,持续时间贯穿整个施工过程将需1年以上。
5.电气安装人员的技术差,施工监理难度大。由于电气安装在楼房建设中是一个附带的施工,往往施工方将其分包给他人,而他人又分包给第二分包人,甚至还有第三分包的出现,所以,在施工中出现了第一分包人是尚有证施工,而其他二包三包均是无证施工的占大多数,还有施工人员年龄参差不齐,小的有17岁,大的有60有余,其文化层次和技术技能甚低,难于管理。
水电站电气专业技术总结水电站电气设备专业篇四
20xx年到无线电技术学校学习家用电器维修。20xx年3月入伍,20xx年4月加入中国共产党。20xx年8月至20xx年8月考入指挥学院,学习通信载波专业。20xx年8月至20xx年12月,参加中央党校函授法律专业学习,获本科文凭。20xx年4月,因服役期满退出现役,被洛阳移动通信代维公司聘用,任基站巡检工程师兼主任助理。20xx年4月到大唐洛阳热电厂设备维修部高压配电班。
我从20xx年参加工作以来,由于长期受部队环境的熏陶,把马列主义,用心去体会的各项惠民政策的真正,始终不移的坚持党的路线、方针、政策,同党中央保持高度一致。在大事大非面前能够保持头脑清醒,坚持党性原则。始终用一个党员的标准严格要求自己,立足本职,刻苦钻研业务技术,努力的干好本职工作。听从上级各种调遣,无论从事什么工作,都能始终如一,坚持不懈的干好本职工作。
20xx年4月,从部队转业以来,能够尽快的转变思想,努力的去适应各种工作。在移动通信公司任基站代维巡检工程师兼主任助理期间,能够严格的执行移动公司的各项维护制度,积极的配合业务部门开展好维护工作,严格的对部下进行人性化管理,从长远着手,抓好人员素质培养。带出来了一大批业务骨干,为搞好维护工作起到了重大的作用。再此期间还利用自己的专业知识,发明制作了bts监控数据上传测试仪。对开关电源进行二次下电(低电压保护功能)改造。对环境监控进行了功能开发,增加了红外线防盗功能,有效的避免了空调室外机被盗事件的发生。受到移动公司领导的高度赞扬,多次被评为优秀员工。
20xx年4月到大唐洛阳热电厂高压配电班后,为使尽快适应本职工作,每天利用工作之余,找来一些电力书籍认真阅读,默画电力系统图,向老师傅请教,无论遇到什么难题总要搞个明明白白,否则寝食难安。由于自己的勤学苦练,大胆实践,不但很快胜任了本职工作,而且还成为了班里的技术骨干。无论什么工作都能冲锋在前,任劳任怨。
20xx年6月,6号炉电除尘一室二电场因内部短路,无法正常运行。为尽快消除缺陷,自己主动请令,连夜进入电场内查找故障点,矫正变形极板,为该电场正常投运争取了时间,受到了领导的好评。
20xx年10月,在对3号机直流系统改造中,能够充分发挥一个技术骨干的模范带头作用,和大家团结一致,辛勤工作,认真的校对每一条线路,每一个部件,确保正确无误,并对蓄电池的安装和配电柜负荷的带电转移提出了合理化建议。
20xx年5月,1号主变连续多天出现温度过高告警,曾多次用压缩空气对散热器进行吹灰,可效果不佳。自己敢于大胆提出设想,用水带电冲洗散热器,经领导采纳后,自己认真对危险点措施进行分析,严格的`执行各项安全措施,顺利的完成了该项工作,收到了良好效果。并将此方法推广。
20xx年9月在对蓄电池组维护中发现部分蓄电池落后严重,认真分析蓄电池的落后原因,根据自己所学的知识,设计制作了“蓄电池修复仪”,成功地修复了落后电池。并将此经验推广。根据蓄电池的日维护经验,并在“洛阳晚报”和我厂“新闻网”发表了稿件。由于自己的勤奋学习,刻苦工作,20xx年11月考取了“钳工”高级职业资格证。
20xx年7月考取了“变电检修”高级职业资格证。
20xx年4月在对我厂6号机组中修中,因成绩突出,并评为先进一次。
电力设备维护是一项责任心和技术性很强的工作,需要长抓不懈。我若取得电力工程的助理工程师职务,一定更加严格要求自己,不断的加强业务知识的学习,提高自己的维护标准,克服缺点,确保维护质量。争作“一专多能”人才。为我厂扭亏为赢贡献自己的力量!
水电站电气专业技术总结水电站电气设备专业篇五
日期: 2008.07 宁夏宁东马莲台电厂工程位于银川市所辖灵武市境内,厂址位于银川市东南约 38km、灵武市东偏北 24km处,本期工程安装2台容量为330mw发电机组。两台机组均以发电机-变压器组单元接线接入330kv母线,330kv配电装置采用一个半断路器接线方式。330kv配电装置本期按系统规划3回出线布置,分别为莲徐1回线路、莲徐2回线路、高桥1回线路。
厂用工作电源从发电机出口引接,起动/公用/备用变电源从330kv升压站母线引接。
高压厂用电源采用6.3kv,由发电机出口的主母线支接一台50/31.5-31.5mva的分裂变压器。高压厂用母线为单母线,每台机设a、b两段工作母线,分别接在厂高变低压侧两个分裂绕组上,机炉的双套6kv辅机分别接在这两段母线上。
1.2.2 高压厂用设备
宁夏电建马莲台项目工程
6kv柜内f-c选用:单柜方式
日期: 2008.07 织的前提下,力求合理,杜绝浪费。经过马莲台项目电气全体施工人员的努力,为项目部施工计划的实现作出了应有的贡献。
主要施工进度如下:
1、2005年3月25日,330kv屋外配电装置构支架开始施工;
2、2005年4月15日,全厂接地装置开始施工;
3、2005年5月7日,不停电电源(ups系统)开始施工;
4、2005年6月4日,6kv盘柜开始安装。
5、2005年6月5日,#1主变、#1厂高变基础交安,同日#1厂高变就位。
6、2005年7月17日,#2厂高变就位。
7、2005年7月17日,35kv临时变电站电气设备安装。
8、2005年7月18日,35kv临时变压器就位。
9、2005年7月26日,马莲台三级站对35kv临时厂用倒送电进行检查。
10、2005年7月27日,35kv临时变电站、6kv公用段、400v公用段通过三级站检查(复检)验收,准许受电。
11、2005年7月28日,电力局质监中心站来马莲台电厂对35kv临时厂用倒送电进行检查。35kv临时变电站、6kv公用段、400v公用段通过电力局质监中心站检查验收,准许受电。
2、确定倒送电具备的条件,办理四方签证。下午20:30进行35kv临时厂用倒送电,晚上22:20,35kv临时变电站、6kv公用段、400v公用段受电一次成功。
13、2005年8月10日,输煤pc配电柜和干式变开箱静态验收,标志输煤系统电气设备安装开始。
14、2005年8月14日,#2厂高变附件安装。
15、2005年9月4日,#2机厂用配电装置安装。
16、2005年9月11日,#炉电除尘电气设备安装。
17、2005年9月21日,临时35kv变电站,6kv oⅰa、oⅰb公用段母线,6kvⅰa、ⅰb工作段母线,#1a、#1b公用变,#1a、#1b锅炉变,#1a、#1b汽机变,#1机照明变,400v oⅰa、oⅰb公用段、汽机ⅰa、ⅰb段、锅炉ⅰa、ⅰb段、#1机照明段受电。
宁夏电建马莲台项目工程
日期: 2008.07 水段、供水段母线受电。
20、2005年9月23日,净化站综合水泵房和加药间mcc柜受电。
21、2005年9月25日,#1炉0米保安段mcc柜带电。
22、2005年9月26日,#1机0米保安段mcc柜带电。
23、2005年10月1日,继电器室mcc柜带电。
24、2005年10月2日,继电器室ups带电调试合格。
25、2005年10月4日,旁流处理间mcc柜带电,旁流处理间带电调试。
26、2005年10月5日,330kv升压站电气设备开始安装。
27、2005年10月9日,生产办公楼mcc柜带电。
28、2005年10月10日,锅炉12.6米mcc柜带电。
29、2005年10月11日,生产办公楼ups带电调试合格。
30、2005年10月20日,#1炉电除尘a、b变,电除尘pc段母线受电。
31、2005年10月22日,#1炉电除尘振打、电加热带电试运。
32、2005年10月25日,#1炉电除空载升压一次成功。
33、2005年11月1日,#1主变压器、启动备用变压器就位。
34、2005年11月4日,启动备用变压器附件安装(破氮)。
35、2005年11月8日,#1主变压器附件安装(破氮)。
36、2005年11月9日,输煤系统#
2、#
3、#4转运站以及碎煤机室和pc配电室mcc柜带电。
37、2005年11月11日,燃油泵房mcc柜和泡沫消防室盘柜带电。
38、2005年11月12日,循环水加药间、锅炉酸洗池、循环水旁流处理间mcc柜带电。
39、2005年11月21日,电力局质监中心站来马莲台电厂对330kv升压站厂用倒送电前进行检查,验收合格。
40、2005年11月25日,330kv升压站及启动/备用/公用变受电一次成功。
41、2005年11月26日,制氢站mcc柜带电。
42、2005年11月27日,堆取料机变及盘柜带电。
43、2005年11月28日,13时15分厂用电系统切换至启动/备用/公用变,35kv临时变退出运行,处于冷备用状态。
44、2005年12月4日,#1炉磨煤机保安mcc柜带电。
45、2005年12月8日,汽化风机房mcc柜带电。
宁夏电建马莲台项目工程
日期: 2008.07
46、2005年12月13日,#1主变、#1厂高变受电一次成功。
47、2005年12月15日,化学废水、灰库mcc柜带电。
48、2005年12月16日,#1机保安电源备自投试验成功。
49、2005年12月19日,#1发电机定子交、直流耐压试验结束。
50、2005年12月20日,煤水处理间、雨水调节池、工业废水mcc柜带电。
51、2005年12月27日,#1机组并网发电一次成功。
52、2006年01月20日,凌晨3时30分#1机组168h满负荷试运结束;保护113套,投入率100%,自动投入率98.23%,负荷率100.54%,仪表投入滤100%。
53、2006年02月28日,#2机ups带电调试。
53、2006年03月05日,#2机dcs机柜带电。
54、2006年03月13日,#2机厂用电倒送通过三级站检查验收。
55、2006年03月14日,#2机厂用电倒送通过中心站检查验收。
56、2006年03月15日,#2机6kv工作段母线,#2a、#2b锅炉变,#2a、#2b汽机变,#2机照明变,2#汽机400v pcⅱa、ⅱb段、#2锅炉400v pcⅱa、ⅱb段、#2机照明段受电以及#2机保安400v pcⅱa、ⅱb段受电。(#2机厂用受电一次成功)。
57、2006年03月20日,#2汽机房保安、检修以及0米mcc柜带电。
58、2006年4月19日,#2发电机进行交流耐压试验,试验合格。
59、2006年4月20日,#2主变压器破氮,进行附件安装。 60、2006年4月21日,#2炉电除尘pc段带电。
61、2006年4月28日,#2炉电除尘空栽升压试验一次成功。
62、2006年5月09日,#2主变压器及厂用高压变压器倒送电通过三级站、中心站检查验收,同意送电。
3. 经验与教训
日期: 2008.07 3.1在此次施工中也存在着一些问题,一些问题是长期存在着的。如施工任务、工序的划分和衔接问题。电气在电厂建设施工中自控工作不多,以配合为主。既要与机务配合又要与电气试验和调试单位配合,有一些工作同机务和电气試驗以及调试单位划分的不細,造成扯皮。特别是与调试单位的工程划分,如:ncs(330kv网控)系统调试,330kv母线系统调试,升压站五防回路调试,不停电电源系统调试,直流系统调试,电除尘系统调试,厂用辅机系统调试,输煤堆取料机程控系统调试等,造成无人调试。
在今后的施工中要事先与机务和电气试验以及调试单位协商明确,并行成文字,双方签字。在工序的衔接上,必须要求机务提供工序完成时间表,提前合理计划,及早接入来保证工期。
3.2工程施工现场交待不清,沒有详细纪录,造成责任不明。进入已移交业主的区域施工,工作票虽办了,由于工期紧,与甲方配合不够,加之工作中考虑不周详,急于开工,工作面交接不清楚,致使许多问题无法说清。如:进入供水段敷设火车卸煤沟电缆时,工作面未进行确认,致使原就丢失的开关把手,生产说是我方施工人员拿走的,让我方施工人员赔偿;380v #1锅炉段pt烧坏,业主未通知我方就将380v #2锅炉段pt取走,因未办理任何手续,最后业主不予承认(最终从试验记录上的设备出厂编号上查出)。
以上问题的出现,提醒我们今后再在类似区域施工时,一定要在办理工作票的同时,施工前工作面也因该作相应确认,以免以后再出现无法说清楚。责任无法划分的事情。同时,要看好自己的设备,对已移交区域有我方正在安装的设备要作好记录和登记。
3.3材料计划的编制及信息反馈问题,在审图阶段,我们的确根据施工图将材料从分冊到总册逐一核对,并编制材料计划,但由于设备与设计,设计与现场实际情况间存在出入,如电缆埋管及接地敷设的材料变化大。就造成了计划的不准确。再就是沒有及时将设计变更反馈到物资部,造成材料的积压。解決的办法只有将所提计划量放小,根据施工进展情况勤提计划。多去物资部了解查对核实所提材料情况,并及时将设计变更中材料变更的情况反馈给物资部。
3.4外协队伍的管理问题及其使用耗材的管理问题,随着施工任务的加剧,公司的管理模式也随之改变,大量使用外协队伍已成为一种趋势。怎么管理外协队伍?怎样管好外协单位?已成为提高工程效益保证工期的重要一環。我认为关键是四点,一是挑选一支可靠的外协队伍,二是签订一个双赢的,要求齐全的,对外协队伍约束力强的合同。
宁夏电建马莲台项目工程
日期: 2008.07 三是在工程安排上技术上和质量要求上外协队伍必须服从我们的要求。四是在外协队伍进度款的支付上,参与管理的技术人员要有一票否决权。我们对外协队伍,技术上指导,质量上把关,设专人管理,全过程监督,把外协当成我们中的一部分,坚决杜绝以包代管的现象发生。分包项目我们对外协队伍而言主材好控制但对耗材就很难控制了,我们在设备照明项目分包上就存在这样的问题,在分包时最好根据我们以往的施工经验一次性包死,但在施工过程中必须严格检查,防止外协队伍偷工减料。
3.5新工艺实施的保障问题,新工艺的实施,除了技术和设备的保障外,材料的保障也是一个重要的问题。
3.6变更.委托.联系单.签证和大局间关系,变更、委托、联系单、签证的办理,一方面与施工工期有很大关系,另外一方面也跟我们的效益密切相关。我们还存在着办理不及时,发往监理的联系单不及时追回,联系单一发再不过问等现象,给施工和算帐带来极多被动;在一些小的问题上又強調非等变更、委托、联系单、签证出来以后在施工,给业主造成了我们不识大体斤斤计较的印象。我们在办理变更、委托、联系单、签证时也要做到有理、有利、有节。要从大局着眼,该干的小事情,我们主动去干,表面上我们是亏了一点,但我们实际得到的更丰厚。
3.7工作票制度的实施中存在的问题,在工程建设过程中,不可避免的存在着许多带电作业,在工作票制度实施上,大家都有一个明确的认识,都能按规定办理,但办理工作票时积极,结束工作时却不认真,有一些工作票不能按时结,又不办延期,有一些甚至把工作票丟失,特别是二种票尤为严重。
3.8責任心的问题,在施工中绝大多数施工人员是有责任心的。但有一些施工人员在有一些时候就表现出责任心不强,在施工中技术是最主要的,但更主要的就是责任心。如事故浆液箱搅拌器,二、三检沒能及时检查出来,虽然存在工期紧等等原因,但还是说明责任心不强;经检查均为所加润滑油量不够。说明我施工人员没按规定对电机进行常规检查;#1直流润滑油泵试运时引起直流系统接地,经检查直流润滑油泵控制柜中字号为l-的二次线和#1直流润滑油泵电机滑环一棵二次线未接;生产办公楼大屏幕电源电缆为三芯电缆,施工人员在接线时mcc柜侧接的是380v,就地控制柜一芯接空开,一芯接地,一芯接控制柜外壳;汽水取样高温装置电源电缆为四芯电缆,施工人员在接线时mcc柜侧接的是380v,就地控制柜接220v,另外二芯火线头子螺漏在外。以上暴露的问题说明我施工人员及各级质检以及技术人员工作不认真,责任心不强。给机组安全运行留下了隐患。
宁夏电建马莲台项目工程
4. 工程的安全与质量
日期: 2008.07 4.1整个工程的安全情况
本工程实行三级安全管理模式,电仪公司安全负责人在项目安全监察部的直接领导下,负责电仪公司的安全施工。生产班组设一名兼职安全员,负责安全工作的具体实施;施工项目编制有针对性的作业指导书和安全施工措施,按程序进行审批。项目开工前,按照作业指导书和安全施工措施,对全体施工人员进行安全技术交底,并逐一签字,施工中认真执行,无安全施工措施或未经过安全技术交底不准施工。对新换人员或连续施工超过一个月的项目重新组织交底签字。设备就位后,交叉作业使设备受损伤危险增大,故所有交叉作业现场的电瓷用木板包裹。同时设立进入施工的专用通道,上下层作业拉设安全网,在各施工场地悬挂相应的警示牌,能在地面完成的工作就在地面完成,以减少高空工作;因交叉作业较多,在进出口处也搭设安全通道,在较高层围栏未施工完毕的地方挂设高密网。每次施工前认真填写安全工作票,经安监部门审批后方可施工。起重工作我们选择经验丰富的起重工但任。施工现场配置了足够的消防设备。局部安装设备带电后,我们了采取有效的隔离措施,并悬挂安全警告牌,严禁无关人员进入。在施工中搭设架子均由合格的架子工搭设,由安监部门检查合格后才使用。在高空作业除了必需正确系挂安全带,攀登电瓷设备时应穿防滑鞋外,往高出传递物品时,严禁抛掷,均采用绳子传递,防止损坏瓷瓶或高空坠物。在设备上紧固螺栓时,我们采取了防滑措施,防止打滑,以免损伤设备。在梯子上工作时,为防止梯子打滑、倾倒,都设专人扶好梯子。在带电区域内工作时,与土建、运行单位充分协作、合理工序,加大安全防范力度严格执行两票三制制度,及时办理工作票,工作票批准后安全措施作完,我们还要再检查一遍,再交一遍底后才开工,并由专人进行监护,并防止走错间隔。由于管理有力,措施得当,整个工程的安全工作达到了预期目标,沒有发生一起人身设备安全责任事故。
4.2整个工程的质量情况
宁夏电建马莲台项目工程
该工程在今后工作中值得借鉴的地方,主要有以下几点:
1)、提前进行技术策划,精心策划,精心组织,精心施工。对施工过程进行预测分析,既保证了安全、质量,又减少了返工,为我们按期完成任务赢得了宝贵的时间。
2)、借鉴以往工程的先进经验,对设计不够完善的地方要积极提出改进意见,既方便了施工,又提高了施工工艺,效果非常好。
3)在工作中要化被动为主动,化不利为有利,比如:由于设计图没出来我们可根据现场的实际情况,提出意见供设计参考,来简化施工。用我们的言行感染业主和监理,促使他们积极工作。
4)、积极采用新技术、新工艺、新方法。在控制电缆做头和电缆挂牌上,我们改变了以前采用塑料带干包做电缆头的习惯,采用热缩管热缩做头,工艺较以前有很大提高。电缆牌采用标牌印字机在白色硬pvc板上印字,和以前的塑封电缆牌相比,有字迹清楚,不易老化,防水、不易掉色、美观等优点,使整体的二次配线工艺有明显提高。
5)、实行限额领料制度,控制损耗
编制《限额领料卡》,施工人员根据《限额领料卡》从物资部办理材料领用手续。材料在领用、运输、交接、贮存过程中按程序要求制订减少损耗的措施,并实施执行;材料安装前及安装过程中要有详细的记录和标识;运输过程中重点防止损坏,贮存过程中防止丢失,施工现场防止被盗。在编制材料计划时要将所提计划量放小,根据施工进展情况勤提计划。多去物资部了解查对核实所提材料情况,并及时将设计变更中材料变更的情况反馈给物资部。
工程部电气专责:
宁夏电建马莲台项目工程
水电站电气专业技术总结水电站电气设备专业篇六
本人xx,20xx年7月毕业于内蒙古工业大学自动化专业,8月进去卓资电厂工作,进入电厂学习第一次的专业是除尘脱硫运行,通过自己努力拼搏,不断进取,于20xx年7月被聘为助理工程师。在此工作期间,我钻研专业,不断进取,努力学习专业技术知识。在本职工作上获得领导的认可。 20xx年5月份被调入集控电气运行专业学习,从学习巡检到成为主操我用了不到1年得时间,在集控全面学习了运行专业知识。同年考入工程硕士,继续学习。学习专业控制工程。20xx年4月被调入检修热工专业,主要从事公司电厂控制系统工作。
现将本人任现职以来的专业技术工作总结如下:
20xx年7月份我进卓资电厂工作,第一个学习的专业是除尘和除灰专业,前后参与了电厂除尘、除灰设备的筹备、调试以及运行后的及时改进工作。
在除尘和除灰工作期间,我主要负责除尘和除灰的运行、维护、培训工作。并针对除尘热工控制系统在运行中提出系统完善计划。在进入调试阶段,为了更好地掌握控制系统功能,负责并参加了前后s系统组网、值班制度、控制画面设置、系统组态、画面制作修改、系统下装等调试工作。通过这次系统筹备、调试工作以及后期设备运行的锻炼,使自己的专业知识更加丰富,同时也使自己综合素质得到进一步的提升。
20xx年3月份针对干渣系统特点及环境,对其进行了改造,减少干渣系统老堵渣的问题,保证了电厂锅炉的安全稳定运行;20xx年4月我被调入集控电气运行后,进行了卓资发电厂得升压站改造,以前的220kv是一个升压站,通过改造,成为2个独立的升压站。将原来的双母线结构升级为4段母线结构。增加了1个母联间隔、2个母线pt间隔、2条电源出线间隔。在改造期间,我们进行大型操作42次,技术改造27点。无一次违章及失误操作。20xx年3月份根据电厂汽轮机ets跳闸保护系统的特点,对其进行了优化及改造,通过改造,避免了机组保护误动,保证了电厂安全经济运行。
作中遇到的问题和取得的经验、注意的事项随时记下来,虚心向专工和领导请教,经过努力,20xx年我从副操职位升成主操职位。但深知要想电气专业学透学精,还需要时间的磨练、知识的积累,循序渐进,一日才比一日强。
2、xxxx参与了卓资电厂间接空冷200mw机组供热抽汽改造工程,供热从中压排汽先通过一个三通管从机组一侧向热网供汽;三通管的上部管道和供热蝶阀相连,供热蝶阀上法兰和连通管法兰相连的方案。额定供热抽汽量定为150t/h,最大供热抽汽量定为200t/h,对应的抽汽压力0。30mpa左右,抽汽温度为253。4℃。为考虑汽轮机在低电负荷下供热的可能,最低的抽汽饱和温度定为119℃,对应的抽汽压力为196mpa,改造为后大大提高了厂用气率,更加提高了电厂经济效益。
3、参与卓资电厂dcs系统升级改造公司,解决系统中不足的保护问题,为卓资电厂的设备稳定做出了巨大的贡献。
从工作开始中,我更加深刻认识到学习的重要性,没有学习就没有进步,在不断的学习实践中努力提升自己的专业素质和个人综合素质。俗话说:“工欲善其事,必先利其器”。在学习专业技术理论上,采取内外结合的原则,以自学为主,以公司培训为辅。几年来,我一直保持了不间断的学习,并在实际工作中发挥了有效的指导作用。20xx年时候开始读工程硕士控制专业。职业资格中级技能获得热工程控保护工、集控值班员、电气值班员、电除尘值班员。