2023年深基坑施工专项方案案例 基坑施工方案(汇总8篇)
“方”即方子、方法。“方案”,即在案前得出的方法,将方法呈于案前,即为“方案”。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的方案吗?以下是我给大家收集整理的方案策划范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
深基坑施工专项方案案例篇一
1.1本工程业主供给的有关设计参考图纸
1.2本工程地质勘察报告
1.3《地基与基础工程施工及验收规范》
1.4《建筑与市政降水工程技术规范》
1.5总承包合同
工程名称:...x
工程地点:本工程位于...x市中心约15公里...会所。
建设单位:...有限公司
工程规模:本会所工程由地下设备用房、电气用房及游泳池、乒乓球及篮球室、和温室;首层为会所办公、接待、健身及休息室组成。
会所建筑面积为3145.57m2,其中地上992.5m2,地下2153.07m2;会所为地上一层,局部两层,地下两层,地下层高为4.5m,地上层高为4.2m,局部层高为9.1m,建筑总高度为9.15m;本工程0.000=56.50m,抗浮水位设计标高为53.000m,依据建筑设计平面设计图纸,场地的整体高低布局为南高北低,而施工现场现时的场容场貌是南低北高,所以对工程的整体来说,无疑增加了工程的土方开挖量。
因现阶段业主所供给的设计图纸为参考图纸,所以本方案只作为挖土方案的整体部署,待详细的设计图纸出来后,再进行合理的布置及挖土流程。
研究现场的实际情景及现场的地容地貌,本工程初步的挖土量大约有16500m3,因本会所基础底板的标高较为复杂多变,挖土及放坡的方式是本工程的一个重点。详细的挖土方式见详细的后续部署。
根据勘察报告,本工程场地持力层为第二层粉质粘土,地基承载力标准值为fka=220kpa,整个施工场地局部会有软土层,开挖至此时,应将软土层挖除,再采用级配砂石进行回填夯实,压实系数0.97,标准冻结深度为800mm,抗浮设计水位标高为53.000m。
1、土方开挖总体施工安排
本工程基础形式为筏板式基础,人工清底的预留厚度为200mm。
本工程的土方开挖,从标高变化上还是不算复杂,但从整体平面上分析还是比较复杂的。本工程结合地上施工总体部署,基坑开挖从北部向南部挖,从底标高往高标高处开挖,研究现场的交通道路的便利性,把出土位置设置会所的两侧,(不得堆放基坑周边)合理安排基坑的施工顺序是本次基础土方开挖的重点。
本基坑开挖顺序,应先挖会所2的北部,再向南部开始挖土。本工程开挖平面与放坡、坡面做法详见附图。
3、主要机械设备计划
(略)
4、土方工程施工部署安排
开挖线放样第一步土方开挖第一步修坡开挖下一步土方下一步修坡直至基坑底。
(1)采用2台反铲挖土机、6台翻斗车、1台装载机同时进行。采用大挖挖土,小挖进行修坡。
(2)开挖过程中应遵循先北后南的方向,并预留好汽车坡道。
(3)边坡及坑底应留200mm人工清底,以减少雨水和太阳暴晒对土层的扰动。
(4)开挖过程中应时时测量挖深,经过放坡系数计算该挖深处的下边缘位置,并由测量人员撒出白灰线进行控制。
(5)如果到达坑底后发现基底土层与地勘资料不一致应立即通知业主、监理、设计以及地勘部门,以便及时采取措施。
(6)坡道处土方收尾采用长臂挖土机进行挖土,装车运走。
(7)基坑至基底以上200mm(人工清土层)。
(8)因在施工时运土车辆需从基坑下头往上头运土,所以土方施工时需预留坡道,并且根据土方进度动态进行留设。
(9)为保证到达土方礼貌施工要求,避免土方运输车辆泥土污染市政道路,所以在现场出入口边设置专用沉淀池,现场道路作地面硬化处理。
5、卸土场及土方运输路线
因本工程工期较紧,再加上后期的一期工程即将开始施工,为确保现场运输流畅,不影响后续工期的施工,尽快的将会所挖出的土堆放到现场的北侧,并尽快将缩短会所的施工工期,尽早进行土方回填;在进行堆土时制定车辆在场内的行驶路线,保证了土方顺利开挖,卸土的场地由业主指定。
5.1技术准备
5.1.1测量人员做好技术准备,提前画好外围控制线,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。
5.1.2技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出集水坑等位置局部详图,确保位置准确。
5.1.3施工前土方组长向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。
5.1.4了解施工机械设备的技术参数与性能。
5.1.5做好施工场地的通平工作。
深基坑施工专项方案案例篇二
1、严格执行各项安全规章制度和操作规程的规定,遵守安全声查的“六大纪律”,呀您任何人、任何时间坐井架吊篮。
2、所有的施工用电均要执行“三相四线制”及三级安全保护制,做到一机、一闸、一刨花,严禁不懂电器的人乱接电线及开动机械。
3、对新工人进场要进行安全技术教育,做到三级教制(即分公司、项目部、班组),牢固树立“安全第一,预防为主”的安全思想,对电工、焊工、起重司机、操作工、架子工等特殊公众进行特殊工种培训后,持证上岗。
4、认真落实现场防火安全责任制,做到三级防火责任制(公司、分公司、)项目部,食堂宿舍,临时设施每100平方米配2只常规灭火器。建立明火动用制度,做好审批工作,操作时带好“两证”(特殊工作操作证、动火审批许可证)、一器(灭火器),落实动火监护人。
5、沿建筑物四周平面位置搭好安全挑及安全防护棚,棚顶须双层铺设,从二层楼面起设置安全网,往上每隔四层设置一道,同时再设一道随施工高度提升的安全网。外高内低,每隔3米设支撑,立网高出施工层1米以上,网之间拼缝严密,空隙不大于10厘米。
6、(a):“三宝”指:安全帽、安全带、安全网。“四口”指:安全通道口、楼梯口、预留洞口及坑井、电梯口。
(b):正确使用好劳保用品。
(c)现场进出大门应有“进入施工现场必须戴安全帽”标语。安全帽按使用规范佩带,系好帽带,不准乱抛、乱扔、用于坐和垫,不使用缺带或破损的安全帽。
(d)按要求配备安全带,高空作业时必须系好安全带,使用时应高挂低用,高挂在牢固可靠的物体上,使用后由专人负责妥善保养,经常检查,如发现有霉变、硬脆、断裂等现象应及时更换。
(e)啊要求设置安全网,其质量必须符合安全监督站认可的牌子的产品,网上面要有合格标签。网搞出施工层1.2米以上,网与网之间拼接严密,空隙不大于10厘米。
(f)现场注重临边“四口”防护,防护栓应采用红、白相间油漆的钢管做防护材料。
(g)楼梯踏步及平台临边设牢固的临时防护栏杆或篱笆。
(h)预留洞口坑井的防护要有严密的防护盖板,1.5米以上的洞口四周,设两道防护栏杆,洞口上张挂安全网。
(i)建筑物出入口、安全通道口、临近施工区域,对人或物构成威胁的地方和机械设备,搭设双层防护棚,棚宽大于同道口,棚上铺双层防护脚手片。
(j)各进出洞口挂设安全标牌。
(k)阳台、楼面、屋面等临边防护必须设两到防护栏杆或高挂安全网封闭严密。
(l)施工楼层临边维护,采用填充墙砌至窗台进行维护或双道拉杆防护。
7、井架的搭拆:
(a)附墙井架的底座必须安置在坚硬的地基上,必须使用轧桩轧牢底座,轧桩上部必须与井架底盘连接牢固。
(b)井架应用钢性支撑,与建筑物牢固连接,井架附属墙秆不得附着在脚手架上。
(c)井架的立柱应垂直稳定,其垂直偏差不超过高度的千分之一,接头应相互错开,同一平面上的接头不应超过2个,井架导向滑轮与卷扬机和绅筒的距离应不大于卷同长度的20倍。
(d)井架运输通道宽度不小于1米,搁置点必须牢固,通道两边必须设防护栏杆,并装有安全门或安全栅栏。
(e)井架低层周围及通道口必须装设双层隔离防护栅,井架四周栓好安全网。
(f)井架必须装设可靠的避雷和接地装置,卷扬机单独接地并设防雨罩,卷扬机应采用点动开头。
(g)井架吊篮必须装有防坠装置、冲项限位器和安全门,吊篮两侧装有安全网片,高度不得亿于1米,防止手推车等物翻落。
(h)井架吊篮与每层楼面必须有醒目的信号装置或标志。
(i)井架的平撑、斜撑、缆风绅等严禁随意拆除。
(j)拆除井架应先对下道的支撑加固。
(k)搭拆井架设警戒区,并指定专人负责,操作人员必须佩带安全带。
现场管理:
1、制定“文明施工、安全生产检查制度”、“施工现场奖罚制度”、“宿舍管理制度”、“施工现场治安保卫制度”、“消防管理及检查制度”等现场规章制度,建立现场文明施工管理小组。
2、泥工、木工、钢筋工、机械工、电工、架子工等特殊工种培训持证上岗。
3、现场配备急救箱和常用急救药物,夏天发放防暑药品。
4、在现场办公室门前设置二只灭火器,食堂配备二只灭火器,木工间设二只灭火器,集体宿舍每幢每层设二只灭火器,仓库配备二只灭火器,施工现场每操作层配备灭火器二只。
深基坑施工专项方案案例篇三
深基坑主要是指坑底面积小于或等于27平方米,坑底长边小于坑底短边的三倍,开挖的深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或者坑深度虽未超过5米但地质条件、周围环境及地下管线相对特别复杂的工程。深基坑支护工程就是为了保证地下结构施工及深基坑周边环境的安全,对深基坑侧壁及周边环境采用的支档、加固以及保护的工程项目。深基坑支护的结构类型主要有五种:悬臂式支护结构、内支撑支护结构、拉锚式支护结构、土钉墙支护结构、复合式支护结构。
当前深基坑支护工程中的主要施工有:钻孔灌注桩桩施工、降水施工、内支撑系统施工、深基坑开挖、钢板桩施工、深基坑边坡施工、深基坑底部处理施工、混凝土浇筑施工、基坑回填。
钻孔灌注桩施工,主要工序为:平整场地、泥浆制备、埋设护筒、铺设工作平台、安装钻机并定位、钻进成孔、清孔并检查成孔质量、下放钢筋笼、灌注水下混凝土、拔出护筒、检查质量。
降水施工,降水施工是为了更好地进行深基坑开挖工程,根据深基坑工程所在地的工程地质条件、水文地质条件设计好施工方案,然后按照定位降水井、降水井成孔、下钢筋笼、填滤料、洗井、下泵、基坑周围铺设主干集水管、电源配置、群井降水流程进行施工。
内支撑系统施工,内支撑系统主要分为钢支撑和钢筋混凝土支撑两种,主要方式有对撑和斜撑。
深基坑开挖,深基坑开挖应该注意分层、分段、均衡、对称开挖,以达到设计规范要求。深基坑开挖的原则是先边后中、先浅后深,如果开挖的机械设备不能探入深基坑内某些部位,则需要用人工开挖这块区域,深基坑基本成形之后还采用人工修正的方法修复深基坑不规范的地方,同时土方开挖过程中要注意控制好基坑的深度,既不能过浅也不能过深,要严格按照设计规范进行。此外,在深基坑开挖的过程中,为避免碰撞水泥搅拌桩,在近桩范围内的土方也应由人工开挖,为防止地下水渗入深基坑内,应在基坑边坡合适距离处,沿基坑外围建立一条排水沟,排水沟的规格要按照相关技术规范设计,排水沟底部以及排水沟内壁应使用适当强度的混凝土垫层。
钢板桩施工,钢板桩施工前,必须先对钢板桩进行外观检查校正,以保证所采购钢板桩的型号、长宽度、厚度、锁扣形状、垂直度、端头矩形比等符合设计要求,接着就是沉桩机械设备和钢板桩就位,然后是钢板桩打入,一般是采用屏风式打入发,最后是施工流程的监测。
深基坑边坡施工、深基坑底部处理施工。这是深基坑支护施工中重要的两个工序,深基坑支护施工的一般流程:放线定位、水泥预拌桩下沉、提升桩喷浆搅拌、重复搅拌下沉、重复搅拌上升。建筑工程中深基坑支护技术可以直接影响到整个建筑工程的质量。在深基坑支护过程中需要注意的是:在搅拌机就位后,就可以进行下沉操作,下沉至设计规范的深度时,就要开启水泥浆泵使水泥浆喷入地基;在提升桩时,要防止出现断浆现象;在重复操作过程中,要严格按照设计规范来进行。同时,一定要注意要按照流程进行,各个工作流程要相互协调配合。
混凝土浇筑施工,混凝土浇筑施工的一般工序为:技术准备、设备准备、机具准备、材料准备、混凝土振捣、混凝土抹面、混凝土养护等。基坑回填,深基坑施工完成后,应该及时回填,一般采用分层密实的方法,保证深基坑的密实度。
为保证深基坑支护工程顺利进行,在施工前、施工过程中、以及施工完成都需要一些管理技术。当前深基坑支护工程中的管理技术主要有:施工方案的选择管理、前期准备管理、施工安全防护管理、设计应急预案、信息化施工管理技术。
施工方案的选择管理。施工方案的选择主要包括,勘察工程地质条件、勘察水文地质条件,分析工程特点和难点,选择深基坑支护结构,设计和计算维护机构,确定深基坑支护设计方案,测算深基坑开挖对周围环境的影响。深基坑支护的结构类型主要有五种:悬臂式支护结构、内支撑支护结构、拉锚式支护结构、土钉墙支护结构、复合式支护结构。深基坑支护结构的选择应根据基坑周围环境、基坑开挖深度、工程地质条件、水文地质条件、施工操作设备以及施工季节等综合考虑。一般情况下,悬臂式支护结构适用于工程地质条件较好、基坑相对不深、整体条件好的深基坑,这种结构未加任何支撑或锚杆,仅依靠嵌入基坑底部一定深度的岩土体作为支撑地面重量的保证,以保持整体结构的平衡。内支撑支护结构主要应用于市政工程施工中,是由内支撑系统和档土结构组成,内支撑系统主要分为钢支撑和钢筋混凝土支撑两种,挡土结构一般采用排桩和地下连续墙结构,用来承担基坑开挖所产生的水压和土压。拉锚式支护结构是由挡土结构和外拉系统组成,外拉系统分为锚杆(或锚索)支护结构和地面拉锚支护结构,锚杆(或锚索)支护结是由挡土结构、用于锚固稳定基坑滑动面以外土体的锚杆(或锚索)组成,适用于规模较大的深基坑,地面拉锚支护结构是由挡土结构、拉杆(或拉索)以及锚固体组成,适用于深度及规模相对不大的基坑。土钉墙支护结构,在基坑支护和边坡加固中得到广泛应用,它是在原位土中设置密集的土钉,并在土边坡表面构筑钢丝网喷射混凝土面层,通过原位土体、土钉、混凝土面层三者的共同作用支护基坑边坡(或边壁)。复合式支护结构,是由排桩、地下连续墙、土钉、预应力锚杆以及喷射混凝土等组成。
前期准备管理,是指施工中所需水电的接通、施工道路的铺设以及测量放线等前期准备活动。
施工安全防护管理。安全防护管理在工程施工中是必不可少的。支护工程施工中安全防护措施主要有:进入施工现场应有相应的防护装备以及工作证件,例如要戴安全帽、穿适合工地环境的鞋以及佩戴工作卡等;施工作业人员禁止在酒后操作;要有专门人员及时的检查、保养以及维修设备;要严格管理施工工地上的电力系统;挖土机等大型机械按规定操作,在操作范围内禁止站人;要坚决执行持证上岗体制。设计应急预案,在深基坑开挖以前,应预计事故发生的可能性,提前做好基坑抢险加固的准备工作。信息化施工管理技术,即利用计算机系统管理施工前准备活动、施工过程、施工完成信息反馈。
深基坑施工专项方案案例篇四
为保证公司钢结构厂房工程的安全正常施工,消除安全隐患,实现安全操作,对施工现场易发生重大事故的部位、环节制定了本方案。
本工程可能发生建筑工程重大安全事故的部位主要包括:
1、脚手架、起重机械设备倒塌;
2、触电。
(一)脚手架、起重吊装施工预控措施
1、按照《建筑施工高处作业安全技术规范》和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术》规范的要求,在搭设前,必须编制脚手架搭设方案和起重吊装施工方案,经企业技术负责人签字,现场建设单位代表、监理工程师审批后按批准后的方案进行施工。
2、脚手架立杆基础要平整夯实,底部加设通长垫木、垫铁,基础排水通畅,架体与建筑物要贴合规范要求,脚手板满铺,材质贴合要求,脚手架挂设密目式安全网,架内按规范设置平网。脚手架设独立的上架安全通道,保证安全使用。
3、塔吊及起重机械的安装与拆卸要有资质齐全的专业队伍进行施工,在安装前必须编制专业安拆方案,经公司技术负责人、现场建设单位代表、监理工程师审批合格后方可进行安装,安装人员必须持证上岗,高空作业系好安全带、戴好安全帽,安装完毕经自检合格报公司安全科、设备科共同验收合格并填写安装验收单后方可使用。各类施工机具要保证功能良好、工艺先进,各类保护措施严密,电器系统贴合规范要求。
(二)临时用电安全使用预控措施
1、临时用电在安装前,先按照《建筑施工临时用电安全技术规范》jgj46-88的要求,编制施工临时用电方案,经企业技术负责人、电气工程师签字,现场建设单位代表、监理工程师审批后进行安装。
2、建筑物外侧和外电的距离应贴合要求,如现场距离达不到标准要求,要采取防护措施,采用竹杆或竹板隔离进行防护并设红灯示警。
3、施工现场临时用电要采用tn-s系统,落实三相五线制,配电箱的开关箱要贴合三级配电两级保护的要求,实施“一机、一闸、一漏、一箱”,现场照明设置专用回路漏电保护系统,潮湿作业的环境要采用安全用压。
4、临时用电安装完毕后,经公司安全科、电器工程师验收合格填写临时用电验收单后方可进行使用。
1、一般状态:施工过程中出现普通基坑开挖无防护;两层以下主体施工无脚手架;一般房屋拆除无防护;临时用电混乱;机具设备低下等情景。
应急措施:给施工项目部下达隐患整改通知书,限期整改,直至贴合规范要求,复查合格后继续施工。
2、紧张状态:施工过程中出现深基础开挖无支护防护措施;土方坍塌可能殃及周边建筑物,两层以上主体施工无脚手架,各类防护不到位,外电无防护等情景。
应急措施:各工地项目部编制切实可行的施工安全保障方案,加大安全设施的投入,停工整改,直至贴合规范要求,有良好的作业环境后方可进行继续施工。
3、紧急状态:施工过程中出现大跨度施工模板支护系统失稳,基础下沉;脚手架变形;塔吊基础下沉;高层建筑物拆除无方案,深基坑坍塌附近建筑物下沉等情景。
应急措施:迅速撤离施工人员,切断电源,迅速与滕州市建筑工程安全监督站联系,经安监专业人员现场检测、检验,制定可行方案,立即加固整改,合格后方可继续进行施工。
(一)加强以人为本的预警基础工作
1、在工程开工前,按照安全技术规范标准,编制各专业安全施工方案,制定安全预防措施,企业技术负责人签字,现场建设单位代表、监理工程师审批。
2、施工现场每道工序施工前必须先进行安全技术交底,施工中设专职安全员巡回检查,消防安全隐患,制止违章作业,确保安全施工。
3、所有从业人员必须理解三级安全教育,熟练掌握安全操作规程,特种作业人员专业培训后,方可持证上岗。
4、施工现场设置专职安全管理员和安全资料员,负责对现场的安全检查并整理安全技术资料。
(二)加大安全防护资金投入,供给工艺先进、性能完好的建筑机械设备
1、根据施工安全保证措施要求拟投入的安全防护用品和机械设备,报滕州市建筑工程安全监督站,经现场核实后可组织施工。
2、对已落后已淘汰的机械设备、防护用品、机具实行淘汰制度,严禁使用。
3、项目部加大安全防护设施的投入,每年安全投入费用不低于项目部年经营额的1%。
4、项目部购置机具、设备、安全防护用品时,必须购买经国家有关部门检验合格的产品,即“三证”齐全(产品生产许可证、产品生产合格证、产品使用推荐证)否则不准报销和使用。
5、项目部定期做好机械设备的检测、检验工作,安全科将对施工现场的安全防护用品及设备进行不定期的检验和检测。
6、施工现场每个项目部均设置医疗室,配备必备的药品和医疗器械,急救人员全部持证上岗,现场配备防火、防坍塌、防高空坠落、触电所必须的应急物资储备,储备物质设专人管理,严禁挪作他用。
(三)搞好事故预防
为搞好事故预防,公司建立应急抢险队,配足配齐应急设施和装备,当出现险情时,项目经理组织抢险队立即抢险、抢修,防止事故的发生,重大险情,立即报告主管部门及市政府。
(四)强化职责人职责,明确发现隐患者、接到报告者、处理决策者、现场监护者、防护人员的职责。
1、发现隐患者,举报事实应真实、地点明确、隐患现象具体。
2、接到报告者,应记录准确,反映及时,立即向公司安全科汇报,并按隐患资料作信息分类,及时归档,并就隐患可能产生的危害作出初步确定。
3、处置决策者,应迅速组织安监人员进入举报现场,进行现场勘察,听取汇报后指令安监人员,根据实际情景下达《安全隐患整改通知书》,重大隐患下达停工令,责令项目经理限期整改,直至达标后方可继续施工。
4、现场监护、防范人员,应随时保护信息畅通,及时反映隐患发展变化的状态情景,保护施工现场,制止在隐患处继续作业,随时听从处置决策者的调度,如有重大隐患,按照处置决策者的指示,迅速实施有效的防范措施,采取断电、停业一切设备运转、撤离篱工现场人员。
5、紧急情景下,现场主管人员可不和领导请求,直接指挥人员撤出危险场所。抢险过程中,现场指挥人员有权疏散现场和危险区域人员,作业停止设备运行等决策,避免事故的发生。
深基坑施工专项方案案例篇五
1、工程概况
工程概述;地下室结构概述;工程地质水文地质条件(特别是不良地质反映);周围环境情况,特别要说明需重点关注的建筑物、地下管线等的状态。
2、基坑支护设计概述
基坑支护设计方案、降水方案、支护设计对施工提出的特殊要求
3、编制依据
4、基坑工程的难点、重点和关键点
5、施工组织管理机构、人员配置及职责
6、资源配置计划
机械设备配置、劳动力配置、材料配置、监测仪器配置
7、总体施工部署
8、施工方法及技术措施
各类桩墙施工技术措施(钻孔桩、搅拌桩、旋喷桩、振动灌注桩、人工挖孔桩、预制桩、咬合桩、地下连续墙等)、土钉墙施工技术措施、压顶梁(围檩)、内支撑、锚杆施工技术措施、格构柱施工技术措施、土方开挖施工技术措施, 这是关键施工措施(特别是软粘土)。降水与排水措施(轻型井点、深井、明排等),砂性土层中是关键施工措施。传力带施工(拆除)、支撑拆除、土方回填等施工技术措施。
9、基坑支护监测
10、危险源辨识及应急措施
11、工程质量保证措施
质量保证体系、关键工艺或工序质量保证措施、材料和设备保证措施
12、安全生产、文明施工、环境保护保证措施
13、附件
(1)、基坑围护设计专家论证意见书和设计院对论证意见的回复
(2)、基坑支护专项施工方案专家论证意见书
(3)、企业相关技术标准
(4)、基坑围护设计平面图、典型剖面图及节点大样图
(5)、典型地质剖面图及土工指标一览表
(6)、基坑环境平面图
(7)、基坑降、排水平面布置图
(8)、施工平面布置图
(9)、土方开挖平面流向图、剖面图、工况图、运输组织图
(10)、进度计划网络或横道图
1、方案的审批情况
检查方案的编制、审核、审批手续是否齐全。是否经施工单位技术负责人审批签字,加盖公司一级图章,不得有代签的现象。
2、专家论证的情况
土方开挖深度超过5m(含5m),或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程,其基坑支护设计方案必须经过专家论证。检查须经过专家论证的方案是否有书面基坑支护专项施工方案专家论证意见书,以及专家论证意见书中提出的问题是否有设计院对论证意见的回复,以及是否在方案中得到修改。
3、方案的完整性情况
方案应包含十三个方面的内容,详见本文第一部分。很多方案的内容都不完整,有的方案对许多重要的内容都没有描述。
4、方案的设计情况
基坑围护的设计单位应具有相应资质条件,其中深基坑设计方案应经专家论证取得专家意见书,设计单位再根据专家论证意见出设计变更联系单,连同设计方案一起去市建委办理备案手续。
5、周边环境的描述
许多方案对周边环境的描述很简单,有的甚至完全没有。基坑周边的建筑物、构筑物、重要管线、围墙、临时设施、塔吊位置、出土口、施工道路等都要描述清楚,越详细越好。特别是周边有河流和池塘的更应该描述清楚。
6、重点难点的情况
基坑的重点难点是否描述清楚,如砂性土中的土钉墙支护,基坑降水的处理就是一个关键点。对井点降水等要有详细的叙述,要有确保降水成功的措施,还要有备用井点、备用发电机等。在软粘土中的挖土也是一个关键点,应有详细的措施,确保工程桩不歪斜、不断裂,确保支护结构的安全性等。
7、资源配置计划
资源配备要考虑基坑支护的整体,而不是只考虑挖土。有的方案只安排了挖土的劳动力和机械设备。应该把支护桩、土钉墙、内支撑、井点降水、监测等工程的劳动力和机械设备都考虑进去,统一列表。
8、总体部署的问题
有的方案很详细的写了围护桩、土钉墙、降水、挖土等施工工艺,但对总体的部署和施工流程却没有交代。基坑支护中土钉墙、降水、挖土等是交叉穿插进行的,应有总体的施工流程。还要有总体进度计划的安排,各工序开始时间、交叉时间、结束时间,总进度计划表。安排的管理力量、劳动力、机械设备能否满足总进度计划的要求等。
9、土方开挖施工流程
土方开挖是基坑支护中很重要的一道工序,应该进行详细的叙述,而有的方案只是原则性的写了土方开挖的情况,但具体如何开挖却没有叙述。围护桩支护、土钉墙支护土方开挖的流程是不同的。大型的土方工程更应该详细说明土方开挖的平面流向、分层分段的情况、出土口的布置、机械设备的配备、对工程桩及围护结构的保护措施和施工组织、进度计划等。有内支撑的基坑还应有对内支撑和格构拄的保护措施以及局部内支撑下面大型挖掘机无法工作部位的土方的开挖措施。还有深浅基坑高低跨处的处理、出土坡道处的处理等。
10、传力带、支撑拆除和土方回填
许多方案都没有传力带、支撑拆除和土方回填的内容,应予以完善。传力带、支撑拆除时应有确保安全的措施。土方回填中应有如何保证密实的措施以及对地下室外墙防水层的保护措施等。
11、基坑监测的情况
经过专家论证的方案一般都有专门的基坑监测方案,而自行编制的方案中往往较简单。而基坑监测又是非常重要的。一个完整的监测方案应包括监控目的、监测项目、监测仪器、监控报警值、监测方法、监测点的布置、监测周期、信息反馈等。检查监测项目是否齐全,监测点的布置、监测周期是否合理。施工单位应有专人进行监测,除了专业的仪器监测外,每天专人巡回目测是更简捷而更有效的监测。每天反馈信息以及一旦超出报警值所采取的措施。
12、应急措施
应急措施是方案中极其重要的部分,方案中要有对危险源的辨识,可能发生的险情,以及针对各种险情采取的应急措施。还应有应急领导小组成员名单及分工,及应急抢险材料物资机械设备的准备要求等。
深基坑施工专项方案案例篇六
津沧高速公路(津静公路立交-张家窝立交)
改造工程第1标段
津沧高速
编制单位:天津市兴业龙祥建设工程有限公司 编制时间:2017年3月
1.1执行公司下发的有关环境保护的法令、法规、条例。
1.2及时布置季节性的环境保护工作,进行定期、不定期的环境检查,及时解决环境保护中的问题。
1.3领导项目部进行全员环保教育。2)副组长:樊五一
3.1全面掌握工程过程中的环境保护情况,定期出版环保情况板报。3.2.监督各部门岗位职责的执行,向有关领导进行汇报。
4.1组织编制施工组织设计和施工方案是应有环境保护措施,并负责向工程队进行环保交底。
5.1.制定环保方面的规章、制度、办法、实施细则,解决环境保护和施工进度、经济效益的关系。
1.1.对施工场地进行详细测量,编制出详细的场地布置图,合理的把施工场地生产、办公设施布置在征地红线以内,尽量不破坏原有的植被,保护自然环境,并且按图布置的施工场地围挡及临时设施要考虑到与周围环境相协调。
1.2.对施工中可能遇到的各种公用设施,制定可靠的防治损坏和位移的实施措施,向全体施工人员交底。
1.3.弃渣运至指定的弃渣场,严禁任意弃渣。2)卫生环境保持
4.2.1.施工区的材料堆放、材料加工、出渣及出料口等场地均设置围挡封闭。施工现场以外的公用场地禁止堆放材料、工具、建筑垃圾等。建筑垃圾应及时清理,运至指定场地。
2.2.场地出口设洗车槽,并设专人对所有驶出场地的车辆进行冲洗;运渣车辆的渣土应低于槽帮10cm,并完全密闭,严防遗洒污染道路影响环境。
2.3.落实“门前三包”责任制,保持施工区和生活区的环境卫生,及时清理垃圾,运至指定地点处理。施工现场设置足够数量的移动卫生间,及时进行清空、消毒,不为蚊、蝇提供孳生条件。
工程竣工后搞好地面恢复,恢复原有植被,防止水土流失,保持原有环境风貌的完整和美观。
5.施工现场场容管理 1)施工工地大门及围墙
1.1在施工现场设活动板房设置生活区及办公室用房。
1.2办公室内要求各种组织机构、责任制等内容上墙,要保持干净整洁,通风良好。1.3办公室前设宣传栏,宣传内容为法制、法规、安全生产文明施工等内容。1.4划分卫生责任区,每天都要进行打扫。
1.5临时厕所要随时保持清洁,每天都要消毒要有水冲设施,设专人保洁,蹲坑加盖,墙壁屋顶要严密、门窗齐全,及时打药防止孳生蚊蝇。1.6生活区设垃圾箱,生活垃圾不得乱丢乱扔。
1)施工现场场地平整,道路坚实畅通,有排水措施,在槽边按照有关规定用红白相间的钢管设护栏,系好安全网。
2)现场施工临时水电按照临时水电布置方案布置,设专人管理。配电箱体有编号有安全色标,停用后断电加锁,不得有长流水、长明灯、不得有跑、冒、滴、漏、堵现象。
3)工人操作地点和周围必须清洁整齐,做到活完脚下清,现场散落的砂浆砼要及时清除。
4)砂浆、砼在搅拌运输使用过程中,要做到不洒、不漏、不剩,使用地点盛放砂浆、砼要有容器和垫板,如有洒漏要及时清理。
5)严格成品保护措施,工人在现场行走和操作时要注意保护成品及半成品。6)所有人员一律打卡上岗,不准穿拖鞋进入施工现场,不得赤背。
7)整个施工现场设专人随时清理,并洒水防止场地扬尘,垃圾分类堆放,并及时运出。
1.1库房内的材料要求分类码放,货架要求牢固整齐,并要保证库房的整洁与干燥。1.2每种材料都要进行标识。
1.3工具分类码放。各种工具的表面要求清洁。
2.1进现场的大宗材料都要按总平面布置的地点码放,划区分片包干负责,并有明显标牌。
2.2钢材按规格品种、型号、长度分别挂牌堆放,盘条要靠码整齐,成品、半成品及剩余料分类码放。
2.3木材放在干燥、平坦、坚实的场地上堆放,垛基不低于40cm,垛高不超过3m。2.4在木材料场和木工加工棚要设明显的防火警示牌,并在附近设一组消防设施。2.5拆除的模板等物要及时整理码放。
1)施工道路随时清扫并随时洒水,减少道路扬尘。2)水泥及砂石等物运输时要严密苫盖,以减少扬尘。3)食堂内用火一律用燃气罐,不得使用煤炉。4)搅拌作业区设除尘设施。
9.防止水污染
1)在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池,废水排入沉淀池内,二次沉淀后排入污水管线或回收用于洒水除尘。
2)临时食堂设隔油池,污水经过隔油池后排出,平时加强管理,定期掏油,防止污染。
1)工地中的电锯、电刨和搅拌机、应搭设封闭式机棚,并尽量放在远离居民区的一侧,如果三面都有居民,要放在人数较少的一侧,以减少噪音。2)尽量安排在白天使用机械,避免夜间施工。
3)如果必须连续施工,如混凝土浇筑,必须在22点至早6点施工,必须向有关单位进行申请,经批准书下达后方可施工。
4)即使允许夜间施工,也要采取措施减少噪音,如隔离布或采用低噪音振捣棒等。5)这些工作如不足以让居民满意,还要竖立致歉标准牌或给居民以适当的补偿。
11.施工现场环境卫生管理 1)生活区的管理
1.1宿舍卫生管理;职工宿舍做到天天打扫,保持室内窗明地净,宿舍内铺上、铺下要做到整齐美观,被子叠放整齐,提包和鞋按规矩码放,不得到处乱放。宿舍内不许卧床吸烟。
1.2办公室的卫生管理:办公室有人值班,负责打扫。办公用品摆放整齐,做到窗明地净,无蝇、无老鼠。
采购腐败、变质的食品。副食调料要做到容器物见本色、加盖存放、清洁卫生。做到生、熟分开。不卖腐败变质的食物,各种食品要烧熟煮透以免发生中毒。食品用具要洗净。设隔油池防止水污染。
1.4厕所的卫生管理:厕所屋顶要严密,门窗、纱齐全有效。厕所每天设专人清扫,备自来水冲洗。按规定采取冲水加盖措施,定期打药,消灭蝇蛆.2)施工现场全面展开公司形象战略,按照ci标准的要求布置施工现场。
3)施工现场的入口处按公司要求设立统一标准式样的标牌,字迹工整。在显著位置设置施工平面图和各项管理制度。
4)施工现场应有排水措施,运输道路要平整坚实、畅通无阻,不准有积水。现场出入口要做好冲刷汽车的排水井及水源设施。
5)各种材料应按总平面图布置码放。码放高度应符合安全规定。6)施工现场的责任区要分片包干,健全岗位责任制。
7)交通:文明施工是一个企业素质的体现,在施工过程中对进出场的车辆要进行文明管理,进场车辆所运材料要堆放牢固,不超高、不超载、不违章,确保安全,出场车辆要对车身进行冲洗,不带泥沙出场。在大型汽车进、出场时要设专人在门口维护交通秩序,以免堵塞道路。
8)防止扰民:为确保工程的顺利进行,项目部规定:在施工期间将按照北京市颁发的有关夜间施工规定进行施工。晚上超过10点不得进行混凝土施工,其它带噪声的工作也不能进行;对噪声大的作业进行隔音封闭处理:如做好搅拌机棚的隔音封闭。将噪音大、对周围生活环境产生影响的工序安排在白天进行。设专人负责周围居民的工作。
9)环境保护:在施工期间,对施工现场产生的污水、污物等采取妥善的处理措施。生产污水井专门设计的沉淀池沉淀后排入城市污水管道。对现场施工产生的垃圾天天清扫、集中清运。力争达到“三无”工地,即无噪声、无积水、无灰尘工地。
12、环保措施 1)文明施工
2.1工地周围设置高于2.5m连续围挡,所用材料要坚固、稳定、整洁。防止在施工中可能产生的环境噪音和粉尘给周围居民带来影响。
2.2施工中产生的泥浆要做沉淀处理,处理后的泥浆水、污水、废水不得外流到人行道和车行道上,以免影响道路整洁。
2.3生活垃圾及时清理后装入容器,由环卫部门装上垃圾车运走,并要有专人负责,严禁在围挡外倾倒垃圾。
2.4现场静止焚烧有毒、有害物(有油毡、油漆、塑料等),以免产生有害烟尘,危害现场周围环境,人群的健康。
2.5在交通繁忙之处,运料车的进出应有安排在晚上,以免影响交通,给他人造成不便。
2.5现场扬尘控制采用雾炮车降尘,施工道路采用洒水降尘。
3)、环境管理制度
3.1项目经理是环境工作的第一责任人,是施工现场环境保护自我监控体系的领导者和责任者。
3.2项目部应协调外部关系,加强同当地居委会,办事处、派出所、环境部门的联系。
3.3要做好宣传教育工作,认真对待来信来访,凡能解决的问题,应立即解决,一时不能解决的扰民问题,要说明情况,求得谅解并限期解决。
3.4施工现场垃圾渣土要及时清理,严禁随意抛洒。
3.4袋装水泥、粉煤灰、白灰等易飞扬的散体材料,必须设置专用仓库堆放,下垫上盖,防止污染。
3.5为防止灰尘污染居民及行人,沿马路靠近居民区一侧区域必须用绿网全封闭。
3.6施工工地所用砂浆机、搅拌机必须设沉淀池,定期清理。工地大门口须设冲洗设施及沉淀池。对轮胎有污泥的车辆须冲洗干净后方可驶出工地,减少对周围环境污染。
3.7工地临时厕所,须采取防渗漏措施。采取水冲式厕所,定期抽取。防止污染水体和环境。
3.8进行噪声作业时,须严格控制作业时间,晚10点到次日早晨6点停止噪声作业。
4.1在施工前对不利环境因素进行策划并制定相应的措施方案;
4.3防尘措施:
4.6清运施工垃圾采用封闭式灰斗;
注意保护好事故现场,便于调查分析事故原因。
根据jgj59—99《建筑施工安全检查标准》和《上海市文明工地(场站)管理规定》的规范要求,确保施工工地正常生产,确保项目的文明生产工作走向规范化,制度化,确保工地生产、生活的稳定。
深基坑施工专项方案案例篇七
根据广东省建设厅《关于印发广东省建筑施工隐患治理年工作方案的通知》(粤建安函[2008]64号)及2008年全市建筑管理工作会议的工作部署和要求,积极开展建筑施工安全生产薄弱环节整治,制定本方案。
一、指导思想
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,重点对高支模、高边坡、深基坑施工实行专项治理。突出四个重点时期的监管,即重要会议和节日期间、夏季汛期、“奥运会”期间以及第四季度赶工期间,突出三类重点治理对象,即事故危险较大的工程项目,安全管理薄弱的工程项目、跨省、跨市建筑企业在我市施工的工程项目,对重大隐患抓好实行督办、跟踪整治,进一步提高建筑施工安全管理水平,确保建筑施工安全生产状况稳定好转。
二、工作目标
3、安全监督机构对深基坑、高支模、高边坡等危险性较大工程要做到对施工企业“五有落实”、监理企业“四有落实”的监督,做到有专项检查,有整改通知书,有扣分处理记录,有复查,有记录“五有”文字档案。
三、治理重点
1、深基坑:开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。
2、高支模:水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kn/m2,或集中线荷载大于15kn/m的模板支撑系统。
3、高边坡:6m以上的边坡施工。
4、安全管理薄弱的施工企业和跨省、跨市施工企业在我市施工的工程项目。
四、治理依据
2、广东省建设厅印发《广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核实施暂行办法》的通知(粤建管字[2004]112号)。
4、《建筑施工个人劳动保护用品使用管理暂行规定》(建质[2007]255号)。
五、治理措施
(一)有下列情形之一的,责令施工企业限期整改,并对施工企业给予相应的处罚。
6、施工方案实施后未组织验收就投入使用的;
7、施工方案实施验收后,方案审查人未签字认可的;
8、对所承建的建筑工程未进行定期和专项安全检查,或检查流于形式,检查记录弄虚作假的。
(二)有下列情形之一的,责令项目部整改并处罚项目经理或专职安全员(含公司专职安全员、项目专职安全员)。
1、未按规定在现场设置明显安全警示标志的;
2、未在施工现场公示重大危险源,并落实专人管理的;
3、未按要求对施工现场实行封闭围挡的;
4、未按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查的;
5、未落实施工安全操作规程的。
(三)施工企业对市质量安全监督机构或建设行政主管部门发出的整改通知书拒不执行的,对该施工企业按《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》实施扣分。
对建设行政主管部门和市质量安全监督机构发出的整改通知书内容施工企业拒不执行,监理企业没有及时检查、落实汇报的,对存在较大安全隐患未下发停工令的,对该项目的总监理工程师、专业监理工程师按《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》实施扣分。
(四)对发出的扣分通知书,施工企业仍未按时整改或拒不执行的,根据《中华人民共和国安全生产法》第八十三条责令停工整改,并处以相应的处罚。
六、治理步骤
(一)部署动员摸底阶段(2008年3月-2008年5月 15日)
1、认真学习宣传国家、省的有关安全隐患治理的文件精神,召开安全生产例会,传达2008年全市建筑管理工作会议精神,布置开展治理年工作。
2、成立隐患治理工作领导小组。组长:郭春元副局长;
3、开展第一季度施工安全大检查,切实做好深基坑、高支模、高边坡的检查,建立深基坑、高支模、高边坡隐患管理台帐。实行“三定”,定整改责任人、定整改时限、定整改措施。
(二)检查阶段(2008年5月15日-2008年9月30日)
1、抓好建设工程各方安全生产主体责任制的落实,重点是督促建设工程各方健全安全生产管理制度。
2、坚持每月一次安全生产例会和每月一次施工安全大检查,以及对深基坑、高支模、高边坡的专项检查。
3、检查“三宝、四口、五临边”的安全防护情况,以及防护用品的监督抽查。
4、加大执法力度,坚决执行《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》,对违法违规的行为实施扣分处理,遏制生产安全事故的发生。
5、对排查出来的隐患要落实专人跟踪整改,做好“回头看”工作,做到旧隐患彻底整改,同类新隐患不产生。
(三)整改阶段(2008年10月1日-2008年10月30日)
对检查出的安全隐患要登记造册,建立隐患排查台帐,指定专人负责跟踪,限期整改。设立重点监控整改企业,做好“回头看”工作。
(四)复查阶段(2008年11月1日-2008年11月30日)
根据检查阶段安全隐患台帐,针对隐患较多,重点监控整改的企业进行一一复查。
(三)检查验收阶段(2008年12月底)1、2008年12月中旬进行一次全面性的大检查,写出书面总结报告和建议报市建设局。
2、迎接省、市的年底大检查。
深基坑施工专项方案案例篇八
1、工程综合概况
工程名称:南津豪爵住宅小区(现名:南锦苑)2#、3#楼建筑安装工程。
工程地点:重庆市合川区南城。
建设单位:重庆唐荣房地产开发有限公司。
质监站:重庆市合川区质监站。
设计单位:重庆市轻工业设计院。
监理单位:重庆建新建筑工程监理咨询有限公司
施工单位:重庆市合川区教育建筑工程有限公司。
施工范围:土建工程、建筑给排水、电气安装工程。
质量要求:按现行国家施工及验收规范、标准及重庆市有关规定进行竣工验收,一次性交验合格,创重庆市优质结构工程和争创“巴渝杯”优质工程。
工期要求:工程总工期为550日历天,开工日期以开工报告为准。
2、设计概况
南津豪爵工程位于重庆市合川区,交通便利小区地块呈一字形,1、2、3栋建筑总面积77215.28m2,它由1#楼28/-1层;2#楼29/-1层;3#楼31/-1层组成,建筑总高度1#楼95.4m,2#楼97.2m,3#楼101.7m,地下负一层,钢筋砼框架结构,基础为独立柱基,普通初装修,属一类高层建筑。
(1)建筑设计概况:负一层为停车库,层高4.5m。一层为架空层,层高5.7m,二至三十一层为住宅,层高均为3.00m。
(2)结构设计概况:本工程结构总层数为1#楼28/-1层;2#楼29/-1层;3#楼31/-1层,框肢剪力墙结构。地震烈度按六度设防。
3、脚手架系统
该建筑采用双排钢管架作防护架,用密目式安全网在水平、竖向全封闭施工。水平方向上每隔一层满铺竹跳板或竹胶板,最下面铺密目安全网,以防止高空物件垂直坠落和垃圾灰尘的漫天散飞。梁柱结构采用扣件式脚手架,每层的“四口”及外围搭设防护围栏,通道口搭设水平防护架。(具体详脚手架及防护架搭设方案)。
(一)安全目标
杜绝重大伤亡,重大设备事故,火灾事故,尽可能的避免人身意外伤害,财产损失。用安全法规去规范职工的作业行为,通过改变周边的环境形成良好的劳动条件,以预防为主,确保工作环境,满足生产需要,加快工程进度,提高劳动效率。
(二)安全管理措施
1、为有效的作到对工程项目中人、物、环境因素的安全控制,达到保护劳动者的健康与切身利益,避免事故的发生,得建立一个完善的安全生产管理体系及安全施工责任制度。附图见后。
2、项目部成立专门的安全生产管理小组(如下),层层管理抓好施工现场的生产安全。
组长:项目经理---汤文锋
付组长:项目技术负责人---赵伟
项目施工负责人---杜创组员:专职安全员---张光林
施工员:周星、苏陈雨
质检员---肖世全
班组长,现场保卫,后勤人员
模板工程---汤文
3、安全生产责任制度
(1)根据管生产必须管安全的原则,项目部负责施工过程安全措施的实施与管理,确立本工程的安全生产保障体系。
(2)作业人员必须与其所在班组签定安全承包合同,作业班组必须与项目部签定安全责任合同书。以明确责任。
(3)本工程项目经理是该现场的安全生产第一负责人,对工程安全总负责。
(4)安全员:配合有关部门排除安全障碍;监督施工全过程的安全生产,纠正违章;负责全员安全活动和安全生产。
(5)技术负责人:制定项目安全措施和分项安全方案;监督安全措施落实;解决施工中的不安全技术问题。
(6)分项施工员:监督作业人员在施工中的安全生产,纠正其违章行为。
(7)水电及机械设备管理人员:保证项目使用的各类机械设备的正常。
安全运行;保证用水、用电的安全;监督机械作业人员的持证上岗和违章操作情况;保护防火设备。设施的安全有效。
4、安全教育制度
专职安全员在项目经理的领导下,对进入工地的所有员工进行书面的安全教育,对新工人进行上岗前的安全教育,对各个不同工种的工人要进行书面的安全技术交底,并签字后认可。特种作业人员要进行专业技能培训,按一定的程序进行系统的理论知识教育和安全操作训练,持证上岗。对新工艺新材料的使用必须进行安全教育和技术交底,接受教育人员要有签字记录。
5、安全设施验收制度
安全设施是按照工程技术措施配备的,当这些设施设置后,必须经公司质安处检查验收合格后才能挂牌使用,保证其性能,位置符合规定要求。
本工程对下列项目实行验收挂牌制度:
(1)防护外架及脚手架
(2)塔式起重机,搅拌机和卸料平台
(3)“四口”、“五临边”防护
(4)施工中为作业安全、机电安全、防火需要等专门配置的其他各种设施。