最新屋面防水施工方案及工艺流程(大全13篇)
为了确保事情或工作有序有效开展,通常需要提前准备好一份方案,方案属于计划类文书的一种。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的方案吗?以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容,希望对大家有所帮助。
屋面防水施工方案及工艺流程篇一
上海彩钢瓦屋面防水补漏施工方案由上海鸵立防水工程有限公司提供,公司24小时联系热线:=021-20xx=7038=,公司防水技术精湛,施工价格优惠,免费上门查漏,签订五年质保合同,欢迎您的来电咨询业务。专业承接:各类建筑屋面、钢结构屋面防水、彩钢板防水、各类瓦屋顶防水维修工程。 外墙防水防潮 、外墙裂缝防水维修工程、窗台漏水、卫生间漏水、厨房漏水、阳台漏水防水维修工程。 地下室漏水、隧道漏水、停车库漏水防水维修工程。 管道漏水、水箱漏水防水维修工程。
公司以专业堵漏维修为强项,以精湛的技术和全新服务的姿态加上国内一流的最新的高科技领先产品,解决上海居民、企事业单位因住房渗、漏水而引起的水害烦恼,恢复您正常的生活,解决你工程渗漏水的困惑。上海防水堵漏公司专业从事上海房屋补漏施工和房屋漏水维修。
1、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。彩板质量差,上人屋面施工造成彩板变形。
2、风、雨等外力的作用,造成彩钢瓦屋面长时间的颤动,使钉眼处及铁皮接缝处长时间的磨损,遇到雨水就生锈.然后就再磨损再生锈,越来越严重。
3、自攻钉有橡胶垫为何还会渗水?第一:施工中自攻钉用力过猛已经把橡胶垫破坏。第二:橡胶垫老化快,很快就失去了防水功效。
4、彩钢瓦屋面变形的主要原因:第一:屋面跨度大,时间久了造成中间积水,中部重力加大,雨水次数越多变形越严重,甚至出现塌顶.第二:带矿棉的屋面,矿棉有吸水作用,遇到阴雨天,屋面渗漏的雨水全部聚集在矿棉里,重量加大。第三:厦季屋面高温时,突降大雨,造成彩板温度骤降,彩板急速收缩,造成彩板变形,钉子松动。
5、高低跨屋面墙脚水冲部位渗水:采用水泥抹八字角、密封胶或者防水涂料做防水保护。水泥与金属不结合出现裂缝.涂料或密封胶延伸率小也会出现较大裂缝。
6、用耐候密封胶为何还会渗水?耐候密封胶在凝固时必定要收缩, 收缩时就可能会在胶与框体之间产生分离,如果框体有尘土,这种情况会更严重。彩钢屋面长时间的高温加速了耐候胶的老化,金属材料的多次热胀冷缩,耐候胶很快失去功效。
7、防水涂料修补两年后为何还会漏水?防水涂料的可流动性造成施工时涂料厚度的不均匀,有缝隙不易被发现,再加上屋面的颤动,涂料的延伸率低出现裂缝。防水涂料施工时的偷工减料,涂料厚度过薄,很快就老化龟裂。
a、金属屋面搭接处:
b、金属屋面的突出物(如烟囱、出气孔、风机口等):
c、金属屋面固件:
d、金属屋面天沟:
e、在做好防水处理的区域涂二层防水涂料,(可以一次涂刷,但建议分两次涂刷,确保总涂覆率不变).
f、防水涂料的单层的涂覆,缝织聚酯布的利用率为90%
屋面防水施工方案及工艺流程篇二
一、施工工艺流程:
二、施工技术要点:
1.铲除屋面原有旧防水层,基层大面应平整,原有找平如有松散应铲除,局部凹凸不平时应铲平或刨去重新补做,低凹处用聚合物水泥砂浆修补抹平,较薄时可用掺胶的素浆涂刷。垃圾应清理掉,保持基层平整、干固、无明水。
(1)、开启后应立即密封,以防吸潮固化而报废,建议开启后一次性用完;
(2)、当产品贮存期较长时,涂料表面会形成一层薄胶,使用时剔除,不影响使用;
(4)、施工温度宜在0℃以上,施工环境应保持空气流通。
2.节点增强处理:
(1)。基层做防水涂料之前,在突出屋面的管根、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应增强涂刷多次聚氨酯涂料作附加层,附加层宽度应大于200mm。
(2)。水落口周边作密封处理,涂膜伸入水落口的深度不小于50mm。
3.涂料配制及涂刷:按液料:粉料:水=10:13:0~10进行配料,操作时要先将粉料加水湿润后徐徐加入液料,之后用电动搅拌器再搅拌5分钟左右。
4.重复涂刷至设计厚度:用毛刷将配好的聚合物水泥基防水涂料均匀涂覆于基面上,不可有沉积,每遍涂刷要按规定用量取料,每遍厚度控制在0.5mm左右。第一遍涂膜干固不粘手后即可涂刷第二遍,直至设计要求的1.5厚。
5.检查验收:
(1)。施工后要认真检查整个工程的各个部位,管件、阴阳角、管口等薄弱环节是否已做了重点处理。防水层是否保持完好,发现问题应查明原因并及时修补。涂膜防水层做完后不应有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、皱皮等现象。
(2)。根据防水涂膜施工工艺流程,按检验批、分项工程对每道工序进行认真检查验收,做好记录,须合格方可进行下道工序施工。防水层完成并实干后,对涂膜质量进行全面验收,要求满涂,厚度均匀一致,封闭严密,厚度达到设计要求(做切片检查)。防水层无起鼓、开裂、翘边等缺陷,并且表面光滑。
6.铺贴自粘橡胶沥青复合防水卷材:待聚合物水泥基涂料未完全干固前,揭除卷材底层隔离纸,直接铺贴在涂料面层上,可按下面方法铺贴:
a、展铺法:将待铺卷材剪好,立即反铺于已涂刮聚合物水泥基涂料的基面上,并剥去卷材全部隔离纸,把卷材一端粘贴在预定部位,沿着基准线向前粘贴,随后用压辊向两侧、向前滚压排气粘牢。
b、滚铺法:掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行,把卷材抬至待铺的预定部位,掀起卷材底面隔离纸,把卷材一端固定,展开卷材约500mm左右,然后一边推铺卷材一边用压辊向两边及前方滚压排气粘牢。
7.接缝粘贴:待粘卷材表面应清除干净,掀去搭接卷材底面粘结隔离纸,立即粘合排气辊压粘牢;并将缝中挤出的外溢胶刮压密实。卷材搭接宽度为50mm。卷材与卷材之间也可以用平行对接,接缝上附加自粘胶带宽度150mm。
8.卷材收头处理:a、立面收头部位:先剥去卷材底面隔离纸,然后由下而上将卷材粘贴于立面基层,辊压排气。b、端头钉压:在端头处可用聚合物水泥砂浆密封。
9.检查验收:检查所有卷材面有无撕裂、刺穿、气泡、修理时应在缺陷部位切开,排除气泡然后恢复,并在上面延长150mm,附加层应压紧压实,用密封膏封边处理。
10.上层工序施工:待防水层施工完毕并经验收合格,应在防水层上进行保护层施工。
三、材料简介
“青龙牌”pcm高分子自粘改性沥青防水卷材
1、材料介绍:“青龙牌”pcm高分子自粘橡胶沥青复合防水卷材采用了共聚物树脂类高分子(hdpe、ldpe、eva、pvc、ecb、tpo)等均片材为主体防水层,在其上表面或下表面涂一层具有蠕变功能橡胶沥青自粘材料再覆以硅油防粘隔离膜制成的高分子自粘防水卷材,可根据需要在高分子片材上复合组织物加强组成增强型高分子防水卷材。
2、材料特点:
(1)单层卷材,双道防线:“青龙牌”pcm卷材是高分子片材和自粘卷材复合而成,兼有两种防水材料的优势,大大提高了抗穿刺、耐候、自愈、耐高、低温等性能,物理性能更优异,化学性能更稳定。
(2)搭接可靠,解决隧道和冬季施工难题:“青龙牌”pcm卷材纵横向搭接不但可以自粘搭接,也可以全焊接。虽然在冬季环境温度很低时材料粘性不好,但可以采用全焊接的方式搭接,因而并不影响卷材防水层的完整性和质量。
(3)施工方法多样:可根据现场条件选择:湿铺、干铺、吊挂、机械固定等施工工法;施工灵活,效果优。
(4)阻根自愈能力:“青龙牌”pcm卷材具有橡胶的回弹性和超强的自粘性,对钉子等尖锐物体具有良好的裹覆作用,施工时卷材被砂子钉子等硬物戳穿后能自行愈合。具有阻根功能特别适合种植屋面。
(5)超强的“锁水”功能:“青龙牌”pcm卷材与基面的粘结力强,可将因卷材破损引起的渗漏限制在局部范围内,避免导致防水层整体失效。
(7)安全环保:“青龙牌”pcm卷材以及配套产品,不含有机溶剂,施工现场也不存在使用明火作业现象,整个施工过程消除了对环境的潜在危害,也节约了能源。
(8)卷材宽幅大该卷材宽幅可达2.2m,减少搭接施工时间加快施工进度。
屋面防水施工方案及工艺流程篇三
1.1材料及要求
1.1.1高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡;常用的有sbs改性沥青防水卷材。必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书;进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复试,并实行有见证取样和送检。
1.1.2氯丁橡胶胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色胶体。
2、主要用具
2.1基层处理用具:高压吹风机、平铲、钢丝刷、笤帚。
2.2喷灯、铁抹子、滚动刷、钢卷尺、剪刀、小线等。
3、作业条件
3.1施工前审核图纸,编制防水施工方案,并进行技术交底,屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。
3.2铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓、开裂、起砂和脱皮等现象。
3.3基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。
3.4防水层所用卷材、基层处理剂等均属易燃品,应单独存放,远离火源,做好防火工作,操作时应通风,夜间有足够的照明。
4、施工工艺
4.1基层处理:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。
4.2涂刷基层处理剂:在干燥的基层上涂刷sbs改性沥青防水卷才冷底油,要求涂刷均匀,一次涂好,干燥6小时(根据气温而定,以不粘脚为好)。
4.3附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。
4.4热熔铺贴卷材防水层:先把卷材按位摆正,点燃喷灯(喷灯距卷材0.3米左右),用喷灯加热卷材和基层,待卷材表面熔化后,随即向前滚铺,加热要均匀,滚压时不要卷入空气和异物,要求压实、压平。在卷材还未冷却前,用抹子把边封住,再用喷灯均匀细致的把接缝封好,特别注意边缘的复杂部位,以防翘边。
4.4卷材接头和末端收头:为使卷材收头粘接牢固,防止翘边渗漏,用聚氨酯嵌缝膏将收头处口边封闭严密,再刷一层聚氨酯防水涂料。防水层铺贴不得在雨天大风天施工,冬季施工的环境温度不低于5℃。
5、质量措施
5.1严格控制找平层干燥,含水率的大小,空气排除彻底,预防空鼓。
5.2处理好管根、地漏、变形缝等处做法,伸缩缝不能断开,保证各部位粘结牢固,以免产生渗漏。施工中应加强检查,认真操作。
6、成品保护
6.1已铺贴好的防水卷材,应采取措施进行保护,严禁在防水层上施工作业和运输,并应及时做防水层的.保护层。
6.2穿过屋面、墙面防水层的管位,施工中与完工后不得损坏变位。
6.3屋面变形缝、水落口等处,施工中应进行临时堵塞和挡盖,以防落进材料等物,施工完后将临时堵塞、挡盖物清除,保证管、口内畅通。
6.4屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及施工完的成品。
屋面防水施工方案及工艺流程篇四
1、工人施工前首先把安全绳固定在彩钢瓦两端,把安全绳固定在主绳上,并检查安全绳接头是否牢固,检查彩钢瓦承受情况。
2、工人在施工前首先戴上安全帽,系上安全绳,安全措施到位后方可施工。
彩钢瓦屋面以下区域需做重点防水处理;水平搭接、垂直搭接,屋脊、水槽、彩钢瓦与女儿墙交接处、螺钉固件,彩钢瓦连接缝隙等为彩钢屋面防水薄弱环节。
1、在适当位置增加固件;
2、用除锈砂纸将生锈区域打磨,然后涂一层防水材料。
3、清除冰冻物、灰尘及其他赃物。
4、检查彩钢瓦是否有翘缝,翘缝部位用螺丝固定牢固。
5、检查彩钢瓦整个屋面微小缝隙,然后用防水材料涂刷堵漏。
1、整体防水共分五遍,用四涂一布的方法。
2、第一遍首先用滚刷均匀的把高弹彩钢瓦防水材料涂刷在彩钢瓦上,涂刷一定要均匀,不规则处用刷子涂刷。
3、第二遍涂刷时间在第一遍完全干燥后进行,涂刷完后立即贴上高弹防水布,第二遍涂刷时一定要均匀,特殊部位特殊处理。
4、第三遍涂刷时,在第二遍完全干燥后进行,涂刷方法与二相同。
5、第四遍涂刷时,方法与2、3遍相同
6、水槽的防水需六遍,用四涂两布的方法,施工方法与三涂一布的方法相同,第二层防水布需在第三遍涂刷完时贴上。
7、女儿墙的防水处理,需三涂一布的方法,施工方法与(1)相同,高度0.5米。
1、雨天禁止施工。
2、潮湿时禁止施工。
3、适合施工天气为晴朗。
六、备注;
1、根据你厂彩钢瓦的实际情况,必须增加一遍防水层,方可达到最佳效果。
2、我厂对所施工工程质保五年,五年内出现漏水问题,无偿维修。
20xx年x月xx日
屋面防水施工方案及工艺流程篇五
编
制:审
核:审
批:
施 工 方
永升建设集团有限公司
二00七年八月
案
目
录
一、编制依据
二、工程概况
三、施工准备
四、铺贴卷材的施工要求
五、sbs卷材的施工方法
六、施工质量措施
七、质量保证措施
八、施工安全组织设计
九、保证进度措施
十、文明施工措施
一、编制依据:
1.1.1根据雅典娜花园联排别墅施工蓝图;
二、工程概况:
1.“雅典娜”花园联排别墅c05组团工程,位于克拉玛依苗园路支段路北。雅典娜花园联排别墅工程由永升房地产开发有限公司负责开发,新疆恒通监理公司监理。
2、该工程主体地下一层车库,地上二层。主体结构设计合理使用耐久年限为50年,抗震设防烈度7度,建筑物耐火等级为二级,屋面防水等级为ii级。
3、该工程屋面防水材料选用3mm厚sbs防水卷材两层,面层带砂。材料用量约700卷,防水施工由高建防水队负责实施。
三、施工准备
1、材料准备:冷底子油、3mm厚弹性体改性沥青sbs防水卷材、汽油。
2、工具的准备:滚筒、油漆刷、扯纸刀、小腻铲、小料桶、喷灯、扫帚等施工工具。
2、人员准备:技术员:陈高升
安全员:凡百印
施工人员:胡志峰 朱喜领 胡中山
张勇
刘陆军
王宝玉
4、对基层的要求;
a、基层应坚实、平整、无起砂松动、裂缝等现象。b、基层的转角处应抹成圆弧形。
1、材料的保管:防水卷材,汽油进入施工现场后,必须存放在远离火源的地方,并派专人保管,防水卷材应竖立放置,以免压坏卷材。
2、原材料进场前的检验:原材料进入现场前,应向监理出示材料的生产全格证,出厂验收报告,并进行见证取样,送实验室进行复检是否符合技术指标和有关标准规定后再进场,使用前应经报验批准。
(7)土建与专业防水施工单位必须履行检测和交接验收手续,明确双方责任。土建应对屋面作淋水试验,双方检查屋面结构是否存在渗漏。
四、铺贴卷材的施工要求:
(3)卷材的搭接:铺贴后的sbs防水卷材长短边搭接不少于100mm;(4)铺贴后卷材防水层质量验收:铺贴后的sbs防水卷材,表面平整与基层粘结牢固,无空鼓、皱折、翘边、破损等缺陷,符合施工规范规定。
五、bsb卷材的施工方法:
1、基层清理:在验收合格后,将基层表面的灰浆,浮灰等杂物清理干净;
2、涂刷基层处理剂:先用喷浆机喷刷一道冷底子油,其配比为沥青:
汽油=3:7,涂刷要均匀无露底;
3、铺贴附加卷材:待冷底子油干燥后,在基础的转角先贴一层sbs附加层;
4、铺贴大面积sbs卷材;附加层卷材贴完后,开始大面积sbs防水卷材的铺贴,在大面积铺贴前先在基层弹出基准线,然后进行试铺,以两卷为样板,检查合格后,方可进行大面积铺贴,把整卷卷材伸开,按照弹出的基准线定位,根据实际情况,截去不同长度的卷材,做平面时将卷材从两头同时向中间方向卷起,(做立面时将卷材从上端向下端卷起,卷至下方端头为止),然后用点燃的汽油喷灯往返烘烤bsb卷材底面与基层交接处,往返烤要均匀,当烘烤到卷材薄膜熔化,底部有光泽发黑,卷材沥青刚刚熔化时,手扶sbs卷材两端慢慢向前滚动,滚动时用力要均匀压实,第一层sbs防水卷材铺贴完毕后,进行第二层sbs防水卷材热熔铺贴,最后用汽油喷灯烘烤卷材接处,接缝缝宽不少于50mm。
5、细部处理
5.1泛水与卷材收头,见图一:屋面泛水部位必须做附加层,屋面使用卷材防水层的,泛水部位卷材铺贴前,应先进行试铺贴,将立面卷材留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴卷材。
图一
5.2卷材铺贴完成后,将端头裁齐。若采用预留凹槽收头,将端部全部
压入凹槽内,用压条钉压再用密封材料封严,最后用水泥砂浆抹封凹槽。
5.3排气管与伸出屋面管道,见图二:排气管与屋面交接处卷材铺贴方法和立墙与屋面转角处相似,但卷材铺贴的流水方向不应有逆槎,排气洞阴角处卷材应增加一道附加层,上部剪口交叉贴实。
伸出屋面管道卷材铺贴与排气管相似,但应加铺两层附加层,防水层铺贴后,上端用镀锌卡箍扎紧,并用密封材料封严,带防水帽。
图二
5.4阴阳角:阴阳角处的基层涂胶后应用密封材料涂封距角每边100mm,再铺一层卷材附加层,铺贴后剪裁缝处用密封材料封固。
5.5附加层处理
5.5.1待基层处理剂干燥后,先对女儿墙、水落口、变形缝、管根部等屋面细部做附加层。
卷材层,并将卷材剪开深入水落口,后用密封材料封严。
5.5.3阴阳角的基层应做成圆弧,其圆弧半径为20mm左右,并增铺一层附加层,接缝处用密封材料封固。
5.5.4女儿墙与立面墙交接处,应做成圆弧形或钝角,基层处理剂涂刷后,再用密封材料涂一层不小于100mm宽的加强层。大面积卷材铺贴前,顺交角方向铺贴一层不小于200mm宽的卷材附加层,搭接长度不小于100mm。
6、质量验收:bsb卷材防水层施工完毕后,要经监理工程师验收合格方可进行下一道工序。
6.1卷材的铺贴方向应正确、无积水、无渗漏,卷材搭接宽度允许偏差为-10mm。
屋面防水层施工完毕后,应组织有关人员进行淋水或蓄水试验,屋面为内集中排水宜采用蓄水试验,屋面为外排水宜采用淋水的试验方法。也可采用雨后观测进行防水层检验。
六、施工质量措施:
屋面防水工程施工应满铺不断,接缝严密,各层之间应紧密结合,出屋面套管等穿过防水层应封严,对防水材料应严格检特殊部位和关键工序应严格把关。
七、质量保证措施:
1、施工技术人员在施工前必须对施工人员进行书面施工技术交底,使每个施工人员达到心中有数。
2、工序报验和工序交接:属隐蔽工程的各道工序,必须经自检,质检员检查,技术负责人检查,并做好工序交接记录,将质检工程质量情况向监理报验,报验合格后,项目经理签发工序交接单一式两分,一份归入工程资料档案,一份发下一道工序施工方案方可进行下一道工序施工。
3、工程原材料进入施工现场要有合格证。并经送经检合格后由质检员签写材料报验单,向监理工程师验收,经监理工程师同意后方可使用。
4、专业质检员现场监督施工人员运用熟练的专业技术水平,认真工作确保工程质量。
八、施工安全组织设计:
1、安全组织机构:
组长:凡百印(安全员)
副组长:崔铁良
组员:朱喜领
胡志峰
2、安全防护措施 防火措施:
(1)施工时必须符合国家颁发《建筑安装技术规程》以及其他有关安全防火的专门规定。
(2)施工现场绝对禁止抽烟和防水施工以外的其他明火作业,施工区及易燃材料堆放区应配有灭火器和消防标志。
(3)用火前必须取得动火许可证,并将用火周围的易燃品清理干净,由
安全员现场监察,对易燃易爆的危险品看管,分库存放。除喷灯操作手以外,其他人员木禁带火种进入施工现场。
防护措施:
(1)操作人员应按规定戴好安全帽、穿防护鞋、手套等必要的防护用品。
(2)在进行防水施工作业时,汽油喷灯需专人保管和操作,施工现场不得贮存过多的汽油及其他溶剂,下班后必须放入指定仓库。
3、保证安全措施
(1)、建立健全各项安全规章和各工作岗位安全责任制,严格监督质量、技术和安全等各种责任的实施,每日检查全面的安全工作,对各种违章的事或人责令停工整改。
(2)、抓好安全三级教育及每日安全教育,每项工程施工前都必须做好安全技术交底。
(3)、坚持“施工现场十不准”安全纪律,禁止酒后防水作业。
4、安全技术交底
(1)、进入施工现场遵守安全生产纪律。
(2)、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽和防护手套及其他劳动保护必需品。
(3)、施工前安全员要检查作业环境,看是否存在安全隐患,若发现间题应及时报告有关人员,及时解决处理。防水作业时禁止抽烟。
(4)、喷灯所用的汽油必须放在远离火源的地方,以免发生火灾。(5)、操作人员往喷灯加汽油前要等火苗全部熄灭,慢慢打开汽油盖,然后加入汽油,注入汽油不得超过容器的3/4。
(6)、施工人员操作时,点燃的喷灯不得对准人,以免烧伤工作人员。(7)、五级以上的在风和下雨天停止操作。
九、保证进度措施:
1、根据土建施工进度,配合土建队伍合理安排、组织分配施工人员,保证该各单体屋面防水施工在两天内全部施工完毕。
2.项目开工前,项目工程有关人员,应进行施工图纸会审,项目的质量计划,施工方案等项目技术负责人向施工人员进行交底,在各道工序施工前,项目施工员对班组进行书面交底,根据实际情况合理分配工作,保证施工进度。
3.一定做好施工前的准备工作,人力、物力、机械设备等落实到位,使工程进度保障有力。
4.提前落实各种材料和进场计划,保证充足的劳动力、资源的投入,保证充足的周围材料的投入,合理调配人力、财力、以确保工程的施工需要。
十、文明施工措施:
1.建立健全安全技术和文明施工管理组织机构,负责现场环境和劳动纪律管理的检查和考核。
2.保持施工现场环境整洁,道路畅通,材料设备摆放有序。
3.剩余边角料,定点堆并及时运出施工现场,做到工完料净场地清。
4.定期开展文明施工检查活动。
5.进入施工现场必须戴安全帽、穿工作服和防护工作鞋,正确使用劳保用品,遵守劳动纪律,讲文明礼貌。
屋面防水施工方案及工艺流程篇六
(一)施工质量要求
为了贯彻实施建筑防水工程的设计意图,确保防水工程质量,就必须执行规范作业,做到正确施工、精心施工。防水施工是保证防水工程质量的关键,为此,它的重要基本要求在于争取达到优良的施工质量。
防水施工质量涉及施工条件是否具备,准备工作是否成熟,管理制度的健全、检验的及时、相关层次的质量、施工工艺的水平、操作人员的技术和负责态度以及成品保护工作的完善等方面。只有认真做好施工过程中的各个环节和各方面的工作,把好施工的每道工序,才能确保施工质量的优良。
(二)施工条件要求
施工条件是施工质量的必要保证,防水设计实施,施工进度,施工质量都依赖于条件准备的是否充分和完备。
1、施工准备条件
(1)技术准备
1) 指施工技术管理人员在开工前做全面技术工作的布置安排。包括:
2) 建立施工与设计的紧密技术协作、沟通。
3) 了解设计图纸。设计、施工会审图纸,研究解决施工中可能出现技术问题。
4) 完善质量保证体系,确定检验项目。
5) 施工人员组织与技术培训。
(2)编制施工方案
编制施工方案的基本内容详见“建筑防水工程施工方案的编制”章节。
(3)物资准备
包括防水材料备齐,运至现场存放,抽样检测,配套材料完备,运输机械检查、试运行、机具工具准备等。
2、施工的气候条件
天气:施工期的天气是指雨、雪、霜、露、雾和大气湿度等天气情况。
雨雪天气或预计在防水层施工期中有雨、雪时,就不应进行防水层的施工,以免雨、雪破坏巳施工好的防水层,失去防水效果。如果在防水层施工时遇到雨雪,则必须立即作好保护工作,如果是卷材防水层,巳完成的卷材周边要用密封材料封固,防止雨水浸入。防水涂料或防水混凝土施工,则应采取临时遮盖,避免涂膜干燥前和混凝土硬化前淋雨。
霜、雾天或大气湿度过大时,会使基层的含水率增大,对要求基层含水率较低的防水材料,如卷材和涂料就不能进行施工,必须待霜、雪退去,基层晒干后施工,否则就会造成粘结不良或起鼓等现象,粉状憎水材料则不受此限制。
气温:由于防水材料性能各异,工艺不同,对气温的要求略有不同,但一股讲宜在5~35℃的气温条件下施工,这时工程质量易保证,操作人员施工也方便,在条件受限制时,热熔卷材和溶剂型涂料可在-10℃以上的气温条件下施工,因为这些材料耐低温性好,在负温下不易被冻坏。冷粘型的高聚物改性沥青卷材,合成高分子卷材不宜在负温以下施工;沥青卷材不宜在0℃下施工;沥青基涂料、高聚物水乳型沥青涂料及刚性防水层等不宜在5℃以下施工,有些材料低温时不易开卷,或不易涂刷,或在硬化过程中易受冻而被破坏。但气温超过35℃时,所有防水材料均不宜施工,炎热天气时,可选在夜间施工,但应注意,如果后半夜露水较大时,也不得施工。
大风:五级大风以上的天气防水层均不得施工。因为大风天气易将尘土及砂粒等刮起,粘附在基层上,影响防水层与基层的粘结;涂料、粘结剂等材料本身也会被风吹散,影响涂刷的均匀;卷材易被风掀起而拉裂,影响施工质量;粉状憎水材料则更易被风刮跑吹散。另外,对运输和操作都不安全。
为了保证施工质量,大风后应对基层进行清扫,清除基层上的尘土和砂粒,以确保防水层的施工质量。
二、对屋面防水层的相关层次的质量要求
(一)结构层
结构层质量极其重要,要求要有较大刚度、整体性好、变形小。结构层最宜采用整体现浇板、防水混凝土板,这对防水层是很有好处的。若结构层采用预制装配式板,板缝应用c20细石混凝土填嵌密实,细石混凝土还宜掺加微膨胀剂,当板缝宽度大于30mm或上窄下宽时,板缝内必须配置构造筋。采用涂膜防水层时,板缝上部顶留凹槽嵌填密封材料。
(二)找平层
防水层是依附于基层的,基层质量好坏,将直接影响防水层的质量,基层质量是保证防水层施工质量的基础。
1、坡度
找平层是防水层的基层。找平层的排水坡度对大部分柔性材料都是极其重要、关键的。屋面及厕浴间等必须有准确的排水坡度,否则不但会引起排水不畅,而且易造成积水,浸泡防水层,加速防水层老化,造成渗漏。防水层施工前不但要按设计要求检查屋面及地面的排水坡度,而且还必须检查天沟、水落口、地漏、伸出屋面管道周围及自由排水的檐口等的坡度。
2、平整度
找平层的平整度对柔性防水层的施工质量影响很大。如果找平层不平整,粘贴卷材时粘结剂就无法涂刷均匀,卷材也就不能铺贴好,对涂料影响则更大,不平整的找平层很容易造成防水层厚薄不匀,削弱了防水能力。因此,在铺设防水层前必须2m靠尺检查,最大空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化,且每米长度内不得多于一处。平整度包括顺面坡度方向和垂直屋面坡度方向,尤其要注意顺面坡度方向,因为这个方向不平整容易造成积水。
3、强度及表面质量
采取满粘法施工的防水材料,要求找平层表面光滑、不起砂、不起皮,有一定强度。对于刚性防水层、粉状憎水材料防水层和延伸性差而不要求牢固粘贴的卷材,对表面要求可以低一些,因此可采用低标号砂浆做找平层,涂膜防水层的基层不但要求强度高、表面光滑平整,而且要避免产生裂缝,一旦基层开裂,很容易将涂膜拉裂。
为了避免或减少找平层开裂,屋面找平层宜留设分格缝,分格缝应设在板端缝,屋面转折处、防水层与突出屋面结构交接处,其纵横最大间距宜3~4m,最大不超过6m。缝宽宜为20mm,分格缝中可填嵌密封材料或采取空铺卷材法处理。目的是将结构变形和找平层干缩变形、温差变形集中于分格缝予以柔性处理。
4、含水率
柔性防水层对基层的含水率要求较高,必须达到规定要求,含水率过高会引起防水层起鼓和剥离。但对于上部做刚性防水层、埋压重物的防水层、细石混凝土防水层等的基层,含水率就不受限制,只要无明水就可以了。
5、清扫
找平层在铺设任何种类的防水层前都必须进行清扫,清除砖块、石子、杂物、工具及砂浆疙瘩,对周围脚手架及女儿墙上砂粒、灰尘也要清扫。清扫工作在施工过程中应随时进行,因为施工期较长时,施工人员活动及刮风等情况都会将砂粒、灰尘带到找平层上。
6、修补
找平层施工及养护过程中都可能产生一些缺陷,如局部凹凸不平、起砂、起皮、裂缝以及预埋件固定不稳等等,故防水层铺设前应及时修补缺陷。
(1) 凹凸不平。如果找平层平整度超过规定,则隆起的部位应铲平或刮去重新补作,低凹处应用1:2.5水泥砂浆掺加水泥重量的15%的108胶补抹,较薄的部位可用掺胶的素浆刮抹。
(2)起砂、起皮。对于要求防水层牢固粘结于基层的防水层必须进行修理,起皮处应将表面清除,用掺加15%的108胶水的素桨刮抹一层,并抹平压光。
(3)裂缝。对于全粘结的卷材和涂膜防水层以及粉状憎水材料,要求对找平层的裂缝进行修补,尤其对于开裂较大的裂缝,应予认真处理。
当裂缝宽度小于0.5mm时,可用密封材料刮封,其厚度为2mm、宽为30mm,上铺一层隔离条,再进行防水层施工;若裂缝宽度超过0.5mm时,应沿裂缝将找平层凿开,其上口宽20mm,深15~20mmv形缝,清扫干净,缝中填嵌密封材料,再作100mm宽的涂料层。
(4)预埋件固定不稳。如发现水落口、伸出屋面管道及安装设备的预埋件安装不牢,应立即凿开重新灌筑微膨胀剂的细石混凝土,上部与基层接触处留出20mm×20 mm凹槽,内嵌填密封材料,四周按要求作好坡度。
(三)隔离层
隔离层也叫脱离层、浮筑层。其作用是减小防水层与其他层次之间的粘结力、摩擦力,使层次之间的变形影响减小或消除,在新规范中要求以下部位要设隔离层。
1、刚性防水层与基层之间应设置隔离层,以防止或减轻因结构层挠曲变形,基础下沉,以及温度变形等因素导致刚性防水层开裂,造成屋面渗漏。
2、刚性保护层与防水层之间应设置隔离层,以防止水泥砂浆、细石混凝土等刚性保护层因温差胀缩变形,将防水层拉伸挤压而导致其被破坏。
以上两种隔离层,一般选用低强度等级砂浆、纸筋灰、塑料薄膜、无纺布、粉砂、干铺卷材、涂刷石灰浆或滑石粉等。
3、倒置式屋面的卵石保护层与保温层之间应设置隔离层。在倒置式屋面保温层上,如采用铺设卵石作保护层时,在保温层上应先铺一层纤维织物,然后再铺设卵石,。纤维织物应选用耐穿刺、耐久性及防腐性好的材料,铺设应满铺,不得露底。
4,建筑物的女儿墙、山墙常由于被屋面结构层的热胀冷缩而拉裂。因此,在结构层与女儿墙、山墙间预留空隙,采取脱离措施,就可以避免或减少这种现象的发生。
对于柔性防水材料、金属防水材料和刚性保护层之间、刚性防水层与基层之间都应设置隔离层,才能确保防水层不受损坏。
(四)保护层
防水层的功能首先是防水,因为防水层长期处于阳光辐射、紫外线、臭氧、酸雨、霜雪冰冻、上人活动等恶劣条件上,很容易使防水层遭到破坏,所以必须加以保护,以延长防水层耐用年限。根据工程实践,虽为同样防水材料,在同样的地区气候条件下,有保护层的防水层比无保护层的防水层寿命可延长一倍以上。所以在新规范(gb50207一94)中对卷材屋面、涂膜屋面、屋面接缝密封等均要求在其上面设置保护层。
防水层的保护层材料应根据设计图纸的要求选用。保护层施工前,应将防水层上的杂物清理干净,并对防水层质量进行严格检查,有条件的应做蓄水试验,合格后才能铺设保护层。如采用刚性保护层,保护层与女儿墙之间应预留20~30mm空腔并嵌填密封材料,防水层和刚性保护层之间还应做隔离层。
为避免损坏防水层,保护层施工时应做好防水层的保护工作,施工人员应穿软底鞋,运输材料时必须在通道上铺设垫板、防护毡等作保护。小推车往外倾倒砂浆或混凝土时,就在其前面放上垫木或木板进行保护,以免小推车前端损坏防水层。在防水层上架设梯子或架子立杆时,应在底端铺设垫板或橡胶板等。防水层上需堆放保护层材料或施工机具时,也应铺垫木板、铁板等,以防戳破防水层。
三、屋面防水施工
屋面卷材防水和涂膜防水的施工工艺标准详见附录四至附录七。
四、地下防水工程应注意的问题
地下防水工程的施工条件较屋面工程复杂,难度较大,在制定施工方案前要考虑以下情况:
(一)地下工程水压较大,而且不断受地下水的侵蚀,加上在结构施工时或日后使用过程中可能产生的变形等,要求防水材料具有良好的不透水性、可塑性和延伸率。应采用合成高分子橡胶卷材、热熔型塑性改性沥青卷材、膨润土防水膜等,也可以用自粘型卷材、冷贴型改性沥青卷材和反应型防水涂料,不宜采用水乳型涂料。在构造上着重处理好底板与承台交接处、穿越外壁的管道或预留孔等。如采用地下连续墙结构,底板和楼板与墙身连接部位的处理应采取可靠的防水措施。
(二)土建施工中对防水层工程质量有影响的主要工序:
1、地下工程底模
地下室底板的防水层一般铺设在素混凝土垫层和砖模上,因此要求底模必须牢固可靠,在绑扎钢筋和浇筑混凝土过程中,不能有过大的下沉开裂和变形,否则会导致防水层破坏。
2、立面防水层的基面应抹平压实,但不压光,以保证防水层的附着力。
3、基面的特殊处理
地下防水工程施工期间,要求把地下水位降至最低工作面300mm以下。当天无法实现上述要求时,应采用相应的技术措施,例如基面有渗水现象必须经堵漏处理,当堵漏有困难时可采取预埋引流管或其他导水、集水方法,把渗流水引离施工面后再做防水层,待绑扎钢筋后,浇混凝土前进行灌浆堵漏。
五、地下防水施工
地下工程卷材防水和涂膜防水的施工工艺标准详见附录一至附录三。
六、防水工程质量要求、检验与验收
(一)质量要求
1、建筑防水工程各部位达到不渗漏,不积水。
2、防水工程所用各类材料均应符合质量标准和设计要求。
3、基层要求
(1)基层(找平层)表面平整度不应大于5 mm,表示无酥松、起砂、起皮现象。平面与突出物连接处或阴阳角等部位的找平层应抹成圆弧并达到规范规定或设计要求。防水层作业前,基层应干净、干燥。
(2)坡度应准确,排水系统应通畅。
4、细部构造要求
属细部构造处理均应达到设计要求,不得出现渗漏现象。地下室防水层铺贴卷材的搭接缝,应覆盖压条,条边应封固严密。
5、卷材防水层要求
铺贴工艺应符合标准、规范规定和设计要求,卷材搭接宽度准确,接缝严密。平立面卷材及搭接部位卷材铺贴后表面应平整,无皱折、鼓泡、翘边,接缝牢固严密。
6、涂膜防水层要求
(1)涂膜厚度必须达到标准、规范规定和设计要求。
(2)涂膜防水层不应有裂纹、脱皮、起鼓、厚薄不匀或堆积、露胎以及皱皮等现象。
7、密封处理要求
密封部位的材料应紧密粘结基层。密封处理必须达到设计要求,嵌填密实,表面光滑、平直。不出现开裂、翘边,无鼓泡、龟裂等现象。
8、刚性防水要求
(1)除防水混凝土和防水砂浆的材料应符合标准规定外,外加剂及预埋件等均应符合有关标准和设计要求。
(2)防水混凝土必须密实,其强度和抗撞等级必须符合设计要求和有关标准规定。
(3)刚性防水层的厚度应符合设计要求,其表面应平整,不起砂,不出现裂缝;细石混凝土防水层内的钢筋位置应准确。分格缝做到平直,位置正确。
(二)质量检验。
1、材料质量检验
防水材料的外观质量、规格和物理性能均应符合标淮、规范的规定要求。并应对进场的材料进行抽祥,检验如下项目。
(1)卷材
1) 沥青防水卷材:纵向拉力、耐热度、柔性和不透水性。
2)高聚物改性沥青防水卷材:拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性。
3)合成高分子防水卷材:拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性和不透水性。
(2)胶粘剂
1)改性沥青胶粘剂:粘结剥离强度
2)合成高分子胶粘剂:粘结剥离强度及其浸水后保持率。
(3)防水涂料
检验固体含量、耐热度、柔性、不透水性和延伸性。合成高分子防水涂料还需检验拉伸强度和断裂延伸率。
(4)胎体增强材料
检验拉力和延伸率。
(5)密封材料
1)改性沥青密封材料:改性石油沥青密封材料应检验施工度、粘结性、耐热度和柔性;改性煤焦油沥青密封材料应检验粘结延伸率、防热度、柔性和回弹率。
2)合成高分子密封材料:检验粘结性、柔性和拉伸—压缩循环性能。
2、防水施工检验
(1)找平层和刚性防水层的平整度,用2m直尺检查,面层与直尺间的最大空隙不超过5mm,空隙应平缓变化,每米长度内不多于一处。
(2)屋面工程、地下室工程等在施工中应做分项交接检验。未经检查验收,不得进行后续施工。
(3)防水层施工中,每一道防水层完成后,应由专人进行检查,合格后方可进行下一道防水层的施工。
(4)检验屋面有无渗漏水、积水,排水系统是否畅通,可在雨后或持续淋水2h以后进行。有可能做蓄水检验时,蓄水时间为24h。厕浴间蓄水检验亦为24h。
(5)各类防水工程的细部构造处理,各种接缝,保护层等均应做外观检验。
(6)涂膜防水的涂膜厚度检查,可用针刺法或仪器检测,每100m2防水层面积不应少于一处,每项工程至少检测三处。
(7)各种密封防水处理部位和地下防水工程,经检查合格后方可隐蔽,
(三)工程验收
防水工程完工后由质量监督部门进行核定,检验合格后验收。工程验收时应提供如下归档资料:
1、防水工程设计图、设计变更及工程洽商记录。
2、防水工程施工方案及技术交底书。
3、材料出厂质检证明及现场复测检验报告、政府主管部门的防水材料准用证等。
4、施工检验记录、淋水或蓄水记录、隐蔽工程验收记录、验评报告等。
(二)
1、施工准备
1.1材料及要求
6.1已铺贴好的防水卷材,应采取措施进行保护,严禁在防水层上施工作业和运输,并应及时做防水层的保护层。
6.2穿过屋面、墙面防水层的管位,施工中与完工后不得损坏变位。
6.3屋面变形缝、水落口等处,施工中应进行临时堵塞和挡盖,以防落进材料等物,施工完后将临时堵塞、挡盖物清除,保证管、口内畅通。
6.4屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及施工完的成品。
屋面防水施工方案及工艺流程篇七
(一)施工质量要求
1)指施工技术管理人员在开工前做全面技术工作的布置安排。包括:
2)建立施工与设计的紧密技术协作、沟通。
3)了解设计图纸。设计、施工会审图纸,研究解决施工中可能出现技术问题。
4)完善质量保证体系,确定检验项目。
5)施工人员组织与技术培训。
(2)编制施工方案
如发现水落口、伸出屋面管道及安装设备的预埋件安装不牢,应立即凿开重新灌筑微膨胀剂的细石混凝土,上部与基层接触处留出20mm×20mm凹槽,内嵌填密封材料,四周按要求作好坡度。
(三)隔离层
根据工程实践,虽为同样防水材料,在同样的"地区气候条件下,有保护层的防水层比无保护层的防水层寿命可延长一倍以上。(1)基层(找平层)表面平整度不应大于5mm,表示无酥松、起砂、起皮现象。1)沥青防水卷材:纵向拉力、耐热度、柔性和不透水性。
屋面防水施工方案及工艺流程篇八
1、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。彩板质量差,上人屋面施工造成彩板变形。
2、风、雨等外力的作用,造成彩钢瓦屋面长时间的颤动,使钉眼处及铁皮接缝处长时间的磨损,遇到雨水就生锈。然后就再磨损再生锈,越来越严重。
3、自攻钉有橡胶垫为何还会渗水?第一:施工中自攻钉用力过猛已经把橡胶垫破坏。第二:橡胶垫老化快,很快就失去了防水功效。
4、彩钢瓦屋面变形的主要原因:第一:屋面跨度大,时间久了造成中间积水,中部重力加大,雨水次数越多变形越严重,甚至出现塌顶。第二:带矿棉的屋面,矿棉有吸水作用,遇到阴雨天,屋面渗漏的雨水全部聚集在矿棉里,重量加大。第三:厦季屋面高温时,突降大雨,造成彩板温度骤降,彩板急速收缩,造成彩板变形,钉子松动。
5、高低跨屋面墙脚水冲部位渗水:采用水泥抹八字角、密封胶或者防水涂料做防水保护。水泥与金属不结合出现裂缝。涂料或密封胶延伸率小也会出现较大裂缝。
6、用耐候密封胶为何还会渗水?耐候密封胶在凝固时必定要收缩,收缩时就可能会在胶与框体之间产生分离,如果框体有尘土,这种情况会更严重。e、在做好防水处理的区域涂二层防水涂料,(可以一次涂刷,但建议分两次涂刷,确保总涂覆率不变)。
f、防水涂料的单层的涂覆,缝织聚酯布的利用率为90%
屋面防水施工方案及工艺流程篇九
2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。
3、在施工屋面防水卷材层时务必保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在那里主要阐述一下防水卷材的施工。
4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。
5、防水卷材铺贴的施工要点:
(1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。
(2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。
(3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。(4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。
(5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。
(6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的.方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。
屋面防水施工方案及工艺流程篇十
1.消防水池、消防水箱的施工和安装应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》gbj141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242的有关规定。
2.消防水箱的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,消防水箱间的主要通道宽度不应小于1.0m;钢板消防水箱四周应设检修通道,其宽度不小于0.7m;消防水箱顶部至楼板或梁底的距离不得小于0.6m。
主控项目
3.1消防水池、消防水箱的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》gbj141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242的有关规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:尺量和观察检查。
一般项目
3.3消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于o.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸,尺量检查。
3.4消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。
主控项目
4.1消防水池、消防水箱的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》gbj141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242的有关规定。
检查数量:全数检查。
检查方法:尺量和观察检查。
4.2钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。
一般项目
4.3消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。4.4消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。
屋面防水施工方案及工艺流程篇十一
屋面防水施工方案及工艺流程篇十二
屋面防水施工方案及工艺流程篇十三
本工程为西山煤电发电分公司河涝湾变电站屋面防水工程,主要负责北楼屋顶的防水施工,楼顶面积495平米,高14米。
根据该工程的流程,合理布置施工作业环节。严格操作规程,抓好细节,准备到位,突出实效,做到四个保证:保证安全无事故;确保质量无差错;确保人力物力和财力;确保工程进度不延误。一切面向生产,全力以赴完成工程任务。
1、项目部建立强有力的安全体系,配备专职的安全管理员,各班组建立安全员值日制。加强现场安全防火的宣传力度,通过施工提高安全意识。
2、建立谁负责施工,谁必须管安全的制度。对进场的职工进行消防安全知识教育,建立现场安全用火制度,在显著位置设防火标志,不经安全教育不准进场施工。
3、用火前,必须将用火周围的易燃物品清理干净,设有专人看火。
4、施工现场应备有泡沫灭火器和其他消防设备。
5、涂刷冷底子油时防止发生火灾,操作人员不得吸烟。
6、火焰喷枪或汽油喷灯应由专人保管和操作,点燃的火焰喷枪或喷灯门不准对着人员或堆放卷材处,以免烫伤或着火。
7、喷枪使用前,应先检查液化气钢瓶开关及喷枪开关等各个环节的气密性,确认完好无损后才可点燃喷枪,喷枪点火时,喷枪开关不能旋到最大状态,应在点燃后缓缓调节。
8、所有溶剂型材料均不得露天存放。
9、五级以上大风及雨雪天暂停室外热熔防水施工。
凡在坠落高度基准面在2m以上(含2m)有可能坠落的在高处进行的作业,均称为高处业。进行高处作业时,应注意以下的要求:
1、凡参加高处作业人员必须经医生体检合格,方可进行高处作业。对患有精神病、癫痫病、高血压、视力和听力严重障碍的人员,一律不准从事高处作业。
2、凡参加高处作业人员,在开工前进行安全教育。
3、参加高处作业人员应按规定要求戴好安全帽、扎好安全带,衣着符合高处作业要求,穿软底鞋,不穿带钉易滑鞋,并要认真做到“十不准”:一不准违章作业;二不准工作前和工作时间内喝酒;三不准在不安全的位置上休息;四不准随意往下面扔东西;五严重睡眠不足不准进行高处作业;六不准打赌斗气;七不准乱动机械、消防及危险用品用具;八不准违反规定要求使用安全用品、用具;九不准在高处作业区域追逐打闹;十不准随意拆卸、损坏安全用品、用具及设施。
4、高处作业人员随身携带的工具应装袋精心保管,较大的工具应放好、放牢,施工区域的物料要放在安全不影响通行的地方,必要时要捆好。
5、施工人员要坚持每天下班前清扫制度,做到工完料净场地清。
6、钢管卸料平台施工危险区域,应设围栏和警告标志,禁止行人通过和在起吊物件下逗留
13、施工人员在高处边缘施工时,必须系安全带,设专人看护。
1、组织具有多年施工经验的领导、技术人员组成项目部、配备各类专业技术人员指导、协调管理。
2、根据施工计划网络图节点控制,实行重奖重罚。
3、制定科学合理的施工进度计划,科学指导施工。
4、保证材料计划,机具配套计划与施工进度的高度统一,杜绝出现因材料供应、设备、机具保障等方面造成的窝工、停工现象。
5、实行奖罚措施,鼓励先进,鞭策落后,保证节假日正常施工。
6、搞好技术储备,材料储备,机具、设备储备,储备充足的施工力量,做好抢工期的准备工作。
7、落实质量保证体系,在施工过程中及时对工程进行质量检验,及时排查质量隐患,确保工程质量的合格。