2023年电工安全知识考试题库答案(5篇)
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
电工安全知识考试题库答案篇一
知识竞赛题库
一、填空题
1、三相变压器的额定电压无论一次侧或二次侧均指其 额定线电压,而一次侧或二次侧的额定电流均指其 额定线电流。
2、电压互感器的正常运行状态相当
8、常用电缆敷设方式有:管道式敷设、暗沟式 敷设和 直埋式 敷设。
9、导体上的电阻与导体的 材料和截面 有关,导体电阻的计算公式为: r=。
10、常用的喷灯有两种: 汽油 喷于变压器的 空载运行 状态,电流
灯和 煤油 喷灯。
互感器的正常运行状态相当于变压
11、电压互感器的二次电压一般为
器的 短路 状态。
100v,电流互感器的二次侧一般按
3、正弦交流电的有效值和最大值的5a 考虑。
关系是 im=i。
12、感应型过流继电器由 感应元件
4、任何电容器都不能通过稳定的 和 电磁元件 两部分组成。直流电,但可以通过 交流电。
5、二极管主要参数有额定整流电流、最高 反向工作电压 和最高 工作频率。
6、常用电工绝缘材料分为三类:无
13、磁性材料可分为两类,即 软磁 和 硬磁。
14、把同一绝缘材料60s和15s所测得的两个绝缘电阻之比叫做 吸收比。
机绝缘材料、有机绝缘材料 和
15、电力电缆的试验项目有测量绝缘混合绝缘材料。
7、常用电工配线钢管有:厚钢电线管、薄钢电线管 和 水煤气钢管。
电阻、电阻直流耐压试验 和 泄漏电流的测量。
16、磁电式仪表测量机构包含 磁回路 和 可动部分 两个主要部分。
第 1页(共10页)
17、三相五线制的低压供电线路,两个零线分别是 保护零线 和 工作零线。
18、中小容量的异步电动机应有 短路 保护和 过载 保护。
19、变压器一次、二次电压之比等于一次、二次绕组 匝数 之比。
功率。
27、制作环氧树脂终端头的常用方法有 金属模具现浇铸法、预制外壳浇铸法。
28、高压配电线路允许的电压损失值为 5%。
29、电工测量的方法可分为 直读法
20、低压三相电源一般都采用 星形 和 比较法。连接。
21、继电保护的作用是用来保证 电力系统 安全运行和保证电能 质量 的一种装置。
22、停电拉闸操作必须先断 断路器,而后断开 负荷侧刀闸。
30、单臂电桥使用外接电源时,其电压应在规定范围内适当选择,太低会 降低灵敏度 ;太高则可能 损坏桥臂电阻。
31、功率表不仅可以测量负载的 有功功率,也可以测量 无功功
23、验电时由一个人进行,另一个人 率。监护。
32、直流高压试验包括直流耐压试验
24、等效电源定理只能用于 线性 与泄露电流试验,前者是试验 绝缘网络变换。
25、电源电压不随负载变化称为 电压源,输出的电流不随负载变化称为 电流源。
介电强度 ;后者是 检查绝缘状况。
33、安装跌落式熔断器时,其熔管轴线应与铝垂线成 15°~30° 角,26、叠加原理只能用来计算电路的 跌落时不应 碰及他物。电流 和 电压,不能计算电路的34、安装带有接地刀刃的隔离开关,第 2页(共10页)
其转轴上面的扭力应调整至操作力有有功功率又要无功功率,当总功率矩 最小,其把手应涂以 黑色 一定时,功率因数越低,有功功率就油漆。
35、运行中的电容器本身温度升高时因为电容器消耗 有功功率 造成的。
36、并联电容器不能提高感性负载本身的 功率因数,装了并联电容,发动机电压高,可以少发 无功功率。
37、在电感性负载电路中,为了提高
越 小,无功功率就越 大。
42、防雷接地体埋设位置应距建筑物不小于 3 m。
43、就工作原理而言,常见的检流计可分为三种,即直流磁化式、光电放大式、电子放大式。
44、水平敷设接地体埋深不应小于 0.6 m,垂直接地体的长度不应小于 2.5 m。
功率因数,通常采用 并联电容器
45、阀型避雷器的火花间隙是钢片冲的方法。
压制成的极片,每对极片间有
38、在纯电阻负载的功率因数为 0.5~1 mm的间隙,用 云母 垫圈1,而纯电感和纯电容负载的功率因数为 0。
39、先算出节点电压,然后再求各支路电流的方法叫 节点电压法。40、在许多电源共同作用的电路中,任何一个支路中的电流等于各个电源单独作用时,在这个支路产生的电流的代数和,这就是 叠加原理。
41、在供电设备输出的总功率中,既
隔开。
46、避雷器是用来限制 过电压,保护电气设备的 绝缘,免受雷电或操作过电压的危害。
47、断路器操作机构中变直机构有 摇杆块 机构和 椭圆 机构两种。
48、钢丝绳连接的方法有两种,一种是 卡接法,另一种是 编制法。
第 3页(共10页)
49、螺线管中感生电动势的大小和线圈内 磁通 变化的 大小 成正比,并随线圈的匝数增加而
增加。
50、磁势是造成磁路中有 磁通 的根源,因此也是反映 磁场 强弱的量;磁势越大,产生的 磁通 越大,说明 磁场 越强。
51、当 直流差动 放大器的接法为“双端输入,双端输出”时,其 电压 放大倍数与单管放大器的放大倍数 相符,但它能抑制放大器的 零点漂移。
52、直流电机的正常火花,一般规定在额定负载时不应大于 1.5 级,变压器 内部 故障时产生或分解出 气体 这一特点设计制造的。
二、选择题
55、能耗制动的主要缺点是(c)。a、能耗直流电能 b、制动设备复杂 c、低速的制动转矩小
56、在电动机过载保护的自锁控制线路中,必须接有(b)。a、熔断器 b、热继电器 c、时间继电器
57、电动机启动时,电动机不转且有嗡嗡声,是由于(a)。a、一相断路 b、二相断路
如果超过这个等级,应视为 故障 c、三相断路 火花。
58、如果二极管的正反向电阻都很
53、目前使用的程序控制装置主要有 大,则该二极管(c)。继电型、逻辑元件型、可编程控制 和 计算机程序控制 四种类型。
54、主变差动保护是按 循环 电流原理设计制造的,而瓦斯保护是根据
a、正常 b、已被击穿 c、内部断路
59、b级绝缘材料的极限工作温度为(c)。
a、90℃ b、105℃ c、130℃
第 4页(共10页)
60、在低压架空线路中,导体的排列一般多采用(b)。
a、正三角形排列 b、水平排列 c、垂直排列
61、常用的配电电压有高压(c)和低压(d)两种。a、3kv b、6kv c、10kv d、380/220v e、380/110v 62、在整流电路中,(c)整流电路输出的直流脉动最小。
a、单相半波 b、单相桥式 c、三相桥式
63、单相或两相供电,零线截面(b)。
a、是相线的1/2 b、与相线相同 c、是相线的1/3 64、交流电流表、电压表指示的数值是(c)。
a、平均值 b、最大值 c、有效值
65、变压器的最高运行温度受(a)耐热能力限制。
a、绝缘材料 b、金属材料 c、油类
66、变压器呼吸器中的硅胶受潮后就变成(b)。
a、白的 b、粉红色 c、蓝色
67、一根电缆并联使用时,其额定电流(c)两根电缆额定电流之和。a、等于 b、大于 c、小于
68、摇表测量低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时,应使用(b)的摇表。a、500v b、1000v c、2500v
69、只要正常运行时,采用(a)接法的三相异步电动机,启动时才能采用y-△ 降压启动。
a、三角形 b、星形 c、延边三角形
70、蓄电池电解液应是(a)。a、导体 b、绝缘体 c、半导体
71、电缆敷设时,在终端头和中间接
第 5页(共10页)
头附近有(b)m的备用长度。a、0.3~0.5 b、1~1.5 c、2~3 72、隔离开关和刀开关在其额定值下运行时,出现接触部分发热,其原因是接触部分压力不足或(b)。a、线路电流过大 b、接触表面氧化或有污垢 c、散热不良
73、真空断路器的触头常采用(c)。a、桥式触头 b、指形触头 c、对接式触头
74、变压器油应无味,若感觉有酸味时,说明(c)。a、油内水分含量高 b、油内产生过电弧 c、油严重老化
75、双臂电桥能消除引线和接触电阻的影响,但在连接被测电阻时,要注意接头位置应使(b)。a、电流接头在电压接头的内侧 b、电压接头在电流接头的内侧 c、内外侧可任意接
76、电动系功率因数表和频率表都没有游丝,所以在接入电路前指针处于(a)。
a、随遇平衡状态 b、标度尺的中间值 c、标度尺的最小值
77、当晶闸管串联使用时,应采用(a)。
a、均压措施 b、均流措施 c、均压、均流措施均行 78、晶闸管导通后,通电晶闸管的电流(a)。
a、决定于电路的负载 b、决定于将闸管的电流容量 c、决定于其它因素
79、接地体的连接应采用(a)。a、搭接焊 b、螺栓连接 c、对焊接
80、电气性能试验对于新绝缘油来说试验的目的是检验其(a)。a、品质 b、是否有水分 c、游离碳
81、对于运行的10kv电气设备中的第 6页(共10页)
绝缘油,其电气强度规定为(c)。a、不小于10kv b、不小于15kv c、不小于25kv 82、将cd2操作机构的分闸顶杆,用铜杆制作是为(b)。
a、防止锈蚀 b、防止磁化 c、降低硬度 83、10号变压器油,其凝点不高于(c)。
a、0℃ b、10℃ c、-10℃ 84、蓄电池充电时,电解液的温度不应高于(b)。
a、30℃ b、45℃ c、60℃ 85、镉镍电池是(a)。a、碱性电池 b、中性电池 c、酸性电池
86、电缆预防性试验不宜采用(b)。a、直流 b、交流 c、非正弦电压
87、在rl电路短接后的过渡过程中,电感支路中电流方向与短接前该支路电流方向相同,在开始短接的瞬间电流(a)。
a、最大 b、按指数规律上升 c、最小 d、按指数规律下降 88、当只考虑复杂电路中某一条支路电流电压的情况,采用(d)比较方便。
a、支路电流法 b、回路电流法 c、叠加原理 d、戴维南定理 89、已知一多级电流放大倍数分别为10、20、30,则放大器的总电流放大倍数为(d)。a、30 b、60 c、600 d、6000
90、对35kv的电缆进线段要求在电缆与架空线的连接处装设(c)。a、放电间隙 b、管型避雷器 c、阀型避雷器
三、判断题
91、自动空气开关的瞬时脱扣器在线路上是过载保护。(×)92、一双线圈变压器工作时,电压较高的绕组通过的电流较小,而电压较低的绕组通过的电流较大。(√)
第 7页(共10页)
93、任何一种电力电缆的结构都是由 导电线芯、绝缘层及保护层三部分组 成。(√)94、电缆的种类很多,在电力系统中最常用的电缆有两种:一种是电力电缆,一种是直流电缆。(×)95、电动机y-△启动,其启动电流是三角形启动的3倍,电压是1/倍。(×)
定都是软磁性材料。(√)102、额定电压相同的交、直流继电器不能互相代替。(√)103、异步电动机在启动时,转子的电流和转子的转速成正比。(×)104、考虑到变压器二次侧有电压损失,因此,其二次额定电压高于负荷的额定电压。(√)105、在三相四线制供电系统中,当三相负荷不平衡时,可用一块三相三96、电流互感器在运行时不能短路,元件电能表计能。(√)
电压互感器在运行时不能开路。(×)
106、连接在电器端子上的软母线,97、正弦电流或电压是交变电流的一
可以使其设备端子承受一定的机械种特殊情形。(√)
应力。(×)
98、基尔霍夫电流定律和电压定律的107、表示设备断开和运行的信号装数字表达式分别为∑i=0,∑u=0。
置和仪表的指示只能作为无电的参(√)
考,不能作为无电的依据。(√)
99、两只电容器在电路中使用,如果
108、为了防止断路器电磁机构的合、将两只电容器串联起来总电容量减
分、铁心生锈和卡阻,应在检修维护少。(√)
时,在铁心上涂上润滑油。(×)
100、npn三极管的集电极电流时总
109、晶闸管具有正、反向阻断能力。电流,它等于发射极和基极电流之
(√)
和。(×)
120、新电器设备有出厂试验报告,101、电力工业上用的磁性材料不一
第 8页(共10页)
施工单位可不作试验投入运行。(×)121、交、直流回路可以共用一条电缆使用。(×)122、电压互感器的高压侧熔断器连续熔断时,必须查明原因,不得擅自加大熔断器容量。(√)123、在处理事故的过程中,可以不填写倒闸操作票。(√)124、电感元件在电路中不消耗能量,它是无功负荷。(√)125、变电站装了并联电容后,上一级线路的电流不一定能变小。(×)126、常用的接地摇表有国产zc-8型、zc-29型、zc-34a型等,它们的基本原理是一样的。(√)127、zc-8型接地摇表有两个探测针,一根是电位探测针,另一根是功率探
130、新安装和大修后的设备进行的试验是预防性试验。(×)131、单结晶管具有一个发射极、一个基极和一个集电极。(×)132、电容器组禁止带电荷合闸,电容器再次合闸时,必须断开5min后再进行操作。(√)133、架空线路耐张杆与直线杆上悬式绝缘子其数量按规定是相等的。
(×)134、在磁场中,通电矩形线圈的平面与磁力线平行时,线圈受到的转矩为最大。(√)135、在单相半波可控整流电路中,当负载为电感性时,负载电感量越大,导通角
越小。(×)
136、逻辑电路中的“与”门和“或”测针。(×)
门是相对的,即负“与非”门就是正128、电缆的电容较大,采用电缆输
“或非”门;正“或非”门就是负“与送电能有利于提高电力系统的功率
非”门。(√)
因数。(√)
137、变压器的泄露电流试验与直流129、真空开关的灭弧室是一个高度
耐压试验的性质是一样的,它们可以真空的玻璃泡。(√)
互相代替。(×)
第 9页(共10页)
四、简答题
138、架空线路的拉线与地面的夹角一般是多少?
答:架空线路的拉线与地面的夹角一般有两种:一种是45°,另一种是60°。
139、三相异步电动机主要由哪几部分组成?
答:三相异步电动机由如下部分组成:
(1)定子:包括机座、定子铁心、定子线圈。
(2)转子:包括转子铁心、线圈。
(3)其他还有端盖、轴承、风扇等。
140、工作接地
答:中性点直接接地或经过特殊的设备接地称为工作接地。141、保护接地
答:将电气设备正常不带电的金属外壳构架与大地连接称为保护接地。142、保护接零
答:将电气设备正常不带电的金属外
壳与中性点连接称为保护接零。143、重复接地
答:将电力系统中中性点多处于大地连接。
144、电子示波器分哪几类? 答:电子示波器按其用途和特点可分以下五类:
(1)通用示波器(2)记忆示波器(3)取样示波器(4)双迹示波器(5)特种示波器 145、怎样选择电流互感器? 答:选择电流互感器应符合下列原则:
(1)电流互感器的额定一次电流应在运行电流的20%~120%的范围;
(2)电路互感器的额定一次电压和运行电压相同;
(3)电流互感器所接的负荷不超过其额定二次负荷;
(4)电流互感器的准确度等级能满足测量和保护的要求。
第 10页(共10页)
电工安全知识考试题库答案篇二
2009年安全生产月安全知识考试题库
一、单项选择题(30道,考15道)
1.影响人的安全行为的环境因素是(d)。
a.气质、性格、情绪、能力、兴趣等 b.社会知觉、角色、价值观等
c.风俗、时尚等 d.光亮、气温、气压、温度、风速、空气含氧量等
2.工人患有矽肺病,主要是因为工作中长期吸入(b)
a.石灰
b.硅尘
c.石膏
3.根据国家规定,凡在坠落高度离基准面(a)以上有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。
a.2m b.3m c.4m
4.(c)级以上的大风与雷暴雨天,禁止在露天进行悬空作业。
a.四 b.五 c.六
5.使用单位没有按国家规定为劳动者提供必要的劳动防护用品的,按(b)有关条款处罚;构成犯罪的,由司法部门依法追究有关人员的刑事责任。
a.《违反〈中华人民共和国安全生产法〉行政处罚办法》
b.《违反〈中华人民共和国劳动法〉行政处罚办法》
c.《违反〈中华人民共和国职业安全与卫生法〉行政处罚办法》
6.特种作业人员必须按(c)及有关规定,标准进行培训,经考核合格取得操作证后,方可独立操作。
a.《特种作业人员安全水平考核管理规则》
b.《特种作业人员安全技能考核管理规则》
c.《特种作业人员安全技术考核管理规则》
7.下列可能导致锅炉炉管爆炸的原因是(b)。
a.24小时不停使用锅炉
b.水质不良
c.炉渣过多
8.发现锅炉严重缺水,应(b)。
a 立即进水
b 严禁进水,采取紧急停炉措施 c 先进水,如发生异常立即停炉
9.下列粉尘中具有爆炸性的无机粉尘是(b)。
a.面粉
b.煤尘
c.水泥尘
10.普通纱布口罩能防止有毒气体进入人体吗?(b)。
a.能
b.不能
c.部分能
11.所有机器的危险部分,应(c)来确保工作安全。
a.标上机器制造商名牌
b.涂上警示颜色
c.安装合适的安全防护装置
12.触电事故中,(a)是导致人身伤亡的主要原因。
a.人体接受电流伤害
b.烧伤
c.电休克
13.当通过人体的电流达到(a)毫安时,对人有致命的危险。
a.50
b.80
c.100
14.人员被困在电梯中应(c)。
a.将门扒开脱险
b.从电梯顶部脱险
c.电话求救或高声呼喊
15.在雷雨天不要走近高压电杆、铁塔、避雷针、远离至少(c)米以外。
a.10米
b.15米
c.20米
16.新、改、扩建项目的安全设施投资应当纳入(c)。
a.企业成本 b.安措经费 c.建设项目概算
17.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者(c)标准的劳动防护用品。
a.当地 b.本单位 c.行业
18.生产经营单位采用新工艺、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其安全技术特征,采取有效的安全防护措施,并对从业人员进行专门的安全生产(b)。
a.教育和考核 b.教育和培训 c.培训和考核
19.生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品单位的(c)对本单位危险化学品的安全负责。
a.保卫部门负责人 b.安全部门负责人 c.主要负责人
20.噪声级超过(c)分贝,人的听觉器官易发生急性外伤,致使鼓膜破裂出血。
a.100 b.120 c.140
21.在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是(b)。
a.中毒 b.缺氧 c.爆炸
22.扑救可燃气体火灾,应(c)灭火。
a.用泡沫灭火器 b.用水 c.用干粉灭火器
23.使用消防灭火器灭火时,人的站立位置应是(c)。
a.上风口 b.下风口 c.侧风方向
24.职业性安全健康监护体检,一线工人周期为(c)一次。
a.3年 b.2年 c.1年
25.生活噪声一般在(a)db以下,对人没有直接生理危害。
a.80 b.85 c.90
26.静电电压可发生现场放电,产生静电火花,引起火灾,请问静电电压最高可达(c)伏。
a.50伏 b.220伏 c.数万伏
27.依据《中华人民共和国职业病防治法》,用人单位与劳动者订立合同时,要在劳动合同中写明(b),不得隐瞒或者欺骗。
a.工作过程中可能产生的毒素
b.工作过程中可能产生的职业病危害及后果、职业病防护措施和待遇等内容
c.单位提供的劳动保护用品
c.支付听力测试和诊治的费用
28.以下(c)种情形属于工伤。
a.职工上下班必经路线上自己摔伤 b.因醉酒在岗位上受伤 c.下班途中被汽车撞伤
29.易燃易爆场所不能穿(b)。
a.纯棉工作服 b.化纤工作服 c.防静电工作服
30.特种劳动防护用品实行(b)制度。
a.安全标志管理 b.登记 c.备案
四.判断题(20道,考10道)
1.安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。(√)
2.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负领导责任。(×,全面负责)
3.国家实行生产安全事故责任追究制度。(√)
4.生产经营单位应当具备安全生产条件所必需的资金投入,对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。(√)
5.特种作业人员经过培训,如考核不合格,可在两个月内进行补考,补考仍不及格,可在一个月内再进行补考。(×,应重新进行培训,培训后重新考核)
6.从事两种特种作业的人员,只要参加其中一种的特种作业培训与考核,即可上岗操作两种特种作业。(×,应要参加两种特种作业的培训和考核)
7.生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。(√)
8.用电安全要求:在操作闸刀开关、磁力开关时,必须将盖盖好。(√)
9.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,可以边作业边报告本单位负责人。(×,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所)
10.生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。(√)
11.生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责,应当予以配合,不得拒绝、阻挠。(√)
12.生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的,应当依法承担赔偿责任;拒不承担或者其负责人逃匿的,由公安部门依法强制执行。(×,应由人民法院)
13.剧毒化学品购买凭证和准购证的式样和具体申领办法由工商行政管理部门制定。(×,应有国务院公安部门)
14.安全生产工作的主体是企业,因此安全生产工作必须坚持“法人负责制”和“管生产必须管安全”的原则。(√)
15.任何电气设备在未验明无电之前,一律认为有电。(√)
16.任何单位和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。(√)
17.工会在新建、改建、扩建项目的“三同时”审查验收时,只是提出意见,而无权参与、参加验收。(×,工会有权参与并提出意见)
18.从事严重有毒作业和特别繁重体力劳动的工种,应适当缩短工作时间,一般每天要实行4至6小时工作制。(√)
19.未成年工与童工的区别在于未成年工年龄为16周岁到18周岁是允许在一定条件下录用的,但要给予特殊保护;而童工的年龄小于未成年工,是法律禁止录用的。(√)
20.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,但在生产任务重时,从业人员可以先上岗,后培训。(×,必须先培训,后上岗)
三.问答题(13题,考4道)
1.制定《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》的目的是什么?
答:为了有效地防范特大安全事故的发生,严肃追究特大安全事故的行政责任,保障人民群众生命、财产安全。
2.安全生产责任制度应包含哪几方面内容?
答:安全生产责任制度应包含的内容为:
(一)明确、具体的安全生产要求;
(二)明确、具体的安全生产管理程序;
(三)明确、具体的安全生产管理人员;
(四)明确、具体的安全生产培训要求;
(五)明确、具体的安全生产责任。
3.职业病的特点是什么?
答:(1)有明确的病因;(2)导致职业病的职业危害因素大多是可以检测的,而且需达到一定程度,才能致病;(3)在接触同样因素的人群中常有一定的发病率;(4)有一定的临床症状;(5)不少职业病,目前尚无特效治疗;(6)职业病是可以预防的。
4.从业人员的基本权利是什么?
答:从业人员的基本权利包括:(1)享受工伤保险和伤亡求偿权;(2)危害因素和应急措施的知情权;(3)安全管理的批评检举控告权;(4)拒绝违章指挥和冒险作业权;(5)紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。
5.因安全生产违法行为被给予行政处罚的单位和个人享有哪些权利?
答:陈述权、申辩权、申请行政复议权、提起行政诉讼权和提出赔偿要求权。
6.安全生产违法行为行政处罚的种类有哪些?(至少3种)
答:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得;(4)责令改正、责令限期改正、责令停止违法行为;(5)责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设;(6)拘留;(7)关闭;(8)吊销营业执照;(9)安全生产法律、行政法规规定的其他行政处罚。
7.哪些高处作业易发生高处坠落事故?
答:主要有三类:临边作业、洞口作业和独立悬挂作业。
8.事故查处“四不放过”原则是:
答:事故原因未查清不放过,整改措施未落实不放过,有关人员未受到教育不放过,责任人员未处理不放过。
9.氧气瓶口为什么不能沾染油脂?
答:油脂,尤其是不饱和脂肪的油脂,很容易发生氧化发热反应,引起燃烧。如果氧气瓶口沾有油脂,当氧气高速喷出时,高压气流与瓶口摩擦产,生的热量能加速油脂的氧化过程,极易引起燃烧,甚至引起气瓶爆炸。
10.2009年“安全生产月”的主题是什么?
答:2009年“安全生产月”活动主题是:关爱生命,安全发展。
11.“四不伤害”是指什么?
答:是指不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,保护他人不受伤害。
12.建筑施工中,通常所说的“四口防护”是指什么?
答:楼梯口、电梯口、预留洞口和出入口。
13.仓库内的气瓶应怎样排放才能保证安全?
答:气瓶放置应整齐,戴好瓶帽;立放时,应妥善固定;横放时,头部朝同一方向,垛高不得超过5层。
电工安全知识考试题库答案篇三
1.交流接触器适用于电气设备的频繁操作。正确
2.交流钳形电流表可测量交、直流电流。错
3.交流手弧焊机二次空载电压约70v,在该电压作用下潮湿人体的人体电阻约1000欧,人体电流仅为70毫安。这一电流只使人痛苦和紧张短时没有致命危险。错 4.胶壳开关不适合用于直接控制5.5kw以上的交流电动机。正确 5.6.7.8.脚扣可以挂在杆上或吊线上。错 接触器的文字符号为km。正确
接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。正确 接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。错
9.接地体离独立避雷针接地体之间的地下距离不得小于3m。正确
10.接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行工作。正确
11.接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25平方毫米以上的裸铜软线制成。正确 12.接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。错
13.接闪杆可以用镀锌钢管焊成,其长度应在1m以上,钢管直径不得小于20mm,管壁厚度不得小于2.75mm。错
14.截面积较小的单股导线接线时可采用绞接法。正确
15.金属管配线不宜用于对金属管有严重腐蚀的场所。起重机的轨道,配线的钢管,电缆的铅、铝包皮,金属走廊等可用作自然保护导体。正确 16.金属屏护装置必须有良好的接零或接地。正确
17.近电报警器还具有非接触性检验高、低压线路是否断电和断线的功能。正确 18.进户线过墙应穿管保护,距地面不得小于2.5m,并应采取防雨措施。正确 19.进入爆炸危险场所的电源应该是零线和地线分开。正确
20.进行停电操作时,跌落式熔断器的熔管应摘下或悬挂标示牌。正确 21.经电流互感器接入的电能表,应采用2.5平方毫米塑料绝缘铜线。错
22.静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200kv以上,人体静电也可达10kv以上。正确
23.救护人站在伤病人头部的一侧,自己深吸一口气,对着伤病人的口(两嘴要对紧不要漏气)将气吹入,造成呼气。错
24.就电击而言,工频电流是危险性最小的电流。因此,普遍采用这种频率的电源。错
25.就基本结构而言,转换开关属于刀开关。正确
26.据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。错 27.绝缘材料就是指绝对不导电的材料。错
28.绝缘材料耐泄痕性能越好,爬电距离就越大;反之,就越小。错
29.绝缘操作杆工作部分不宜过长,以免操作时造成相间与接地短路。正确 30.绝缘夹钳一般每半年进行一次绝缘试验。错 31.绝缘老化只是一种化学变化。错
32.绝缘手套和绝缘鞋使用后应擦净、晾干,并在绝缘手套上撒一些滑石粉。正确 33.绝缘受潮后,充电过程变快,从开始测量起第60秒的绝缘电阻与第15秒的绝缘电阻几乎相等,吸收比接近于1。正确
34.绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。正确
35.绝缘靴、绝缘手套等胶制品可以与石油类的油脂接触。错
36.绝缘站台台面边缘不超出绝缘瓶以外,绝缘瓶高度不高于10cm。错 37.绝缘站台用干燥的木板或木条制成,木条间距不小于2.5cm,以免鞋跟陷入。错 38.绝缘站台在室外使用时,站台应放在坚硬的地面上,以防止绝缘瓶陷入泥中或草中降低绝缘性能。正确
39.勘测线路,应对线路沿线的环境进行调查,掌握深沟、陡坎、涵洞及毒植物或毒蛇等情况,并告知作业人员,采取必要的防护措施。正确 40.可以带载让发电机组停机。错
41.可以利用输送可燃性气体或液体的管道作为接地线。错 42.可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。错
43.跨越铁路、公路等的架空绝缘铜导线截面不小于16平方毫米。正确 44.雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。错
45.雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷。错
46.雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。正确
47.雷电流通过避雷器时遇到很大的阻抗,借以阻断雷电流。错 48.雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。正确
49.雷击产生的高电压可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。错
50.雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。正确
51.连续工作的三相异步电动机满载运行时,运行的时间越长,其温升越高。错 52.两相触电危险性比单相触电小。错
53.零序电流互感器是电流型漏电保护装置的检测元件。正确 54.楼梯结实的情况下,允许两个人同时在上面作业。错
55.漏电保护器或漏电开关都不应安装在大电流母线的近旁。正确
56.漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。正确
57.漏电开关跳闸后、允许采用分路停电再送电的方式检查线路。正确 58.漏电开关只有在有人触电时才会动作。错
59.路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。正确 60.铝线在需要时可以直接连接。错
61.螺口灯头的台灯应采用三孔插座。正确
62.灭火器带电灭火只适用于600v以下的线路,如是10kv或35kv线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。正确
63.民用住宅严禁装设床头开关。正确
64.目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630安。错
65.能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。正确
66.欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。错
67.耦合电容器主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的装置中作部件用。正确
68.爬电距离是指两个导体之间沿其固体绝缘材料表面的最长距离。错 69.佩戴安全帽时,必须系紧安全帽带,保证各种状态下不脱落。正确 70.配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处工作接地线。正确 71.频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。错
72.扑灭电器设备火灾时,首先要切断电源、在切断电源后,可以使用水进行灭火。正确
73.企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。正确 74.企业、事业单位使用未取得相应资格的人员从事特种作业的,发生重大伤亡事故,处以三年以下有期徒刑或者拘役。正确
75.起重机具与低压架空电力线路导线之间的距离不得小于0.1m。错 76.铅蓄电池容量不能随放电倍率增大而降低。错
77.钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。正确 78.取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。错
79.确认有心脏病、贫血、高血压、癫痫病和其他不适宜高处作业及患病期间的人员,不准从事高处作业。正确
80.绕组的各种短路、铁心短路、轴承损坏或缺油、严重过载或频繁启动等均可能造成电动机温升过高。正确
81.热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。正确 82.热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。错
83.热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。错
84.热继电器和热脱扣器的热容量较大,动作不快,不宜用于短路保护。正确 85.热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。错
86.任何情况下都不得带负荷更换熔断器的熔体。正确 87.日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。错 88.日光灯的电子镇流器可使日光灯获得高频交流电。正确 89.日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用。正确
90.熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。错 91.熔断器的文字符号为fu。正确
92.熔断器在所有电路中。都能起到过载保护。错 93.熔体的额定电流不可大于熔断器额定电流。正确
94.如果按照电压损失来选择导线,照明回路由变压器低压侧至用户的最末端电压损失不得小于6%,动力回路电动机端额定电压相差正、负5%。正确 95.如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。错
96.如果多个本质安全电路系统有电气连接,应该进行综合系统本质安全性能评价。正确
97.如果接线良好,相序表铝盘不转动或接电指示灯未全亮,表示其中一相断相。正确
98.如果设备安装在接地的金属构架上,或者导管配线的金属管接地良好,可以作为外接地。可以利用输送可燃性气体或液体的管道作为接地线。错
99.如果在部分生产装置已投产的爆炸危险场所中试车,必须监测设备周围环境中爆炸性气体的浓度,确认符合有关动火条件后,方准通电试车。错 100.如在加油站不可用金属桶等盛油。错
101.若磁场中各点的磁感应强度大小相同,则该磁场为均匀磁场。错
102.若干台电气设备的金属外壳应当用一条保护线依次串联起来后再与保护干线连接。错 103.若停电线路作业还涉及其他单位配合停电的线路,工作负责人应在得到指定的配合停电设备运行管理单位联系人通知这些线路已停电和接地时,才可开始工作。错 104.弱电线路与电力线路同杆架设时,弱电线路应架设在电力线路的下方。正确 105.三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。错
106.三相四线系统不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆的金属护套作中性线。正确
107.三相异步电动机的额定温升,是指电动机额定运行时的额定温度。错
108.三相异步电动机的转子导体中会形成电流,其电流方向可用右手定则判定。正确
109.设备投入运行后,应检查电压、电流、声音、信号显示、油面等是否正常。正确
110.设备运行操作人员对发现的异常现象可以处理的应及时处理,不能处理的应通知电气维修人员处理。发现的异常现象以及处理均应在运行记录上登记。正确 111.生产性毒物侵入人体只有呼吸道、皮肤和消化道三条途径。错 112.生产性噪声只是损害人的听觉。错
113.声光型高压验电器在雨、雪、雾天及空气湿度较大时也能正常使用。错 114.剩余电流动作保护装置主要用于1000v以下的低压系统。正确 115.剩余动作电流小于或等于0.3安的rcd属于高灵敏度rcd。错 116.时间继电器的文字符号为kt。错
117.使用单位必须建立劳动防护用品定期检查和失效报废制度。正确
118.使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。正确
119.使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。错
120.使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。正确 121.使用伸缩式验电器时应保证其有足够长度。错
122.使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动。正确
123.使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。正确 124.使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。错 125.使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。错
126.使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。错
127.市电停电后,允许值班人员单独移开或超过遮栏及警戒线对设备进行相关操作和巡视。错
128.事故照明不允许和其它照明共用同一线路。正确
129.试验对地电压为50v以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。错 130.手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。错 131.手持式电动工具接线可以随意加长。错
132.受伤后伤者只有头痛头晕,说明是轻伤;此外还有瞳孔散大,偏瘫或抽风,那至少是中等以上的脑伤。正确
133.数十毫安的工频电流通过人体时,就可能会引起心室纤维性颤动使人致命。正确
134.双重绝缘指工作绝缘(基本绝缘)和保护绝缘(附加绝缘)。正确 135.水和金属比较,水的导电性能更好。错 136.速度继电器主要用于电动机的反接制动,所以也称为反接制动继电器。正确 137.随着爆炸性混合物湿度的提高,间隙传爆的可能性减小,最大试验安全间隙将随之增大。正确
138.所有导线在室内明敷,需要穿墙、穿过楼板时都必须有保护套管。正确 139.所有的电桥均是测量直流电阻的。错
140.特殊场所暗装的插座安装高度不小于1.5m。错
141.特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。错
142.特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。错
143.特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。正确
144.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应重新挂接地线。错 145.铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。正确
146.铁壳开关可用于不频繁启动28kw以下的三相异步电动机。正确 147.听力防护用品的作用是避免噪声过度刺激听觉,保护听力。正确
148.停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。正确 149.通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。错 150.通风除尘是防尘的主要措施之一。正确
151.通信电源系统中断对通信网络不产生影响。错
152.通信线路作业时,先进行验电;发现有电,可以注意安全,继续作业。错 153.通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。正确 154.同杆架设的多回路架空线路,其中一条回路停电的检修工作应视为带电工作。正确
155.同杆塔架设的10kv及以下线路带电情况允许进行另一回线路的登杆检修工作。错
156.同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号。错 157.同一张工作票,可以由工作负责人填写并签发。错 158.铜线与铝线在需要时可以直接连接。错
159.脱离电源后。触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。错 160.挖沟地区若遇有坑道、枯井等,不用停止作业。错
161.万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。错 162.万用表使用后,转换开关可置于任意位置。错
163.万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。正确 164.危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。错 165.为安全起见、更换熔断器时,最好断开负载。错
166.为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。错
167.为防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。正确
168.为改善电动机的启动及运行性能、笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。错
169.为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。错
170.为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。错
171.为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。错 172.为了防止电气设备误操作造成事故,防爆电气设备应设置联锁装置。联锁装置在设备带电时,设备可拆卸部分可以拆卸。错
173.为了防止因导线短路而引起重大的安全事故,不同回路、不同电压、交流与直流的导线不得穿在同一根管内。正确
174.为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。错 175.违章作业和错误操作是导致触电事故最常见的原因。正确 176.温度高的时候,作业人员可以在沟坑内或隧道中休息。错 177.我国正弦交流电的频率为50hz。正确 178.屋外电容器一般采用台架安装。正确
179.无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。错 180.吸收比是用兆欧表测定。正确
181.锡焊晶体管等弱电元件应用100w的电烙铁。错
182.现场使用的绝缘工、器具只要合格并符合厂家要求,可不经试验就直接使用。错
183.线路作业时,估计安全的情况下,可以一脚踩在梯上,另一脚踩在其他物体上。错
184.相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。正确
185.消防材料库储存的材料、工具的品种和数量应符合有关规定并定期检查和更换。正确
186.消防设备的电源线路只能装设不切断电源的漏电报警装置。正确
187.斜坡地区作业,应采取措施,防止石块、悬垂的土层等物体滚下或坍塌。正确 188.携带型接地线由短路各相和接地用的多股软裸铜线及专用线夹组成。正确 189.心跳停止者应先进行人工呼吸。错
190.星—三角启动器适用于重载启动的电动机。错
191.行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。正确 192.胸外心脏挤压法的正确压点在心窝左上方。错 193.蓄电池可能有氢气排出,应有良好的通风。正确 194.蓄电池提供的是直流电。正确
195.旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。正确 196.验电器在使用前必须确认验电器良好。正确
197.验电前应先在有电设备上试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用工频高压发生器等确证验电器良好。正确 198.验电是保证电气作业安全的技术措施之一。正确
199.摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。错
200.摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。正确
201.要移动焊机时,可以在不停电的情况下直接移动。错
202.一般情况较好的病人,估计转送过程中无生命危险,可直接送到有相应条件的医院就诊;如病情危重,则应越级转送,免使病人失去抢救机会。错 203.一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。错
204.一次性工亡补助金标准为上一全国城镇居民人均可支配收入的20倍。正确 205.一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。正确
206.一个照明支路,原接白炽灯时导线过热,改用瓦数相等的荧光灯就可避免导线发热。错
207.一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。正确 208.一氧化碳是一种无色、无味的气体,可溶于水。错
209.一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。正确 210.移动电气设备的电源一般采用架设或穿钢管保护的方式。正确 211.移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。错 212.移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。正确 213.移动式电焊机的一次电源线应使用橡套电缆。正确
214.移动式电焊机在易燃易爆或有挥发性物质的场所不许使用。正确 215.移动式电气设备的保护零线(或地线)应离开相线单独敷设。错 216.移动式电气设备至少每两年进行一次仔细检查,经常打开的外壳(例如电池盖)应进行逐项检查。错
217.异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。正确
218.因公外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的可认定为工伤。正确
219.因为36v是安全电压,所以在任何情况下,人体触及该电路都不致遇到危险。错
220.因为绝缘电阻决定于绝缘结构及其状态,所以绝缘电阻可在停电后测量,也可在不停电的情况下测量。错
221.因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用。正确 222.因一氧化碳的比重比空气略轻,故浮于上层,救助者进入和撤离现场时,如能匍匐行动会更安全。正确
223.引起爆炸、使人遭到电击、降低产品质量等是工艺过程中产生静电的危险。正确
224.应用电气隔离的方法必须装设隔离变压器作为电源变压器。正确
225.应用手摇发电机式兆欧表测量绝缘电阻时,转速130转/每分钟时的测量值明显小于转速110转/每分钟时的测量值。错
226.用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。错 227.用电笔检查时。电笔发光就说明线路一定有电。错
228.用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。错 229.用户变、配电站的工作许可人应是电气工作人员。错
230.用接地电阻测量仪测量接地电阻时,电压极距与被测接地体不得小于40m,电流极距与被测接地体不得小于20m。错
231.用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。错 232.用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。错
233.用钳表测量电流时,尽量将导线置于钳口铁芯中间,以减少测量误差。正确 234.用人工装卸时,应将缆盘直接从车上推下。错
235.用万用表r×1k欧欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。正确 236.用星,三角降压启动时,启动电流为直接采用三角形联结时启动电流的1/2。错
237.用星,三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。正确
238.用指针式万用表的电阻挡时,红表笔连接着万用表内部电源的正极。错 239.由于防爆电气设备的修理关系到使用场所的防爆安全,因此在检修防爆电气设备时除了检查和修理其一般性能之外,还要特别注意检查和修理与防爆有关的部件和性能。错
240.由专用变压器配电的建筑施工现场应采用tn-s系统。正确 241.油料火灾可用水灭火。错
242.有关单位应定期统一组织电力安全工、器具的使用方法培训,凡是在工作中需要使用电力安全工、器具的工作人员,必须定期接受培训。正确
243.有金属外壳的ⅰ类移动式电气设备、安装在潮湿环境的电气设备、临时电气设备、建筑施工工地的施工电气设备等场所应安装漏电保护装置。正确 244.有美尼尔氏征的人不得从事电工作业。正确
245.右手定则是判定直导体做切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。正确 246.幼儿园及小学等儿童活动场所插座安装高度不宜小于1.8m。正确 247.允许带负荷拉、合隔离开关(或刀开关)。错
248.运行中的电流互感器的二次回路不得开路,运行中的电压互感器的二次侧允许短路。错
249.运行中的电流互感器二次开路可能带来的危险是电击、继电保护失灵、铁心过热、绝缘击穿等。正确
250.运行中的电压互感器在发生瓷套管破裂、高压线圈击穿放电、连接点打火、严重漏油等故障时应该退出运行。正确
251.载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用、错
252.再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。正确
253.在tt系统中,只要保证电气设备的接地电阻不超过4欧,即可消除设备漏电时触电的危险。错
254.在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。正确 255.在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许工作。正确
256.在保护接零系统中,尽管中性点接地电阻值在4欧以下,在零线上规定的处所也必须做重复接地。正确
257.在保护接零系统中,只要工作接地的接地电阻不大于4欧,零线就可不做重复接地。错
258.在爆炸危险场所,电气设备的金属外壳应与接地系统可靠连接,电气设备的内接地端子,应该与专门的接地线连接。错
259.在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。错
260.在爆炸危险环境,照明线路所用电线和电缆的额定电压不得低于500v。正确 261.在不接地电网中,带电部位对地绝缘电阻很高,因此,人站在地面上触及带电部位不会受到致命伤害。正确
262.在不接地配电网中,凡由于绝缘损坏而可能呈现危险电压的金属部位,除另有规定外,均应接地。正确
263.在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。错 264.在潮湿的场所安装照明灯具应该采用防潮型,以确保安全。正确 265.在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36v。错 266.在船只或木排上作业时,作业人员必须熟悉水性,水性好的可以不穿救生用具。错
267.在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。正确 268.在串联电路中。电流处处相等。正确
269.在磁路中,当磁阻大小不变时,磁通与磁动势成反比。错
270.在带电灭火时,如用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。正确
271.在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。正确
272.在带电线路杆塔上工作,如与带电体距离足够不需要设专人监护。错
273.在道路和街道上挖沟、坑、洞时,设立安全警示标后,不必派人指挥车辆和行人。错
274.在低压操作中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1m。正确 275.在地下线缆与电力电缆交叉或平行埋设地区进行施工,必须反复核对位置,确认无误后方可进行作业。正确
276.在电气原理图中,当触点图形垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制。正确 277.在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。正确
278.在断电之后,电动机停转,当电网再次来电电动机能自行起动的运行方式,称为失压保护。错
279.在腐蚀性场所,照明配线应该采用全塑制品配线,所有的接头处都应该作密封处理。正确
280.在高压操作中,无遮拦作业人体或其所携带工具与带电体之间的距离应不少于0.7m。正确
281.在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。错
282.在高压线路发生火灾时,应迅速撤离现场,并拨打火警电话119报警。错 283.在工作任务重、时间紧的情况下专责监护人可以兼做其他工作。错 284.在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。正确 285.在建筑物临边作业时,没有生命危险不必扎绑安全带。错 286.在紧拉线时,杆上不准有人,待紧固稳妥后再上杆作业。正确
287.在壳内点火源位置一定的前提下,隔爆外壳容积的改变对最大试验安全间隙影响是不大的。正确
288.在没有用验电器验电前,线路应视为有电。正确
289.在日常生活中,和易燃、易爆物接触时要引起注意:有些介质比较容易产生静电乃至引发火灾爆炸。如在加油站不可用金属桶等盛油。错
290.在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。正确
291.在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。错 292.在三相四线配电网中,pen线表示工作与保护共用的零线。正确
293.在三相四线制配电系统中,照明负荷应尽可能均匀地分布在三相中。正确 294.在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。错
295.在生产工艺过程中消灭有毒物质和生产性粉尘是防尘防毒物的根本措施。错 296.在生产过程中产生的粉尘称为生产性粉尘,对作业人员身体健康有害。正确 297.在使用手持电动工具及其他电气设备的过程中,如果遇到临时停电,应断开电源。正确
298.在室内采用钢管配线时,根据需要可以将单根导线穿于钢管内,产生涡流发热关系不大。错
299.在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。正确
300.在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。正确
301.在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。错
302.在易受机械损伤的场所不宜采用明敷塑料管配线。正确
303.在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。正确
304.在直流电路中,常用棕色表示正极。正确
305.在转送伤者途中,对于危重病人应当严密注意其呼吸、脉搏清理,通畅呼吸道。正确
306.兆欧表是用来测量绕组直流电阻的。错
307.遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分为临时遮栏和常设遮栏两种。正确
308.遮栏应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。正确 309.整流设备可将交流电变换为直流电。正确
310.正常运行时,三相异步电动机电源电压波动不得超过-5%~10%。正确 311.正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数。错
312.直接接触电击是直接触及漏电设备外壳发生的电击。错
313.直接接触电击是直接触及设备正常工作的带电体发生的电击。正确
314.直流变换设备可将一种电压的直流电变换成另一种或几种电压的直流电。正确 315.直流电弧的烧伤较交流电弧烧伤严重。正确 316.直流电流表可以用于交流电路测量。错
317.直埋电缆必须选择带铠装及外护层的电缆。正确
318.职业病防治工作坚持“预防为主、防治结合”的方针。正确
319.职业病是指劳动者在职业活动中,因接触职业病危害因素而引起的疾病。错
320.止口、转轴、操纵杆和螺纹结合面的径隙一般不需要检查,但是有磨损、变形、腐蚀或其他损坏迹象时除外。错
321.只要把热继电器的动作电流整定得小一些,就能起到短路保护的作用。错 322.只要保持安全距离,测量电阻时,被测电阻不需断开电源。错 323.只要工作安排得妥当,约时停、送电也不会有问题。错
324.只有满足电气间隙的要求,裸露导体之间和它们对地之间才不会发生击穿放电,才能保证电气设备的安全运行。正确
325.中间继电器的动作值与释放值可调节。错
326.中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。错 327.重复接地与工作接地在电气上是相通的。正确
328.转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。错
329.装、拆接地线的简单工作,可以一个人作业不需要监护。错
330.装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。正确 331.装设独立避雷针以后就可以避免发生雷击。错 332.装设过负荷保护的配电线路。其绝缘导线的允许载流量应不小于熔断器额定电流的1.25倍。正确
333.自动开关属于手动电器。错
334.自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。正确
335.自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。正确 336.自耦减压启动器的优点之一是可以频繁操作。错 337.组合开关可直接起动5kw以下的电动机。正确 338.组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。正确
339.作业时遇暴风雨,应在人孔上方设置帐篷;若在低洼地段,还应在人孔周围用沙袋筑起防水墙。正确
340.作业中存在的粉尘、毒物及噪声,是引发职业病的有害因素。正确
341.做口对口(鼻)人工呼吸时,每次吹气时间约2秒,换气(触电者自行吸气)时间约3秒。正确
342.做口对口(鼻)人工呼吸时,应使触电者头部充分后仰。正确
电工安全知识考试题库答案篇四
高压电工机考复习题
一、判断题
()1.特种作业人员进行作业前禁止喝含有酒精的饮料。
()2.停电操作应当先断开断路器,后断开负荷侧隔离开关,最后断开电源侧隔离开关。
()3.电工是特殊工种,其作业过程和工作质量不但关联着作业者本身的安全,而且关联着他人和周围设施的安全。
()4.电工作业人员包括从事电气装置运行、检修和试验工作的人员,不包括电气安装和装修人员。
()5.专业电工必须掌握必要的电气安全技能,必须具备良好的电气安全意识。
()6.并联电容器的等效电容大于其中任一电容器的电容。
()7.单位都是v的物理量中有电压、电功率、电能。
()8.两个并联电阻的等效电阻的阻值小于其中任何一个电阻的阻值。
()9.负载电阻不变时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方成正比,或与其上电流的平方成正比。
()10.电容器在直流电路中相当于短路。
()11.直流电路中,局部电路的欧姆定律表示功率、电动势、电流之间的关系。
()12.串联电路中各元件上的电流必定相等。
()13.在额定电压下500w灯泡在两小时内消耗的电能是0.5kwh。
()14.电流表跨接在负载两端测量
()15.测量过程中不得转动万用表的转换开关,而必须退出后换挡。
()16.不使用万用表时,应将其转换开关置于直流电流最大档位。
()17.为防止自感电动势损坏检流计,应用电桥测量电阻后应先松开b钮,后松开g钮。
()18.使用万用表时,测量地按组手指碰到表笔金属部分会造成触电。
()19.雷雨天不得测量防雷装置的接地电阻。
()20.测量绝缘电阻时,兆欧表的连接线应采用塑料绝缘绞线或塑料绝缘平行线。
()21.只要保持安全距离,测量电阻时,被测电阻不需断开电源。
()22.触电致人死亡的决定因素是电压。
()23.感应电压和剩余电荷虽然有电荷存在,但不会造成对人体的伤害。
()24.就电击而言,工频电流是危险性最小的电流。因此,普遍采用这种频率的电源。
()25.发现有人触电时,应当先去请医生,等医生到达后立即开始人工急救。
()26.数十毫安的工频电流通过人体时,就可能会引起心室纤维性颤动使人致命。
()27.违章作业和错误操作是导致触电事故最常见的原因。
()28.工作票设备要填写设备名称及型号双重名称。
()29.事故应急处理也必须使用操作票。
()30.在发生人生触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级。
()31.每张操作票最多只能填写两项操作任务。
()32.填写操作票应注意装设临时接地线前检查设备或线路是否无电,送电前检查临时接地线是否拆除。
()33.架空线断线落地时,应设专人看护,接地点周围8米以内行人不得进入,并设法迅速处理。
()34.填写操作票应注意拉开或合上各种开关后检查开关是否在断开或合闸位置。
()35.雷雨天气应停止室外的正常倒闸操作。
()36.值班人员应熟悉电气设备配置、性能和电气接线。
()37.因为36v是安全电压,所以在任何情况下,人体触及该电路不至遇到危险。
()线和pen线上都不得装设单机开关和熔断器。
()39.低压三相四线系统中,可以只采用三芯裸铅包电缆的铅皮作为零线。
()40.漏电保护装置能防止单相电击和两相电击。
()41.用专用变压器电的建筑施工现场应采用tn-s系统。
()42.在保护接零系统中,只要工作接地的接地电阻不大于4ω,零线就可不作重复接地。
()43.不得利用电气设备的金属外壳串联在保护线中作为保护线的一部分。
()44.在低压操作中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1米。
()45.有爆炸危险环境应采用tn-c系统。
()46.蓄电池可能有氢气排出,应有良好的通风。
扑灭电气设备火灾时,首先要切断电源,在切断电源后,可以使用水进行灭火。
()47.良好的接地能完全消除有害的静电。
()48.引起爆炸、使人遭到电击、降低产品质量等是工艺过程中产生的静电的危险。
()49.塑料绝缘线和橡皮绝缘线的最高温度一般不得超过70℃。
()50.10kv及以下架空线路不得跨越火灾和爆炸危险环境。
()51.保护配电变压器的阀型避雷器,只要是安装在变压器一侧即可。
()52.土壤电阻的季节系数与接地体埋设深度有关。
()53.避雷针是防止雷电进入波的防雷装置。
()54.只要线路绝缘良好,即可利用独立避雷针的杆塔正常安装通讯线、广播线和低压线。
()55.避雷器应安装在跌开式熔断器与变压器之间,离变压器应尽量远一点。
()56.变电站的防雷任务主要为直击雷防护和沿线路的雷电入侵波的防护。
()57.在电力系统中,二次设备的重要性较低,因此可降低其维护工作量。
()58.避雷器的接地线、配电变压器的金属外壳、变压器低压中性点共用的接地,习惯上称之为“三位一体”接地。
()59.中性点不接地系统属于小电流接地系统。
()60.变电站不应设在人员密集的场所。
()61.变压器油位越高越好。
()62.地下铁道、高大的公共建筑物内,火灾危险性大或火灾后果严重的场所等应装用干式变压器。
()63.柱上变压器底部距地面高度不应小于2.5m,裸导体距地面高度不应小于3.5m。
()64.变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体。
()65.摇测配电变压器绝缘电阻应拆除一、二次引线及零母线。
()66.满足并联运行条件的变压器,初次并联前还必须进行核相检查。
()67.在安全措施完善的条件下,变压器取油样可在带电的情况下进行。
()68.变压器的一、二次电压近似与一、二次绕组的匝数成正比。
()69.变压器油的闪点在135——160℃之间,属于可燃液体。
()70.新变压器投入运行前,应进行3-5次空载全电压冲击合闸试验,且第一次受电后持续时间不得少于1分钟。
()71.配电盘用电流互感器的二次额定电流为5a,配电盘用电压互感器的二次额定电压为100v。
()72.运行中电流互感器的二次回路发生短路,可能烧毁互感器。
()73.为避免电流互感器的二次短路的危险,其二次回路中应装有熔断器。
()74.运行中的电流互感器二次开路可能带来的危险是电击、继电保护失灵、铁芯过热、绝缘击穿等。
()75.互感器将线路上的高电压、大电流按一定比例变换成低电压、小电流,能使测量仪表和继电保护装置远离高压,有利于安全。
()76.为防止电压互感器一、二次短路的危险,一、二次回路都应装有熔断器。
()77.电压互感器二次绕组发生匝间短路会造成二次熔丝熔断。
()78.为了减轻电流互感器绝缘损坏带来的危险,其外壳和二次回路应良好接地。
()79.运行中的电流互感器的二次回路不得开路。
()80.供配电系统中电流互感器的二次额定电流为5a。
()81.隔离开关与断路器之间的联锁,应保证断路器在合闸位置时不能拉开隔离开关。
()82.并联电容器组放电装置的电阻越大,则放电时间越长,残留电压的下降也越慢。
()83.跌开式熔断器的安装应保证熔丝管与垂线有15——30°的夹角。
()84.手车未达到工作位置或试验位置时,断路器不能合闸。
()85.隔离开关不允许带负荷合闸,如已发生误合闸,则不得再立即拉闸。
()86.高压断路器必须与高压隔离开关或隔离插头串联使用。
()87.高压负荷开关具有带负荷操作的功能,但不具备在故障情况下自动掉闸的功能。
()88.受潮进水,发生铁磁谐振过电压,通流容量不够,各相特性不匹配等是阀型避雷器发生爆炸的原因。
()89.合格的高压开关必须具有“五防”功能。
()90.跌开式熔断器除有过流保护功能外,还可用来接通和分断空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。
()91.因为少油断路器的油主要是用来灭弧的,所以油越多越好。
()92.当手车由柜的正面推入柜内时,首先到达试验位置,定销自动插入试验位置定位孔,使之锁定。
()93.断路器的额定开断电流是断路器在额定电压下能可靠切断的最大短路电流。
()94.处理电容器组故障时,电容器组虽经放电装置自动放电,为了保证安全,还必须经过补充的人工放电。
()95.高压负荷开关可以带负荷拉合电路但不允许切断短路电流。
()96.手车高压开关柜的手车拉至检修位置后才可满足安全隔离的要求。
()97.运行中少油断路器的上帽和底座是带电的。
()98.断路器的额定电流是断路器在额定电压下能可靠切断的最大电流。
()99.高压负荷开关的分断能力与高压断路器的分断能力基本相同。
()100.清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止震动、防止误碰。
()101.未经供电部门继电保护专业人员同意,用户不得自行改变主进断路器、高压母线联络断路器的继电保护接线及整定值。
()102.母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。
()103.在二次回路中,强电和弱电回路可以和用一根电缆。
()104.气体继电器信号动作,而断路器未跳闸的可能原因是内部轻微故障,渗油、新油内气体析出等。
()105.变压器的重瓦斯保护和差动保护都是主保护,均应同时投入使用。
()106.变压器速断动作保护,断路器掉闸后可以试送电一次。
()107.电流表的内阻很大,电压表的内阻很小。
()108.在运行中的高频通道上进行工作时,应确认耦合电容器低压侧接地绝对可靠后,才能进行工作。
()109.蓄电池在运行维护中严禁短路。
()110.用隔离开关(刀闸)可以拉开无故障时的电压互感器和避雷器。
()111.安装有变配电装置的地下室应有排水设施。
()112.当10kv母线停电时,应先拉开电容器组开关,后拉开个出线开关,送电时则按反向顺序,以避免成套装置与系统产生电流谐振。
()113.跌开式熔断器拉闸时先拉开中相,再拉开下风侧边相,最后拉开上风侧边相。
()114.变配电站(所)在降雪大雾天气应该检查室外各个接头及载流体有无过热、融雪现象。
()115.运行中发现油开关无油或缺油时,应立即将油开关拉开,以防油开关爆炸。
()116.变配电站(所)在阴雨大雾天气应该重点检查瓷绝缘有无放电、闪络现象。
()117.装有接地开关的高压开关柜其接地刀闸与断路器之间装有连锁机构
()118.变压器室的门应上锁,并在外面悬挂止步,高压危险的明显标志。
()119.进行事故抢修时,必须履行工作票手续。
()120.变配电站(所)在大风时应该重点检查室外配电装置周围有无杂物、导线摆动过大。
()121.防带负荷操作隔离开关、防带接地线或接地隔离开关合闸、防带电挂接地线或合上接地隔离开关等属于高压开关柜的“五防”的功能。
()122.新设备有出厂试验报告,即可运行。
()123.室内充油设备油量600kg以上者应安装在单独的防爆间隔内。
()124.变配电站隔墙两面都有配电装置时,隔墙上的门应向两个方向开启。
()125.运行中的高压配电装置的二次回路,每年至少测量一次绝缘电阻。
()126.装有干式变压器室的地下室内应有排水设施。
二、单选题
1.我国标准规定工频安全电压有效值的限制为()v。
a、220
b、50
c、36
d、6
2.装设接电线的顺序为()。
a、先导体端后接地端
b、先接地端后导体端
c、可以同时进行
d、装设顺序与安全无关
3.关于电气装置,下列()项工作不属于电工作业。
a、试验
b、购买
c、运行
d、安装
4.额定电压()v以上的电气装置都属于高压装置。
a、36
b、220
c、380
d、1000
5.空气中最低击穿电场强度为()kv/cm。
a、1——5
b、10——15
c、25——30
d、100——200
6.电能的单位是()。
a、a
b、v
c、w
d、kw·h
7.某直流电路电流为1.5a,电阻为4ω,则电路电压为()v。
a、3
b、6
c、9
d、12
8.3kω与2kω的电阻串联后接到电源上,两个电阻上电压之比值为()。
a、3
b、2
c、1.5
d、4
9.电源输出功率的大小等于()。
a、ui
b、uit
c、i²rt
d、wt
10.电位的单位是()。
a、a
b、v
c、w
d、ω
11.三相不对称负载的中性线断开后,负载最大的一相的相电压将会()。
a、升高
b、降低
c、不变
d、为零
12.功率因素的符号是()。
a、sin∮
b、tan∮
c、tg∮
d、cos∮
13.三相交流电的三相母线l1、l2、l3的颜色依次规定为()。
a、黄绿红
b、黄红绿
c、红绿黄
d、绿黄红
14.兆欧表的手摇发电机输出的电压是()。
a、交流电压
b、直流电压
c、高频电压
d、脉冲电压
15.就对被测电路的影响而言,电压表的内阻()。
a、越大越好
b、越小越好
c、适中为好
d、大小均可
16.指针式万用表的手动欧姆调零旋钮应当在()将指针调整为零位。
a、测量电压或电流前
b、测量电压或电流后
c、换挡后测量电阻前
d、测量电阻后
17.绝缘电阻表的e端接()。
a、地
b、线路
c、相线
d、正极
18.测量10kv母线的绝缘电阻应选用输出电压()v的兆欧表。
a、100
b、500
c、1000
d、2500
19.触电急救时,对于心脏跳动微弱的触电人不得采用()。
a、胸外心脏挤压法
b、注射肾上腺素
c、口对口(鼻)人工呼吸法
20.工频条件下,当电流持续时间超过心脏跳动周期时,室颤电流约为()ma。
a、100
b、500
c、1000
d、50
21.从触电时电流流过人体的路径来看,最危险的触电路径是()a。
a、前胸——左手
b、前胸——右手
c、双手——双脚
22.对成年人的胸外心脏按压,使胸骨下陷()㎝为宜。
a、1——2
b、2——4
c、3——5
d、5——7
23.触电事故发生最多的月份是()月。
a、2——4
b、6——9
c、10——12
d、11——1
24.送电操作正确的操作顺序是()。
a、先合上负荷侧隔离开关,再合上电源侧隔离开关,最后合上断路器
b、先合上电源侧隔离开关,再合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器
c、先合上断路器,再合上电源侧隔离开关,最后合上负荷侧隔离开关
d、先合上断路器,再合上负荷侧隔离开关,最后和尚电源侧隔离开关
25.以下()不能按口头或电话命令执行的工作。
a、测量接地电阻
c、杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作
b、修剪树枝
d、工作地点在杆塔最下层导线上
26.带电线路导线的垂直距离(导线驰度、交叉跨越距离),可用测量仪或使用()测量。
a、皮尺
b、普通绳索
c、线尺
d、绝缘测量工具
27.倒闸操作的监护人一般由()担任。
a、值班长
b、值班员
c、调度员
d、检修班长
28.电气设备的热备用状态指断路器合隔离开关处于()位置的状态。
a、断路器合闸、隔离开关合闸
b、断路器合闸、隔离开关分闸
c、断路器分闸、隔离开关合闸
d、断路器分闸、隔离开关分闸
29.作为安全电压的电源变压器应当采用()变压器。
a、自耦
b、电力
c、加强绝缘的双绕组
d、单绕组
30.绝缘材料是依据()分级的。
a、耐热性能
b、耐弧性能
c、阻燃性能
d、绝缘电阻
31.生产场所室内灯具高度应大于()米。
a、1.6
b、1.8
c、2.0
d、2.5
32.重复接地的安全作用不包括()。
a、改善架空线路的防雷特性
b、降低漏电设备的对地电压
c、减轻零线断开的危险性
d、减轻线路过负荷的危险
33.在tn—s系统中,用电设备的金属外壳应当接()干线。
a、pen
b、n
c、pe
d、接地
34.重复接地的接地电阻一般不应超过()ω。
a、10
b、100
c、0.5m
d、1m
35.接在线路中尚未使用的电流互感器的二次线圈应当()。
a、两端短接并接地
b、保持开路
c、两点端接
d、一段接地
36.额定漏电动作电流30ma及30ma以上的漏电保护装置,当漏电电流为额定漏电动作电流时,动作时间不得超过()s。
a、0.5
b、0.2
c、0.1
d、0.04
37.在金属容器内使用的手提照明灯的电压应为()v。
a、220
b、110
c、50
d、12
38.漏电保护器后方的线路只允许连接()线。
a、该用电设备的工作零线
b、pe
c、pen
d、地
—c—s系统属于()系统。
a、pe线与n线全部分开的保护接零
b、pe线与n线共用的保护接零
c、pe线与n线前段共用后段分开的保护接零
d、保护接地
40.动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用()极保护器。
a、一
b、二
c、三
d、四
41.无遮拦作业,人体及其所携带工具与10kv带电体之间的距离至少应大于()米。
a、0.35
b、0.5
c、0.7
d、2.5
42.在三相四线配电系统中,n线表示()。
a、相线
b、中性线
c、保护零线
d、保护地线
43.在tn-c系统中,用电设备的金属外壳应当接()干线。
a、pen
b、n
c、pe
d、接地
44.爆炸危险环境1区和2区可采用()类型的配线。
a、瓷绝缘
b、硬塑料管
c、镀锌钢管
d、金属槽
45.下列静电放电中,()没有引燃引爆危险。
a、电晕放电
b、传播形刷形放电
c、火花放电
d、雷形放电
46.除矿井甲烷外,爆炸性气体、蒸气、薄雾按最小点燃电流比分为()级。
a、3
b、4
c、5
d、6
47.架空线路与火灾和爆炸危险环境接近时,期间水平距离一般不应小于杆柱高度的()。
a、1
b、1.2
c、1.3
d、1.5
48.不能用于带电灭火的灭火器材是()。
a、泡沫灭火器
b、二氧化碳灭火器
c、卤代烷灭火器
d、干粉灭火器
49.电力设备接地体与独立避雷针接地体之间的最小距离为()米。
a、1
b、2
c、3
d、4
50.车间接地装置定期测量接地电阻的周期为()年。
a、3
b、2
c、1
d、半
51.10kv及以上的高压架空送电线路的终端,应安装()作为防雷措施。
a、避雷针
b、避雷器
c、避雷线
d、防雷放电间隙
52.年平均雷暴日不超过()d/a的地区属于少雷区。
a、15
b、25
c、30
d、40
53.标准上规定防雷装置的接地电阻一般指()电阻。
a、工频
b、直流
c、冲击
d、高频
54.三相母线的颜色按l1、l2、l3相序分别规定为()。
a、红绿黄
b、黄红绿
c、黄绿红
d、绿红黄
55.电力系统在运行中发生严重短路事故时,通常伴随着发生()。
a、电压大幅度上升
b、电压急剧下降
c、电压越来越稳定
d、电压越来越不稳定
56.当线路负荷增加时,导线弧垂将会()。
a、增大
b、减小
c、不变
d、因条件不足,无法确定
57.架空避雷线对导线的保护角较小时,保护效果()。
a、将较好
b、将较差
c、根据地形确定无任何明显变化
58.高压输电线路的故障,绝大部分是()。
a、单相接地短路
b、两相接地短路
c、三相短路
d、两相相间短路
59.大接地电流系统中,发生单相金属性接地时,中性点电压为()。
a、零
b、相电压
c、线电压
60.我国220kv及以上系统的中性点均采用()。
a、直接接地方式
b、经消弧线圈接地方式
c、经大电抗器接地方式
d、不接地方式
61.电力线路发生故障时,在接地点周围将会产生()。
a、接地电压
b、跨步电压
c、短路电压
d、接触电压
62.在感性负载交流电路中,采用()方法可提高电路功率因素。
a、负载串联电阻
b、负载并联电阻
c、负载串联电容器
d、负载并联电容器
63.在工作电压的持续作用下,绝缘会产生()过程,最终导致绝缘破坏。
a、破坏
b、老化
c、上升
64.输电线路空载时,期末端电压比首端电压()。
a、高
b、低
c、相同
65.中性点不接地系统发生单相接地后,仍可继续运行()。
a、1——2小时
b、4小时
c、无时间限制
66.变压器的铁芯用()制作。
a、钢板
b、铜板
c、硅钢片
d、永久磁铁
67.电弧焊的工作电流很大,弧焊机变压器属于()变压器。
a、升压
b、降压
c、自耦
68.呼吸器的硅胶在干燥情况下是()色。
a、浅蓝
b、淡红
c、深黄
d、褐
69.变压器油的正常颜色为()。
a、褐
b、亮黄
c、暗红
d、棕
70.油浸式自冷变压器运行中顶层油温一般不应经常超过()℃。
a、80
b、85
c、90
d、105
71.油浸式变压器油枕的作用是()。
a、使邮箱、套管内充满有
b、减少油的受潮和氧化
c、安装呼吸器等附件
d、以上各项作用
72.油浸式变压器取油样通常在()的条件下进行。
a、高低压停电
b、低压停电
d、不停电,但安全距离符合要求且采取相应的安全措施
73.电力变压器是用于改变()的电气设备。
a、电压
b、功率
c、阻抗
d、功率因素
74.在运行的电流互感器二次回路上工作时,()。
a、严禁开路
b、禁止短路
c、可靠接地
d、必须停用互感器
75.电流互感器的变流比为100/5,当满刻度值100a的电流表指示60a时,流过电流互感器二次线圈的电流为()a。
a、2
b、3
c、4
d、5
76.国产电力用电压互感器的二次侧额定电压均为()v。
a、5
b、10
c、50
d、100
77.电流互感器二次侧不允许()。
a、开路
b、短路
c、接仪表
d、接保护
78.对于接在线路中的没有使用的电流互感器,应将其二次线圈()。
a、任意一个端子接地
b、两个端子短路
c、两个端子开路
d、两个端子短接并接地
79.电流互感器二次回路中的电流表和继电器线圈与互感器的二次线圈是()连接的。
a、并
b、串
c、星形
d、三角形
80.电压互感器二次回路中的电压表和继电器线圈与互感器的二次线圈是()连接的。
a、并
b、串
c、星形
d、三角形
81.()不是电压互感器一次熔断器熔体熔断的原因。
a、一次绕组相间短路
b、一次绕组闸间短路
c、一次绕组段子短路
d、二次绕组相间短路
82.电流互感器的额定电压指()。
a、一次线圈端子之间的电压
b、二次线圈端子之间的电压
c、一次线圈接用线路的额定电压
d、一次线圈端子与二次线圈端子之间的电压
83.电压互感器的二次电压决定于()。
a、一次电压
b、一次电流
c、二次阻抗
d、二次负载
84.在电压等级相同的情况下,下列断路器中分、合闸行程最小的是()断路器。
a、真空
b、少油
c、多油
d、压缩空气
85.隔离开关()灭弧功能。
a、有
b、没有
c、有少许
86.电力电容器所在环境日平均最高温度不应超过()℃。
a、35
b、40
c、45
d、50
87.在高压倒闸操作中,发现意外带负荷拉开隔离开关时,应当()。
a、刚一看到火花立即重新合上
b、刚一看到火花立即迅速拉开
c、看到火化后慢慢拉开
d、看到火化后慢慢合上
88.跌开式熔断器和单极隔离开关分闸操作的顺序是()。
a、上风侧相、中相、下风侧相
b、下风侧相、中相、上风侧相
c、中相、下风侧相、上风侧相
d、中相、上风侧相、下风侧相
89.()操作机构必须应用直流电源。
a、手力
b、手动弹簧储能
c、电动弹簧储能
d、电磁
90.电力电容器不得在其带有残留电荷得情况下合闸。电容器重新合闸前,至少应放电()min。
a、1
b、2
c、3
d、10
91.高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于()级。
a、一
b、二
c、三
d、四
92.六氟化硫气体属于()气体。
a、惰性
b、活性
c、有毒
d、可燃
93.六氟化硫气体具有良好的灭弧性能和绝缘性能。其耐压强度是空气的()倍。
a、1.5
b、2
c、2.5
d、10
94.电力电容器不得在其带有残留电荷的情况下合闸。电容器重新合闸前,至少应放电()min。
a、1
b、2
c、3
d、10
95.少油断路器跳闸后严重喷油时,正确的处理方法是()。
a、不强送电,应立即安排停电检修
b、观察油标,只要还有油即可试送电
c、静待两分钟后再试送电
d、试送两次,如仍然掉闸喷油,则停电检修
96.电力电容器在()情况下不应退出运行。
a、功率因素从0.99降到0.91
b、电容器连接点严重过热
c、电容器瓷绝缘表面闪络放电
d、电容器外壳明显变形
97.低压电容器组总容量超过()kvar时,应采用低压断路器保护和控制。
a、100
b、200
c、300
d、400
98.负荷开关在正常情况下不能拉合()电流。
a、短路
b、重载
c、轻载
d、空载
99.高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于()级。
a、一
b、二
c、三
d、四
100.电力电容器所在环境日平均最该温度不应超过()℃。
a、35
b、40
c、45
d、50
101.负荷开关可以分合的最大电流是()电流。
a、空载
b、负荷
c、两相短路
d、三相短路
102.负荷开关必须与()串联安装。
a、高压隔离开关、高压断路器
b、高压电容器
c、高压熔断器
103.运行中低压电力电容器的绝缘电阻不得低于()mω。
a、0.1
b、1
c、10
d、1000
104.雷电时,禁止在()上进行检修和试验。
a、10kv电站用盘
b、室内架空引入线
c、低压站用盘直流盘
d、以上各项
105.更换运行中的熔断器时,如果设备已停电,()。
a、可不戴绝缘手套
b、仍要戴绝缘手套
c、可戴可不戴
d、安全规程中没有严格规定
106.将一额定电压数值相同的交流接触器应用到直流电路中,将引起()。
a、线圈烧毁
b、触头烧毁
c、铁芯烧毁
d、允许使用
107.一般10kv用户的继电保护装置每()年应校验一次。
a、1
b、2
c、3
d、4
108.在微机型保护中,控制电缆屏蔽层()。
a、无须接地
b、两端接地
c、靠控制屏一端接地
d、靠端子箱一端接地
109.铅酸蓄电池在初充电开始后,在()小时内不允许中断充电。
a、10
b、20
d、30
d、40
110.直流系统发生负极完全接地时,正极对地电压()。
a、升高到极间电压
b、降低
c、不变
d、略升高
111.二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电时,需填用()。
a、第一种工作票
b、第二种工作票
c、继电保护安全措施票
d、第二种工作票和继电保护安全措施票
112.()不实际地按保护的任务。
a、系统发生故障时可靠动作,使断路器跳闸,切断故障点
b、系统发生故障时发出信号
c、切出故障后,借助继电保护实现自动重合闸
d、系统正常时改善功率因素
113.气体继电器一般每()年进行一次内部检查。
a、1
b、2
c、3
d、4
114.对供电可靠性要求较高的10kv重要用户和35kv及以上的用户,每()年应校验一次机电保护装置。
a、1
b、2
c、3
d、4
115.在微机装置的检验过程中,如必须使用电烙铁,应使用专用电烙铁,并将电烙铁与保护屏()。
a、在同一地点接地
b、分别接地
c、只需保护屏接地
d、只需电烙铁接地
116.室内变配电站单台设备油量达到()kg者应由储油坑或挡油设施。
a、300
b、400
c、500
d、600
117.室内充油设备油量()kg以上者应安装在单独的防爆间隔内。
a、300
b、400
c、500
d、600
118.线路上的配电变压器每()年应小修一次。
a、1
b、2
c、3
d、5
119.接地线应用多股软铜线,其截面积应符合短路电流的要求,但不得小于()mm²。
a、120
b、70
c、50
d、25
120.电气设备检修,若需要扩大任务并变更安全措施时,必须()。
a、由工作许可人同意
b、由工作负责人将变动情况记录在工作票上
c、由工作负责人通过许可人在工作票章增填项目
d、重新签发工作票履行工作许可手续
121.停电操作票的顺序应该是()。
a、开关、母线侧刀闸、负荷侧刀闸
b、开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸
c、负荷侧刀闸、开关、母线侧刀闸
d、母线侧刀闸、开关、负荷侧刀闸
122.对于不经常超载运行的配电变压器,至少每()年大修一次。
a、2
b、3
c、4
d、10
123.配电室和控制室的门应()。
a、向外开
b、向内开
c、内外都可以
124.长度大于()m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。
a、7
b、10
c、12
d、14
125.高压回路上的工作需要拆除全部或一部分接地线后始能工作者(非调度命令装设的接地线),(),方可进行。
a、必须征得现场总工作负责人许可
b、必须征得工作负责人许可
c、必须征得值班员许可
d、必须征得现场工作领导许可
126.把空载变压器从电网中切除,将引起()。
a、电网电压降低
b、过电压
c、过电流
d、无功减小
127.任何施工人员,发现他人违章作业时,应该()。
a、报告违章人员的主管领导予以制止
b、当即予以制止报告专职安全人员予以制止
c、报告公安机关予以制止
128.室内配电变压器至少每()年小修一次。
a、1
b、2
c、3
d、5
129.油浸配电变压器室的耐火等级为()级。
a、一
b、二
c、三
d、四
130.设备发生接地时室内不得接近故障点()米。
a、4
b、2
c、3
d、5
三、多选题
1.电工作业指从事电气装置下列()项工作的作业。
a、安装
b、运行
c、运输和保管
d、检修
e、试验
2.对称三相交流电的特点是()。
a、各相频率相同
b、各相瞬时值相同
c、各项相位依次相差120°
d、各相幅值相同
e、各相相位相同
3.属于电磁感应工作原理的电器()。
a、变压器
b、互感器
c、发电机
d、电动机
e、断路器
4.500型万用表可直接于()测量。
a、电阻
b、电压
c、电流
d、功率
e、频率
5.绝缘电阻表的测量端有()端。
a、地
b、线路
c、相线
d、正极
e、负极
6.拨打急救电话时,应说清()。
a、受伤的人数
b、患者的伤情
c、地点
d、患者姓名
7.在雷雨天气,下列()处可能产生较高的跨步电压。
a、高墙旁
b、电杆旁边
c、高大建筑物内
d、大树下方
8.电流通过人体对人体伤害的严重程度与()有关。
a、电流通过人体的持续时间
b、电流通过人体的途径
c、负载大小
d、电流大小和电流种类
9.安全色表达的安全信息含义是()等。
a、禁止
b、警告
c、指令
d、提示
e、许可
10.工作票上应填写()。
a、检修项目
b、工作地点
c、应拉开开关
d、母线规格
e、安全技术措施
11.保证安全的技术措施应包括()。
a、停电
b、验电
c、装设接地线
d、悬挂安全标示牌
e、装设遮拦
12.()场所应安装漏电保护装置。
a、有金属外壳的i类移动式电气设备
b、安装在潮湿环境的电气设备
c、公共场所的通道照明电源
d、临时性电气设备
e、建筑施工工地的电气设备
13.()是重复接地的安全作用。
a、改善过载保护性能
b、减轻零线断开或接触不良时电击的危险性
c、降低漏电设备的对地电压
d、缩短漏电故障持续时间
e、改善架空线路的防雷特性
14.下列关于漏电保护装置接线的说法中()是正确的。
a、漏电保护装置负载侧线路不得接零
b、漏电保护装置负载侧线路可以接地
c、n线必须穿过保护器的零序电流互感器
d、漏电保护装置负载侧线路不得连接其它电器回路
e、pen线不得穿过保护器的零序电流互感器
15.电气设备在()情况下可能产生电火花。
a、有触头电器正常动作
b、电动机定子与转子碰撞
c、绕线式异步电动机正常运转
d、载流导线断开
e、雷击过电压
16.引起电气火灾和爆炸的原因有().a、电气设备过热
b、电火花和电弧
c、危险物质
d、短时过载
17.雷电具有()的危害。
a、造成电器设备过负载
b、引起火灾和爆炸
c、使人遭到强烈电击
d、毁坏设备和设施
e、导致大规模停电
18.一套完整的直击雷防雷装置由()组成。
a、避雷器
b、电杆
c、接闪器
d、引下线
e、接地装置
19.()属于电能质量标准。
a、初相位
b、功率因素
c、电压及对称性
d、频率
e、波形
20.容易产生谐波电流的设备是()。
a、白炽灯
b、变流设备
c、变频设备
d、电子设备
e、电弧炉
21.当隔离开关拉不开时,错误的做法有()。
a、两人拉
b、加长拉杆后再拉
c、用力再拉一次立即进行检查
22.()是电力系统的组成部分。
a、发电厂和变电站
b、送电线路和配电网
c、互联网
d、无线通信中心
e、电力负荷
23.()是室外变压器安装的正确做法。
a、裸导体距地面高度不应小于2.5米
b、铝导体与变压器的链接应采用铜铝过渡接头
c、容量315kva以上的变压器应安装在台上
d、室外变压器的一次引线和二次引线均应采用绝缘导线
e、围栏上应有“止步,高压危险!”的标志
24.变压器在检修后恢复送电前的准备工作有()。
a、收回并终结有关工作票,拆除和拉开有关接地线及接地刀闸
b、详细检查一次设备及二次回路、保护压板符合运行要求
c、强油循环变压器投运前,启动全部冷却器运行一段时间使残留空气逸出
d、拆除遮拦及标示牌,并做好设备修试等各项记录
25.运行中的电流互感器二次开路可能带来的危险是()。
a、电击
b、继电保护失灵
c、铁芯过热
d、一次电流增大
e、绝缘击穿
26.()是电压互感器安装正确的做法。
a、外壳和二次回路接地
b、极性正确
c、二次回路接线采用截面积不小于1.5mm²的绝缘铜线
d、柜内二次回路无接头
27.当发生()情况时,应将电容器紧急退出运行。
a、功率因素趋近1且电压偏高
b、电容器的放电装置发出严重异常响声
c、外壳严重膨胀变形
d、瓷套管严重闪络放电
e、连接点严重过热甚至熔化
28.真空断路器的特点是()。
a、操作过电压
b、体积小
c、能频繁操作
d、动作快
e、爆炸危险性小
29.少油断路器的()不得接地。
a、分闸弹簧
b、上帽
c、底座
d、出线板
e、框架
30.关于跌开式熔断器的安装()的做法是正确的。
a、熔丝额定电流不得大于熔丝管的额定电流
b、熔丝管上端向外倾斜20—30°角
c、相邻熔断器之间的距离户外不得小于0.1米
d、户外跌开式熔断器对地面高度不小于3.5米
e、户外跌开式熔断器对地面高度不小于3米
31.运行中的少油断路器发生()异常现象时应当立即退出运行。
a、少油管指示无油或严重缺油
b、掉闸时严重喷油
c、支持绝缘子断裂
d、瓷绝缘严重闪络放电
e、电流超过额定电流的10%
32.变压器的主保护是()。
a、瓦斯保护
b、过电流保护
c、差动保护
d、过负荷保护
33.继电保护“三误”事故是指()。
a、误整定
b、误接线
c、误操作
d、误碰
34.在电流互感器二次回路进行短路接线时,应用()短路。
a、短路片
b、导线压接
c、保险丝
35.断路器检修时,必须断开的二次回路电源有()。
a、控制回路电源
b、合闸回路电源
c、信号回路电源
d、保护回路电源
36.变配电站交接班时,出现()情况不能交接班。
a、接班人员班前饮酒或精神步正常
b、发生事故正在处理故障过程中
c、设备发生异常尚未查明原因时
d、正在进行倒闸操作时
37.变配电站交接班时,接班人员应该做的工作是()。
a、核对安全工具、消防器材
b、检查工具、仪表的完好情况
c、检查钥匙、备用器材是否齐全
d、检查室内、外环境卫生情况
38.属于“两票三制”中的“三制”的有()。
a、交接班制度
b、防误闭锁管理制度
c、复讼录音制度
d、设备定期试验轮回制度
39.对变配电站安全运行的管理的基本要求()。
a、作业场所必须设置安全遮拦
b、悬挂相应的警告标示
c、配备有效的灭火器材
d、配备通讯器材
40.下列属于高压开关柜的“五防”功能的是()。
a、防带负荷操作隔离开关
b、防带接地线或接地隔离开关合闸
c、防带电挂接地线或合上接地隔离开关
d、防火
e、防爆
电工安全知识考试题库答案篇五
序号:1 [编号:63529, 知识点:电工, 难度:难, 分数:4] 送电线路停电拉闸操作必须按照()顺序依此操作
a、开关、母线侧刀闸、负荷侧刀闸 b、开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸 c、负荷侧刀闸、母线侧刀闸、开关 d、母线侧刀闸、负荷侧刀闸、开关
标准答案:b 序号:2 [编号:63530, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3] 距离接地短路点越近,接触电压() a、越高 b、越低 c、与其无关
标准答案:b 序号:3 [编号:63531, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 将电气设备的金属外壳与接地体相连接称为() a、工作接地 b、保护接零 c、保护接地
标准答案:c 序号:4 [编号:63532, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3]
爆炸和火灾危险场所内电气设备的金属外壳应(),以便发生碰壳接地短路时迅速切断电源。 a、可靠接地(或接零)b、不允许接地(或接零)c、应加强金属外壳和地间的绝缘。
标准答案:a 序号:5 [编号:63533, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 电气设备绝缘老化的主要原因是() a、电压过高 b、环境湿度大 c、温度过高
标准答案:c 序号:6 [编号:63534, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 临时用电期间暂停作业或移动临时用电设备时,用电单位() a、在设备上挂警示牌 b、切断现场用电设备电源 c、对现场人员进行告知
标准答案:b 序号:7 [编号:63535, 知识点:电工, 难度:难, 分数:4]
供电回路负荷容量在()及以上的临时用电,办理《临时用电票》前,要编制安全用电技术措施。
a、20kw b、30kw c、50kw 标准答案:c 序号:8 [编号:63536, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 金属梯子不适于() a、有触电机会的工作场所 b、坑穴或密闭场所 c、高空作业
标准答案:a 序号:9 [编号:63537, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 检修临时用电的行灯电压不得超过()伏
a、36 b、24 c、12 标准答案:a 序号:10 [编号:63538, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2]
为防止触电、电弧短路或电弧伤人事故而采取遮栏、护罩、护盖等,被称为() a、屏护 b、绝缘 c、间距
标准答案:a 序号:11 [编号:63539, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 蓄电池组定期试验、维修过程中,因存在酸和氢释出,所以在工作中存在()风险
a、高空坠落
b、化学烧伤、爆炸风险 c、人员窒息
标准答案:b 序号:12 [编号:63540, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3] 触电事故即人体触及带电体所发生的事故,主要分电击和()两大类。
a、电伤 b、电弧灼伤 c、电场伤害
标准答案:b 序号:13 [编号:63541, 知识点:电工, 难度:难, 分数:4]
当必须从使用着的电流互感器拆除电流表时,首先把互感器的二次侧可靠的(),然后才能接线拆开
a、断开 b、短路 c、接地
标准答案:b 序号:14 [编号:63542, 知识点:电工, 难度:难, 分数:4]
与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从()断开,防止向停电检修设备反送电
a、高压侧 b、低压侧 c、高、低压两侧
标准答案:c 序号:15 [编号:63543, 知识点:电工, 难度:难, 分数:4]
当验明电气设备确已无电压后,应将检修设备接地并三相短路,接地时必须先接() a、设备端 b、接地端 c、不分次序先后
标准答案:b 序号:16 [编号:63544, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3] 在室外架构上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂()标示牌
a、止步,高压危险 b、禁止攀登,高压危险 c、禁止合闸,有人工作 d、从此上下
标准答案:a 序号:17 [编号:63545, 知识点:电工, 难度:难, 分数:4]
开工前及完工后作业人员应确定设备的防护装置完好,下所列部件中,()属于设备的防护装置
a、电气设备的防护罩、盖子 b、机械设备的轴承套及轮罩等 c、电气设备的防爆栅 d、传动齿轮
标准答案:a;b;c 序号:18 [编号:63546, 知识点:电工, 难度:难, 分数:4] 下列哪些内容属于电气工作的安全组织措施() a、工作票制度 b、工作许可制度 c、动火票制度 d、操作票制度
标准答案:a;b 序号:19 [编号:63547, 知识点:电工, 难度:难, 下列哪些内容属于电气工作的安全技术措施() a、停电 b、验电 c、装设接地线 d、锁门
标准答案:a;b;c 序号:20 [编号:63548, 知识点:电工, 难度:难, 属于电气安全器具的是() a、高低压验电笔 b、万用表
分数:4] 分数:4] c、绝缘手套 d、锣丝刀
标准答案:a;c 序号:21 [编号:63549, 知识点:电工, 难度:难, 分数:4] 属于电气五防的有() a、防误入带电间隔 b、防误投保护 c、防止带电挂接地线 d、防止带地线合刀闸
标准答案:a;c;d 序号:22 [编号:63550, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3]
电焊机一次侧电源线长度不应大于5m,线数与相数与焊机要求相符,二次侧电源线长度不应大于30m。
a、对 b、错
标准答案:a 序号:23 [编号:63551, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2]
电焊机二次侧、二次侧电线与焊机连接处应有防护装置,带电部件不得裸露。
a、对 b、错
标准答案:a 序号:24 [编号:63553, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 《临时用电票》有效期限不得超过《用火作业许可证》的有效期限。
a、对 b、错
标准答案:a 序号:25 [编号:63554, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 移动电动工具必须装设漏电保护器,实行一机一闸一保护。
a、对 b、错
标准答案:a 序号:26 [编号:63555, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 电焊回路线应接在焊件上。
a、对 b、错
标准答案:a 序号:27 [编号:63556, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 在检修现场,自己不熟悉的工具、设备、仪表,不可以任意摸。
a、对 b、错
标准答案:a 序号:28 [编号:63557, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 任何电气设备在未验明是否有电之前,可以用手摸它。
a、对 b、错
标准答案:b 序号:29 [编号:63558, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3] 绝缘手套是防止触电的个人防护。
a、对 b、错
标准答案:a 序号:30 [编号:63559, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2]
使用电气工具时,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,不必切断电源。
a、对 b、错
标准答案:b 序号:31 [编号:63560, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2]
漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30ma;在潮湿或金属容器内作业时,不应大于15ma a、对 b、错
标准答案:a 序号:32 [编号:63561, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 带电设备起火,应该首先切断电源。
a、对 b、错
标准答案:a 序号:33 [编号:63562, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 漏电保护器可以代替保护接地或接零。
a、对 b、错
标准答案:b 序号:34 [编号:63563, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2]
临时用电保护方式应统一,不得一部分设备采用保护接地,另一部分设备采用保护接零。
a、对 b、错
标准答案:a 序号:35 [编号:63564, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3] 电气设备的开关、刀闸都在断开位,称为检修状态的设备。
a、对 b、错
标准答案:b 序号:36 [编号:63565, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3] 某运行的设备已办好停电申请手续,并确知已停电,然后值班人员才能允许单独移开,越过遮栏进行工作。
a、对 b、错
标准答案:b 序号:37 [编号:63566, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3]
高压电气设备发生接地故障时,在接地点半径20米范围内,存在跨步电压,越接近故障点,跨步电压越大。
a、对 b、错
标准答案:b 序号:38 [编号:63567, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3]
为解救触电人员,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须汇报。
a、对 b、错
标准答案:a 序号:39 [编号:63568, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3]
雷雨天气需室外巡检室外高压设备时,只要穿绝缘靴就可以靠近避雷器和避雷针。
a、对 b、错
标准答案:b 序号:40 [编号:63569, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3] 不论怎样改变一个导体的几何形状它的电阻值始终不变
a、对 b、错
序号:41 [编号:63570, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3] 高压熔断器具有灭弧限流能力,所以可用来断、合含有负荷电流的电路
a、对 b、错
标准答案:a 序号:42 [编号:63571, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3]
普通的220伏白炽灯通常接到220伏交流电源上使用,但也可接到220伏直流电源上使用
a、对 b、错
标准答案:b 序号:43 [编号:63572, 知识点:电工, 难度:难, 分数:4]
防雷措施中,防雷保护接地装置必须与其它接地体间有多少距离间隔以防止反击() a、1米 b、2米 c、3米 d、4米
标准答案:c 序号:44 [编号:63573, 知识点:电工, 难度:难, 分数:4] 漏电保护器可以代替()
a、保护接地 b、保护接零 c、都可以 d、都不可以
标准答案:d 序号:45 [编号:63574, 知识点:电工, 难度:易, 任何电气设备在未验明无电之前,一律认为()
a、无电 b、也许有电 c、有电 d、可以操作
标准答案:c 序号:46 [编号:63575, 知识点:电工, 难度:易,()是救活触电者的首要因素。
a、请医生急救 b、送往医院 c、向上级报告
d、使触电者尽快脱离电源
标准答案:d
分数:2] 分数:2] 序号:47 [编号:63576, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 电缆挂钩至少两米以上。
a、对 b、错
标准答案:a 序号:48 [编号:63577, 知识点:电工, 难度:中等, 从事进网电气作业,必须:
a、无有效票证 b、持有效票证 c、无资质
标准答案:b 序号:49 [编号:63578, 知识点:电工, 难度:中等, 进行进网电气作业、施工、测试工作,必须:
a、有监护人 b、无票证
标准答案:a 序号:50 [编号:63579, 知识点:电工, 难度:中等, 进行电气操作及作业,严禁:
a、使用不合格的绝缘工器具 b、使用专用防护用具 c、有监护人
分数:3]分数:3]分数:3]
标准答案:a 序号:51 [编号:63580, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3] 工作结束时必须办理工作终结手续送电,作业前严禁:
a、不进行安全措施确认 b、办理票证 c、派监护人
标准答案:a 序号:52 [编号:63581, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 保护接地是一种电气技术的安全措施。()
a、对 b、错
标准答案:a 序号:53 [编号:63582, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 发生电气火灾时,如没有切断电源的情况时应采用泡沫灭火器。() a、对 b、错
标准答案:b 序号:54 [编号:63583, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2]
配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与机械不得超过3米。( a、对 b、错)
标准答案:a 序号:55 [编号:63584, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 各开关箱应统一编号,标明使用方位()
a、对 b、错
标准答案:a 序号:56 [编号:63585, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 螺口灯头的相线应接在螺纹端子上,零线接在中心的端子上。()
a、对 b、错
标准答案:b 序号:57 [编号:63586, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 施工现场临时用电设备,已有一级漏电保护就够了。()
a、对 b、错
标准答案:b 序号:58 [编号:63587, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 一旦发现有人触电,首要的任务是使触电者迅速脱离电源。()
a、对 b、错
标准答案:a 序号:59 [编号:63588, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 临时施工用电线路、电气设备安装后就可通电使用。()
a、对 b、错
标准答案:b 序号:60 [编号:63589, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 电气设备需要临时检修时,以免影响施工用电,可以带电作业。()
a、对 b、错
保护零线可以装设开关或熔断器。()
a、对 b、错
标准答案:b 序号:62 [编号:63591, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 为了使用方便,插座不必经过开关控制。()
a、对 b、错
标准答案:b 序号:63 [编号:63592, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 已经配备漏电保护器,夯土机械的操作扶手不必绝缘。() a、对 b、错
标准答案:b 序号:64 [编号:63593, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 导线的接头是线路的薄弱环节,接头常常是发生事故的地方。()
a、对 b、错
标准答案:a 序号:65 [编号:63594, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 进户线的室外端应采用绝缘子固定。()
a、对 b、错
标准答案:a 序号:66 [编号:63595, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2]
特别潮湿的场所,导电良好地面、锅炉或金属容器、管道内工作的的照明电源电压不得大于12伏。
a、对 b、错
标准答案:a 序号:67 [编号:63596, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 现场使用橡皮电缆架空敷设时,可以使用金属裸线绑扎。() a、对 b、错
标准答案:b 序号:68 [编号:63597, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 行灯的灯头与灯体结合牢固,灯头应设开关控制。()
a、对 b、错
标准答案:b 序号:69 [编号:63598, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 停电的操作顺序,总配电箱,分配电箱,开关箱。()
a、对 b、错
标准答案:b 序号:70 [编号:63599, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3]开关箱的漏电保护器额定的漏电动作时间应不大于0.1秒。()
a、对 b、错
标准答案:a 序号:71 [编号:63600, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 电气设备需要临时检修时,为以免影响施工用电,可以一路带电作业。() a、对 b、错
标准答案:b 序号:72 [编号:63601, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 发生断线或保险丝断丝,先接上线使用,再去找电工检查。() a、对 b、错
标准答案:b 序号:73 [编号:63602, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3] 架空线可以采用绝缘铝线。() a、对 b、错
标准答案:b 序号:74 [编号:63603, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于()。
a、36v b、10v c、24v 标准答案:c 序号:75 [编号:63604, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 直接从事带电作业时,必须()防止发生触电。 a、穿布鞋
b、穿绝缘鞋戴绝缘手套 c、戴纱线手套
标准答案:b 序号:76 [编号:63605, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2]
施工现场电气发生为火灾时,应先切断电源,再()进行灭火,防止发生触电事故。
a、使用干粉灭火器 b、使用泡沫灭火器 c、使用任何灭火器都可以
标准答案:a 序号:77 [编号:63606, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 施工现场的开关电箱安装和使用,()要求使用,防止发生操作事故。
a、一个漏电保护器控制2把闸刀 b、一机一闸一保护。
标准答案:b 序号:78 [编号:63608, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 修理机械、电气设备时,必须在动力开关处挂上()的警示牌。
a、“注意安全” b、“有电,危险” c、“有人工作,严禁合闸” d、“正在维修,小心危险” 标准答案:c 序号:79 [编号:63609, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 指出图中违章
附件文件:->点击查看附件<-
a、配电箱接线规范 b、电线头裸露
标准答案:b 序号:80 [编号:63610, 知识点:电工, 指出图中违章
附件文件:->点击查看附件<-
a、配电箱接线规范
b、一个漏电保护器挂多个负载
标准答案:b 序号:81 [编号:63611, 知识点:电工, 露天配电箱防护
附件文件:->点击查看附件<-
a、对 b、错
标准答案:b 序号:82 [编号:63612, 知识点:电工, 施工用电接线
难度:易, 难度:易, 难度:易, 分数:2] 分数:2] 分数:2] 附件文件:->点击查看附件<-
a、对 b、错
标准答案:b 序号:83 [编号:63613, 知识点:电工, 指出图中违章
附件文件:->点击查看附件<-
a、电缆线经过道路需加护管 b、电缆直接放在路上
标准答案:b 序号:84 [编号:63614, 知识点:电工, 电缆架设是否正确
附件文件:->点击查看附件<-
a、对 b、错
标准答案:a 序号:85 [编号:63615, 知识点:电工, 配电箱防护是否得当
附件文件:->点击查看附件<-
a、对 b、错
难度:易, 难度:易, 难度:易, 分数:2]分数:2]分数:2]
标准答案:a 序号:86 [编号:63616, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 配电箱防护是否得当
附件文件:->点击查看附件<-
a、对 b、错
标准答案:a 序号:87 [编号:63617, 知识点:电工, 配电盘接线是否正确
附件文件:->点击查看附件<-
a、对 b、错
标准答案:b 序号:88 [编号:63618, 知识点:电工, 配电箱接线是否正确
附件文件:->点击查看附件<-
a、对 b、错
标准答案:b 序号:89 [编号:63619, 知识点:电工, 电缆架设是否正确
难度:易, 难度:易, 难度:易, 分数:2] 分数:2] 分数:2] 附件文件:->点击查看附件<-
a、对 b、错
标准答案:b 序号:90 [编号:63620, 知识点:电工, 指出图中违章
附件文件:->点击查看附件<-
a、开关箱放在台子上 b、没有箱盖板
标准答案:b 序号:91 [编号:63621, 知识点:电工, 指出图中违章
附件文件:->点击查看附件<-
a、配电箱应清洁 b、杂物放在里面
标准答案:b 序号:92 [编号:63622, 知识点:电工, 指出图中违章
附件文件:->点击查看附件<-
a、现场电缆挂设用塑料绳系挂 b、直接挂在钢护栏杆上
难度:易, 分数:2] 难度:易, 分数:2] 难度:中等, 分数:3] 标准答案:b 序号:93 [编号:63623, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3] 指出图中违章
附件文件:->点击查看附件<-
a、电缆线接头包扎完好 b、电缆线破损不合要求
标准答案:b 序号:94 [编号:63624, 知识点:电工, 图中登高作业的违规行为是:()附件文件:->点击查看附件<-
a、使用挖机当升降机 b、高压操作未穿ppe 标准答案:a 序号:95 [编号:63625, 知识点:电工, 发生该事故的原因是因为违规使用梯子 附件文件:->点击查看附件<-
a、对 b、错
标准答案:a 序号:96 [编号:63626, 知识点:电工, 发生该事故的原因是:()
难度:中等, 分数:3] 难度:易, 分数:2] 难度:易, 分数:2] 附件文件:->点击查看附件<-
a、未断电进行检修 b、电气柜发生故障
标准答案:a 序号:97 [编号:63627, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 发生该事故的原因是因为未断电操作且没有佩戴相适应的劳保用品。附件文件:->点击查看附件<-
a、对 b、错
标准答案:a 序号:98 [编号:63628, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 发生该事故的原因是因为带电测试 附件文件:->点击查看附件<-
a、对 b、错
标准答案:a 序号:99 [编号:63629, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 下图接线是否正确。
附件文件:->点击查看附件<-
a、对 b、错 标准答案:b 序号:100 [编号:63630, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 下图接地线连接方式是否正确。附件文件:->点击查看附件<-
a、对 b、错
序号:101 [编号:63631, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 图中电线连接裸露部分的绝缘保护措施是否正确。附件文件:->点击查看附件<-
a、对 b、错
标准答案:b 序号:102 [编号:63632, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3] 《临时用电作业许可证》一式四联,第二联()。
a、供电执行部门保存 b、用电操作人持有 c、用电作业单位持有 d、临时用电所地基层单位持有
标准答案:b 序号:103 [编号:63633, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3] 《临时用电作业许可证》一式四联,第三联()。 a、供电执行部门保存 b、用电操作人持有 c、用电作业单位持有 d、临时用电所地基层单位持有
标准答案:c 序号:104 [编号:63634, 知识点:电工, 难度:中等, 《临时用电作业许可证》一式四联,第四联()。
a、供电执行部门保存 b、用电操作人持有 c、用电作业单位持有 d、临时用电所地基层单位持有
标准答案:d 序号:105 [编号:63635, 知识点:电工, 难度:中等, 《临时用电作业许可证》一式四联,第一联()。
a、供电执行部门保存 b、用电操作人持有 c、用电作业单位持有 d、临时用电所地基层单位持有
标准答案:a 序号:106 [编号:63636, 知识点:电工, 难度:中等, 《临时用电作业许可证》有效期限为()。
分数:3]分数:3]分数:3]
a、1天 b、1周 c、一月 d、一个作业周期
标准答案:d 序号:107 [编号:63637, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3] 行灯电压不得超过()伏。
a、6伏 b、12伏 c、24伏 d、36伏
标准答案:d 序号:108 [编号:63638, 知识点:电工, 难度:难, 分数:4] 基本建设使用()临时用电,用电单位向电器主管部门提出申请
a、220v、380v b、380v、6kv c、6kv、10kv d、6kv、22kv 标准答案:c 序号:109 [编号:63639, 知识点:电工, 难度:难, 分数:4]
架空线最大弧垂与地面距离,施工现场不低于(),穿越机动车道不低于()。 a、2米、3米 b、2.4米、4米 c、2.5米、5米 d、3米、5米
标准答案:c 序号:110 [编号:63640, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3] 临时用电电缆地下铺设时,电缆埋深不得小于()。
a、0.2米 b、0.4米 c、0.5米 d、0.7米
标准答案:d 序号:111 [编号:63641, 知识点:电工, 难度:难, 分数:4] 临时用电设备和线路要做到()。
a、按供电电压和容量正确选择 b、电器元件必须符合国家规范标准要求
c、临时用电电源工程施工,安装,必须严格执行,电工施工安装规范 d、接地良好
标准答案:a;b;c;d 序号:112 [编号:63642, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2]
供电部门应对临时用电设施进行循环检查,每天不少于一次,确保临时用电设施完好。 a、对 b、错
标准答案:b 序号:113 [编号:63643, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2]
临时用电作业,施工机具进入检修施工现场前,使用单位必须进行检验,方可进入检修施工现场。
a、对 b、错
标准答案:b 序号:114 [编号:63644, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2]
临时用电作业前,用电作业单位针对作业内容进行危害识别,制定相应的作业程序和安全措施。
a、对 b、错
标准答案:b 序号:115 [编号:63645, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 现场临时用电配电盘、箱要有编号,要有防雨措施,盘箱门必须能牢靠关闭。
a、对 b、错
标准答案:a 序号:116 [编号:63646, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 用电单位负责人向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底。 a、对 b、错
标准答案:a 序号:117 [编号:63647, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 用电结束后,《临时用电作业许可证》第二、三、四联交供电执行部门注销。
a、对 b、错
标准答案:b 序号:118 [编号:63648, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 在防爆场所使用临时电源、电器元件和线路达到相应的防爆等级要求。
a、对 b、错
标准答案:a 序号:119 [编号:63649, 知识点:电工, 难度:中等, 分数:3] 高压电气设备是指()在1000v及以上的电气设备。
a、电压等级 b、绝缘等级 c、对地电压
标准答案:a 序号:120 [编号:63650, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 不允许将电线芯线直接插入插座或将芯线挂在电源开关上 a、对 b、错
序号:121 [编号:63651, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 电缆接头必须按照规范设在接线盒内,并用接线盒要防水、防损伤
a、对 b、错
标准答案:a 序号:122 [编号:63652, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 电气设备可以不接保护零线
a、对 b、错
标准答案:b 序号:123 [编号:63653, 知识点:电工, 难度:难, 分数:4]
电线或电缆穿过房壁时必须套上绝缘保护管,且保护管距铁房子内壁不小于2.5厘米
a、对 b、错
标准答案:a 序号:124 [编号:63654, 知识点:电工, 难度:易, 分数:2] 电源线路通过马路及易被损坏处必须要加设钢质套管保护
a、对 b、错
标准答案:a