2023年机房用电安全管理制度(五篇)
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
机房用电安全管理制度篇一
第一条 设施设备维护管理
1.定期按照ups和柴油发电机的维护、维修技术手册对其进行必要的保养、维修、维护。
2.定期测量机房配电系统的电压数值,确保零地电压小于1伏,接地电阻小于1欧姆。
3.定期测量机房配电线路,配电柜开关、仪表、防雷装置、消防报警、空调等系统,防止其老化或失灵。
第二条 机房安全管理
1.制定机房管理专管员,具体负责本单位机房的安全管理工作的执行和检查。
2.交换机、服务器、路由器、电脑及通信设备等是信息网络的关键设备,必须放置在机房内,未经许可不得自行配置、更换,更不能挪作他用。
3.计算机机房要保持整洁、卫生,并由专人负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)。
4.建立完整的机房日志,包括运行日志、操作记录、系统运行故障记录等,值班人员每日应认真、完整的填写。
5.建立进出机房登记制度,无关人员未经批准严禁进入机房。对本地局域网、互联网的运行建立档案,在机房内进行的设备更换、系统升级或更新、故障处理等所有操作和结果必须进行详细登记。6.网管人员统一管理计算机及相关设备、完整保存计算机及其相关设备的驱动程序,保养卡及重要随机文件。
7.严禁易燃、易爆、腐蚀性和强磁物品及其他与机房工作无关的物品进入机房。
8.制定数据管理制度,对数据实施严格的安全与保密管理,防止系统数据的非法生成、变更、泄露丢失及破坏。
第三条 值班管理
(一)当上级要求进行值班时执行双人值班制度,共同操作,互相监督。
(二)值班要求
1.机房值班人员必须保持个人仪表整洁,遵守员工行为规范。2.机房值班人员必须严格遵守工作纪律,不得擅自离岗,不得聊天、打游戏、上网浏览以及其他与值班工作无关的事项。
3.机房值班人员必须密切监控生产系统运行状况,按照规定实施例行检查,按照规定实施系统操作,按照规定实施故障处理。如遇到无法处理的问题或者异常情况,必须及时报告信息科主管领导。
4.机房值班人员必须根据监控、检查、操作的具体情况,认真、及时、按实填写运行日志。
5.机房值班人员必须妥善保存好机房各类业务往来的原始申请表单、机房维修维护记录等重要运行资料,并在规定时间提交给信息科。
第四条 门卡管理
本条所指的门卡是指用于开启中心计算机机房门禁的门卡。1.门卡申请人必须详细填写《门卡申请表》,经过主管领导签字同意后,方可办理开通手续。
2.门卡仅限持卡人本人使用,不得外借他人。
3.持卡人应妥善保管好门卡,避免人为损坏。如发生遗失或损坏,应及时到信息科办理相关手续。
4.如持卡人调离岗位,应办理门卡注销手续,并交回门卡。第五条 人员出入管理
本条所指的人员是指除主管领导、值班人员、信息系统管理人员之外的,因工作需要进入机房的我单位人员和外单位协作单位人员(以下简称为第三方人员)。
(一)出入申请
1.进入机房的人员提前提出申请,由申请人详细填写《机房访问申请表》,提交给信息科。
2.信息科信息负责人和机房管理员负责审批《机房访问申请表》。
(二)出入管理
1.第三方人员出入机房须由信息科专职信息人员全程陪同,并填写《中心机房出入登记表》,方可进入机房。
2.严禁携带饮料、食物、火种、各种易燃、易爆物品等物品进入机房。
3.进入机房人员仅允许通过或停留在获得批准的机房及其区域。4.在通过各机房及其各区域的大门后,必须确保大门处于关闭状态。
5.便携式计算机不得带入计算机机房,如有需要必须经过机房安保部主任单独审批,并事先在《中心机房出入登记表》上填写携带理由。严禁将便携式计算机直接联入生产网段。
6.涉及对系统进行维护操作的,操作人员中途离开或者操作结束,都必须注销用户、退出系统。
7.进入机房人员必须严格遵守机房的各项规章制度,并服从信息科专职信息人员的监督和管理。
8.信息科专职信息人员应提醒、督促、确认进入机房人员做好了系统运维报告。
9.离开机房时,申请人在《中心机房出入登记表》中填写上离开时间。
(三)文档管理
信息科应定期整理《中心机房出入登记表》,并进行存档。第六条 设备出入管理
本条所指的设备是投产系统使用到的计算机设备、网络通讯设备以及其他相关电子设备。
(一)进入机房的设备必须符合场地、电力、网络通讯、信息安全、监控管理、安全运行等要求。
(二)网络及硬件管理员必须对进入机房的设备确定设备编号、具体摆放位置、ip地址等内容。
(三)在设备出入机房前,网络及硬件管理员必须仔细核对具体设备,核验无误方可移动设备。
(四)仅可对获准出入机房的设备进行移动,不得碰撞、触摸和移动机房内的其他设施。
(五)设备出入机房时,网络及硬件管理员必须全程在场,落实设备移动、电源连接等工作;
(六)进入机房的设备必须在机房外拆除外包装并完成安装调试,严禁在机房内进行拆箱、设备安装调试等操作。
(七)搬出机房的设备必须事先经过网络及硬件管理员严格检查,销毁全部生产数据。搬出机房的设备必须在机房外装箱打包,严禁在机房内进行装箱等操作。
(八)所有参与设备出入机房的人员必须严格遵守机房有关规章制度,并服从机房值班人员的监督和管理。
(九)机房运行所涉及到所有纸质和电子文档等运行资料都必须定期收集、检查内容的清晰完整、分类妥善保管,并由信息科每季度归档。
机房用电安全管理制度篇二
星海音乐学院网络信息中心机房安全管理制度
网络信息中心机房安全管理制度
网络信息中心机房(以下简称机房)管理制度包含机房的设备及环境管理;机房安全管理;防病毒管理;日常维护、周维护、月维护、维护的安排和管理、服务器管理;机房数据备份等等
一、机房设备管理
1、路由器、防火墙、网关、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备,须放机房内,不得自行配置或更换,更不能挪作它用。
2、机房要保持清洁、卫生,无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。
3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。
4、建立机房登记制度,对本地局域网络、广域网的运行,建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试,对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。
5、做好操作系统的补丁修正工作。
6、网管人员统一管理计算机及其相关设备,完整保存服务器及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。
7、服务器及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定,确认不符合使用要求后方可申请报废。
二、服务器病毒防范制度
1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识,定期进行病毒检测(特别是oa服务器),发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。
2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。
3、未经上级管理人员许可,当班人员不得在服务器上安装新软件,若确为需要安装,安装前应进行病毒例行检测。
4、经远程通信传送的程序或数据,必须经过检测确认无病毒后方可使用。
三、机房安全保密制度
1.机房所有人员必须严格遵守学校各项安全保密制度,高度重视信息系统的安全保密工作,积极参加各种形式的安全保密工作的学习培训活动,接受安全检查。机房信息系统涉及全校的管理、业务等企业核心信息,维护人员不得窥探、抄录、复制;不得转告与工作无关的人员;不得随意向外界透露。操作人员未经财务审批不得私自动用、开设、查看、变更营业软件。
星海音乐学院网络信息中心机房安全管理制度
2.机房所有人员未经允许不得访问信息系统中用户信息、公文、报表、邮件等属于授权访问数据信息或私人信息。
3.机房所有人员未经授权,不得私自修改、查阅系统的有关信息。
4.严格遵守帐号口令管理制度和安全操作条例,根据访问数据级别使用相应权限的口令进入系统;不得窃取、破译他人权限密码。
5.机房所有人员未经允许不得擅自抄录、复制设备图纸、电路组织资料、内部文件、系统软件、技术档案、用户资料,也不得擅自带离机房,使用后归还原处。
6.各种涉及密级的图纸、资料、文件等应严格管理,认真履行使用登记手续。ip地址及密码等涉密信息不得让无关人员轻易获取。
7.机房内重要保密文件、数据的销毁,应使用碎纸机进行销毁,不得任意丢弃。
8.机房所有人员严格遵守通信纪律,增强保密意识和法制观念,不得随意监测用户通信。
9.机房内部所有维护和管理人员,均应熟悉并严格执行安全保密规定。
10出入机房应注意锁好门。有客人进出机房,要全程陪同,保证客人在机房的安全。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。
11工作人员离开工作区域前,应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护的状态。
12应主动拒绝陌生人进出机房,并禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。外来人员进入必须有专门的工作人员全面负责其行为安全。绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设
13未经主管领导批准,禁止将机房相关的钥匙、密码等物品和信息外借或透露给其它人员,同时有责任对信息保密。对于遗失钥匙、泄露信息的情况要及时上报,并积极主动采取措施保证机房安全。出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件时,工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场,协助处理相关的事件
四、定期常规维护
定期常规维护是为保证设备正常运行而定期进行的日常维修保养。
1、日常维护的主要工作是:
开机前检查机器运行的环境条件是否满足要求。电源电压是否正常。
机器设备的开关,连线,插头插座等是否正常,有无错位、松动。
星海音乐学院网络信息中心机房安全管理制度
开机后检查设备的各种指示和运行状况是否正常。作好设备清洁工作
2、周维护的主要工作是: 清除设备表面灰尘和机内卫生。
检查设备主要性能,发现问题及时解决或通知维修部门解决。清理磁盘空间,删除过期文件。
3、月维护的主要工作有:
对设备进行全面、认真检查,调整机器有关参数和指标。对电源,空调系统,接地系统等运行环境进行系统检修。
4、年维护的主要工作有:
检查线缆的完好性和隔离性,更换老化、变质和绝缘不好的线缆。检查机房内的防火,防水,防盗等设施和安全警报装置。全面检查电源、空调、接地等系统并进行全面检修。
对设备的软、硬件性能进行全面测试,调整有关参数,并按上级统一要求进行系统参数的调整。校正各种设备仪表等。
五、机房数据备份管理
根据公司的各种数据的重要性,各种数据的备份频率是:
1、日备份,每天进行的数据备份。
2、月备份,每月月初或月末进行的数据备份。
3、备份,每年年底进行的数据备份。
4、随时备份,根据实际情况随时进行的数据备份。
机房用电安全管理制度篇三
计算机机房安全管理制度
计算机机房管理制度包含机房的设备及环境管理;机房安全管理;防病毒管理;日常维护、周维护、月维护、维护的安排和管理、服务器管理;机房数据备份等等
一、计算机设备管理
1、路由器、防火墙、网关、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备,须放置计算机机房内,不得自行配置或更换,更不能挪作它用。
2、计算机房要保持清洁、卫生,无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。
3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。
4、建立机房登记制度,对本地局域网络、广域网的运行,建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试,对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。
5、做好操作系统的补丁修正工作。
6、网管人员统一管理计算机及其相关设备,完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。
7、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定,确认不符合使用要求后方可申请报废。
二、计算机病毒防范制度
1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识,定期进行病毒检测(特别是邮件服务器),发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。
2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。
3、未经上级管理人员许可,当班人员不得在服务器上安装新软件,若确为需要安装,安装前应进行病毒例行检测。
4、经远程通信传送的程序或数据,必须经过检测确认无病毒后方可使用。
三、机房安全保密制度
1.机房所有人员必须严格遵守公司各项安全保密制度,高度重视信息系统的安全保密工作,积极参加各种形式的安全保密工作的学习培训活动,接受安全检查。机房信息系统涉及全公司的管理、业务等企业核心信息,维护人员不得窥探、抄录、复制;不得转告与工作无关的人员;不得随意向外界透露。机房用电安全管理制度篇四
机房安全管理制度
一、管理人员应严格遵守操作规程,对各类设备、设施实行规范措施,并做好日常维护保养;定时做服务器等设备的巡检和运行状况记录工作,任何人不得删除记录文档,否则追究责任。
二、管理人员须经常注意机房内温度、湿度、电压等参数,并做好记录,发现异常即使采取相应措施。
三、机房内服务器、网络设备、ups电源、空调等重要设施由专人严格按照规定操作,严禁随意开关。管理员的操作须严格按照操作规程进行,任何人不得擅自更改系统设置。
四、机房内交换机、路由器的配置要有规划和记录,每次更改配置前要进行备份原配置文件,更改配置后必须确认无故障后再进行保存操作,以便故障出现时及时恢复。
五、严格执行机房人员进出登记制度。外来人员一律要进行登记,不得邀请无关人员进入屏蔽机房参观,外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提前与管理人员联系,批准后方可由管理人员陪同进入,并做好登记。
六、保持机房整洁、卫生。所有设备摆放整齐有序,不得将任何废弃物品留在机房内;不存放与工作无关的物品。机房内的物品不允许私自带出。
七、严格加强机房安全管理,采取防火防盗、防潮防雷等措施。管理人员能熟练操作消防器材,每周检查一次消防器材,发现问题及时处理。
八、做好信息数据的安全保密工作,数据资料和软件必须由专人负责保管,未经允许不得私自拷贝,严禁未经许可私自在服务器上安装软件。
九、做好电源及ups管理。机房内的电源开关、电源插座要明确标出控制的设备。不得随便更改线路和变动开关。熟悉ups的工作原理和操作规程。对ups的工作情况要做好记录,并及时联系有关单位进行处理。ups应妥善保养,每3个月放电一次。ups每天巡检一次,做好运行记录,发现故障及时上报。
十、做好空调管理。为保证设备良好的工作环境,应保持合适的机房温度和湿度,机房温度应保持在22℃--26℃,机房湿度应低于70%,夏季要提高巡检频率,每天两次
十一、如机房发现意外和紧急情况要及时报告上级领导,对重大事故要注意保护现场,并采取果断措施制止事态发展,同时向上级领导汇报。
十二、机房如有视频监控录像要保存至少半年以上,以便调用。
十三、本规定自公布之日起实施
机房用电安全管理制度篇五
机房安全管理制度
1.机房门口悬挂机房名称,张贴“机房重地,闲人免进”标示牌。
2.机房内禁止无关人员进入,遇事必须通过工务部相关部门领导同意,并填写《来客登记表》,由专人陪同方可入内。
3.各机房工作人员实行严格的交接班制度。
4.各机房工作人员应通过上岗测试,取得上岗证,方可独立工作。
5.机房的各项操作,严格按照操作规程进行,尤其电气操作必须注意步骤和绝缘。
6.机房内临时电气设备使用,必须申请,经工务负责人批准。
7.机房内动用明火,需制定施工方案,经工务负责人批准后实施。
8.发现机房内存在安全问题,工作人员有权采取应急措施,并上报工务负责人,发现安全隐患应及时处理,上报工务负责人。
9.机房工作人员按时检查巡视机房设备运行情况,做好记录。
10.机房内禁止做与本工作无关的事。有线电视机房不得使用电脑、音像设备放映与工作无关的音像制品,不得私自转录节目及拷贝音像制品。
11.机房内禁止存放无关物品,保证设备外表无积尘、水渍、油渍,各种器械摆放有序。
12.有人职守机房,随时检查设备运行情况,未经批准值班人员不得擅自离开工作岗位和私自换班,离开工作岗位需向上级请假,安排好其他人员替岗,并做好交接,方可离岗。
13.机房钥匙值班人员随身携带不得借予他人,如钥匙丢失,应立 即报告主管领导,不得私自配制钥匙。
14.无人职守机房,值班人员必须每天检查机房内设备运行情况。
15.机房值班员必须具有高度的责任心,按规定时间检查巡视机房设备运行状况,值班人员必须按要求如实认真填写各种运行、巡视记录,设备参数记录必须齐全。
16.机房内严禁烟火,禁止在室内存放各种易燃易爆、放射性物品,设备维修后现场要及时清理。
17.机房温度应保持在正常工作状态。电梯机房温度应保持在摄氏 5 度至 40 度之间。
18.机房值班员不得拒绝加班要求。
19.机房内卫生清洁环境良好,无人职守机房每周安排一次清洁。
20.机房内配置 4 公斤手提式灭火器 2 具,按时检测。遇有火警发生,除利用灭火系统扑救,要及时采取有效措施,并报告有关领导。