工程施工技术总结汇报(5篇)
总结是写给人看的,条理不清,人们就看不下去,即使看了也不知其所以然,这样就达不到总结的目的。相信许多人会觉得总结很难写?下面是我给大家整理的总结范文,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
工程施工技术总结汇报篇一
一、工程概况:
本标为兰州新区中川至马家坪铁路线第1标段, 起迄里程为dk73+767.01(兰州新区北)~dk87+702.18(马家坪方向),全长13.68km。主要工程内容包括拆迁工程(含道路改移、砍树挖根、临时用地)、电力迁改、路基工程、桥涵工程、站场工程(兰州新区北站、西小川车站)、四电工程、铺架工程(含t型桥梁预制架设、轨排组安装)、其它运营生产设备及建筑物工程、大型临时设施及过渡工程。
二、主要技术指标
铁路等级按照国铁ⅰ级设计施工;正线数目执行单线、预留二线条件;旅客列车设计行车速度:160km/h;最小曲线半径:一般2000m,困难1600m;限制坡度:13‰;牵引种类:电力;机车类型:客机ss7e、动车组、货机hxd1c;牵引质量: 4000t、5000t;到发线有效长度:西小川880m、预留1050m,兰州新区北1050m;闭塞类型:自动站间闭塞;机车交路:由兰州北电力机务段担当兰州北至中川、嘉峪关电力机务段担当嘉峪关至中川的机车交路。
三、主要工程数量 1.路基工程
路基工程:12.02km;根据施工图纸,区间路基断面方321.89m3,站场土石方为390.2624万m3。圬工方干砌石64744m3,浆砌石167050m3,混凝土43487m3,片石混凝土91627m3。强夯162600m2,冲击碾压2285303m2。2.桥涵工程
桥梁工程:共20座,其中大桥9座,中桥3座,框架立交8座;涵洞工程:共43座,其中砼圆管涵24座,砼盖板涵4座,砼框架(桥)涵14座,砼渡槽1个。3.轨道工程
轨道工程22.2km,其中正线13.935km(含站内正线),站线8.265km。4.站场工程
共2个(兰州新区北站、西小川车站)5.四电工程 13.68km 6.房建工程
1项
四、总体施工组织及规划实施
我项目部在承接施工任务后,马上由集团公司领导带领及有关部门人员于2013年2月14日进行施工调查,调查完毕后,精心编写施工组织设计,并按照施组安排。组织精干队伍,调迁机械设备,于2013年3月1日正式开工建设,于2013年12月20日顺利竣工。
1、工程实施指导原则
(1)施工技术指导思想概括本段工程特点,特别是对重点、难点工程加以分析,确定合理的施工顺序,我项目部严格执行设计方案,加强施工技术管理,准确掌握技术标准,合理安排阶段工期,制定月计划,采取措施,减少施工干扰。并组织全体技术人员认真审核设计图纸,吃透设计精神;编制施工过程作业指导书,详细进行技术交底,现场施工完全在施工技术部门的指导控制下进行。
(2)施工管理指导原则:“安全保工期、优质创信誉,管理出效益、全面争第一,”其反映在施工过程中的实质工作表现是:突出一个“快”字,狠抓一个“实”字,立足一个“先”字,确保一个“环”字。
2、现场管理模式,队伍安排。
根据本管段的施工环境及工程特点,现场施工管理采用各专职部门、工区、队三级管理模式。项目部为决策层,各专职部门为管理层,作业队为作业层。根据上述模式,中马铁路设三个工区。
3、临时工程
(1)临时用水:水资源匮乏,仅能满足工地生活需要,因此项目部向地方申请引入东干渠水,彻底解决了水源问题。
(2)临时用电:本地区电网发达,可接线用于生活及生产,并同时配备6台50kw发电机。
(3)临时便道
在线路两侧征地范围内,自行修建施工便道,以满足机械化施工及施工调迁和施工期间材料运输要求。
(4)项目部驻地设在兰州市永登县秦川镇街道,各施工队伍均在施工现场搭建临时房屋及租用当地民房。
4、材料采购及运输钢筋:自购。水泥:祁连山水泥
钢筋:酒钢集团
5、机械设备配置分析
(1).设备配置原则
设备配置要实行“3限额量化配置额度、集中统一配置、注重投资效益和后期效益”的原则。
(2).设备配置方式
设备配置有多种方式,一般有“调拨、租赁、购旧设备”3种方式,并依次序优先选用。
(3).设备配置分析
设备配置分析主要是对机械设备投资的管理性、效益性进行分析,解决“是否配置#如何配置”的问题。
首先根据项目经营管理的水平、机械设备管理水平以及工程项目的具体情况,确定配置额度及配置机械设备的总原值、总名义原值、总机械费用(机械费用=折旧费+消耗费用)占合同额的比例以,要求控制在额额定比例内。据此进行投资效益核算,为管理经营中对机械设备的管理考核提供依据。
根据以上原则项目部共配置了洒水车10台、平地机4台、平板车14台、吊车14台、装载机5台、挖掘机9台。
五、施工进度安排及保证措施
1、工期目标本标段于2013年3月1日开工,按业主要求,施工及验交开通日期为2014年5月20日。
2、进度安排
路基工程:2013年3月20日~2013年9月10日
桥梁工程:2013年3月20日~2013年9月10日
西小川站:2013年5月20日~2013年10月30日
新区北站:2013年5月10日~2013年9月20日
3、工期保证措施
(1)组建强有力的指挥机构,标段内共组建3个工区,均采取1521标准,既9大员。
(2)编制科学,严密的实施性施工组织设计,制定科学的施工方案,采用先进施工方法和合理工艺流程,按网络计划组织施工阶段性工期目标,施工计划合理安排并留有调整余地,按照节点工期、产值计划完成情况双重控制。
(3)配备性能先进,状况良好的机械设备。
(4)供应物资及时,确保工程施工持续正常进行。
(5)合理运筹资金,加强调控能力,确保工程施工正常运转。
(6)充分利用施工黄金季节,实行倒班作业。
(7)制定切实可行的安全措施。
(8)实行目标管理,奖罚分明。
(9)协调搞好与当地政府及人民的关系,排除施工干扰。
六、征地及拆迁
我管段内征地及拆迁工作由项目工程部地亩征拆办专门负责,在当地政府大力支持下工作进行较为顺利。
七、路地共建
项目部自进驻施工管段后,由项目经理专门负责,积极与当地政府部门及线路所穿越的各个村庄负责人进行接洽。本着“互利、互助”的原则协调工作。既保证工程的正常施工,又避免影响到当地人民正常的生产、生活。发扬中铁二院的优良传统,利用现有机械设备,为线路所穿越的四个乡村修桥,修路。以及修建一些水利设施。受到当地村民的称赞及感谢。
八、施工工艺及方法
本段工程施工工艺简单,技术难度不大,按常规方法施工即可。
1、路基工程我管段内路基均为路堤,填筑工艺严格按照《铁路路基施工规范》及由技术部门编制的路基工程施工过程作业指导书进行。填土压实工艺流程分为四区段,八流程分层填筑施工。压路机司机根据密实标准,填土厚度,按试验人员提供的控制遍数进行压实。
2、桥涵工程为确保桥涵工程质量,混凝土拌制全部采用电子计量。由双机120强制式搅拌机拌制。为确保桥梁墩台内实外美。项目部加大资金投入桥梁模板全部采用定型,整体式模板。模板拼装前,对模板进行打磨、清洁、涂油。为防止污染,涂油后即覆盖塑料薄膜,边浇筑边清除塑料薄膜。模板采用脚手架支护外围,采用工字钢加肋,打眼穿螺栓加固。墩身顶帽一次浇筑成型。由试验人员根据试验室下发的混凝土施工配合比,在浇筑混凝土前先制做几组试块,根据现场粗细骨料情况,选取最佳方案,砼浇筑完毕后,覆盖塑料养生膜养护。
3、路基附属工程附属浆砌采用挤浆法分层、分段砌筑,砌缝砂浆密实、饱满,石料应互相咬搭、交错,砌体砌筑完毕时及时覆盖,洒水养生,严格控制外观质量,做到内实外美。
九、质量目标、质量保证体系及措施
1、质量目标确保全部工程达到国家、铁道部现行的工程质量验收标准。
2、质量保证体系本段质量保证体系按照iso9002;1994idtgb/t19002-1994《质量保证体系—生产、安装和服务的质量保证模式》标准,建立、保持决策层、管理层、作业层三级职责,权限明确的质量保证体系,实施项目质量体系工作。
3、质量保证措施
(1)持续保持质量保证体系的有效运行,对参加施工的全体人员进行教育培训和技术考核,坚持持证上岗制度。做到各级领导、业务部门现场指挥,作业班组质量责任明确、考核奖罚明确,充分调动全体职工的创优积极性。
(2)坚持质量工作一票否决制,强化质量意识,深入贯彻落实“百年大计,质量第一”的方针,把创优工作贯穿到施工生产的全过程。
(3)加强与建设、监理、设计单位的密切配合,主动听取监理工程师的意见,实现“四位一体”联合创优的质量工作格局。
(4)健全内部检查制度,实行施工技术部门管理,质量检查部门监控的监管分立机制。
(5)完善激励机制的约束手段,定期评比,奖优罚烈,运用经济杠杆,确保工程质量。
(6)针对冬季施工项目项目部专门成立qc小组。针对冬季施工期间存在的问题开展qc小组活动,对工程实体质量进行全面分析,进行科技攻关,解决施工中不断发现的问题,在安全保质的前提下顺利地完成施工任务。
十、安全目标、安全保证体系及措施
1、安全目标认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,以“安全为了生产,生产必须安全”为指导,严格按照技术操作规程和安全规则组织施工。本段的安全目标是:无人身重伤及以上事故;年负伤频率低于12‰;无等级火警事故;无机械及行车事故;确保工程列车和运输安全;确保施工区域内公路、河道畅通和安全;这一目标已经顺利实现。
2、安全保证体系为实现上述目标,在立以项目经理为第一责任者的安全生产组织机构,自上而下形成安全生产监督保证体系,对施工生产实施全过程安全监控,对施工生产全过程和安全负全面责任。(详见附“安全体系组织机构图”)
3、安全保证措施(1)严格执行国家、铁道部、兰州铁路局关于安全生产的规定健全制度,完善措施,确保施工区域内人员和设施的安全。
(2)实行安全风险抵压金制度,将各级领导及个人收入与安全生产挂钩,激发职工生产积极性,保证工程施工安全有序进行。
(3)开展安全教育,上岗前,由项目安质部组织全体人员认真学习有关施工安全规则和安全技术操作规程,提高全员安全生产意识。特殊工种进行岗前培训,持证上岗。
(4)实行各项安全生产岗位责任制,明确责任,把安全工作落实到每个人。
(5)在完善实施性施工组织设计的同时,编制详细的安全操作规程、细则,制订切实可行的安全技术措施,经有关部门审核后遵照执行。
(6)施工现场做到布局合理,场地平整,道路畅通,机械设备安置稳固,材料堆放整齐,用电设施安装触电保护器,为安全生产创造良好的环境。施工现场设醒目的安全标语和安全警示标志,提示工人注意安全,施工便道边坡稳定,并做好必要防护。
(7)施工用脚手架、模板、钢架、支架等重结构经设计核算,保证有足够的强度和安全系数。
(8)所有机具设备的操作人员均经过严格培训,持证上岗,并严格遵守操作规程,严禁违章作业。
(9)高空作业按规定配带安全帽,拴系安全带,挂安全网,脚手架搭设牢固稳定,提升设备严禁乘人。
(10)施工所用机械设备、材料存放避免侵入公路路面。占用公路路面,事先与交通管理部门取得联系,征得同意,办好有关手续后占用,占用路面地点前后按规定设置警告牌及夜间警示灯。
(11)施工中,进度与安全发生矛盾时,坚决服从安全,施行安全检查一票否决制,杜绝安全事故的发生。
工程施工技术总结汇报篇二
寰泰.世纪新城朗峻轩
工程施工技术总结
一、工程概况
寰泰世纪新城朗峻轩工程位于万州区王牌路,由重庆寰泰房地产开发有限公司投资开发,重庆轻工业设计院设计,重庆市万州区质量监督检验站监督,重庆兴隆建设工程监理有限公司监理,重庆庆华工程有限公司总承包。
本工程为钢筋混凝土全现浇剪力墙结构,地下室1层,地上25层,建筑高度99.95m,建筑面积21640.91m2,本工程基础为人工挖孔桩,钢筋混凝土地梁和地下室底板组成。主体一至四层剪力墙、梁、板为c40砼;五至十四层剪力墙为c40砼,梁板为c35;十五至二十四层剪力墙、梁、板均为c35;二十五层至屋面层均为c30砼。
二、项目管理
本工程开工后,我公司及项目部十分重视,建立并健全了质量管理体系,根据工程实际情况制订质量管理制度。采用直线式项目组织模式,设立总工程师室,工程部、设备材料部、财务部、各室、部的工作任务、责任、权力明确,指令唯一,强调各专业工程、分包单位的管理,有效的减少了扯皮和纠纷,协调方便,信息流通便捷,决策迅速,分工明确,为本工程建设提供了有力的组织保证。
内部规范管理方面,落实制度,加强纪律,分工明确,责任到人,各负其责,基本做到事事有人抓,时时有人管,加强合作与配合,成为一个为实现项目目标而协调运作的整体。工程质量控制是工程管理的重中之重,在施工中将技术文件、施工图的会审作为一项制度来执行,严把设备、材料质量关,确保采购的设备材料符合设计规范要求,加强检查、检测力度,不合格的产品不用于本工程。加强施工质量检查和监督,对施工的工艺过程、隐蔽工程、分项分部工程及整个工程进行检查、验收、试验,记录各种实际工程实施情况,收集各种原始资料。做到隐蔽工程不经质量检查,已完的分项分部工程不进行验收。在有关质检部门的指导下,进行工程的验收和移交,做好对产生缺陷进行整改、维护。
三、施工中的质量保证措施
1、做好施工前的各项准备工作;编制施工组织设计,并对各关键部位施工方案进行优化。
2、做好图纸会审和技术交底工作,让所有施工人员都领会设计意图和质量技术准则。
3、严格按事先确定的合理施工工序进行操作施工,发现问题及时上报,并会同有关人员研究处理。
4、认真处理土建施工、水电安装、电梯安装和其它专业单位之间的关系,积极配合各专业施 1
工单位前期的预留、预埋等工作。
5、各工序施工质量检查验收坚持执行“三检”,逐级向上推进检查,层层把关,并严格执行质量等级评定。
6、合理安排工序的穿插施工,加强成品保护工作。
7、所有隐蔽工程在监理、设计、业主、质监站等有关单位的监督下认真做好隐蔽记录,经相关人员、单位签章后方组织下道工序的施工。
8、对已完成的各分部工程,按照相应的质量评定标准和办法进行检查验收。
四、施工总结
1、模板工程
a、保证模板及其支撑结构的材料质量符合规范和设计要求。
b、保证模板及其支撑有足够的强度、刚度和稳定性。模板内侧平整,接缝严密,尽量不漏浆。
c、模板构造力图简化,装、拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装和混凝土的浇筑及养护等工艺要求。
d、模板及其支架均能保证工程结构各部位形状、尺寸和相对位臵的正确。如果安装在基土上,保证基土坚实并有排水措施。
e、预埋、预留孔洞的位臵准确。
f、模板安装过程仔细检查构件是否牢固,在浇灌混凝土过程派专人跟班检查,发现松动变形等现象,及时修整牢固。
g、按规范要求制定高支模施工方案。
模板工程基本较好,但由于模板周转次数过多,上部外观质量出现下降。预留孔洞施工基本上符合图纸要求,未出现漏埋漏留现象,但也出现预埋预留孔洞超出允许范围的现象,经整改未给其它专业造成影响。
2、钢筋工程
2.1、钢筋的规格和质量均符合要求,钢筋焊接所用的焊剂的牌号、性能符合设计和规范要求。
2.2、钢筋绑扎过程中,根据图纸检查钢筋级别、直径、根数、间距、形状正确,并特别检查负筋的位臵。
2.3、钢筋绑扎牢固,无松动、变形等现象,并清除钢筋表面油污、铁锈。
2.4、焊接接头尺寸允许偏差必须符合有关规定。
2.5、钢筋安装及埋件位臵的允许偏差符合有关规定。
2.6、钢筋焊接前,根据施工要求进行了试焊及工艺检验,合格后方进行施焊。钢筋工程较好,出现的小部份钢筋垫块不足,钢筋网尺寸超出规范允许范围的能及时发现并整改,浇灌混凝土时有专人跟班,发现问题及时进行了处理。
3、混凝土施工
混凝土厂家经建设单位、监理、施工单位考察,以及考虑交通等因素,确定为奥克混凝土公司生产的商品混凝土。
施工现场均配备足够振动器械并考虑发生故障时的备用量,根椐作业特点结合具体条件,制定了可行的混凝土浇筑方案。
设专人负责检查坍落度,并按规定要求制作标准、同条件养护试件。对模板及其支架,钢筋和预埋件事先进行了检查,并作好记录,符合设计要求后方浇筑混凝土。
浇筑混凝土时,对模板内的杂物和钢筋上的油污等清理干净,对模板的缝隙和孔洞予以堵严;对木模板浇水湿润,但无积水。
混凝土工程在主体工程施工中基本正常,按施工规范要求留臵标准试件及同条件试件,其试验结果均符合设计及规范要求。我司汇同监理单位对混凝土试块强度进行统计评定验收,其结果评定均为“合格”,混凝土管理水平为“好”。
由于配合比适当,技术交底到位,养护及时有效,经质监站门检查,混凝土强度均符合设计及规范要求。但个别剪力墙根部有烂根现象,处理后,经设计、建设、监理单位验收后同意隐蔽验收。同时由于模板周转的影响,顶层外观质量,混凝土表面平整度有所下降;但并未出现影响结构质量的缺陷。
4、砌体工程
采用轻集料混凝土小型空心砖及烧结页岩空心砖,有砂浆配合比报告。施工过程中能做到砌筑上下错缝,内外搭接,灰缝平直,砂浆饱满。由于检查到位,砌体的表面的平整度和垂直度,灰缝的均匀程度及砂浆饱满程度等均能达到规范要求,发现的偏差能及时整改。
5、装饰装修工程
公共部分地面墙面铺装工程,饰面砖的品种规格符合设计要求,表面平整、接缝平直、缝宽均匀一致。
内墙抹灰阴阳角顺直,表面光滑、洁净、接槎平整,分格缝清晰。但个别地方有空鼓和开裂现象,整改后经建设、监理单位检查后同意验收。
6、测量放线
组织专业的测量放线小组,严格按照设计图纸、交接原始记录等进行测量放线,抄平放线及时到位,同时项目部技术组部组织复验工作,轴线测放误差不超过3mm,在允许误差范围内。
沉降观测:根据设计图纸进行埋设,经观测,各测点沉降均匀,无异常现象。
7、把好原材料、成品、半成品进场关
所有原材料进场并及时进行报审、送检,试验合格后方投入使用,对于试验不合格的材料坚决要求退场,本工程所有原材料检验均能满足规范要求。
8、分项工程质量验收记录
本工程混凝土分项工程共检查了34个检验批,现浇混凝土结构观感质量尺寸偏差分项工程共检查了34个检验批,钢筋分项工程共检查了68个检验批,模板分项工程共检查了68个检验批,填充墙砌体分项工程共检查了34个检验批,一般抹灰工程共检查了34检验批,工程检查部位齐全,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-2002、《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-2001、《混凝土强度检验评定标准》gbj107-87、《砌体工程施工质量验收规范》gb50203-2002各分项工程评定结果为“合格”。
9、分部工程评定结果
地基与基础工程:合格
主体结构工程:合格
建筑装饰装修工程:合格
建筑屋面工程:合格
建筑给水排水工程:合格
建筑电气工程:合格
本工程施工期间无质量和安全事故发生,各分项工程质量检验批部位齐全,检验结果评定为合格,工程质量自检为“合格”。但也存在一些不足之处,我们会力争在今后的工作中继续保持已取得的成绩和纠正存在的问题。最后,对本工程施工工作给予大力支持的有关领导表示由衷的感谢!
重庆庆华建设工程有限公司
寰泰.世纪新城朗峻轩项目部
二〇〇九年四月十五日
工程施工技术总结汇报篇三
工和施工技术总结
民生广场(一期)a栋、b栋、c栋工程设计单位:中煤国际工程集团重庆设计研究院;建设单位:重庆西南铝民生实业公司;监理单位:重庆华兴工程建设监理有限公司施工单位:重庆建工第九建设有限公司,本公司于2009年4月28日,合同工期限600天,建筑面积53428.41㎡,建筑总高度99.7米,建筑层数31层/-1层,抗震烈度为6度,为框架及短肢剪力墙结构。
该工程为西南铝民生实业公司的集资建房工程,基础为人工挖孔桩,桩混凝土标号为c30,筏板、地梁垫层混凝土采用c20,地梁混凝土为c30。主体为钢筋砼柱、短肢剪力墙、梁板全现浇结构,其砼强度等级如下:
筏板:c40内掺hea抗裂防水剂
负一层墙:c55内掺hea抗裂防水剂
负一层柱:c55
1~4层墙、柱:c55
-1~2层梁、板:c30内掺hea抗裂防水剂
三层梁、板:c50内掺hea抗裂防水剂
5~8层墙、柱:c50
9~12层墙、柱:c45
13~16层墙、柱:c40
17~20层墙、柱:c35
4~屋面层梁、板:c30
21~屋面层墙、柱:c30
主体填充内墙采用容重mu2.5、800级的空心页岩砖和mu15页岩砖,外墙采用加气泡沫混凝土砌块砌筑,砌筑砂浆为m5混合砂浆;装饰工程有抹灰,电梯前室饰面砖、吊顶,公共走道内墙涂料,塑钢门窗,裙楼外墙装饰幕墙,主楼外墙漆等;屋面防水采用sbs防水卷材、刚性防水层,水电安装均为接入户。
该工程在施工过程中严格按设计及规范要求施工,进场材料均进行试验,材料取样均由见证人认可,不合格材料严禁用在工程上。施工质量基础、主体、装饰、屋面、水电、保温节能各分部均按现行施工规范要求施工。
本工程在施工布置上遵循“先地下、后地上、先土建、后水电,先结构、后装饰”的原则,按基础、主体、装饰三个阶段组织施工,实行“平面分段、主体分层、流水交叉、循序渐进”的流水施工系统进行管理。
本工程主体为框架及短肢剪力墙结构,转换层施工起来比较复杂,工期要求紧,项目部针对主体工程进行科学策划,在施工方案中,着重编制了钢筋制作与安装,模板支撑及砼浇筑;裙楼圆柱采用φ600定型钢模,用钢管架作为支撑系统,钢筋施工主要控制钢筋间距、排距、主筋保护层厚度,箍筋加密区长度等,砼采用商品砼,施工时,严格执行三检制和监理制度。上道工序经检查合格后方可进入下道工序施工。进场材料必须抽检,不合格的材料坚决不用,在监理监督下现场所有材料均为一次性抽检合格,主体现浇砼结构按规范留置标准养护试件和同条件养护试件。试件28天标准养护强度值均符合设计强度等级要求。
本工程为西南铝民生实业公司集资建房,公司领导及项目部高度重视,道先编制了有针对性的、可行的施工方案,分段制定了完善的质量管理及控制方法,以确保工程质量,成立了以项目经理为组长,技术负责人为副组长,质检员、施工员、材料员、试验员为组员的质量保证体系。在施工中,严格遵守和执行国家颁布的现行施工规范、质量验收标准确性及建筑操作规程,各施工人员认真熟悉图纸,并严格分工序进行书面技术交底,各工序严格按设计及规范要求施工,并接受业方、监理单位和其他政府职能部门的监督和检查。
经过两年的精心施工,该工程质量达到合格,整体结构使用安全及功能要求均满足顾客要求,符合设计及验收规范要求。
工程施工技术总结汇报篇四
消防工程施工技术总结
xx市xx雅园消防工程自开工到竣工期间我司严格按照设计要求和规范组织施工确保了本工程的质量、进度和安全文明施工。以下是本工程施工细节、质量、进度、安全文明施工的阐述
一、工程概况
本工程位于市桥共30层属一类高层防火等级一级。其主要包括火灾自动报警系统消防电话、声光报警子系统、集中联动控制子系统、背景音乐广播系统管道系统消火栓系统、自动喷水系统气体灭火系统、应急照明系统等。
二、系统简介
1、火灾自动报警及消防联动系统
a、管线敷设
关于管线的敷设我司严格按照设计要求及施工及规范施工。要求施工人沿着在敷设管线时其弯曲半径必须大于10r线盒安装位置严格按照设计要求预留管线的锁母、直接连接牢固各部分敷设完后各班组
自检待现场负责人检查合格后再申报甲方、监理验收并做好记录。
b、管路穿线
该部分的施工首先根据设计要求及报警设备厂家的设计说明提出采
购计划材料到场后进行自检合格后申报甲方代表及监理检查经甲方
代表及监理认可后才接。在穿线前先清除管内积水及杂物穿线 2 时
按要求给各类所需设备开前分色并做好记号线穿完后进行绝缘电阻
测试先由各班组自检待再场院负责人检查合格后再申报甲方代表、监
理验收并做好记录。
c、报警设备安装
该部分施工首先根据设计要求提出采购计划材料采购到场后先自检
合格后申报甲方代表、监理检查经甲方代表、监理认可后才接收。在报警设备安装前根据要求拿出编码图然后再根据设计要求及施工规
范进行安装。
d、报警设备系统调度
由于报警系统是采用集中控制的方式控制室设在-3层调试前先根据
要求输入该系统的各设备的地址编码及逻辑然后排除主机报出的设
备故障再对各感烟探测器、感温探测器、手报、消火栓按钮消防广播、电话分机、电话插孔等逐个实验田实验合格后再进行联动实验。
2、自动喷水灭火、消火栓系统
a、管网安装 首先根据设计要求提出采购计划管材采购到场后先自
检合格后申报甲方代表、监理检查经甲方代表、监理认可后才接收。
安装时严格按照设计要求及施工规范施工。
b、管网试压、冲洗
管网安装完后对其进行试压首先给管网进水并排除管内空气再给管
网加压试压自检合格后申报甲方代表、监理检查验收并作 3 好记录
管网试压完毕后再对其进行冲洗。
c、喷淋系统调试
先对系统最不利点的管网压力进行测试测试合格后再调试喷淋泵是
否能自动启泵。
d、消火栓系统调试
先对系统最不利点的管网压力进行测试测试合格后再调试消火栓泵
是否能自动启泵。采用专用接口对消火栓、喷淋水泵结合器进行试
验确保能向管网内加压注水。
三、安全文明施工
对所有进场工人进行安全文明交底并定期进行安全文明教育活动每天要求班组在上班前进行安全交底确保了整个施工期间无任何伤亡
事故的发生。定期不定期的对本项目工程范围内各种机械设备的运
行状态施工用电安全措施安全防护设施的完好程度现场文明施工等
腰三角形情况进行详细检查对查出的问题做到“三个落实”即落实时
间表落实措施落实经费认真整改。
通过上述努力和实干使本工程进度、质量得到良好的运转并达到了
预期效果得到甲方、监理的好评。
xx施工单位
x年x月x日
工程施工技术总结汇报篇五
消防工程施工技术总结
新建云南云铝泽鑫铝业有限公司
自开工到竣工期间,我项目部严格按照设计要求和规范施工,确保了本工程的质量,进度和安全文施工。以下是本工程施工细节,质量,进度,安全文明施工的阐述。
一、工程概况:新建云南云铝泽鑫名业有限公司厂消防工程所有的采购及安装项目。
本工程主要包括:火灾自动报警系统整流机组水,泡沫灭火系统,消火栓系统等,干粉灭火器系统等。
1、火灾自动报警及消阶联动系统
a、管线敷设
关干管线的敷设,我项目部严格按照设计要求及施工规范施工。要求施工人员在敷设线管时,其弯曲半径必须大于10尺,线盒安装位置严格按照设计要求预留,管线锁目,起码连接牢固,各部份敷设完后,各班组自检,待现场负责人进场后报专业质检人员,质检员检测合格后监理验收,并做好记录。
b、管路穿线
该部份的施工,首先根据设计要求及报警设备厂家的设计说明提出采购计划,材料到场后进行自检,合格后申报监理检查,经监理认可后才接收,在穿线前先清除管内积水及杂物穿线时按要求拉布线至各类所需设备,开始穿线前分色并在线路两头做记号,线穿完后进行绝缘电阳测试,各班组进行自检,现场负责人检查合格后,报专业质
检员质检人员后,申报监理验收,并做好记录。
c、报警设备安装
该部分施工首先根据设计要求提出采购计划,材料采购到场后,先自检,合格申报监理合格后,方可进行安装,报警设备按装前需要根据现场要求编制编图,然后按设计规范进行安装。
报警系统调试
由于报警系统是采用集中控制的方式,控制室设计每栋楼消防控制室,调试前首先所入该系统的各级设备地址编码逻辑,然后用报警控制器进行联动模拟试验,达到设计验收合格后,申报监理验收,并做完记录。
2、自动喷水灭火消火栓系统
a、管网安装:首先根据设计要求提出采购计划,管材采购到场先自检合格后,申报监理检查,经监理认可后方可接收,消火栓、阀门水泵接合器等材料设备进场后,需根据规范进行水压试验,安装时严格按设计要求及规范进行施工。
b、管网试压、冲洗,管网安装后,对其进行试压,试压力达到设计要求无泄漏时,自检后格后申报监理验收,最后再对其冲冼。
c、喷淋系统调试:先对系统最不利点的管网压力进行测试,测试合格后再根据要求调试喷淋泵是否能手动,远程和自动启泵,必须满足规范要求。
d、在准备好后,开启所有设备,由调试人员模拟水情,然后观察各设备联动情况,联动合格后报检测公司检测,检测合格报当地消
防部门验收。
3、安全文明施工
对所有进场工人进行安全文明交底,并期进行安全文明教育活动,每天要求班组在班前点名进行安全交底,确保了整个施工期间无任何伤亡事故发生。
定期不定期的对本项目工程范围内各种机械设备的运作状态,施工用电安全措施,安全防护措施,安全防护措施完好程度,对查出的问题做到“三个落实”,即落实时间表,落实措施,落实经费,认真整改。
通过上述努力和实干使本工程质量得到良好的运转,并达到了预期效果,得到甲方监理等有关部门的好评。