脚手架专项施工方案规定 脚手架专项施工方案开题
文件夹
为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展,常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。那么方案应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家收集的方案策划书范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。
1.1 编制依据
本施工方案依据《国家建筑安装安全技术规程 》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《钢管脚手架扣件》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》等国家、行业有关规程、规范,结合实际情况进行制订。
1.2 适用范围
基础面清理→立杆定位→摆放扫地大横杆→竖立杆并与扫地大横杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地大横杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧→安第三、四步大横杆和小横杆→接立杆→加设剪力撑→重复上述步骤,直至排架高度达到要求→铺设脚手板,绑扎防护栏及档脚板、立挂安全网。脚手架搭设技术要求、脚手架的搭设必须遵循自下而上逐层搭设、逐层加固、逐层上升的原则。2、脚手架搭设前应将马道上残留的石渣清除干净,保证排架的立杆座落在完整岩石上。、脚手架采用φ50×3.5mm钢管双排搭设,排架的结构尺寸和搭设要求按作业指导书附图要求执行。
4、立杆应顺坡面方向布置,内侧立杆距坡面30cm,承重脚手架的立杆横距为1.5m,排距为1.8m,大横杆纵跨步距为1.8m;非承重脚手架的立杆横距为1.5m,排距为1.8m;大横杆纵跨步距为1.8m。立杆长度,除顶层外均采用6m长钢管。
5、脚手架底脚扫地杆、水平横杆离地面距离一律按20cm控制,扫地杆、水平横杆与立杆用直角扣件扣紧。
6、大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3倍跨步距。
7、小横杆设于大横杆之上,两端采用直角扣件与立杆相连,小横杆内侧端
应顶于坡面岩石上,小横杆长度2.5m。
8、脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下,严格按照规定程序进行,应按定位一次竖起立杆,将立杆与纵横向扫地杆连接固定,然后设第一步的纵向和横向平杆,校正立杆位置之后予以固定,并按此要求继续向上搭设。
2设一个加固点,加固方法同上,承重脚手架除利用加固点进行加固外,在脚手架立面和侧面都采用剪刀支撑加固,立面剪刀支撑按4倍立杆横距和4倍纵跨步距进行支撑,间隔4倍立杆纵距布置,侧面剪刀支承按4倍纵跨步距进行支撑,间隔4倍立杆纵距布置;剪刀支撑与立杆及大横杆采用旋转扣件扣紧加固。
10、脚手架作业平台外侧设置防护栏杆,高度1.2m,并满挂绿色密目网,底部设置踢脚板。
11、脚手架搭设完成后,需在层间搭设钢梯作为人员上下通道,通道踏步采用φ50钢管,踏步两侧采用钢管制作防护栏杆,防护栏杆高度1.2m,栏杆内侧满挂绿色密目网封闭,通道底部挂设兜网。钢梯“之”形布置,每段钢梯长度按可连接3级作业层面控制,钢梯禁止搭设成连梯。
12、安全网要求
6.1人员素质要求
(1)高处作业人员必须年满18岁,两眼视力均不低于1.0,无色盲,无听觉 障碍,无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病,无妨害登高架设作业的其他疾病和生理缺陷。
(2)责任心强,工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作规程。严禁酒后作业和作业中玩笑戏闹。
2(3)明确使用个人防护用品和采取安全防护措施。进入施工现场,必须戴好安全帽,在无可靠防护2m以上处作业必须系好安全带,使用工具要放在工具套内。
(4)操作工必须经过培训教育后才能从事架子搭设作业。
(5)作业所用材料要堆放平稳,高处作业地面环境要整洁,不能杂乱无章,乱摆乱放,所用工具要全部清点回收,防止遗留在作业现场掉落伤人。
6.2劳保用品(三宝)要求(1)安全帽
1)安全帽必须使用建设部认证的厂家供货,无合格证的安全帽禁止使用。2)安全帽必须具有抗冲击、抗侧压力、绝缘、耐穿刺等性能,使用中必须正确佩戴。
(2)安全带
1)采购安全带必须要有劳动保护研究所认可合格的产品。
2)安全带使用2年后,根据使用情况,必须通过抽验合格方可使用。
3)安全带应高挂低用(架子工除外),注意防止摆动碰撞,不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用,要选择在牢固构件上悬挂。
1)安全网的技术要求必须符合gb5725—85规定,方准进场使用。大孔安全网只用做平网和兜网,内挂立网为绿色密目安全网,其规格为1.5m×6m。内挂绿色密目安全网使用有国家认证的生产厂家供货,安全网进场要做防火试验。
2)安全网在存放使用中,不得受有机化学物质污染或与其他可能引起磨损的物品相混,当发现污染应进行冲洗,洗后自然干燥,使用中要防止电焊火花掉在网上。
1、施工排架验收实行“三级”检查、验收制。
非承重脚手架、承重脚手架及特殊部位的脚手架,均由施工单位组织施工队初检,质量部和安全部二检、监理终检。
1、在脚手架使用过程中,定期(每月至少2次)对脚手架、脚手板、人行通道、梯子和防护设施等是否符合安全规程要求进行检查,并作好检查记录。对不符合安全要求的部位,应及时修理、加固,不得迁就使用。
2、对重点项目、部位的脚手架,每月组织一次全面检查,并作好检查记录,对不符合安全要求的及时进行处理,确保脚手架使用安全。
3、靠近爆破地点的脚手架,施工单位每次爆破后应对脚手架进行全面检查,作好检查记录。对于被飞石损坏的杆件和扣件要及时进行更换。
1、脚手架拆除前,必须将架子上的管路、线路、材料、设备等拆除并搬运到地面,并填写施工脚手架拆除申请表,签字有效。
2、脚手架拆除时应统一指挥,自上而下进行,严禁上下层同时拆除或自下而上进行或将整个脚手架推倒的方法进行拆除。
3、脚手架与边坡插筋的连接处必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连接处整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于两横杆,如高差大于两横杆,应增设与边坡插筋的连接,进行加固后,再逐层拆除。
4、拆下的材料,禁止往下抛掷,应用绳索捆牢慢慢放下,集中堆放在指定地点。
5、拆除脚手架的区域内,须设专人警戒,无关人员、车辆禁止逗留和通过。
编制人: 审核人: 审批人:
威县第一建筑安装有限责任公司 临西县地表水厂工程项目部
2014年7月
一、工程概况
临西县地表水厂工程总设计规模10万m3/d,水厂净水工艺采用配水→沉砂→混合絮凝沉淀→过滤→清水池→送水泵站→城市管网的常规处理工艺。
生产废水处理:按10万m3/d净水处理规模配套,新建生产废水处理系统。滤池反冲洗废水至排水池,由回收泵提升至配水井;沉淀池排泥水进入浓缩池,浓缩池上清液排放,浓缩污泥由泵提升至脱水间机械脱水,泥饼外运填埋处理。
工程用地:地表水厂总占地面积23401m2,用地指标2340.1m2/万m3,地表水厂绿化率50%。
运行管理:设有先进的集散型计算机系统进行自动控制和管理,实现无人值守。
二、编制依据
1、《建筑施工计算手册》江正荣著 中国建筑工业出版社;
2、《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社;
9、本工程技术条款、施工图纸及施工组织设计
(1)架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。
(2)在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。
(3)选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。
(6)结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案:钢管落地脚手架。
4.l、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚3.5mm,钢材强度等级q235-a,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯。
4.2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》jgj22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65n.m时不得破坏。4.3、搭设架子前应进行保养,除锈。4.4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。
4.5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。
五、脚手架搭设流程及要求
落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。
本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,或在混凝土底板上搭设。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚手架计算书)。
5.2、立杆间距
(1)脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水平3.0m(即两步两跨);里立杆距建筑物0.3m。(2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。
(3)立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。
5.3、大横杆、小横杆设置
(1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设脚手板或竹排,里外立杆间应满铺脚手板或竹排,无探头脚手板或竹排。
(2)满铺层脚手板或竹排必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。
(3)脚手板或竹排须用12-14#铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手板或竹排,发现有破损的要及时更换。
(1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。(2)选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。
(3)脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。
5.7、连墙件
(1)脚手架与建筑物按计算书中连墙件布置要求设拉结点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳。
(2)拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。
(3)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。
(4)外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结点,以确保外架安全可靠。
(5)连墙件构造示意图
5.8、架体内封闭
(1)脚手架的架体里立杆距墙体净距最多为200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人板,站人板设置平整牢固。(2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。
(3)施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。
5.9、板、梁、楼板承重脚手架
板、梁、楼板等支撑体系选用φ48×3.5mm扣件式满堂脚手架。立杆顶端加可调顶托,以便调整模板高程。立杆间距=1m×1m,立杆步距为1m;扫地杆距地面0.4m,在各仓段的端头位置设置剪刀撑、斜撑等加强杆件。
中板主楞100×100mm方木可调顶托支架立杆
各部位支撑细部图
六、脚手架的劳动力安排
6.1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量,确定本工程外脚手架搭设人员需要15~20人。6.2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。
6.3、外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。
7.1、脚手架搭设完毕或分段搭设完毕,应按规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。
7.2、高度在20m及20m以下的脚手架,应由单位工程负责人组织技术安全人员进行检查验收。高度大于20m的脚手架,应由上一级技术负责人随工程进行分阶段组织单位工程负责人及有关的技术人员进行检查验收。
7.3、验收时应具备下列文件:
(1)脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志;(2)脚手架工程的施工记录及质量检查记录;(3)脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录,(4)脚手架工程的施工验收报告。
(2)安全网的张挂及扶手的设置是否齐全;(3)基础是否平整坚实、支垫是否符合规定;(4)连墙件的数量、位置和设置是否符合要求;(5)垂直度及水平度是否合格。
八、脚手架搭设安全技术措施
8.1、技术保障措施
(1)架子搭设完毕,用合格密目安全网铺围护于架子的外围及底部。
(2)钢管与扣件进场前应经过检查挑选(选择标准应符合规范jgj 130-200 第3条),所用扣件在使用前应清理加油一次,扣件一定要上紧,不得松动。每个螺栓的预紧力在40n·m~65 n·m之间。^(3)架子搭设到10m高度时由架子搭设人员进行自检;架子搭设完毕后由搭设会同施工单位、监理单位和质检单位对整个脚手架进行验收检查,验收合格后方可投入使用。
(4)该脚手架作为建筑物装饰作业时,安全防护屏障及装修时作业平台,严禁将模板支架、揽风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管道等固定在脚手架上;脚手架严禁悬挂起重设备。
(5)脚手架的安全性是由架子的整体性和架子结构完整性来保证的,未经允许严禁他人破坏架子结构或在架子上擅自拆除与搭设脚手架各构件。其中在脚手架使用期间,下列杆件严禁拆除:主节点处横、纵向水平杆,连墙件。
8.2、质量保障措施
(1)操作人员作业前必须进行岗位技术培训与安全教育。(2)技术人员在脚手架搭设、拆除前必须给作业人员下达安全技术交底,并传达至所有操作人员。
(3)脚手架必须严格依据本《施工方案》进行搭设;搭设时,技术人员必须在现场监督搭设情况,保证搭设质量达到设计要求。(4)脚手架搭设完备,依据施工组织设计与单项作业验收表对脚手架进行验收,发现不符合要求处,必须限时或立即整改。
8.3、安全保障措施
(1)操作人员必须持有登高作业操作证,方可上岗。
(2)架子在搭设(拆卸)过程要做到文明作业,不得从架子上掉落工具、物品;同时必须保证自身安全,高空作业需穿防滑鞋,佩戴安全帽、安全带,未佩戴安全防护用品不得上架子。
(3)在架子上施工的各工种作业人员,应注意自身安全(尤其是在卸料平台上的工作人员);不得随意向下、向外抛、掉物品,不得随意拆除安全防护装置。
(4)雨、雪、雾及六级以上大风等天气,严禁进行脚手架搭设、拆除工作。
b 扣件螺丝是否松动; c 安全防护措施是否符合要求。
(6)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看护,安全员巡视检查。
(7)脚手架临街面必须有防止坠物伤人的防护措施。
(8)搭拆脚手架期间,地面应设置围栏和警戒标志,严禁非操作人员入内。
9.1、拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等。9.2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。
9.3、拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。
9.4、拆架程序应遵守“由上而下,先搭后拆”的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按“一步一清”原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。9.5、拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆除中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。9.6、连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然后才能拆除。
9.7、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。
9.8、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。9.9、在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。
9.10、拆下的材料要徐徐下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,“当天拆当天清”,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。
9.11、高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。9.12、输送至地面的杆件,应及时按类堆放,整理保养。9.13、当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后的人为事故。
9.14、如遇强风、大雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。
内排架距离墙长度为0.30m;
连墙件连接方式为双扣件;(2)活荷载参数
安全设施与安全网(kn/m2):0.005;
脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板;
地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kpa):100.00; 立杆基础底面面积(m2):0.20;地基承载力调整系数:1.00。
10.2大横杆的计算: 按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-2001)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
(1)均布荷载值计算
大横杆的自重标准值:p1=0.038 kn/m ;
图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)
图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)(2)强度验算
跨中和支座最大弯距分别按图
1、图2组合。跨中最大弯距计算公式如下:
支座最大弯距计算公式如下:
选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: σ=max(0.252×106,0.297×106)/5080=58.465 n/mm2; 大横杆的最大弯曲应力为 σ= 58.465 n/mm2 小于 大横杆的抗压强度设计值 [f]=205 n/mm2,满足要求!
大横杆的最大挠度 0.652 mm 小于 大横杆的最大容许挠度 1200/150 mm与10 mm,满足要求!
10.3、小横杆的计算: 根据jgj130-2001第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。
(1)荷载值计算
小横杆计算简图(2)强度验算
均布荷载最大弯矩计算公式如下:
小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:
νmm ;
最大挠度和 ν = ν
qmax
+ ν
pmax
= 0.024+1.656 = 1.68 mm;
小横杆的最大挠度为 1.68 mm 小于 小横杆的最大容许挠度 1050/150=7与10 mm,满足要求!
10.4、扣件抗滑力的计算: 按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kn,按照扣件抗滑承载力系数1.00,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kn。
活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。
经计算得到,活荷载标准值
wo = 0.39 kn/m2;
uz= 0.92 ;
风荷载设计值产生的立杆段弯矩 mw 为
立杆稳定性计算 σ = 134.123 n/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 n/mm2,满足要求!
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式
σ = 11538/(0.186×489)+164000/5080 =159.138 n/mm2; 立杆稳定性计算 σ = 159.138 n/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 n/mm2,满足要求!
[h]= 49.755 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [h] =49.755 m。
[h]= 37.826 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [h] =37.826 m。
风荷载标准值 wk = 0.283 kn/m2;
又: a = 4.89 cm2;[f]=205 n/mm2;
nl = 8.427 nf = 95.133,连墙件的设计计算满足要求!连墙件采用双扣件与墙体连接。
由以上计算得到 nl = 8.427小于双扣件的抗滑力 16 kn,满足要求!
立杆基础底面的平均压力:p = n/a =60.995 kpa ;
其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 :n = 12.199 kn; 基础底面面积 :a = 0.2 m2。
p=60.995 ≤ fg=100 kpa。地基承载力满足要求!
综上计算满足脚手架结构受力和稳定性要求。
1、根据工程实际编制脚手架专项施工方案,方案有针对性,能有效地指导施工,明确安全技术措施。
2、搭设高度在25m以下的外架应有搭拆方案,绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面和平面布置图。
3、搭设高度超过25m且不足50m的外架,应采取双钢管立杆或缩小间距等加强措施,除应绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图外,还应说明脚手架基础做法。
4、搭设高度超过50m的外架,应有设计计算书及卸荷方法详图,绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图,并说明脚手架基础做法。
5、外架专项施工方案包括计算书及卸荷方法等必须经企业技术负责人审批并签字盖章。
1、毛竹脚手架立杆需深埋地下30cm以上并支在垫木(块)上,基础夯实后落地顶撑支设在木板或水泥垫块上,并设纵横相连扫地杆。立杆基础埋深上部分采用砼浇筑的可不设扫地杆。
2、钢管脚手架基础平整夯实,砼硬化,落地立杆垂直稳放在金属底座、砼地坪、砼预制块上,设纵横相连扫地杆。
3、立杆基础外侧设置截面不小于20×20cm的排水沟,并在外侧设80cm宽以上砼路面。
4、外脚手架不宜支在屋面、雨棚、阳台等处,确因工程需要搭设的脚手架,要分别对外架和屋面、雨棚、阳台等部位的结构稳定性进行 计算并采取有效安全措施。其设计计算书和安全措施须经企业技术负责人审批签字盖章。
1、脚手架与建筑物按水平方向不大于7m,垂直方向不大于4m设一拉结点。拉结点在转角和顶部处加密,即在转角1m以内范围按垂直方向不大于4m设一拉结点,顶部80cm以内范围按水平方向不大于7m设一拉结点。
2、钢管外架拉结点应刚性拉结;毛竹外架采用2根并联8号铅丝加套管的柔性拉结(既拉又撑)。拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大、小横杆接点处。
3、外墙装饰阶段拉结点也须满足要求,确因施工需要需除去原拉结点时,必须重新补投可靠、有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。
4、拉结点或临时拉结点必须画出制作详图。
1、毛竹脚手架步距不大于1.8m,立杆纵距不大于1.5m,横距不大于1.3m, 架子总高度不得超过25m。
2、钢管脚手架步距底部高度不大于2m,其余不大于1.8m,立杆纵距不大于1.8m,横距不大于1.5m。如搭设高度超过25m须采用双立杆或缩小间距的方法搭设,超过50m应进行专门设计计算。
3、架子转角处立杆间距应符合搭设要求。
4、脚手架外侧设置剪刀撑,由脚手架端头开始按水平距离不超过9m设置一排剪刀撑,剪刀撑杆件与 地面成45-60°角,自下而上、左右连续设置。设置时与其他杆件的交叉点应互相连接( 绑扎),并应延伸到顶部大横杆以上。竹脚手架剪刀撑底部斜杆应深埋超过30cm。
5、毛竹脚手架必须设置顶撑,顶撑能有效地搁在小横杆上,不得移位、偏离。
1、25m以下建筑物的外脚手架除操作层以及操作层的上下层、底层、顶层必须满铺外,还应在中间至少满铺一层。25m以上建筑物的外架应层层铺设脚手片。装饰阶段必须层层满铺脚手片。
2、满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效防护措施。
3、脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,无探头板。脚手片完好无损,破损的要及时更换。
4、脚手架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭,且应将安全网固定在脚手架外立杆里侧,不宜将网围在各杆件的外侧。安全网应用不小于18#铅丝张挂严密。
5、脚手架外侧自第二步起必须设1.2m高同材质的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设12m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆。
6、脚手架的高度,里立杆低于檐口50cm,平屋面外立杆高于檐口1-1.2m,坡屋面高于1.5m以上。
1、脚手架搭设前应对架子工进行安全技术交底,交底内容要有针对性,交底双方履行签字手续。
2、脚手架搭设后由公司组织分段验收(一般不超过3步架),办理验收手续。验收表中应写明验收的部位,内容量化,验收人员履行验收签字手续。验收不合格的,应在整改完毕后重新填写验收表。脚手架验收合格并挂合格牌后方可使用。
3、脚手架应进行定期检查和不定期检查,并按要求填写检查表,检查内容量化,履行检查签字手续。对检查出的问题应及时整改,项目部每半月至少检查一次。
1、外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,确保安全受力。
2、小横杆应设置在大横杆的下方,顶撑的上端(仅指毛竹脚手架)。
3、小横杆两端各伸出立杆净长度不少于10cm并应尽量保持一致。
1、钢管脚手架立杆必须采用对接,大横杆可以对接和搭接,剪刀撑和其他杆件采用搭接,搭接长度不小于40cm,且不少于二只扣件紧固。
2、竹脚手架立杆、剪刀撑、大横杆和其他杆件均采用搭接,其中立杆、剪刀撑搭接长度不小于1.5m,大横杆不小于2m,且均用不细于10#铅丝双股并联绑扎3道以上。
3、相邻杆件搭接、对接必须错开一个档距,同一平面上的接头不得超过50%。
4、竹脚手架顶撑设置到位、有效、与立杆绑扎不小于10#铅丝双股并联绑扎3道。
1、脚手架的架体里立杆距墙体净距一般不大于20cm,如大于20cm的必须铺设站人片,站人片设置平整牢固。
2、脚手架施工层里立杆与建筑物之间应进行封闭。
3、施工层以下外架每隔3步以及底部应用密目网或其他措施进行封闭。
1、钢管脚手架应选用外径48mm,壁厚3.5mm的a3钢管,表面平整光滑,无锈蚀、裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用钢管有出厂合格证。搭设架子前应进行保养、除锈并统一涂色,颜色应力求环境美观。
2、搭设竹脚手架的竹竿要求挺直、质地坚韧,不得使用青嫩、枯脆、腐烂、虫蛀及裂纹连通两节以上的竹杆。竹杆有效部分小头直径必须符合:a.立杆、大横杆、顶撑、剪刀撑等不小于75mm;b.小横杆不得小于90mm;c.搁栅、栏杆不得小于60mm。
3、钢管脚手架搭设使用的扣件应符合建设部《钢管脚手扣件标准》要求,有扣件生产许可证,规格与钢管匹配,采用可锻铸铁,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。
4、竹脚手架绑扎用的铅丝无锈蚀,双股并联捆扎。
5、底排立杆及扫地杆均漆红白相间色。
1、外脚手架应设置上下走人斜道,附着搭设在脚手架的外侧,不得悬挑。斜道的设置应为来回上折形,坡度不大于1∶3,宽度不小于1m,转角处平台面积不小于3m2。斜道立杆应单独设置,不得借用脚手架立杆,并应在垂直方向和水平方向每隔一步或一个纵距设一连接。
2、斜道两侧及转角平台外围均应设1.2m高防护栏杆和30cm高踢脚杆,并用合格的密目式安全网封闭。
3、斜道侧面及平台外侧应设置剪刀撑。
5、外架与各楼层之间应设置进出通道,坡度不大于1∶3,宽度不小于1m,通道宜采用木板铺设,两边设1.2m高防护栏杆和30cm高踢脚杆,并固定牢固。
6、斜道和进出通道的栏杆、踢脚杆统一漆红白相间色。
1、外脚手架吊物卸料平台和井架卸料平台应有单独的设计计算书和搭设方案。
2、吊物卸料平台、井架卸料平台应按照设计方案搭设,应与脚手架、井架断开,有单独的支撑系统。
3、卸料平台要求采用厚4cm以上木板统一铺设,并设有防滑条。外架吊物卸料平台应采用型钢做支撑,预埋在建筑物内,不得采用钢管搭设。井架卸料平台可以由钢管从基础上搭设,但基础必须采用砼,地立杆垫型钢或木板。
4、吊物卸料平台必须设置限载牌。
5、卸料平台临边防护到位,设置1.2m高防护栏杆和30cm踢脚杆,四周采用密目式安全网封闭。
1.1、参建单位
建设单位:利川市文斗乡黄土小学 设计单位:咸丰县规划建筑设计院
1.2、工程简介
层高:一层4.20m、二、三层3.00m 总工期:180天
二、编制依据
1、依据利川市文斗乡黄土小学教师周转宿舍施工设计图纸;
2、依据《利川市文斗乡黄土小学教师周转宿舍施工组织设计》;
3、依据《利川市文斗乡黄土小学教师周转宿舍地质勘察报告》;
4、各类规范:
三、危险源分析与预防控制措施
3.1、分部工程安全等级
安全等级:三级
3.2、危险源分析
① 整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架
2、在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件等;
3、构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够与严重超载;
4、地基出现过大的不均匀沉降。② 人员从脚手架上高处坠落
1、作业层未按规定设置围挡防护;
2、作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大;
3、脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落。
4、不当操作产生的碰撞和闪失等; ③ 不当操作事故
1、用力过猛,致使身体失稳;
2、在架面上拉车退着行走;
3、拥挤碰撞;
4、集中多人搬运或安装较重构件;
5、架面上的冰雪未清除,造成滑落; ④ 落物伤人(物体打击)
1、在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人;
2、架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或路过行人;
1、在不安全的天气条件(六级以上大风、雷雨和雪天)下继续施工;
2、在长期搁置以后未作检查的情况下重新投入使用;
3、脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线之间没有保持安全操作距离等。
3.3、危险源监控
1、对脚手架的构配件材料的材质、使用的机械、工具、用具进行监控;
2、对脚手架的构架和防护设施承载可靠和使用安全进行监控;
4、加强安全管理与日常维护,对施工环境和施工条件进行监控。
四、施工方案
4.1、施工准备
1、根据施工方案及单项施工组织设计要求进行预算,作出设备、材料计划表,组织设备、材料、工具的加工、采购等准备工作。质量要求:要保证所选取用的原材料,材质、力学性能及几何尺寸均符合国家标准要求,有质保书。
2、根据施工进度计划和安全施工要求组织人员,并进行技术交底。人员要求:搭拆脚手架必须由专业架子工担任,并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(gb 5036)考核合格,持证上岗。上岗人员应定期进行体检,凡不适于高处作业者,不得上脚手架操作。搭拆脚手架时工人必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。在施工前,工程安全负责人应组织人员进行安全知识培训及进行技术交底。
3、对场地进行平整,对基础做好排水,修通道路,并保证用电、用水安全。
4.2、地基与基础
1、脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《建筑地基与基础工程施工及验收规范》(gb50202-2002)的有关规定进行。
2、脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm。
3、脚手架基础经验收合格后,应按施工组织设计的要求放线定位。
4.3、搭设要求
1、按照规定的构造方案和尺寸进行搭设;
2、及时与结构拉结或临时支顶,以确保搭设过程的安全;
3、拧紧扣件(拧紧程度要适当);
4、有变形的杆件和不合格的扣件(有长度、扣接不紧等)不能使用;
5、搭设工人必须佩挂安全带;
6、随时校正杆件的垂直和偏差,避免偏差过大;
7、没有完成的脚手架,在每日收工时,一定要确保架子稳定,以免发生意外。
4.4、拆除要求
脚手架使用完毕后立即拆除,在脚手架拆除前应作好以下工作:
1、对脚手架进行安全检查,确认不存在严重隐患。如存在影响拆除脚手 架安全的隐患,应先对脚手架进行修整和加固,以保证脚手架在拆除过程中不发生危险。
2、在拆除脚手架时,应先清除脚手板(或竹笆板)上的垃圾杂物,清除时严禁高空向下抛掷,大块的装入容器内由垂直运输设备向下运送,能用扫帚集中的要集中装入容器内运下。
3、脚手架在拆除前,应先明确拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法、物件垂直运输设备的数量,脚手架上的水平运输、人员组织、指挥联络的方法和用语,拆除的安全措施和警戒区域。
4、严格遵循拆除顺序,由上而下、后搭者先拆、先搭者后拆,同一部位拆除顺序是:栏杆→竹脚手板→剪刀撑→大横杆→小横杆→立杆。
5、外脚手架的拆除一般严禁在垂直方向上同时作业,因此要事先做好其他垂直方向工作的安排。
6、拆除脚手架时,下部的出入口必须停止使用,对此除监护人员要特别注意外,还应在出入口处设置明显的停用标志和围栏,此装置必须内外双面都加以设置。
7、拆除脚手架时,坠落范围内应有明显“禁止入内”字样的标志,并有专人监护,以保证拆脚手架时无其他人员入内。
8、对于拆除脚手架用的垂直运输设备要用滑轮和绳索运送或塔吊配合,严禁乱扔乱抛,并对操作人员和使用人员进行交底,规定联络用语和方法,明确职责,以保证脚手架拆除时其垂直运输设备能安全运转。
9、拆下的脚手架钢管、扣件及其他材料运至地面后,应及时清理,将合格的、需要整修后重复使用的和应报废的加以区分,按规格堆放。对合格件应及时进行保养,保养后送仓库保管以备今后使用。
10、如脚手架拆除时遇大风、大雨、大雾天应停止作业。
11、拆除时操作人员要系好安全带,穿软底防滑鞋、扎裹腿。
12、脚手架拆除过程中,不得中途换人,如必须换人,则应该在安全技术交底中交代清楚。
4.5、构造要求
应设计脚手架的平立面布置;纵、横向水平杆布置;立杆布置;连墙件布置;门洞处构配件布置;剪刀撑和斜撑布置;斜道布置;脚手板与栏杆、护拦的要求;安全网布置;防电避雷措施。
外架正立面
4.6、材质要求
① 钢管材质要求
(1)脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(gb/t13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(gb/t3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(gb/t 700)中q235-a级钢的规定。
a 新钢管的检查应符合下列规定: ①应有产品质量合格证;
④钢管外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-2001)表8.1.5的规定; ⑤钢管必须涂有防锈漆。
2)钢管上严禁打孔。② 扣件材质要求
(1)扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(gb 15831)规定;采取其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。
脚板采用竹串板,每块质量不宜大于30kg。④ 连墙件材质要求
连墙件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(gb/t 700)中q235-a级钢的规定。
经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水,并对数量进行核实。
⑤ 安全网材质要求
1、架设安全网作业使用的所有材料及材质,必须经过检查并符合其专项安全施工组织设计的要求。
2、安全网的支撑系统,选用脚手架钢管搭设。当使用脚手架钢管时,其材质要求应符合相关要求。
3、使用过一次以上的旧网调入其它工程使用,必须附其原始记录及其使用记录,并必须按规定进行耐冲击性能检验和耐贯穿性检验,合格后方可投入使用。当使用单位无此项检验能力时,应委托具有法定资格的检验检测单位进行,检验记录应存档备查。对超出产品有效期限的旧网,不得投入使用,必须作报废处理。
4、安全立网应符合下列要求:
4)菱形或方形的网目,网目边长不得大于80mm;
5)边绳与网体连接必须牢固;
6)系绳沿网边均匀分布,长度应不小于0.5m,相邻两系绳间距应不大于0.75m,阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得大于4s。
4)一张网体上不允许有一个以上的接缝,且接缝部位端正牢固; 5)不得有断纱、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷; 6)阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得大于4s。
五、验收要求
5.1、脚手架的基础夯实填平验收制度
4、脚手架基础完必须由项目负责组织验收,合格方可施工。
5.2、搭设过程中的分段验收
1、脚手架由架子工严格按规程要求搭设;
4、对于特殊脚手架(挑架、爬架)等,每挑一次或爬升一次架子,由项目部组织有关人员认真检查,验收合格后,方能挂牌使用。
5.3、装饰阶段重新验收制度
1、在装饰前,由项目部组织有关人员进行一次全面检查:
3、装饰阶段脚手架必须经项目部有关人员验收合格后方能挂牌使用;
4、装饰阶段在外墙施工时,必须做到每周一次检查、验收记录。
5.4、脚手架拆除过程中的监督管理方法
1、脚手架的任何部件严禁随意拆除;
3、经项目部确认批准,并采取加固补救措施后,方可实施;
4、脚手架拆除禁止无证人员登高作业,作业区域应设立警戒区和其他预防措施,并派专人监护。
六、监控方案
拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请监理批准,进行技术交底后才准工作。
架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物,凡能提前拆除的尽量拆除掉。拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。
拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,需解开与另一人有关的扣件时,应先通知对方采取防范措施,以防坠落。
在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。每天拆架下班时,不应留下隐患部位。拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电。所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。严禁从高空抛掷。
七、设计计算书
一、参数信息: 1.脚手架参数
双排脚手架搭设高度为 14 m,立杆采用单立杆;
2.活荷载参数
3.风荷载参数
本工程地处湖北利川,基本风压0.27 kn/m2;
5.地基参数
地基土类型:粉土;地基承载力标准值(kpa):120.00; 立杆基础底面面积(m2):0.20;地基承载力调整系数:1.00。
二、小横杆的计算: 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
小横杆的自重标准值: p1= 0.033 kn/m ;
小横杆计算简图
2.强度计算
小横杆的最大弯曲应力 σ =125.495 n/mm2 小于 小横杆的抗弯强度设计值 [f]=205 n/mm2,满足要求!
小横杆的最大挠度 4.325 mm 小于 小横杆的最大容许挠度 1500 / 150=10 与10 mm,满足要求!
三、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
1.荷载值计算
小横杆的自重标准值: p1= 0.033×1.5=0.05 kn;
大横杆计算简图
2.强度验算
最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的弯矩和。
mmax = 0.08ql2
大横杆的最大弯曲应力计算值 σ = 61.018 n/mm2 小于 大横杆的抗弯强度设计值 [f]=205 n/mm2,满足要求!
3.挠度验算
大横杆的最大挠度 0.493 mm 小于 大横杆的最大容许挠度 850 / 150=5.7与10 mm,满足要求!
四、扣件抗滑力的计算: 按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kn,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kn。
荷载的设计值: r=1.2×(0.025+0.028+0.223)+1.4×1.912=3.009 kn; r 8.00 kn,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
ng = ng1+ng2+ng3+ng4 = 2.737 kn;
立杆稳定性计算 σ = 80.067 n/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 n/mm2,满足要求!
不考虑风荷载时
立杆稳定性计算 σ = 85.976 n/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 n/mm2,满足要求!
每米立杆承受的结构自重标准值 :gk = 0.129 kn/m;
[h]= 86.412 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [h] =50 m。脚手架单立杆搭设高度为14m,小于[h],满足要求!
其中 φ--轴心受压立杆的稳定系数;
连墙件轴向承载力设计值为 nf = 0.966×4.24×10-4×205×103 = 83.965 kn; nl = 5.548 nf = 83.965,连墙件的设计计算满足要求!连墙件采用单扣件与墙体连接。
由以上计算得到 nl =5.548小于单扣件的抗滑力 8 kn,满足要求!
连墙件扣件连接示意图
地基承载力设计值: fg = fgk×kc = 120 kpa;
立杆基础底面的平均压力:p = n/a =39.181 kpa ;
其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 :n = 7.836 kn; 基础底面面积 :a = 0.2 m2。
p=39.181kpa ≤ fg=120 kpa。地基承载力满足要求!
湖北鹤峰德顺建筑有限公司
文斗乡黄土小学教师周转宿舍项目部
二0一二年四月十五日
1、材料要求
根据本工程的特点以及国家有关标准,合理选择各种原材料,其中钢管选用48×3.5的普通钢管,用作立杆和斜杆时长度以4—6米为宜,用作小横杆以1.3米左右为宜,且钢管上严禁打孔。连接扣件要符合材质要求,脚手板选用木脚手板厚度50mm每块重量不大于30kg,基础混凝土选用商品砼,强度等级为c25。
2、作业条件
搭设方案要经批准并向作业人员进行详细交底,对各种原材料进行验收,不合格的不准使用,合格的配件要按品种、规格堆放整齐,平稳且场地不得积水,搭设位置的场地要清理、平整。
1、工艺流程
2、 搭设要求
(1) 基础:基础采用20cm砼板带,浇筑基础前,首先将基础处的冻土挖出,并进行夯实,方可进行浇筑。浇筑完成后在板带上铺设木板,其中靠近挑檐部分的外排架体需铺设两层木板。
(2) 从室外地坪起,设置三排脚手架,最里排搭至挑檐底部,中间排搭设屋顶檐口下50cm,最外排搭至挑檐上第三步架体。
(3) 靠近挑檐部分的架体,中间排架距离建筑物1m,在挑檐的首层部分加设十字斜拉杆,以减少挑檐部分的承重,斜拉杆共设置三步,自挑檐下反两步。首层部分的固定连接杆,需设夹杠与建筑物紧固连接,以防止由于沉降造成挑檐受力超负荷(具体办法根据现场实际情况确定)。外排架体从±0.00往上35m均设双立杆。
(4) 挑檐层加设的夹杠,应紧贴外墙内侧,且沿建筑四周布置。夹杠应与建筑物紧固连接,遇墙锁墙、遇柱锁住。夹杠的搭接部位应最少出墙、柱500~1000mm。
(5) 为防止架体压迫挑檐,在搭设内排架体时,首先在挑檐上铺设木板,然后在立管下加设底托和3cm~5cm的木楔,待脚手架验收完成后去除木楔。
(6) 靠平台部分的双排架体架设在平台上,首先将平台清扫干净,并且通铺木板,方可进行搭设。
(7) 应先立里排立杆,后立外排立杆,内外排两立杆的连线要与墙面垂直。
(8) 搭设高度:内立杆要低于檐口50cm,外立杆高出檐口1.5m。
(9) 靠近立杆的小横向扫地杆,应紧固拉杆上。
(10) 剪刀撑沿高度和宽度方向连续布置与地面夹角为60度,剪刀撑交叉部分需相交1m,两端伸出10cm。
(11)连墙杆的设置为5m×5m,梅花型设置,在顶部与转角处加密设置,增加30%,且拉接要牢固、稳定、上下错开。
(12) 要满铺一层脚手板用18#钻丝同周围大横杆扎牢,脚手板交接处平整、牢固、无探头板。
(13) 设一个出入口,在出入口及开口两侧用双根钢管,用扣件紧固。并在出入口外侧上部搭设安全遮棚,棚宽要大于出入口的宽度,棚顶满铺间距不大于3cm的木脚手板并封密。
(14)立网要求自±0.00开始至顶层通铺,平网每三层铺设一道。
(15)在脚手架外围的适应位置设置宽度为1.2m的斜道(坡度为1:3),转弯平台面积不小于3.2m,斜道上要设置防滑条。在平台的两个外侧及平台同斜道连接的一面,设剪刀撑到顶。
1、立杆垂直度允许偏差不大于架高的1/200,全高垂直度不大于100mm。
2、大横杆同一排水平偏差不大于总长的1/300且不大于50mm。
3、用于连接大横杆的扣件,开口应朝架内侧,螺栓要向上。直角扣件开口不得朝下,内外立杆连接需要对接扣件,不得采用搭接。
4、剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不大于200mm,中间1----2个连接点。接长采用搭接,搭接长度为1米,采用三只回转扣件锁紧。
5、连接杆应与脚手架成垂直,并尽量拉撑在立杆与大横杆的交接处。
6、脚手架各杆件相交伸出的端头,均应大于10cm以防杆件滑脱。
7、底座沉降小于2mm,步距偏差上下20mm,纵距偏差为左右50mm,横距偏差为前后20mm。
1、拆除前应召集有关人员对工程进行全面的检查,确立不需要脚手架时,方可进行拆除。
2、拆除脚手架前,应将脚手架上的遗留材料,杂物等清理干净,按照先装者后拆,后装者先拆的顺序进行。
3、不准分立面拆架或上下两步同时进行拆除。剪刀撑应先拆除中间后,再拆除两头扣件,所有连墙杆等必须随脚手架同步拆除。所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。
4、拆下的杆件与另配件运到地面后,应随时整理,检查,按品种,分规格,堆放整齐,妥善保管。
5、拆下脚手架时,要加强对成品保护,每天拆架下班时,不应留下安全隐患。
要严格把好验收关。要以建筑物的结构分段,分部位验收。各部分都要按照技术交底和相关质量要求,严格把关,确保工程质量。
脚手架搭设由专业施工队进行搭设,负责人为侯在书、侯复合,搭设完成后后,必须经过现场安全员检查后,上报项目负责人进行验收,签字认定合格后,才能投入使用。发现问题及时加固。验收合格后的外脚手架未经批准,任何人不得任意拆除。
1、搭设或拆除脚手架时,必须划出安全区,设警戒标志,并应有专人负责,阻止无关人员靠近。
2、脚手架搭设人员,必须持证上岗,并经专业培训,不适于不高空作业者,一律不得上脚手架操作。
3、搭设、拆除脚手架人员必须戴安全帽,安全带,使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人,登高要穿防滑鞋。
4、拆下的零部件严禁从高空抛掷。
5、当遇六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时,应停止脚手架搭设与拆除工作。雨雪后上架作业,应有防滑措施,并应扫除积雪。
6、操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。(不大于2kn/m2)
2025年脚手架专项施工方案规定 脚手架专项施工方案开题报告(五篇)