2023年道路工程质量评估报告 市政道路质量评估报告(五篇)
在当下这个社会中,报告的使用成为日常生活的常态,报告具有成文事后性的特点。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗?下面是小编为大家整理的报告范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
道路工程质量评估报告 市政道路质量评估报告篇一
评
估
报
告
一、工程概况:
本道路位于凯里市内宁波路路延伸段的一条主干道,k0+000由宁波路中段起至k0+689.439永丰东路止。全长689.439米。原有道路不能适应快速经济发展的要求。为解决该道路日益增加的交通量,改造拓宽该段道路势在必行。经改造拓宽后,宁波路延伸段的主要技术指标:
1、道路等级:主干线ⅱ级,设计车速40km/h。
2、道路全长:689.439米。
3、最大纵坡:5.35%。
4、道路宽度:全宽30m,其中车道宽21.6m,人行道为2×3.75m。
5、道路车行拱横坡为2.0%(外侧),人行道横坡为1.5%(内侧)。
6、路面结构:全线采用沥青混凝土路面,其结构组合如下:
7、面层
中粒式沥青混凝土
厚5cm
粗粒式沥青混凝土
厚7cm
基层
水泥稳定碎石
厚20cm
底基层
级配碎石
厚30cm
8、桥梁结构:1-16m预应力先张法钢筋混凝土空心板桥
9、桥梁设计荷载:城-a级汽车荷载
10、排水工程配合道路工程进行,在道路下埋设排水管沟,以排除本工程汇水面积内的雨水,汇入永丰东路段雨水排放系统,由于该段工程位于老城区内,工程量大,困难条件多,土质差,地下管网复杂是该工程的一个特点,而该段工程的主要特点是工期紧,当工程全面展开时,是多专业、多断面同时交叉作业,为保证正常施工,均有现场监理工程师在场加强各专业之间协调工作,以避免专业之间相互干扰,而影响施工正常进行。
该段工程难点是由于两端接口在原有道路基础上进行改造的情况下施工,施工场地内地上的电力、电信、通讯、电视线路和地下管网复杂;施工场地旁建构筑物较多,地质条件较差,基底情况不明较多,这些都成为摆在施工面前需待解决的难点问题。在保证路基和沟槽开挖安全施工和周边建构筑物稳定前提下,现场监理人员要求施工单位采取不同施工方法和手段,协助施工单位随时处理各种意识不到的问题,而不影响施工顺利进展。
宁波路延伸段道路工程和排水工程,从2007年5月27日开工至2007年12月30日,沥青混凝土路面全段贯通。施工中,在各级领导的关怀和指导下,在质检站的监督和业主的大力支持下,施工单位克服了工期紧、任务重、地下管网复杂、地质情况不明和气候多变等诸多因素的影响。通过各施工单位的相互协调配合和共同努力,圆满地完成了建设路延伸段道路工程和排水工程的施工任务。
二、工程完成施工图和施工合同,执行强制性标准的情况:
宁波路延伸段道路工程和排水工程由宁波路中段至永丰东路,是改造工程重要组成部分。根据业主提供的道路施工图、桥梁施工图及排水工程施工图,以及业主与施工单位签定的施工合同顺利完成任务。
现场监理工程师在施工过程对注有强制性规定的检查项目,要求施工单位必须一定达到,并督促施工单位质检员,加大自检力度不折不扣的贯彻至施工全过程。凡带强制性标准检查项目,不符合要求的要进行整改,无法进行整改的要求返工,直至符合标准规定。
三、参建施工单位质量执行情况:
宁波路延伸段道路工程、桥梁工程和排水工程参建施工单位,自始至终把工程质量作为头等重要的大事来抓,树立“质量第一”的思想。刚开工就建立质量保证体系,成立由工程项目部经理和总工程师分别担任组长和副组长的质量检查小组,负责整个工程的施工质量,项目经理部设立专业质检工程师,负责所担负地段的施工质量问题。在施工过程中,还不断的加入对施工人员的质量意识教育,使施工人员认识到没有质量就没有进度的道理,提高质量意识,将“质量第一”的思想贯彻到工程施工的全过程。
在该段工程施工中能自觉的坚持上道工序未经检查验收合格,不准进行下道工序的原则,预防和避免工程质量事故发生。
四、对宁波路延伸段道路工程、桥梁工程和排水工程施工管理方面的评价:
宁波路延伸段道路工程、桥梁工程和排水工程的施工管理包括合同管理、信息管理、安全管理、组织协调管理四方面内容。为满足施工现场工作需要,宁波路延伸段工程项目建立相应的合同管理制度、信息管理制度、安全生产组织体系、工作协调程序,做到规范管理,使工程施工制度化,从而发挥组织管理制度的约束机制作用,促进合同的认真而全面地履行,解决好各专业在施工过程中的争端,力争计划目标的实现。在监理工程师协助下,该工程项目部从以下几个方面加强施工管理工作:
1、一个月定期召开一次工地协调例会,以解决工程进度、质量、协调等 问题。
2、由工程项目部总工程师牵头,现场监理参加,定期组织质量、安全大检查,促进施工现场质量与安全管理,做到制度化。
3、建立质检员工序交验及检查验收制度。
4、建立档案管理制度,专人负责,统一施工用表,建立行文制度,分类归档,在施工过程中参建各方文件往来均通过专人转发。为加强规范管理,工程用表采用建设部规定的示范用表。
该工程由于采用上述施工管理措施,工程施工管理做到制度化、规范化和文明施工。
五、对宁波路延伸段道路工程、桥梁工程和排水工程实物质量的评价:
1、原材料的控制
现场监理工程师对施工单位进场“原材料”、“成品”或“半成品”的质量进行认真检查,严格把关。从砂、碎石、水泥到钢筋至排水工程混凝土管和钢筋混凝土雨水管,为杜绝不合格的原材料进入本工程,现场监理工程师要求施工单位提供与原材料相符的出厂合格证及原材料质量检验报告。为保证工程质量,从原材料进场抓起,每批原材料进场在使用之前,现场监理工程师都要进行检验,并按规范规定进行现场抽样,并由我公司中心试验室及黔东南博西工程质量检测有限公司对进场钢筋、水泥进行相关的平行试验,试验合格后,现场监理工程师才准许投入到本工程使用。
施工过程控制
施工过程控制是现场监理工程师实施工程质量监控的重要举措,是工程监理工作中的重要环节之一。因此,在施工过程中必须严格的按审批认签程序加以控制,即开工报告经监理工程师审批同意后方能开工。施工过程中的工序,首先由施工单位质检员对工序进行自检,合格后报现场监理工程师对工序检查签认后再转入下工序施工。中间交工报告及单项工程完工检查验收合格后,由监理工程师签发中间交工证书。对完工的工程项目,待自检资料完备齐全后,由总监理工程师签发《中间计量表》,否则,业主将不支付工程进度款。在工程施工过程中,监理工程师必须把以质量为中心的方针理念,贯彻到施工的全过程,坚持严格要求、实事求是、公正合理、热情服务的原则加强施工过程的监理。在工程施工过程中,始终遵循“政府监督、社会监理、企业自检”的质量监督原则,除施工单位质检员对施工过程自检外,现场监理工程师及业主代表经常对施工现场进行监督检查,发现施工过程中存在的问题,及时通知施工单位纠正整改。对重要部位的某些重要工序,除施工单位质检员、现场监理工程师、业主代表参加外,还应邀请设计单位、区质检站共同到现场检查,经各方检查合格签字后,才允许进行下道工序施工。
2、工序质量控制
工序质量的好坏直接关系到整个工程质量的优劣。针对施工过程中对各工序的不同要求,现场监理工程师分别采用全过程旁站、部分时间旁站和巡视检查三种形式和四不准:一是人力、财力、机械设备不足不准开工;二是未经检查认可的材料不准使用;三是未经批准的施工工艺,施工中不准采用;四是上道工序未经检验合格,下道工序施工不准进行。在工序质量控制监理上,同时要求施工单位内部质量保证管理体系,切实负责、各司其职、尽职尽责,做到对施工过程中的各工序质量严格把关,防止不合格的工序流入下一道工序的现象发生。各施工单位质检员对每道工序完工后进行自检达到《市政道路工程质量检验评定标准》cjj1-90、《和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》cjj3-90以及设计要求后,填写《工序质量验收申请单》报请现场监理工程师验收,经验收合格签认后,方可进入下道工序施工。现场监理工程师针对每道工序除要求施工单位自检合格外,还要亲自检查验收,一切符合《标准》规定和设计要求后,才同意转入下道工序。这样,从工序质量控制下手,做到超前监理、预防为主、动态管理、跟踪监控,一环扣一环,环环紧扣,从工序质量控制出发,实现提高整个工程质量的目标。
六、宁波路延伸段执行本工程监理大纲和实施细则的情况,以及对本工程采取 的监理措施、手段的总结:
根据宁波路延伸段k0+000~k0+689.439改造的范围,结合本工程的特点和难点,按监理大纲和监理实施细则,对本工程施工过程进行全方位监理,将监理工程师的工作重点放在全过程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和组织协调,以及缺陷责任期的监理。为确保本工程质量等级达到优良的目标,施工中保证安全,做到无重大人员伤亡事故,以确保文明工地,争创优质工程。工程进度以合同中规定建设工期(排除不可遇见因素影响外)为控制目标,使工程投资实际支出额控制在业主预定的投资目标值之内。
施工准备阶段的监理工作从以下几方面入手:
1、熟悉合同文件:首先由总监理工程师组织现场监理人员在监理工作实施之前,对该工程项目的合同文件进行全面了解和熟悉,以便监督施工单位严格地按要求履行合同条款。
2、审核设计文件和图纸:总监理工程师会同现场监理人员对业主提供交付的设计图纸进行检查、核对。在工程实施之前将发现一些设计上的遗漏和错误,及时签报业主,并会同设计单位共同研究处理。同时拟订监理使用的监理表格及施工单位使用的表格,统一以建设部批准的《市政工程施工技术资料管理规定》中统一规定表格表式为准。
3、审批施工单位的施工组织设计:总监理工程师会同现场监理人员审核施工组织设计。施工单位必须在约定的时间内,向总监理工程师提供一式四份格式和细节符合监理要求的本工程施工组织设计供审批。要求施工组织设计内容必须包括:①针对本工程的特点和难点制定的施工方案;②施工组织体系;③施工质量保证体系和安全体系;④施工进度网络计划;⑤施工过程中的材料进场计划;⑥施工单位进场人员和机械动态计划;⑦施工单位的测量仪器、标准试验的准备(自建、委托)等。监理工程师重点审查施工单位的质量保证体系的运行程序是否完善,自检人员的数量和资质是否满足需要。从本工程施工组织设计审查结果来看,是否符合施工要求的。监理工程师对施工进度计划,要求施工单位必须按进度计划网络图上关键工序安排实施,施工单位在进场后基本上按不同阶段的轻重缓急进行施工。对施工单位报送的施工复测数据,要经现场监理进行认真审核认可。对复测中高程数据产生疑问,由监理在现场进行三次水平测量抽检。抽检结果说明施工复测无误,从而确定平面和高程数据的正确性。施工单位在施工材料进场前,首先就要求施工单位提供材料产地、厂家及出厂合格证书,钢筋、水泥等重要材料及混凝土成品或半成品构件应提供完整的试验报告。为控制施工单位在本工程 中施工质量,现场监理工程师明确规定了对本工程质量必须进行的标准试验项目,并由现场监理工程师在现场抽样后,送中心试验室进行试验。
4、检查开工条件:现场监理工程师在开工前检查施工单位是否具备下列开工条件:①开工前所需的场地、施工单位已经接受并已办完相关手续;②施工单位所需的保险、保函正在办理;③本工程进度计划已提交,并经批准;④开工时所需的施工机械设备、材料和工程技术人员、工人已按合同规定到达施工现场。在确认具备上述开工条件后,由总监理工程师下达开工令,并签发开工通知书,经施工单位负责人签收回执,由现场监理工程师监督检查施工单位按期开工,并报业主备案。
施工阶段的监理工作该工程质量的关键环节,对保证工程质量优劣起着决定性作用。因此,监理工程师要对施工单位的各施工程序、施工方法和施工工艺流程及施工中使用的原材料、机械、混凝土配合比等进行全面检查。监理工程师通过深入施工现场,用科学的监理方法和质量保证措施,严格约束施工单位按照施工图和技术规范中写明的试验项目、材料性能、施工要求和允许偏差等有关规定进行施工,使其达到消除工程隐患,防止质量事故,来把工程质量关的目的。根据工程施工阶段工序的难易程度,复杂性和重要性,现场监理工程师采用全过程旁站、部分时间旁站和巡视抽查三种形式实行全方位监理,对某些产生缺陷后难以补救的工序和部位,如隐蔽工程、排水和“胸腔”回填、钢筋工程及混凝土工程及预应力空心板桥钢筋混凝土梁板的浇筑等实行全过程旁站监理,随时实行抽样试验,用以检验这些工序的施工质量。而对路基、雨水管沟槽开挖、混凝土浇筑后养护等采用巡视检查,其余则采用部分时间旁站。监理工程师在旁站和巡视过程中,如发现施工中存在有关工程质量的问题应及时给予指出,并纠正错误的施工手段和方法,督促施工单位及时整改。
针对本工程特点和难点,监理工程师对工程质量实施的监控措施可归纳为一条原则、两个重点、三个阶段、四种手段。
一条原则:督促施工单位按合同、技术规范、施工图要求施工,是监理工作的原则。
两个重点:重要的分部分项工程;关键部位
三个阶段:施工准备阶段;施工阶段;成品验收阶段 四种手段:旁站;测量—就是监理工程师对完工的工程几何尺寸进行实测实量验收,不符合要求的要进行整改,无法整改的要求返工;试验—对各种材料、配合比、混凝土强度等级等,监理人员可随机抽样试验;指令性文件—施工单位和监理工程师的工作来往,必须以文字为准,监理工程师通过书面指令和文字对施工单位进行质量控制,同时指出施工中发生或可能发生的质量问题,提请施工单位重视和修改。
七、评估报告结论:
在各级领导的关怀和指导下,在业主大力支持和协调帮助及施工单位密切配合和通力合作下,我驻地办遵循“守法、诚信、公正、科学”的监理准则及“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的监理方针,认真履行监理合同内容。对宁波路延伸段改造工程实行监督管理,全面正确地使用国家有关规范、标准的规定,严格质量监理,使宁波路延伸段如期按照施工图和规范、标准及合同要求完成施工。经综合评定宁波路延伸段k0+000~k0+689.439质量等级如下:
宁波路延伸段:k0+000—k0+689.439。单位工程质量评定:
一、排水工程:优良。平均合格率94.70%。其中:
1、沟槽:优良,平均合格率92.8%;
2、平基管座:优良,平均合格率94.3%;
3、安管:优良,平均合格率97.2%;
4、接口:优良,平均合格率100%;
5、检查井:优良,平均合格率96.8%;
6、回填:优良,平均合格率87.5%;
二、道路工程:优良,平均合格率92.2%。其中:
1、路床:优良,平均合格率89.0%; 2、30cm级配碎石基层:优良,平均合格率93.7%; 3、20cm水泥稳定土基层:优良,平均合格率90.6%; 4、12cm沥青砼面层:优良,平均合格率95.3%;
5、附属构筑物(栏杆、人行道板、道牙):优良,平均合格率92.1%。
三、桥梁工程:优良,平均合格率
其中:
1、桥基开挖:优良,平均合格率
2、桥台基础:优良,平均合格率
3、混凝土桥台:优良,平均合格率
4、台 帽:优良,平均合格率
5、桥台搭板:优良,平均合格率
6、预应力空心板:优良,平均合格率
7、附属构筑物(栏杆、人行道板、道牙):优良,平均合格率
贵州省通力达监理有限公司
凯里市宁波路东西段道路改造工程驻地监理工程师办公室
2008年5月10日
道路工程质量评估报告 市政道路质量评估报告篇二
单位工程质量评估报告 工程质量评估报告(道路工程)工程名称: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 总监理工程师:
一、工程概况:
陈翔路位于上海市嘉定区南翔大型居住社区中部,为规划东西向城市次干路,起止点桩号为k1+780-k2+577.26,全长797.26 米。道路横断面设计为3.5米(人行道)+ 2.5米(非机动车道)+1.5米(分隔带)+ 7.5米(机动车道)+2米(中央分隔带)+7.5米(机动车道)+ 1.5米(分隔带)+ 2.5米(非机动车道)+ 3.5米(人行道)=32米 车行道横坡为1.5%,人行道和非机动车道横坡为-2% 4cm
sma-13(sbs改性沥青)
8cm
粗粒式密级配沥青混合料ac-25c
透层油骨架密实型水泥稳定碎石衬垫(单层厚度在15cm-20cm)
20cm
c30混凝土(与老混凝土板设置拉杆ф14@80长70cm)15cm
砾石砂
二、评估依据:
1、建设工程相关法律、法规及强制性标准条文。
2、工程建设监理合同、施工承包合同。
3、工程设计施工图、变更通知及业务联系单。
4、《城市道路工程施工质量验收规范》dgj08-118-2005。
5、有关的质量检验、检测资料。
6、国家和上海市现行的有关规范和标准。
三、施工质量控制:
1、原有路面砼板块未受扰动的部分予以保留,扰动较大的部分重新浇筑砼基层。
2、土路基中线位置、断面尺寸、中线高程、横坡坡度、平整度等符合设计及规范要求。对土路基按规范进行认真碾压,对局部出现的弹簧土现象采用翻晒或换填方法加以认真处理。对土路基进行密实度检测,检测报告显示土路基密实度满足设计及规范要求。
3、砾石砂垫层中线位置、断面尺寸、中线高程、横坡坡度、平整度等符合设计及规范要求,经压路机认真压实,对砾石砂垫层进行密实度检测,检测报告显示砾石砂垫层密实度满足设计及规范要求。
4、水稳基层中线位置、断面尺寸、中线高程、横坡坡度、平整度等符合设计及规范要求。水稳基层施工中分两层铺筑,厚度满足设计要求。经压路机认真压实,层间连接及摊铺接头处处理良好,及时吊浆,认真养护。对水稳基层进行密实度及弯沉检测,检测报告显示水稳基层密实度及弯沉值满足设计及规范要求。
5、沥青混凝土路面摊铺前,对水稳基层表面进行了彻底清理,并对水稳基层喷洒透层油,对平石内侧面及构筑物侧面喷布沥青粘层。沥青混凝土配料符合要求,摊铺时来料温度满足要求,压路机按规范要求认真碾压。经检测,沥青混凝土面层中线位置、断面尺寸、中线高程、横坡坡度、平整度等符合设计及规范要求。密实度满足规范要求。面层与井边及平石边结合密实,高差符合规范要求。
6、侧、平、缘石:基本做到排设整齐,缝宽一致,侧缘石排设直顺,曲线圆顺,接缝填筑饱满密实,外观良好。
四、施工质量管理和控制:
1、对原材料及成品、半成品构件的质量控制:原材料及成品、半成品构件随出厂质保资料进场后,由监理见证按要求频率随机取样,送具有相应资质的测试中心检测,测试合格后方准使用,出厂合格证及测试报告等质保资料经监理核查满足要求,按照监理合同监理机构对材料进行平行检测。
2、隐蔽工程验收:施工过程中严格执行了隐蔽工程验收制度,在施工单位自检合格的基础上,经监理按设计及规范要求进行隐蔽工程验收,各项隐蔽工程质量满足设计及规范要求。
3、内在质量控制:在结构工程混凝土施工时进行全过程控制,首先要求施工单位在原材料复试的基础上,做好混凝土及砂浆配合比设计,施工中准确控制配合比的计量,并监督按规定频率现场制作试件。经检测中心检验,试件全数合格。
五、施工质保技术资料:
施工过程中施工技术资料与外业施工同步进行。质保资料齐全,自检及报验资料完整,资料总体符合有关验评标准。
六、施工质量评估意见:
南翔大型居住社区市政配套陈翔路二标(惠平路-沪宜公路)改建工程已按施工合同要求完成全部工程量,工程平面位置、结构尺寸准确,结构强度满足设计及规范要求。工程整体观感良好,施工质量符合设计及有关验评标准,施工质保资料齐全,同意验收,工程质量等级评定为合格。总监理工程师:
道路工程质量评估报告 市政道路质量评估报告篇三
xxxxxx街道路整治工程
质
量
评
估
报
告
编制:审核:
xxxxxxx监理有限公司
xxxxxxxx街道路整治工程
工程质量评估报告
一、工程概况
本工程道路施工起讫桩号为k0+040—k0+680,由xxxxxx发展有限公司建设,xxxxxx公用事业工程有限公司施工,xxxxx院有限责任公司设计。温州市经济技术开发区建设工程质量检测中心承担工程材料、混凝土试块的质量检测,xxxxxxx监站对本工程进行安全质量监督。xxxxxxx监理有限公司实施质量监理。
本工程由道路工程、排水工程、交通设施工程组成,其中道路工程为宽度16m的钢筋砼路面,总长度为640m;采用22cm水泥混凝土路面、三向土工格栅、25cm钢筋混凝土、25cm5%水泥稳定碎石层。排水工程为雨水口拆除及修复、检查井升降、破损井盖更换、排水管道清通及修复、雨水井清淤。交通设施工程为交通警示标志设置、交通信号灯安装、路面交通标线制作、电缆保护管安装、接线工作井设置。
完成工程量如下:
1、路面工程:完成铣刨沥青路面、拆除路面10637.39m²路面破除、基层拆除均为10837.39m²,挖方、填方均为1420.34m³,25cm厚水泥稳定碎石7961.72m²,25cm厚c35钢筋混凝土2945.24m²,22m厚c30混凝土路面10813.72m2;沥青混凝土(4cm细粒式+6cm中粒式)200m²,拆除、安装砌侧石350m。
2、排水工程:雨水口拆除修复均为26座,检查井升降25座,井盖井座更换10座,雨水井清淤20座,排水管道清通及排水管维修工程量按实量计算。
3、交通设施:标线3.049km,横道线、停止线847.74m²,标记56个,标志板40块,标杆42套,交通信号灯16套,电缆保护管580.91,接线工作井24座。
二、工程施工监理情况简述
本工程于2012年12月10日开工——2013年6月20日完工。
监理根据国家有关法律、法规及工程建设标准强制性条文,设计图纸、合同约定,以及协同监理工作贯标文件开展监理工作,对工程施工进行全过程的监控对施工方的现场项目管理机构的质保体系及现场质量管理进行了检查检查。检查结论:施工现场具有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系,施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。
监理对进场的材料按国家和地方相关规定执行验收,路面、平基、检查井用的主要受力钢筋、钢筋网片,均有工业产品生产许可证,质量证明文件真实有效,且按批复试合格,商品砼采用上海石化安东砼有限公司生产的商品砼备案证明,质量证明文件齐全,对进场砼配比等级检查符合设计文件要求,对雨水管的开挖、回填、砼浇捣时均有安排监理工程师旁站,对砼坍落度,试块制作,级配砂石的压实度的取样,符
合要求,本工程用路灯的电缆、灯具、路灯基础相关质量证明文件符合要求。砼试块成型后送上海化工区检测中心养护和检测,相关数据符合要求
监理在隐蔽工程验收过程中对排水管道预埋时出现的偏差,监理工程师发现后及时口头或书面提出整改要求,检查井洞口处钢筋按图纸加强布置,经验收合格后进行下一道工序施工,确保施工质量符合设计及规范要求。
三、工程质量评估依据
1.建设监理合同、施工合同及招投标文件 2.监理规划
3.设计图纸、总说明、图纸会审纪要及设计变更 4.经审批的施工组织设计
5.工程建设标准强制性条文有关规定 6.建设工程监理规范
7.市政道路工程质量检验评定标准 8.市政排水管渠工程质量检验评定标准 9.水泥混凝土路面施工及验收规范 10.城市道路工程施工质量验收规范
11.现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 12.给排水管道工程施工及验收规范
13.《建筑电气施工质量验收规范》gb50303-2002
四、工程质量验收
(一).道路工程质量验收情况:
(1)工序划分:
路基、垫层、面层共计三项(2)施工质量验收:
① 路基:主要项目全部合格,非主要项目合格率85%; ② 垫层:主要项目全部合格,非主要项目合格率85.5%; ③ 面层:主要项目全部合格,非主要项目合格率86%;
由此可见,道路工程主要检查项目达到质量标准,路面质量较好。(二).道路排水管质量验收情况:
(1)工序划分:
沟槽、平基、管座、修复管道、回填、检查井、现浇砼结构。(2)施工质量验收:
各工序主要项目:平基、管座的抗压强度、管道安装的管内底标高全部符合要求;各工序非主要项目合格率达85%。由此可见,道路排水管施工质量符合要求。(三)附属设施质量验收情况:
(1)工序划分:
排水管道检查修复、雨水口检查修复、雨水井检查修复升降、检查井升降、接线工作井、路灯
五、施工单位检查评定结果
施工单位对道路、排水工程、交通设施三个分部工程进行了检查,检查结果符合设计及施工验收规范要求。施工单位自评质量等级合格。
六、建筑工程质量验收组织情况
在道路、排水工程、交通设施三个分部工程完工后,由监理单位组织,建设单位工程项目负责人、勘察、设计单位工程项目负责人、监理单位总监理工师和施工单位项目负责人和技术、质量负责人等组成验收小组。对该分部工程进行了验收,验收结果:施工质量符合设计及施工验收规范要求。
七、工程质量验收情况
1、对本工程结构道路、排水工程、交通设施三个分部工程观感质量进行捡查,质量
评价为好。
2、监理对质量控制资料进行了检查,质保资料基本齐全。详见附表:“资料核查汇总表”。
通过对xxxxxxxxx街道路整治工程的外观检查、实测实量和工程技术资料的核查,依据道路工程施工及验收规范及市政工程质量检验评定标准,该工程综合评定为合格,同意申请正式验收。
xxxxxxxxxxxxx有限公司xxxxxxx
道路工程质量评估报告 市政道路质量评估报告篇四
(注:质量评估报告应由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位提供)
工程质量评估报告
本工程为工程,建筑面积为平方米,结构,建筑层数为层。坡屋面采用,内墙,外墙;水、电、暖、卫等配套齐全,能满足用户使用要求,工程质量符合设计与规范要求。
本工程施工过程中对进场使用的各种材料进行了见证取样试验,使施工中使用的材料均能达到使用要求。分项、分部以及隐藏工程的核验及时准确,技术资料齐全。
1、基本项目:对部符合要求。
2、观感项目:应得实得分,得分率%。
工程项目经理部
年月日
道路工程质量评估报告 市政道路质量评估报告篇五
华阳道路综合改造工程
质量评估报告
工程名称:建设单位:监理单位:
华阳道路综合改造工程沥青砼路面
华阳街道办事处
四川正菱建设监理咨询有限公司
****年**月**日
华阳道路综合改造工程质量
评
估
报
告
一、工程概况:
1、华阳大道位于华阳街道中心地段,起于双华侨桥头,止于华阳老码头路口,全线长2200米,平均宽度20米,与华新街、正北街两条主要道路平交。
2、华新街起于堂华大酒店,止于高新区界,全长3763米(含通济桥至堂华大酒店483米),平均宽度为20米。
3、正北街起于华阳丁字街路口,止于华阳水印城,全线长3317米(含丁字街至华阳大酒店100米和堂华大酒店至丁字街217米),宽16米。全线原有路面类型为沥青混凝土和水泥混凝土路面。主要技术指标:
二、1、道路等级:城市道路ⅱ级,设计车速40km/h。
2、道路全长:9280米。
3、最大纵坡:5.35%。
4、道路宽度:车行道宽20米和16米,人行道宽度不等。
5、道路车行拱横坡为2.0%,人行道横坡为1.5%。
6、路面结构:全线采用土工布对水泥砼路面断缝处进行封盖是,铺筑5cmac-20c沥青砼下面层。全路段面层铺筑4cmac-13改性沥青上面层(华新街高新界至蜀郡段加铺5cmac-20c沥青砼)。其结构组合如下:
7、车行道
上面层
中粒式沥青混凝土
厚4cm
下面层
粗粒式沥青混凝土
厚5cm
人行道
混凝土垫层
厚5cm
砂浆
厚2cm
彩砖
厚5cm 华阳道路综合改造工程和人行道改造工程,从2010年12月9日开工至2010年12月26日,沥青混凝土路面全段贯通。施工中,在各级领导的关怀和指导下,在质检站的监督和业主的大力支持下,施工单位克服了工期紧、任务重、施工环境复杂和气候多变等诸多因素的影响。通过建设单位、监理单位、施工单位的相互协调配合和共同努力,圆满地完成了华阳道路综合改造工程和人行道改造工程的施工任务。
三、工程完成施工合同,执行强制性标准的情况:
华阳道路综合改造工程和人行道改造工程位于华阳街道,是改造工程重要组成部分。根据业主提供的道路施工图、相关规范以及业主与施工单位签定的施工合同顺利完成任务。
现场监理工程师在施工过程对注有强制性规定的检查项目,要求施工单位必须一定达到,并督促施工单位质检员,加大自检力度不折不扣的贯彻至施工全过程。凡带强制性标准检查项目,不符合要求的要进行整改,无法进行整改的要求返工,直至符合标准规定。
四、参建施工单位质量执行情况:
华阳道路综合改造工程和人行道改造工程参建施工单位,自始至终把工程质量作为头等重要的大事来抓,树立“质量第一”的思想。五、华阳道路综合改造工程和人行道改造工程施工管理方面的评价:
华阳道路综合改造工程和人行道改造工程的施工管理包括合同管理、信息管理、安全管理、组织协调管理四方面内容。为满足施工现场工作需要,华阳道路综合改造工程和人行道改造工程项目建立相应的合同管理制度、信息管理制度、安全生产组织体系、工作协调程序,做到规范管理,使工程施工制度化,从而发挥组织管理制度的约束机制作用,促进合同的认真而全面地履行,解决好各专业在施工过程中的争端,力争计划目标的实现。六、华阳道路综合改造工程和人行道改造工程实物质量的评价:
1、原材料的控制
现场监理工程师对施工单位进场“原材料”、“成品”或“半成品”的质量进行认真检查,严格把关。从砂、碎石、水泥、彩砖、反光漆到沥青砼,为杜绝不合格的原材料进入本工程,现场监理工程师要求施工单位提供与原材料相符的出厂合格证及原材料质量检验报告。为保证工程质量,从原材料进场抓起,每批原材料进场在使用之前,现场监理工程师都要进行检验,确认材料合格后,现场监理工程师才准许投入到本工程使用。
2、施工过程控制
对重要部位的某些重要工序,除施工单位质检员、现场监理工程师、业主代表参加外,还应邀请设计单位、区质检站共同到现场检查,经各方检查合格签字后,才允许进行下道工序施工
3、工序质量控制
各施工单位质检员对每道工序完工后进行自检达到《市政道路工程质量检验评定标准》cjj1-90、填写《工序质量验收申请单》报请现场监理工程师验收,经验收合格签认后,方可进入下道工序施工。对华阳道路综合改造工程和人行道改造工程实行监督管理,全面正确地使用国家有关规范、标准的规定,严格质量监理,使华阳道路综合改造工程和人行道改造工程如期按照施工图和规范、标准及合同要求完成施工。经综合评定华阳道路综合改造工程和人行道改造工程质量等级如下:
质量评定:
1、华阳大道(双华侨桥头至老码头路口)车行道:优良。厚度平均合格率96.0%;
横坡平均合格率95.9%;
纵坡平均合格率97.1%。
华阳大道(双华侨桥头至老码头路口)人行道:优良。平整度平均合格率95.8%; 横坡平均合格率96.8%。
2、华新街(堂华大酒店至高新区界含通济桥至堂华大酒店483米)车行道:优良。
厚度平均合格率95.7%; 横坡平均合格率96.1%;
纵坡平均合格率95.9%。
华新街(堂华大酒店至高新区界含通济桥至堂华大酒店483米)人行道:合格。
平整度平均合格率94.2%; 横坡平均合格率93.5%。
3、正北街起于(丁字街路口至水印城含丁字街至华阳大酒店100米和堂华大酒店至丁字街217米)车行道:优良。厚度平均合格率95.0%;
横坡平均合格率96.6%;
纵坡平均合格率97.9%。
正北街起于(丁字街路口至水印城含丁字街至华阳大酒店100米和堂华大酒店至丁字街217米)人行道:优良。平整度平均合格率95.2%; 横坡平均合格率96.5%。
总监:
四川正菱建设监理咨询有限公司
****年**月**日