二建市政实务知识点整理(五篇)
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
二建市政实务知识点整理篇一
一、围护:
1.工字钢桩:i50,i55,i60号;冲击式打桩机沿基坑设计边线打,弱底层为松软地层,采用静力压桩机和振动打桩机沉桩;随挖土方在桩间插入50mm厚水平木板;适用于粘性土,砂性土和粒径小的砂卵石地层;造价低,施工简单,止水性差 2.钢板桩:u或z形;单层,双层,围堰(地铁施工常用);施工简单,有噪声,刚度小,变形大,止水性尚好
3.钻孔灌注桩:多采用螺旋,冲击,正反循环(地铁基坑和高层建筑基坑多采用);排桩采用间隔成桩施工顺序;与止水帷幕(深层搅拌桩)相结合;刚度大,深大基坑,环境影响小
桩:软土;水泥桩内插入h型钢;止水性好,构造简单,施工块,型钢可重复利用
5.地下连续墙:宜采用柔性接头;作为主体形成整体墙时,用刚性接头(钢);都好只有造价高
6.地下连续墙施工工艺(两挖三吊一灌拔)
开挖导沟-开挖沟槽-吊放接头管-吊放钢筋笼-吊放导管-灌注混凝土-拔出接头管
二、支撑:
1.内支撑:钢(拆装方便,周转使用),钢筋混凝土(安全可靠性强,拆除困难)
外拉锚:土锚,拉锚
2.挡土的应力传递:围护墙-围檩-支撑
三、基坑变形控制(刚深加减水)
围护结构刚度,深度,加固基坑内土体,减少开挖土体尺寸和支撑时间,控制降水
四、基坑土方开挖规定(案水分撑扰停)
开挖方案;排水措施;分层,分块均衡开挖;及时设置支撑;防止扰动基底土;有异常停止挖土(围护结构变形,声响,渗水,支撑轴力增大,基底异常,边坡失稳)
五、边坡保护措施(坡载风水)
确定坡度,随挖随刷,不挖反坡,可用坡面土钉,挂金属网喷混凝土或莫水泥砂浆护面; 严禁坡顶1-2m堆放重物,停滞行驶较大施工机械;暴露时间过长,做好护坡脚,坡面的保护措施,叠放沙包或土袋,水泥抹面,挂网喷浆或混凝土,也可锚杆喷射混凝土护面,塑料膜,土工织物,边坡失稳,采取削坡,坡顶卸荷,坡底压载措施;基坑降排水和防洪。
五、地基加固:
1.目的:坑内强度和抗力,坑外止水减土压 2.坑内加固:环境要求高:裙墩抽格(地铁站端头井)满(环境要求高,封闭地下水);较浅基坑,换填材料;深基坑,水泥土搅拌,高压喷射注浆,注浆 3.注浆:主剂(注浆材料),溶剂(水或其他溶剂),外加剂;
渗透注浆:中砂以上的砂性土;劈裂注浆:低渗透性的土层 压密注浆:中砂,黏土地基;电动化学注浆:
4.深层搅拌法:适用于饱和粘性土和粉土;最大限度的利用了原土,无振动、噪声、污染
5.高压喷射注浆法(42.5普通硅酸盐水泥):能喷的动的;旋喷(圆柱),定喷(壁),摆喷(扇);单管法(水泥浆液);双管法(压缩空气);三管法(高压水流)
六、工程降水
1、降水
(1)基坑范围内地下水位降至垫层以下不小于0.5米,而对基底以下承压水应降至不产生坑底突涌的水位以下
(2)集水明排措施,拦截、排除地表(坑顶)、坑底和坡面积水
(3)采用渗井或多层含水层降水,应防水下部含水层恶化,降水完成后及时进行分段封井
(4)风化岩、黏性土等富水性差的底层,采用将、排、堵多种方法
(5)降水系统布设:面状降水井点沿降水区域周边呈封闭状均匀布置,;线状、条状降水井采用单排或双排布置,两端外延条状或线状降水井点围合区域宽度的1~2倍布置水井;运土通道出口两侧增设降水井。
(6)真空井点布设:降水水位深度<=6米,采用单级;>6米,用多级,上下级高差取4~5米;环形,u形货线形(单排、双排);井点间距0.8-2米,距开挖上线边线不小于1米;
(7)真空井点构造:采用金属管或u-pvc管;滤水段管长度大于1米,管壁布置渗水孔;滤水段之下设置沉淀管,长度不小于0.5米;孔壁与井管之间的滤料用中粗砂,滤料上方用黏土风度,风度至地面的厚度大于1米
2、隔水帷幕
(1)连续分布、埋深较浅的隔水层,采用落地式隔水帷幕;
含水层厚度较大,不连续或卖身较深,采用悬挂式,同时内测降水,必要时外侧回灌或与水平隔水帷幕结合;
地下暗挖隧道、涵洞工程采用水平向或斜向隔水帷幕;
当支护结构为排桩时,可用高压喷射注浆或水泥土搅拌桩与排桩衔接
(2)施工顺序:
独立、连续性的隔水帷幕,先施工帷幕,后施工支护结构
嵌入式隔水帷幕,采用搅拌工艺成桩,先帷幕桩,后支护结构;高压喷射注浆工艺成桩或可对支护结构形成包裹时,先支护,后帷幕 咬合式排桩帷幕,先非加筋桩,后加筋桩。
喷锚暗挖法施工
一、浅埋暗挖法(喷锚初期支护)
1.全断面开挖: 8 全好 2.台阶开挖:10 全好
3.环形开挖预留核心土:1d 12全好 4.单侧壁导坑:0.5d 14 只有沉降差 5.双侧壁导坑:全差
6.中隔壁法:18 沉降,造价差 7.交叉隔壁:20 沉降,防水好 8.中洞:只有沉降好
9.侧洞、柱洞、洞桩:全差
二、支护加固技术
1.隧道内(注浆仰拱三超前)2.隧道外(地表冻结地下水)
三、隧道内加固支护技术
1.喷射混凝土:早强混凝土,严禁碱活性集料,初凝不大于5分钟,终凝不大于10分钟;钢筋网材料q235钢;钢拱架用钢筋,型钢,钢轨,直径不小于18mm;湿喷,厚度50-100mm;钢架在开挖或喷神混凝土后及时假设;配合使用;紧跟开挖工作面,分段、分片、分层,由下而上;钢架保护厚度不小于40mm 2.锚杆注浆加固:径向钻孔,锚杆安装垫板,安装前先喷射混凝土
四、隧道外超前加固技术
1.地表锚杆:近处工作井和岩体松软破碎地段,钻孔清空灌浆插孔固定
2.冻结法:富水少盐第流速,强度整体洁净
3.降水位:确保部队建筑物结构安全造成危害
五、小导管注浆加固技术
1.布设:3-5m,30-50mm,300-500mm,5-15度,1米
2.软弱、破碎底层中成孔困难或易塌孔,且施作超前锚杆较困难或结构断面大
3.注浆材料:改性水玻璃浆,普通水泥单液浆,水泥-水玻璃双液浆,超细水泥
4.水泥浆或水泥砂浆主要成分为p.o 42.5级以上的硅酸盐水泥
5.砂卵石用渗入;砂层劈裂注浆法;黏土层用劈裂或电动硅化注浆法,淤泥用高压喷射
6.严格控制小导管的长度,开孔率,安设角度,方向
7.小导管尾部设置封堵孔,防止漏浆
8.施工期,检测地面隆起,地下水污染
六、管棚施工技术
1.70-180mm,4-8mm壁厚的无缝钢管,3度,3,间距2-2.5倍直径,铁路公路下,刚度大钢管连续布设
2.用于软弱底层和特殊困难地段
3.采用管棚超前支护(两穿越两特殊一大洞)
4.工艺流程:钻机就位-水平钻孔-压入钢管-注浆-封口-开挖
5.管棚空口埋置套管;每隔5米,孔弯曲测定检查
桥梁工程
1.2.3.4.5.6.7.8.五大部件:跨座墩台基(桥跨结构,支座系统,桥墩,桥台,墩台基础)
五小部件:铺水栏缝灯(桥面铺装,防排水系统,栏杆,伸缩缝,灯光照明)受力特点分:梁拱钢架悬组合(梁式桥,拱式桥,钢架桥,悬索桥,组合体系桥)全长和跨径分:特大桥,大桥,中桥,小桥
上部结构的行车道:上承式桥,中承式桥,下承式桥 吊环:hpb300热轧光圆钢筋
钢筋加工:机械方法调直,从中部向两端弯制,弯钩一次完成
热轧钢筋接头:焊接(优选闪光对焊)和机械连接(适用于hrb335和hrb400带肋钢筋),钢筋直径<=22mm,可采用绑扎连接,受拉构建中不得采用绑扎,钢筋骨架和钢筋网片的交叉点宜用电阻电焊 9.钢筋接头:设在受力较小区段,焊接或绑扎接头长度区段内,同一钢筋不得有两个接头;分不清受拉受压的,按受拉办理 10.店主电焊:单向双边焊,双向四边焊 11.钢筋混凝土保护层:受拉区大于500mm时,在保护层内设置钢筋网;钢筋与模板之间设置垫块
12.混凝土施工:搅拌,运输(离析,二次搅拌;外加剂,配合比通知书),浇筑前(前检查模板、支架刚度、承载力、稳定性;检查钢筋及预埋件位置、规格),浇筑(不超初凝2点,喷射混凝土),养护(覆盖洒水;普矿渣7天;外加剂14天;5度)13.模板支架拱架安装:支架立柱(承载力,垫块,被水泡,冬防冻措施),支架通行孔(护栏,警示灯,限高宽,安全防坠网),支架或拱架不与施工脚手架,便桥相连,支架、拱架安装完毕、预压消除非弹性后装模板,浇筑前在检查,专家论证(工具式模板,滑爬飞;混凝土模板支撑8,18,15,20;称重支撑体系700kg)
14.模板支架拱架拆除:非支撑2.5mpa;先支后拆,后支先拆,横向同时,纵向对称;预应力混凝土结构的侧模在张拉前拆,底模张拉后拆 15.预应力混凝土:优选硅普硅,不用渣和灰;严禁氯外加剂及引气剂;氯离子不超0.06%,阻绣密实保护层;锚固区及钢筋密集区加强振捣;避免碰预应力筋 16.预应力张拉:应力控制法(6%);初应力(10%-15%)
17.先张法预应力施工:张拉台座(强度,刚度,抗倾覆1.5,抗滑移1.3,受力后最大挠度不大于2mm);活动横梁与固定衡量平行,放张强度75% 18.后张法预应力施工:四孔(压浆,溢浆,排水,排气);预应力筋安装(定时抽动转动,蒸汽养护不装预应力筋);张拉(>=25两端,<25一端);摩阻损失实测;张拉顺序(分批分阶段,先中间后上下或两侧)
19.孔道压浆:水泥浆(30mpa);砂浆试块(3块,28d,抗压强度);48h内(5度,保温;35度,夜间);封锚混凝土(80%,30mpa);吊移预制构件(75%)20.后张预应力材料:钢丝(60t,3,双倍,逐盘);钢绞线(60t,3,双倍,该批逐盘);精轧螺纹钢筋(60t,2,双倍,该批不合格),保存(通风,上垫下盖,不过6个月,不缠绕,编号分类存放,支点距3m,端部1.5m,切断不用电弧焊);管道是2-2.5倍 21.锚具:夹支握组(夹片,支承,裹握,组合),保管(配套),检验(外观硬度静载锚固)22.混凝土强度及配合比:试件(150mm立方体,3块,同等条件);方差已知、未知统计法,非统计法(方量少);原材料(水泥,粗细骨料,外加剂和 水);配合比设计步骤(初步,实验室,基准,施工)23.围堰:高度(最高水位0.5-0.7m);适用范围(浅用土石深板桩,平坦浅基钢套箱)24.土(土袋)围堰:黏性土梯形墙,內陡外缓;1-2m,1m(土);上游至下游合拢,相互错缝(土袋)。
25.钢板桩:大漂石打不动,锁口止水要捻缝;锤击,振动,射水;接头上下错开 26.钢筋混凝土围堰:结构一部分,周转使用 27.套箱围堰:箱底倾斜度与岩面相同
28.沉入桩:复杂(特)大桥,承载力和沉桩工艺进行试桩;贯入度(监理,设计单位);顺序(先中间后四周,先深后浅,先大后小,先长后短);控制(设计高程为主,贯入度为辅);方式(锤击砂类黏性土;振动密实黏土风化岩;密实沙土用射水,黏土重要建筑禁射水;静力选择软淤泥)
29.钻孔灌注桩成孔方式:泥浆护壁(正反循环二冲一旋);干作业(人工扩底长螺旋);爆破
30.泥浆护壁泥浆:高塑性黏土或膨润土;护筒泥浆高地下水1m;灌注前,清空后的泥浆密度应小于1.1,含砂率不大于2%,黏度不大于20mpa;现场泥浆池和泥浆收集设施,警示灯、标志
31.正反循环钻孔:端承型桩的沉渣厚度不大于100mm,摩擦型300mm 32.冲击钻成孔:低锤密集;每钻4-5米验孔;及时补浆 33.旋挖成孔:跳挖,快
34.长螺旋:钻头与钻位偏差不大于20mm,过程不反转或提升钻杆;设计高程停10-20s提升钻杆;结束立即放钢筋笼
35.钻孔阔底:虚土厚度,灌注达到及时振捣密实 36.人工挖空:不超过25米,大于16米专家论证;上下节护壁混凝土搭接长度不小于50mm,模板拆除2.5 37.钢筋笼:预拌混凝土,骨料粒径不大于4cm;钢筋笼放入泥浆后4h内浇筑混凝土;装顶高出设计高程0.5-1m;实际浇筑量不小于计算体积
38.水下混凝土灌注:坍落度180~220mm,导管不漏水,试压的压力为孔底静水压力1.5倍(9个大气压);导管底部至孔底距离300-500mm,首次买入混凝土关注面以下不小于1m,正常关注时导管埋入混凝土深度为2-6m;场地浅水筑岛法,高出水位0.5-1m;深水固定式或浮式平台。
39.墩台:重力式:凿毛清理同配比,1.5-2m,柱式:一次连续浇筑,梁与柱同时浇筑,v行对称;预应力混凝土盖梁拆除底模要去孔道压浆强度达到设计强度后
40.装配式梁板:方案(施工现场条件和拟定运输路线;起重机、跨墩龙门,穿巷式架桥机架梁法);技术:吊装强度(75%,30),支承结构强度,支撑结构和顶埋件尺寸、高程、平面位置,梁长25m以上的预应力简支梁验算裸梁稳定性,吊点位置支座处,交角小于60度设置吊架或吊装扁担,不错吊板梁上下面
41.现浇预应力混凝土连续梁:1支架法:地基承载和排水,预压消除拼装间隙和地基沉降非弹性,梁体支架弹性与非弹性设置预拱度,浇筑分段工作缝设在弯矩零点附近,箱梁内外模板滑动注意模板平面尺寸、高程、预拱度误差;2悬臂浇筑法:挂篮质量:梁段混凝土的质量0.3-0.5,最大变形20mm,安全系数全是;浇筑段落(墩顶梁端,墩顶梁端两侧对称悬浇梁端,边孔支架现浇梁段,主梁跨中合龙段),浇筑前检查(篮板钢管预埋件,材料配比机械缝),张拉顺序(上下左右对称张拉),合龙顺序(先边跨后次跨再主跨),合拢段长度2m,合拢前(两悬臂端临时连接,预加压重,逐步拆除),合龙气温最低,强度提高一级;高程控制(挂篮前段垂直变形值;预拱度设置,施工中已浇段实际高程,温度影响)
42.涵洞:管拱盖箱;弧形底座;沉降缝设关节接缝处;降水基底500mm,抗浮及防渗能力停降水;保护层砌筑砂浆强度达3mpa回填土,对称高差不超过300mm。43.箱涵顶进:流程:(降水开挖工作坑,后背滑板隔离层,箱涵制作千斤顶,线路加固再试顶)现场调查-工程降水-工作坑开挖-后背制作-滑板制作-铺设润滑隔离层-箱涵制作-顶进设备安装-既有线加固-箱涵试顶-吃土顶进-----顶进启动:5停5观察(空转,0.1倍自重顶紧,油压升高5~10mpa,0.8倍自重,箱涵启动)检查后背,工作坑土体,顶紧设备;顶进挖土:反铲挖土机,每次0.4-0.8m,三班连续作业,欠挖50mm切土顶进,列车通过人撤离,随时关注轴线与高程;顶进挖土循环交替;监控油泵顶力千斤顶,里程高程与轴线;季节性施工:避水坡棚温
44.大体积混凝土浇筑:裂缝(表面,深层,贯穿);裂缝原因(温缩干缩与裂缝);施工方案内容(材料配比模板撑,浇筑温控和养生);质量控制(水泥骨料外加剂,入模两度分层浇,内降外保控温差,二三四周养生期)45.预应力张拉施工质量事故预防措施:校准期限为半年,不超过200次;配套校准,使用;六不张拉(证规套交强安)出厂材料合格证,规格,配套件,交底,强度,安全设施;封锚后预应力筋外露不小于30mm,封端混凝土保护 46.钻孔垂直度不符原因:场地不平整;钻杆弯曲;钻头磨损不一;软硬土交界面受力不均; 控制措施:压实平整场地,定期检查,及时维修更换,低速地压钻进,加扶正器
47.灌注混凝土堵管:导管破漏,距孔底深度太小,埋深过大,灌注混凝土准备时间太长,质量差,隔水栓不规范。
城镇水处理场站工程
一、给水处理
1.处理方法:自然沉淀,混凝沉淀,过滤,消毒,软化,除铁锰(沉虑消化除铁锰)2.工艺流程:预沉(浑浊)-沉淀(地表水)-过滤(湖泊水和水库水)-消毒-(水质较好)
3.预处理:氧化法(化学和生物)和吸附法(粉末活性炭,黏土吸附)
深度处理:(生活脱光臭)生物活性炭法,活性炭吸附法,吹脱法,光催化氧化法,臭氧氧化法,臭氧活性炭法
二、污水处理
1.物理处理方法:格栅,沉砂池,沉淀池及离心机
2.生物处理法:活性污泥法,生物膜法,养护塘及污水土地处理法 3.化学处理法:雷同于城市给水处理
4.污泥处理:浓缩,厌氧消化,脱水及热水处理
5.一级处理:污水悬浮物去除可达40%;二级处理采用微生物处理法,活性污泥法和生物膜法。bod5去除可达90%以上;三级处理(给水处理)有生物脱氮除磷、混凝沉淀,过滤,活性炭吸附
三、再生水回用:中水;农林渔业用水;城市杂用;工业用水;;环境用水;补充水源水。
四、给水与污水处理厂试运行:
1. 单机试车 2小时 2. 设备机组冲水试验
3. 设备机组空载试运行 4-6小时 4. 设备机组负荷试运行6-8小时
5. 设备机组自动开停机试运行72小时,不少于3次
五、水处理场站结构
1.厂站构筑物:给水(配水下药混反澄,二虑清水二级泵);污水(进水闸泵格沉沙,初沉二沉生气化)
2.水处理多数采用地下或半地下钢筋混凝土结构,特点是构件断面较薄,配筋率较高,较高抗渗性和良好的整体性;工艺管线采用水流性能好,抗腐蚀性高,抗地层变位性好的pe管、球磨铸铁管等新型管材。
六、现浇(预应力)混凝土水池
1.整体式结构施工流程:土方开挖及地基处理-垫层施工-防水层施工-底板浇筑-池壁及顶板支撑柱浇筑-顶板浇筑-功能性试验
2.单元组合式流程:土方开挖及地基处理-中心支柱浇筑-池底防渗层施工-浇筑池底混凝土垫层-池内防水层施工-池壁分块浇筑—底板分块浇筑-底板嵌缝-池壁防水层施工-功能性试验
3.止水带:塑料或橡胶止水带接头采用热接,不得采用叠接;金属止水带采用折叠咬接或搭接,双面焊接;安装时中心线英语变形缝中心线对正;不得穿孔或用铁定固定就位。4.无粘结预应力施工:包层材料采用聚乙烯或聚丙烯,严禁用氯乙烯;涂料层采用防腐油脂;必须用1类锚具;安装保证张拉端无粘结预应力筋长不超过50米,且锚固肋数量为双数;上县相邻应错开一个锚固肋;每段无粘结预应力筋的计算长度应考虑加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度;不应有有死弯和接头;长度小于25米,一端张拉,大于25米小于50米,两端张拉,大于50米,分段张拉和锚固;风貌时外露预应力筋的保护层厚度不小于50mm,封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级,不得低于c40.5.模板及支架拆除:采用整体式,侧莫板应在混凝土强度能整齐表面及棱角不因拆除模板而损坏时,2.5mpa方可拆除;板三梁二悬臂一,2米8米来分级。6.沉井施工技术
(1)沉井准备工作:降水0.5米;低承载力,垫层采用砂垫层上铺垫木或素混凝土,砂垫层采用中粗砂,分层铺设,分层夯实;垫木铺设应使刃脚低面在同一水平面上,电木的昌都中心线与刃脚地面中心线重合
(2)沉井预制:第一节制作高度必须高于刃脚部分;设计强度等级75%后,方可拆除模板或浇筑后一节混凝土;施工缝处理采用凹凸缝或设置钢板止水带;每次接高时各部位的轴线位置应一致;后续各界的模板不应支撑于地面上,模板底部应距地面不小于1米
(3)排水下沉施工:下沉过程连续排水;挖土应分层均匀对称进行;抓斗取土时,井内严禁站人,严禁在底梁一下任意穿越。不排水下沉:深沉井/严重流沙
沉井下沉控制:随挖随纠,动中纠偏;影响范围内的地面四周不得堆放任何东西;高程、轴线位移每班至少测量一次,每次下沉稳定后进行高差和重心位移量的计算;终沉时,每小时测一次,沉井封底前自沉速率小于10mm/8h。
辅助法下沉:沙浆气爆(黄砂,泥浆,空气幕,爆破)
(4)干封底:继续降水,稳定0.5;超挖部分回电砂石至规定高程;全断面封底时,混凝土垫层一次性连续浇筑;底板施工前,沉井内应无渗漏水,凿毛清理;设置泄水井,底板混凝土强大设计强度等级且满足抗浮要求时,方可封填泄水井,停止降水
水下封底:浇筑时一次将导管底埋住;混凝土浇筑顺序从低处开始,逐渐扩大;导管埋入混凝土深度不小于1米;最终浇筑城的混凝土面应略高于设计高层;水下封底混凝土强大设计强度等级且满足抗浮要求时,方可将井内水抽除,并凿除表面松散混凝土进行钢筋混凝土底板施工
7.水池施工中的抗浮措施
(1)当构筑物有抗浮结构设计时:降水0.5;抗浮结构
(2)当构筑物无抗浮结构设计时,水池施工采取抗浮措施:设备降压降排水(3)当构筑物无抗浮结构设计时,雨汛期抗浮措施:防汛墙,排水盲沟和抽水设备,备用应急供电和排水设施;自重小于浮力时,引入地下水和地表水
8.构筑物满水试验(重要)
(1)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前;装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚之后,保护层喷涂之前
(2)池内注水:分3次,每次注水为设计水深的1/3。大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上;水位上升速度不超过2m/d,相邻注水的间隔时间不小于24小时。每次注水读24小时的水位下降值。(3)钢筋混凝土结构水池不得超过2l/m2d;砌体结构水池不得超过3l/m2d
城市管道工程
1.城市给水排水管道工程施工
(1)沟槽施工方案(图形挖土机,撑坡不安文)
沟槽施工平面图及开挖断面图;沟槽形式,开挖方法及堆土要求;
施工设备机具的型号,数量及作业要求;有支护沟槽的支撑形式、结构、只拆方法及安全措施;无支护沟槽的边坡要求;不良土质地段沟槽开挖时才去的护坡和防止沟槽坍塌的安全技术措施;施工安全、文明施工、沿线管线及构筑物保护要求
(2)确定沟槽底部开挖宽度:b=d0+2*(b1+b2+b3)沟槽底部开挖宽度=管外径=2*(工作面宽度+支撑厚度+模板厚度)工作面宽度(混凝土类管道刚性管道柔性结构3456;柔性管道3457)
(3)确定沟槽边坡:5米以内的沟槽边坡的最陡坡度:坡顶无荷载情况
中密的沙土1:1
硬塑的粉土
2:3
硬塑的粉质黏土
1:3(4)沟槽开挖与支护:人工分层开挖深度3米分层,每层2米。层间留台宽度,放坡0.8直槽0.5安装井点1.5;开挖规定:机械开挖槽底预留200-300mm,人工开挖至设计高程整平,槽底不得收税浸泡或手动,槽底局部扰动或受水浸泡,用天然级配沙砾石或石灰土回填,设置安全梯;支撑于支护:木撑板支撑或钢板桩,随挖土及时安装,开始支撑的沟槽开挖深度不得超过1米,开挖与支撑交替进行,每次交替的深度为0.4-0.8米,不得攀登支撑,拆除撑板与回填交替进行。
(5)地基处理:槽底局部超挖或发生扰动时,超挖深度不超过150mm时,用原土回填夯实;排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在100mm以内,填天然级配砂石或砂砾;扰动深度在300mm以内,下部坚硬,用卵石或块石,并用砾石填充空隙找平。
(6)安管:法兰和胶圈接口,从下游至上游,承口逆水流,内壁错边量不超过管壁厚度的10%,且不大约2mm,电容连接时,当日温度较低或接近最低时进行;内翻边产品;内外防腐做阴极保护
(7)不开槽管道施工:
高大上:适宜各种土层
密闭式顶管:封闭/敞口 挤密顶管;盾构:3米,主干路;钱买暗挖:障碍复杂 矮穷矬:定向钻(柔性):穿路,深埋
夯管(刚管):城区窄路
起重设备或垂直运输系统:试吊,离地面100mm,检查捆扎情况和制动性能;起吊时工作井内眼镜展人,距底部小于500mm,操作人员可近前工作;工作井上下作业时必须有联络信号
2.管道功能性试验:
(1)给水管道水压试验:预实验和主试验,合格的依据是压力降值和渗水量值(注水法);
(2)严密性试验:污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道,必须严密性试验;分闭水试验和闭气试验;全断面整体现浇的刚交混凝土无压管道处于地下水位以下和不开槽施工的内径大于或等于1500mm的钢筋混凝土结构管道,采用内渗法测渗水量,不用做闭气试验;
大口径球墨铸铁管、玻璃钢管,预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管道单口水压试验合格:压力管道可免去预实验阶段,直接主试验阶段;无压管道认同为严密性试验
(3)管道的试验长度:压力管道长度不大于1米;无压的闭水试验,一次试验不超过5个连续井段
(4)管道试验准备工作
压力管道试验:封闭无附件,清理引排水
无压管道闭水是呀:外观未回填,堵孔承载力,顶管江水为,清理因排水
管道内注水从下游缓慢注入,搞点设置排气阀;浸泡时间:球墨铸管、钢管、化学建材馆不少于24小时;内径小于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠48小时;内径大于1000mm的72小时
(5)试验过程与合格判定
水压试验:预实验阶段:稳压30分钟,压力下降补压;主试验:停止注水补压,稳定15分钟,压力下降不大过允许值,降至工作压力保持30分钟,检查有无漏水
闭水试验:选大+2米;试验水头小于10米,超过上游检查井井口,高度以井口为准;渗水量的观测时间不得小于30分钟 闭气试验:2000pa,结束大于1500,合格
(6)
管道检查方法:分区动人
检测手段:雷声红闭
城市管道抢修:钢管用补焊或盖压补焊的方法;预应力钢筋混凝土管用补麻、补灰后再用卡盘押金固定;若管身出现裂缝,用两合揣袖或更换铸铁管或钢管 养护人员培训上岗;作业人员防毒面具,防水标,防护靴,防护手套,安全帽,防护腰带,无线通信工具,安全等;专人值守,安全防护措施,预防措施 局部修补:密封法,补丁法,铰接管法,局部软衬法,灌浆法,机器人法 全断面修复:内衬法(插管法),缠绕法,喷涂法 管道更新:破管外挤(爆管或胀管),破管顶进
2.燃气管道工程施工
(1)管道安装与焊接(新加)
方案(三材方法坡结构,组队电流质保检)
管材板材性能和焊接材料;焊接方法;坡口形式及制作方法;焊接结构形式及外形尺寸;焊接接头的组队要求及允许偏差;焊接电流的选择;焊接质量保证措施;检验方法及合格标准 规则:安装顺序:干管,检查室,支线;纵向焊缝之间相互错开100mm以上,汉口不得置于建筑物墙壁中;管道两相邻焊缝中心之间的距离应大于钢管外径,不小于150mm;距接口两端各200mm处检查管道平整度
不合格焊缝处理:编制焊接返修工艺文件;清除干净,预热温度比原焊缝适当提高,返修次数不应超过两次
(2)压力分类:低压,中压ab,次高压ab,高压ab 0.01 0.2 0.4 0.8 1.6 2.5 4(3)燃气管道施工与安装要求(重点)
燃气管道敷设高度:人行走的大于2.2米;车通行4.5米 地下燃气管道不得从建筑和大型构筑物下穿越
地下燃气管道最小覆土厚度:车行道0.9;非车行道0.6;人行道0.3;水田0.8 穿越铁路,高速公路,电车轨道
外加套管,提高绝缘等级;采用钢管或钢筋混凝土管;套管直径大100mm以上,间隙用柔性的防腐防水材料密封,一端设捡漏管;套管端部距路堤坡脚处距离不小于2米;套管距铁路轨底不小于1.2米,距电车到边轨不小于2米; 穿越河流,输送压力不大于0.4mpa 随桥梁敷设:加厚无缝钢管或焊接钢管,100%无损探伤,通航惊恐要求,讲真措施,45度弯曲,防腐等级
穿越河底:钢管,通航1米,不通航0.5米,上下游设标志;误差不大于3度 3.功能性试验的规定
(1)管道吹扫:气体吹扫:直径小于100mm或长度小于100米的钢制管道和其他
清管球清扫:直径大于100mm或长度大于100米的钢制管道
顺序:主,支,庭院
;附件不吹扫;吹扫压力不大于设计压力,且不大于0.3mpa 吹扫气体流速不小于20米每秒,夹角30-45度,每次长度500米内;目测无烟尘,设置白布,5分钟无铁锈,尘土杂物为合格
(2)强度试验 试验压力诶设计1.5倍,不低于0.4mpa;聚乙烯管不低于0.2 水压试验,稳压1小时,观察30分钟,无压力降为合格 气压试验泡沫水检测汉口,发现漏电,标注位置,修补(3)严密性试验 在强度试验合格,管线全线回填后进行
设计输气压力小于5kpa,试验压力20kpa;设计输气压力大于5kpa,试验压力为设计压力的1.15倍,不低于0.1mpa 稳压24小时,压力降不超允许值。3.供热管道功能性试验的规定
一、强度和严密性试验的规定
(一)一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验
强度试验的试验压力为1.5倍的设计压力,其目的是试验管道本身与安装时焊口的强度;严密性试验的试验压力为1.25倍的设计压力,且不得低于0.6mpa,它是在各管段强度试验合格的基础上进行的,且应该是管道安装内容全部完成,如零件、法兰等以及施焊工序全部完成。这种试验是对管道的一次全面检验。
(二)换热站内的管道和设备的试验应符合下列规定
(1)站内所有系统均应进行严密性试验。试验前,管道各种支吊架已安装调整完毕,安全阀、爆破片及仪表组件等已拆除或加盲板隔离,加盲板处有明显的标记并做记录,安全阀全开,填料密实,试验管道与无关系统应采用盲板或采取其他措施隔开,不得影响其他系统的安全。试验压力为1.25倍的设计压力,且不得低于0.6mpa.(2)站内设备应按设计要求进行试验。当设备有特殊要求时,试验压力应按产品说明书或根据设备性质确定。
(3)开式设备只做满水试验,以无渗漏为合格。
(三)清(吹)洗的规定
(8)供热管道用蒸汽清(吹)洗应符合下列要求:
二、试运行的规定
(1)换热站在试运行前,站内所有系统和设备须经有关各方预验收合格,供热管网与热用户系统已具备试运行条件。
(2)试运行前,应编制试运行方案。在环境温度低于5℃进行试运行时,应制定可靠的防冻措施。试运行方案应由建设单位、设计单位进行审查同意并进行交底。
(3)试运行应符合要求。
施工组织设计
文件
主持
施工审批
监审
建设 施工组织设计
项目负责人
单位技术负责人
总监 作业指导书
专业技术人员
项目/企业技负
安全专项方案1
项目负责人
单位技术负责人
总监
安全专项方案2
项目负责人
论证+单位技术负
总监
项目负责人 施工方案
项目负责人
项目技术负责人
专监 1.主要内容:(概况部署平面图,准备方案和措施)
工程概况;施工总体部署;施工现场平面图;施工准备;施工技术方案;主要施工保证措施;交通组织措施
2.交通组织平面示意图(便现围挡标线图);交通疏导示意图(围挡标线图)
(1)施工作业区域内及周边现状道路(2)设置围挡,施工临时便道及便桥设置(3)车辆及行人通行路线
(4)现场临时交通标志、交通设施的设置(5)图例及说明
3.编制方法与程序(一察二算三方案,资源平衡平面图,外加三个质量保证体系)
4.施工技术方案主要内容:施工方法的确定,施工机具的选择,施工顺序的确定,季节性措施,四新技术措施 5.专项方案编制:
(1)起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降架手脚架可由专业承担单位组织编制
(2)内容(概依算计劳工安)
工程概况,编制依据,计算书及相关图纸,施工计划,劳动力计划,施工工艺技术,施工安全保证措施
(3)专家论证会人员(专家+五方):专家组成员(5名以上单数);建设单位项目负责人或技术负责人;监理单位项目总监理工程师及相关人员;勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员;施工单位分管安全的负责人、技术负责人及项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员
(4)实施:施工单位完善专项防伪,施工单位技术负责人,项目总监理工程师,建设单位项目负责人签字,方可实施。实行总承包的,由施工总包单位、想干专业承包单位技术负责人签字。
6.交通导行方案实施(分区设牌控时空,教育照明导交通)
(1)严格划分警告区、上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区、终止区(2)统一设置交通标志、隔离设施、夜间警示信号,设置围挡(3)控制临时占路范围和时间(4)对作业工人进行教育
(5)设置足够的照明装置,必要处搭设便桥(6)设专职交通疏导员
施工合同索赔(案例)
1.处理原则(无责有损风险外,28天内提出)
(1)有正当索赔理由和充分证据(2)必须以合同为依据
(3)准确、合理的记录索赔事件和计算工期、费用 2.索赔项目概述及起止日期计算方法
(1)延期发出图纸产生的索赔,接中标通知书第29天起,到收到图纸。工期索赔(2)恶劣气候条件导致的索赔,开始影响的第一天起,到结束。损失+工期
(3)工程变更导致的:下达的变更图纸日期起到变更工程完成日。费用增加+工期(4)以承包方能力不可预见引起的,情况开始出现第一天起到结束。费用增加+工期(5)外部环境引起的索赔,发包方原因。监理工程师批准的施工计划受影响第一天起,消失日结束。工期+工程机械停止费用索赔
(6)监理工程师指令导致,收到指令之日起,完成指令结束,费用+工期
3.同期纪录的内容:现场实际状况;现场人员、设备的闲置情况;对工期的延误;对工程损害程度;导致费用增加的项目及所用的工作人员、机械、材料数量、有效票据 4.最终报告内容:索赔申请表;批复的索赔意向书;编制说明;附件
成本及现场、进度、质量管理
1.2.3.4.5.施工成本管理组织应符合要求(高分务适)施工成本目标控制的原则(低分全动责)
成本目标控制的依据:工程承包合同,施工成本计划,进度报告,工程变更 成本分析的方法:二比差因
三算:会计核算,业务核算,统计核算;两对比,两考核:实际成本与预算成本对比,考核施工成本降低水平;实际成本与计划成本对比;考核工程成本的管理水平6.五牌一图:管工文保安
7.进度调整内容包括:工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应
8.质量管理与控制重点:关键工序和特殊过程;质量缺陷;施工经验较差的分项工程;实行分包的分部分项工程;隐蔽工程
9.三检制:班组自检,质检员检查,质量工程专业检查 10.施工准备阶段质量管理:图纸会审,设计交底,安全技术培训考核,特殊工种资格确认,材料检验,测量放样,建设试验室,导行临时交通,搭建临时设施 生活垃圾填埋处理工程
1.填埋技术与工艺:准好氧阶梯式填埋,在不同填埋高度沿水平方向倾倒、推平,压实、分层填埋及覆土;改良型厌氧填埋:垃圾分层摊平、往返碾压,1d为一个单元填埋 (土工合成材料膨润土垫):上压下;品行分部;当日覆盖,雨雪停工;机拌不少于2遍,含水量偏差+-2%,振动压路机碾压4-6遍;压实度和渗水试验 (高密度聚乙烯膜)焊接检测技术:双缝热熔寒风:气压检测法(250mpa,3-5min,240mpa,0),单缝挤压焊缝:真空检测法(肥皂水,真空罩,真空泵,25-35mpa,无泄露),电火花检测。破坏性测试(5剪切,5剥离)
铺设:一次到位;搭接宽度,焊缝质量控制;1:10斜坡无横缝,顶部和底部延长不小于1.5米;顺序先边坡后场地,自上而下滚铺;恶劣天气焊多少铺多少,冬天不铺;现场监理和技术负责人签字归档
试验性焊接:每个人每个设备每天;监理监督;撕裂轻度和抗剪强度测试;三编三温日时果
抽样检查:供货单位和建设单位检查;建设单位送国家认证的专业机构检测;全部检查100% 7.防渗系统:渗滤液收集导排系统;土工布;hdpe;gcl;基础层
《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》附录
一、基坑支护、降水工程
开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。
二、土方开挖工程
开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。
三、模板工程及支撑体系
(一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。
(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kn/㎡及以上;集中线荷载15kn/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。
四、起重吊装及安装拆卸工程
(一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kn及以上的起重吊装工程。
(二)采用起重机械进行安装的工程。
(三)起重机械设备自身的安装、拆卸。
五、脚手架工程
(一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。
(二)附着式整体和分片提升脚手架工程。
(三)悬挑式脚手架工程。
(四)吊篮脚手架工程。
(五)自制卸料平台、移动操作平台工程。
(六)新型及异型脚手架工程。
六、拆除、爆破工程
(一)建筑物、构筑物拆除工程。
(二)采用爆破拆除的工程。
七、其它
(一)建筑幕墙安装工程。
(二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。
(三)人工挖扩孔桩工程。
(四)地下暗挖、顶管及水下作业工程。
(五)预应力工程。
(六)采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
二建市政实务知识点整理篇二
一建数字总结
一、温度类
1、石灰稳定土基层、水泥稳定土、二灰混合料基层施工最低气温为5℃。
2、土工织物能耐170℃的高温。
3、摊铺前应提前0.5-1h预热摊铺机熨平板使其不低于100℃。
4、sma摊铺温度不低于160℃。
5、改性沥青初压温度不低于150℃,终了表面温度90-120℃。
6、桥梁混凝土浇筑,当气温低于5℃,保温、不得洒水。
7、桥梁预应力压浆过程及压浆后48h,温度不得低于5℃,高于35℃,要采取缓凝措施。
8、桥面铺设防水卷材,环境气温和卷材温度不低于5℃,基层温度不低于0℃
9、桥面防水涂料施工温度规定:(1)聚合物改性沥青溶剂型防水涂料和聚氨酯防水涂料-5-35;(2)聚合物改性沥青水乳型防水涂料5-35(3)热熔型-10(4)水泥涂料5-35.10、卷材防水材料沥青摊铺温度应高于耐热度10-20℃,但不得高于170℃,涂刷式防水材料,沥青摊铺温度应低于耐热度10-20℃。
11、钢梁焊接湿度不大于80%。低合金高强度钢不低于5℃,普通碳素钢不低于0℃,杆件组装后24h内焊接,12、桥梁钢梁涂刷,翼板除锈,防腐,除锈后4h内涂料,8h内完成,温度在5-38℃,湿度低于85%,当高于75%时,在4h内涂刷完毕
13、拱圈封拱合龙温度5-10℃。
14、钢筋混凝土拱弯管加热顶压温度不超过800℃。
15、装配式预应力混凝土水池喷射预应力筋保护层砂浆在15℃以上施工。
16、热力管道:蒸汽:350℃以上
热水:200℃以上
17、grc低压蒸汽养护(温度不高于50℃)
二、速度类
1、土质路基压路机最快速度不超过4m/h.2、沥青混合料面层摊铺速度宜控制在2-6m/min。
3、sma摊铺速度1-3m/min,水泥混凝土摊铺机行走速度为1-3m/min,振捣频8000-9000r/min。
4、微表处理摊铺速度1.5-3km/h。
5、地铁轨道尽端设车档,能承受15km/h速度撞击。
6、园林排水管流速0.75-5m/s
三、时间类
1、水泥稳定土材料自搅拌至摊铺完成,不应超过3h。
2、二灰混合料基层养护时间不小于7d。
3、级配碎石基层采用沥青乳液或沥青下封层养护,时间为7-14d。
4、改性沥青间歇式拌和机每盘的生产周期不宜小于45s。改性沥青混合料贮藏时间不宜超过24h,sma混合料只限当天使用,ogfc混合料宜随拌随用。
5、水泥混凝土单立轴式搅拌机总拌合时间宜为80-120s,纯40s;行星立轴和双卧轴式搅拌机总时间60-90s,纯35s;连续双卧轴纯40s。
6、高温施工时,混凝土初凝时间不得低于3h,低温施工时,初凝时间不得低于10h。
7、水泥混凝土路面养护时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定,不宜小于设计弯拉强度的80%,一般14-21d。
8、微表处理养护时间25-30℃,30min。
9、桥梁中泵送混凝土间歇时间不超过15min。
10、混凝土养护:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥不少于7d,掺外加剂、抗渗、高强度的不少于14d。
11、桥梁预应力筋存放时间不宜超过6个月。
12、穿束后至压浆时间规定:(1)空气湿度大于70%,7d;(2)空气湿度40%-70%,15d;(3)空气湿度40%以下,20d
13、桥梁预应力张拉压浆作业,每一工作班留取不少于3组砂浆试块,标养28d,以此作为评定依据。
14、喷锚暗挖喷射混凝土初凝时间不大于5min,终凝时间不大于10min。
15、装配式预应力混凝土水池喷射预应力筋保护层砂浆养护14d。
16、给水排水管道水压试验满水时间:(1)球墨铸铁、钢管、化学管≮24h(2)直径大于1000mm的钢筋混凝土管≮72h(3)直径小于1000mm的钢筋混凝土管≮48h
17、供热管道功能性试验结束后进行试运行72h
四、强度类
1、在混凝土达到设计弯拉强度40%以后,可允许行人通行。
2、基底处理注浆法,注浆压力1.5-2mpa。
3、桥梁非承重模板、支架拆除时,混凝土强度宜为2.5mpa以上。
4、浆砌石、混凝土砌块拱桥应在砂浆强度达到设计要求强度后卸落拱架,设计未规定时,砂浆强度应达到设计强度的80%.5、桥梁预制构件的吊环在使用时的计算拉应力应不大于50mpa。
6、桥梁放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的75%。
7、预应力孔道压浆应使用水泥浆,强度符合设计要求,设计无要求时,不得低于30mpa。封锚混凝土强度等级符合设计要求,设计无要求时,不宜低于结构混凝土强度的80%,且不低于30mpa。孔道内水泥浆强度达到设计要求方可吊移预制构件,设计无要求,不低于75%。
8、桥面基层混凝土强度达到80%以上,方可做防水层。
9、桥梁盖梁拆除底模时间应达到设计强度,方可拆除。
10、桥梁预制柱基础杯口的混凝土强度达到设计强度,方可进行预制柱安装。待杯口混凝土强度达到75%,方可拆除斜撑。
11、装配式桥梁构件吊装强度按设计要求,无要求要达到75%,预应力混凝土构件压浆强度要不低于30mpa。
12、装配式拱桥构件在吊装时,混凝土强度不得低于75%。
13、拱桥间隔槽混凝土浇筑待拱圈混凝土强度达到75%,拱圈封拱合龙混凝土强度达到75%。
14、重力式水泥挡墙28d无侧限抗压强度为0.8mpa,面板厚度不宜小于150mm,混凝土强度不低于c15.15、钻孔灌注桩围护结构桩强度不低于c25。
16、smw工法桩28d无侧限抗压强度为0.5mpa。
17、明挖基坑内支撑围檩与挡土结构之间的空隙需用c30的细石混凝土填充。
18、排桩中心距不宜大于桩直径的2倍,混凝土强度不低于c25.19、高压喷射注浆单管和双管的高压水泥浆、三管的高压水的压力不小于20mpa,高压喷射注浆宜用强度等级大于42.5的普通硅酸盐水泥,水灰比在0.8-1.5之间,常用1 20、小导管注浆:水玻璃、水泥初始0.1-0.3mpa,砂质土终压0.5mpa,粘质土终压0.7mpa,水玻璃水泥浆初压0.3-1mpa,终压1.2-1.5mpa.21、钢拱架用水泥砂浆42.5硅酸盐水泥,水泥砂浆用中砂或粗砂。
22、水池无粘结预应力筋封锚混凝土不低于c40
23、无粘结预应力钢筋混凝土浇筑拆模强度:悬臂<2m,75%;板<2m,50%;梁等<8m,75%。
24、预制构件安装:曲梁3点吊装,≮45°;<45°强度验算。曲梁中间支撑,混凝土强度75%以上可拆除模版。
25、预制沉井混凝土强度达到75%可拆模。
26、砌筑沟道材料要求:(1)烧结砖≮10mpa(2)石材≮30mpa(3)水泥砂浆≮10mpa
27、采用混凝土砌块砌筑拱形或弯道,应选用楔形或扇形,当灰缝大于30mm,用细石混凝土灌实,强度不低于20mpa
28、利用道路、桥梁跨越河流的燃气管道,输送压力不大于0.4mpa。
29、叠石基础要求:(1)大于荷载1.5倍压力,灰土基础低于地面20cm,面积大于假山底面积,边出50cm(2)陆地用c20混凝土,水中用c25混凝土不小于m7.5
五、禁止施工情况
1、下雨、下雪和风力大于5级时,严禁进行桥面防水体系、防水涂料的施工。
2、桥梁钢梁涂刷在天气晴朗、4级风以下风力进行,夏季避免直射,涂装时表面不能有露,涂后4h要采取防护措施。
3、装配式预应力混凝土水池喷射预应力筋保护层砂浆,在六级(含)以上大风、降雨、冰冻时禁止施工。4、6级以上风不能吊装作业。
5、gcl垫遇到雨雪天气停工。
6、hdpe膜不能在冬期施工。
六、搭接宽度
1、土工合成材料叠合长度不应小于300mm,连接时搭接宽度不得小于150mm,摊铺后宜在48h内填筑填料,卸土高度不宜大于1m,当填筑厚度超过600mm后,才允许采用重型压路机。
2、路基碾压不到的部位用小型夯实机压实,夯击面积重叠1/4-1/3.3、相邻两幅加筋材料应相互搭接,宽度宜不小于200mm,并用牢固方式连接,台背填料应分层压实,每层压实厚度宜不大于300mm,边角处厚度不得大于150mm。
4、沥青混合料面层摊铺快速路、主干路宜采用两台以上摊铺机联合摊铺,每台摊铺机的摊铺宽度宜大于6m。通常采用2台或多台摊铺机前后错开10-20m呈梯队方式同步摊铺,两幅之间应有30-60mm宽度的搭接,并应避开车道轮迹带,上下层搭接位置宜错开200mm以上。
5、沥青混合料面层碾压复压路段总长度不超过80m,密集配沥青混合料复压用轮胎压路机相邻碾压带宜重叠1/2-1/3,粗骨料用振动压路机,振频30-50hz,振幅0.3-0.8mm。相邻碾压带宜重叠100-200mm。三轮钢筒式压路机重叠不小于200mm。
6、上下层错缝热接缝150mm,冷接缝300-400mm。相邻两幅及上下层接缝均应错缝1m以上,热接缝将已铺部分留100-200mm,冷接缝留50-100mm。
7、桥面铺设防水卷材搭接接头应错开500mm以上,接头处卷材搭接宽度长度方向150mm,宽度方向100nm。
8、桥面防水层胎体搭接在长度方向不得小于70mm、宽度方向不得小于50mm。
9、凹凸形塑料排蓄水板搭接宽度不小于15cm
七、检查类
1、后张预应力锚具和连接器根据锚固方式不同分为:夹、支、锥、握,后张连接器要满足锚具,前张连接器要满足夹具。锚具和夹片不超过1000套为一个验收批,连接器500套。
2、锚具、夹具及连接器检查:(1)外观检查10%不少于10套,不合格双倍,仍不合格,挑合格的用。(2)硬度检查 取5%,不少于5套,每套至少抽取5片,每片3点,方法同上。(3)静载锚固性能实验:抽取6套,组成3组,由专业检测机构进行,不合格双倍,再不合格全部不合格。
3、预应力筋进场应对其标、规、包、证(证明材料),还应符合下列规定:
(1)钢丝每批60t,取5%,不少于5盘,进行形状、尺寸、表面质量检查,检查不合格全检。从检查合格的钢筋中抽5%,不少于3盘,进行抗拉、弯曲、伸长实验,不合格该盘报废,同批次双倍检查。
(2)钢绞线每批60t,任取3盘,检查表面质量、直径偏差和力学性能实验。少于3盘全检,发现不合格双倍检,再不合格同批废。
(3)精轧螺纹钢筋每批60t,逐根外观检查,合格后任选2根进行拉伸实验。不合格双倍检。
八、分层浇筑或搭模
1、二灰混合料基层每层压实厚度为200mm,不小于100,养护时间不小于7d。
2、微表处理填补旧沥青路面,凹坑应按高程控制、分层摊铺,每层最大厚度不宜超过100mm。
3、钻孔扩底灌注混凝土时,第一次应灌到扩底部位的顶面,随即振捣密实,灌注桩顶5m时,随灌注随振捣,每次灌注高度不大于1.5m。
4、现浇壁板缝水泥要求:内模一次支撑到顶,外模随浇随支,每次不超过1.5m。在缝最大时浇筑,分层浇筑厚度不大于250mm,振捣密实。
5、大树栽植分层回填土,每层30cm。
6、重力式混凝土墩台施工要点:分层浇筑,每层1.5-2m
7、沟槽开挖规定:人工开挖超过3m分层开挖,每层不超过2m
8、圆井砌筑:四面收口时,每层缩进不大于30mm,偏心式收口每层缩进不大于50mm。
9、假山收顶施工顺序同假山施工顺序,每层0.3-0.8m。
九、其他
1、热拌密级配沥青混合料中天然砂用量不宜超过集料总量的20%。
2、填土路基,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于300mm,宽度不应小于1m。
3、挖土路基在距管道边1m范围内应采用人工开挖;在距直埋缆线2m范围内必须采用人工开挖。压路机不小于12t。
4、路基填土内不得含有草、树根等杂物,粒径超过100mm的土块应打碎。
6、级配碎石基层碾压至轮迹不大于5mm。
7、土质边坡防护的边坡坡度宜在1:1-1:2之间,岩石边坡防护的边坡坡度宜缓于1:0.3.8、布料器两侧应保持有不少于布料器2/3高度的混合料。沥青混合料面层压实层厚度不宜大于100mm。
9、ogfc宜采用12t以下钢筒式压路机。
10、水泥混凝土路面当面层铺装厚度小于150mm时,可采用振捣梁。采用轨道摊铺机铺筑时,最小摊铺宽度不宜小于3.75m,坍落度控制在20-40mm。
11、水泥混凝土路面采用滑膜摊铺机摊铺时应布设基准线,清扫湿润基层,在拟设置胀缝处牢固安装胀缝支架,间距为40-60cm。
12、水泥混凝土路面横向缩缝采用切缝机施工,软硬结合切缝和软切缝,软切深度不小于60mm,对已插入拉杆的纵向缩缝,切缝深度不应小于70mm。缩缝宽度宜4-6mm,深25-30mm,宽度7-10mm。
13、微表处理试验段长度不小于200m。
15、桥梁支架立柱高度在5m以内时,水平撑不得少于两道,立柱高于5m时,水平撑间距不得大于2m,并在两横撑之间加双向剪刀撑。在排架平面外应设斜撑,与水平交角宜为45。
16、钢丝束两端均用墩头锚固时,同一束中各根钢丝下料长度的相对差值,当钢丝束长度小于20m时,不宜大于1/3000;当钢丝束长度大于20m时,不宜大于1/5000,且不大于5mm.17、特大桥或坡度大于3°的桥梁,还可测防水卷材与沥青粘结强度、抗剪强度。
18、围堰高度应高出施工期可能出现的最高水位0.5-0.7m。
19、围堰顶宽度可为1-2m,机械挖基时不小于3m。迎水坡脚1:2-1:3,背水在1:2之内,内坡脚与基坑边的距离不得小于1m。
20、钢筋混凝土板桩的榫口一般圆形的较好,桩尖一般斜度为1:2.5-1:1.5.21、双壁钢围堰要点:承载力、刚、稳、锚定及使用期符合规定;浮运定位时,应对浮运、就位和着床时的稳定性进行验算;浮运下沉过程中,围堰漏出水面不应小于1m。
22、沉桩时桩帽与桩身间隙为5-10mm;桩身垂直度偏差不得超过0.5%。
23、护筒顶面应高出施工水位或地下水位2m,并宜高出施工地面0.3m。
24、正反循环钻孔,孔底沉渣厚度应符合设计要求,设计未要求时端承型桩不大于100mm,摩擦型不大于300mm。
26、人工挖孔要点:(1)施工安全(2)桩径1.2-2m,最大3.5m,深度不超过25m(3)护壁牢固,井圈中心线偏差20mm,井壁喷射混凝土搭接50mm,护壁当天施工,模板拆除强度2.5mpa。(4)清孔
27、钢筋笼施工要点:(1)防变形(2)固定(3)桩内径与管壁间60-80mm,混凝土导管与管壁100mm(4)高出设计标高0.5-1m(5)施工温度低于0℃保温,浇筑混凝土时保证5℃,超过30℃缓凝(6)水下灌注混凝土骨料粒径不大于40mm。(7)钢筋笼放入泥浆4h内浇筑混凝土(8)实际浇筑量不得小于计算值
28、水下灌注混凝土导管规定:(1)管壁光滑,20-30cm,长度2m(2)不得渗水(3)轴线偏差不超过5%,且不大于10mm(4)采用法兰连接时用锥形活套,螺旋丝扣连接防松脱。导管距孔底距离300-500mm,导管首次埋入混凝土1m,灌注过程中,保持2-6m。
29、梁长25m的简支梁要验算裸梁的稳定性。
30、桥梁悬臂挂篮结构主要设计参数:质量与混凝土比0.3-0.5,特殊不超过0.7,其他的都是2.31、预拱度根据:跨大、恒挠、拱刚计算,宜取计算跨径的1/1000-1/500,当跨度大于20m时,不得大于1/5000,小于20m时,不得大于4mm。
32、拱桥跨径小于16m从两端向中间浇筑,大于16m的分段浇筑
33、涵洞两侧回填土,应在主结构防水层的保护层完成,且保护层砌筑砂浆强度达到3mpa后进行,两侧高差不超过300mm。
34、盖挖半逆作法容易产生3-10mm的裂缝。
35、明挖基坑支护中型钢桩间距1-1.2m,随挖土方随在桩间插入50mm厚的木板。
36、钢板桩和钢管桩最大开挖深度为7-8m。
37、钻孔灌注桩围护结构中,对于悬臂式桩径不小于600mm,对于拉锚式和支撑式,桩径不小于400mm,排桩不小于桩直径的2倍,桩身混凝土强度不低于c25。
38、明挖基坑分级放坡过渡平台的宽度,岩石边坡不宜小于0.5m,土质边坡不宜小于1m。
39、盾构法施工隧道之间和隧道与建筑物之间间隙水平不小于1m,竖直不小于1.5m,经济的角度,必须长度≥300m。
40、盾构工作井宽度一般比盾构大1.6-2m
41、喷锚暗挖中用的钢筋网用的钢筋q235,直径宜为6-12mm,网格宜为150-300mm,钢拱架直径不小于18mm。喷射的混凝土厚度宜为50-100mm,超前锚杆、小导管应与钢筋网配合,长度宜为3-3.5m,并应大于进尺的2倍。
42、水池钢筋疏密程度一般为振捣器作用部分长度的1.25倍,不超过500mm。
43、水处理构筑物支模方式:≥15m 滑升模板 <15m用满堂支模
44、地下敷设热力网管道距乔灌木1.5m,距给水排水燃气中值都是1.5m,纵距0.15m;直埋供热管道距乔灌木3m,给排水1.5m,燃气中值1.5m,纵距0.15m。
45、封底焊:直径>400mm钢管或现做管,氩气保护或双面焊
46、管道对接,在距接口200mm处测量,允许偏差量1mm,管道全长范围内偏差不超过10mm。
47、穿墙、楼板、基础等要设套管,穿墙左右各留20-25mm,穿过楼板高出50mm,套管与管道间隙50mm,用柔性材料填充,套管中心偏差不超10mm,预留孔洞中心偏差不超25mm。
48、异径管安装:蒸汽底平排水,热水顶平排气
转角距补偿器最小12m。
49、支架安装基本要求:滑板面高出混凝土面,纵向中心线与管道中心线偏差5mm。在距沟口0.5m处设滑动、导向支架。
51、燃气管道保护设施两端应伸出障碍物且与被跨越障碍物间的距离不小于0.5m。
52、功能性试验结束后进行试运行72h,升温速度10℃/h,在0.3mpa压力下,旧管道停运2年以上,进行冲洗、清管;新建管道停运6个月以上,进行暖管。
53、燃气管道连接坡口两侧10mm范围内应清除油渍、锈、毛刺等杂物,及时施焊。
54、燃气管道阀门安装法兰平行,偏差不超过1.5%,不大于2mm
55、渗沥液导排系统施工控制要点:(1)间隔5m堆料(2)干管250mm,支管200mm,尽量直,角度不大于20°(3)错边量不超过管壁10%(4)卵石碳酸钙含量10%以下
56、水准测量技术要求:投影变形,不超1/40000,控网等级规定:1k平米以上,相当于一级导线精度;1k平米以下或一般建筑区,二三级;平面控制点有效期不宜超过一年,特殊情况下可适当延长有效期,但要校核
57、水准测量高程控制基点不少于3个,距离50-100m;ⅲ水准点距离600m为宜,距离高大建筑≮25m,距离振动区≮5m,距离填土基坑边≮15m,水准基点应采用深埋水准标桩。
58、广场施工平整场地之后,地面平整度误差20mm以内。
59、收顶施工顺序同假山施工顺序,每层0.3-0.8m。
60、阀门井500m一个,消防栓120m一个,管径≮100,距离路边距离不超过2m 61、园林排水管覆土深度不小于500mm。
62、施工现场道路要求:不扬尘、压实、消防、运输,主干道宽度不小于3.5m,载重汽车转弯半径不小于15m 63、临时设施的管理:(1)宿舍一屋不超过16人,过道>0.9m,室内净高2.4m,单人铺不得超过2层,间距0.3m,高度0.3m(2)食堂地面0.2m挡鼠板,灶台瓷砖高度大于1.5m,粮食存放台距地面和墙面0.2m(3)厕所隔板高度≮0.9m
十、罚款类
1、生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的,由县级以上安全生产监督管理部门给予警告,并处三万元以下罚款。
二建市政实务知识点整理篇三
城镇道路填土路基施工
一.路基试验段
长度100——200m
目的:沉积是变厚的方式 二.地基处理
排水→清表(砍树→挖根→填穴)
找平,陡于1:5时修筑台阶,每层高小于等于300mm,宽大于等于1m,台阶内倾2%---4% 三.路基材料
不得使用腐殖土,生活垃圾土,淤泥,冻土块,盐渍土,不含树根,杂草,粒径超过100mm土块应打碎,不应使用沼泽土,泥炭土,有机土 四.路基填筑
分层填筑,人工夯实200mm,机械夯实300mm,最大不超过400mm 路基填土比设计要求宽500mm 土含水接近最佳含水量,过湿翻松晾干,过干均匀加水,换土措施,最佳含水量正负2% 五.路基压实
分层填土,分层压实
先轻后重,先静后振,先低后高,先慢后快,轮迹重接,压路机速度不宜超过4km/h 碾压从路基边缘向中央进行
管涵顶面500mm以内只能人工填,人工夯 六.雨期,冬期施工 工序衔接紧密,快速施工
掌握天气预报避开下雨,集中力量分段施工,防雨准备搭雨棚、罩棚,建立完善排水系统,加强巡视,及时修复
1.雨期;快速施工分段开挖,挖方地段留好横坡,做好截水沟,当天挖完、填完、压完。因雨翻浆地段,换料重做 2%----3%的横坡压平压实
2.冬期:挖到设计标高立即碾压成型,当日不达设计标高,将操作面刨松或覆盖 快速路,主干路不得使用含有冻土块的土料 七.路基处理方法
压实及夯实,慎用饱和粘性土 换土垫层:适用软弱土的浅层处理 排水固结:慎用渗透性极低的泥炭土 振密、挤密 置换及拌入 加筋
1.沙土:提高密实度
2.粘土:减水,常用掺灰改良 3.粉土:介于两者之间,兼具缺点 八.路基质量检查与验收
主控项目:压实度、弯沉值(100%合格)
现场取样,黏性土:环刀法,砂质土、石质土:灌砂法、灌水法 重型击实试验→最佳含水量、最大干密度 城镇道路半刚性基层沥青路面施工
沥青路面由面层、基层、垫层组成
一.无机结合料稳定基层(半刚性基层)施工技术 材料
1.无机结合料稳定基层的分类
按结合料分类:水泥稳定类,石灰稳定类,工业废渣稳定类(二灰(石灰+粉煤灰))稳定类,水泥粉煤灰稳定类
按被稳定对象分类:稳定粒料(稳定碎石、稳定沙砾)、稳定土 2.常用的半刚性基层材料
强度,刚度,水稳定性,温度稳定性
水泥稳定类 优于 二灰稳定类和石灰稳定类 稳定碎石 优于 稳定沙砾 优于 稳定土 抗干缩性、抗温缩性(抗裂性)
二灰稳定类 优于 水泥稳定类和石灰稳定类 稳定碎石 优于 稳定沙砾 优于 稳定土
高等级沥青路面半刚性基层材料选用
上基层:水泥稳定粒料,二灰粒料,水泥粉煤灰稳定粒料(不能石灰,不能稳定土)底基层:无机结合稳定材料均可,常用各类稳定土 3.原材料
水泥:初凝3h以上,终凝6h以上,42.5级各种硅酸盐水泥
贮存超3个月或受潮,性能试验合格后使用 石灰:宜用1--3级新石灰。细磨生石灰,可不消解。
块灰2--3d完成消解(提前10d消解)粒径不大于10mm 土:宜采用塑性指数10---15的粉质黏土、粘土、有机物含量小于10% 二.施工季节
春末和气温较高季节,最低温度5度
水泥稳定类在第一次重冰冻到来前0.5---1个月完工
石灰稳定类、二灰稳定类在第一次重冰冻来到前1---1.5个月完工 三.拌合
城区厂拌,不得路拌。强制式拌合机。二灰类混合料(先灰,后料),略大于最佳含水量 四.运输:防止水分蒸发和防扬尘(篷布覆盖)
五.摊铺:路床湿润,试验确定松铺系数控制虚铺厚度,混合料压实厚度100mm---200mm 六.压实:试验确定,石灰稳定类当天碾压成活,水泥稳定类初凝前碾压成活
最佳含水量正负2%,禁止薄层贴补(宁刮勿补)
七.养护:保湿养护,沥青乳液和沥青下层封层养护(撒嵌丁料),养护期7d,封闭交通 八.基层雨期施工:随拌随铺,随铺随压。来不及完成时,尽快碾压,防止雨水渗透
防止水泥和混合料遭雨林
九.质量检验:原材料----集料级配、含水量、混合料配合比、拌合均匀性
关键性实测项目:基层压实度、7d无侧限抗压强度
沥青混合料面层施工
一.施工季节:不得在雨雪天气,温度最低5度 二.施工准备:透层:沥青面层与非沥青基层粘结
粘层:各沥青面层之间粘结,沥青层与构筑物,沥青路面恢复施工
均是液体沥青,乳化沥青
三.运输与布料:篷布覆盖,摊铺机前有足够的运料车,运料车避免撞击摊铺机 四.摊铺作业:多台摊铺前后错才10----20m,两幅有30----60mm的搭接
缓慢、均匀、连续不断,2---6m/min(改性沥青混合料1---3m/min)
松铺系数根据试铺试压确定
采用自动找平,下面层钢丝引导,上面层平衡梁或划靴
热拌沥青混合料最低摊铺温度根据:沥青标号及粘度、铺筑层厚度、气候条件、下卧层表面温度
五.压实成型:最大厚度不大于100mm。
碾压温度根据沥青种类,压路机,气温,层厚,经试压确定 压路机钢轮刷隔离剂或防粘结剂,喷洒雾状水,严禁刷柴油 压路机不得转向,掉头,加水,停留(只能前进,后退)
六.接缝:纵缝错开150---200mm(热接缝)或300---400mm(冷接缝)
横缝错位1m以上
七.开放交通:沥青温度低于50度
八.冬期施工:快速路主干路严禁冬期施工,粘层、透层、封层禁止施工
提高出厂施工温度,运输覆盖保温,下承层干燥、清洁
快卸,快铺,快平,及时碾压,及时成型
九.施工质量检查与验收:主控项目:原材料,混合料,压实度,面层厚度,弯沉值
预应力混凝土施工
预应力混凝土原材料
1.混凝土:优先采用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥,严禁使用氯化物外加剂
2.预应力筋---钢丝、钢绞线、精轧螺纹钢筋:质量证明文件、包装、标志、归结检验
产品合格证、厂家检测报告、质量证明书或使用说明书
钢丝和钢绞线:每批60t,逐盘外观、尺寸、表面质量合格,合格中抽取3盘力学性能试验
一项不合格,双倍复验,仍有不合格逐盘试验,合格的使用
精轧螺纹钢筋:每批60t,表面质量逐根检查,2根拉伸试验,不合格双倍复验,仍有一项不合格,该批不合格
预应力筋和金属管道的存放
仓库:通风、干燥、防潮、无腐蚀气体,室外:垫高、覆盖、防腐、防雨、6个月 预应力锚具、夹具、连接器,仓库内配套保存
预应力筋的制作:下料长度计算确定,宜采用砂轮锯或切断机,不得电弧切割 3.预应力管道(后张法)
钢管抽芯、胶管抽芯、金属伸缩套管抽芯,足够强度刚度,不允许漏浆,按要求传递粘结力 常用金属螺旋管或塑料波纹管,管道定位钢筋固定安装,接头处连接套管大一直径级别 波峰留排气孔,最低部排水孔(高端走气,低端走水)4.锚具、夹具、连接器
验收规定:外观检查,硬度检查,静载锚固性能试验
外观检查:双10,抽10%,且不少于10套,双倍数量复验,逐套检查 硬度检验:双5,抽5%,且不少于5套,双倍数量复验,逐个检查
静载锚固性能试验:大桥、特大桥,质量检测机构。中小桥,生产厂试验报告 二.预应力张拉施工技术管理
配套校准,配套使用,专项施工方案,作业指导书
六不张拉:材料方面:筋五合格证,筋规格不合设计要求,配套件不合设计要求,混凝土强度未到设计要求,安全方面:准备工作安全设施未做好,交底不清
三.先张法预应力施工
1.清理模板、台座:张拉台座强度刚度,2.涂刷隔离剂,3.钢筋、预应力筋安装 4.整体张拉:应力控制,伸长值校核---实际值和理论是差6%,各根钢筋初始应力一致,活动横梁与固定横梁平行
5.隔离套管封堵,6.安装模板,7.浇筑混凝土(硅酸盐,普通硅酸盐)8拆除模板,9养护 10.整体放张:混凝土强度75%,分阶段、对称、交错
11.切除多余预应力筋:使用砂轮锯或切断机,不得电弧切割,12.调运存放 四.后张法预应力施工
1.安装预应力管道:定位钢筋,排气孔,排水孔,安装就位立即通孔检查
2.穿预应力筋:先穿后浇筑,定时抽动转动预应力筋。先浇筑后穿,立即疏通管道
3.浇筑混凝土:硅酸盐,普通硅酸盐
4.张拉预应力:混凝土强度75%,应力控制,伸长值校核---实际值理论是差6%,曲线或大于25m两端张拉,小于25m的直线一端张拉,分批分阶段对称,先中间后上下或两侧
5.锚固,6.孔道压浆:湿度大于70%盐度过大7d,湿度40--70%15d,湿度小于40%20d
采用水泥浆,不得低于30mpa,不少于3组试块,标养28d,抗压强度
48h内混凝土不得低于5度,否则保温,白天高于35度在夜间压浆 7.封锚:混凝土不低于结构强度80%,且不低于30mpa,8.吊移构建:砂浆强度75%
先张法1个75,混凝土强度75%可放张
后张法2个75,混凝土强度75%可张拉,孔道压浆强度75%可吊移构件
钻孔灌注桩基础施工
一.成孔方式与设备选择
干作业成孔(地下水位以上):长螺旋,钻孔扩底,人工挖孔
长螺旋只能强风化岩,回旋钻可强风化岩和中风化岩,冲击钻可强中微风化岩 二.泥浆护壁成孔
作用:护壁,携渣,冷却钻头,润滑钻具
护筒内泥浆面高出地下水位1m以上
现场封闭管理,泥浆池有护栏、警示标志,夜间警示灯,泥浆处理后排放至河湖
正循环钻:钻孔出泵浆,反循环钻:钻孔吸浆
冲击钻成孔:低垂密击,4--5米验孔一次,及时补给泥浆 三.第一次清孔→下钢筋笼、导管→第二次清孔
试拼,试压,静水压力的1.5倍,隔水球有隔水性能并且顺利排出
孔低沉渣厚度:端承型桩100mm,摩擦型桩300mm 四.水下混凝土灌注
钢筋笼放入泥浆4h内必须浇筑混凝土,配合比试验确定,良好和易性,坍落度180--220mm 气温0度以下保温,浇筑时不得低于5度,高于30度缓凝
开始灌注混凝土时:导管底部至孔底300--500mm,首次灌入导管埋进不少于1m,灌注过程中导管埋入2--6m,严禁将导管提出混凝土灌注面,要超灌0.5--1m 五.干作业成孔
人工挖孔:深度不超过25m,深度大于16m,专项方案+专家论证 六.钻孔灌注桩施工质量事故预防措施
钻孔垂直度不符合规范要求:场地平整度和密实度差,钻机安装不平整,不均匀沉降
钻杆弯曲、钻杆接头间隙太大,钻头翼板磨损不一,受力不均
钻压过高受力不均
预防:压实平整施工场地,钻机的平整度和钻杆垂直度,定期检查钻头、钻杆、钻杆接头,低速低钻压,钻孔偏斜,回填黏土在钻进,复杂地层加设扶正器
塌孔与缩径:地层复杂,钻进速度过快,护壁泥浆性能差,放置时间太长没灌注混凝土
预防:成孔速度2m/h,控制泥浆密度、黏度、含砂率,钢筋骨架安装后立即灌注混凝土
灌注混凝土时堵管:灌注管破,距孔底深度太小,混凝土放置时间太长,隔水球不规范,混凝土配置质量差,灌注管埋深过大
预防:检查导管,距孔底300--500mm,第二次清孔后立即灌注混凝土
桩身混凝土强度低或混凝土离析:配合比控制不严,搅拌时间不够,水泥质量差
预防:控制水泥质量,控制配合比,掌握搅拌时间、和易性
混凝土灌注过程因故中断:刚灌不久重新灌注,尚未初凝继续灌注,已经初凝接口处理
现浇预应力混凝土连续梁施工
1一固定支架法
1.地基承载力符合要求,必要时加固处理或其他措施 地面硬化,支架底部设垫板或垫块,带可调底座的支架 底部有良好的排水措施,不得被水浸泡,冬期防冻措施
支架基础预压:目的,承载能力,沉降状况。支架基础预压荷载不小于支架基础承受的混
凝土结构恒载,钢管支架,模板重量之和的1.2倍
24h沉降量小于1mm,72h沉降量小于5mm 2.支架安装:单位资质,人员持证,定期体检,安全帽、安全带、防滑鞋
预拱度设置:根据梁体和支架的弹性、非弹性变形设置
设计文件规定的结构预拱度,支架弹性变形,杆件接头处的挤压和卸落设备压缩的非弹性变形,基础沉降
支架预压:消除支架安装间隙和基础沉降等非弹性变形
检验支架的安全性,收集施工沉降数据
预压荷载为上部结构自重及未铺设模板重量之和的1.1倍
支架同行孔两边加护桩,夜间警示灯,河中防撞防护措施,不得与脚手架便桥相连 3.模板安装
滑膜、爬模、飞模,模板支架工程:高度8m以上,跨度18m以上,施工总荷载15kn/m,集中线荷载20kn/m(专项方案+专家论证)
4.脚手架搭设
与构筑物相连接,不得与模板支架连接,脚手板铺满、铺稳,作业平台下设防护网或脚手架防护层
5.混凝土浇筑
混凝土浇筑前三查:模板支架承载力,刚度,稳定性
钢筋及预埋件位置,规格,并做好记录
原混凝土面上浇筑新混凝土,相接面凿毛,清洗干净,表面湿润但不得有积水
连续浇筑:分层,间歇,下层初凝前完成上层浇筑
间断浇筑---施工缝:凿毛→清缝→润湿→做浆→浇筑新混凝土 6.混凝土振捣:表面呈现浮浆、不出现气泡、不再沉落
7.混凝土养护:硅酸盐、普通硅酸盐、矿渣硅酸盐7d,缓凝、抗渗、高强14d 气温低于5度保温,不得洒水养护
8.模板、支架和拱架的拆除:非承重模板,拆模不伤构建,混凝土强度大于2.5mpa
承重模板:板:小等于2m大于50%,大于2m小等于8m75%,大于8m100%
梁、拱、壳:小等于8m75%,大于8m100%,悬臂构建:100%
拆模顺序:先支后拆、后支先拆。横向同时卸落、纵向对称卸落
简支梁、连续梁,由中到边,悬臂梁,悬臂端到悬臂根部
混凝土浇筑顺序、混凝土模板支架拆除顺序两者一致
设置作业区,围挡,警示标志,专人值守,非作业人员严禁入内
专人指挥,由上而下逐层进行,严禁上下同时作业,严禁敲击、硬拉
严禁抛掷,拆除的模板、杆件、配件分类码放
二.移动模架法:移动程序:脱模、拆解模板→主梁前进→导梁前进→导梁及模板就位
工作缝设在弯矩零点附近。模板平面尺寸、高程、预拱度误差在容许范围内 三.悬臂浇筑法
挂篮设计与组装
挂篮质量与梁段混凝土质量比在0.3--0.5,特殊情况最大0.7 安全系数不小于2。组装后全面检查,做载重试验,消除非弹性变形
挂篮施工工序:绑扎钢筋→立模→浇筑混凝土→施加预应力→挂篮对称前移→
进入下一节段→直至合拢
浇筑段落
墩顶梁断(0号块),墩顶梁段(0号块)两侧对称悬浇梁段,边孔支架现浇梁段,主梁跨中合龙段 悬浇顺序及要求
浇筑0号块实施敦梁临时固结。
在0号块上安装悬臂挂篮,两侧依次对称分段浇筑主梁,先悬臂端,后连接 在支架上浇筑边跨主梁合龙段。最后浇筑中跨合龙段。四.张拉及合龙
上下左右对称张拉(同常规梁的纵向预应力筋张拉)先边跨,后次跨,最后中跨(由边到中)
合龙段长度宜为2m,合龙前观测气温变化和梁端高程及悬臂端间距的关系。合龙前临时连接。合龙前两端悬臂预加压重。合龙在一天气温最低时进行。合龙段强度提高一级。梁跨体系转换时,高程控制为主。五.高程控制
前端底板和桥面标高是关键问题
确定悬臂梁浇筑段前端标高时应考虑:挂篮前端的垂直变形值
预拱度设置
施工中已浇段的实际标高
温度影响
(温实预挂)
明挖基坑施工
一.开挖过程中地下管线的安全保护措施
查阅管线资料。向建设单位、管线产权、管理单位查询。
参加调查配和会。进行坑探。对管线进行拆改保护(拆迁,改移,悬吊加固)管线位置、高程标在施工图纸上。现场管线位置做好标志 专人检查、监督。监测,及时反馈。应急预案。二.明挖法施工基坑分类:放坡和支护 三.支护结构基坑
1.基坑围护结构
桩板式、墙板式桩:造价低,施工简单,止水性差
钢板桩:施工简单,但有噪声,新的时候止水性尚好
预制混凝土板桩:自重大
灌注桩:对周边地层、环境影响小,需降水或与能止水的搅拌桩、旋喷桩配和使用
地下连续墙:刚度大,强度大,隔水性好,可做为主体结构的一部分,造价高
除夹有孤石,大颗粒卵砾石等局部障碍物影响成槽效率外,各类地层均能高效成槽 smw工法桩:强度大,止水性好,型钢可拔出反复使用
切削土体→注入水泥→插入型钢→型钢回收
自力式水泥土挡墙/水泥土搅拌桩挡墙:无支撑,止水性好,造价低,变位大 导墙控制挖槽精度,承受施工荷载。
地下连续墙槽段接头:柔性接头:一般情况下采用
刚性接头:作为主体地下结构外墙,需要形成整体墙时采用
一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头
2.基坑支撑结构:内支撑:钢支撑、钢筋混凝土支撑、混合支撑
外拉锚
现浇钢筋混凝土---刚度大,安全、可靠性强
维护结构处于无支撑的暴露状态的时间长,工期长,拆除困难
钢支撑:施工方便。如支撑处理不当或施工支撑不及时,不准确,会失稳 3.基坑变形控制:围护墙体水平变形,围护墙体竖向变位,基坑底部隆起,基坑周围地层移动(包括地表沉降)
围护结构墙体水平变形:开挖较浅,还未设支撑时,墙顶位移最大,三角形分布
开挖深度增加,刚性墙体三角形水平位移或平行刚体位移
柔性墙如设支撑,墙体腹部向基坑内凸出
4.基坑底部的隆起:上覆土层挖除卸载,下方土水压力使坑底隆起(坑内井点降水)
围护机构入土深度不足(加深围护架构入土深度)
通过监测立柱变形来反应坑底土体隆起情况
控制基坑变形的主要方法:增加围护结构和支撑刚度,增加围护结构入土深度,加固坑内土体,减小施工暴露尺寸和暴露时间,控制降水
坑底稳定控制:坑内井点降水,加深围护结构入土深度,坑底土体加固,施作底板结构 四.敞口放坡基坑:坡顶卸载,边坡,坡度:设计坡度,随挖随刷,不得超挖,不得挖反坡
护坡:砂包、土袋压面---叠放砂包或土袋。塑料膜、土工织物类覆面。
水泥砂浆、混凝土类封面---抹水泥砂浆、喷水泥砂浆、喷混凝土护面(结合锚杆、挂金属网)
坡脚压重,基坑降排水,加强监测坡顶位移,缩短基坑暴露时间 五.基坑地基加固:坑外汁水(止水)煮鸭(减小主动土压力)
方法选择:墩式加固,抽条加固(长条形基坑),裙边加固(基坑面积较大),格栅加固(地铁车站的端头井),满堂加固(环境保护要求高,封闭地下水)
换填适用较浅基坑,注浆法常用水泥浆
注浆工艺:渗透注浆:中砂以上的砂性土,有裂隙的岩石
劈裂注浆:低渗透性的土层
压密注浆,电动化学注浆:一般静压难以注入的土层 深层搅拌法:适用于加固饱和黏性土和粉土(施工机械高)
高压喷射注浆:除硬黏土,较多块石障碍的地基,有机质的土层,都有良好的处理效果
旋喷,顶喷,摆喷
单管法:水泥浆液,处理长度最短
双管法:水泥浆液和压缩空气,处理长度居中
三管法:高压水流、压缩空气、水泥浆液,处理长度最长
高压喷射注浆基本工序:钻机就位→钻孔→置入注浆管→高压喷射注浆→拔出注浆管
出现压力骤降,上升,冒浆异常时,查明原因并及时采取措施 六.基坑监测
监测对象、监测内容及方法选择:
水准仪、钢尺(高度方向):地表沉降(基坑、隧道),地下管线沉降(基坑、隧道),建筑物沉降(基坑、隧道)围护桩顶垂直位移(基坑)拱顶下沉(隧道)
全站仪、反射片:建筑物倾斜(基坑、隧道)
测斜管、测斜仪:围护桩水平位移(基坑)土体水平位移(基坑)
水位管、水位计:地下水(基坑)
a类项目(必测项目)
b类项目:土体水平位移,地下水位,地表、建筑物、支护结构裂缝(土水移,地水裂)七.基坑土方开挖异常情况立即停止挖土
支护结构基坑:围护结构变形+渗漏+异响
放坡开挖基坑:边坡失稳
支撑结构轴力突增
所有基坑:基底异常 八.基坑围护结构渗漏与堵漏
危害:水土流失,围护接哦古背后土体过大沉降,围护结构背后土体失去抗力,基坑倾覆
处理方法:一般渗漏:缺陷处引流管引流→双快水泥封堵缺陷
严重渗漏:坑内回填土堵水→坑外打孔注浆堵漏
工程降水方法(地下水控制)
一.地下水控制方法分类及工程分级
地下水控制方法:降水、隔水、回灌
地下水控制工程划分为简单,中等复杂,复杂
降水工程复杂程度以工程环境、工程规模、降水深度为主要条件
隔水工程复杂程度以工程环境、隔水深度为主要条件
使用两种以上地下水控制方法组合时为复杂工程
地下水控制设计施工安全等级:
简单
中等复杂
复杂
一级
二级
三级 二.降水
工程降水方法及适用条件
真空井点:单级小等于6m,多级小等于12m.喷射井点:小等于20m 管井:不限
辐射井:4---20m
电渗透井:小等于6m
浅埋井:小等于2m 地下水位应降至基础垫层以下不小于0.5m 对基地以下承压水应降至不产生坑底突涌的水位以下 真空井点(轻型井点)
降水系统布设:长宽比小等于20,面状降水工程
长宽比大于20,长宽比小等于50,条状降水工程
长宽比大于50,线状降水工程
面状降水工程:降水井沿降水区周边封闭状均匀布置,距坑边不小于1m。环形、u型 线状、条状降水工程:单排或双排布置
降水深度不超过6m时,单级真空井点。6---12m时,多级真空井点。
井点间距0.8---2m,距坑边不小于1m 真空井点施工:放线定位→打井空→埋设井点管→安装总管→
用弯联管接通井点管与总管→安装抽水设备
打井孔(冲孔)
垂直井点:易塌孔、缩孔:泥浆钻进,高压水套管冲击钻进
不易塌孔、缩孔:长螺旋钻进,清水或稀泥浆钻进
埋设井点管:金属管或u--pvc管。管壁上设渗水孔。管壁设置滤水网,宜设两层 井点管埋设
成孔后安放井点管。孔壁与管井间滤料用中粗砂,上方黏土封堵,封堵至地面厚度1m 三.管井:管井、吸水管、水泵(离心泵或潜水泵)组成
四.集水明排:地表汇水、降水井抽出的地下水采用明沟或管道排水
坑底汇水采用明沟或盲沟排水,必要时设置临时性明沟和集水井
每隔30---50m设置一口集水井
隔水帷幕设计:连续分布,埋深较浅的隔水层,采用落底式竖向隔水帷幕
含水层厚度较大,隔水层不连续或埋深较深,采用悬挂式竖向隔水帷幕 隔水帷幕的施工应与支护结构施工相协调,施工顺序符合以下规定
先帷幕,后支护。高压喷射注浆时,先支护,后帷幕。
咬合式排桩帷幕,先非加筋桩,后加筋桩。
单元组合式现浇钢筋混凝土水池施工
施工方案:涉及钢筋混凝土,预应力混凝土施工方案,都包括以下内容:
1.结构形式,2施工工艺及流程,3材料与配比,4模板及其支架设计,5.钢筋加工安装,6.混凝土施工,7.预应力施工
施工流程:测量定位→土方开挖及地基处理→中心支柱浇筑→池底防渗层施工→
浇筑池底混凝土垫层→池壁分块浇筑→底板分块浇筑→底板嵌缝→
池壁防水层施工→功能性试验
池壁分块浇筑:1.模板、支架施工:承载能力,刚度,稳定性。预留清扫杂物用的窗口。
穿墙螺栓(对拉螺栓):墙体干燥环境(无止水要求)膨胀水泥填
墙体遇水或有止水要求,采用带止水片的对拉螺栓。
2.旧型螺栓拆模后螺栓不取出,外露的气割切掉,防水砂浆抹平。
3.新型止水螺栓可部分拔出再利用。
4.池壁模板施工时,设置防止模板倾覆装置
5.池壁与顶板连续施工时,池壁:内膜立柱不得同时作为顶板模板立柱 止水带安装:止水带种类:塑料或橡胶止水带热接,不得叠接,工厂加工成型。
金属止水带:折叠咬接或搭接,搭接长20mm,必须双面焊接。
伸缩缝中涂防锈和防腐涂料。
不得穿孔或用铁钉固定(用架立钢筋定位)
无粘结预应力施工:无粘结预应力施工技术要求:预应力筋外包层严禁使用聚氯乙烯
必须采用一类锚具
筋长不超过50m,数量为双数。
混凝土浇筑前安装。
顺序:安装构造钢筋→安装无粘结预应力筋→安装模板→浇筑混凝土→施加预应力
不应有死弯,严禁有接头 无粘结预应力张拉:小于25m,一端张拉。大于25m小于50m,两端张拉。
大于50m分段张拉
封锚要求:不得低于结构混凝土强度等级,且不低于c40
(桥梁预应力混凝土的封锚要求:大等于结构混凝土强度等级80%、且大等于c30)混凝土施工:钢筋混凝土水池,设计上有抗冻、抗渗、抗裂要求,实际上还有抗压强度要求。
遮盖洒水养护,保持湿润,不小于14d 满水试验前必备条件:混凝土、砂浆强度必须到位。
现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前。
装配式预应力混凝土池体施加预应力且封锚以后,保护层喷涂之前
砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后 水池满水试验与流程:无盖水池测蒸发量,有盖水池不测
试验要求:池内注水分3次,注水到三分一设计水深(小等于2m/d)→停24h(观测水位)
注水到三分二设计水深(小等于2m/d)→停24h(观测24h水位下降值)→
注水到设计水深(小等于2m/d)→停24h→观测水位初读数(第一次)→
间隔24h→观测水位末读数(第二次)满水试验标准:q小等于【q】。渗水量q计算:池壁和池底的浸湿面积计算。
混凝土结构水池不超过2l/(m2·d)
砌体结构水池不超过3l/(m2·d)管道工程土建施工
一.开槽管道施工技术
主要内容:沟槽施工平面布置图、开挖断面图(图)
沟槽形式、开挖方法、推土要求(法)
无支护沟槽的边坡、有支护沟槽的支撑(放坡/支护)
施工设备机具要求(机)
护坡和防止沟槽坍塌的安全技术措施(措施)
安全施工、文明施工、沿线管线及构筑物保护要求
记忆:图法放机(有)措施+安全施工,文明施工,环境保护。确定沟槽底部开挖宽度:b=d0+2x(b1+b2+b3)
d0----管外径(mm),b1----管道一侧工作面宽度(mm)
b2---管道一侧支撑厚度(mm),b3---管道一侧模板厚度(mm)确定沟槽边坡:最陡坡度的影响因素:土类,荷载 沟槽开挖:人工挖槽:分层开挖,每层深度不超过2m
机械挖槽:槽底预留20---30cm土层,由人工开挖至设计高程 槽底扰动的处理:超挖扰动,槽底无水:h小等于15cm:原土回填,夯实
h大于15cm:石灰土回填,夯实
超挖扰动,槽底有水或浸水或受冻:
给排水管道:h小等于10cm,级配碎石、级配沙砾回填
h大等于30cm:块石、卵石回填
燃气管道:级配砂石或天然砂回填
超挖回填后应压实,压实度应接近原地基土的密实度。
沟底废弃构筑物、硬石、木头、垃圾等杂物处理:清除杂物→换填(铺厚度大等于15cm的砂土或素土)→平整压实至设计高程
地基验槽:管道沟槽到底后,地基应由施工、监理、建设、勘察、设计单位共同验收。
对不符合要求的地基,由设计或勘察单位提出地基处理意见。给排水柔性管道回填:回填前准备工作:
管道检查:管内径大于800mm的柔性管道,管内设竖向支撑。
(刚性管道:混凝土类管道)
回填:管道两侧和管顶以上500mm范围内,沟槽两侧对称运入槽内。
管基有效支承角范围内采用中粗砂填充密实。
宜在气温最低时段,管道两侧同时回填,同时夯实。
管顶以上500mm范围内,必须人工回填。
压实:管道两侧和管顶以上500mm,人工夯实或轻型压实机具,两侧对称进行。变形监测与超标处理:合格,挖出重填,挖出以后同设计研究处理 燃气管道回填:不得采用冻土,垃圾,木材,软性物质回填。
管道两侧及管顶500mm以内不得含有碎石,砖块等杂物,不得灰土回填 回填土压实后,分层检查密实度,沟槽各部位密实度要求:
供热管道一区95%,二区87%,三区符合地面密实度要求
燃气管道一区二区90%,三区符合地面密实度要求
警示带敷设:管道正上方0.3---0.5m,采用黄色不易分解的材料。二.不开槽管道施工方法
施工方法与适用条件:
施工工法
密闭式顶管
盾构
浅埋暗挖
定向钻
夯管
优点
缺点
控制精度低
控制精度低
适用范围
柔性管道
钢管
适用管径
300--4000
3000以上
1000以上
300--1000
200--1800
施工精度
不可控
不可控
适用地质条件
砂卵石及含水
含水地层不适用
地层不适用
砂卵石地层困难 技巧:钻山移(定向钻:300---1000mm),顶山死(顶管:300---4000mm)
暗移盾山(浅埋暗挖:大等于1000mm),盾构(大等于3000mm)
爱夯要发(夯管:200---1800mm)顶管法:前方切(挖)土,后方顶进,注浆减阻
定向钻法:设置钻进轨迹→导向钻进→回拉预扩孔→回拖管道
管道连接
一.钢管焊接:供热管道,燃气管道焊接质量检验顺序:对口质量检验→管道对口焊接→
焊缝外观检验(表面质量检验)→焊缝内部质量检验(无损探伤检验)→
强度试验→严密性试验
对口质量检验:坡口质量、对口间隙(不得强行对口焊接)、错边量(壁厚不等,厚度超过规定值,厚件削薄)、纵焊缝位置(纵向焊缝错开100mm以上,不得有十字焊缝,焊口不得至于墙壁中)环形焊缝的规定:相邻环形焊缝中心距离大于管外径,且不小于150mm
支架处不得有环形焊缝
管道对口焊接:特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书,有效期及合格范围,超过6个月重新考试和技术评定,设备变化时进行专门培训
施焊环境要求:下列情况严禁焊接:电弧焊风度大于8m/s(5级风)
气体保护焊大于2m/s(2级风)
焊接电弧1m范围内相对湿度大于90%
雨、雪环境
(怕风、怕湿)
在0度以下环境中焊接:防风防雪,清除管道上冰、霜、雪
焊口两侧50mm内预热,焊缝自由收缩,不得加速冷却
焊接工艺评定:首次使用的管材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理,进行焊接工艺评定
焊接工艺试验或评定→焊接工艺指导书(焊接工艺方案)→施焊
焊缝外观检查(表面质量检查)
焊缝内部质量检查(无损探伤检验)
燃气管道:无损探伤数量不小于焊缝总数15%,每个焊工不少于一个焊缝,侧重抽固定焊口
穿越或跨越铁路、公路、河流、桥梁、敷设在套管内的管道环向焊缝 必须进行100%射线照相检验
抽检出现不合格,对不合格焊缝返修,抽该焊工双倍焊缝,仍不合格全部检验
供热管道:有资质的检验单位,宜采用射线探伤。
采用超声波探伤时,应采用射线探伤复检,数量为超声波探伤的20%
角焊缝采用磁粉或渗透探伤
不合格焊缝返修:编制返修工艺文件,预热温度比原焊缝适当提高,不得返修超过两次 焊缝及其边缘开孔:燃气管道:不应在焊缝上开孔,间距焊缝100mm,100%射线探伤 二.塑料管道的电熔连接、热熔连接
温度较低时候进行,不同的聚乙烯燃气管必须电熔连接,施工前进行试验
塑料管道热熔连接施工工艺:焊机状态调试→管材准备就位→管材对正→预热→
加温熔化→加压对接→保压冷却
管道工程功能性试验
一.给水管道
给水管道功能性试验顺序:
部分回填(除接口外,管道两侧及管顶以上回填不小于500mm)→
水压试验(预试验阶段→主试验阶段)→给水管道冲洗与消毒→全部回填 基本规定:水压试验两个阶段:预试验阶段、主试验阶段。
水压试验两种判据:允许压力降至、允许渗水量值(注水法、防水法)采用两种以上管材时,宜不同管材分别试验,组合试验时按最严标准试验。管道的试验长度:水压试验管道长度不宜大于1km 管道内注水与浸泡:下游缓慢注入,高点设置排气阀
浸泡时间:金属管道、塑料管道大等于24h
内径小等于1m的混凝土管道大等于48h
内径大于1m的混凝土管道大等于72h 水压试验的预测验阶段:
试验过程:管道内水压缓慢升至试验压力→稳压30min,可注水补压。合格判定:检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象。
水压试验的主试验阶段:允许压力降至:停止注水补压
允许渗水量值:宜用注水法测定实际渗水量 二.排水管道
排水管道功能性试验顺序:严密性试验(闭水试验或闭气试验)→全部回填
基本规定:必须进行严密性试验的管道:污水管道,雨污合流管道
湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道
管道的试验长度:闭水试验,带井试验,不超过5个连续井段
闭水试验:未回填土,沟槽内无积水。试验前管道浸泡24h。
合格判定:试验水头=max{设计水头,上游管顶内壁}+2m
补水保持试验水头恒定,观测时间不少于30min 闭气试验:试验完成后回填,不得有水 三.供热管道
一级和二级管网应进行强度试验和严密性试验
强度试验(主控项目)
试验压力:1.5倍设计压力,且不得低于0.6mpa
目的:试验管道本身与安装时焊口的强度
试验介质:清洁水
合格判定:无渗漏,无压降
严密性试验(主控项目)
试验压力:1.25倍设计压力,且不得低于0.6mpa。目的:全面检查
试验介质:清洁水
合格判定:一级管网稳压1h,二级管网30min,压力降不大于0.05mpa
对地面高差较大的管道,试验介质的静压计入试验压力中
换热站内的管道和设备的试验应符合下列规定:
所有系统进行严密性试验,1.25倍设计压力,且不得低于0.6mpa 开式设备应进行满水试验,无渗漏为合格
四.燃气管道
燃气管道功能性试验顺序:管道吹扫→部分回填(埋地管道先回填至管顶以上0.5m),留出焊口→强度试验→严密性试验→全线回填
管道吹扫:大等于100mm的钢制管道:清管球清扫→气体吹扫检验
其他管道:气体吹扫
管道吹扫应符合下列要求:吹扫顺序:主管→支管→庭院管
除管道外设备,吹扫合格后再安装复位
吹扫出口前严禁站人
吹扫介质采用压缩空气,严禁氧气和可燃性气体
清管球清扫应符合下列要求:管道直径必须是同一规格
气体吹扫应符合下列要求:每次吹扫长度不超过500m,超过500m时分段吹扫
5min内无铁锈,尘土等其他杂物吹出为合格
强度试验:p大于0.8mpa(高压a,高压b,次高压a管道):
试验压力=1.5倍p,试验介质为清洁水,进行水压试验。
p小等于0.8mpa(其他管道):
试验压力=1.5倍p试验介质为压缩空气,进行气压试验
试验要求:水压试验:升至试验压力→稳压1h→观测压力机30min,无压力降合格
气压试验:压力达试验压力→稳压1h→用泡沫水检测焊口,全部接口无漏气合格
严密性试验
在强度试验合格、管线全线回填后进行。
严密性试验压力:设计输气压力p小于5kpa时,试验压力=20kpa(技巧520)
设计输气压力p大等于5kpa时,试验压力=1.15倍p,0.1mpa(技巧5115)
严密性试验介质:空气
严密性试验前向管道内充气至压力→稳压大于24h(每小时记录一次)
生活垃圾填埋处理工程施工
一.垃圾填埋场填埋区结构:渗沥液收集导排系统
土工布,hdpe膜,gcl垫(可选)→防渗层
压实土壤保护层(基础层)
选择防渗层土源:黏土+膨润土。泥质防水层施工技术核心:掺加膨润土
检验:压实度试验(有需要压实施工的,都要检测压实度),渗水试验 二.质量技术控制要点:
施工队伍资质与业绩(人),膨润土进货质量(材),质量检验(质检)
膨润土掺加量的确定(材),拌合均匀度、含水量及碾压压实度(施工)【技巧】材料质量把关(通用):查资料(三证)---产品合格证、(厂家)检验报告
质量证明书或使用说明书
进场验收(材料进场前):无论甲供材料,乙供材料,均由施工单位验收
监理确认进场验收结果
三.土工合成材料膨润土垫(gcl)施工
两层土工合成材料之间夹封膨润土粉末,用于密封和防渗。
平整的土地上进行,不能在有水及下雨时施工,完工后及时铺设其上层结构
采用搭接形式,不需要缝合,接缝用膨润土防水浆封闭
破损处可采用膨润土或者加铺gcl方法修补
在破面与地面拐角处应设置防水垫附加层,坡面顶部设置锚固钩
每天施工完成后要逐缝,逐点位检验验收(全数检查)
顺坡搭接(上面压下面),当日覆盖,雨雪天停止施工。
三.高密度聚乙烯防渗层施工技术:hdpe模的质量及其焊接质量时防渗层施工关键
焊接工艺:双缝热熔焊接,使hdpe膜本体熔化,不使用焊条
单缝挤压焊接,采用与hdpe模同材质焊条
糙面模与糙面模之间的连接,修补和双轨热熔机无法焊接的部位
焊缝检测技术:非破坏性检测技术:双缝热熔焊缝:气压检测法
单缝挤压焊缝:真空检测法,电火花检测法
hdpe模焊缝破坏性测试:同时适用双缝和单缝
hdpe膜铺设:一次展开到位,留出伸缩量,防水、排水,防风,保护
hdpe膜铺设要点:铺设面消除硬块,斜坡上不出现横缝,坡边的顶部和底部延长不小于1.5m
先边坡后场地,自上而下滚铺,膜边缘用沙袋或重物压上 冬期严禁铺设,禁烟,使用专用拉膜钳,铺设不折叠褶皱
hdpe膜试验性焊接:每天都要进行试验性焊接。试验人材机和施工时一致。
全过程监理监督。
hdpe膜生产焊接:试验性焊接后进行。破面不可由横缝。
边坡底部焊缝,离坡脚1.5m。
铺设当天进行焊接。设备工具不可放在hdpe膜表面。
所有焊缝从头到尾进行焊接和修补。气温较低时进行。
已经铺设的膜冒雨焊接完毕,后用单轨焊机修补。
hdpe膜材料质量抽样检验:每10000m2为一批,抽3卷,尺寸偏差和外观检查
任取一卷,物理性能指标检验,不合格加倍取样检测
仍不合格,整批材料不合格
hdpe膜铺设工程施工质量抽样检验----锚固钩回填密实度+hdpe膜焊接质量
锚固钩回填土密实度合格率为100%
hdpe膜焊接质量检测符合下列要求:热熔焊接,气压检测,合格率100%
挤压焊接,真空检测,合格率100%
焊缝破坏性检测,强度试验,合格率100%
施工合同管理
一.合同变更:项目负责人,向监理工程师提交变更申请,监理工程师审查,审查结果通知
承包方,监理工程师向承包方提出变更令。
设计变更:施工单位向监理工程师提出设计变更申请→监理单位审查后报建设单位→
建设单位审查后通知设计单位→设计单位认可后进行设计变更,将变更后的设计文件和设计变更通知单交给建设单位→
建设单位将以上文件交给监理单位→监理单位将以上文件交给施工单位→
施工单位只有在街道监理工程师的变更令后方可变更
二.施工合同索赔:索赔意向书28d,索赔的证据资料28d,监理工程师答复28d 索赔的资料和最终索赔报告28d 索赔项目概述(索赔原因):延期发出图纸产生的索赔,一般只赔工期。
恶劣的气候条件,可分为工程损失索赔和工期索赔。
索赔项目:工期索赔
费用索赔:人工费,设备费,管理费,利润
同期记录:每天记录,现场监理工程师签认。
同期记录的内容:事件发生过程中现场实际情况,现场人员、设备的闲置清单,对工期的延误,对工程损害程度,导致费用增加的项目及所用的工作人员、机械、材料数量、有效票据。
最终报告:索赔申请表:索赔项目,一句,证明文件,索赔金额和日期。
批复的索赔意向书。编制说明。附件。
索赔的管理:索赔台账:索赔发生的原因,索赔发生的时间,索赔意向提交时间,索赔结束时间,索赔申请工期和费用,监理工程师审核结果,发包方审批结果等内容。
更 工程变更部分合同价款的确定
一.工程变更
二.因工程量清单漏项或非承包人原因造成的工程变更,造成增加新的工程量清单项目,其对应的综合单价按下列方法确定:
合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定。
合同中由类似的综合单价,参照类似的综合单价确定。
合同中没有适用或类似的综合单价,由承包人提出综合单价,发包人确认后执行。三.分部分项工程量清单缺项、非承包人原因的工程变更,引起措施项目发生变化,造成施工组织设计或施工方案变更。(发包人漏报措施费,则不可索赔)
原措施费中已有的措施项目,按原有措施费的组价方法调整。原措施费中没有的措施项目,由承包人根据措施项目变更情况,提出适当的措施费变更,经发包人确认后调整。
四.非承包人原因引起的工程量增减,该项工程量变化在合同约定幅度以内的,应执行原有的综合单价。
该项工程量变化在合同约定幅度以外的,其综合单价及措施费应予以调价。超过15%价格0.9
低于15%价格1.1
施工组织设计
一.施工组织设计:编制施工组织设计:项目负责人主持编制
总承包单位技术负责人审批,盖企业公章
施工组织设计:动态管理,修改或补充应重新履行审批程序
主要内容:工程概况,施工总体部署,施工现场平面布置
施工准备,施工技术方案,主要施工保证措施 二.施工方案:分部(分项)工程施工前编制,项目负责人主持编制
项目技术负责人审批,重点、难点分部(分项)工程由总承包单位技术负责人审批
施工方案主要内容:施工方法确定(核心内容),施工机具选择,施工顺序确定,季节性措施、四新技术措施。
三.专项施工方案:危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案,超过一定规模的施工单位组织专家论证
需要专家论证的工程范围:1.深基坑工程:开挖深度大等于5m
开挖深度小于5m,但地质条件差,周围环境复杂,地下管线复杂,影响毗邻建筑物安全的。
2.模板工程及支撑体系:工具式模板工程:滑模、爬模、飞模
混凝土模板支撑工程:搭设高度大等于8m,搭跨度大等
于18m,施工总荷载大等于15kn/m2,集中线荷载大等于20kn/m 承重支撑体系:单点集中荷载大于700kg 3.起重吊装及安装拆卸工程:常规起重设备、方法:起重量大等于300kn
非常规起重设备、方法:起重量大等于100kn 4.脚手架工程:搭设高度大等于50m落底式钢管脚手架工程
提升高度大等于150m附着式整体和分片提升脚手架工程
假设高度大等于20m悬挑式脚手架工程
5.拆除、爆破工程
6.其他:开挖深度大等于16m的人工挖孔桩工程。
地下暗挖工程,顶管工程,水下作业工程。
专项方案编制:实行施工总承包的,由总承包单位编制
专项方案内容:工程概况,编制依据,施工计划,施工工艺技术,施工安全保证措施,劳动力计划,计算书及相关图纸 专项方案的专家论证:应出席论证会人员:专家组成员
参建各方(建设、勘察、设计、施工、监理)
专家组构成:5名以上专家组成
参建各方人员不得以专家身份参加专家论证会
专家论证的主要内容:专项方案内同是否完整、可行。
专项方案设计书和验算依据是否符合有关标准规范。
安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。
论证报告:明确意见,专家签字
专项施工方案的审批:施工单位项目负责人主持编制专项施工方案→
施工单位技术人员审核专项施工方案→
总承包单位技术负责人审批签字并加盖企业公章→
(施工单位组织专家论证,并根据专家论证意见修改专项方案)→
监理单位总监理工程建设单位项目负责人签字→
实施过程中由现场专职安全员监督
【注意】专项施工方案的修改必须将原审批程序重新走一遍
四.交通导行方案:命题点:交通导行措施,交通导行区划分,如何导行交通(施工顺序)
现况交通调查:制定科学合理交通疏导方案的前提。
交通导行方案设计原则:1.满足社会交通流量,保证高峰期的需求,确保车辆行人安全顺利通过施工区域 2.有利于施工组织和管理,且使施工对人民群众、社会经济生活的影响降到最低 3.根据不同的施工阶段设计交通导行方案 4.应与现场平面布置图协调一致
交通导行方案实施:1.交通管理和道路管理部门批准后组织实施
按交通疏导方案修建临时施工便桥、便道。
2.设置围挡,控制占路范围和时间,确保车辆行人
安全通过施工区域。
交通导行措施:1.严格划分警告区,上游过渡区,缓冲区,作业区,下游过渡区,中止区范围
施工现场管理
一.施工现场平面布置的内容:归纳:1.围墙(围挡)、出入口---外围
2.建(构)筑物---核心
3.临时设施---办公区、生活区、作业区
4.临时性辅助生产设置---材料、机械仓库、加工区
5.临时道路、临时桥梁,交通组织
6.临时给水、排水、供电管线
7.消防措施
8.环保、绿化
二.施工现场封闭管理:目的:不伤害作业人员,不伤害现场以外人员,保护环境,美化市容
要求:作业区、围挡,警示标志,专人值守,非作业人员严禁入内
围挡(墙):连续设置,不得留有缺口。硬质材料。
郊区高度1.8m,市区高度2.5m。
围挡内次禁止堆放散状材料。
三.五牌一图:五牌:工程概况牌,管理人员名单及监督电话牌,消防保卫牌,安全生产(无重大事件牌),文明施工牌 一图:施工现场总平图
四.施工现场场地要求:现场有泥浆池和泥浆处理系统
泥浆池周围设护栏、警示标志,夜间设警示红灯
泥浆未处理不得排放
五.施工现场临时设施的种类:办公设施,生活设施,生产设施,辅助设施 六.环境保护和文明施工管理的主要内容与要求:大气污染,水污染,噪声污染
固体废弃物污染,照明污染
固体废弃物污染:运输车辆密封或覆盖,指定地点倾卸。
运输车不得装过满,出场前专人检查,出口处清洗轮胎,减速慢行,行驶线路检查、及时清扫
七.职业健康安全设施管理:通风换气设施,采光照明设施。除粉尘设施,消毒设施。
防辐射设施,隔热防暑降温设施各种垫板,减轻噪声及震动设施
生产性辅助设施:饮水设施,淋浴设施,跟衣室,洗衣机,倒班休息室 八.实名制管理:分包人员实名制管理范围:项目经理,项目部组成人员,现场管理人员,关键岗位【技巧】特种作业人员
分包人员实名制管理内容:身份证,执业注册证或上岗证件,工作业绩
劳动合同或聘用合同
实名制管理的监督检查:项目部每月查:劳务管理员身份证上岗证,劳务
人员花名册、身份证、岗位技能证书、劳动合同证书,考勤表、工资表、工资发放公示单,培训记录,社会保险
施工进度管理
一.双代号网络图进度计划
二.横道图进度计划:施工组织方式:依次施工,工期最长,消耗最小
平行施工,工期最短,消耗最大
流水施工,居中 三.进度调整:工程量,起止时间,持续时间,工作关系(依次施工,流水施工,平行施工,组织关系),资源供应
答题思路:增加资源供应,缩短工作持续时间。
调整工作关系---依次施工工期大于流水施工工期大于分段平行施工工期。
施工安全管理
一.施工安全保证计划编制要点与步骤:重大危险源与不利环境因素定制对策,危险性较大的分布分项工程定制专项安全方案
重大危险源肯引发的潜在事故定制应急预案
应急预案:专项应急原、现场处置方案
由总承包单位统一编制,总承包单位和分包单位按应急原,各自组织员,配备设备、器材,定期演练
应急预案内容:危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与
职责、预防措施、应急处置程序和应急保障。
总包单位对分包单位全方位、全过程控制、管理
安全技术交底:要求:施工单位的专业技术人员(项目负责人)
所有人员书面、签字、存档
内容:材料机械准备,安全要求,技术要点,质量要求,检查方法,常见问题,预防措施
二.施工安全检查内容与方法:
内容:施工过程中资源配置、人员活动、实物状态、环境条件、管理行为(人物环管)方法:综合安全检查:每月一次,项目经理带领,人物环管的全方位安全检查。
专项安全检查:特定时段进行,内容比较专一。
季节性安全检查:随季节展开。夏季防暑降温,食物中毒,防台防汛。
冬季防冻保暖,防跌,防滑。
安全巡查:企业每月一次,项目部每周一次,分包队伍、班组每日一次。
三.安全生产事故
一般(县政府)死
伤
经济
1000万
较大(市政府)
5000万
重大(省政府)
1亿
特大(国务院)
事故处理四不放过原则:原因未查清,整改措施为落实,责任人员未处理,责任人和周围群众未教育
竣工验收与备案
一.施工质量验收规定:
施工质量验收程序:检验批验收(监理组织,按主控项目、一般项目验收)→
分项工程验收(监理组织)→分部工程验收(总监理工程师组织)→
单位工程验收(竣工验收)建设单位(项目)负责人组织
1.单位工程完工后,施工单位进行自检,总监理工程师组织进行竣工预验收,对存在问题,及时整改。整改完毕后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,(总监要签署意见),申请工程竣工验收。(工程竣工报告不等于竣工验收报告)
2.分包工程完工后,分包单位自检,验收时总包单位派人参加。
竣工验收的各方:组织方,建设单位
参加方,勘察单位,设计单位,施工总包单位,施工分包单位,监理单位。
监督方,工程质量监督机构
工程竣工报告包含主要内容:工程概况,施工组织设计文件,工程施工质量检查结果,符合法律法规及工程建设强制性标准情况,工程施工旅行设计文件情况,工程合同履约情况。二.工程档案编制要求
工程资料的分类与主要内容:工程准备阶段文件,监理文件:监理单位→建设单位
施工文件:分包单位→总包单位→建设单位
竣工图,竣工验收文件
竣工验收前,建设单位请城建档案管理机构预验收
建设单位在竣工验收后三个月内,向城建档案馆送一套建设工程档案
工程档案编制与管理:竣工图加盖竣工图章
结构、工艺、平面布置重大改变,或变更超过图面三分之一
重新绘制竣工图
工程竣工验收报告由建设单位编制
工程质量评估报告:监理单位出具
工程质量监督报告:工程质量监督机构出具
市政公用工程施工影响其他行业的审批
一.占用或挖掘成时道路的管理规定
未经市政工程行政主管部门,公安交通管理部门批准不得占用或挖掘城市道路。
不得损坏成时道路,占用期满后清理现场,恢复原状,损坏的修复或赔偿。二.保护城市绿地的规定
城市绿化行政主管部门,临时用地手续,限期归还。三.市政公用工程施工影响到其他行业的,必须多部门批准
首先自检的领导“市政工程行政主管部门”批准
其次影响到的其他行业的主管部门批准:写法其他行业名称+管理部门
二建市政实务知识点整理篇四
一级建造师——市政数字总结
75%数字(超人骑马)
1.2.3.4.5.6.设计无要求时,混凝土强度应达到设计强度等级75%后,方可拆除模板或浇筑后节混凝土。拧紧地脚螺栓时,灌筑的混凝土应达到设计强度75%以上。
预制混凝土桩起吊时的强度应符合设计要求,设计无要求时,达到设计强度的75%以上 放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求,设计未规定时,不低于强度设计值的75% 孔道内的水泥浆强度达到设计规定后方可吊移;设计未要求时,应不低于设计强度的75%。
安装后应及时浇筑杯口混凝土,待混凝土硬化后拆除硬楔,浇筑二次混凝土,待杯口混凝土达到设计强度75%后方可拆除斜撑。
7.装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时,混凝土的强度不应低于设计75%。8.装配式拱桥构件在吊装时,混凝土的强度不得低于设计要求;设计无要求时,不得低75%。9.拱圈(拱肋)封拱合龙时混凝土强度应符合设计要求,设计无要求时,各段混凝土应75%
80%数字(财神爷)
10.压浆后应及时浇筑封锚混凝土。不宜低于结构混凝土强度等级的80%,且不得低于30mpa。无粘结封锚混凝土不得低于结构混凝土强度,100%,切不低于c40 11.采用双机抬吊作业时,应选用起重性能相似的起重机,每台起重机载荷不得超过允许载荷的80%.且应对第一吊进行试吊作业,施工中必须保持两台起重机同步作业。在吊装过程中,两台起重机的吊钩滑轮组应保持垂直状态。
12.水泥混凝土路面养护时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定,不宜小于设计弯拉强度的80%,一般宜为14~21d。应特别注重前7d的保湿(温)养护。
13.浆砌石、混凝土砌块拱桥应在砂浆强度达到设计要求强度后卸落拱架,设计未规定时,砂浆强度应达到设计标准值的80%以上。
14.钢梁制造焊接环境相对湿度不宜高于80%。
15.高强度螺栓终拧完毕必须当班检查。每栓群应抽查总数的5%,且不得少于2套。抽查合格率不得小于80%,否则应继续抽查,直至合格率达到80%以上。对螺栓拧紧度不足者应补拧,对超拧者应更换、重新施拧并检查。
自下而上 16.保温层厚度超过loomm时,应分层施工,各层的厚度应接近,非水平管道的保温施工应自下而上进行,防潮层和保护层的搭接应上压下,搭接宽度不小于30mm。
17.纵向铺设长度宜上长下短,可采用缓于或等于1:1的坡度自下而上逐层增大,最下一层的铺网长度应不小于计算的最小纵向铺设长度。
18.中洞法的特点是初期支护自上而下,每一步封闭成环,环环相扣,二次衬砌自下而上施工,施工质量容易得到保证。阀门:要求介质由下而上通过阀座的阀门:截止阀等,起作用是为了便于开启和检修。
自上而下与自下而上
19.采用空气幕助沉时,管路和喷气孔、压气设备及系统装置的设置应满足施工要求;开气应自上而下,停气应缓慢减压,压气与挖土应交替作业;确保施工安全。、20.喷射应从水池上端往下进行,用连环式喷射不能停滞一点上喷射,并随时控制喷射均匀平整,21.暗挖隧道内喷射作业,分段、分层进行,喷射顺序由下而上进行。
最低、最高温度
22.现浇壁板缝混凝土浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行。(当日最高温度进行);合龙宜在一天中气温最低时进行
23.供热管道的连接方式主要有:螺纹连接(丝接)、法兰连接和焊接连接。螺纹连接仅适用于小管径、低压力和较低温度的情况。供热网管道的连接一般应采用焊接连接方式。采用电熔连接、热熔连接接口时,应选择在当日温度较低或接近最低时进行
混凝土强度高、低
24.合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力。
25.大跨径桁式组合拱,拱顶湿接头混凝土,宜采用较构件混凝土强度高一级的早强混凝土;浇筑前,接缝的壁板表面应洒水保持湿润,模内应洁净;接缝的混凝土强度应符合设计规定,设计无要求时,应比壁板混凝土强度提高一级
c15(部落爬河)
26.路缘石背后路肩用灰土夯实,c15混凝土做护脚。园路一般采用平石和立石两种形式。
27.混凝土灌注过程因故中断后拔除钢筋骨架,待已灌混凝土强度达到c15后,先用同级钻头重新钻孔,并钻除原灌混凝土的浮浆,再用500钻头在桩中心钻进300~500mm深,这样就完成了接口的处理工作,然后便可按新桩的灌注程序灌注混凝土
c20(导游爬墙)
28.采用混凝土砌块砌筑拱形管渠或管渠的弯道时,宜采用楔形或扇形砌块;当砌体垂直灰缝宽度大于30mm时,应采用细石混凝土灌实,混凝土强度等级不应小于c20。
29.埋供热管道和在外力作用下不允许有变形的管道的折点处应按设计的位置和要求设置固定墩,以保证管道系统的稳定性。当设计未要求时,固定墩的质量应符合如下要求:混凝土固定墩的强度等级不低于c20;钢筋直径不应小于8mm,其间距不应大于250mm
30mpa(官员爬树)
30.预应力筋张拉后,应及时进行孔道压浆,采用水泥浆,设计无要求时不得低于30mpa。31.用于砌筑结构的石材强度等级应符合设计要求,设计无要求时不得小于30mpa。
32.预应力混凝土构件吊装时,其孔道水泥浆的强度不应低于构件设计要求。不低于30mpa。
33.埋设在结构内的锚具,压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度等级应符合设计要求,.不宜低于结构混凝土强度等级的80%,且不低于30mpa。
c40(精英爬山)
34.封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级,且不得低于c40。35.桥墩分水体镶面石的抗压强度不得低于40mpa,水泥
36.水泥稳定土基层,采用初凝时间大于3h,终凝时间不小于6h的42.5级普通硅酸盐水泥,32.5级矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥。
37.重交通以上等级道路,快速路,主干路采用42.5级以上道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;其他道路采用矿渣水泥;
38.预应力混凝土优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;不得使用火山灰质普通硅酸盐水泥及粉煤灰普通硅酸盐水泥。
以耐碱玻璃纤维做增强材,硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材。40.高压喷射注浆水泥,宜采用42.5级的普通硅酸盐水泥;
上游与下游
42.钢板围堰施打顺序一般从上游向下游合龙。
43.管道内注水与浸泡:应从下游缓慢注入,注入时应设置排气阀,将管道内的气体排除。44.筑堰材料宜用黏性土、粉质黏土或砂质黏土。填土应自上游开始至下游合龙。
45.堆码土袋,应自上游开始至下游合龙。上下层和内外层的土袋均应相互错缝,尽量堆码密实、平稳。
形状 46.围堰外形一般有圆形、圆端形(上、下游为半圆形‘中间为矩形)、矩形、带三角的矩形。(圆、矩)47.涵洞一般有管涵、拱形涵、盖板涵、箱涵 48.管节断面形式分为圆形、椭圆形、卵形、矩形。49.车站(矩形、拱形、圆形、马蹄、椭圆形)
50.按盾构机的断面形状划分,有圆形和异形盾构机两类,其中异形盾构机主要有多圆形、马蹄形和矩形。管棚有帽形、方形、一字形及拱形等。
注浆
51.在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用劈裂注浆法;在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。渗透注浆 只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石 劈裂注浆 适用于低渗透性的土层
跳挖、隔(跳)
52.旋挖钻机成孔应采用跳挖方式,并根据钻进速度同步补充泥浆,保持所需的泥浆面高度不变 53.钢管打人土体就位后,应及时隔(跳)孔向钢管内及周围压注水泥浆或水泥砂浆,使钢管与周围岩体密实,并增加钢管的刚度。
系数1.3与系数1.5对比
54.支架法稳定系数不得小于1.3.挂篮设计中,系数全部为2.先张法台座其抗倾覆安全系数不得小于1.5,抗滑移安全系数不得小于1.3.张拉横梁应有足够的刚度,受力后的最大扰度不得大于2mm.连接方式
55.塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接,接缝应平整牢固,不得有裂口、脱胶现象;t字接头、十字接头和y字接头,应在工厂加工成型。
56.金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭接长度不得小于20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接
57.钢筋连接的方式:根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。主要采取绑扎(220mm)、焊接、机械连接方式。
58.采用法兰和胶圈接口时,安装应按照施工方案严格控制上、下游管道接装长度、中心位移偏差及管节接缝宽度和深度。
59.采用焊接接口时,两端管的环向焊缝处齐平,错口的允许偏差应为0.2倍壁厚,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%,且不得大于2mm。
60.采用电熔连接、热熔连接接口时,应选择在当日温度较低或接近最低时进行;电熔连接、热熔连接时电热设备的温度控制、时间控制,挤出焊接时对焊接设备的操作等,必须严格按接头的技术指标和设备的操作程序进行;接头处应有沿管节圆周平滑对称的内、外翻边;接头检验合格后,内翻边宜铲平。61.当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装,以防止异物进入阀门密封座。当阀门与管道以焊接方式连接时,宜采用氩弧焊打底,这是因为氩弧焊所引起的变形小,飞溅少,背面透度均匀,表面光洁、整齐,很少产生缺陷,另外,焊接时阀门不得关闭,以防止受热变形和因焊接而造成密封面损伤,焊机地线应搭在同侧焊口的钢管上,严禁搭在阀体上。对于承插式阀门还应在承插端头留有1.5mm的间隙,以防止不在焊接时和在以后的操作过程中附加不合理的受力。
保护层厚度
62.钢筋的混凝土保护层厚度,必须符合设计要求。设计无规定时应符合下列规定:(1)普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径,后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的1/2。
(2)当受拉区主筋的混凝土保护层厚度大于50mm时,应在保护层内设置直径不小于6mm、间距不大于loomm的钢筋网。
(3)钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mm。
(4)应在钢筋与模板之间设置垫块,确保混凝土保护层厚度,垫块应与钢筋绑扎牢固、错开布置。63.钢架与围岩间的间隙必须用喷射混凝土充填密实,钢架应全部被覆盖,保护层厚度不得小于40mm。64.封锚要求:
(1)凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm;(2)外露预应力筋的保护层厚度不应小于50mm;(3)封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级,且不得低于c40。
对比(张拉控制应力达到稳定后方可锚周,锚固后预应力筋的外露长度不宜小于30mm.后张预应力张拉作业应按规范要求严格执行。预应力筋在张拉控制应力达到稳定后方可锚固。预应力筋锚固后的外露长度不宜小于30mm)
65.一般条件下,喷射水泥砂浆保护层厚50mm。钢筋网的喷射混凝土保护层不应小于20mm
吊装交角
66.吊装时,吊绳与起吊构件的交角小于60°时,应设置吊架或吊装扁担,尽量使吊环垂直受力。67.曲梁宜采用三点吊装。吊绳与预制构件平面的交角不应小于45。;当小于45。时,应进行强度验算。
洞口加固方法
68.盾构常用加固方法主要有:注浆法、高压喷射搅拌法和冻结法。
69.地基加固:1-换填材料加固处理法,以提高地基承载力为主,适用于较浅基坑,方法简单操作方便。2.采用水泥土搅拌、高压喷射注浆、注浆或其他方法对地基掺入一定量的固化剂或使土体固结,以提高土体的强度和土体的侧向抗力为主,适用于深基坑。
70.截水帷幕目前常用注浆、旋喷法、深层搅拌水泥土桩挡墙等结构形式。
注浆法的适用范围
71.在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用劈裂注浆法;在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。
路面试验参数
73.黏度:抵抗变形的能力(针入度)软化点:针入度指数
沥青的老化:采用薄膜烘箱加热试验,残留延度(10℃或5℃)等来反映其抗老化性。通过水煮法试验,测定沥青和骨料的黏附性,反映其抗水损害能力,等级越高,黏附性越好。塑性:反映沥青抵抗开裂的能力:10℃延度或15℃延度
必须
74.路基施工以机械作业为主,人工配合为辅;人工配合土方作业时,必须设专人指挥; 75.新建的地下管线施工必须遵循“先地下,后地上”、“先深后浅”的原则。
76.要保证路基的稳定性,提高路基抗变形能力,必须采取相应的排水措施或隔水措施,以消除或减轻水对路基稳定的危害。
77.加筋路堤填方的压实度必须达到现行路基设计规范规定的压实标准
78.摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,不得随意变换速度或中途停顿,以提高平整度,79.沥青混合料路面接缝必须紧密、平顺。上、下层的纵缝应错开150mm(热接缝)或300~400mm(冷接缝)以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位im以上。应采用3m直尺检查,80.三辊轴机组铺筑混凝土面层时,辊轴直径应与摊铺层厚度匹配,且必须同时配备一台安装插入式振捣器组的排式振捣机;当面层铺装厚度小于150mm时,可采用振捣梁;当一次摊铺双车道面层时应配备纵缝拉杆插入机,并配有插入深度控制和拉杆间距调整装置
81.普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。胀缝应与路面中心线垂直;缝壁必须垂直;缝宽必须一致,缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部胀缝板和安装传力杆
82.不需碾压成型,摊铺找平后必须立即进行初期养护,禁止一切车辆和行人通行。
83.在旧水泥混凝土路面加铺沥青混凝土必须处理好反射裂缝,尽可能减少或延缓反射裂缝的出现。84.预制构件的吊环必须采用未经冷拉的hpb230热轧光圆钢筋制作,不得以其他钢筋替代 85.当焊接网片的受力钢筋为hpb235钢筋时,如焊接网片只有一个方向受力,受力主筋与两端的两根横向钢筋的全部交叉点必须焊接;如焊接网片为两个方向受力,则四周边缘的两根钢筋的全部交叉点必须焊接,其余交叉点可间隔焊接或绑、焊相间。
86.支架立柱必须落在有足够承载力的地基上,立柱底端必须放置垫板或混凝土垫块。支架地基严禁被水浸泡,冬期施工必须采取防止冻胀的措施
87.模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施.
88.管道安装后,需在其附近进行焊接作业时,必须对管道采取保护措施
89.预应力筋必须保持清洁。在存放、搬运、施工操作过程中应避免机械损伤和有害的锈蚀。如长时间存放,必须安排定期的外观检查
90.灌注桩各工序应连续施工,钢筋笼放入泥浆后4h内必须浇筑混凝土
91.导管采用法兰盘接头宜加锥形活套;采用螺旋丝扣型接头时必须有防止松脱装置 92.浇筑分段工作缝,必须设在弯矩零点附近。
93.钢梁出厂前必须进行试拼装,并应按设计和有关规范的要求验收 94.吊装杆件时,必须等杆件完全固定后方可摘除吊钩。
95.索塔混凝土现浇,应选用输送泵施工,超过一台泵的工作.高度时,允许接力泵送,但必须做好接力储料斗的设置,并尽量降低接力站台高度。
96.启动时,现场必须有主管施工技术人员专人统一指挥。
97..软土基坑必须分层、分块、均衡地开挖,分块开挖后必须及时施工支撑。对于有预应力要求的钢支撑或锚杆,还必须按设计要求施加预应力。
99..钢架应与喷射混凝土形成一体,钢架与围岩间的间隙必须用喷射混凝土充填密实,钢架应全部被喷射混凝土覆盖,保护层厚度不得小于40mm。
100.金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭接长度不得小于20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接
101.无粘结预应力筋不应有死弯,有死弯时必须切断
102.池壁缠丝前,在池壁周围,必须设置防护栏杆;已缠绕的钢丝,不得用尖硬或重物撞击 103.喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验后施工(以便于直观检查壁板及板缝有无渗漏,也方便处理),而且必须在水池满水状况下施工。
104.每节制作高度应符合施工方案要求,且第一节制作高度必须高于刃脚部分
105.防水混凝土拌合物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水
106.已灌注混凝土表面必须凿毛,清理干净后粘贴遇水膨胀胶条 107.吊装预埋件首次使用前必须进行抗拉拔试验,试验结果符合设计要求;
108.当钢筋混凝土管片表面出现缺棱掉角、混凝土剥落、大干0.2mm宽的裂缝或贯穿性裂缝等缺陷时,必须进行修补。修补时,应分析管片破损原因及程度,制定修补方案。
110隧道采用钻爆法施工时,必须事先编制爆破方案,报城市主管部门批准,并经公安部门同意后方可实施。试验和经验
111.目前再生沥青混合料最佳沥青用量的确定方法采用马歇尔试验方法,技术标准原则上参照热拌沥青混合料的技术标准。由于再生沥青混合料组成的复杂性,个别指标根据试验结果和经验确定。
112.改性沥青混合料混合料生产温度应根据改性沥青品种、黏度、气候条件、铺装层的厚度确定,通常宜较普通沥青混合料的生产温度提高10~20℃。生产温度由试验确定。
113.水灰比的确定应按规范》的经验公式计算,并在满足弯拉强度计算值和耐久性两者要求的水灰比中取小值。
114.高压喷射注浆的施工参数应根据土质条件、加固要求通过试验或根据工程经验确定,115.注浆量 注入率口是根据浆液特性(体积变化)、土质及施工损耗考虑的比例系数,基于经验确定;注浆压力应根据土压、水压、管片强度、盾构形式与浆液特性综合判断决定,116.设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力.泥浆性能
117.盾构泥浆性能包括:比重、黏度、ph、过滤特性和含砂率。
118.地下连续墙,采用特制的泥浆护壁。泥浆应根据地质和地面沉降控制要求经试配确定,并在泥浆配制和挖槽施工中对泥浆的比重、黏度、含砂率和ph等主要技术性能指标进行检验和控制。
坍落度
119.路面采用轨道摊铺机铺筑时,最小摊铺宽度3.75m;坍落度宜控制在20~40mm 120.泵送混凝土质量保证措施:坍落度为60~200mm 121.灌注桩混凝土配合比应通过试验确定,须具备良好的和易性,坍落度宜为180~220mm 122.大体积混凝土:控制好坍落度,不宜过大,一般在120±20mm即可。
早 强
123.现浇混凝土结构宜采用缓凝、早强、补偿收缩性混凝土。
124.大跨径桁式组合拱,拱顶湿接头混凝土,宜采用较构件混凝土强度高一级的早强混凝土 125.喷射混凝土应采用早强混凝土,其强度必须符合设计要求。加入速凝剂 126.钢管混凝土应具有低泡、大流动性、收缩补偿、缓凝和早强的性能
爆破
127.在城市进行爆破施工,必须事先编制爆破方案,并由专业人员操作,报城市主管部门批准,并经公安部门同意后方可施工;
128从事爆破拆除工程的施工单位,应持有工程所在地法定部门核发的《爆炸物品使用许可证》;爆破器材必须向工程所在地法定部门申请《爆炸物品购买许可证》,到指定供应点购买;运输爆炸器材,必须向工程所在地法定部门申请《爆炸物品运输许可证》,专职押送员,规定路线运输。
2014年一级建造师数字类知识点
一、城市道路工程
1、快速路、主干路、公交—高级路面;水泥混凝土 30年;沥青混凝土、沥青碎石、天然石材:15年;沥青灌入式碎石—10年;沥青表面处置—8年;
2、岩石或填石路基顶面应铺设整平层,采用未筛分碎石和石屑或低剂量水泥稳定粒料,100-150mm;
3、级配砂砾属于柔性基层,可用作次干路以下道路,做底基层<53,基层<37.5
4、水泥路垫层宽度与路基相同,最小厚度150,基层比面层每侧宽出300、500、600(滑模式)
5、石灰稳定土:塑性指数10-15的粘土、塑性指数大于4的砂土、有机物小于10%;用1-3级的生石灰、提前2-3天消解,粒径不大于10mm;含水量2%左右;封闭交通湿养7d;
6、水泥稳定土:采用初凝大于3终凝小于6的42.5级普通硅酸盐水泥、32.5级以上的矿渣、火山灰;选用中、粗粒土,属性指数10-17;基层粒料不超过37.5mm,次干路底基层不超53mm;有机质不超2%;硫酸盐不超0.25%;下层养护7d,方可铺上层;
7、二灰:砂石最大粒径不大于37.5mm,强制拌和机;封闭交通湿养7d;
8、日平均气温连续5天低于5度,或最低气温低于-3度,进入冬季;气温高于30度,混凝土拌合物30-35度,相对湿度80%,按高温期施工;
9、填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于300mm,宽度不应小于1.om。p14 10,最后碾压应采用不小于12t级的压路机,碾压时的含水量宜在最佳含水量2%范围内;基层混合料每层压实厚度100—200;沥青混凝土路面压实层最大厚度不宜大于100mm。基层养护采用湿养,也可采用沥青乳液和沥青下封层养护7—14天;
11、.填方高度内的管涵顶面填土500mm,人工处理;管顶以上500mm范围内时,应对管道结构进行加固。500~800mm时,路基压实应对管道结构采取保护或加固措施。
16、玻纤网网孔尺寸为材料最大粒径的0.5~1.o倍。土工织物能耐170度高温p25 17、1台摊铺机的铺筑宽度不宜超过6m ~7.5m,通常采用2台或多台摊铺机前后错开10~20m呈梯队方式同步摊铺,两幅之间应有30~60mm左右宽度的搭接,并应避开车道轮迹带上下层搭接位置宜错开200mm以上。p27
18、摊铺机开工前应提前0.5~lh预热熨平板使其不低于100℃。摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,不得随意变换速度或中途停顿,以提高平整度,减少沥青混合料的离析。摊铺速度宜控制在2~6 m/min的范围内。p27
19、密级配沥青混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压(改性沥青混凝土及sma一般采用钢轮压路机碾压,不得采用轮胎压路机),以增加密水性,其总质量不宜小于25t。相邻碾压带应重叠1/3~1/2轮宽。对合料。当采用三轮钢筒式压路机时,总质量不小于12t。p29 20、上、下层的纵缝应错开150mm(热接缝)或300以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位1m以上 21、10~20℃。改性sma摊铺不低于160℃。初压开始温度不低于150℃,碾压终了90-120℃。改性沥青混合料的摊铺速度宜放慢至1~3m/min。
22、改性沥青混合料储存时间不超24h,改性sma混合料只限当天使用;ogfc 随拌随用;
23、高温施工初凝时间不得小于3h,低温施工,终凝不大于10h;坍落度宜控制在20~40mm;当面板厚度超过150mm,坍落度小于30mm时,必须插入振捣;上层混凝土的摊铺应在下层混凝土初凝前进行,且下层厚度宜为总厚的3/5;p35
24、缩缝应垂直板面,宽度4-6mm。p36切缝深度:设传力杆时,不小于面层厚的1/3且不小于70mm; 不设传力杆时,不小于面层厚的1/4且不小于60mm。
机切缝时,宜在混凝土强度达到设计强度的25-30%进行;缝料灌注深度宜为15~20mm
25、水泥混凝土路面养护一般宜为14~21d。应特别注重前7d的保湿(温)养护。在混凝土达到设计弯拉强度40%以后,可允许行人通过。混凝土完全达到设计弯拉强度且填缝完成后,方可开放交通。
二、城市桥梁工程
1、验算模板、支架和拱架抗倾覆稳定时,各施工阶段的稳定系数不小于1.3。
2、结构表面外露的模板挠度为模板构件跨度的1/400(2)结构表面隐蔽的模板挠度1/250(3)拱架和支架受载后挠曲的杆件1/400;(4)钢模板的面板变形值1.5mm;
3、支架立柱高度5m以内,水平撑不少于2道,立柱高于5m,水平撑间距2m;
4、浆砌石、混凝土砌块拱桥应在砂浆强度达到设计要求强度后卸落拱架,设计未规定时,砂浆强度应达到设计标准值的80%以上(图)。
5、跨径小于10m的拱桥宜在拱上结构全部完成后卸落拱架;中等跨径实腹式拱桥宜在护拱完成后卸落拱架(图);大跨径空腹式拱桥宜在腹拱横墙完成(未砌腹拱圈)后卸落拱架。
6、等于或小于22mm的钢筋,可采用绑扎;但受拉构件的主筋不可以;
7、先张法张拉台座应具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数不得小于1.5,抗滑移安全系数不得小于1.3。
8、放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求,设计未规定时,不得低于强度设计值的75%。
9、每一工作班应留取不少于3组试块,标养28d,以其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。
10、压浆后48h,不得低于5℃,否则应采取保温措施。当白天气温高于35°时,压浆宜在夜间进行。
11、封锚混凝土。封锚混凝土的强度结构混凝土强度等级的80%,且不低30mpa;水池是100%,c40;
12、预应力原材料在室外存放时,时间不宜超过6个月。
13、灌注桩各工序应连续施工,钢筋笼放入泥浆后4h内必须浇筑混凝土;
14、桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计标高0.5~lm基面混凝土达到设计强度。
15、混凝土桩支点应与吊点在一条竖直线上,堆放时应上下对准,堆放层数不宜超过4层。钢桩堆放支点应布置合理,防止变形,并应采取防滚动措施,堆放层数不得超过3层。
16、围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m(图)。水上平台0.7m,沉井筑岛0.5m;
17、挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在0.3~0.5;(2)允许最大变形(包括吊带变形的总和)为20mm;(3)施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于2;自锚固系统的安全系数不得小于2。(全是2)
18、钢梁制造焊接环境相对湿度不宜高于80%。
19、焊接环境温度:低合金高强度结构钢不得低于5℃,普通碳素结构钢不得低于o℃。20、主要杆件应在组装后24h内焊接。
21、高强度螺栓终拧完毕必须当班检查。每栓群应抽查总数的5%,且不得少于2套。抽查合格率不得小于80%,否则应继续抽查,直至合格率达到80%以上。超宁者更换;
22、当顶力达到0.8倍结构自重时箱涵未启动,应立即停止顶进;找出原因采取措施解决后方可重新加压顶进。顶进挖土可采取人工挖土或机械挖土。一般宜选用小型反铲按设计坡度开挖,每次开挖进尺0.4~0.8m。
三、城市轨道交通工程
1、t形桥墩最常用;城市轨道的曲线半径比铁路小,在正线半径小于400m的地段,应采用全长淬火钢轨或耐磨钢轨,钢轨进行预弯,运营中涂油;城市轨道交通宜采用60kg/m钢轨,也可采用50kg/m,车场线宜采用50kg/m钢轨。轨道尽头设置车挡,可承受15km/h撞击荷载。
2、线路中心距离住宅宾馆小于20m,采用较高减振轨道结构;距离医院学校高级宾馆,采用浮置板整体道床或特殊减振轨道结构。p102
3、分级放坡时,宜设置分级过渡平台,0.5m,对于土质边坡不宜小于1.om。严格2m范围堆放材料、土方和
4、在软土地区基坑开挖深度超过3m,就要井点降水,浅时可以集水明排!
5、轻型并点 一级—3~6二级6--9三级9—12,井管深度不限;管井井点——疏干﹥15m;减压﹥20m
6、排水明沟宜布置在拟建建筑基础边0.4m以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.3m。沟底比挖土面低0.3-0.4;集水井底面比沟底面低0.5;
7.1井点降水当基坑(槽)宽度小于6m且降水深度不超过6m时——可采用单排井点,布置在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良,渗透系数较大时——宜采用双排井点,布置在基坑(槽)的两侧;当基坑面积较大时,宜采用环形井点。挖土运输设备出入道可不封闭,间距可达4m,一般留在地下水下游方向。
7.4井点管距坑壁不应小于1.0~1.5m,距离太小,易漏气。井点间距一般为0.8~1.6。7.5工字钢围护结构打桩噪音一般在100db以上;
7.6冻结法:土体含水量大于2.5%,地下水含盐量不大于3%,水流速不大于40m/d可采用;含水量大于10%,地下水流速不大于7-9m/d,效果最好;
8.1、地铁车站防水混凝土灌注时的自由倾落度高度不应大于2m时,应采用串筒、溜槽或振动溜管下落。
8.2防水混凝土每层灌注厚度:插入式振捣器不应大于200mm。
8.3基坑垫层混凝土养护期不少于7d,结构混凝土养护期不得少于14d。
8.4明挖基坑不得选在建筑物、地下管线、架空线附近,基坑两侧10m内不得存土;,开挖至邻近基底200mm时,人工清底;
8.5基坑回填不可用的土:纯黏土、淤泥、粉砂、杂土、有机质含量大于8%的腐殖质土、过湿土、冻土、150mm石块;
9.水平施工缝高出底板200-300 ;后浇缝设于受力和变形较小处,宽度0.8~1.om;两侧混凝土42d后进行;养护期28天;
10.盾构管片试生产中,随机抽取3环进行水平拼装,合格后可正式生产;模具周转100次必须进行检验:管片麻面不大于管片面积的5%;日生产15环应抽取1块检验,宽度—卡尺;弧、弦长—样板、塞尺;厚度—钢卷尺;每生产200环,应进行水平拼装检验1次;
11、当钢筋混凝土管片表面出现缺棱掉角、混凝土剥落、大干0.2mm宽的裂缝或贯穿性裂缝等缺陷时,必须进行修补。
11、矿山法相向开挖的两个开挖面相距约2倍管(隧)径且不小于停止一个开挖面作业,进行封闭;由另一开挖面作贯通开挖。
12、两条平行隧道(含导洞)相距小于l倍洞跨时,其开挖面前后错开距离不得小于15m;隧道在稳定岩体中可先开挖后支护,支护结构距开挖面;
13、小导管注浆:钢管直径30-50mm,长3-5m,焊接钢管或无缝钢管;注浆孔间距100-150,环向布置间距300-500,外插角5-15度,搭接长度1m;14.管棚钢管直径70-180mm,壁厚4-8mm,短管棚小于10m,长管棚大于10m.孔口间距2-2.5倍钢管直径,搭接大于3m,外插角不宜大于3度;
四、城市给水排水工程;
1、水处理构筑物分段分层连续浇筑,浇筑高度根据结构特点和钢筋疏密决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过500mm。
2、水处理构筑物是圆柱形的,当池壁高度12-18m,宜采用整体浇筑施工;支模方法有满堂和滑模(15m以上时采用)。
3、浇筑后浇带,不切断钢筋,单元养护42天,用高一个等级或掺入uea的补偿收缩混凝土浇筑,养护-------------------
4、水处理工艺,进水悬浮物小于100mg/l,用接触过滤—消毒;浊度小于3mg/l的,混凝、沉淀或澄清--过滤—消毒;
5、单机试车,空车试运行不少于2h;全厂连机运行不少于24h;处理设备及泵房单机组累计运行达72h.6、现浇混凝土水池对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
7、金属止水带折叠咬接或搭接20mm,双面焊接
8、张拉段无粘结预应力筋长不超过50m;;锚固肋数量为双数;无粘结预应力筋中严禁有接头;张拉段无粘结预应力筋长度小于25m一端张拉;25-50m时,宜采用两端张拉;大于50m时,宜采用分段张拉和锚固。
9、锚具保护层50mm,预应力筋保护层50mm,封锚混凝土等级不低于结构混凝土,不低于c40;湿养14d。
10、装配式预制水池预制构件制构件平面的交角不应小于45°(而不是60°)验算。
11、现浇壁板缝混凝土在缝宽较大时进行,分层浇筑厚度不超过250mm,采用微膨胀和快速水泥。
12、缠绕钢丝接头不少于250mm,由池壁顶向下进行,第一圈距顶并不宜大于500mm;
13、电热张拉温度不超350度,伸长值允许偏差士6%;经电热达到规定的伸长值后,应立即进锚固。张拉一次完成,必须重复时,不超过3次,发生裂纹时,应更换预应力筋;
5.6喷射水泥砂浆保护层,应在水池满水试验后必须在水池满水状况下施工。砂浆应随拌随喷,存放时间不超过2小时。正式喷浆前应先作试喷。斜面喷射角度不宜大于15°。喷浆宜在气温高于15℃时施工,当有六级(含)以上大风、降雨、冰冻时不得进行喷浆施工。一般条件下,喷射水泥砂浆保护层厚50mm。在喷射水泥砂浆保护层凝结后,应加遮盖、保持湿润不应小于14d。
14、水池满水试验:
1、池内注水:向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的1/3。对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。(2)注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。
(3)在注水过程中和注水以后,应作外观和沉降检查当发现渗水量或沉降量过大时,应停止注水;(4)注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数,与末读数之间的间隔时间应不少于24h。
15、满水试验标准
水池渗水量计算,按池壁(不含内隔墙)和池底的浸湿面积计算;
渗水量合格标准:钢筋混凝土不超2l/(m2.d);砌体结构水池不得超过3l/(m2.d)
7、沉井施工 7.1,基坑内的水应及时排除;采用沉井筑岛法制作时,岛面标高0.5m以上。7.2分节制作沉井75%后方可拆除模板;后续各节模板不应支撑于地面上,距地面1m; 7.3下沉时标高、轴线位移每班测量一次,终沉每小时一次;自沉速率10mm/8h;7.4严格控制超沉,沉井封底前自沉速率应小于lomm/8h。p164 7.5每根导管的混凝土应连续浇筑,且导管埋入混凝土的深度不宜小于1.om;各导管间混凝土浇筑面的平均上升速度不应小于0.25m/h;相邻导管间混凝土上升速度宜相近,最终浇筑成的混凝土面应略高于设计高程。
五、城市管道工程
1、给水排水管道沟槽开挖与支护 p168 1.1人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不超过2m。
1.2人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m,安装井点设备时不应小于1.5m。机械开挖,槽底预留200-300mm由人工开挖至设计高程。
超挖不超150mm时,原土回填夯实;排水不良造成地基土扰动时,100mm以内,填天然级配砂石或砂砾;300mm,宜填卵石或块石,并用砾石填空找平;
1.3采用焊接接口,两端管的环向焊缝处齐平,错口的允许偏差为0.2倍壁厚,内壁错边量不超0.1倍壁厚,且不得大于2mm;
1.4注水侵泡时间:球墨铸铁(有水泥内衬)、钢管(有水泥内衬)、化学建材管24h;内径小于1000mm混凝土管48h;内径大于1000mm混凝土管72h;停止注水补压,稳压15min,压降不超允许值,降压到工作压力30min,无渗漏为合格;
1.5全断面修复:内衬法600m,缠绕法300m,喷涂法150m;1.4挖土机械应距高压线有一定的安全距离,距电缆2.0m 处,距管道、建筑物1m严禁机械开挖。1.4沟槽支撑与防护:开挖与支撑交替进行每次交替的深度宜为0.4~0.8m。
6、蒸汽管网:压力1.6 mpa,温度350度;热水管网2.5 mpa,温度200度;高温热水热网:超过100度;低温热水热网:95度;
7、热力网管沟内不得穿过燃气管道,当二者垂直净距小于300mm,必须采取可靠措施,防止燃气泄漏进管沟;同架空电线或电气化铁路交叉时,管道的金属部分和交叉点5m内的混凝土内的钢筋应接地,电阻不大于10欧;
8、直径大于等于400mm的钢管和现场制作的管件,焊缝根部要用氩弧焊进行封底焊接,必要时采用双面焊接;
9穿墙套管每侧应出墙20~25mm;高出楼板50mm;9管道回填,不能含有碎砖,石块,大于100mm的冻土,至管顶0.3m,在正上方平敷黄色的聚乙烯警示带;
10.供热站房设备间的门向外开,站房长度大于12m时设2个出口,蒸汽热力站不论尺寸,设2个出口; 埋设在车行道0.9m;11供热管道强度试验在防腐保温安装前进行,5度以上、试验压力为实验压力的1.5倍,10min;无渗漏,降压到设计压力30min,无渗漏、无异响、无压力降为合格;
12.严密性实验:为试验压力的1.25倍,不小于0.6mpa,一级管网1h压降不大于0.05 mpa,二级管网30min压降不大于0.05 mpa,为合格。
13.钢外护管,介质为空气,压力0.2 mpa,稳压10min,发泡剂检查,无渗漏为合格;
14.试运行72h,升温速度10°c/h,0.3 mpa压力下进行;停运2年或以上的直埋蒸汽管道,运行前要吹洗和严密性试验,冷启动要暖管;
1、燃气管道对接安装引起的误差不得大于3°,否则要设置弯管;保护设施两端应伸出障碍物,距离0.5m;埋设在车行道0.9m,埋设在非车行道不得小于0.6m;埋设在动车到不了时,不得小于0.3m;水田不得小于0.8m;套管外径比燃气大100mm,两端防腐防水材料密封,一端设检漏管;
2、跨越河流的管道,不大于0.4 mpa(中压a);过河架空管道向下弯曲时,与水平夹角为45°;通过河底,不通航的0.5m,通航的1.0m;
3、管道吹扫长度不宜超过500m,超过宜分段吹扫;5min靶子上无铁锈为合格;
4、强度试验:气压试验(设计压力小于等于0.8 mpa,用空气),1.5倍设计压力但不小于0.4 mpa,稳压1h,肥皂水检查;水压试验(设计压力大于0.8 mpa,用清洁水),试压管段环向应力不得大于屈服强度的90%,架空管道核算支撑结构强度;1.5倍设计压力,稳压1h后,观察压力计30min,无压降为合格;
5、压密性试验:设计压力小于5kpa,试验压力为20kpa,大于或等于5kpa,试验压力为设计压力的1.15倍,且不小于0.1 mpa;稳压持续24h,每小时记录1次,修正压力降不超过133pa为合格。
6、管道焊接对口错边量 p334 当壁厚不等时,若薄件的厚度不大于10mm,且壁厚差大于3mm,或薄件的厚度大于10mm,且厚度差大于薄件厚度的30%或超过5mm时,应对厚壁侧管进行削薄处理,以防止造成焊接应力集中,其削薄长度不应小于3倍的厚度差。
7、两相邻管道的纵向焊缝或螺旋焊缝之间的相互错开距离不应小于100mm,不得有十字形焊缝;同一管道,两条纵向焊缝之间不小于300mm;
8、严禁进行电焊作业:电弧焊风速大于8m/s;气体保护焊2m/s;相对湿度90%;雨雪环境;
9、管道保温层厚度超过loomm时,应分层施工;
12、内径大于900mm的柔性管道应在管内设竖向支撑;小管防移动;
13、现场试验段长度应为一个井段或不少于50m;回填中粗砂,确定压实机具和施工参数;
14、沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500m人工回填;500m以上部位,用机具两侧同时夯实,每层回填高度不大于200mm。管道两侧压实面高差小于300mm;
15.柔性管道回填后在12-24h内测量管道变形率;钢管或球墨铸铁管道变形率超过2%、但不超过3%时,化学建材管道变形率超过3%、但不超过5%时:
(1)挖出回填材料至露出管径85%处,管道周围内应人工挖掘以避免损伤管壁;(2)挖出管节局部有损伤时,应进行修复或更换;(3)重新夯实管道底部的回填材料;
2、钢管或球墨铸铁管道的变形率超过3%时,化学建材管道变形率超过5%时,应挖出管道,并会同设计研究处理。
六、垃圾填埋场
1、泥质防水层要确保拌合均匀,机拌2遍,含水量2%。振动压4-6遍,检验项目:压实度试验和渗水试验;gcl垫的搭接宽度,控制在250+-50mm;垃圾场与居民区最短距离500m,夏季主导风向的下风向;
2、花坛花境栽植地300mm的表层土必须疏松;土壤全盐含量大于等于0.5%的重盐碱地和重粘土地区要改良。顶面栽植工程,施工完成后进行蓄水或淋水试验,24h不得渗漏;
3、树穴直径较根系和土球大150-200mm,深度深100-150mm,树槽宽度每侧加100mm,深150-200mm,4、乔木大灌木栽植后要设支撑,三角、四柱、联排及软牵拉;因受坑槽限制120mm以下树木,尤其是行道树,可设单柱支撑。支柱长3.5m,埋深1.1m,设在盛行风向一面,支柱中心与树木中心距离350mm.5、大树:落叶和阔叶常绿乔木,胸径200mm以上;针叶常绿乔木,株高6m,地径180mm以上。
6、树木与架空线,380v的,水平垂直1m;3000v以上的,3m;
7、塑山的新型材料:frb玻璃纤维强化塑胶;grc:玻璃纤维强化水泥(硫铝酸盐低碱度水泥);cfrc:碳纤维增强混凝土;塑山施工:立基、布网、立架、组装、修饰;聚乙烯薄膜包住,防水分蒸发;加速养护:低压蒸汽养护,不超50°;早强剂; 8、500m直线距离设一个阀门井,消防栓间距小于120m,主管不小于dn100,离车道距离不大于2m;
9、喷灌系统的给水管,埋没于当地冰冻线以下,不冻或轻冻地区,不小于700mm;试压比工作压力大1.5倍,不小于0.6mpa,10min(化学管1h),压力降不大于0.05mpa,降至工作压力,不渗漏为合格。
10、回填:塑料管回填时间:气温接近土壤温度;
七、专家论证的工程:1.超过5m的基坑;2.滑模、爬模、飞模工程;3.模板支撑工程(搭设高度8m、跨度18m、总载荷15kn/m2、线载核20kn/m)、4.承受支撑体系(钢结构安装满堂支撑体系承受单点集中载荷700kg)5.非常规起重设备,单件起吊100kn;起重300kn的起重设备安装工程;高度200以上内爬起重设备的拆除工程 6.脚手架(落地式50m以上、附着式提升150m、悬挑式20m)7.拆除爆破工程;8.16m以上人工挖孔桩
八、基坑监测: p358
1、当最后100d的沉降速率小于0.01~0.04mm/d 时可认为已经进入稳定阶段”。
2、大于1000m2的拆除工程,编制施工组织设计;小于1000的,编制安全施工方案,经施工单位技术负责人和总监签字批准后实施;
九、竣工验收资料
0、工程建设完成,自检通过—---总监预检认可,签署意见-----城建档案管理机构对施工材料进行预验收合格后------施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请竣工验收;验收合格,办理竣工验收签证书(建设、监理、施工、设计签字才生效)
1、建设单位必须在竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。
2、工程竣工验收合格之日起15个工作日内,建设单位提交竣工验收报告,向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案;在竣工验收3个月内,向城建档案馆报送符合规定的建设工程档案。3.工程质量监督机构,应在竣工验收之日起5工作日内,向备案机关提交工程质量监督报告。
4、工程质量评估报告,有监理单位评估,总监和有关负责人签字;
十、编审批
1、施工组织设计: 主持:项目经理 主编:技术负责人 审核:项目经理 参编:资料员、技术员、施工员、质量员、预算员等(但实际项目部通常由技术员先编,交给技术负责人观看审查,最后再走程序)。批准:企业技术负责人审批签字,总监理工程师审批签字后才能实施,盖公司章。(建设工程安全生产管理条例有明确规定)
2、施工方案:主编:技术负责人 批准:企业技术负责人审批签字
3、专项方案:主持:项目经理 编制: 施工单位专业工程技术人员,(经专家论证补充完善),批准:由施工单位技术负责人、总监、建设单位项目负责人签批。
4、交通绿化单项工程合同额500万元,机电庭院1000万元
5、各种模板叠放高度不超1.6m;加工成型的钢筋笼、钢筋网、钢筋骨架码放高度不超2m,不超3层; 钢筋整捆码垛高度不超2m,散捆码垛不超1.2m;混凝土桩堆放不超4层,钢桩不超3层;
6、焊接作业10m以内不得堆放易燃易爆物品;
一级建造师必过建议之考试方法葵花宝典
一、关于实务分析:
1、案例占120/160,与案例有关的内容占教材篇幅不超过100页。2、7月以前解决案例问题,选择题放在8月份以后。
3、案例先看一级真题,后看二级真题;先看本专业,后看外专业。
4、案例务必要做一遍,让自己的答题有章法。做一遍顶的上看十遍
5、不要相信“踩点给分”,“踩点给分”只是个传说。
6、核心课程“实务”核心之所在:为什么实务是最关键的一科?
二、关于还未开始复习的考生的一点建议:
如果你四门课都还没开始学习,那么我的进度建议是: 第一步:先快速浏览实务案例(真题),找出考试规律,每年案例要考的都有:《项目管理》中的网络计划和工期索赔、质量事故、安全事故,《法规》中的招投标、安全生产条例、保修,《经济》中的一个计算,如此等等。
第二步:再学习《项目管理》《法规》《经济》中的重要章节(注意每个章节都要边看书边做各科真题,否则看了白看),尤其是与《实务》案例有关的章节。事实证明,与实务案例有关的章节往往也是各科分数最多的章节。
第三步:回头把实务案例真题逐个作答,搞透。
三、关于“就差一门(实务)”考生的忠告:
就差一门(实务)的确压力有些大,非常同情。我的建议如下:
1、实务和三门公共课不同,不但要动脑更要动笔,除了记诵重要段落,还要多默写、比对。不动笔永远走不上正轨、把握不住答题的思路和方向。这是第一个关键动作
2、实务,先看题后看书,挑选几个重要案例(如总分包关系、监理、招标投标、质量安全、206号建安费用组成、网络计划和工期索赔方面)背诵、默写,再根据标准答案调整,熟悉命题套路后,对这门课程的理解自然开始到位,这是寻找突破口的第二个关键动作;
3、训练答题时,就应先看小问,把不需要看案例背景的小问先根据记忆的内容做出来,然后再看背景回答其他需要用到背景素材的小问;此外,还应随时注意字迹工整、卷面整洁;具体原因不解释。
4、根据最近三年真题,大致找到重点章节重点段落。先吃甘蔗最甜的那一截,然后逐步延展到其他章节。
5、实务教材中需要背诵的重点段落,通常是那些短小精干的段落,如(1)~(3)、(1)~(5),而那些冗长的难以记诵的段落如(1)~(9),恰恰不大容易考到,具体原因不解释。
6、要想游刃有余地应付案例,这些精干段落就要准备的超多。而要想背的比别人多,就要求每一句用一个关键词代替,而不能一字不漏的背下来,要学会节约大脑容量。这是第三个关键动作。我对那些喜欢划书,一划就是三行五行的同学爱莫能助。你每个地方都要背三行五行,整本书你能背几段呢?四门课全这样划这样背,那么你可以回家了,因为你在试图完成一个人类不可能完成的任务。
7、项目管理基础好,对实务帮助极大。所以在你学习实务时,需要把项目管理中与实务重要内容相关的段落看看,做些参考。但你不考这门,绝对不应该学的太细太全,那是浪费时间。
四、关于复习深度不够的建议:
部分学生看的很粗,时间紧迫,我只能给出几个初步的建议:
1、不是你一个人在战斗,不是你一个人在用新书,不是你一个人想吐。所以要稳住阵脚,坚定信心。永远不要害怕命题人,你不是在跟命题人竞争,而是在跟其他考生竞争:别人绝望时你不绝望,别人放弃时你不放弃;别人每天看书三小时,你看四小时;别人看的想吐时,你吐完了继续看,最后的好运一定属于你。别人都能做对的题,你决不能做错;大家都做错的题,也决不要求你做对。这就是考试。
2、教材内容繁杂,不要逐字逐句的看,这样,人很容易被拖垮,信心一旦没了再树立很难。永远记得:教材中有命题价值的内容不会超过20%。法规课程的核心是法条,法规考试是考核对法条的理解和应用,不是考谁背书背的好,是考理解力不是考记忆力。换谁去出题都一样。
3、围绕着法条的都是教材作者们在灌水。编委会的核心团队一部分换了,他们灌过的水自然要换,否则容易出现知识产权纠纷。法条是没有知识产权的,灌水的内容却恰恰关乎知识产权。新教材中法条淹没在灌水的内容中,即大面积删除了“根据《**法》第*条”的字样。所以找起来比较费劲。但学习过2011年一级教材的人,应该能快速识别出哪些是干货。所以不要为自己看过旧教材感到后悔,你的每一滴汗水都有回报。
4、教材分为章、节、目(例如1z301000建设工程基本法律知识叫做“章”,1z301010建设工程法律体系叫做“节”,1z301011法律体系的基本框架叫做“目”)。法规考试总共100个题,而教材有8章、36节、158目,所以大多数的节应该出题在2~3题左右,部分特别重要的节(如合同制度)在5题以上。每一目最多一个题(特别重要的2个),很多目写的很多却注定不会考。考试是考选择题,任何一个看着难受的地方不看最多损失1~2分,不要紧张。要学会把书拆开看:
(1)初期学习建议从案例入手,看起来会觉得轻松些,重点看最后面的分析依据。案例体现了教材作者的研究偏好,也很容易为命题人青睐。
(2)先看旧的内容后看新增的内容,考试的竞争主要是靠旧的章节拿分,因为新增内容大家都不会,都在一个起跑线上。换教材以后,新增内容第一次考,应该主要是考提纲挈领的东西,也会有意识的降低难度,不会考特别细致的规定,这一点要格外留意。
(3)先挑自己喜欢看的,把这些章节看好,再看那些比较吃力的。而看着想吐的章节基本就不会考,因为你生理很正常:你吐别人也想吐,出题的人看着也想吐,写书的人想必当时也写的吐。
(4)教材天翻地覆,但重要的内容写的再薄也仍旧重要,不重要的内容写的再厚也还是考1~2题。旧版教材中给大家讲过的各章节的分值分布对比仍然有效。
5、不要因为换了教材就放弃真题的研究,真题是抚慰绝望心灵的最好的良药。每当你迷惘或空虚时,记得把真题拿出来做一做。真题做的次数越多,你就会和我一样,拥有压倒一切的自信。祝大家好运。你们应该为自己在这个年龄还能挑战自己感到骄傲;你们的家人会感谢你们为家庭付出的不懈努力。
五、关于复习层级与主次观(复习的性价比): 先看搞的定的,后看搞不定的;先看分数多的重点章节,后看分数少的次要章节;先看三门课(项目管理、法规、实务)都要考的,后看本科目独有的。要学会把书拆开来看,写教材,当然要从基础写起,最后写屋面;读书的过程就不能拘泥于此,如果屋面考10分,基础考3分,我当然先看屋面,后看基础。因此,建议先看《建筑法》《招标投标法》《安全生产管理条例》《质量管理条例》的内容。例如《质量管理条例》中的保修,只有一页纸,但法规就要考3~4分左右,项目管理、实务也要考,三科加起来,就有10来分了。而《保险法》,8页纸,考1分,看它干嘛呢?我的建议是永远别看,上考场瞎蒙一个算了。在学习的性价比问题上,要像生意人一样精明。每分每秒,都要花在有分数的地方;没有分的,坚决不看、不问、不琢磨、不围观。还要记得二八法则,80%的分数,一定是你在20%的时间里挣到的,所以要把最重要、分数最多的章节,放在第一时间搞透彻。
考试的重点,必定反映在历年真题里。所以第一时间把真题狂背一气,把保底分抓到手;保底分有了,基础牢靠了,心定了,后面80%的时间慢慢混,去看看往年没出过题的地方,考的少的地方,可以了。能得一分是一分,丢掉了也损失不大。
有学生认为,考过的地方不一定是重点。还有的认为,命题人年年换,前几年的重点,今后几年未必是重点。这是托大了。
其实,任何一门课程任何一个章节的重点总是客观的。以法规为例,稍微懂一点的人都知道,重要的永远是法条。这方面,天才去出题和猪去出题,区别不大的。何况,你还要坚信命题人水平再烂,总比你我要高,不然为什么是他去出题,你去做题,我去讲题呢?所以,要让自己的一切工作,始终围绕着命题人的指挥棒来转:命题人指向哪里,你就打到哪里;命题人都不操心的地方,你就别操心了。
六、关于研究课本与应付考试,你的选择?
人的大脑内存,究竟是8m,32m?还是1g,16g?这是困扰我很久的一个问题。虽然没法精确估计,但 我总感觉,就容量而言,我们的大脑可能还不如地摊上20块钱买的u盘。因此,知道自己的记忆力有极限,这比什么都重要。所以我上课给出的建议是两个:
1、实务有5道案例,120分。每道案例通常有若干小问,每问通常4~6分,这就说明要高度重视教材中那些还没考过的3~5句话的短小精干的段落,特别容易出多选或案例。
2、对重要段落,最重要是不能把下划线划的太长,学会每一句话里圈出一个关键词来背。一定要善于节约自己的内存。考场上记得住关键词就够了,印象模糊不清的地方就发挥一下,一个小问只要关键词答到了,即使回答不够准确,最多丢个1、2分。何必为了这1~2分,把自己搞的那么累呢。
3、实务考试有10道多选题,20多个案例小问,至少要准备背7、80段才能游刃有余吧?在人类大脑内存差不多的情况下(不可能你的内存是32m,有人只有8m有人却有1g),要想背的段落比别人多,就只有一个办法:每个地方都要想方设法背得比别人少。
很多人傻乎乎的每句话都一字不漏的背,自然背不了几段内存就消耗光了。
去年考建工实务的吧?你要记住,无论多难多超纲,不还有那么多人过了吗?别人过总有过的道理.通过的人我认识好几个,共同点都是把书看的滚瓜烂熟的,并且每个题目都作答了没有空着的.我的建议是:继续从教材出发,从传统重点出发,加强训练,多动笔,多抄写重要段落(你永远不能把精力放在非重点上),多研究下去年的真题试卷,看看究竟问题出在哪里?
七、关于最后三个月复习思路:
考试还剩三个月时间,因为大部分考生都在工地上工作,所以三个月无论如何都算是特别紧张了。实务学习要抓住主要矛盾,160分卷子中有120分是案例,40分选择题,分数又少又难。因此合理顺序是:先易后难,抓大放小。
6月份,应首先集中精力重点研究历年真题中的案例,不要花时间看教材。如果,你考建工的,那么先看11,10,09年本专业的卷子;看完以后再去看机电、市政、公路、冶炼其他专业的案例真题(理由是:其他专业的大部分案例,都与具体施工工艺无关,参考价值也极大。)
每个题,自己学会先在纸上列个答题要点,然后与参考答案逐一比对,看看是否得分点都踩住了。没踩到的得分点,就红笔画出用心看。坚持这样训练,必定进步飞快。认认真真看完案例了,对教材重点应当心中有数,400页教材中与案例有关的只有几十页内容,而另外300多页,那是40分选择题的地盘,哪怕我从未看过,全选c,也能蒙对个10分哪。这时你的压力就已经很小了。
八、关于考前尖锋时刻的深度提醒:
三门公共课:总分完全取决于多选题的零蛋数量,并不取决于单选。
(1)30个多选题中:一个零蛋不吃,总分在120以上;两个零蛋,总分在105~115;6个零蛋,总分在90以上,仍旧非常安全;10个零蛋,总分在75~80,生死未定;12个零蛋,包你不过。
(2)正因为上述理由,所以做多选时要像老鼠一样警觉,像兔子一样胆小。做多选题的唯一原则是:死命往少里选!
多选题只有闭着眼睛都会的,才可能选3项。只要稍微感觉难,就要提醒自己一定只能选最有把握的2项,决不能选第3项。当你想去赌第3项时,记得你不是拿已经到手的一分去赌,要记得你是拿自己一年的光阴去赌,你赌不起。
(3)交卷前的最后检查中,仔细检查多选题,检查的顺序是(1)先检查题目中问“正确”还是“错误”,“符合”还是“不符合”的那些题,防止做题时脑子发昏看倒,一般而言,正常人都会因此丢掉3~5分,这是宝贵的3~5分;(2)认真检查那些选了3项的,看看哪个可以踢出去,牢牢记得,选2项才足够安全,选3项都是在赌命。实务:五道大案例,每个大案例总包含4~5个小问,要求:
(1)许多小问都不要求看案例信息,可以依据各小问直接回答,所以看题的顺序是跳过案例背景先看小问。把自己熟悉的不需要案例背景信息的小问,先一个个找出来。
(2)一般而言,在开始做案例的头10分钟,心情最为紧张。因此,做案例小问的顺序是先易后难,在心情最紧张的时候,只做自己会的题目,把保底的分数拿到手。头10分钟,不碰不熟悉的题。(3)卷面力求整洁。
(4)尽可能用书上的话来答题。
二建市政实务知识点整理篇五
2017年二级建造师市政实务全书数字日期全整理
强度:
1、切缝法施工,当混凝土强度达到设计强度25%~30%时方可切缝。
2、混凝土路面达到设计强度40%以后,可允许行人通过。
3、普通硅酸盐水泥配置的喷射混凝土强度低于设计强度的30%时,以及矿渣硅酸盐水泥配置的喷射混凝土强度低于设计强度的40%时,不得受冻。
4、混凝土的强度不应低于设计所要求的吊装强度,一般不得低于设计强度的75%。
5、对孔道已压浆的预应力混凝土构件,其孔道水泥浆的强度不应低于设计强度的75%。
6、跨径≤2.0m的板时,混凝土强度达到设计强度标准值的50%、跨径为2.8m的板、梁,混
凝土强度达到设计标准值的75%,方可拆除。
7、封底一般先浇一层素混凝土垫层,达到50%设计强度后,绑扎钢筋,浇筑上层底板砼。
8、待底板混凝土强度达到70%后,对集水井停止抽水。
9、大型沉井达到100%,小型沉井达到70%时,方可进行拆除承垫木工作。
10、预应力筋放张时,混凝土强度不得低于设计强度的75%.11、封锚混凝土的强度一般不宜低于构件混凝土强度80%,且不得低于30mpa。
12、对后张预制构件,压浆强度一般不应低于压浆设计强度的75%。
13、冬期施工期间,当采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配置的混凝土,抗压强度未达到 设计强度的30%时,当采用矿渣硅酸盐水泥配置混凝土,抗压强度未道道设计强度的40%,混凝土不得受冻。浸水冻融条件下的混凝土开始受冻时,不得小于设计强度的75%。
14、当收件跨度≤8m时,在混凝土强度符合设计强度75%时,方可拆除。当构件跨度>8m时,在混凝土强度符合设计强度100%时,方可拆除。
温度
1、出厂摊铺温度135-170.。沥青碾压开始温度120°——150°,终了温度55°——85°。
2、热拌沥青混合料路面表面温度低于5°,方可开放交通。
3、普通沥青混合料施工温度宜在135°—170°之间。3、4、改性沥青比普通沥青料施工温度高10°—20°。
5、水泥混凝土路面施工气温在20°—29°。
6、气温低于5°,不应进行喷射作业。
7、后张法预应力砼采用蒸汽养护时,其恒温应控制在6°以下。
8、大体积混凝土的浇筑温度不宜高于28°。
9、压浆过程中及压浆后48h内,混凝土的温度不得低于5°,否则应采取保温措施;当气温高于35°,压浆宜在夜间进行。
10、控制混凝土优先采用加热水的方法,水加热温度不宜高于80°,骨料加热温度不得高 于60°。
11、拌制设备宜设在气温不低于10°的厂房或暖棚内。
12、混凝土拌合物入摸温度不宜低于10°
13、拆模时混凝土与环境的温差不得大于15°,当温差在10°—15°时。拆模后的混凝土 表面采取临时覆盖措施。
14、采用外部热源加热养护的混凝土,当环境气温在0°以下时,应待混凝土冷却至5°以 下后,方可拆模。
一、0.5-1.0
1、箱涵顶进时地下水降低到开挖面下0.5-1.0米;(其他顶进,比如顶管施工和盾构施工,是0.5)
2、沥青混凝土摊铺前0.5-1.0小时预热烫平板(可能不是重点,但是我还是记住了)
3、路基施工中,根据道路中线和宽度放出道路边线,距离边线0.5-1.0米外每隔5米、10 米、15米设置边线桩(可能不是重点,但是我还是记住了)
4、浅水区域筑岛埋置护筒,筑岛高度高出最高水面0.5-1.0米(围堰高出最高水面0.5-0.7米)
5、钻孔桩水下混凝土浇筑一直要高出桩顶0.5-1.0米,事后凿除
6、管涵上部填土0.5-1.0米后,方可机械通过或碾压
二、25米
1、装配式桥梁,对于大于25米的预制梁,要验算裸梁稳定性
2、人工挖孔桩深度不超过25米
3、预应力张拉,超过25米的直线预应力筋,两端张拉
三、2-2.5
1、涨缝宽度2-2.5cm
2、管棚中,钢管间距一般为直径的2-2.5倍
3、后张法施工中,管道净面积为预应力筋断面积的2-2.5倍
四、3-5
1、小导管注浆支护中:(1)、小导管直径3-5(单位厘米)(2)、小导管长度3-5(单位米)(3)、小导管入土间距3-5(单位分米即30-50厘米)
五、2-4
1、无论沉井尺寸多大,垫木须在2-4(小时)内抽除
2、钻孔桩护筒直径比桩径大2-4(单位厘米)
3、钻孔桩护筒埋深一般2-4(单位米)
4、钻孔桩水下砼浇到钢筋笼底以上4(米)时,将导管提至钢筋笼底以上2(米),然后正常速度浇捣(导管被砼埋深2-6米)六、三个角度45、60、135
1、预制装配式水池,构件吊装时,吊绳与构件夹角不小于45°
2、预制装配式桥梁,构件吊装时,吊绳与构件夹角不小于60°,否则设置吊架或扁担(因为桥梁构件比水池更大更重,所以角度要求严格些)
3、顶管施工,开挖面土方从上往下开挖,上部超挖不超过1.5厘米,下部135°范围内不得超挖
七、百分数:75% 只要题目涉及到“达到设计强度百分之几方可进行xx操作”的时候,一律选“75%”,仅预应力水池例外-----70%(板缝混凝土强度达到设计要求70%时方可进行预应力缠丝、待上部二期混凝土达到设计强度的70%时,方可拆除曲梁跨中临时支撑)
八、百分数40%(对上点的补充)
水泥混凝土路面养护强度大于40%时,方可行人。1.2mpa前禁止通行(桥梁p23)
九、百分数80% 后张法施工中,封锚混凝土强度不低于结构的80% p8路基横向重叠0.4—0.5m 纵向1—1.5m p11石灰基层预留300—500mm p16沥青摊铺重叠5—10cm 前后10—30m p17接缝上下纵缝错开150mm以上,上下层横接缝1m以上 改性沥青搭接100mm p21为防止离析,卸料不超1.5米(动)p105朝深超2米,采用穿桶或滑槽(禁止)p89振动器移动间距不大于300mm,插入下层50-100mm(水池)
p190振动器不应过震,且不宜少于30s,移动间距不大于50cm(路面)p213桥梁冬期砼浇筑不小于20cm,p89池壁不超40cm 水池底板砼坍落度50—70mm 惨外加剂小于150mm 池壁不大于80mm p25网喷坍落度80—120mm 水池养护不少于14d 石灰稳定土7d 沉井7—10d 网喷2h养护 一般不少于7d 重点不少于14d 预应力连续梁普通水泥不少于7d,矿火山不少14d p101开槽埋管挖槽留不少于200mm 排水
p113机械开挖,留标高以上0.2—0.3m 柔性管道 p128人工留0.05-0.1m 机械留不小于0.15m 燃气管 p24 基坑机械留300mm p184石灰土粒径分层厚度60%,不大于10cm 水泥 2灰最大粒径不超37.5mm p189砼路面 碎石不大于31.5mm 碎石乐石不大于26.5mm 水泥稳定基层初3h以上,终6h以上p185 砼路面初大于等于1.5h,终小于等于10h p189 高温初不小于3h 终不大于10h p194水泥砼面层弯拉低于1mpa,抗压低于5mpa p26+p213 桥梁砼采用普通 硅酸水泥抗压小于30% 矿渣小于40% 不得受冻
各章记忆口诀总结 道路工程:
1、快支主次:快速、支、主干、次干 ;
2、级配砾石 底基层53mm 基层37.5mm 面层碎石31.5mm,碎砾石26.5mm,砾石19mm,碎大砾小碎砾取中,看好顺序最后一个还有钢纤维砼。
3、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗)
4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦): 温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑
5、基层材料选用原则: 特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、级配粒
6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普硅硅;其他路用渣(矿渣水泥)
7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青)
8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过注意下)
9、按级配原则分为三种形式:悬密,骨空,骨密 ;
10、沥青技术性能:全结塑耐温,安全 粘结 感温 耐久 塑性 注:粘结抗变形,塑性抗破坏 ;
11、★再生沥青的技术要求:耐热耐温、分流渗、表张(分散、流变、渗透);
12、再生沥青试验指标:饱流马隙隙——吃饱的马休息休息(饱和度、流值、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率);
13、再生沥青检测项目:残留马动冻——垃圾的马老是动来动去(残留马歇尔稳定度、车辙试验动稳定度、冻融劈裂抗拉强度比)12、13这里好像06年考过,防止多选题卷土从来。注意性能指标是五个,检测是三个,这点可以理解性地区分,毕竟检测的少,本身具备的性能要多;
14、管线加固的一些方法:拆迁,改移,暴露,悬吊,加固;
15、填石路堤压路机选择:12t振,25t轮,2.5t夯
16、★路基试验段目的:5条: 预沉、虚铺、三压实(压实机具,压实遍数,压实方式);
16、土质路基压实原则:先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。这个20字容易临场时候忘记一条两条,注:轻静低慢叠 ;
17、软土基处理方法:换砂石护2桩 ;
18、湿陷性黄土病害:尸变凹开崩剥(湿:变形、凹陷、开裂、崩塌、剥落);
19、膨胀土:膨变位开隆(膨胀土:变形、位移、开裂、隆起)20、土工合成材料性能:我死定啦(握撕顶拉)握持强度、撕破强度、顶破强度、抗拉强度
21、热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据:风厚气温 风速、厚度、气温、下卧层温度 ;
22、压路机的碾压温度应根据:压厚气种 压路机、层厚、气温、沥青种类 ;
23、改性沥青混合料生产温度根据:种黏气候厚 改性沥青品种、黏度、气候、厚度 ;
24、水泥混凝土施工:高温初凝不小3,低温终凝不大10(h)
25、混凝土配合比参数的计算:p33最下面 水用少、砂查表、砂石算、水灰小、灰小中取大
桥梁工程
1、p39的概念只能用图来理解,11年考过单选。
2、单5多8是涵洞。单位m
3、三个土压力:被大主小静佳 ;
4、混凝土振捣为准:不泡、不沉、有浮浆 ;
5、p47荷载:7个可以从这些角度分析: 静:自身、新浇筑、人材机 动:振捣、冲击、测压 外:风雪、保温 ;
6、验算模板、支架、拱架的刚度:3挠度,2变形。挠度:1/400、1/250、1/400;变形:1.5mm,l/500、b/500。
7、横撑:小于5m两道、大于5m2米一道 ;
8、拆模:先支后拆、后支先拆、横向同时、纵向均衡、侧模张前,底模力后 ;
9、后张预应力:先穿要抽,后穿要通。10、70%,7d;40-70%,15d(70/4);40%,20d ;
11、孔注浆、包括施工缝、后浇带,都是在孔、缝最大的时候浇筑 ;
12、预应力筋的长度:8个:6个长、接头、回缩;6个长:孔道或台座、锚夹具、千斤顶、冷拉伸长、张拉伸长、外露(要想象记忆)、焊接接头或墩头预留量、弹性回缩值。
13、后张预应力锚具和连接器分为:握支夹锥 握裹、支承、夹片、锥塞 ;
14、高强混凝土的矿物掺合料:煤渣沸硅
优质粉煤灰、磨细矿渣粉、磨细天然沸石粉、硅粉
15、成桩方式分为:干爆泥管。干作业、爆破、泥浆护壁、沉管。
16、导管要求按照管子的“长短、粗细,偏差,压力,连接”来记忆
17、p62,盖梁的孔道压浆强度时达到设计强度,拆底模。与其他的区别。
18、支架法现浇预应力混凝土连续梁:6条:3地基、弹、非弹、拆模 地基承载力、地基排水、地基防沉降、弹性、非弹性变形、拆模措施。
19、移动模架浇筑预应力混凝土连续梁:5条: 长度,尺寸,质量、安全,缝,预应力。20、挂篮:5条:质变倾限锚
质0.3、0.5、0.7,变20mm,倾限锚222
21、连续梁合龙、体系转换支座反力调整:8条
一般介绍2m、合龙前3条(间连压)、合龙时4条(砼温转调)
22、高程控制:拱变高温。预拱度、变形、标高、温度
23、施工技术、施工方案简介:任何施工技术方案都是从准备(现场、技术、人员、物质、交底)、到施工(施工注意各细节)、到最后成型。主要注意下这个顺序和几个特别注意点,可以应对所有方案类问答。
24、钢混结合梁工艺流程:焊、架、梁、预制或者现浇(模板、钢筋、浇筑、养护张拉、拆除),任何市政工程你可以不熟悉现场,可以没做过,但是至少要看一些图片或者视频,当然如果工艺流程记住,知道几个特别注意点,这样已经达到内行水平。(12年考试猜到考流程,结果考了个无粘结预应力水池,没考这个,反正工艺流程不一定要死背,但要了解。)
25、钢混结合梁施工技术要点:8条:
材料,方案,检测,浇筑,抹面,监测、预案,强度、张拉收工 或者:浇筑前3条,砼2条,浇筑时1条,拆1条,共8条。
26、p72钢梁制造企业提供文件:8条
三证、两图、两焊缝、试验、试拼、试板、清单,按这个再扩充两次就知道了。
27、钢梁城区安装方法:6条,分成三组记忆。支架、拖拉(架设法),悬臂、缆索吊机(拼装架设法),门架、自行式(吊机整孔架设法)
28、钢梁制作安装质量验收主控项目:5条:分为材料要合格,施工要合格 材料质量:钢材、焊材、涂装(油漆)、紧固件 施工质量:除锈、焊缝、涂装
29、斜拉桥主梁施工方法:平顶支臂。平移、顶推、支架、悬臂 30、箱涵顶进启动:6条:
专人,0压力(空转),0.1倍,5-10mpa,0.8倍,正常。
31、补充:(1)降水施工的,基本都是降到施工面以下500mm,一般围堰也是水位高500mm,甚至造价考试防水也是500mm,(2)关于顶进检查的,包括顶管、箱涵顶进:后背,顶铁,千斤顶,油压系统,高程,进程,位置等测量,并且随时监测随时反馈。
轨道交通工程 1、18字方针:短小之人勤快到前面抢盐(强严)管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测
2、盾构优点:6条: 3条别人不影响它,1条它不影响别人,机械化程度高,越复杂越经济
析:(1)穿河不影响它(2)气候不影响(3)覆土不影响它(4)它不影响地面、周边(5)机械化程度高,人工少,易管理(6)越深越复杂,相对而言越有利
3、盾构缺点:5条
不行:浅、劳保要求、小曲线、防水、地陷
(1)太浅不行(2)劳动保护环境不好(3)急曲线小半径不行(4)防水不太好(5)地陷不能有效避免
4、高架桥设置p95:光声波振 遮光、噪声、防止电磁波干扰、降低振动
5、泥浆性能:黏密含p: 黏度、相对密度、含砂率、ph 注意:盾构泥浆,多一个过滤特性
6、基坑变形,男人刚性三角裤,女人柔性凸出 刚性三角变形,柔性是中间凸出来
7、基坑变形主要控制方法:5条:加深、加刚、加固、降水、随挖随撑(1)增加维护结构和支撑的刚度(2)增加围护结构的入土深度(3)加固被动区土体(4)控制降水(5)减少开挖时间,随挖随撑,缩短暴露
8、坑底稳定控制:4条:加深、加固、降水、底板
9、基坑异常:6条 剧变、增大、渗漏、异响、异常、失稳
(1)围护结构变形加剧(2)支撑轴力突然增大(3)围护结构或止水帷幕渗漏(4)基底异常(5)围护异响(6)边坡失稳征兆
10、边坡处理,稳定,不需要太多区分,主要处理手段有:放坡、刷坡、降水、护面、护坡、坡顶卸载、坡脚压载之类,如有案例补充几句就行
11、降水技术选择根据:渗水护土环:渗透性、降水深度、支护结构、土层情况、周围环境
12、降水方法选用选择点易混淆。注意:(1)轻型井点3m一级。(2)管井(深)(3)喷射井点(又大又深)大指的是渗透系数大。知道这3点基本能区分。
13、井点布置三个6米
注意:1.0-1.5m0.8-1.6m0.9-1.2m,(这几个数据并非固定,造价考试数据就和这里不同),所以猜测考选择倾向不大,而在案例题目中其中一问: 降水井点如何布置? 答:因本工程宽度4米,深度5米,故采用单排轻型井点。四分题目一般拿了2-3分
还有两分就是上面写的几个数据1-2分
14、隔水帷幕和降水井布置,好多人说难区分,你只要记住,如果隔水帷幕到隔水层,那么降水肯定在里面(在外面你降不了里面的水,白费劲)
15、盾构施工适用条件:5条 地质软,埋深6m,能作井,周边:横
1、竖1.5,长度300m+
16、施工现场平面布置,自己画个图逐一点数几遍就能记住: 井棚墙、运堆浆、水电道
17、洞口土体加固目的:3条:洞口稳定、盾构周边稳定、保护周边物
18、初始掘进任务:5条
收集2数据 判断3压力 测量位置、把握方向、提供依据
(1)收集掘进数据、地层变形数据(2)判断土压、泥水压、注浆压力、注浆量设定
(3)测量盾构和衬砌的位置(4)及早把握盾构掘进方向控制特性(5)为正常掘进控制提供依据 因轨道交通、盾构部分好久没出案例,而且此部分内容增加很多,所以加强复习。
19、土压式盾构理想地层的土特性:塑变好、软塑、摩小、低渗(1)塑性变形好(2)流塑至软塑状(3)内摩擦小(4)渗透性低20、4个改良材料矿物系、界面活性剂、高吸水性树脂系、水溶性高分子。注:我国目前常用前两类,防选择混淆
21、真圆保持非常重要:进精降水。(进北京去降水)进度、精度、沉降、止水
提高施工速度、隧道尺寸精度、减少地层沉降、止水性
22、注浆材料的性能:8条:4性+离析、早强、收缩、环保 4性:流动性、阻水性、充填性、黏性 好!(1)流动性好(2)阻水性高(3)适当黏性,不漏不回流(4)良好充填性(5)注入不离析(6)具有高于地层土压的早期强度(7)注入后体积收缩小(8)不污染环境
23、二次注浆作用
(1)补一次未充填(2)补收缩引起(3)防地层松弛为目的 注意1、2为目的补的是同类浆液,3目的为化学浆,巧记:(12)补同浆 松化浆(松花江)
24、掘进控制测量:7条 3个角、2个位置、行程+间隙
倾角、转角、偏转角、盾构位置、衬砌位置、千斤顶行程、盾尾间隙
25、盾构5阶段:(1、5—首尾)降(2、3、4—中间)隆或降
26、p138的表,选择热门考点 考前看下注意以下几点:
(1)侧洞=双侧壁、柱洞,啥都不好(2)中洞、crd沉降好点、其余也不好(3)单侧、cd沉降较大、其他还行(4)全断面、台阶、核心,好
另外施工顺序也要看下,如环形开挖预留核心土的1234顺序二建考过顺序选择。
27、支护与加固措施:注意区分隧道内、隧道外技术:(1)隧道内:2超前、2注浆、仰拱(2)隧道外:管棚、2地表、冻结、降水
28、锚杆类型:摩树中自砂
摩擦型锚杆、树脂锚杆、中空注浆锚杆、自钻式锚杆、砂浆锚杆
29、冻结法优点:强高、封好、团好、污小 缺点:费钱
30、喷锚暗挖的防水重点:埋头穿2缝带:
预埋件、桩头、穿墙洞、施工缝、变形缝、后浇带
31、小导管的几个参数:3-5m长、30-50mm直径、300-500mm间距 注意以上都是“3-5”开头,只是后面的0不同,另外一个是100-150mm
32、小导管注浆材料:水泥、细泥、改玻、泥+玻
砂用玻、卵用泥
33、p145注浆工艺:砂劈裂、sp,简单记忆sb 粘土劈裂、电硅,np简化nb电(点)淤泥用高压,压淤泥、压泥(压你)给排水厂站
1、p149底板单元间用聚氯乙烯胶泥、壁板用橡胶止水带,简写:底泥、壁带(海底泥洗面奶知道吧)
2、p151的处理工艺流程历年重要考点,区分:
(1)原水不是处理步骤忽略,所以工艺流程依次为1步2步3步5步(2)水质好1步,湖泊、水库悬浮物100mg/l 2步,地表水 3 mg/l 3步,很复杂的水,5步(3)好1步,湖100、2步,地表3(婊子、小三)记住上面的顺序做下历年考题,这个一分能拿下
3、p155给排水厂站有人认为施工方案是考点,7条不难记忆:钢筋、模板、砼、预应力(这四条做工程的是基础,都知道)再加结构形式、材料和配比、工艺和流程。
4、★单元组合式现浇混凝土水池的工艺流程,注意:中柱最先,再池壁,后底板。
(这里很多人有疑问,其实看清楚p149的结构图就知道了,1-1剖面中,池壁底下横着多出来一块、其实是类似于柱子的牛腿,池底板是放在池壁牛腿上的,这个顺序比较反常)
5、预应力钢筋最怕氯、电弧焊。有氯会腐蚀
6、无粘结预应力张拉(1)<25m 一端(2)25-50m 二端(3)>50m 分段
7、p161池体满水试验前必备条件,考水处理厂站的一个重点:
(1)强度、清理、修补(2)现浇:防水防腐前;装配:张拉后、保护前;砖:防水后,石砌:勾缝后(3)封堵、强度符合要求(4)抗浮(5)充气充水排水(6)安全措施(注好多方案之类可以补上这条)解释:现浇要求砼本身就要有防水(不防水里面的钢筋都烂光),而砖头本身是吸水(或者说是可以透水),必须要有防水才能做,不然做了也白做,肯定漏,石砌也是这个道理,缝太大了。
8、满水实验流程:5步:备注测量整,备、注、测、量、整理 析:准备、注水、观测水位、蒸发量、整理结论
9、水池壁板缝:内一次,外分段,分段不超1.5m
10、抗浮措施:挡防排引,2备用
挡土墙,防进入,进入的排出去,实在不行水池里面引满水(内外液位一样也浮不起来),注意备用电源,备用水泵。管道
1、沟槽施工方案。
主要内容:6条:2图,机具,沟槽,周边,放坡、支护,不良、安全
(1)平面布置图、断面图(2)施工机具数量型号作业要求(3)沟槽形式、开挖方法、堆土(4)注意安全文明周边防护(5)能放坡的边坡要求,不能放坡的支护要求、形式、结构、支拆(6)不良地段的特殊处理、防止塌陷的安全技术措施
2、p170的不开槽施工方法,顶管精度高、暗挖慢、夯省钱。顶精挖慢夯省钱 再熟悉下,基本可区分
3、定向钻的回转扭矩和回拖力根据什么确定: 管子的长短、粗细、弯曲,周边、技术经济
4、管道试验方案:6条 3设计,2措施,1规定。p172
5、压力管道试验准备工作:4条:闭口、无阀、清杂、排引水。
6、无压管道试验准备:6条:外观,外无积水,孔不渗水,承载核算,注浆孔堵,水源引接、排水疏导。砂用玻、卵用泥
33、p145注浆工艺:砂劈裂、sp,简单记忆sb 粘土劈裂、电硅,np简化nb电(点)淤泥用高压,压淤泥、压泥(压你) 给排水厂站
1、p149底板单元间用聚氯乙烯胶泥、壁板用橡胶止水带,简写:底泥、壁带(海底泥洗面奶知道吧)
2、p151的处理工艺流程历年重要考点,区分:
(1)原水不是处理步骤忽略,所以工艺流程依次为1步2步3步5步(2)水质好1步,湖泊、水库悬浮物100mg/l 2步,地表水 3 mg/l 3步,很复杂的水,5步(3)好1步,湖100、2步,地表3(婊子、小三)记住上面的顺序做下历年考题,这个一分能拿下
3、p155给排水厂站有人认为施工方案是考点,7条不难记忆:钢筋、模板、砼、预应力(这四条做工程的是基础,都知道)再加结构形式、材料和配比、工艺和流程。
4、★单元组合式现浇混凝土水池的工艺流程,注意:中柱最先,再池壁,后底板。
(这里很多人有疑问,其实看清楚p149的结构图就知道了,1-1剖面中,池壁底下横着多出来一块、其实是类似于柱子的牛腿,池底板是放在池壁牛腿上的,这个顺序比较反常)
5、预应力钢筋最怕氯、电弧焊。有氯会腐蚀
6、无粘结预应力张拉(1)<25m 一端(2)25-50m 二端(3)>50m 分段
7、p161池体满水试验前必备条件,考水处理厂站的一个重点:(1)强度、清理、修补(2)现浇:防水防腐前;装配:张拉后、保护前;砖:防水后,石砌:勾缝后(3)封堵、强度符合要求(4)抗浮(5)充气充水排水(6)安全措施(注好多方案之类可以补上这条)解释:现浇要求砼本身就要有防水(不防水里面的钢筋都烂光),而砖头本身是吸水(或者说是可以透水),必须要有防水才能做,不然做了也白做,肯定漏,石砌也是这个道理,缝太大了。
8、满水实验流程:5步:备注测量整,备、注、测、量、整理 析:准备、注水、观测水位、蒸发量、整理结论
9、水池壁板缝:内一次,外分段,分段不超1.5m
10、抗浮措施:挡防排引,2备用
挡土墙,防进入,进入的排出去,实在不行水池里面引满水(内外液位一样也浮不起来),注意备用电源,备用水泵。管道
1、沟槽施工方案。
主要内容:6条:2图,机具,沟槽,周边,放坡、支护,不良、安全
(1)平面布置图、断面图(2)施工机具数量型号作业要求(3)沟槽形式、开挖方法、堆土(4)注意安全文明周边防护(5)能放坡的边坡要求,不能放坡的支护要求、形式、结构、支拆(6)不良地段的特殊处理、防止塌陷的安全技术措施
2、p170的不开槽施工方法,顶管精度高、暗挖慢、夯省钱。顶精挖慢夯省钱 再熟悉下,基本可区分
3、定向钻的回转扭矩和回拖力根据什么确定: 管子的长短、粗细、弯曲,周边、技术经济
4、管道试验方案:6条 3设计,2措施,1规定。p172
5、压力管道试验准备工作:4条:闭口、无阀、清杂、排引水。
6、无压管道试验准备:6条:外观,外无积水,孔不渗水,承载核算,注浆孔堵,水源引接、排水疏导。
7、浸泡时间:外面无砼(衬里)1d、小砼2d、大砼3d、1000mm为界1d=24h
8、★预试验:试验压,稳30min,下降补,漏、损修,不漏不损下一步。主试验:稳15min,15min不降,下一步,降至工作压,恒30min,不漏合格
9、局部修补:接局封丁、机器人灌浆。6种,如果选择题就看关键字了
10、全断面修复:内衬、缠绕、喷涂
区别:
1、2快,有损(水头),3慢不损。快慢指的是施工速度。
11、供热管道连接方式:螺纹、法兰、焊接。螺纹适用:小管、低压、低温(这点北方的同志可以看下家里的暖气管道,房子里面的小管子有螺纹连接的,可以知道家里的供热管道肯定是小管子小压力温度也不是那么高)
12、阀门安装:法螺闭、焊开(析:法兰、螺纹连接关闭,焊接时候是开的)
13、供热管道强度试验:★
5度、1.5倍;稳15min,不漏不降至设计压,稳30min,不漏不降为合格
(记住因为供热管道使用时压力不大,管道本身对压力要求有限,所以试验的时候1.5倍时间很短,区别于其他管道)严密性试验:1.25倍,且大于0.6mpa,一级1h降0.05mpa以内;二级30min降0.05mpa以内;为合格
14、p193埋深:车9田8人6庭3 解析:车行道埋深0.9m,农田0.8m,非机动车道(人行)0.6m,庭院0.3m(11版本这里是庭院,12版本这里是车开不到的地方,陈明老师解释这个应该还是庭院)
15、燃气管道用桥过河措施:6条:加厚、2距离、补偿、减震、弯曲、防腐
16、穿河底:钢管,稳管,标志,覆土:有船1.0m、无船0.5m。
17、燃气管道强度试验:★
注意:这里气压水压都是强度试验,只是因为管道设计压力不同而采用不同的试验方式而已,不要误解。
设计压力小于等于0.8mpa气压试验 大于0.8mpa用水压试验 气压试验:1.5倍,且不小于0.4mpa,1小时,肥皂水
水压试验:1.5倍,洁净水,5度以上。50%初验,不漏、无异,升至试验压,稳1h,压力计30min,无压力降合格,拍过照的焊缝不做强度试验。严密性试验:注意24小时和133pa,发泡剂。
18、补充:
(1)开挖管管道施工:3米分层挖,每层不超2,放坡0.8,直槽0.5,江水1.5,200-300mm人工挖。1.0m开始撑,交替0.4-0.8m,超挖150,原土,过了要换填,级配碎,柔性管道是砂桩、搅拌桩
吊装:基础、自身,吊物,吊件;(全部强度刚度稳定性检验)试吊离地100mm,站人500mm,上下联络,专人指挥。(2)外错0.2倍,内错0.1倍
(3)温控,时控,都要低(pe管道连接时候,温度控制,时间控制)
生活垃圾填埋处理工程
这个好多人认为不重要,但是垃圾方面肯定年年考,就是哪怕考选择题这么几页纸还是要重视性价比(分数页码比),万一考案例就赚大发了。
1、质量控制要点:★放在一起了,按三者施工顺序,依次5条5条6条
(1)泥质防水层:单位资质,进货质量,膨润土参加量,均匀、含水、碾压,质量检验(人材拌施工检验)(2)gcl:基底,搭接,撒土,坡面,覆盖
(3)hdpe:单位资质,人员资格,进货质量,机具有效,方案交底,场地季节 土怕水,膜怕冻(土不能遇到水、雨雪,膜不能冻)
2、泥质防水层施工程序:9条,验厂地,选土源,2试验,选配比,拌合,摊铺、压实,检验,完成。即:验选2试验定拌摊验完。此点考过案例
3、hdpe焊缝检测:电气真破:电火花、气压、真空、破坏性(在p204图中)
4、检验hdpe质量:墙后观军人(强厚观均韧)解析:躲在墙后面观看军人打炮。强度、厚度、外观、均匀、韧度。
绿化与园林
这里有选择,而案例点专业性分数不高,可能夹杂管理或其他专业,如12年的考题,虽然是园林,种树,但是还是夹杂了道路冬季施工。
1、绿化:主要注意:地、草、虫、肥、水、修剪。
2、喷播:大陡干,用大斗喝酒干了。大面积、陡坡、干旱,3、密铺、间铺、点铺、茎铺。小三贱(2-3是间铺)
4、浇水:水分含量60%以下草坪死掉。
注意:你也一样考试,60%以下就挂了。即160要拿60%,96分以上。草和人一样60%。
5、树木支撑,用木不能用竹,一撑撑一年,撑完了施肥。
6、分层施工:9条:槽基拉脚中缝收脚完
7、注意下假山那里的几个概念和要求。